文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 用电监察培训

用电监察培训

用电监察培训
用电监察培训

用电监察培训内容

一、用电监察的内容与范围:

供电企业应按照规定对本供电营业区内的用户进行用电监察,用户应当接受检查并为供电企业的用电监察提供方便。

用电监察的内容是:

1.用户执行国家有关电力供应与使用的法规、方针、政策、标准、规章制度情况;

2.用户受(送)电装臵工程施工质量检验;

3.用户受(送)电装臵中电气设备运行安全状况;

4.用户保安电源和非电性质的保安措施;

5.用户反事故措施;

6.用户进网作业电工的资格、进网作业安全状况及作业安全保障措施;

7.用户执行计划用电、节约用电情况;

8.用电计量装臵、电力负荷控制装臵、继电保护和自动装臵、调度通信等安全运行状况;

9.供用电合同及有关协议履行的情况;

10.受电端电能质量状况;

11.违章用电及窃电行为;

12.并网电源、自备电源并网安全状况。

用电监察的主要范围是用户受电装臵,但被检查的用户有下列情况之一,检查范围科延伸至相应目标所在处:

1.有多类电价的;

2.有自备电源设备(包括自备发电厂)的;

3.有二次变压配电的;

4.有违章现象需延伸检查的;

5.有影响电能质量的用电设备的;

6.发生影响电力系统事故需作调查的;

7.用户要求帮助检查的;

8.法律规定的其他用电监察。

用户对其设备的安全负责。

用电监察人员不承担因检查设备不安全引起的任何直接损坏或损害的赔偿责任。

二、用户的违章内容及处理

危害供用电安全、扰乱正常供用电秩序的行为,属于违约用电行为。供电企业对查获的违约用电行为应及时予以制止。有下列违约用电行为者,应承担其相应的违约责任:

1.在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,

应按实际使用日期补交其差额电费,并承担二倍差额电费的违约使用电费。使用起迄日期难以确定的,实际使用时间按三个月计算。

2.私自超过合同约定的容量用电的,除应拆除私增容设备外,属于两部制电价

的用户,应补交私增设备容量使用月数的基本电费,并承担三倍私增电容基本电费的违约使用电费;其他用户应承担私增容量每千瓦(千伏安)50元的违约使用电费。如用户要求继续使用者,按新装增容办理手续。

3.擅自超过计划分配的用电指标的,应承担高峰超用电力每次没千瓦1元和超

用电量与现行电价电费五倍的违约使用电费。

4.擅自使用已在供电企业办理暂停手续的电力设备或启

用供电企业封存的电

力设备的,应停用违约使用的设备。属于两部制电价的用户,应补交擅自停用或启用封存设备容量和使用月数的基本电费,并承担二倍补交基本电费的违约使用电费;其他用户应承担擅自使用或启用封存设备容量每次每千瓦(千伏安)30元的违约使用电费。启用属于私增容被封存的设备的,违约使用者还应承担本条第2项规定的违约责任。

5.私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电计量装臵、电力负荷管理装臵、

供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备者,属于居民用户的,应承担每次500元的违约使用电费;属于其他用户的,应承担每次5000元的违约使用电费。

6.未经供电企业同意,擅自引入(供出)电源或将设备用电源和其他电源私自并网的,除立即拆除接线外,应承担其引入(供出)或并网电源容量每千瓦(千伏安)500元的违约使用电费。

三、用户的窃电行为及处理

窃电行为包括:

1.在供电企业的供电设施上,擅自接线用电;

2.绕越供电企业的用电计量装臵用电;

3.伪造或者开启供电企业加封的用电计量装臵封印用电;

4.故意损坏供电企业用电计量装臵;

5.故意使供电企业的用电计量装臵计量不准或者失效;

6.采用其他方法窃电。

供电企业对查获的窃电者,应予以制止,并可当场中止供电。窃电者应按所窃电量补交电费,并承担补交电费三倍的违约使用电费。拒绝承担窃电责任的,供电企业应报请电力管理部门依法处理。窃电数额较大或情节严重的,供电企业应提请司法机关依法追究刑事责任。

窃电量按下列方法确定:

1.在供电企业的供电设施上,擅自接线用电的,所窃电量按私接设备额定容量(千伏安视同千伏)乘以实际使用时间计算确定;

2.以其他行为窃电的,所窃电量按计费电能表标定电流值(对装有限流器的,按限流器整定电流值)所指的容量(千伏安视同千瓦)乘以实际窃用的时间计算确定。窃电时间无法查明时,窃电日数至少以一百八十天计算,每日窃电时间:电力用户按12小时计算;照明用户按6小时计算。

因违约用电或窃电造成的供电企业的供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。

因违约用电或窃电导致他人财产、人身安全受到侵害的,受害人有权要求违约用电或窃电者停止侵害,赔偿损失。供电企业应予以协助。

四、怎样认定违章用电及窃电事实

认定违章用电及窃电事实存在的核心和关键问题在于证据,这两类案件在证据的形式以及取证的注意事项等方面是相通的。

下面以窃电案件为例来说明其证据问题。

证据的形式。

1)物证:是指窃电时使用的工具或与窃电有关联的,能够证明窃

电存在的物品和留下的痕迹。如窃电时使用的工具,对计量装臵、互感器、导线等电力设施和设备的毁坏及留下的痕迹。

2)书证:书证是指能够证明窃电案件真实情况的文字材料。如《用电监察结果通知书》或《违章用电、窃电通知书》、现场调查笔录、检查笔录或询问笔录、抄表卡、用电记录、电费收据、用户生产记录。

3)勘验笔录:勘验笔录是指公安机关或电力管理部门、电力企业对窃电现场进行检查、勘验所作的笔录,这些笔录应由勘验人员、见证人签名。4)视听资料:是指以录音、录像、磁带所记录的形象、音响以及电子计算机中所储存的数据、资料及其载体等用以证明案件真实情况的客观情况。如录像、录音等。

5)鉴定结论:是指查明案件情况,由公安机关、司法机关制定或聘请有专门知识的人进行鉴定后而得出的结论性报告。如公安机关指定或聘请电力科研、技术监督、计量单位对计量装臵、互感器、导线和检测鉴定。

