文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 30吨生活污水处理设计规划方案.doc

30吨生活污水处理设计规划方案.doc

30吨生活污水处理设计规划方案.doc
30吨生活污水处理设计规划方案.doc

30吨生活污水处理设计

方案

1.1 、综述

生活污水中含有较多的有机物,如蛋白质、脂肪、淀粉、糖类、纤维

素等,还含有氮、硫、磷等无机盐类,一般30-75%的磷来自洗涤剂,近年来随着含磷洗涤剂使用量的减少,使废水中磷含量有所下降。污水中还含

有多种微生物,新鲜生活污水中,细菌总数在5×105-5 ×106个/L 之间,并含有多种病原体(如病菌和病毒)。

为了对生活污水进行综合治理,降低对周围环境的污染。最大限度地

提高环境效益和经济效益,进一步加强我国的环境治理,达到减少污染、

保护环境的目的。我公司针对中国神华能源股份有限公司万利煤炭分公司

布尔台矿生活污水处理设备采购招标文件提供的有关资料和我公司以往

的工程实际经验,本着投资少,见效快,节省占地面积,运行费用低,耗

能少,处理效果好的原则,进行投标文件的设计。

1.2 、设计依据

1.2.1 《中华人民共和国环境保护法》(89.12 )

1.2.2 《建设项目环境保护管理条例》(98.11 )

1.2.3 《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)1.2.4 《室外排水设计规范》(GBJ14-87)

1.2.5 《给水排水设计手册》(1-4 册)

1.2.6 《给排水工程结构设计规范》(GBJ69-84)

1.2.7 《水工业工程设计手册》之《水资源及给水处理分册》

1.2.8 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)

1.2.9 《给水排水工程设计规范》(GBJ15-88)

1.2.10 《低压配电设计规范》 (GB50054-95) ;

1.2.11 《建筑电气通用图集》(92DQ);

1.2.12 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-1988)1.2.13 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348--90)

1.2.14 用户提供的有关数据;

1.3 、设计原则

1.3.1严格执行环境保护的有关各项标准、规范,确保处理后的生活污水

达标。

1.3.2采用国内先进技术和成熟工艺及设备,处理设施高效、节能处理效

果好、运行稳定可靠、操作简单、维护方便、耐腐蚀、强度高。

1.3.3工艺流程尽量简单,操作简便,便于管理和维护,投资小,运行成

本低、占地面积小、自动化程度高。

1.3.4设计力求美观、大方,构筑物布置时尽量紧凑、合理,设施及管线

布置流畅、整齐,减少占地面积和管道费用。布局尽量与整个工业

场地布置相匹配。

1.3.5 按照当地总体规划、污水专业规划和环境影响评价的要求,遵守国

家和当地的有关法律法规、标准规范,编制本工程可行性研究报告。

1.3.6 根据近来当地社会和经济的不断发展,企业规模和数量的不断扩大

导致污水量不断增长的现状,论述项目建设规模的必要性、迫切性

和可行性。

1.3.7 结合污水处理厂用地的特殊性,将污水处理厂的建筑风格与当地环

境融合一体。

1.3.8 采取相应措施使污水处理厂的污泥、噪声、废气等对周围的环境降

至最低。

1.3.9 污水处理工程不产生二次污染;

1.4 、编制范围

根据用户的要求,编制范围为:针对该矿的发展需要,综合考虑生活

3

污水水质水量现状,分析研究本工程建设30m/h 规模污水处理厂的客观必要性和技术经济管理上的可行性。本工程主要包括以下内容:

1.4.1此污水处理厂考虑相应的出水水质达标及排放出路生活污水达标排

放。

3

1.4.2按照30m/h的设计要求布置安置设备。

1.4.3对污水处理工程,包含纳污管网和污水处理厂部分进行经济分析和

评价。

1.5 、设备运行环境条件

1.5.1 、安装地点:部分埋地安装。

1.5.2 、海拔高度:黄海高程1173.20 m 。

1.5.3 、耐震能力:按 6 度震区设防。

1.5.4 、电源:AC220V/380V,50Hz。

1.5.5 、极端最低气温:-29 ℃。

1.5.6 、极端最高气温:40 ℃。

1.5.7 、最大冻土深度: 1.72 m 。

1.5.8 、工作条件:污水处理部分全自动运行,深度处理回用部分半自动

运行。

2、污水处理原始资料

2.1 、处理水量

3

,每小时排放量为3

根据用户提供的数据,全日污水量 600m/d Q=30m/h

3

设一体化地埋式污水处理构筑物 2 套,每套处理量Q=15m/h 。

2.2 、污水处理厂进、出水水质的确定

原水水质标准:目前没有实测的原水水质,故参照相似矿井工业场地

生活污水水质标准,设计进水水质指标为:

BOD5 120mg/L

COD cr 180mg/L

SS100mg/L

NH3-N 30mg/L

出水水质:处理后的水用作绿化洒水、道路洒水和选煤车间补充水用。根据 GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》中,对

城市绿化水质标准为:

pH 6.0 —9.0

色度 30

浊度 10NTU

总溶解性固体1000mg/L

BOD5 20mg/L

NH3-N 20mg/L

阴离子表面活性剂 1.0mg/L

溶解氧 1.0mg/L

总余氯接触 30min 后≥ 1.0mg/L ,管网末端≥ 0.2mg/L

总大肠杆菌群 3 个/L

经处理后的生活污水,水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)的排放标准,悬浮物含量不超过10NTU,处理后的水用作绿化洒水、道路洒水和选煤车间补充水用, 回用率 100%。

2.3 、污水处理工艺方案

2.3.1 、工艺流程介绍

污水流经化粪池后,经设在污水进口处的循环式齿耙清污机,用以拦

截水中的漂浮物和悬浮物。

生活污水自流进入调节池。调节池是作为污水水量调节和均质的构筑物。由于生产污水在白天与夜晚排放具有时段不均匀性、时变化系数较大

的特点。要使后续处理系统均衡地运行,尽量减少生产污水冲击负荷的影

响,以达到理想的处理效果,则需设调节池,对污水水量进行调节并均质,使调节池提升泵始终按平均处理水量向后续处理系统供水。为防止在调节

池内污泥沉淀,并避免发生厌氧反应,在池底设有预曝气管路,是污水中

DO在 0.5mg/L 左右,为后续的生化处理设施创造良好的条件。

污水经调节池后由污水提升泵将污水均匀地提升到一体化污水处理

构筑物内进行生化处理。采用 A/O 处理工艺,以水解 -- 接触氧化为主,包括复合折流板厌氧反应段、内循环生物接触氧化段、过滤段和消毒段。

(1)水解段:由 3 个隔室组成,运行中其整体为推流,各隔室为全混的反应器,具有水力条件好,生物固体截流能力强,微生物种群分布好,结构简单,启动较快及运行稳定等优良特性,因而获得明显的水解酸化作

用,提高污水的可生化性,促进好氧段运行的稳定性,并可形成性能良好

的颗粒污泥。水解段停留 2.28h, 下行流道内流速 6mm/s,上向流上升流速

1.12mm/s=4m/h,堰上水头高 7mm,在进水 SS<100mg/L 时,其内装有新型

3

立体网状蜂窝填料10m, 填充率 31.3 %,,形成复合床,使微生物的蓄积量远大于流动床,利于污水处理。每隔室内设一根穿孔排泥管,静水压力排

泥入污泥池浓缩。

(2)接触氧化段:由8 个内循环隔室组成,整体为推流,各隔室为

全混的反应器,停留时间 6.84h 。曝气采用 D300膜片微孔曝气器,空气量

3

个曝气器为 1 组,提升循环水量3

,为设计水量的 1.7 倍,

4m/h,6 25m/h

内装新型立体网状蜂窝填料

3

·d) 。30m,充填率 33.3%。BOD负荷为 0.1kg/(kg

.专业 .专注 .

