A)水平力与整体坐标角:风力和地震作用方向与整体坐标的夹角,逆时针为正。1.一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型),但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。例如Y型平面的风和地震。需要说明一个刚度主轴的概念。

2.根据抗震规范5.1.1-2规定有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。但不在此处实现。

B)砼容重:

钢筋砼计算重度,考虑饰面的影响应大于25KN/m3,不同结构构件的表面积与体积比不同饰面的影响不同,一般按结构类型取值:

结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构

重度26 27 28

C)钢材容重:一般取78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。钢结构取78.5,混合结构砼按上条,钢按78.5KN/m3.

D)裙房层数:仅指地上的,和主体相连的,主体为高层,裙楼为多层或高低相差4/5的。

1:高规第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震构造措施,因此该数必须给定.与主体相连的裙房或说大底盘,再次强调仅地下室相连的地上分开的,不按大底盘。如何进行设计计算另见专题学习。

2:层数是计算层数,从地下室自然数。

E)转换层所地层号:从地下室自然数

1:该指定只为程序决定底部加强部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提

供信息,同时,当转换层号大于等于三层(地上层)时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,高规10.2.5.对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。

F)地下室层数:风和嵌固信息

1:程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。高规7.1.9 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10;部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.4条的规定。

10.2.4 底部带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大值。

关键是起算的位置:一般从室外地坪,首层起算。地下一层抗震等级同一层,边缘构件同一层再下伸一层,再下可按构造。

2:当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。最低的层数输入。

3:地下室一般与上部共同作用分析;也可分区另详

4:地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析;

5:地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为3,模拟约束作用。当相对刚度为0,地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。当相对刚度为负值,地下室完全嵌固

6:根据程序编制专家的解释,填3大概为70%~80%的嵌固,填5就是完全嵌固,填在楼层数前加“-”,表示在所填楼层完全嵌固。到底怎样的土填3或填5,完全取决于工程师的经验。

G)墙元细分最大控制长度:

1:可取1~5之间的数值,一般取2就可满足计算要求,框支剪力墙可取1或1.5。H)墙元侧向节点信息:

1:内部节点:一般选择内部节点,当有转换层时,需提高计算精度是时,可以选取外部节点。

2:外部节点:按外部节点处理时,耗机时和内存资源较多。

I)恒活荷载计算信息:

1:一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。

2:模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得基础难于设计。于是就有了下一种竖向荷载加载法。

3:模拟施工方法2加载:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算。采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不合理情况。由于竖向构件的刚度放大,使得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算。

但是,这种方法人为的扩大了竖向构件与水平构件的线刚度比,理论上不够严密,所以它的计算方式值得探讨。所以,专家建议:在进行上部结构计算时采

用“模拟施工方法1”;在基础计算时,用“模拟施工方法2”的计算结果。这样得出的基础结果比较合理。(高层建筑)其结果是柱轴力增加,墙轴力减小。还限制轴压比吗?主要在于层层找平

J)结构体系:框架,框剪,框筒,筒中筒,剪力墙,短肢剪力墙,异形柱框架,复杂高层,板柱和板柱剪力墙

规范规定不同结构体系的内力调整及配筋要求不同;同时,不同结构体系的风振系数不同;结构基本周期也不同,影响风荷计算。宜在

给出的多种体系中选最接近实际的一种,当结构体系定义为短肢剪力墙时,对墙肢高度和厚度之比小于8的短肢剪力墙,其抗震等级自动提高一级。

地面粗糙类别:

A类:近海海面,海岛、海岸、湖岸及沙漠地区。(0.12)

B类:指田野、乡村、丛林、丘陵及中小城镇和大城市郊区。(0.16) C类:指有密集建筑群的城市市区。(0.22)

D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。(0.30)一般不确定D类

体型系数:高规的3.2.5条。

修正后的基本风压:这是旧规范的说法,按高规3.2.2 基本风压应按照现

行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用。

其条文说明:一般情况下,房屋高度大于60m 的高层建筑可按100 年一遇的风压值采用;对于房屋高度不超过60m 的高层建筑,其基本风压是否提高,可由设计人员根据实际情况确定。其余按50年一遇的风压。

1)风荷载作用面的宽度,多数程序是按计算简图的外边线的投影

距离计算的,因此,当结构顶层带多个小塔楼而没有设置多塔楼时,应注意修改风荷载文件,从风荷载中减去计算简图的外边线间无建筑面的空面面积上的风载,否则会造成风载过大,特别是风载产生的弯矩过大。

2)顶层女儿墙高度大于1米时应修正顶层风载,在程序给出的风

荷上加上女儿墙风荷。

3)当计算坐标旋转时,应注意风荷计算是否相应作了旋转处理。

4)大多数程序风载从嵌固端算起,当计算嵌固端在地下室时,应

将风荷载修正为从正负零算起。

5)用SATWE进行多塔楼分析时,程序能自动对每个塔楼取为一独

立刚性块分析,但风荷载按整体投影面计算,因此一定要进行多塔楼定义,否则风荷载会出现错误。

结构的基本周期:宜取程序默认值(按《高规》附录B公式B.0.2);

规则框架T1=(0.08-0.10)n,n为房屋层数,详见《高规》3.2.6条表3.2.6-1注;《荷规》7.4.1条,附录E;程序中给出的基本周

期是采用近似方法计算得到的,建议计算出结构的基本周期后,再代回重新计算。

1.连体结构,立面开洞部份和顶部多个小塔楼时按多塔楼输入;

2.设缝多塔楼背风面体型系数取0.5(缺省值);

3.屋面女儿墙高度在计算简图中未反映,程序不能自动计算女儿墙风荷.对高层建筑结构,此风荷影响较大,必须考虑.考虑方法:(1)顶层体型系数修正;(2)按特殊风荷输入.

4.若计算的自振周期与最初输入的结构基本周期差别较大,应将计算给出的自振周期输入重算,否则风荷误差较大.

5.建筑高度大于60M的高层结构应按100一遇风压值计算(《高规》3.2.2条说明)

抗规5.1.1-3 质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。3.4.3-1.1)扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍;

1)耦联选项CQC,建议总是采用;对应于3.4.3-1)一般扭转不规则

2)楼层位移比或层间位移比超过1.3时,勾选双向地震作用计算对应于5.1.1-3质量刚度分布明显不对称。北京技措

3)偶然偏心:高规的4.3.5,验算结构位移比时,总是考虑偶然偏心多层不考虑。下表多高层不同点就是是否考虑偶然偏心。

4)比有限放松:根据建设部超限审查要点“当计算的最大水平位移、层间位移值很小时,扭转位移比可略有放宽.”北京:位移小于抗规表5.5.1规定的50%时放松10%,再小还可放松但以20%为限。

建筑结构计算步骤及控制点

计算步骤步骤目标建模或计算条件控制条件及处理

1.建模几何及荷载模型整体建模 1.符合原结构传力关系;

2.符合原结构边界条件;

3.等合采用程序的假定条件

2.计算一(一次或多次) 整体参数的正确确定 1.地震方向角θ

=0;

2.单向地震+平扭耦连;

3.不考虑偶然偏心;

4.不强制全楼刚性楼板;

5.按总刚分析;

6.短肢墙多时定为短肢

墙结构

1. 振型组合数→有效质量参予系数>0.9吗? →否则增加。且不可

大于结构固有振型数。

2. 最大地震力作用方向角→θ

m

>15

? →是,输入θ

m,

附加

方向角θ

=0.

3. 结构自振周期,输入值与计算值相差>10%时,按计算值改输入值.

4. 查看三维振型图,确定裙房参予整体计算范围→修正计算简图

5. 短肢墙承担的抗倾覆力矩比例<40%?→是,改为一般剪力墙结构

短肢墙承担的抗倾覆力矩比例>50%?→是,规范不许,修改设计

6. 框剪结构框架承担抗倾覆力矩>50%?→是,框架抗震等级按框架

结构定;若为多层结构,可按框架结构定义抗震等级和计算,抗

震墙作为次要抗侧力构件,其抗震等级可降一级同级

11]

2.计算二(一次或多次) 判定整结构的合理性

(平面和竖向规则性控

制)

1.地震方向角θ

=0,θ

m

;

2.单(双)向地震+平扭耦

连;

3.(不)考虑偶然偏心;

4.强制全楼刚性楼板;

5.按侧刚分析;

6.按计算一的结果确定

结构类型和抗震等级

1.周期比控制;T

θ

/T

1

≤0.9(0.85)? →否,修改结构布置,强化外围削

弱中间控制扭转刚度扭转反应

2.层位移比控制; [ΔU

m

/ΔU

a

,U

m

/ U

a

]≤1.2→否,按双向地震重算

3.侧向刚度比控制;要求见后;不满足时程序自动定义为薄弱层.

