XX市XX镇帝雍园(一期)

一工程地质概况

(1)工程概况

XR镇帝雍园拟建场地位于Xx镇柏地管理区内石马河北侧,拟建物为3层别墅和多层洋房,占地面积约190亩,一期需强夯处理面积67774.'

(2)场地工程地质条件概况

根据韶关地质工程勘察院XX勘察处于2001年7月提交的XX市XX镇帝雍园拟建场地岩土工程勘察报告,厂区内地层自上而下分为:第四系人工填土层(Q,w)、第四系冲积层(Q目)、第四系残积层(Qel)及白噩系(K)基岩局部为

燕山期花岗岩层(r)。

二、强夯设计要求和执行标准

强夯法适宜大面积地基处理,具有施工速度快,对砂土和夹有卵砾石块填土处理质量易保证,处理效果好等特征,同时经过强夯法处理后,对区内市政工程建筑及附属构筑物地基起到改良作用,今后其它构筑物可不必考虑进行地基处理,从而大量节省工程投资费用。地基经强夯处理后,可以明显提高地基土的承载力、压缩模量,增加干容重,减少孔隙比,降低压缩系数,增加场地均匀性

2.1强夯设计耍求:

要求强夯加固后,地基土承载力达到150kPao

2.2强夯执行标准

(1)国标《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)a

(2)(工程地质手册)(第三版)北京:中国建筑工业出版社1992

(3)广东省标准(建筑地基基础设计规范)DBJ15-3-91

(4)(地基与基础施工及验收规范)(GBJ202-83)0

三、强夯施工方案

3.1强夯法加固地基的试验

单点夯试验是为了确定夯击后夯坑及夯坑周围地面变形,计算有效夯实系数(a值),以选择最佳夯击能量,夯击锤击数(N击)及夯坑间距(L)。强夯试验参照《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91设计与执行。单点夯测试仪器为:水平仪及测试木桩若干。当夯坑压缩体积为V1,夯坑周围地面隆起体积为V2,则有效

夯实系数按下式计算:a=(V1-V2) N。

试验前围绕单点夯试验点对称埋设12个沉降观测点,此几个点布置分别为距夯点中心2.0m的4个,距夯点中心2.5m的4个,距夯点中心3.0m的4个. 确定夯击击数和夯点间距

(1)单机夯击能

根据本场地工程地质情况和设计耍求,宜选取用2000kN " ar30001cN " m能级处理。

(2)夯击遍数

本工程宜选取用的夯击遍数为三遍,其中点夯为两遍,满夯一遍

(3)夯击击数和夯点的布置按现场试夯的夯击击数和夯沉量关系曲线确定,且同时满足下列条件: a、最后两击的平均夯沉量不大于50mm; b、夯坑周围地面不发生过大隆起: c、不因夯坑过深而发生起锤困难;

3-第三遍满夯能级1000kN " m,锤重120kN,落距8.34.,每点一击

4.1强夯施工工序流程

4.2施工工艺

1、清理并平整施工现场

2、标出第一遍夯击点的位置,并测量场地高程;

3、强夯机就位,使夯锤对准夯点位置;

4, A9量夯前锤顶标高;

5、将夯锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后放下吊钩,钡9量锤顶高

程,若发现坑底倾斜造成夯锤斜歪时,应及时将坑底整平。

6、按设计规定的夯击次数及控制标准,完成一个夯击点的夯击

7、重复步骤(3-6),完成第一遍全部夯点的夯击。

8、夯坑用碎石土回填,并用推土机推平场地后,再测量场地高程

9、在规定的间隔时间后,按上述步骤逐次完成全部夯击遍数,最后用低能量满夯,将场地表层土夯实,并测量夯后场地高程。

4.3施工概况:

1、单击夯击能:2500Kn·m(锤重165Ka\落距15.15m或锤重180kN,落距13.89.)

2、夯击遍数:三遍,其中点夯为两遍,满夯一遍:

3、夯击击数:不少于6击,且同时满足下列条件:

a、最后两击的平均夯沉量不大于50..;

b、夯坑周围地面不发生过大隆起;

c、不因夯坑过深而发生起锤困难

4、夯点的布置:正方形布点,其中点第二遍夯点位置是第一遍夯点正方形的中心,夯点间距为4.5.

5、每遍夯击的间隔时间为不少于7天,以利于土中超静孔隙水压力的消散.

进行瑞雷波法检测。其目的是:通过检测了解试夯区后复合地基承载力f,及强

夯加固深度h。为下一步工作和试夯施工参数合理性的评定提供技术依据该工程位于XX市X)}镇,场地占地面积约为67800.'。试夯区位于场地的东南角,试夯面积为20.X20--400.'。本次完成瑞雷波检测点3个,全部分布

在试夯区内。

(2)测试成果

本次检测完成布设测线6条,获得瑞雷波原始记录18个相应参与综合解释评定的频散曲线100余条。

根据以上检测所得成果及原始瑞雷波波形曲线分析,得到如下结论和建议:

1) 35米以上土体的承载力普遍低于15OkFa。根据现场观察了解及对地面波原始记录的分析,承载力偏低的主耍原因是:a.地基土体中含水量大;b.试夯完成后地基土体恢复期不足(仅界10天左右)。根据地基土体的物理性和夯后土体强度的增长规律,随着孔隙水的消散,地基土体恢复期满25天后,该地基土体应该可以达到和超过150kPa的指标

2) 35米以下的土体的承载力普遍高于150kPao

3)加固深度均在8米以上

建议在强夯讨程中,根据地基十含水量和场地淦水而深度调桩强夯施工工艺,改变填料性质,以保证地基处理效果。

李强(18号)

文土11S--1班

地基处理心得体会

地基处理心得体会 篇一:地基处理毕业设计体会 七、结论 课程设计是我们专业课程知识综合应用的实践训练,着是我们迈向社会,从事职业工作前一个必不少的过程.”千里之行始于足下”,通过这次课程设计,我深深体会到这句千古名言的真正含义.我今天认真的进行课程设计,学会脚踏实地迈开这一步,就是为明天能稳健地在社会大潮中奔跑打下坚实的基础.做这份课设,感触良多: 1、知识在于积累。这次课程设计中,有太多知识是课本上没有的,尤其是计算时需要的系数。因为平时看得少,记得也少,什么系数都要查规范,但之前没有一个积累的过程,临时去查资料费时又费力。只有平时看了,用了,才能把它们积累起来,记牢了,才能变成我们自己的东西。 2、人多力量大。以前的课设是大家讨论着做,但这次可能是节日期间,大家心都有点散,做事也少了份激情。个人孤军奋战效益也低了许多,错误也很多。所以人与人之间要相互协作,才能把事情做得更好。 3、实践太少。这次的课设很多地方看了书也不知道怎么做,原因是自己实践得太少,看来实践出真知是亘古不变的道理。只有自己踏踏实实做事,认认真真做人,才能懂得更多,走得更远。

