一、主变保护配置:

变压器的主保护为差动保护和重瓦斯保护。差动保护作为变压器部以及套管引出线相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,同时对变压器部绕组的匝间短路也能反应。瓦斯保护能反应变压器部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其它部件过热或漏油等各种故障。由上可以看出,差动保护对变压器部铁芯过热或因绕组接触不良造成的过热无法反应,且当绕组匝间短路时短路匝数很少时,也可能反应不出。而瓦斯保护虽然能反应变压器油箱部的各种故障,但对于套管引出线的故障无法反应,因此,通过瓦斯保护与差动保护共同组成变压器的主保护。

其它保护均为后备保护,其中电量保护包括相过流保护、零序过流保护、阻抗保护、间隙过流和间隙过压保护、过负荷保护,非电量保护元件包括气体继电器、压力释放阀、油压突变继电器、油位指示器、油温度控制器、绕组温度控制器等。

二、差动保护原理:

差动保护:反映变压器部故障(包括三侧或两侧CT之间的电缆)。以两圈变为例,采集变压器两侧的电流。正常情况,根据KCL定理,流入变压器电流等于流出变压器电流,即差流为零;如果变压器部故障,肯定有一侧的电流比较大,从而导致差流不为0,保护动作,见图(b)。如果是外部故障,流入变压器电流仍然等于流出变压器电流,保护不会动作,见图(a)。常见的差动有差流速断、比率差动等。

微机型主变差动保护由二次谐波制动的比率差动保护和差动速断保护组成。并针对系统频繁发生的差动保护在差动回路TA断线或接触不良时发生误动问题,设计了TA断线闭锁装置。

1、比率差动的原理及动作特性(见下图):

变压器在正常负荷状态下,电流互感器的误差很校这时,差动保护的差回路不平衡电流也很小,但随着外部短路电流的增大,电流互感器就可能饱和,误差也随之增大,这时的不平衡电流也随之增大。当电流超过保护动作电流时,差动保护就会误动,因此,为了防止变压器区外故障发生时差动保护误动作,我们希望引入一种继电器,其动作特性是:它的动作电流将随着不平衡电流的增大而按比例增大,并且比不平衡电流增大的还要快,这样误动就不会出现。因此,我们在差动保护中引入了比率制动式差动继电器,它除了以差动电流作为动作电流外,还引入了外部短路电流作为制动电流。当外部短路电流增大时,制动电流也随之增大,使继电器的动作电流也相应增大,从而有效地防止了变压器区外故障发生时差动保护误动作,制动特性曲线见图1。

比率差动动作特性方程:(以其中一种为例)

Id>Icd Ir<IB 时

Id-Icd>kbl(Ir-IB) Ir>IB

式中Icd-差动电流起动定值

Id-差动电流动作值,Id=|i1+i2|

Ir制动电流,Ir=0.5(|I1|+|I2|)

K-比率制动系数,一般取0.5

IB-曲线拐点,一般取0.5Ie

即:当Ir<IB时,比率差动不带制动作用,

Ir>IB时,比率差动有较大的制动作用。

2、差动速断的作用:

一般情况下比率制动原理的差动保护能作为电力变压器主保护,但是在严重部故障时,短路电流很大的情况下,TA严重饱和使交流暂态传变严重恶化,TA的二次侧基波电流为零,高次谐波分量增大,反应二次谐波的判据误将比率制动原理的差动保护闭琐,无法反映区短路故障,只有当暂态过程经一定时间TA退出暂态饱和比率制动原理的差动保护才动作,从而影响了比率差动保护的快速动作,所以变压器比率制动原理的差动保护还应配有差动速断保护,作为辅助保护以加快保护在部严重故障时的动作速度。差动速断保护是差动电流过电流瞬时速动保护。

3、差动保护需解决问题:

3.1不平衡电流

3.1.1稳态情况下的不平衡电流

①变压器两侧电流相位不同

②电流互感器计算变比与实际变比不同

③变压器各侧电流互感器型号不同

④变压器带负荷调节分接头

3.1.2暂态情况下的不平衡电流的特点

①暂态不平衡电流含有大量的非周期分量,偏离时间轴的一侧。

②暂态不平衡电流最大值出现的时间滞后一次侧最大电流的时间(根据此特点靠保护的

延时来躲过其暂态不平衡电流必然影响保护的快速性)。

3.1.3减小不平衡电流的措施

(1)减小稳态情况下的不平衡电流。变压器差动保护各侧用的电流互感器,选用变压器差动保护专用的D级电流互感器;当通过外部最大稳态短路电流时,差动保护回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。

(2)减小电流互感器的二次负荷。减小控制电缆的电阻(适当增大导线截面,尽量缩短控制电缆长度);采用弱电控制用的电流互感器(二次额定电流为lA)等

(3)采用带小气隙的电流互感器

(4)减小变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流采用相位补偿(微机保护采用软件校正)

(5)减小电流互感器由于计算变比与标准变比不同而引起的不平衡电流采用数值补偿。

在变压器微机保护的软件中采用补偿系数使差动回路的不平衡电流为最小。

(6)由变压器两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流,由整定值实现

(7)由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流,由整定值实现

(8)减小暂态过程中非周期分量电流的影响。差动保护采用具有速饱和特性的中间变流器

3.2励磁涌流问题:

在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,变压器励磁电流的数值可达变压器额定6~8倍变压器励磁电流通常称为励磁涌流。

3.2.1励磁涌流的特点:

①励磁电流数值很大,并含有明显的非周期分量,使励磁电流波形明显偏于时间轴的一侧。

②励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中励磁涌流以2次谐波为主。

③励磁涌流的波形出现间断角。

3.2.2克服励磁涌流对变压器纵差保护影响的措施:

①采用带有速饱和变流器的差动继电器构成差动保护;

②利用二次谐波制动原理构成的差动保护;

③利用间断角原理构成的变压器差动保护;

④采用波形分析识别闭锁原理构成的变压器差动保护。

三、主变非电量保护:

变压器非电量保护由保护装置、电气回路及安装在变压器上的非电量保护元件组成,利用温度、压力、流速等非电气物理量对变压器实施保护、指示、报警、控制、监测。

1、变压器本体应装设轻瓦斯及重瓦斯保护,轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳闸。在瓦斯保护继电器,上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,两者都装有密封的水银接点。浮筒和档板可以围绕各自的轴旋转。在正常运行时,继电器充满油,浮筒浸在油,处于上浮位置,水银接点断开;档板则由于本身重量而下垂,其水银接点也是断开的。当变压器部发生轻微故障时,气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通延时信号,这就是所谓的“轻瓦斯”;当变压器部发生严重故障时,则产生强烈的瓦斯气体,油箱压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,这就是所谓的“重瓦斯”。重瓦斯动作,立即切断与变压器连接的所有电源,从而避免事故扩大,起到保护变压器的作用。