反向过滤,滤层高1000mm,其中由下往上粒径分布为:

32-50mm 厚 150mm

16-32mm 厚 150mm

8-16mm 厚 150mm

4-8mm 厚 150mm

2-4mm 厚 150mm

抽取接触池中的滤后澄清水作为反洗水,排水由方形槽收集后回流到

调节池内再处理。采用小阻力平格栅配水系统。

(4)消毒段:消毒剂采用 CLO2和 CL2为主的复合消毒剂,投氯量 20mg/l.

抽取接触池的滤后澄清水作为动力水源,由水射器将气体吸入后,与水混

合,投加到消毒段内。

处理后的污水经消毒段后,在池内停留55min, 将细菌杀灭后,并保

持一定量的余氯排入市政管网中。由于水解-- 接触氧化处理工艺产生的污泥量很小,且原生污泥大部分截留在停留时间为 1.5h 的化粪池中,污水处理站的污泥全部集中在水解段排出。污泥浓缩池两座, 2 池轮换使用, 1 池存放污泥,另 1 池静止浓缩,上层清液自流回调节池再处理。池内有投

氯管,投加 CLO2进行消毒 .

每池中各设污泥泵 1 台,将污泥抽出,由污泥脱水机处理后泥饼运至

矸石山,滤液回流至调节池。

一体化污水处理构筑物的出水经过过滤器,使浊度小于 10NTU。流经回生物活性炭塔吸附嗅味,阴离子洗涤剂以及其它有机物,使出水达到绿化洒水标准。出水流到回用水池中,存贮回用水供取用。

2.3.2 、工艺流程:

2.4 、主要设备简介

2.4.1 、齿耙清污机

设备型号: XQ-300

材质:水下为不锈钢

特点:间隙 6mm,附电动机: 380V,0.55kW,数量:一台。

数量: 1 台

生产厂家:中煤环保

2.4.2 、污水提升泵

型号: 50QW15-15-1.5

3

特点: Q=15 m/h ,H=15m,附潜水电机: 380V,1.5kW,3 台

数量: 3 台( 2 用 1 备)

生产厂家:上海凯泉

2.4.3 、立体网状生物填料

特点: 200×500×1000mm

3

数量: 90m

生产厂家:中煤环保

2.4.4 、微孔膜片曝气器

型号: D30

3

特点: Q=4m/h

材质:橡胶

数量: 96 个

生产厂家:中煤环保

2.4.5 、罗茨鼓风机

型号: SSR-80

3

特点:Q=3.36m/min ,53.9 Kpa,附电动机:型号为Y132S-4,

特点: 380 V,5.5 kW,转速: 1450r/min, 数量: 3 台。

数量: 4 台( 3 用 1 备)

2.4.6 、轻质瓷砂滤料

特点:滤料 2-50mm

3

数量: 10m

生产厂家:中煤环保

2.4.7 、二氧化氯复合消毒剂发生器

型号: ZH-300

特点: 300g/h 。配有电源控制柜 2 台,型号为 KZDF-300/12,

12V,300A,包括温控、自动循环及原水软化设备。

数量: 2 台

生产厂家:中煤环保

2.4.8 、消毒液动力泵

型号: KQW50/170-3/2

3

特点:Q=10.4 m/h ,H=36m,附电动机特点 380V,3kW,数量:

1台。

数量: 2 台(一用一

备)生产厂家:上海凯泉

2.4.9 、滤池反冲洗水泵

型号: KQW100/100-5.5/2

3

特点:Q=100m/h ,H=12.5m,附电机一台特点: 380V,5.5 kW

数量: 1 台

2.4.10 、过滤器加压水泵

型号: KQW65/170-5.5/2

3

特点: Q=21.8m/h ,H=38m附电机 3 台,特点: 380 V,5.5kW

数量: 3 台(二用一备)

生产厂家:上海凯泉

2.4.11 、无烟煤过滤器反冲洗水泵

型号: KQW125/110-11/2

3

特点: Q=143m/h ,H=16m附电机 1 台,特点: 380 V,11kW

数量: 1 台

生产厂家:上海凯泉

2.4.12 、生物活性炭塔反冲洗水泵

型号: KQW125/220-5.5/4

3

特点: Q=87m/h ,H=15m附电机 1 台,特点: 380 V,5.5kW

数量: 1 台

生产厂家:上海凯泉

2.4.13 、无烟煤滤料

型号: SL-1800 型

特点: D1800mm

数量: 2 台

生产厂家:外购

2.4.14 、活性炭滤料

型号: SHT-2000型

特点: D2000mm

数量: 2 台

生产厂家:外购

2.4.15 、加药装置

型号: GTF-1000型

配套设备:附电动机 380V,功率 2.2Kw,2 台;加药泵型号:

CHL2-40,2 台,电动机 380V,0.55Kw,2 台,为投加

PAM专用设备。

数量: 2 台

生产厂家:中煤环保

2.4.16 、污泥脱水机

型号: IK-LDW-600

特点:带宽 600mm,一体化双带立毛纤维压滤机,附电动机

380V,总功率 1.73Kw, 1 台

数量: 1 台

生产厂家:中煤环保

2.4.17 、回用变频系统

型号: HBL3-1240

特点:配变频柜,气压罐,附水泵型号KQL50/185-4/2 , 3

3

数量: 1 套

生产厂家:中煤环保

3、控制及管理系统

3.1 、概述

为了保证污水处理工艺流程 , 能适应生活污水水质的变化,确保污水处理工艺过程安全、可靠、稳定、高效地运行,使出水达到国家排放水的水质要求;同时降低污水处理成本,减轻劳动强度,改善操作环境,促进技术进步,发挥通信网络技术的优势,实现资源共享,以提高生产效率及管理水平,本设计引入了自动控制系统。

本工程采用全自动控制系统,针对系统要求确定了采用可编程控制器为控制元件。并设有手动配电盘以备系统自动出现故障时能人为来操作各部分的工作。采用的 PLC可编程控制元件,具有极好的性价比,良好的人机界面以及手动、自动两种工作模式的结合,使得工作人员对整个工艺流程了如指掌,形象而且直观,利于用户的操作使用,整个控制系统具有高效率和高可靠性。

本设计中自动控制系统方案是在充分考虑了污水处理工艺要求、环境治理规划、自动化水平档次等多种特点基础上,按照先进、可靠、经济、实用、新颖的原则,设计出具有较高自动化控制水平的现代化生活污水处理厂。在本设计中,既考虑操作、管理水平的先进性,使用的灵活性和生产维护简便性,同时也考虑到新技术应用的合理性、经济性和远期充分简便的扩展性。在满足生产管理要求的前提下,尽可能节约和保护投资,以获得良好的技术经济指标,这是本投标文件的宗旨。

3.2 、设计依据及范围

本设计执行国家、部委颁发的有关自动控制和仪表的设计规范、规程,以工艺对生产设备的要求为依据,以节能降耗的原则选择自控仪表设备。其设计范围为生活污水处理厂内的自动控制系统、仪表检测系统。

3.3 、设计要求

本工程含生活污水处理有三种控制方式 : 自动控制方式、手动控制方式和就地手动控制方式。

污水处理工艺采用可编程控制器(简称 PLC)进行自动逻辑控制。整个处理系统设集中控制柜一座,操作人员只需通过按键触摸式控制屏即可实现相关电气设备的控制。集中控制柜上设有“手动”和“自动”转“开关,可进行手 / 自动切换。系统常规运行为自动,需要时可进行手动操作。集中控制柜上设置所有设备的故障、各水池高液位报警装置。

