文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广东电网有限责任公司10kV氧化锌避雷器作业指导书

广东电网有限责任公司10kV氧化锌避雷器作业指导书

广东电网有限责任公司10kV氧化锌避雷器作业指导书
广东电网有限责任公司10kV氧化锌避雷器作业指导书

10kV氧化锌避雷器高压试验

作业指导书

广东电网有限责任公司

前言

交接试验是检验制造单位生产的电气设备质量是否合格、电气设备在安装施工过程中是否受到损坏,安装质量是否符合规程标准、新安装的电气设备是否满足投入电力系统运行的技术条件,保证电力系统安全运行的有效手段,是电力设备运行和维护工作中必不可少的一个重要环节。为了强化一次设备交接验收的工作,规范交接试验现场作业,交接试验准化作业指导书,指导基层班组开展交接试验工作。作业指导书的编写在参照国家标准、行业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定的基础上,充分考虑了电力系统运行的实际情况。作业指导书涵盖所有一次设备的相关试验项目,规范相应的试验方法和程序、规范试验仪器和设备。

本作业指导书对10kV金属氧化物避雷器交接试验工作的操作步骤、技术要点、安全注意事项、危险点分析等方面内容进行了详细的规范,用于指导10kV 金属氧化物避雷器的交接试验工作。

(高压试验班)

1.适用范围

本作业指导书适用于10KV金属氧化物避雷器交接试验工作。

2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。

GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程

DL560-95 电业安全工作规程 (高压试验室部分)

GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器

3.支持文件

避雷器及其附件使用说明书

避雷器出厂试验报告

避雷器交接试验报告

历次预防性试验报告

4.安全及预控措施

4.1 安全措施

4.1.1 每项试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应对全体试验人员详细交待试验安全注意事项。

4.1.2 试验装置的金属外壳应可靠接地且摆放稳定牢靠;高压引线应尽量缩短,尽可能使用绝缘护套屏蔽线,对地保持足够的安全距离。

4.1.3 试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。

4.1.4试验需加高压时,加压前必须认真检查试验结线与仪表的开始状态,正确无误,通知有关人员撤离到安全区域,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。高压试验工作人员应穿绝缘鞋,在全部加压过程中,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生。

4.1.5 变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分短路接地。

4.1.6 试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场。

4.2 危险点及预控措施

危险点及预控措施见表1

5 作业准备

5.1 工作人员的准备

5.1.1 电气试验人员不少于2人,其中工作负责人应由具有高级工及以上资质人员担任。 5.1.2 专业技术要求:经过高压专业培训,掌握35kV 金属氧化物避雷器结构原理及相关试验仪器的使用,熟悉本作业指导书。

5.2 资料的准备

5.2.1 试验规程:GB 50150—2006 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 5.2.2 10KV 金属氧化物避雷器高 压试验作业指导书 5.2.3 避雷器试验报告表格 5.2.4 避雷器试验作业表单 5.3 仪器及工具的准备

仪器及工具的准备见表2

6 作业周期

作业周期及要求见表3

表3 作业周期及要求

7 工期定额

本项作业工作时间为xx个工作日/组(三相)8 设备主要参数

设备主要参数见附录A

9 作业流程

作业流程见图1

图1 作业流程图

10 作业项目、工艺要求和质量标准

本作业指导书规范的作业项目、工艺要求包括表5绝缘电阻测试、表6直流1mA 电压和75%U1mA 下的泄漏电流测试,各项目质量标准见表3中要求、说明栏。

10.1 试验前准备工作

表4 试验前准备工作

10.2绝缘电阻测试

包括避雷器本体和底座的绝缘电阻测试,具体内容见表5

表5绝缘电阻测试

注:避雷器以一节为例

10.3直流1mA电压和0.75U1mA下的泄漏电流测试

包括:测量金属氧化物避雷器直流1mA参考电压以及75%直流1mA参考电压U1mA下的泄漏电流。具体内容见表6

表6直流1mA电压和0.75U1mA下的泄漏电流测试

10.4 试验终结

试验终结见表7

表7 试验终结

11 作业中可能出现的主要异常现象及对策

作业中可能出现的主要异常现象及对策见表8

广东电网有限责任集团公司输电线路悬式绝缘子选型导则

广电生〔2016〕114号附件 广东电网有限责任公司 输电线路悬式绝缘子选型导则 广东电网有限责任公司 2016年12月

目录 前言 (1) 修编说明 (2) 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 定义和术语 (5) 3.1 电弧距离 (5) 3.2 爬电距离 (5) 3.3 统一爬电比距 (5) 3.4 现场污秽度 (5) 3.5 现场污秽度等级 (5) 3.6 爬电距离有效系数 (5) 3.7 爬电系数 (6) 3.8 沿海强风区 (6) 3.9 重要交叉跨越 (6) 4 外绝缘配置原则 (6) 4.1 一般规定 (6) 4.2 统一爬电比距配置要求 (6) 4.3 不同污区统一爬电比距配置要求 (7) 4.4 不同类型绝缘子爬电距离有效系数K (7) 5 绝缘子使用原则 (7) 5.1 一般规定 (7) 5.2 悬垂串绝缘子选择 (8) 5.3 耐张串绝缘子选择 (8) 5.4 双联串绝缘子选择 (8) 5.5 特殊区段绝缘子选择 (8) 5.6 绝缘子伞型选择 (9) 6 绝缘子入网条件 (9) 6.1 玻璃绝缘子 (9) 6.2 复合绝缘子 (9)

