异步电动机的电气装置保护

异步电动机的电气装置保护
异步电动机的电气装置保护

并步电动机的电气装置保护

摘要:该文阐述了并步电动机的保护与控制关系,介绍了并步电动机的各种保护装置。电动机保护主要有两大类:采用电流检测型的有热继电器,带有热磁脱扣的电动机保护用断路器,电于式和固态继电器,带电子式脱扣的电动机保护用断路器以及软起动器;直接检测电动机绕组温度的温度检测型有双金属片温度继电器、热保护器、检测线圈和热教电阻温度继电器等,但由于需直接埋入电机绕组,价格较贵、维修困难等原因,仅在部分频繁操作场合使用。最后指出不管采用何种保护装置,必须考虑过载保护装置与电动机、过载保护装置与短路保护装置的协调配合。

关键词:并步电动机保护装置控制

Summary: this article expounded the relationship between protection and control of asynchronous Motors introduces protective device for asynchronous motor. Motor protection main has two large class: used current detection type of has hot following electrical, with hot magnetic de buckle of motor protection with circuit breaker device, electric Yu type and solid following electrical, with electronic type de buckle of motor protection with circuit breaker device and soft up dynamic device; directly detection motor winding temperature of temperature detection type has double metal tablets temperature following electrical, and hot protection device, and detection coil and hot taught resistance temperature following electrical,, but due to needed directly buried into motor winding, price more your, and maintenance difficulties, causes, only in part frequently operation occasions using. Finally point out that regardless of what kind of protection device, you must consider the overload protection device, overload protection and short circuit protection device and motor coordination

引言

电动机是随着生产力的发展而发展的,反过来,电动机的发展也促进了社会生产力的不断提高。从19世纪末期起,电动机就逐渐代替蒸汽机作为拖动生产机械的原动机,一个多世纪以来,虽然电动机的基本结构变化不大,但是电动机的类型增加了许多,在运行性能,经济指标等方面也都有了很大的改进和提高,而且随着自动控制系统和计算机技术的发展,在一般旋转电动机的理论基础上又发展出许多种类的控制电动机,控制电动机具有高可靠性﹑好精确度﹑快速响应的特点,已成为电动机学科的一个独立分支。异步电动机是个复杂的问题,在实际使用中,应按照电动机的容量,行式、控制方式和配电设备等不同来选择先适应的保护装置及启动设备。

并步电动机(asynchronous motor) 又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。并步电动机按照转子结构分为两种形式:有鼠笼式、绕线式异步电动机。作电动机运行的异步电机。因其转子绕组电流是感应产生的,又称感应电动机。异步电动机是各类电动机中应用最广、需要量最大的一种。在中国,并步电动机的用电量约占总负荷的60%多。并步电动机基本知识

基本特点

转子绕组不需与其他电源相连,其定子电流直接取自交流电力系统;与其他电机相比,异步电动机的结构简单,制造、使用、维护方便,运行可靠性高,重量轻,成本低。以三相并步电动机为例,与同功率、同转速的直流电动机相比,前者重量只及后者的二分之一,成本仅为三分之一。并步电动机还容易按不同环境条件的要求,派生出各种系列产品。它还具有接近恒速的负载特性,能满足大多数工农业生产机械拖动的要求。其局限性是,它的转速与其旋转磁场的同步转速有固定的转擦率(见异步电机),因而调速性能较差,在要求有较宽广的平滑调速范围的使用场合(如传动轧机、卷扬机、大型机床等),不如直流电动机经济、方便。此外,异步电动机运行时,从电力系统吸取无功功率以励磁,这会导致电力系统的功率因数变坏。因此,在大功率、低转速场合(如拖动球磨机、压缩机等)不如用同步电动机合理。

应用

由于并步电动机生产量大,使用面广,要求其必须有繁多的品种、规格与各种机械配套。因此,并步电动机的设计、生产特别要注意标准化、系列化、通用化。在各类系列产品中,以产量最大、使用最广的三相异步电动机系列为基本系列;此外还有若干派生系列(在基本系列基础上作部分改变导出的系列)、专用系列(为特殊需要设计的具有特殊结构的系列)。

并步电动机的种类繁多,有防爆型三相并步电动机、ys系列三相并步电动机、y、y2系列三相异步电动机、YVP系列变频调速电动机等等. 新中国第一台并步电动机于50年

代初在合肥工业大学诞生。

并步电动机安全要点

1.并步电动机选用为生产机械选择合适的电动机,包括确定电动机的额定电压、额定转速、结构型式和额定容量等。主要考虑以下4个方面的问题。

(1)根据电源电压条件,要求所选用的电动机的额定电压与电源电压相符合。

(2)在机械特性方面,所选用的电动机应满足被拖动生产机械提出的要求。

(3)电动机的结构型式,应适应周围环境条件的要求。

(4)正确选择电动机的容量。电动机的容量必须与生产机械的负载大小相匹配,同时要考虑生产机械的工作性质与其持续、间断的规律相适应。选小了,不能保证生产机械的正常工作,对电动机来说,将使它的各部分过载、过热,温度上升超过允许的限度而过早损坏;选大了,则增加设备的投资费用,电动机容量不能充分利用,而且使效率和功率因数降低。

2并步电动机的常见故障及分析

(1)机械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障。异步电动机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰。一般由于端盖轴室内孔磨损或端盖止口与机座止口磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴引起扫膛。振动应先区分是电动机本身引起的,还是传动装置不良所造成的,或者是机械负载端传递过来的,而后针对具体情况进行排除。属于电动机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良,转轴弯曲,或端盖、机座、转子不同轴,或者电动机安装地基不平,安装不到位,紧固件松动造成的。振动会产生噪声,还会产生额外负荷。

(2)电气方面故障有定子绕组缺相运行,定子绕组首尾反接,三相电流不平衡,绕组短路和接地,绕组过热和转子断条、断路等。缺相运行是常见故障之一。三相电源中只要有一相断路就会造成电动机缺相运行。缺相运行可能由于线路上熔断器熔体熔断,开关触点或导线接头接触不良等原因造成。三相电动机缺一相电源后,如在停止状态,由于合成转矩为零因而堵转(无法起动)。电动机的堵转电流比正常工作的电流大得多。因此,在此情况下接通电源时间过长或多次频繁地接通电源起动将导致电动机烧毁。运行中的电动机缺一相时,如负载转矩很小,仍可维持运转,仅转速略有下降,并发出异常

响声;负载重时,运行时间过长,将会使电动机绕组烧毁。

3.动机运行

(1)运行参数,一般电动机允许电压波动为额定电压的±10%,三相电压之差不得大于5%;允许各相电流不平衡值不得超过10%。

(2)电动机的保护,为使电动机安全运行,必须正确配置所用的低压断路器、接触器、熔断器和热继电器等控制电器和保护电器,对于重要的电动机还应装设缺相保护。另外,电动机外壳应根据电网的运行方式可靠地接零或接地。

(3)保养和维护,电动机应保持主体完整、零附件齐全、无损坏以及周围环境的清洁。定期对电动机进行检修和保养,是确保电动机安全运行的重要工作。日常维修包括清除外部灰尘和油污,监听有无异常杂音,并定期更换润滑油。换油周期一般滑动轴承为1kh,滚动轴承为5kh。在巡视检查中要注意电动机的温升、气味及振动情况。正常运行的电动机,其声音应轻而均匀,无杂音和特殊的叫声,无明显振动,转速达到额定转速,三相电流基本上平衡。