2 、有载开关应装设重瓦斯保护,并动作于跳闸。

3 、变压器本体应设置油面过高和过低信号,有载调压开关宜设置油面过高和过低信号。

4 、变压器应装设温度保护,当运行温度过高时,变压器上层油温和绕组温度分两级(即低值和高值)动作于信号,且两级信号的设计应能让变电站值班员能够清晰辨别。

5、变压器本体应安装压力释放阀,设置压力释放阀的个数须符合国标要求,压力释放应动作于信号。

6、当变压器配置有油压突变继电器时,该继电器应动作于信号。

7、自然油循环风冷、强迫油循环风冷变压器,应装设冷却系统故障保护,当冷却系统部分故障时应发信号。

8、对强迫油循环风冷变压器,应装设冷却器全停保护。当冷却系统全停时,按第6章的要求整定出口跳闸。

9、为防止变压器冷却系统电源故障导致变压器跳闸停电,强迫油循环变压器的冷却系统必须有两个相互独立的冷却系统电源,并装有自动切换装置。

10、对有两组或多组冷却系统(“油泵+片式散热器”方式或冷却器方式)的变压器,应具备自动分组延时启停功能。

四、110kV 主变保护配置及整定原则

《锂电池品质知识培训》

《品质知识培训》 一、产品品质检验目的: 产品品质标准的建立,为企业提供了几种: 1.减少了品质纠纷 2.为对外品质保证提供了依据 3.使品检工作有据可依 4.使制造者明确品质要求 二、产品品质标准之适度性 产品品质标准要建立在认同的基础上,根据公司实际生产条件而定,一 个适度的品质标准。有利于提高公司的生产技术水平面和管理水平,即稍高于公司现行可达到的水平。 三、产品品质标准基本内容 产品名称、规格及图示 1. 检测方法、条件 2. 检测设备及工具 3. 品质合格判定标准 4. 产品实物样品 5. 6.产品质量符合性、化学性、物理性、技术指标和参数 四、生产线各工序品质检验标准 1.来料检验 品质部对大部份来料实行抽检,只对电芯和保护板实行全检。品 质部对抽检的来料判定可分为合格、不合格、分选、返加工、特采判 定合格的产品也只是实施抽检而非全检、现客户对产品的要求很高,

且抽样检后判定合格的产品仍有不良品,所以生产线有义务对所有上 线物料进行全检。 在上线全检过程中,检出的不良品可由品质部签样板,生产执行。2.辅料加工 ①. 镍片上锡:确认需要上锡的镍片尺寸符合和业指导书,浸锡尺寸也要符 合作业指导书。如浸锡尺寸太少在生产中容易造成虚焊或焊接不牢,如浸锡尺寸太多,遇易造成镍片弯折不动影响组装。 ②.粘贴胶纸确认需要贴的胶纸及尺寸符合作业指导书要求,确认需要贴 的电芯型号及供应商符合作业的指导书。要求避免贴错。 ③.装五金保护板确认五金无变形、无生锈。五金可完全装配在胶壳上, 无装配等或装配太松现象,保护板可与五金胶壳完全装配,组装到位。3.生产工序 ①. 点焊: 点焊应无烧焦发黑现象,点焊拔脱力单点应> 1.8Kg用夹具紧镍片, 垂 直于点焊面固定在拉力计上进行拉拔,当镍片及电芯有变化时,应重新 再确认。 ②.粘贴胶纸所贴胶纸符合产品要求,所贴胶纸粘贴牢固,无破损起折, 粘贴位置 与工艺只要求一致 ③.锡焊 要求按时间不可超过 3 秒,焊点位置正确,焊点应光滑,大小适当, 虚焊、偏斜。锡点应完全仓住镍片,防止虚假焊。 ④.电芯组装电芯应顺畅装入胶壳,无变形及强行装入现象,电芯装入胶壳后 应确认导线,镍片。电芯间无短路隐患。

发变组保护说明

大唐阳城发电有限责任公司 DA TANG YANGCHENG POWER GENERA TING CQ.,LTD 发电部电气专业资料 编号:FDDQ200905日期:2009年09月20日■技术资料□运行分析□临时措施□补充运行规定 主题:发变组保护说明 一、概述 1、发变组保护压板分为“保护动作出口”压板与“保护动作对象”压板。 2、“保护动作出口”压板实现该项保护的投退,给上“保护动作出口”压板投入该项保护,打开“保护动作出口”压板退出该项保护,每面保护柜下面三列压板为“保护动作出口”压板。 3、“保护动作对象”压板是指保护动作以后作用的对象,每面保护柜上面两列压板为“保护动作对象压板。 4、发变组保护的动作对象反映了发变组保护动作的结果,可以总结为跳机、解列、灭磁、切换厂用电。 ?快关主汽门压板实现跳机功能; ?500KV断路器跳闸压板、厂变进线断路器跳闸压板实现解列功能; ?A VR跳闸压板实现灭磁功能; ?启动厂变厂用段快切压板实现厂用段快切装置的启动最终实现切换厂用电。 5、每项保护的具体动作对象在跳闸矩阵中设置,如果某项保护的动作结果为跳机、解列、灭磁、切换厂用电,这种动作结果可简述为全停。 6、500KV断路器有两个跳闸线圈,任何一个带电即可跳闸,第一套电气量保护通过第一个跳闸线圈跳开500KV断路器,第二套电气量保护通过第二个跳闸线圈跳开500KV断路器,非电气量保护通过两个跳闸线圈跳开500KV断路器。 二、发电机保护原理简介 1、100%定子接地保护

