文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压电缆分支箱技术规范精编版

低压电缆分支箱技术规范精编版

低压电缆分支箱技术规范精编版
低压电缆分支箱技术规范精编版

低压电缆分支箱技术规

公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电缆分支箱技术规范

目录

低压电缆分支箱技术规范

1 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 7251 低压成套开关设备和控制设备

GB 14048 低压开关设备和控制设备

GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧

情况下的试验导则

GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 低压系统内设备的绝缘配合

GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色

电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线

GB 4720 低压电器电控设备

IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧

情况下的试验导则

2 技术参数及要求

电缆分支箱技术参数

电缆分支箱技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

通用要求

电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式:进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用塑壳断路器;进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用刀熔开关;进线采用条形隔离开关,出线采用条形开关(带熔断器保护);进线不带开关,出线采用刀熔开关;进出线均不配置开关。

母线系统

(1)采用采用矩形母线,材质为T2电工铜。并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱,母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求,老化寿命不小于30年,具体试验方法和要求参照GB/T 中规定执行。(2)铜排截面的选择应保证能够耐受

IEC60298中推荐的额定短时耐受和峰值耐受电流的要求,N相(L0)母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。其中设于户外的电缆分支箱配置4根母排(3L+PEN),设于户内的电缆分支箱配置5根母排(3L+N+PE)。(3)装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB/T 4026和GB 7947及表1的规定;

表1 母线和导线的颜色及排列规定

有耐非常热和火的能力。断路器采用3极,配置电子脱扣器,不带失压脱扣器,断路器同时具有隔离功能,表面并应有明显的表示“分”、“合”状态的标志。

出线采用熔断器型式的分支箱出线回路发生过载或短路故障时,每相应能独立分断,且三相开关手柄为连动设计,可带负荷分合。开关分开后,应保证故障点完全从基体上脱开,并具有明显断开点。

具有防尘、防火、耐腐蚀、日照高温、污秽、凝露的免维护性能设备。

考虑带电体封闭后,电缆分支箱应具有检修时能可靠验电接地的功能。保障检修人员的人身安全。

电缆分支箱铭牌标识清晰。

一般结构要求:

分支箱外壳采用S304不锈钢材料,箱体、门体材料厚度均不应小于2毫米,或SMC复合材料箱体,SMC物理性能指标及测试数据满足表2的要求。

表2 SMC物理性能指标及测试数据要求表

不锈钢箱外表应抛光处理,使之不留焊痕。SMC复合材料应具有防紫外线涂层。颜色与安装环境协调。

设于户外时,分支箱外壳防护等级为IP44,箱顶盖应为屋脊式设计,坡顶3度设计,顶盖不应积水;设于户内时,分支箱外壳箱体防护等级为IP33。满足防

盗、防小动物、防水、防雨雪的要求,通风采用顶部自然拔风,箱底板和箱体内隔板应保证空气流通。

分支箱底部用绝缘板封闭,分支箱进出线采用电缆,电缆孔配置变径胶圈,电缆室有足够的空间以便安装、固定电缆,出线端子距基座底部距离须大于

200mm。落地式分支箱宜采用双面开门,挂墙式分支箱采用正面单开或双开门型式,箱门应密封防水,箱门打开后应能大于90度,关门后门柄旋过死点,锁舌同时上下锁死。不锈钢箱体外壳应配置接地螺栓供箱体与外部保护导体连接,箱体内各安装螺栓均应采用不锈钢螺栓,箱体外无外露可拆卸的螺栓。

分支箱正门上应有防盗防锈优质不锈钢通用钥匙挂锁和防锈把手,并在锁侧上下角各安装特制防盗螺栓一只,采用统一锁具,具体型号咨询当地供电公司。后门可用暗闩在正门开启。

不锈钢箱壳门铰链应采用不锈钢材料。

箱体应有良好的接地端子并标明接地符号。

箱体外壳上方设有符合国家电网公司要求的警示标志。

箱体正门内侧应标明主回路接线图,并注明操作顺序:送电时,先合上刀开关,后合上空气开关;停电时,先拉开空气开关,后拉开刀开关;箱内检修时,先拉开所有空气开关,后拉开所有刀闸。同时标注产品铭牌,按标准表示出所规定的项目、参数及制造厂售后服务电话号码。