并步电动机的保护是个复杂的问题。在实际使用中,应按照电动机的容量、型式、控制方式和配电设备等不同来选择相适应的保护装置及起动设备。

电动机的保护与控制关系

电动机的保护往往与其控制方式有一定关系,即保护中有控制,控制中有保护。如电动机直接起动时,往往产生4—7倍额定电流的起动电流。若由接触器或断路器来控制,则电器的触头应能承受起动电流的接通和分断考核,即使是可频繁操作的接触器也会引起触头磨损加剧,以致损坏电器;对塑料外壳式断路器,即使是不频繁操作,也很难达到要求。因此,使用中往往与起动器串联在主回路中一起使用,此时由起动器中的接触器来承载接通起动电流的考核,而其他电器只承载通常运转中出现的电动机过载电流分断的考核,至于保护功能,由配套的保护装置来完成。

此外,对电动机的控制还可以采用无触点方式,即采用软起动控制系统。电动机主回路由晶闸管来接通和分断。有的为了避免在这些元件上的持续损耗,正常运行中采用真空接触器承载主回路(并联在晶闸管上)负载。这种控制有程控或非程控;近控或远控;慢速起动或快速起动等多种方式。另外,依赖电子线路,很容易做到如电子式继电器那样的各种保护功能。

电动机保护装置

电动机的损坏主要是绕组过热或绝缘性能降低引起的,而绕组的过热往往是流经绕组的电流过大引起的。对电动机的保护主要有电流、温度检测两大类型。下面结合产品作些介绍。

1.电流检测型保护装置

(1)热继电器利用负载电流流过经校准的电阻元件,使双金属热元件加热后产生弯曲,从而使继电器的触点在电动机绕组烧坏以前动作。其动作特性与电动机绕组的允许过载特性接近。热继电器虽则动作时间准确性一般,但对电动机可以实现有效

的过载保护。随着结构设计的不断完善和改进,除有温度补偿外,它还具有断相保护及负载不平衡保护功能等。例如从ABB公司引进的T系列双金属片式热过载继电器;从西门子引进的3UA5、3UA6系列双金属片式热过载继电器;JR20型、JR36型热过载继电器,其中Jn36型为二次开发产品,可取代淘汰产品JRl6型。

(2)带有热—磁脱扣的电动机保护用断路器热式作过载保护用,结构及动作原理同热继电器,其双金属热元件弯曲后有的直接顶脱扣装置,有的使触点接通,最后导致断路器断开。电磁铁的整定值较高,仅在短路时动作。其结构简单、体积小、价格低、动作特性符合现行标准、保护可靠,故日前仍被大量采用.特别是小容量断路器尤为显著。例如从ABB公司引进的M611型电动机保护用断路器,国产DWl5低压万能断路器(200—630A)、S系列塑壳断路器(100、200、400入)。

(3)电子式过电流继电器通过内部各相电流互感器检测故障电流信号,经电子电路处理后执行相应的动作。电子电路变化灵活,动作功能多样,能广泛满足各种类型的电动机的保护。其特点是:

①多种保护功能。主要有三种:过载保护,过载保护十断相保护,过载保护十断相保护+反相保护。

②动作时间可选择(符合GBl4048.4—93标准)。

标准型(10级):7.2In(In为电动机额定电流),4—1Os动作,用于标准电动机过载保(中国论文联盟https://www.wendangku.net/doc/8b17691926.html,整理)护,速动型(10A级):7.2In时,2—1Os动作,用于潜水电动机或压缩电动机过载保护。慢动型(30级):7.2In时,9—30s动作,用于如鼓风机电机等起动时间长的电动机过载保护。

③电流整定范围广。其最大值与最小值之比一般可达3—4倍,甚至更大倍数(热继电器为1.56倍),特别适用于电动机容量经常变动的场合(例如矿井等)。

④有故障显示。由发光二极管显示故障类别,便于检修。

(4))固态继电器它是一种从完成继电器功能的简单电子式装置发展到具有各种功能的微处理器装置。其成本和价格随功能而异,最复杂的继电器实际上只能用于较大型、较昂贵的电动机或重要场合。它监视、测量和保护的主要功能有:

①最大的起动冲击电流和时间;

②热记忆;

⑤大惯性负载的长时间加速;

④断相或不平衡相电流;

⑤相序;

⑥欠电压或过电压;

⑦过电流(过载)运行;

⑧堵转;

⑨失载(机轴断裂,传送带断开或泵空吸造成工作电流下跌);

⑩电动机绕组温度和负载的轴承温度;

⑩超速或失速。

上述每一种信息均可编程输入微处理器,主要是加上需要的时限,以确保在电动机起动或运转过程中产生损坏之前,将电源切断。还可用发光二极管或数字显示故障类别和原因,也可以对外向计算机输出数据。

(5)带有电子式脱扣的电动机保护用断路器其动作原理类同上述电子式过电流继电器或固态继电器。功能主要有:电路参量显示(电流、电压、功率、功率因数等),负载监控(按规定切除或投入负载),多种保护特性(指数曲线反时限、I2t曲线反时限、定时限或其组合),故障报警,试验功能,自诊断功能,通信功能等。产品如施耐德电气公司生产的M系列低压断路器。

(6)软起动器软起动器的主电路采用晶闸管,控制其分断或接通的保护装置一般做成故障检测模块,用来完成对电动机起动前后的异常故障检测,如断相、过热、短路、漏电和不平衡负载等故障,并发出相应的动作指令。其特点是系统结构简单,采用单片机即可完成,适用于工业控制。

2.温度检测型保护装置

(1)双金属片温度继电器它直接埋入电动机绕组中。当电动机过载使绕组温度升高至

接近极限值时,带有一触头的双金属片受热产生弯曲,使触点断开而切断电路。产品如JW2温度继电器。

(2)热保护器它是装在电动机本体上使用的热动式过载保护继电器。与温度继电器不同的是带2个触头的碗形双金属片作为触桥串在电动机回路,既有流过的过载电流使其发热,又有电动机温度使其升温,达到一定值时,双金属片瞬间反跳动作,触点断开,分断电动机电流。它可作小型三相电动机的温度、过载和断相保护。产品如sPB、DRB 型热保护器。

(3)检测线圈测温电动机定子每相绕组中埋入1—2个检测线圈,由自动平衡式温度计来监视绕组温度。

(4)热敏电阻温度继电器它直接埋入电动机绕组中,一旦超过规定温度,其电阻值急剧增大10—1000倍。使用时,配以电子电路检测,然后使继电器动作。产品如JW9系列船用电子温度继电器。

保护装置与并步电动机的协调配合

为了确保并步电动机的正常运行及对其进行有效的保护,必须考虑并步电动机与保护装置之间的协调配合。特别是大容量电网中使用小容量异步电动机时,保护的协调配合更为突出。

1.过载保护装置与电动机的协调配合

(1)过载保护装置的动作时间应比电动机起动时间略长一点。电动机过载保护装置的特性只有躲开电动机起动电流的特性,才能确保其正常运转;但其动作时间又不能太长,其特性只能在电动机热特性之下才能起到过载保护作用。

(2)过载保护装置瞬时动作电流应比电动机起动冲击电流略大一点。如有的保护装置带过载瞬时动作功能,则其动作电流应比起动电流的峰值大一些,才能使电动机正常起动。

(3)过载保护装置的动作时间应比导线热特性小一点,才能起到供电线路后备保护的功能。

2.过载保护装置与短路保护装置的协调配合一般过载保护装置不具有分断短路电流的能力。一旦在运行中发生短路,需要由串联在主电路中的短路保护装置(如断路器或熔断器等)来切断电路。若故障电流较小,属于过载范围,则仍应由过载保护装置切断电路。故两者的动作之间应有选择性。