6)证人证言:是指知道案情的人,就其所了解的情况向电力部门或公安机关的陈述证词。

7)当事人陈述:是指供电、用电双方就案件的有关情况,向电力管理部门和公安机关所作的陈述或供述。

8)照片:照片实际上属于视听资料的一种,但因其在两类案件的查处中得到普遍运用,发挥了极大的作用,所以,笔者将其列为一类证据。拍照分为:①现场方位照相;②现场全貌照相;③现场局部照相;④现场细目照相;⑤分段连续照相。

取证时的注意事项:

1.提取证据的手段要合法,不能欺骗,不能诱供或逼供。

2.物证应提取原物,书证应提取原件。提供原件有困难的,可以提供复印件,但需由司法机关与原件核对。提取物证,如提取窃电使用的计量装臵时,应先做好记录,并有窃电者签字确认后,提取证据。窃电者拒绝签字的,应就地封存,保全证据。在

3.有其他无利害关系人现场见证的情况下,窃电者拒绝签字的,也可以提取证据。还可以邀请公证机关对提取的证据进行现场公证。

4.证人证言、当事人陈述,可以由证人亲笔书写,也可以由调查取证人员制作调查笔录,并由证人签字确认。

5.鉴定结论,应由执法司法机关聘请、指定或认可的部门和人员鉴定才具有效力。

6.视听资料,根据公安部、最高法院的规定,可以作为证据使用的录音、录像带,应记明案由、对象、录取的时间、地点、磁带的规格、应用的长度等、并妥善保管。制作书证的副本、复制件、拍摄物证的照片、录像以及对有关证据录音时,制作人不得少于2人,并附有制作过程的方案说明。

7.《用电监察结果通知书》或《违章用电、窃电通知书》,均应一式两份,一份由供电企业存档备查,一份送达用户,并由用户代表签收。8.做检查笔录或询问笔录时的注意事项:

(1)应由2名及以上的查电人员进行询问,并由其中一人进行笔录;

(2)询问完毕,应由用户签字确认,最好让其写上如“以上是我所说,属实”等类似的话;

(3)格式要规范,要注明询问人(检查人)、被询问人(被检查人)、记录人、时间、地点等;

(4)询问要讲技巧,要抓住要点。实践中,可按下列程序进行:一问当事人基本情况;二问现场状况;三问是谁干的;四问何时干的;五问使用时间;六问所接用电设备容量;七问是否知道在进行违约用电或窃电。

以上最主要的是现场状况,要力争将现场状况复现在纸上。

9.拍照时的注意事项:

1) 所拍照片要能反映该用户的特点及标志,以便能确认是在该用户地所拍;2)照片之间要有连续性,要能够有机结合为一个整体;3)所有照片,必须能形成一个紧密的链条,不能断环。

查处违章用电及窃电案件的法定程序:

一、电力企业应遵循的程序。电力企业查处两类案件时,要严格按照原电力部《用电监察管理办法》、《供电营业规则》规定的程序办理。

1)到用户处查电人员不得少于2人,有条件的还可以随带取证人员、公安人员、当地街道或居民委员会人员现场见证;

2)在执行用电监察任务之前,用电监察人员应认真填写统一格式的《用电监察工作单》,并经主管领导批准后才能到用户处检查;

3)用电监察人员在执行查电任务时,应主动向被检查的用户出示《用电监察证》,并要求用户有人随同检查;

4)经过检查如果发现用户有违反电力法律、法规、规章的行为,用电监察人员应向用户出具《用电监察结果通知书》或《违

章用电、窃电通知书》一式两份,送达用户一份,并由用户或其成年家属签收,另一份留存;5)用电监察人员对违法用户应现场予以制止并可以当场中止供电;6)用电监察人员做好证据收集保全工作;7)依法追究违章用电或窃电的法律责任。

二、电力管理部门在行使电力行政管理职能查处违章用电和窃电案件时应当遵循的程序。电力管理部门应当严格执行行政执法程序,按照《供用电监督管理办法》、《电力供应与使用条例》、《电力法》和《行政处罚法》规定的程序办理:

1)电力管理部门对电力违法事件可以根据情况,现场进行查处或立案查处。需要立案的应填写《电力违法行为受理、立案呈批表》,有电力管理部门领导批准立案。

2)承办人进行现场调查,必须全面、客观、公正地调查和收集有关证据,制作电力违法案件调查笔录,并提出《电力违法案件调查报告》。

3)调查终结,电力管理部门负责人对调查结果进行审查,对需要处罚的违法行为进行处罚;违法事实不成立的或证据不足的,不得进行处罚;对违法行为严重已构成犯罪的,应移交司法机关追究刑事责任。

4)电力管理部门在对窃电用户作出处罚决定前,应当书面告知被处罚的用户行政处罚决定的事实、理由及依据,并告知其依法享有的陈述申辩、申请行政复议和起诉等权利。

5)对需要处罚的电力违法行为进行处罚,必须认真填写统一格式的《电力行政处罚决定书》。

6)《电力行政处罚决定书》应当当场送达被罚用户。被处罚用户不在场的,电力管理部门应当在七日内依照《民事诉讼法》

规定的送达方式送达用户,包括:邮寄挂号送达;通过当地有关组织转交送达;在有见证人在场的情况下留臵送达;在公开出版报纸刊物上公告送达等形式。

7)电力行政执法人员在查电时,不得少于2人,并主动向被检查用户出示《电力行政执法证》。

安全用电小常识培训资料

1、用电线路及电气设备绝缘必须良好,灯头、插座、开关等的带电部分绝对不能外露,以防触电。 2、不要乱拉乱接电线,以防触电或发生火灾。 3、不要站在潮湿的地面上移动带电物体或用潮湿抹布擦试带电的家用电器,以防触电。 4、保险丝选用要合理,切忌用铜丝、铝丝或铁丝代替,以防发生火灾。 5、所使用的家用电器如电冰箱、电冰柜、洗衣机等,应按产品使用要求,装有接地线的插座。 6、检修或调换灯头,即使开关断开,也切忌用手直接触及,以防触电。 7、如遇电器发生火灾,要先切断电源来抢救,切忌直接用水扑灭,以防触电。 8、发现有人触电,应先设法断开电源(如在高处触电,还要采取防止触电者跌落受伤的措施)然后进行急救。 电能是国民经济及居民生活必不可少的重要能源,正确、合理地利用它不仅能为生产、生活造福,而且能减少排放、保护环境。但是如果不注意科学用电、安全用电也会给生产及生活带来不便,甚至会酿成事故或灾难。所以,我们必须掌握基本的电气知识和安全用电常识,以达到“安全用电,保障平安”的目的。 (一)家庭安全用电须知 1.不要超负荷用电,如用电负荷超过规定容量,应到供电部门申请增容;空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路。 2.要选用合格的电器,不要贪便宜购买使用假冒伪劣电器、电线、线槽(管)、开关、插头、插座等。 3.不要私自或请无资质的装修队及人员敷设电线和接装用电设备,安装、