箱内一次连接线应采用质量合格的电工铜及塑料铜芯线,其截面应满足负荷安全载流要求,接头处应搪锡。接线应标明相序。电部分至接地部分之间、不同相的带电部分之间的安全距离应大于20mm(复合绝缘适当简缩)。电器元件的安装应符合下列要求:

a)排列整齐,固定牢固,密封良好。

b)各元件能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。熔断器的熔体规格、断路器器的整定值应符合现场运行要求。

在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件,应具备互换性。

3 标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求,供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。低压电缆分支箱技术参数特性见表3。

表3 技术参数特性表

4 使用环境条件表

低压电缆分支箱使用环境条件见表4。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表4 使用环境条件表

5 试验

电缆分支箱应按照有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并且各项试验结果应符合本技术条件书相应条款的要求。

型式试验

连接线,通电操作

机械试验,机械操作试验;常温下机械定性试验

短时耐受电流和峰值耐受电流试验

绝缘电阻验证

长期工作时的发热试验(温升试验)

介电性能

保护电路有效性验证

电气间隙和爬电距离验证

防护等级验证

对高热和火焰的耐受能力的验证

耐腐蚀、耐老化试验

用户需要的协商试验项目

出厂试验

连接线,通电操作

介电性能

绝缘电阻验证

外观和尺寸检查

保护电路有效性验证

元件校验及接线正确性检定

工频耐压试验

可移开式部件互换性检查

现场试验

电缆分支箱安装完毕后应进行现场交接试验,试验应符合DL/T 404和GB 50150的要求。

现场交接试验项目如下:

a)连接线,通电操作

b)介电性能

c)绝缘电阻验证

d)检查与核实:内容包括外观检查(所有螺栓及接线的紧固情况等)及表2内技术资料的完整性。

e)机械操作试验。

f)电缆分支箱中断路器等元件按标准应进行的其他现场试验。

10kV户外电缆分支箱技术规范书(

10kV户外电缆分支箱订货 技术协议 (需方): (供方)

1.总则 2.遵循的主要标准 我方遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果我方有自已的标准或规范,提供标准代号及其有关内容,并经需方同意后采用,但原则上采用更高要求的标准。 我方提供的产品满足本技术条件书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 3804-2004 《3~63kV交流高压负荷开关》 DL/T 791-2001 《户内交流充气式开关柜选用导则》 GB/T 12706.4-2002《额定电压1kV(Um=1.2kV)~35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘力电缆及 附件第4部分:额定6kV(Um=7.2kV) ~35kV(Um=40.5kV电力电缆 附件试验要求》 JB/T 8144.1-1995 《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB 3906-2004 《3.6~40kV交流金属封闭开关设备》 GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T 404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 IEC 298-1990 《1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》3.主要技术条件 3.1 环境条件 3.1.1 周围空气温度 最高温度:55℃ 最热月平均温度: 35℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.2海拔高度:≤2O00m 3.1.3 环境湿度 日平均相对湿度≤95%

日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 月平均相对湿度≤90% 月平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 3.1.4 地震烈度:8度 3.1.5安装场所:户外 3.2 工程条件 3.2.1 系统概况 a. 系统额定电压:12kV b. 系统额定频率:50Hz c. 系统中性点接地方式:不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。 3.2.2 新建或扩建工程。 3.3 设备的主要参数 本次我方提供的电缆分支箱,其技术参数除满足遵循的主要标准外,还满足以下要求:

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 Revised by Petrel at 2021

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

低压电缆分支箱技术规范

低压电缆分接箱 概况:低压电缆分接箱是城网电缆化改造的配套设备,它可装设于户外、户内或埋地的场所,可将电力电缆与箱变、负荷开关柜、负一熔组合电器柜、环网供电单元等连结起来,起到分接、分支、中继或转换作用,为电缆网络化提供极大的方便。 主要特点:采用预制型电缆插器件,具有全绝缘、全密封、全防水、免维护、安全可靠的卓越性能。电缆接插器件品种多样,规格齐全,配成系列: 2.使用条件 海拔高度1000m 最高环境温度+45 最低环境温度-25 日照强度cm(风速:s) 最大日温差25K 户内相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90% 最大风速35m/s 荷载同时有10mm覆冰和s的风速 3.产品描述 产品构成的描述及结构特点(结构概要说明): 产品符合标准: 安装类型:户外型; 主母线技术参数:In=600A~200A,Icw=15kA;Ue=380V,Ui=660V; 运行频率:50Hz; 防护等级:IP44; 1)产品型号及名称DFW 低压电缆分线箱 2)提供图纸及编号: 试样装配图 试样主电路图(需注明元件型号规格、各单元额定电流、母线规格及材质)见下图 主要结构数据

