文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道防腐保温计算公式

管道防腐保温计算公式

管道防腐保温计算公式

做了几天的工艺管道的投标,为了省事,做个EXCEL电子表格用来计算刷油、防腐、保温。

我想大家在工作时难免要进行这些重复的机械的计算。所以拿出来分享一下。大概就是个这么样式

1.

2.

保温工程量计算公式

(一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式: S =nX D XL 式中n——圆周率; D ------------- 设备或管道直径; L -------------- 设备筒体高或管道延长米。 (2) 计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式同(1) (2) 阀门表面积计算式:(图一) S =nX D X 2.5D X K XN 图一 式中D直径; K ——1.05 ;

N ――阀门个数。 (3) 弯头表面积计算式:(图二) 图二 S=nX D X 1.5D X K X 2n B N/ 式中D——直径; K ——1.05 ; N ――弯头个数; B 值取定为:90 °弯头B= 4; 45°弯头B= 8 (4) 法兰表面积计算式:(图三) S =nX D X 1.5D X K XN 图三

式中D直径; K ——1.05 ; N ――法兰个数。 S =nX (D + A) X A 式中D直径; A 法兰翻边宽。 (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五) 4 图五 (5) 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: (图四) 图4

S = L XnX D+(D[]22) XnX 1.5 XN 式中N——封头个数; 1.5 ――系数值。 3、绝热工程量。 (1) 设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V =nX (D+ 1.033 5 ) X 1.033 5 S =nX (D + 2.1 5 + 0.0082) X 图五 式中D——直径 1.033 、 2.1 ——调整系数; 5――绝热层厚度; L ----------- 设备筒体或管道长; 0.0082 ――捆扎线直径或钢带厚。 (2) 伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时 D = D1+ D2 + (10 ?20mm) 式中D ――伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ――伴热管道直径; (10 ?20mm主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时。 D = D1+ 1.5D2 + (10 ?20mm)

防腐、保温工程计算公式-

第八册刷油、防腐、保温工程 册说明 一、《冶金工业建设工程预算定额》第八册《刷油、防腐蚀、绝热工程》(以下简称本定额)是根据国家冶金工业局(2000)冶发综字56号文确定的原则,在《全国统一安装工程预算定额》、九三年《冶金建设工程预算定额统一基价》的基础上,结合冶金建设工程实际情况进行编制。本定额适用于冶金工厂的生成车间和与之配套的辅助车间,附属生成设施的新建、扩建项目(包括技术改造项目)中的设备、管道、金属结构等的刷同、防腐蚀、绝热工程。 二、本定额主要依据的标准、规范有: 1.《设备、管道保温技术通则》GB4272-84。 2.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJl26-89。 3.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91。 4.《全国统一安装工程预算定额》第十一册《刷油、绝热、防腐蚀工程》。 5.《冶金建设工程预算定额统一基价》第十一册《刷油、绝热、防腐蚀工程》。 三、本定额是按国内大多数施工企业采用的施工方法,机械化程序和合理的劳动组织进行编制的,使用时不因上述因素有差异而对本定额进行调整或换算。 四、本定额是按下列施工条件进行编制的: 1. 设备、材料、成品、半成品、构件完好无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验证明; 2. 安装工程与土建工程之间的交叉作业正常; 3. 正常的气候、地理条件和施工环境。 五、一般钢结构(包括吊、支、托架,梯子,栏杆,平台)、管廊钢结构以“100kg”为单位,大于400mm 的型钢及H型钢制钢结构以“10m2”为单位。冶金工程金属构件根据有关规范、设计图纸使用不同规格的钢材,在计算工程量时(以重量为单位),应按一般结构件的消耗量乘以系数计算。冶金工程金属结构件油漆、除锈工程量系数详见附录一。 六、关于下列各项费用的规定: 1.脚手架搭拆费,按下列系数计算,其中人工工资占25%。 (1)刷油工程:按人工费的8%; (2)防腐蚀工程:按人工费的12%; (3)绝热工程:按人工费的20%。 2.超高降效增加费,以设计标高正负零为准,当安装高度超过±6.00m时,人工和机械分别乘以下表系数: 标高(m以内)20 30 40 50 60 70 80 80以上 超高系数0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 3.安装与生产同时进行增加的费用,按人工费的10%计算。 4.在有害身体健康的环境中施工增加的费用,按人工费的10%计算。 七、本定额的工作内容除各章节说明的工序外,还包括工种间交叉配合的停歇时间、临时移动水、电源,配合质量和施工起点范围内的材料、成品、半成品、构件、工器具的运输等。 工程量计算规则

