文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水施工方案(恒大)

给排水施工方案(恒大)

给排水施工方案(恒大)
给排水施工方案(恒大)

目录

目录 (1)

1编制依据 (3)

2 编制审核人员 (3)

3 本施工方案发放范围 (3)

第一章工程概况 (4)

第二章施工特点 (6)

第三章施工组织和部署 (7)

1 组织机构与职责 (7)

2、施工部署 (7)

3主要交叉作业施工顺序时间: (9)

4资源配置 (9)

第四章施工进度计划 (11)

1 工期目标 (11)

2 进度计划 (11)

3 工期保证措施 (11)

第五章技术措施 (12)

1 管道穿梁、楼板、剪力墙预留、预埋 (12)

2各系统管道材质及连接方式.............................. 错误!未定义书签。3给水及采暖管道安装工序 (13)

4 柔性铸铁排水管安装。 (18)

5 UPVC排水管安装。 (19)

7 钢塑复合管 (23)

8地漏安装 (24)

第六章质量措施 (26)

1 质量目标 (26)

2质量保证措施 (26)

3 质量通病的防止措施 (26)

第七章安全措施 (28)

1安全目标 (28)

2 安全施工措施: (28)

3 防火安全 (29)

4 其他安全措施 (29)

5易燃、易爆物品安全管理措施 (29)

第八章成品保护措施 (30)

第九章环境保护措施 (32)

编制说明

1、编制依据

1.1西安市恒大城二期A标段招标文书、投标答疑、施工主合同。

1.2西安市恒大城二期A标段给排水及其采暖专业施工图纸。

1.3西安市恒大城二期A标段图纸会审纪录、设计交底纪录。

1.4西安市恒大城二期A标段施工组织设计。

1.5本工程所涉及的主要国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集见下表

2、编制审核人员

编制人员:季东波(工程师)

张绍辉(工程师)张晨晖(助理工程师)

审核人员:黄宽(工程师)薛孟斌(工程师)伍袁(工程师)

3、本施工方案发放范围

分公司:工程部、技术部、机电部、商务部;

项目部:工程部、技术部、机电部、质量部、安全部、采购部、合约部。

中建五局三公司西安市恒大城二期A标段项目部

2009年01月06日

第一章工程概况

本工程主要包括9-11#、21-23#楼六栋32层高层住宅,总面积为118727m2,其中正负零以上部分为80706m2,地下车库及地下室为38021m2。本工程给排水部分主要包括生活给水系统、排水及废水系统、雨水系统、热水系统、消火栓系统、自喷系统。

1、生活给水系统:

室内给水管材本工程供水水源为城市自来水,市政给水管网压力为0.25MPa,在自来水引入总水表后设置倒流防止器,保证市政自来水管网不被污染。给水系统主要分四个分区,其划分如下:三层及三层以下为市政水压供水区,由市政给水管网直接供水,一层商铺给水单独计量。四至十二层住宅为低区,由低区变频调速恒(变)压供水设备机组加压供水,十三至二十四层住宅为中区,由中区变频调速恒(变)压设备机组加压供水,二十五层以上为高区,由高区变频调速恒(变)压设备机组加压供水,屋顶消防水箱由高区变频供水装置补水,电动阀门控制进水。为保证生活给水压力不大于0.35MPa,将低区的四层、中区的十三至十五层分别设支管减压阀,阀后压力为0.25MPa,住宅变频调速恒(变)压供水设备由远传压力表将管网压力信号反馈至变频泵控制水泵的运行,管网最高恒定压力分别为低区0.6MPa,中区0.9MPa,高区为1.20Mpa。

给水干管、立管以及水表前的给水支管采用ASAK-LPP管,热熔连接连接。水表后的给水支管均采用ASAK-PPR管(S5系列),热熔连接,给水管材的工作压力不小于1.0 MPa,由市政接入楼栋内的给水管道采用HDPE管。

2、排水及废水系统

本工程采用污废合流制,室内正负零以上的污、废水重力自流排入室外污水管,地下室废水采用潜污泵提升至室外污水管网;现因恒大城9#10#11#楼地下二层消防、给排水平面图中,集水井的排水管中心标高—9.05米,根据土建的建施图现在地面标高—8.9米。由我单位施工经验,排水管埋在混凝土中,对后期维修有很大困难,排水管一旦漏水对钢筋腐蚀很严重,还有如果管道堵塞,以后疏通也曾在一定困难,所以我单位从中优化了一下,把排水管提高150mm,安装在—8.9米地面上,做地沟保护,最后土建完成地面在—8.75米,还有150mm标高距离,完全可以安装地漏和管道,没有什么后顾之忧,卫生间污水排水采用专用的通气管系统,污水管与通气管每隔两层采用H管件连接,厨房和洗衣机排水采用采用单立管伸顶通

气。

污水及无压废水管道采用抗震柔性铸铁管,专用管件连接。有压废水管道采用钢塑复合钢管专用管件连接。

3、雨水系统

本工程住宅屋面雨水采用外排,公建部分屋面采用87型雨水斗,采用内排水系统,室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管网。雨水管系统采用UPVC硬质聚乙烯管,采用管件粘接的形式进行连接。

4、热水系统

生活热水采用燃气热水器供给热水,热水管道采用SAK-PPR管(S3.2系列)。

5、消火栓系统

本工程消防设施按一类高层建筑设防,实验消火栓采用800*650*240的消火栓箱,住宅消火栓均采用1800*700*180的消火栓箱;消火栓箱体均采用钢板铝合金边框,茶色玻璃门并配消防起泵按钮。

消火栓消防管道均采用内外壁热镀锌钢管,公称直径不大于80的采用丝扣连接,大于80的采用沟槽式卡箍连接,管道公称压力为1.6MPa.

6、自喷系统

本工程自喷系统主要分布在地下室,无吊顶部位采用DN15直立型普通玻璃球闭式喷头,有吊顶部位喷头采用DN15吊顶型玻璃球闭式喷头。自喷系统管材亦采用内外壁热镀锌钢管,连接方式同消火栓系统。

第二章施工特点

1、本工程建筑面积约118727m2,含6栋32层住宅和周边地下车库,各区段同时平行施工,大量的材料、机具设备和人员需要在相对集中的时间里组织进场进行施工,因此人员、材料、设备组织变得相对复杂。

本工程管道主要集中在地下一层,多种管道交叉施工,对管道的合理布置及标高的控制要求相对比较高,应在管道安装之前进行综合作业布置图的绘制。管道交叉部位应采取以下躲避原则:压力流管道让重力流管道,小管径管道让大管径管道,管道避让时可采用乙字弯或45度弯头向上、向下翻。

2、本工程给排水专业安装范围:

2.1 给水系统

生活给水系统(不含直饮水系统):室外有设置给水阀门井的,以室外第一个给水阀门井为界;给水管道直接接入建筑物的,以建筑物外墙以外1.5米处为界。承包人负责从室外第一个阀门井阀门(不含阀门井及阀门)至室内及室内的生活用水给水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、水表、用水器具、金属水箱、相关预留预埋件等工程的施工。不含变频生活给水设备和消防给水系统。

2.2 排水系统

排水系统:以室外第一个排水检查井为界。承包人负责从室外第一个排水检查井(不含排水检查井)至室内及室内的全部排水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、排水器具、相关预留预埋件等。

