文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程机电设备安装招标文件技术要求(sg)

工程机电设备安装招标文件技术要求(sg)

工程机电设备安装招标文件技术要求(sg)
工程机电设备安装招标文件技术要求(sg)

陕西省山阳县月亮湾水电站工程

机电设备安装招标文件

合同编号:YLW-SDZ-JD/AZ-2016-(Ⅰ)

技术文件

建设单位:山阳盛合镁业有限公司设计单位:西安理工大学水利水电土木建筑设计研究院

二〇一六年二月

目录

第1章工程概况 (1)

1.1项目背景 (1)

1.2 电站规划 (1)

1.3工程任务和规模 (1)

1.4建设内容 (1)

第2章技术标准和要求 (3)

1一般规定 (3)

1.1工程说明 (3)

1.2合同项目和工作范围 (3)

1.3图纸和文件 (4)

1.4施工协调会议与报表 (4)

1.5现场临时设施 (4)

1.6现场施工测量 (5)

1.7质量管理 (6)

1.8治安保卫和施工安全 (6)

1.9环境保护 (6)

1.10计量要求 (6)

1.11技术标准和规范 (7)

2施工临时设施 (9)

2.1一般规定 (9)

2.2现场施工测量 (9)

2.3现场试验 (10)

2.4施工交通 (10)

2.5施工供电 (10)

2.6施工供水 (11)

2.7施工照明 (11)

2.8临时工厂设施 (11)

2.9仓库和堆、存料场 (11)

2.10弃渣场 (11)

2.11临时生产管理和生活设施 (11)

2.12计量和支付 (11)

3施工安全措施 (13)

3.1一般规定 (13)

3.2施工安全措施 (14)

3.3应急救援措施 (15)

3.4计量和支付 (16)

4环境保护和水土保持 (17)

4.1 一般规定 (17)

4.2 施工环境保护 (18)

4.3 生态环境保护 (19)

4.4 水土保持 (20)

4.5 环境清理 (20)

4.6 环境保护工程的验收 (21)

4.7 计量和支付 (21)

5混凝土工程(略) (23)

6机电设备安装 (24)

6.1一般规定 (24)

6.2一般技术要求 (29)

6.3水轮发电机组及其附属机电设备安装 (32)

6.4水力机械辅助机电设备系统安装 (35)

6.5发电机电压配电机电设备安装 (36)

6.6 电力变压器及其附属机电设备安装 (37)

6.8厂用电系统安装 (39)

6.9照明系统安装 (40)

6.10 接地系统安装 (40)

6.11控制保护系统安装 (40)

6.12通信系统安装 (42)

6.13电缆线路安装 (43)

6.14厂内起重机电设备安装 (43)

6. 15通风及空气调节系统安装 (44)

6.16 建筑给排水系统安装 (44)

6.17消防系统安装 (45)

6.18机组启动试运行 (46)

6.19完工验收 (47)

6.20计量和支付 (47)

7工程验收 (49)

7.1说明 (49)

7.2分部工程验收 (49)

7.3竣工验收 (49)

8机电设备检验 (50)

8.1出厂检验 (50)

8.2开箱检验 (50)

8.3安装调试检验 (50)

8.4试运行检验 (50)

8.5售后服务 (50)

9其它说明 (51)

第3章工期及质量要求 (52)

3.1工期要求 (52)

3.2工程质量 (52)

第4章工程量清单 (52)

4.1清单说明 (52)

4.2工程量清单 (53)

4.3报价表格式 (60)

第1章工程概况

1.1项目背景

月亮湾电站位于山阳县宽坪镇金钱河中游,上距山阳县城 48km,下距宽坪镇 9km,是金钱河干流山阳县段梯级开发的第三级水电站,该级电站由山阳盛合镁业有限公司开发建设。该电站符合陕西省人民政府批复的《陕西省小水电开发利用规划》(陕政办发[2010]131号),属金钱河干流陕西境内自上而下规划12级梯级电站中第8级、山阳县境内第3级电站,规划电站名称为合河口电站。因其下游的宽坪一级电站枢纽正常蓄水位抬高,以及月亮洞自然风景区要求,经上级水行政主管部门同意,在可研阶段设计时对规划的合河口电站枢纽及厂区位置均作了移动,可研及初设更名为月亮湾电站。

1.2 电站规划

金钱河为汉江左岸一级支流,跨陕、鄂两省,发源于陕西省柞水县秦岭光头山,主河道以西北~东南方向经柞水、山阳两县于山阳县漫川关镇小河口进入湖北郧西县,南流与白河县交界处的郧西县夹河镇汇合入汉江,全流域面积 5650km2,河流全长261km,干流平均比降2.88‰,多年平均径流量27.52亿m3。在陕西省境内长198.4m,流域面积 4695.8km2,多年平均径流量13.62亿m3。金钱河陕西省境内水能理论蕴藏量288.01MW,技术可开发量装机容量56.52MW。

金钱河流域水力资源开发,陕、鄂两省多年来一直在做积极的工作,1986年陕西省水利水电勘测设计研究院,在历次规划工作的基础上,编制了《陕西省汉江主要支流水利水电规划报告》,对金钱河上游段提出了五级开发方案,即穆家庄、柴家庄、洞沟、猛柱山、薄岭,除薄岭为引水式径流电站外,其余均为有调节性的水库。下游段湖北省境内, 1988年湖北省水利勘测设计院编制了《湖北郧西县夹河下游湖北境内河段水电开发规划报告》,对金钱河下游段提出了二级开发方案,即哈蟆嘴、陡岭子,最后实施为:玉皇滩(哈蟆嘴)、陡岭子,孙家滩三级开发方案。根据上述规划,结合金钱河水电开发现状及干流沿线柞水、山阳两县水能开发调整规划及电网建设现状与规划等,最终规划为陕西省人民政府以陕政办发(2010)131号文批复的《陕西省小水电开发利用规划》,干流陕西境内自上而下共规划梯级电站12座,总装机容量56.52MW。金钱河干流山阳县境内小水电梯级规划为8级开发方案,总装机51.86MW,多年平均发电量22859万kW.h。

1.3工程任务和规模

月亮湾电站的开发任务是按照电力部门要求发电,补充系统电力电量的不足,满足本地区不断增长的电力需求。经技术经济比较,装机容量为6600kw,其相应多年平均发电量为2517.62万kw·h,年利用小时为3815h。

1.4建设内容

工程总体布置为“两坝一站”引水式电站,引水线路总长 4.69km,主(金钱河)坝址位于金钱河中游段的夹石峡上游,主坝址处控制面积 2368km2。上距杨地镇 18km,距山阳县城48km,下距南宽坪镇 20km。付(马滩河)坝址位于马滩河与金钱河汇流口上游约2.5km处,有国道、省道、县道从附近通过,交通十分便利,厂址位于金钱河右岸,距安门口公路桥下游约 1.0km处河流右岸弯曲段凸岸,厂址以上流域面积 3822km2。工程采购内容主要有月亮湾水电站机电设备、电气机电设备及机械机电设备等。

按照工程布置和工期要求,将月亮湾水电站工程机电设备划分为一个安装标项进行招标工作。

本标段建设内容包括厂房、变电站内所有水机、辅机、一次电器机电设备、二次电器机电设备等的安装调试和试运行工作。

第2章技术标准和要求

1一般规定

1.1工程说明

1)工程概况

月亮湾电站位于山阳县宽坪镇金钱河中游,上距山阳县城 48km,下距宽坪镇 9km,是金钱河干流山阳县段梯级开发的第三级水电站,该级电站由山阳盛合镁业有限公司开发建设。电站开发方式为径流式,安装3套水轮发电机组,总装机容量56.52MW。

本项目建设主要建设内容为:新建枢纽、引水隧洞、跨河倒虹(箱涵)、压力前池、压力管道、发电厂房及附属建筑物、机电、电气机电设备采购与安装、金属结构采购与安装、升压站等。

2)水文气象

金钱河全流域面积5650km2,在陕西省境内流域面积 4695.8km2。金钱河在山阳县境内于户垣镇桃圆村入境,漫川镇以南的小河口出境,干流长 79.1km,县境流域面积 2369km2,干流平均比降2.88‰,天然落差 228m。月亮湾电站位于金钱河中游段的山阳县宽坪镇境内,金钱河主坝址以上控制流域面积 2390km2,支流马滩河付坝址以上控制流域面积1420km2。

工程区属亚热带气候特征,多年平均气温 13.0℃,多年平均风速 14m/s,多年平均降雨量795.2mm,降雨年分配集中于 7~9月,约占年降雨量的 47%以上, 1~3月份降雨量较少,约占年降雨量的 4%。流域的洪水由暴雨形成,流域内的洪水成因主要由气旋雨,峰面雨系统的暴雨形成,台风雨系统波及到腰坪坝址以上流域的机率甚小。由于受秦岭的影响,水汽入流受阻,流域中上处于陕南半干旱区,暴雨衰减较快,较少长历时暴雨,且面分布不均匀,洪水陡涨陡落。洪水主要发生在每年 4~10月,多数集中在 7~9月,在多年系列中占50%,9月份次之,6、10月也有少数洪水发生。由于暴雨集中,持续时间较短,常形成较大洪水。