3.4 、设计原则

3.4.1根据工艺流程和设备运行要求设置自动控制和自动调节装置;配置

液位、流量、温度、压力、水质分析、电量检测仪表,采集工艺过

程参数及设备运行、控制状态信号、进行数据的传送和显示,完成

污水处理工艺过程的自动控制。

3.4.2采用集中管理,分散控制和就地控制相结合的分布式智能监测、控

制方式。

3.4.3主要机械设备的控制采用就地控制、PLC现场控制站控制双层控制

模式;小型水泵、风机等简单机械设备采用就地控制模式。

1)就地手动控制方式:就地操作箱控制方式选择开关置于“就地”

位。通过就地操作箱上的起、停按钮进行不带联锁的就地操作, 该操作方式不经过 PLC。

2)手动控制方式:控制室的控制方式选择开关置于“手动”位, 就地操作箱控制方式选择开关置于“远控”位。通过监控操作站进行带适当联

锁的手动操作。然后按照程序进行污水处理自动作业即远程手动控制方

式。操作人员通过PLC现场控制站操作面板来控制现场设备。

3)自动控制方式:控制室的控制方式选择开关置于“自动”位, 就地操作箱控制方式选择开关置于“远控”位。通过监控操作站进行参数的设

定、流程选择和确认、流程起动和停止、以及运行状态显示等。 PLC 按照程序进行污水处理自动作业,而不需要人工干预。

三种方式的控制级别由高到低为:就地手动控制方式、手动控制方式、自动控制方式。

3.5 、运行管理说明

3.5.1 、启动试运行

(1)污水站建成后必须进行试运行,使一体化污水处理构筑物培养出细菌膜后,方可正常运行;此时先有一套装置临时出水,另一套装置

接种挂膜,带该套运行正常后,在调试另一套设备。

(2)接种:区城市污水处理厂曝气池活性污泥入处理设备中,投入量约为总体积的 1/3 ,而后配入 1/3 的污水和 1/3 的自来水。如有困难也可

取用一部分化粪池污泥或粪便。

(3)闷曝:接种后开启风机,用 1/2 风量闷曝 24-48h(视接种污泥质量而定)。

( 4)挂膜:闷曝后,注入 1/4 流量,用 1/2 风量曝气运行 3-4d ,若在填料上已有白色细菌膜,则加大污水量为1/2Q,风量用3/4Q 曝气

2-3d ,而后用 3/4Q 水量和全风量曝气2d,最后用设计流量运行,

维持池内 DO为 3-4mg/L。

(5)若矿井工业场地污水 BOD5很低时,不足以维持挂膜时细菌大量繁殖所需的养分,则可适当注入一些粪便污水,促进挂膜尽快完成。

3.5.2 、正常管理应化验进出水口的SS、CODcr、BOD5、曝气池内 DO值、

大肠菌群和出水的余氯。

3.5.3 、每班要做好处理水量、泵及风机的流量、水压、风压、电流、电

压等数据记录,以便及时发现问题进行适当处理。

3.6 、计量及控制

3.6.1 、计量

(1)提升污水流量控制:在每座一体化处理构筑物的管理上设有 1 台

LZB-65 型塑料管转子流量计控制 Q=5-25m3/h,设计流量每座一体化

处理构筑物 Q=15m3/h。

(2)消毒液动力水量控制,再 KQW50/170-3/2型管道泵上设有LZB-50 型塑料管管转子流量计,Q=4-16m3/h,设计流量为 9m3/h。

(3)压力控制 : 在每台水泵及风机上均装有压力表,以计量水泵的水压和风机的风压。

3.6.2 、运行控制要求

(1)调节池水位控制:

a、调节池低水位:停提升泵、停鼓风机、停消毒器、停消毒液动力

泵。

b、调节池高水位:开 2 台提升泵、 2 台鼓风机、开消毒器、开消毒液

动力泵。

c、水位超高时有显示并报警。

(2)污泥池液位控制

a、污泥池高液位显示,由人工排放上层澄清液。

b、污泥池浓缩污泥至高位,显示报警,开污泥提升泵入市政槽车。

c、污泥池浓缩污泥至低位,显示,并停污泥提升泵。

3.7 、检测及控制

3.7.1 、现场的控制

生产设备设置现场手动操作箱时,其面板上设手动/ 远动转换开关,手动具有较高的控制优先级。手动状态下,由操作柜面板上的按钮控制设

备的运行;远动状态下,由现场控制室操纵设备的运行。

3.7.2 、电力监控与管理

对整个污水处理厂实施电力监控与管理,将变配电室显示的电力系统

的主接线、各段母线的电压、各母线开关的状态和电流、各变压器的状态、各主要用电设备的状态等电量信号,通过电量变送器采用串行通讯方式与

系统连接,监控、管理污水处理厂的电力消耗。

3.8 、过电压保护装置

在自动控制系统的主供电系统和各分布站点的供电系统中,均配置过

电压保护装置,以防雷电耦合、过电压和浪涌对系统供电的冲击和损坏。3.9 、系统的供电

供电方式: 220VAC采用在线、隔离型、连续双转换的UPS不间断供电电源 , 时间为 1 小时以上,配置24VDC直流稳压电源。

3.10 、接地

自控系统建立独立的接地系统,其中设备保护接地借用电气保护接地

系统。保护接地要求接地电阻≤ 1 欧姆,工作接地要求独立接地,接地电

阻≤ 4 欧姆。

4、电气设计

4.1 、设计依据和设计范围

本设计执行国家、部委颁发的有关电气设计规范、规程,以工艺对生

产设备的要求为依据,同时贯彻节能方针,以节能降耗的原则选择电气设

备。其设计的范围为生活污水处理厂内的动力控制系统、室内外照明系统。

4.2 、设计准则

4.2.1供电照明的能力应满足污水处理厂内所有用电设备及备用电量

的要求。并且所选设备保证供电的可靠性。

4.2.2供电的设计和电气设备的选型是技术先进、运行安全可靠、经

济合理、电能损耗低,且便于维修。

4.2.3供电线路所采用电缆及电线都为铜芯。

4.3 、用电负荷及供配电系统

根据厂内负荷分布情况,在排水泵房各设低压室,内设低压配电柜,

为本机房及附近的生产设备的低压用电设备供电。

在其它生产构筑物设置相应的低压配电及控制设施。

4.4 、计量及功率因数补偿

本工程采用高供高计专用计量形式,在高压配电系统设专用计量柜,

同时在进线柜留有接口供安装负荷监控装置用。

在0.4kV 侧设置用于非生产性照明的计量表,对非生产性照明进行单独计量。

为保证功率因数在 0.9 以上, 0.4kV 低压系统采用 0.4kV 低压电力电容器集中自动补偿方式。经补偿后 10kV 侧功率因数为 0.94 。

4.5 、保护与控制

在高压开关柜内设置相应的微机型继电保护装置,如变压器柜、进线柜、出线柜、电动机等的速断、过电流、差动保护等。低压设备的保护利

用断路器、接触器、热继电器等自备的过负荷、断相等功能进行保护。

高压开关设备分就地和远距离控制两种方式,断路器的操作机构电压

为直流 220V。

处理站内380V 的异步电动机的控制分两种,直接启动和软启动。大

于30kW的电动机采用软启动,小于 30kW的电动机采用直接启动,同时设有就地、远距离控制的转换功能(远控分为手动和自动控制)。

部分电气设备配备具有通讯功能的元件,可将有关电气数据通过工业

现场总线远传至中控室的上微机系统。

4.6 、照明及防雷接地系统

本工程照明分三种,室内工作照明、室内事故照明、厂区路灯照明,

在变配电所、中控室除工作照明外增设事故照明。

在变配电室以及高度大于30 米的构筑物屋顶设置避雷带,防止雷电侵入。

村生活污水处理工程设计方案

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

目录第一章项目概况1 1.1.项目背景1 1.2.编制依据及范围1 1.3.设计原则2 1.4.村庄概况3 1.5.存在问题4 1.6.项目建设必要性5 1.7.项目建设场地概况6 第二章污水收集系统设计方案7 2.1.排水现状7 2.2.设计内容7 2.3.排水体制7 2.4.污水收集系统设计原则8 2.5.雨水管道设计方案8 2.6.污水管道设计方案9 第三章污水处理工艺选择13 3.1.污水量预测13 3.2.设计进、出水水质14 3.3.技术选择依据15 3.4.污水处理技术概述及比较15 3.5.工艺选择21