发电机靠近中性点侧发生接地故障时,中性点侧的三次谐波分量将减小而机端侧的三次谐波分量将增大。本保护判据使用发电机三次谐波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的三次谐波分量形成保护判据。本保护动作于信号。 保护自动投入条件:发电机正序电压U1>80V(二次侧)且有功功率P>40%. 保护动作条件:3U0>2V(二次侧)延时1.0S 2、90%定子接地保护 本保护判据使用发电机基波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的基波分量形成保护判据。本保护动作于全停。 保护动作条件:3U0>10V(二次侧)延时0.3S 3、正向功率解列保护 本保护用于发电机突然失去外部输电通道情况下,确保机组紧急停机。 保护装置由测量的正序电流和电压来计算有功功率。 保护动作条件:正向功率<8%延时1.0S 闭锁条件:主汽门关闭或低电压或正向功率>40% 4、逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,结果为解列。逆功率保护为长延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%,延时15S 5、程序逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,同时汽机跳闸(主汽门关闭信号),动作结果为全停。程序逆功率保护为短延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%且主汽门关闭,延时1.5S 6、误上电保护 是为了防止发电机灭磁状态下,由于500KV开关或厂用段工作进线开关发生误合闸或断口闪络等情况,突然加上电压使发电机异步启动造成损坏而设置的。 保护动作条件:发电机电压小于40%Un且三相任一相电流大于1.5A(二次侧) 7、发电机过激磁保护 过激磁保护是反应发电机因频率降低或者电压过高引起铁芯工作磁密过高的保护。判

最新DGT801型微机发变组保护装置现场检验规程

D G T801型微机发变组保护装置现场检验规 程

DGT801型微机发变组保护装置检验规程 编制: 审核: 批准:

一、总则 1、内容及适用范围 本规程规定了部分微机发变组保护装置的现场检验内容、检验要求和整组传动要求,适用于基建、生产和运行单位继电保护工作人员进行相应系列的微机发变组保护装置现场检验。 2、检验前的准备和要求 在进行检验之前,工作人员应认真学习《继电保护及电网安全自动装置检验条例》、《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》和本规程,理解并熟悉检验内容和要求。应具备由工作负责人填写并经技术负责人审批、符合现场实际的继电保护安全措施票。应具备与实际状况一致的图纸、上次检验记录、最新整定通知单、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。 3、试验设备及试验接线的基本要求 为保证检验质量,应使用微机型继电保护测试仪,其技术性能符合部颁 DL/T624一1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定,试验设备应经检验合格,其精度应不低于0?5级。 试验回路的接线原则,应使加人保护装置的电气量与实际情况相符合,模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。 4、试验条件和要求 交直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的有关规定执行。 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。加入装置的试验电流和电压,如元特殊说明,均指从保护屏端子上加入。凡涉及装置端子号处,以实际接线为准。为保证检

验质量,对重要的试验项目及离散较大的试验项目,要求记录三次试验数据,其值与整定值的误差应满足规定的要求。 5、试验过程中应注意的事项 (1)断开直流电源后才允许插拔插件,插拔交流插件时应防止交流电流回路开路。 (2)存放程序的EPROM芯片的窗口要用防紫外线的不千胶封死。 (3)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘。 (4)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因。当证实确需更换芯片时,则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠。 (5)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。 (6)试验过程中,应注意不要将插件插错位置。 (7)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复。 (8)使用交流电源的测试仪器仪表,其测量端子与电源侧绝缘良好,外壳应与保护屏在同一点可靠接地。 (9)在进行全部检验和部分检验时,应特别注意做好安全措施,防止误起动失灵保护,防止误起、误碰运行设备,确保运行设备的安全运行。 6、本规程有关编写说明 本规程是在产品出厂合格的前提下编定的,不包括出厂检验内容。重点突出新安装和投产验收检验,简化部分检验。突出检验项目和要求,具体检验方法参见装置技术说明和调试大纲。 二、规程内容及适用范围

发变组保护全部检验(A级)细则

发变组保护全部检验(A级)细则 1 检验周期:全部检验周期:4年进行1次。 2 工期控制:12天 3 检验项目 3.1二次安全措施及外观及、接线检查(0.5天) 3.1.3质检点 3.2绝缘电阻检测(0.5天) ) )→继电器电气性能检验(W2) 3.4.1危险点及防范措施 3.4.2流程:保护装置的通电检验→检验触摸屏指针定位→打印机与保护装置的联机试验→时钟的整定与校核→保护定值输入整定校对(W)

稳压电源插件调试(W2)→WFB-103内NWY-98稳压电源插件调试(W3)→WFB-104内NWY-98稳压电源插件调试(W4)→WFB-104内NJL-98交流变换插件调试(W5)→WFB-103内NJL-98交流变换插件调试(W6)→WFB-110内NJL-98交流变换插件调试(W7)→NZL-98直流变换插件调试(W8)→NBH-98保护插件调试(W9) 地故障保护(W3)→发电机单元件高灵敏横差保护(W4)→发电机机端TV断线保护(W5)→发电机失磁静稳阻抗保护(W6)→发电机失磁异步阻抗保护(W7)→发电机励磁回路一点接地保护(W8)→发电机过电压保护(W9)→发电机机端接地故

障(W10)→发电机基波零序电压型定子接地保护(W11)→发电机3次谐波电压型定子接地保护(W12)→发电机负序过负荷保护(W13)→发电机负序过电流保护T1(W14)→发电机负序过电流保护T2(W15)→发电机对称过负荷保护(W16)→发电机低压过流保护(W17)→发变组比率制动式纵差保护(W18)→发变组差流速断保护(W19)→高压侧低频保护(W20)→发变组TA断线监视(W21)→高压侧零序电流保护T1(W22)→高压侧零序电流保护T2(W23)→高压侧零序间隙电流电压保护(W24)→变压器启动失灵保护(W25)→变压器重瓦斯保护(W26)→变压器轻瓦斯保护(W27)→开关SF6气压补气(W28)→开关储能故障(W29)→开关量失磁保护(W30) 操作回路检查→隔离开关电动试验(W2) 告打印检查(W3)

发变组保护功能配置讲义

一、发变组保护功能 ?发电机变压器保护:是从发变组单元系统中获取信息,并进行 处理,能满足系统稳定和设备安全的需要,对发变组系统的故 障和异常作出快速、灵敏、可靠、有选择地正确反应的自动化 装置。 ?发电机变压器保护对象:发电机定子、转子、机端母线、主变、 厂变、励磁变、高压短引线、断路器,并作为高压母线及引出 线的后备保护等。 ?发电机变压器保护应能保护的故障和异常类型: 1)定子绕组相间、匝间和接地短路 2)定子绕组过电压 3)定子绕组过负荷 4)定子铁芯过励磁 5)转子表面过负荷 6)励磁绕组过负荷 7)励磁回路接地 8)励磁回路失压(发电机失励磁) 9)发电机逆功率 10)发电机频率异常 11)主变、厂变、励磁变各侧绕组的相间、匝间和接地短路 12)主变、厂变、励磁变过负荷 13)主变铁芯过励磁

