文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 坡屋面坡度计算方法

坡屋面坡度计算方法

坡屋面坡度计算方法

坡屋面坡度计算方法

屋面工程量计算规则及公式【最新版】

屋面工程量计算规则及公式 1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 2、屋面工程量计算方法 (1)屋面面积瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。 ①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。 ②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。 ③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。

(2)屋面防水面积屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。 ①斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。 ②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。 ③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。 ④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。 (3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同。 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。

(5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC 弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

(整理)屋面坡度系数表.

屋面坡度系数表 说明 一、屋面木基层(包括檩木、屋面板、椽板、挂瓦条)的制作方法、材种取定、材料含水率的规定同A.5章有关说明。 二、水泥瓦、粘土瓦、小青瓦、石棉瓦、琉璃瓦、玻璃钢瓦、镀锌铁皮波纹瓦规格与定额不同时,瓦材数量可以换算,其他不变。 三、防水工程适用于楼地面、墙基、墙身、构筑物、水池、水塔及室内厕所、浴室等防水,建筑物±0.00以下的防水、防潮工程按防水工程相应项目计算。 四、卷材屋面及防水卷材的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油或底胶剂已计入定额内,不另行算。 五、卷材防水项目中如设计要求的卷材与定额不同时,可根据卷材的类别(沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材)按相应项目换算,人工费不变。 六、涂膜防水项目中如设计要求的涂膜材料不同时,可根据涂料的类别(沥青基防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料)按相应项目换算,人工费不变。 七、涂膜防水中“二布三涂”或“一布二涂”项目,其涂数是指涂料构成防水层数并非指涂刷遍数。 八、变形缝填缝 建筑油膏、聚氯乙烯胶泥断面取定为30㎜×20㎜;油浸木丝板取定为25㎜×150㎜;紫铜板止水带为2mm厚,展开宽450㎜;钢板止水带1.5㎜厚,400㎜宽;氯丁橡胶宽300㎜,其余均为150㎜×30㎜。如设计断面不同时,用料可以换算,其他不变。 九、盖缝 木板盖缝断面为200㎜×25㎜,如设计断面不同时,用料可以换算,人工不变。 十、屋面排水管(水落管)零配件已综合在排水管(水落管)项目内,不另计算。 十一、铁皮排水项目中的铁皮咬口、卷边、搭接等已计入定额项目内,不另计算。 工程量计算规则 一、檁木工程量计算 檁木按竣工木料以立方米计算.简支檩长度按设计规定计算,如设计无规定时,按屋架或 山墙中距增加200mm 计算。如两端出山,檩条长度算至博风板;连续檩条的长度按设计长度计算,其接头长度按全部连续檩木总长度的5%计算。檩条托木已计入相应的檩木制作安装项目中,不另计算。 二、屋面木基层工程量计算 屋面木基层,按屋面的斜面积计算。天窗挑檐重叠部分按设计规定计算,屋面烟囱及斜沟部分所占面积不扣除。 三、瓦屋面、型材屋面工程量计算 瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)按设计图示尺寸以斜面积计算。也可按屋面的水平投影面积乘以屋面坡度系数以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分不增加面积。

屋面工程量计算方法

1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 (3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。 (5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

屋面找坡层方量计算

预算工作中,我们经常会遇到这样的屋面设计:泡沫混凝土保温找坡,最薄处100mm。通常上来讲,泡沫混凝土都是按平米计价的,这样计算就很简便,直接在CAD上圈面积就行了,但是有的时候,你想复核一下它的单位实际成本,或者像我所在的项目,结算的时候,分包主诉平米单价太低,和总包发生扯皮,这个时候,你就有必要计算一下它的泡沫混凝土方量,可是怎么计算呢,貌似并不太好算,经过本人研究,现提供一种方法,有不周的地方,或者有什么更好的建议,敬请不吝赐教。 根据现场实际测量,发现现场实际厚度与图纸放坡厚度有较大的出入,所以就辛苦一下各位预算工作者,去现场实测,本例也将以实测数据为计算依据。 假设:屋面四角泡沫混凝土厚度如下,单位mm

要计算它的体积,我们首先要把它分解成以下几个部分分别计算,再求和就是它的体积 V1=10*10*=10m3

这相当于一个平放的四棱锥V2=1/3*+*10/2*6= 同理:V3=1/3*+*10/2*5= V4=1/3*+*10/2*4= V5=1/3*+*10/2*5= V1+V2+V3+V4+V5= 但是这种方法一是比较麻烦,二是遇到一些不规整的屋面轮廓时,即使分解开来,它的每块体积也并不太好计算,下面我们用三维视图观察一下这个泡沫混凝土找坡:

