文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑装饰装修工程施工方案

建筑装饰装修工程施工方案

建筑装饰装修工程施工方案
建筑装饰装修工程施工方案

山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工

程一标段

建筑装饰装修工程施工方案

一、编制依据

1、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3#教学楼工程施工图纸;

2、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3#教学楼工程施工组织设计;

3、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)

4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50327-2001)

5、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 )

6、《外墙饰面工程施工及验收规范》(JGJ226-2000)

二、工程概况

(一) 工程概述

工程名称山西现代双语学校小学部及公寓楼

建设项目工程一标段3#教学楼

建筑类型公建

结构类型框架

建设单位山西新兴教育投资有限公司面积

总面积24140㎡层数

地下1层,地上6

设计单位晋中市建筑勘察设计院

开工日期2016.4.29 监理单位山西共达建设工程项目管理有限公

施工单位山西二建集团有限公司质量目标合格

建设地点晋中市榆次区太榆路中段汇通北路409号

(二)装饰概述

1、内墙为水泥砂浆抹灰,涂料面层,卫生间墙面为瓷砖墙面。

2、外墙为涂料墙面,墙裙为蘑菇石材粘贴。

3、外门窗均采用空气层为5+12+5mm的塑钢窗,室内门为钢质门。

4、地面:教室为耐磨地面,卫生间为瓷砖地面,走廊通道为瓷砖地面,

楼梯为大理石台阶。

5、卫生间顶棚为铝扣吊顶,其余为涂料。

6、楼梯扶手为不锈钢栏杆。

三、施工方法及技术措施

(一)、内墙装饰

内墙1:3水泥砂浆打底,2厚腻子粉,涂料面层,卫生间、操作间瓷砖墙面。

1、内墙抹灰

1.1、工艺流程:基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋

(设置标筋) →做护角→抹底灰→抹中层灰→抹水泥石膏砂浆罩面灰→养护

1.2、施工工艺

(1)基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋。抹灰前对墙面的处理是一项重要的工序,对砌筑灰缝不严实或表面不平整之处、水电管道槽盒处用1:2.5水泥砂浆涂抹,并用抹板搓平带毛面。补抹厚度大于15mm的必须分两次补抹,每层厚度控制在8mm为宜。然后用喷浆机甩浆,水泥浆内掺10%-15%的108胶甩到墙面上,其甩点要均匀。甩前墙面要先湿水,甩后注意养护不少于3天。外墙抹灰施工前,应安装好门窗和预埋铁件等,并将墙体上的施工孔洞堵塞密实,孔洞堵塞时先洗孔再填充膨胀剂封实。

墙面不同材料之间挂钢丝网不少于200mm,楼梯间、走道抹灰前300*300钢筋网片安装完毕,网片固定采用锚固铁皮加水泥钉固定牢固,固定间距

不大于600mm。

(2)墙面冲筋:抹灰前应用相同的砂浆冲筋,过厚时要考虑分层操作。底层抹灰应分层施工,每次一般砼墙不大于8毫米。第二次抹底灰应于前次砂浆干硬70%后进行,在每次抹灰之前必须检查前一层有无开裂、空壳、赶湿度是否适宜等。每次批抹之后要压实磨平并要稍带毛面。

(3)护角:柱面和门窗洞的阳角用1:2.5水泥砂浆护角,其高度同墙面抹平,每侧宽不小于50mm。

(4)底灰和中层灰抹完后,用1:2.5水泥砂浆抹面层,厚度为5~8mm。操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮一遍使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用压尺刮平找直待其收身后,用抹子压实压光。为防止出现墙面花,施工过程中对于材料的配合比应注意,水灰比不能过大,要按交底控制水灰比。

1.3、应注意的质量问题

(1)粘结不牢、空鼓、裂缝:加气混凝土墙面抹灰,最常见通病之一就是次层与基体之间粘结不牢、空鼓、裂缝。主要原因是基层清扫不干净,用水冲刷,湿润不够,不刮素水泥浆。由于砂浆在强度增长、硬化过程,自身产生不均匀的收缩应力,形成干缩裂缝。改进措施,可采用喷洒防裂剂或涂刷掺108胶的素水泥浆,增加粘结作用,减少砂浆的收缩应力,提高砂浆早期抗拉强度,改进抹灰基层处理及砂浆配合比是解决加气混凝土墙面抹面空鼓、裂缝的关键。同时砂浆表面抗拉强度的提高,足以抗拒砂浆表面的收缩应力,待砂浆强度增长以后,就足以承受收缩应力的影响,从而阻止空鼓、干缩、裂缝的出现。

(2)抹灰层过厚:抹灰层的厚度大大超过规定,尤其是一次成活,将抹灰层坠裂。抹灰层的厚度应通过冲筋进行控制,保持15~20mm为宜。操作时应分层、间歇抹灰,每遍厚度宜为7~8mm,应在第一遍灰终凝后再抹第二遍,切忌一遍成活。