1.2合同项目和工作范围

(1)本合同承包人承包的工程项目为月亮湾水电站工程,主要有新建枢纽、引水隧洞、跨河倒虹(箱涵)、压力前池、压力管道、发电厂房及附属建筑物、机电、电气机电设备采购与安装、金属结构采购与安装、升压站等。

(2)临时工程包括为完成主体工程而进行的施工导流、交通、排水、供电、通讯等,以及为完成以上工作内容所需的其他辅助工程。

(3)承包人有配合其他承包人在相邻标段衔接时施工的责任。

(4)施工临时用地的征迁、场地清理以及完工后环境恢复或复耕等。

1.2.1本合同承包的工程项目和工作内容

按照工程布置和技术要求,将山阳县月亮湾水电站工程机电设备安装划分为一个标项。

建设内容包括厂房、变电站内所有水机、辅机、一次电器机电设备、二次电器机电设备等的安装调试和试运行工作。

1.2.2发包人承担的施工准备工作项目和工作内容

本工程发包人应做好工程施工场地的征迁工作,以保证承包人能顺利进场。

1.3图纸和文件

1.3.1发包人提供的施工图纸和文件

发包人应根据施工需要在开工前7天内,通过监理机构陆续免费提供给承包人2套正式施工图纸和文件。

1.3.2承包人提交的施工图纸和文件

1.3.

2.1如专用合同条款中有约定,承包人应在开工前7天内免费提交2套为施工所必需的图纸和文件,经监理机构批准后执行。

1.3.

2.2承包人应在签订合同后7天内,提供由项目经理签署的施工组织设计和施工进度计划,主要内容有:工程施工总进度横道图、工程施工总布置图及说明、施工程序、施工方法与措施、施工质量保证体系、施工质量目标与质量控制措施、测量成果、有关试验成果报告及用于本合同的机电设备(开挖、运输、平土、碾压、砂浆与砼搅拌、钢结构及钢筋加工等机械和检测试验仪器等)、劳动力计划及安全文明管理措施。

1.3.

2.3全部工程完工后承包人应提供5套竣工图和完工验收资料。

1.3.3图纸和文件的审核和审批

发包人提供的图纸和文件,须经监理机构审核签章后承包人方能按图施工。承包人提交的图纸和文件,监理机构应在签收后7天内作出审批并退还承包人,逾期不批复,则应视为已经监理机构批准,承包人将按图施工。其审批意见包括:“同意按此执行”、“按修改意见执行”、“修改后重新报批”或“不批准”。对于退还签有“按修改意见执行”或“修改后重新报批”的图纸和文件,承包人应在签收后5天内进行修改,并重新报送监理机构审批。凡本合同规定须经监理机构批准的图纸和文件,必须由承包人的项目经理签署。

1.4施工协调会议与报表

1.4.1监理机构应在每周或每月定期召开周、月协调会议或专题会议,检查承包人的合同进度计划执行情况和工程质量情况,协调解决工程施工中的问题。

1.4.2承包人应在每周或每月按规定的格式提交周、月进度报告,其主要内容有:上周(或月)前施工进度计划要求和实际完成的累计工程量统计;本周(月)实际完成的工程量统计及工程形象进度;影响施工进度计划的因素和采取的改进措施;工程质量情况(含质量事故和质量缺陷记录及处理情况)等。

1.5现场临时设施

1.5.1施工场地

本合同招标文件中所附的“施工总平面布置图”表明了由发包人征用并供承包人使用的主要施工场地。承包人应在此范围内负责全部临时工程设施的建造、管理和维修,超出部分由承包人自行处理。

1.5.2场内施工道路

承包人负责修建、维护和管理从与发包人提供的施工干线公路接点至各施工地点的临时道路。

1.5.3施工用电

(1)本工程施工供电方式由承包人自选。

(2)承包人应负责设计、采购、安装、架设、管理和维护由供电电源至所有各施工点和生活区的配电所和输电线路及其全部配电装置。

(3)如需要,承包人应根据本合同的规定,按监理机构的书面通知,为其他承包人提供施工用电和生活办公用电,具体付费办法应由双方签定协议。

(4)在整个施工期间,承包人应负责配备一定容量的施工和生活备用电源以应急需。

1.5.4供水、排水

承包人必须在合同规定的施工期间提供充分的施工用水和生活用水,水质应符合国家有关规定。承包人应负责设计、采购、安装、管理和维修合同规定的施工区和生活区内一切必要的供水、排水系统,以保证施工期间正常供水、排水。

1.5.5照明

承包人应按合同规定负责设计、采购、安装、管理和维修施工工区和生活区的全部照明系统,并满足各种作业区的最低照明度,以确保工程顺利安全施工。

1.5.6通信

承包人应与当地电信部门协商,解决工地的电信服务设施,项目经理要有与发包人和监理机构联系的电话。

1.5.7临时生活设施

承包人应在整个施工过程中负责管理和维护全部临时生活设施,并免费提供给发包人和监理机构使用。

1.6现场施工测量

1.6.1测量基准

(1)监理机构负责向承包人提供测量基本控制点、基线和水准点的基本数据。

(2)承包人接到监理机构提供的测量基本数据后,应校测其基本控制点和基线的测量精度,并复核其资料和数据的准确性。如有异议应在得到数据后3天内以书面形式提交监理机构,共同进行核实,核实后数据由监理机构重新以书面形式提供。

1.6.2施工测量

(1)承包人应按照本工程施工测量精度要求,负责施工所需要的全部施工测量放线工作。

(2)承包人应将测量成果资料报送监理机构审核,必要时监理机构可以要求承包人在其直接监督下进行复核测量。若经双方协商同意,承包人可邀请监理人员共同进行联合测量,经双方核签的测量成果,可直接作为计量依据。

(3)承包人应负责保护好测量基本控制点、永久埋石、标架和水准点,使之容易进入和通视。承

包人应对测量网点的缺失和损坏负全部责任。

1.7质量管理

1.7.1承包人应建立质量保证体系,选派有经验的工程技术人员对施工现场的各个施工环节和工程质量进行检查,承包人的质检人员应及时向监理机构报告检查中发现的问题,并提供必要的资料。

1.7.2所有取样(含材料、试块、土料等)应在监理人员在场的情况下进行。

1.7.3试样的试验应在监理机构批准的试验室进行,试验结果按规定的时间和格式报送监理机构。

1.7.4监理机构应对承包人的现场试验机电设备和仪器进行核验,如需要,应免费提供给监理机构使用。

1.7.5单元工程完工后,承包人应认真进行质量检查,符合设计要求和工程质量标准后,报请监理机构检查复验。

1.7.6经监理人员检查认为质量不合格时,承包人应按监理人员要求进行整修和返工,由此引起的工期延误和费用由承包人自负。

1.7.7全部工程完工后,承包人应整理全部质量检查资料,报监理机构,作为整个工程竣工验收资料的一部分。

1.7.8水利工程质量监督机构将介入工程实施全过程,承包人必须接受其检查、监督。

1.8治安保卫和施工安全

1.8.1承包人应教育施工人员遵纪守法,维护全工地社会治安,协助现场治安管理机构做好管辖区内的治安保卫工作。

1.8.2承包人应对劳动保护、照明安全等安全防护负责,同时应制定安全防护规程,定期召开安全会议进行安全教育。也应在工程范围内设置必要的标志和信号。承包人负责承担施工期间安全事故的全部责任,并不得因此要求增加费用或拖延工期。

1.8.3承包人应负责其管辖区内的消防、防汛和抗灾工作,配备一定数量的常规消防器材,定期进行防火检查;配置必要的防汛物资和器材,做好洪水和气象的预报工作。承包人应对工程及其管辖区内的人员、财产损失负责。

1.9环境保护

1.9.1承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章,不得使有害物质(扬尘、废水、废油等)污染土地、河流,在城区施工要控制噪声,防止扰民。若因违反环境保护有关规定而受到处罚或被要求赔偿,承包人应负全部责任。

1.9.2承包人应保持施工区和生活区的环境卫生,设置足够的临时卫生设施,定期清理施工废弃物和垃圾,并将其运至指定的地点进行掩埋或焚烧处理。

1.9.3在全部工程完工后,除已征得监理机构的同意外,承包人必须拆除一切必须拆除的临时施工设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清理。凡发包人决定保留的设施,应由发包人与承包人协商解决处理办法。

1.10计量要求

1.10.1所有工程项目的计量方法均应符合技术条款有关章节的规定,由承包人负责计量,并保证计量机电设备和仪器符合国家度量衡标准的精度要求。

1.10.2实物工程量经监理机构签认后,列入承包人每月工程量报表,作为支付的依据。

1.11技术标准和规范

(1)除本技术条款另有规定外,承包人施工所用的材料、机电设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

(2)当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时,应以本技术条款的规定或监理人指示为准。

(3)在施工过程中,监理人为保证工程质量和施工进度的要求,有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺,并增补和修改技术条款的内容。

(4)本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效,所有标准和规程规范都会被修订,如在工程施工期有被修订的标准和规程规范,应执行其最新版本。