短路保护装置特性是以熔断器作代表说明的,与过载保护特性曲线的交点电流为Ij,若考虑熔断器特性的分散性,则交点电流有Is及IB两个,此时就要求Is及以下的过电流应由过载保护装置来切断电路,Ib及以上直到允许的极限短路电流则由短路保护装置来切断电路,以满足选择性要求。显然,在Is—IB范围内就很难确保有选择性.因此要求该范围应尽量小。从现行IEC标准规定来看,极限值为Is=O.75Ij,Ib=1.25IJ。目前过载保护装置的额定接通和分断能力均按0.75IJ考核,显然偏低一些,从IEC标准修改的动向,今后有可能按IJ考核,以提高其可靠性。因此上述的协调配合应既考虑其选择性,又考虑其额定接通和分断能力。

结语

并步电动机的保护是涉及电气装置和机械设备可靠、正常运转的关键之一。直接检测电动机绕组的温度来保护过载引起的过热是很有效的保护方式,但由于需直接埋入电动机绕组里,价格较贵、维修困难等原因,仅在部分频繁操作场合使用;从经济性考虑,采用电流检测型更为有利,加热继电器仍是一种价廉、简单、可靠的电动机保护形式(从实际使用情况看,目前使用量占大多数);对动作性能要求较高及功能要求全或价格昂贵的大容量电动机保护,则可采用电子式或固态继电器;对一般要求,则采用带热—磁脱扣的电动机保护用断路器更为实用。但不管采用何种保护装置,必须考虑过载保护装置与电动机、过载保护装置与短路保护装置的协调配合。

1]石光峰,《电机软启动控制模块的功能及其应用电气传动(2001.1)》2001.5.5

[2]李远辉,《地铁交流异步电动机启动及优化节能电气时代》2001.12.5

[3]金墨,《电机软启动器的探讨中国市政工程华北研究院》2002.8.23

大型高压同步电动机

大型高压同步电动机,由于其具有一系列优点,特别是能向电网发送无功功率,改善电网质量,在各行各业得到广泛应用。我公司球磨机用同步电动机曾在一段时期内频繁损坏,直接影响到我公司的生产和设备的安全运行。因此正确分析判断同步电机的故障原因,并提出相应对策,就成了我们的当务之急。 一、事故征象 我公司现有16台1300KW/6KV同步电动机。在2000年以前平均每年要出现2~3次电机烧损的事故。其事故主要征象为:定子绕组端部绑线崩断,电机定子绕组过热,起动绕组笼条开焊、断裂,电机起动及运行中出现异常声响,经常启动失败等现象。 尤其是在1999年1月12日我公司7#同步电动机运行过程中突然放炮,造成7#同步电动机定子线圈局部严重烧坏,高压电缆接头烧损,电流互感器崩坏,由于7#同步机脱扣装置拒动,保护不能正常动作,持续大电流引起密地变电所密27选Ⅱ线保护动作跳闸,影响到选Ⅱ所带其它用电设备停机。 二、事故原因的基本判断分析 1、电机质量分析: 电机的正常使用寿命一般应在20年左右。统计我公司所损坏的同步电动机,运行寿命大多在10年以下,尤其是这台7#同步电动机大修后,投运仅4个月便出现了这次放炮烧损事故。 在事故分析中,部分电气技术人员将事故的主要原因归结到电机的大修上。这种大面积的电机损害事故,将事故原因归结到电机质量上,我对此提出异议。建议将视线转移到对励磁系统的分析上;事实证明,电机修理厂在电机返修中对其重点部位进行了种种加强措施,甚至于提高了绝缘等级,但效果并不显著。损坏事故仍不断出现。 2、励磁系统原因分析: 针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析,从而找出电机频繁损坏的真正原因:励磁系统设计不合理。 三、励磁系统存在的主要问题与电机故障原因的内在联系 1、励磁装置起动回路设计不合理,使同步电机经常处在脉振情形下起动。 原主电路为桥式半控励磁装置,其原理图如图1所示。 电机在起动过程中,在转子线圈内将感应一交变电势,其正半波通过ZQ形成回路,产生+if;而其负半波则通过KQ及RF形成回路,产生-if。由于负载电路不对称,形成+if与-if 电流不对称,if曲线如图2所示。电机定子电流因此也产生强烈脉振,其曲线如图3。电机因而遭受到脉振转矩的强烈振动。造成整个厂房大厅内都可以听到电机起动过程发出的强烈振动声。这种声音一直持续到电机起动结束才消失。

电动机保护装置的应用

电动机保护装置的应用 摘要:电动机在工业控制领域具有举足轻重的地位,堵转、重负载等故障会对 电动机造成不可逆转的损害。而传统的热继电器保护由于反应速度较慢,不适用 于对频繁起动、工作时间较短的电动机进行保护。随着微机继电保护的应用,其 快速准确的计算性能、强大的存储及网络功能,为电动机保护提供许多常规继电 保护无法完成的功能。 关键词:电动机;保护装置;应用 1引言 现在国内的电动机微机保护装置一般都采用高性能16位单片机作控制器, 计算速度快,保护功能齐全,动作可靠;所有定值均可通过面盘整定,中文液晶 显示,界面简洁友好;具有多种电动机启动控制方式,可以实现电动机就地/远方的启停控制。配有RS-485或CAN通讯接口,所有保护动作信息、测量信息等均 可通过RS-485通讯网或CAN网上传到后台计算机监控系统;综合管理单元还可 以选配4-20mA直流输出、漏电流保护以及电动机温度测量等功能,为电动机提 供更完善的测量手段和保护功能,并为增安型电动机提供可靠的tE时间保护。 2电动机微机保护装置的功能 2.1电动机的控制功能 国内的微机综合保护装置品牌很多,大多数用户可以通过面板上的“就地/远方”选择开关选择对电动机的控制方式。在“就地”控制方式下,通过面板上的“启 动Ⅰ”、“启动Ⅱ”和“停止”按键对电动机进行启停控制(必须在装置的主循环显示 界面下进行操作)。在“远方”控制方式下,面板“启动Ⅰ”、“启动Ⅱ”和“停止”按键操作无效,此时,可以选择综合管理单元菜单中的“远方控制方式”,分别通过DCS端子输入或通讯对电动机进行控制。综合管理单元若有保护动作或相关的保 护动作信号未复归,大多品牌的微机保护装置会禁止所有的控制功能。 2.1.1直接启动 控制交流接触器将交流电直接送入电动机进行启动。 2.1.2双向启动 通过两个交流接触器改变电动机交流电输入的相序,从而改变电动机的正转 和反转启动。 2.1.3双速启动 采用两个交流接触器控制,通过改变绕组的接法来改变电动机的极数,以实 现双速电动机高速和低速启动。 2.1.4降压启动 (1)电阻降压启动 (2)星-三角启动 (3)自耦变压器启动 (4)支持与软启动器配合启动电动机 (5)支持与变频器配合实现电动机多段速度控制 2.1.5上电自动重启动控制 (1)上电自启动模式设定为恢复,当电源从掉电到有电时,若掉电前电动 机处于运行状态,并且掉电时间没超过3秒(可根据用户需求设计,标准为3秒,最大可为10秒),则重新启动电动机,若掉电前电动机处于停车状态,则综合 管理单元通电后不启动电动机。

保护

4.5 3~10 KV电动机的保护 4.5.1 设计规范对保护置要求 (1)对电压为3KV及以上的异步电动机和同步电动机的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置: 1)定子绕组相间短路; 2)定子绕组单相接地; 3)定子绕组过负荷; 4)定子绕组低电压; 5)同步电动机失步; 6)同步电动机失磁; 7)同步电动机出现非同步冲击电流。 (2)对电动机绕组及引出线的相间短路,装设相应的保护装置,应符合下列规定: 1)2MW以下的电动机,宜采用电流速断保护,保护装置宜采用两相式。 2)2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求的2MW以下电动机,应装设纵联差动保护。 3)保护装置应动作于跳闸。对于具有自动灭磁装置的同步电动机,保 护装置尚应动作于灭磁。 (3)对单相接的故障,当接地电流大于5A时,应装设有选择性的单相接地保护;当接地电流小于5A时可装设接地检测装置。 单相接地电流为10A及以上时保护装置动作于跳闸;单相接地电流为10A以下时,保护装置可动作于跳闸或信号。 (4)对电动机的过负荷应装设过负荷保护,并应符合下列规定:

1)生产过程中易发生过负荷的电动机应装设过负荷保护。保护装置应根据负荷特性,带时限作用于信号或跳闸。 2)起动或自起动困难、需要防止起动或自起动时间过长的电动机,应装设过负荷保护,保护装置应动作于跳闸。 (5)对母线电压短时降低或中断,应装设电动机低电压保护,并应符合下列规定: 1)当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,需要断开的次 要电动机和有备用自动投入机械的电动机,应装设低电压保护。 2)根据生产过程不允许或不需要自起动的电动机,应装设低电压保护 3)在电源电压长时间消失后须从电力网中自动断开的电动机,应装设低电压保护。 4)保护装置应动作于跳闸。 (6)对同步电动机失步,应装设失步保护。 失步保护带时限动作,对于重要电动机,动作于再同步控制回路;不能再同步或根据生产过程不需要再同步的电动机,应动作于跳闸。(7)对同步电动机失磁可引起母线电压严重降低,易装设专用失磁保护。失磁保护应带时限动作于跳闸。 (8)2MW及以上以及不允许非同步冲击的同步电动机,应装设防止电源短时中断在恢复时造成非同步冲击的保护。保护装置应确定保在电源恢复前动作。重要电动机的保护装置,应作用于再同步控制回路;不能再同步或根据生产过程不需要再同步的电动机,保护装置应动作于跳闸。 4.5.2 保护配置 3~10kV电动机的继电保护配置见表4—17

电气安全保护装置

电气安全保护装置消防功能 发生火灾时井道往往是烟气和火焰蔓延的通道,而且一般层门 在70℃以上时也不能正常工作。为了乘员的安全,在火灾发生时必 须使所有电梯停止应答召唤信号,直接返回撤离层站,即具有火灾 自动返基站功能。 防机械伤害的防护装置 当人接近电梯的运动部分时可能会产生撞击、挤压、绞碾等危险,在工作场地由于地面的高低差也可能会产生摔跌等危险,所以 必须采取防护措施。 人在操作、维护中可以接近的旋转部件,尤其是传动轴上突出 的锁销和螺钉,钢带、链条、皮带,齿轮、链轮,电动机的外伸轴,甩球式限速器等,必须有安全网罩或栅栏,以防无意中触及。曳引轮、盘车手轮、飞轮等光滑圆形部件可不加防护,但应部分或全部 涂成黄色以示提醒。

轿顶和对重的反绳轮,必须安装防护罩。防护罩要能防止人员的肢体或衣服被绞入,还要能防止异物落入和钢丝绳脱出。 在底坑中对重运行的区域和装有多台电梯的井道中不同电梯的运动部件之间均应设隔障。 机房地面高差大于0.5m时,在高处应设栏杆并安设梯子。 在轿顶边缘与井道壁水平距离超过0.3m时,应在轿顶设护栏,护栏的安设应不影响人员安全和方便地通过入口进入轿顶。 电气安全保护装置 对电梯的电气装置和线路必须采取安全保护措施,以防止发生人员触电和设备损毁事故。按GB7588-1995《电梯制造与安装安全规范》的要求,电梯应采取以下电气安全保护措施:

(1)直接触电的防护。绝缘是防止发生直接触电和电气短路的基本措施。 (2)间接触电的防护。在电源中性点直接接地的供电系统中,防止间接触电最常用的防护措施是将故障时可能带电的电气设备外露可导电部分与供电变压器的中性点进行电气连接。 (3)电气故障防护。按规定交流电梯应有电源相序保护。当电源断相或错相时,应停止电梯运行。在变频调速电梯中,由于变频装置是先将交流整流成直流再进行变频调制,所以错相对其不会发生影响。 直接与电源相连的电动机和照明电路应有短路保护,短路保护一般用自动空气断路器或熔断器。与电源直接相连的电动机还应有过载保护。 (4)电气安全装置。电气安全装置包括:直接切断驱动主机电源接触器或中间继电器的安全触点;不直接切断上述接触器或中间继电器的安全触点和不满足安全触点要求的触点。但当电梯电气设备出现故障,如无电压或低电压、导线中断、绝缘损坏、元件短路

电动机综合保护器

电动机综合保护器 电机综合保护器是针对超载、断相起保护作用,器件的接线端分别接电源及与控制线路串联,以便出现超载或断相时切断控制线路作为保护,并不是用它来控制电机起动的。 电机综合保护器对电机进行全面的保护,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、及三相不平衡状态时予以保护措施,启动延时,数字电流表、电压表功能,能显A、B、C三相运行电流,实现多种参数设定功能,故障记忆报警查询和动作值保持功能,来电自启动和自动复位功能。 电机因电性原因出现过负荷、缺相、层间短路及线间短路、线圈的接地漏电、瞬间过电压的流入等造成损坏,或者是由于机械原因,如堵转、电机转动体遇到固体时,因轴承磨损或润滑油缺乏出现热传导现象,损坏电机。由于非正常运行或停止或损坏,会造成生产损失或停止时间内产生的人力损失无法与电机本身更换的费用相提并论,其损失巨大,那么我们就需要对电机进行有效的保护,以便保证生产的正常运行。 对于因电性原因出现的故障,无论是过电流还是过电压,其主要是因为电流瞬间增大,超过了电机的负载电流值而造成

损坏。电机综合保护器根据这一原理,通过监测电机的两相(三相)线路的电流值变化,进行电机的保护,对于过电压、低电压,是通过检测电机相间的电压变化,进行电机的保护。 电机综合保护器保护功能 1、过负载和过电流的保护 2、缺相保护 3、逆相保护 4、接地漏电保护 5、堵转保护 6、相不平衡保护 7、短路保护 8、过电压保护 9、低电压保护 10、过热保护 11、缺电流保护 对于新型号系列的电机综合保护器增加了过热保护和通讯功能,在控制室可以通过控制软件进行0~254的节点上的电机综合保护器进行远程设置与监测控制。

低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护 编制说明

《低压电气装置第4-44部分:安全防护电压骚扰和电磁骚扰防护》 征求意见稿编制说明 1.工作简况 本标准已在2018年10月国标委技术委员会工作平台进行了标准的立项投票,于2020年批准立项,标准立项编号:20200856-T-469。标准级别为国家标准。标准性质为推荐性标准。 本标准由全国建筑物电气装置标准化技术委员会归口,由中机中电设计研究院有限公司负责起草。 2015年IEC TC64发布IEC 60364-4-44:2015的新版本以后,在2016年初成立了本标准的修订组,确定了主要起草人员。2018年IEC TC64发布IEC 60364-4-44:2018的最新版本,2018年完成了标准的征求意见稿并在标委会内征求意见,共收到5位专家的修改意见227条。 2.标准编制原则和主要内容 本部分依据的起草规则有:GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》、GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南第2部分:采用国际标准》。 IEC 60364-4-44:2018标准适用于涉及人身及财产安全因高压系统接地故障和低压系统故障引起的低压装置暂时过电压的防护、大气瞬态过电压或操作过电压防护、防止电磁影响的措施及欠电压保护。 本标准代替GB/T 16895.10-2010《建筑物电气装置第4-44部分:安全防护电压骚扰和电磁骚扰防护》,与GB/T 16895.10-2010相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下: -443.1部分修改; -增加443.3 术语和定义; -采用计算风险长度(CRL)代替原约定长度d的雷电风险评估方法; -444.6进行较大修改; -附录A修改为采用SPD计算风险水平(CRL)示例; -删除附录B中表1; -删除附录C。 3. 主要试验(或验证)情况分析 无。