篇二:地基处理学习报告 - 副本 一、概述 我国幅员辽阔,自然地理环境不同,地基条件区域性较强,工程地质条件差异大,各种软弱地基分布面广。在软弱地基上进行土木工程建设,往往需要对天然地基进行处理,以满足工程结构对地基的要求。同时,既有结构物的地基土因不满足地基承载力和变形要求时,除需进行地基处理外,还要进行基础加固,以满足结构物的正常使用要求。 二、地基处理 目的 土木工程地基处理与基础加固主要目的在于:提高软弱地基的强度,保证地基的稳定性;降低软弱地基的压缩性,减少基础沉降;防止地震时地基土的液化;改良与消除特殊土的不良特性;在满足地基承载力和变形的同时,保证结构物的安全与正常使用。 对象 地基处理的对象:软弱地基与特殊土地基,软弱土地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲击土、杂填土以及其他高压缩性土层构成的地基。 原则 地基处理的原则:在地基处理的设计和施工中应保证安全适用、技术先进、经济合理、确保质量。同时应满足工程

地基处理技术的发展与现状

地基处理技术的发展与现状 地基处理技术的发展与现状 摘要:随着国民经济的高速发展,不仅要在地基情况良好的场址建设,有时还不得不在地基情况恶劣的情况下建设,这时候就需要对地基进行处理。另外,科学技术日新月异的发展也使得地基所承受的荷载越来越大,对变形要求越来越高,因此地基处理的意义是越来越重要,地基处理已经成为制约工程建设的一个重要问题。如何选择一种既能满足工程需求,又能节约投资的设计、施工和验算方法,已经刻不容缓的摆在工程建设人员面前。关键字:处理、发展、性能、深入、方法 中图分类号: TU348文献标识码:A 文章编号: 在软土地基上直接建造建筑物或进行填土时,地基将由于固结和剪切变形会产生很大的沉降和沉降差异,而且沉降的延续时间长,因此有可能影响建筑物的正常使用。另外,由于其强度低,地基承载力和稳定性往往不能满足工程要求而产生地基土破坏。地基处理的目的是对软弱地基土进行改造和加固,改善地基土性能,提高地基承载力,减小地基沉降和渗透,确保上面的基础和建筑物耐久性以及安全使用性能。由于我国幅员辽阔、地质情况复杂,需要进行地基处理的地质结构很多,这就需要工程人员在选址、勘探、设计、施工各个环节都要额外重视。一、目前地基处理发展中出现的问题随着国家整体科技实力的提升,我国地基处理技术已经有了非常大的进步,各种地基先进技术的推广和应用产生良好的经济效益。事情都有双面性,地基处理在发展过程中也面临着一些问题。目前在工程建设过程中只重视总包单位资质水平,对操作技术人员的资质水平要求低。另外,多数施工操作人员素质低,他们中很多人是农民工,上岗前没有经过系统的技术培训。地基处理的质量管理体系不是很健全,操作规范不是很完善。目前我国地基处理技术理论还是比较落后,对地基处理各种工法及一般理论缺乏深入、系统的研究。地基处理质量检验措施不完善,不少工法施工的工程质量缺乏保障。由于我国机械以及高精尖设备制

某地基处理工程施工组织设计

工程名称:市直党校东润-公园壹号5#楼地基处理编制: 审核: 编制日期: 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 (一)组织机构 (二)施工准备 四、素土换填施工操作要点 五、CFG桩施工设备及工艺流程 (一)施工设备 (二)CFG桩施工工艺流程 六、施工技术参数 七、工程质量保证措施及质量保证体系

八、施工安全措施 九、施工工期措施 十、雨季施工措施 十一、附表:资源配置计划 一、编制依据: (1)图纸:市直党校东润-公园壹号5#楼CFG桩平面布置图 (2)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (3)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 二、工程概况: 市直党校东润-公园壹号5#楼地基处理,基坑开挖至-5.50m,然后换填1500mm 厚素土至-4.0m,再进行CFG桩施工,桩径400mm,桩数为529根,有效桩长10.5m,施工桩长11.0m,施工桩顶标高-4.0m。混凝土强度等级C15。 回填土技术指标为:采用素土分层回填碾压,回填厚度为1.5m,每层回填厚度不超过0.3m,控制压实系数不小于0.95。

桩基技术指标为:要求处理后的复合地基承载力特征值不小于230Kpa,单桩竖向承载力特征值不小于380KN。 三、施工准备 (一)组织机构 工地组织机构:项目经理、技术负责、质安员、施工员。由项目经理总负责,其他人员在项目经理的统一安排下相互协作、全面协调工地的各项工作,保质保量完成施工任务。 (二)施工准备 1、施工现场规划 本工程施工现场的“三通一平”工作已就绪,具备开工条件。 2、技术准备 (1)在开工前做好图纸的熟悉和自审以及会审工作; (2)编制好技术安全交底以及质量计划; (3)编制施工预算,做出工料分析; (4)积极储备材料,做好原材料检验及各种试验报告; (5)作好放线准备; (6)开工前,应根据施工组织设计提供的机械清单准备好机械设备并作好检验和维修工作。 四、素土换填操作要点 (1)基坑开挖 用装载机清除或处理场地内的杂土、碎砖块、垃圾、植物根等,并对场地进行平整,然后开挖至设计标高-5.50m。 (2)基底清理

2020年地基处理的工作总结

地基处理的工作总结 1、应根据设计要求和采用天然地基存在的主要问题,确定地基处理的目的、处理范围和处理后要求达到的各项技术经济指标。 2、应结合工程情况,了解当地地基处理经验和施工条件,对于有特殊要求的工程,应了解其它地区相似场地上同类工程的地基处理经验和使用情况。 3、应调查邻近建筑物、地下工程和管线等情况。 4、了解施工场地的环境情况。 1、浅层软弱地基及不均匀地基的处理应符合设计要求,设计无要求时宜采用换填垫层法。 2、换填垫层法施工应根据不同的换填材料选择施工夯实机械,粉质粘土、灰土宜用蛙式夯、快速冲击夯,砂石等宜用振动夯等。 3、垫层的施工方法、分层铺填厚度、每层压实遍数等宜通过试验确定,垫层的分层铺填厚度宜为200mm~300mm,为保证分层压实质量,应控制机械碾压速度。