本合同引用的标准和规程规范(不限于):

《防洪标准》(GB5020-94)

《隧洞工程施工规范》(SL260—98)

《水利水电工程施工测量规范》(SL52—93)

《水利水电建设工程验收规程》(SD223—1999)

《隧洞工程施工质量评定与验收规程》(SL239—1999)

《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176—96)

《水利水电基本建设单元工程质量等级评定标准》(SDJ249—88)

《砌体工程施工及验收规范》GB50203—98

《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88

《土工试验规程》(SD128—87)

《混凝土质量控制标准》(GB50164—92)

《低热微膨胀水泥》(GB2938—97)

《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—92)

《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146—90)

《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87)

《混凝土拌和用水标准》(JGJ63—89)

《水工混凝土施工规范》(DL/T5144—2001)

《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T5100—1999)

《水工混凝土试验规程》(SD105—82)

《水工混凝土硅粉品质标准暂行规定》(水规总院、水电总公司1992年3月)

《水工混凝土掺粉煤灰技术规范》(DL/T5056—96)

《水利水电建设工程验收规程》(SL223—1999 )

《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105-2007)

《小型水电站施工技术规范》(SL172-2012)

《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377-2007)

《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》(SL432-2008)

《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DLT5099-1999)等。

2施工临时设施

2.1一般规定

2.1.1应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属机电设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括:现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。

2.1.2承包人责任

(1)承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定,负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

(2)承包人应负责修建完成本章第2.4~2.15节所列的各项施工临时设施,并在各项永久工程建筑物施工前,完成全部施工临时设施及其附属机电设备的安装和试运行。

(3)承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定,负责场内施工临时道路及其交通设施、机电设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

(4)承包人应按本章第2.5~2.9节的规定,负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

(5)承包人应按本章第2.10~2.14节的规定,负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

(6)承包人应按本章第2.15节的规定,负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护,并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

2.1.3主要提交文件

承包人应按本技术条款第1.4.2条,以及批准的施工总布置设计和本章第2.4~2.15节的规定,编制各项施工临时设施的设计文件,提交监理人批准。其内容包括:

(1)施工临时设施布置图;

(2)施工工艺流程和(或) 施工程序说明;

(3)安全和环境保护措施;

(4)施工期运行管理方式。

2.1.4引用标准

(1)《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006);

(2)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL 378-2007)

(3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2004);

(4)《水利水电工程施工测量规范》(SL 52-1993)。

2.2现场施工测量

2.2.1测量基准

(1)监理人应按本合同规定,在发出开工通知前7天,向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。

(2)承包人接收监理人提供的测量基准后,应与监理人共同校测其基准点(线)的测量精度,并复核其资料和数据的准确性。

(3)承包人应以监理人提供的测量基准点(线)为基准,按国家测绘标准和本工程施工精度要求,测设用于工程施工的控制网,并应在收到开工通知后14天内,将施工控制网资料报送监理人审批。

2.2.2施工测量

(1)承包人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。

(2)承包人应按本技术条款的规定,提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量,亦可要求承包人在监理人直接监督下进行复核对照测量。若经双方协商同意,承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量,经双方核签的测量成果,可直接用于计量付款。

(3)承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点,并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。

2.3现场试验

2.3.1材料试验

(1)承包人应按本合同规定,自建现场材料试验室,配备足够的人员和机电设备。承包人应在收到开工通知后的14天内提交一份现场试验室的设置和材料试验计划,报送监理人审批。

(2)承包人应按本技术条款有关的规定,对工程使用的材料进行取样试验,承包人应将材料试验报告报送监理人。

2.3.2现场工艺试验

(1)承包人应按本技术条款的规定和监理人指示,进行现场工艺试验。承包人应在每项现场工艺试验开始前14天,将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送监理人审批。监理人应在收到该项工艺设计和试验计划后的14天内批复承包人。

(2)承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等,均应编制现场工艺试验报告,报送监理人审批,并经监理人批准后才能用于施工。

2.4施工交通

2.4.1场内施工道路

除本合同约定由发包人提供的施工道路外,承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路,并在合同实施期间负责管理和维护(包括管理和维护发包人提供的施工道路)。

2.5施工供电

由承包人自行解决,并计入临时费用。

2.6施工供水

由承包人自行解决,并计入临时费用。

2.7施工照明

由承包人自行解决,并计入临时费用。

2.8临时工厂设施

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求,修建以下临时工厂设施,并各工厂设施施工前,将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。

(1)钢筋加工厂;

(2)木材加工厂;

(3)混凝土构件预制工厂;

(4)机械修配工厂;

(5)汽车保养站;

(6)压力钢管和钢结构加工厂(包括预装配场地)。

2.9仓库和堆、存料场

(1)承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求,修建本工程的仓库和堆、存料场,并在开始施工前,将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

(2)承包人应负责本合同工程所需的各项材料和机电设备仓库的设计、修建、管理和维护。

(3)除合同另有约定外,储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建,并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

2.10弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划,在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施,防止冲刷弃渣,造成水土流失。

2.11临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外,承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其机电设备的采购、安装、管理和维护等。

2.12计量和支付

2.12.1现场施工测量

现场施工测量(包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等)所需费用,由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付。

2.12.2现场试验

(1)现场室内试验

承包人现场试验室的建设费用,由发包人按《工程量清单》所列相应项目的总价支付。

(2)现场工艺试验

除合同另有约定外,现场工艺试验所需费用,包含在现场工艺试验项目总价中,由发包人按《工

程量清单》相应项目的总价支付。

(3)现场生产性试验

除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外,其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中,发包人不另行支付。

2.12.3施工交通设施

除合同另有约定外,承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.12.4施工及生活供电设施

除合同另有约定外,承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.12.5施工及生活供水设施

除合同另有约定外,承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.12.6施工照明设施

除合同另有约定外,承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.12.7附属加工厂

除合同另有约定外,承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.12.8仓库和存料场

除合同另有约定外,承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.12.9弃渣场

除合同另有约定外,承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.12.10临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外,承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.12.11其它临时设施

未列入《工程量清单》的其它临时设施,承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用,包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中,发包人不另行支付。

3施工安全措施

3.1一般规定

3.1.1应用范围

本章适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括:现场施工劳动保护、照明、场内交通、消防、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。

3.1.2承包人责任

(1)承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL 398-2007)的规定履行其安全施工职责,对本工程的施工安全负责。

(2)承包人应坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立、健全安全生产责任制度,制定各项安全生产规章制度和操作规程,建立完善的施工安全生产设施,健全安全生产保证体系,加强监督管理,切实保障全体人员的生命和财产安全。

(3)承包人应加强对职工进行施工安全教育,应按本章第3.2节规定的内容,编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

(4)承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时,承包人应立即报告发包人,并在事故发生后 12~24 小时内提交事故情况的书面

(5)承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

(6)承包人应负责全部施工作业的安全检查,建立专门的安全检查机构,配备专职的安检人员,进行经常性的安全生产检查,并及时作好安全记录。

3.1.3主要提交件

(1)承包人应在本工程开工前 7 天,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关法规,以及本章第3.2.1条规定的内容和要求,编制一份施工安全措施计划,提交监理人批准。

(2)承包人应在每年、每季和每月的进度报告中,按本章规定的各项安全工作内容,详细说明本工程安全措施计划的实施情况,以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

3.1.4引用的法律法规

(1)《水利工程建设安全生产管理规定》;

(2)《安全技术措施计划的项目总名称表》;

(3)《中华人民共和国道路交通安全法》;

(4)《中华人民共和国安全生产法》;

(5)《中华人民共和国消防法》;

(6)《中华人民共和国传染病防治法实施办法》;

(7)《中华人民共和国食品卫生法》;

(8)《中华人民共和国劳动法》。

3.1.5引用标准

(1)《爆破安全规程》(GB 6722-2003);

(2)《安全标志及其使用导则》(GB 2894-2008);

(3)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL 398-2007);

(4)《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001-2001)。

3.2施工安全措施

3.2.1施工安全措施计划

承包人应按本章第3.1.3条的规定提交施工安全措施计划,其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备,以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围,还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。

3.2.2劳动保护

(1)承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品,以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

(2)按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间,加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

3.2.3伤病防治和卫生保健

(1)承包人应在施工现场设置医疗卫生机构,负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

(2)施工人员进入生活区和作业面前,应对环境进行卫生清理,以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施,并对饮用水进行消毒。

(3)及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情,应立即采取措施控制感染源和感染者。

(4)职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

(5)所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

3.2.4危险物品的安全管理

承包人运输和存放爆破器材,应遵守SL 398-2007第8.3.3条、第8.3.4条的规定;油料的运输和管理应遵守SL 398-2007第11.5节的规定。

3.2.5照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明,地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合SL 398-2007第4.5.9~4.5.14条的规定。

3.2.6接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合SL 398-2007第4.2节接地(接零) 与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

3.2.7防有毒、有害物品的控制

承包人应遵守SL 378-2007第11.3节防尘、有害气体的规定。

3.2.8消防

(1)承包人应遵守《中华人民共和国消防法》,并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

(2)承包人应按SL 398-2007第3.5节的规定,建立现场消防组织,配置必要的消防专职人员和消防机电设备器材。消防机电设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志,保持畅通的消防通道。