电动机保护措施与装置

电动机知识 电动机保护措施与装置 为了防止电动机发生故障而损坏,甚而使事故扩大,对电动机一般有以下几种电气保护措施: 1)短路保护对电动机及其线路的短路大电流作及时的切断保护,一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣作短路保护。 2)过载(过负荷)保护电动机一般采用热继电器(与接触器配合)或断路器的热脱扣器进行过载保护。 3)断相运行保护(又称缺相运行保护或两相运行保护)缺相运行保护也是一种过载保护,在条件允许时,应单独设置缺相运行保护装置。常用保护方法有: (1)采用带断相保护装置的热继电器作缺相保护; (2)欠电流继电器断相保护; (3)零序电压继电器断相保护; (4)断丝电压继电器断相保护; (5)利用速饱和电流互感器保护; (6)电子式断相保护线路。 4)失压和欠压(低电压)保护为了防止电动机在过低电压下起动和运行,一般采用交流接触器的电磁机构,断路器的失压脱扣器,自耦减压起动器的欠压脱扣器及电压继电器等。 5)接地或接零保护当电动机外壳带电时,防止人接触及机壳而触电的保护装置。 〃电动机启动困难或根本不能起动的原因及 〃锤片式粉碎机的常见故障及排除方法 〃合理选用配电变压器的容量 〃电动机正常运行时对三相电压的要求 〃实现电动机继电接触控制需要基本的控制

〃潜水排污泵及井用潜水电泵四大常见冷却 〃电动机的正反转控制 〃电机发生以下故障应立即切断电源 〃冬季收藏农机具要七防 Domain:https://www.wendangku.net/doc/8b17691926.html, dnf辅助More:d2gs2f 〃电动机单线远程正反转控制电路图_电路 〃同步电动机的结构_电路图 〃直流无刷电动机原理与控制_电路图 〃塔机电气系统维护及故障排查方法 〃电动机工作电流超限报警电路_电路图 〃申励电动机的半波调速电路_电路图 〃高压数字绝缘电阻测试仪厂家为您解读电 〃三个接触器控制的星形-三角形降压起动 〃电动机刀开关控制线路_电路图 〃五菱之光微型车启动困难、无怠速、易熄 〃海尔XQG52-HDY800等玫瑰钻系列滚筒式洗 〃接触器控制的单向运行控制线路_电路图 〃防爆油桶泵的优势分析 〃频器容量问题解决注意事项简析 〃基于UC3637的直流电动机PWM控制电路图_ 〃电动机轴承异响故障分析及应对措施 〃多台电动机逐一星形三角形起动电路_电 〃变频器的暂停减速功能 〃变频器过压类故障的分析 〃变频器启动前的直流制动功能 〃变频器与电动机的距离 收录时间:2014年02月24日15:05:08 来源:《高效饲料加工技术问答》作者:

电气安全保护装置

编号:SY-AQ-07288 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气安全保护装置 Electrical safety protection device

电气安全保护装置 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 消防功能 发生火灾时井道往往是烟气和火焰蔓延的通道,而且一般层门在70℃以上时也不能正常工作。为了乘员的安全,在火灾发生时必须使所有电梯停止应答召唤信号,直接返回撤离层站,即具有火灾自动返基站功能。 防机械伤害的防护装置 当人接近电梯的运动部分时可能会产生撞击、挤压、绞碾等危险,在工作场地由于地面的高低差也可能会产生摔跌等危险,所以必须采取防护措施。 人在操作、维护中可以接近的旋转部件,尤其是传动轴上突出的锁销和螺钉,钢带、链条、皮带,齿轮、链轮,电动机的外伸轴,甩球式限速器等,必须有安全网罩或栅栏,以防无意中触及。曳引轮、盘车手轮、飞轮等光滑圆形部件可不加防护,但应部分或全部

涂成黄色以示提醒。 轿顶和对重的反绳轮,必须安装防护罩。防护罩要能防止人员的肢体或衣服被绞入,还要能防止异物落入和钢丝绳脱出。 在底坑中对重运行的区域和装有多台电梯的井道中不同电梯的运动部件之间均应设隔障。 机房地面高差大于0.5m时,在高处应设栏杆并安设梯子。 在轿顶边缘与井道壁水平距离超过0.3m时,应在轿顶设护栏,护栏的安设应不影响人员安全和方便地通过入口进入轿顶。 电气安全保护装置 对电梯的电气装置和线路必须采取安全保护措施,以防止发生人员触电和设备损毁事故。按GB7588-1995《电梯制造与安装安全规范》的要求,电梯应采取以下电气安全保护措施: (1)直接触电的防护。绝缘是防止发生直接触电和电气短路的基本措施。 (2)间接触电的防护。在电源中性点直接接地的供电系统中,防止间接触电最常用的防护措施是将故障时可能带电的电气设备外

XX-MM 系列电动机综合保护装置

XX-MM系列电动机综合保护装置 (V1.0版)

目录 第1章概述 (1) 1.1产品简介及产品特点 (1) 1.2产品功能 (2) 1.2.1监测功能 (2) 1.2.2保护功能 (3) 1.2.3通讯功能 (3) 第2章装置选型 (4) 第3章产品结构及安装尺寸 (5) 3.1显示面板安装尺寸 (5) 3.2主体端子视图及安装尺寸 (6) 3.3电流互感器安装尺寸 (7) 3.4漏电互感器安装尺寸 (8) 第4章保护功能原理 (10) 4.1过流保护 (10) 4.2堵转保护 (10) 4.3接地保护 (11) 4.4漏电保护 (11) 4.5启动超时 (11) 4.6不平衡保护 (11) 4.7缺相保护 (11) 4.8相序保护 (12) 4.9过热保护 (12) 4.10超分断保护 (12) 4.11tE时间保护 (13) 第5章操作说明 (15) 5.1上电检查 (15) 5.2显示面板 (15)

5.3一级菜单 (16) 5.4定值查看 (17) 5.5定值设置 (17) 5.4.1保护定值设置 (17) 5.4.2通讯设置 (18) 5.4.3额定参数 (19) 5.4.420mA参数 (19) 5.4.5启停判据 (19) 5.4.6出厂设置 (20) 5.4.7修改密码 (20) 5.6时间校正 (21) 5.7事故清除 (21) 5.8热量清除 (21) 5.9事故记录 (22) 5.9.1清楚事故 (22) 5.9.2记录查看 (22) 第6章技术参数 (23) 第7章附录 (25) 7.1附录A典型接线图 (25) 7.2附录B Modbus通讯规约(Vcom.1) (26) 7.3保护定值整定推荐表 (28) 7.4初始密码表 (29) 第8章服务承诺 (30)

UFit-M电动机保护装置

UFit-M电动机保护测控装置 一、概述 本装置适用于10kV及以下电压等级的电动机保护测控,可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电综合自动化系统。 1.保护功能 ◆二段式定时限过流保护(限时速断、过电流) ◆二段式定时限负序过流保护(负序限时速断、负序过电流) ◆二段式反时限过流保护 ◆二段式反时限负序过流保护 ◆堵转保护 ◆过负荷告警 ◆低电压、过电压保护 ◆零序过流保护(报警可选择跳闸) ◆零序过压保护(报警可选择跳闸) ◆过热保护 ◆非电量保护(温度过高、温度升高) ◆ 2.辅助功能 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、 功率因数、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关 量信号 ◆遥控量:完成1台断路器就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能

◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 5.通讯功能 ◆标准的RS485多机通讯接口

二、基本原理 过流Ⅰ段保护按躲过启动电流整定,时限可整定为速断或带极短的时限,该保护主要对电动机短路提供保护。当任一相达到整定值,,且过流Ⅰ段保护的投退控制字处于投入状态,则定时器启动,若持续到整定时限,则立即跳闸。 过流I段跳闸(J3) 图1 过流I 段保护逻辑图 过流II 段保护,又称堵转保护,它是在电动机启动完毕后自动投入,该保护可根据启动电流或堵转电流整定,主要对电动机启动时间过长和运行中堵转提供保护。在超过电动机启动时间后,当任一相达到整定值,且过流Ⅱ段保护的投退控制字处于投入状态,则定时器启动,若持续到整定时限,则立即跳闸。过流II 段还可以通过控制字选择该段采用定时限还是反时限特性。 图2 过流II 段保护逻辑图 当电动机三相电流有较大不对称,会出现较大的负序电流,而负序电流将在转子产生 2倍工频电流,使转子的附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。 本装置具有两段定时限负序过流保护,分别对电动机反相,断相,匝间短路以及较严重的电压不对称等异常工况提供保护. 其中负序过流II 段作为灵敏的不平衡电流保护,可通过控制字来选择该段跳闸或报警,选择报警时该段可作为负序过负荷报警使用,也可通过控制字来选择该段采用定时限还是反时限特性。 根据国际电工委员会标准(IEC60255-4)的规定, 本装置采用其标准反时限特性方程中的极端反时限特性方程(extreme IDMT): p t Ip I t 1802 -?? ? ??=

电动机保护装置开题报告

本科毕业设计开题报告 题目:电动机智能保护装置的设计 专题: 院(系): 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 教师职称:

本科毕业设计开题报告 题目电动机智能保护装置的设计来源工程实际 1、研究目的和意义 电动机作为现代工业动力源,异步电动机价格低廉、结构简单、机械性能较好,在各行业中获得了广范的应用。在传统的电动机保护装置大多由电磁元件装置和模拟电子式保护器完成,但其功能单一、精度差、稳定性不高,动作时间慢的特点无法满足人们对电动机保护可靠性越来越高的要求,其保护长期困扰着继电保护专业人员和运行人员,抓好电动机保护的研究与推广工作,对国民经济有着重要的意义,对其进行可靠有效的保护尤为重要。因此电动机保护的自控、集中监控和智能化自处理是电动机保护主要研究方向。 2、国内外发展情况(文献综述) 我国电动机保护装置大概经过了以下的几个发展几个阶断。 一、热继电器、熔断器、电磁式继电器:建国初期,我国引进苏联JR系列继电器。但热继电器等存在致命缺陷,包括整定粗糙、受环境影响大、误差大、重复性差、功能单一等。无法满足高要求,因此也就无法避免被淘汰的命运。 二、模拟电子式电动机保护装置:在上世界八十年代,由于半导体元件普及,涌出一批性能可靠、功能多样的电子式电机保护器。但这类产品仍存在一些无法避免的缺点,整定精度不高、采样精度不高、无法实现具有多功能为一体的全面保护。随着科技的发展,人们对电机保护要求也越来越高,希望电动机保护器结构简单,体积小,接线简单,这些都是模拟电子保护装置无法实现的。 三、数字式电机保护器:这类电机保护器主要以单片机作为电机保护器,可实现智能化综合保护,在采样和整定上有质的飞越,可对信号进行软件非线性校正,极大地降低了被测信号畸变的影响,真正实现了高度采样。电动机保护器正朝着智能化、综合化、高精度、高可靠性发展。 3、研究/设计的目标: 本设计的目标是以单片机为核心的电机保护系统,能够精准、快速、有效的检测出电动机故障,实现电动机及时有效的保护,对电动机的过压、过流、短路等故障进行实时检测,确保电动机安全运行。 4、设计方案(研究/设计方法、理论分析、计算、实验方法和步骤等): 电动机保护装置是分析三相异步电动机在运行中可能发生的常见故障,以单片机为中心控制部件,如短路、过流、低电压、过负荷、单相接地等。该系统具有自检、自诊断、故障参数记忆等功能。 系统分硬件部分和软件部分 一、硬件部分: 硬件部分主要由电压互感器、电流互感器、A/D转换器、单片机,报警,LED显示。系统先由

异步电动机的电气装置保护

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 异步电动机的电气装置保 护 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4398-75 异步电动机的电气装置保护 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 异步电动机的保护是个复杂的问题。在实际使用中,应按照电动机的容量、型式、控制方式和配电设备等不同来选择相适应的保护装置及起动设备。 电动机的保护与控制关系 电动机的保护往往与其控制方式有一定关系,即保护中有控制,控制中有保护。如电动机直接起动时,往往产生4—7倍额定电流的起动电流。若由接触器或断路器来控制,则电器的触头应能承受起动电流的接通和分断考核,即使是可频繁操作的接触器也会引起触头磨损加剧,以致损坏电器;对塑料外壳式断路器,即使是不频繁操作,也很难达到要求。因此,使用中往往与起动器串联在主回路中一起使用,此时由起动

器中的接触器来承载接通起动电流的考核,而其他电器只承载通常运转中出现的电动机过载电流分断的考核,至于保护功能,由配套的保护装置来完成。 此外,对电动机的控制还可以采用无触点方式,即采用软起动控制系统。电动机主回路由晶闸管来接通和分断。有的为了避免在这些元件上的持续损耗,正常运行中采用真空接触器承载主回路(并联在晶闸管上)负载。这种控制有程控或非程控;近控或远控;慢速起动或快速起动等多种方式。另外,依赖电子线路,很容易做到如电子式继电器那样的各种保护功能。 电动机保护装置 电动机的损坏主要是绕组过热或绝缘性能降低引起的,而绕组的过热往往是流经绕组的电流过大引起的。对电动机的保护主要有电流、温度检测两大类型。下面结合产品作些介绍。

电动机保护保护原理和作用

电动机保护保护原理和作用 ●过载保护●欠载保护●堵转保护●阻塞保护●过热保护 ●相序保护●欠压保护●过压保护●欠功率保护●起动超时保护●断相保护●不平衡保护●接地保护●漏电保护●外部故障保护 过载保护 当电动机在过负载故障下,长时间超过其额定电流运行时,会导致电动机过热,绝缘降低而烧毁,保护器根据电动机的发热特性,计算电动机的热容量,模拟电动机发热特性对电动机进行保护,过载保护不同脱扣级别对应的特征 欠载保护 当电动机所带负载为泵式负载时,电动机空载或欠载运转会产生危害,保护器提供欠载保护,当三相的平均电流与额定电流的百分比低于设定值时,保护器应在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警。 堵转/阻塞保护 电动机在起动时或运行过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电时机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生此类故障进行保护,阻塞保护适用于电动机运行过程中发生此类故障时进行保护,当电流达到动作设定电流时,保护器应在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警。 断相(不平衡)保护 断相(不平衡)故障运行时电动机的危害很大,当电动机发生断相或三相电流严重不平衡时,如不平衡率达到保护设定值时,保护器按照设定的要求保护,发出停车或报警指令,使电动机的运行更加安全。 接地/漏电保护 保护器同时具备接地保护和漏电保护功能。接地保护电流信号取于内部电流互感器的矢量和,用于保护相线对电动机金属外壳的短路保护,保护器可通过增加漏电互感器,检测出30mA~50mA的故障电流,主要用于非直接接地的 保护,以保证人身安全。 外部故障保护 当保护器检测到有外部故障出现,外部故障开关量输入与保护器定义的开关量输入状态不一致时,保护器按照设定的要求保护,确保电动机设备安全。 起动超时保护 在电动机起动过程中,保护器只具有断相(不平衡),接地/漏电等保护功能,其余保护功能不起作用,在起动结束后,所有保护功能(按用户设定)均自动投入,当电动机起动时间超过用户设定的起动时间,电流还大于额定电流1.1倍时,保护器按照设定的要求保护,在动作(延时)设定时间内发出停车命令,停止电机运行。 相序保护 具有相序保护功能的保护器,当其电源侧的电压相位顺序与设定的顺序一致时,保护器应不动作。当保护器检测到电动d的相序接错时,电动机应不能起动。 欠压保护 电压过低会引起电动机转速降低,甚至停止运行,当电动机运行电压下降至设定的欠电压保护范围时,保护器按设定的要求进行保护,在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警,以避免重要的生产工艺造成混乱,严重 影响生产。