保温材料计算

保温材料计算 一、板材的体积计算 V= A×B×δ/1000×N=长×宽×厚/1000×块数 式中:V—板材总体积(m3) A—板材长度(m) B--板材宽度(m) δ—板材厚度(m m) N--板材块数(块) 二、当板材厚度大于100 m m时,分层厚度的计算 例如:板材厚度为150 m m,板材总体积为V0(m3)时,分为δ1=70m m和δ2=80m m两种规格,各种规格的数量如下, δ1=70m m的体积V1=70/150×V0 δ2=80m m的体积V2=80/150×V0 三、管壳的体积计算 V=π×(φ+δ)/1000×δ/1000×L 式中:V--管壳体积(m3) φ—管壳内直径(m m) δ--管壳厚度(m m) L--管壳长度(m) π—圆周率(3.1416) 四、当管壳厚度大于100 m m时,分层厚度的计算 例如:管壳为φ325×130 m m,分为δ1=60m m和δ2=70m m两种规格,各层数量如下, 1、内层:V1=π×(φ1+δ1)/1000×δ1/1000×L 2、外层:V2=π×(φ2+δ2)/1000×δ2/1000×L 式中:V1--内层管壳体积(m3) V2—外层管壳体积(m3) φ1—内层管壳内直径(m m)=325 m m φ2—外层管壳内直径(m m)=(φ1+2δ1)=325+2×60=445 m m δ1--内层管壳厚度(m m) δ2—外层管壳厚度(m m) L--管壳长度(m) π—圆周率(3.1416) 五、铝板的重量计算 W=ρ×S 式中:W --铝板的重量(Kg) S—铝板的面积(m2) ρ—铝板的单位面积重量(Kg/ m2) δ—铝板的厚度(m m) ρ的取值范围: 当δ=1 m m时,ρ=2.73 Kg/ m2; 当δ=0.8 m m时,ρ=2.73 ×0.8=2.184Kg/ m2; 当δ=0.6m m时,ρ=2.73×0.6=1.638Kg/ m2; 当δ=0.5m m时,ρ=2.73×0.5=1.365Kg/ m2;

1.套用防腐保温公式

工程量计算 (列出计算公式) 1、除锈、刷油、防腐蚀工程量 (1)设备筒体、管道表面积计算公式 S=π×D×L (π--圆周率,D--设备或管道直径,L--设备或管道的长度)Φ219mm管道长26m,计算其外表面积 S=3.14*0.219*26=17.88㎡ (2)阀门表面积计算公式 S=π×D×2.5 D× K× N (D--直径,K--系数、K=1.05,N--阀门个数) Φ325mm阀门,数量8个,计算其外表面积 S=3.14*0.325*2.5*0.325*1.05*8=6.96㎡ (3)弯头表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× 2π× N/B (D--直径,K--系数、K=1.05,N--弯头个数,900弯头B=4、450弯头B=8)Φ108mm弯头900、12个,Φ159mm弯头450、16个,计算其外表面积 S1=3.14*0.108*1.5*0.108*2*3.14*12/4*1.05=1.09㎡ S2=3.14*0.159*1.5*0.159*2*3.14*16/8*1.05=1.57㎡ S总=1.09+1.57=2.66㎡ (4)法兰表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× K× N (D—直径,K—系数、K=1.05,N法兰个数) Φ426mm法兰4个,计算其外表面积 S=3.14*0.426*1.5*0.426*1.05*4=3.59㎡ (5)设备封头表面积计算公式 S=π×r2×1.5× N (r—设备的半径,N封头的个数) Φ1200mm封头2个,计算其外表面积 S=3.14*0.62*1.5*2=3.39㎡

2、绝热工程 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,L—设备筒体或管道长,0.0082—捆扎线直径或钢带厚)Φ529mm管道长35m,绝热层厚度100mm,保护层采用铝皮,计算绝热层的体积和保护层的面积 绝热层V=3.14*(0.529+1.033*0.1)*1.033*0.1*35=7.18m3 保护层铝皮S=3.14*(0.529+2.1*0.1+0.0082)*35=82.12㎡ (2)阀门绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N (D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N—阀门个数) Φ89mm阀门,数量6个,绝热层厚度60mm,保护层采用铁皮,计算绝热层的体积和保护层的面积 绝热层V=3.14*(0.089+1.033*0.06)*2.5*0.089*1.033*0.06*1.05*6=0.04m3 保护层铁皮S=3.14*(0.089+2.1*0.06)*2.5*0.089*1.05*6=0.95㎡ (3)法兰绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N—法兰个数) Φ377mm法兰,数量4个,绝热层厚度80mm,保护层采用彩钢板,计算绝热层的体积和保护层的面积绝热层V=3.14*(0.377+1.033*0.08)*1.5*0.377*1.033*0.08*1.05*4=0.28m3 保护层彩钢板S=3.14*(0.377+2.1*0.08)*1.5*0.377*1.05*4=4.06㎡