第三章 施工组织和部署

1、组织机构与职责

岗位设置和人员安排

2、施工部署

2.1施工组织部署:

2.1.1本工程机电安装总的施工组织机构及职能、总的施工组织部署、施工管理目标及项目整体管理运作程序见“西安市恒大城二期A 标段施工组织设计”。

2.1.2给排水工程的施工作业区划分:

2.1.3施工作业的组建:根据本工程给排水施工特点,本着施工任务节点须清晰、责任须明确、过程配合须到位的原则,给排水工程拟下组建作业组,其管理组织形

式见下列方框图:

2.2.1 预留预埋阶段

该阶段工作必须将各专业图纸进行内部交叉会审,并进行预留预埋技术交底,并绘制了预留预埋的专业定位图纸(详细见管道套管技术交底的附图)下发班组,使各个班组在预留预埋时能彼此互相了解各专业范围和其它专业的技术质量要求,有无相互影响的情况,以便及时得到解决。预留预埋工作要派人值班配合,注意成品保护。所有预留预埋管、洞、孔的坐标、标高、规格、数量要执行复核制度,一定按设计要求和施工验收规范规定计算好安装和装配尺寸,确保位置准确,尽量避免二次打凿。

2.2.2安装阶段

该阶段进入全面安装,在此阶段前要充分作好劳动力、材料、设备进场,并做到与项目内部及各分包单位密切配合,形成协调制度,发生矛盾应及时解决,使施工有条不紊地进行。

2.2.3 调试检测阶段

该阶段包括调试工作和检测工作。调试检测工作主要内容为给水及采暖系统的

压力试验、以及排水系统的通水试验、闭水试验等。这是一项较细致、技术性较强

的工作,直接影响到业主入住以后的使用功能。因此要合理安排劳动力,同时搞好成品保护,迎接交工验收。

3、主要交叉作业施工顺序时间:

在预留预埋阶段以土建施工为主,安装各专业配合施工,在安装阶段以安装、为主,土建各专业配合施工,合理组织,协调施工。

4、资源配置

4.1现场临时设施

正负零以下施工阶段材料及施工机具临时堆放在生活区,现场提供必要的临时水电;地下车库顶板完工以后,工程施工现场统一布置,保证施工现场道路畅通。根据现场情况设立库房、工具房、加工制作间、必要的生活设施及办公室等,并维护和保持其良好状况。

4.2 施工机具与材料的准备

4.2.1工程技术人员按照施工图纸要求及验收规范,以及进度计划,编制材料供应计划、设备进场计划,按照计划数量、规格及技术参数要求分批进场。主要材料进场计划详见机电安装材料进场计划。

4.2.2施工机具计划:主要施工机具见下表。

主要施工机具、计量器具需用计划表

4.4.1施工技术员、班组长应认真熟悉施工图纸及有关变更修改资料,作好图纸自审。

4.4.2编制好技术交底。按技术交底计划的要求,认真、详细的对每个分项工程以班组及栋号不同各自进行技术交底,技术交底一定要有可操作性。

4.4.3绘制综合施工作业图。

在施工前各工种(给排水、电气、采暖)技术负责人应根据工地实际情况提供资料,仔细研究,在同一区域内,协调做好该区域各专业诸如管道等综合作业图,确定各有关工种施工所需的空间和相互关系,并按各工种协商结果进行施工。

4.4.4绘制专业定位图。

在施工前组织各专业施工员根据施工蓝图、标准图籍、产品资料及甲方要求绘制各个用水点、排水点的定位图纸、管线穿越梁、板、墙的预留、预埋图纸,明确定位尺寸,严格按照定位图施工,力求布局整齐,美观,操作维修方便,本工程管道集中在地下一层,套管预留预埋之前要严格控制各种套管的实际标高,避免以后管道施工出现交叉打架现象。

第四章施工进度计划

1、工期目标

确保总工期568天,争取工程提前竣工。

2、进度计划

详见“恒大城项目部总施工进度计划表”。预留预埋阶段根据土建施工进度要求,配备足够的作业人员,确保安装预留预埋不拖土建的后腿。

安装阶段,与建筑、装修、弱电、消防等专业密切配合,相互协调,保证进度计划的执行。

3、工期保证措施

3.1 组织管理措施

3.1.2 项目部与各承包队伍,进行进度计划交底,并对进度计划进行过程监督,制定明确的奖罚措施,若出现教大偏差,还应分析原因,并根据需要撤换责任人或作业队,随时补充优秀的作业人员,确保工程顺利进行。

3.1.3每月按时向业主、监理提交工程进度报表和下月生产计划,如实际和计划有差异时,分析产生的原因,提出调整措施与方案,报请业主、监理审批后实施。建立每周例会制度,及时解决施工中在项目上可能会出现的问题。

3.1.4 组织足够的劳动力,挑选经验丰富、操作水平高、责任心强的施工队伍参战。

3.1.5充分发挥经济杠杆作用,将工程结算单价与施工进度计划的完成情况挂勾,促使各作业队从根本上重视施工进度计划,人人都能发挥主观能动性。

3.2 技术保证措施

3.2.2 充分发挥技术的主动性,认真作好施工前的各项技术准备工作。如图纸会审,施工组织设计和作业指导书以及专题施工方案的编制等,以充分有效的技术准备工作来保证工期目标的实现。

3.2.3与建设、监理、设计随时保持联系,提前解决施工生产中可能存在的设计问题。

第五章技术措施

1、管道穿梁、楼板、剪力墙预留、预埋

1.1套管安装

1.1.1 给水管道穿梁、楼板、剪力墙宜设置金属套管(比管道大1-2号为宜)。冷热水管穿越砌体墙时,应尽量设置钢套管。

1.1.2 安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;图纸中设计要求穿过屋面的套管,套管高出屋面不小与50mm;穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。

1.1.3 安装在卫生间及厨房的套管,其顶部应高出装饰地面50mm;底部应与楼板地面平齐。其固定方法为从梁中心开始测量,定出套管中心位置,将一根下部磨尖、上部弯曲的钢筋钉在套管中心位置,然后开始放套管和挡板,再将一根小钢筋插入上部弯曲处,固定紧。如下图:

1.1.4 安装在墙内的套管两端应与墙装饰面相平;穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃材料填实,且端面应光滑;管道接口不设在套管内。

1.1.5 安装在外墙上的套管,应坡向室外,防止雨水倒流到室内。

1.1.6 立管穿楼板处应有防水加强措施。

2给水管道安装

给水管道安装程序如下:

材料质量检验→管道下料组对→管道及附件安装→管道强度、严密性试验→管道系统清洗、消毒→竣工验收

2.1 给水干管、立管以及水表前的给水支管采用ASAK-LPP管,其安装工艺如下:2.2 水表后的给水支管均采用ASAK-PPR管(S5系列),热熔连接,给水管材的工作压力不小于1.0 MPa,热水管道均采用SAK-PPR管(S

3.2系列),热熔连接,其管材的工作压力不小于2.0 MPa。其安装工艺如下:

3.1材料质量检验

3.1.1管道组成件及管道支承件必须具有制造厂的质量证明,其质量符合国家现行标准的规定。

3.1.2管道组成件及管道支承件的材质、规格、型号应符合设计文件、招标文件及施工合同的规定,并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用。

