文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 如何计算双法兰变送器迁移量

如何计算双法兰变送器迁移量

如何计算双法兰变送器迁移量
如何计算双法兰变送器迁移量

如何计算双法兰变送器迁移量

在用差压变送器测量液位时,经常会提到“负迁移”,为什么要进行负迁移?迁移量又如何确定?什么时候又需要正迁移呢?这就是我们要讨论的话题。

用差压变送器对液位进行测量过程中,由于介质及操作的原因,差压变送器负压室不可避免会积有液体介质,造成测量误差或测量值严重失真,所以在实际应用中,人为将负压室及引压管线充满介质或加隔离液。这样就存在一个问题,实测压差多了一个负偏差,即我们所说的迁移量。为保证测量准确,当液位处于最低时,在不改变量程的条件下,我们将零点向负方向迁移,即我们常说的负迁移。迁移量即此时正负压室压差。

双法兰变送器,属于差压变送器的一种,正负压室用毛细管代替了引压管线,在抗冻、抗堵塞方面占优势。

双法兰变送器的迁移量,其实是零位迁移,即当液位处于最低液位(仪表零位)时的,双法兰变送器正、负压室压差。如下图所示:

当液位处于最低液位时,双法兰变送器正、负压室压差

ΔP=ρ1gh1-ρ0gh

此时ΔP即双法兰变送器的迁移量。若ΔP为正值,则需要正迁移,ΔP 为负值,则需负迁移。

从以上图示还可引申到以下范围:

双法兰变送器量程ΔP0=ρ1gh2

迁移后双法兰变送器的测量范围为ρ1gh1-ρ0gh—ρ1gh1-ρ0gh+ρ1gh2

若液位变送器为普通差压变送器(导压管引压),则

迁移后变送器的测量范围为ρ1g(h1- h)—ρ1g(h1- h+ h2)

若为全迁,即h1=0,h2=h则

迁移后双法兰变送器的测量范围为-ρ0gh—(-ρ0+ρ1)gh

迁移后普通差压变送器的测量范围为-ρ1gh—0

从以上例子可推断出所有差压变送器测量液位时,计算迁移后差压变送器的测量范围有章可循,更好地服务于化工生产。

双法兰差压变送器安装时应注意哪几方面

双法兰差压变送器安装时应注意哪几方面 1、最好是选用双法兰单毛细管的。 2、如果是高温的设备,毛细管充装的介质一定要耐高温,不然,会造成测量误差。 3、最好将变送器安装在下法兰以下,特别是对于真空工况的。正压法兰装在低,负压法兰装在高处.安装时要注意密封压垫不可挤压膜片. 1 对于液面连续测量,宜选用差压式仪表。 对于界面测量,可选用差压式仪表,但要求总液面应始终高于上部取压口。 2 对于在正常工况下液体密度有明显变化时,不宜选用差压式仪表。 3 腐蚀性液体、结晶性液体、粘稠性液体、易气化液体、含选浮物液体宜选用平法兰式差压仪表。 高结晶的液体、高粘度的液体、结胶性的液体、沉淀性的液体宜选用插入式法兰差压仪表。 以上被测介质的液面,如果气相有大量冷凝物、沉淀物析出,或需要将高温液体与变送器隔离,或更换被测介质时,需要严格净化测量头的,可选用双法兰式差压仪表。 4 腐蚀性液体、粘稠性液体、结晶性液体、熔融性液体、沉淀性液体的液面在测量精度要求不高时,宜采用吹气或冲液的方法,配合差压变送仪表进行测量。 5 对于在环境温度下,气相可能冷凝、液相可能汽化,或气相有液体分离的对象,在使用普通差压仪表进行测量时,应视具体情况分别设置冷凝容器、分离容器、平衡容器等部件,或对测量管线保温、伴热。 6 用差压式仪表测量锅炉汽包液面时,应采用温度补偿型双室平衡容器。 7 差压式仪表的正、负迁移量应在选择仪表量程时加以考虑。 补充下通则: 液面和界面测量应选用差压式仪表、浮筒式仪表和浮子式仪表。当不满足要求时,可选用电容式、射频导纳式、电阻式(电接触式)、声波式、磁致伸缩式等仪表。 料面测量应根据物料的粒度、物料的安息角、物料的导电性能、料仓的结构形式及测量要求进行选择。 仪表的结构形式及材质,应根据被测介质的特性来选择。主要的考虑因素为压力、温度、腐蚀性、导电性;是否存在聚合、粘稠、沉淀、结晶、结膜、气化、起泡等现象;密度和密度变化;液体中含悬浮物的多少;液面扰动的程度以及固体物料的粒度。 1、厂家一定要选知明品牌,这样才能保证质量。因为双法兰液位计一般都直接安装在设备的法兰上,没有根部阀门,一旦故障只能停车检修。所以质量第一,价格第二。 2、一定要注意设备上的法兰是否是标准法兰,是否与双法兰液位计所配法

压力和差压变送器详细详解使用说明书复习进程

压力和差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成,如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路 图1.2 差动电容结构 差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构,如图1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力,又避免电容极板受损。

当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时,通过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比,与填充液的介电常数无关,从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 (1)表压压力变送器的方向 低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器的脖颈处,在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道的畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆,灰尘和润滑脂,以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 (2)电气接线 ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到“PWR/COMN”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 (3)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。 3. 投运和零点校验

如何正确使用双法兰液位变送器

如何正确使用双法兰液位变送器 当用差压式液位计来测觉液位时,若被测容器是敞口的,气相压力为大气压,则差压计的负压室通大气就可以了,这时也可以用压力计来直接测液位的高低。若容器是受压的,则衙将差压计的负压室与容器的气相相连接。以平衡气相压力 pa的静压作用。 测量液位时一般情况况下我们要选择一个参考点来计量初始零液位.这时我们就涉及到零点迁移的问题。 应用差压变送器测量液面时,如果差压变送器正、负压室与容器的取压点处在同一水平面上就不需要迁移。而在实际应用中,出于对设备安装位置和便于维护等方面的考虑.测压仪表不一定

都能与取压点在同一水平面上:又如被测介质是强腐蚀性或重粘度的液体,不能直接把介质引入测 压仪表,必须安装隔离罐.用隔离液来传递压力信号,以防测压仪表被腐蚀,这时就要考虑介质和 隔离液的液柱对测压仪表读数的影响。差压变送器测量液位安装方式主要有三种,为了能够正确指 示液位的商度,差压变送器必须做一些技术处理-即迁移。迁移分无迁移,负迁移和正迁移。 无迁移 将差压变送器的正负压室与容器的取压点安装在同一水平面上。 负迁移 为了防止密闭容器内的液体或气体进入差压变送器的取压室,造成引压管线的堵塞或腐蚀,在 差压变送器的正、负压室与取压点之间分别装有隔离液绕,并充以隔离液。为了使仪表输出和实际 液面相对应,就必须把负压室引压管线这段液柱产生的静压力消除掉,要想消除这个静压力,就 要调校差压变送器,也就是对差压变送器进行负迁移,这个静压力叫做迁移量。 调校差压变送器时,负压室接输入信号,正压室通大气。假设仪表的程为30Kpa 迁移量 P ,gH=30kPa, 调校时,负压室加压30kPa, iJ1, 整差压变送器零点旋钮使其输出为4mA;之后,负压室不加压,调整差压变送器鱼程旋钮,直至输出为20mA, 中间三点按等刻度校验。当液面由空 液面升至满液面时,变送器差压由 6 P=- 30kPa 变化至u P=Ok Pa, 输出电流值由 4mA 变为 20mA。 正迁移 在实际测虽中,变送器的安装位览往往与瑕低液位不在同一水平面上,如图 所示。容器为敞口容器,差压变送器的位置比最低液位低 h 距离, t; P=P

差压变送器负迁移

差压变送器负迁移用差压变送器测量锅炉汽包液位时,应很好地注意负迁移的问题,即当汽包液位在最低液位时,差压变送器输出应指示O%,而当汽包液位在最高液位时,差压变送器输出指示100%.因此,在进行测量时,应将气相即高液位接在变送器的负压侧,将液相即低液位接在变送器的正压侧,将差压变送器进行全量程负向迁移,即将(O—h)毫米水柱(1mmH2O 9.8P)迁移成(-h~O)毫米水柱.当用电动仪表测量时,当在负压侧不加测量信号时,变送器输出应为2OmA(电Ⅲ型),如在负压侧加上全量程信号时,则变送器输出应为4mA(电Ⅲ型).从双室平衡容器引出的管线接至差压变送器,差压变送器负压侧的液位高度由于汽包蒸汽的冷凝作用,双室平衡容器负压侧的冷凝液始终是满的,加在差压变送器负压侧的液位始终是最大的,而变送器正压侧的液位则随着汽包液位的变化而同步变化,当汽包液位在设计零位时,变送器输出最小;而当双室平衡容器的冷凝液水被排完时,变送器输出应指示最大,所以变送器正压侧的水柱高度永远小于负压侧的水柱高度(汽包实际水位全满除外),也就是正压侧所受的压力永远小于负压侧所受的压力,当汽包实际水位全满时,变送器正,负压室的

水柱高度相等,变送器输出满刻度,就和当汽包液位在设计零位时,把负压侧液位冷凝液全排光指示是一样的.全负迁移的差压变送器在正常生产时,如果负压侧漏水,即双室平衡容器的冷凝液不能全满时,则变送器的输出指示应该是偏离的,当然,如果双室平衡容器中蒸汽的冷凝量大于负压侧的外漏量,即能保持双室平衡容器的冷凝水恒定不变时,则变送器的输出是不会变化的.在正常生产时,由于双室平衡容器负压侧的水柱高度总是太于正压侧的水柱高度,所以变送器正,负压侧的引压管线一旦装反,则变送器正压室的压力永远大于负压室的压力,变送器输出一直最大,这种情况就和不带负迁移的变送器不一样了,因为不带负迁移的变送器引压管线一旦装反,变送器输出一直最小.当正,负导压管的排放阀稍微有点内漏,而在开车过程中确实又关不严时,如果是正导压管排放阀内漏,则一般是不影响指示的,如果是负压管的排放阀内漏,且内漏量已大于双室平衡容器内蒸汽的冷凝量时,则变送器的指示会偏高,甚至慢慢的会指向最大,而如果蒸汽的冷凝量大于内漏量,变送器输出是不会变化的.应当引起注意的是双室平衡容器负压侧的进气阀门和负压侧导压管的排放阀门即使外漏量相同,但它们对双室平衡容器负压侧冷凝水

压力变送器的设定和使用试题

常用压力变送器培训试题 单位班组姓名成绩 一、填空题(共70分,每空2分) 1.电容式压力传感器的工作原理是通过弹性元件的来改变的大小。2.电容式压力变送器的测量膜片之间填充的导压介质为。 3.由于硅油具有的特点,所以用于膜片间的填充介质。 4.电容式差压变送器检测元件分为和,使用过程中不要接反。 5.我厂使用的模拟量的压力变送器线制是,信号制是。 6.在流动的液体中安装压力变送器时,安装的位置要选择在管路的安装,这样可以避免积聚的液体进入到中,影响。 7.在使用压力变送器测量管道气体时,安装的位置要选择在管路的安装,这样可以避免管路中的杂质进入到中。 8.轧线使用的压力变送器供电电压等级为。 9.贺德克EDS300系列的压力开关中SP1 是,当实际值大于SP1 设定值时,SP1指示灯。 10.贺德克EDS300系列的压力开关中HY1 是,当实际值大于时,SP1指示灯点亮,当实际值小于时,SP1指示灯熄灭。 11.贺德克EDS300系列的压力开关中模拟量输出的信号制是。 12.贺德克EDS300系列的压力开关中想要设定SP1 值,需要按进入。13.贺德克EDS300系列的压力开关中设定开关输出类型中,输出为常开点的设置为,把S1中的数值改为,输出为常闭点的设置方法是把把S1中的数值改为。 14.贺德克EDS300系列的压力开关SN1 菜单中SP 含义是, Ui n 含义是。 15.弹性式压力计是根据弹性元件的和成比例的原理来工作的。 16.电接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出。 17.1千克力=牛顿,1MPa=Pa,1吨=KN 18.差压变送器的膜盒内充有,它除了传递压力之外,还有作用,所以仪表输出平稳。 19.差压流量计正压管线不畅,仪表指示偏,带反吹风差压表正压管嘴不畅,仪表指示偏。 二、选择题(共20分,每题2分) 1.一压力变送器的输出范围为20~100KPa,那么它测量时最大可以测到() A , 99.999KPaB, 101KPa C, 100Kpa D, 20Kpa 2.灵敏度数值越大,则仪表越灵敏。() A 正确 B 不正确 C 不一定正确 3.压力是()均匀地作用于单位面积上的力。() A 水平 B 垂直 C 斜着 4.压力的单位是()。 A N牛顿 B Kg公斤 C Pa帕斯卡

SC-3051DP双法兰差压变送器

双法兰差压变送器 概述 SC-3051DP双法兰差压变送器是一种新型变送器,具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。外观上完全融合了目前国内最为流行,并被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点,让使用者有耳目一新的感觉,同时与传统的1151、CECC等系列设备在安装上可直接替换,有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,双法兰差压变送器除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。 双法兰差压变送器特点: ●精度高; ●稳定性好; ●二线制; ●固体元件,接插式印刷线路板; ●小型、重量轻、坚固抗振; ●量程、零点外部连续可调; ●正迁移可达500%;负迁移可达600%; ●阻尼可调; ●单向过载保护特性好; ●无机械可动部件,维修工作量少;

●全系列统一结构,零部件互换性强; ●接触介质的膜片材料可选择:(316L、TAN、HAST-C、MONEL等耐腐蚀材料) ●防爆结构,全天候使用。 双法兰差压变送器的功能参数: ◆使用对象:液体、气体和蒸气 ◆测量范围:至0-40MPa ◆输出信号:4~20mA DC(特殊可为四线制220V AC供电,0~10mA DC输出) ◆供电电源:12~45V DC,一般为24V DC ◆负载特性:与供电电源有关,在某一电源电压时带负载能力见图2,负载阻抗RL 与电源电压VS关系式为RL≤50(VS-12) ◆指示表:指针式线性指示0~100%刻度,以及3 1/2位LCD液晶式显示 ◆防爆:a.隔爆型dⅡCT5;b.本质安全型iaⅡCT6 ◆量程和零点:外部连续可调 ◆正负迁移:零点经过正迁移或负迁移后,量程、测量范围的上限值和下限值的绝对值,均不能超过测量范围上限的100%。最大正迁移量为最小校调量程的500%;最大负迁移量为最小校调量程的600%。流量变送器最大正、负迁移量为校准量程的10% ◆温度范围:放大器工作温度范围:-29~+93℃(LT型为:-25~+70℃),灌充硅油的测量元件:-40~+104℃,法兰式变送器灌充高温硅油时:+15~+315℃,普通硅油:-40~+150℃ ◆静压和过载压力:4、10、25、32MPa ◆湿度:相对湿度为0~100%。 ◆振动影响:在任意轴向上,振动频率为200Hz时,误差为测量范围上限的±%/g ◆电源影响:小于输出量程的%/V

用差压变送器测液位的零点迁移问题

用差压变送器测液位的零点迁移问题 什么是零点迁移?有几种情况? 差压变送器安装位置的高低造成的 为什么会出现零点迁移? 被测液体和通向差压变送器的液体不一样 零点迁移的本质是什么? 被测液体和差压变送器输出的的对应关系 测量范围、量程范围和迁移量的关系 差压变送器的输出=测量范围+迁移量 正迁移故障判断 是否=4mA 负迁移故障判断 是否=20mA 差压变送器投用 比值控制的定义 比值控制系统也叫流量比值控制系统,工业生产上为保持两种或两种以上物料比值为一定的控制叫比值控制。需要保持比值关系的两种物料中,处于主导地位物料,称之为主动量(主流量), 按主物量进行配比变化的物料,在控制过程中随主物料而变化,称之为从动量(副流量). 比值控制系统就是要实现副流量Q2与主流量Q1成一定的比值关系 比值控制系统的分类 比值控制系统分为开环比值控制系统,单闭环比值控制系统,双闭环比值控制系统等。 开环比值控制系统的应用场合及特点 适用于副流量较平稳且比值关系要求不高的场合,生产上很少用。 的波动无法克服,比值精度低。由于系统是开环的,对副流量Q 2 单闭环比值控制系统的应用场合及特点 从动量控制平稳,又随主动量的变化而动,保持比值,比值更精

确。总流量不固定。 双闭环比值控制系统的应用场合及特点 克服了单闭环比值控制系统主动量不可控制,两个流量都有闭环不会失控,但是仪表使用较多。 现场总线技术的特点 系统的开放性 互操作性与互用性 现场设备的智能化与功能自治性 系统结构的高度分散性 对现场环境的适应性 DCS控制系统的缺点? 硬件多,投资大安装复杂维护成本高兼容性差 现场总线系统区别与DCS有哪些? 现场总线系统打破了传统控制系统采用的按控制回路要求,设备一对一的分别进行连线的结构形式。把原先DCS系统中处于控制室的控制模块、各输入输出模块放入现场设备,加上现场设备具有通信能力,因而控制系统功能能够不依赖控制室中的计算机或控制仪表,直接在现场完成,实现了彻底的分散控制。 现场总线系统的优点 以数字信号完全取代传统DCS的4~20mA模拟信号,且双向传输。 许多现场总线就地设备采用由智能化仪表管理。 组态十分方便。 现场总线在结构上只有现场设备和操作管理站两个层次,将传统DCS的I/O控制站并入现场智能设备,取消了I/O模件,现场仪表都是内装微处理器. 弹簧管式压力计的结构 弹簧管连杆扇形齿轮中心齿轮

压力差压变送器的应用及选型

压力-差压变送器的应用及选型 压力/差压变送器的应用及选型 1概述 在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;按应用工况变送器的主要种类如下:低(微)压/低差压变送器;中压/中差压变送器;高压/高差压变送器;绝压/真空/负压差压变送器;高温/压力、差压变送器;耐腐蚀/压力、差压变送器;易结晶/压力、差压变送器。 变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和应用介质等方面考虑。实际运用中分为直接测量和间接测量;其用途有过程测量、过程控制和装置联锁。常见的变送器有普通压力变送器、差压变送器、单法兰变送器、双法兰变送器、插入式法兰变送器等。 压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。如压力变送器,除测量压力外,它还可以测量设备内的液位。在常压容器测量液位时,需用一台压变即可。当测量受压容器液位时,可用两台压变,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号可进行减法运算,即可测出液位,一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变

送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到100MPa(一般情况)。2压力/差压变送器介绍 差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还可以配合各种节流元件来测量流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。 2.1制作 从压力和差压变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力和差压;隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,接受被测压力的膜片为外膜片。原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,测出了外膜片所感受的压力。 隔离型变送器主要是针对特殊的被测量介质使用的,如被测介质离开设备后会产生结晶,而使用普通型变送器需要取出介质,会将导压管和膜盒室堵塞使其不能正常工作,所以必须选用隔离型。隔离型通常作成法兰式安装,即在被测设备上开口加法兰使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,这样它不会取出被测介质,一般不会造成结晶堵塞。 当被测介质需求结晶温度较高时,可选用将膜片凸出的结构,这样可将传感膜片插入到设备内部,从而感应到的介质温度不会降低,这样测量是有保障的,即选用插入式法兰变送器。 隔离型变送器有远传型和一体型。远传型即外膜盒与测量膜盒之间用加强毛细管连接,一般毛细管为3~5米,这样外膜盒装在设备上,内膜盒及

RF-3051LP双法兰液位变送器的详细资料

https://www.wendangku.net/doc/8b17905034.html, 江苏荣丰自动化仪表有限公司 RF1151LP双法兰液位变送器由差压变送器与智能放大板组合,可构成智能远传压力、差压变送器,与符合HART协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和监控 用途 RF3051LP双法兰液位变送器是一种通过安装在管道或容器上的远传装置来感受被测压力,该压力经毛细管内的灌充硅油(或其它的液体)传递至变送器的主体,然后由变送器主体内的δ室和放大线路板,将压力或差压转换4~20mA.DC信号输出(参见结构原理图)。 RF3051LP差压变送器与智能放大板组合,可构成智能远传压力、差压变送器,与符合HART协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和监控。 为了适应不同的安装需求,本系列变送器具有多种形式的远传装置供用户选择,变送器的主体结构与差压

相同。 远传变送器主要用于以下场合的测量 高温下粘稠介质 易结晶的介质 带有固体颗粒或悬浮物的沉淀性介质 强腐蚀或剧毒性介质 可消除导压管泄漏污染周围环境现象的发生;可免去采用隔离液时,因测量信号的不稳定,需要经常补充隔离液的繁琐工作。 连续精确测量界面和密度 远传装置可避免不同瞬间介质的交混,从而使测量结果真实地反映过程变化的实际情况。 卫生清洁要求很高的场合 如食品、饮料和医药工业生产中,不仅要求变送器接触介质部位符合卫生标准,并且应便于冲洗,以防止不同批量介质的交叉污染。 产品特点 逐台进行模拟“在线运行”考核,保证变送器在极限环境温度、介质温度和工作压力(包括正压或真空)下,稳定而可靠地工作。 采用“动态型面”远传膜片结构,超载后膜片不会受损;长期工作后精度不会发生变化。 选用全熔焊和刚性密封结构的灌充系统,根除了漏油现象的发生。 设计新颖的毛细管结合部件,使毛细管得到可靠的保护,在现场使用不易折断。 品种、形式和尺寸多样的远传装置,以及丰富的灌充液种类,可以满足各种不同场合的测量需要。 可提供各种特殊需要产品,包括高温、高真空、快响应和不等长毛细管(差值≤4.5米)远传差压变送器。技术参数和性能

对差压式液位变送器迁移的调校

差压式液位变送器的迁移 1.液位的迁移 应用差压变送器测量液面时,如果差压变送器的正、负压室与容器的取压点处在同一水平面上,就不需要迁移。而在实际应用中,出于对设备安装位置和便于维护等方面的考虑,测量仪表不一定都能与取压点在同一水平面上;又如被测介质是强腐蚀性或重粘度的液体,不能直接把介质引入测压仪表,必须安装隔离液罐,用隔离液来传递压力信号,以防被测仪表被腐蚀。这时就要考虑介质和隔离液的液柱对测压仪表读数的影响。 差压变送器测量液位安装方式主要有三种,为了能够正确指示液位的高度,差压变送器必须做一些技术处理——即迁移。迁移分为无迁移、负迁移和正迁移。 1.无迁移 将差压变送器的正、负压室与容器的取压点安装在同一水平面上,如图1所示。 图1 无迁移原理图 图2 负迁移原理图 设A点的压力为P-,B点的压力为P+,被测介质的密度为ρ,重力加速度为g,则ΔP= P+- P-=ρgh+ P-- P-=ρgh;如果为敞口容器,P-为大气压力,ΔP=P+=ρgh,由此可见,如果差压变送器正压室和取压点相连,负压室通大气,通过测B点的表压力就可知液面的高度。 当液面由h=0变化为h=hmax时,差压变送器所测得的差压由ΔP=0变为ΔP=ρghmax,输出由4mA变为20mA。 假设差压变送器对应液位变化所需要的仪表量程为30kPa,当液面由空液面变为满液面时,所测得的差压由0变为30kPa,其特性曲线如图4中的(a)所示。

1.2 负迁移 如图2所示,为了防止密闭容器内的液体或气体进入差压变送器的取压室,造成引压管线的堵塞或腐蚀,在差压变送器的正、负压室与取压点之间分别装有隔离液罐,并充以隔离液,其密度为ρ1 。 当H=0时,P+=ρ1gh1 P-=ρ1g(H+h1) ΔP= P+- P-=-ρ1gH 当H=Hmax时,P+=ρ1gh1 +ρgH P-=ρ1g(H+h1) ΔP= P+- P-=ρgH-ρ1gH=(ρ-ρ1)gH 当H=0时,ΔP=-ρ1gH,在差压变送器的负压室存在一静压力ρ1gH,使差压变送器的输出小于4mA。当H=Hmax时,ΔP=(ρ-ρ1)gHmax,由于在实际工作中ρ1?ρ,所以,在最高液位时,负压室的压力也远大于正压室的压力,使仪表输出仍小于实际液面所对应的仪表输出。这样就破坏了变送器输出与液位之间的正常关系。为了使仪表输出和实际液面相对应,就必须把负压室引压管线这段H液柱产生的静压力ρ1gH消除掉,要想消除这个静压力,就要调校差压变送器,也就是对差压变送器进行负迁移,ρ1gH这个静压力叫做迁移量。 调校差压变送器时,负压室接输入信号,正压室通大气。假设仪表的量程为30kPa,迁移量ρ1gH=30kPa,调校时,负压室加压30kPa,调整差压变送器零点旋钮,使其输出为4mA;之后,负压室不加压,调整差压变送器量程旋钮,直至输出为20mA,中间三点按等刻度校验。输入与输出的关系见表1)。 表1) 当液面由空液面升至满液面时,变送器差压由ΔP=-30kPa变化至ΔP=0kPa,输出电流值由4mA变为20mA,其特性曲线如图4中的(b)所示。 1.3 正迁移 在实际测量中,变送器的安装位置往往与最低液位不在同一水平面上,如图3所示。容器为敞口容器,差压变送器的位置比最低液位低h距离,ΔP=P =ρgH+ρgh。 当H=0时,ΔP=ρgh,在差压变送器正压室存在一静压力,使其输出大于4mA。 当H=Hmax时,ΔP=ρgH+ρgh,变送器输出也远大于20mA,因此,也必须把ρgh这段静压力消除掉,这就是正迁移。

系列差压变送器说明书

1151系列差压变送器说明书 简介: 1151系列电容式变送器有一可变电容敏感元件,它能将测量膜片与电容极板之间的电容差经振荡器振荡、调制解调、放大器放大、电压电流转换成标准信号。可用于气体、液体、蒸气的测量。 主要技术参数: 输 出:4-20mA 电 源:24VDC ;无负载,变送器可以工作在12VDC ;最大为45VDC 精 度:调校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%,包括线性、变性和 重复性的综合误差。 温度范围:放大器工作在-29℃-+93℃; 敏感元件工作在-40℃-+104℃; 储存温度:-50℃-+120℃; 相对湿度:0-85%; 正负迁移:不管输出如何,正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量 程的极限。最大负迁移为最小校量程的600%,最大正迁移为 最小调校量程的500%。 外形尺寸: 安 装: 1、变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动小的地方,同时要避免振动和冲击。 2、安装位置的选择: (1) 腐蚀性的或过热的介质不应与变送器接触。 (2) 防止渣子在引压管内沉淀。 (3) 两引压管里的液压头应保持平衡。 (4) 引压管应尽可能短些。 (5) 引压管应装在温度梯度和温度波动小的地方。 外形图

(6)测量液体流量:取压口应开在流程管道的侧面,以避免渣子沉淀。变送器应装在侧面或取压口的下方,以便气体排入流程管道。 (7)测量气体流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器应装在取压口的下方,以便液体排入流程管道。 (8)测量蒸气流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器则装在取压口的下方,以便冷凝液流入引压管。 (9)使用侧面有排气/排液阀的变送器时,取压口应开在流程管道的侧面。工作介质为液体时,排气/排液阀在上面,以便排除气体;工作介质为气体时,阀应在下面,以排 除积液,将法兰转180°可以改变排气/排液阀的上、下位置。 3、安装: 1151变送器如果直接安装在测量点上,可由连接管支撑,也可以安装在表盘上或者用安装支架把它安装在2″管子上。变送器法兰连接孔是1/4-18NPT(锥管螺纹);法兰接头是1/2-14NPT。拧下法兰头的螺钉,变送器会很容易从流程管道上拆下。两法兰连接孔的中心距离为51mm(2?”),其连接管可直接装在法兰上,转动法兰接头就可改变中心孔的距离为51、54、57mm(2”、2?”、2?”)三种尺寸。为确保法兰接头密封,应按下面步骤装:先用手拧紧两个螺钉,然后用板手拧紧第一个螺钉,再拧紧第二个螺钉,最后再拧紧第上一个螺钉。变送器本体可在法兰里转动;只要保持法兰是垂直的,转动变送器本体不会引起零点变化。如果水平安装法兰,必须消除由于连接管高度不同而引起液压头影响,这须再调零点。 4、安装方式选择 接线方法: 电源—信号端子位于电气壳体内的接线侧。接线时,将铭牌上标有“接线侧”那边的盖子拧开,上部端子是电源—信号端子,下部端子为测试或指示表的端子,也可用做毫伏输出端子。测试端子有与电源-信号端子相同的电流信号4-20mADC,它用于连接指示仪表或测试用。电源是经过信号线送到变送器的,不需要附加线。注意,不要把电源-信号线接到测试端子上。信号线不需要屏蔽,但用两根扭在一起的线效果最好。信号线不要与其他电源线一起通过导线管或明线槽,也不可以在大功率设备附近穿过。电气壳体上的接线孔应当密封或塞住,以防在电气壳体内积水。如果接线孔不能密封,电气壳体应朝下安装,以便函排液。 具体的接线见下图

差压变送器的使用

课前准备:多媒体课件制作、演示实验设备调试、以4人/小组进行分组。 一、作业点评(15分钟) 1、展示作业成果 上次课我们曾布置了作业——根据生活中的实际控制问题,构建一个合理的自动控制系统。哪个小组愿意向大家展示一下你们的学习成果? 2、教师点评 教师根据学生的作业完成情况,作恰当地点评,以引导学生的学习兴趣,逐渐培养学生分析问题、解决问题的能力。 二、控制系统集成(30分钟) 通过以上分析,我们已经知道了单回路控制原理及系统组成的四大部分——被控对象、测量与变送、调节器和执行器。自然很想组成一个真实的控制系统、并通过实际运行以验证结果。但要组成一个真实的控制系统、并正常运行,得解决好:1)仪表之间的信号联络;2)仪表的合理参数设置;3)系统调试等问题。下面逐一介绍,并通过实践掌握基本的操作技能。 1、建立信号制的原因 这是因为实际控制系统中所使用的仪表安装在不同场所,各仪表之间用统一的联络信号,才能方便地把各个仪表组合起来,而且,还可以通过各种转换器,将不同系列的仪表连接起来,混合使用。这就是仪表的信号制概念。 2、电模拟信号制标准 信号制有多种,有模拟信号、数字信号和频率信号。由于本书只讨论模拟量控制,因此就模拟信号制作介绍。目前国际电工委员会将电流信号4~20mA,DC和电压信号1~5V,DC,确定为过程控制系统电模拟信号的统一标准。(注:我国旧标准为0~10mA(DC)和电压信号0~1V,DC,工业上二种形式都存在)。信号下限从某一确定值开始,即有一个活零点,电气零点与机械零点分开,便于检验信号传输线有否断线及仪表是否断电,并为现场变送器实现两线制提供了可能性。 由于有电流信号和电压信号两种联络方式,因此,其联接方法和适用场合各不相同。

双法兰液位计原理及调试复习过程

双法兰液位计原理及 调试

目录 摘要 双法兰液位计在工业中起着非常重要的作用,本文通过对具体的工作原理及结构、以及安装调试的步骤进行阐述,结合现场使用情况来进一步说明双法兰液位计的特点,它测量时介质比较单一,不能测混合物、结晶等凝聚物块,膜盒是它最重要的部分,化工生产维修时要保护好膜盒,必要时加装膜盒盖子。

关键词:双法兰液位计;膜盒 Abstract Double flanged liquid level gauge plays a very important role in the industry, this article through to the specific working principle and structure, and elaborates the installation and debugging steps, combined with the site usage to further illustrate the characteristics of double flange level gauge, it measured medium is a single, cannot mix, crystallization, such as condensed piece, bellows is the most important part of it, the

chemical production maintenance to protect the bellows, if necessary, add membrane lifted the lid. Key words: double flange level gauge, bellows 一、概述 我公司使用的单、双法兰差压式液位变送器由横河和霍尼韦尔两厂家生产,其中,单法兰差压式液位变送器用在灌区,双法兰差压式液位变送器分别用在气化和合成。本规程只是作为检修单、双法兰差压式液位变送器的通用规程,在检修时还应参考相应的变送器说明书。 二、原理

压力变送器零位迁移正迁移

压力变送器零位迁移正迁移 为在实际操作中便于理解,现举例说明,如有一压力变送器,其原始规格为0~40kPa,现需调到30~40kPa(即零位具有30 kPa的下迁移,量程由40kPa减低到10kPa)其调整步骤如下: 在迁移前,先将量程调到需要的数值.按上述零位量程的调整将变送器的测量范围调到0~10 kPa,然后进行迁移。 如果零位的迁移量不大,则可直接调节零位电位器来实现.使输出为4mA。如迁移量过大时,如本例,则应关掉电源,拔出变送器的放大线路板,将短路块(见附图),拔到”正迁移(SZ)位置,然后插好放大线路板,接通电源,加入给定的正迁移起始压力(30 kPa),调节零位电位器,使输出为4mA。最后复核当输入压力册测量上限时(40kPa)其输出应为20mA,如有偏差可微调量程电位器。负迁移(负迁移的调整跟正迁移的调整大致相同)为在实际操作中便于理解,现举例说明,如有一变送器,其原始规格为0~40kPa,现需调到-10~+10kPa(即零位具有10kPa的负迁移,量程由40kPa减低到20kPa)其调整步骤如下: 在迁移前,先将量程调到需要的数值.按上述零位量程的调整将变送器的测量范围调到0~20kPa,然后进行迁移。 如果零位的迁移量不大,则可直接调节零位电位器来实现.使输出为4mA。如迁移量过大时,如本例,则应关掉电源,拔出变送器的放大线路板,将短路块,拔到”负迁移位置,然后插好放大线路板,接通电源,加入给定的负迁移起始压力(-10kPa),调节零位电位器,使输出为4mA。最后复核当输入压力在测量上限时(+10kPa)其输出应为20mA,如有偏差可微调量程电位器。

压力变送器的原理安装和使用

压力变送器的原理安装和 使用 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

压力变送器的安装及使用 压力是重要的工业参数之一, 正确测量和控制压力对保证生产工艺过程的安全性和经济性有重要意义。压力及差压的测量还广泛地应用在流量和液位的测量中。压力变送器的任务是将检测出来的非电量(物理量)大小转换为相应的电信号,传输到显示仪表中进行监视和控制,将非电量转换为电量的方法有: 1电容式压力变送器 2扩散硅压阻变送器 3电感式变送器 4振弦式变送器 20世纪80年代中末期,国内开始引进国外生产的压力变送器,主要是非智能的,在选购变送器时,要根据生产工艺过程的不同压力检测点的压力,来选择不同压力变送器的量程,由于被测压力点数量多,订货时,所定压力变送器的规格多,同时,在备件上造成很大的资金积压。由于早期的压力变送器没有微处理器进行各种性能的补偿,容易受到环境的影响,造成仪表的漂移和测量不准确。 美国霍尼韦尔(HONEYWELL)公司于1983年独家率先向全世界推出智能化现场仪表ST3000 100系列全智能压力变送器,这是对传统现场仪表的一次深刻变革!它为工业自动化仪表及其系统应用,向更高层次的发展奠定了基础,全智能变送器的问世,开创了现场仪表的新纪元。 美国霍尼韦尔公司在92年4月向中国推出了ST3000/900系列全智能变送器,它具有数字式全智能变送器的全部优越性能,而价格接近传统模拟式常规变送器。97年底,霍尼韦尔公司又推出可测高温的压力变送器,现场环境温度最高可达150℃。通过使用专用的手操器,可以对运行中的变送器进行零点、量程、变送器的工作温度、使用单位等很多参

差压负迁移

水冷塔液位波动的处理及量程迁移 何小川 摘要:本论文详细阐述了二车间9月份水冷塔液位控制室仪表显示波动过大的原因及处理过程,同时对差压变送器的量程迁移作了详细的阐述。 关键词:水冷塔、仪表、控制系统、量程迁移 一.概述 水冷塔是一种混合式换热器。从空冷塔来的温度较高的冷却水(35℃左右),从顶部喷淋向下流动,切换式换热器来的温度较低的污氮气(27℃左右)自上而下的流动,二者直接接触,既传热又传质,是一个比较复杂的换热过程。一方面水的温度高于污氮气的温度,就有热量直接从水传给污氮,使水得到冷却;另一方面,由于污氮比较干燥,相对湿度只有30%左右,所以水的分子能不断蒸发、扩散到污氮中去。而水蒸发需要吸收汽化潜热,从水中带走热量,就使得水的温度不断降低。这种现象犹如一杯热开水放在空气中冷却一样,热开水和空气接触,一方面将热量直接(或通过容器壁)传给空气,另一方面又在冒汽,将水的分子蒸发扩散到空气中而带走热量(汽化潜热),使热开水不断降温,得以冷却。为了防止水分的过度流失,在塔的顶部设置了防雾环,这样空气中的一部分水分就又回到了水中。水冷塔的底部积聚了已经经过冷却的水,水的液位经过PID控制保持恒定,这样就可以保证水冷塔有良好的液封。冷却的水从水冷塔的底部流出经过高压泵又流入空冷塔去冷却空气。二.故障现象 二车间在9月初重新启动投入生产,在正常生产后发现控制室仪表显示水冷塔的液位波动幅度比较大,严重超出了正常的波动范围。操作人员立即到现场核查就地显示仪表(翻板液位计),发现现场就地显示的水冷塔液位并没有大的波动,这说明控制室仪表显示的液位波动是假信号。经过仪表工作人员的观察发现每次在污氮放空阀切换时控制室仪表显示的波动都非常大,波动经过大约4秒后有回到正常值。 三.故障分析及处理 水冷塔液位的测量方式是通过测量塔顶与塔底的差压,然后通过物理运算而得到的。所以问题的关键是在于差压是不是能够准确的得到。归根结底控制室仪表显示液位的波动就是变送器两端差压的波动。在正常的情况下,变送器对差压的测量有一定的滞后,所以差压有一定的波动是正常的。但是现在差压的波动幅度过大,说明变送器对水冷塔内差压的测量存在这着严重的滞后。出现这种情况原因一般为测量管路堵塞;变送器正负压室脏污;经检查变送器的正负压室均无脏污现象,那么问题就在引压管上。引压管对压力导输不畅导致塔内压力测量滞后。正管测量的塔内水底部的压力,基本上是静压。由于水的压容系数很小,所以水传播压强的能力是很强的。正管只要不完全堵塞压强就能及时的传送到变送器的正端,所以正管出问题的几率很小。负管主要传输的是气体的压力,考虑到水冷塔内环境的特殊因素,负管内的气体含有大量的水蒸气,长期使用会使导压管内垂直段产生积水,从而影响变送器对真实差压的测量,另外负引压管长期和潮湿的空气相接触容易被氧化而堵塞负管。 知道了故障的原因,那么处理起来就相对容易的多了。将负导压管一端从变送器的负端拆下,另一端从法兰处拆下。利用仪表气对管路进行吹扫和清污。问题解决后将负压管回装。 眼前的问题虽然解决了,但回想一下问题产生的原因室因为导压管长期工作在潮湿的空气中,被空气氧化、腐蚀而导致的堵塞。如果就象上述的处理,时间长了肯定还会出现同样的问题。所以要专门针对负管采取一些措施想办法阻止潮湿的气体进入导压管,但又不能阻碍压力的传输。最实惠的办法就是向负管内注水。将负管的垂直段注满水,就可以有效的阻止潮湿气体对导压管的腐蚀。但是负压管内多了水压这个静压,需要对变送器的量程进行迁

(精选文档)因斯特YST3051型差压变送器使用说明书

前言 非常感谢您选择本公司仪器! 在使用本产品前,请详细阅读本说明书,请遵守本说明书操作规程及注意事项,并保存以供参考。 ◆由于不遵守本说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范 围内,厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。如有疑问,请联系我公司售后服务部门。 ◆如果您需要电子版说明书,请登陆本公司网站下载,或拨打服务热线,联系我公司售后 服务部门。 ◆在收到仪器时,请小心打开包装,检查仪器及配件是否因运送而损坏,如有发现损坏, 请联系我公司售后服务部门,并保留包装物,以便寄回处理。 ◆当仪器发生故障,请勿自行修理,请联系我公司售后服务部门。 以下标识将会在本手册或者仪器上出现: 注意保险丝接地端

公司简介 大连因斯特科技有限公司是专注于自动化领域的仪器仪表设计、制造、销售、安装、售后服务为一体的现代化高新技术企业,公司与国内外知名仪表企业精诚合作,采用进口原件研制生产具有国内领先、国际先进的自控仪表产品,开发“因斯特”品牌系列分析、流量、液位、压力等在线监测产品,长期与国外诸多知名仪表企业进行技术交流合作,产品不但性能品质过硬,还融入了符合中国思维模式的操作菜单界面。产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于自来水、污水处理、石油、化工、电力、冶金、环保、制药等行业,得到了广大用户的一致好评。公司拥有高级职称技术人员十余名,并长期与大连工业大学等高校合作,为企业不断输入技术、销售等多方面人才,确保满足不同客户的服务需求。 公司自主研发、生产、营销:PH计、ORP仪、化学膜溶解氧(DO)、荧光法溶解氧(DO)、浊度计(SS)、余氯检测仪、电导率、光电污泥浓度计(MLSS)、超声波污泥浓度计、超声波泥水界面仪、超声波液位计、超声波液位差计、超声波明渠流量计、电磁流量计(DN15-DN2000)、超声波流量计、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷(TP)在线监测仪、总氮(TN)在线监测仪、总磷总氮一体机、六价铬在线检测仪、总铜在线分析仪、总镍在线分析仪、总铬在线分析仪、总镉在线分析仪、总砷在线分析仪、总铅在线分析仪、总汞在线分析仪、总锰在线分析仪、挥发酚在线分析仪、氰化物在线分析仪、氟化物在线分析仪。配套营销:有毒气体检测仪、压力变送器、投入式液位计、压差变送器、气体质量流量计等水处理行业在线分析仪表。

双法兰差压变送器的误差分析

双法兰差压变送器的误差分析 摘要:双法兰变送器使用过程中受膜片接液温度与环境温度的影响,分析产生测量误差原因,供维护和选型人员参考。 关键词:双法兰;差压变送器;接液温度;环境温度 Abstract: Double flange transmitter uses process by fluid temperature and diaphragm by the influence of the temperature of the environment, and the analysis of measurement error reason, maintenance and selection are as a reference. Key Words: double flange; differential pressure transmitter; meet fluid temperature; environment temperature 1、前言 与其他差压变送器使用环境不同,双法兰差压变送器适用于测量含有杂质、结晶、凝聚或易自聚的被测介质,用普通的差压变送器来测量这些介质可能会引起连接管线的堵塞,所以双法兰差压变送器是比较理想的选择,而且有安装方便、精度高、维护量小等优点,被广泛用来测量液体、气体和蒸汽的流量、液位、密度和压力,然后输出与测得压差相对应的4~20mA DC信号。但在实际应用中,往往忽略了被测介质温度和环境温度的变化所带来的影响。 2、工艺状况 我厂炼油装置中催化裂化分馏塔底液位安装有两块液位测量仪表,一个是带导压管的普通差压变送器,位号LT-1202B;另一个采用的是双法兰差压变送器,位号LT-1202A。分馏塔底液位是个重要参数,操作人员要通过油浆返塔温度、回炼油补塔、油浆外送、油浆回炼和反应深度等来控制分馏塔底液位。所以该液位测量必须准确可靠,以达到工艺生产需求。 变送器安装见图1:

相关文档