前言 本导则根据国内输电线路悬式绝缘子的生产制造技术水平、应用情况、运行经验,国家、行业及南方电网公司相关制度、标准,以及南方电网公司、广东电网有限责任公司对输电线路悬式绝缘子管理的要求,对输电线路外绝缘配置、悬式绝缘子选型使用原则以及入网条件进行了规范。 本导则主要起草人:陈剑光、张英、黄振、彭向阳、周华敏、朱文卫。 本导则由广东电网有限责任公司生产设备管理部部提出、归口并解释。 本导则自发布之日起实施。执行中的问题和意见,请及时反馈至公司生产设备管理部。

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版)

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0985

中国南方电网有限责任公司安全生产监督 规定(标准版) 1、总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)系统的安全生产监督(包括电力生产、电力建设和农电安全生产监督)工作,保证国家有关安全生产的法律、法规、标准和行业标准以及公司有关安全生产的规定、规程、制度(以下统称安全生产法律、法规和规章制度)的实施,依据《中华人民共和国安全生产法》和公司《安全生产工作规定》,制定本规定。 1.2本规定适用于公司系统生产经营单位。 本规定所称公司系统是指与南方电网公司有产权关系或管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系;管理关系

包括直属、代管关系。 生产经营单位指从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等)、电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等)为主要业务的企业和单位,以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中国南方电网电力调度通信中心(以下简称“调通中心”)。 1.3公司系统内部实行安全生产监督制度,安全生产监督机构履行安全生产监督职责。 公司系统应自上而下建立健全安全生产监督组织机构和制度,形成完整的安全生产监督体系,并与安全生产保证体系共同保证安全生产目标的实现。 1.4各级安全生产监督机构在履行安全生产监督职能的同时,应努力进行安全生产管理思想、管理制度、管理手段、管理机制的创新,积极探索和推广科学、先进的安全生产管理体系、管理方式和安全生产技术。 2、安全生产监督

南方电网电网建设施工作业指导书配网工程B部分

目录 热缩电缆中间接头制作安装作业指导书 (2) 编码:DLFJAZ-04 (2) 电缆终端头接地及保护管安装作业指导书 (15) 编码:DLFJAZ-05 (15) 电缆鉴别作业指导书 (137) 编码:DLJB-01 (137) 电缆防火封堵作业指导书 (143) 编码:DLFHFD-01 (143) 室内油浸式电力变压器安装作业指导书 (149) 编码:DLBYQ-01 (149) 干式电力变压器安装作业指导书 (157) 编码:DLBYQ-02 (157) 箱式电力变压器安装作业指导书 (165) 编码:DLBYQ-03 (165) 台架式电力变压器安装作业指导书 (171) 编码:DLBYQ-04 (171) 固定式、手车式开关柜安装作业指导书 (179) 编码:KGGAZ-01 (179) 环网开关柜安装作业指导书 (187) 编码:KGGAZ-02 (187) 0.4kV 低压开关柜安装作业指导书 (195) 编码:KGGAZ-03 (195) 0.4kV 低压硬(插接式)母线安装作业指导书 (203) 编码:KGGAZ-04 (203) 户外断路器、负荷开关安装作业指导书 (211) 编码:HWDQSB-01 (211) 户外隔离开关安装作业指导书 (219) 编码:HWDQSB-02 (219) 户外互感器安装作业指导书 (227) 编码:HWDQSB-03 (227) 户外避雷器安装作业指导书 (233) 编码:HWDQSB-04 (233) 跌落式熔断器安装作业指导书 (239) 编码:HWDQSB-05 (239) 高压计量装置安装作业指导书 (245) 编码:HWDQSB-06 (245)

中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定详细版

文件编号:GD/FS-3846 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________ (管理制度范本系列) 中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定详细版

中国南方电网有限责任公司安全生 产工作规定详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、总则 1.1 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)系统的安全生产工作,防止和减少电力生产、电力建设(以下统称生产)安全事故,保证员工在生产活动中的人身安全与健康,保证南方电网安全稳定运行和可靠供电,保证国家和投资者的资产免遭损失,制定本规定。 1.2 本规定依据国家有关法律、法规,结合电力

行业的特点和公司系统的组织形式制定,用于规定公司系统安全生产工作的基本要求和管理关系。 公司安全生产工作包括电力生产和电力建设(均包括农电,即农村电力生产、建设和农村供电)的安全工作。 1.3 本规定所称公司系统是指与南方电网公司有产权关系或管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系;管理关系包括直属、代管关系。 生产经营单位指从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等)、电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监

广东电网公司十个规定动作试题(配网篇)