3.2 PP-R管热熔连接

3.2.1 热熔承插连接:适用于小管径管道的连接,本工程室内PPR给水管基本采用热熔连接。熔接程序如下:

(1)首先根据待焊管材规格选择模具,并将模具安装在加热板上。将温度控制仪调节到厂家给定的参数,并接通电源。

(2)将管材沿垂直轴线方向截开,并使其端面垂直于轴线。管材、管件应保留适当的过盈量,多余部分应用刮刀去除。

(3)将焊接端倒角,清除碎屑,用整圆器将有变形的焊接端复元,并标上熔融深度(熔接时应注意插入深度不可过深,以免造成管道内堵)。

(4)用清洁的纸或布蘸96%的乙醇清洗管材焊接区域的外表面和管件内表面,除去微尘、水份、油脂等杂质。

(5)将管材待焊端和管件同时插入加热到设定温度的模具中加热后,快速拔出,并将管材焊接端插入管件,一直推到管材上承插深度的标线为止,短时间内,轴向允许15度范围内的调整。若环境温度低于5℃,加热时间延长50%。PPR管加热及冷却时间见下表:

(6)保持该焊接状态至要求的冷却时间。

3.2.2热熔对接连接

适用于较大的管径的管道连接,本工程主要用于室外HDPE管热熔连接。熔接程序如下:

(1)熔接准备:将对焊机的各部件的电源接通,接通液压管,并将加热板温度设置在给定的参数。旋开夹套的手柄螺母,打开上夹套。

(2)将待焊接的管材放入动夹套及定夹套内,并使相对两管端伸出夹持点30~40毫米(尽可能将较短的管段放在动夹套上)。

(3)旋紧手柄螺母,操作动夹套换向开关,使动夹套左右移动,初次校对待焊管端是否同轴,并通过旋转手柄螺母调整管材位置,使管端同轴。

(4)将铣刀放入两管端之间,放下铣刀手柄,启动铣刀,调节调压阀,推动活夹套,铣削两管端口,并记录使动夹套刚好运动的压力,当出现连续切削时,将换向阀手柄置于中位,关闭铣刀电机。

(5)操作换向阀,撤出铣刀,并将两管端面再次相对,检查两管端之间是否有间隙、错位,错位量不得超过壁厚的10%,两管端面间隙不得超过管径的2‰(如未达到要求,重复上述操作,直到合乎要求为止)。

(6)用清洁的布蘸酒精清洗管材焊接区域的内外表面,除去微尘、水份、油脂等杂质。

(7)接通电热板电源,当电热板温度达到焊接温度时,继续加热10分钟,使电热板温度均匀。如电热板表面有灰尘或残屑,应在加热前清除掉。

(8)将电热板放在两根焊管端面之间,把焊管压在加热板上,并使其熔融以消除端面的残余不平面。通过控制电热板上管材端面周边被挤压翻卷的融质高度来确定挤压时间。挤压翻卷的融质高度根据管材的厚度确定,相应参数以管材说明书为准。

(9)待管材端面周边被挤压翻卷的熔融高度均匀且达到规定高度要求时,将挤压压力降到最小,进入吸热阶段。按下定时按钮,开始记录吸热时间。

(10)加热完后,移开加热器,侧向推压管材,使管材的焊接面粘结在一起。推压管材时应不得损坏已校平和加热的焊接表面,表面不得有灰尘和其它任何杂质微粒。

(11)管材熔合在一起后,将挤压力增大至规定压力,并保持压力不变至要求的冷却时间。

3.2.3热熔焊接的质量检验,每道焊环都必须符合以下要求:

(1)必须在焊缝的两边均匀地存在圆形焊接卷边。

(2)两道焊环高低大小应尽可能对称一致。

(3)焊环的外观应光滑,无发泡感。

3.2.4 PP-R管道安装时,不得有轴向扭曲。穿楼板或穿墙时,不宜强制校正。

PP-R管道安装如下图:

3.3 铝塑复合管安装。

铝塑复合管本工程主要用于给水干管、立管以及水表前的给水支管。

3.3.1管子的剪切

根据所需长度用专用管剪在剪切身处轻轻的垂直剪入,剪入塑料后用不拿剪子的手将管旋转一周。

3.3.2管子的弯曲

对于外径32mm及以下的管子弯曲办法是在弯管弹簧的一端系上一段镀锌铁丝

(长度根据弯曲位置定),将弹簧的另一端塞入管子并置于弯曲处,两手顶住管子弯曲处左右两端,用弧形支撑物对准弯曲处用力压,即成形。然后拉住弹簧一端的铁丝,将弹簧拉出。对于外径40mm 及以上的管子应采用专用弯管器,将管弯曲,注意弯曲半径必须大于管子外径的5倍。

3.3.3管件的连接

将管材与管件的连接部位加热至其连接表面处于熔融状态,使管材与管件的连接表面相互接触,加热完后,移开加热器,侧向推压管材,使管材的焊接面与管件粘结在一起。推压管材时应不得损坏已校平和加热的焊接表面,表面不得有灰尘和其它任何杂质微粒。

3.4 管道支架安装

3.4.1管道支吊架制作、防腐、安装:管道支吊架构造正确,同一规格采用同一构造以求美观;管道支吊架用台钻钻孔,不得用气焊开孔;管道支吊架应先做好除锈、防腐、明装还须刷面漆二遍,明装管道支架油饰颜色为灰色;支吊架埋设平整、牢固、排列整齐,与管子接触紧密;夹具位置,数量符合规范要求。管道支吊架均采用角钢制作支架角钢选用见下表。

管道支架角钢选用表

3.4.3 塑料管支架当用钢支架时,在承托处要垫上橡胶软垫。管卡位置准确,埋设平整、牢固,管卡与管道接触紧密。管卡间距符合规范要求。

3.4.4 管道水平安装的支、吊架间距不应大于下表的规定。

塑料管管道支架的最大间距

3.5阀门安装

3.5.1安装前应仔细核对阀门的型号、规格是否符合设计要求,检查阀盘和阀杆是否灵活,有无卡阻和歪斜现象,阀盘必须关闭严密。

3.5.2阀门安装前,应进行强度试验和严密封试验,不合格者不得使用。阀门试验规定如下:试验在每批数量中抽查如10%,且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的阀门,应逐个检验。

3.5.3阀门的强度试验压力不得小于公称压力1.5倍,试验时间不得小于5分钟,以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜为公称压力的1.1倍进行,以阀瓣密封面不漏为合格。

3.5.4 水平管道上的阀门,阀门宜垂直或水平安装,不宜向下安装。阀门与管道连接时,不得强行拧紧法兰上的连接螺栓。

3.5.5 安装螺纹阀门时一般应在阀门的出口处加设一个活接头。截止阀安装时必须注意流体的流动方向。

3.5.6 止回阀有严格的方向性,安装时必须注意阀体所标介质流动的方向。

3.6 管道试验

3.6.1 所有给水管道安装完毕均应作水压试验,试验压力应符合设计要求:

3.6.2金属给水管道在试验压力下观测10分钟,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,压力应不降且不渗不漏。

3.6.3 塑料给水管系统应在试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05 MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03 MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

3.6.4 试压步骤如下:

(1)向管道系统注水:以水为介质,自下而上向系统送水。当注水压力不足时,可采取增压措施。注水时应将给水管道系统最高处用水点的阀门打开,待管道系统内的空气全部排尽见水后,再将阀门关闭。

(2)向管道系统加压。管道系统注满水后,启动系统加压泵使系统内水压逐渐升高,先升到工作压力,停泵观察,当各部位无破裂、无渗漏时,再将压力升到试验压力。

(3)泄水:管道系统试压合格后,应及时将系统的水放掉。

3.7管道冲洗、消毒:

3.7.1管道冲洗:

管道试压完毕应进行冲洗,将排水管放置到可靠排水地点,用干净的自来水对系统进行冲洗,保持管道内冲洗流速不小于1.5米每秒,用木榔头在管道弯头,焊缝处敲打,边敲边冲洗,直到出口水流的透明度及水色与进口水流的透明度及水色一致为合格。

3.7.2管道消毒:

给水管道在使用前应用每升水中含20-30mg游离氯的水灌满管道进行消毒,含氯水用漂白粉兑制,然后用试压泵将含氯水压入给水管道内,含氯水在管道系统中留置24h以上。

4、柔性铸铁排水管安装。

本工程污水及无压废水管道采用抗震柔性铸铁管,专用管件连接。

4.1材料要求

4.1.1柔性铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求,直管及管件内外表面应光洁、平整,不允许有裂缝、冷隔、错位、蜂窝及其他妨碍使用的明显缺陷。承插口密封工作面除符合上述要求外,不得有连续沟纹、麻面和凸出的棱线。

4.1.2承口法兰盘轮廓应清晰,允许有不影响使用的轻微缺陷存在。A型柔性铸铁排水管压盖与胶圈接触面应平整、光滑,不允许有尖角突起,其余各部位的凹凸深度不大于2mm。压盖不允许掉角缺棱,压盖的法兰盘上冷隔深度应不大于2mm。

4.1.3直管及管件、压盖表面刷漆防腐应均匀。密封橡胶圈应质地均匀不得有蜂窝、皱折、缺胶、开裂及飞边等缺陷。

4.2操作工艺

4.2.1工艺流程:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验

4.2.2预制加工:

根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺。然后进行预制,预制时注意甩口方向。法兰柔性铸铁管安装时,承插口处要留出膨胀

补偿量5~10mm。

4.2.3干管安装:

首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留孔洞。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段法兰连时管道要直,坡度要均匀,各预留口位置准确。干管安装坡度按图纸设计坡度,如图纸未标注,可按照下表要求选用相应坡度值:

4.2.4立管安装:

首先按设计坐标要求,上下吊线,将预留洞口复核是否垂直,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋,在墙体位置上画线栽支架,支架安装高度为离地 1.8m (同一卫生间内给排水管道支架应统一标高)。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。复查立管支架是否合适。合适后即用抱卡紧固立管。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。

立管检查口中心高度距地坪上1m安装。通气管安装应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度,在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm 或引向无门、窗一侧。立管闭水试验时,用充气橡胶堵封闭检查口上部,进行闭水试验,满水15分钟水面下降后,再观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。合格后,撤去橡胶堵,封好检查口。灌水时应注意灌水用水安全排出,不应造成室外和地下室水害。

5、UPVC排水管安装。

本工程UPVC排水管主要用于室内雨水、空调冷凝水管。排水管道施工顺序:材

料质量检验→管道下料组对→管道及附件安装→管道闭水试验、通球试验

5.1塑料管材切断可采用手提式切割机或粗齿钢锯切断。

5.2 塑料管粘接, 管道粘接安装方法如下:

(1)将断管的管口用刮刀除掉内外飞剌,外棱铣出15°角,进行试插试验,合格后用棉布将承插口需粘接部分的水分、灰尘、油污擦拭干净。

(2)管道粘接涂抹胶粘剂应使用鬃刷或尼龙刷,用于擦揩承插口的干布不得带有油腻及污垢。

(3)涂沫胶粘剂时,必须先涂承口,后涂插口,涂抹承口时,应由里向外,胶粘剂应涂抹均匀并适量。

(4)涂抹胶粘剂后,应在20S内完成粘接。

(5)粘接时,应将插口轻轻插入承口中,对准轴线,迅速完成,插入深度至少应超过标记。

(6)粘接完毕,立刻将接头处多余的胶沾剂擦揩干净。

5.3 UPVC硬聚氯乙烯排水管的坡度必须符合下表要求:

生活污水管道的坡度

5.4

角成45度角。

5.5 用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45度三通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径弯头。

5.6 UPVC排水管安装必须保证坐标准确,管道水平度与垂直度必须满足下表要求:

施工现场临时排水施工方案 (2)

施工现场临时排水专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:环彬·白帝天下一期1标段工程 2、工程地点:奉节县永安镇林家台 3、工程规模:本工程总建筑面积约45000㎡,框架-剪力结构,商业三层,洋房6+1层;基础为整体筏板基础。 4、施工现场地势及筏板基础场内标高情况 (1)一期1标段工程筏板基础直接设计在经强夯处理后的回填土上。本工程基础面积18000多平方米,后增加强夯面积13000多平方米,施工场地较平整。施工区域北侧地形坡度较大,坡角达33度。 (2)本工程筏板基础标高为177.6m,筏板基础北侧场坪低于筏板600cm;西侧场坪消防水池处高于筏板800mm;南侧场坪高于筏板基础顶面400cm;东侧场坪高于筏板基础顶面600cm。 5、施工现场实际形象进度 目前,除5#、7#楼处筏板基础砼没浇筑外,其余筏板基础砼浇筑完成。18#商业完成至主体屋面层;4#、6#、3#楼及19#商业部分完成主体一层模板安装及外架搭设;1#、2#楼及19#商业部分内脚手架搭设。 二、施工现场临时排水的重要性及总体措施 1、做好现场排水工作的重要性 根据奉节县近年来气象资料分析,境内春季、夏季为多雨季节,暴雨、大风等恶劣天气随时发生(本地汛期一般在3月以后)。设计

的筏板基础在经强夯处理后回填土上,且筏板垫层仅伸出四周150mm,整个基础四周没有进行封闭处理。加之筏板基础高程低于周围场坪,一旦有大量降水,整个基础将被浸泡。长期浸泡后,基础沉降可能会超过规范规定要求,那么整个建筑物就会存在极大的安全隐患。所有,搞好施工现场临时排水工作就尤为重要。为科学开展汛期排水工作,最大限度地减少经济损失,确保施工安全,根据现场实际情况,特制定行之有效的排水措施。 2、总体措施 (1)强制排水。本工程现场面积较大,并且大部分地势较周边地势低,因此雨水排水主要考虑污水泵提升向外排水的方式排水。在现场北面设截洪沟,以拦截现场外的雨水流入现场施工区域。同时在现场四角处增设集水坑,把现场内的雨水或地下水利用污水泵向外提升排至市政污水、雨水管网。 (2)混凝土封闭。为确保基础安全,对筏板边缘硬化3米宽,能够完全硬化封闭的位置做全封闭处理,以阻止雨水渗透。 三、临时排水具体措施 1、组织措施:健全组织机构,落实防汛责任制 (1)为确保工程安全度汛,我部已建立了完善的防汛组织机构,已成立“防汛领导小组”,层层落实岗位责任制,处在汛期实行24小时防汛总值班制度,特别是在控制运行期要加强工程各部位的巡视和观察。 (2)认真做好汛前工程安全检查工作