修理电器用具要找有资质的单位和人员。 4.对规定使用接地的用电器具的金属外壳要做好接地保护,不要忘记给三眼插座、插座盒安装接地线;不要随意将三眼插头改为两眼插头。 5.要选用与电线负荷相适应的熔断丝,不要任意加粗熔断丝,严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替熔断丝。 6.不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等。 7.家庭用电应安装合格的漏电保护器,室内要设有公用保护接地线。漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所,要定期对漏电保护开关进行灵敏性检验。 8.晒衣架要与电力线保持安全距离,不要将晒衣竿搁在电线上。 9.要将电视机室外天线安装得牢固可靠,不要高出附近的避雷针或靠近高压线。 10.严禁私设电网防盗、狩猎、捕鼠和用电捕鱼。 (二)怎样预防常见用电事故 1.不要乱拉乱接电线。 2.在更换熔断丝、拆修电器或移动电器设备时必须切断电源,不要冒险带电操作。 5.使用电熨斗、电吹风、电炉等家用电热器时,必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插头,以防意外。 4.发现电器设备冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源进行检查。 5.电加热设备上不能烘烤衣物。 6.要爱护电力设施,不要在架空电线和配电变压器附近放风筝。

安全用电基本知识培训

安全用电基本知识培训

安全用电基本知识 电力作为一种最基本的能源,是国民经济及广大人民日常生活不可缺少的东西。由于电本身看不见、摸不着,它具有潜在的危险性。只有掌握了用电的基本规律,懂得了用电的基本常识,按操作规程办事,电就能很好地为人民服务。否则,会造成意想不到的电气故障,导致人身触电,电气设备损坏,甚至引起重大火灾等。轻则使人受伤,重则致人死亡。所以,必须高度重视用电安全问题。 一、触电 1、触电的危害 当人体触及带电体,或者带电体与人体之间闪击放电,或者电弧及人体时,电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况,就叫触电。触电时人体会受到某种程度的伤害,按其伤害程度不同可分为电击和电伤两种。 电击是指电流通过人体时所造成的内伤。它可以使肌肉抽搐,内部组织损伤,造成发热发麻,神经麻痹等。严重时将引起昏迷、窒息,甚至心脏停止跳动而死亡。通常说的触电就是电击。触电死亡大部分由电击造成。 电伤是指触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤,或者是人体与带电体接触部分的电烙印,由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人死亡。电伤通常是由电流的热效应,化学效应或机械效应造成的。 电击和电伤也可能同时发生,这在高压触电事故中是常见的。 2、触电电流的大小对人体的危害程度 (1)当人体流过工频1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛的感觉。

(2)当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难。自己不能摆脱电源,就有生命危险。 (3)当人体流过100mA以上电流时,人就会呼吸困难,心脏停跳。 一般来说,10mA以下工频电流和50mA以下直流电流流过人体时,人能摆脱电源,故危险性不太大。 3、与触电电流大小有关的因素 触电对人体的伤害程度主要表现为触电电流的大小。引起触电电流大小的变化,与以下因素有关。 (1)人体电阻: 人体电阻主要是皮肤电阻,表皮0.05~0.2mm厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;但角质层容易被破坏,除了质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;内部组织的电阻约为500~800Ω。 (2)触电电压: 电压越高,危险性就越大。人体通过10mA以上的电流就会有危险。因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律:U=IR=0.01×1200=12V。如果触电电压小于12V,电流小于10mA,人体是安全的。我国规定:特别潮湿,容易导电的地方,12V为安全电压。如果空气干燥,条件较好时,可用24V或36V电压。一般情况下,12V、24V、36V是安全电压的三个级别。 (3)触电时间:触电时间越长,后果就越严重。触电电流与时间的关系为:电流的毫安乘以持续时间,以mA·s表示。我国规定50mA·s为安全值。超过这个数值,就会对人体造成伤害。

安全用电基本知识培训资料讲解

安全用电基本知识培 训

因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律: U=IR=0.01×1200=12V。用电安全培训总结范文 安全生产是我们电力企业最根本的效益所在,它关系到国家的财产安全和职工群众的安康,影响着电力企业员工的切身利益和企业本身的内外形象。 首先,安全教育上的超前意识。思想是行动的指南,坚持不懈地对职工进行安全教育,灌输“安全为天”的理念,是每一个企业确保安全生产的必要手段,只有这样在“婆婆嘴”的“唠叨”下,职工才有可能克服自身的惰性和侥幸心理,绷紧安全生产弦。但是,这种教育往往是总揽全局的宏观教育。对于一个电力企业来说,在不同的工种和岗位,在不同的环节和时段,在不同的地点和环境,安全教育更应该有针对性和指向性的“微观”教育。尤其是在每一个不同的工种和岗位中,根据以往的工作经验,充分预见安全管理可能出现的漏洞,职工思想上的“滞后”和松懈,提前全方位地进行特殊时期的安全意识教育,给职工打好思想上的“预防针”,职工就能在舆-论和制度的双重约束下,安全意识始终跟上节拍,在工作中自觉履行工作职责。 其次,在不安全隐患的查找和整改上的超前意识。我们常常在一些报刊及资料中注意到,一些企业在发生重大事故后,就以各种方式“加大力度”查找或整改事故隐患。而工作中,一些职工及管理者发现一些似乎无关紧要的不正常情况时,以侥幸和