刷油防腐保温取费标准

刷油、防腐、保温工程 一、第八册《刷油、防腐蚀、绝热工程》《全国统一安装工程预算定额》中的设备、管道、金属结构等的刷涂、防腐蚀、绝热工程。 二、本定额主要依据的标准、规范有: 1.《设备、管道保温技术通则》GB4272-84。 2.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJl26-89。 3.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91。 4.《全国统一安装工程预算定额》第十一册《刷油、绝热、防腐蚀工程》。5.《冶金建设工程预算定额统一基价》第十一册《刷油、绝热、防腐蚀工程》。 三、本定额是按国内大多数施工企业采用的施工方法,机械化程序和合理的劳动组织进行编制的,使用时不因上述因素有差异而对本定额进行调整或换算。 四、本定额是按下列施工条件进行编制的: 1. 设备、材料、成品、半成品、构件完好无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验证明; 2. 安装工程与土建工程之间的交叉作业正常; 3. 正常的气候、地理条件和施工环境。 五、一般钢结构(包括吊、支、托架,梯子,栏杆,平台)、管廊钢结构以“100kg”为单位,大于400mm的型钢及H型钢制钢结构以“10m2”为单位。冶金工程金属构件根据有关规范、设计图纸使用不同规格的钢材,在计算工

程量时(以重量为单位),应按一般结构件的消耗量乘以系数计算。冶金工程金属结构件油漆、除锈工程量系数详见附录一。 六、关于下列各项费用的规定: 1.脚手架搭拆费,按下列系数计算,其中人工工资占25%。 (1)刷油工程:按人工费的8%; (2)防腐蚀工程:按人工费的12%; (3)绝热工程:按人工费的20%。 2.超高降效增加费,以设计标高正负零为准,当安装高度超过±6.00m 时,人工和机械分别乘以下表系数: 3.安装与生产同时进行增加的费用,按人工费的10%计算。 4.在有害身体健康的环境中施工增加的费用,按人工费的10%计算。七、本定额的工作内容除各章节说明的工序外,还包括工种间交叉配合的停歇时间、临时移动水、电源,配合质量和施工起点范围内的材料、成品、半成品、构件、工器具的运输等。 工程量计算规则 第一节工程量计算公式 一、除锈、刷油工程。 1.设备筒体、管道表面积计算公式:

防腐保温体积面积计算公式

安装-第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程 说明 工程量计算公式: 1.除锈、刷油工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L (公式1) 式中:π ——圆周率; D ——设备或管道直径; L ——设备筒体高或管道延长米。 (2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2.防腐蚀工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式同(公式1)。 (2)阀门、弯头、法兰表面积计算公式: a)阀门表面积: S=π×D×2.5D×K×N (公式2) 式中:D ——直径; K —— 1.05; N ——阀门个数。 b)弯头表面积: S=π×D×1.5D×2π×N/B (公式3) 式中:D ——直径; N ——弯头个数;

B值取定为:90度弯头B=4;45度弯头B=8。 c)法兰表面积: S=π×D×1.5D×K×N (公式4) 式中:D ——直径; K —— 1.05; N ——法兰个数。 (3)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算公式: S=π×(D+A)×N (公式5) 式中:D ——直径; A ——法兰翻边宽。 3.绝热工程量。 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L (公式6) S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (公式7) 式中:D ——直径; 1.033、 2.1 ——调整系数; δ ——绝热层厚度; L ——设备筒体或管道长; 0.0082 ——捆扎线直径或钢带厚。 (2)伴热管道绝热工程量计算公式: a)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90度时):D'=D1+D2+(10~20mm) (公式8)

管道保温计算公式

(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ 个人理解上述体积公式的含义: D+1.033δ表示:保温层中心到中心的长度 + 单根的扎带厚度(0.033δ) = 调整后的保温层中心线长度 π×(D+1.033δ)表示:保温层中心圆的周长(可想象成长度,仅管是圆形) 1.033δ表示:保温层调整过系数的厚度(可想象成宽度) π×(D+1.033δ)×1.033δ表示:长度*宽度 S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 个人理解:D+2.1δ+0.0082表示:(直径+ 保温层厚度 * 2.1)+0.0082 = 外表层实际直径+扎带厚度 式中D——直径 1.033、 2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 (2)伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ——伴热管道直径; (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。 D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。 D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径。 将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 (3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=\[(D+1.033δ)/2\]2 π×1.033δ×1.5×N S=\[(D+2.1δ)/2\]2 ×π×1.5×N (4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N (5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B (7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ S=2πr×(h+2.1δ)

防腐保温预算公式

防腐蚀工程 设备筒体、管道表面积 S=π×D×L 设备封头本体表面积 S=π×(D/2)2×1.6×N 阀门表面积 S=π×D×2.5D×K×N(K=1.05) 弯头表面积 S=π×D×1.5D×2π×N/B(90°弯头B=4,45°弯头B=8)法兰表面积 S=π×D×1.5D×K×N(K=1.05) 设备和管道法兰翻遍防腐蚀工程量 S=π×(D+A) ×A(A-法兰翻边宽) 绝热、防潮和保护层工程 设备筒体或管道工程量 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L(1.033-高速系数) S=π×(D+2.1δ+0.0082) ×L(1.033、2.1-高速系数0.0082-捆扎线直径或钢带厚)注:伴热管道直径 伴热管道单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角