2、内墙涂料

2.1、工艺流程:室内墙面刮腻子工艺流程:基层处理→修补墙面→第一遍刮腻子磨平(PVC阴阳角)→第二遍刮腻子磨平→刷第一遍涂料→复补腻子→磨平→刷第二遍涂料→刷第三遍涂料检查验收

2.2、施工工艺

(1)基层清理:施工前应先将墙面的表面的灰浆、灰尘、油污等杂物清理干净,避免腻子与基层粘结不牢固而空鼓、脱落。

(2)施工前,应先检查基层的平整度,如发现基层缺棱掉角、碰坏等现象应用白水泥找补平整、方正。

(3)刮腻子前在砂浆墙面上先喷、刷一道胶水(水:乳液为5:1)要喷刷均匀不得有遗漏。

(4)满刮腻子时应横竖刮即第一遍腻子横向刮第二遍腻子竖向刮。刮第一遍腻子时在阴阳处加装阴阳角线,腻子粉粘贴牢固并顺直。注意按搓和收头时腻子要刮净每道腻子干燥后应用砂纸打磨将腻子磨平后并将浮尘擦净。

(5)刮第二遍腻子时,底层腻子应干燥后再进行施工。第二遍腻子刮涂时,应注意底层的腻子不得有腻子棱线,避免二遍腻子成活后出现不平整或明显刮痕等质量缺陷。在第二遍腻子施工时,注意腻子遮盖力情况以便随时掌握和调整腻子的厚薄程度确保腻子刮抹的均匀性。表面找补:二遍腻子完成后,应细致检查每一个角落,发现有露底、脱落、流坠、砂眼等缺陷时,应及时找补。

(6)涂刷第一遍涂料涂刷时应先上后下。干燥后复补腻子, 待复补腻子干燥后用砂纸磨光。隔1天后,可涂刷第二遍。

(7)在第二遍操作时不宜来回多次涂刷,以避免溶松第一遍漆膜,或出现显著的漆刷涂饰痕迹,影响质量。

(8)在第三遍涂料施工时注意涂料遮盖力情况,以便随时掌握和调整涂饰的松紧确保涂料色泽的均匀性。

3、内墙砖

3.1质量要求

1)饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。

2)饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。

3)饰面砖粘贴必须牢固。

4)饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损;接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实,宽度和深度应符合设计要求;墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐(柱、门洞阳角均使用10mm*100mm 不锈钢扣条镶嵌。

6)应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210---2001)的其他相关规定。

7)饰面砖大面积施工前应先做样板件。

3.2工艺流程

基层处理→做灰饼,墙面冲筋→刷801胶素水泥浆一道→水泥砂浆打底→预排面砖→刷素水泥浆一道→水泥砂浆加108胶镶贴墙面砖→专用填缝料擦缝。

3.3操作工艺

1)抹底子灰

在吊垂直、找规矩、贴灰饼、冲筋后,将已处理好的基层刷801胶素水泥浆(配合比为801胶∶水=1∶4)一遍,分层分遍用1∶3水泥砂浆抹底灰,第一遍宜为5mm厚,第二遍厚约为8~10mm,直至与冲筋大至相平,再用压尺刮平,用木磨板搓毛压实,划成麻面。

2)预排砖块、弹线

应按设计色样要求预排砖块。在同一墙面,最后只能留一行(排)非整块面砖,非整块面砖应排在靠近地面或不显眼的阴角等位置;砖块排列一般自阴角开始,至阳角停止(收口)和自天棚开始至楼地面收口;柱面凸出时,必须以中心往两边对称排列。并按施工要求弹好垂直控制线(以

1m设一道)和水平控制线(间距为5~10排砖),踢脚线顶亦设置高度控制线。

3)贴面砖

将泡水浸透凉干的面砖自下向上铺贴,最下一排砖的下皮位置用钉子装好靠尺板,以此承托第一排面砖。铺贴前,先刷素水泥浆一道。铺贴时,面砖背面应满涂厚5mm水泥浆,并用灰匙木柄着力敲击,使面砖粘牢,同时用压尺校平砖面及上皮。面砖要求垂直平正,每铺完一排应重新检查每块面砖,发现空鼓,应及时掀起加浆重新贴好。铺贴完毕,待粘贴水泥初凝后,用专用填缝料擦缝,完成后用清水清洗表面。对贴面砖工程和高级装饰工程均宜先做样板,样板间验收后全面铺开施工。

(4)防止质量通病措施

抹底子灰时,基层要保持干净、湿润;粘贴砂浆应均匀、饱满,砂浆稠度适宜,以避免空鼓。

(二)、外墙装饰

1、外墙墙裙贴砖

墙裙砖规格400mm*200mm按图纸要求采购,面砖色彩由设计人员与建设方共同确定。面砖材料进场后,项目部指定专人负责接收、保管,粘贴样板块。外墙施工前保温层施工完毕验收合格,基层应平整无明水无杂物。