室内给排水暖通施工解决方法

一、室内给排水暖通工程概述: 我单位主要负责河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改项目-室内给排水暖通工程 二、编制依据: 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》 GB50242-2012 《工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》 GBJ80-91 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《建筑设备施工安装给水工程》91SB3 《建筑设备施工安装卫生工程》91SB2 《建筑设备施工安装采暖工程》91SB1 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 三、人员与机械: 施工人员为20人,由给排水施工队负责施工。室内给排水暖通工程主要施工设备表如下:

四、施工准备: 施工准备工作是整个施工生产的基础,根据本工程的工程内容和实际情况,项目部共同制定施工的准备计划。为工程顺利进展打下良好的基础。 计划工期: 计划开工日期为2015年3月 15日,完工日期为2015年12月30日。 五、室内给排水暖通工程施工工艺和方法: 1.工艺流程 薄壁不锈钢管施工中具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点,它使工程质量和劳动生产率得到有效提高。 (1)给水系统工艺流程图 (2)排水系统工艺流程图

2.给水系统施工方案和技术措施 给水管材:生产、生活给水管采用薄壁不锈钢管,卡压连接(如图)。 卡压连接图 卡压式是用专用卡钳压紧使配管、管件受到径向力而达到密封和紧固的效果。 优点:安装方便。 缺点:橡胶圈不可能与不锈管同寿命,一旦渗漏维修麻烦;且管径愈大,卡压愈难。 (1)施工准备 1)熟悉施工图纸和施工现场,做好物资计划,与监理单位做好协商与沟通工作。 安装准备预制加工干管安装立管安装 支管安装 卡件固定 封口堵洞 灌水试验 满水排泄试验验收

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

给排水及消防施工方案

给排水及消防施工 方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 --------------------------------------------- 1 2.施工依据 --------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ----------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施---------------------- 7 4.1、消防水系统------------------------------------- 7 4.1.1、放线、敷管-------------------------------- 7 4.1.2、管道支架的安装---------------------------- 7 4.1.3、阀门安装---------------------------------- 7 4.1.4、外管敷设---------------------------------- 8 4.1.5、系统管网冲洗、试压------------------------ 9 4.1.6、设备安装--------------------------------- 10 4.1.7、系统调试--------------------------------- 12 4.1.8、灭火器安装的施工方法--------------------- 13 4.2、各分项工程的施工顺序-------------------------- 14 4.2.1、一般施工顺序----------------------------- 14

临时排水施工方案

胡惠元堤延伸段(罗谢公路~幽兰立交段)道路工程工地临时排水施工方案 工程概况 昌南大道东延段(罗谢公路~幽兰立交段)是昌南大道向东继续延伸工程,是为完善城市路网结构,充分发挥昌南大道的快速通道功能,构建快速出城通道,实现与京福高速在幽兰立交的对接项目。本方案主要考虑K0-700~K0+691段排水。 南昌属亚热带湿润气候,温暖湿润,四季分明,温差较大,雨量充沛,多年平均降雨量1645mm。 1.施工总则 胡惠元堤延伸段道路工程设计图纸 《建筑施工手册》第四版缩印本 《给水排水设计手册》第2册 施工现场平面布置图 工程所在地的水文资料 非本专业的各种数据 2.临时供水、排水方案 临时供水 2.1.1水源:业主提供的施工现场红线内临时用水点。 系统:施工现场生活、生产及消防合用系统。 临时排水

施工现场排水系统包括污、废水和雨水,污、废水合流后排入市政污水井,雨水视工程情况排入场外雨水井。 临时污、废水 排水点:业主指定的施工现场红线内排水点,排水点要确保排水通畅。排水形式:布置至少8处排水点,并开挖出排水明沟一道。 雨水 本方案根据施工现场条件及周边环境情况,雨水主要利用场地内硬化路面坡度向场外排放,办公区及宿舍区设排水沟 3.现场布置 { 本工程施工现场在基础阶段对于基坑及场地均采用土石方回填,基坑护坡、坡顶均采用硬化表面。 4.施工方案 4.1 施工现场排水沟布置(排水布置详见平面布置图) 4.1.1、基础施工阶段 根据各基础阶段施工进度进行针对性的排水布置。 在我方标段内(见排水布置图)布置至少8处排水点,其中排水泵点1为主要排水点,布置两台75kW的泵抽水,对于雨天及原池塘中水由此集中排出。 首先进行现有的池塘排水,所有8处排水点逐级向排水泵点1抽水,可根据实际情况再增加水泵抽水点。待现有池塘水排出后,由大挖机开挖出排水明沟一道,使雨天及池塘渗水通过此排水明沟自然流至排水泵点1或排水泵点2,再由水泵进行提升处理至原排水明渠内。

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

室外给排水施工方案

第一节室外给排水施工 1.1工程简介 中航广场室外给排水包括下列系统:污水排水系统、雨水排水系统、绿化灌溉给水系统、临时雨水排水系统、临时污水排水系统共计五个系统,主要包括了各种管沟的开挖,管道基础的制作,HDPE管及UPVC管的安装,各种阀门井、检查井、隔油池等的制作。 1.3施工要求 2.3.1管材及接口 A、室外市政给水管道接至储水池的管道,室外消防环网管、室内环网管和水泵加压供水管道均采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆。 (1)埋地管道采用压力承口橡胶密封圈接口,地上管道采用整体铸造法兰或丝扣接口。 (2)室外绿化灌溉给水管: 采用给水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 (3)室外污水、雨水管: d≤100mm采用排水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 d≥150mm采用(HDPE)高密度排水聚乙烯缠绕增强管,电热熔管件连接。 (4)阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时给水管和消防水管采用闸阀,公称压力为1.0MPa。 1.3.2管道敷设:

A、各种管道在施工前,应对城市接管点的阀门井,污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管道高程调整后,方可施工。 B、给水管: (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管道等管件不能完成转弯角度要求时,可在直线段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大编撰角不得大于1°,以保证接口的严密性。 (2)当给水管与污水管、雨水管相交差时,应敷设在污水管、雨水管的上面,并满足最小净距的要求。 C、排水管: (1)排水管的敷设不得出现无坡,倒坡现象。 (2)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。 (3)派水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于等于300mm,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。 1.3.3管道基础: A、给水管道: (1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。 (2)如为回填土层,则在回填地段做300mm厚灰土垫层。 (3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。 (4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基。 B、排水管道: (1)管道可直接敷设在经过夯实的原状土上,或开槽后经回填处理密实的地基上。 (2)管道宜采用土弧基础,基础垫层与槽底同宽。 (3)一般土质:沟底铺厚度100mm左右的中粗砂基础。 (4)土质较差:沟底铺厚度200mm以上的中粗砂基础。. (5)软土地基:先对地基进行加固,再铺中粗砂基础。 C、施工要求: (1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,其地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。 (2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。 (3)砂石基础的压实系数,按国标的04S516要求施工,回填土密实度按<给水排水管道工程施工及验收规范>GB50268-97规定施工。 (4)地基土被扰动,应采取如下处理措施: ①扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95。 ②扰动150mm以上,可用3:7灰土,卵石,碎石,毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。 2.3.4管道防腐: 球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。 A、阀门井和检查井 (1)排水管埋深小于1.0m,且管径≤400mm时,采用Φ700mm砖砌直筒型检查井。 (2)单侧或双侧有接入管:管径≤600mm时,采用Φ1000mm砖砌检查井。 (3)跌落井采用竖管式砖砌收口式跌水井。 (4)给水阀门套筒采用钢筋混凝土予制。 (5)各种阀门井,检查井等均按有防地下水型进行施工。 B、管道回填土: (1)管顶上部500mm以内,不得回填块石,碎砖和冻土块;500mm以上不得集中回填块石,碎砖和冻土块。 (2)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