小于90°时) D’=D1+D2+(10~20㎜) (D’-伴热管道综合值D1-主管道直径D2-伴热管道直径)下同 双管伴热(管径相同,夹角大于90°时) D’=D1+1.5D2+(10~20㎜) 双管伴热(管径不同,夹角小于90°时) D’=D1+D伴大+(10~20㎜) 设备封头工程量 V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.6×N S=[(D+2.1δ)/2]2π×1.6×N 阀门工程量 V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N 法兰工程量 V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N 弯头工程量 V=π( D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B S=π(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B 拱顶罐封头工程量 V=2πr(h+1.033δ)×1.033δ S=2πr×(h+2.1δ)

防腐保温预算入门之工程量计算篇

Dear: —————2015-11-23————— 防腐保温预算入门之工程量计算篇 2015-02-28 防腐蚀论坛 1、除锈、刷油、防腐蚀工程量 (1)设备筒体、管道表面积计算公式 S=π×D×L (π--圆周率,D--设备或管道直径,L--设备或管道的长度) Φ219mm管道长26m,计算其外表面积 S=0.219*3.14*26 S=17.87916m² (2)阀门表面积计算公式 S=π×D×2.5 D× K× N (D--直径,K--系数、K=1.05,N--阀门个数) Φ325mm阀门,数量8个,计算其外表面积 S=3.14*0.325*2.5*0.325*1.05*8 S=6.9649125m² (3)弯头表面积计算公式 S=π×D×1.5 D×2π×N/B (D--直径,K--系数、K=1.05,N--弯头个数,900 弯头B=4、450弯头B=8) Φ108mm弯头900、12个,Φ159mm弯头450、16个,计算其外表面积S=3.14*0.108*1.5*0.108*2*3.14*12/4=1.0350213696m S=3.14*0.159*1.5*0.159*2*3.14*16/8=1.4955632856m² S=1.03+1.49=2.53 (4)法兰表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× K× N (D—直径,K—系数、K=1.05,N法兰个数) Φ426mm法兰4个,计算其外表面积 S=3.14*0.426*1.5*0.426*1.05*4=3.589958232m² (5)设备封头表面积计算公式 S=π×r2×1.5× N (r—设备的半径,N封头的个数) Φ1200mm封头2个,计算其外表面积 S=3.14*0.6*0.6*1.5*2=3.3912m² 2、绝热工程 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L

外墙保温材料计算75%节能标准的公式 (1)

外墙保温材料计算75%节能标准的公式通常说的建筑节能是以上世纪80年代建筑的平均能耗做基准,按每步在上一阶段的基础上提高能效30%为一个阶段。因此第一步节能是在1980-1981的基础上节约30%,通称为节能30%的标准;第二步节能是在第一步节能的基础上再节约30%,即30%+70%×30%=51%,简称为节能50%的标准;第三步节能是在第二步节能的基础上再节约30%,即50%+50%×30%=65%,简称为节能65%的标准;第四步节能是在第三步节能的基础上再节约30%,即65%+35%×30%=%,简称为节能75%的标准。目前我国住宅和公共建筑普遍执行的是节能65%的标准。北京、天津、河北、山东等地区在居住建筑方面已经开始执行节能75%的标准。这就是我们经常听说的“三步节能”“四步节能”。 那下一步实施的节能标准会是%,即在第四步的基础上再节约30%,即75%+25%×30%=%。 知道75%节能标准怎么计算的还不行,还必须了解: 50%的节能要求传热系数小于等于 65%的节能要求传热系数小于等于 75%的节能要求传热系数小于等于 那如何计算外墙保温系统传热系数且是否满足75%节能的要求? 大致粗略计算公式:传热系数=1/墙体各层面热阻的和 ?热阻=厚度/导热系数 以HFS复合保温板现浇混凝土外墙保温系统(HFS系统)为例

HFS现浇混凝土外墙保温系统的系统组成: A级防火构造层 ?HF改性颗粒保温板厚度5CM,导热系数,热阻=÷≈ B1级保温层 ?挤塑板厚度,导热系数,热阻=÷= 粘接砂浆层 ? 厚度,导热系数,热阻=÷≈, 混凝土墙体,估计热阻为 HFS系统热阻=(防火构造层)+(保温层)+(粘接层)+(墙体)= HFS系统传热系数=1÷≈< 远远满足75%的节能要求。