从三维视图上来看,它近似于一个长方体扣除一个四棱锥,为了更加便于计算,我们把四个角的厚度平均一下,就把它当作长方体来计算 (220+210+200+190)/4=205mm V长方体=10*10*= V四棱锥=1/3*10*10*找坡层=从计算结果来看,方法1和方法2的数值近似相等,但是方法2却要比方法1简便很多,所以,方法2就可以用来计算屋面找坡层的工程量。 实例,本工程屋面做法: 1、8-10厚铺地砖,用5厚1:1水泥砂浆(加建筑胶)粘贴,白水泥擦缝 2、25厚1:3水泥砂浆(加建筑胶)结合层 3、40厚细石混凝土3000×3000分隔,缝宽10缝内嵌填聚苯板 4、3厚SBS防水卷材两道(聚酯胎Ⅱ型)

屋面坡度系数表

7 屋面及防水工程 说明 一、屋面木基层(包括檩木、屋面板、椽板、挂瓦条)的制作方法、材种取定、材料含水率的规定同A.5章有关说明。 八、变形缝填缝 建筑油膏、聚氯乙烯胶泥断面取定为30㎜×20㎜;油浸木丝板取定为2 5㎜×150㎜;紫铜板止水带为2mm厚,展开宽450㎜;钢板止水带1.5㎜厚,400㎜宽;氯丁橡胶宽300㎜,其余均为150㎜×30㎜。如设计断面不同时,用料可以换算,其他不变。

九、盖缝 木板盖缝断面为200㎜×25㎜,如设计断面不同时,用料可以换算,人工不变。 十、屋面排水管(水落管)零配件已综合在排水管(水落管)项目内,不另计算。 十一、铁皮排水项目中的铁皮咬口、卷边、搭接等已计入定额项目内,不另计算。 工程量计算规则 一、檁木工程量计算 檁木按竣工木料以立方米计算.简支檩长度按设计规定计算,如设计无规定时,按屋架或山墙中距增加200mm 计算。7 屋面及防水工程 推荐关键字:装饰建筑计算规则工程量说明 说明 一、屋面木基层(包括檩木、屋面板、椽板、挂瓦条)的制作方法、材种取定、材料含水率的规定同A.5章有关说明。 八、变形缝填缝 建筑油膏、聚氯乙烯胶泥断面取定为30㎜×20㎜;油浸木丝板取定为25㎜×150㎜;紫铜板止水带为2 mm厚,展开宽450㎜;钢板止水带1.5㎜厚,400㎜宽;氯丁橡胶宽300㎜,其余均为150㎜×30㎜。如设计断面不同时,用料可以换算,其他不变。 九、盖缝 木板盖缝断面为200㎜×25㎜,如设计断面不同时,用料可以换算,人工不变。 十、屋面排水管(水落管)零配件已综合在排水管(水落管)项目内,不另计算。

十一、铁皮排水项目中的铁皮咬口、卷边、搭接等已计入定额项目内,不另计算。 工程量计算规则 一、檁木工程量计算 檁木按竣工木料以立方米计算.简支檩长度按设计规定计算,如设计无规定时,按屋架或山墙中距增加2 00mm 计算。 注: 1 、两坡排水屋面面积为屋面水平投影面积乘以延尺系数 C; 2 、四坡排水屋面斜脊长度 =A×D (当 S=A 时); 3 、沿山墙泛水长度 =A×C 。

四坡屋面则用屋面水平投影面积

两坡屋面的计算规则是水平投影面积* 答:四坡屋面则用屋面水平投影面积* 各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设 计 四坡屋面则用屋面水平投影面积*隅延尺系数D 来计算。各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设计图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度系数(延尺系数),以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积,屋面小气窗的出檐部分也不增加。 1)屋面坡度表示方法:B/A 角度α; 2)延尺系数: C ,用来计算两坡屋面; 3)隅延尺系数:D,用来计算四坡屋面,还可用来计算四坡屋面的单面斜脊长度=A*D。

