龙华一期项目工程

临时施工用水用电方案

一、工程概况

金亨利实业集团龙华一期工程位于深圳市龙华拓展二线腾龙路东侧,民宝路面面,本工程是一个功能齐全,配套设施完善的住宅、商业综合小区。由六栋塔式高层住宅组成,一层地下室平时做车库、设备用房,战时做人防。总用地面积为22122. m2 ,总建筑面积为105456.01m2,本工程为二类建筑,建筑物耐火等级地下室为一级,地上部分为一级,七度抗震设防,人防设防等级为6级,建筑设计使用年限为50年。

现场配置有总配电柜,并提供一个供电量为600KVA的接驳口。配电房设置在1#楼西侧,配电房内布置一个配电柜,配电柜中设有七个接驳口供1#~6#楼和施工电梯和楼层用电以及塔吊用电,

在龙华一期项目工程西南面布置有一个φ200的给水管接驳口,供现场施工用水。

二、施工机具配置

三、施工用电布置图

1、现场施工用电平面布置详见施工用电平面布置图;

2、现场施工用电回路布置:

第一条回路:1#塔吊、1#施工电梯及楼层用电专用回路;

第二条回路:2#塔吊、5#施工电梯及楼层用电专用回路;

第三条回路:3#塔吊、6#施工电梯及楼层用电专用回路;

第四条回路:3#、4#施工电梯专用回路及楼层用电专用回路;

第五条回路:钢筋加工车间专用回路

第六条回路:钢筋加工车间专用回路

第七条回路:备用回路

四、施工用电计算

1、用电计算(1-11号配电箱在平面图中为J1~J11)

公式:

P总=1.1(K1ΣP1/cos¢+ K2ΣP2+ K3ΣP3 +K4ΣP4)

P——用电设备总需要容量(KVA)

P1——电动机额定功率(KW)

P2——电焊机额容量(KVA)

P3——室内照明容量(KW)

P4——室外照明容量(KW)

cos¢——电动机平均功率因子(在施工现场一般为0.65~0.75)K1、K2、K3、K4——需要系数见下表

由于室内外照明用电量所点的比重较动力用电量小的多,所以在估算总用电量时可以简化只要在动力用量之外再加10%作为照明用电量即可,公司简化为:

P总=1.1×1.1×(K1ΣP1/cos¢+ K2ΣP2)

查表取:K1=0.6、K2=0.6

P总=1.1×1.1

[0.6×(45×4+11×5+32.2+7.5×1+5.5×3+3×4+5.5×4+2.2×5+1.1×8+3×5+3×10)/0.7+0.6×(100+35×2+9×2)]

=1.1×1.1×(334.3+112.8)

=541(KVA)

本工程由建设单位在工程地西面提供有一个临时用供电接驳口,要求变压额定容量为600KVA,方可满足施工要求。

2、确定配电导线截面

为保证安全,选用BX型橡皮绝缘铜导线,按五路分别计算:

1号配电箱线路导线截面选择:

1号配电箱主要负荷有塔吊、施工电梯、加压泵、砂浆搅拌机及楼层的混凝土振动泵和电锯,本配电箱所带用电设备总功率为:

ΣP=1.1×(45+22+3×2+1.1×3+6.6+11+5)=108.8KW

按导线的允许电流选择:

若U线=380V;COSψ=0.75、 K=0.70

I线=(1000×K×P)/(31/2×U线× COSψ)

则上式简化为:

I线= (0.70×108.8×1000)/(31/2×380× 0.75)

=154.01(A)

查表得:选用95mm2的橡皮绝缘铜导线;

按允许电压降选择:

为简化计算,把全部负荷集中在1号配电箱的末端来考虑。已知由总配电房到1号配电箱线路末端的线路长度最大为:L4=150m;允许相对电压损失:ε=7%;且C=77,导线截面为:

S=(ΣP×L)/(ε×C×100)

=[108.8×80]/(0.07×77×100)

=16.15 (mm2) 取S=25(mm2)

1 按机械强度选择:

查表得:绝缘铜导线户外沿墙敷设,其截面不得小于2.5mm2。

因此,为了同时满足上述三者要求,1号配电箱导线的截面选用BX

(VV223×95+2×50)。

2号配电箱线路导线截面选择:

2号配电箱线路导线截面选择:

2号配电箱主要负荷有2台施工电梯、2台加压泵、2台砂浆搅拌机及楼层的混凝土振动泵和电锯,本配电箱所带用电设备总功率为:

ΣP=1.1×(22×2+3×2+1.1×3+6.6×2+11×2+5)=102.85KW

按导线的允许电流选择:

若U线=380V;COSψ=0.75、 K=0.70

I线=(1000×K×P)/(31/2×U线× COSψ)

则上式简化为:

I线= (0.70×102.85×1000)/(31/2×380× 0.75)

=145.85(A)

查表得:选用50mm2的橡皮绝缘铜导线;

按允许电压降选择:

为简化计算,把全部负荷集中在1号配电箱的末端来考虑。已知由总配电房到1号配电箱线路末端的线路长度最大为:L4=150m;允许相对电压损失:ε=7%;且C=77,导线截面为:

S=(ΣP×L)/(ε×C×100)

=[102.85×150]/(0.07×77×100)

=28.62 (mm2) 取S=35(mm2)

按机械强度选择:

绝缘铜导线户外沿墙敷设,其截面不得小于2.5mm2。

因此,为了同时满足上述三者要求,2号配电箱导线的截面选用BX

(VV223×95+2×50)。

3号配电箱线路导线截面选择:

3号配电箱主要负荷有塔吊、施工电梯、加压泵、砂浆搅拌机及楼层的混凝土振动泵和电锯,本配电箱所带用电设备总功率为:

ΣP=1.1×(45+22+3×2+1.1×3+6.6+11+5)=108.8

按导线的允许电流选择:

若U线=380V;COSψ=0.75、 K=0.70

I线=(1000×K×P)/(31/2×U线× COSψ)

则上式简化为:

I线= (0.70×108.8×1000)/(31/2×380× 0.75)

=154.01(A)

选用95mm2的橡皮绝缘铜导线;

按允许电压降选择:

为简化计算,把全部负荷集中在1号配电箱的末端来考虑。已知由总配电房到1号配电箱线路末端的线路长度最大为:L4=110m;允许相对电压损失:ε=7%;且C=77,导线截面为:

S=(ΣP×L)/(ε×C×100)

=[108.8×110]/(0.07×77×100)

=22.2. (mm2) 取S=25(mm2)

按机械强度选择:

查表得:绝缘铜导线户外沿墙敷设,其截面不得小于2.5mm2。

因此,为了同时满足上述三者要求,1号配电箱导线的截面选用BX

(VV223×95+2×50)。

4号配电箱线路导线截面选择:

4号配电箱主要负荷有塔吊、施工电梯、加压泵、砂浆搅拌机及楼层的混凝土振动泵和电锯,本配电箱所带用电设备总功率为:

ΣP=1.1×(45+22+3×2+1.1×3+6.6+11)=103.29

按导线的允许电流选择:

若U线=380V;COSψ=0.75、 K=0.70

I线=(1000×K×P)/(31/2×U线× COSψ)

则上式简化为:

I线= (0.70×103.29×1000)/(31/2×380× 0.75)

=146.17(A)

查表得:选用50mm2的橡皮绝缘铜导线;

按允许电压降选择:

为简化计算,把全部负荷集中在1号配电箱的末端来考虑。已知由总配电房到1号配电箱线路末端的线路长度最大为:L4=180m;允许相对电压损失:ε=7%;且C=77,导线截面为:

S=(ΣP×L)/(ε×C×100)

=[103.29×180]/(0.07×77×100)

=34.49 (mm2) 取S=35(mm2)

按机械强度选择:

查表得:绝缘铜导线户外沿墙敷设,其截面不得小于2.5mm2。

因此,为了同时满足上述三者要求,1号配电箱导线的截面选用BX

(VV223×95+2×50)。

5号配电箱线路导线截面选择:

5号配电箱主要负荷有闪光对焊机、调直机、切断机,弯切机,本配电箱所带用电设备总功率为:

ΣP=1.1×(100+7.5+5.5×3+3×4+9+11)=171.6

按导线的允许电流选择:

若U线=380V;COSψ=0.75、 K=0.70

I线=(1000×K×P)/(31/2×U线× COSψ)

则上式简化为:

I线= (0.70×171.6×1000)/(31/2×380× 0.75)

=243.34(A)

查表得:选用70mm2的橡皮绝缘铜导线;

按允许电压降选择:

为简化计算,把全部负荷集中在1号配电箱的末端来考虑。已知由总配电房到1号配电箱线路末端的线路长度最大为:L4=50m;允许相对电压损失:ε=7%;且C=77,导线截面为:

S=(ΣP×L)/(ε×C×100)

=[171.6×50]/(0.07×77×100)

=31.85 (mm2) 取S=35(mm2)

按机械强度选择:

查表得:绝缘铜导线户外沿墙敷设,其截面不得小于2.5mm2。

因此,为了同时满足上述三者要求,5号配电箱导线的截面选用BX

(VV223×95+2×50)。

五、施工用电布置

现场施工用电向各楼层分送:电缆从各幢楼层的核芯筒或采光井内向上布置电缆;并每三层设置一个总配电箱,由配电箱所在层分别向上一层和向下一层供电。在各施工层设置临时配电箱供施工层的施工用电。

六、施工用电安全要求

1、生产工人用电安全要求

(1)地下室平衡土体开挖时,使用的照明电压不应大于24V。其施工中的配电箱必须有专人看管,看管人员离开时,必须拉开刀闸切断电源,并锁好箱门。

(2)水泵(潜水泵、一般水泵)接电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。

(3)使用移动式用电设备(如振动器、手持式电动工具)的操作者,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

(4)电源电缆长的移动式用电设备,必须设专人执行,调整电缆(操作者必须穿绝缘鞋绝缘手套)严禁电缆浸水。

(5)每天下午下班时,必须用绳子把潜水泵从水中(井筒内)运回地面,不准利用电缆当作绳子提升潜水泵。

2、现场电气人员职责要求

(1)现场电气负责人必须全面负责该现场日常安全用电管理和保管安全用电技术资料。

(2)施工现场的一切用电设备的金属外壳必须接零和接地保护,现场电工必须熟悉现场的用电施工组织设计,正确安装、维护现场的电气设备。

(3)现场电工必须严格遵守操作规程、安装规程、安全规程,维修电气设备时应尽量断开电源,并在开关的手柄上挂上“严禁合闸、有人工作”的标示牌方能进行工作,未经验电,则应按带电作业的规定进行工作。

(4)现场电工不得随意调整自动开关脱扣器的整定电流或开关、熔断器内的熔体规格,对总配电柜、干线、重要的分干线及大型施工机械的配电装置作上述调整时,必须得到电气质安员同意方能进行。

(5)现场的一切电气设备必须由持证电工安装、维护,非电工不得私自安装、维修、移动一切电气设备。

(6)运行中的漏电开关发生跳闸必须查明原因才能重新合闸送电,发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换。漏电开关应送生产厂或维修资质的单位修理,严禁现场电工自行维修漏电开关,严禁漏电开关撤出或在失灵状态下运行;

(7)一切用电设备必须按一机一闸一漏电开关控制保护的原则安装施工机具,严禁一闸或一漏电开关控制或保护多台用电设备(包括连接电气器具的插座)。

(8)严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或电源与下一级供电线路。

3、施工用电安全注意事项

(1)施工现场均实行“三相五线制”,工作零线与保护零线不得混合。

(2)配电箱电的保险丝按照用电负荷的大小选用的,任何人不得擅自更换,更不能用其它金属代替。

(3)严禁在电线上凉衣服和挂其它东西。

(4)要搬较长的金属物体如钢筋、钢管等材料时,不要碰撞到电线,特别是高压输电线路,因为钢筋或钢管是导电物体。一旦一端触到电线,操作者无法立即脱离电源会造成触电。

(5)在临近输电线路的建筑物作业时,不能随便往下扔金属类杂物,防止扔到电线上造成停电等事故。更不能触摸。拉动电线或电线接触铁丝和电杆的拉线,防止这些铁丝与电线接触带电,触摸电发生触电。

