文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV电力电缆排管工程监理细则(修改后)

10kV电力电缆排管工程监理细则(修改后)

10kV电力电缆排管工程监理细则(修改后)
10kV电力电缆排管工程监理细则(修改后)

XXXX路电力排管新建工程监理规划及实施细则

XXX工程监理有限公司

2017年月日

监理项目部章:

专业监理工程师:

监理总工程师:

日期:

报审表(SKJL/B7—1)

电力电缆工程监理实施细则

目录

一、工程概况

二、工程特点

三、监理依据、设计要求及适用规范

四、监理工作目标

五、监理工作流程

六、监理工作有点及目标值

七、监理工作方法及措施

一、工程概况

1、工程名称:金寨县白马峰路电力排管新建工程

2、工程地点:新城区白马峰路(江天路至金叶路段)

3、建设单位:国网安徽金寨县供电有限责任公司

4、设计单位:天地电研(北京)科技有限公司

5、监理单位:合肥锦冠如工程监理有限公司

6、施工单位:金寨鑫都电力工程有限责任公司

7、工程范围:新建排管全长1335m,新建高压环网柜土建基础3

座,新建钢混工井24座,电缆盘井1个,电缆桥架150米,道路开挖221米。本电力排管工程位于白马峰路南侧,平行于道路中心线。排管采用内径175mmCPVC管材12根和内径100mmCPVC管材2根。

8、工程日期:2017年月日—2017年月日

二、工程特点:

本工程地处山区,地下有燃气管道,雨污水管,强电过路,部分路基垫有砖块、混凝土块,临近地下涵管。

三、监理依据、设计要求及适用规范:

(一)监理依据

1、设计文件、监理合同、施工合同

2、批准的施工组织设计和专项施工方案

(二)设计要求

1、电缆通道(电缆排管、工井、过路管等)应按图中平面尺寸

竖向标高定位埋地敷设与其它专业管线的水平间距,垂直间距参照管线综合设计图和相关国家规范,当排管与其它管线交叉处垂直难以满足时,应因制宜采取必要技术措施,如排管允许范围内的眉毛弯,过度井,局部加固等手段,以保证管线施工的质量要求,本电缆排管的施工应与其它专业管线的施工密切联系、协调、配。特殊路段需视现场情况与其它专业管线共同制定施工方案,提交业主、监理、设计协商解决。

2、排管应尽可能直线敷设,为避免其它地下构筑物所允许的转角不得大于2度30分,两座工井间允许一处转角,过路管组由管枕固定,管枕每间隔1.5米安装一档。

3、排管在工井内的端接口应做喇叭口,施工时保证导管完好,内腔清洁,严禁杂物进入,施工完毕每孔管道应采用600㎜长口径匹配的铁件疏通,验收采用柔性防火胶泥端口密封。

4、金属电缆导管,电缆工井和电缆沟内所有电气设备的金属外壳,电缆支架等场应妥善与接地系统焊接,接地电阻不大于4欧姆,接地极埋深不大于0.7米,接地极与接地扁钢的链接必须焊接,焊接处涂沥青防腐。

5、本图材料表所列设备材料为本工程电气专业所需的主要器材,结构专业材料详见有关结构图纸,排管施工(砌块式电缆导管无碱玻仟石英电缆导管等)所需的链接件密封件等铺配件应由厂商按工程设计自配,工井内的电缆支架接地型钢等计入电缆沟,电缆工井设计图材料表,图中镀锌型排均为热浸镀锌处理。

6、所有管线回填土须分层夯实且密实度不得小于0.3公分。(三)设计要求及适用规范

1、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB59168-92。

2、《电气装置安装工程接地装置施工验收规程》GB50169-92。

3、电缆敷设CD101-1-7。

4、接地装置安装03D501-4。

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50201-2002。

6、按中华人民共和国(工程建设标准强制性条文和其它国家、行业、地方向规范、标准、规程、实施控制没有发现违反强制性条文的情况发生。

四、监理工作目标

1、质量目标:工程质量达到一次验收合格,质量评定优良。

2、进度目标:××年××月××日-××年××月××日竣工

3、安全目标:无重大安全责任事故。

4、文明施工目标:创施工文明施工工地。

五、监理工作流程

1、工作流程

监督测量放线→监督土方开挖→监督支护→参加验槽→监督垫层模板和混凝土垫层施工→监督底板防水施工→监督底板及侧壁钢筋绑扎及预埋件安装施工→监督井外侧支模→旁站底板混凝土浇筑→监督井内侧及顶板支模→监督顶板钢筋绑扎→监督顶板预埋件安装→旁站顶板及侧壁混凝土浇筑→监督内外模拆除→监督水泥砂浆找平

层施工→旁站顶板及侧壁防水卷材施工→旁站保护层施工→旁站土方回填。

2、隐蔽工程验收程序

1)验收程序:承包人隐蔽工程完成自检→隐蔽工程验收申报→通知监理/甲方检查→隐蔽前相关试验→试验合格(不合格退回上一步)→办理隐蔽工程合格签证→隐蔽→完成。

2)承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人应对照施工设计、施工规范进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。

3)共同检验。隐蔽工程验收应由监理工程师组织。接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定时间组织相关人员与承包人共同检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。

4)重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分工程质量有怀疑,均可要求承包人重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。

5)工程验收合格。没有按隐蔽工程专项要求办理验收的项目,建设单位不办理工程验收。

六、监理工作要点及目标值

(一)电力排管监理工作要点

1)审查施工单位质安保证体系,人员到岗到位并持有效证件上岗。

2)检查施工单位派驻现场的主要管理人员是否与投标书一致,如有变更必须经业主同意。

3)审查施工单位提交的施工组织设计,重点审查排管穿越道路、专业管道交叉、地基处理、土方、材料堆放、机械作业以及地下周围公用设施保护措施等技术措施以及材料设备采购与检验,土建施工、器材制作与安装现场验收等关键工作的管理措施,根据本工程××路××接口地下排管已先期实施运行的实际情况,需要制定保证现有排管运行安全。

4)审查外送试验检测单位资质和主要材料供应商资质。

5)审查施工单位质量检验计划,其内容主要包括:

①材料进场批和检验批。

②各施工阶段所检验的材料工序,包括检验方法,测试类型和次数。

③执行的相关规范与标准。

④现场材料检验实验室的定位及布置。

⑤不合格处理措施。

⑥材料检验资料管理措施。

6)组织专业监理工程师对设计图纸进行会审,理解和领会设计意图,对发现的问题以书面形式提交业主并在设计交底与会审中由设计人员解决,努力把问题消灭在施工前。

7)检查现场材料的堆放,储存条件并对进场的材料,物器具进行检查验收。

8)编制专项监理实施细则,组织施工单位进行监理交底。

9)使用监理自备仪器对施工测量放线定位进行复核,督促施工单位对控制点做好标识保护。

(二)排管质量的监理工作要点

1)成品进场验收

2)审查构件生产厂家的资质

①检查现场对方条件

3)无碱玻仟石英电缆导管

①审查构件生产厂家的资质,必要时到生产厂家进行考察。

②审查材料的质量保证资料,主要包括DBS电缆导管管枕中接点,密封圈及其它产品和材料的质量合格证书,拉伸强度、弯曲强度、弯曲弹性模量、压扁强度、冲击强度、阻燃(氧指数),摩擦系数、耐水性能、导热系数、热变形温度、比重等参数的检验报告。

③对排管进行外观质量检查,检查的主要内容包括,壁厚光洁度,有无汽包,要求允许偏差符合标准要求。

④检查现场堆放条件,管子堆放在干燥平整场地地址,

防止泥水污损,底部应用枕木填高,堆高1米以下可采用单向排列堆放,超过1米必须采用交叉堆放的方式,一般堆放不得超过2.5米。

⑤只有当进场的材料经过监理工程师验收合格方可进行安装。(三)排管安装

1)排管前监理对沟槽支撑、垫层、标高以及槽底的稳定性进行检查验收。

2)对排管的中心线,工井位置进行复核。

3)对排管的临时固定措施进行检查。

4)安装过程中的检查。

5)电力电缆排管埋设深度按照设计图纸要求,局部特殊地段根据现场情况采用加强措施。

6)排管应尽快可能直线敷设,为避让其它地下构筑物所允许的转角不大于2°30′两座工井间允许一处转角。

7)排管接口应规范,排管接口缝隙不大于6毫米,接口处必须用

麻带抹水泥浆包封。

8)排管内孔应光滑通畅,无杂物阻塞现象,对所有排管必须严格执行疏通试验。

9)排管安装工艺标准应具有一整套排管安全操作规程,保证排管笔直,无泡桨、无弯曲现象,保证工井无倾斜、无漏水等现象,保证排管与工井接口无漏水、无不均匀沉降等现象。

10)排管通向其一端工井不大于0.1%的倾斜度。

(四)石英管敷设

1、管枕

在基础底板上每隔1米管接头两侧不大于0.5米顺应管线方向放置保护管专用防滑管枕,以水泥浆固定管枕,管枕底边需抹八字。

2、排管搭接敷设

①清洗用清洁抹布擦净管子的插入端外壳表面和接受端内表面及橡胶密封圈。

②涂润滑剂为了易于插入可以在插接部均匀涂敷润滑剂应使用中性物质,切易使用油和润滑脂,以免橡胶圈老化。

③接配管方向顺序插接管子,插管可用专用机械操作也可以用相打方法,但必须严格按照有关规范实施,避免损伤管端口,中间接头用于切断管之间的连接,应尽量避免。

④管线敷设前检查钢筋砼强度,在导管周围必须填黄沙,并须将沙由下而上逐层填埋密实,密实度应符合标准,砂层填实回填至设计标高,重载车行道下采用硅包封,埋深小于0.5米采用钢栓包封。

⑤排管各终端口在未施放电缆前应有防水、土等杂质漏进管内的措施。

⑥当本管线要穿越其它管线时,承包商应将穿越的建设交设计人员,监理工程师批准,每个建设均应指出在穿越时打算如何保护管线不致造成过分沉降或受载,在正常情况下,工程师应要求下面管线的四周要用混凝土包裹,包裹宽度应为上面管线的沟槽宽度,包裹高度应将取决于土质,二根管线间的间隙和上面管线实际采用的管基。

⑦必须特别小心以防止上面的管线由于下面管线任一边的回填土下沉而引起不能允许的拱曲。

⑧过路管组由管枕固定,每枕每隔1.5米安装一档,管枕与基础,导管与管枕应安装牢固,防止回填发生位移。

⑨排管在工井、电缆内的端接口应做喇叭口,施工时应保证导管

完好内腔波法,严禁杂物进入,施工完毕每孔管道应采用600㎜长口径匹配的铁牛,疏通验收并用柔性防火泥端口密封。

3、接点质量的监理工作要点

1)金属电缆导管、电缆工井和电缆沟内所有电气设备的金属外壳、电缆支架等均应妥善与接地系统焊接,接地电阻不大于4欧姆,接地极埋深不小于0.7米,接地极与接地扁钢的连接必须焊接,焊接处应补涂沥青防腐。