延长系数是坡线,隅延长系数是斜脊线。如四分水屋面,延长系数是 1.118,隅延长系数是1.50。 四坡屋面中求屋面斜面积时乘延长系数 C ,求斜脊线长度时乘隅延长系数 D 。 屋面坡度延长米系数表:根据图示就可以看出相互间的关系了。 各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设计图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度系数(延尺系数),以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积,屋面小气窗的出檐部分也不增加。 1)屋面坡度表示方法:B/A 角度α % 2)延尺系数: C =斜长/A =(A^2+B^2)1/2/A 所以斜屋面面积=水平投影面积*延尺系数 3)隅延尺系数:D=(1+C^2)^(1/2) 可用来计算四坡屋面的单面斜脊长度=A*D C =斜长/A =(A^2+B^2)1/2/A 应改为C =斜长/A =(A^2+B^2)^(1/2)/A 两分水用延迟系数乘以面积得来的答案与用勾股定理求斜长再求面积所得答案是一样的,但对于两分水屋面,延迟系数有没有其他意义

斜屋面、工程量计算规则及公式

斜屋面、工程量计算规则及 公式 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

斜屋面、工程量计算规则及公式 2017-09-20广联达客服 1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。1.某四坡屋面水平图,设计屋面坡度=(即θ=26。34’,坡度比例=1/4)。应用屋面坡度系数计算以下数值:(1)屋面斜面积;(2)四坡屋面斜脊长度;(3)全部屋脊长度;(4)两坡沿山墙泛水长度。 【解】(1)查表10-1,C= 屋面斜面积=+×2)+×2)×=41×16×= (2)查表10-1,D=,四坡屋面斜脊长度=AD=8×1.5m=12m (3)全部屋脊长度=[12×2×2+(41-8×2)m=(48+25)m=73m (4)两坡沿山墙泛水长度=2AC=2×8×1.118m=17.89m(一端) 2.如图所示,求带天窗的瓦屋面工程量。 【解】工程量=(45+×(20+×= 3.某工厂车间,屋面为钢檩上铺石棉瓦,如图所示,计算瓦屋面工程量。

【解】根据定额工程量计算规则第一条、第四条规定及表10-1: 工程量计算(水平投影): F={[(40+×2)×(12+×2)+×+]×+× ×2}m2=[+×+]m2= 4.有一带屋面小气窗的四坡水平瓦屋面,尺寸及坡度如图所示。计算屋面工程量、屋脊长度和工料用量。 【解】(1)屋面工程量:按图示尺寸乘屋面坡度延尺系数,屋面小气窗不扣除,与屋面重叠部分面积不增加。查得坡度系数,C= F w =+×2)+×2)×1.1180m2=514.81m2=×100m2 (2)屋脊长度: 1)正屋脊长度:若F=A,则L j1 =—m=16.5m 2)斜脊长度:查得坡度偶延尺系数D=,斜脊4条, L j2 =××4m=44.22m 3)屋脊总长:L j =L j1 +L j2 =+m=60.72m

L =××4m=44.22m 2 4)屋脊长度:L=+m=60.72m (3)工料用量: 因屋面坡度较大,考虑檐瓦穿铁丝钉铁钉,按定额规定增加工料,檐长+×2=,根据定额9-2,该四坡水屋面的工料汇总在表内。 5.如图所示保温平屋面,求其屋面定额直接费。

屋面找坡厚度计算

屋面找坡层厚度计算公式 一般把屋面坡度小于5%的屋顶称为平屋顶,由于钢筋混凝土梁、板的普遍应用和防水材料不断革新,平屋顶已被广泛应用。它与坡屋顶相比,具有节约材料、减少建筑体积、提高预制装配程度、便于使用与维修等诸多优点。 一、控制找坡层最薄处厚度的计算方法 公式:找坡层工程量(V)=屋面面积(S)*平均厚度(H) 平均厚度(H)=坡宽(L)*坡度系数(i)*1/2+最薄处厚度 以下面实际案例为例,来陈述平屋顶找坡层厚度的计算方法。 已知平屋顶形式及尺寸如下图,屋沿最薄处厚为30mm,计算屋面找坡层工程量。 1、计算平均厚度 A区:面积:15*4=60m2 平均厚度:4.0*2﹪*1/2+0.03=0.07m B区:面积:12*5=60m2 平均厚度:5.0*2﹪*1/2+0.03=0.08m C区:面积:8*(5+2)=56m2 平均厚度:7.0*2﹪*1/2+0.03=0.10m D区:面积:6*(5+2-4)=18m2 平均厚度:3.0*2﹪*1/2+0.03=0.06m E区:面积:11*(4+4)=88m2 平均厚度:8.0*2﹪*1/2+0.03=0.11m (1)算数平均厚=0.07+0.08+0.10+0.06+0.11∕5=0.084m (2)加权平均厚=60*0.07+60*0.08+56*0.10+18*0.06+88*0.11∕60+ 60+56+18+88=25.36∕282=0.0899≈0.09m