(6)不论地面上还是楼上移动金属梯子、操作平台等较高的设施、工具等。首先要观察高处输电线路与移动物体的距离,确认有足够的安全距离,再进行作业。

(7)在地面或楼面上运送材料时,不要踏在电线上,停放手推车、堆放钢模板、跳板、钢筋不要压在电线上,因为有的电线长时间拖在地面可能破皮漏电,一旦踩到或压到漏电处,就会造成触电。

(8)在移动有电源线的机械设备,如电焊机、水泵、小型的木工机械等时,必须先切断电源,不能带电搬动。

(9)为防止设备外壳带电发生触电事故,设备均采用保护接零,并安装漏电保护器等措施。经常检查保护零线联接是否牢固、可靠,漏电保护器是否有效。

七、常用电气设备管理

1、配电箱和开关箱

1)根据JGJ46-2005规范中规定,配电箱材料需采用铁板或其他优质绝缘材料,铁板厚度应能适应现场条件和机械强度,不得采用木板制作箱体。

2)箱体内电器的正常不带电的金属基座、外壳、铁质电器安装板,应可靠接地并与电网中保护零线连接。

3)由于配电柜是专门制作,技术参数符合JGJ46-2005中有关规定。

4)以上各配电箱位置根据现场实际需要,进行个别调整和增减配电箱。

〈1〉根据现场情况和有关规定,分配电箱与开关箱的距离在30m以内,开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离为2.5m。

〈2〉固定式分配电箱、开关箱的下底面与地面的垂直距离控制在

1.3~1.5m,移动式配电箱、开关箱的下底面与地面垂直控制在0.6m左右。

〈3〉各配电箱应装设端正、牢固,配电箱及开关装设能满足两人同时工作的空间和通道,且不得有任何妨碍操作及维修的物品。

〈4〉配电箱均为防雨,三级控制(按照规范GB50194-93)

a、配电箱和开关箱应牢固,便于操作和维修。

b、落地安装的配电箱和开关箱,设备地点应平坦并高出地面,其他附近不得堆放杂物。

c、配电箱、开关箱的进出口和出口线宜设在箱的下面或侧面,电源的引出线应穿管并设防水弯头。

d、配电箱、开关箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,导线端头应采用螺栓连接或压接。

e、具有3个回路以上的配电箱应设总刀闸。每一分路刀闸不应接2台或2台以上电气设备,不应供应2个或2个以上作业组使用。

f、照明、动力合一的配电箱内安装的接触器、刀闸、开关的等电气设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有严重烧蚀现象。

2、接地装置设计

由于该工程变压器中性点直接接地,且系统中均采用TN-S保护系统,为保证配电系统运行安全可靠和防止触电,要求在总配电柜处,线路末端做重复接地,其接地电阻不得大于10Ω,接地装置叙用∟50x50x5x1500角钢三条,50x5扁钢焊接而成,接地线应选用BL-16mm多股铜芯导线,并应有可靠电气连接。

3、熔断器和插座

1)熔断器的规格应满足被保护线路和设备的要求,熔体不得削小和合股使用,严禁用金属线代替熔丝。

2)熔体应有保护罩。管型熔断器不得无管使用,有填充材料的熔断器不得改装使用。

3)熔体熔断后,必须查明原因排除故障后方可更换,装好保护罩后方可送电。

4)更换熔体时严禁采用不合规格的熔体代替。

5)插销的插座必须配套使用,I类电气设备用选用可接保护线的三孔插座,起保护端子应与保护地线或保护零线连接。

4、移动式电动工具和手持式电动工具

1)手持式电动工具的管理、使用、检查和维修,应符合现行国家标准《手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程》的规定。