(3)承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练,消防机电设备器材应经常检查和保养,使其处于良好的待命状态。

(4)承包人应制定经常性的消防检查制度,划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场,以及办公与生活区的消防安全,特别是用电安全。

3.2.9洪水和气象灾害的防护

(1)承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时,应立即采取确保安全的有效措施。

(2)每年汛前,承包人应编制防洪度汛预案,并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL 398-2007)第3.6节、第3.7节的规定,制定切实可行的预防和减灾措施。

3.2.10安全标志

(1)承包人应按GB 2894-2008的要求,在施工区内设置一切必需的安全标志,其标志类型包括:

1)禁止标志;

2)警告标志;

3)指令标志;

4)提示标志。

(2)承包人应负责保护施工区内的所有标志,并按监理人指示补充或更换失效的标志。

3.3应急救援措施

3.3.1事故应急救援预案

(1)承包人应制定生产安全事故的应急救援预案,应急救援预案应能随时紧急调动应救人员,救援专职人员应定期组织演练。

(2)发生事故后,承包人应按应急救援要求,配备必需的应急救援器材和机电设备,并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.3.2伤亡事故处理

(1)施工过程中,若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时,承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定,及时进行处理,并立即报告监理人。

(2)发生重大伤亡或特大事故时,承包人必须保护事故现场,立即报告发包人和当地政府的安

全管理部门,并在当地政府的支持和协助下,按国家有关规定妥善处理好事故。

(3)事故处理结案后,承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.3.3预防自然灾害措施

(1)施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时,承包人应立即采取有效的防灾措施,确保工程人员和财产的安全。

(2)一旦发生安全事故,承包人应立即按其安全职责分工,组织人员、机电设备和物资,尽快制止事故发展,及时消除隐患,划定警戒范围,并在最短时间内组织好人员、车辆和机电设备的疏散,避免再次发生人员伤亡和财产损失。

(3)承包人应保护好事故现场,为事故调查分析提供直接证据,做好现场标志和书面记录,绘制现场简图,并妥善保存现场重要痕迹、物证,必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照,待事故调查部门有明确指令后,才能清除事故现场。

3.4计量和支付

(1)承包人按本章第3.2节、第3.3节要求进行的、非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用,应在《工程量清单》以总价形式专项列报,经监理人检查确认实施情况后,由发包人按项审批支付。

(2)直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费,应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中,发包人不另行支付。

4环境保护和水土保持

4.1 一般规定

4.1.1 应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作,其主要工作范围和内容包括:施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

4.1.2 承包人责任

(1)承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章,并按照本合同技术条款的有关规定,做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

(2)对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等,以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等),污染施工场地及场地以外的土地和河川。

(3)承包人应按合同约定和监理人指示,接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

4.1.3 主要提交件

(1)环境保护及水土保持措施计划:

承包人在提交施工总布置设计文件的同时提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划,提交监理人批准,其内容包括:

1)承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施;

2)施工生产废水(如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等)处理措施;

3)施工区粉尘、废气的处理措施;

4)施工区噪声控制措施;

5)固体废弃物处理措施;

6)人群健康保护措施;

7)本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程;

8)施工辅助生产区、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施,开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等;

9)施工区边坡工程的水土保护措施;

10)完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。

(2)承包人应按监理人指示,在工程开工后14天内,将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

幕墙工程招投标文件技术标准和要求

(十)技术标准和要求 一、工程项目概况: 由投资建设的位于。拟建成写字楼、酒店、公寓,项目总建面约50万m2。 现场条件和周围环境:由投标人自行现场查勘。 二、招标范围: 1.招标范围包括:玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、百叶等深化设计,施工,验收,以及招标人的招标文件(含清单、答疑、补遗等文件)叙述的所有内容。包括但不限于玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、百叶等深化设计、安装工程等全部工程内容,成品保护,外墙清洗,建筑垃圾清运、堆放到场内指定地点等。 2.施工界面划分:(1):(2);(3)负责施工现场成品保护、施工垃圾清理及交付使用前的保洁清理工作。 3.承包范围外的工作:与土建、园林、给排水工程、泛光照明及消防等其它专业工程交叉作业的协调工作。 三、图纸深化要求:达到施工图深度 1.设计基础内容 1.1本次设计招标范围内的幕墙立面竖向分格以1400mm为模数(详见立面 图),基本幕墙开间、水平分格,完全依照建筑图纸执行,不得改变; 1.2玻璃幕墙采用黑色铝合金框,竖明横隐形式,玻璃幕墙局部设置隐框窗 扇,玻璃外部挂深灰色250mmx100mm铝合金格栅;大堂入口大门设置钢结构雨棚,与幕墙系统整体深化设计; 1.3大厅上部设置玻璃采光顶; 1.4其它未尽事宜,图纸中有具体要求的以图纸为准,无要求的以国家及本 地区现行规范为准。 2.材料要求 2.1竖明横隐玻璃幕墙采用的铝扣件、铝扣板、铝合金型材,化学成分、力 学性能、质量应符合现行标准GB/T5237.1《铝合金建筑型材》的规定,室

外外露铝型材表面为氟碳喷涂处理,室内外露铝型材表面为粉末喷涂处理;幕墙所用的钢材外露的结构部分采用氟碳喷涂,隐蔽的龙骨热浸镀锌防腐;铝合金格栅表面采为氟碳喷涂处理; 2.2玻璃幕墙采用中空夹胶LOW-E超白安全玻璃,采光顶玻璃采用夹胶灰色镀膜热反安全玻璃;玻璃厚度由设计计算确定。 3.设计要求 3.1投标方设计中必须充分考虑幕墙通风、与照明设置配套、防火、防噪措施、安全及清洁等后续服务问题; 3.2投标方必须充分考虑本次招标工程与墙体交接部位的封修处理,无论投标方的投标图纸在各节点详图中是否设计以及投标报价中是否包含此部分封修费用,招标方都视其为已经包含所有封修的全部费用; 3.3由于投标单位对幕墙铝合金构件设计引起本工程的幕墙玻璃、型材等的强度问题,由投标方负责。 4.结构(节点)设计及图纸要求 4.1主体结构图及幕墙预埋件平面图,对幕墙预埋件的结构要求,应提供预埋件位置图和预埋件的局部大样图; 4.2施工设计图纸要求:应提交技术图纸; 4.2.1幕墙立面分格图:应包括建筑物各个立面,并详细表示幕墙立面划分网格、分格尺寸、分格的标高、水平间距、开启扇形式及位置。采用“线条图”按正投影法绘制外视图; 4.2.2幕墙立面图:应注明各类幕墙外形尺寸、分格尺寸、安装尺寸、技术要求等,标出幕墙型号、系列、名称、规格; 4.2.3幕墙主要平面图:采用“线条图”按正投影法绘制,图中应表示出建筑物周边幕墙的布置、用料、水平尺寸、类型、编号、开启扇位置等;4.2.4幕墙局部立面图:当建筑立面较大、立面图较小时,对典型立面、特殊要求立面,应补充局部放大图;局部立面图中应绘制横竖剖面表达位置关系及局部做法。 4.2.5幕墙主要节点图 4.2. 5.1立柱、横粱连接节点

最新招标文件技术要求资料

采购内容及技术要求 一、项目概述 项目名称:企业数据中心机房建设 占地面积:约36个平方 分布区域:分为中心机房区(35个平方),UPS电池房及操作办公区 二、项目建设范围 1)综合布线系统 IT机柜、上走线强弱电桥架、光纤熔接盘、24口屏蔽配线架、双绞线、光缆、光纤跳线、双绞线跳线等 2)精密空调系统 精密空调16kw,2台,上送风下回风; 3)UPS电源 强电配电柜,UPS主机(40KVA)、蓄电池组(满足满载1小时持续供电)、PDU、电池架等 4)动力环境监控系统 温湿度、水浸、电量监测、GSM短信报警、配电柜监测、精密空调监测、UPS主机监测、视频监控、门禁等

5)防雷接地系统 二、三级防雷、等点位接地、引入大楼综合接地等 6)气体灭火消防报警系统 气体灭火自动报警、温感、烟感、气体灭火装置、七氟丙烷等 7)机房装饰装修 天面微孔天花铝合金吊顶、墙面彩钢板饰面、防盗门、玻璃隔断平移门、照明及墙壁插座 8)配套 空调、电视机、KVM 9)其他 如果本技术规格书有明显未提到的细节,或在本技术规格书的条款中没有明显规定的,后期所有遗漏的责任由投标人承担,并不得因弥补遗漏增加费用,投标人投标时对该条款需提供承诺函,未提供或承诺含义不清,投标技术评分则为零分。 三、项目技术要求 (1)综合布线系统 品牌要求:双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板指定品牌:美国康普、美国西蒙、法国罗格朗、台湾岳丰;光通信产品采用森豪、长飞、烽火;机柜采