1.2、主要施工方法及技术措施

1.2.1、工艺流程:采用粘贴施工,先做样板,经检查合格方可大面积施工。

处理基层→排砖、分格、弹线→贴蘑菇石→勾缝→清理表面

1.2.2、基层处理:施工前检查基层是否有杂物是否平整需要剃凿处理等;砖、砼基层应浇水湿润,砼基层做甩毛处理。

1.3.3、排砖、分格、弹线:蘑菇石勾缝10mm,分格、弹线应严格按设计文件做法施工。对无法使用整砖的部位,尽量调灰缝,实在调不了,

采用整砖切,放在不影响外观处。

1.4.4、贴蘑菇石:采用聚合物水泥砂浆由下而上进行镶贴,不同规格尺寸的蘑菇石应粘贴在相应的位置。在粘结层初凝前或允许的时间内,可调整面砖的位置和接缝宽度,使之附线并敲实;在初凝后或超过允许的时间后,严禁振动或移动面砖。阳角处,要保证阳角相交成90度,阴角采用大包小做法。

1.5.5、勾缝:应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓;勾缝宜按先水平后垂直的顺序进行,砼柱子的水平缝要交圈。

1.6.6、清理表面:待表面干燥后以及水泥浆快干时,再用干棉纱擦拭一遍,然后再用清水冲洗干净。

2、外墙涂料

(1)外墙喷涂施工前,外墙抹灰修补应全部完成并经检查合格,基层含水率小于10%,同时调整好该范围内的吊篮,使之不影响喷涂进行,并做好门窗的保护遮挡。

(2)喷涂前应检查好所需用机械设备是否完好,自上而下进行。喷涂时,喷枪嘴应垂直于墙面30~50 cm,压力稳定在0.6 MPa 左右,分三遍进行,做到灰浆均匀,不流坠,色泽一致,总厚度控制在2~3 mm。同时特别注意在门窗洞周边交界处,喷涂要均匀。

(3)喷涂完成后,吊篮下行时,要密切注意保护墙面,不得碰撞破坏。喷涂完成后,严禁从外窗口、门洞向室外倒垃圾等其他材料,防止碰伤和污染墙面。

(三)、门窗工程

1、工艺流程:

弹线找规矩―→门窗洞口处理―→安装连结件检查―→门窗处理检查―→安装―→四周嵌缝―→五金配件―→清理。

2、门窗框成品堆放、保管、吊装。

进入现场安装前,工程负责人必须对门窗安装队全体人员进行施工交

底,并有书面交底材料存档,同时提供安装基准线。

3、膨胀螺丝直接从门窗框预留固定件内侧打入墙体内,膨胀螺丝的长度不低于80mm,每相邻的膨胀螺丝间距不大于500mm。

4、门窗框与墙体之间的接缝处理方法:用发泡剂填充框与墙体间间隙,发泡剂溢出来的部分,用铲刀铲平,然后抹水泥将其盖住,等水泥干燥后,再均匀地在接口处打密封胶。

4、安装的技术方法:

(1)安装玻璃前,将裁口内的污垢清除干净,并沿裁口的全长均匀抹1~3mm厚的底油灰。

(2)安装长边大于1.5m或短边大于1m的玻璃,用橡胶垫并用压条和螺钉镶嵌固定。

(3)安装于竖框中的玻璃,应搁置在两块相同的定位垫块上,搁置点离玻璃垂直边缘的距离宜为玻璃宽度的1/4,且不宜小于150mm。

(4)安装于扇中的玻璃,应按开启方向确定其定位垫块的位置。定位垫块的宽度应大于所支撑的玻璃件的厚度,长度不宜小于25mm,并应符合设计要求。

(5)玻璃安装就位后,其边缘不得和框、扇及其连接件相接触,所留间隙应为2~3mm。

(6)玻璃安装时所使用的各种材料均不得影响泄水系统的通畅。

(7)玻璃镶入框、扇内,填塞填充材料、镶压线条时,应使玻璃周边受力均匀。

(四)、楼地面工程

A、瓷砖地面

1、卫生间为300*300mm地砖,走廊、大厅为800*800地砖,楼梯间为花岗岩,踢脚线为地砖踢脚,高150,均采用干铺法铺贴,1:4干硬性水泥砂浆,干水泥擦缝。

2、基本规定

(1)砖的品种、规格型号应符合设计要求,应在结合层上铺设。

(2)在水泥砂浆结合层上铺贴地砖时,应符合下列规定:

1)在铺贴前,应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选,浸水湿润晾干待用。

2)勾缝和压缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥,并做养护和保护。

3、施工准备

3.1 技术准备

(1)设计选定的砖应封样保存,水泥应做复试。大面积铺设前制做样板。

(2)砖面层下的各层作法应已按设计要求施工并验收合格;