4、粉质粘土和灰土垫层土料的施工含水量宜控制在最优含水量±2%以内;粉煤灰垫层的施工含水量宜控制在±4%以内。最优含水量宜通过击实试验确定,也可按当地经验取用。 5、当垫层底部存在古井、古墓、洞穴、旧基础、暗塘等软硬不均匀的部位时,应根据建筑物对不均匀沉降的要求予以处理,并经检验合格后,方可铺填垫层。 6、基坑开挖时应避免坑底土层受扰动,可保留约200mm厚的土层暂不挖去,待铺填垫层前再挖至设计标高,严禁扰动垫层下的软弱土层,防止其被践踏、受冻或受水浸泡。 7、在碎石或卵石垫层底部宜设置150mm~300mm厚的砂垫层,以防止软弱土层表面的局部破坏,同时应防止基坑边坡坍塌。 8、换填垫层施工应注意基坑排水,除采用水撼法施工砂垫层外,不得在浸水条件下施工,必要时应采用降低地下水位的措施。 9、垫层底面宜设在同一标高上,如深度不同,基坑底土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序进行垫层施工,搭接处应夯压密实。

铁路地基处理技术

铁路地基处理技术 目前在马来西亚半岛挠万和美罗之间正在建造长达110公里列车时速高达160的高速铁路项目。在地面的改进方法中,工程中采用了碎石桩置换振动,干土深层搅拌法(水泥柱),单桩帽的土工格栅加筋式路堤以及单桩帽的拆卸/更换工作。本文提供了一个详细的阐述对振冲置换法的设计和实施以及深层土壤混合处理方法在工程中的使用采用承载板试验利用现场仪器操作监测石柱的性能和讨论土搅拌地基处理的方法。本文还简要概述了其他的一些处理方法在这一高速铁路项目如单桩土工格栅路堤以及拆卸/更换工作。 1. 简介。 电气化高速铁路项目运行在马来西亚半岛雪兰莪州的挠万与霹雳州的美罗之间总长度超过110公里。图1显示项目站点在马来西亚半岛的位置。该项目的岩土工程设计包括用现有的基础为时速高达160的交通荷载做地基处理。客户的设计要求是在六个月内最大的工后沉降在25毫米内,在长达10米的弦允许10毫米的沉降差异。另外,固结度应达到不低于85–90%的程度。所需的边坡长期稳定的最小安全系数为1.5。由于严格的结算限制和项目的快速轨道的性质,一系列的地面技术的改进必须与软土或松砂所适应的高填方路堤的位置进行确定。因此,必须确保地基在沉降及边坡稳定性具有足够的性能以及所需的工期内完成该项目。 本文提供了一个详细的介绍对振捣替代石柱和干土深层搅拌法处理方法在工程中应用。振捣置换振冲碎石桩是一种地基处理方法,大型桩所回填粗粒材料由特定深度的振动器装置安装在土壤中。干燥的土壤深层搅拌技术是一个石灰–水泥柱法的发展。本文还简要地讨论了桩承式路堤土工格栅以及它的拆卸和更换,这也是本项目采用的处理方法。 该项目的铁路路堤高度范围从1到12米不等,路基顶部最小宽度为14.9米,高度小于10米,宽度为24.9米的路堤高度大于10米。该路堤的边坡坡度为1 :2。路堤的两边设有宽3米高度大于5米的马道。项目中遇到的土壤是达30米的深处的软质淤泥和粘土以及松砂的高度可变的混合物。两种方法由于结构约束所需的处理过程:(a)新路线需要修两个新轨道其要求对路基全宽的治理;(b)对现在存在由后来改造成的轨道及新修建的轨道进行治理。第一阶段治疗只是为新的轨道下的路基宽度。第二阶段的治疗包括一旦列车运营已经转移到新的轨道时对改造轨道进行处理。 2. 石柱振捣置换法

打桩地基处理工程施工组织设计[全面]

银川阁笛湖回迁区1号、2号、11号-13号、19号-26号、32号-35号、37号楼 地基处理工程 施工组织设计 编制: 审核: 河北华佳土木工程有限公司

目录 1 工程概况 2 施工依据 3 施工组织部署 4 施工准备 5 主要项目施工技术措施 6 施工技术组织措施 7 进度计划保证措施 8 安全文明施工措施 9 试块的留置工作 10 雨季施工措施

银川阁笛湖回迁区地基处理工程 施工组织设计 1工程概况 拟建场地位于银川市兴庆区,南临规划的新华街、西临大兴渠、东临燕庆路.因天然地基不满足承载力要求,需对该工程采用长螺旋钻孔泵压素砼进行地基处理,处理后的地基承载力特征值不小于310kpa,详细见下表: 长螺旋钻孔泵压混凝土灌注桩复合地基参数表表1 2 施工依据 2.1 《岩土工程勘察报告》; 2.2 《桩位布置图》; 2.3 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 2.4 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002; 2.5 《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》DB13(J)31-2001. 2.6 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3 施工组织部署 3.1施工组织管理 3.1.1组织机构 项目经理部领导班子由项目经理、主任工程师和副经理组成,主管技术、质量、生产、安全工作,并负责对工程的领导、指挥,协调、决策重大事宜.施工现场组织机构见图1.