2)排管与工井连接处用抗渗细实砼灌填密实,表面用防水砂浆压实抹光。

(五)工井施工监理工作要点

1、模板工程

①模板轴线放线后要有专人进行技术复核无误后才能支模。

②井底板和墙模板根部和顶部必须设限位措施,如采用焊接钢件限位以保证底部和顶部位置准确。

③根据砼结构特点,对模板进行专门设计,以保证模板及其支架具有足够强度,刚度和稳定性。

④砼浇捣前,对模板轴线,支架、支撑,螺栓进行认真检查复核,发现问题及时进行处理。

⑤砼浇捣时,要均匀,对称下料,浇灌高度要控制在规范允许范围内,特别门窗洞口模板两侧,既要保证砼振捣密实,又要防止过分振捣引起模板变形。

⑥模板顶部设标记,严格按标记施工。

⑦严格控制木模板缩水率,制作时拼缝要严密。

⑧木模板安装周期不宜过长,浇捣砼时,抹面包要提前浇水湿润,使其胀开密缝。

2、钢筋工程

①砼保护层垫块按规定放置,一般1㎡不少于5块。

②砼保护层垫块厚度严格按照图纸规范和施工方案执行。

③墙板筋在垫板上加一道样筋并采取措施,电焊加以限位,固定主筋。

④砼浇筑时,振动棒或下料管尽可能避免碰撞钢筋发现撞斜碰歪,及时调整。

⑤钢筋配料,认真区分受控区和受压区,并严格执行同截面接头错开的要求。

⑥钢筋搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢。

⑦设置定位钢筋,防止主筋弯曲。

⑧严格做好钢筋工程隐蔽验收。

3、砼工程

①控制拆模强度,不宜提早拆模。

②控制砼搅拌时间,严禁在砼中随意加水。

③砼浇捣时严格按照操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层振捣应置汽泡排出为止。

④砼自由倾度高度超过2M,要采用溜槽、导管、串筒下料,防止砼离析现象。

⑤钢筋稠密区域并选择合理粗骨料,振动器的头子要适宜。

⑥采取正确的振捣方法,振捣头跟下料走,操作时采取快插慢拨,防止漏振。

⑦在硬化表面上继续振捣前,应消除表面残浆浮石,垃圾,杂物,充分浇水湿润,用同配合比砼砂浆接浆。

⑧砼浇捣停歇时,在继续浇筑前,认真检查,消除垃圾杂物,防止施工缝处造成缝隙夹渣。

⑨加强砼浇筑后的养护工作,对裸露表面应及时用潮湿材料覆盖,认真养护,进行浇水养护,使砼保持始终湿润。

4、工井内件安装

1)专业监理师按照图纸核对内件(支架、预埋件)型号、规格、尺寸,检查镀锌层质量,预埋件安装位置。

2)检查拉力环安装,拉力试验专业监理师旁站监理。

3)接地极安装,接地电阻测试专业监理师旁站监理。

4)焊缝外观质量,焊缝防腐等质量检查验收。

(六)排管支架制作安装

①跨越地道电力排管支架制作专业监理师检查核对钢板,槽钢,圆钢,钢板产品合格证明,加工尺寸,焊缝质量,加工后有无变形等。

②安装时检查轴线位置,垂直度,平行度,支架标高与预埋板的焊接质量,排管连接质量。

七、监理工作方法和措施

1、巡视监理:对电力排管施工全过程进行巡视检查,对各工序

质量进行检查验收,对不合格的工序提出(口头或书面)整改意见,及时验收返工返修的工序质量。

2、旁站监理:专业监理师对隐蔽工程,现场检测项目的全过程旁站监理。

3、见证取样:见证监理师对原材料,半成品等需要送检复试的旁站见证取样送检。

4、平行检测:根据监理合同要求,尖利的钢筋、砼、回填土的项目按20%的比例进行平行检测。

5、监理指令:有下列情况之一者监理下达书面指令①施工单位未编制施工方案或施工方案未经比准,擅自进行施工的,②控制区内未进行安全,质量和禁区内施工要求交底的,③危险区域施工安全措施未落实的,④隐蔽工程隐蔽前未经监理人员检查验收,擅自进行下道工序施工的,⑤工程质量下降趋势明显,施工单位未采取有效措施的。

电力工程监理细则范文

电力工程监理细则

第一章工程概况 1.1工程概况 海天一路(海云路—科苑南路)工程位于南山区粤海街道,道路西起海云路,东至科苑南路,路线位呈东西走向,起点接海云路预留路口范围,路段起点桩号为K0+000(对应坐标X=17760.357,Y=102690.291),路线终点桩号为K0+484.661(对应坐标X=17830.39,Y=103139.070)。道路红线宽17m,双向两车道,设计速度为20km/h,本次设计道路全长约0.468km,工程内容包括:道路(软基处理)、交通(含交通疏解)、给排水、燃气、照明电力、通信、水土保持等工程等;

第二章监理工作范围和内容 2.1监理工作范围 根据本公司与建设单位签订的《工程监理合同》对该项目在合同约定的监理业务范围内,实施施工阶段、保修阶段的监理。 2.2监理工作目标 2.2.1总目标 根据《监理合同》服务的范围和内容,全面履行监理方的义务、独立、公正、科学、有效的为本工程提供监理服务,使工程质量、工期和投资满足施工合同和监理合同的要求,强化规范管理,使本工程建设达到质量优、进度快、投资省、效益高的目的,使监理工作达到业主满意,并努力争取超越业主的期望要求。 2.2.2质量控制目标 根据业主与承包商签订的《施工合同》,监理人员严格依照国家现行工程建设有关规范、规程和标准对本工程进行管理,确保工程质量达到《施工合同》约定的要求。 2.2.3进度控制目标 根据本工程实际情况及《施工合同》,积极配合业主做好开工前的各项工作,督促检查承包商的开工准备,确定开工日期,确保本工程按期或提前竣工将会使用。 2.2.4投资控制目标 以不超过业主与承包商签订的施工合同的总造价作为投资控

10KV电力电缆技术规范书

10KV电力电缆技术规范书 1.1 本技术条件仅适用于交流额定电压10KV XLPE绝缘电力电缆的订货。 1.2 本技术条件的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3 本技术条件中凡标明参数数值的,是作为专门强调,其他未标明的均应执行有关GB、IEC和DL标准。 1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对本规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.5 卖方应有有效质量保证体系。 1.6 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 引用标准 下列标准包含的有关条文,通过引用而成为本技术条件的条文;所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采纳下列标准最新版本的可能性。 GB12706 额定电压35KV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502 额定电压1KV至30KV挤包绝缘电力电缆及其附件 DL401 高压电缆选用导则 GB2952 电缆外护层 GB6995 电线电缆识不标志 3. 使用条件 各单位订货时应参照下列条文结合工程实际提出使用条件,并符合D L401的规定。

3.1 运行条件 3.1.1 系统额定电压:10KV 3.1.2 系统最高运行电压:12KV 3.1.3 系统中性点接地点式和电缆额定电压(Uo/U): 中性点不接地系统,电缆Uo/U为8.7/10KV; 3.1.4 系统频率:50HZ 3.2 敷设条件:能够为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式;沟道内积水时电缆可局部或完全浸于水中;直埋于高地下水位地区时电缆可能经常或周期性地被水浸泡。 环境条件: 3.3.1周围空气温度 最高温度:+40 0C 最低温度:-30 0C 最大日温差:25 0C 日照强度:0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 3.3.2海拔高度1100~1500 m 3.3.3 环境相对湿度 日平均值:95 % 月平均值:90 % 3.3.4 地震烈度:8 度 水平加速度:0.3 g 垂直加速度:0.15 g 3.3.5 污秽等级:Ⅲ级 3.3.6 覆冰厚度:10 4. 技术要求 各单位在招标时,应要求厂商提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图等技术资料和电缆构造各部分的原材料及其来源、性能指标等,并在供货合同中明确。