14)各引出线的相间和接地短路 15)发变组系统失步 16)断路器闪络、误上电、非全相和失灵 17)发变组起停机短路故障 18)发变组系统低电压 19)其他故障和异常运行 发电机变压器保护可能的配置要求。 1)发电机定子短路主保护 发电机纵差动保护 发变组差动保护 发电机不完全纵差动保护 发电机裂相横差保护 发电机高灵敏横差保护 发电机纵向零序电压式匝间保护 2)发电机定子单相接地保护 发电机3U0定子接地保护 发电机3I0定子接地保护 发电机高灵敏三次谐波电压式定子接地保护 注入电源式定子接地保护 3)发电机励磁回路接地保护 注入直流电源切换式转子一点接地保护 注入交流电源导纳式转子一点接地保护

转子二点接地保护 4)发电机定子短路后备保护 发电机过流保护 发电机电压闭锁过流保护 发电机负序过流保护 发电机阻抗保护 5)发电机异常运行保护 发电机失磁保护 发电机失步保护 发电机逆功率保护 发电机程跳逆功率保护 发电机频率异常保护 发电机过激磁保护(定、反时限) 发电机过电压保护 发电机低电压保护 发电机对称过负荷保护(定、反时限) 发电机不对称过负荷保护(定、反时限) 发电机励磁回路过负荷保护(定、反时限) 发电机误上电保护 发电机启停机保护 发电机次同步过流保护 发电机轴电流保护

南方电网大型发电机及发变组继电保护检验规范资料

Q/CSG— 南方电网大型发电机及发变组继电保护 检验规范 中国南方电网电力调度控制中心 2012年12月 1

Q/CSG— 目次 前言 (1) 1范围 (2) 2规范性引用文件 (2) 3总则 (2) 4作业风险控制 (2) 5发电机变压器保护检验 (4) 附录A 发电机变压器保护检验文档 (28)

Q/CSG— 前言 为规范南方电网发电机变压器继电保护保护验收及定期检验,指导现场作业,提高检验质量,特编制本规范。 本规范的附录为规范性附录。 本规范由中国南方电网电力调度控制中心提出并负责解释。 本规范由中国南方电网电力调度控制中心负责起草,龙滩水电开发有限公司、广东电网电力调度控制中心、铜鼓电厂、广蓄AB电厂、大亚湾岭澳核电站、沙角C电厂、南京南瑞继保电气有限公司、国电南京自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司参与并提出宝贵意见。 主要起草人:陆明、韦江平、蔡振华、刘世丹、黄常抒、孙运兵、钟奇勇、王春平。 。

Q/CSG— 南方电网大型发电机及发变组继电保护检验规范 1范围 本规范适用于中国南方电网内100MW及以上大型水轮发电机及发变组、200MW及以上大型汽轮发电机及发变组继电保护的验收及定期检验。 中小容量发电机及发变组继电保护的验收及定期检验参考执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T 527-2002静态继电保护装置逆变电源技术条件 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T 478-2010 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 671-2010 发电机变压器组保护装置通用技术条件 Q/CSG 110033-2012南方电网大型发电机及发变组保护技术规范技术规范 中国南方电网继电保护反事故措施汇编 3总则 3.1本规范规定了大型发电机及发变组继电保护现场验收及定期检验的基本项目及内容要求。在南方电网公司范围内运行的发电单位的大型发电机及发变组继电保护装置及其二次回路,均应按本标准的要求进行检验,以确定装置的元件是否良好,回路、定值及特性等是否正确。 3.2本规范作为大型发电机及发变组继电保护检验的指导性文件,指导检验作业表单的编制。 3.3运行单位进行大型发电机及发变组继电保护检验时,应按照本规范附录格式,结合现场装置及回路实际制定作业表单,作业表单应落实本规范的项目及要求。 3.4本规范检验项目未特别注明适用范围的,验收检验、定期检验均适用;附录中,检验项目中标注星号的内容为定期检验执行的内容。 4作业风险控制 4.1防止人身触电 序号类别危险点危险源安全预控措施 1 误入带 电间隔 防止走错间隔造成人身或设备伤害 工作前与运行人员共同确定工作地点,核对设备双编号,相邻 的运行设备应有明显的隔离措施,工作负责人应向全体工作班 成员进行工作范围的交底,专人监护。 2 电源的 使用 使用试验电源盘没有漏电开关 1、必须使用装有漏电保护器的电源盘。 2、螺丝刀等工具金属裸露部分除刀口部分应外包绝缘。 接、拆低压电源 3、接拆电源必须在电源开关拉开的情况下进行。 4、临时电源必须使用专用电源,禁止从运行设备上取得电源。 4.2防止高空坠落 序号类别危险点危险源安全预控措施 1 高空 落物 防止落物打击 1、进入工作现场必须正确佩戴安全帽。 2、传递物件严禁上下抛掷。

1机发变组保护更换安全注意事项

#1机发变组保护更换安全注意事项 1、#1发变组运行转检修操作,坚持使用“两票”,将#1机发变组 处于检修状态,相应110kV#1主变101断路器、10 kV#1发电机061断路器、10 kV#1厂变064断路器、厂用400V1ZKK断路器、110kV#1主变高压侧快速接地开关10167、隔离开关1011、0616操作把手上操作把手上挂“禁止操作、有人工作”警示牌。将 0616、061、064置于试验位置。 2、断开1号主变高、低压侧控制保护信号回路电源空气开关;断 开GIS室1号主变(5间隔)控制柜内环路Ⅰ电源空气开关、环路Ⅱ电源空气开关、电机电源空气开关、控制电源空气开关、信号电源空气开关;断开1号主变高压侧断路器CY油泵电机电源空气开关; 断开061、064断路器合闸电源空气开关;断开1号主变风机电源空气开关。 3、在1号主变高、低压侧控制保护信号回路电源空气开关上,在 GIS室1号主变(5间隔)控制柜内环路Ⅰ电源空气开关、环路Ⅱ电源空气开关、电机电源空气开关、控制电源空气开关、信号电源空气开关、控制柜柜门前后把手上,在1号主变高压侧断路器CY油泵电机电源空气开关上,在061、064断路器合闸电源空气开关,在1号主变风机电源空气开关上分别悬挂一块“禁止合闸,有人工作”标示牌。 4、由于拆除1号主变保护柜和新的1号主变保护柜就位,需将旁 边的公用主屏或2号主变保护柜移动一定位置,为预防2、3号主变、