4.层受剪承载力控制; Q

i

/Q

i+1

<[0.65(0.75)]?否,修改结构布置

0.65(0.75)≤Q

i

/Q

i+1

<0.8?→否,强制指定为薄弱层;(注:括号中数据

B级高层) 错层结构层间刚度难定义保险见强制指定

5.整体稳定控制;刚重比≥[10(框架),1.4(其它)]

6.最小地震剪力控制;剪重比≥0.2α

max

? →否,增加振型数或加大

地震剪力系数λ=0.2α

max

7.层位角控制; ΔU

ei

/h

i

≤[1/550(框架),1/800(框剪),1/1000(其它)]

ΔU pi /h i

≤[1/50(框架),1/100(框剪),1/120(其它)] 8.竖向质量变化控制当相邻层质量比都大于1.5时强制指定

3.计算三

(一次或多次) 构件优化设计(构件超筋超限控制) 1.按计算一、二确定的模型和参数;

2.取消全楼强制刚性板;

定义需要的弹性板;

3.按总刚分析

4.对特殊构件人工指定

对满足3.4.2-2但存在

转换的要强制指定薄弱

1.构件构造最小断面控制和截面抗剪承载力验算;

2.构件斜截面承载力验算(剪压比控制);

3.构件正截面承载力验算

4.构件最大配筋率控制

5.纯弯和偏心构件受压区高度限制

6.竖向构件轴压比比控制

7.剪力墙的局部稳定控制

8.梁柱节点核心区抗剪承载力验算 4.绘制施工图 结构构造 抗震构造措施 1.钢筋最大最小直径限制

2.箍筋最大最小间距要求

3.最小配筋配箍率要求

4重要部位的加强和明显不合理部份局部调整。 4) 刚度控制及相应计算条件如下表(参考王亚勇有关论述)

刚度控

规范要求 规则性定义 计算条件 刚性楼板 地震方向 平扭耦连 偶然偏心 位移比 [ΔU m /ΔU a , U m / U a ]≤1.2

规则 √ 单向 × √(3.3.3) [ΔU m /ΔU a , U m / U a ]= 1.2~1.3

不规则 √ 单向 √ √(3.3.3) [ΔU m /ΔU a , U m / U a ] = 1.3~1.5

特别不规则 √ 双向 √ ×(3.3.3) [ΔU m /ΔU a , U m / U a ]>1.5(1.4)

严重不规则 不允许 位移角

θE =ΔU m /h ≤[γ]=1/550~1/1000 整体平动刚度控制 与位移比计算同 ×(4.6.3) 周期比

T t /T 1≤[0.9,0.85] 整体扭转刚度控制 按单塔楼计算,其它与位移比计算同 备注 1.地震作用效应=[考虑偶然偏心,考虑平扭耦连]max ,两者不迭加.程序就是这么考虑的。

2.双向地震作用时地震效应计算可不考虑偶然偏心;但计算位移比限值时要考虑偶然偏心.(文献[6])

3.位移控制计算采用水平荷载单一工况的标准组合;当θE 接近限值时,应考虑可能的组合.(文献[6])

***考虑双向水平地震力作用时,不规则其计算剪重比增量平均约

为10--15%;

*** 规则框架考虑双向水平地震作用时,角柱配筋增大10%左右,其他柱变化不大;

*** 对于不规则框架,角、中、边柱配筋考虑双向地震后均有明显

的增大;

*** 通过双向地震力、柱按单偏压计算和双向地震力、双偏压计算

比较可知,后者计算柱的配筋较前者有明显的增大。建议:若同时勾选双向地震力、柱双向配筋时,要十分谨慎。高规6.2.4:抗震设计角柱要双向配筋计算***计算考虑偶然偏心,使构件的内力增大5%~10%;

****计算考虑偶然偏心,使构件的位移有显著的增大。

有不均匀填充墙的框架结构设计要注意填充墙的刚度质量的影响后施工工艺决定刚度随变形增大形成带边框的砌体剪力墙贡献增大

计算振型个数:

1)按侧刚计算时:单塔楼考虑耦联时应大于等于9;复杂结构应大

于等于15;N 个塔楼时,振型个数应大于等于N×9。(注意各振型的贡献由于扭转分量的影响而不服从随频率增加面递减的规律)一般较规则的单塔楼结构不考虑耦联时取振型数大于等于3就可,顶部有小塔楼时就大于等于6。

2)按总刚计算时;采用的振型数不宜小于按侧刚算的二倍,存在

长梁或跨层柱时应注意低阶振型可能是局部振型,其阶数低,但对地震作用的贡献却较小。振型判断

3)规范要求,地震作用有效质量系数要大于等于0.9;基底的地震

剪力误差已很小,可认为取的振型数已满足。

1 剪切刚度K i= G i A i,

A i=A wi+C i A ci;只与构件的面积有关, 与

构件位置和形状无关;层抗

扭刚度不为0。

首层转换上下层刚度比和嵌固层

上下层刚度比;无斜撑框架结构

2 剪弯刚度K i=1/Δi

Δi=1/ K i 只与构件的面积和形状有

关, 与构件位置无关;层抗

扭刚度不为0。

转换层在二层或以上时必须用高

规附录E

3 地震剪力

位移比刚

度K i=V i/ΔU i

《抗规》公式

与结构整体刚度及层与嵌

固端距离有关,越近刚度越

大; 层抗扭刚度为0。

一定程度上反映结构的整体效应,

较易满足规范要求。规范无明确要

求时宜首先采用.

4)层抗扭刚度,按剪切刚度和按剪弯刚度计算结果一样;按地震剪力位移比刚度计算时,

因规范没有给出扭转反应谱,算不出与扭转相应的地震反应,层抗扭刚度按《抗规》式

算不出来。1.2.2 采用不同的层刚度计算方法,只影响层刚度比结果,对内力、位移等其它计算结果无影响.(因为其它计算是按有限元模型计算,不是按层模型计算的)

5)框支墙对框支梁轴偏心布置输入

框支墙端布与梁轴正交刚梁,反映实际传力关系

6)大截面柱的输入要求

所有相关梁轴线要相交,并不少于一梁与柱相交.

7)局部地下室输入方法:边墙按墙柱输入,墙柱间的墙按梁高等于

层高的深梁输入;局部多层地下室输入,按主楼地下室层数输入;

裙房地下室层数少时用扩大柱墙断面延伸法处理;裙房地下室层数多时,将多出部分删除建模

8)强度设计时均按弹性膜楼板计算;

9)刚度及变形控制时强制按刚性楼板计算;

10)位移比控制要考虑偶然偏心(《高规》4.3.5)

11)位移角控制要不考虑偶然偏心(4.6.3注)

12)所有抗震设计均应考虑扭转藕连影响;

13)当位移比≤1.2时

单向地震+扭转耦连+偶然偏心(《高规》3.3.3)

14)7.当位移比>1.2时

双向地震+扭转耦连(《高规》3.3.3说明)

《荷载规范》规定,当活荷≥4kN/m2时,要考虑活荷不利布置

活载信息:

考虑活荷不利布置的层数从第 1 到6层.... 多层应取全部楼层;

高层宜取全部楼层,《高规》5.1.8条柱、墙活荷载是否折减不折算....PM不折减时,宜选[折算],《荷规》

4.1.2条(强条)影响不大

传到基础的活荷载是否折减折算..PM不折减时,宜选[折算],《荷规》4.1.2条(强条)

柱,墙,基础活荷载折减系数.....《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)计算截面以上的层号------折减系数

1 1.00 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)

2---3 0.85 主裙楼相连时要注意调整

4---5 0.70

6---8 0.65

9---20 0.60

》20 0.55

调整信息:

梁刚度放大系数和梁扭矩折减系数

1.与面外刚度不为0的楼板相连及无楼板相连的梁,程序自动取梁刚度放大系数=1.0

2.扭矩折减系数,主要控制边梁,宜≤0.6

连梁刚度折减系数

1.风荷控制结构位移时,连梁刚度折减系数宜≥0.8

2.地震控制结构位移时,连梁刚度折减系数宜≥0.5

中梁刚度增大系数: BK = 2.00......《高规》5.2.2条;装

配式楼板取1.0;现浇楼板取值1.3-2.0,

一般取2.0

梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85......主梁弯矩调幅,《高规》

5.2.3条;现浇框架梁0.8-0.9;装配整体

式框架梁0.7-0.8

梁设计弯矩增大系数: BM = 1.00......放大梁跨中弯矩,取值

1.0-1.3;已考虑活荷载不利布置时,宜取1.0 连梁刚度折减系数: BLZ = 0.70...一般工程取0.7,位移由风载控

制时取≥0.8;《抗规》6.2.13条2款,《高规》5.2.1

条抗震时≥0.5

梁扭矩折减系数:TB = 0.40...现浇楼板(刚性假定)取值

0.4-1.0,一般取0.4;现浇楼板(弹性楼板)取

1.0;《高规》5.