2)长期停用或新领用的移动工具在使用前应进行检查,并应测绝缘。

3)移动式电动工具、手持式电动工具通电前应做好保护接地或保护接零。

4)移动式电动工具、手持式电动工具应加装单独的电源开关和保护,严禁1台开关接两台或以上电动工具。

5)移动式电动工具电源开关应采用双刀开关控制。其开关应安装在便于操作的地方。

6)移动式电动工具、手持式电动工具当采用插座连接时,其插头、插座应无损伤、无裂纹,且绝缘良好。

7)使用移动电动工具因故离开现场暂停工作或突遇停电时,应拉开电源开关。

8)移动式电动工具和手持式电动工具应加装灵敏动作的漏电保护器。

9)移动式电动工具和手持式电动工具的电源线,必须采用铜芯多股橡套软电缆或聚氯乙烯护套软电缆。电缆应避开热源,且不得拖拉在地上。当不能满足上述要求时,应采取防止重物压坏电源措施。

10)移动式电动工具和手持式电动工具使用完毕后,不得手提电源线或转动部分,

11)移动式电动工具和手持式电动工具使用完毕后必须在电源恻将电源断开。

12)使用手持式电动工具应戴绝缘手套或丫在绝缘台上。

5、电焊机

1)根据施工需要,电焊机宜按区域或标高集中设置,并应编号。

2)布置在室外的电焊机应设置在干燥场所,并应设棚遮蔽。

3)电焊机的外壳应可靠接地,不得多台串联接地。

4)电焊机各线圈对电焊机外壳的热态绝缘电阻值不得小于0.4MΩ。

5)电焊机的裸露导线部分和转动部分应安装安全保护罩。直流电焊机的调节器被拆下后,机壳上露出的孔洞应加设保护罩。

6)电焊机一次侧的电源线必须绝缘良好,不得随地拖拉,其长度不宜大于5m。

7)电焊机的电源线及开关箱应单独设置且开关箱应随电焊机作业部位进行调整。直流电焊机的电源应采用启动器控制。

8)电焊把钳绝缘必须良好。

9)电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆,其长度不宜大于30m。

6、起重机

1)起重机电气设备的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》的规定。

2)塔式起重机上的电气设备。应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》中的要求。

3)起重机电缆的长度,应符合产品技术要求。

4)中、小型起重机上或其附近,应设能断开电源的开关。

5)起重机械的电源电缆应经常检查必要时应设专人维护。

6)未经有关人员批准,起重机上的电气设备和接地方式不得随意改动。

7)起重机的电气设备应定期检查,发现缺陷应及时处理。在起吊过程中不得进行电气检修工作。

8)起重机电气设备的检修和试运行,必须取得其他专业人员的配合。

9)塔式起重机的防雷及接地,应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》的规定及产品技术要求,其接地应可靠。得用自然接地体时,应保证有良好的电气通路。

7、特殊环境

1)施工现场供用电电气设备及电力选型和安装,应符合先行国家标准《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》的规定。

2)在易燃、易爆环境中,严禁产生火花,当不能满足要求时,应采取安全措施。

3)照明灯具应选用防爆型,导线应采用防爆橡胶绝缘线。

4)使用手持式或移动式电动工具应采取防爆措施。

5)严禁带电作业,更换灯泡应断开电源。

6)电气设备正常不带电的的外露导电部分,必须接地或接零。保护零线不得随意断开,当需要断开时,应采取安全措施,工作完结后立即恢复。

7)配电房宜设在全年最小频率风向的下风侧,不宜设在腐蚀性物质装置的下风侧。

8)配电房与重腐蚀场所的最小距离应符合有关规定。

9)6~10KV配电装置设在户外时,应选用户外防腐型电气设备。

10)6~10KV配电装置设在户内时,应选用户内防腐型电气设备。

11)在腐蚀环境的10KV及以下线路采用架空线路时,应采用水

泥杆、角钢横担和耐污绝缘子。绝缘子和穿墙套管的额定电压,应提高一级或两级。1KV及以下架空线路,宜选用塑料绝缘电线或防腐铝绞线。1KV以上架空线路,宜选用铜芯铝绞线。