⑴工程材料部:负责制定落实生产计划,完成工程量的统计,组织实施现场各阶段的平面布置,生产计划、安全文明施工及劳动力、工程质量等各种施工因素的日常管理.负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输,编制并实施材料使用计划、监督控制现场各种材料使用情况,维修保养机械、工具等. ⑵技术质量部:编制贯彻工程施工组织设计、施工方案,进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更洽商、汇集整理工程技术资料,组织材料检验和施工试验,检查监督工程质量,调整工序矛盾,并及时解决施工中出现的一切技术问题.施工质量程序的管理工作,监督检查工程施工质量,编制、收集、整理工程施工质量评定等施工资料. 3.1.2质量保证体系

地基处理(自己总结)

地基处理方法 强夯置换法是指利用强夯施工方法,边夯边填碎石在地基中设置碎石墩,在碎石墩和墩间土上铺设碎石垫层形成复合地基以提高地基承载力和减少沉降的一种地基处理方法。 强夯置换法不是利用强夯法来加密软土而是利用强夯作为置换软土的手段,即利用强夯来排开软土,夯入块石、碎石、砂或者其他粗颗粒材料,最终形成块石墩,块石墩与周围混有砂石的夯间图形成复合地基。 利用强夯的冲击力,强行将砂、碎石、石块等填到饱和软土层中,置换原饱和软土,形成桩柱或密实砂、石层;与此同时,该密实砂、石层还可以作为下卧软弱土的良好排水通道,加速下卧层土的排水固结,从而使地基承载力提高,沉降减小。 目前在强夯置换中常用的有以下三种情况: 1)当地基表层为具有适当厚度的砂垫层、下卧层为高压缩性的淤泥质软土时,采用低能夯,通过强夯将表层砂挤入软土层中,形成一根根置换砂桩,这种砂桩 的承载力很高,同时,下卧的软土也可以通过置换砂桩加速固结,强度得以提 高。 2)同上,软土地基的表面也常堆填一层一定厚度的碎石料。利用夯锤冲击成孔,再次回填碎石料,夯实成碎石桩。 3)在厚度3~5m的淤泥质软土层上面抛填石块,利用抛石自重和夯锤冲击力使石块座到硬土层上,淤泥大部分被挤走,少量留在石缝中,形成强夯置换的块石层, 利用石块之间的相互接触,提高地基承载力。 强夯置换法按置换方式的不同:有桩柱式置换和整体式置换法两种形式。 强夯置换碎石墩复合地基属于墩柱式置换的形式,主要适于高压缩性软粘土地基的加固。 整体式置换法又称强夯置换挤淤沉堤,主要适用于处理淤泥、淤泥质软土地基。 水泥搅拌法加固软土地基,具有如下的独特优点: 1.最大限度地利用了原土; 2.搅拌时无振动、无噪音和无污染,可在密集建筑群中进行施工,对周围原有的建筑物 及地下管沟影响很小; 3.根据上部结构的需要,可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等平面布置加固型式 4.与钢筋混凝土桩基相比,可节约钢材并降低造价。 简要介绍膨胀土地基、湿陷性黄土地基和液化地基的处理方法: 1,膨胀土吸水膨胀、失水收缩和反复胀缩变形、浸水承载力衰减、干缩裂隙发育等特性,性质极不稳定。常使建筑物产生不均匀的竖向或水平的胀缩变形,造成位移、开裂、倾斜甚至破坏。在建筑工程中,对膨胀土地基采用以下处理办法: 1 加大基础埋深 2 换土及砂石垫层 3 采用墩基或柱基加地基梁 4桩基 2,湿陷性黄土地基处理的目的是改善土的性质和结构,减小土的渗水性、压缩性,控制其

地基处理技术在我国的发展

地基处理技术在我国的发展 龚晓南 (浙江大学) 1引言 地基处理技术在我国的应用可以追溯到很久以前,灰土垫层在我国的最早应用年代难以考证。随着土木工程的发展,地基处理技术也在不断发展。工程建设的需要促进了地基 处理技术的不断发展。土木工程功能化,交通高速化,城市建设立体化,综合改善人居环 境已成为现代土木工程的特征。1984年中国土木工程学会土力学及基础工程学会为了适 应工程建设对地基处理技术发展的要求,在浙江大学成立地基处理学术委员会。20多年来,我国地基处理技术发展很快,在纪念中国土木工程学会土力学及基础工程分会成立五 十周年之际,如何展望地基处理技术在我国的发展,如何进一步提高我国地基处理技术水平,是人们关心和重视的问题。本文分简要回顾、常用地基处理方法分类、学会主要工作、发展中应注意的问题、发展展望几个方面谈谈个人意见,抛砖引玉,不当之处,请同行指正。 2简要回顾 表1给出几种地基处理方法在我国应用的最早年份。从表中可以看出大部分地基处理技术是改革开放后发展或引进的。为了适应工程建设发展的需要,高压喷射注浆法、振冲法、强夯法、深层搅拌法、土工合成材料、强夯置换法、EPS超轻质填料法等许多地基处理技术从国外引进,并在实践中发展;许多已经在我国得到应用的地基处理技术,如排水 固结法、土桩和灰土桩法、砂桩法等也得到不断发展、提高;近二十多年在工程实践中还 发展了许多新的地基处理技术,如真空预压法、锚杆静压桩法、孔内夯扩碎石桩法、低强 度桩复合地基法、刚性桩复合地基法等。近二十多年来,我国地基处理技术发展很快,主 要反映在下述三个方面: 表1部分地基处理方法在我国应用最早年份 地基处理方法年份 普通砂井法 50年代 真空预压法 1980 袋装砂井法 70年代 塑料排水带法 1981 砂桩法 50年代 土桩法 50年代中 灰土桩 60年代中 振冲法 1977 强夯法 1978 高压喷射注浆法 1972 浆液深层搅拌法 1977 粉体深层搅拌法 1983 土工合成材料 70年代末 强夯置换法 1988 EPS超轻质填料法 1995 低强度桩复合地基法 1990 刚性桩复合地基法 1981 锚杆静压桩法 1982 掏土纠倾法 60年代初 顶升纠倾法 1986

地基处理工程施工设计方案

五、施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应针对第二章评标办法中施工组织设计的评审标准,可采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

目录第一部分施工组织设计

第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工总部署 第四章平面布置 第五章施工准备 第六章试验施工方案 第七章主要工程施工方案 第八章质量保证措施 第九章安全、环保、文明施工保证措施第十章工期保证措施 第十一章防风、防雨、防雷施工措施第十二章降低成本措施 第二部分附表

第一部分施工组织设计 第一章编制依据 一、编制依据 本施工组织设计根据建设单位提供的招标文件、设计图纸技术要求,结合我单位类似工程施工经验进行编制。结合以下规、标准、法规和管理制度作为编制依据。 1.《建筑地基处理技术规》JGJ79-2002 2.《湿陷性黄土地区建筑规》GB50025-2004 3.《建筑地基工程施工质量验收规》GB50202-2002等规 4.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 5.《土工试验方法》GB/T50123-99 6.我公司按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001-2000、 GB/T24001-2004 idt ISO14001-2004、GB/T 28001-2001标准制定的《管理手册》、《质量、环境、职业健康安全程序文件》。 7.现行国家、行业及地方的有关法律、法规和规定 8.我单位现有可投入该工程的施工技术力量、机械设备和类似的施工经验。 二、编制原则 1.认真贯彻执行国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行建设