2.4条广东取0.3

全楼地震力放大系数:RSF = 1.00...用于调整抗震安全度,取值

0.85-1.50,一般取1.0

0.2Qo 调整起始层号:KQ1 = 0.用于框剪(抗震设计时),纯框填0;参

见《手册》;《抗规》6.2.13条1款;《高规》8.1.4

条分段调整

0.2Qo 调整终止层号: KQ2 = 0.用于框剪(抗震设计时),纯框填0;

参见《手册》;《抗规》6.2.13条1款;《高

规》8.1.4条

顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0......按突出屋面部分最低层

号填写,无顶塔楼填0

顶塔楼内力放大: RTL = 1.00......计算振型数为9-15及

以上时,宜取 1.0(不调整);计算振型数

为3时,取1.5

九度结构及一级框架梁柱超配筋系数 CPCOEF91 = 1.15.....取1.15,《抗规》

6.2.4条

是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1.....用于调整剪重比,

《抗规》5.2.5条(强

条)

是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0.....一般不调整,《高

规》10.2.7条

剪力墙加强区起算层号 LEV_JLQJQ = 1.....《抗规》6.1.10条;

《高规》7.1.9条强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 0.....强制指定时选用,否则填

0,《抗规》5.5.2条,《高规》4.6.4条

梁柱重叠部份简化为刚域

1.选用时,给出支座边缘断面配筋,应配足,方便合理;

2.不选时,结出节点处断面配筋,可削峰配筋,较麻烦;

砼柱计算长度系数计算执行砼规范7.3.11-3条

1.框-剪结构,当剪力墙抗侧刚度占≥85%时,或考虑P-Δ效应时,可按砼规范7.3.11-2计算;

2.若执行砼规范7.

3.11-3条,柱计算长度系数异常时可人工验算.(方法见后)

柱配筋原则:采用单偏压或双偏压

1.理论上双偏压合理,一般均可采用,异型柱应采用;

2.当双偏压计算异常时,可先按单偏压计算,再双偏压验算,按验算结果配筋.

设计信息:

结构重要性系数: RWO = 1.00......《砼规》3.2.2条,3.2.1

条(强条);安全等级二级,设计使用年限

50年,取1.00

柱计算长度计算原则: 有侧移............一般按[有侧移],用于

钢结构

梁柱重叠部分简化: 不作为刚域........一般不简化,《高规》

5.3.4条,参见《手册》

当选定时,梁负筋应按计算配筋配足,此种简化更符合实际,建议采用。

当不选用时,梁负筋可按柱边弯矩计算配筋,即适当削峰配置。两个概念并不

是否考虑 P-Delt 效应:

1)据有关分析结果,7度以上抗震设防的建筑,其结构刚度由地震或

风荷载作用的位移限制控制,只要满足位移要求,整体稳定自然满足,

可不考虑P-DELT效应。

2)对6度抗震或不抗震,且基本风压小于等于0.5㎏/M2的建筑,其结构刚度由稳定下限要求控制,宜考虑。

3)考虑后结构周期一般会加长。

4)考虑后应按弹性刚度计算的,因此,柱计算长度系数应按正常方法计算

否................一般不考虑;《砼规》5.2.2条3款,7.3.12条;《抗规》

3.6.3条;《高规》5.

4.1条,

5.4.2条

柱配筋计算原则: 按单偏压计算......宜按[单偏压]计算;角

柱、异形柱按[双偏压]验算;可按特殊构

件定义角柱,程序自动按[双偏压]计算

钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85.....用于钢结构

梁保护层厚度 (mm): BCB = 25.00.....室内正常环境,砼强度

>C20时取≥25mm,《砼规》9.2.1条表

9.2.1,环境类别见3.4.1条表3.4.1

柱保护层厚度 (mm): ACA = 30.00.....室内正常环境取≥

30mm,《砼规》9.2.1条表9.2.1,环境类

别见3.4.1条表3.4.1

是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数: 是...一般工程选

[是]----qq 多高层结构要选用,详见

《砼规》7.3.11条3款,水平力设计弯

矩占总设计弯矩75%以上时选[是];单

层刚性屋盖结构不选用。

配筋信息:

梁主筋强度 (N/mm2): IB = 300......设计值,HPB235取

210N/mm2,HRB335取300N/mm2;《砼

规》4.2.1条,4.2.3条表4.2.3-1

(强条)

柱主筋强度 (N/mm2): IC = 300......《砼规》4.2.1条,4.2.3

条表4.2.3-1(强条)

墙主筋强度 (N/mm2): IW = 210 .....《砼规》4.2.1条,4.2.3

条表4.2.3-1(强条)

梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 210......《砼规》4.2.1条,4.2.3

条表4.2.3-1(强条)

柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 210......《砼规》4.2.1条,4.2.3

条表4.2.3-1(强条)

墙分布筋强度 (N/mm2): JWH = 210......《砼规》4.2.1条,4.2.3

条表4.2.3-1(强条)

梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00......《砼规》10.2.10条表

10.2.10;可取100-400,抗震设计时

取加密区间距,一般取100,详见《抗

规》6.3.3条3款(强条)

柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00......《砼规》10.3.2条2款;

可取100-400,抗震设计时取加密区间距,

一般取100,详见《抗规》6.3.8条2款(强

条)

墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 200.00......《砼规》10.5.10条;

可取100-300,《抗规》6.4.3条1款(强条)墙竖向筋分布最小配筋率 (%): RWV = 0.30......《砼规》10.5.9条;可

取0.2-1.2;

总刚与侧刚模型

变形及刚度验算时用侧刚(刚性楼板);采用弹性楼板时用总刚;

层刚度比计算方法

1.剪切刚度;框架、板柱、板柱墙结构,和地上首层转换或嵌固层验算用;

2.剪弯刚度;除上条外的结构均可用;地上二层或以上转换层刚度比计算,《高规》E.0.2规定要用.

3.层地震剪力/层位移刚度,易满足,无转换层时常用.

荷载组合:

恒载分项系数: CDEAD= 1.20.....一般情况下取1.2,详

《荷规》3.2.5条1款(强条)

活载分项系数: CLIVE= 1.40.....一般情况下取1.4,详

《荷规》3.2.5条2款(强条)

风荷载分项系数: CWIND= 1.40.....一般情况下取1.4,详

《荷规》3.2.5条2款(强条)

水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30.....取1.3,《抗规》5.1.1

条1款(强条),《抗规》5.4.1条表5.4.1(强

条)

竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50.....取0.5,《抗规》5.1.1

条4款(强条),《抗规》5.4.1条表5.4.1(强

条)

特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00.....无则填0,《荷规》3.2.5

条注(强条)

活荷载的组合系数: CD_L = 0.70.....大多数情况下取0.7,

详见《荷规》4.1.1条表4.1.1(强条)风荷载的组合系数: CD_W = 0.60.....取0.6,《荷规》7.1.4条

活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L= 0.50.....雪荷载及一般民用建

筑楼面等效均布活荷载取0.5,详见《抗规》

5.1.3条表5.1.3(强条)组合值系数

剪力墙底部加强区信息.................................

剪力墙底部加强区层数 IWF= 1 .......取1/8剪力墙墙肢总高

与底部二层高度的较大值,《抗规》6.1.10

条,《高规》7.1.9条

剪力墙底部加强区高度(m) Z_STRENGTHEN= 7.00.....取1/8剪力墙墙肢总高

与底部二层高度的较大值,《抗规》6.1.10条,《高

规》7.1.9条

输入的温度荷载为相对的温升(正值),温降(负值),按节点输入、定义,不管稳定温度高低;(其参照温度,严格来说应是构件无温度应力时的温度,即砼终凝时的温度)

2.构件的温度场为按节点温度线性插值的线性温度场.

3.考虑温度应力时,楼板一定要定义为弹性板

弹性支座/支座位移定义

1.支座位移只能在基础节点定义,位移Z向下为正.

2.弹性支座不能对基础节点定义

进入JLQ程序,利用该程序中的”组合翼柱”处理功能,自动处理两近节点合并配筋问题.

与墙相连的端柱配筋,应参照”边缘构件”图,不是”配筋简图.

十形墙的中间节点和T形墙的相交节点翼缘向的暗柱纵筋,可按构造边缘构件配筋;当该节点有端柱时,纵筋应按边柱的计算配筋配足.

T形节点腹板向暗柱按腹板暗柱计算配筋配足;

L形节点纵筋按两方向墙肢暗柱计算配筋的大值配置,且不小于暗柱的最小配筋要求SATWE计算控制参数:

层刚度比计算:

1)剪切刚度:计算嵌固层刚度和纯框架结构层间刚度时采用,带斜撑结构不宜采用;底部大空间为一层时可采用。

2)剪弯刚度:适用计算任何结构的刚度计算,建议采用;底部大空间为二层时可以采用。

3)按层地震剪力与层地震位移差之比计算(抗震规范方法):该法概念模糊,结构完全相同的层,放在不同层位移时的刚度不同,这与层刚度的定义不符,建议一般不用。(系统默认是第三种计算方法,设计者应注意改正);(也有人认为第三种均可采用)

总刚与侧刚问题:

1)按总刚计算耗机时和内存资源较多。

2)有弹性楼板设置时必须按总刚计算。

3)无弹性楼板时宜按侧刚计算。

4)规范控制的层刚度比和位移比,要求在刚性楼板条件下计算,因此,任何情况下均按侧刚算一次,以验算层刚度比和位移比。

计算结果的鉴别分析和调整:

1)合理性:

框架结构;T1=0.1~0.15N(其中N为结构层数)

框剪结构:T1=0.08~0.12N(其中N为结构层数)

剪力墙结构:T1=0.04~0.06N(其中N为结构层数)

筒中筒结构:T1=0.06~0.1N(其中N为结构层数)

并且有T2~(1/3~1/5)T1;T3~(1/5~1/7)T1

2)扭转周期应小于平动周期的0.9(0.85)