2、屋面找坡层工程量 (1)屋面工程量(算术平均厚)=282*0.084=23.69m3 (2)屋面工程量(加权平均厚)=282*0.09=25.38m3 3、小结: 通过上述计算分析,因其计算找坡层厚度不同,屋面找坡层工程量有两个结果,一是以算术平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量,另一个是以加权平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量。从实际设计角度出发,以哪种平均厚为基础更精确呢?应该以加权平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量,所以建议屋面工程量计算时,应多采用以加权平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量。 4、存在的问题: 通过对以上控制找坡层最薄处厚度的计算方法的探讨分析,可以知道这种计算方法根据屋面坡宽的不同,把平屋顶屋面划分了(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五个区,设计时以各区为独立单位,在保证屋面坡度不变的前提下,各区不在同一坡面上,即各区坡面高低不平,屋脊处即各区最厚部位高低也不同,使(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五区厚薄不均,区与区之间出现高低不同的棱,从而造成在各区交接处施工困难,也容易造成积水和渗漏。积于上述问题,笔者提出了在保证屋面坡度不变的前提下,控制最厚处厚度的屋面找坡层计算方法。 二、控制最厚处厚度的屋面找坡层计算方法。 公式:找坡层工程量(V)=屋面面积(S)*平均厚度(H) 平均厚度(H)=坡宽(L)*坡度系数(i)*1/2+最厚处厚-坡宽*坡度系数 已知平屋顶形式及尺寸如上图,在保证屋沿最薄处厚为30mm的前提下,采用控制最厚处厚度的屋面找坡层计算方法,计算屋面找坡层工程量。 1、确定屋面最厚处厚度 在(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五区中找出坡宽最大(E)区,坡宽8000mm,以(E)区最厚处厚为基础确定屋面整体最厚处厚度。 最厚处厚度=0.19取0.2mm 2、计算平均厚度 (A)区:面积:15*4=60m2 平均厚度:4.0*2﹪*1/2+0.2-4.0*2﹪=0.16m (B)区:面积:12*5=60m2 平均厚度:5.0*2﹪*1/2+0.2-5.0*2﹪=0.15m

坡屋面工程量计算规则

坡屋面工程量计算规则 一、屋面工程 瓦屋面、金属压型板(包括挑檐部分)均按水平投影面积乘以屋面坡度系数,以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗,斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加面积。 二、屋面防水工程 1.卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积乘以规定的坡度系数以平方米计算。但不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按图示尺寸并入屋面工程量计算。如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算,天窗弯起部分可按500mm计算。 2.涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分格缝,另列项目以延长米计算。 3.屋面刚性防水按设计图示尺寸以面积计算,不扣除房上烟囱、风帽底座及小于0.3m2以内孔洞所占面积。 三、屋面排水工程 1.铁皮排水按图示尺寸以展开面积计算。咬口和搭接等已计入定额项目中,不另计算。 2.铸铁、PVC水落管区别不同直径按图示尺寸以延长米计算,雨水口、水斗、弯头、短管以个计算。 注:1.两坡排水屋面面积为屋面水平投影面积乘以延长系数C;

2.四坡排水屋面斜脊长度=A×D(当S=A时); 3.沿山墙泛水长度=A×C; 4.B=玻屋面高度。

坡屋面和平屋面的划分以坡度大小而定,平屋面并不是绝对的平,也是有坡度的,只是很小而已,否则无法排出屋面积水。现在尚无法规严格界定,防水界认为坡度大于10%(5°48')即为坡屋面。屋面坡度小于5%(2°54')系为平屋面。 为什么坡度界定大于10%,因为10%的坡度可以作构造防水,采用金属板材。如果小于10%的坡,不能作构造防水,只能全封闭防水。如果使用小块瓦防水,坡度应大于30%(16°45'),否则雨水从瓦缝中倒灌。 坡度小于5%为平屋面理由是哪些?平屋面可以上人,不须防备滑跌,人可以在上走动,小于2%的坡度的屋面,可用作运动场、晒场、蓄水池、舞场等。平屋面必须用全封闭材料防水。 坡度5%~10%之间的屋顶既不能用瓦作构造防水,也不能作上人屋面,更不能作运动场和蓄水池,系为两种屋面形式的过渡带。 坡度大于140%(55°)应按尖顶防水进行设计。