房屋建筑中地基处理方法总结

房屋建筑中地基处理方法总结 摘要:在建筑工程的施工过程中,地基施工建筑作为整体工程施工的重要组成部分,其施工处理方式的合理与否、施工质量的好坏,都将直接关系到建筑工程整体建设的顺利开展以及影响到后期工程建设的质量安全性能,因此加强对于建筑地基工程的施工处理工作已势在必行。下面本文将从房屋建筑地基处理应考虑因素、房屋建筑地基处理的步骤以及房屋建筑常用的地基处理方法三个主要方面,对房屋建筑地基处理方法进行简要的论述。 关键词:房屋建筑;地基施工;处理方式;方法步骤 作为连接上层建筑和地下支撑基础的关键性部位,地基层的施工就显得尤为重要,一旦地基设计、施工不合理,轻者造成上层建筑出现不均匀沉降、墙体裂缝等质量问题,重者将会造成建筑物整体坍塌的严重后果,将严重威胁人们的生命和财产安全。岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土作为地基土层的主要几大类别,在进行实际的施工处理中需要有针对性的进行施工处理工作,以达到提高地基机体的承载能力的目的。通常地基分为人工地基和天然地基两种,其中人工地基的施工过程中需要对周边环境因素、建筑材料、建设标准等进行综合性考虑,以保证在造价控制范围内,实现地基建设的高效性和实用性。 1 房屋建筑地基处理应考虑因素 1.1 土层构造的影响。房屋基础应设置在坚实可靠的地基上,不要设置在承载力较低、压缩性高的软弱土层上。基础埋深与土层构造有密切关系。 1.2 地下水位的影响。地下水对某些土层的承载力有很大影响。如粘性土含水量增加则强度降低;当地下水位下降,土的含水量减少,则基础将下降。 1.3 冰冻线的影响。冻结土与非冻结土的分界线成为冰冻线。当建筑物基础处在冻结土层范围内时,冬季土的冻胀会把房屋向上拱起;土层解冻时,基础又下沉,使房屋处于不稳定状态。 1.4 相邻建筑物的影响。紧张的城市用地,使得一栋房屋紧邻另一栋房屋建造的现象经常发生。两栋房屋要么紧紧相连,使用同一地基;要么设一道变形缝,各用一半地基;要么采用悬挑地基或桩地基。尤其是一些设计和建设单位只注意一般新建房屋地基比原房屋地基浅埋,两地基基础间净距一般取地基底面高差的1- 2 倍,新建房屋周围有旧建筑物时,除应根据上述条件决定基础埋深外,还应考虑新建房屋基础对旧有建筑的影响。 2 房屋建筑地基处理的步骤 首先根据天然地基条件和建(构)筑物对地基的要求,确定需要进行地基处理的的目的、范围以及要求;然后根据天然地层的地质条件、地基处理方法的原理、过去应用的经验和机具设备、施工所需材料等限制条件进行地基处理方案

最新地基处理与桩基础工程考试题答案整理

第二章地基处理与桩基础工程模拟考试题 一填空题: 1预制桩强度达到70 设计强度时,方可起吊堆放,预制桩强度达到100 设计强度时方可运输。 2钢筋混凝土预制桩与桩尖位于坚硬土层时,打桩的控制标准以贯入度为主,以设计标高作为参考。 3在确定预制打桩顺序时,应考虑打桩时土体的挤密作用_______ 及邻近建筑物结构地基的影响。根据桩的密集程度,打桩顺序一般为逐排打设、自中间向两侧对称打设 ______ 、中间向四周打_______________ 。 4沉管灌注桩施工时为了避免出现颈缩现象,一般可采用复打法 __________ 、_反插法_______ 法施工。 5护筒的作用是固定桩位、防止地表水流入孔内、保持孔内水压力、防止塌孔及成 孔时引导钻头钻进方向________________________________________________________________ 。二单选题: 1在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧承受的桩是( B )。 A. 端承摩擦桩 B.摩擦桩 C.摩擦端承桩 D. 端承桩 2在下列措施中不能预防沉桩对周围环境的影响的是( C )。 A.采取预钻孔沉桩 B. 设置防震沟 C. 采取有远到近的沉桩顺序 D. 控制沉桩速率 3预制桩的垂直偏差应控制的范围是(A )。 A.1 %之内 B.3 %之内 C.2 %之内 D.1.5 %之内 4施工时无噪音,无振动,对周围环境干扰小,适合城市中施工的是( D )。 A. 锤击沉桩 B.振动沉桩 C.射水沉桩.静力压桩 5若流动性淤泥土层中的桩发现有颈缩现象时,一般可采用的处理方法是( D )。 A. 反插法 B. 复打法 C. 单打法 D.A 和B都可 6钻孔灌注桩属于(C )。 A、挤土桩 B 、部分挤土桩C、非挤土桩D、预制桩 7为了能使桩较快地打入土中,打桩时宜采用( B ) A. 轻锤高击 B.重锤低击 C. 轻锤低击 D.. 重锤高击

地基处理施工方案

未来科技城国际教育园项目 幼儿园地块软基处理方案 一、场地基本状况 1.1拟建的未来科技城国际教育园区项目,位于杭州市余杭区中泰街道南湖景区,项目规划用地面积为117944平方米(约176.9亩),总建筑面积约为87105平方米。场地西南角拟建幼儿园,建筑物约1~2层。现幼儿园区块地基主要为淤填土,主要成分为建筑泥浆,放置时间约5~6年,泥浆深度约为7~10m,面积约25600m2。 1.2填土区泥浆呈流塑状,长满芦苇,土质极软,承载力基本为0,含水量很高,颗粒极细,不能直接上人和设备。 场地现状图 本次淤填土区地基处理主要针对泥浆层及3层淤泥质粘土层。 1.3施工平面布置

二、软基处理工程条件 2.1拟处理地层 根据浙江中材工程勘测设计有限公司2015年10月提供的本项目的岩土工程详勘报告,应予以处理的软土地层为④1粘土以上的地层,处理的厚底为10.1~14.1米。拟处理的各土层状况如下。①1杂填土:杂色、松散、湿。成分以粘性土为主,含碎石砖块,揭露厚度1.1~5.3m,西侧厚度大。①2淤填土(塘泥):灰、灰黑色、饱和,流塑~软塑,由原状鱼塘淤泥与外来排放施工泥浆组成,岩性相变大。本场地普遍存在,揭露或可见厚度1.2~6.3m,相邻孔的最大厚度差为4.9m,层顶坡度达19.2%。粒度成份以粉性粘粒为主,渗透系数为7.6×10-8cm/s,