3)底部总剪力与总重量的比为:Q/W=0.12%~0.28%(7度、二类土)

Q/W=2.8%~5%(8度、二类土)

15)位移:

当剪力墙作为薄壁杆件计算时,最大层间相对位移取u/h小于等于1/1100;较佳取值取1/1600~1/2500.当剪力墙作为墙元模型(包括壳元、膜元等计算时;最大层间相对位移取满足规范要求为基准,较佳取值1/1200~1600。

16)合理的含钢量:

梁:0.35%~1.5% 墙:0.35%~0.5%

柱:0.5%~1.5% 板:0.35%~0.6%

17)最大层间位移角和水平位移不宜大于楼层平均位移值的1.2倍,A级高度

不应大于1.5倍,B级高度不应大于1.4倍。异形柱1.45

18)结构刚度控制与调整:

刚度控制内容不满足时的调整方法

1 弹性层间位于移控制:

△u max/h≤1/500~1/1000

调整层高,加强底部竖向构件刚度

2 层刚度比控制:K i/K i+1≤0.7

且3 K i/(K i+1+ K i+2+ K i+3) ≤0.8 调整层高,加强或削弱相关层刚度或按《高规》5.1.13和5.1.14处理

3 转换层刚度比控制:K’i+n/K’i≤1.3

K’i+1/K’i≤1.67

调整层高,加强或削弱相关层刚度

4 嵌固层刚度比控制:γ

e

=(G1A1H0)/(G0A0h1)≥2;其中:[A0,A1]=A W+2.5(h ci/h i)2A ci 增加地下室剪力墙或将嵌固层下移一层

5 整体稳定刚重比控制:EJ d≥

1.4GH2或G J≥10G J

加强竖向构件刚度

6 扭转位移控制:A类高度

不宜△u max/△u uc≥1.2

不尖△u max/△u uc≥1.5

B类高度

不宜△u max/△u uc≥1.2

不尖△u max/△u uc≥1.4 调整平面布置,减少刚心与形心偏心距,注:若(△u max/h)x2比弹性层间位移角控制要求小,则可不考虑本项要求

7 扭转控制刚度:A类高度

A类高度:T1/T t≤0.9

B类高度:T1/T t≤0.85

找出原因采取相应措施

8 舒适度控制:

a max≤0.15(m/s2) (住宅、公寓)

a max≤0.15(m/s2) (办公、旅馆)

加强竖向构件刚度

采用薄壁杆元模型输入时要注意:

1)上下墙体的剪心、形心应尽可能对齐;局部开洞整体剪力墙化为无洞口剪力墙输入;局部无洞剪力墙化成整体开洞剪力墙输入。

2)带边柱剪力墙按无柱剪力墙输入;当柱断面较大时,可再单独输入柱,最后柱配筋=柱钢筋+墙端筋

3)一般与剪力墙正交梁端宜按铰支输入,当墙厚≥0.8梁高时,可按弹性固结梁输入,按铰支输入时,与墙正交梁端的负筋不少于跨中的40% 4)地下室边墙壁不宜按整片墙输入,宜分段按墙柱输入,凡有梁相交部位设墙柱,墙柱截面取支承点两边各3倍墙厚,当有明柱时加输时柱。

5)抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻层上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。

6)A级高度的高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上的一层受剪承力的80%;不应小于其上一层受剪承载力的65%;B

级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一

层受剪承载力的75%。

7)各片剪力墙的等效刚度相差不要大于3倍。

8)多层或高层上部结构设置水箱和游泳池时,其底板应与楼面板分开。

9)框架-剪力墙结构,底层剪力墙截面面积A W和柱截面面积A C之和与高层楼面面积之比,对7度2类土情况,一般(A C+A W)/A f=3%~5%;

A W/ A f=2%`3%。层数多高度大的框架-剪力墙结构,宜取上限值,且纵

横两个方向的剪力墙均宜在上述范围内,框架-剪力墙结构中剪力墙厚度

初步估计见下表:

抗震烈

10层15层20层25层30层35层40层7度250 250 250 300 300 350 400 8度250 250 300 350 400 450 500 9度300 300 350 400 450 500 550 异形柱的构造:

1)异形柱的墙肢宽度B宜为200~300;一般取墙肢最小宽度b min≥200mm.

2)截面的长度B一般取2b≤B≤4b;且H/4抗震H/3≤B;H为柱的净高,最小长度B min =2b min 。当异形柱墙肢长度肢高不应小于500

剪力墙类别划分:

λ=h w/b w λ>8 8≥λ>5 5≥λ>3 λ<3 4≥λ>2

剪力墙类别一般剪力

短肢剪力

小墙肢短

肢剪力墙

按柱设计异形柱

错层结构:

当错层高度不大于框架梁的截面高度时,各部分楼板应作为独立楼层参加整体计算,不宜归并为一层计算,此时,每一个错层部分可视为独立楼层,独立楼层的楼板可视为在楼板平面内刚度无限大,相反,可作为同一楼层参加结构整体计算

错层处框架柱的截面宽度和高度均不得小于600,砼强度等级不得低于C30,抗震等级宜提高一级,竖向配筋率不宜小于1.5%;箍筋全高加密,箍筋体积配箍率不宜小于1.5%;错层处平面外受力的剪力墙,其截面厚度:非抗震设计时不应小于200。抗震设计时不应小于250,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱,抗震等级应提高一级,砼强度等级这应低于C30。水平和竖向分布钢筋的配筋率:非抗震设计时不应小于0.3%;抗震设计时不应小于0.5%。

错层在结构模型中的输入:

按每块楼板为一层的方法输入,这样两块楼板就被分成两层,分层时在没有楼板的地方就输入上下连通的独立柱和剪力墙,此时要注意洞口的输入,由于错层按两层或多层输入后,层分得很细,往往从洞口中窜过,为了使计算正确,应把洞口上的墙梁按普通梁来输入,在洞口的两端加两个节点,在构件定

中定义墙梁,在墙梁的标高处输入墙梁。

PKPM计算异形柱结构2007年9月

刚域要选择梁自重和截面设计按L-bn,梁上外荷载按L

双偏压程序自动按执行砼规,包括固定位置和分布钢筋均为受力钢筋,未执行异规仅算固定钢筋。异规6.2.5 异形柱中全部纵向受力钢筋仅指固定钢筋的面积和的配筋百分率不应小于表6.2.5规定的数值,且按柱全截面面积计算的柱肢各肢端纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于0.2;建于Ⅳ类场地且高子28m的框架,全部纵向受力钢筋的最小配筋百分率应按表6.2.5中的数值增加0.1采用。程序未执行应人工校核。

程序给出:Asz 固定位置的钢筋面积和;Asf 除Asz以外的钢筋面积和且按不大于200mm考虑。Asv按双剪计算,相互垂直的墙肢Asv1和Asv2的较大值。如何配置:Asz/固定钢筋根数配置在固定位置直径14-25,Asf /构造钢筋的根数且间距不大于200四级250非抗震300mm配置在墙肢中部直径12。受力钢筋配筋率仅按固定位置的计算。Asv按墙肢箍筋肢数和间距换算。异规2.2.5-2 楼层承载力突变时,其薄弱层地震剪力应乘以1.20的增大系数;楼层受剪承载力不应小于相邻上一楼层的65%此时应调整方案;承载力软弱层需要人工指定,程序暗含增大系数是1.15,1.2/1.15=1.04,在SA TWE中全楼放大系数1.04计算结果仅用于此层,因此要计算两次。在TA T中可单独指定某层放大系数1.2

地震作用方向 4.2.4条两个主轴和7.5及8.5时加45度方向,我们规定一律算3个方向在斜交抗侧力构件处设置。

异形柱的轴压比与形状有关程序不能判断是否超限,要自己判断。

最新pkpm设置参数说明汇总

2011P K P M设置参数 说明

2011PKPM 设计参数 PMCAD设计参数 a.总信息 1.结构体系(框架,框剪,框筒,筒中筒,剪力墙,断肢剪力墙,复杂高层,砌体,底框)。 2.结构主材(钢筋混凝土,砌体,钢和混凝土)。 3.结构重要性系数(《高层混凝土结构技术规程》4.7.1 (对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件,不应小于1.0),混凝土规范3.2.3(在持久设计状况和短暂设计状况下,安全等级一级1.1,二级1,三级0.9;对地震设计状况下取0.9)。 4.底框层数,地下室层数按实际选用。 5.梁柱钢筋的混凝土保护层厚度(《混凝土结构设计规范》表3.4.1及表 9.2.1)。 6.与基础相连的最大楼层号,按实际情况,如没有什么特殊情况,取1。7.框架梁端负弯矩调幅系数一般取(0.85—0.9)《高层混凝土结构技术规程》 5.2.3条文中有说明(装配整体式框架梁取0.7~0.8,现浇框架梁取0.8~0.9)。 8. 考虑结构使用年限的活荷载调整系数(50年取值1,100年取值1.1)。 b.材料信息 1.混凝土容重取 26-27,全剪力墙取27,取25时需输入粉刷层荷载。 2.钢材容重取 78。 3.梁柱主筋类别,按设计需要选取。优先采用三级钢,可以节约钢材。