第四章建筑结构设计27 4.1. 结构设计27 4.2. 建筑材料和施工条件27 第五章主要构筑物及设备材料28 5.1.主要构筑物28 5.2.主要设备、材料29 第六章环境保护31 6.1.施工噪声的控制31 6.2.施工现场废物的处理31 6.3.倡导文明施工31 6.4.制定废弃物处置和运输计划31第七章工程投资概算32 7.1.工程概算32 7.2.编制内容32 7.3.编制依据32 7.4.概算编制原则32 7.5.工程项目投资概算33 第八章成本分析34 8.1.电耗34 8.2. 成本分析34 第九章工程效益35 9.1.环境效益35

9.2.经济效益35 9.3.社会效益35 第十章工程总承包施工方案37 10.1.工程建设及调试方案37 10.2.工程建设重点分析37 10.3.建设期管理组织结构概述38 10.4.项目管理组织机构38 10.5.建设期工程进度及工程质量的保证40 10.6.工艺调试方案40 10.7.时间安排40 10.8.运营管理方案41 第十一章结论42

30t生活污水处理工程A2O设计方案

30t生活污水处理工程A2O 设计方案 1.1项目名称 30t/d 生活污水处理工程 1.2设计依据 1)业主提供的污水水质、水量等基础资料; 2)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 3)《室外排水设计规范》(GB50286-2006); 4)《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89); 5)《城市居民生活用水量标准》(GB/T50331-2002T); 6)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); 7)其他相关的现行强制性标准和技术规范、规程。 1.3设计原则 1.根据国家、行业现行设计规范、施工验收规范和地方标准规定,进行污水处理系统的工艺和技术设计,使污水处理系统与外管线形成配套系统。 2.严格执行环境保护的各项规定,确保经处理后水质排放达到有关标准。 3.采用技术先进,运行可靠,操作管理简单的工艺,使先进性和可靠性有机地结合起来。 4.采用目前国内成熟先进技术,尽量降低工程投资和运行费用。 5.平面布置和工程设计时,布局力求合理通畅,尽量节省占地。 6.污水水处理站应尽量操作运行与维护管理简单方便。 1.4设计范围 1)从污水处理格栅井开始到处理设备的排放口为止。 2)污水工程的工艺流程,工艺设备选型,工艺设备的结构布置,电气控制说明等设计工作。

3)污水处理工程的钢砼工艺结构,设备的施工、安装、调试等工作。 4)污水工程的动力配线,由业主将主电引至污水工程的配电控制箱,配电分配箱至各电器使用点将由我公司负责。 5)不包括污水的收集管网及污水排出界区的外排水管网。

第一章设计水质和水量 2.1设计处理规模 根据业主提供的资料,设计日排污量为30m3/d。设计按照24小时运行,则处理规模为:1.25m3/h。 2.2设计进水水质 BOD5 COD cr SS 氨氮总磷PH ≤200 ≤400 ≤200 ≤40 ≤4 6~9 ≤20 ≤60 ≤20 ≤8 ≤1.5 6~9

生活污水处理方案总结

生活污水处理方案一、处理设施概况 大多数生活污水的主要污染物是病原性微生物和有毒有害的物理化学污染物,可以通过各种水处理技术和设备去除水中的物理的、化学的和生物的各种污染物,使水质得到净化,达到国家或地方的水污染物排放标准,保护水资源环境和人体健康。尽管如此,某些生活污水站由于处理技术和管理等方面的原因,污水不能做到稳定达标排放,与规定排放标准相差甚远。因此,在多年研究的基础上,采用前置A级生化池(水解生化池)—生物接触氧化工艺成功地处理了该类生活污水,该工艺具有抗负荷性强、除磷脱氮处理效果好、运行管理自动化程度高,采用地埋式占地面积少,美观大方等优点。 一体化生活污水专用处理设备,埋地设计。该设备结合生活污水性质,采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3 - N、病菌于一身,是目前最高效的生活污水处理设备。它被广泛地用于各小区的生活污水处理及水质近似生活污水的工业水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家排放标准的普通物理化学法及生化处理法。经过应用表明,地埋式一体化生活污水专用处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。

污水处理池和地埋式设备均设计于地表以下,地表以上绿化。因此污水处理站不影响周边的整体环境和深化要求。 二、设计依据 1、废水排放执行出水水质达到GB18918-2002《污水综合排放标准》三级排放标准; 2、恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 3、噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90); 4、废渣排放执行《工业“三废”排放试行标准》(GBJ-73); 5、污泥执行《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)。 三、废水处理工艺 1、工艺流程图如下: 生活 污水

吨每天生活污水处理方案

400m3/d的生活污水处理方案 设 计 方 案 设计者:刘校刚

一、工程概况(略) 二、设计范围 1、生活污水处理工程工艺设计、电气设计、设备选型和说 明技术文件。 2、工程投资预算。 三、设计依据 1、业主方提供的水量及同行业同类水的水质指标 2、《室外排水设计规范》(GB50013-2006); 3、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 4、《居民小区给水排水设计规范》(CECS57-94) 5、城市区域环境噪声标准GB3096-93。 四、设计参数 1、污水性质:综合生活污水。 2、污水水量:400m3/d,平均每小时设计水量按照18m3/h, 安全系数为1.1。 3、污水水质及处理后出水指标:

五、处理工艺选择 本工程所排放的是生活污水,其特点是水质指标较为稳定,可生化条件较好且浓度不高,属低浓度有机废水。在进行本污水处理工程设计时需充分考虑如下几方面因素: 1、对废水采用水解酸化+接触氧化的处理方法,工艺先进、成熟,确保最终出水能稳定达到标准。并尽量减小污水处理工程投资和系统日常运行成本。 2、尽量节省占地,减少施工周期和投资,因此设计采用先进、新型的地埋一体化处理工艺

排泥 六、 生活污水工艺流程 生活污水 自动格栅 调节池 消毒池 达标排放 污泥池 其中:水解酸化池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池为一体化生化处理设备。 七、 工艺流程说明: 1、 格栅 泵