CSC 237A数字式电动机保护装置

CSC 237A数字式电动机综合保护测控装置 1装置简介 本装置适用于10kV及以下各种中性点非直接接地系统,作为大中型异步电动机(数百千瓦以上) 相间故障、过负荷、堵转等综合保护。可在开关柜就地安装。 2 主要功能及技术参能 2.1 保护功能 ?反应相间故障的速断保护 ?反应堵转的过电流保护 ?过负荷保护(可选择跳闸或仅告警发信) ?长起动保护 ?过热保护(过热跳闸、过热告警、热积累记忆功能) ?不平衡保护(断相/反相,负序过流保护,可选择定时限或反时限) ?接地保护(零序过流保护,可选择跳闸或仅告警发信) ?低电压保护 ?F-C过流闭锁 ?非电量保护 2.2 测控功能 ?15路开入遥信采集、装置遥信变位、事故遥信 ?正常断路器遥控分合 ?Ua、Ub、Uc、Ia、Ic、P、Q、COSф等模拟量的遥测 ?各种事件SOE等

2.3 技术参数

3 保护元件 3.1 长起动保护 装置测量电动机起动时间Tstart的方法:当电动机的最大相电流从零突变到10%Ie时开始计时,直到起动电流过峰值后下降到120%Ie时为止,之间的历时称为Tstart。(Ie为电动机额定电流。)电动机起动时间过长会造成转子过热,当装置实际测量的起动时间超过整定的允许起动时间Tstart时,保护动作于跳闸。

图1 异步电动机起动电流特性 为了降低起动电流,减少对电网的无功冲击,大型的异步电动机常常串联电抗器或者电阻,以实现降压起动;起动完毕后短接串联电抗器或者电阻。本装置设置了专用的控制字,如果选择“降压起动方式投入”,则装置在起动完毕以后,给出一付“投全压”的接点,以便及时短接分压电抗器,使电动机进入额定电压运行。 为了试验方便,当CSC 237保护装置检测到电动机在“起动过程中”时(即上图中的Tstart时段),面板MMI最下一指示绿灯(备用)点亮。 3.2 过热保护 过热保护综合考虑了电动机正序、负序电流所产生的热效应,为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的后备。 用等效电流Ieq来模拟电动机的发热效应,即: Ieq= 2 2 2 2 1 1 I K I K+ 式中:Ieq-等效电流 I1-正序电流 I2-负序电流 K1-正序电流发热系数,电动机起动过程中取0.5,电动机起动结束后取1.0 K2-负序电流发热系数 根据电动机的发热模型,电动机的动作时间t和等效运行电流Ieq之间的特性曲线由下列公式给出:

电气安全防范措施

电气安全防范措施 2010-12-6 16:06:56 安全防范采取的三项主要措施是保护接地或保护接零、漏电保护器和加强绝缘电气隔离。 1、保护接地或保护接零 当电气设备某处的绝缘损坏时,外壳带电,如果人体触及此绝缘损坏的电气设备的外壳,则电流就流经人体而形成通路,位人身遭受触电危害。为了防止这种意外的情况发生,应对电气设备外壳实行保护接地或保护接零。 (1)保护接地 保护接地,就是将电气设备在故障情况下可能出现危险的金属部分用导线通过接地装置与大地连接。人一旦触电,这时接地短路电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过。由于通过接地体的分流作用,流经人体的电流几乎等于零,这样就避免了在短路故障电流下人体触电的危险。 新建住宅一般每栋楼房设一根保护接地线,引入每栋楼房的配电盘,再接到每户。在安装过程中,应注意不要将保护接地线与工作零线接错,如果接错,使用电器时,由于相线通过电器对地产生泄漏电流,使漏电保护开关跳闸。 (2)保护接零 保护接零,就是将电气设备在故障情况下可能出现危险的金属部分(如外壳等),用导线与低压配电网的保护零线连接。人一旦触电,

短路电流就由火线流经外壳到零线,由于故障回路的电阻、电抗都很小,所以故障电流很大,它足以使线路上的保护装置(熔断器或自动开关)迅速动作,从而将漏电的设备断开电源,消除危险,起到保护作用。 虽然保护接零和保护接地都可以保证人身安全,但保护接零较保护接地更具有优越性,因为零线的阻抗小、短路电流大,从而克服了保护接地要求其电阻值很小的局限性。由于,保护接零需要从变压器中性点或住宅进户总配电箱处另外引出一根保护零线,所以,目前尚处于推广阶段。 保护接地与保护接零,必须设置三眼插座,位于中。心对称上方且边上有接地符号的一孔是专为电器外壳保护接地或保护接零而设置,将导线连接到插座上端的粗孔的接线柱上。 三极插头它是与三眼插座配套使用的。一般家用电器出厂时都配有三极插头,插头内部有三根导线,一根火线、一根零线、一根是连接在家用电器外壳上的地线。所以,?应该选用带有三极插头的家用电器。 2.漏电保护器 漏电保护器,又称为触电保安器。装设漏电保护器是为了保证在电气故障情况下人身和设备的安全,因为它可以在设备及线路漏电时,通过保护装置的检测机构转换取得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源,起到保护作用。现在

电动机保护器的保护原理及应用

电动机保护器的保护原理及应用 1、引言 在当今的动力设备中,电动机是应用最为广泛的,电动机能够正常运转发挥,是其他的设备能够正常工作的前提条件,所以电动机保护器的合理利用是对正常的生产工作负责的表现,只有在电动机正常发挥其功能的基础上,才能够保证一个企业的工作流程不会受到干扰,可以正常运转。现如今,电动机已经被广泛的应用到各行各业当中,在各个领域当中都发挥着及其重要的作用。电动机保护器的作用是保证电动机在发电,供电,用电的一系列流程中,不会中途受到某些因素的制约而停止工作的的一种设备。在电机出现过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化时,电动机保护器会予以报警或保护控制。如今电动机保护器几乎渗透到所有用电领域,其影响也是非常的巨大,所以电动机保护器的保护就显得和重要。 2、电动机保护器的保护原理与构成 2.1电动机烧毁的主要原因是运行时出现断相和过载烧毁绕组,因而,有电动机存在的电路应该装设有电动机保护器,以保证在电动机出现断相和过流运行时及时切断工作电源,保护电动机免受损坏,小型电动机的主要保护器是热继电器,而当面对大型电动机时,如果还使用热继电器对电动机进行保护的话其连接点(即进出热继电器的螺丝接线点)就很容易出现发热现象及发生故障,为避免如上问题,就出现了电动机综合保护器,电动机综合保护器是穿心式的,可以减少电线连接点,可以减少发热点和故障点,价格也便宜。 2.2使用电机综合保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保正常运行 2.3有的电机综合保护器注明,一定要接上负载才能正常工作,不接负载时表示电路处于缺相工作状态,因此综合保护器是拒绝合闸的,电动机将无法启动,这说明电机综合保护器内部是依靠电流互感器来检测三相线电流的有无,来判断电路是否存在缺相问题,因而在未接通电源或没有负载时,个闭点实际上是开点所以没办法合闸。 2.4某些大型电机冷却系统故障或是长时间工作在高温高湿环境下造成电机故障。电动机保护原理的研究是保证电动机保护器性能高低的关键,根据三相对称分量法的理论,三个不对称的向量可以唯一分解成三组对称的向量,分别为正序分量、负序分量和零序分量。电动机在发生对称故障和不对称故障时,电动机的三相电流都会发生变化。电动机故障条件流过绕组的电流过大,超过电动机的额定电流,因此可根据这一特征来对电动机过电流进行保护。电机过载、断相、欠压都会造成绕组电流超过额定值。电源电压欠压,运行电流上升的比例将等于电压下降的比例;电机过载时,常造成堵转,此时的运行电流会大大超过额定电流。针对以上情况,电动机保护器可通过对三相运行电流进行检测,根据运行电流的不同性质来确定不同的保护方式,从而对电机予以的断电保护。电动机的故障类型分为过流保护、负序电流保护、零序电流保护、电压保护和过热保护等几种。通过对电动机保护器的保护原理分析可以看出,理想的电动机保护器应满足可靠、经济、方便等要素,具有较高的性能价格比。经过发展和更新,如今电动机保护器一般由电流检测电路、温度检测电路、基准电压电路、逻辑处理电路、时