c.地震信息 1.重庆设计地震分组为第一组,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g(见抗震规范附录A)。 2.场地类别根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表4.1.6划分四类。3. 框架抗震等级根据抗规6.1.2确定(框架结构6度设防时,小于24m四级,大于24m三级;框剪结构小于60m四级,大于60m三级)。 4. 计算阵型个数(阵型个数一般可以取阵型参与质量达到总质量90%所需的阵型数。通常阵型个数取值应不小于3,且为3的倍数,计算后应查看计算书WZQ.OUT,检查X和Y方向的有效质量系数是否大于0.9,不大于需要重新增加阵型个数重新计算) 5. 周期折减系数(目的是为了考虑框架结构和框架剪力墙结构填充墙刚度对周期的影响;当非承重墙体为填充实心粘土砖墙时,框架结构取0.6~0.7,框剪取0.7~0.8,剪力墙取0.9~1.0;如采用轻质填充材料,折减系数应按实际情况不折减或者少折减)。 d.风荷载信息 1. 风压(重庆地区根据荷载规范附录D.4取50年风压为0.4)。 2.地面粗糙度类别(结构荷载规范7.2.1。A:近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;C:指有密集建筑群的城市市区;D:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区)。 3.沿高度体型分段数及体型系数(现代多高层结构立面变化较大,不同的区段的体型系数可能不一样,程序允许分段输入不同的体型系数及每段最高楼层号,一个建筑最多可以设三个体型系数;圆平面建筑取0.8、高宽比不大于4的矩形、方形、十字形建筑取1.3,其他的参看高层3.2.5规定)。 SATWE设计参数 a.总信息

PKPM(jccad参数设置)

JCCAD参数设置说明 第一版 2006年3月3日

地质资料 地质资料是基础设计计算的重要依据,可以用人机交互方式或填写数据文件方式输入地质资料有两类,一种是供有桩基础使用的,另一种是供无桩基础(弹性地基筏板)使用。两者的格式相同,不同仅在于有桩基础对每层土要求压缩模量、重度、状态参数、内摩擦角、内聚力五个参数,而无桩基础只要求压缩模量一个参数。 建立*.dz文件主要内容包括以下几点: (1) 每个勘探孔柱状图的土层分布及各土层的物理力学参数,物理力学参数包括土的重Gv(用于沉降计算)、相应压力状态下的压缩模量Es(用于沉降计算)、摩擦角φ(用于沉降及支护结构计算)、内聚力c(用于支护结构计算)及计算桩基承载力的状态参数(对于各种土有不同的含义)。 (2) 所有孔点在任意坐标系下的位置坐标,在桩基设计时可通过平移与旋转将勘探孔平面坐标转成建筑底层平面的坐标。 (3) 以勘探孔点作为节点顺序编号,将节点连线划分成多个不相重叠的三角形单元,并将三角形单元编号。程序将以这种三角形单元为控制网格,利用形函数插值的方法得到控制网格内部和附近的地质土层分布。 土层参数 压缩模量、重度、摩擦角、粘聚力、状态参数、状态参数含义

桩基础设计应该使用Ez(自重压力~……),天然浅基础应使用 Es0.1-Es0.2。 土层布置 土名称、厚度、极限侧摩、极限桩端、压缩模量、重度、摩擦角、粘聚力、状态参数、状态参数含义,标高及图幅(坐标系:相对坐标系,单位米。标高与结构标高相同) 孔点输入 输入孔位:打开坐标,将孔点的大体形状输入即可 修改参数:按照勘查报告中的相关数据输入即可 网格修改 点柱状图 选中可以进行桩基承载力与沉降验算。 土剖面图 画等高线

PKPM参数设置及依据

模块一、PMCAD 一、建筑模型与荷载输入 1、楼层定义---本层信息 注意此处梁柱钢筋类别必须改为设计所采用类别, 否则在梁柱施工图模块出图时非所选(即此处类别 决定了电脑出施工图的钢筋类别)。 因此原则上建模时就应在此准确输入各种信息,可 以避免后面形形色色的麻烦 2、楼面恒活 是否计算活载自动计算现浇楼板自重 第一项通常勾选,第二项可以不选,也可以选, 建议勾选,即由电脑自动计算现浇楼板自重,在后 面荷载输入时只需考虑额外的自重,这样的话可以 避免板厚改变或者多种板厚时引起输入多种恒载的 不便 3、设计参数 、总信息

结构体系------包括框架结构、框架剪力墙结构、 框筒结构、筒中筒结构、剪力墙结构、短肢剪力墙 结构、复杂高层、砌体结构、底框结构 常用的结构体系均已包括,但不包括钢结构、混合 结构 结构主材-------钢筋混凝土、砌体、钢和混凝土 但是上面的结构体系会用到钢和混凝土这种主材 吗 结构重要性系数、、 参见《混凝土规范》条的规定 底框层数--------软件提供了最多四层的底框层 地下室层数--------软件提供了最多四层的地下 室 与基础相连的最大楼层号---------指的是建筑坡 地上的建筑,输入的楼层号所在层以上的柱或墙可 以悬空布置,PK、TAT、SATWE计算时自动考虑为 固定端,软件提供了最大楼层号20 梁柱钢筋的保护层厚度--------参见《混凝土规 范》条的规定 框架梁端负弯矩调幅系数--------参见《混凝土规 范》条 、材料信息

混凝土容重---------考虑构件表面的抹灰取 28KN/M3 钢材容重---------默认取为78KN/M3 墙主筋类别 墙水平分布筋类别 墙竖向分布筋类别 墙水平分布筋间距 墙竖向分布筋配筋率 梁柱箍筋类别 此处有几个问题需澄清: 墙主筋和水平分布筋、竖向分布筋的概念区别 水平分布筋间距而为何竖向分布筋配筋率 墙主筋指的难道是边缘构件的主筋吗 、地震信息 设计地震分组--------参见《抗震规范》附录A 地震烈度--------参见《抗震规范》附录A 场地类别--------参见《岩土工程勘察报告》关于 场地与地基地震效应评价 框架抗震等级--------某些特殊结构需提高的软 件考虑自动提高,有待检验 剪力墙抗震等级--------某些特殊结构需提高的 软件考虑自动提高,有待检验

PKPM 设计参数

楼层组装—设计参数 a.总信息 1.结构体系(框架,框剪,框筒,筒中筒,剪力墙,断肢剪力墙,复杂高层,砌体,底框)。 2.结构主材(钢筋混凝土,砌体,钢和混凝土)。 3.结构重要性系数(《高层混凝土结构技术规程》4.7.1 ,混凝土规范3.2.3)。4.底框层数,地下室层数按实际选用。 5.梁柱钢筋的混凝土保护层厚度(《混凝土结构设计规范》表3.4.1及表9.2.1)。6.与基础相连的最大楼层号,按实际情况,如没有什么特殊情况,取1。 7.框架梁端负弯矩调幅系数一般取(0.85—0.9)《高层混凝土结构技术规程》5.2.3条文中有说明。 b.材料信息 1.混凝土容重取 26-27,全剪力墙取27,取25时需输入粉刷层荷载。 2.钢材容重取 78。 3.梁柱主筋类别,按设计需要选取。优先采用三级钢,可以节约钢材。 SATWE设计参数 a.总信息 1.水平力与整体坐标夹角(度),通常采用默认值。(逆时针方向为正,当需进行多方向侧向力核算时,可改变次参数) 2.混凝土容重取 26-27,钢材容重取 78。 3.裙房层数,转换层所在层号,地下室层数,均按实际取用。(如果有转换层必须指定其层号)。 4.墙元细分最大控制长度,这是在墙元细分时需要的一个参数,对于尺寸较大的剪力墙,在作墙元细分形成一定的小壳元时,为确保分析精度,要求小壳元的边长不得大于给定限值Dmax,程序限定1.0≤Dmax≤5.0 ,隐含值为Dmax=2.0 , Dmax对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取Dmax=2.0 ,对于框支剪力墙结构, Dmax可取略小些, 例如Dmax=1.5或1.0 。 5.对所有楼板强制采用刚性楼板假定(在计算结构位移比时选用此项,除了位移比计算,其他的结构分析、设计不应选择此项)。 6.墙元侧向节点信息:这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,若选“出口”,则只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上的节点均作为出口节点,墙元的边形协调性好,分析结果符合剪力墙的实际,但计算量大。若选“内部”则只把墙元上、下边的节点作为出口节点,墙元的其他节点均作为内部节点被凝聚掉,这时,带动口的墙元两侧边中部的节点为变形不协调点。这是对剪力墙的一种简化模拟,其精度略逊于前者,但效率高,实用性好。在为配筋而进行的工程计算中,对于多层,由于剪力墙较少,应选择“出口”,对于高层,由于剪力墙较多,工程规模较大,可选“内部”。 7.结构材料信息(钢筋混凝土结构,钢与混凝土混合结构,有填充墙钢结构,无填充墙钢结构,砌体结构),根据结构材料的不同进行选择。 8.结构体系(框架,框剪,框筒,筒中筒,剪力墙,断肢剪力墙,复杂高层,板柱剪力墙),根据结构体系的不同进行选择。 9.恒活荷载计算信息[不计算恒活荷载(不计算竖向力),一次性加载(按一次加载方式计算竖向力),模拟施工加载1,模拟施工加载2]。 “模拟施工加载1”方式较好地模拟了在钢筋混凝土结构施工过程中,逐层加载,逐层找平