线路、母线误动,需将2、3号主变、线路、母线保护切除。待新的1号主变保护柜就位后,再恢复2、3号主变、线路、母线保护的投入。 5、110kV#1主变高、低压侧,10 kV#1厂变高压侧分别挂三项短路 接地线,工作区域拉警戒线。 6、施工中注意间隔要核对正确,接线认真一一核对。

锂电池保护板原理

锂电池保护板原理 锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。 锂电池的保护功能通常由保护电路板和PTC等电流器件协同完成,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85℃的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,及时控制电流回路的通断;PTC在高温环境下防止电池发生恶劣的损坏。 普通锂电池保护板通常包括控制IC、MOS开关、电阻、电容及辅助器件FUSE、PTC、NTC、ID、存储器等。其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路导通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻控制MOS开关关断,保护电芯的安全。 在保护板正常的情况下,Vdd为高电平,Vss,VM为低电平,DO、CO为高电平,当Vdd,Vss,VM任何一项参数变换时,DO或CO端的电平将发生变化。 1、过充电检出电压:在通常状态下,Vdd逐渐提升至CO端由高电平变为低电平时VDD-VSS 间电压。 2、过充电解除电压:在充电状态下,Vdd逐渐降低至CO端由低电平变为高电平时 VDD-VSS间电压。 3、过放电检出电压:通常状态下,Vdd逐渐降低至D O端由高电平变为低电平时VDD- VSS 间电压。 4、过放电解除电压:在过放电状态下,Vdd逐渐上升到DO端由低电平变为高电平时VDD-VSS间电压。 5、过电流1检出电压:在通常状态下,VM逐渐升至DO由高电平变为低电平时VM-VSS 间电压。

6、过电流2检出电压:在通常状态下,VM从OV起以1ms以上4ms以下的速度升到DO 端由高电平变为低电平时VM-VSS间电压。 7、负载短路检出电压:在通常状态下,VM以OV起以1μS以上50μS以下的速度升至DO 端由高电平变为低电平时VM-VSS间电压。 8、充电器检出电压:在过放电状态下,VM以OV逐渐下降至DO由低电平变为变为高电平时VM-VSS间电压。 9、通常工作时消耗电流:在通常状态下,流以VDD端子的电流(IDD)即为通常工作时消耗电流。 10、过放电消耗电流:在放电状态下,流经VDD端子的电流(IDD)即为过流放电消耗电流。

RCS985G系列发变组保护检验规程

福建华电可门发电有限公司 发变组保护RCS-985G检验规程

目次 前言 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。 1 范围 (1) 2 规范性引用文档 (1) 3 总则 (1) 4 检验项目 (2) 5 装置型号及参数 (7) 6 电流、电压互感器的检验 (7) 7 二次回路及外观检查 (7) 8 绝缘试验 (8) 9 装置上电检查 (9) 10 装置逆变电源检验 (9) 11 装置开入量检验 (10) 12 装置开出量检验 (10) 13 装置模数变换系统检验........................................................................... 错误!未定义书签。 14 定值检验 (17) 15 带开关整组传动试验 (30) 16 与厂站自动化系统(综自系统)配合检验 (30) 17 与继电保护故障信息系统配合检查..................................................... 错误!未定义书签。 18 带负荷相量测试 (31) 19 结论 (31) 20 附调度定值单附调度定值单及打印定值单 (32) 21 试验仪器仪表清单 (32)

RCS-985G数字式发变组保护检验规程 1 范围 本标准规定了RCS-985G数字式发变组保护装置的检验内容、检验要求和试验接线。 本标准适用于继电保护工作人员进行RCS-985G数字式发变组保护的现场检验。 2 规范性引用文档 下列文档中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文档,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文档的最新版本。凡是不注日期的引用文档,其最新版本适用于本部分。 (87)电生供字第254号继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB 7261-2000 继电器及继电保护装置基本试验方法 DL/T 624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 国电发(2000)598号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 国电调(2002)138号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则 南京南瑞继保电气有限公司《RCS-985系列发电机变压器成套保护装置技术使用说明书》 3 总则 3.1 检验要求 在进行检验之前,工作(试验)人员应认真学习原水利电力部颁发的(87)电生供字第254号文、(87)水电生108号文和本规程,贯彻落实国电公司颁布的国电发(2000)598号和国电调(2002)138号文,理解和熟悉检验内容和要求。 3.2 本规程的有关编写说明 (1)本规程中额定交流电流用I N表示,额定交流相电压用Un表示。 (2)本规程是在产品出厂试验合格的前提下编写的,因此本规程不包括出厂检验内容。 (3)按照《福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期时间及检验项目规定》(闽电调[2006]1274号)检验周期规定,新投入运行后一年内必须进行首次检验,以后每隔6年进行一次;部分检验每隔3年进行一次;在相应的检验工作一年半后结合一次设备停役利用装置进行一次断路器跳合闸试验。 (4)本规程中新安装检验、首检、全检、部检的检验项目按《福建省电网微机型继电保护及安全自动装置检验项目规范》的要求进行。表格中“()”处用“√”或“×”填入。 3.3 试验设备及试验接线的基本要求 为了保证检验质量,应使用继电保护微机测试试验装置,其技术性能应符合DL/T624的规定。 试验仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。 试验回路的接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际相符合。模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。 3.4 试验条件和要求 交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照新颁部的《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995-2006)有关规定执行。 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 加入装置的试验电流和电压,建议从保护屏端子上加入。 为保证检验质量,对所有特殊试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。

发变组保护校验宝典

1 发电机差动保护检验 1.1 最小动作电流测试 退出循环闭锁原理(整定负序电压为0)。 依次在装置各侧加入单相电流,差动最小动作电流值应与定值相符,并满足误差要求。电流值大于1.05 倍最小动作电流值时,差动保护应可靠动作;电流值小于0.95 倍最小动作电流时,差动保护应不动作。 1.2 差流越限告警定值测试 在差动保护任一侧A 相中加入电流,差流超过差动最小动作电流的1/3,差流越限告警。 信号灯亮,其他两相方法同上。 1.3 比率制动特性测试 退出循环闭锁原理(整定负序电压为0)。 在差动保护两侧分别加A 相电流,通入幅值相等(拐点电流附近),相位差为180°电流I T、I N,差动保护不动作,减小一侧电流至保护动作,记录I T、I N电流值,并根据如下公式计算出Id 及Iz,根据Id 及Iz 计算制动系数。起始点为最小动作电流,第一、二点为靠近拐点前后的两点,第三点应远离拐点,以检验拐点电流值及制动系数与制动特性和整定值相符。 B、C 相测试同A 相 1.4 循环闭锁功能检验