(3)样板间或样板块已经得到认可。

3.2、材料要求

(1)水泥:宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级应在32.5 级以上;不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用。

(2)砂:应选用中砂或粗砂,且应过筛,含泥量不得大于3%。

(3)砖:均有出厂合格证及性能检测报告,抗压、抗折及规格品种均符合设计要求,外观颜色一致、表面平整,图案花纹正确,边角齐整,无翘曲、裂纹等缺陷。

4、主要机具设备

(1)根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。

(2)常用机具设备有:切割机、手推车、计量器、筛子、木靶、铁锹、大桶、小桶、钢尺、水平尺、小线、胶皮锤、木抹子、铁抹子等。

5、作业条件

(1)进场复试和相关试验已经完毕并符合要求。

(2)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐检会签。

(3)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。

(4)对所有作业人员已进行了技术交底,特特殊工种必须持证上岗。

(5)作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。

(6)竖向穿过地面的立管已安装完,并装有套管。如有防水层,管根已作防水处理。

(7)门框已安装到位,并通过验收。

(8)基层洁净,缺陷已处理完,已作隐蔽验收。

7、施工工艺

7.1 工艺流程

(1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。

(2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制线。

(3)排砖:将房间依照砖的尺寸留缝大小,排出砖的放置位置,并在基层地面弹出十字控制线和分格线。排砖应符合设计要求,当设计无要求时,宜避免出现板块小于1/4边长的边角料。

(4)铺设结合层砂浆:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。

(5)铺砖:将砖放置在干拌料上,用橡皮锤找平,之后将砖拿起,在干拌料上浇适量素水泥浆,同时在砖背面涂厚度约lmm 的素水泥膏,再将砖放置在找过平的干拌料上,用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平坐正。

(6)铺砖时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制砖,之后按照十字控制砖向四周

铺设,并随时用2m 靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段、

分部位铺贴。

(7)走道与大厅沿墙铺设200宽黑色带,按排砖图案要求,应按照设计图案弹出准确分格线,并做好标记,防止差错。

(8)养护:当砖面层铺贴完24h 内应开始浇水养护,养护时间不得小于7d。

(9)勾缝:当砖面层的强度达到可上人的时候,进行勾缝,用同种、同强度等级、同色的水泥膏或1:1 水泥砂浆,要求缝清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致,缝应低于砖面0.5~lmm。

8、质量标准

8.1 主控项目

(1)原材料料应符合国家标准要求。

(2)面层与下一层应合牢固,无空鼓、裂纹。

(3)检验方法:同GB50209-2010。

(4)有坡度要求的房间如卫生间坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。

8.2 一般项目

(1)砖面层表面应洁净、图案清晰,色泽一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。板块无裂纹、缺楞、掉角等缺陷。

(2)面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角整齐光滑。

(3)踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固,出墙厚度一致。

(4)楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;防滑条应顺直。

(5)在管根或埋件部位应套裁,砖与管或埋件结合严密。

9、注意事项

9.1 面层空鼓

(1)底层未清理干净,未能洒水湿润透,夏季暴晒基层失水过快,影响面层与下一层的粘结力,造成空鼓。

(2)刷素水泥浆不到位或未能随刷随抹灰,造成砂浆与素水泥浆结合层之间的粘结力不够,形成空鼓。

(3)养护不及时,水泥收缩过大,形成空鼓。

(4)凡检验不合格的部位,均应返工纠正,并制定纠正措施,防止再次发生不合格。

(5)地面积水,有泛水的房间未找好坡度,水不能排人地漏。

9.2、成品保护

(1)施工时应注意对定位定高的标准杆、尺、线的保护,不得触动、移位。

(2)对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施,不得因浇筑砂浆造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。

(3)砖面层完工后在养护过程中应进行遮盖和拦挡,保持湿润,避免受侵害。当水泥砂浆结合层强度达到设计要求后,方可正常使用。

(4)后续工程在砖面上施工时,必须进行遮盖、支垫,严禁直接在砖面上动火、焊接、和灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等;进行上述工作时,必须采取可靠保护措施。

B、耐磨地面

1、施工工艺流程

基层混凝土浇筑、刮平(同时金刚砂拌合)→抹光面拍浆→第一次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光→第二次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光→表面修饰及养护

2、操作要点

2.1基层混凝土浇筑

混凝土浇筑前要洒水使地基处于湿润状态,混凝土尽可能一次浇筑至标高,局部未达到标高处用混凝土料补齐并振捣,严禁使用砂浆修补。振捣时使用平板式振捣器振捣,柱、边、角等部位用木抹子拍浆,混凝土刮平后水泥浆浮出表面至少3mm厚。混凝土施工完毕后,采用橡皮管或真

空设备除去泌水,重复两次以上后开始金刚砂面层施工;如工期要求松缓,可待混凝土凝结2~4h(受现场环境影响)后开始金刚砂面层施工。混凝土施工过程中同时进行金刚砂材料拌合。由于我们单位第一次进行金刚砂地面施工,在材料的配合比等诸多方面因素的影响下,本工程采用预制成品金刚砂拌合料。