用法国罗格朗、图腾 布线结构要求:采用EOR布线方式,并充分考虑网络配线架和光纤配线架数量,因配置数量不足导致综合布线工程无法满足项目需求,中标单位无偿配置齐全。 内容要求(包含但不限于):服务器机柜10套,按照EOR布线结构方式配置网络配线架、光纤配线架及相关线缆,弱电线缆采用上走线方式。 产品质量服务要求:必须具备并保证在工程完工时向厂商申请25年原厂质量及系统保证 技术要求: 1)综合布线线缆产品必须保证材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的氯素有毒气体原因造成的人员不安全因素,其中低烟无卤线缆必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告,符合防火标准IEC60332-1的要求。 综合布线系统所选用的材料品牌必须为品牌表内的标准化产品,铜缆布线产品包括铜线缆、铜跳线、铜配线架、铜信息模块、信息面板、须采用端对端同一品牌产品。 铜布线系统,用户不接受其主要产品如双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板,和主干光缆等采用OEM 方式的厂家产品。 综合布线产品的品牌具有25年及以上的历史,请提供相关证明文件。 2)综合布线产品的品牌具有REACH欧盟认证,并在国内具有自己独力产

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

招标文件技术要求

10kV电缆技术规范书 采 购 技 术 要 求

10kV电力电缆 技术规范书 1 总则 1.1一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的《商务部分》。 1.1.2 投标人或供货商应设计、制造和销售过铜芯或铝芯电缆的产品,且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。近3年至少有1000km的10kV电缆产品运行业绩。1.1.3 投标人应仔细阅读招标文件,包括《商务部分》和《技术部分》的所有规定。由投标人提供的10kV电力电缆应与本规范中规定的要求相一致。卖方应仔细阅读包括本规范在内的招标文件中的所有条款。卖方提供货物的技术规范应符合招标书要求。 1.1.4 本规范提出了对10kV电力电缆技术上的规范和说明。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则意味着投标人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有偏差,应在投标书中以技术专用部分附录的格式进行描述。 1.1.6 本规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.7 本规范将作为订货合同的附件。本规范未尽事宜,由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。 1.1.8 本规范中涉及的有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.9 本规范中的规定如与技术规范专用部分有矛盾时,以专用部分为准。 1.1.10 本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合GB和IEC最新版本的标准和本规范的优质产品。 1.2投标人应提供的资格文件 以下列明了对投标人的资质的基本要求,投标人应按下面所要求的内容和顺序提供翔实的投标资料,否则视为非响应性投标。基本资质不满足要求、投标资料不翔实或严重漏项将导致废标。 1.2.1 拥有权威机构颁发的ISO9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。 1.2.2 具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。 1.2.3 有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 1.2.4 投标人应提供国家电网公司认可的专业检测机构出具的不超过5年的与所招标型号相同/相近的电力电缆型式试验报告,型式试验报告中电缆的截面不得小于本次招标电缆的截面,报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具。 1.2.5 投标人所提供的组部件和主要材料如需向外协单位外购时,投标人应列出外协单位清单,并就其质量作出承诺。同时提供外协单位相应的例行检验报告、投标人的进厂验收证明、外协单位的相应资质证明材料和长期供货合同。 1.3工作范围和进度要求 1.3.1 本规范适用于专用部分所有采购的电力电缆。具体为:提供符合本技术规范要求的

设备基础工程招标范围及技术要求

索特三坐标设备基础工程招标范围及技术要求 一、工程概况 1、工程名称:索特龙门三坐标设备基础工程 2、工程地点:常熟三一产业园一号车间 3、建设单位:索特传动设备有限公司 二、招标范围 1、尺寸见地基图纸,按图纸要求施工 三、技术要求 1、索特龙门三坐标设备基础,开挖基础之前参考“1、2号厂房地勘报告”,并确定承重能力,需要注意地下管线及排水设施保护。 2、所用预埋件、预埋角钢规格按图纸要求制作。 3、设备基础二次灌浆必须使用无收缩专用灌浆料,地基加固项目施工方自行参考勘探数据实施。 4、基础混泥土全部采用C30 S6抗渗商品混凝土,基础底板压密注浆施工应该按照国家规范施工;基础底板钢筋采用Φ16@150,墙板钢筋采用Φ12@150(详见图纸要求),其他细部钢筋构按规范要求设置。 5、投标人需自行编制工程量清单,报价时需充分考量现场所有不确定因素,建设单位不接受任何情况增加的工程量和工期的索赔;:业主清单仅作参考,施工方应自行根据图纸结合现场实地测算,总价包干。 6、施工所用钢材必须采用国内主流钢厂(宝钢、武钢、莱钢、鞍钢、马钢、沙钢、苏钢、永钢、唐钢、首钢、济钢)国标钢材,以上为商标或厂家简称,优先商标,投标时必须在报价书中注明厂家; 7、甲方未确定品牌的,乙方必须在报价书上明确所报品牌,且所报品牌必须是市场上中等以上的品牌产品,若报价中未明确品牌,甲方在施工过程中将以上等品牌要求施工,且不计差价费用; 8、施工前所有施工材料,需送样品经甲方负责人确认签字后才能进场使用,擅自采用视不合格品处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚; 9、每道施工工序必须请甲方负责人进行确认,特别是基槽、钢筋、预埋件等需要隐蔽的工序必须请甲方负责人进行签字确认方可进入下道工序施工,如未经确认且擅自进入下道工序视投工减料行为处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚;

土建招标技术要求

7、8、9楼及其周边地下室工程招标要求 一.工程概况: 1.1 建设单位:四川凯越置业有限公司,四川齐欣实业发展有限公司。 1.2 工程名称:骑龙国际二期(戛纳滨江二期) 1.3 成都市双流县华阳骑龙村。 1.4 建筑形态及结构形式:地下1层,地面33层的高层电梯公寓,共计3栋。 1.5 建筑面积:地上约52000平方,地下约11000平方,总面积63000平方。二.资格要求: 1.施工单位营业执照,税务登记,企业资质,安全生产许可证等原件及复印件。 必须是房建一级及以上施工资质,项目经理必须是一级建造师。 2.必须提供近3年财务报表。 3.提供到我项目的项目经理、技术负责人、责任工长的个人简历,及项目经理建 造师证书,技术负责人必须具有土建中级以上职称。 三.承包范围: 1. 戛纳滨江二期除成都二建施工部分,余下部分地下室,具体范围分界见附图, 和7、8、9楼地下室及主楼部分。 四.承包内容: 1.土建部分,水电安装部分。 2.土方开挖、防水、门窗、栏杆、百叶、保温、电梯、消防、煤气、自来水、弱 电、架空层及电梯前室的装饰不在承包范围内。 3.如果甲方消防单位未进场,砼浇筑前线管由总包单位负责预留,预埋。 4.弱电线管由总包单位预留、预埋。 五.工期: 1.从甲方发正式人工捡底日期开始计算工期。 2.地下室部分45日历天完成。 3.地上部分到竣工时间为480日历天,共计总工期为525日历天天。 六.质量要求: 1、工程质量及安全文明施工要求:本工程主体验收达到优质工程标准,竣工验收综合评定必须达到85分以上否则每减少一分,按建筑面积建安总造价减少5元/m2;在主体施工过程中,经相关部门验收,本工地必须达到成都市标准化工地要求。若乙方达到以上规定,则甲方按相关文件规定之安全文明施工费全额给予乙方,若乙方未达到以上规定,则甲方按相关文件规定之安全文明施工费的70%给予扣除。

招标文件工程技术要求

工程技术要求及工程规范 1、工程名称 土方及支护工程 2、工程地点 Xxxxxxx 3、招标范围 xxxxxx土石方挖运工程及边坡支护工程 4、工作内容 土方工程:包括xxxxx项目范围内场地平整;土石方开挖、外运及场内转运,场地内建筑垃圾外运工程;场地临时排水沟和集水井开挖、临时施工场地与通行道路的修筑和维护、土方车辆途经道路的日常清洗降尘维护;挖方区挖到图纸设计标高;区域内提前降排水措施、开挖过程中的降排水措施、桩基施工过程中的场地平整与维护;基础工程施工过程中承台及地梁等的土方开挖及平整;其它单位产生的土石方(如桩芯土石方、破碎的桩头、承台、地梁土石方、基坑支护及锚锁工程产生的土石方等)装车及外运工作;满足地基与基础施工场地平整度及其它相关要求。 支护工程:一期所有楼栋位置支护位置商业楼及边坡及地下室的基坑支护工作;完成支护结构的施工、检测、验收等工作,包括但不限于:所发生的临水及临电费用由投标单位承担;根据甲方提供的坐标控制点进行桩位的施放工作;锚杆、喷锚、管桩、搅拌桩等支护施工及检测;基坑周边高差大于1.5米设置护栏;配合甲方、监理和当地相关部门的要求进行施工方案论证并承担相关费用;配合甲方、监理和当地政府部门的要求对支护桩进行质量检测和评定;配合甲方、监理和当地政府部门对支护工程进行验收;负责支护施工过程中产生的泥浆外运;负责边坡支护施工工作面范围内的支护土方修整开挖(不含外运);局部因基坑已超挖或山体陡峭须另搭脚手架配合支护施工;局部边坡属于爆破后的岩石面,须对松散或突出的岩石面进行处理;负责因项目开发节奏调节施工所需机械的多次进退场;对不合格半成品、成品进行处理配合甲方、监理和当地政府部门的要求对搅拌桩、预应力管桩进行质量检测和评定;配合甲方、监理和当地政府部门对搅拌桩、管桩工程进行验收;为施工和质量评定需求对场地进行平整(对于可能出现的陷机场地或者路基,要求铺添碎石和砖渣至少200cm厚进行场地处理,以满足施工和检测需要(土方单位施工),负责施工期间的场地维护;负责施工所需机械的进退场。 具体包括:1)各栋高层地下室及别墅土方台地基坑开挖至设计标高(研发设计提供的土方开挖图)并平整;2)各栋无地下室建筑物场地平整;3)土方场地外堆放、土方外运与场