12)配电线路宜采用全塑电缆明敷设。在I类和II类腐蚀环境中,不宜采用绝缘电线穿管的敷设方式或电缆沟敷设方式。

13)腐蚀环境中的电缆芯线中间不宜有接头,电缆芯线端部,宜采用接线鼻子与设备连接。

14)密封式配电箱、控制箱等设备的电缆进出口处应采用密封防腐措施。

15)重腐蚀环境中的架空线路应采用铜导线。

16)重腐蚀环境中的照明,应采用防腐密封式灯具。

17)在特别潮湿的环境中,电气设备、电缆、导线等应选用封闭型或防潮型。

18)电气设备金属外壳、金属构架和管道均应测绝缘。

20)行灯电压不应超过12V,潮湿环境不宜带电作业,一般作业应穿绝缘靴或丫在绝缘台上。

8、照明

1)明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家有关规定。

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工现场临时用水用电方案

施工现场临时用水用电 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、计算依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用水计算 .................................................. 错误!未定义书签。 四、临时用水措施 .................................................. 错误!未定义书签。 五、临水系统的维护与管理................................... 错误!未定义书签。 六、用电设计内容和步骤....................................... 错误!未定义书签。 七、安全用电技术措施........................................... 错误!未定义书签。 八、安全用电防火措施........................................... 错误!未定义书签。 九、防雷装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。 十、接地装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

施工临时用电施工方案1

施工临时用电施工方案 一、现场戡探: 根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。 二、总配电箱、分配电箱的位置。 施工临时用电通过总配电箱引入各分配电箱内,再接至各设备。 三、施工用电线路的导线截面选择。 主要施工机具用电量 根据规范规定,施工临时用电线路必须采用三相五级制,为保证施工安全,本

工程采用重复接地措施。 四、施工用电的安全技术措施 1根据《施工安全检查标准》(JGJ59一99)和《施工现场临时用电安全技术措施》(JGJ46一2005)的执行规范外,还应符合国家现行有关国家强制性标准的规定。 2、架空线路必须设置绝缘子,以及各种用电线路包括照明线路都必须设绝缘子,严禁用金属裸线作绑扎,严禁直接架设钢管架上,或用铁丝吊在其它物体上。临时用电线路的架设必须规范整齐,不得乱拉乱接,现场临时用电线路可沿墙敷设,但必须设置绝缘子,以保证用电安全。 3、临时用电线路的导线截面大小必须根据所用机械设备的容量进行选择,同时必须满足规范要求,导线中的负荷电池不得大于其允许截流量。 4、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶、瓷夹等敷设,距地大幅度高不得小于2.5m;进户线过墙时必须穿管保护,距地面不得小于2.5m,并就采取防雨措施;室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷电确定,但导线截面不小于2.5mm2,铜芯线不小于1.5mm2;潮湿场所的电线必须穿管敷设,管口应密封,采用金属管敷设,管口应密封,采用金属管敷设时必须作保护接零. 5、所有配电箱均应标明其名称、用途,并和出分路标记;所有配线箱应本锁,开关箱应每月进行检查和检修一次,检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 6、对配电箱、开关箱进行检查和检修时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬持停电标志牌,严禁带电作业.

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

施工现场临时用水用电方案

目录 一、计算依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、临时用水计算 (2) 四、临时用水措施 (4) 五、临水系统的维护与管理 (5) 六、用电设计内容和步骤 (5) 七、安全用电技术措施 (52) 八、安全用电防火措施 (64) 九、防雷装置设计 (66) 十、接地装置设计 (66)

施工现场临时用电方案 一、计算依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 本项目新建建筑3栋,1栋26层,2栋3层,3栋30层。总建设用地面积:28997.34m2,总建筑面积119406.34m2,其中计容积率建筑面积:89912.15m2,规定建筑面积88369.95m2,其中厂房建筑面积58643.05m2,配套28769m2,核减厂房大堂及标准层透空建筑面积957.9m2,不计容积率地下车库25481.68m2及设备用房4012.51m2。 三、临时用水计算 1、概述 现场市政给水管网在施工场地有一个接口,接口的管径为DN65,由于本工程的工期较长,且考虑维修方便,供水管网的铺设采用法兰连接,埋地敷设。 2、用水量的计算 参照中国建筑工业出版社出版的《建筑施工计算手册》) 本工程临时施工用水(Q)包括施工用水量(q1、L/S)施工机械用水量(q2、