2.2第一次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光

金刚砂拌合料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化。撒布过早会使金刚砂沉入混凝土中而失去效果;撒布太晚混凝土已凝固,会失去粘结力,使金刚砂拌合料无法与混凝土粘合而造成剥离。判别金刚砂拌合料撒布时间的方法是脚踩其上,约下沉5mm时,即可开始第一次撒布施工。墙、门、柱和模板等边线处水分消失较快,宜优先撒布施工,以防因失水而降低效果。第一次撒布量是全部用量的2/3,拌合应均匀落下,不能用力抛而致分离,撒布后用木抹子抹平。拌合料吸收一定的水分后,再用磨光机除去转盘碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。

2.3第二次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光

第二次撒布时,先用靠尺或平直刮杆衡量水平度,并调整第一撒布不平处,第二次方向应于第一次垂直。第二次撒布量为全部用量的1/3,撒布后立即抹平,磨光,并重复磨光机作业至少两次,磨光机作业时应纵横相交错进行,均匀有序,防止材料聚集。边角处用抹子处理。面层材料硬化至指压稍有下陷时,磨光机的转速及角度应视硬化情况调整,磨光机作业时应纵横交错三次以上。耐磨地面的平整度要求为2m见方最大偏差3~5mm,同标高极高点与极低点最大偏差不大于20mm,尽量避免龟裂、脱皮、起砂现象。

2.4表面修饰及养护

磨光机作业后面层仍存在磨纹较凌乱,为消除磨纹最后采用薄钢抹子对面层进行有序方向的人工压光,完成修饰工序。耐磨地面施工5~6小时后喷洒养护剂养护,用量为0.2升/㎡(由现场实际情况而定,本工程采

用覆膜洒水养护)。或面覆塑料薄膜防止引起开裂。地库耐磨地面面层施工完成24h后即可拆模,但应注意不得损伤地面边缘。完工5~7d后宜做切割缝,以防止不规则龟裂,切割缝间宜为6~8m(一般根据室内柱间距确定)。切割应统一弹线,以确保切割缝顺直整齐,切割深度应至少为地面厚度的1/5,填缝材料采用预先成型或切割的弹性树脂等材料,宜使用密封胶。

3、成品保护

金刚砂地面成型后,要落实好成品保护的技术措施,达到上人强度的2~3天内要求浇水养护,并覆盖2~3层薄膜,一方面防止水分快速蒸发,另一方面起到保护地面的作用。在后续主体及配套设施的施工中,材料落实人工提升,严禁抛落。堆放大型构配件及物料时要在地面上铺20mm厚沙子,并在大型构配件及物料下交叉垫2层10×10枋木,以防止集中荷载过大破坏地面。

4、质量控制

在大面积混凝土地面施工中,对混凝土裂缝及平整度、光洁度的控制一直以来都是质量控制的重点,它直接影响着混凝土地面的使用效果和美观效果,所以做好这两方面的控制尤为重要。

4.1裂缝控制

在混凝土金刚砂地面施工时可能发生裂缝的主要原因为:基层混凝土强度等级高,产生的水化热高;施工过程中混凝土内与环境气温温差大;养护不到位或养护不当,混凝土温度较高时突然浇冷水养护,也会导致混凝土产生无规则的多条微裂缝。要防止裂缝必须从设计上设置伸缩缝和后浇带,并在金刚砂地面完成后割缝,施工中改善施工工艺降低混凝土温度应力和提高混凝土自身抵抗性能方面综合考虑。

4.2、平整度、光洁度控制

混凝土基层上撒布金刚砂增加其表面硬度,施工过程中混凝土经简单处理(长刮尺刮平、木抹子抹压)后,在混凝土初凝前,采用专业磨光机

进行表面磨光,养护后的表面硬度能达到较重荷载的承重要求而不损坏。在施工过程中采用“水准仪不离现场”的办法,严格控制好地面标高和平整度。在金刚砂面层施工时,采用专业磨光机进行抛光密封,同时手工修补边角部位,经过这些工序的处理,一般平整度和光洁度都能够满足要求。

(五)、吊顶工程

卫生间吊顶为铝扣板吊顶

1、材料准备

铝扣板吊顶600*600铝扣板GB38主龙骨、GB32次龙骨、厂家配套副龙骨、边龙骨及挂件和连接件、∮8吊杆等。

2、工艺流程

弹顶棚标高水平线、划龙骨分档线→固定吊挂杆→安装边龙骨→安装主龙骨→安装次龙骨→罩面板安装→验收

3、操作工艺:

(1)弹顶棚标高水平线、划龙骨分档线:

用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出+500㎜水平点,弹出水准线,从水准线量至吊顶设计高度加上金属板的厚度和折边的高度,用粉线沿墙(柱)弹出吊顶中龙骨、边龙骨的下皮线。按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨宜平行房间长向安装,一般从吊顶中心向两边分,间距为900~1200㎜,一般取1000mm为宜,吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得大于300mm,大于300mm时,须增加吊杆。

(2)固定吊挂杆件:

8MM 膨胀螺栓固定吊件,根据已弹好的顶棚标高水平线及龙骨位置线,确定吊杆下端标高,按主龙骨位置和吊杆间距(≤1200mm),吊杆两端距墙面不大于300mm。当吊杆与设备等相遇时应调整吊点位置或增设吊杆。

(3)安装边龙骨:

边龙骨要按弹线安装,沿墙(柱)上的边龙骨控制线把L形镀锌轻钢

条用自攻螺丝固定在墙柱或用射钉枪固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。

(4)安装主龙骨:

主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900㎜~1200㎜,一般取1000mm 为宜。主龙骨应起拱,起拱高度为房间短跨度的1/200。主龙骨的悬臂段不应大于300㎜,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。相邻主龙骨吊挂件正反安装,以保证主龙骨的稳定性,主龙骨挂好后应调平。

格栅灯、风口、烟感处因固定需要,需要在四周增加次龙骨。

(5)安装次龙骨:

次龙骨与吊杆用专用吊卡或螺栓连接,矿棉板次龙骨为明龙骨,铝扣板、纸面石膏板为暗龙骨,次龙骨用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上。在通风、水电等洞口周围应设附加龙骨,附加龙骨的连接用拉铆钉铆固或螺钉固定。安装好后应全面校正主次龙骨位置及平整度,连接件应错开安装。

(6)饰面板安装:

龙骨安装调整完毕后,在安装饰面板前,应完成吊顶内管道和设备的调试和验收,并要求各专业在会签单上签字确认。在安装过程中,每完成一道工序或一排面板应及时进行检查,发现缺陷立即纠正调整,以保障吊顶牢固可靠,使其表面平整度、接缝直线度、接缝高低差均满足规范要求。具体排版安装排版图布置施工。

1)铝扣板安装

用卡具将饰面板卡在龙骨上。铝扣板在安装时轻拿轻放,保护面不受到碰伤或刮伤。

4、质量保证措施

(1)钢骨架和罩面板的材质。品种、式样、规格应符合设计要求。(2)轻钢骨架安装,吊杆、主、次龙骨必须位置正确,连接牢固,无

松动。

(3)罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞、掉角等缺陷;安装必须牢固。

(4)轻钢骨架整面应顺直,无弯曲、无变形;吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。

(5)罩面板表面手整、洁净,颜色一致;无污染、反锈等缺陷。(6)罩面板接缝形式应符合设计要求,拉缝和压条宽窄一致,平直、整齐,接缝应严密。

4、成品保护

(1)骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线,轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备上。

(2)骨架、罩面板材料在现场存放、使用过程中要加强管理,保证不变形、不受潮、不生锈。

(3)为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部完成验收后进行。

四、装饰工程质量保证措施

1、质量目标

本工程质量目标:工程竣工质量检验一次合格率100%。为确保本工程达到所要求的质量目标,根据我公司以往的施工管理经验以及本工程的特点。采用项目目标管理法施工机制,公司各相关职能部门全力配合。工程施工质量管理完全按照我公司所认证的质量体系进行全过程的质量控制。

2、工程质量检验验收制度

建立严格的工程质量检验验收制度。每一项分项工程或检验批施工完后,首先由施工班组自检、再由工区技术负责人组织有关施工员、质检员、班组长进行互检和交接检,最后由项目部和监理工程师组织验收。同时,公司、项目经理部、工区对工程项目实施三级检查,对质量进行层层把关。

3、装饰措施

(1)地面施工时要保持地面平整,按图纸设计要求进行找坡。

(2)内墙、梁柱面、抹灰要平整,避免空鼓、阴阳角方正、不顺直、鼠尾等现象。

(3)卫生间施工时,要消除窗边、立管边渗漏、立管堵塞倒泛水等通病,地漏须低于相对地面标高10mm,立管布置堵塞、倒泛水设置要符合规范要求,工艺合理,管背墙面平直,排水管的金属管卡与管外表面之间垫软垫片。确保粉饰到位,各种管道避免油漆污染。

(4)墙地面等进行镶贴块料时,镶贴前进行模计算和预排,使排砖和拼缝均匀,排整砖行排在阴角处或次要部位,阴阳角方正顺直,不得出现鼠尾现象,并采取措施消除空鼓和裂纹,块料不允许有小于是/4的块料,面料400×400以下必须通缝,天面、地面块料铺贴缝宽大于2mm以防膨胀变形。