防腐保温工程量计算

工程量计算规则 一、绝热工程量计算公式: 1.设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π×(D+1.033*δ)×1.033*δ×L S=π×(D+2.1*δ+0.0082)×L 式中 D-直径 1.033 、 2.1调整系数。 δ-绝热(保温)层厚度。 L-设备筒体或管道长。 0.0082-捆扎线直径或钢带厚。 2.伴热管道绝热工程量计算式。 (1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 Dˊ=D1+D2+(10~20mm) 式中 Dˊ伴热管道综合值; D1-主管道直径; D2-伴热管道直径; (10~20mm)-主管道与伴热管道之间的间隙。 (2)双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)。 Dˊ=D1+1.5D2+(10~20mm) (3)双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)。 Dˊ=D1+D伴大+(10~20mm) 式中 Dˊ伴热管道综合值; D1-主管道直径; 将上述Dˊ计算结果分别代入公式(6)(7),计算出伴热管道的的绝热层、防潮层、保护层工程量。 3.设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=[(D+1.033*δ)/2]+2*π×1.033*δ×1.5×N S=[(D+2.1δ)/2]+ 2*π×1.5×N 4.阀门绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=π×(D+1.033*δ)×2.5*D×1.033*δ×1.05×N S=π×(D+2.1*δ)×2.5D×1.05×N

5.法兰绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=π×(D+1.033*δ)×1.5*D×1.033*δ×1.05×N S=π×(D+2.1*δ)×1.5D×1.05×N 6.弯头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=π×(D+1.033*δ)×1.5*D×2*π×1.033*δ×N/B S=π×(D+2.1*δ)×1.5D×2π×N/B 7.拱顶罐封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=2*π*r×(h+1.033*δ)×1.033*δ S=2*π*r×(h+2.1*δ) 二、绝热工程中绝热层以“m3”为计量单位,防潮层、保护层以“㎡”为计量单位。 三、伴热管道、设备绝热工程量计算方法是:主绝热管道或设备的直径加伴热管道的直径、再加10~20mm的间隙作为计算的直径,即D=D主+d伴+(10~20mm)。

保温材料表面温度计算

风管保温表面温度计算 计算条件: 风管内空气温度: T g =13℃ 环境温度: T a =26℃ 橡塑保温板导热系数: λ=0.032 w /m ·k 橡塑保温板厚度: δ=30mm/15mm/10mm 表面放热系数: α=9.77+0.07(T s -T a ) =10.47~11.63 w /m 2·k 单位表面热损失: q=α λδ1Ta -Tg + 取表面散热系数最大值11.63 w/m2·k 时 橡塑保温板厚度:δ=30mm 时的热损失 q=63 .111032.0030.026-13+=-12.70 w /m 2 橡塑保温板厚度:δ=15mm 时的热损失 q=63 .111032.0015.026-13+=-23.44 w /m 2 橡塑保温板厚度:δ=10mm 时的热损失 q=63 .111032.001.026-13+=-32.62 w /m 2 风管保温表面温度:T s =Ta +αq 保温板厚度:δ=30mm 时的表面温度 T s =6263 .117.12+-=24.91℃

保温板厚度:δ=15mm 时的表面温度 T s =6263 .1144.23+-=23.98℃ 保温板厚度:δ=10mm 时的表面温度 T s = 6263 .1162.32+-=23.20℃ 取表面散热系数最小值10.47 w/m2·k 时 橡塑保温板厚度:δ=30mm 时的热损失 q=47.101032.0030.026-13+=-12.58 w /m 2 橡塑保温板厚度:δ=15mm 时的热损失 q=47 .101032.0015.026-13+=-23.04 w /m 2 橡塑保温板厚度:δ=10mm 时的热损失 q=47 .101032.001.026-13+=-31.86 w /m 2 风管保温表面温度:T s =Ta +αq 保温板厚度:δ=30mm 时的表面温度 T s =6247 .1058.12+-=24.80℃ 保温板厚度:δ=15mm 时的表面温度 T s =6247 .1004.23+-=23.80℃ 保温板厚度:δ=10mm 时的表面温度 T s = 6247.1086.31+-=22.96℃