一、选择题 1)影响一次设备运行方式的工作办理第()种票种。 A.二 B. 一 C. 三 D. 可不办理 2)以下哪项不属于可采用口头或电话命令的工作。() A.测量接地电阻 B. 修剪树枝 C. 悬挂警告牌 D. 计划停电的检修工作 3)当事故抢修、紧急缺陷处理时,设备在()内无法恢复的,则应办理工作票。 A、2h B、4h C、8h D、12h 4)班组或主管部门依据工作计划或命令,根据具体工作情况确定熟悉设备及了解现场情况的人员担任()。 A.工作负责人 B. 工作班组成员 C. 工作票签发人 D. 工作许可人 5)工作票由()填写,提出正确完备的安全措施。 A.工作班成员 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 工作许可人 6)()对工作必要性及工作票所列安全措施进行认真审核,组织完成许可范围内安全措施后,对工作负责人进行安全技术交底,交代工作地点应注意的带电部位、运行设备及其他注意事项,办理许可手续。 A.工作负责人 B. 工作班组成员 C. 工作票签发人 D. 工作许可人 7)工作负责人对工作票所列工作任务确认不能按批准期限完成,第一种工作票应在工作批准期限前(),由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。A.0.5小时 B. 1小时 C. 1.5小时 D. 2小时

8)第一种工作票,延续手续只能办理()。如需再次办理,须将原工作票结束,重新办理工作票。 A.一次 B. 二次 C. 三次 D. 四次 9)完工后,工作负责人(包括小组负责人)必须进行认真、全面的现场检查,确认工作任务已经全部按要求完成,杆塔、设备上 已没有任何遗留物,工作人员已全部撤离工作现场,再命令拆除工作班组所设置的临时安全措施。()拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。 A.禁止牌 B.警示牌 C.接地线 D.标识牌 10)一份工作票职能填写_____操作任务,一个操作项目栏内只应该有____动词。() A、一个,两个 B、两个,两个 C、两个,一个 D、一个,一个 11)下列操作需要操作票的是() A.事故处理 B. 拉开、合上断路器的单一操作 C. 投上或取下熔断器的单一操作 D. 10kV线路由运行转检修 12)以下哪点不属于操作票“三审”制度。() A.填票人(操作人)自审 B. 审核人(监护人)初审 C. 值班负责人复审 D. 领导复审 13)操作人在监护下核对设备名称、编号、标识无误,并得到()确认后再进行操作。 A.操作人 B. 监护人 C. 值班负责人 D. 工作负责人 14)操作中发生疑问时,应()。

2020广东电网有限责任公司招聘试题及答案解析

2020广东电网有限责任公司招聘试题及答 案解析 (网络整理,题目顺序与原题可能不一致) 1. 要实现我国经济发展的战略目标,必须加快经济增长方式的转变,其核心是正 确处理好_____ A: 积累与消费的关系 B: 投人与产出的关系 C: 速度与效益的关系 D: 数量与质量的关系 参考答案: C 本题解释:【答案】C。解析:经济增长包括两个相互联系、相互制约的方面,一是经济增长的数量和规模扩大,二是经济增长的质量和效益的提高。经济增长必须坚持以提高经济效益为中心,把发展速度与经济效益提高统一起来。转变经济增长方式就是要以集约型的经济增长方式来取代粗放型的经济增长方式,以提高国民经济的整体素质。这是我国经济发展进入到新阶段提出的必然要求。故本题答案选C。 2. 从哲学范畴来看,苹果和水果的关系是_____。 A: 偶然与必然的关系 B: 形式和内容的关系 C: 特殊与普遍的关系 D: 相对与绝对的关系 参考答案: C 本题解释:【答案】C。解析:苹果具有水果的特点,是水果的一个特殊种类。 在哲学范畴中,体现了特殊性与普遍性的关系。 3. “鞠躬尽瘁,死而后已”,就是要求从业者在职业活动中做到_____。 A: 忠诚 B: 审慎 C: 勤勉 D: 民主 参考答案: C 本题解释:【答案】C。解析:“鞠躬尽瘁,死而后已”指勤勤恳恳,竭尽心力,到死为止。这就要求从业者在职业活动中做到勤勉。故本题答案选C。 4. 气候资源是指能为人类经济活动所利用的光能、热量、水分与风能等资源。下 列关于气候资源特点叙述不正确的是_____。 A: 气候资源具有普遍存在性 B: 只要拥有气候要素,就可形成气候资源 C: 气候资源是一种变化中的资源且有较大的变率

中国南方电网有限责任公司企业标准__电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

(整理)广东电网公司降损增效创先工作方案

广东电网公司降损增效创先工作方案 为贯彻公司创建先进省级电网公司的工作部署,做好降损增效工作,根据《广东电网公司创建先进省级电网公司工作总体框架方案》和《广东电网公司创建先进省级电网公司工作指导意见》工作要求,结合广东电网实际情况,特制定本工作方案。 一、总体思路 紧紧围绕创先工作目标要求,以线损“四分”管理为突破口,以计量自动化系统为支撑,提高计量装置水平、提高计量抄表准确性时效性,重点降低10千伏及以下配电网管理线损;优化电网结构和运行方式,提高配网电压和无功运行水平,开展电网降损改造工作,努力降低技术线损。 二、工作目标 综合线损率逐年下降,确保2009年不高于5.55%、2011年底不高于5.1%,力争到2013年不高于4.5%;50个县级子公司确保2009年不出现线损率超过15%的单位、2011年不出现线损率超过12%的单位。 基于省公司的总体创先目标,结合各基层单位的实际情况和反馈意见,将2009-2011年线损目标分解到21个直属供电局和50个县级子公司,详见附表一、 精品文档