给排水及消防管道施工方案

§3施工技术方案

§3.5给排水管线施工方案 §3.5.1施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1、材料验收及管理 ●给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材料必须具有 制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可 使用。 ●管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、型号,并进 行外观检查。 ●外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷;锈蚀或凹 坑不超过壁厚负偏差。 ●法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 ●螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。 ●所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其他设施垫 起,不能直接安放在地面上。 ●材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到随用随领。

2、施工准备 ●给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计 单位提出设计变更的要求。 ●施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地 下情况。 ●施工前应签发动土许可证。 ●对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 3、土方工程 A、放线与测量 ●给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 ●给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: ?固定水准点的精确度不应低于四等。 ?沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 ?测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 ?管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 ?定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 ●管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采 取有效的安全措施。 ●开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 ●管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 ●当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。 ●开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。 ●开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。 ●采用机械挖土时,沟底应留出其不意150~300mm厚的土,铺管前由人工 清理至设计标高。 ●夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明 显标志。 ●管道接口处应挖工作坑。 C、管道基础 ●管道基础应严格按照设计要求施工。当设计未做规定时,管道应铺设在未 经扰动的原状土上。 ●管沟基础为岩石、半岩石或设计未做规定时,金属管道的基础应铺张 100mm的砂垫层;非金属管道基础应铺150~200mm的砂垫层。

临时排水施工方案91433

XXXXXXXXXXXXXXX工程 临时排水施工方案 中国华西企业有限公司 二〇一五年十二月

目录 1 编制依据 ........................................... 错误!未定义书签。 2 工程概况 ........................................... 错误!未定义书签。 3 施工现场污水、雨水排放原则.......................... 错误!未定义书签。 4 排污排水管道及排水沟设计............................ 错误!未定义书签。 5 安全文明施工管理措施................................ 错误!未定义书签。 6 成品保护管理措施 ................................... 错误!未定义书签。 7 环境保护管理措施 ................................... 错误!未定义书签。 8 临时排水系统管理措施................................ 错误!未定义书签。 9 附图 ............................................... 错误!未定义书签。

1 编制依据 1、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)。 2、《室外给水设计规范》GB50014-2006(2014年版)。 3、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2015)。 4、《建筑给水排水设计手册》。 5、《施工安装建筑设备通用图集》(91SB4)。 6、《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-2003)。 7、业主提供的现场临时用水情况。 8、总平面布置图。 9、其他有关的国家现行规范、标准、规程和规定。 2 工程概况 一、基本情况 本工程位于位于深圳市福田区振华路与华发北路交汇处,由1栋综合楼及部分裙楼组成,占地面积约 4200.94平方米,总建筑面积58674.25平方米。地下3层,地上31层,总建筑高度134.4米,其中6层及以下为商业裙楼。本工人施工高峰期人数为350人,施工期间产生生活污水量约为67立方米/日,雨水量178L/S。 二、周边市政排水管网情况 该项目南侧为环中路、西侧为华发北路,有1条N160污水管网和1条DN300 雨水管网。 三、工地内雨污分流情况 工地内部雨、污分流,食堂污水经隔油池,厕所污水经化粪池处理后排入市政(污)水管;施工产生废水经多个集水井、沉淀池处理后排入市政(污)水管;屋面、室外地面雨水经排水沟、临时排水管汇集到沉淀池处理后排入市政(雨)水管。 四、出户管与市政管网接驳情况 1、DN:160污水出户管连接桑达小区DN300污水管的检查井(坐标:X=,Y=),下游连接华发北路现状DN500市政污水管道的检查井(X=,Y=)。

给排水及消防安装施工方案

给排水及消防安装施工 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

北京市通州区永乐工业开发区 1#2#3#地块钢结构厂房 给 排 水 及 消 防 安 装 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:广东珠江工程总承包有限公司 2017年2月

目录

1.编制依据 1.1文件类 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工合同 北京市通州区永乐工业开发一期施工图纸 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工组织设计 我公司质量手册、程序文件汇编和职业健康安全与环境手册 1.2规范、图集类 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 建筑工程资料管理规程 DB11 T695-2009 绿色施工管理规程 DB11/513-2015 给水排水标准图 03S401 建筑施工测量技术规程 DBJ11/T446-2007 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005 建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014 沟槽式连接管道工程技术规程 CECS151-2003 室内消火栓安装 04S202 施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明) JGJ46-2005 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014 建设施工安全检查标准 JGJ59-2011 1.3法规类 中华人民共和国建筑法

合同法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国固体废物污染防治法 2.工程概况 2.1建设概况 2.1.1本工程位于北京通州区永乐店镇永乐工业开发区。本工程为“永乐店1期1#,2#,3#地块”,多栋单层钢材构厂房。 2.1.2本工程由北京珠江投资开发有限公司投资兴建,广东珠江建设工程监理有限公 司负责监理。 2.1.3,本工程为多跨单层厂房,由1#-(1-5)、2#-(1-5)、3#-(1-5)共15个厂 房组成。建筑属于单层戊类厂房,建筑高度小于24m,体积大于50000m3。结构形式:厂房为单层多跨门式钢架结构,檐口高度:米,建筑结构类别:Ⅲ类。总建筑面积约为120000m2。 2.2设计概况 2.2.1根据防火规范,设有室内、外消火栓系统及移动式灭火器。室内消火栓用水量10L/s,充实水柱不小于13m,火灾延续时间2小时。厂区设置集中的消防水池及增压泵。室内消火栓采用临时高压给水系统。 2.2.2本建筑所有消火栓均采用单栓带灭火器组合式消防柜,消火栓箱内配有口径65mm栓口一个,水龙带长25m,水枪口径19mm。消火栓栓口距地面米。消火栓的布置保证每一个防火分区同层任何一处均有2支水枪同时到达。 2.2.3雨水系统的雨水经屋面雨水斗排至室内雨水悬吊管,再经室内雨水立管引至室 外散水,最终排至厂区雨水管。。 2.3施工概况 2.3.1本工程三个地块钢结构基本完成,已全面进入防火喷涂及围护彩钢板安装,消 防管安装及屋面雨水管安装阶段。