招标文件技术要求内容

第二部分技术规格及要求 一、工程范围及设计标准 (一)、工作范围 1、人工冰场系统的深化设计(满足现有场地条件、采用最优化的设计方案、达到符合国际冰上运动项目比赛要求)、设备和材料的供应运输、施工、安装、测试、启用和质量保证、售后服务等全部工作(即“交钥匙工程”)。 2、冰场承包方应为人工冰场所有工作阶段和设计阶段的总协调单位,并负责向项目总承包方、项目设计方提供人工冰场所需要的外部接口、工作条件等资料。 3、在由业主验收后,冰场承包方应承担设备安装和制造缺陷的修复责任并应保证冰场混凝土冷冻层平整度(1830平方米内±5mm,3m靠尺±2mm)、龟裂等其他一切质量问题。 4、提供冰场制冷系统运行所需的一切设备、材料以及安装、调试材料、培训等,如:制冰主机及水泵、冷却水塔、系统管道和阀门、保温、各设备配电和控制柜、电源线和控制线、永久性钢筋混凝土冰场地层系统及设备 [含内防潮隔汽层、保温层、防水层、内埋制冷排管的混凝土层、冰面涂料及冰面划线]、国际标准冰球场围板、红外线冰面温度监控系统和自动控制系统、机房设备减震。 短道速滑的界墙和冰球、花样滑冰不一样,需要单独采购,由投标方单独报价。 冰场的灯光音响系统不包含在本承包合同内。 冰球场的计分系统不包含在本承包合同内,由大屏幕供应商一并供应。 5、工程界面划分。总包方完成制冷机房内设备基础、地面防水及排水系统、提供DN32给水管至机房指定位置、配电线缆接至指定控制柜的输入端子;完成冷却水塔设备基础、却水塔旁提供DN32的给水点一个、溢流及泄水接口;铲冰车房地面及融冰槽的施工、提供DN32给水点一个、地面排水及融雪槽泄水施工;完成系统管路穿越建筑的孔洞的开凿和恢复;完成冰面结构层伸缩缝外围的混凝土地面和排水沟施工。 承包方完成冷却水塔的就位、完成冷去水塔至制冷机房冷却水管与相关设备的对接、完成冷却水塔配电与系统控制柜的对接;完成制冷机房成套设备的安

招标技术要求及供应商要求

招标技术要求及供应商要求 一、设备名称:洗涤烘干机 二、数量:壹套 三、除渣、清洗、漂洗、消毒、烘干全自动流水线 四、技术要求: 1、额定电压50Hz,380V 2、最大外形尺寸(长*宽*高)7040*1255*2100(5QH) 3、功率:26.4KW 4、洗涤能力:(6寸瓷碟)5200件/小时 5、工作模式:自动除渣+ 自动清洗+自动漂洗+自动烘干(具有消毒功能),双重高 温漂洗结构,洗涤水由后往前循环使用,节能节水,增强洗涤效果和 确保没有化学物质残留。 风机产生高速气流,对餐具上下表面进行风干,使餐具没有水滴附着。 循环高温热风对餐具上下表面同时进行烘干,使餐具表面水膜挥发。 6、适用餐具能同时清洗各种材质的餐具,如不锈钢餐具和密胺餐具等。 7、清洗效果清洗后的餐具符合《中华人民共和国食(饮)具卫生标准GB 1 4934 一94 》中规定的餐饮具消毒标准且无任何化学残留。 8、设备材料主要部分材料(洗碗机缸体、核心组件、外壳等)为选用SUS304 (0Cr18Ni9)不锈钢板材制作。 9、产品其他要求必须为生产厂家合法生产的产品,具有自主知识 权优先。整机噪音必须控制在≤55分贝(国家标准) 10、除渣机外形尺寸:1020*1255*1360mm 输渣带:材料“PP”(食品级) 除渣水泵:不锈钢食品级卫生泵,1.85KW 电机防护等级IP55高于出口电机一个等级 五、抽排烟罩不锈钢烟罩5200*1400 *600 mm(201板 材0.95),横风管5200*600 *600 mm(镀

锌板1.0),主管3000*500 *500 mm(镀 锌板1.0),弯头500 *500 mm2个(镀 锌板1.0),软接2套,4号风机750W 2个, 电线、空开一套。 设备安装、破墙复原、配电箱、水、电、汽等所有设施设备由供方负责安 装调试完毕。 六、

投标产品技术文件要求.doc

制造商提供的设备技术文件部分应包括一下几点: 承包商在其投标文件中至少应提交下列文件和资料,这些文件和资料应该是以图纸、表格、文字相结合的形式出现,并应该是印刷制品,其文字应以中文形式出现,图纸或文件中各种单位必须使用国际单位。 (1)投标设备、材料与招标设备、材料技术条件差异表。(格式见后); (2)投标产品质量指标、技术性能、售后服务措施(包括以下内容): 1.投标设备的质量指标和技术参数; 2.投标设备的性能指标及说明; 3.设备制造采用原材料质量、检测手段及说明; 4.投标设备质量检测及检测手段; 5.投标设备的制作工艺及工艺设备的先进性、完备性及说明书; 6.设备运输和保护措施; 7.交货期、供货方案及措施; 8.售后服务承诺及措施、证明资料。 (3)质量承诺、保证体系及措施 设备制造企业认证(质量管理体系认证、环保认证和安全认证); 质量承诺及保证措施; (4)企业资质、信誉及业绩(包括以下内容); 设备制造企业所获资质; 信誉证书、荣誉证书、 业绩(包括设备的运行状况,并提交有效证明);(业绩表格式见后)(5)投标人认为必须提交的其他文件(包括以下内容): (1)对设备供货部分,承包商应提供尺寸齐全的设备外形图和安装图,包括设备重量、基础承载力以及最小安装间隙要求等。对系统供货部分,承包商除提供前述内容外,还应提供该系统的概念设计,包括PI图和系统控制流程图。 (2)各种设备主要技术性能和规格的文字和图表的说明。

(3)各种设备的设计、制造、测试所参照的主要标准。 (4)各种设备主要部件的材料组成的说明。 (5)出现技术偏差部分的图纸和文件说明。 (6)各种设备制造商名称及产地的清单,包括制造商的联系地址。 (7)承包商所建议的保证设备三年正常运行所需的备品备件(包括润滑剂)及专用维修工具以及制造商的地址和通信号码的清单。 (8)承包商计划的供货日程表。 (9)以及其它在投标时可能需要的资料。 请厂家按以上格式制作标书技术文件

自动化招标技术要求

郴电国际宜章分公司 太平里、天塘、四矿35KV 变电站综合自动化系统及通讯系统电气设备采购 招 标 文 件 (技术部分) 二〇一〇年九月

第1 章总则 1.1变电站概况 此次招标变电站设备计划安装于太平里、天塘、四矿3 座35KV变电站,概况如下:太平里变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16 回10KV 线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;天塘变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16回10KV线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;四矿变电站,主变为两卷变两台,容量6300KVA,3回35KV线路,18 回6.3KV 线路,2台电容器,1 台6.3KV 母联,所用变2 台。 变电站按“无人值班” (少人值守)原则设计,采用计算机监控系统。投标单位要仔细阅读本文件及设计单位提供的保护配置图、主接线图,供货设备不能低于设计单位要求,如果改变应征得业主及设计单位同意。 1.2标准与工艺 1.2.1招标文件中采用的技术标准名称和编写代号: 机构名称缩写 中华人民共和国国家标准GB 中华人民共和国电力行业标准DL 国际电工委员会IEC 国际标准化组织IS0 原水电部标准SD 卖方采用的标准应不低于中华人民共和国国家标准及电力行业标准和原水电部标准。国外合作厂家采用的标准应不低于上表所列的国际标准或相关所在国的国家标准。 1.2.2选用的标准,应是在招标书发出前已颁布的最新版本,若标准之间出现矛盾时,以较高要求为准。 本招标文件中的技术标准及要求,与国标及有关部标不一致的,以较高的技术要求为准。 1.2.3若投标单位采用上述以外的标准时,须在投标文件中说明,并征得买方同意后方能使用。