Es为2.14MPa,为极高压缩性、极低渗透性软土。本地块因仅北侧、西侧有10个钻孔,大多范围的层后及物理学性质不祥。 ②粉质粘土:为原状沉积土,灰黄色、饱和,软可塑状,揭露厚度1.1~3.9m,一般为1.2~1.4m,层厚较小。W:35.7%,e:1.030, E s1~2:4.58Mpa。fak:120kPa。 ③淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑状,局部夹层粉土。揭露厚度0~4.9m,厚度变化较大。W:49.3%,e:1.386,Ip:18.3,E s1~2:3.11MPa,fak:70kPa,属高压缩性粘土。 拟处理地层为极高压缩性的①1层和高压缩性的③层及杂填土,处理深度为10.1~14.1m。 2.2水文地质条件 地表水:场地北侧的地表水沟深度不详,宽度大于15m;东侧有人工开挖的水坑,其深度大于2m,降雨时地表水从南侧流于水坑中。 地下水:杂填土中有受降雨补给的上层滞水,表层芦苇根系土层中有孔隙潜水,使①2层淤填土的含水量高而甚稀软。浅表地下水从淤填土面渗出向水坑排泄。 2.3地面地形与地貌条件 由于人工堆填和开挖,导致地表高差大,东、北地面低,南侧高。因地面稀软和芦苇丛生,地面高程不明。 三.地基处理工程条件分析 3.1地基处理前准备工程量大 1)清表与平整工程量大:具体为大量芦苇割除,苇根清除,场

地基与基础分部工程施工小结(范例)

深圳小学——生活服务用房、风雨操场、门卫室、垃圾房 地基与基础分部工程施工总结 一、工程概况 工程名称:深圳小学——生活服务用房、风雨操场、门卫室、垃圾房 监督单位:深圳建设工程质量安全监督站 建设单位:深圳市龙华新区办事处 设计单位:广东建设研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:深圳市监理项目管理顾问有限公司 施工单位:深圳市城建工程有限公司 深圳小学工程位于深圳市龙华新区民治街道路南端,总建筑面积为23095.07㎡,风雨操场、门卫室、垃圾房均为地上一层,生活服务用房为钢筋混凝土框架结构地上六层,地下一层为平时地下车库及战时人防掩蔽所,防化等级丙级,建筑高度23.45m,建筑耐火等级:地上为二级,地下室为一级,屋面防水Ⅱ级,场地抗震设防烈度为7度,场地类别为Ⅱ类。 生活服务用房、风雨操场基础结构类型为桩基础,采用?400预应力砼管桩。基础承台、梁垫层砼强度为C20,桩芯砼强度为C30,承台、地梁砼强度为C35,地下底板、外墙、顶板砼强度为C35 P8;钢筋原材采用HPB235、HRB335牌号钢筋。篮球场、运动场、教学楼局部地基处理主要采用强夯法和静压注浆法进行,处理后地基承载特征值fa≥120kPa,经深圳市宝安区工程质量检测中心检测均符合设计及规范要求。 本工程地基强夯、注浆处理工程于2012年1月8日开工,2012年3月15日完成,历时67天。基础工程于2012年3月20日开工,2012年4月23日完成,历时34天。 二、基础施工情况

1、土方工程 1)基础开挖前做好设计图纸、施工方案和技术交底工作。教学楼1区地下室部分,分层开挖并进行基坑支护,机械开挖至坑底0.30m采用人工开挖,并通知设计、地勘、监理、建设单位进行基坑(槽)土方验槽手续。 2)在基槽周边及建筑物上设置降位移观测点,严密注意施工中产生的裂缝。没有产生裂缝,边坡稳定。 3)基坑(槽)土方回填采用石粉渣分层夯实,并浇筑混凝土垫层。 2、基础工程 1)本工程承台采用夹板模板,承台用Φ12螺栓拉结,并在外侧打设钢管进行加固,地梁架设底模。 2)模板是基础砼质量控制的关键工序,我们根据图纸,在垫层上弹设承台及地梁轴线及边线,根据边线安装模版,保证建筑物轴线正确及梁位不出现跑偏。在安装模板前,先复查垫层标高接缝处用水泥砂浆压脚,防止漏浆。 3)严格控制地下室顶板梁、板部分拆模时间,拆模时砼强度达到设计强度的75%以上才允许拆模。 4)钢筋绑扎方面,特别注意对柱子的定位及复核。柱子插筋绑扎完毕后,用钢管固定牢固,并与地梁钢筋焊接牢固,避免发生偏位。同时,为确保钢筋数量、规格和位置关系,绑扎结束后,我们做好自检整改工作,并报甲方、监理验收,验收合格后才进行下一道工序的施工。 5)在混凝土搅捣过程中,我们派专人负责“守筋”,确保验收后的钢筋保持原位,浇注混凝土,做到不露筋、不漏插、不移位。同时,我们派专人负责看守模板、支撑、管道和预留孔洞,发现变形移位立即停止浇注,待查明原因修复后再继续浇捣。 6)在混凝土浇捣过程中,我们按规定制作混凝土试块,试块经检测全部合格。 3、防水工程 教学楼1区地下室承台垫层、外墙防水采用聚氨酯防水涂料,防水层及其细部节点构造做法按设计图纸和规范要求施工,基层洁净、平整,无空鼓、松动、起砂和脱皮现象,阴阳角处是圆弧形。防水层与基层粘结牢固,表面平整,