屋面坡度系数表

屋面坡度系数表

7 屋面及防水工程错误!未找到引用源。 推荐关键字:装饰建筑计算规则工程量说明 说明 一、屋面木基层(包括檩木、屋面板、椽板、挂瓦条)的制作方法、材种取定、材料含水率的规定同A.5章有关说明。木板盖缝断面为200㎜×25㎜,如设计断面不同时,用料可以换算,人工不变。',坡度比例=1/4)261.某四坡屋面水平图,设计屋面坡度=0.5(即θ=。34应用屋面坡度系数计算以下数值:(1)屋面斜面积;(2)四坡屋面斜脊长度;(3)全部屋脊长度;(4)两坡沿山墙泛水长度。 【解】(1)查表10-1,C=1.118 2=41×162)×1.118m×+屋面斜面积=(40.0+10.5×2)(15.00.5×22 =733.41m1.118m(2)查表10-1,D=1.5,四坡屋面斜脊长度=AD=8×1.5m=12m (3)全部屋脊长度=[12×2×2+(41-8×2)m=(48+25)m=73m (4)两坡沿山墙泛水长度=2AC=2×8×1.118m=17.89m(一端) 2.如图所示,求带天窗的瓦屋面工程量。 22 =1035.45m1.118m×0.4)+(20×0.4)+=(45【解】工程量 3.某工厂车间,屋面为钢檩上铺石棉瓦,如图所示,计算瓦屋面工程量。 【解】根据定额工程量计算规则第一条、第四条规定及表10-1: 工程量计算(水平投影): F={[(40+0.18×2)×(12+0.18×2)+20.6×(0.3+0.3)]×1.118+40.36× 0.05 222 1.118+4.04]m=575.57m×2}m=[(498.85+12.36)×4.有一带屋面小气窗的四坡水平瓦屋面,尺寸及坡度如图所示。计算屋面工程量、屋脊长度和工料用量。 【解】(1)屋面工程量:按图示尺寸乘屋面坡度延尺系数,屋面小气窗不扣除,与屋面重叠部分面积不增加。查得坡度系数,C=1.1180 222 100m×=5.1481=514.81m1.1180m×F2)×0.5+2)(13.74×0.5+=(30.24w (2)屋脊长度: 1)正屋脊长度:若F=A,则L=(30.24—13.74)m=16.5m j12)斜脊长度:查得坡度偶延尺系数D=1.50,斜脊4条, L=×1.50×4m=44.22m j23)屋脊总长:L=L+L=(16.5+44.22)m=60.72m j2jj1 L=×1.5×4m=44.22m 244.22)m=60.72m +4)屋脊长度:L=(16.5 (3)工料用量:因屋面坡度较大,考虑檐瓦穿铁丝钉铁钉,按定额规定增加工料,檐长(30.24+13.74)×2=87.96m,根据定额9-2,该四坡水屋面的工料汇总在表内。. 5.如图所示保温平屋面,求其屋面定额直接费。 22 12.24m=443.58m【解】工程量=36.24×保温层平均厚度=(0.06+×2%12cm 2)m=0.119m/≈该屋面为女儿墙外天沟排水,应套定额5-76、5-77,但因保温层配合比为1:12,需换算,防水层为PVC橡胶卷材,不是三毡四油,也需换算。查附表107、108,及5-86,5-91,定额5-76换算为: 2 l00m+3460.39)元/5.369(4275.10-148.10×+149.52×5.3692-2005.442 100m=5737.67元/2=146.12元元/100m0.8945+149.52× 0.8945)5-77=(144.85-148.10×换2 100m/2=6614.39100m元/146.12×(12-6)]

坡屋顶设计基础知识(技术详解)