招标文件技术标准和要求A

智能交通系统技术标准和要求

第一部分:交通信号控制系统 智能交通信号控制系统是智能交通的重要组成部分.交通信号控制主要功能是根据交通流的变化规律,科学地对交通流进行时间分割,最大限度地保证交通流运动的连续性,使受控区的交通流减少冲突,并平稳地、有规则地运动,概括如下: -使受控区的交通延误减少,停车率下降,车速均匀; -对交通流进行时间分割,使现有道路的宽度和通行能力得到充分利用; -使交通有序运动,从而改善交通秩序,有利于交通安全; -节省警力,降低交警的劳动强度,即使在没有警力值勤的情况下(如:夜间)也做到不漏控; -使机动车油耗减少,交通噪声和尾气减少,改善环境。 -路口的每个方向各安装一台摄像机,安装在对向的信号灯杆上,路口前端录像,录像时间不少于30天。 1、信号灯设置设计 1.1信号灯控路口设置原则 主要根据GB14886-2006《道路交通信号灯设置与安装规范》确定设置依据。 2、信号机控制设计 2.1信号控制方式适用原则 主要依据GA527-2005《城市道路交通信号控制方式适用规范》确定适用原则。单点控制方式适用原则 单点多时段定时控制方式适用原则: 单点感应控制方式适用原则: 2.2信号控制方式 本次系统建设采用以干道线协调控制和本地感应控制相结合的建设方式。2.3检测方式 交通信号控制系统采用视频虚检测方式 2.4系统选型 阿康中心物流园区交通控制系统选用自适用协调控制系统,交通信号控制设备采用集中协调式交通信号机。 2.5系统结构 信号控制系统的硬件分为三个部分: 1).路口信号机 路口信号机:每台信号机包括机箱1个、主机1台等。 2).中心服务器 运行主控程序,是交通信号控制系统的核心,以服务形式全天候不间断运行。负责交通信号控制系统的运行优化、客户端用户指令处理。 3).工作站 运行交通信号控制系统用户操作软件,向用户提供交通信号控制系统的状态监视、控制、数据查询的接口。 交通信号控制系统结构图 3、中心系统功能 3.1基本功能 (1)控制功能

幕墙工程招标文件技术标准和要求

精品文档,放心下载,放心阅读 (十)技术标准和要求 一、工程项目概况: 由投资建设的位于。拟建成写字楼、酒店、公寓,项目总建面约50万m2。 现场条件和周围环境:由投标人自行现场查勘。精品文档,超值下载 二、招标范围: 1.招标范围包括:玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、百叶等深化设计,施工,验收,以及招标人的招标文件(含清单、答疑、补遗等文件)叙述的所有内容。包括但不限于玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、百叶等深化设计、安装工程等全部工程内容,成品保护,外墙清洗,建筑垃圾清运、堆放到场内指定地点等。 2.施工界面划分:(1):(2);(3)负责施工现场成品保护、施工垃圾清理及交付使用前的保洁清理工作。 3.承包范围外的工作:与土建、园林、给排水工程、泛光照明及消防等其它专业工程交叉作业的协调工作。 三、图纸深化要求:达到施工图深度 1.设计基础内容 1.1本次设计招标范围内的幕墙立面竖向分格以1400mm为模数(详见立面 图),基本幕墙开间、水平分格,完全依照建筑图纸执行,不得改变; 1.2玻璃幕墙采用黑色铝合金框,竖明横隐形式,玻璃幕墙局部设置隐框窗 扇,玻璃外部挂深灰色250mmx100mm铝合金格栅;大堂入口大门设置钢结构雨棚,与幕墙系统整体深化设计; 1.3大厅上部设置玻璃采光顶; 1.4其它未尽事宜,图纸中有具体要求的以图纸为准,无要求的以国家及本 地区现行规范为准。 2.材料要求

2.1竖明横隐玻璃幕墙采用的铝扣件、铝扣板、铝合金型材,化学成分、力学性能、质量应符合现行标准GB/T5237.1《铝合金建筑型材》的规定,室外外露铝型材表面为氟碳喷涂处理,室内外露铝型材表面为粉末喷涂处理;幕墙所用的钢材外露的结构部分采用氟碳喷涂,隐蔽的龙骨热浸镀锌防腐;铝合金格栅表面采为氟碳喷涂处理; 2.2玻璃幕墙采用中空夹胶LOW-E超白安全玻璃,采光顶玻璃采用夹胶灰色镀膜热反安全玻璃;玻璃厚度由设计计算确定。 3.设计要求 3.1投标方设计中必须充分考虑幕墙通风、与照明设置配套、防火、防噪措施、安全及清洁等后续服务问题; 3.2投标方必须充分考虑本次招标工程与墙体交接部位的封修处理,无论投标方的投标图纸在各节点详图中是否设计以及投标报价中是否包含此部分封修费用,招标方都视其为已经包含所有封修的全部费用; 3.3由于投标单位对幕墙铝合金构件设计引起本工程的幕墙玻璃、型材等的强度问题,由投标方负责。 4.结构(节点)设计及图纸要求 4.1主体结构图及幕墙预埋件平面图,对幕墙预埋件的结构要求,应提供预埋件位置图和预埋件的局部大样图; 4.2施工设计图纸要求:应提交技术图纸; 4.2.1幕墙立面分格图:应包括建筑物各个立面,并详细表示幕墙立面划分网格、分格尺寸、分格的标高、水平间距、开启扇形式及位置。采用“线条图”按正投影法绘制外视图; 4.2.2幕墙立面图:应注明各类幕墙外形尺寸、分格尺寸、安装尺寸、技术要求等,标出幕墙型号、系列、名称、规格; 4.2.3幕墙主要平面图:采用“线条图”按正投影法绘制,图中应表示出建筑物周边幕墙的布置、用料、水平尺寸、类型、编号、开启扇位置等;4.2.4幕墙局部立面图:当建筑立面较大、立面图较小时,对典型立面、特殊要求立面,应补充局部放大图;局部立面图中应绘制横竖剖面表达位置关系及局部做法。

设备招标技术要求

以下所有设备在满足技术要求的同时必须满足“设备采购的总体要求” “设备采购的总体要求” 1、设备的功能要求 (1)要求本设备采用的微机应用软件成熟可靠,具有安全良好的自我诊断与自我恢复功能; 并能在设备出现故障时使操作者明确故障的原因,同时指导操作者排除故障; ( ( ( ( ( ( ( 能要求,还包括电源插座、与外部的连接线以及其他附属连接设备等。 (9)提供的产品必须是经过省、市级以上计量局计量的产品。 2、设备可靠性、可操作性、可维护性要求 投标方必须在投标文件中详细说明所投设备的可靠性、可操作性、可维护性情况。 (1)要求有严谨、科学的人机工程设计,安全有效的保证整机的可靠性、稳定性;采用全中文操作界面,有帮助文件; (2)要求设计先进、技术成熟可靠、设备占地面积小、测试精度高;

(3)要求选用的微机性能优越、配置可靠,操作使用时能够迅速完成运算; (4)要求节省能源,维护和使用成本低,力求免维护,外形美观大方; (5)要求安全性高,必须为全新制造,使用寿命在10年以上,外购机电产品必须是先进、可靠的标准化系列产品; (6)电气相关产品必须有CCC认证。 3、设备主要部件的工艺、材料要求 投标方必须在投标文件中详细说明设备的制造工艺、选用材料情况。 3.1 (1 (2 (3 (4 3.2 (1 (2 (3 (4 (5 4 (1)必须包含提供设备在使用和维修过程中所需要的全部辅助设备和设备维修工具; (2)必须说明设备中使用的各种润滑脂、润滑油的牌号(包括可以代替的牌号)以及生产厂家或代理销售商以及其销售情况; (3)必须说明使用的软件的名称与版本,必须永久免费提供软件的升级最新版; (4)必须提供整套详细的计算机程序(包括客户使用程序、修改程序、编写程序和编译程序等); (5)设计时,必须考虑与系统其他接口,供货商必须全权无条件负责设备的安装、调试。

土方施工招标文件技术要求

土方施工招标文件技术要求 一、土方施工准备 1.清理场地 (1)伐除迁移及就地保护树木:施工现场及排水沟中的树木及树墩必须根据现场实际情况报甲方批准后,进行伐除迁移及就地保护树木(2)建筑物和地下构筑物的拆除,应根据其结构特点进行工作,并遵照《建筑工程安全技术规范》的规定进行操作。 (3)如果施工场地内的地面低下或水下发现有管线通过或其他异常物体时,应事先请有关部门协同清查,不可动工,以免发生危险或造成其他损失。 2.排水 在施工之前,应该设法将施工场地范围内的积水或过高的地下水排走。 (1)排除地面积水:在施工前,根据施工区地形特点在场地周围挖好排水沟,使场地内排水通畅,而且场外的水也不致流入,在低洼处或挖湖施工时,除挖好排水沟外,必要时还应加筑围墙或设防水堤,保证排水通畅; (2)地下水的排除:采用明沟,引至集水井,并用水泵及时排除积水保持场地干燥; (3)在挖湖施工中应先挖排水沟,排水沟的深度,应深于水体挖深。 3 定点放线 在清场之后,为了确定施工范围及挖土或填土的标高,应按设计图纸