防腐保温计算公式

防腐保温相关计算公式收集: 一。管道,设备防腐保温公式: 1。设备,筒体,管道表面积计算公式: S=3.14×DL 式中字母:D-直径 L-延长米或高度(注意:D为无缝管的直径,如焊管需查相应管号外径。2。阀门表面积: S=3.14×D×2.5D×K×N 式中字母:D-直径 K-系数1.05 N-阀门个数。 3。弯头表面积: S=3.14×1.5D2×K×2×3.14×N/B 式中字母:D-直径(焊管内容同前)K=1。05 N=弯头个数 B=90o:4个; 45o:8个。 4。法兰表面积: S=3.14×D×1.5D×KN 式中字母:K=1.05系数 N=个数 5。设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: S=3.14×(D+A)A 式中字母:A=法兰翻边宽度。 6。设备筒体或管道绝热,防潮和保护层计算公式: V=3.14×(D+1.033δ)×1.033δ×L 式中字母:1.033-调整系数δ-绝热层厚度 D-表示意义同上。 S=3.14×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中字母表示:L-长或高 0.0082-捆扎线直径或钢带厚度 7。伴热管道绝热工程量计算公式:①D=D1+D2+(10-20mm) 双管直径相同αo角度小于90o主伴管间隙。 ②D=D1+1.5D2+(10-20mm) 双管伴热,D相同,夹角大于90o ③D=D1+D伴大+(10-20mm)双管伴热,D不同,夹角小于90o 将计算出的D值带入以上6中公式得出结果。式中字母表示:D-伴热管道综合值 D1-主管道直径 D2-伴热管道直径 8。设备封头绝热,防潮和保护层工程量计算公式: V=[(D+1.033δ)/2]2×3.14×1.033δ×1.5N 式中N-设备个数。 S=[(D+2.1δ)/2]2×3.14×1.5N N-意义同前 9。阀门绝热,防潮,保护层工程量计算公式: V=3.14×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05N (N-个数) S=3.14×(D+2.1δ)×2.5D×1.05N 10.法兰绝热,防潮,保护层工程量计算公式: V=3.14×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05N S=3.14×(D+2.1δ)×1.5D×1.033δ×1.05N 11.弯头绝热,防潮,保护层工程量计算公式: V=3.14×(D+1.033δ)×1.5D×2×3.14×1.033δN/B S=3.14×(D+2.1δ)×1.5D×2×3.14×N/B 12.拱顶罐封头绝热,防潮,保护层工程量公式: V=2×3.14R×(h+1.033δ)×1.033δ S=2×3.14R×(h+2.1δ)

防腐工程量时如何选用定额

把造价员站点加入收藏夹 1.管廊钢结构与桁架管道支架如何区分?计算其刷油防腐工程量时如何选用定额? 答:钢结构管廊在石油、化工生产装置中及装置之间的工艺管道工程中较为常见,为连续式横梁、落地立柱支承的大型构架,可用于支托多根多层的各种工艺管线,其结构断面呈"П"形,基本构造型式参见图1。 桁架则是由上弦、下弦和腹杆拉撑等构件组成的格架式结构,在各类专业工程中都被广泛应用(如大型厂矿的钢结构皮带机通廊、空腹式吊车梁、大跨度公共建筑的屋面梁以及桥梁等),其结构断面可以有平行式(方、矩形)、梯形、三角形等。桁架结构用于管道支架的情况不多,只在某些特定条件下才有应用。如图2所示即为管线跨越厂区道路时采用桁架结构用以支承管线的情况。 通常情况下,钢结构管廊所用型材规格较大,同等质量(重量)时其油漆防腐涂刷面积较一般钢结构少。因而我省消耗量定额规定管廊钢结构按一般钢结构定额乘以系数0.75(按100kg计量),但管廊钢结构中的走台、梯子、栏杆等轻型构件仍使用一般钢结构项目,若设计有H型钢或大于400mm的型钢时,这部分结构件则要使用H型钢结构定额(按10m2计量)。 桁架结构用于管道支架时,型材规格一般不会太大,可使用一般钢结构定额。其他属于工艺金属结构的桁架如采用H型钢及大于400mm型钢时,也应使用H型钢结构定额。属于其他专业(建筑、桥梁等)的桁架类结构制作、安装及油漆防腐工程则应按其各自专业的消耗量定额及其相关规定计算。 2.玻璃丝布保护层定额消耗量是如何取定的? 答:玻璃布宽取250mm,含缠绕搭接的理论用量为13.15m2/10m2,加损耗6.42%,取定14m2。 3.定额说明中新品种油漆可套相近定额,如何确定是否相近? 答:可按主要成膜物质的类别确定。 4.用"KJ-130涂料"、"H8701防腐涂料"表示定额子目不易懂,应写明涂料名称。 答:"KJ-130涂料"、"H8701防腐涂料"已是其商品名称。 防腐保温工程的预算知识问答(2) 41、管廊钢结构指的是什么?怎样套用定额?工程量计量单位是什么? 主要指管件小型管材,型钢等制作中型金属结构物,以“100kg”为计量;管廊钢结构中的梯子、平台、栏杆、吊支架等,仍执行一般钢结构定额。 42、什么是静电喷涂?静电喷涂适用于哪些范围? 静电喷涂是运用静电喷涂设备,使被涂件带一种电荷,从喷漆器喷出的涂料带有另一种电荷,由于两种异性电荷相互吸引,使雾状涂料均匀地涂在物件上。 静电喷涂适用于大批量涂件施工。 一般喷涂或刷、浸、淋涂均会损失较多涂料,而静电喷涂几乎全部吸附到物件上,还较容易控制涂膜厚度,且均匀、平整、光滑。 43、什么是磁漆?它有哪几种形式? 磁漆是以清漆为基料研磨制成,涂层干燥后呈磁光色彩,因而得名。各种磁漆所用树脂与相应各种清漆基本相同,常用磁漆有以下两种: 1)酚醛磁漆:它的性能同酚醛清漆,适用于高级建筑工程中施涂内外的各种木材,金属表面。 2)醇酸磁漆:又名三宝漆,它的耐光、耐磨、坚韧性等方面比酚醛磁漆好。适用于高级建筑工程的金属,木装修或家具等面层施涂。 44、什么是乳胶漆?它有什么特点?

