文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷装置检测现场作业记录表

防雷装置检测现场作业记录表

防雷装置检测现场作业记录表
防雷装置检测现场作业记录表

防雷装置竣工(定期)检测现场作业记录表

日期年月日进场时间时分检测类型□年检□新建单位名称

单位地址

联系人(安全负责人)办公电话手机号码

检测建筑物

(详细填写)

企业历史雷灾情况

发生时间人员伤亡

直接损失(元)间接损失(元)

记录人员签名

廉洁确认

佛山市防雷设施检测所检测人员在对我单位防雷装置进行现场检测过程中,能够自觉遵守廉政准则,没有主动索要红包现象,也没有其他吃、拿、卡、要行为。

我单位在本次检测过程中未向贵所现场检测人员赠送礼品、礼金、消费卡、有价证券及其他礼品,没有请贵单位检测人员吃饭,亦没有任何违反国家法律法规及市防雷所相关廉洁规定的行为。

检测员签名收证情况□已收□未收离场时间时分受检方签名确认(以上内容确认无误)

档案号粤雷检[ ]XX-[ ]-[ ]

防雷装置的检测程序

防雷装置的检测程序 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

防雷装置的检测程序 检测前应对使用仪器仪表和测量工具进行检查,保证其在计量认证有效期内和能正常使用。 首次检测应按GB/T 21431第条中的全部检测项目实施检测。 对受检单位的定期检测,应查阅上次检测的记录,并现场勘查受检单位防雷装置有无变化。在受检单位防雷装置无较大变化时,可不进行GB/T 21431第条中a)、b)中的接闪器保护范围、e)和f)项的检测。 现场检测时宜按先检测外部防雷装置,后检测内部防雷装置的顺序进行,将检测结果填入防雷装置检测原始记录表。 对受检单位出具检测报告,不合格的项目出具整改意见书。 防雷装置检测内容及检测方法 检测项目如下:a) 建筑物的防雷分类;b) 接闪器;c) 引下线;d) 接地装置;e) 雷击电磁脉冲屏蔽;f) 等电位连接;g) 电涌保护器(SPD)。 接闪器的检测 主要检测内容包括材料规格,布置范围,架设方式,支架间距、支架高度、网格密度、锈蚀程度,接闪器焊接长度、面积,防腐措施,引下线连接情况。 1)查看隐蔽工程记录。检查屋面设施应处于直击雷保护范围内,并应符合GB50057-2010 中的规定。检查接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物的电气连接、与引下线的电气连接,屋面设施的等电位连接。 2)检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷的防腐油漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀 1/3 以上。接闪带是否平正顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪器固定支架间距和高度是否符合 GB 50057-2010 中的要求。检查接闪网的网格尺寸是否符合相关要求。 3)当低层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除低层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋做为暗敷接闪器。 4)检测接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别用滚球法计算其保护范围。

防雷装置的检测流程

防雷装置的检测——检测程序 -- 防雷装置的检测——检测程序 防雷装置的质量好坏直接关系到国家的财产和人身安全大事,因此对防雷装置检测结果的评价,只能以检测数据为依据。防雷装置检测均以国家及各部门有关防雷技术规范、标准为准,检测内容有防直击雷、防侧击雷、防雷电感应、防雷电波入侵、防静电、等电位连接等防雷装置的接地电阻、用材规格、布局、工艺、产品技术参数,检测方法有外观检查和仪器测量。 第一节检测程序 一、防雷装置检测流程框图 二、防雷装置检测程序 1、与被检单位联系,确定检测时间。 2、检测时,检测人员应根据国家标准、技术规范、检测细则,对检测时的工作环境(如温度、湿度、天气、土壤等)进行检查,并将环境条件记录在检测原始记录上。 3、为保证原始数据准确、可*,测量一般在晴天(雨后天晴一日)的天气条件下进行。如遇雨后土壤潮湿时检测,应用季节系数进行订正。 4、检测工作前后检查一次所用的仪器,测前如仪器不正常应停止检测,检测后发现仪器不正常应改用好的仪器重新检测。 5、检测人员应根据国家标准、技术规范、检测细则,对防雷装置进行检测,首先按工程设计所确定的类别,根据“规范”中不同类别的指标要求逐项进行检测。在检测未经正规设计或设计未标明类别的防雷装置时,按被保护的建筑物用途、工作、生产性质或以《爆炸和火灾危险场所等级划分》的规定先划定类别,然后按不同类别的要求进行逐项检测,并将检测数据记录在检测原始记录上。每次测量必须重复两次或两次以上。 6、检测工作结束后,检测人员应检查防雷装置连接件是否恢复检测前的状况。 7、校核人全面核对原始记录、仪器等各项结果是否都有相应的记录。 8、检测结束后,应由被检单位有关人员签署意见,确定交费形式。 9、检测结束后,检测人员应在规定的工作日内,出具检测报告,检测人员应在检测报告上签字,经校核人全面核对并签字,由技术负责人签发。 10、将检测报告发送给被检单位,并将副本存档。 三、检测注意事项 防雷装置检测工作中应注意如下几个环节: 1、检测前首先索取被测物防雷装置设计图纸,弄清楚设计时所确定的防雷类别、数据和要求,了解防雷装置及接地体连接材料、规格、数量、防雷装置的布局、避雷方式、安装工艺等,是否符合各类防雷规范中各项要求并记录于防雷检测原始记录表。

新建建筑物防雷装置检测原始记录

新建建筑物原始记录表 基本情况 一、建设单位名称: 建设单位联系人:联系电话: 监理单位名称: 施工单位: 项目名称: 项目地址: 受检项目经度:纬度: 二、本次检测的主要技术依据 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 三、本次检测的主要仪器设备 仪器名称:证书编号:有效期: 仪器名称:证书编号:有效期: 仪器名称:证书编号:有效期: 仪器名称:证书编号:有效期: 仪器名称:证书编号:有效期: 四、天气状况: 五、检测日期:年月日

检测结论 建设项目基本情况 楼(栋)栋 防雷装置 设计主要 依据 GB50057-2 010 防雷类别 地上层数层 建筑面积 (㎡) 接闪带类型 地下层数层 建筑总高 度(m) 引下线类 型 使用性质 建筑结构 类型 设计核准 书编号 / 防雷装置总体评价 检测人姓名:资格证号:姓名:资格证号:姓名:资格证号: 备注:

现场检测情况被检测场所 防雷类别?一类?二类?三类 防直击雷措施?有? 无接闪器类型?杆?带?线?网?金属构 件 接地引下线状况?完好?锈蚀?断 开 接地类型?基础接地?人工接地 接地形式?共用?联合?独立 防雷电感应措施?有? 无 类型?接地?等电位连接?其他 防雷电波侵入措施?有? 无 类型?管线埋地?电涌保护?其他电涌保护器(SPD)?有?无类型?电源SPD ?信号SPD 等电位连接?有? 无 类型?星型?网型?混合型 屏蔽措施?有? 无 类型?空间屏蔽?管线屏蔽

防雷检测能力评价题库

防雷检测能力评价题库 一判断题 1 防雷装置检测甲级资质与乙级资质在检测过程中使用的检测标准应不一样 × 2 防雷检测仪表应两年检定一次。× 3 建筑物及电子信息系统接地装置采用小电流或大电流接地电阻测试仪测试结果是一样。× 4 GB/T21431-2015适用于高速公路视频监控摄像杆、路边广告牌检测。 × 5 S型等电位连接网络可用于较大的机房,M型等电位连接网络可用于较小的机房。 × 6 高层建筑、易燃易爆场所、物资仓储、通信和广播电视设施、电力设施、电子设备和其他需要防雷的建(构)筑物和设施,必须按照国家和省的规定安装雷电灾害防护装置。√ 7 为了更保险、更安全,总配、分配负载前应安装同一品牌、同一型号、同一参数的SPD。× 8 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》不适用于防雷装置检测。 √ 9 防雷检测单位必须使用GB/T21431-2015中的检测表格。 × 10 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。 √ 11 防雷装置安全性能检测由防雷装置产权单位与检测单位双方共同协商。 √ 12 电涌保护器的通流容量越大越好。× 13 弱电系统接地装置离开防雷地网3m即可。× 14 处于接闪器的保护范围内的设施设备不可能遭受直击雷击。 × 15 在避雷针、线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线。√ 16 建筑物的消防梯、钢柱等金属构件不宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气通路。× 17 侧击雷、雷电绕击实质上是直击雷的一种。√ 18 直线法布置时,M4100系列接地电阻表d GP与d GC的比值为。√ 19 M型等电位连接网络可用于较大的机房,S型等电位连接网络可用于较小的机房。 √

最新防雷装置检测工程质量管理手册范本

质 量 管 理 手 册 xxxxx工程质量检测二0一八年一月十九日

目录 第一章质量工作方针及要求 (2) 第二章国家技术规和标准 (2) 第三章质量保证体系 (3) 3.1组织机构框图 (3) 3.2检测流程 (4) 3.3检测方法和判定规则 (5) 3.4仪器设备配置及仪器设备操作流程 (7) 3.5防雷装置检测原始记录 (19) 3.6检测报告、文书及归档 (21) 第四章部管理制度 (23) 4.1组织机构框图、设机构职能、岗位设置及职责 (23) 4.2防雷装置检测人员基本情况 (26) 4.3技术负责人任命文件 (26) 4.4部文件管理制度 (27) 4.5合同管理制度 (30) 4.6检测报告编制审批制度 (31) 4.7异议申诉处理制度 (32) 4.8事故分析处理制度 (33) 4.9制度 (35) 4.10人员培训制度 (37) 4.11人员培训计划和培训记录 (38) 4.12资料交接制度 (38)

4.13现场监督检查制度 (39) 4.14检测人员的职业道德规 (40) 4.15检测人员考核奖惩制度 (40) 4.16检测结果报告制度 (40) 4.17检测仪器设备档案管理制度 (42) 4.18人员档案保管制度 (45) 4.19其它资料档案保管制度 (46) 第一章质量工作方针及要求 实施防雷检测是防灾减灾重要性举措,目的是为了减免雷击灾害造成的损失。其检测质量的优劣直接关系着人民生命、财产的安全。在遭遇雷害时,高质量的防雷装置能有效地抵御雷电灾害;而质量低劣的防雷装置,非但不能取到防雷的作用,还会造成不必要的损失。由此可见,实施防雷检测必须把质量放在第一位,确保防雷工程的高质量。 本公司推行全面质量管理方针,对影响防雷检测质量的诸因素进行有效的管理。全面质量管理包括: 1.xxxxx工程质量检测组织机构如图3.1。在机构上,设置防雷检测技术负责人和质量负责人; 2.考核工作人员业绩时,坚持质量一票否决权,凡因质量酿成事故者,不得评优、晋级和增薪; 3.制定与防雷检测有关的各岗位的管理制度; 4.在防雷检测的全过程中的各阶段、各环节进行质量控制。 第二章国家技术规和标准

防雷装置定期检测报告编制规范

规范性引用文件 GB/T 2887—201l 电子计算机场地通用规范 GB/T 21431—2008 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015 GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范 GB/T 50065—2011 交流电气装置的接地设计规范 GB 50074—2002 石油库设计规范GB50074-2014 GB 50156—2012 汽车加油加气站设计与施工规范 GB 50174—2008 电子信息系统机房设计规范 GB 50343—2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50689—2011 通信局(站)防雷与接地工程设计规范 3.1 防雷装置定期检测periodic inspection of lightning protection system 具备相应防雷检测资质的单位,根据防雷装置设计和施工标准,对防雷装置的安全设置和性能特性进行定期检查、测试和综合分析处理的过程。 3.2 检测报告 inspection report 防雷装置现场检测后,经综合分析处理出具的法定防雷装置定期检测报告书。 3.3 总表 total form 记录受检单位的基本信息、检测项目、检测报告的有效时间和检测单位签章等信息的表格。 3.4 分类检测表 sort inspection form 检测表 根据受检对象的行业特点,记录防雷检测要素值的表格。

4 一般规定 4.1 编制依据 4.1.1 受检单位提供的以下防雷装置资料: ——设计图纸; ——施工图纸; ——施工隐蔽记录; ——验收资料。 4.1.2 现场检测原始记录。 4.1.3 使用的国家标准、行业标准和地方标准。 4.1.4 历史检测资料。 4.2 检测报告的组成 由封皮、总表、检测表和防雷装置检测平面示意图四部分组成。 4.3 检测报告的要求 4.3.1 页码 从总表开始顺序编号,编成第X页共X页,置于该页右上角。 4.3.2 封皮 宜采用硬皮纸印刷成通用文本,包括正面和背面两部分,要求见附录A。 A.1 幅面。封皮幅面大小宜为A4,纵向印制,不留装订线。 A.2 特性元素。封皮宜按照各省特色进行封面设计,有LOGO的可以加注到封皮。 A.3 正面。封皮正面“防雷装置定期检测报告”分两行排版.为黑体小初号,

相关文档