电力排管监理细则

电力排管监理细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

孝义市大众路道路改造工程 电力排管项目 监理实施细则 编制:___________ 审核:___________ 批准:___________ 北京中诚建建设监理有限公司 日期:年月日 目录 一、工程项目概况 二、监理工作范围 三、监理工作内容 四、监理工作目标 五、监理工作依据 六、项目监理机构组织形式 七、项目监理机构人员名单 八、项目监理机构人员岗位职责 九、监理工作程序 十、监理工作方法及措施 十一、监理工作制度 十二、监理质量控制点

十三、环境和职业健康安全 一、工程项目概况 1.工程项目名称:孝义市青年路道排工程 2.工程地址:山西省孝义市青年路 3.工程性质:电缆排管 4.参建单位: 1).建设单位:孝义市住建局 2).设计单位:山西豪佳工程设计院 3).施工单位:孝义市市政工程总公司 4).监理单位:北京中城建建设监理有限公司 5.工程规模(设计规模):项目全长,红线宽,路面宽9m,人行道两侧。二、监理工作范围: 按监理合同所规定的工程范围。 三、监理工作内容: 1、工程准备及施工阶段 1)参加设计交底,进行施工图会审。 2)审查承建单位提交的工程施工组织设计、技术方案、质量安全文明施工管理体系、保证措施、施工进度计划、环境和职业健康安全管理相关文件等,并按规定签认审查意见。 3)检查施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施。 4)符合单位工程的开工条件,签发开工报告。 5)编制监理规划及实施细则、安全监理方案。

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 Revised by Petrel at 2021

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

电力电缆检验报告

唐山市海丰线缆有限公司 电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6 试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1 2×10 试验类别:s试样数量:1.5米编号11-04-v25001 试验依据:GB/T12706-2008试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√ 导体结构 根数不少于6 根7 7√ 扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √ 绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜ 0.87 √

0.85 护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4√最薄点不小于1.24㎜ 2.23√ 外径尺寸(参考值)㎜20.40√ 20℃导体电阻不大于 1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC————热延伸试验

负荷下伸长率≤175%———— 永久变形率≤15%————- 结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。 试验员:杨杰审核:王勇报告日期: 2011年8月24日 唐山市海丰线缆有限公司 交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告 JL-CX-8-01-03-3 试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃 电缆型号规格: ZR-YJV22-8.7/10 3×150 生产日期; 试验类别;S试样数量:1.5米编号: 10-06-j15002 试验日期:试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间 项目试验标准要求实测值结论

10KV电力排管工程监理细则1要点

×××××工程 10KV电力排管 监理细则 监理项目部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

报审表(SKJL/B7—1)

电力电缆通道工程监理细则 目录 一、工程概况 二、工程特点 三、设计要求及适用规范 四、监理工作目标 五、监理工作流程 六、监理工作要点及目标值 七、监理工作方法及措施

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、工程范围: 2、工程方案: 经一路(南)(纬一路~南侧泵站)东侧由东向西依次敷设18孔电力排管。经一路(南)(南侧泵站~经一路南端)东侧由东向西依次敷设18孔电力排管。 经二路东侧由东向西依次敷设12孔电力排管。 纬一路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。 纬二路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。 围场路(南)东侧由东向西依次敷设24孔电力排管(位于S02变电所以南)、2*24孔电力排管(位于S02变电所以北)。 根据招标文件和供电工程(南标)施工技术要求中说明,本工程为二级用电负荷,电源采用两路10KV供电,引自上级35/10KV中心变电站。设计的电缆排管导管的材质为红泥管,导管直径为150mm和175mm,分为厚壁和薄壁两种,150*3、150*7、175*3.2、175*9。 3、为适应地块间电力线路的联络及将来下级变电所供电线路的敷设要求,

围场路(南)有一路11孔排管接场外。 4、主要工程量 9、工程工期:2008年9月15日—2009年1月15日 二、工程特点: 本工程地处海滨平原,由围海促淤而成,地面标高一般在4.0米左右,且地下水位较高,一般在2.5米以上,场地有河道,局部低洼积水,杂草重生。 三、监理依据、设计要求及适用规范: (一)监理依据 1、设计文件、监理合同、施工合同; 2、批准的施工组织设计和专项施工方案; (二)设计要求 1、电缆通道(电缆排管、工井、过路管等)应按图中平面尺寸、竖向标

10kV电力电缆技术规范报告

10kV电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (3) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (7) 6产品标志、包装、运输和保管 (8)

10kV电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 2951电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 2952电缆外护层 GB/T 3048.10电线电缆电性能试验方法第10部分:挤出护套火花试验 GB/T 3048.12电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验 GB/T 3956电缆的导体 GB/T 6995电线电缆识别标志方法 GB/T 11019电缆用铝带 GB/T 12706.2额定电压1kV(U m=1.2kV)到35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压6kV(U m=7.2kV)到30kV(U m=36kV)电缆 GB/T 14315电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 19666阻燃和耐火电线电缆通则 JB/T 8137 电线电缆交货盘 2技术参数和性能要求 2.1 电缆结构 2.1.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9,其他应符合GB/T 3956的规定。 800mm2以下导体应采用紧压圆形导体结构;800mm2的导体可任选紧压导体或分割导体结构,1000mm2及以上应采用分割导体结构。 2.1.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用交联型材料,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述,包括干式交联流水线方式,生产设备中的测偏装置、干式交联,冷却装置的描述等。 2.1.3 导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的半导电层,电阻率不大于1000Ω·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上,并与绝缘紧密结合,表面光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 标称截面积为500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导电层复合组成。 2.1.4 绝缘 绝缘标称厚度t n为4.5mm,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于标称厚度t n的90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10%。 电缆的绝缘偏心度应符合下式规定: (t max-t min)/t max≤10% 式中t max ——绝缘最大厚度,mm; t min ——绝缘最小厚度,mm。

电力工程监理实施细则

电力工程监理实施 细则

电力工程监理实施细则 电力工程监理实施细则 1 工程概况 1.1 工程总体概况 1.2 电力工程概况 新建35kv***电力线路一条,为****等负荷供电。 1.3 工程范围 2 监理范围及重点 2.1监理工作范围 由我监理标段管内的35kv***电力线路工程为***KM,,35kv电源电缆线路0.3KM。 2.2监理工作重点 从本监理标段电力工程的实际情况,我们认为以下工程是本标段电力工程施工监理工作的控制重点: ⑴电力隐蔽工程的安全、质量控制; ⑵35KV电力线路跨越***国道施工; ⑶***地段的电力工程施工。 3 监理工作的目标 根据招标文件、《监理大纲》及《监理合同》的要求,遵循“严格公正、科学求实、质量第一、全面监理”的工作方针,认真履行《监理合同》,经过目标规划、动态控制和风险管理,与委托人、承包人及工程建设有关单位的密切合作,努力实现以下目