地基与基础工程

地基与基础工程 一、监理工作流程 检查开工条件:审查施工单位项目质量、技术管理和质量保证的组织机构,质量技术管理制度;审查施工单位现场管理人员的从业资格及资质证书;审查施工组织设计方案提出意见;审查分包单位的资质;审查地勘报告、图纸会审设计交底;审查进度计划,检查测量和测量仪器、器具和审查计量设备的检验记录,检查劳动力、设备进场,检查建筑材料进场情况。 建筑物定位复核:查定位控制桩的位置,查定位测量水准点引测经过记录和引测施工记录,复测定位放线和水准点引测,查现场水准点永久标记,复核确认后,报建设单位申报规划部门验收确认。 a审批签认:检查和核实《施工现场质量管理检查记录》的开工申请令,内容及各项就位情况,核查建设单位工程项目的前期文件,签署检查结论,签署开工令。 土方开挖前准备工作:查基槽降水方案及落实情况,核实降水及地下水位情况,查基槽开挖设备情况。 土方开挖:查土方开挖的顺序、方法是否与设计工况一致,查十六字原则(即开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖)的执行情况,查开挖深度、边坡坡度是否符合要求。 基础底板支模:查模板材质、查模板支设牢固和顺直、查模板标高及几何尺寸、审查模板安装检验批施工质量验收记录,验模,

签署验收意见和结论。 基础砼施工:查砼材质原材,查施工机械,查配合比,抽查砼计量,抽查砼塌落度,查砼施工方案的落实情况,查临时施工缝处理,查表面平整度的交活质量,查地梁的浇筑质量,见证抽样,查砼的养护,查砼施工记录。 砖基础技术复核:验基础墙轴线、边线,验平线,验皮数杆制作与安装,审查技术复核检查验收记录。 砌砖基础墙:检查砂浆配合比和计量,查组砌方法,抽查砂浆饱满度,抽查砂浆分层度及稠度,查灰缝大小平直,检查接槎和拉结筋,抽查平整度垂直度,审查检验批施工质量验收记录,验墙签署意见结论。 基础构造柱:验柱槎内清理冲洗,查钢筋绑扎质量,查支模强度及稳定性,查砼配合比计量,查砼塌落度,振捣,查验砼浇注质量,控制拆模时间,查砼养护。 地圈梁:验钢筋材质、制作、连接和安装质量,验模板支设质量,检查砼浇注质量,抽查配合比塌落度,验拆模时间,验轴线位置,组织分部工程预验收,进行分部工程验收。 房心回填:验标高,验土质,验分步回填厚度,验压实遍数,分层见证取样,审查干密度检测报告,查合格后进行下步回填,查验基槽底标高及清理,查验基槽边线建筑外墙轴线及几何尺寸。地基局部处理:检查地基持力层有无异常情况,提交地勘、设计及由地勘设计出具局部处理方案,监督检查地基局部处理质量,

地基处理方法简述及发展现状

二〇一四年度申报专业技术职务任职资格 评审答辩论文 题目:地基处理方法简述及发展现状 作者姓名:赵琛 单位:核工业二〇八大队 申报职称: 专业:岩土工程 二○一四年十一月五日

地基处理方法简述及发展现状 赵琛 核工业二〇八大队基础公司内蒙古自治区包头市 摘要:为了在工程实际当中选择更加准确、更加先进的地基处理技术,本文通过查询、调研、总结等方式简述了地基处理的主要方法,详述了适用地层,总结了新中国成立后地基处理技术发展的情况,分析了内蒙古中部地区特殊类型土——黄土的常见地基处理方式。为工程实践的分析选择作出了建议。 关键字:地基处理;地基处理技术的发展;湿陷性黄土;cfg桩 The present situation and development of foundation treatment methods Zhao Chen CNCC208 Company of foundation Baotou Inner Mongolia Abstract:In order to choose more accurate in practical engineering,foundation treatment technology is more advanced,I have done the paper.The main methods of this thesis are the query,research,summary, and the main content are discusses the foundation treatment,describes the applicable formation,summed up after the founding of new China foundation treatment technology developments,analysis of the common foundation treatment methods of special type--loess soil in middle areas Inner Mongolia.Make a suggestion for the choice of engineering practice analysis

地基处理工程施工设计方案

本施工方案编制依据: 1、?建筑工程手册?一九七四年 2、?地基处理设计规范?(GBJ-93) 3、?广州新白云国际机场飞行区详细勘察工程物探报告? 广州地质勘察基础工程公司 4、?广州白云国际机场迁建工程场道项目地基工程设计? 第二部分民航中南机场设计研究院 5、?粉煤灰利用手册?中国电力出版社1997.07

第一章工程概况 广州白云国际机场迁建工程为广州市重点工程,已于2000年3月全面开工,经由广州地质勘察基础工程公司作的飞行区详细勘察工程物探报告中获知:场区上覆为第四系地层主要为粘性土,广泛分布中上碳统壶天群和下石炭石蹬子段灰岩,土洞、溶洞颇为发育,属极强溶岩区。 1、经钻孔揭露的溶洞14个,其中最大溶洞洞高7.2m。 2、经钻孔揭露的土洞53个,其中洞高大于5.0m的22个,最大土洞洞高23.5m,顶板埋深仅9.6m。场区发现的土洞、溶洞的密集区共67个,土洞溶洞密集区内土洞、溶洞极为发育,其中的土洞、溶洞个体的顶底横宽各不一致。 经民航中南机场设计研究院对此土洞、溶洞进行综合评估:飞行区土洞发育较多,且稳定性较差,在场道工程建设中是一个不可忽视的不良地质现象。因此,应在进行机场地基设计施工时针对不同情况采取必要的技术措施。 针对此情况,我公司专业技术人员汇同建设单位现场负责人,于2000年6月上旬对飞行区进行了详尽的现场勘察,同时对设计院提出的土洞、溶洞地基处理方案进行了充分研究,并结合我公司多年的地基处理施工经验,拟对新建白云机场飞行区地下的土洞、溶洞采取钻孔压注水泥砂浆工艺进行处理,充填土洞、溶洞空隙,并达到一定密实度和承载力,同时对洞内不良土质进行加固以保证飞行区地基基

地基基础工程施工总结

地基基础施工总结 一、工程概况 江门义乌小商品批发城由江门陆洲商业投资发展有限公司投资兴建,广东省建东工程监理有限公司监理,惠州诚艺建筑设计有限公司设计。用地面积为25293.30 m2,建筑面积120514.89m2,地下室面积22189.34 m2,商业面积98239.12m2,建筑层数8层(地下2层,地上6层),标准层层高5.0m,最高层高为5.4m,檐口高度31.40m。 建筑主要功能分布为:地下二层为战时为人防兼车库、消防水池、生活水池、水泵房、空调机房、汽车坡道,地下一层为储油间、变、配电室、柴发机房、男女卫生间、下沉式广场,一层为消防控制室、大堂、垃圾转运站、商铺,二~五层为商场、男女卫生间、餐饮,六层为货物中转区。 基础形式为天然基础,主体结构为框架结构,主体结构设计使用年限为50年,结构抗震等级为一级,建筑耐火等级为一级,建筑结构安全等级为二级,地面粗糙度为B类,场地类别为Ⅱ类。 二、施工进度状况; 基础工程于2011年5月1日开始挖基础土方,1至6区地下室结构2012年8月30日完成至±0.00。7、8、9区12月20日完成至±0.00。 地下室防水11月30日完成,1至6区地下室土方回填12月30日完成,7至9区地下室防水2012年2月10日完成,土方回填2月28