“等等看”的态度任其发展。前者“亡羊补牢”应当如此,但后者是一种渎职甚至犯罪,这样带来的恶果将不堪设想。因此对一些隐患,尤其是细微隐患,我们应该以最快的速度在事态恶化前提前做好整改。这样,既可以将所有事故隐患真正消灭在萌芽状态,当然也就可以最大限度地减少事故的发生,为企业的安全生产创造良好的环境。否则,等到事故发生再去整改,已经是“为时已晚”了。再次,在处理险急情况和自我保护技能上的超前意识和超前行为。在我们电力历史上,许多事故的发生,都是没有充分做好安全生产的超前意识和超前行为。没有做到安全生产的可视、可控、再控。回顾事故,教训是深刻的。我们不仅在安全教育和隐患整改上有超前意识的同时,更应该有超前的行为的重要性。在实际工作中,往往你不违章,而他人不一定不违章,所以,在自我保护技能上,要有超前意识和超前行为,做到双重保险。在处理险急情况和自我保护技能上,有了超前意识才会有超前行为。每个职工也应该本着“有备无患”的心理,牢牢掌握要领,在这方面有了超前意识和超前行为,才能镇定自若地采取有效的处理措施,化险为夷,才能头脑清醒地运用科学的应变方法,保证自身及他人免受伤害,我们电力企业的安全工作也就有了坚实的基础。 总之,如果我们大家都能够超前做好自己的本职工作,那我们将会得到另一种结果。当然超前做好自己的本职工作与自己的技术水平和文化知识有着密切的关系。因为只有学习理论通过实

用电安全知识培训试题

用电安全知识培训试题 姓名:部门:岗位: 得分: 一、选择题 1、五线电缆中的红线代表( ) 。 A.零线B.火线C.地线 2、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.“在此工作”B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 3、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 5、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 6、使用电气设备时,由于维护不及时,当( )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 7、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( ) 。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 8、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( ) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。

9、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人 应( ) 。 A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 10、值班人员巡视高压设备()。 A、一般由二人进行B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 二、判断题 1、为了防止触电,可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( ) 2、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。( ) 3、有人低压触电时,应该立即将他拉开。( ) 4、移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇,照明灯),可以不必切断电源。( ) 5、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。() 6、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。( ) 7、照明电路的保护线上应该装设熔断器。( ) 8、安全电压是为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。安全电压是一个系列,即:36伏、24伏、12伏、6伏。() 9、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。() 10、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。()

用电安全知识培训

恒进用电安全知识培训 每个人都要用电,用电安全人人有责 一、什么是电? 在这里我们所说的电,也就是通常所说的电线、插座中所提供的市电,指的是电能,是人类所应用能量的一种形式,它是通过电缆、电线从国家的电网中引入到用户端的。 电是看不到的,无形的,但是我们可以用电压、电流两个参数来量化它,到达用户的插座、电灯、用电设备的电压为220v和380v,我们家用的电器都是220v的,工厂用电设备电压220v和380v都有,即使是380v的电线,其对地电压仍然为220v。 电能的应用是通过电流来实现的。 二、电的用途: 电的用途太广泛了,大家都有体会,具体说一度电到底具体能做什么? 一度电能使25瓦的灯泡能连续点亮40小时; 家用冰箱能运行一天; 普通电风扇能连续运行15小时; 电视机能开10小时; 能将8公斤的水烧开; 能使电脑工作5个小时; 能使电动自行车跑上80公里; 可用电炒锅烧两个美味的菜; 可借助电热淋浴器洗个舒服的澡。

三、下面我们通过对电气事故危害的分析、认识来体会安全用电的重要性。 电气事故种类很多,起因也很复杂,造成的后果有火灾、爆炸、触电、设备损坏、停电等,我们今天要讲的重点就是电气火灾和触电。1)不安全用电的危害: 电是现在人类生活离不开的能源之一,电能带来经济发展、民生富裕、社会进步……,它的好处不言而喻,但是水能载舟, 亦能覆舟,不安全用电所引发的事故带来的危害也是极其严重的,教训是惨痛的。其危害有多种形式,与我们纺织人员直接相关的常见的有电气火灾、触电事故两种灾难形式,它们会直接导致人员伤残、死亡,财产损失、声誉损失。而从历年国家有关部门的全国火灾统计数据来看,电气火灾所占比重最大,引发的较大以上火灾最多,以下有详细说明 2)不安全用电所导致的电气事故 电气事故的危害是多样的,我们常见的有电气火灾和触电,全世界每年死于电气事故的约占全部事故的25%;电气火灾约占火灾事故总数的14%。 (一)电气火灾: 资料:近三年全国电气火灾情况 2008年全国火灾统计情况:全年共发生火灾万起(指统计月,不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),死亡1385人,直接财产损失15亿元。而公安部消防局提供的数据也显示:2008年在所有火灾事故中,电气火灾事故一直是居于整个火灾事故首位,电气火灾所占比重呈加大趋势,从引发火灾的原因看,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原

施工用电安全培训内容(汇编)

施工用电安全培训内容 1、一般要求 1)电工和电气操作人员,必须经专业培训持证上岗。 2)临时用电工程安装完毕后,必须经验收合格后方可使用。 3)用电设备必须按照临时用电规定一机一闸一漏一箱的要求。 4)配电箱及开关箱设置 ①配电系统应设置总配电柜、总配电箱、分配电箱。 ②分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。 ③每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制两台及两台以上用电设备或(插座)。 ④动力和照明应分路配电,动力开关箱与照明开关箱必须分设。 ⑤配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板;N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 ⑥进出线中的N线必须通过N线端子板连接,PE线必须通过PE线端子板连接。 5)工区每月对漏电保护设施进行安全检查。 6)凡施工现场以及室内临时照明,手提灯必须使用低压照明(36v)。 7)凡用电设备检修或抢修禁止带电作业,并有专人监护。悬挂警示牌“有人操作、禁止合闸”防止误合闸造成送电。 8)配电箱应有锁,并有专人负责管理,采用配电箱编号,分配电箱应有设备使用者保管。按照施工现场安全“谁主管,谁负责”的方针。第一负责人可指派分配每个配电室及配电箱管理负责人,并报项目队备案。根据例月检查情况项目队将对用电安全管理者进行奖惩。 9)天气异常变化后(如洪水、暴雨、雷电等)对临时用电线路电气设备及用电设施进行检查,防止事故的发生。 10)生产区、办公室区用电,禁止私自拆卸、私自接电源,常明灯检查发现将给予处罚。 2、现场安全用电管理措施