a.开关电器及元件(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) b.母线与绝缘导线(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) c.结构特点: 样机结构特点描述:该产品由壳体、母排、熔断器式隔离开关、熔断器等组成。外壳采用厚玻璃纤维增强聚酯材料制成,防腐蚀性能高。箱壳分本体和底座两个部分,箱门开启角度大于90度,启闭灵活,门上有专用门锁,箱顶有防雨雨檐,箱门与箱体之间有防水胶条,防护等级高。熔断器式隔离开关操作手柄与带电部件隔离,操作安全。进出线方式为下进下出,水平母排位于箱体背部,N 和PE排位于箱体底部,电缆挂接方便。 样机操作方式:正面手动操作; 样机安装方式:垂直落地安装; 样机接线方式:固定连接; 保护接地措施:箱壳完全绝缘 样机外形尺寸:柜宽600mm ;柜深320mm,柜高1140mm ; 防腐蚀:该产品壳体、安装支架、安装底板和门铰链全部采用复合绝缘材料,母线采用铜镀锡。 母线绝缘支撑件之间最大距离:560mm 产品的设计和制造有各种质量体系保证,由国家指定机构进行产品试验,并出具权威证明。设备除满足本原则外,该产品还满足制造厂已经生产过一定数量的同类产品,且通过电力部门规定程序进行的运行鉴定,如高压电缆分支箱。 4电气间隙、爬电距离和间隔距离 电气间隙与爬电距离 第

新版低压电力电缆技术规范.pdf

低压电力电缆技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 技术参数及要求 (1) 3 使用环境条件表 (8) 4 试验 (8) 5 包装及运输 (10)

低压电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV( Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502 额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 GB 6995 电线电缆识别标志方法 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 2952 电缆外护套 GB 50217 电力工程电缆设计规范 2 技术参数及要求 2.1 设备名称 1kV交联电缆 2.2 系统额定电压:1kV及以下 2.3 电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4 额定频率:50Hz 2.5 敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.6 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。 表1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 1 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构参数

号 1.1 电缆型号/ YJV、YJV22、 WD-YJY、 WD-YJY22、 NH-YJV、 NH-YJV22、阻燃等级ZA、ZB、ZC 1.2 铜导体 材料/ 铜 材料生产厂及牌号/ 供货方提供芯数×标称截面 芯× mm2 一芯: 2.5;4;6;10;16; 25;35;50;70;95 ;120;150;185;2 40;300 二芯: 4;6;10;16;25;3 5;50;70;95;120 ;150 三芯:6;10;16 4+1芯: 10/6;16/10;25/ 16;35/16;50/25 ;70/35;95/50;1 20/70;120/95;1 50/95;185/95;2 40/120 4芯: 10;16;25;35;50 ;70;95;120;150 ;185;240结构形式圆形紧压 紧压系数≥0.9

110kv电缆及技术规范书

菏泽民生热力有限公司热电一期110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件 规范书 2015年08月

第一章技术要求 1.总的要求 一般规定 1.1.1本技术规范书适用于菏泽民生热力有限公司热电一期工程的110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件。它提出了110kV 高压交联聚乙烯电缆及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 供方所报产品及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,至少经过三年以上大型工程成功运行实践,证明其是成熟可靠并经国家级鉴定的产品。 本技规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术协议和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。供方应提供所使用的标准。本技术协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 最终的合同签订后1个月内,供方提出合同设备的设计、制造、检验、装配、监造、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给需方,供需方确认。 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。 在签定合同之后,需方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 最终签订的技术协议书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本技术协议书未尽事宜,由需方和供方协商确定。 标准和协议 合同设备包括供方向其它厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备均应符合最新版国

低压电缆分支箱技术规范

低压电缆分支箱技术规范

目录 1 规范性引用文件........................................ 错误!未定义书签。 2 技术参数及要求........................................ 错误!未定义书签。 3 标准技术参数.......................................... 错误!未定义书签。 4 使用环境条件表........................................ 错误!未定义书签。 5 试验.................................................. 错误!未定义书签。