工程量计算规则防腐保温

说明 一、本章包括除锈工程,刷油工程,绝热工程,防腐蚀涂料工程,玻璃钢衬里工程,橡胶板及塑料板衬里工程,衬铅及搪铅工程,喷镀工程,耐酸砖、板衬里工程等9节;共1248条基价子目。 二、本章为各章的相关项目适用于各章的刷油、防腐蚀、绝热工程。 三、本章以国家和有关工业部门发布的现行产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程为依据。 四、本章基价的工作内容除各节已说明的工序外,还包括工种间交叉配合的停歇时间,临时移动水、电源,配合质量检查和施工地点范围内的设备、材料、成品、半成品、工器具的运输等。 五、本章基价不包括使用机械翻转施工的增加费用,发生时可按施工方案另行计算。 六、一般钢结构(包括吊、支、托架、梯子、栏杆、平台)、管廊钢结构以100kg为单位。大于400mr型钢及H 型钢制钢结构以10m2为单位,参照设备与矩形管道基价子目。 七、本章基价中操作物的高度是按距离楼地面6n考虑的。 工程量计算规则 一、工程量计算公式 1. 除锈、刷油工程 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式: S= nXDXL (1) 式中n --圆周率; D --设备或管道直径; L --设备筒体高或管道延长米。 (2) 计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2. 防腐蚀工程 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。 (2) 阀门、弯头、法兰表面积计算式: ①阀门表面积 S= nXDX 2.5DXKXN (2) 式中D --直径; K --1.05; N --阀门个数。 ②弯头表面积 S= nXDX 1.5DX 2n XN/B (3) 式中D --直径; N --弯头个数; B值取定为:90°弯头B= 4; 45°弯头B= 8。 ③法兰表面积 S= nXDX 1.5DXKXN (4) 式中D --直径; K --1.05; N --法兰个数。 (3) 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算公式: S= nX (D + A ) XA (5) 式中D --直径; A --法兰翻边宽。 3. 绝热工程量 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V= nX (D+ 1.033 5 ) X 1.033 5XL (6) S= nX (D+ 2.1 5+ 0.0082) XL (7) 式中D --直径; 1.033、 2.1--调整系数; 5 --绝热层厚度;

保温材料参数、单位换算公式

保温材料参数、单位换算公式 在保温材料销售业务中,经常出现换算参数及数据,因为客户的记价单位价格与我们不同,总要与客户为此交流;许多保温材料的出厂单位价格参数与客户采购时候的单位价格参数是不一样的,这样就需要准确掌握单位换算参数与实际换算方法;现将几种保温材料的单位参数及换算公式阐述以下: 一、橡塑海绵软管 橡塑海绵软管的出厂单位全部按(立方米)计算,但大部分客户均要求按单位(米)报价或者是按单位(根)报价;换算公式为: (米)单位价格=(橡塑海绵软管直径+软管厚度)×软管厚度×3.14 (根)单位价格={(橡塑海绵软管直径+软管厚度)×软管厚度×3.14}×2(注:软管每根均为2米,所有国标产品;全部单位均换算成米) 二、离心玻璃丝棉卷毡 离心玻璃丝棉卷毡的出厂单位全部按(吨/公斤)计算,大部分客户要求按单位(平方米)报价;换算公式为: (平方米)单位价格=卷毡容重×卷毡厚度×出厂单位价格(公斤)(注:如果要求卷毡表面贴箔,按每平方箔加上即可) 三、岩棉管、硅酸铝棉管、玻璃棉管等保温材料的换算方式如同橡塑海绵软管换算方式; 四、聚苯乙烯保温板 聚苯乙烯保温板的出厂价格全部按(公斤)计算,大部分客户要求按单位(立方米)报价;换算公式为: (立方米)单位价格=出厂单位价格(公斤)×保温板容重(密度) 以上数据有烟台华能保温技术服务提供 岩棉 岩棉是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料,经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维。 矿渣棉是以工业矿渣如高炉矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料,经过重熔、纤维化而制成的无机质纤维。这两种纤维经加工,可制成板、管、毡、带、纸等各种制品,应可用于建筑和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、吸声、抗震等。