给排水及采暖工程施工方案

给排水及采暖工程施工方案 1..1 工程概况 本方案所包含内容主要有:给水工程、中水工程、直饮水工程、排水工程、雨水工程、消防管道工程(消火栓和自动喷淋、雨淋、高压细水雾、大空间智能型主动喷水、IG541洁净气体灭火系统系统)、地暖辐射采暖工程。 1..2 给水工程 1.. 2.1 给水系统概况: 给水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:四层及四层以下为低区,由市政管网直接供水,五层至二十二层为中区,由中区变频调速给水设备供水;二十二层以上为高区,由高区变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。 1.. 2.2 工艺流程 ⑴ 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管线安装,先系统试压冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 ⑵ 管道安装施工主要工序流程 具体见图 管道安装施工主要工序流程图 1.. 2.3 主要施工方法及其技术要求 ⑴ 施工准备 ① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 ② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,对施工班组进行施工安装准备 孔洞预留 埋 件 管 道 预制加工 防腐处理 套管安装 卡架安装 管道安装 水压试验 系统冲洗 调试 竣工验收 管道保温 系统消毒

技术交底。 ③ 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 ④ 材料准备及验收:材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。 ⑵ 管道预制 管道预制工序控制见图所示: 管道预制工序控制图 ⑶ 管道支吊架的制作与安装 ① 支架的位置确定 ② 支架的安装 a 给水管按0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 b 无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。 c 管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 d 大管径管道上的阀门单独设支架支撑。 e 保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。 f 管道与设备连接处,应设置独立支、吊架。系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架需要有减震措施。 场地安排 材料出库 弯曲切断套丝滚槽或加工 现场测量 划线下料 个别需除锈和防腐 组装 连 接 完善修理 编号、保管

室外给排水工程及附属工程施工方案

年公租房附属建设工程 室外给排水工程及附属工程 施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准: 日期:

目录 一、工程概况及编制说明 1、工程概述 2、编制说明 二、具体施工方案 1、给排水系统工程简介 2、室外附属工程简介 3、相关技术标准 4、施工步骤 三、环境保护 四、安全措施 五、机械设备配置

一、工程概况及编制说明 1、工程概述 工程名称:年公租房附属建设工程 工程地点:墨竹工卡县嘎则新区 建设单位: 监理单位: 施工单位: 2、编制说明 为了尽早完整的完成本工程的施工,尽早将公租房交付使用。我单位拟在近期开始进行室外附属工程(绿化、室外给排水、室外强电、室外彩砖等工程,以下均称附属工程)的施工。但是,由于此部分工程没有正式的施工图纸,我单位便无法进行施工计划及部署。鉴于此,经过建设单位、设计单位、监理单位及施工单位的现场考察及商议后,决定结合现场实际情况,在不违反相关强标及规范的前提下,灵活、合理的对附属工程进行统筹规划,并形成有效文件指导施工单位进行施工。因此,本方案即是对各单位施工现场决议的真实记录及整理,并作为我部进行施工的依据及实施方案。 二、具体施工方案 本方案包含室外给排水工程及室外附属工程两个部分。室外给排水工程平面布置图详见施工图

1、室外给排水系统工程简介 ①室外排水系统:主要由连接各栋楼排水口并通向化粪池的管道组成。管道检查井的井底标高及排水管道埋设的深度在满足相关规范的前提下,可根据化粪池与市政管网的接口高程做灵活调整。最终使各栋楼的污水通过排水管道顺利导入化粪池即可。其中,管道的平面位置及长度可根据每栋房屋的排污口位置及现场实际情况做灵活调整。检查井的设置原则上直线段每20米设置一个,遇转角、交接处即设置一个。 ②室外给水系统:主要由连接市政给水主干管道接口并通向每栋楼的给水口的管道组成。其管道埋设深度应满足相关规范的要求,施工过程中其平面位置可根据现场的实际情况进行合理的调整。 ③化粪池共设置一座,其型号为G4-9SQF ;具体做法详见02S701。 目前,室外给排水的施工存在以下难点: 由于3号公租房前方正在新建墨竹工卡县职工健康活动中心,以及该施工队伍占用我单位的施工用地作钢筋制作房,导致3号公租房室外给排水无法施工。 2、室外附属工程简介 室外附属工程包含绿化、混凝土彩砖铺地、室外电力系统等工程。 ①绿化工程总面积827平方米,全部是草坪。 ②混凝土彩砖铺地面积1573平方米。彩砖规格300X300,采用

给排水消防工程施工方案

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概述 (3) 2.2给水工程 (4) 2.3排水工程 (4) 2.4消防给水及自动喷水灭火系统 (4) 2.5人防 (5) 2.8水表 (5) 2.9通风工程 (5) 3、施工安排 (5) 4、施工准备 (5) 4.1 材料准备 (5) 4.2主要机具 (6) 4.3工程质量保证措施: (7) 5、分项工程施工方法 (7) 5.1 预留孔洞及预埋铁件 (7) 5.2 室内给水管道安装 (7) 5.3 室内排水管道安装 (9) 5.4 通风工程安装 (9) 6、室内消防及喷淋系统 (11) 6.1 安装消防及喷淋系统工艺流程 (11) 6.2 安装准备 (11) 6.3 干管安装 (11) 6.4 报警阀安装 (11) 6.5喷洒及消火栓立管安装 (11) 6.6 消防、喷洒分层干管安装 (11) 6.7 消火栓及支管安装 (12)

6.8 水流指示器安装 (12) 6.9 消防水泵安装 (12) 6.10 接合器安装 (12) 6.11 管道试压 (12) 6.12 管道冲洗 (12) 6.13 喷洒头安装 (12) 6.14支、吊架安装 (12) 6.15通水调试 (12) 7人防工程 (13) 8质量标准 (13) 8.1 给水管道(室内) (13) 8.2室内给排水管道 (14) 8.3 通风工程 (15) 9、成品保护 (16) 9.1 给水工程成品保护 (16) 9.2 排水工程成品保护 (16) 9.3 通风工程成品保护 (16) 10、应注意的质量问题 (17) 10.1 给水注意的质量问题 (17) 10.2 排水注意的质量问题 (17) 11.3 通风注意的质量问题 (17) 11、安全注意事项 (17)

临时排水专项施工方案

目录 一、编制说明 1、编制目的 2、编制依据 3、编制原则 二、施工总体部署 1、总体施工安排 2、施工排水方案 三、施工工序及技术措施 1、施工工序 2、测量放线 3、基础开挖 4、管道基础施工 5、管道铺设 6、管道包边 7、沟槽回填 8、施工注意事项 9、工程量统计 四、质量保证措施 五、施工现场安全、文明生产措施

一、编制说明 1、编制目的 为确保经开区江南水岸公租房一组团工程的顺利进行,保证整个施工过程中的质量、安全和工期,促进现场文明施工,为施工提供科学的指导依据,特制定本临时排水工程专项施工方案。 2、编制依据 (1)经开区江南水岸公租房一组团工程施工图。 (2)施工现场总平面布置图。 (3)《重庆市市政工程施工技术规范》 DB29-76-2004 (4)《城市排水工程质量检验标准》 DB29-52-2003 (5)《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 (6)《建筑施工手册》(第四版)中国建筑出版社出版 (7)与本工程有关的国家、部及重庆市技术标准、法规文件等。 3、编制原则 (1)严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 (2)遵守、执行业主及代建公司制定的各方面的工程管理目标。 (3)在认真、全面理解设计施工蓝图的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 (4)充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、施工总体部署 1、总体施工安排 (1)综合考虑现场实际因素,合理组织交通、材料供应,将干扰降到最低。 (2)以管道开挖、架设,回填,沉沙井、化粪池以及检查井、交汇井的施工为施工重点,分区、分段进行施工安排。 (3)按流水作业顺序,区、段工序安排平行作业。 2、施工排水方案

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人;

审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工

一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况 本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧

县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。

室外给排水工程施工方案.