的要求,用测量仪器在施工现场进行定点放线工作,为使施工充分表达设计意图,测量时应尽量精确。 (1)平整场地的放线:用经纬仪将图纸上的方格测设到地面上,并在每个交点处立桩木,边界上的桩木依图纸要求设置。 桩木的规格及标记方法如图所示。侧面须平滑,下端削尖,以便打入图纸土中,桩上应标示出桩号(施工图上方格网的编号)和施工标高(挖土用+号,填土用-号)。 定点桩 (2)自然地形的放线:挖湖堆山,首先确定堆山或挖湖的边界线,确定水际的轮廓线及岸顶、湖底的高程等。应先在施工图上画方格,再把方格网放到地面上(撒白灰),而后把设计地形等高线和方格网的交点,一一标到地面上并打桩,桩木上也要标明桩号及施工标高。桩的长度应大于每层填土的高度,土山不高于5m的,可用长竹竿做

招投标技术标准和要求专用部分

第九章技术标准和要求专用部分

技术标准和要求专用部分 1. 现场条件和周围环境 1.1现场的具体地理位置如下: 东至:西至:南至:北至: 1.3 施工现场临时供水管径: 满足施工要求。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率): 满足施工要求。 1.4 招标人提供的现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下(也可以附表的形 式表现): 图纸状态:图纸已具备;现场状态:具备开工条件。 2. 承包(招标)范围 2.1. 本招标工程承包人自行施工的工程范围: 注释:此处主要描述项目承包范围。应由造价咨询公司或工程预算部予以体现, 且要描述的与图纸描述的一致,保证工程的完整性。为将来竣工结算时少给建设 单位留下罗乱 5、工期要求 5.1. 定额工期 5.1. 本招标工程的定额工期为日历天。 5.2. 要求工期 5.2.1 对于本招标工程,招标人要求的工期(含区段工期)如下: 日历天 注释:此处应与定额工期相等,若招标人实在想抓紧工期,可以0.7*定额工期。 但这样做的弊端是相应的措施费应予以增加,且1.0-0.7间,越靠近0.7,措施 费增加越多,详见2010版工期定额 5.3. 计划开工和计划竣工日期 5.3.1 本招标工程计划开工日期:年月日 6. 质量要求 6.2.1 招标人对本招标工程质量方面的特殊要求如下: 无

7. 安全文明施工措施及要求 7.2 本招标工程关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容如下(也可以附表 的形式表现): 本招标工程关于安全防护、文明施工措施的具体要求及措施项目内容如下: 建筑工程安全防护、文明施工措施费用是按照国家现行的建筑施工安全、施工现 场环境与卫生标准和有关规定及《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、 环境保护及保卫消防标准》和《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标 准》,购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需 要的费用。 为贯彻《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》京建施 [2005]802号”的要求,施工组织设计中应当包括安全防护、文明施工具体措施。 投标人根据本招标文件中关于安全防护、文明施工措施要求及措施项目内容,依 据现行标准规范,结合工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要 求,在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工的具体措施。 投标总价中应当包括安全防护、文明施工措施费,投标人将安全防护、文明施工 措施费在措施项目清单中单独列项。若措施项目清单中列项未全投标人可自行补 充,安全防护、文明施工措施费不得低于[2005]802号及京造定[2009]4号文规定 的费率。投标人必须响应上述要求,在其投标文件中制定具体措施,并将落实有 关措施必须发生的费用计入投标价格中,不允许以任何理由不报价,上述费用不 得作为让利因素参与竞标。 8. 适用规范 8.1.3 适用于本招标工程的主要设计和施工验收规范名录如下: 混凝土结构工程施工及验收规范等国家及北京市其它现行规范、规程、标准、规 定方法的技术标准和在合同履行过程中新颁布的此类文件均对本工程适用。 8.2.1 适用于本招标工程的特殊技术规范如下: 无 9. 技术要求 9.1.1适用于本招标工程的特殊技术要求如下: 无 9.2.2 本招标工程施工现场所用砼或砂浆的供应方式为预拌砼 9.2.3 样品的具体要求: /

工程机电设备安装招标文件技术要求

陕西省山阳县月亮湾水电站工程 机电设备安装招标文件 合同编号:YLW-SDZ-JD/AZ-2016-(Ⅰ) 技术文件 建设单位:山阳盛合镁业有限公司设计单位:西安理工大学水利水电土木建筑设计研究院 二〇一六年二月

目录 第1章工程概况 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2 电站规划 (1) 1.3工程任务和规模 (1) 1.4建设内容 (1) 第2章技术标准和要求 (3) 1一般规定 (3) 1.1工程说明 (3) 1.2合同项目和工作范围 (3) 1.3图纸和文件 (4) 1.4施工协调会议与报表 (4) 1.5现场临时设施 (4) 1.6现场施工测量 (5) 1.7质量管理 (6) 1.8治安保卫和施工安全 (6) 1.9环境保护 (6) 1.10计量要求 (6) 1.11技术标准和规范 (7) 2施工临时设施 (9) 2.1一般规定 (9) 2.2现场施工测量 (9) 2.3现场试验 (10) 2.4施工交通 (10) 2.5施工供电 (10) 2.6施工供水 (11) 2.7施工照明 (11) 2.8临时工厂设施 (11) 2.9仓库和堆、存料场 (11) 2.10弃渣场 (11) 2.11临时生产管理和生活设施 (11) 2.12计量和支付 (11) 3施工安全措施 (13) 3.1一般规定 (13) 3.2施工安全措施 (14) 3.3应急救援措施 (15) 3.4计量和支付 (16) 4环境保护和水土保持 (17) 4.1 一般规定 (17) 4.2 施工环境保护 (18) 4.3 生态环境保护 (19) 4.4 水土保持 (20)

4.5 环境清理 (20) 4.6 环境保护工程的验收 (21) 4.7 计量和支付 (21) 5混凝土工程(略) (23) 6机电设备安装 (24) 6.1一般规定 (24) 6.2一般技术要求 (29) 6.3水轮发电机组及其附属机电设备安装 (32) 6.4水力机械辅助机电设备系统安装 (35) 6.5发电机电压配电机电设备安装 (36) 6.6 电力变压器及其附属机电设备安装 (37) 6.8厂用电系统安装 (39) 6.9照明系统安装 (40) 6.10 接地系统安装 (40) 6.11控制保护系统安装 (40) 6.12通信系统安装 (42) 6.13电缆线路安装 (43) 6.14厂内起重机电设备安装 (43) 6. 15通风及空气调节系统安装 (44) 6.16 建筑给排水系统安装 (44) 6.17消防系统安装 (45) 6.18机组启动试运行 (46) 6.19完工验收 (47) 6.20计量和支付 (47) 7工程验收 (49) 7.1说明 (49) 7.2分部工程验收 (49) 7.3竣工验收 (49) 8机电设备检验 (50) 8.1出厂检验 (50) 8.2开箱检验 (50) 8.3安装调试检验 (50) 8.4试运行检验 (50) 8.5售后服务 (50) 9其它说明 (51) 第3章工期及质量要求 (52) 3.1工期要求 (52) 3.2工程质量 (52) 第4章工程量清单 (52) 4.1清单说明 (52) 4.2工程量清单 (53) 4.3报价表格式 (60)

变配电设备招投标技术要求

变配电室设备技术要求

修订记录 1 高低压配电柜 1.1使用环境条件: 1.1.1 环境温度:-10℃— +40℃ 1.1.2 相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90% 1.1.3 环境条件:户,无明显尘埃和腐蚀性气体1.1.4 抗地震能力:7级烈度 1.2防护等级:IP4X。 1.3货物壳体表面处理和颜色:

计算机灰(或由需求部门确定),并且由生产厂具备的自动喷塑生产流水线进行表面喷塑,以保证表面涂覆的可靠质量。 1.4标准的适用和执行: (1)GB3906-2006《3~35KV户交流高压开关设备》 (2)DL404-2007《户交流高压开关柜订货技术条件》 (3)GB311.1-2012和GB311.2~311.6-2012《高电压试验技术》 (4)GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 (5)SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 (6)SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 (7)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 (8)DL403-2000《10~35户高压真空断路器订货技术条件》 (9)SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 (10)GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》 (11)GB7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备》 (12)GB762-2002 《电气设备额定电流》 (13)IEC157-1 《低压开关设备及控制设备》 (14)IEC229-1A 《短路保护并列设备》

(15)IEC60439 《低压成套开关设备和控制设备》 (16)GB4942.4-93 《低压电气外壳防护等级》 (17)GB/T24274-2009 《低压抽出式成套开关设备》 (18)GB1208-2006 《电流互感器》 (19)IEC-185 《电流互感器》 (20)GB3983.1-89 《低电压并联电容器》 (21)GB91667-88 《低压成套开关设备基本试验方法》 (22)GB50150-2016 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 (23)GB50171-2012 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规》 (24)GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规》 1.5 铭牌: 每台开关柜、每段母线桥均应配备铭牌,铭牌要铆固固定在明显易见的外壳表面上。 铭牌上标记的容: (1)产品名称、型号规格 (2)制造厂商名称和商标 (3)制造年、月和出厂日期