标。 3.1 质量目标 确保全部工程达到国家和***现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达到100%,确保实现全线创优规划。杜绝工程重大质量事故和一级一般质量事故。 3.2 工期目标 按委托人的工期要求,本监理标段进度总目标为:35KV***电力线路及其相关工程于**年**月***日完工。 3.3 投资目标 按施工标段SK标的《施工承发包合同》的合同总价作为投资控制目标。确保不突破(合理变更设计除外)。严格工程计量、控制工程变更、尽量避免索赔,使投资力争控制在施工合同价以内。 3.4 安全目标 杜绝行车险性及以上事故,减少一般事故。杜绝人身伤亡及设备重大、大事故和其它重大事故。 3.5 合同管理目标 全面、准确履行《委托监理合同》,督促承包人履行《施工承发包合同》,及时纠正合同执行中的偏差,防止出现违约行为,及时、依法、公正地处理合同争议,保证合同正常履行。 3.6 信息管理目标 建立信息管理系统,掌握和正确运用信息管理的手段,充分利用计算机管理系统,做到信息系统畅通,及时、准确、迅速、全面

电力排管工程监理细则

电力排管工程监理细则 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】 KV电力排管匸程监理细则

一、工程概况 1、2、3、4、5、工程名称:工程地址:建设单位:设计单位:监理单位: 6、施工单位: 7、1:程范围:2、工程方案:经一路(南)(纬一路、南侧泵站)东侧山东向西依次敷设18孔电力排管。经一路(南)(南侧泵站~经一路南端)东侧由东向西依次敷设18孔电力排管。经二路东侧由东向西依次敷设12孔电力排管。纬一路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。纬二路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。围场路(南)东侧山东向西依次敷设24孔电力排管(位于S02变电所以南)、2*24孔电力排管(位于S02变电所以北)。根据招标文件和供电工程(南标)施工技术要求中说明,本工程为二级用电负荷,电源采用两路10KV 供电,引自上级35/10KV中心变电站。设计的电缆排管导管的材质为红泥管,导管直径为loOmm 和 175mm,分为厚壁和薄壁两种,150*3、150*7、175*、175*9。3,为适应地块间电力线路的联络及将来下级变电所供电线路的敷设要求,在道路交义路口处共设置13座工并,在经一路有一路12孔排管接场外,在围场路(南)有一路11孔排管接场外。4、主要工程量序名号1 10kV 电缆工井钢礙结构称型号及规格位座里无碱玻纤石英2电缆导管DBS-R175* (9)米0密封3 4注1: 9、工程工期:2008年9 月15日一2009年1月15日DBS-R150X3 (7)程193配套接头套管、量13约管枕等见注1橡皮圈、组合式单数备注二、工程特点: 本匸程地处海滨平原,由围海促淤而成,地面标高一般在4.0米左右,且地下水位较高,一般在2.5米以上,场地有河道,局部低洼积水,杂草重生。 三、监理依据、设计要求及适用规范: (一)监理依据1、设计文件、监理合同、施工合同;2、批准的施匸组织设计和专项施工方案;

电力管沟工程监理实施细则

新广从路快速化改造北段土建工程 施工监理6标 电力管沟监理实施细则 广州穗科建设监理有限公司 新广从路快速化改造北段土建工程 施工监理6标项目监理部 2014年11月

电力管沟监理实施细则审批表 新广从路快速化改造北段土建工程施工监理6标电力管沟监理实施细则 编制人: 审核人: 审批人: 广州穗科建设监理有限公司 新广从路快速化改造北段工程土建工程 施工监理6标项目监理部 2014年11月

目录 一、工程概况 二、专业工程内容及主要特点 三、监理目标 四、监理依据 五、主要施工工艺流程 六、监理工作的控制要点 七、监理工作主要方法及措施

一、工程概况: 1、工程项目名称:新广从路快速化改造北段工程 2、工程地点:广州市白云区 3、建设单位:广州地下铁道总公司 4、监理单位:广州穗科监理建设监理有限公司 5、设计单位:广州地铁设计研究院有限公司 6、施工单位:中铁三局集团有限公司 7、工程简介: 新广从路位于广州市北部城市的白云区和从化市,是广州与北部地区联系的一条现状放射性重要通道,南起北二环,北至街口,起止里程为K11+300~K49+550。全线现状为双向6车道,整体呈南北走向。本标段电力管沟里程为K16+260~K22+200,采用16线10KV 电缆断面。 二、专业工程内容及主要特点: 电力管沟工程: 电力管沟采用米(高)*米(宽)砖砌240mm专用管沟,管沟平均开挖深度。根据设计变更,横跨各交叉口时直埋Φ160玻璃钢管20根;明挖施工过箱涵及随桥敷设采用Φ160HDPE管20根;顶管施工采用Φ160PE管20根。 本工程16线电缆沟全长千米(沉底段电缆沟压顶梁不需要预埋镀锌角铁),其中电缆沟检查井126座;工作井60座;中间头井29座;行人、转接二十孔管井54座;行人、转接过桥涵井8座;行人三通井3座、行人转接二十孔管三通井6座,排管行人直线井8座(所有井盖须具备防盗功能,采购前需向白云区供电局及市政部门确认,取得白云区供电局及市政部门认可后方可使用)。 沉底电缆沟宜每隔20米设置检查井一个,每隔60米设置电缆工

电力排管监理细则

孝义市大众路道路改造工程 电力排管项目 监理实施细则 编制:_____________ 审核:_____________ 批准:_____________ 北京中诚建建设监理有限公司 日期:年月日 目录 一、工程项目概况 二、监理工作范围 三、监理工作内容 四、监理工作目标 五、监理工作依据 六、项目监理机构组织形式 七、项目监理机构人员名单 八、项目监理机构人员岗位职责 九、监理工作程序 十、监理工作方法及措施 十^一、监理工作制度 十二、监理质量控制点