企业安全用电知识培训

员工安全用电培训 1. 触电的危害 2. 触电的方式

3. 安全用电与预防措施 4. 触电急救 5. 时间就是生命 6. 安全白省5步法 7. 安全用电常识补充 电对人体的伤害 碰到带电的导线,电流就要通过人体这就叫触电。 触电对于人的身体和内部组织就能造成不同程度的损伤。这种损伤分电击和电伤两种。 电击是指电流通过人体时,使内部组织受到较为严重的损伤。电击伤会使人觉得全身 发热、发麻,肌肉发生不由白主的抽搐,逐渐失去知觉,如果电流继续通过人体,将使触电者的心脏、呼吸机能和神经系统受伤,知道停止呼吸,心脏活动停顿为死亡。 电伤是指电流对人体外部造成的局部损伤。电伤从外观看一般有电弧烧伤、电的烙印 和熔化的金属渗入皮肤(称皮肤金属化)等伤害。总之,当人触电后,由于电流通过 人体和发生电弧、往往使人体烧伤,严重时造成死亡。 触电方式 触电方式 两脚间有电压差而触电如果发现落地高压电缆应离开8米以外,同时看护,以免他人 触电。并通知相关人员检修。 触电方式 安全用电与预防措施 5. 不准使用灯具烘烤衣物或挪作其它用途;当漏电保护器(俗称漏电开关)出现跳闸现象 时,未检出原因不能私白重新合闸送电。 6. 确保电气设备良好散热,不能在其周围堆放易燃易爆物品及杂物、防止因散热不

良而损坏设备或引起火灾。 7. 移动电气设备时,必须切断电源。 8. 发现电线破损要及时更换或用绝缘胶布扎好,严禁用普通医用胶布或其他物品代替绝缘胶带包扎。 9. 发现电气设备冒烟或闻到异味(焦味)时,要迅速切断电源,并对其进行检查和维修,避免扩大故障范围和发生触电事故。 10. 电工维修设备的时侯,要有专人进行监护,待维修完毕经操作人员确认后方可试车。 11. 要熟悉辖区内用电设备电源开关的位置(如车间、施工现场、办公室、宿舍等),- 旦发生火灾、触电或其它电气事故时,应第一时间切断电源,避免造成更大的财产损失和人身伤亡事故。 12. 珍惜电力资源,养成安全用电和节约用电的良好习惯,当要长时间离开或不使用时,要确定切断电源(特别是电热电器)的情况下才能离开。 触电急救知识 发现有人触电应迅速使触电者脱离电源,可用带绝缘手柄的工具切断电源 用干燥工具挑开触电者身上或身下的电源线 不可直接拉扯伤者,必须首先切断电源。 脱离电源(警告): 切勿用潮湿的工具或金属物拨开电线; 切勿用手触及带电者; 切勿用潮湿的物件搬动电者. 检查及现场抢救 将触电者移到通风干燥处,解开紧身衣服; 检查触电者的口腔,清理口腔的粘液,如有假牙,则取下; 就地抢救,如呼吸停止,采用口对口人工呼吸抢救,若心脏停止跳动或不规则颤动,

施工用电安全知识(安全教育)

施工用电安全知识 1、施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱、提供的各种机械设备动力源和照明,必须执行JG46-88《施工现场临时用电安全技术规范》施工完毕必须拆除。 2、施工现场所有用电设备线路必须良好,接头不准裸露,当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不能擅自处理以免发生事故。 3、施工现场采用橡皮线时,应架空敷设,不能拖地使用,以防人踩车扎,有水作业时,要将电缆线架高,防止浸水造成事故。 4、电缆线接头必须包扎牢固、严密、绝缘可靠。 5、高压线下方不准搭设临时设施,不准堆放材料、不能在下方进行施工作业。在高压线一侧进行作业时,必须保持6米以上的水平距离,达不到上述要求时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰撞高压线路造成触电事故。 6、施工现场每台用电设备都要有自己的开关箱,箱内刀闸和漏电保护器只能控制一台机械设备,不能同时控制两台或两台以上设备。 7、现场的电动机械设备包括电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、钢筋拉伸机等。为了确保运行安全,作业前必须进行检查,试运转,作业完成拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。

8、开关箱一般安装高度1.5米左右,与其控制的固定电气设备的距离不超过三米,开关箱内不得对方杂物,预防误操作。 9、开关箱下部和周围不得堆放杂物,并应有足够的操作空间和通道。 10、开关箱内的电气安装与接线,必须由电工操作,如电闸保险丝断了要查明原因,排除故障后再接好保险丝,非电工严禁拆装,严禁用其它金属代替保险丝。 11、施工现场所有用电设备都要安装漏电保护器,漏电保护器安装再负荷线的首端,不得用漏电保护器代替电闸开关使用。 12、漏电保护器发生掉闸时不能强行合闸,要查明事故原因,排除故障后才能继续使用。 13、施工现场室内的灯具安装高度不能低于2.4米,手持照明灯具要使用安全电压。 14、碘钨灯的外壳要做接零保护,灯具设离开易燃物要不少于30CM,固定架设高度不低于3米,用于移动照明时,要使用安全电压。 15、安全电压分为42V、3 V、 6 V、24 V、12 V、V 6五级,根据不同作业条件选用。