PKPM参数设置

SATWE参数设置 一:总信息 1、水平力与整体坐标夹角(度):一般为缺省。若地震作用最大的方向大于15度则回填。 2、混凝土容重(KN/m3):砖混结构25 KN/m3,框架结构26KN/m3。 3、刚才容重(KN/m3):一般情况下为78.0 KN/m3(缺省值)。 4、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。 5、转换层所在层号:应按PMCAD楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5.程序不能自动识别转换层,需要人工指定。 对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。 6、嵌固端所在层号:无地下室时输入1,有地下室时输入(地下室层数+1)。 7、地下室层数:根据实际情况输入。 8、墙元细分最大控制长度(m):一般为缺省值1。 9、转换层指定为薄弱层:SATWE中转换层缺省不作为薄弱层,需要人工指定。如需将转换层指定为薄弱层,可将此项打勾,则程序自动将转换层号添加到薄弱层号中,如不打勾,则需要用户手动添加。 此项打勾与在“调整信息”页“指定薄弱层号”中直接填写转换层层号的效果是完全一致的。 10、所有楼层强制采用刚性楼板假定:一般仅在计算位移比和周期比时建议选择。在进行结构内力分析和配筋计算时不选择。 11、地下室强制采用刚性楼板假定:一般情况不选取,按强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度考虑。特别是对于板柱结构定义了弹性板3、6情况。但已选择对所有楼层墙肢采用刚性楼板假定的话此条无意义。 12、墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般为缺省勾选。不勾选的话位移偏小。 13、计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:应勾选,使得墙的无效翼缘部分内力计入框架部分,实现框架,短肢墙和普通强的倾覆力矩结果更合理。 14、弹性板与梁变形协调:相当于强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度,自动实现梁板边界变形协调,计算结构符合实际受力情况,应勾选。 15、墙元侧向节点信息:这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,程序强制为“出口”,即只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上的节点均作为出口节点,使得墙元的变形协调性好,分析结果更符合剪力墙的实际。 16、结构材料信息:按实际情况填写。 17、结构体系:按实际情况填写。 18、恒活荷载计算信息:1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载1模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况; 3)按模拟施工2:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。 4)模拟施工加载3:采用分层刚度分层加载模型,接近于施工过程,故此建议一般对多、高层建筑首选模拟施工3;对钢结构或大型体育馆类(指没有严格的标准层概念)结构应选一

PKPM计算参数

PKPM计算参数 一、总信息 1.水平力与整体坐标夹角: 一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。 根据抗震规范5.1.1-2规定,当结构存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。当计算出来的角度大于15度时,应返填入此项。 2.砼容重:25 结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构 重度 25 2 6 27 3.钢材容重:一般取78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。 4.裙房层数:

高规第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施,因此该层数必须给定。 层数是计算层数,等同于裙房屋面层层号。 5.转换层所在层号: 该指定只为程序决定底部加强部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。(层号为计算层号) 6.地下室层数: 程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。 当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。 地下室一般与上部共同作用分析; 地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析; 地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为3,模拟约束作用。当相对刚度为0,地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。当相对刚度为负值,地下室完全嵌固。 7.墙元细分最大控制长度: 可取1~5之间的数值,一般取2就可满足计算要求,框支剪力墙可取1或1.5。 8.墙元侧向节点信息: 内部节点:一般选择内部节点,当有转换层时,需提高计算精度是时,可以选取外部节点。对于多层结构,应选此项。 外部节点:按外部节点处理时,耗机时和内存资源较多。对于高层结构,可选此项。 9.恒活荷载计算信息: 一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。 模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一种竖向荷载加载法。 模拟施工方法2加载:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算。采用这种方法计算出的传给基础的力比较

PKPM如何调整参数和选用(完整版)讲解

2010版SATWE计算参数选用 一、2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE): 免责声明:炒饭个人总结,仅用作参考。以下内容需与PKPM2010版satwe 说明书结合使用。参数在PKPM中如何实现需参考satwe说明书。 1、总信息: A、“水平力与整体坐标夹角”,此参数一般不做修改。而是将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。 B、PM里的“混凝土容重”框架取26,剪力墙取27。(现在版本软件PM与SATWE的“混凝土容重”联动),故在PM中布置楼面恒载时一般不勾选“自动计算现浇板厚”,恒载输入数值为“人工计算板自重+装修荷载重”。 C、“钢材容重”暂时默认78,未研究。 D、“裙房层数”此参数仅用来判定底部加强区:即对剪力墙和框剪结构PKPM 总是将裙房以上一层作为加强区判定的一个条件。框架结构均可输入0,其他结构未研究。此参数包含地下室层数。(如3层地下室,4层裙房,此参数应输入7。)E“转换层所在层号”含地下室层数,详见2010satwe说明书,未深入研究。 F、“嵌固端所在层数”自然地面为嵌固端时填“1”,地下室顶板作为嵌固端时填“地下室层数+1”。 G、“地下室层数”按实际输入。 H、“墙元细分最大控制长度”取“1”。影响计算精度,对含剪力墙的结构有影响。

I、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅在计算位移比和周期比时勾选,其他不勾选。 J、“地下室强制采用刚性楼板假定”勾选。 K、“墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点”此参数本人尚不能合理选择,只把网上比较后的结果贴出来。勾选该参数后,结构周期减小,连梁内力增大,内力平衡校核轴力。 L、“计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘”勾选。对于L型、T型等截面形式,垂直于地震作用方向的墙段称为翼缘,平行于地震作用方向的墙段称为腹板,翼缘可以区分为有效翼缘和无效翼缘两部分。无效翼缘内力计入框架,这对于结构中框架、短肢墙、普通墙的倾覆力矩指标计算,通常更为合理。 M、“弹性板与梁变形协调”勾选。梁细分后弯矩变的平缓,计算结果更加合理。 N、“结构材料信息”如实填写 O、“结构体系”如实填写 P、“恒活荷载计算信息”《PKPM从入门到精通》推荐使用模拟施工加载3。但本人尚未弄明白。 Q、“风荷载计算信息”大部分工程选择计算水平风荷载即可。 R、“地震作用计算信息”一般选择计算水平地震作用。结合抗规5.1.1和高规4.3.2确定是否计算竖向地震作用。高规比抗规对此条的要求严一个等级。 S、“规定水平力”一般选“规范方法”。规范方法适用于大多数结构,节点地震作用CQC组合方法适用于极不规则结构,即楼层概念不清晰,剪力差无法做的结构。

PKPM相关参数设定

一总信息 A)水平力与整体坐标角: B)1.一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。 C)2.根据抗震规范5.1.1-2规定,当结构存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用,若程序提供多方向地震作用功能时,应选用此功能。 D)砼容重: E)钢筋砼计算重度,考虑饰面的影响应大于25,不同结构,构件的表面积与体积比不同,饰面的影响不同,一般按结构类型取值: F G H I J K L M N O P Q R S0,地T U V W X)1:内部节点:一般选择内部节点,当有转换层时,需提高计算精度时,可以选取外部节点。Y)2:外部节点:按外部节点处理时,耗机时和内存资源较多。 Z)恒活荷载计算信息: AA)1:一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。 BB)2:模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一种竖向荷载加载法。 CC)3:模拟施工方法2加载:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算。 采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不

PKPM-SATWE参数信息设置

SATWE 计算参数选择 总信息 1水平力与整体坐标夹角(度):0 初始值为0,satwe可以自动计算出这个最不利方向角,并在wzq.out中输出。如果这个角大于15度,可根据把这个角度作为地震作用的方向角重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。 地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同。结构地震反应是地震作用方向角的函数(逆时针为正)。 2混凝土容重:26kN/m2 在自重荷载有利的情况下,要取25kN/m2 3钢材容重:78 kN/m2 4裙房层数:按实际情况。 高规及抗规规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。 5转换层所在层号:按实际情况。 抗规3.4.3规定;高规10.2.6规定 6地下室层数:按实际情况。 7墙元细分最大控制长度:1 程序限定1.0-5.0之间,隐含值为2.0,该值对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取隐含值,对于框支剪力墙结构,可取的略小一些,取1.5或1.0。 8对所有楼板采用刚性楼板假定: 位移计算(周期计算)必须在刚性楼板假定条件下计算得到,而构件设计(配筋)应采用弹性楼板计算。9后面三个基本按默认