日完成。 三、施工方法; 基础型式为天然基础,基础形式为独立基础和条形基础两种,条形基础作为地下室侧墙基础,其余均为独立基础,南面独立基础采取浮锚杆,基础持力层分为粉质粘土(硬塑)、全风化片岩、强风化片岩三类,基础混凝土强度等级为C35,钢筋等级为HRB335,独立基础深度1200mm~1500mm,条形基础深度为1200mm,底板厚500mm。 一期工程地下结构二层,由主楼和裙楼两部分组成,负二层层高3.6米,负一层层高5.4米,中间设有伸缩缝。中间框架柱,四周剪力墙和柱,柱截面尺寸;700×700、800×800、900×900、700×1600,主要梁截面尺寸;200×500(600、700)、250×500(600、750、900)、300×750(800、900、1000)、350×700(800)、人防区域为500×800(900、1000、1250)。楼板厚度(单位:mm):160、130、120、100。砼等级C35。剪力墙厚度(单位:mm):400、300、250、200。 根据后浇带设计位置,施工时划分9个施工段,分别为A~K/1~7轴区域、A~K/7~15轴区域、A~K/15~28轴区域、K~U/1~7轴区域、K~U/7~15轴区域、K~U/15~28、U~dD/1~7轴区域、U~dD/7~15轴区域、U~dD/15~28轴区域,对其组织平行、流水施工。施工工期:2011年5月1日~2011年12月20日。施工时,将模板和钢筋分项工程组织流水作业,先施工梁板模板,等梁板模板完,再施工柱模板,在此期间,钢筋分项工程穿插进行,交叉作业,互不影响,保证了工期和质量。施工过程中,

地基处理技术的发展与现状

地基处理技术的发展与现状 【摘要】在地基处理技术的发展中,技术不断提高和创新,进一步适应着现在建筑的需求。但现状也是不容乐观,仍有许多问题等待我们去解决。 【关键词】地基;处理技术;发展;现状 前言 随着经济发展,人口的不断增长,人们的建筑需求越来越多,地基是建筑的根本,地基处理技术也显得尤为重要。本文详细的介绍了地基处理技术的发展历程和现状。 论地基处理技术的发展 地基处理是一门综合性的技术学科,它涉及的专业极为广泛,具有实践性强、综合性大、社会性广的专业性极强的系统工程。随着我国国民经济的腾飞,岩土工程界博采众长,方面广泛引进吸收了世界各国的先进技术与经验,另一方面因地制宜创造性地研究与开发,形成了具有中国特色的地基. 1、古代地基处理技术 地基处理在我国历史悠久,人民群众在长期的实践中积累和大量丰富的经验。据史料记载,早在3000年前,我国就采用过竹子、木头、麦秸来加固地基;而在2000多年前就开始采用向软土中夯入碎石等材料来挤密软土。此外,利用夯实的灰土和三合土等作为建筑物垫层,在我国建筑中就更为广泛。 2、现代地基处理技术 建国以来我国地基处理技术的发展历程大体经历了两大阶段。第一阶段:20世纪50~60年代的起步应用阶段。这一时期大量地基处理技术从前苏联引进,最为广泛使用的是垫层等浅层处理法。主要为砂石垫层、砂桩挤密、石灰桩、灰上桩、化学灌浆、重锤夯实、予浸水及井点降水等应用于工业与民用建筑,为我国地基处理技术的发展积累了很多经验和教训。第二阶段:20世纪70年代至今为应用、发展、创新阶段,是我国地基处理技术发展的最主要阶段,大批国外先进地基处理技术被引进国内,从而大大促进了我国地基处理技术的应用和研究。到目前为止,不仅国外已有的地基处理方法被我国专家全部掌握,而且还在工程实践中发展了适合我国国情的许多新的地基处理技术,如真空预压法、低强度桩复合地基技术、孔内夯扩技术等,地基综合处理能力达到世界先进水平。 3、目前我国的地基处理技术主要采用了以下几种: (一)、大直径灌注桩得到了前所未有的发展。广泛应用于软土、黄土、膨胀土、特殊土地基。据估计,近年我国应用大直径灌注桩数之多堪称世界各国之

地基处理施工方案36982

一、工程概况 1.1工程简述 本变电站工程站址总征地面积2.2941hm2(34.41亩),其中围墙内占地面积1.8113hm2。全站新建进站道路长度20m,站内道路2300m2,围墙长度555m,主控综合楼、35kV配电室总建筑面积1090m2,主变基础及架构3台,220kV、110kV架构及设备支架(包含地基处理及基础),220kV 串补成套设备平台基础2套,电容电抗器基础12组,站用变基础2台等。建构筑物基底工程地基处理采用三合土(水泥:石灰:碎石=2:2:6)换填。 本工程建设规模为3x180MV A主变压器,本期建设2台。220kV出线规模10回,本期上6回;110kV出线规模8回,本期上4回;35kV不出线,仅接无功补偿。220kV采用双母线单分段接线;110kV采用双母线接线;35kV电气主接线采用单母线接线。本工程采用户外GIS布置。 1.2 现场自然条件 本工程位于吕梁市方山县,紧邻公路,交通运输方便,施工用电及用水满足施工要求,有足够的区域设置临建设施,总体说本工程施工条件较好,材料供应便利。 二、施工方案编制依据 2.1编制依据: 1)《方山220kV变电站工程施工组织设计》 2)《总交施工图》 3)《110kV-1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183—2012) 4)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》 5)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW10248-2016 6)《电力建设安全工作规程》DL5009.3-2014 7)《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002、J220-2002) 8)《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB0202-2002) 9)《土工实验方法标准》(GB/T50081—2002) 10)《工程测量规范》(GB50026—93) 2.2编制原则 (1)、确保工期原则: 根据工程总体进度的需要,确保地基处理工程按期完工,为后续工程提供必要的工作面。 (2)、确保工程质量原则: