文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑式外脚手架拆除安全技术交底

悬挑式外脚手架拆除安全技术交底

悬挑式外脚手架拆除安全技术交底
悬挑式外脚手架拆除安全技术交底

建筑安装工程安全技术交底单

施工单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司桂建安1-90

建筑安装工程安全技术交底单

施工单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司桂建安1-90

建筑安装工程安全技术交底单

施工单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司桂建安1-90

悬挑脚手架拆除安全技术交底(全).pdf

脚手架拆除安全技术交底记录 单位工程 名称香溪美地花园7#楼 施工单位 名称 江苏双楼建设集团 有限公司 项目负 责人 吴太勤 安全技术交交底内容 1、登高作业人员(架子工)必须经过安全技术培训并通过考核,持证上岗。高处作业人员,不得患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病、恐高症、眩晕等禁忌证。 非架子工不得进行拆除作业。 2、作业中需要严格执行施工方案和技术交底,分工明确,听从指挥,协调配 合。严禁赤脚、穿拖鞋、穿硬底鞋作业。严禁在架子上打闹、休息,严禁酒后作业。 3、正确使用安全防护用品,必须系安全带,头戴安全帽,着装灵便,穿防滑 鞋。作业时精力集中,团结合作,互相呼应,统一指挥,不得走“过档”和跳跃架 子。 4、项目负责人应将拆除作业的时间、安全注意事项等事先告知项目上所有班 组里的所有员工。 5、项目部必须对参与脚手架拆除工作的所有工人进行交底。 6、在外脚手架拆除过程中,现场项目负责人和专职安全员应到岗指挥。 7、在外脚手架拆除过程中,下部楼层脚手架上严禁工人进行其他作业活动, 8、风力六级以上(含六级)、高温、雨雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。 9、拆除时应划定作业区,设置围栏或“红白”相间的三角旗进行警戒,并设 专人监护。 10、架子的拆除程序与搭设程序相反,先搭的后拆,后搭的先拆,应由上而下 按层、按步拆除,先拆护身栏、脚手板和排木,再拆剪刀撑的上部绑扣和接杆。严 禁用推、拉方法拆除脚手架。 11、拆除前,先对铺设的竹笆片上的建筑垃圾进行清理,特别注意竹笆片上的 块体垃圾很容易飞溅到墙面上,将墙面保温层砸出坑眼,掀翻竹笆片时应引起重视。 12、应随拆随及时清运脚手架材料,竹笆片和钢管在脚手架上用钢丝绳系牢, 利用塔吊将其运至地面;拆除下的扣件可以集中从几处传递至楼层内,再通过施工 电梯运至地面,事先可以对成活的地面进行保护。拆除下来的竹笆片、钢管、扣件 不得直接从脚手架上向下抛掷,运至地面的钢管应平放。

2020新版室外脚手架拆除安全技术交底

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版室外脚手架拆除安全 技术交底 Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

2020新版室外脚手架拆除安全技术交底 交底内容: 1、脚手架拆除前,应对脚手架进行全面检查并清除脚手架上的材料、工具和杂物。 2、拆除脚手架时,周围应设围栏或警戒标志,并设专人看管,禁止入内。 3、脚手架的拆除应由上而下,从一端向另一端逐层进行,一步一消,严禁上下同时作业。同一层的构配件和加固杆件应按先上后下、先外后里的顺序进行,拆除纵向水平杆剪力撑时,应现拆中间扣,再拆二头扣,由中间操作人往下顺杆子。最后拆除连墙件。严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架。 4、分段拆除脚手架所形成的高差不应大于两步。如果高差大于两步,应增设连墙件加固。

5、当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应先在适当的位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。 6、拆除过程中严禁使用榔头等硬物击打,撬挖。拆下的脚手杆、钢管、扣件严禁抛掷。 7、工人必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。 8、作业人员必须持证上岗,严禁酒后作业。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

悬挑式脚手架搭设技术交底

悬挑式脚手架搭设技术交底 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),其中型钢类型及规格、锚固构造、锚环直径、锚环埋设方式、附加钢筋、卸荷钢丝绳直径、防滑构造、排布方式、上部架体构造等等,涉及内容较多,今天我们通过视频学习!本技术交底适用于世和二期(2-2#地块)项目中的外脚手架工程施工。 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),其中型钢类型及规格、锚固构造、锚环直径、锚环埋设方式、附加钢筋、卸荷钢丝绳直径、防滑构造、排布方式、上部架体构造等等,涉及内容较多,今天我们通过视频学习! 本技术交底适用于世和二期(2-2#地块)项目中的外脚手架工程施工。 1、技术准备 (1)所有相关工程施工有关人员必须认真熟悉施工图纸和现场相关情况; (2)施工前由技术部编制可行的外脚手架施工方案,并对施工工长做方案交底;

(3)施工前工长应对分包管理人员和操作人员进行详细的、可操作性强的施工技术交底; 2、劳动力准备 为保证外脚手架工程的顺利施工,必须保证人员充足,各工种相互协调及时完成外脚手架悬挑搭设工作及平网和外网挂设、底部封闭、刷漆防锈等相关工作。 3、材料准备 工字钢选择18#号工字钢,预埋环采用直径20HPB300钢筋。卸载钢丝绳采用直径16mm 优质钢丝绳,预埋拉结吊环采用直径20HPB300钢筋。钢管、防护网等相关材料均应满足规范及方案要求。根据现场场地及施工进度情况,制定周密的材料进场计划,合理安排材料进场时间。所有材料进场后作好检验工作,根据有关规定进行抽样检验,要绝对保证各种原材料的质量,杜绝不合格的材料进入下道工序。 4、生产准备 (1)各种材料堆放在塔吊工作半径范围内,以便于直接吊装; (2)材料堆放区内材料堆放须分规格、分类型堆放整齐。 (3)相关预埋件埋设完毕,验收合格且相关资料完毕; (4)做好施工前交底工作。 二、施工工艺及技术要点 1、悬挑式外脚手架搭设应遵循有关施工工艺和技术要点。 2、悬挑脚手架搭设流程 第N层结构施工→第N+1层结构施工(预埋抱箍,附加钢筋)→第N+1层结构强度达到75%)→安装悬挑层钢梁,焊接抱箍、定位钢筋等→安装顶撑、连梁→N+2层结构预埋吊筋→达到75%强度安装钢丝绳卸载→按照落地式外脚手架的搭设方法搭设脚手架→底部封闭→底部硬隔离。

外脚手架拆除安全技术交底

外脚手架拆除安全技术交底 工程名称:玉河阳光小区 分项名称:外架拆除 1、全面检查脚手架的扣件连接,连墙件、支撑体系等是否牢固。 2、拆除安全技术措施应由工长逐级进行书面技术交底;拆除中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底。 3、拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对拆架人员进行安全交底, 交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚。 4、拆架前在地上用安全警示带先设好安全警示范围,并设专人进行监护,另班组长担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业;严禁一切非操作人员入内。 5、清除脚手架上的杂物及地面障碍物;如脚手板上的混凝土、砂浆块、扣件、活动钢管及材料等,过程中防止物体高空坠落伤人。 6、划出工作区,并作明显标志,设专人看管,禁止行人入内。 7、拆除架子的作业人员,必须戴安全帽,系安全带,穿软底防滑鞋。拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿胶底易滑鞋上架作业。 脚手架拆除工艺 拆除工艺流程:解密目安全网T拆护栏T拆脚手板T拆小横杆T拆大横杆 —拆剪刀撑—拆立杆—拉杆传递至楼面—清除扣件—按规格堆码。 8、拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作。 9、拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上。 10、拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿板手,工具用后必须放在工具套内。 11、拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嘻戏打闹。 12、外架拆除时要做好与其它班组的配合工作,发现有脚手眼时及时通知相关班组进行处理,待处理完成后拆除工作方可继续进行。所有工作都要做到及时,保证利用好工作面和时间,使架体拆除顺利进行。其它工种的工人维修堵洞时必须带好安全带。 13、外架拆除时要做好成品保护工作,不得随意向楼层内抛扔,架体拆除前采用毛毡等材料及时覆盖窗框、楼面等措施保护成品,另派专人进行过程监督,避免随意、违章操作,破坏窗户、粉刷层、砌体、楼面等成品和确保安全。

悬挑脚手架技术交底

技术交底记录

2)架体须超过施工操作层1.8m高,中间须加防护栏杆。 3)密目式安全网应紧随架体搭设高度满挂。 4)每步均铺设竹芭,防止物体坠落,脚手架的顶层应满铺脚手板,以保证脚手架的顶端有足够的横向水平刚度。 5)每步架与建筑物处空隙用模板封严。 五、悬挑脚手架节点搭设详图 悬挑脚手架立面图 连墙件节点详图

六、悬挑脚手架验收 1、悬挑脚手架验收的依据:《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《表一:悬挑脚手架卡环及吊环隐蔽验收记录》、《表二:悬挑式钢管脚手架验收表》。 2、悬挑脚手架的验收由公司安全部组织进行,卡环及吊环隐蔽验收由项目组织进行。首步脚手架验收合格后才能继续搭设,并在明显部位挂验收合格,同意使用标牌。 3、悬挑脚手架搭设时应分阶段进行质量检查和验收,发现问题及时校正: 1)型钢安装后及脚手架搭设前; 2)操作层上施加荷载前; 3)每搭设两步架后必须进行检查验收,并填写悬挑脚手架验收表。 4、架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经技术负责人同意,由架子工操作。 七、脚手架安装和拆除的安全技术措施 1、悬挑脚手架搭设安全技术措施 1.1脚手架搭设前,应做好各项准备工作。应配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。 1.2每搭设完一步脚手架后,应按照规范要求校正步距、纵距、横杆及立杆的垂直度。 1.3 脚手架搭设时,严禁将壁厚不同的钢管混合使用。 1.4在脚手架搭设到一定高度后,应及时按照方案和规范要求随工程进度设置连墙件和剪刀撑。 1.5脚手架搭设应做到竖向垂直,横向交圈,间距均匀,满足垂直度和间距尺寸要求。

模板、脚手架拆除安全技术交底

分部(分项)工程安全技术交底表 单位名称:中铁十六局集团有限公司编号:交底日期: 工程名称:苏州IV-TS-02标分部(分项)工程:模板、支架拆除技术交底工种:架子工 一、施工安全基本要求 1.班前检查工作周围环境“三查、三交”; 2.班中检查违章及隐患; 3.班后检查工完、料尽、场地清; 4.严格遵守各项安全措施; 5.自觉维护现场安全设施; 6.严格执行安全纪律和规定; 7.非特殊工种人员不准操作特种作业; 8.工种中做到“三不伤害”,时时注意不安全行为;9.生产进度必须服从安全; 10.实行安全监护制度,推行安全设施标准化。 二、安全技术交底要求 1.本交底书由项目技术负责人、安全员配合交底;2.安全技术交底针对性要强、要全面; 3.队长、班(组)长(兼职安全员)均为接受交底人,接受交底后签字; 4.本表一式三份,交底人和被交底人各持一份备查,一份归档备查。本分部(项)工程特点: 针对性安全技术交底内容: 一、模板、支架拆除注意事项 1、进入施工现场必须戴好安全帽,穿好防滑鞋,特种作业人员必须持证上岗。 2、模板支架拆除前,对混凝土强度进行测试,测试合格后对上层施工荷载进行验算,验算通过后方可对下部模板支架进行拆除。 3、拆除脚手架前,班组成员要明确分工,统一指挥,拆除现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。 4、作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。 5、拆除人员进入岗位以后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷,以免发生

悬挑架安全技术交底

安全技术交底

(3)预埋件固定完毕后,浇筑混凝土前,由技术负责人负责验收,检查位置、数量是否正确; (4)浇筑混凝土时,架子工必须安排责任心强的人负责看护,防止预埋件被挪动、移位、倾倒; (5)悬挑梁、连系梁安装固定完毕,及定位筋焊接完毕后,由安全员负责根据图纸检查定位筋位置确定的准确性,及有无缺漏的,验收完毕方可继续下一道工序; (6)悬挑架首层架体搭设必须用水平管等工具,保证架体横平竖直; (7)首层架体搭设完毕后,由技术负责人会同安全科、架子班组长进行联合验收,测量人员配合,使用仪器测量垂直度和水平度,不符合要求的杆件无条件返工; (8)各验收和监督人员对验收结果负责,保留追朔性。 B、搭设流程: (1)放置预埋件:平台模板出来后,放线员根据图纸画出预埋件位置,锚环必须由架子工班组长亲自放置; (2)放置连系梁前,悬挑梁必须固定完毕; (3)焊接定位筋及拉环,注意电焊火花下落引起火灾的危险;悬空人员全部系安全带,并且与安全绳连接固定; (4)连系梁与主梁连接处用预埋件锁紧,连系梁外伸长度大于搭接长度的,连梁与主梁交叉点设置锚固拉环固定; (5)悬挑梁、连系梁锁紧等,选取质量完好的跳板辅助施工,严禁在挑梁上行走、跨越、骑卧; C、架子构造要求: (1)架子杆距严格按图尺寸设置,小横杆外伸距离为10cm; (2)护身杆与立杆交接处全部扣件连接,安全网相邻卷起在钢管后侧,达到平面无安全网接缝;安全网内侧张拉一层加强网;

(3)严禁出现同步同跨两个接头,对接扣件开口必须向上向内(横杆向上,立杆朝内) (4)转角设内护角钢管,阳角安全网必须直角;转角架体必须按照井字型不值 (5)安全网要撑紧,绑扎牢固; (6)剪刀撑按图起止点设置,与立杆交接处必须设置扣件连接; (7)钢丝绳拉环预埋点,混凝土浇筑前由安全员验收; (8)连墙件样式如下:; (9)踢脚板每跳悬挑架设置两道(底部一道,中部一道),必须设置齐平、牢固;平网第一步开始,每4步设置一道,平网必须拉到建筑结构面,与建筑物之间无间隙;同时踢脚板沿阳角竖向布置。 (10)连墙件必须满足规范要求,2步3跨,从第一步纵向水平杆开始设置。

《脚手架拆除安全技术交底》

钢管脚手架与防护棚拆除安全技术交底 AQ3.3.6.3 施工单位:中国第二工程局建筑工程有限公司 工程名称泉州浦西万达广场二期分部分项工程脚手架工种架子工及辅助工种 1.拆除脚手架与防护棚的操作人员,必须经过专门训练和体格查验考核,必须依法持有相应操作项目的省建设厅颁发的操作资格证,如患有高血压、心脏病、癫痫及其他不适宜高处作业人的人员,一律不准从事搭拆作业。高处作业人员自行到深圳市人民医院定期体检,有妨碍本工种作业的疾病必须书面报告项目经理部专职安全员。 2.进入施工现场必须正确佩戴安全帽,系好安全帽带,佩戴工具袋,外架作业,必须先挂扣安全带,再施工作业,必须穿软底防滑鞋。《工伤保险条例》、企业等都规定所有从业人员严禁酒后作业,酒后作业发生安全事故不算工伤。 3.(拆除前的加固也一样)架设用的材料及扣件的规格和质量必须符合有关技术规定和施工方案的要求,并经检验合格后才能使用。不准使用不合格的材料、扣件,不准钢、竹材料混搭。 4.(拆除前的加固也一样)架子地基应平整夯实(或和基础)。并找平后,加设垫木、垫板或底座。不得在未经处理的起伏不平和软硬不一的地面上直接搭设脚手架。不准用红砖作垫块。 5.严格按照脚手架拆除方案规定进行拆除,垂直度<1/1000,绝对值外架全高不大于10cm。6.传递杆件料具,不准碰触高低压电源线和电气设备。 7.(拆除前的加固采用此规定)搭设过程中要及时设置连墙件、斜撑杆、剪刀撑、插地杆以及必要的卸荷吊索,保证架体剪刀撑与地面夹角不小于45°,不大于60°,24米以上的外架剪刀撑沿外架全高满搭,剪刀撑搭接长度不小于1米,扣件设置3个。 8.架上堆放材料、工具等荷载不得超过200公斤/平方米。防护棚上不得超过50公斤/平方米,防护棚上的卸载钢丝绳系统最后拆除,严禁现行拆除卸载系统,防止垮塌。 9.外脚手架拆除前,按每10-13米一段验收,合格后方可从上至下拆除。 10.卸料平台必须安装定型卸料平台,并经验收合格后方可使用。严禁搭设钢管卸料平台或其他卸料平台。卸料平台的安装方法,参照经审批的施工方案。 11.遇有恶劣天气时(4级以上的风天、雷雨天、高温天及雨后外架未干易滑时),禁止在脚手

悬挑脚手架安全技术交底

安全技术交 工程名称:二十里铺新社区8#楼编号: 施工部位或层次十七层至二十三层施工内容悬挑脚手架拆除交底项目悬挑脚手架拆除安全注意事项日期 安全技术交底内容 1、施工前确定指挥人员,确定架子工,架子工必须持证上岗,脚手架拆除属于高空作业,禁止有高血压、心脏病的工人上架施工。 2、设专人对架体的牢固程度进行全面检查,与结构的连结点是否符合要求,项目部安全员验收合格后再进行施工,确保安全。 3、拆除架子时,作业区周围及进出口处,悬挂警戒标志并有专人看护,非工作人员不得进入警戒区内,以免发生伤亡事故。 4、脚手架拆除前必须进行安全技术交底,班组长必须向工人进行安全教育,保证严格按技术交底的要求及安全操作规程施工。 5、拆架体的高空作业人员必须正确佩戴安全帽,系好安全带,穿软底鞋上架作业。 6、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架拆除作业。雨、雪后上架作业应扫除积雪,并应有防滑措施。 7、架子工要随身携带工具袋,工具不得随处乱放。 8、脚手架拆除应按由上到下的顺序,遵守“先搭后拆、后搭先拆”的原则,即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑、后拆小横杆、大横杆、立杆等;并按一步一清原则依次进行,禁止上下同时进行拆除工作。 9、连墙件必须与脚手架同步拆除,不允许分段、分立面拆除,拆除外架立面应一步一步地拆除,某一立面比相邻立面拆除步数不能超过两步架。 10、拆下的扣件和配件应及时运至地面,严禁高空抛掷。 11、拆除下来的钢管必须用大绳往下系,不准往下扔,防止施工出现意外事

安全技术交底内容故。系下的钢管要及时清理到指定的地点,不准乱堆放。短管和扣件放置在作业层上,随层清理。 12、拆架体与外装修应交替进行,拆架体时,下面不允许有外装修人员作业。 13、脚手架拆除必须做好成品保护,施工时小心谨慎,防止破坏外墙装修及塑钢窗。 14、脚手架拆除时必须把所要拆除部位的密目网拆掉,但施工的部位必须把密目网绑扎牢固。 15、拆除的全部过程中,应指定一个责任心强技术水来较高的工人担任指挥,并负责拆除、撤料和看护全部操作人员的安全作业。拆除过程中应注意架子缺扣、崩扣及拆除的不合格的地方,避免踩在滑动的杆件上发生事故。 16、已拆下的脚手架材料应及时清理,运至指定地点码放。 拆至底部时,未埋设的架子应加临时加固措施。 交底人被交底人安全员项目负责人 执 行 情 况 安全员:年月日

悬挑式脚手架施工安全技术交底

悬挑式脚手架施工安全技术交底 施工单位名称 中建二局第三建筑工程有限公司 工程名称 交底内容: 一、 挑脚手架安全要求: 1. 新工人入场前必须进行三级教育,考试合格后方可进入施工现场; 2. 进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 3. 施工现场严禁吸烟,严禁嬉戏打闹; 4. 严禁酒后上岗,严禁操作与自己无关的设备; 5. 登高作业(2m 以上)必须穿防滑鞋,必须系合格安全带,系挂牢固,高挂低用; 6. 挑脚手架的外围要设置高 1.2m 的护身栏,并立挂密目安全网,下口封死,在上面作业时,必 须满铺脚手板,注意挑头板。 7. 要求一二段东西方向的两个端头操作面下面必须每层设置一道水平软防护(用大眼网进行封 闭),每三层设置一道水平硬防护 (用模板进行封闭),并要求两端挑架与结构的间隙大于 300 时,要用大眼网进行封堵。 8. 必须严格控制施工荷载,每平方米不得超过 100公斤并按方案要求进行卸荷; 9. 架子纵向外围的大小面必须设八字撑或斜撑; 10. 挑架子搭设和卸荷要求,尤其是特殊部位的挑架搭设,必须严格执行搭设方案; 11. 工字钢和预埋钢筋地锚必须用木楔子顶死。 12. 挑脚手架搭设必须通过有关部门验收合格后方可使用。 二、 挑脚手架其它要求: 2. 操作面下面5米左右必须支搭3米宽的水平安全网; 3. 检查脚手架外侧密眼安全立网是否满意,绑扎是否牢固,脚手架首层平桥底和各层平桥与建 筑物之间距离设置的兜底网安装是否符合要求; 4. 检查脚手架各层的脚手板有否探头、孔洞,绑扎是否牢固; 5.挑脚手架搭设完毕后进行鉴定 验收合格后,方可交付使用; 6. 挑脚手架下方应设警戒区,禁止人员进入; 7. 挑脚手架每天必须进行检查,并作好检查记录; 8. 挑架拆除前必须完成以下准备工作: 1) 全面检查脚手架的扣件连接、工字钢和钢筋地锚是否顶死、支撑体系是否符合安全要求; 2) 根据检查结果,补充完善施工组织设计中的拆除顺序,经主管部门批准方可实施; 3) 拆除安全技术措施,应由单位工程负责人再次进行技术交底; 4) 清除脚手架上杂物及地面障碍物; 接受交底单位 四川佳捷劳务有限公司 工种名称 架子工 明宇金融广场 安 全 技 术 交 底 内 容

《脚手架与防护棚拆除安全技术交底》

钢管脚手架与防护棚拆除安全技术交底 AQ3.3.6.3 施工单位: 工程名称 分部分项工程 脚手架与防护棚拆除 工种 架子工及辅助工种 1.拆除脚手架与防护棚的操作人员,必须经过专门训练和体格查验考核,必须依法持有相应操 作项目的省建设厅颁发的操作资格证,如患有高血压、心脏病、癫痫及其他不适宜高处作 业人的人员,一律不准从事搭拆作业。高处作业人员自行到深圳市人民医院定期体检,有 妨碍本工种作业的疾病必须书面报告项目经理部专职安全员。 2.进入施工现场必须正确佩戴安全帽,系好安全帽带,佩戴工具袋,外架作业,必须先挂扣安 全带,再施工作业,必须穿软底防滑鞋。《工伤保险条例》、企业等都规定所有从业人员 严禁酒后作业,酒后作业发生安全事故不算工伤。 3.(拆除前的加固也一样)架设用的材料及扣件的规格和质量必须符合有关技术规定和施工方 案的要求,并经检验合格后才能使用。不准使用不合格的材料、扣件,不准钢、竹材料混 搭。 4.(拆除前的加固也一样)架子地基应平整夯实(或和基础)。并找平后,加设垫木、垫板或 底座。不得在未经处理的起伏不平和软硬不一的地面上直接搭设脚手架。不准用红砖作垫 块。 5.严格按照脚手架拆除方案规定进行拆除,垂直度<1/1000,绝对值外架全高不大于10cm 。 6.传递杆件料具,不准碰触高低压电源线和电气设备。 7.(拆除前的加固采用此规定)搭设过程中要及时设置连墙件、斜撑杆、剪刀撑、插地杆以及 必要的卸荷吊索,保证架体剪刀撑与地面夹角不小于45°,不大于60°,24米以上的外架 剪刀撑沿外架全高满搭,剪刀撑搭接长度不小于1米,扣件设置3个。 8.架上堆放材料、工具等荷载不得超过200公斤/平方米。防护棚上不得超过50公斤/平方 米,防护棚上的卸载钢丝绳系统最后拆除,严禁现行拆除卸载系统,防止垮塌。 9.外脚手架拆除前,按每10-13米一段验收,合格后方可从上至下拆除。 10. 卸料平台必须安装定型卸料平台,并经验收合格后方可使用。严禁搭设钢管卸料平台或其 他卸料平台。卸料平台的安装方法,参照经审批的施工方案。 本人申明:此次上传是本人依据安全规范、规程及广东省安全统一用表等创作,并已经在广东省安全文明双优样板优工程(2010年)使用过,效果良好,本人从事质量安全管理工作17年。本人不能承诺该交底完全正确,仅供网友工作时参考。

悬挑脚手架安全技术交底全套

1、脚手架设计 ㈠设计总体思路: 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物三层层及三层以下搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架,三层以上搭设悬挑式钢管脚手架,分四个悬挑段:悬挑段1(3层~10层),悬挑段2(10 层~17层)悬挑段3(17层~24层),悬挑段4(24层~屋面层)搭设高度为19.6m。 ㈡材质要求: 1、18#工字钢、钢管、φ20吊环、φ20圆钢 工字钢、钢管、吊环宜采用力学性能适中的Q235B钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235B钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格。工字钢采用Ⅰ18b,钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。工字钢及钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀应报废和禁止使用。 2、扣件 根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH3330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩孔、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净,螺栓、螺母丝牙完整。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。扣件表面应进行除绣处理,扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。 3、脚手板 脚手板应采用杉木或松木制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于200mm,长度不小于3.5m,其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》(GBJ5-88)中对Ⅱ级木材的规定,不得有开裂、腐朽。 4、安全网

落地式普通悬挑式脚手架技术交底(优秀工程范文)

落地式、普通悬挑式脚手架技术交底 1.单排脚手架搭设高度不应超过24米;双排脚手架搭设高度不宜超过50米,高度超过50米的双排脚手架,应采用分段搭设等措施. 2.脚手架纵向水平杆的构造应符合下列规定: (1)纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨. (2)(2)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定: 1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500米米;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的 1/3. 2)搭接长度不应小于1米,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100米米. 3.当采用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400米米. 4.横向水平杆的构造应符合下列规定: 1)作业层非主节点处横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的 1/2; 2)当采用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架

的横向水平杆的一段应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180米米. 3)当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用直角扣件固定在立杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上,另一端插入墙内,插入长度不小于180米米. 5.主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接,严禁拆除. 6.脚手板的设置应符合下列规定: 1)作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实. 2)冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上.当脚手板长度小于2米时,可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定,严禁倾翻.脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设.脚手板平铺时,接头应设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130米米-150米米,两块脚手板外身长度的和不应大于300米米;脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200米米,其伸出横向水平杆的长度不应小于100米米 3)竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且应对接平铺,四个角应用直径不小于1.2米米的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上. 4)作业层端部脚手板探头长度应取150米米,其板的两端均应固定于支撑杆件上.

悬挑脚手架技术交底范文

悬挑脚手架技术交 底

中铁四局3#地块型钢悬挑脚手架 安 装 与 拆 除 技 术 交 底 中铁四局郑州航空港河东四棚户区一标项目经理部 10月

一、脚手架搭设方式 根据施工现场实际情况,经项目部研究决定,本工程外脚手架搭设使用一次落地架和五次型钢悬挑脚手架,搭设高度分别如下:落地架:从车库顶板搭设至一层顶,搭设高度为:5.17+1.7 = 6.87m 悬挑架:第一次:从二层搭设至七层,搭设高度为:2.8× 6=16.8m 第二次:从八层搭设至十三层,搭设高度为:2.8×6=16.8m, 第三次:从十四层搭设至十九层,搭设高度为:2.8×6=16.8m,第四次:从二十层搭设至二十五层,搭设高度为:2.8×6= 16.8m, 第五次:从二十六层搭设至屋面机房层,搭设高度为:2.8× 6+1.5=18.3m 为了预防高坠事故和人员来往的安全,故在悬挑层分别用多层板做一次封闭。并在三层位置设置一道平网。 悬挑型钢采用16号工字钢。 二、悬挑脚手架的搭设

2.1悬挑脚手架的设计 本工程计划采用16号工字钢作挑架,1#-6#楼外架从一层顶开始搭设型钢悬挑脚手架至顶层,共悬挑5次,前四次每次悬挑高度为:2.8X6=16.8米,第五次悬挑高度为:2.8X6+1.5=18.3米。 经过计算,悬挑架采用16号工字钢制作悬挑架,将工字钢直接用φ16的U型环固定在楼面上,普通悬挑主梁部位选用3米长16号工字钢,外挑1.2米,锚固端长1.8米;转角采用5.2米长工字钢,外挑2.3米,锚固2.9米,阳台采用6米长工字钢,外挑2.6米,锚固3.4米。 架体采用钢管扣件搭设,立杆间距不大于 1.5米,每步架体操作面铺设脚手板,外侧用密目网封闭,底层架体操作面与结构之间用多层板封闭,施工作业层与结构层之间设置隔离网。 人货电梯料台部位悬挑架搭设时应按料台设计方案单独进行搭设,外部横杆、剪刀撑及防护网应按常规部位搭设方式设置,并与相邻架体可靠连接,后期待安装电梯时根据需要局部拆除。 2.2搭设架体的要求 2.2.1外架立杆横向间距0.8米,步距1.8米,纵距1.5米,内立杆距离外墙外边线0.25米。 2.2.2脚手架搭设流程

外架拆除安全技术交底

脚手架拆除安全技术交底 2015-4-20 中铁二局贵阳花果园?五里冲(T)区项目工程名称施工单位中国中铁二局架工班作业班组施工部位 T1-3#楼工作内容外架拆除交底时间交底人 张琨熊磊职务 安全技术交底内容 1(脚手架拆除作业人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。 2(操作人员应持证上岗。操作时必须配戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。 3. 严禁酒后作业,疲劳作业、带病作业。 4(大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。雨、雪天后作业,必须采取安全防滑措施。 5. 脚手架拆除作业前,应制订详细的拆除施工方案和安全技术措施。并对参加作业全体人员进行技术安全交底,在统一指挥下,按照确定的方案进行拆除作业,注意事项如下: (1)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可作业。 (2)脚手架拆除作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。 (3)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。

(4)拆卸下来的材料要钢管、跳板等材料分类堆放,并及时吊运下地,禁止长短混放、过量堆放;拆卸下来的扣件要放置在专门的扣件吊篮中用塔吊运,严禁将扣件直接扔下。 (5)拆除外架硬防护、跳板时,要先将板上的建渣、混凝土块清理至室内,统一运下,严禁直接将建渣向下翻倒。 (6)每日收工前,要将拆卸的材料吊运完,不能堆存在外架上,以免掉落伤人。 (7)一定要按照先上后下、先外后里、先架面材料后构架材料、先辅件后结构件和先结构件后附墙件的顺序,一件一件地松开联结,取出并随即吊下(或集中到毗邻的未拆的架面上,扎捆后吊下)。 (8)拆卸脚手板、杆件、工字钢及其他较长、较重、有两端联结的部件时,必须要两人或多人一组进行。禁止单人进行拆卸作业,防止把持杆件不稳、失衡而发生事故。拆除水平杆件时,松联结后,水平托持取下。拆除立杆时,在把稳上端后,再松开下端联结取下。 (9)多人或多组进行拆卸作业时,应加强指挥,并相互询问和协调作业步骤,严禁不按程序进行的任意拆卸。 (10)严禁在架面上打闹戏耍、退着行走和跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡。 (11)因拆除上部或一侧的附墙拉结而使架子不稳时,应加设临时撑拉措施,以防因架子晃动失稳影响作业安全。 (12)拆架时,要设警戒线,对各种通行道路或路口要封闭,并挂设危险标志或派专 职人员执勤值班。参加拆架人员精神要集中,戴好安全带和安全帽,互相监督、互相配

悬挑外脚手架-安全技术交底 - 制度大全

悬挑外脚手架:安全技术交底-制度大全 悬挑外脚手架:安全技术交底之相关制度和职责,施工单位:工程名称分部分项工程工种交底内容:一、脚手架说明1、脚手架用phi;48*3钢管和扣件搭设成双排架,立杆下部支承在用工16工字钢制作的水平悬挑梁上,工字钢端头处焊接两根phi;25... 施工单位:工程名称分部分项工程工种交底内容:一、脚手架说明1、脚手架用φ48*3钢管和扣件搭设成双排架,立杆下部支承在用工16工字钢制作的水平悬挑梁上,工字钢端头处焊接两根φ25的短钢筋头,间距是脚手架的横距,以便钢管套在上面。工字钢悬挑顶端用钢丝绳与上一层边梁或墙柱上拉接,工字钢伸进楼层的一端用预埋的钢筋环固定。2、工字钢悬挑的部位是阳台或有悬挑构件时,应在工字钢下部垫20cm~30cm厚的木块,以防阳台或悬挑构件受力。3、脚手架基本数据(1)单管立杆、钢管扣件双排脚手架,架宽1050mm,步距1800mm,最大纵距1800mm,内立杆距墙350mm。(2)自然土至三层顶采用临时性落地脚手架,三层顶以上采取用16号工字钢悬挑式脚手架。4、脚手架悬挑构造要求(1)基本结构分两部分:一是主要受力的悬挂挑工字钢支架;二是以悬挑工字钢支架为支撑作为整个施工的操作平台的钢管扣件双排脚手架,作用同一般双排脚手架。悬挑工字钢支架承受自重及上部传来的脚手架架体恒载和施工活荷载,部份风荷载等,并将其传递到建筑物上。(2)工字钢挑梁及斜支撑是本外脚手架的主要受力构件,其搭设必须严格按照一般部份、阳台部份、转角部位的构造要求进行安装操作。(3)主体四角大阳角部位采用斜支撑,斜支撑采用直径48㎜的架子用钢管,下端与预埋铁进行焊接,上端与悬挑架的工字钢上钢管进行连接,成三角形斜支撑。(4)工字钢挑梁与其上的双排脚手架的立杆一一对应,上部双排的搭设同一般双排脚手架。(5)外架每次搭设的最大高度为十三步架,第一次悬挑为结构上翻时每满十三步架(或挑满8层)。(6)悬挑结构采用16号的工字钢作挑梁,外挑出外墙面1.5m(垂直于外墙面),锚固长度为2.3米。(7)在16号工字钢挑梁挑出端焊接φ38×3.0mm的钢管套管,长度为100mm,作为双排脚手架的底座,其焊接拉置与双排脚手架立杆位置相对应。挑梁内侧为外侧的1.5-2倍长度,尾端及支点内侧用直径16的圆钢弯成锚固长度预埋与板砼同时浇筑,,用木针塞紧固定。5、本工程的脚手架搭设要求如下:(1)立杆设置:立杆间距1.50m,排距1.05m,步距为1.80m,内立杆距墙350mm,顶端立杆超出女儿墙顶面不小于1.5m。(2)大横杆:大横杆设于立杆里侧,每侧外伸长度不大于150,大横杆的搭接宜采用直接头;当采用搭接时,其搭接长度不应小于1M,不少于2 个旋转扣件固定,扣件中心至杆端的距离不应小于100MM。(3)小横杆:小横杆设于大横杆上面,间距同立杆,小横杆在大横杆两边外露100。(4)剪刀撑:外脚手架的两端转角处开始设置剪刀撑,每6米设置一组,剪刀撑与地面角度45-600,搭接长度不小于1米,扣件三个一组,搭接两头外露不小于100。剪刀撑的设置应在外侧立面整个高度上连续设置。每道剪刀撑跨越立杆的根数必须符合规范规定,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下部均必须支撑在基础垫板上。(5)木板:搭完架体后,铺木板,应从第二步开始每间隔一层铺满木板,并用铁丝扎牢,五层以下不得少于三层脚手板,且采用对接平铺,四个角应用1.2mm的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上。在每个阳台转角处应设兜网。(6)安全网:脚手架搭设好之后,张挂符合规范的合格安全网,安全网不能有孔洞,并且按照规范要求每一个结点都扎牢。(7)内档防护:在里立杆与墙体之间,用小兜网设置内挡防护,防护从第二步脚手架开始设置,每隔三步设置一挡防护,全高不少于二道内挡防护。操作层必须设置内挡防护。(8)扫地杆设置:每根立杆的底座向上200mm处,应设置纵、横向扫

悬挑脚手架施工技术交底

悬挑脚手架施工技术交底 一、本工程3#楼五层悬挑,6#楼四层、九层悬挑,10#楼八层、十四层悬挑,11#楼七层、十三层悬挑。 二、施工工艺流程 1 工字钢焊接钢筋头→定位预埋U型拉环→放置两端工字钢并固定→依据两端工字钢调整中间工字钢并固定→钢丝绳拉结→立杆→纵向扫地杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→连墙件→剪刀撑→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 2 悬挑梁选用16号工字钢,根据立杆位置确定工字钢安装位置,悬挑长度和锚固长度比例为1:1.25。分别在距工字钢悬挑端100mm、1000mm处焊接长度为200mm高的直径20钢筋头,竖直放置,作为立杆的固定点;每根悬挑工字钢外侧立杆的固定点对应的工字钢底部水平焊接一根长200mm的20钢筋头,作为钢丝绳防滑移的固定点。 3 预埋U型钢筋拉环 悬挑工字钢固定端采用预埋16U形钢筋拉环与建筑结构板(梁)固定。在工字钢悬挑楼层混凝土浇筑前,根据悬挑工字钢布置图用尺量出预埋U形钢筋拉环位置,并作好标记,后固定U型钢筋拉环。 U型钢筋拉环底部内侧固定2根L=1500mm,φ18抗拉拔加强钢筋,与楼板筋固定, 4 固定工字钢 1)放置工字钢前,先在外立面两端拉线定位立杆位置,以保证立杆在一条直线上。固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。 2)将工字钢穿到U型钢筋拉环中并使用钢压板及螺栓进行固定预埋环与工字钢之间的空隙使用木楔子卡住,以保证工字钢的稳定。 3)在局部位置处工字钢应加长,以保证其在结构上的锚固长度,具体工字钢长度、位置详见悬挑工字钢布置图。 4)在结构外立面阳角等部位,使用U型钢筋拉环及螺栓进行工字钢搭工字钢。 5 拉结钢丝绳

工字钢悬挑式脚手架技术交底大全

一、施工准备 1、材料及主要机具 1.1 锚环:采用φ20(光圆)钢筋制作,φ20应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。钢筋应无老锈及油污; 1.2 钢管及扣件:脚手架钢管采用?48*3.0的钢管,每根钢管的最大质量不应大于25.8kg,钢管的材质必须符合《碳素结构钢》GB/T700中Q235钢的规定;其扣件应与钢管配套 1.3 工字钢:16#工字钢,钢材强度等级为Q235-A,表面平整,无锈蚀;应具有出厂合格证。 1.4 拉绳:钢丝绳直径15.5mm; 1.5 安全密网:采用密目式安全网,网目应满足2000目/m2,做耐贯穿试验不穿透,1.8×6m的单网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。必须选用阻燃安全网,且必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证。 1.6 脚手板:采用800mm宽,1000mm长竹笆脚手板 1.7 主要机具:塔吊、钢筋弯曲机、钢筋切断机、架子扳手、力矩扳手、倒链 二、施工工艺 1、双排脚手架分两次悬挑,受力构件采用工字钢,工字钢锚固长度与悬挑长度之比大于 1.25,架体底部外排采用钢丝绳斜拉,每段悬挑架体槽钢位置及中间高度处均采用一道钢丝绳进行斜拉卸荷,从而有足够的强度和稳定性满足主体施工。脚手架立杆纵距1.5m;立杆横距0.8m;外侧大横杆步距0.9m,侧大横杆步距1.8m,小横杆间距0.75m;立杆中心线离外墙间距0.3m,连墙件每层均设,按照菱形布置,间距不大于3m,底层、作业层均设200mm高挡板。水平防护按二层一道硬防护,每层一道水平兜网,主体施工时剪力墙上预留连墙件洞口。每段架体均按要求全封闭,设挡脚板,外挂密目安全网。整个架体分段承力,在装饰完成后整体拆除。 2、施工时在七层、十三顶用φ20的圆钢加工成套环,预埋在楼板上,圆钢套环弯钩注意在楼板结构施工时与楼板钢筋连接牢固,一定要压在楼板下层钢筋下面。套环纵向间距为1.5m,每一纵向位置预埋两个套环,第一个套环位置在主体边梁上,第二个套环距锚固末端距离为300mm。

外架拆除安全技术交底

外架拆除安全技术交底 3、1、施工准备 清除外架上钢板网、跳板及施工垃圾。对外架连墙件进行检查并对不连续拆除部分进行加固。对井架进行加固。拆除外架部分施工用电。搭设好阳台部分的防护栏杆。以上工作必须经过项目验收签字认可。 3、2、拆除程序及方法 搭设顺序:做好拆除的准备工作→拆除立挂安全网→绑护身栏杆和挡脚板→拆除剪刀撑铺脚手板→拆除最上部第一步大横杆→第二步大横杆→拆除立杆→第三、四步大横杆和小横杆→拆除第一步联墙杆→……→拆除第三、四步大横杆和小横杆→拆除最后联墙杆→拆除立杆→加设临时抛撑(上端与第二步大横杆扣牢)→第二步小横杆→第一步大横杆→逐根拆除立杆→横向扫地杆→垫板。 3、3、材料转运 拆除的外架材料:钢管、扣件、安全网等立即人工转运到指定堆放场地,拆除的外架材不得在外架上过夜。 3、4、警戒线 拆除外架下部设置安全警戒线,已保证人员安全。设置看护工2人。 4、在特殊气候条件下进行拆除脚手架,必须要有切实可靠的安全保

证措施。下雨及有六级风以上的天气不宜进行高层外脚手架的搭设和拆除作业。雨后使用脚手架堆荷要适当减少。雨后使用脚手架要有防滑措施。 5、对脚手架施工人员的管理 参加拆除脚手架的施工人员要事先进行体检,对不适合高处作业的人员不得安排从事搭设和拆除脚手架。对从事脚手架作业的人员要经常进行安全教育,脚手架搭设前要进行安全及技术交底,要经常对脚手架操作人员进行业务教育,提高。 6、外架拆除注意事项 1)脚手架施工人员严禁无证上岗或带病上岗; 2)脚手架施工人员必须戴安全帽、安全带、穿防滑鞋,凡缺一者严禁入场; 3)架子工班组长应协助管理人员检查拆除部分的脚手架立杆、大小横杆、扣件、脚手板等,有无变形、裂缝、松动或被局部拆移,一经发现,立即专门整改,以消除隐患; 4)拆除人员应及时清除脚手板上堆放的模板、钢筋、木料等施工多余物; 5)电工应及时撤走挂在脚手架上的配电箱等用电设备; 6)严格做好阳台及门窗的临边防护,并树好安全警示牌; 7)脚手架施工人员必须严格按照方案作业,不得擅自更改作业程序。同时,现场管理人员不得违章指挥,否则,施工人员可以拒绝执行。架子工班组长必须现场全天值班,如有特殊情况,立即通报

悬挑脚手架工程安全技术交底

安全技术交底表 安全技术交底表编号 工程名称:大宥城(一期)项目交底部位 施工单位中建第四局第五建筑工程有限公司工种架子工 安全技术交底内容 交底内容: 1.材质使用安全技术措施 1)扣件的紧固程度不应小于40N·m,且不大于65N·m。对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓要保持适当的拧紧程度。 2)对接扣件安装时其开口要向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。 3)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度必须≥100mm。 4)悬挑架搭设所用钢管出现严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用;严禁使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。 2.脚手架搭设安全技术措施 1)操作人员必须持有登高作业操作证方可上岗 2)架子在搭设(拆卸)过程必须做到文明作业,不得从架子上掉落工具、物品;同时必须保证自身安全,高空作业需穿防滑鞋,佩戴安全帽、安全带,未佩戴安全防护用品不得上架子进行施工作业。 3)悬挑脚手架在搭设过程中必须划出工作标志区,禁止非作业人员进入,必须统一指挥,上下呼应,动作协调,严禁在无人指挥下作业,当解开与另一人有关

的扣件时必须告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。要求在悬挑脚手架上施工的各工种作业人员必须注意自身安全(尤其是在外用电梯作业平台上的施工人员),不得随意向下、向外抛、掉物品,不得随意拆除安全防护装置。 4)五级以上大风及雷雨等天气严禁进行脚手架搭设、拆除工作。 5)要求悬挑架在搭设过程中,必须及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架搭设固定、拉结的,在每日下班前,必须将架子稳定,并要求在悬挑架搭设过程中,项目工程部、安全部以及分包单位必须每日进行检查、验收,要求每两步架必须验收一次,并设专人负责对脚手架进行经常巡视检查、维护、保修: ○1在下列情况下,必须对脚手架进行检查:在五级大风和大雨后;停用超过二个月,复工前。 ○2检查保修项目:各主节点处各杆件的安装、连墙件等构造是否符合施工组织设计或专项施工方案的要求;扣件螺丝是否松动;安全防护措施是否符合要求。 ○3在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看护。 ○4脚手架临街面必须有防止坠物伤人的防护措施。 ○5搭拆脚手架期间,地面应设置围栏和警戒标志,严禁非操作人员入内。 3.脚手架上施工作业安全技术措施 1)脚手架搭设完成,必须由项目安全部牵头组织项目相关部门验收合格后方可使用。任何人未经项目总工程师、项目安全总监同意,不得任意拆除脚手架部件。 2)严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料,施工荷载不得大于2KN/m2,并能确保悬挑脚手架有较大的安全储备。 3)外墙装饰施工时,不允许出现多层作业现象,同时作业层数不得超过二层。

相关文档