(5)门窗安装后表面洁净,无明显划痕、碰伤及锈蚀。密封胶表面光滑,厚度均匀。

五、安全文明施工保证措施

1、建立安全管理组织机构

施工现场成立项目部经理为主的安全生产领导小组。项目经理白永亮为该工程项目安全生产第一责任人。项目部设立专职安全员和施工安全组,统一抓各项安全生产管理措施的落实工作。各生产班组建立相应的安全生产管理小组,设立兼职安全员,配合专职安全员的工作。

2、施工现场安全管理制度

(1)建立各级安全生产责任制

项目经理、现场施工长对工地的安全生产负直接责任。组织实施安全技术措施,进行安全技术交底,组织工人学习安全操作规程,认真消除事故隐患。

(2)工地技术负责人对工地安全生产的技术工作负总的责任。

(3)班组长要模范遵守安全生产规章制度,带领本班组安全作业;认真执行安全交底,组织班组进行班前、班后安全检查,开限班前安全生产会;发生工伤事故要立即向工长报告。

3、安全检查制度

(1)定期安全检查

以工地现场项目经理为组长的安全管理小组,每周组织一次工地的安全文明施工检查评比工作,及时消除安全隐患。

(2)经常性安全检查

在施工过程中进行经常性的预防检查,能及时发现隐患,消除隐患,保证施工的正常进行,包括:班组进行班前、班后岗位安全检查;各级安全员及安全值班人员日常巡回安全检查;各级管理人员在检查生产时检查安全。

4、装饰工程安全技术措施

1)在楼层进行施工时,楼面上堆置的材料如砂、石灰膏、水泥、饰面材料等,其重量不得超过楼面设计的荷重,并分散堆放。

2)室内抹灰使用的活动钢(木)脚手架或用钢管、竹、木搭设的支架均应平稳牢固可靠,脚手板跨度不得大于2m。架上堆放材料不应过于集中,在同一跨度内操作人员不超过两人。

3)禁止在门窗、暖气片、洗脸池等器物上搭设脚手板。在阳台部位抹灰,外侧应设防护栏杆或挂设安全网。严禁踩踏脚手架的防护栏杆和阳台板上进行操作。

4)在外墙进行抹灰(或饰面)时,料具堆放重量不得超过脚手架的容许荷重;操作前应对脚手架进行检查,如有损坏应及时修理加固。严禁踩踏脚手架护栏杆操作和攀附脚手架上下。

5)外墙抹灰(或饰面)工序一般由上而下,如需上下层同时操作时,应在脚手架与墙身距离的主隙部位采取遮隔防护措施。

6)贴面使用的预制件、大理石、花岗岩、锦砖等材料,应堆放整

齐平稳,边用边运。铺设各种较重装饰件(人工或天然大理石、花岗岩石片等),起重安装要小心,操作人员要互相协调一致,在饰件确认已经扎稳或粘结牢靠时,才能互相通知放手或拆除临时支撑工具。

7)在楼层施工的垂直下方应有遮隔防护措施;如无遮隔防护措施,应禁止行人进入。

8)脚手板上的料具应堆放稳妥,禁止从架上掷落,吊线使用的砖块或吊锤绑扎牢固,防止坠落伤人。

9)建筑垃圾一定及时清理干净,严禁将拌好的砂浆不使用完毕,确保落地砂浆在凝固之前将其清理干净。不得使用隔夜砂浆,保证做到工完料净场地清。

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法; 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳 动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程 进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬 雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加 固措施等。 2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其 施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管400毫米2337米,1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经

某建筑装修装饰工程公司服务方案样本

服务方案 中国农业银行广东省分行营业部: 我公司是一家建筑装修装饰工程专业承包一级国有企业, 并连续十年获”重合同、守信用”的企业, 享誉社会。在同行中享有较高的声誉, 据悉贵行”营业部各网点装修工程入库”举行投标活动, 如果招标工程由我司中标, 我司将以良好的服务回馈贵司, 以下是我司详细的服务方案: 一、服务准则 根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及合同的要求, 工程交付使用后, 公司负责工程保修的责任; 公司和项目部在工程竣工验收之前, 与业主签订质量保修书, 作为合同附件, 向业主发放维修服务卡, 建立记录台帐; 听取客户意见, 对业主使用过程中所反映的问题及时组织人员到现场进行调查, 制定维修方案并加以实施, 把对业主生活的影响降到最低点, 做到”急用户所急, 想用户所想”, 体现”顾客就是上帝”的企业经营宗旨。 二、施工实施计划 1施工准备工作 如我司接到中标通知书及施工图纸, 我方即由项目经理