三相电动机保护装置

使用说明书 六、接线图 七、安装尺寸图(壁挂式): 八、 见故障与排除 序号 常见故障 可能造成原因 排除方法 内置HHD3D 控制器电流整定过小 将电流整定为电机额定电流或稍大点(约1.1~1.2倍 Ie ) 一 过载指示灯亮 电机机械部分有故障 检查是否有卡住、轴承坏等机械故障并及时修理 三相电源缺相 二 缺相指示灯亮 三相电源接触不良 检查输入端电源是否缺相和 各接线端是否有松动, 应扭紧 HHD9系列 三相电动机保护装置 XINLING ELECTRICAL CO.,LTD 输入三相AC380V

一、概述 HHD9系列三相电动机保护装置(简称保护装置),适用于交流50Hz, 电压380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机控制电路, 对主电路出现断相、过载等非正常工作状态时及时断开开关电器触头, 分断三相电源,快速可靠保护电动机。 保护装置具有电流、电压显示,显示精度为2.5级,并具有工作状 态指示,故障指示灯锁定的功能、操作方便、可靠性高,是目前最实用 的电动机保护装置。 二、主要技术数据 1、工作电压:三相AC380V 50Hz,允许波动为(85%~110%)Ue。 2、功率控制范围: HHD9-A型 1~3KW 、 HHD9-B型 3~11KW 3、过载保护功能:当电机工作电流大于整定电流时,保护装置进 入过载延时保护状态,且动作保护具有良好的反时限特性。1.2 倍过载其保护动作时间为180s~240s。 4、断相保护功能:三相电源中任一相缺相或电机内部断线,动作 保护时间不大于3s。 5、起动延时避让时间:35±5s。 6、操作方式:带起动/停止按钮。 7、复位功能:保护动作后需断电复位(即断开内置DZ47-3P小型 断路器)且断电复位时间不小于300s,防止带故障频繁起动。 8、电寿命:1×105次;机械寿命:1×106次。 三、面板指示灯及按钮开关功能说明 1、电压显示:显示电机工作电压AC380V的波动情况。 2、电流显示:显示电机B相电流,监视电机电流运行情况。 3、起动按钮:按起动按钮,电机起动运行。 4、停止按钮:电机运行过程中按停止按钮,电机马上停止运行。 5、电源指示:合上内置DZ47-3P小型断路器,电源指示灯亮表示保 护装置正常供电。 6、运行指示:灯亮指电机起动运行。 7、断相指示:灯亮指示电机因三相电源中有一相缺相或断线保护动 作。 8、过载指示:灯亮指示电机因超负荷工作保护动作。 四、使用和操作说明 打开门锁,根据电机额定工作电流整定内置HHD3D的保护工作电流(如电机额定工作电流为15A即将拨码开关整定为15即可),同时将输入A、B、C从左进线孔接三相火线,输出A、B、C从右出线孔接电机,且将DZ47-3P 小型断路器合闸。然后关好门锁,接通三相电源,电源指示灯亮,且显示供电线路电压,按起动按钮,电机起动正常运行。 在电机正常运行时,显示电机运行电流,当出现缺相、过载等非正常现象时,保护装置应保护动作,分断交流接触器的主触头,同时相对应的故障指示灯(断相或过载)亮,断开内置DZ47-3P小型断路器300s查明原因后方可重新合闸。 注:在断相或过载保护时,按起动按钮无效,不能起动电机。 五、注意事项 1、保护装置应定期进行人为的断相、过载保护动作试验来验证产品 的可靠性。 2、当保护装置保护动作后,应马上断开内置DZ47小型断路器,同时 根据故障指示查明和排除故障后才能合上DZ47继续工作,否则将 烧毁电机。 3、保护装置外壳需接地。 4、切记:千万不可带电打开门锁,触摸内部电路。 5、每台保护装置附使用说明书1本,门锁钥匙一个,产品合格证一个。

10KV电动机保护

10(6)kV同步电动机断电失步保护及同ZCH和BZT装置的配合 作者:尹世华/张铁锴 摘要:介绍了大型同步电动机断电失步保护及同ZCH,BZT装置的配合实施方案及解决办法。论述了电源短时中断时同步电动机的过渡过程及对ZCH和BZT的影响;介绍了同步电动机断电失步保护的典型接线。 关键词:同步电动机功率因数ZCH BZT 失步保护 大型同步电动机有许多优点,尤其是能发送无功功率,提高功率因数,节约电能。它的运行安全性和连续性对于生产具有重大影响。同步电动机的控制相对异步机来讲也复杂一些,主要体现在电机起动过程控制以及运行时的控制。起动控制主要是异步运行牵入同步的过程,而运行的控制主要体现在同步机受到各种扰动后的控制。影响同步机正常运行的扰动主要体现在:①带励失步。电机带有正常或接近正常的直流励磁,而定转子磁场又不同步。这主要是因为相邻线路短路后母线电压大幅度瞬间降低或母线电压长时间降低以及电机负荷突增等因素。②欠励失步。直流励磁系统失去直流励磁或严重欠励而使电机失步。③断电失步。当供电系统故障或电源切换时,使同步机的电源出现短时间中断而致使电机失步。 1 电源短时中断时同步电动机的过渡过程及对ZCH,BZT的影响 (1) 断电时同步电动机的过渡过程 断电失步易使同步机遭受到严重损伤的主要原因是在电源恢复瞬间电机遭受到的非同期冲击,此时的非同期冲击包括非同期电流和非同期转矩,其值往往远大于电机出口短路时的冲击电流和冲击转矩,是电机设备所不能承受的。在实际生产中断电失步往往是由于短路故障造成的,图1 所示为一典型的电气系统接线。

当K1或K2点发生短路时,在切除短路故障的同时,同步机的电源就中断了,在ZCH或BZT装置动作后,供电电源将重新恢复。若电源中断时间过长(一般大于0.2 s) ,超出同步机的稳定极限,同步电动机就会失步。从短路开始至电源恢复这一过程中,同步机的各项参数变化见图2,其中| u| =f (t) 为电压幅值随时间变化的曲线;n = f(t) 为同步机转速随时间变化的曲线,fu=f(t) 为同步机机端电压频率随时间变化的曲线。 在电源中断的短时间内,依靠同步机本身的惯性以及直流励磁,同步机将由电动工况转为发电工况,向系统发送无功功率,此时机端母线电压不但不会降低,反而会有一定程度的上升,而其频率会随电机转