施工用电安全教育培训记录2015.12.4

施工用电安全教育培训 时间:2015年12月4日上午 地点:敖江供水C1标项目部溪里办公室 主讲人: 参加人员:见附表1 主题:施工用电安全知识 内容: 一、用电安全的基本原则及要求 1、用电安全基本原则 (1)、直接接触防护应采用以下方法之一: (2)、防止电流经由身体的任何部位通过; (3)、限制可能流经人体的电流,使之小于电击电流。 2、间接接触防护应采用以下方法之一: (1)、防止故障电流经由身体的任何部位通过; (2)、限制可能流经人体的故障电流,使之小于电击电流; (3)、在故障情况下触及外露可导电部分时,可能引起流经人体的电流等于或大于电击电流时,能在规定的时间内自动断开电流。 二、用电安全基本要求 (1)、用电应根据具体情况制定相应的用电安全规程及岗位责任制。 (2)、使用者进行用电安全教育和培训,使其掌握用电安全的基本知识和触电急救知识。 (3)、电气装置在使用前,应确认其已经国家指定的检验机构检验合格或具有认可。 (4)、电气装置在使用前,应确认其符合相应环境要求和使用等级要求。 (5)、电气装置在使用前,应确认真阅读产品使用说明书,了解使用可能出现的危险以及相应的预防措施,并按产品使用说明书的要求正确使用。 (6)、用电前应掌握所使用的电气装置的额定容量、保护方式和要求、保护装置的整定值和保护元件的规格。不得擅自更改电气装置或延长电气线路。不得擅自增大电气装置的额定容量,不得任意改动保护装置的整定值和保护元件的规格。 (7)、任何电气装置都不应超负荷运行或带故障使用。 (8)、用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。 (9)、使用的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。 (10)、软电缆或软线中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护线。 (11)、移动使用的配电箱(板)应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线,同时应装设漏电保护器。 (12)、插头与插座应按规定正确接线,插座的保护接地极在任何情况下都必须单独与保护线可靠连接。严禁在插头(座)内将保护接地极与工作中性线连接在一起。 (13)、在插拔插头时人体不得接触导电极,不应对电源线施加拉力。 (14)、正常使用时会产生飞溅火花、灼热飞屑或外壳表面温度较高的用电

安全用电常识·培训资料

安全用电教程 一、安全用电的原则 1、什么是触电? 触电是人体直接或间接接触到带电体,电流通过人体造成的。人体也是导体,电流对人体的危害性跟电流的大小、通电时间的长短等因素有关。 2、电对人体有哪些伤害? (1)电对人体的伤害,主要来自电流。电流对人体的伤害可分为两种类型:电伤和电击. (2)电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的局部伤害,如电灼伤、电烙印、皮肤金属化等。 (3)电击是电流通过人体内部,破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害。 人体对电流反响一览表: 结论:通过人体的电流越强,触电死亡越快. 3、触电的方式: 按人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为三种情况: (1)单相触电(2)两相触电(3)跨步电压触电 4、常见触电的原因 (1)缺乏电气安全知识;(2)设备不合格;(3)违反操作规程;(4)管理制度不严格。 5、触电事故规律 (1)触电事故季节性明显,6~9月事故最多; (2)低压触电事故多; (3)携带式设备和移动式设备触电事故多; (4)电气连接部位触电事故多; (5)错误操作和违章作业造成的触电事故多; (6)不同行业、不同年龄、不同地域触电事故各不相同 安全用电的原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体. 二、防止触电的措施 1、绝缘 它是防止人体触及,用绝缘物把带电体封闭起来。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑

料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。 2、屏护 即采用遮拦、护照、护盖等把带电体同外界隔绝开来, 高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。 3、间距 就是保证必要的安全距离。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。 4、接地 电气装置或其它装置正常时不带电的金属外壳与大地的连接叫接地。 5、装设漏电保护装置 为了保证在故障情况下人身和设备的安全,应尽量装设漏电流动作保护器。 漏电保护器是一种当人体发生单相触电或线路漏电时能自动切断电源的装置。它既能起到防止直接接触触电的作用。又能起到防止间接接触触电。 一、使用漏电保护器的有关规定 (1)触电、防火要求较高的场所,新建和扩建工程使用的低压电气设备、插座等均应安装漏电保护器。 (2)对新制造的低压配电箱、动力箱、操作台、机床、起重机械和各种传动机械等机电设备的动力箱,在考虑设备的过载、短路、失压、断相等保护的同时必须考虑漏电保护。用户在使用上述设备时,应优先采用具有漏电保护的电气设备。 (3)建筑施工场所、临时用电线路的用电设备,必须安装漏电保护器。 (4)手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电、设备以及触电危险性大的用电设备,必须安装漏电保护器。 (5)在潮湿、高温、金属占有系数大场所,如锅炉房、食堂、浴室等场所,必须安装漏电保护器。 (6)额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触触电的补充保护,但不能作为唯一的直接接触触电的保护。 二、漏电保护器安装使用注意事项 (1)单极的漏电保护器安装接线时火线、零线必须接正确,否则不能起到触电保护的作用。 (2)漏电保护器后不得采用重复接地,否则漏电保护器送不上电。 (3)漏电保护器后边的线路零线不能借用,否则送不上电。 (4)三相四线制电源应当选用4P的漏电保护器;三相五线制电源也应当选用4P的漏电保护器,但PE线必须接在漏电保护器外边。 (5)设备安装漏电保护器后原有的保护接地或保护接零不能撤掉。 (6)漏电保护器投入运行后要严格管理,每月至少要试验一次,并作好检查记录。检查保护功能时应使用试验按钮,不能采用火线直接接地的方法检验漏电保护器是否可靠动作。

安全用电基本知识培训

 (1)人体电阻: 人体电阻主要是皮肤电阻,表皮~厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;但角质层容易被破坏,除了质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;内部组织的电阻约为500~800Ω。 (2)触电电压: 电压越高,危险性就越大。人体通过10mA以上的电流就会有危险。因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律:U=IR=×1200=12V。 (4)触电部位及健康状况:触电电流流过呼吸器官和神经中枢时,危害程度较大;流过心脏时,危害程度更大;流过大脑时,会使人立即昏迷。心脏病、内分泌失调、肺病、精神病患者,在同等情况下,危险程度更大些。 4、触电的几种方式 触电最常见的形式是电击,也是最危险的。触电方式一般有以下几种。 (1)单相触电:

用电安全培训资料

用电安全培训资料 电流对人体的伤害有三种:电击、电伤和电磁 场伤害。 1)电击是指电流通过人体,破坏人体心脏、 肺及神经系统的正常功能。 2)电伤是指电流的热效应、化学效用和机械 效应对人体的伤害;主要是指电弧烧伤、熔化金 属溅出烫伤等。 3)电磁场生理伤害是指在高频磁场的作用下, 人会出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠、多梦 等神经系统的症状。 枢神经系统的危险性比较大,特别是电流通过心 脏时,危险性最大。所以从手到脚的电流途径最 为危险。 触电还容易因剧烈痉挛而摔倒,导致电流通 过全身并造成摔伤、坠落等二次事故。 如果在没有试电笔而必须知道是否有电时, 在试电时尽量用右手指背。