四、工作内容 通过深入梳理线损管理中存在的问题及技术降损潜力,广泛吸收基层经验,按照重点降低管理线损,努力降低技术线损的工作思路,制订了降损增效的七项措施: (一)加大计量装置改造力度,增强线损计量的准确性 积极开展电能计量装置改造,2009年底前,更换直管范围内所有862型电能表,2011年底前更换全部县级子公司淘汰类表计;全省电能表低损耗、长寿命和电子化覆盖率2010年底前达90%实现,2011年底前达100%。 充分运用计量自动化系统,2010年全部实现配电变压器及以上各类计量关口月初00:00点抄见电量比例达到100%。 加快计量自动化建设,提高线损"四分"自动统计水平,2009年实现购电侧电量自动抄表覆盖率100% ,售电侧电量自动抄表覆盖率60%(2010年覆盖80%);实现110千伏及以上主网网线损自动统计,配网10千伏分线线损自动统计覆盖率50%(2010年100%),2011年底前县级子公司10千伏及以上电压等级电网线损自动统计。 (二)继续加强“四分”管理,进一步完善线损“四分”管理常态工作机制 继续开展线损“四分”管理达标,2009年实现所有直属单位线损“四分”管理省级达标,其中至少7个供电局实现网级达标,2010年各县级供电子公司全部实现线损“四分”管理。 按年度分层逐级制定线损“四分”管理工作方案。将线损管理责任逐级分解到班组、个人,确保责任明晰、考核到位。加强基础资料管理,确保线损“四分”统计准确。 每月进行线损“四分”统计,针对线损异常进行闭环分析,形成线损月度和年度总结。 开展年度线损管理成果分析,编制下一年线损管理工作计划,在各市局之间,在各市局内部开展最佳实践经验交流活动。 精品文档

10KV城市电网更换电缆作业指导书通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD474 10KV城市电网更换电缆作业指导书 通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

10KV城市电网更换电缆作业指导书 通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 查阅图纸现场勘测。由工作负责人、供电局技术总工等人到现场实地查勘,掌握现场情况及交叉跨越情况,根据作业的性质、工程量制定“施工四措”(应报批)、确定施工方案,提出施工质量要求和危险点控制措施,填写《新建、更换电缆工具指导卡》、《新建、更换电缆线标》。 2、申请停电。按施工任务,确定停电时间,由生产调度提报停电申请,经供电局长或专工审批签字后,上报局调度批准后实施通知用户停电申请批准后,由调度直接或指定专人,提前7 天通知用户停电时间。 3、准备主要材料。材料准备:要根据施工量的大小,准备电缆及相应的电缆附件。 4、施工现场准备。在新建、更换电缆作业前要做好施工现场准备工作:在公路及人行道施工时,应先取得主管部门的同意,做好安全措施,如封锁交通或人行道。

广东电网公司文件(质检资料)

广东电网公司文件 广电程[2006]118号 关于印发《广东电网公司送电线路工程 基础实体质量检测规定》的通知 各有关单位: 为确保建设电网工程质量,规范送电线路工程基础实体质量的检测行为,明确有关检测工作内容和方法,根据国家和广东省现行有关技术规范和规定,结合送电线路工程实际及线路工程施工的特点,省公司组织定了《广东电网公司送电线路工程基础实体质量检测规定》,现印发给你们,请有关单位遵照执行。 在执行本规定过程中发现问题和建议,请及时上报省公司工程建设部。 附件:广东电网公司送电线路工程基础实体质量检测规定 二零零六年六月二十一日

主题词:线路工程质量规定 广东电网公司办公室2006年6月21日印发 附件: 广东电网公司送电线路工程基础实体质量检测规定 (试行) 第一章总则 第一条为确保建设工程质量,规范送电线路基础实体工程质量的检测行为,明确有关检测工作内容和方法,根据国家、省现行技术规范、规程及规定,结合送电线路工程实际及线路工程施工的特点,制定本规定。 第二条本规定适用于广东电网公司110KV~500KV送电线路工程基

础实体质量的检测。其它电压等级送电线路工程基础实体质量的检测可参照本规定执行。 第三条基础实体检测除执行本规定外,尚应遵照现行的国家以及地 区有关的施工质量验收标准,其原材料、混凝土试件等还应遵照有关规范、标准的要求进行检验。 第二章一般规定 第四条基础实体检测范围如下: 1、刚性基础,板式基础,桩基础的承台、连梁,及桩基础的桩身和掏挖基础以外的其它基础; 2、桩基础的桩身检测(含掏挖基础)继续执行广电程部[2002]80号文关于印发《广电集团送电线路工程桩基质量检测规定》的通知。 第五条本规定所指检测数量,按同一施工单位、同一标段、同一生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件作为一个计算单位计算。 第六条设计单位应在施工图中明确: 1 、对检测有特殊要求的基础 2、一级杆塔结构(指特别重要的跨越杆塔和安全有特定要求的杆塔结构)的基础. 第七条建设单位(监理单位)在组织施工图纸交底时,应与设计、施工和检测单位根据本规定,共同制定合理可行

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定正式样本

文件编号:TP-AR-L5642 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定正 式样本

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简 称公司)系统的安全生产监督(包括电力生产、电力 建设和农电安全生产监督)工作,保证国家有关安全 生产的法律、法规、标准和行业标准以及公司有关安 全生产的规定、规程、制度(以下统称安全生产法 律、法规和规章制度)的实施,依据《中华人民共和 国安全生产法》和公司《安全生产工作规定》,制定 本规定。 1.2本规定适用于公司系统生产经营单位。

本规定所称公司系统是指与南方电网公司有产权关系或管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系;管理关系包括直属、代管关系。 生产经营单位指从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等)、电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等)为主要业务的企业和单位,以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中国南方电网电力调度通信中心(以下简称“调通中心”)。 1.3公司系统内部实行安全生产监督制度,安全生产监督机构履行安全生产监督职责。 公司系统应自上而下建立健全安全生产监督组织机构和制度,形成完整的安全生产监督体系,并与安全生产保证体系共同保证安全生产目标的实现。

最新广东电网公司“十个规定动作”

广东电网公司“十个规定动作”

“十个规定动作”要点 为贯彻落实广东电网公司吴周春总经理、徐达明副总经理在年初安全生产电视电话会议的讲话精神,进一步加深广大员工对省公司提出的生产现场作业“十个规定动作”的认识。依据国家《电业安全工作规程》(下简称安规)和南方电网、广东电网公司相关安全生产规范性文件,局特制作安全生产现场作业“十个规定动作”要点的演示片,供全局各有关部门和人员观看学习。每个员工务必准确领会,牢牢记住,在生产作业中认真自觉执行。 “十个规定动作”要点演示 1 、凭票工作 凭票工作:是指进入已投运的电气设备及电气场所作业时,施工人员必须按规定办理电气工作票,并凭据已签发工作票进入现场组织工作的一项基本安全规定。 中国南方电网公司《电气工作票技术规范》规定:除设备在8h 内可恢复的事故抢修、紧急缺陷处理或在非高压场所的低压回路上工作可以实施口头或电话命令外,其他在电气设备上及电气场所的工作,均需按规定办理工作票,凭票进场开展工作。 电气工作票是指在电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交代工作任务和内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。

按规办票,凭票履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结工作,是确保在电气设备上工作安全的组织措施,是所有电气工作人员必须严格执行的基本制度。 2、凭票操作 凭票操作:是指电气操作人员根据调度下达的操作任务和操作目 的,填写电气操作票,并按照已审核操作票拟定的顺序进行一系列相互关联、依次连续进行的电气操作。 《安规》和南方电网《电气操作导则》规定了不填用操作票的情况: 1) 事故处理; 2) 拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作; 3) 投上或取下熔断器的单一操作; 4) 投、切保护(或自动装置)的一块连接片或一个转换开关; 5) 拉开全厂(站)唯一合上的一组接地开关(不包含变压器中性点接地开关)或拆除全厂(站)仅有的一组使用的接地线; 6) 寻找直流系统接地或摇测绝缘; 7) 变压器、消弧线圈分接头的调整。 电气倒闸操作必须按以下规定执行:

广东电网有限责任公司电气工作票管理业务指导书(修订)

广东电网有限责任公司电气工作票管理 业务指导书 广东电网有限责任公司统一编码: Q/CSG-GPG 4 10 003-2018 2018-06-30印发封面2018-06-30实施

本指导书信息 、刘文涛、欧郁强 2018-06-30印发指导书信息2018-06-30实施

广东电网有限责任公司电气工作票管理业务指导书 1 业务说明 本业务指导书规范了广东电网有限责任公司电气工作票管理,明确了工作票人员的资格管理、工作票执行管理、典型工作票管理、工作票的回顾管理等要求。电气工作票管理采用指导型的管控策略,省内统一的规范策略,包括工作票执行管理流程、工作票管理流程等5项业务流程。 2 适用范围 本业务指导书适用于广东电网有限责任公司及管辖的地市供电局及县/区供电局(分公司)的电气工作票管理。岗位(角色)适用范围如下表所示:

3 规范性引用文件 3.1引用文件 G B 26860-2011 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) GB 26859-2011 电力安全工作规程(电力线路部分) DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分) Q/CSG 510001—2015 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》“两票”释义(2016版)(安监〔2016〕18号) Q/CSG 1205004—2016 工作票实施规范(调度检修申请单部分) Q/CSG 1205005—2016 工作票实施规范(发电、变电部分) Q/CSG 1205006—2016 工作票实施规范(输电部分) Q/CSG 1205007—2016 工作票实施规范(配电部分) Q/CSG 211006-2014 中国南方电网有限责任公司电气工作票管理规定 3.2应用文件 广东电网有限责任公司继电保护和安自类二次设备及回路工作安全技术措施单管理要求(2017版)(广电系〔2017〕25号) Q/CSG-GPG210007-2014 广东电网有限责任公司生产运行管理细则 Q/CSG-GPG4SP023-2014 广东电网有限责任公司防误装置管理业务指导书广东电网有限责任公司通信作业安全管理要求(广电系部〔2017〕12号)4 术语和定义 “基层单位”及“生产部门”定义按照《中国南方电网有限责任公司电气工作票管理规定》执行,其他术语定义按照《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》执行。

广东电网有限责任公司关于2017年第一批高校毕业生录用人选的公示【模板】

广东电网有限责任公司关于2017年第一批高校毕业生录用人选的公示 姓名性别毕业院校联系方式 周金根男浙江大学*******1079 陈娇娇女华中科技大学 *******6004 袁大超男华中科技大学 *******0098 杨瑞女华中科技大学 *******0959 王彬男华中科技大学 *******0263 杨程宜男华中科技大学 *******1960 黄希锋男华中科技大学 *******7933 余梦琪女华中科技大学 *******8998 汤华露女华中科技大学 *******1055 汪昭男武汉大学 *******4098 常怡东男武汉大学 *******9515 张彬男武汉大学 *******1516 黄建明男武汉大学 *******8981 张开轩男武汉大学 *******9178 居钰清男武汉大学 *******5921 高超男武汉大学 *******9945 魏梦婷女武汉大学 *******1253 李霞梅女山东大学 *******7805 吴和海男湖南大学 *******7043 裴文杰男湖南大学 *******6609 张志鹏男湖南大学 *******9416 罗文豪男华南理工大学 *******6181 陈聪男华南理工大学 *******1371 梁年柏男华南理工大学 *******1374 贺哲男华南理工大学 *******7601 关远鹏男华南理工大学 *******8663 陈美燕女华南理工大学 *******8568 覃理男华南理工大学 *******0095 吴晓璇女中山大学 *******6413 徐振磊男华北电力大学 *******9690 高寒男华北电力大学 *******0050 王瑜女华北电力大学 *******7177 金亮男西南交通大学 *******6217 黎伟男中国矿业大学(徐州) *******2102 黄湘杰男华中科技大学 *******8632 徐章智男华中科技大学 *******4117 彭修亚男华中科技大学 *******4295

《南方电网电网建设施工作业指导书

《电网建设施工作业指导书》、《电网建设施工安全基准风险指南》、《电网建设安全施工作业票》、《班前会及每日安全技术交 底》应用指引 一、应用步骤 步骤1、工程开工前,建设单位(业主项目部)组织施工、监理单位在《施工安全基准风险指南》中抽取与本工程相关的内容及项目,形成《xxxx项目安全技术风险分析表》。 如出现作业任务、施工条件与《施工安全基准风险指南》不相符时,由施工单位组织人员依照《施工安全基准风险指南》附录A(细分风险种类与风险范畴)、附录B(风险等级分析),按作业顺序进行风险种类的识别、风险等级的评定,并制定相应风险控制措施。 补充及修改的内容一并列入《xxxx项目安全技术风险分析表》。 步骤2、施工作业前,施工单位施工负责人根据作业任务选取工程适用的《施工作业指导书》。 步骤3、选取作业指导书后,施工单位施工负责人根据选取的作业指导书在《xxxx项目安全技术风险分析表》中选取对应内容及项目。 步骤4、在《xxxx项目安全技术风险分析表》中选取了对应内容及项目后,施工单位施工负责人根据《xxxx项目安全技术风险分析表》中的对应项目办理《电网建设安全施工作业票》,现场安全员根据现场条件、作业范围和施工环境,补充安全注意事项或平面布置图。 步骤5、现场负责人在开工前核对风险控制措施并在“站班会”上对所有现场作业人员宣读《电网建设安全施工作业票》,作业人员在《电网建设安全施工作业票》背面签名确认。步骤6、班组负责人在每天开工前组织进行班前会及每日安全技术交底,结合作业指导书、安全施工作业票以及应急预案等内容填写《班前会及每日安全技术交底记录》,作业人员签名确认。

《电网建设施工作业指导书》、《电网建设施工安全基准风险指南》、《电网建设安全施工作业票》、《班前会及每日安全技术交底》连贯对应关系如下图: 二、应用说明 1、《电网建设施工作业指导书》应用说明: a)作业指导书由施工单位完成内部审批流程后方可使用。 b)使用时按照《中国南方电网公司电网建设施工作业指导书》选取相应工作任务,并在作业指导书中根据作业实际补充及修改“人员配置、主要工器具及仪器仪表配置”等内容。 2、《电网建设施工安全基准风险指南》应用说明 a)项目开工前,建设单位(业主项目部)组织施工、监理单位根据实际项目作业任务、施工条件,参照《指南》开展针对性安全风险评估工作,形成《×××项目安全基准风险分析表》,由监理项目部组织施工、设计单位进行审核,报建设单位(业主项目部)批准。经批准的《×××项目安全基准风险分析表》(一式四份)供建设单位(业主项目部)、监理、设计、施工单位共同使用,并执行相应的控制措施。 b)《指南》中未涵盖或作业条件与《指南》不相符的作业任务,由施工企业或项目部组织人员依照附录A、附录B,按作业顺序进行风险种类的识别、风险等级的评定,并制定相应风险控制措施。 c)施工单位必须对参与中级风险及以上施工作业的人员进行针对性的岗前安全教育和风险防范控制培训,并把施工作业中的重大风险、针对性的控制措施和现场应急处置方案向作业班组进行交底,未经安全培训和风险交底的人员,不得上岗作业。d)建设单位(业主项目部)、监理单位应动态跟踪施工单位《×××项目安全基准风险分析表》中各项安全控制措施的落实情况。 3、《电网建设安全施工作业票》应用说明

中国南方电网有限责任公司安全生产令

中国南方电网有限责任公司安全生产令 一、坚决贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,把安全生产作为公司的生命线,全力做好安全供电。 二、健全和落实以行政正职为安全生产第一责任人的各级安全生产责任制,做到各司其职,各负其责。 三、依据国家有关法律法规,建立健全各项安全生产规章制度,并严格执行。 四、按定员配备生产人员,严禁未经培训、未经考试合格、未按规定持证的人员从事作业。 五、加强安全风险管理,开展隐患排查、风险评估和预控,强化监督检查,实现闭环管控。 六、加强作业过程安全管控,严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律,杜绝人身死亡事故。 七、加强系统运行管理,全力控制、减轻和消除电力安全事故损害,防止较大及以上电力安全事故生产。 八、加强设备管理,强化技术监督,做好运行维护、大修和技改工作,提高设备健康水平,防止重大及以上设备事故发生。 九、加强规划、设计、采购、建设、验收和移交等各环节的安全质量管理,为人身、系统和设备安全提供基础保障。 十、加强应急管理,完善应急指挥系统,强化预案管理,提高应急管理水平和应急处置能力。

十一、加强承包商安全管理,严格落实有关法律法规和公司规章制度,履行安全责任,强化过程监督。 十二、加强安全监督管理,严格按“四不放过”的原则开展事故事件调查,严肃责任追究和问责。

《安全生产令》释义 一、坚决贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,把安全生产作为公司的生命线,全力做好安全供电。 目的和意义: 本条款规定了公司安全生产工作的方针和生命线,并明确了安全生产的落脚点是要全力做好安全供电。 重点把握: 1.安全生产工作的方针 “安全生产、预防为主、综合治理”是国家提出的安全生产方针,公司要结合实际,严格贯彻落实。 2.生命线 公司一号令中将“电网安全稳定运行”作为公司的生命线,此次修订为“安全生产”是公司的生命线,进一步确立了安全生产工作的重要性,对各项安全生产工作的有效实施具有十分重要的意义。 3.全力做好安全供电 公司的使命是:主动承担社会责任,全力做好电力供应。而做好安全供电是做好电力供应的前提和保障。 二、健全和落实以行政正职为安全生产第一责任人的各级安全生产责任制,做到各司其职,各负其责。 目的和意义: 本条款规定了公司要开展各级安全生产责任制管理工作,并明确提出各级行政正职是安全生产的第一责任人。

广东电网公司10kV配网工程标准设计

广东电网公司10kV配网工程标准设计(电缆线路部份) 佛山选型标准 1 电缆应用范围 1)技术上难以解决的严重腐蚀地段; 2)易受热带风暴袭击的沿海地区主要城市的重要供电区; 3)大城市中心区、高层建筑密集地区、重要的商业繁华路段; 4)新建住宅小区、公寓、办公楼、商业楼、厂房等建筑; 5)对供电可靠性有特殊要求,需使用电缆线路供电的重要用户; 6)电网结构调整需要或运行安全的原因; 7)城市规划和市容环境不能通过架空线,又具备电缆敷设条件的地区; 8)重点风景旅游区; 9)污秽严重地区。 2 电缆型式与截面选择 1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过电缆使用寿命确定的允许值。 2)最大短路电流在其短路时间内产生的热效应,应满足电缆热稳定要求。 3)回路最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路压降允许值。 4)10kV电缆应选用阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,型号为ZRYJV-8.7/15kV。5)电缆标称截面大于400 mm2的回路或电缆敷设于水下时,宜选取用单芯电缆,金属铠装选用不锈钢带材料,金属屏蔽应采用铜丝屏蔽构成。 6)电缆标称截面小于或等于400mm2应选取用三芯电缆;金属铠装选用钢带铠装,金属屏蔽应采用铜带屏蔽构成。 7)电缆须采取防蚁措施,电缆的防蚁性能应满足GB1951.38根据实验群体法达到1级蛀蚀等级。 8 )电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路两端和中间接头等部位实施接地。. 3 电缆附件的选择与配置 电缆附件分为终端和接头两种类型,均采用全冷缩电缆附件。 1)终端(包括户内户外两种) a) 终端的出线杆与电缆铜导体之间应采用压接方法连接,终端各部分的机械强度应能耐受因电缆的负荷变化而产生的末端推力而不致损坏。 b) 户外终端应采用防水型。 c) 终端内的绝缘填充剂及密封剂,应与电缆及终端内的其它绝缘材料相容。 2)接头 a) 接头中的导体应连接良好,满足正常运行及短路运行要求。 b) 接头宜采用整体预制型或组合预制型结构,与电缆绝缘外径的配合,应保证足够的紧固力。 c) 中间接头应有密封良好的外金属保护套或铠装带,外保护套应具有与电缆外护套相同的绝缘水平并能承受一定的机械外力。 3)电缆敷设