10结构体系:按实际情况。 剪力墙结构与框剪结构细分要看规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)是否大于50% 11恒活荷载计算信息:一般选择“模拟施工方法3” 当计算框架-剪力墙等柱墙混用的结构的基础时选择“模拟施工方法2”。如有竖吊构件(如吊柱),必须选择“一次性加载。 5.1.9、高层建筑进行重力荷载作用效应分析时,柱、墙轴向变形宜考虑施工过程的影响。施工过程的模拟可根据需要采用适当的简化方法。 “模拟施工方法1”加载:就是按一般的模拟施工方法,对于高层结构一般都采用这种方法计算。但这是在"基础嵌固约束"假定前提下的计算结果,未能考虑基础的不均匀沉降对结构构件内力的影响。若结构地基无不均匀沉降,上述分析结果更能较准确地反映结构的实际受力状态,但若结构地基有不均匀沉降,上述分析结果会存在一定的误差,尤其对于框剪结构,外围框架柱受力偏小,而剪力墙核心筒受力偏大,并给基础设计带来一定的困难。 “模拟施工方法2”加载:在模拟施工方法1的基础上将竖向构件(墙、柱)的侧向刚度增大10倍的情况下,再进行结构计算,采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不合理的情况,由于竖向刚度放大,使水平梁的两端的竖向位移差减少,从而使其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近于手算。 12风荷载计算信息:选择“计算风荷载”。 13地震作用计算信息:一般选择“计算水平地震力”。 当满足下面规定时,选择“计算水平与竖向地震力”。多层建筑: 《抗规》5.1.1.4、8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。 高层建筑: (强规)3.3.2、高层建筑结构应按下列原则考虑地震作用:…… 3、8度、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用; 4、9度抗震设计时应计算竖向地震作用。

pkpm及SATWE参数设置个人总结

一、pkpm参数设置 1、材料信息的定义 本层信息里设置混凝土钢筋的强度等级,局部不同的可以在材料强度里特殊定义(也可以在后续SATWE里定义特殊构件的时候定义) 2、设计参数 注意:

(1)、有地下室的按地下室情况如实填写,当无地下室的时候,第一层为地梁,柱子像下伸,这一层计算的时候也定义为地下室(2)、计算指标的时候地下室一般不组装,计算地下室的梁柱配筋的时候再组装 (1)、混凝土容重:如果输楼板荷载的时候没有考虑抹灰找平层等,此处一般输27,若输荷载时考虑了,则可输25; (2)、钢截面净毛面积比值:钢构件截面净面积与毛面积的比值。净面积是构件去掉螺栓孔之后的截面面积,毛面积就是构件总截面面积。软件默认取值为0.5,经验值0.85,轻钢结构最大可以取到0.95,框架的可以取到0.9(当然这些和钢材的厚度负差、钢构件上面的开孔面积、焊接质量等等都有关系)

(1)计算阵型个数,取3的倍数,一般取楼层数的3倍;也可以在后续SATWE参数里不按阵型个数计算,按达到有效质量系数多少来计算(规范规定至少90%) (2)周期折减系数,考虑隔墙对刚度的影响,隔墙越多,对刚度贡献越大,周期越小,折减系数就越小,根据《高规》第4章最后一页确定 其他参数如实填写

二、SATWE参数设置(V3.2为例) 前面pkpm设置了的参数会自动读取到SATWE里,因此可以在这里设置前面未设置的参数,检查前面已经设置了的参数。 1、总信息 (1)水平力与整体坐标夹角:第一次计算不输入,计算后,地震作用最大的方向角度大于15°后,填入该度数再重新计算。

(2)如实填写

2010版PKPM计算参数选用

2010版SATWE计算参数选用 (内部参考资料) 一、2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE): 1、总信息:A、“水平力与整体坐标夹角”,该参数为地震力、 风荷载作用方向与整体坐标的夹角。此参数一般情况下不需 要修改,水平力与整体坐标夹角不仅改变地震作用的方向而 且同时改变风荷载作用的方向,如果平面是十字形、L形等 不规则平面建议输入水平力夹角,对比计算结果取最不利 者,其它情况可以将周期计算结果中输出的“地震作用最大 的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角 度”。B、PM里的“混凝土容重”一般考虑取25kN/m3,主 要是现浇板重自动计算,进行现浇板配筋采用,而SATWE 里的“混凝土容重”一般考虑取26.5kN/m3,主要是用来计 算结构中的梁、柱、墙等构件自重荷载,考虑抹灰荷载用的 (现在版本软件PM与SATWE的“混凝土容重”是联动)。C、 “裙房层数”“转换层所在层号”均包含地下室层数。“裙房 层数”仅用作底部加强区高度的判断。通过“转换层所在层 号”和“结构体系”两项参数来区分不同类型的带转换层结 构;部分框支剪力墙结构需要同时填上述两项,否则程序不 执行高规的针对部分框支剪力墙结构的规定。“嵌固端所在 层号”注意嵌固端和嵌固端所在层号的区别,举例说明假如 嵌固端为地下室顶板,则嵌固端所在层号为地上一层。理论

上讲嵌固端以下不参与计算(徐培福)。D、“墙元细分最大控制长度”一般控制在1米以内,软件隐含值即为1米,设计上部结构时不允许采用2米,2米只能用在计算位移等参数时采用,配筋及内力只能用1米,尽量细分网格。很长剪力墙无法计算,剪力墙开洞不能盲目,开洞不能留小墙垛,因为墙需剖分,太短墙无法剖分。墙长与厚度之比大于4时,按照墙输入。跨高比大于5的连梁按框架梁输入,不用开洞处理。关于网格剖分对斜板影响,板必须角点共面,如果不共面无法计算,不共面的斜板程序自动去掉,对梁配筋影响较大,注意观察结构轴侧简图,可以加虚梁解决多点不共面问题。“墙元侧向节点信息”程序强制为“出口”节点,内部节点计算结果是结构柔,其与实际不符,“出口”计算结果准确。E、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”和“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”:“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅用于位移比和周期比计算,在计算内力和配筋时不选择;SATWE对地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定;SATWE在进行强制刚性楼板假定时,位于楼面标高处(上下200mm范围内)的所有节点强制从属于同一刚性板;对于跃层柱要用降低标高处理。“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”主要用于板-柱剪力墙体系(弹性板3、6),板-柱剪力墙体系必须勾选;虚梁截面为100x100,虚梁主要是为导荷用的,刚性梁不要定义为100x100,

pkpm七个重要参数

一、轴压比:主要为限制结构的轴压比,保证结构的延性要求,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,高规 6.4.2和7.2.14及相应的条文说明。轴压比不满足要求,结构的延性要求无法保证;轴压比过小,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少相应墙、柱的截面面积。 轴压比不满足时的调整方法: 1、程序调整:SATWE程序不能实现。 2、人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。 二、剪重比:主要为限制各楼层的最小水平地震剪力,确保周期较长的结构的安全,见抗规 5.2.5,高规3.3.13及相应的条文说明。这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的水平地震剪力如果达不到规范的最低要求,就要人为提高,并按这个最低要求完成后续的计算。 剪重比不满足时的调整方法: 1、程序调整:在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力”后,SATWE按抗规5.2.5自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。 2、人工调整:如果还需人工干预,可按下列三种情况进行调整: 1)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度。 2)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标。 3)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。 三、刚度比:主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规4.4.2及相应的条文说明;对于形成的薄弱层则按高规5.1.14予以加强。 刚度比不满足时的调整方法: 1、程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。 2、人工调整:如果还需人工干预,可按以下方法调整: 1)适当降低本层层高,或适当提高上部相关楼层的层高。 2)适当加强本层墙、柱和梁的刚度,或适当削弱上部相关楼层墙、柱和梁的刚度。 四、位移比:主要为限制结构平面布置的不规则性,以避免产生过大的偏心而导致结构产生较大的扭转效应。见抗规3.4.2,高规 4.3.5及相应的条文说明。 位移比不满足时的调整方法: 1、程序调整:SATWE程序不能实现。 2、人工调整:只能通过人工调整改变结构平面布置,减小结构刚心与形心的偏心距;调整方法如下: 1)由于位移比是在刚性楼板假定下计算的,最大位移比往往出现在结构的四角部位;因此应注意调整结构外围对应位置抗侧力构件的刚度;同时在设计中,应在构造措施上

PKPM参数设置

PMCAD中设计参数 1、考虑结构设计使用年限的荷载调整系数,【高规5.6.1】设计使用年限为50年时取1.0,设计使用年限为100年时取1.1。 2、框架梁端负弯矩条幅系数,【高规5.2.3】在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8,现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9(一般取为0.85),且调幅后的跨中弯矩不应小于按简支计算的跨中弯矩的1/2。 3、梁柱混凝土保护层厚度,【混规8.2.1】中有详细规定(新规范保护层厚度指以最外层钢筋的外边缘计算混凝土的保护层厚度)。 4、框架的抗震等级,【抗规6.1.2】中有详细规定(表6.1.2中确定的房屋的抗震等级为丙类建筑的抗震等级,甲乙类建筑应提高一度查表6.1.2确定其抗震等级,但抗震设防烈度为9度时,乙类建筑的抗震等级应按特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施,丁类建筑允许降低一度采取抗震措施,但已为6度时不应再降低) 5、抗震构造措施的抗震等级,【抗规3.3.2】建筑场地为1类时,对甲乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施,对丙类建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。(1类场地时,丁类建筑抗震构造措施也可降低一度同丙类;2类场地时,甲乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高一度采取抗震构造措施,丙类建筑按本地区抗震设防烈度采取抗震构造措施,丁类建筑可按本地区抗震设防烈度降低一度采取抗震构造措施;3、4类场地时,甲乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高两个等级采取抗震构造措施,丙类建筑7度半和8度半分别按8度9度采取抗震构造措施,丁类建筑7度和8度分别按6度7度采取抗震构造措施)。 6、计算振型个数,【高规5.1.13】计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%(振型数应为3的倍数,与结构的自由度有关,所选振型数不应大于结构的自由度,当结构按侧刚模型分析时,每层的刚性楼板有三个自由度,总自由度为3n,当按总刚模型分析时,每个节点有两个自由度,总自由度为2mn)。 7、周期折减系数,【高规4.3.17】当非承重墙体为砌体墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数可按下列规定取值:框架结构可取0.6~0.7;框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;框架-核心筒结构可取0.8~0.9;剪力墙结构可取0.8~1.0(可根据实际情况自行确定,如框架结构的填充墙较少时,折减系数可取的大一些如0.85). 文本文件输出 1、平均重度,建筑的总质量除以总面积,框架12~13,框剪14~15,剪力墙15左右。 2、质量比,【高规3.5.6】楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍。 3、刚度比,【高规3.5.2】对框架结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比不宜小于0.7,与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8,规范中有详细的计算方法,框架与框剪的计算方法不同,Ratx1和Raty1的值不能小于1,若小于则是薄弱层,【高规3.5.8】侧向刚度变化、承载力变化、竖向抗侧力连续性不规则的,其对应于地震作用标准值的剪力应乘以1.25的增大系数,【抗规3.4.4】平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,高层建筑结构设计应按【高规】,多层建筑结构设计也可以按【抗规】。 4、刚重比,【高规5.4】中有详细的计算方法和规定。 5、承载力之比,【抗规4.4.3】抗侧力结构的层间受剪承载力之比不应小于相邻上一楼层的80%。