细格栅:1台 格栅规格:3000×800 格栅栅隙: 5mm 栅前水深:2.5m 格栅材质:不锈钢 生活污水中含有一定量的浮渣和一些大块的漂浮物,一旦漂浮物进入水泵或管道将会发生堵塞现象,故在调节池前设置格栅井一台,内安装格栅一道,用以拦截污水中的浮渣及大块杂物,保证后续处理设备的正常运行及减轻处理负荷,为系统的长期运行提供保证。 2、调节池 有效容积:220m3 有效调节时间:3.5 h 提升泵功率:3 KW 2台一备一用 调节池主要为调节污水的水量、水质。 3、水解酸化池 有效容积: 22.5 m3 有效调节时间:2.5 h 水解酸化的目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物。难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物,提高废水的可生化性,对污水进行水解酸化,以保证后续污水生化处理装置的连续平稳运行。可以在池内悬挂YDT型立体填料,其具有使用寿命长,比表面积大,具有一定的柔性和刚性,回弹性能良好,所采用材质比水轻,能在水中均匀舒展加大了厌氧微生物的附着面积,更好的分解有机物为后步生化创造有利条件。

生活污水处理方案设计方案

生活污水处理方案设计方案 1 概述 生活中的废物、污水是水体的主要污染源之一。生活污水中含有大量有机物,未经处理就直接排放,会造成水体富营养化,进而导致水体缺氧、发臭、藻类大量滋生、鱼类死亡等,严重破坏了水体的生态平衡。因此,为保护生态环境,必须对该种污水进行治理。 本设计方案适用于生活污水处理。由于小城镇过去“重建设,轻环保”的旧观念,城镇基础设施建设远远落后于城镇建设的发展,缺乏必要的污水收集系统和污水处理设施,污水无序乱流,不仅直接污染了小城镇自身生态环境,而且造成了河湖水体的严重污染,已成为区域性水环境的重要污染源。根据有关报导,预计今后我国70%以上的生活污水将来自城镇及小区。可见小城镇的污染治理关系到我国环境状况和可持续发展的战略目标,是十分重要和必要的,也是非常有前途和极具生命力的。城镇污水处理设施建设规模应遵循以下几项原则,综合考虑确定:①满足城镇总体规划的要求;②按城镇自然地理地形地貌特征划定汇水区;③避免远距离输水,就近再生处理、就近排放、就近利用;⑤城镇近期投资能力;污水收集系统与污水处理设施配套。本设计方案在项目构成、工艺与装备、配套工程、劳动组织与劳动定员等方面,根据所选的工艺技术特点和污水处理设施运营管理的基本要求,结合当地的实际情况

均进行了科学合理的设置,并达到国家的排放标准。 本设计方案拟采用的处理工艺为生物接触氧化,出水可达到国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)三级标准要求。 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L) 2 设计依据、原则及范围 2.1 设计依据 (1) 建设单位提供的污水水质、水量等基础资料 (2) 《室外排水设计规范》(GB 50014—2006) (3) 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) (4) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008) (5) 《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93) (6) 《给排水工程概预算与经济评价手册》

村生活污水处理工程设计方案

X X市X X区X X镇X X村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月 目录 1.7.项目建设场地概况................................................ 3.2.设计进、出水水质................................................

3.5.工艺选择........................................................ 6.3.倡导文明施工.................................................... 7.1.工程概算........................................................ 9.2.经济效益........................................................

第一章项目概况 1.1.项目背景 1.1.1.项目名称 XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 1.1. 2.建设单位 XX市XX区环保局 1.1.3.编制单位 XXXX环保工程有限公司 1.1.4.项目地点 XX市XX区XX镇XX村 1.2.编制依据及范围 1.2.1.设计依据 (1)《XX市农村生活污水处理适用技术指引》 (2)XX区XX镇XX村地形测绘图资料 (3)XX区XX镇XX村村委对污水处理设施用地的要求 1.2.2.相关规范及标准 (1)《室外排水设计规范》GB50014-2006 (2)《室外给水设计规范》GB50013-2006 (3)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ31-89 (4)《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规范》CJJ60-94 (5)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 (6)《污水综合排放标准》GB8978-199

60吨每天小区生活污水处理方案

生活污水处理系统工程设计方案 项目内容:生活污水处理系统工程 设计单位: 编制日期: 2011 年 5 月

目录 1 项目概述 (3) 2 基本概况 (3) 2.1 项目名称 (3) 2.2 建设地点 (3) 2.3 建设规模 (3) 2.4 主要处理工艺 (3) 3 进水水质 (3) 4 设计依据 (4) 5 工艺流程 (4) 5.1 总体工艺流程 (4) 5.2 工艺流程图 (5) 5.3 详细工艺描述 (5) 6 工艺特点 (6) 7 主要处理单元及设备描述 (6) 7.1 格栅渠 (6) 7.2 调节池 (6) 7.3 水解酸化池 (7) 7.4 接触氧化池 (7) 7.5 沉淀池 (8) 7.6 设备间 (8) 8 平面图如下 (9) 9 构筑物和设备价格明细 (9) 9.1 构筑物 (9) 9.2 设备明细 (10) 10 运行费用 (10) 10.1 劳动定员 (10) 10.2 电费 (10) 10.3 处理成本 (11)

1 项目概述 小区居民在生活过程中产生的生活污水,主要有洗漱水、做饭洗菜水、冲厕所水等。 2 基本概况 小区生活污水主要来源于人类在日常生活中使用过的,并被生活废料所污染的水。其水质、水量随季节而变化,一般夏季用水相对较多,浓度低;冬季相应量少,浓度高。 2.1 项目名称 2.2 建设地点 2.3 建设规模 日处理水量60立方米 2.4 主要处理工艺 → → → → → →出水 3 进水水质 主要是生活污水,主要污染物为:COD 、BOD 、SS 等污染物 综合考虑建设小区的污水排放体制、建设小区提供的排水水质现状和发展预 生活污水→ 化粪池 格栅 调节池生物接触氧化池 沉淀池

生活污水处理方案设计

1 工程概况 本污水处理站为镇区处理生活污水。 2项目设计依据、原则和范围 2.1设计依据 (1)《城镇污水综合排放标准》(GB81918-2002); (2)《给排水设计手册》; (3)《中华人民共和国环境保护法》; (4)《中华人民共和国水法》(1998); (5)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) (6)《中华人民共和国水污染防治法》(1996); (7)《中华人民共和国水污染防治法细则》(1989); (8)《建设项目环境保护设计规定》(1997); (9)《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》(1994); (10)《村庄整治技术规范(GB50445-2008)》 (11)《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 2.2设计原则 (1)污水处理工艺应因地制宜并力求技术先进可靠、经济合理、高效节能、易于维护管理。 (2)积极稳妥地采用新技术,在合理利用资金的同时,充分利用先进技术和设备以提高污水处理水平与效率。 (3)设计中必须充分考虑小区污水的特点,处理设施能适应较大的水量变化。在机械化、自动化程度方面,要从实际出发,根据需要和可能及设备的供应情况,妥善确定。 (4)设计应适当注意美观和绿化,其美化的方式和周围地区的环境相协调。 2.3设计范围 (1)污水处理站内工程的工艺及方案设计,不包括化粪池和场外污水管线工程。 (2)与工艺相配套的电器、仪表控制系统设计。 3 水质要求 3.1设计进水水质

3.2设计出水水质 本设计中污水经过格栅、调节池、生物集成处理设备后,最终处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放 4.1水质特性分析 根据进水水质和出水水质要求,废水具有以下特征: 污水中可滤残渣含量较高,这些残渣若不经处理直接进入生化处理系统,会在生化系统中积累而占据大量池容,使池容不断减少最终导致系统完全失效。同时,去除对生物处理过程有抑制作用的物质,减小生物反应的负荷,改善生物反应的条件,对处理系统正常运行,降低运行 费用都是必不可少的一步。 4.2废水的预处理 4.2.1 去除部分不可生化降解的物质,均和水质和水量 此处的预处理主要有格栅,预曝气调节池。通过这一过程,可有效去除废水中不可生物降解或难于生物降解的有机物,均和水质和水量保 证后续处理的正常进行。 4.2.2 预处理后的废水水质特性 预处理后废水水质如下表 预处理后的废水水质单位:mg/L 预处理后废水水质各污染物配比如下表所示 预处理后各污染物配比