十三、环境和职业健康安全 一、工程项目概况 1.工程项目名称:孝义市青年路道排工程 2.工程地址:山西省孝义市青年路 3.工程性质:电缆排管 4.参建单位: 1). 建设单位:孝义市住建局 2). 设计单位:山西豪佳工程设计院 3). 施工单位:孝义市市政工程总公司 4). 监理单位:北京中城建建设监理有限公司 5.工程规模(设计规模):项目全长31 6.044m,红线宽12.7m,路面宽9m,人行道两侧3.7m。 二、监理工作范围: 按监理合同所规定的工程范围。 三、监理工作内容: 1 、工程准备及施工阶段 1 )参加设计交底,进行施工图会审。 2)审查承建单位提交的工程施工组织设计、技术方案、质量安全文明施工管理体系、保证措施、施工进度计划、环境和职业健康安全管理相关文件等,并按规定签认审查意见。3)检查施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施。 4)符合单位工程的开工条件,签发开工报告。 5)编制监理规划及实施细则、安全监理方案。 6)参加首次工地会议,进行监理交底。

7)主持或参加工程施工现场协调会议。对工程质量、进度、合同管理等事宜定期或不定期召开工地例会,及时编写“工地例会纪要”分发有关单位,并监督承建单位严格履行合同和执行工程技术标准。 8)核查进场材料、构配件和设备的凭证、检测报告等质量证明文件及质量情况,必要时进行平行检查。 9)检查工程施工质量,并做好验收签证工作,严格控制工程质量,工程进度,督促文明施工,按环境和职业健康安全要求施工。 10)对承包单位申报的已完成工程的工程量进行核验。 11)按时做好“监理日记”和“监理月报”工作。 12)检查、督促施工单位完成各阶段的施工资料,审查竣工资料,限期交业主归档。13)对设计变更提出监理意见。 14)参与工程建设中技术、质量、安全问题的处理,并提出监理意见。 15)协助业主处理施工过程中的质量事故、工程设计变更、索赔及违约等事宜。 16)遇到重大安全隐患、重大质量问题时,提出“暂停施工”通知并及时报业主。17)做好施工各阶段的监理资料,及时整理归档,并加强管理,以利审定。 2.试运行、保修阶段 负责检查工程总体状况,鉴定工程质量,督促承建单位消除工程缺陷 3.竣工验收阶段 项目总监理工程师在接到承包单位“工程竣工报验单”后,应组织监理人员依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同,对工程质量进行竣工预验收,要求承包单位对存在问题及时整改,并协助做好验收的各项准备工作,参与竣工验收。

电力工程监理实施细则

XXXX咨询有限公司 XXXXX项目 电力工程监理实施细则 编制: 审核: 批准: 日期:

监理实施细则审批表

目录 第一章工程概况 (2) 第二章监理工作范围、工作内容、工作目标及依据 (9) 第一节监理工作范围 (9) 第二节监理工作内容 (9) 第三节监理工作目标 (10) 第三章监理工作程序、方法和制度 (13) 第一节监理工作程序 (13) 第二节质量管理制度 (47) 第三节工程计量、支付审查签证制度 (47) 第四节进度计划管理制度 (47) 第五节建设工程安全生产监理制度 (47) 第六节监理档案管理制度 (50) 第四章监理人员进场计划 (53) 第五章项目管理组织 (57) 第一节项目管理的工作结构分解 (57) 第二节主要监理人员配备框图 (59) 第三节各监理人员岗位及职责 (60) 第六章项目的质量控制 (65) 第一节监理内部质量控制体系 (65) 第二节监理质量控制体系 (66)

第三节施工质量控制要点 (77) 第四节监理工作质量奖惩制度 (115) 第五节监理廉政工作措施 (126) 第六节突发事件的处理 (126) 第七章进度控制措施 (128) 第一节进度控制的监理目标 (128) 第二节进度风险分析及措施 (128) 第三节项目前期工作安排 (130) 第四节进度控制的工作任务 (130) 第五节进度控制的工作制度 (132) 第六节进度控制的工作方法 (134) 第七节进度控制的工作措施 (135) 第八节进度影响分析及预控 (142) 第九节进度控制网络图 (143) 第八章造价控制措施 (144) 第一节投资控制的监理目标 (144) 第二节总造价的分析及论证 (144) 第三节总造价分解规划 (144) 第四节造价投资的工作手段 (144) 第五节造价投资的措施 (145) 第九章合同和信息管理 (148) 第一节合同管理的目标 (148) 第二节合同管理内容 (148) 第三节本项目合同管理特点分析 (149) 第四节合同管理的原则 (150)

电力排管监理细则范本

工作行为规范系列 电力排管监理细则范文(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65830电力排管监理细则范文 Model Regulations for Supervision of Electricity Discharge Management 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电力电缆通道工程监理细则 目录 一、工程概况 二、工程特点 三、设计要求及适用规范四、监理工作目标五、监理工作流程六、监理工作要点及目标值七、监理工作方法及措施 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、工程范围:2、工程方案: 经一路(南)(纬一路~南侧泵站)东侧由东向西依次敷设18孔电力排管。 经一路(南)(南侧泵站~经一路南端)东侧由东向西依次敷设18孔电力排管。

经二路东侧由东向西依次敷设12孔电力排管。 纬一路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。 纬二路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。 围场路(南)东侧由东向西依次敷设24孔电力排管(位于 S02变电所以南)、2*24孔电力排管(位于S02变电所以北)。 根据招标文件和供电工程(南标)施工技术要求中说明,本工程为二级用电负荷,电源采用两路10KV供电,引自上级35/10KV中心变电站。 设计的电缆排管导管的材质为红泥管,导管直径为150mm和175mm,分为厚壁和薄壁两种,150*3、150*7、175*3.2、175*9。 3、为适应地块间电力线路的联络及将来下级变电所供电线路的敷设要求,在道路交叉路口处共设置13座工井,在经一路有一路12孔排管接场外,在 围场路(南)有一路11孔排管接场外。 4、主要工程量 9、工程工期:20xx年9月15日—20xx年1月15日 二、工程特点:

配电工程-电力电缆技术规范

电力电缆技术规范 通用技术规范 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分表“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表“,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 1 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人或供货商应设计、制造和销售过铜芯或铝芯电缆的产品,且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。近三年至少有1000km的10kV电缆产品运行业绩。 1.1.3 投标人应仔细阅读本招标文件,包括商务和技术部分的所有规定。由投标人提供的10kV电力电缆应与本技术规范书中规定的要求相一致。卖方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款。卖方提供货物的技术规范应符合招标书要求。 1.1.4 本技术规范书提出了对10kV电力电缆技术上的规范和说明。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有偏差,应在投标书中以技术专用部分附录的格式进行描述。 1.1.6 本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.7 本招标文件将作为订货合同的附件。本技术规范书未尽事宜,由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。 1.1.8 本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.9 本技术规范书中的规定如与技术规范专用部分有矛盾时,以专用部分为准。 1.1.10 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合GB和IEC最新版本的标准和本技术规范书的优质产品。 1.2 工作范围和进度要求 1.2.1 本技术规范书适用技术规范专用部分所有采购的电力电缆。具体为:提供符合本标书技术要求的电力电缆、相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。 1.2.2 卖方在提供的电缆数量较大或买方认为重要的线路时,应在合同签订后不超过两周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验、包装及运输,包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。 1.2.3 投标人应满足招标文件内交货时间要求。投标人对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况,应在投标文件中提供相应的采取补救措施的应急预案。 1.3 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 1.3.1 技术资料和图纸的要求

电力工程监理方案

监理工作方案 目录 第一部分工程概况和监理工作服务范围 (2) 第二部分施工阶段监理 (3) 一、目标控制要点及监理措施 (3) 二、总体控制 (4) 三、质量控制 (5) 四、进度控制 (14) 五、成本控制 (16) 六、合同管理 (18) 七、信息管理 (21) 八、综合组织协调及工作制度 (22) 第三部分保修期监理 (27) 附件:监理工作流程

第一部分监理工作服务范围 我公司可为项目提供如下的监理服务: 1、施工阶段进行质量、进度、造价、合同管理、信息管理和综合组织协调等方面的全方位监理服务工作; 2、保修阶段监理服务工作。 我们承诺在工程的实施过程中配合各相关单位使本工程质

量达到建设单位既定的质量目标,力求使在工程质量、造价、进度方面得到最优的经济效益和社会效益。 同时,我们可接受建设单位委托,由公司职能部室、专家顾问组同现场监理工程师配合,进行图纸审查、方案论证、测量、造价咨询、招投标等方面的咨询服务。 第二部分施工阶段监理 一、目标控制要点及监理措施 (一)质量控制的关键 在施工中要严格遵守“质量第一”的原则。由于施工现场条件一般都比较繁杂,地下管线交叉较多,有的图纸上又没有标明情况,很容易发生事故,所以要求设计单位与承包单位交底时,力求搞清楚地下管线、地下物等的所有情况,必要时,挖探坑,落实后方可施工。对地上物也要做好保护措施。施工期间多工种作业,要有安全防范措施。因而在施工过程中,除对一般过程的常规控制外,对以下几点应作为控制的关键环节,采取必要的现场巡视、旁站监督和平行检验等措施,进行重点控制: 1、结构的逐级验收,材料的见证取样; 2、综合管线的施工测量; 3、小型构筑物的检查(雨水口、井盖等细部处理); 4、各专业管道沟槽检查和坐标、标高位置的核定; 5、燃气管道焊接、探伤和固定口防腐处理;

0.6-1kV及以下电力电缆技术规范书(精)

0.6/1kV电力电缆技术规范书一、应遵循的标准 , 但不限于下列全部标准: GB/T12706 额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T3956 电缆的导体 GB/T2952 电缆外护层 GB/T6995 电线电缆识别标志方法 GB/T4005 电线电缆交货盘 GB/T 2951 电线电缆机械物理性能试验方法 GB/T 3048电线电缆电性能试验方法 GB/T12666.5 阻燃电缆燃烧试验方法 GB/T19666阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T3952 电工圆导线 二、额定电压:U 0/U(Um U 0—电缆设计用的导体对地或金属之间的额定工频电压; U —电缆设计用的导体间的额定工频电压; U m —设备可承受的“最高系统电压”的最大值。 额定频率:50Hz 系统接地方式:中性点直接接地 三、使用特性: 1、电缆敷设温度应不低于 0℃。

2、短路时(最长持续时间不超 5S 电缆的最高温度:导体最高工作温度表 3、电缆允许的弯曲半径 四、技术要求 (1 环境要求:海拔高度:≤ 1000m ;环境要求:-15℃ ~+40℃;地震烈度:8度 (2 导体:导体采用优质无氧圆铜丝绞合压制而成,期性能和外观符合 GB/T3956的规定。导体表面光洁、无油污, 无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边无凸起或断裂的单线。 (3 耐火层:电线的耐火层应采用云母带重叠的绕包,其重叠率为 50-60%,绕包时应保证耐火层平覆、紧密的包在导体上,不得有卷曲、皱折等缺陷。耐火等级符合GB12666.6标准。 (4 绝缘:绝缘采用交联聚乙烯(XLPE 、聚氯乙烯(PE 材料,交联聚乙烯 (XLPE 采用一步法硅烷交联方式, 挤包在导体上的绝缘性能符合 GB12706.1的规定。绝缘标称厚度符合 GB12706.1的要求,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值, 绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的 90%-0.1mm 。

最新版电力工程监理实施细则

最新版电气工程 监 理 实 施 细 则

一. 工程概况: 1.工程名称:**********工程。 2.工程地点:处于************。 3.工程概况:**************。 二.施工监理的主要依据如下: 2.1 工程管理系列文件: 2.1.1工程施工承包合同; 2.1.2工程施工监理合同; 2.1.3施工组织设计、电气工程专项施工方案; 2.1.4监理规划; 2.1.5《建设工程质量管理条例》; 2.1.6建设部81号令《实施工程建设强制性标准监督规定》、建标[2002]85号文; 2.1.7其它与本工程有关的批文、文件。 2.2 技术文件: 2.2.1本工程有效的设计图纸、设计文件以及有关标准图集; 2.2.2《工程建设标准强制性条文》(2002年版); 2.2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2.2.4《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 2.2.5设计交底、图纸会审纪要。 三.监理工作的流程

建筑电气安装工程质量监理的工作流程

三.监理工作的控制要点及目标值: 1.工程监理工作目标: 按照《监理规划》制定的本工程监理工作总目标的要求,本分项工程监理目标如下: 质量目标:施工质量验收合格; 进度目标:配合土建同期完成; 投资目标:不突破施工合同及附件关于本分项工程的预算; 安全目标:安全无事故。 2.质量控制要点: 2.1监理工作的控制要点: 2.1.1主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,符合规范要求后,方可在工程中使用。 2.1.2接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 2.1.3高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。 2.1.4发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。 2.1.5不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。