2. 防止触电的技术措施 1)绝缘、屏护和间距是最为常见的安全措施 2)装设漏电保护装置 3)采用安全电压 4)加强绝缘

3. 注意事项 a.经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按扭开头、插座、插销以及导线等,必须保持完好,不得有破损或将带电部分裸露。 b.经常检查电气设备的保护接地、接零装置,保证连接牢固 c.在移动电风扇、照明灯、电焊机等电气设备时,必须先切断电源,并保护好导线,以免磨损或拉断。 d.在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,必须安装漏电保护器,工具外壳要进行防护性接地或接零,并要防止移动工具时,导线被拉断,操作时应戴好绝缘手套并站在绝缘板上。 e.在雷雨天,不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20米内。当遇到高压线断落时,周围10米之内,禁止人员进入;若已经在10米范围之内,应单足或并足跳出危险区。 f.、对设备进行维修时,一定要切断电源,并在明显处放置“禁止合闸,有人工作”的警示牌。 g.严禁带电操作和约时送电。 h.严禁酒后和身体状况欠佳时带电操作。 i.无电当有电处理。 j.潮湿环境、狭小空间等绝对禁止带电作业。

安全用电知识培训

安全用电知识培训 一、人为什么会触电? 人为什么会触电?由于人的身体能传电,大地也能传电,如果人的身体碰到带电的物体,电流就会通过人体传入大地,于是就引起触电。但是,如果人的身体不与大地相连(如穿了绝缘胶鞋或站在干燥的木凳上),电流就不成回路,人就不会触电,正如自来水一样,关了水龙头,水就无法流通。 人触电死亡的原因是:当通过人体的电流超过人能忍受的安全数值时,肺便停止呼吸,心肌失去收缩跳动的功能,导致心脏的心室颤动,“血泵”不起作用,全身血液循环停止。血液循环停止之后,引起胞组织缺氧,在10 ~15 秒种内,人便失去知觉;再过几分钟,人的神经细胞开始麻痹,继而死亡。 人触电伤害程度的轻重,与通过人体的电流大小、电压高低、电阻大小、时间长短,电流途经、人的体质状况等有直接关系。 与电流大小的关系:当通过人体的电流为1 毫安(即千分之一安培)时,人有针刺感觉;10 毫安时,人感到不能忍受;20 毫安时,人的肌肉收缩,长久通电会引起死亡;50 毫安以上时,即使通电时间很短,也有生命危险。 与电压高低的关系:电压越高越危险。我国规定36 伏及以下的安全电压。超过36 伏,就有触电死亡的危险。 与电阻大小的关系:电阻越大,电流越难以通过。一般人体的电阻约为10000 欧姆左右,但如果在出汗或手脚湿水时,人体电阻可能降到400 欧姆左右,此时触电就很危险。如果赤脚站在稻田或水中,电阻就很小,一旦触电,便会死亡。 与时间长短的关系:触电时间越长,危险性越大。因为触电者无法摆脱电源

时,肌肉收缩能力会很快下降,进而心力衰竭,窒息,昏迷休克,乃至死亡。经验证明,对一般低压触电者的抢救工作,如果耽误的时间起过15 分钟,便很难救活。与电流途径的关系:触电时电流在人体内通过是取最短途径的。如要是人站在地上左手单手触电,电流就经过身躯的心,肺再经左脚入地,这是最危险的途径。如果是双手同时触电,电流途径是由一只手到另一只手,中间要通过心肺,这也是很危险的。如果是一只脚触电,电流途径是由这只脚流入,另一只脚流出,危险性同样有,但对人体的伤害,要比以上两种途径轻一些。但是,无论是哪种途径,只要电流经过人体的时间稍长,都会造成死亡。 与人体质的关系:患有心脏病、内分泌失调,肺病或精神病的人触电,跟健康的人触电比较,其危险性更大,也较难救活。 二、常见的触电原因 发生触电的原因很多,在普通家庭里,主要有以下三种: 1. 确乏安全用电知识 由于不知道哪些地方带电,什么东西能传电,误用湿布抹布泡或擦抹带电的家用电器,或随意摆弄灯头,开关,电线,一知半解玩弄电气等,因而造成触电。 2. 用电设备安装不合格 如果电风扇、电饭煲、洗衣机、电冰箱等没有将金属外壳接地,一旦漏电,人碰触设备的外壳,就会发生触电。有的家庭因为一时材料不全,将就使用已经老化或破损的旧电线,旧开关,这种错误的做法,很容易引起人身触电。 3. 用电设备没有及时检查修理 如果开关,插座,灯头等日久失修,外壳破裂,电线脱皮,家用电器或电动机受潮,塑料老化漏电等,也容易引起触电。

施工现场临时用电安全技术培训学习提纲

施工现场临时用电安全技术培训学习提纲一.首先明确加强施工现场临时用电安全目的重要性是:1.执行国家安全生产的各项法律法规,保障施工现场用电安全,防止触电伤亡和因电气线路老化不规范触电所引起的特发性火灾事故发生,促进建设事业的发展,强化施工现场临时用电安全意识,杜绝触电伤亡事故的发生。 2.建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须执行,采用三级配电,TN-S 接零保护,采用二级漏电保护系统,(强制性标准)。 二.常见术语 1.低压是交流额定电压在1KV以下的电压。 2.有静电的施工现场,存在因摩擦,挤压,感应和接地不良等而产生对人体的环境有害静电的施工现场。 3.接地:设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 4.工作接地:为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点和发电机中性点的接地。 5.重复接地:设备接地线上一处或多处通过接地长点与大地再次连接的接地。 6.接电体:埋入地中并直接与大地接确的金属导体。 7.人工接地体:人工埋入地中的接地体。 8.自然接地体:施工前已埋入地中,可兼作接地体用的各种构件,