长平商务大厦室外给排水工程 施工方案 一、工程概况: 长平商务大厦位于深圳市福田保税区红花路。给水管道施工主要是室外敷设DN200给水管438m,DN150给水管35m; 水表井2座,阀门井10座。DN200PVC-U 雨水管95米,DN300、400PVC-U雨水管各74米;DN500PVC-U雨水管110米,雨水检查井18座,跌水井1座,雨水口24座;DN200PVC-U污水管196米,DN300PVC-U 雨水管112米;DN100铸铁污水管15米,DN100镀锌钢管20米,污水井21座。 二、工程工期 依现场可提供的工作场地进行组织安排。 三、施工阶段 施工顺序为:先排水后给水。依现场可提供的场地进行施工. 三、施工程序 1、测量放线 测量工程师及测量负责人针对本工程现场情况,认真熟识施工图,并根据甲方及监理公司提供座标基准点进行审核校验是否准确,确认后计算出各管线座标点准确位置及距离,同时参考其它专业图纸复核无误后。测出各点管底标高,核对施工图中的地下管网位置高程是否准确。 2、沟槽开挖 土方工程应根据现场的实际情况和设计要求,计算各施工段挖方与填方的数量。 A、开挖前经施工负责人、测量工程师、甲方现场工程师和监理公司复核检查管线及标高无误,设计与地下管网构筑物相符才能开挖沟槽。 B、开挖时应注意对周围的构筑物的保护,不要压坏或碰撞,保证安全,并与有关施工单位协调。 C、埋管段施工原则上采用人工进行沟槽开挖。应根据不同土质情况,采用适宜的放坡系数开挖沟槽(见开槽断面图),根据不同的土类确定为1:0.33~1:0.75。开

挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5米,?以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,挖方堆放于管沟一侧,开挖沟槽边线1.0m以外处。以减少坑壁荷载,保证基坑壁稳定,且不影响交通。沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,防止超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0?米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑。 D、施工排水:施工期间为保持管沟槽底内干燥,根据埋管段实际情况,采用以下方式进行排水:a、埋管施工的沟槽开挖,管道安装应由低向高进行,以利自然排水; b、开挖沟槽一侧设排水沟,平坡段每间隔一定距离设集水坑,采用抽水机进行排水。 3、管道基础 管道基础,视地下土质情况而定。管槽开挖后,如遇橡皮土,密实度不符合规范要求的,需做换土处理,然后进行分层夯实。给排水管沟底均铺设100mm厚砂垫层,经夯实后即可安装管道。 如遇基槽土质松软,不符合设计要求的,必须提请甲方和设计院确定施工方案及工程量。正常情况基础施工处理须严格按照有关规定进行。 4、管道安装 A、吊装下管 管道安装采用人工和手动葫芦及起重车相配合的方式进行吊装下管,管道吊装必须用专用吊装胶套钢丝绳,不准用钢丝绳直接吊装。管道安装前必须对垫层的标高进行复测,并先定出节点和构筑物的位置。 管道安装时,严格控制管口中心高程及左右偏移,除图纸中规定外,不得大于5mm,高程偏差控制在±20MM内,直管至少每两节测一次,弯管、渐变管每节测一次。每节斜率不得超过 1.5/1000。管道安装后逐节或逐段管口的椭园度不得超过3D/1000(?其中D为管道直径)。 B、PE塑料给水管安装 1.焊接工艺 1.1焊接工艺曲线和参数 聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。 焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间-PE 熔接过程中压力、时间的关系(见图8.6)。 1).温度的确定

施工现场临时排水方案模版

** 科技园施工现场临时排水方案 现场排水是杜绝发生汛期内涝和积水,确保安全度汛和做好现场文明施工的重要举措,向政府职能部门申报好施工现场雨、污水排放形成排水系统,为施工创造良好的环境。 本工程施工现场排水严格按照排水应当遵循雨污分流原则、污水集中处理原则和保障防洪防涝原则:水体搜集——集中处理——排放的总体思路,自然排水系统和强制排水系统相结合的方法进行设置。 一、基坑排水: 在基坑上口设置100mm 高砖砌挡水坎防止雨水冲刷基坑侧壁或浸泡基坑;在基坑底设排水明沟,再进入集水井抽排。排水明沟沿坑底四周布置,底宽300mm,沟底低于坑底300mm,坡度为1%,坡向各集水井方向。集水井沿坑底边角设置,间距50m,大小为600*600mm,井底低于坑底1m左右,集水通过潜水泵抽到地面排水系统,由地面排水系统经处理后排出。 二、污水排放: 1 、食堂污水的排放: 食堂的水, 由于有较大油渍, 不能直接排到市政污水管线, 如果直接排到市政污水管线, 将造成管道堵塞, 因此在食堂排出的管线口必须设置隔油池, 隔油池500*500*600,隔油池出口必须用铁丝网隔离,防止其他杂物流入市政管道, 隔油池每个月清理一次,掏清沉淀在里面的杂物和清除完油污。 2、生活污废、水的排放:洗手池污水及浴室废水直接排入厕所通过化粪池排 入市政污水管。 3、厕所污水的排放:工人宿舍区厕所及办公区厕所必须经过化粪池处理, 在 经过处理后排入市政 污水管内。化粪池尺寸为1800*1500*5000,排水管道由直径300 的预制水泥管组成每隔20 米设置 1 只500*500*800 的窨井,以便疏通。在化粪池中定期撒白石灰,以消灭蝇蛆。 三、雨水排放: 对场地标高沿施工道路进行适当放坡, 使雨水能够顺着路面流淌下来, 雨水

室外给水工程施工组织设计方案

目录 一、施工准备 (一)、技术准备 (二)、材料要求 (三)、主要机械 (四)、作业条件 (五)、施工组织及人员准备二、给水管道及配件安装 (一)、材料质量要求 (二)、质量标准 三、管沟开挖及回填施工 (一)、操作工艺 (二)、质量标准 四、安全环境保护 (一)、安全措施

一、施工准备 (一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规和标准图等。 2、已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。 3、技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。(二)、材料要求 1、工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。 2、工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 3、所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 5、管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家的配套产品。 (三)、主要机具 1、施工机具见《施工机具表》 2、测量仪器见《施工测量仪器表》 (四)、作业条件 1、管道施工区域的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道

走向上的障碍物要清除。 2、在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑等应在开工前迁至业主指定的地方。并将脏物清除干净后进行消毒处理,方可将坑填实。 3、在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作出标记。 (五)、施工组织及人员准备 1、施工前应建立健全的质量管理体系和工程质量检测制度。 2、施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班、开挖班、砌筑班、抹灰班、测量班等。 3、施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、泥瓦工、普工。 二、给水管道安装 (一)、材料质量要求 1、材料的验收 1)给水PE管及管件的规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。管件应造型规矩,尺寸合格,并有出厂合格证。 2)阀门、法兰及其它设备应具有质量合格证,且无裂纹、开关灵活严密、铸造规矩,手轮良好。 3)管卡、油、麻、垫、生胶带等应仔细验收合格。 2、管道安装铺设的一般规定 1)管道不得铺设在冻土上。