电力电缆技术规范书

电力电缆技术规范书 中国电信集团公司内蒙古网络资产分公司 二ΟΟ九年三月

1.主要技术要求和指标 1.1导体应采用TR型圆铜单线或镀锡圆铜单线。 1.2导体中单线的最大直径应符合表1的规定。 1.1.4导体应进行绞合,不允许整股接头,股线中的单线允许接头。但相邻两个接头的间距应在小于300mm.。 1.2、隔离层 1.2.1阻燃型电缆的导体表面应有非吸湿性材料的隔离层。 1.2.2耐火型电费的导体表面应有耐火隔离层,其性能应符合电缆相应的耐火特性要求。 1.3、绝缘层 1.3.1绝缘层材料 电缆绝缘用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。 1.3.2绝缘应紧密地挤包在线芯上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘的横断面上应无目力可见和砂眼等缺陷。 1.3.3绝缘层性能

1.3.4绝缘厚度 电缆绝缘层的标称厚度应符合表3中规定,绝缘层的平均厚度应不小于标称厚度,最薄应不小于标称厚度的90%—0.1mm。

每根绝缘线芯应用颜色标志识别,标志方法应符合表4的规定 中间检查,试验电压应符合表5规定。 1.4.1两芯及以上电缆的绝缘线芯应进行绞合成缆(标称截面为4mm2的两芯电缆允许作成平行型)。 1.4.2阻燃型电缆的线芯间隙应用阻燃材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。 1.4.3耐火型电缆的线芯间隙应用耐火材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。 1.5、内衬层 铠装型电缆必须有内衬层,其材料的性能应与护套材料一致,内衬层可采用挤包型或绕包型,其标称厚度,挤包型的厚度应不小于标称值的80%—0.2mm。

1.6、铠装 1.6.1铠装层用钢带,阻燃型电缆允许采用涂装钢带,耐火型电缆采用镀锌钢带,其厚度和宽度应符合表6的规定。 所覆盖。 1.6.3钢带允许焊接,焊接处应牢固、光滑、无孔洞、卷边和毛刺等缺陷。 1.7、护套材料 1.7.1护套材料 电费护套用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。 1.7.2电缆护套的机械物理性能要求应符合表7规定。

电力排管工程监理实施细则

道路改造工程电力排管项目监理实施 编制: 审核: 批准:

目录 一、工程项目概况 二、监理工作范围 三、监理工作内容 四、监理工作目标 五、监理工作依据 六、项目监理机构组织形式 七、项目监理机构人员名单 八、项目监理机构人员岗位职责 九、监理工作程序 十、监理工作方法及措施 十一、监理工作制度 十二、监理质量控制点 十三、环境和职业健康安全

一、工程项目概况 1. 工程项目名称:孝义市青年路道排工程 2. 工程地址:山西省孝义市青年路 3. 工程性质:电缆排管 4. 参建单位: 1). 建设单位:孝义市住建局 2). 设计单位:山西豪佳工程设计院 3). 施工单位:孝义市市政工程总公司 4). 监理单位:北京中城建建设监理有限公司 5. 工程规模(设计规模):项目全长31 6.044m ,红线宽 12.7m ,路面宽9m,人行道两侧 3.7m 。 二、监理工作范围: 按监理合同所规定的工程范围。

三、监理工作内容: 1、工程准备及施工阶段 1)参加设计交底,进行施工图会审。 2)审查承建单位提交的工程施工组织设计、技术方案、质量安全文明施 工管理体系、保证措施、施工进度计划、环境和职业健康安全管理相关文 件等,并按规定签认审查意见。 3) 检查施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施。 4)符合单位工程的开工条件,签发开工报告。 5)编制监理规划及实施细则、安全监理方案。 6)参加首次工地会议,进行监理交底。 7)主持或参加工程施工现场协调会议。对工程质量、进度、合同管理等事 宜定期或不定期召开工地例会,及时编写“工地例会纪要”分发有关单位,并监督承建单位严格履行合同和执行工程技术标准。 8)核查进场材料、构配件和设备的凭证、检测报告等质量证明文件及质 量情况,必要时进行平行检查。 9) 检查工程施工质量,并做好验收签证工作,严格控制工程质量,工程进度, 督促文明施工,按环境和职业健康安全要求施工。 10 )对承包单位申报的已完成工程的工程量进行核验。 11 )按时做好“监理日记”和“监理月报”工作。 12) 检查、督促施工单位完成各阶段的施工资料,审查竣工资料,限期交 业主归档。 13 )对设计变更提出监理意见。

电力排管监理细则

电力排管监理细则 电力电缆通道工程监理细则 目录 一、工程概况 二、工程特点 三、设计要求及适用规范四、监理工作目标五、监理工作流程六、监理工作要点及目标值七、监理工作方法及措施 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、工程范围:2、工程方案: 经一路(南)(纬一路~南侧泵站)东侧由东向西依次敷设18孔电力排管。 经一路(南)(南侧泵站~经一路南端)东侧由东向西依次敷设18孔电力排管。 经二路东侧由东向西依次敷设12孔电力排管。 纬一路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。 纬二路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。 围场路(南)东侧由东向西依次敷设24孔电力排管(位于S02变电所以南)、2*24孔电力排管(位于S02变电所以北)。 根据招标文件和供电工程(南标)施工技术要求中说明,本

工程为二级用电负荷,电源采用两路10KV供电,引自上级35/10KV中心变电站。 设计的电缆排管导管的材质为红泥管,导管直径为150mm 和175mm,分为厚壁和薄壁两种,150*3、150*7、175*3.2、175*9。 3、为适应地块间电力线路的联络及将来下级变电所供电线路的敷设要求,在道路交叉路口处共设置13座工井,在经一路有一路12孔排管接场外,在 围场路(南)有一路11孔排管接场外。 4、主要工程量 9、工程工期:2008年9月15日—2009年1月15日 二、工程特点: 本工程地处海滨平原,由围海促淤而成,地面标高一般在4.0米左右,且地下水位较高,一般在2.5米以上,场地有河道,局部低洼积水,杂草重生。 三、监理依据、设计要求及适用规范: (一)监理依据 1、设计文件、监理合同、施工合同; 2、批准的施工组织设计和专项施工方案; (二)设计要求 1、电缆通道(电缆排管、工井、过路管等)应按图中平面尺寸、竖向标高定位埋地敷设;

相关文档