PKPM设置参数

(一) 前处理注意事项 1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。 2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。PMCAD的数据检查要通过。SATWE数据报告提示的问题要消除。 3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。范例外的自重需用户输入。 4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。 5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。层高以板厚的1/2划分。 6、错层结构输入: A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。 B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。 C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。 关于整理SATWE设计参数便览的说明 设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE的操作中,可据本便览比较快的定下来。SATWE的设计参数,用户手册有一些说明,但分散在多处且过于简单,很不好用。论坛里也有许多帖子,但总觉得系统性、实用性有些不足。 SATWE前处理----接PM生成SATWE数据菜单共13项,重点是1、2两项。 由于水平有限在整理中肯定会出现不足和错误,欢迎斧正。更欢迎参与。 SATWE参数便览之总信息 1、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算 值重算。 2、混凝土容重:隐含值25。构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪力墙、板柱结构偏小。 3、钢材容重:隐含值78。可行。 4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。 5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。 6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。 7、墙元细分控制最大控制长度:墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。 8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。 9、墙元侧向节点信息:一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。 10、结构材料信息:共5个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。按含义选取,砌体结构用于底框结构。 11、结构体系:按结构布置的实际状况确定。共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共9种类型。确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。

PKPM相关参数设定

P K P M相关参数设定集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

一总信息 A)水平力与整体坐标角: B)1.一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。 C)2.根据抗震规范5.1.1-2规定,当结构存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用,若程序提供多方向地震作用功能时,应选用此功能。 D)砼容重: E)钢筋砼计算重度,考虑饰面的影响应大于25,不同结构,构件的表面积与体积比不同,饰面的影响不同,一般按结构类型取值: F)结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构 G)重度 26 27 28 H)钢材容重:一般取78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。 I)裙房层数:

J)1:高规第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。 K)2:层数是计算层数,等同于裙房屋面层层号。 L)转换层所在层号: M)1:该指定只为程序决定底部加强部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。(层号为计算层号) N)地下室层数: O)1:程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。 P)2:当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。 Q)3:地下室一般与上部共同作用分析; R)4:地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析; S)5:地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为3,模拟约束作用。当相对刚度为0,地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。当相对刚度为负值,地下室完全嵌固

PKPM参数设置

PKPM参数设置 有关PKPM软件SATWE的总信息以下是SATWE总信息中各参数如何取值,规范出处,对设计很有参考价值,当然有些参数还需要与当地的实际情况和工程的具体实际结合,以达到更合理的设计: 总信息 .............................................. 结构材料信息: 钢砼结构................ 按主体结构材料填写 混凝土容重 (kN/m3): Gc = 27.00.............. 应考虑构件装修重量,建议取27kN/m3 钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00.............. 一般取78kN/m3(没有计入构件装修重量)水平力的夹角 (Rad): ARF = 0.00.............. 一般取0(地震力.风力作用方向,反时针为正);当结构分析所得的[地震作用最大的方向]>15度时, 宜将其角度输入补充验算地下室层数: MBASE= 0................ 无地下室时填0 竖向荷载计算信息: 按一次性加荷计算方式.... 多层取[一次性加载];高层取[模拟施工加载1],《高规》5.1.9条,高层框剪基础宜取[模拟施工加载2] 风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载...选[计算风荷载] 地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力...选[计算水平地震力],《抗规》5.1.1条(强条) 特殊荷载计算信息: 不计算.................. 一般情况下不考虑 结构类别: 框架结构................ 按结构体系选择 裙房层数: MANNEX= 0............... 无裙房时填0 转换层所在层号: MCHANGE= 0.............. 无转换层时填0 墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 2.00............ 一般工程取2.0,框支剪力墙取1.5或1.0 墙元侧向节点信息: 内部节点................ 剪力墙少时取[出口],剪力墙多时取[内部],[出口]精度高于[内部],参见《手册》 是否对全楼强制采用刚性楼板假定是............. 计算位移与层刚度比时选[是],《高规》5.1.5条;计算内力与配筋及其它内容时选[否] 风荷载信息 .......................................... 修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.45 .......... 取值应≥0.3 kN/m2,一般取50年一遇(n=50),《荷规》7.1.2(强条),附录 D.4附表D.4 地面粗糙程度: B 类.................... 有密集建筑群的城市市区选[C]类;乡村、乡镇、市郊等选类,D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区;A 类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;详《荷规》7.2.1条 结构基本周期(秒): T1 = 0.06............... 宜取程序默认值(按《高规》附录B公式B.0.2);规则框架T1=(0.08-0.10)n, n为房屋层数,详见《高规》3.2.6条表3.2.6-1注;《荷规》7.4.1条,附录E;

Pkpm参数表

PKPM参数表 一.计算配筋时模型: 1.框剪结构(40F/2D塔楼) 1)PM本层信息:砼等级暂按C30输入,在多塔中修改,梁纵向钢筋 采用4级钢,其余三级钢。 2)PM设计参数:结构体系按框剪输入,梁柱钢筋的混凝土保护层厚 度为20mm,地下室层数为2,框架梁端负弯矩调幅系数0.8。 3)SATWE分析和设计参数补充定义 a.总信息混凝土容重26;裙房层数6;嵌固端所在层号3;地下 室层数2;恒活载计算信息:模拟施工3;不勾选“强制刚性楼板假 定”;勾选“地下室强制刚性楼板假定”;勾选“墙梁跨中节点作为 刚性楼板从节点”;不勾选“计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼 缘”;勾选“弹性板与梁变形协调”;计算水平风荷载;计算水平地 震作用。 b.风荷载信息XY方向结构基本周期近似取地震作用计算周期; 承载力设计时风荷载效应放大系数1.1;风荷载体型系数1.4;勾选 “考虑顺风向风振影响”;勾选“考虑横风向风振影响”;不勾选 “考虑扭转风振影响”; c.地震信息不规则、第三组、0.15g、暂按“II类”场地、框架一 级、剪力墙一级、抗震构造措施抗震等级不改变、中震或大震设计 不考虑;勾选“考虑偶然偏心”;勾选“考虑双向地震作用”;相对 偶然偏心采用默认值0.05;计算振型个数以达到质量系数97%以上 为准;周期折减系数0.85;斜交抗侧力构件方向附加地震数0; d.活载信息墙柱、传给基础活载勾选“折减”;折减系数为默认 值; e.调整信息梁端负弯矩调幅系数0.8;实配钢筋超配系数1.05; 梁活载内力放大系数1.0;连梁刚度折减系数0.65;勾选“梁刚度放 大系数按2010规范取值”;抗规5.2.5调整应根据计算结果需要调整 时自定义调整系数使地下室调整系数为1;薄弱层选择“按抗规和 高规从严判断”;0.2V0调整起始调整从3层开始,终止层数为42 层,即地下室不调整;其他为默认值。 f.设计信息勾选“按高规和高钢规进行构件设计”、“框架梁端配 筋考虑受压”、“梁柱重叠部分简化为刚域”、“柱配筋按单偏压计算”, 其余按默认值。 g.配筋信息边缘构件箍筋强度360,按三级钢,其余默认值。 4)特殊构件补充定义定义角柱、次梁计算端部明显出现较大负筋时点铰(平法中按铰接锚固)。 5)多塔定义立面上定义墙柱等混凝土等级,最高为C55。 2.剪力墙结构(31F/1D塔楼),仅列举与框剪结构不同之处 2)PM设计参数:结构体系按剪力墙输入,地下室层数为1。 3)SATWE分析和设计参数补充定义 a.总信息混凝土容重27;裙房层数0;嵌固端所在层号3;地下 室层数2;恒活载计算信息:模拟施工3;不勾选“强制刚性楼板假

相关文档