投入循环闭锁(按定值整定负序电压)。 在差动保护任一侧加入单相电流,电流值大于1.05 倍差动最小动作电流值时,差动保护不应动作;在电压回路加负序电压,缓慢升高至差动保护动作,检验负序电压的动作值应与整定值相符,并满足误差要求。 1.5 TA 断线及负序电压闭锁功能检验 在差动保护两侧任一相加电流,电流达差动最小动作电流,TA断线灯亮。然后再加入AB 相电压,BC 相短接,负序电压=UAB/3 ,负序电压超过整定值时,差动由TA 断线告警转为差动出口。 1.6 比率差动保护整组动作时间测试 差动保护任一侧通入2 倍差动最小动作电流,测试到各出口压板,要求其动作时间不大于25 ms。 1.7 差动速断保护功能检验 在差动保护任一侧施加冲击电流,电流值大于1.05 倍速断整定值时,速断保护应可靠动作;差动电流值小于0.95 倍速断整定值时,速断保护均应不动作。 1.8 差动速断保护动作时间测试 在差动保护任一侧施加冲击电流,电流值大于1.2 倍差动速断整定值,测试到各出口压板,要求其动作时间不大于20 ms。 2 变压器差动保护检验 2.1 差动最小动作电流测试 依次在变压器差动两侧通入三相电流,差动最小动作电流值与整定值相符。电流值大于1.05 差动最小动作电流值时,差动保护应可靠动作;电流值小于

发变组保护培训课件

发变组保护培训课件 (一)、概述:防城港电厂发变组保护配置南瑞继保RCS-985B和RCS-974AG系列的微机保护,保护装置分为3个屏(A、B、C屏)。A、B屏各配置一套RCS-985B保护,集成了发电机保护、主变保护、高厂变保护与励磁变保护,实现双主双后,A、B屏组屏方案一致,均由一台机箱及一台打印机组成,C屏由三套非电量保护RCS-974AG(7n、8n、9n)及一台打印机组成。 (二)、发变组保护配置及出口: 1、电气量保护(A、B柜RCS-985B ) 1)发电机保护 (1)发电机纵差保护 作为发电机定子绕组及其出线的相间短路故障的主保护。两套差动保护继电器采用不同的原理构成。具有防止区外故障误动的谐波制动和比例制动特性,防止发电机过激磁时误动。差动保护瞬时动作于全停 比率差动动作特性如图 (2)发电机定子匝间保护 作为发电机定子绕组匝间短路故障的主保护。取发电机出口专用TV开口三角上的纵向零序电压, 用作发电机定子绕组的匝间短路的保护。 (4)发电机定子过负荷保护 作为由于发电机过负荷引起的发电机定子绕组过电流故障保护。保护由定时限和反时限两部分组成,定时限延时发报警信号,反时限发全停跳闸。 (5)发电机负序过负荷保护 保护作为发电机不对称过负荷及区外不对称短路故障的后备保护。保护由定时限和反时限两部分组成,定时限延时发报警信号,反时限发全停跳闸。 (6)发电机转子一点接地保护 保护作为发电机转子单相接地故障保护,保护延时动作于信号。 (7)发电机转子二点接地保护 保护受转子一点接地保护闭锁,发生一点接地保护后自动投入,延时动作于全停。(8)发电机过励磁保护 保护作为发电机由于过激磁而导致硅钢片烧损或金属部分严重过热的保护。该保护由低定值和高定值二部分构成。低定值部分经延时发信号。高定值部分按发电机过励磁能力动作于全停。 (9)发电机过电压保护 作为发电机定子绕组的异常过电压,保护延时动作于全停。 (10)发电机低频保护发电机低频保护作为发电机在低于额定频率下带负载运行的保护。低频保护分三段定值,每段的上下限频率允许运行累计时间分别整定,每段都动作于信号,低频保护受主开关辅助接点控制,发电机并网后低频保护才投入运行。 (11)发电机失磁保护 保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障的保护。发电机失磁保护由发电机定子阻抗判据、转子低电压判据和系统母线低电压判据、发电机机端低电压判据共同组成,并具备PT断线闭锁功能,PT断线发信号。外部短路、系统振荡失磁保护不误动,具体配置如下: (A) 失磁Ⅰ段:满足定子阻抗静稳判据,转子低电压判据,经延时T1动作于切换厂用电。 (B)失磁Ⅱ段:满足定子阻抗静稳判据、转子低电压判据、母线电压低于允许值,经延时T2动作于程序跳闸至热工。 (C)失磁Ⅲ段:满足定子阻抗静稳判据,转子低电压判据时,经长延时T3动作于全停。(12)发电机失步保护作为发电机失步运行异常状态保护。保护在短路故障、失磁、系统稳定

保护板

一、保护板的构成 锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。锂电池的保护功能通常由保护电路板和PTC协同完成,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85℃的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,即时控制电流回路的通断;PTC在高温环境下防止电池发生恶劣的损坏。 保护板通常包括控制IC、MOS开关、电阻、电容及辅助器件NTC、ID存储器等。其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路沟通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻(数十毫秒)控制MOS开关关断,保护电芯的安全。NTC是Negative temperatureoefficient的缩写,意即负温度系数,在环境温度升高时,其阻值降低,使用电设备或充电设备及时反应、控制内部中断而停止充放电。ID存储器常为单线接口存储器,ID是Identification的缩写即身份识别的意思,存储电池种类、生产日期等信息。可起到产品的可追溯和应用的限制。 二、保护板的主要作用 一般要求在-25℃~85℃时Control(IC)检测控制电芯电压与充放电回路的工作电流、电压,在一切正常情况下C-MOS开关管导通,使电芯与保护电路板处于正常工作状态,而当电芯电压或回路中的工作电流超过控制IC中比较电路预设值时,在15~30ms内(不同控制IC与C-MOS有不同的响应时间),将CMOS关断,即关闭电芯放电或充电回路,以保证使用者与电芯的安全。 第二章保护板的工作原理 如图中,IC由电芯供电,电压在2v-5v均能保证可靠工作。1、过充保护及过充保护恢复当电池被充电使电压超过设定值VC(4.25-4.35V,具体过充保护电压取决于IC)后,VD1翻转使Cout变为低电平,T1截止,充电停止.当电池电压回落至VCR(3.8-4.1V,具体过充保护恢复电压取决于IC)时,Cout变为高电平,T1导通充电继续,VCR必须小于VC一个定值,以防止频繁跳变。