坡屋顶设计基础知识(技术详解) 坡屋顶的形式与组成 排水坡度一般大于10%的屋顶叫做坡屋顶或斜屋顶。坡屋 顶的形式和坡度主要取决于:建筑平面、结构形式、屋面材料、气候环境、风俗习惯、建筑造型等因素。屋顶在建筑 中应用较广,主要有单坡式、双坡式、四坡式和折腰式等。以双坡式和四坡式采用较多。中国古代建筑里的屋顶样式丰富,含义也与传统哲学思想、社会等级制度息息相关,在造型、对称、排列上具有独特的意味。中国古建筑凹曲屋面坡度大致相同,一般斜度都为26度~30度,这个角度非常接近太 阳黄道与地球赤道所形成的23度27分夹角,这也是古建筑屋顶象征天的文化内涵。双坡屋顶尽端屋面出挑在山墙外的称悬山;山墙与屋面砌平的称硬山。中国传统的四坡顶四角起翘的称庑殿;正脊延长,两侧形成两个山花面的称歇山。瓦线交汇在一点坡屋顶形式为攒尖顶,常在此点布置宝顶。顶双坡或多坡屋顶的倾斜面相互交接,顶部的水平交线称正脊;斜面相交成为凸角的斜交线称斜脊;斜面相交成为凹角的斜交线称斜天沟。没有正脊的坡屋顶,则称为卷棚顶。硬山顶、悬山顶、歇山顶均可做成卷棚顶形式。外,歇山顶、庑殿顶和攒尖顶也可根据需要布置成重檐的形式。 ·现代平屋顶:屋面排水坡度小于或等于10%的屋顶,常用

的坡度为2%~3%。平屋顶:屋面排水坡度小于或等于10%的屋顶,常用的坡度为2%~3%。 ·现代坡屋顶:指屋面排水坡度在10%以上的屋顶。 ·现代曲面屋顶:一般适用于大跨度的公共建筑中。坡屋顶屋面组成名称 坡屋顶由于屋顶坡面交接的部位不同形成屋脊(正脊)、斜脊、斜沟、檐口、内天沟和泛水等不同部位和名称(坡屋顶屋面组成名称如图1所示)。图1 坡屋顶屋面组成名称a)四坡屋顶b)并立双坡屋顶1—斜脊2—正脊3—斜天沟4—檐口5—屋脊6—山墙7—泛水8—天沟坡屋顶的屋面组成构造 坡屋顶一般由承重结构和屋面两部分组成,必要时加设保温层、隔热层及顶棚等。a)承重结构承重结构主要承受屋面荷载并把荷载传递到墙或柱上,一般有椽子、檩条、屋架或大梁等。b)屋面屋面是屋顶上的覆盖层,直接承受风、雪、雨和太阳辐射等大自然气候的作用。包括屋面盖料和基层,如挂瓦条、顺水条、屋面板等。 c)顶棚顶棚是指屋顶下面的遮挡部分,可使室内上部平整、美观、并起到反射光线和装饰的作用。 d)保温层或隔热层保温层或隔热层可设在屋面层或顶棚曾,由具体情况而定。坡屋顶的屋面组成材料坡屋顶的屋面防水材料种类很多,有小青瓦、平瓦、波形瓦、平板金属皮、构