L/S)、施工现场生活用水(q3、L/S)生活区生活用水(q4 L/S)和消防用水量(q5、L/S)。因施工现场生产用水和生活用水分开考虑,故施工用水量计算按生产、生活分别计算。因为采用商品砼,所以现场主要用水用在砂浆拌和上,为简化计算,以日用水量最大时的砂浆(包括混凝土现场拌和及养护)使用工程量计算,按计划每天浇灌最高峰混凝土量取100m3计,估计工地施工工人共260人。 (1)现场施工用水量 q1=K1×K2∑Q1×N1/(8×3600 ×t) 式中:K1——未预计施工用水系数(取1.05); K2——用水不均衡系数(取1.5); Q1——最高的一天实物工程量; N1——施工用水定额,混凝土浇注用水量取250(l/m3); t——有效工作日(天);。 q1=1.05×1.5×100×250/(8×3600) =1.37(L/S) (2)施工机械用水量 除搅拌和浇注混凝土以外的机械,无其他的机械用水,不考虑q2的用水量。 (3)施工现场生活用水量 q3=P1×N3×K4/(T×8×3600) 式中:P1——施工现场生活高峰期昼夜人数,取260人; N3——施工现场生活用水定额。取30(l/人); K4——施工现场用水不均衡系数,取1.5; T——每天工作班数,按2班计; q3=260×30×1.5/(2×8×3600) =0.21(L/S) (4)生活区供水管径的选择 q 4=P2×N4×K5/(24×3600) 式中:P2——施工现场生活区居民人数,取260人; N4——生活区昼夜全部生活用水定额,每一居民每昼夜100L; K5——生活区生活用水不均衡系数,取2.25; q 4=P2×N4×K5/(24×3600)=260×100×2.25/(24×3600)=0.68L/S

临时施工用电施工方案

临时施工用电施工方案报审表工程名称:云阳县PVB项目工程编号: 重庆市第六建筑工程有限公司

□施工组织设计□专项施工方案审批表

云阳县PVB项目工程 临 时 用 电 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 审批人:__________________ 企业名称:重庆市第六建筑工程有限公司编制日期:二0一五年四月

临时用电施工方案 一、编制依据 1、《临时用电安全技术规范》 2、《施工组织设计》 二、工程概况: 建筑规模3 层,总高度为10.95米,占地面积491.52平方米,总建筑面积1552.46平方米,建筑类别为三类,防火等级为一级。本工程为框架结构,基础抗震设防烈度为七度,结构合理使用年限为50年,屋面防水等级为一级,防水合理使用年限为15年。施工临时用电,根据现场地理位置,结合《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005》施工,施工现场配电箱应搭设防雨防砸棚及围护栏等防护设施。将总电源由总闸引到施工现场总配电柜,采用铠装电缆,挖沟埋到总配电柜供电。根据施工现场情况的需要,电源电缆引到分配电箱,从分配电箱引到开关箱、动力箱、照明等专用线路。 三、施工组织部署 1、临时用电安全领导小组 组长:郑国栋 副组长:刘旭光 成员:何训、熊维生 2、结合现场实际情况及施工需要,布设整套的临设,控制方式:总配电箱→分配开关箱→开关箱→用电设备。所有配电箱、开关箱均统一编号,箱内所有开关、插座、输入、输出电缆等都标明用途去向,以及回路和控制用电设备等。箱内并有控制系统图,施工现场所有配电箱均有专人负责管理,按时检查和维修,以防止发生触电事故。 3、配电线路引入施工现场总配电箱开关,总电源为三相五线制, 380V/220V低压供电系统,在总配电柜箱处及末端各做一组重复接地极,并做专用保护线:自总箱柜后,严格按三相五线制(TN-S系统)敷设整个现场。做