低压电缆分支箱技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 14048 低压开关设备和控制设备 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB 4720 低压电器电控设备 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 2 技术参数及要求 电缆分支箱技术参数 电缆分支箱技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 通用要求 电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式:进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用塑壳断路器;进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用刀熔开关;进线采用条形隔离开关,出线采用条形开关(带熔断器保护);进线不带开关,出线采用刀熔开关;进出线均不配置开关。 母线系统 (1)采用采用矩形母线,材质为T2电工铜。并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱,母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求,老化寿命不小于30年,具体试验方法和要求参照GB/T 中规定执行。(2)铜排截面的选择应保证能够耐受IEC60298中推荐的额定短时耐受和峰值耐受电流的要求,N 相(L0)母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。其中设于户外的电缆分支箱配置4根母排(3L+PEN),设于户内的电缆分支箱配置5根母排(3L+N+PE)。 (3)装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB/T 4026和GB 7947及表1的规定; 表1 母线和导线的颜色及排列规定

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

10kV电缆分支箱技术规范书

技术规范书 1 范围 本技术规范规定了10kV电缆分接箱的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于江苏省电力公司所需的10kV电缆分接箱。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1984 高压交流断路器 GB 1408.1 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 4208 外壳防护等级 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 11033.3额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求 江苏省电力公司苏电生[2002]320号《电力设备交接和预防性试验规程》 江苏省电力公司《10kV配电设备技术规范》 3 使用环境条件 3.1 海拔高度 1000 m 3.2 最高环境温度 + 40 ℃ 3.3 最低环境温度 -25 ℃ 3.4 日照强度 0.1W/cm2(风速:0.5m/s)

低压电力电缆技术规范标准[详].docx

........ 低压电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数及要求 (1) 3使用环境条件表 (10) 4试验 (10) 5包装及运输 (13)

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件 GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB 6995电线电缆识别标志方法 DL/T 401高压电缆选用导则 GB 2952电缆外护套 GB 50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV 交联电缆 2.2系统额定电压: 1kV 及以下 2.3电缆额定电压( U0/U ): 0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

........ 表 1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数 YJV、YJV22、 /WD-YJY 、 电缆型号 WD-YJY22 、 1.1 NH-YJV 、 NH-YJV22 、 阻燃等级ZA 、ZB、 ZC 材料/铜 材料生产厂及牌号/供货方提供 一芯: 2.5;4;6;10;16;25; 35;50;70;95;120; 1.2150;185;240;300 铜导体芯数×标称截面芯× 二芯: mm 2 4;6;10;16;25;35; 50;70;95;120;15 三芯:6;10;16

电线电缆施工要求规范

电线电缆技术要求(施工规范) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规范书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 1.6 本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2.1.2 系统最高运行电压:12 kV 2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2.2 环境条件 环境温度:-10~+40℃; 海拔高度:1860m; 污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv); 相对湿度:85%; 地震烈度:8级; 设备安装场所:户外。 相对湿度:月平均相对湿度不大于90%

高压电缆分支箱技术规范书

高压电缆分支箱技术规范书 1、概述: EY.DFW□-12型户外高压电缆分接箱是额定电压12kV,额定电流630A及以下的户外高压电器设备,广泛用于电力电缆的联接和分支。 2、适用场所: 本产品广泛应用于10kV及以下的电力系统中作电缆的联接和分支。其联接方式简单、灵活方便、安全可靠。箱体为不锈钢结构,坚固耐用。带电部分为全绝缘、全密封结构。如采用防洪可触摸型电缆头,还可以耐洪水侵泡,极大地提高了供电可靠性。 该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区、机场、铁道、风力发电站、开闭所和钢铁、石油、化工、水泥等大型企业以及其它场合的配电网。特别适合城市道路电网改造工程,可大大节省电气设备和电缆投资。提高供电可靠性。 3、正常使用条件: 3.1 海拔高度 2000 m 3.2 最高环境温度 + 55 ℃ 3.3 最低环境温度 -40 ℃ 3.4 日照强度 0.1W/cm2(风速:0.5m/s) 3.5 最大日温差 25K 3.6 户内相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90%

3.7 最大风速 35m/s(注:风速是指离地面10m高度的10min平均风速) 3.8 荷载同时有10mm覆冰和17.5m/s的风速 3.9 耐地震能力水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。安全系数≥1.67。 3.10 系统额定频率: 50Hz 3.11 安装位置户外 4、型号含义: 5、EY.DFW□-12型电缆分支箱结构性能特点 电缆分接箱是户外高压开关设备,因此必须具备防雨、防锈、通风散热、防触电、防盗和安装维护方便等功能。 我公司生产的户外电缆分接箱,其箱体两 侧下部设有百叶窗(内焊Φ1钢丝网)进风口; 在箱体顶盖设有出风口,隐藏于顶檐下面,顶