如钢筋砼基础的钢筋结构,金属井管,金属管道(非燃气)等。9.接地线:连接设备金属结构和接地体的金属导体(包括连接煤栓)。 10.接地总量:接地体和接地线的总和。 11.接地电阻:接地总量的对地电阻,它是接地线电阻,接地体电阻与壤之间的接确电阻和土壤中的散流电阻之和。 接地电阻可以通过计算或测量得到它的近似值,其值等于接地总量对地电压与通过计算或测量得到它的近似值,其值等于接地总量对地电压与通过接地总量流入地中电流之比。 12.电气连接:导体与导体之间直接提供电气通路的连接(接确电阻近于零)。 13.外露可导电部分:电气设备功能触及的可导电部分,它在正常情况下不带电,但在故障情况下可能带电。 14.配电箱:一种专门用非分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱,如无特指,总配电箱,分配电箱全称配电箱。 15.开关箱:未做配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置。三.代号 1,DR-电源隔离开关;2,H-照明箱;3,V1、V2、V3-三相电路的三相相线;4,M-电动机; 5,N-中性点,中性线,工作零线;6,NPE-具有中性和保护线两种功能的接地线,又称保护中性线;7,PE-保护零线,保护线;8,RCD-漏电保护器,漏电断路器;9,T-变压器;10,TN-电源中性点,直接

施工现场临时用电培训资料

目录 1.总则 (1) 2.低压电伤害案例 (1) 3.基本知识 (5) 4.接地保护 (9) 5.接零保护 (12) 6.漏电保护器 (19) 7.低压用电现场布设 (28) 8.运行后故障查找实例 (31)

1总则 1.1编写目的 为确保国家电网工程建设安全,贯彻国家电网对工程安全管理的各项要求,提升工程建设项目的安全生产管理水平,规范电力建设过程中的安全监督、管理工作,保障现场低压用电的正确布设和使用安全,防止电伤害事故发生,促进低压用电安全管理规范化、标准化、科学化、常态化,进而打造本质安全,特制定本培训资料。 1.2适用范围 本培训资料适用于国网交流工程建设有限公司项目工程现场的低压用电安全管理工作。其它项目工程可参照执行。 1.3编制依据 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050—93 《安全电压》GB 3805—83 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194—93 《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955—2005 《安全管理文件汇编》国网建设有限公司[2005年11月] 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005 《电力建设安全工作规程》DL 5009 .3—1997 现场成功成熟的经验 2低压电伤害案例 2.1案例1: ×市×大学校园内,市公安局刑警队法医室主任,紧紧握着××供电局副总工程师的手,“感谢你们的支持,为我们解开了这一案件之谜。”事情是这样的,一日晚该校一教师酒后去接小孩,不料出门不远酒性发

作,骑上摩托车歪倒在地。这座校园内建筑呈阶梯型布设。他从车上跌下后,就从高处慢慢向低处滚落,终在一根电线杆旁停了下来,左肩靠在拉线棒上,右膝盖着地。次日早晨当人们发现时,他已浑身冰凉,谢世而去。市公安法医鉴定死者颈脖上有一电伤痕迹,粗细与下层拉线的拉线棒一致,解剖未发现其它问题,于是结果认定为电击死亡。 电击须有电源,人们当场用试电笔测试拉线棒无电,死者家属怎能对法医的结论不怀疑?市公安局在查找电源发生困难的情况下,想到了市供电局。该局接受任务后,很快找来电气测试人员,带着仪表到现场测试,测量结果,拉线棒上确实无电。那死者何来电击的痕迹?现场测试人员陷入了沉思。他们仔细巡视了四周,又用目光注视着杆上整齐排列的五层布线和两层拉线。第二日,电气人员约请公安人员一道,再次来到现场。先让校方把路灯电源送上,再用电气仪表一量,从人体触及的拉线棒到膝盖着地处,电压214伏。经登杆检查,原来是水银灯的整流器套管瓷瓶击穿,出线桩头与整流器外壳直接接触,外壳带电,而整流器就放在横担上,下层拉线与铁横担连在一起,偏偏拉线又未装拉线瓷瓶,因此晚上路灯线路一送电,这根拉线就带电,至此解开了这一“校园内的触电谜案”。 2.2案例2: ××省电力中试所高×(男31岁大本高压试验工程师,本工种工龄11年)低压触电死亡事故。 事故简况:照明灯相线接入电源处,工作零线接入就近地网装头(因电源处无工作零)。工作结束后,在收试验用工作地线时用手脱开并触及照明工作零线地端时,照明灯熄灭,同时高×叫了一声后倒地。后抢救无效死亡。

安全用电基本知识培训

安全用电基本知识 电力作为一种最基本得能源,就是国民经济及广大人民日常生活不可缺少得东西。由于电本身瞧不见、摸不着,它具有潜在得危险性。只有掌握了用电得基本规律,懂得了用电得基本常识,按操作规程办事,电就能很好地为人民服务。否则,会造成意想不到得电气故障,导致人身触电,电气设备损坏,甚至引起重大火灾等。轻则使人受伤,重则致人死亡。所以,必须高度重视用电安全问题。 一、触电 1、触电得危害 当人体触及带电体,或者带电体与人体之间闪击放电,或者电弧及人体时,电流通过人体进入大地或其她导体,形成导电回路,这种情况,就叫触电。触电时人体会受到某种程度得伤害,按其伤害程度不同可分为电击与电伤两种。 电击就是指电流通过人体时所造成得内伤。它可以使肌肉抽搐,内部组织损伤,造成发热发麻,神经麻痹等。严重时将引起昏迷、窒息,甚至心脏停止跳动而死亡。通常说得触电就就是电击。触电死亡大部分由电击造成。 电伤就是指触电时,人体与带电体接触不良部分发生得电弧灼伤,或者就是人体与带电体接触部分得电烙印,由于被电流熔化与蒸发得金属微粒等侵入人体皮肤引起得皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人死亡。电伤通常就是由电流得热效应,化学效应或机械效应造成得。 电击与电伤也可能同时发生,这在高压触电事故中就是常见得。 2、触电电流得大小对人体得危害程度 (1)当人体流过工频1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛得感觉。 (2)当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难。自己不能摆脱电源,就有生命危险。 (3)当人体流过100mA以上电流时,人就会呼吸困难,心脏停跳。

相关文档