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

临时设施用电用水施工方案

临时设施工程用电、用水专项方案 工程名称:厂房A2#、厂房A3#、厂房A4#、员工宿舍3#、员工宿舍4#、饭堂建设单位:东莞市乐天实业有限公司 监理单位:东莞市建设监理有限公司 设计单位:东莞市建筑设计院有限公司 施工单位:东莞市长安路桥工程有限公司 编制人: 编制单位:东莞市长安路桥工程有限公 司 审核单位:东莞市长安路桥工程有限公 审核人: 司 审批单位:东莞市建设监理有限公司审批人: 编制时间:2019年6月2日 审批时间:

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程分Ⅰ、Ⅱ两个施工区段,临时用电分两个区域供电,Ⅰ区从北面变电房供电; Ⅱ区从南面原厂区变电房供电。各区施工用电分开管理设计。各区用电设备见下表: 2、施工现场用电量统计表(Ⅰ区):

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,各区分别设一配电总箱,Ⅰ区设三个分配电箱,Ⅱ区设二个分配电箱,两个配电总箱分别设有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,穿过马路线段采用导线穿钢管埋地敷设,总配电箱至分配电箱采用架空导线明敷设,分配电箱至各用电器线段采用穿塑料管敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)各用电机具(Ⅰ区):

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

临时用电专项施工方案(范本)

目录 一、工程概况........................................ - 2 - 二、编制依据........................................ - 2 - 三、电气设备及总体线路布置.......................... - 2 - 四、电器设备的选择.................................. - 3 - 五、负荷计算........................................ - 6 - 六、分配箱电缆选择.................................. - 9 -七.安全用电组织措施............................... - 10 -八、安全用电技术措施............................... - 11 -(一)配电室的建造................................. - 11 -(二)配电箱与开关箱............................... - 12 -(三)电器设备的安装............................... - 14 -(四)施工现场的电缆线路........................... - 15 -(五)接零保护、重复接地与防雷接地................. - 17 -(六)现场照明..................................... - 18 -(七)自备发电机................................... - 19 -(八)漏电保护器................................... - 19 -八.用电防火措施................................... - 20 -九、消防预案....................................... - 22 - 附图: 附图一:施工现场临用电平面布置图 附图二:配电系统图

施工现场临时用电、用水专项方案---模板

一、 二、 三、工程概况 本工程为圃田嘉园(圃田乡棚户区改造项目)二期一标段1#、2#楼和相邻车库组成。其中1#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上27层,总建筑面积21494.32㎡,建筑高度79.80m,1-27层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;2#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上26层,总建筑面积21079.81㎡,建筑高度76.90m,1层为物业管理用房,消防控制室,2-26层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;车库结构为钢筋混凝土框架结构,地下一层,层高3.90m。本工程位于郑东新区河沟王路以南,圃田路以东,唐庄路以西,紧邻河沟王路。 建设单位为郑州地产集团都市开发有限公司,设计单位为河南大建建筑设计有限公司,监理单位为河南省豫咨工程管理有限公司,勘察单位为核工业第五研究设计院,由新蒲建设集团有限公司总承建。 本工程施工用电由业主变压器配电间内设置的总配电柜引出,采用三相五线制,总功率400kw,施工用水从南面临时用水总管接入,管径为Φ110。

二、现场施工用电方案 (一)编制依据 1. 使用规范、标准 1)GB50104-2005 建设工程施工现场供用电安全规范; 2)JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 3)JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程; 4)JGJ59—99 建筑施工安全检查标准; 2.施工组织设计 3.施工现场实际情况 (二)施工用电总体布置 1.根据本工程特点,施工区用电从总配电房直接引出。 2.工程临时用电暂未接通,可用量400kw。 3.现场设置配电间,配电柜。 4.施工现场供电从总配电柜分别接至各一级分箱,再从一级分箱分至塔吊、施工井架(吊蓝)及施工层各二级分箱等。详见施工用电平面布置图。 5.施工楼层分别设一只二级电箱,随外墙脚手架升高上升。高层每五层设一只二级分配电箱。 6.为方便夜间施工管理,在生产区域现场四周布置若干照明灯。每只塔吊上设一盏照明镝灯。要求做到电力供应基本保持平衡。杜绝单路负荷过重现象。 (三)配电室、配电箱、开关箱的设置及线路图:

相关文档
相关文档 最新文档