专业防腐保温工程量计算规则

专业防腐保温工程量计算规则 1、除锈、刷油工程 1)设备、管道表面积计算公式: S=π×D×L 式中: π-------圆周率 D-------设备或管道直径(m) L--------设备或管道延长米 2、防腐蚀工程 1)管道、设备筒体表面积计算同公式(1) 2)阀门、弯头、法兰表面积计算公式: ①阀门表面积: S=π×D×2.5×D×K×N 式中: D-------直径(m) K-------调整系数(1.05) N-------阀门个数 ②弯头表面积: S=π×D×1.5D×2π×N/B 式中: D-------直径(m) K-------调整系数(1.05) N-------弯头个数 B--------90°弯头B=4; 45°弯头B=8 ③法兰表面积:

S=π×D×1.5D×K×N 式中: D-------直径(m) K-------调整系数(1.05) N-------法兰个数 3)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式 S=π×(D+A)×A 式中: D-------直径(m) A-------法兰翻边宽 (m) 3、绝热工程量 1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+K1δ)×K1δ×L S=π×(D+K2δ+0.0082)×L 式中: D-------直径(m) K1-------调整系数(1.033) K2-------调整系数(2.10) δ-------绝热层厚度(m) L-------设备筒体或管道长度(m) 2)拌热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时) D`=D1+ D2+(10~20mm) 式中: D`--------伴热管道综合值(m) D1--------主管道直径(m) D2--------伴热管道直径(m)

管道、阀门防腐保温计算公式

附录(一) 一、工程量计算公式: (一)除锈、刷油工程量。 1.设备筒体表面积:S=π*D*L 式中π—圆周率;D—设备直径;L—设备筒体高。 (二)防腐蚀工程量。 1.设备筒体、管道表面积:S=π*D*L 式中π—圆周率;D—设备或管道直径;L—设备筒体高或管道延长米。2.阀门表面积:S=π*D*2.5D*K*N 式中D—直径;K—1.05;N—阀门个数。 3.弯头表面积:S=π*D*1.5D*K*2π*N/B 式中D—直径;K—1.05;N—弯头个数; B取定值为:900弯头B=4;450弯头B=8。 4.法兰表面积:S=π*D*1.5D*K*N 式中D—直径;K—1.05;N—法兰个数。 (三)绝热工程量。 1.设备筒体及管道绝热、防潮和保护层工程量: V=π(D+1.033δ)*1.033δ*L S=π(D+2.1δ+0.0082)*L 式中V—体积;S—表面积;D—直径;1.033、2.1—调整系数;δ—绝热层厚度;0.0082—捆扎线直径或钢带厚;L—设备筒体或管道长度。 2.设备封头绝热、防潮和保护层工程量: V=[(D+1.033δ)/2]2*π*1.033δ*1.5*N S=[(D+2.1δ)/2]2*π*1.5*N 3.拱顶罐封头绝热、防潮和保护层工程量: V=2πr*(h+1.033δ)*1.033δ

S=2πr*(h+2.1δ) 4.伴热管道绝热工程量: (1)单管伴热、双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 D'=D1+D2+(10-20mm) 式中D'—伴热管综合值;D1—主管道直径;D2—伴热管道直径;(10-20mm)—主管道与伴热管道之间的间隙。 (2)双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)。 D'=D1+1.5D2+(10-20mm) (3)双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)。 D'=D1+D伴大+(10-20mm) 5.阀门绝热、防潮和保护层工程量: V=π(D+1.033δ)*2.5D*1.033δ*1.05*N S=π(D+2.1δ)*2.5D*1.05*N 6.法兰绝热、防潮和保护层工程量: V=π(D+1.033δ)*1.5D*1.033δ*1.05*N S=π(D+2.1δ)*1.5D*1.05*N 7.弯头绝热、防潮和保护层工程量: V=π*(D+1.033δ)*1.5D*2π*1.033δ*N/B S=π*(D+2.1δ)*1.5D*2π*N/B B取定值为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。

保温工程量计算公式

(一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L 式中π——圆周率; D——设备或管道直径; L——设备筒体高或管道延长米。 (2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。 (2)阀门表面积计算式:(图一) S=π×D×2.5D×K×N 图一

式中D——直径; K——1.05; N——阀门个数。 (3)弯头表面积计算式:(图二) 图二 S=π×D×1.5D×K×2π×N/B 式中D——直径; K——1.05; N——弯头个数; B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。 (4)法兰表面积计算式:(图三) S=π×D×1.5D×K×N 图三

式中D——直径; K——1.05; N——法兰个数。 (5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:(图四) 图4 S=π×(D+A)×A 式中D——直径; A——法兰翻边宽。 (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五)

图五 S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N 式中N——封头个数; 1.5——系数值。 3、绝热工程量。 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L图五 式中D——直径 1.033、 2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 (2)伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。

相关文档