10吨每天生活污水处理工程设计方案(AO工艺)

10t/d生活污水处理工程 设 计方案 污水宝 二零一五年五月 目录 1、方案编制依据及工程实施原则 (1)

1. 2工程实施原则 (1) 1. 3设计范围 (1) 1. 4供货范围 (2) 2、工程概况的确定 (2) 2 . 1工程概况 (2) 2.2 设计水质水量及处理标准 (3) 3、工艺原理及方案 (4) 3.1生物接触氧化法工艺原理及特点 (4) 4、工艺流程及说明 (5) 4 . 1工艺流程的确定 (5) 4.2工艺流程说明 (6) 4.3工艺与控制系统的联系 (6) 5、工艺设施 (6) 5 . 1格栅井 (6) 5.2调节池 (6) 5.3以下(1-6 )为JQ-SHJ10 —体化设备 (7) 5.4电器控制系统说明 (8) 6、二次污染防治 (8) 6.1臭气防治 (8) 6.2噪声控制 (9) 6.3污泥处理 (9) 6.4、防腐 (9) 7、电气控制和生产管理 (9) 7.1工程范围 (9) 7.2控制水平 (10) 7.3电气控制 (10) 7.4污水泵 (10) 7.5风机 (10) 7.6污泥泵 (10) 7.7其他 (10)

8、工程构筑物、设备分析 (11) 8 . 1污水处理设备占地面积 (11) 8.2主要设备分项一览表 (12) 8.3工程造价估算 (12) 8.4工程平面图 (13) 9、环境经济效益指标 (13) 9 . 1运行成本 (13) 10、安全防护、节能、消防 (13) 10 .1安全防护 (13) 10.2 节能 (14) 10.3 消防 (14) 11、售后服务 (14) 11.1 质量保证和检验、验收 (14) 11. 2技术服务 (15) 11. 3销售服务承诺 (15)

旅游景区生活污水处理设计方案

旅游景区生活污水处理设计方案 1、设计依据 ·《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) · GBJ15-188 -建筑给水排水设计规范。 · 给水排水标准规范实施手册。 ·室外排放设计规范(GBJ14-87); ·环境噪声标准(GB5096-93); ·低压配电设计规范GB50054-95; ·给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范; ·我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。 2、污水水量、水质和排放标准 根据单位提供的旅游景区生活污水处理资料,平均排水量为:1m3/h附表:污水进水水质和排放水质标准:

3、工艺说明 污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置液位控制器,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至A级生物接触氧化池,进行酸化水解和硝化反硝化,降低有机物浓度,去除部分氨氮,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,o级生物池分为两级,在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池进行固液分离后,沉淀池上清液流入消毒池,经投加氯片接触溶解,杀灭水中有害菌种,消毒后的清水用泵送入过滤器出水可用于浇花,冲厕等或外排。 由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池,另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运,污泥池上清液回流至调节池再处理。 4、工艺设施 (1)格栅井 设置目的: 在生活污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除生活污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。 设置特点: 格栅井设置砖砼结构,格栅采用手动框式。 (2)调节池 设置目的:

生活污水处理厂工艺设计

生活污水处理厂的工艺设计 周黎 (商丘市环境监测站,河南商丘476000) 摘要设计了某生活污水处理厂的工艺方案。为了寻求投资和运行费最低的新型污水处理工艺,分别采用生物接触氧化池工艺和气浮-曝气生物滤池工艺进行现场试验,通过对两种污水处理工艺的优缺点及技术经济进行比较,决定采用气浮-曝 气生物滤池工艺。 关键词生活污水污水处理工艺设计 引言 城市生活污水处理的主要污染物是有机 物,目前国内外大多采用经济、实用的生物 法进行处理。在生物法中有活性污泥法和生 物膜法两大类。生物膜法比较有代表性的工 艺有:生物接触氧化、生物滤池、曝气生物 滤池、生物转盘等[1~4]。笔者针对商丘市某生 活污水处理厂设计了生物接触氧化池工艺和 气浮—曝气生物滤池工艺两种方案。在2004 年4~8月期间分别采用这两种工艺进行现 场试验,根据试验结果对这两种方案进行了 分析选择。 1 设计进水水质 综合考虑该污水处理厂的实际情况,设 计进水水质和选择排放标准。处理后排放废 水的水质必须达到GB 8978-1996《综合污 水排放标准》中三级排放标准。水质状况及 排放标准限值见表1。 2 方案一生物接触氧化池工艺 2.1 工艺流程 主体工艺采用生物接触氧化法,试验处 理规模30 m3/d。工艺流程见图1。 2.2 试验结果(表2) 表2显示:出水CODCr≤60 mg/L、SS≤ 20 mg/L、BOD5≤20 mg/L,排放废水的水 质达到GB 8978-1996《综合污水排放标 准》中的三级排放标准。 2.3 工艺特点 生物接触氧化池工艺是一种生物膜法工 艺,具有以下特点: (1)氧化池内设置弹性立体填料,池底 设置可变微孔曝气管。在曝气过程中弹性立 体填料对气泡有多层次的切割能力,可以提 高充氧效率,减少消耗。可变微孔曝气管氧 的传递效率高,不易堵塞、造价低、便于维 护管理。

1吨生活污水处理设计方案

广东LNG1.0m3/D生活污水处理工程 设计方案 江苏四方环保有限公司

目录 一、工程概况 二、污水的水量、水质及排放标准 三、设计依据 四、设计范围及原则 五、设备施工范围 六、工艺流程及工作原理 七、设计参数 八、二次污染与防治 九、电器功率配套及运行成本分析 十、工程建设投资估算 十一、设备验收 十二、工程的施安装、调试及基本管理十三、操作管理人员的培训及建议 十四、附:工艺流程图 平面布置图

一、工程概况 广东LNG生活污水单元要求采用一体化处理设备,处理能力为1m3/d,其中出水水质对氨氮要求高于国家排放标准。根据业主提供的进水水质、出水要求及我公司多年的实践经验,本生活污水处理采用主要以接触氧化法为主的处理工艺以达到用户出水水质要求。 二、污水的水量、水质及排放标准 1、污水的水量:根据用户提供的有关资料,西北门卫卫生间进水量Q= 0.7m3/d,该套设备按设计处理量为Q= 1. 0m3/d,连续运行,工艺实施24小时连续运行。 2、原水水质及排放标准: 原水水质: BOD5:200mg/L SS:220mg/L OiL and grease:50mg/L Ammonia N:40 mg/L 排放标准: CODcr:<110mg/L BOD5:<30mg/L SS:<50mg/L Ammonia N:<10 mg/L 三、设计依据 本工程设计方案的编制,主要技术依据如下: 1、用户提供的水量、水质等有关资料。 2、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 3、室外排放设计规范(GBJ14-1996); 4、环境噪声标准(GB5096-93); 5、JB/T6932--93 机械行业标准《生物接触氧化法生活污水净化器》要求。