手机锂电池保护板相关知识1

保护板初步知识 1、保护板的由来 锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现 . 2、主要保护能能 过充电保护功能过放电保护功能 过电流保护电流包括过流1 过流2 短路保护 3、保护板的组成和元件: 保护板通常包括控制IC、开关MOS、储存电容、识别电阻及辅助器件NTC/PTC等组成。其中控制IC在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路导通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻控制MOS开关断开,保护电芯的安全。 PTC是正温度系数热敏电阻,NTC是负温度系数热敏电阻.PTC与NTC在应用上有不同的地方是:PTC在电路中可以做过电流保护,NTC主要是开关浪涌电流的抑制.他们也有共同的作用就是温度感测和侦测试 4、原理图及元件介绍 IC 它由精确的比较器来获得保护可靠的保护参数,主要参数: -过充电压 -过充恢复电压 -过放电压 -过放恢复电压 -过流检测电压 -短路保护电压 -耗电 MOSFET 串在主充放电回路中,担当高速开关,执行保护动作。我司所用的都是串在B- P-间。MOSFET包含三个电极:漏极(D)源极(S)栅极(G);当G极为高电平时,D 极与S极导通,当G极为低电平时,D极与S极断开。主要参数: -内阻 -耐电流 -耐电压 -内部是否连通 -封装 FUSE PTC :二次保护器件。 原理图:

正极:B+ FUSE P+ 负极:B- MOS(2、3)脚 MOS(1)脚接 MOS(8)脚 MOS(5、6)脚夫 P- 5、功能介绍: 通常状态:当电芯电压在2。5V---4。2V之间,IC的充电控制脚(第1脚)和放电管控制脚(第3脚)同时处于高电平,充电MOS、放电MOS同时打开,B-与P-连通,保护板有输出电压,能正常允放电. -过放状态:当电池接上手机等负载后,电芯电压渐渐降低,同时IC同部通过R1电阻实时监测电芯电压,当电芯电压降到IC的过放保护电压时,IC放电控制脚(第1脚)输出电压为0V,即低电平,放电MOS关闭,无输出电压。 - 过充状态:当电池通过充电器充电时,随着充电时间的增加,电芯电压越来越高,当电芯电压升高到过充保护电压时,IC将认为电芯处于过充电电压状态,IC的充电控制脚(第3脚)输出为低电平,即0V;此时充电MOS管关闭,B-与P-处于断开状态,充电回路切断,充电停止。保护板处于过充状态并一直保持。等到P+ P-之间接上负载后,因此时虽然充电管处于关闭状态,但其内部的二极管的正方向与放电回路的方向相同,故放电回路可以放电,当电芯电压被放低至过充电恢复电压以下时,充电管又导通,电芯的B-与保护板的P-又重新接上,电芯又能正常的充放电。 -过流及短路保护:当电池的负载电流超过IC的过流保护值时,IC的放电控制脚(第1脚)输出低电平,MOS管关闭。 3、 常见的问题点: -内阻大:决定电池内阻的器件有 PCB的线阻,MOS管的导通内阻, FUSE的内阻,电芯内阻及镍片的电阻。 解决方法:首先判断电芯内阻(一般要求小于60mΩ)是否超过标准,其次是测试保护板内阻(一般要求小于60mΩ)、FUSE内阻(一般要求小于15mΩ),最后检查镍片及接触电阻(一般要求小于15mΩ) -无电压无内阻(不能充放电等):无电压无内阻通常是充电MOSFET关闭或放电MOSFET关闭或充放电MOS同时关闭,导致MOS管关闭的原因有 IC 不能正常工作或MOS管自身损坏或MOS连锡,虚焊。解决方法:先检查IC第5脚电压电否正常(电压与电芯电压相同),第6脚与B-是否连好,电芯电压是否正常,R1电阻是阻值是否正确,R1是否虚焊。其次检查IC的充电控制脚(3脚)和放电控制脚(5脚)电压是否正确(在通常的状态,IC的1、3脚都是高电平,等于电芯电压)。再次检查MOS是否短路,虚焊。 无ID(热敏):ID电阻一端连接保护板的P-端子,一端连接保接保护板的ID端子,若有此类问题时,可首先确认线路是否导通,其次可确认电阻本身是否不良或是否连锡。 短路保护、过流保护不良:可先检查R2是否虚焊,IC的过流检测端子(IC的第2脚)是否虚焊,若无以上两种不良,那么应是IC本身损坏。

发变组保护传动试验学习

应城热电#1机组发变组保护传动试验学习 一.什么是发变组 发电机和变压器共同组成的设备,指的是单元式发电系统,也就是说一台发电机出线直接接至升压变压器的低压侧线圈,由升压变压器升压后再与母线进行连接,然后母线再与电网进行并网。 二.发变组有哪些保护及动作范围? 常见的发变组保护有如下: 发电机:差动保护,发电机定子接地保护,发电机复合电压过流保护,发电机负序过负荷保护,发电机定子过负荷保护,发电机失步保护,发电机过电压保护,发电机匝间保护,发电机逆功率保护,发电机低频保护,发电机失磁保护,发电机过激磁保护,发电机启停机,发电机突加电压保护。 励磁回路:励磁回路一点接地、两点接地保护,励磁绕组定时限过负荷保护,励磁绕组反时限过负荷保护,励磁变压器过流。 主变:主变压器差动保护,主变压器零序保护,主变压器过励磁保护,主变压器瓦斯保护,主变压器压力释放,主变压器油温度保护,主变压器绕组温度保护,主变压器通风起动,主变压器消防保护。高厂变:差动保护,高压厂用变压器复压过流保护,高压厂用变压器低压分支过流保护,高压厂用变压器瓦斯保护,高压厂用变压器压力释放,高压厂用变压器油温度保护,高压厂用变压器通风起动,高压厂用变压器消防保护。