屋面坡度相关规范

屋面坡度相关规范 1、为改善城镇景观,创造优美生活环境,提高城市建设水平,城镇中低层建筑和多层建筑越来越多地采用坡屋顶彩色屋面,彩色水泥瓦正逐步取代黏土瓦,成为坡屋顶彩色屋面选用最多、普及最广的屋面材料。它具有强度高、使用寿命长、可装饰性强、施工便捷、无翘曲、防渗、防漏、经济适用等诸多优点,并且可减轻屋顶自重、降低综合造价。 屋面铺设条件1.坡屋面结构种类根据各地资源情况及施工条件,水泥瓦适用于下列坡顶层面的结构:①预制钢筋混凝土板铺砌;②现浇钢筋混凝土坡屋顶;③钢结构屋架坡屋顶;④木结构屋架坡屋顶;⑤钢、木混合结构屋架坡屋顶。 2.屋面坡度要求铺彩色水泥瓦的屋面最小坡度应大于l7.5°。当坡度大于22.5°时,上、下两层瓦的最小搭接尺寸为75mm;坡度小于22.5°时,尺寸为100mm.水泥瓦铺设要求任何预定的接触点与参考平面的间隙不应大于3mm,瓦片之间为扣搭接设计,互相扣搭安装。所以,要求整个屋面应平整,找平层误差为20mm±5mm.铺设材料1.彩色水泥瓦根据瓦结构分为2种:一种是有筋槽的,另一种是无筋槽的。①有筋槽瓦。2片瓦筋槽搭接部分一般左右可调节3mm的位置,对大屋面可调节整数片,窄屋面则可将瓦片调节到中拱外切割。上下2片瓦搭接长度可任意调整;②无筋槽瓦。瓦的外形尺寸精确,瓦在铺贴时前后、左右均有固定尺寸,不可左右、上下调整。 根据瓦形,常有以下几种:①威尼斯瓦形。因其瓦脊较高,故铺贴在屋面上整体轮廓分明,具有很强的立体感,同时,铺在屋面还可以形成空气夹层,以起到隔热保温作用。这种瓦结构形式使其承载力较高,目前应用得最多,外形尺寸(长×宽×厚)为420mm×330mm×13mm; ②海波瓦形。该瓦形在具有一定的立体感和具有防水功能的特性下,屋面整体具有动感,如同海水涌动,波浪滚滚,具有较强烈外观效果。外形尺寸为420mm×330mm×13mm;③西班牙瓦形。西班牙瓦形具有欧洲古典风格,又与中国传统的琉璃瓦相似。外形尺寸为420mm×330mm×13mm;④富士瓦形。由静压成型工艺制成,外形尺寸精确,结构合理,防水防风性能佳,表面可以制成花纹。外形尺寸为424mm×337mm×12mm. 2.挂瓦条材料一般选杉木,其截面尺寸为25mm×35mm,须经防腐处理。防腐处理方法:刷防腐涂料或浸柴油、沥青。 3.钢钉一般固定挂瓦条钢钉的直径为椎3.1mm~椎 4.0mm,长度51mm;固定瓦片的钢钉直径为椎 4.1mm~椎 5.0mm,长度76mm. 4.油毡钢、木结构屋架一般采用屋面板(厚15mm~20mm的木材板)加油毡。也可用高密度的聚酯卷材代替。 5.水泥砂浆用于封檐口、作排水沟、安装山檐口配件瓦及铺贴屋面瓦的水泥砂浆,一般选用32.5级水泥及细砂配制成,水泥与砂比例为1:2.施工1.放线混凝土屋面应先找平,开放式屋架应先铺屋面板和油毡,然后按以下步骤放线:首先,确定屋顶轮廓。在屋脊弹出中分线,尽量使屋面对称或使两部分平行。再在屋檐往上与屋檐平行弹出第一条平行线,以确定屋檐第一层屋面瓦的位置,从而保证屋檐挑出50mm~70mm.然后,弹出与第一条水平线垂直、距山檐位置由瓦形而定的2条铺屋面瓦横向起、止线段。最后,确定横向及纵向铺贴屋面瓦数量。 横向有效线段的长度除以屋面瓦遮盖宽度的数值为横向铺贴屋面瓦的数量。可充分利用搭接边筋允许3mm左右的调节位置,将屋面瓦调节成整片数,如调节不成整片数,可将屋面瓦调节到中拱位置,便于切割加工。

四坡屋面则用屋面水平投影面积

两坡屋面的计算规则是水平投影面积 答:四坡屋面则用屋面水平投影面积 四坡屋面则用屋面水平投影面积*隅延尺系数D来计算。如四分水屋面,延长系数是1.118,隅延长系数是1.50。 四坡屋面中求屋面斜面积时乘延长系数C,求斜脊线长度时乘隅延长系数D。 屋面坡度延长米系数表:根据图示就可以看出相互间的关系了。 各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设计图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度系数(延尺系数),以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积,屋面小气窗的出檐部分也不增加。 1)屋面坡度表示方法:B/A 角度α % 2)延尺系数: C =斜长/A =(A^2+B^2)1/2/A 所以斜屋面面积=水平投影面积*延尺系数

3)隅延尺系数:D=(1+C^2)^(1/2) 可用来计算四坡屋面的单面斜脊长度=A*D C =斜长/A =(A^2+B^2)1/2/A 应改为C =斜长/A =(A^2+B^2)^(1/2)/A 两分水用延迟系数乘以面积得来的答案与用勾股定理求斜长再求面积所得答案是一样的,但对于两分水屋面,延迟系数有没有其他意义