6-电缆沟、槽盒安装施工作业指导书

2012年示范工程样板点施工作业指导书 电缆沟、槽盒

目录 1 适用范围 (1) 2 编写依据 (1) 3 作业流程图 (1) 4 安全风险辨析与预控 (2) 5 作业准备 (4) 6 作业方法 (5) 7 工艺质量控制措施及检验标准 (8) 8 成品工艺要求 (10) 9 成品展示 (11)

1 适用范围 本节适用于35kV及以下配网工程砖砌电缆沟、电缆槽盒的施工。 2 编写依据 表2 编写依据 3 作业流程图 图3.1 电缆沟作业流程图 第 1 页共8 页

图3.2 槽盒作业流程图 4 安全风险辨析与预控 4.1 电缆沟、槽盒作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。4.2 按《指南》中与电缆沟、槽盒作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:DLTJ-01-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表4.1 作业任务安全基准风险指南 第 2 页共8 页

第 3 页共8 页

5 作业准备 5.1 作业前施工条件 表5.1 作业前施工条件 5.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置 表5.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置 第 4 页共8 页

广东电网有限责任公司生产项目实施过程管理业务指导书

广东电网有限责任公司 生产业务实施过程管理业务指导书 广东电网有限责任公司统一编码: Q/CSG-GPG 4 SP 081-2014 2014/09/25印发封面2014/09/25实施

本指导书信息 指导书名称广东电网有限责任公司生产业务实施过程管理业务指导书 指导书编号Q/CSG-GPG 4 SP 081-2014 对应文号 版次变更概要修编时间状态角色人员 编写郑金杯、邓岳华、胡妙芳、刘高、胡云石、郑小丽、李端姣、李钦、赖绮瑄、黄源辉、舒坚、廖明、张杰菁、沈炳华、丁瑞蓉 初审 会签 审核孙发董俊宏王一波 批准 2014/09/25印发指导书信息2014/09/25实施

目录 1业务说明 0 2适用范围 0 3引用文件 (1) 4术语和定义 (2) 5管理要点 (3) 6流程步骤及说明 (9) 7附录 (62)

广东电网有限责任公司生产业务实施过程管理业务指导书1业务说明 本指导书规范了广东电网有限责任公司生产项目实施过程管理,明确了生产项目实施计划管理、安全管理、开工管理、施工风险评估及施工方案审查管理、施工安全交底管理、现场监督管理、施工质量管理、项目变更管理、监理管理、项目验收、启动投产、试运行及工程移交、项目档案及电子化移交管理业务。生产项目实施过程管理采用“指导型”的管控策略,省内统一的规范策略进行业务管理。本指导书包含生产项目实施计划管理流程、生产项目安全管理流程、生产项目开工管理流程、生产项目施工风险评估及施工方案审查流程、生产项目施工安全交底管理流程、生产项目现场监督管理流程、生产项目施工质量管理流程、生产项目变更管理流程、生产项目验收管理流程、生产项目试运行及工程移交流程、生产项目档案管理流程、生产项目文件电子化移交管理流程。 2适用范围 本业务指导书所指生产项目包括生产技改项目、生产经营性项目,其它技改项目可参照本业务指导书执行。 本业务指导书适用于广东电网有限责任公司及管辖的地市供电局及县/区供电局(分公司)、县级子公司、镇级供电所的生产项目实施过程管理,直属机构和非供电企业参照执行。岗位(角色)适用范围如下表所示:

南方电网公司标准通用

中国南方电网有限责任公司企业标准 测量用互感器标准装置订货及验收 技术标准(试行) Q/CSG11621-2008 2008-01-01 发布 2008-01-01 实施 中国南方电网有限责任公司 发 布

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准 I 目 录 1 范围 .................................................................................................................. 1 2 引用标准 ........................................................................................................... 1 3 术语 (1) 3.1 测量用互感器标准装置 (1) 3.2 标准互感器 .................................................................................................. 2 3.3 互感器误差比较法 ....................................................................................... 2 3.4 互感器的变差 .............................................................................................. 2 3.5 检定周期内标准互感器误差变化 ................................................................. 2 3.6 装置的最大输出 .......................................................................................... 2 3.7 装置的测量误差 .......................................................................................... 2 3.8 装置的准确级 .............................................................................................. 2 4 分类 (2) 4.1 按被检互感器的种类分 (2) 4.2 按准确级分 (2) 5 技术要求 (3) 5.1 一般要求 (3) 5.2 装置输出 ..................................................................................................... 3 5.3 标准器及配套设备 ....................................................................................... 4 5.4 软件要求 ..................................................................................................... 6 5.5 保护与绝缘 .................................................................................................. 7 5.6 结构要求 ..................................................................................................... 7 5.7 准确级 ......................................................................................................... 7 5.8 功能要求 ..................................................................................................... 8 5.9 寿命要求 ..................................................................................................... 8 6 验收 .................................................................................................................. 9 7 售后服务 ........................................................................................................... 9 8 附则 (9)

相关文档
相关文档 最新文档