三.发变组保护传动试验的目的 为了检验发变组保护回路各出口跳闸回路及闭锁回路的完整性和正确性。 四.发变组保护传动试验的步骤 试验条件: 1向电网调度申请停役相关开关,推出相关保护。 2、发变组系统处检修或冷备。发变组系统所有保护装置按定值单要求校验完毕 二次回路按设计图纸要求查线完毕。各套保护均已传动至出口压板处且符合跳闸逻辑要求。 3、两套保护之间电源独立,跳闸回路独立无相互串接情况。 4.主开关、灭磁开关 6kV A、B段工作电源开关检修及试验工作已完成且符合投运条件。 1.运行人员应完成的工作: 试验前将相应的断路器、隔离开关拉开: (1)#1机发变组出口开关; (2)#1机发变组#1、#2母线侧刀闸; (3)#1发电机封闭母线热风装置控制电源、电机电源小开关;(4)发变组出口开关各路控制电源小开关; (5)发变组出口开关汇控柜辅助回路电源、断路器电机电源、信号及指示回路电源、加热驱潮电源小开关;

锂电池保护板原理

锂电池保护板原理锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。 锂电池的保护功能通常由保护电路板和PTC等电流器件协同完成,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85℃的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,及时控制电流回路的通断;PTC在高温环境下防止电池发生恶劣的损坏。普通锂电池保护板通常包括控制IC、MOS开关、电阻、电容及辅助器件FUSE、PTC、NTC、ID、存储器等。其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路导通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻控制MOS开关关断,保护电芯的安全。 在保护板正常的情况下,Vdd为高电平,Vss,VM为低电平,DO、CO为高电平,当Vdd,Vss,VM任何一项参数变换时,DO或CO端的电平将发生变化。 1、过充电检出电压:在通常状态下,Vdd逐渐提升至CO端由高电平变为低电平时VDD-VSS间电压。 2、过充电解除电压:在充电状态下,Vdd逐渐降低至CO端由低电平变为高电平时VDD-VSS间电压。 3、过放电检出电压:通常状态下,Vdd逐渐降低至D O端由高电平变为低电平时VDD- VSS间电压。 4、过放电解除电压:在过放电状态下,Vdd逐渐上升到DO端由低电平变为高电平时 VDD-VSS间电压。

5、过电流1检出电压:在通常状态下,VM逐渐升至DO由高电平变为低电平时VM-VSS间电压。 6、过电流2检出电压:在通常状态下,VM从OV起以1ms以上4ms以下的速度升到 DO端由高电平变为低电平时VM-VSS间电压。 7、负载短路检出电压:在通常状态下,VM以OV起以1μS以上50μS以下的速度升至DO端由高电平变为低电平时VM-VSS间电压。 8、充电器检出电压:在过放电状态下,VM以OV逐渐下降至DO由低电平变为变为高电平时VM-VSS间电压。 9、通常工作时消耗电流:在通常状态下,流以VDD端子的电流(IDD)即为通常工作时消耗电流。 10、过放电消耗电流:在放电状态下,流经VDD端子的电流(IDD)即为过流放电消耗电流。 1、通常状态:电池电压在过放电检出电压以上(以上),过充电检出电压以下(以下),VM端子的电压在充电器检出电压以上,在过电流/检出电压以下(OV)的情况下,IC通过监视连接在VDD-VSS间的电压差及VM-VSS间的电压差而控制MOS 管,DO、CO端都为高电平,MOS管处导通状态,这时可以自由的充电和放电; 当电池被充电使电压超过设定值VC后,VD1翻转使Cout变为低电平,T1截止,充电停止,当电池电压回落至VCR时,Cout变为高电平,T1导通充电继续, VCR 小于VC一个定值,以防止电流频繁跳变。 当电池电压因放电而降低至设定值VD()时, VD2翻转,以IC内部固定的短时间延时后,使Dout变为低电平,T2截止,放电停止。

发变组保护测试题及答案

发电自动化部测试题 单位 姓名 1. 发电机和变压器按《规程》要配置那些短路和异常运行的保护? 答:根据《规程》发电机要配置下列短路和异常运行的保护:定子绕组相间短路、定子绕组接地、定子绕组匝间短路、发电机外部相间短路、定子绕组过电压、定子绕组过负荷、转子表层过负荷、励磁绕组过负荷、励磁回路一点及两点接地、励磁电流异常下降或消失、定子铁芯过励磁、发电机逆功率、和其它故障或异常运行的保护。 电力变压器要配置下列短路和异常运行的保护:绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路、绕组的匝间短路、外部相间短路引起的过电流、中性点直接接地电网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压、过负荷、过励磁及其他(温度、压力升高和冷却系统故障)等保护。 2. 发电机或变压器内部及引线的相间短路保护是什麽保护?该保护的原理判据和动作特性曲线是什麽?以及该保护在投运时要注意或校核什麽? 答:发电机定子绕组和变压器绕组及引线的相间短路保护是发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护。原理判据:动作量是各侧电流之和 ??+=21I I I op , 制作量是各侧电流之差,2/21? ?-=I I I res ;保护将按 下两动作方程动作,当o res res I I .<时,o op op I I .≥ ;当o r es r es I I .>时,()o r es r es o op op I I S I I ..-+> 。 该保护在投运时要注意或校核以下几点:A 、各项定值计算和整定是否正确,对于变压器差动保护的各侧电流要平衡,及平衡系数的计算。

各项整定值一般为:发电机差动保护的最小动作电流0.35~0.5Ie ,最小制动电流0.8~1Ie ,比率制动系数(斜率)0.4~0.5;主变压器差动保护的最小动作电流0.4~0.6Ie ,最小制动电流0.6~1Ie ,比率制动系数(斜率)0.4~0.6。对于运行环境不好的机组其动作值和斜率可以取大值,最小制动电流可取小值,使其动作特性曲线向左移动以提高其可靠性(不易误动)。B 、校对各侧电流的副值和相位,使其最大差流应小于0.1A (CT 额定值5A )或小于0.02A (CT 额定值1A )。C 、在调试时应检查CT 变比、等级(饱和倍数)、功率和实际负荷阻抗。 3.绘制发电机机端设有专用PT 的主接线图,并简述定子匝间短路保护的原理判据?并问发电机过电压保护电压能否取自该专用PT 吗? 答:发电机机端设有专用PT 的主接线图 定子匝间短路保护的原理判据是纵向零序电压(3Uo )+故障分量负序功率方向(2P ?)。纵向零序电压(3Uo )只反映定子绕组匝间短路, 不反映单相接地短路故障,用此电压判据作为匝间短路的动作元件;故障分量负序功率方向(2P ?)的电流取自发电机中性点侧的电流,电压

相关文档