超大坡度斜屋面混凝土施工工法

超大坡度斜屋面混凝土施工工法 工法编号:HNJSGF22-2009 主要完成单位:中建五局第三建设有限公司 主要完成人:粟元甲何昌杰李锋胡沅华付孟生 1 前言 随着经济的不断发展,斜屋面越来越多的应用到现代建筑中,这种屋面形式能提供多种多样富于变化的屋面造型,高低错落的斜屋面已成为城市里面一道亮丽的风景线,带给人以新颖别致、纷呈多样的建筑之美。 对于设计坡度在30°~60°之间的超大坡度斜屋面,安装单层底面模板,则会因为坡度太大,无法振捣成型;安装双层模板,则插入振捣棒操作十分困难,质量难以保证;在钢筋面上附加一层钢丝网进行浇筑、拍实,则由于坡陡,在振捣过程中往往造成混凝土滑落而开裂。我公司在重庆金阳·易诚国际等项目的施工中,采用分级制模、逐级装模、逐级浇筑的方法,很好地解决了这个难题,其关键技术通过了湖南省建设厅组织的专家鉴定,所浇筑的斜屋面混凝土成型质量良好,有明显的社会和经济效益,特形成超大坡度斜屋面混凝土施工工法。 2 工法特点 本施工工法具有以下特点: 2.1质量可靠:采用分级制模、分级装模、分级浇筑的方法,两层模板间又采用对拉螺杆拉结,斜屋面成型质量好。 2.2操作简单:斜屋面模板制作与普通模板制作无异,只是分级安装,混凝土振捣棒可以通过后装模板之处插入,振捣操作十分方便。 3 适应范围 本施工工法适用于设计坡度在30°~60°之间的坡屋面混凝土结构,对于坡度范围在30°~60°外的坡屋面混凝土结构,也可参照本施工方法实施。 4 工艺原理 本施工方法是在按要求安装好坡屋面底层模板后,依据坡屋面走向沿坡底至坡顶的方向分级制作面层模板,然后间隔安装奇数级模板,面层模板与底层模板间通过限位止水螺栓进行夹固、定位,以此来控制坡屋面混凝土结构的厚度,混凝土从第二级模板的位置处注入,振捣棒也从第二级模板位置处放入振捣,待第一、第二级混凝土浇筑并振捣密实后,安装第二级模板,第二级模板采用短木方与第一级和第三级模板的水平龙骨固定,再从第四级模板的位置处注入混凝土,浇筑、振捣第三级、第四级屋面模板混凝土,由下而上依次浇筑各级斜屋面。采用本施工工法,通过采取分级制作模板、逐级安装模板,逐级浇筑混凝土的方法,既保证了混凝土的成型质量,又便于混凝土的浇筑、振捣。 5 施工工艺流程及操作要点 5.1工艺流程如图5.1-1所示:

摘要关于屋面找坡的计算方法

摘要:对复杂的平屋顶屋面找坡层厚度计算方法进行深入探讨,提出了两种不同的找坡层平均厚度计算方法,通过对比,阐述了两种计算方法的优缺点。 关键词:找坡层;平均厚度;计算方法。 一般把屋面坡度小于5%的屋顶称为平屋顶,由于钢筋混凝土梁、板的普遍应用和防水材料不断革新,平屋顶已被广泛应用。它与坡屋顶相比,具有节约材料、减少建筑体积、提高预制装配程度、便于使用与维修等诸多优点。但由于屋面形式多种多样,从而给平屋面找坡带来了困难,笔者就复杂的平屋面找坡层平均厚度的计算方法做一点探讨,阐述如下: 一、控制找坡层最薄处厚度的计算方法 公式:找坡层工程量(V)=屋面面积(S)*平均厚度(H) 平均厚度(H)=坡宽(L)*坡度系数(i)*1/2+最薄处厚 以下面实际案例为例,来陈述平屋顶找坡层厚度的计算方法。 已知平屋顶形式及尺寸如下图,屋沿最薄处厚为30mm,计算屋面找坡层工程量。 1、计算平均厚度 (A)区:面积:15*4=60m2 平均厚度:4.0*2﹪*1/2+0.03=0.07m (B)区:面积:12*5=60m2 平均厚度:5.0*2﹪*1/2+0.03=0.08m (C)区:面积:8*(5+2)=56m2 平均厚度:7.0*2﹪*1/2+0.03=0.10m (D)区:面积:6*(5+2-4)=18m2 平均厚度:3.0*2﹪*1/2+0.03=0.06m (E)区:面积:11*(4+4)=88m2 平均厚度:8.0*2﹪*1/2+0.03=0.11m (1)算数平均厚=0.07+0.08+0.10+0.06+0.11∕5=0.084m (2)加权平均厚=60*0.07+60*0.08+56*0.10+18*0.06+88*0.11∕60+ 60+56+18+88=25.36∕282=0.0899≈0.09m 2、屋面找坡层工程量 (1)屋面工程量(算术平均厚)=282*0.084=23.69m3