【珍藏资料】低压、控制电缆技术规范书(1)

低压、控制电缆技术规范书设备技术文件会签表..................................................................... ①低压、控制电缆技术协议............................................................................................................. ②光伏并网发电项目电缆技术规范书 (12) 低压、控制电缆技术规范书设备技术文件会 签表

低压、控制电缆技术协议目录 1. 总则--------------------------------------------3 2. 协议和标准和工程条件--------------------------- 4 3. 电力电缆一般要求----------------------- --------5 4.出厂及包装、运输------------------———---------5 5. 供货范围------------------————--------------6 6. 制造技术协议------------------------------------7 7. 工程技术服务----------------------------------10 8.其他------------------------------------------ 10 9. 投交货进度----------------------------------- 10

一、总则: 1.1 本技术规范书适用于()。它包括了所有低压1KV动力电缆和控制电缆设备的使用条件、性能、安装和试验方面的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,那么招标方认为投标方提出的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在合同签订之后,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,投标方执行这些要求。但在执行上述要求或设计有变更时,如影响交货日期或对投标方造成较大损失时,招标方和投标方双方本着友好的态度,彼此尊重对方的权益而作认真协商解决。 1.5 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,那么,则意味着投标方提供的电缆完全符合招标方招标文件的要求。 1.6 本技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7 本技术规范经招标方和投标方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.8 对于本规范没有涉及的条款,投标方在投标文件和技术澄清中所作的对招标方有利的技术和供货方案、承诺,均被视为本技术规范的补充。 1.9 投标方的工作范围 1.9.1按照招标方电缆招标文件的规定和适用的国际通用工业标准,成套提供满足招标方招标文件要求的电力电缆和控制电缆。 1.9.2 根据招标方提供电缆清单,进行生产制造,以达到招标方招标文件的规定的要求。 1.9.3按照合同规定的进度要求,按时发运。 二、协议和标准和工程条件 1.产品质量符合下列标准(以下标准按最新颁布的版本执行) GB/T12706-2002—35kV及以下挤包绝缘电力电缆 GB9330-1988—塑料绝缘控制电缆 GB3953—电工圆铜线 GB3957—电力电缆铜、铝导电线芯 GB8170—数值修约规则 GB2900—电工名词术语 NFPA —国家消防协会 IEC60332—电力电缆在火焰条件下的试验 IEC502—挤压成型固体介质绝缘电力电缆

户外电缆分支箱技术规范书

户外电缆分支箱 技 术 规 范 书

1.总则 1.1 本技术规范书适用于 XXX 工程所需的12kV户外电缆分支箱的设备订货招标(附一次系统图)。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。1.3 本技术规范书所使用的标准及规定的条款如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.应遵循的标准 按本工程供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 GB4208-93 《外壳防护等级的分类(IP代码)》 IEC298 《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封开关设备和控制设备》 GB16926-1997 《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 GB3804-2004 《3.6kV~40.5kV交流高压负荷开关》 GB11023-89 《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 GB3309-89 《高压开关常温下的机械试验》 GB2706-89 《交流高压电器动稳定试验方法》 GB311-1997 《高压试验方法》 GB3906-2006 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB/T5582-1993 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T 16927.1-1997《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GBl985-2004 《高压交流隔离开关和接地开关》 GBl984-2003 《交流高压断路器》 GB/T12706.4-2002 《额定电压1kv(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力 电缆及附件第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)和35kV(Um =40.5kV)电力电缆附件试验要求》 GB/T 6388-1986 《运输包装收发货标志》 GBT17467-1998 《高压低压预装式变电站》 DL/T 538-2006 《高压带电显示装置》 3.使用环境条件 3.1 安装地点户外 3.2 海拔≤4000m 3.3 环境温度最低气温-40℃,最高气温+50℃,24h内平均气温不超过35℃ 3.4 最大风速不超过35 m/s