500立方每天生活污水处理设计方案(mbr)_secret

生活污水处理回用工程 设计方案 2007年07月

目录1工程概况 (1) 1.1工程名称 (1) 1.2工程地点 (1) 1.3工程简介 (1) 1.4工程范围 (1) 1.5主要技术经济指标 (1) 2方案选择原则及设计依据 (3) 2.1方案选择原则 (3) 2.2设计依据 (4) 3设计参数 (5) 3.1污水处理量 (5) 3.2设计进水水质 (5) 3.3设计出水水质 (5) 4处理工艺选择 (6) 4.1工艺选择原则 (6) 4.2工艺选择 (6) 4.3膜生物反应器工艺介绍 (7) 5工艺设计 (9) 5.1工艺流程 (9) 5.2工艺说明 (9) 6主要构筑物及设备参数 (12) 6.1主要构筑物一览表 (12) 6.2主要设备参数一览表 (12) 7工程设计说明 (14) 7.1总图设计 (14) 7.2建筑设计 (14) 7.3结构设计 (14) 7.4电气设计 (15)

7.5自控设计 (16) 7.6采暖、通风设计 (17) 8工程投资估算 (18) 8.1工程投资 (18) 8.2工程投资估算表 (18) 9运行费用分析 (20) 9.1工资费用 (20) 9.2药剂费用 (20) 9.3耗电费用 (20) 9.4直接运行费用 (21) 10效益分析 (22) 10.1环境效益分析 (22) 10.2经济效益分析 (22) 11附件 (23) 11.1工艺流程图 (23) 11.2平面布置图 (23)

1工程概况 1.1 工程名称 某生活污水处理回用工程。 1.2 工程地点 ××××。 1.3 工程简介 目前,项目区内的生活污水未经处理直接排放,不但影响人们的生活,也污染了周围的环境,故对项目区内产生的污水进行处理,经处理后的出水用作景观用水,既减少对环境的污染,有能有效利用水资源,节约水源。本项目所要处理的污水为生活污水,处理量为500m3/d,出水用作景观水。要求污水经处理后达到国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)中观赏性景观环境用水的限值。 1.4 工程范围 500m3/d的生活污水处理工程所需的设备、建(构)筑物(800m3/d)及配套辅助设施的工艺、土建、电气、仪表、给排水等相关专业设计内容。 污水处理站进出水管道、道路、绿化、供电、通讯线路设计不在本方案设计范围内。 1.5 主要技术经济指标

30吨医院污水处理方案

泰州XX康复医院 污水处理工程 设 计 方 案 山东金满溪环保工程有限公司二零一六年一月

目录 第一章概述 (5) 第二章编制的目的、依据、原则及范围 (5) 2.1 编制的目的 (5) 2.2 编制的依据 (5) 2.3 编制的原则 (6) 2.4 编制的范围 (6) 第三章企业废水概况及项目研究范围 (7) 3.1 废水水量 (8) 3.2废水水质 (8) 3.2.1原水水质 (8) 3.2.2出水水质 (8) COD cr(mg/L) (9) BOD5(mg/L) (9) SS(mg/L) (9) 浊度(NTU) (9) 总磷(mg/L) (9) ≤120 (9) ≤30 (9) ≤30 (9) ≤5 (9) ≤0.5 (9) 氨氮(mg/L) (9) 总氮(mg/L) (9) 总大肠菌 (9)

余氯(mg/L) (9) PH (9) ≤50 (9) ≤15 (9) ≤1000个/L (9) ≤0.5 (9) 6~9 (9) 3.2 项目研究范围 (9) 第四章工艺的确定及工艺说明 (9) 4.1 工艺的确定 (10) 4.2 工艺流程说明 (10) 4.3 主要处理单元说明 (11) 4.3.1 调节池 (11) 4.3.2 水解酸化池 (11) 4.3.3 接触氧化池 (12) 4.3.4 斜管沉淀池 (12) 4.3.5 消毒池 (12) 第五章工艺设计 (12) 5.1污水处理工艺 (13) 5.1.1调节池 (13) 5.1.2一体化污水处理设备 (13) 消毒池 (15) 5. 2污泥处理系统 (16) 第六章运行成本核算 (16) 6.1人工费 (17)

农村生活污水设计方案

农村生活污水处理工程 设计方案

目录 第一章概况 ......................... 错误!未定义书签。 工程概况....................................... 错误!未定义书签。 编制依据、原则、范围及治理目标................. 错误!未定义书签。第二章污水收集管网系统设计.............. 错误!未定义书签。 设计原则....................................... 错误!未定义书签。 收集管路系统................................... 错误!未定义书签。 收集管网设计要求............................... 错误!未定义书签。 收集管网汇总................................... 错误!未定义书签。第三章污水生态处理系统设计............. 错误!未定义书签。 设计水质和水量................................. 错误!未定义书签。 工艺流程....................................... 错误!未定义书签。 构筑物及材料说明............................... 错误!未定义书签。第四章投资概算 ......................... 错误!未定义书签。 污水收集管网投资概算........................... 错误!未定义书签。 生态处理系统投资概算........................... 错误!未定义书签。 运行费用....................................... 错误!未定义书签。

生活污水处理设计方案

100m3/d生活污水处理 设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章设计依据、设计原则及设计范围 (2) 第三章设计水量与水质 (4) 第四章处理工艺的选择 (5) 第五章处理工艺设施简要说明 (12) 第六章系统技术性能参数说明 (15)

第一章工程概况 该区所排放污水主要为日常生活污水,根据国家环境保护局的有 关规定和相关条款,区内所排污水必需经处理达标后方可排入市政污 水管道或纳入附近水域。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受建设方邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理成功的实践经验的基础上,编制该区内生活污水设计方案,以供有关部门决策、实施。 针对该区生活区的具体污水水质的特点,本方案拟采用常规的“A/O”工艺,该处理工艺成熟实用,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备采用优质钢结构,考虑到区内周边环境和卫生问题,故该生活污水处理工程决定采用全埋地式结构,上部覆土,可种植花木、草坪,进一步美化环境。 第二章设计依据、设计原则及设计范围 (1)设计依据 1)业主提供的有关资料; 2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996),一级排放标准; 3)室外排放设计规范(GBJ14-87); 4)环境噪声标准(GB5096-93); 5)低压配电设计规范GB50054-95; 6)给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范;

7)我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。(2)设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低;3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。 要求改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针;4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC全自动程序控制,减轻操作人员的劳动强度; 5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运行成本; 6)在工艺设计时,有较大的灵活性,可调性,以适应水量、水质的周期变化。采用一套(5m3/h一体化埋地式)污水处理设施,以提高系统的灵活性、可变性、适应性和先进性; 7)采用污泥前置回流硝解工艺,以降低污泥产生量; 8)因地制宜,合理布局,有效地利用空间和场地。 (3)设计范围 1)从污水处理格栅井开始到处理设备的排放口为止。 2)污水工程的工艺流程,工艺设备选型,工艺设备的结构布置,电气控制说明等设计工作。 3)污水处理工程的钢砼工艺结构,设备的施工、安装、调试等工作。

生活污水处理系统工程设计方案

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、设计依据、设计原则及设计围 (2) 第三章、设计水质水量 (4) 第四章、处理工艺的选择 (5) 第五章、处理工艺设施简要说明 (7) 第六章、系统技术性能参数说明 (9) 第七章、电器与控制 (15) 第八章、污水处理设施布置 (16) 第九章、环境影响分析 (16) 第十章、经营管理 (18) 第十一章、方案特点 (19) 第十二章、服务承诺 (20) 第十三章、设备报价清单 (22)