低压电线电缆技术规范

低压电线电缆技术规范 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

南方电网公司低压电线电缆技术规范 1 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压U /U为1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低 O 压电线电缆。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法 GB/ GB/T3956-2008电缆的导体 GB/电线电缆识别标志方法第3部分:电线电缆识别标志 GB/T12527-2008额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/额定电压1kV(U m =~35kV(U m =挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压 1kV(U m =和3kV(U m =电缆 GB/ GB/在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求额定 电压及以下电缆 GB/T19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则 GB50217-2007电力工程电缆设计规范 GB50054-1995低压配电设计规范 JB/T8137-1999电线电缆交货盘 JB/额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分:一般规定JB/额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分:固定布线 用电缆电线 JB/额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:连接用软 电线 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第1部分:阻燃电缆 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分:耐火电缆 3 术语与定义 3.1 额定电压 电缆设计和运行的基准电压,用U O/U(U m)表示,单位V或kV。 U O-任一相导体和“地”(金属屏蔽、金属护层或周围介质)之间的电压有效值。 U-多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。 U m-设备可承受的“最高系统电压”的最大值。

014-低压电缆分支箱安装标准化作业指导书

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 Q/ 江苏省电力公司企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 低压电缆分支箱安装(更换)标准化作业指 导书 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (送审讨论稿) (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施 发布

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 人员要求 (1) 4 作业前准备 (2) 现场勘察及手续办理 (2) 备品备件与材料 (2) 工器具及仪器仪表 (2) 技术资料 (3) 安装前设备设施状态 (3) 5 危险源点分析预控 (3) 6 作业流程图 (4) 7 作业阶段 (4) 开工 (4) 安装阶段 (5) 8 作业结束 (7) 收工会 (7) 安装记录 (7) 验收记录 (7) 附录A(规范性附录)低压电缆分支箱安装(更换)现场标准化作业指导卡 (8)

前言 本标准化作业指导书是为规范江苏省电力公司低压电缆分支箱安装(更换)安装现场标准化作业而制定。 制定本标准化作业指导书的目的是加强对低压电缆分支箱安装(更换)全过程控制,体现对设备及人员行为的全过程管理,保证现场作业过程的安全和质量,优化作业方案,提高效率,降低成本。 本标准化作业指导书由江苏省电力公司标准化委员会提出。 本标准化作业指导书由公司生产技术部负责起草。 主要起草人:高峰刘振江陈宇正王昊黄振勇徐亚军刘汉祥 审核人:吴浩然 批准人:薛祥 本标准化作业指导书由公司生产技术部归口并负责解释。

低压电力电缆技术标准规范.docx

'\ 低压电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数及要求 (1) 3使用环境条件表 (8) 4试验 (8) 5包装及运输 (10)

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压 1kV(Um= 1.2kV )到 35kV( Um= 40.5kV )挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB 6995电线电缆识别标志方法 DL/T 401高压电缆选用导则 GB 2952电缆外护套 GB 50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV 交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U): 0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.6 0.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。 表 1技术参数特性表 序 目单位标准参数值备注项 号 10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数

序 目 项 号 电缆型号 1.1 阻燃等级 材料 材料生产厂及牌号 1.2芯数×标称截面 铜导体'\ 单位标准参数值备注 YJV 、 YJV22 、 / WD-YJY 、 WD-YJY22 、 NH-YJV 、 NH-YJV22 、 ZA、 ZB 、ZC /铜 /供货方提供 一芯: 2.5;4;6;10;16; 25;35;50;70;95 ;120;150;185;2 40;300 二芯: 4;6;10;16;25;3 5;50;70;95;120 ;150 三芯: 6;10;16 芯× 4+1 芯: mm 2 10/6;16/10;25/ 16;35/16;50/25 ;70/35;95/50;1 20/70;120/95;1 50/95;185/95;2 40/120 4 芯: 10;16;25;35;50 ;70;95;120;150 ;185;240 结构形式圆形紧压紧压系数≥0.9

0.4kV电缆分支箱技术规范书

电缆分接箱技术规范书二○一一年二月

I、货物需求一览表

II、技术规范书 1 范围 本技术规范规定了电缆分接箱的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于江苏省电力公司所需的电缆分接箱。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 4720 低压电器电控设备 3 使用环境条件 海拔高度1000 m 最高环境温度+ 45 ℃ 最低环境温度-25 ℃ 日照强度cm2 (风速:0.5m/s) 最大日温差25K 户内相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90% 最大风速35m/s(注:风速是指离地面10m高度的10min平均风速) 荷载同时有10mm覆冰和17.5m/s的风速 耐地震能力 地面水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于。 系统额定频率:50Hz 4 技术参数及要求 额定电压:kV 额定频率:50 Hz 额定电流:

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

相关文档
相关文档 最新文档