第一章、工程概况 本公司受业主委托,本着对业主高度负责的态度,根据给排水有关设计依据,结合公司所做的污水工程经验,按国家相关的排放标准,对该项目做以下具体的方案设计,为用户提供较为理想、投资省、处理效果好的工艺设备。设备采用A/O 生物处理新工艺,配有自控系统装置,有自动切换,报警功能,无需专人管理。对污水处理设施、设备和工艺进行方案设计,以供各方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理成功的实践经验的基础上,编制该地区污水设计方案,以供有关部门决策、实施。 针对该生活区的具体污水水质的特点,本方案拟采用常规的“A/O生物接触氧化”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备采用优质的钢结构的箱体。 第二章、设计依据、设计原则及设计围 (1)设计依据 1)建设单位提供的水量等基础资料 2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

3)《低压配电装置及线路设计规》(GB50054-92) 4)《电力装置的继电保护和自动装置设计规》(GB50062-92) 5)《室外排水设计规》1997年修订(GBJ14-87) 6)《建筑给水排水设计规》(GBJ15-88) 7)《地下工程防水技术规》(GBJ16-87) 8)《给水排水工程结构设计规》(GBJ69-84) 9)《给水排水设计手册》(1~11册) (2)设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规,遵守国家和地方环保的有关法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低; 3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针; 4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC全自动程序控制,减轻操作人员的劳动强度; 5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运行成本; 6)在工艺设计时,有较大的灵活性,可调性,以适应水量、水质的周期变化。 采用一体化污水处理设备,以提高系统的灵活性、可变性、适应性和先进性;7)采用污泥前置回流硝解工艺,以降低污泥产生量; 8)因地制宜,合理布局,有效地利用空间和场地。

3000吨生活污水处理方案

3000吨生活污水处理方案 发布时间:2020-6-19 16:53 江西达安环保科技有限公司

沉池(5)中的污泥;所述沉砂调节池(1)的进水口处设置有预处理格栅(11);所述厌氧接触氧化池(2)、缺氧接触氧化池(3)和好氧接触氧化池(4)内都设置有挂帘填料(9)。 2.根据权利要求1所述的3000吨生活污水处理方案,其特征在于:所述挂帘填料(9)包括支架(91)、若干丝杆92和若干纤维膜(95);所述丝杆92通过连接螺栓(93)安装在支架(91)上;所述纤维膜(95)挂装在支架(91)下方,且纤维膜(95)的下端连接有尼龙绳(94)。 3.根据权利要求2所述的3000吨生活污水处理方案,其特征在于:所述纤维膜(95)的厚度为3mm。 4.根据权利要求1所述的3000吨生活污水处理方案,其特征在于:还包括与污泥池(7)连接的污泥压滤机(8),污泥池(7)中的污泥进入污泥压滤机(8)压滤得到泥饼。 5.根据权利要求4所述的3000吨生活污水处理方案,其特征在于:所述污泥池(7)中设置有排泥泵。 6.根据权利要求1所述的3000吨生活污水处理方案,其特征在于:所述缺氧接触氧化池(3)和好氧接触氧化池(4)内都设置有回流泵。 7.根据权利要求1所述的3000吨生活污水处理方案,其特征在于:所述好氧接触氧化池(4)内设置有曝气装置。

江西达安环保科技有限公司兼氧MBR膜生物反应器处理 生活污水一罐搞定 设备不加药、不堵膜、不产生污泥、全自动运行、稳定达 一级A排放标准,无后续运营费 提供贴牌服务、代加工、省代理等多种合作模式 说明书 3000吨生活污水处理方案 技术领域 本发明涉及环境保护与治理技术领域,具体来讲是3000吨生活污水处理方案。 背景技术 现有乡镇生活污水处理技术普遍存在以下的问题: (1)污水收集率低; (2)雨污不分流; (3)污水量变化较大(每天不同时段排放的污水量不一样);(4)水质波动较大(如混有小型食品加工、屠宰场、散户养殖业的高浓度污水); (5)运行维护困难(如缺专业技术人员管理);

校园生活污水处理设计方案

校园生活污水处理及中水回用工程 设计方案 一、概述 贵州财经学院新校区是贵州省重点工程,受到贵州省、市、区人民政府的高度重视,为确保贵州财经学院2011年9月1日开学使用新校区时,污水处理工程得到有效处理,决定对每天1200吨生活污水进行处理,根据目前污水处理工艺技术及我公司二十三年来对各种污水治理经验,采用“导流曝气生物滤池(CCB)”对新校区污水进行处理,保证出水水质优于国家规定的GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》,达到中水回用水平。在此,贵州长城环保科技有限公司本着保证污水处理的效果,合理利用场地,最大限度节约投资及运行费用的原则设计本方案。 二、进水水质设计 根据本公司二十多年来对污水处理工程的化验报告统计显示和城市污水平均水质 三、出水要求 四、主要污染物去除率 根据上述污水水质,采用导流曝气生物滤池(CCB)处理污水,其去除率如下:

五、主要污染物处理量 六、污水处理系统设计 1、工艺流程图 2、系统设计 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT≥36h。

池型:三格化粪池。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量: Q max =1200m3/d=50m3/h=0.014m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取 2.2,Q max 为0.03m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深(h)、进水渠宽(B 1)与渠内流速(v 1 )之间的关系为 v 1 = Q max / B 1 h , 则栅前水深 h = 0.50 m, 进水渠宽 B 1 =0.5m, 渠内流速 v 1 = 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h 2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用)

生活污水处理方案设计完整版本

第一章工程概况 一、概述 某生活污水日排量较大,需对其进行达标处理后方能排放。生活废水中含有许多有机和无机的污染物,直接排入水体将使受纳水体产生富营养化,对环境造成破坏,为保障人民身体健康、治理污染,保护环境不被破坏,需对小区的生活污水进行集中处理后方能排放。 我公司系从事给排水技术研究、咨询、工程设计、设备设计制造、安装、调试、物业管理一条龙服务的专业公司。在水处理工艺、工程承接方面具有丰富的实践经验,在结合对同类污水治理工程实践及总结国内先进成熟技术成果的基础上,本着保证处理效果、最大限度地考虑投资效益和处理成本的原则,提交本初步设计工艺方案,供业主及有关部门参考论证。 二、设计依据 根据业主提供的废水排放量,废水处理设计规模为24立方/日。设计的工艺流程污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标。 1、法律,法规 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《全国生态环境建设规划》 《全国生态环境保护纲要》 2、规范和标准 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《水处理设备制造技术条件》(JB/T2932-1999) 《污水处理用微孔曝气器》(CJ/T3015.1-1993)

《曝气器清水充气氧性能测定》(CJ/T3015.2-1993) 《双环伞型曝气器》(CJ/T3015.3-1993) 《污水处理用可张中、微孔曝气器》)(CJ/T3015.4-1993) 《水处理用溶药搅拌设备》(CJ/T3061-1996) 《生物接触氧化法生活污水处理器》(JB/T6932-93) 《潜水排污泵》(CJ/T3038-1995) 《电器设备配电设计规范》(GB50055-93) 《机电产品包装通用技术条件》(GB/T1384-92) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/50062-2008) 《钢制焊接常压容器》(JB4735-1997) 《碳素结构钢》(GB700-2006) 《产品标牌》(GB/T13306-1991) 《钢制法兰技术条件》(GB/T9124-2000) 《钢制法兰类型与参数》(GB/T9112-2000) 《钢制阀门一般要求》(GB/T12224-1989) 《通用阀门供货要求》(B/T7928-1999) 《阀门的检验与试验》(JB/T9092-1999) 三、设计水量及水质 1、设计水量 根据业主提供的资料,本工程设计处理水量按24m3/d规模进行,即按Q=1m3/h 计。 2、废水水质 根据业主提供资料,结合本公司同类工程中的经验,确定综合污水水质水量如表1-1。 表1-1综合污水水质水量一览表

相关文档