主持认真、仔细地研究图纸的技术要求, 施工现场的实际情况, 着手进行大量的准备工作。 1.1管理人员技术人员的配备 我公司专门成立中国农业银行某支行装饰工程项目经理部, 委派有丰富现场领导和管理经验的项目经理担任工程项目经理( 项目负责人) , 并配备项目技术负责人, 质量管理员、安全管理员、材料管理员、设备管理员等一套强有力的项目管理班子, 作为工程项目管理组织职能机构, 全面负责项目从开工到完工全过程的施工管理、生产指挥调度、质量技术和安全管理。项目经理是我公司驻装饰工程施工项目上的全权代表, 对作业层负有管理职能, 以确保工程的质量与工期达到顾客( 建设单位) 的要求。 1.2施工机械配置 技术先进性与机械设备适用性 工程质量的好坏、进度的保证很大程度上与施工机械的先进性有关。对于工程的施工, 我公司将针对实际情况和各工种、工序的需要, 合理地配备先进的机械设备及挑选专业水平较高的技术操作人员, 最大限度地体现技术的先进性和机械设备的适用性, 充分满足施工工艺的需要, 从而来保证工程质量和装饰效果。 我公司在装饰工程的施工中, 配备机械设备时, 将遵循以下原则: ( 1) 贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针, 重点

(完整版)建筑工程全套施工方案

施工方案大全

目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装 钢筋闪光焊 钢筋电孤焊 竖向钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊 锥螺纹连接 钢筋冷挤压连接 第三节混凝土工程----------------------------------------105 现场混凝土制备与浇筑

房屋建筑工程施工方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司 昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完成验槽记录及 地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设计洽商,完成后由监理、设计、施工 三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀性介质,要按 设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求通过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质量证明文件、 检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程 (二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成

房屋建筑工程装饰装修施工方案

厦门外国语学校石狮分校工程 装 修 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据及说明 (4) 三、主要子分部、分项工程施工方法 (4) (一)、楼地面工程 (5) 1、水泥砂浆面层 (5) 2、800*800、600*600玻化砖镶贴工程 (5) 3、600*600、300*300屋面、屋面、厨房、卫生间防滑砖地面 (7) (2)屋面、屋面、厨房、卫生间防水要点 (7) (二)、一般抹灰工程 (8) 1、室内抹灰 (8) 2、外墙抹灰: (10) 4)允许偏差详见室内抹灰允许偏差表; (11) (三)、门窗工程 (11) 1、铝合金门窗工程 (11) 2、防盗门 (13) 3、成品复合实木门、胶合板门安装工程 (15) (四)、铝扣板吊顶 (15) (五)、饰面砖 (20) 1.600*300、450*300釉面砖及600*300玻化砖墙面 (20) 2.外墙45*45马赛克 (22) (六)、涂饰 (23) 1、外墙涂料 (23) (2)施工准备 (23) 2、内墙乳胶漆墙面 (24) 一、工程概况 1、工程名称:厦门外国语学校石狮分校

2、工程地址:石狮市灵秀镇钞坑村 3、工程规模:10栋 4、计划开工日期:2015.3.20 5、计划竣工日期:2016.6.20(工期450天) 6、质量目标:省优质 7、参建单位 二、编制依据及说明 1、厦门外国语学校石狮分校施工组织设计 2、施工图、图纸会审记录及相关技术资料 3、国家现行施工规范、规程和企业标准、施工工法 《建筑工程施工质量统一验收标准》( GB50300-2014) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》( GB50210-2001) 《外墙饰面工程施工及验收规范》(JGJ126-2000) 《铝合金门窗工程技术规范》(JGJ214-2010) 《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-2011) 装饰装修工程内容包括:施工准备、操作工艺、质量标准及成品保护等;施工时,先做样板或样板间,经各方共同检查确认后方可进行大面积施工,以保证整体装饰细部处理统一,美观协调;装饰材料一次购进,统一配料,避免色泽差异;施工后,严格成品保护措施,最后一道工序完毕后,开始逐层清扫锁门,由专人保管钥匙,以保证成品完好无损。室内粗装修在主体结构验收完进行,每层的施工顺序是。

建筑装饰装修施工组织设计

厦门华强文化科技产业基地—中国非物质文化博览园II标段—魅力戏曲,梁祝内外装 建 筑 装 饰 施 工 组 织 设 计 编制人:曾明仕 审核人: 李明强 审批人: 张勇 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司

建筑装饰装修施工组织设计 施工组织机构及管理 (一)、编制依据 1、工程技术文件 1)《施工招标文件》 2)装饰工程设计图纸 2、国家和地方有关规范、法规(主要) 1)JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 2)JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 3)GB50205-2002钢结构工程施工质量验收规范 4)GB50300-20013建筑工程质量验收统一标准 5)GB50206-2002 木结构工程施工质量验收规范 6)GB50210-2002 建筑装饰装修工程施工质量验收规范 7)GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 8)JGJ113-2001 金属与石材幕墙工程技术规范 9)JGJ113-97 建筑玻璃应用技术规范 10)GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 (二)、工程概况 1、工程简介 业主名称:厦门华强文化科技有限公司 工程名称:厦门华强文产基地非物质文化博览园 建设地点:福建省厦门市 2、工程范围和内容:装饰施工图中内容 (三)施工准备 1.现场准备

1.1 针对本工程施工现场的特点,为保证施工现场的管理有序有力,拟在现场设立施工现场管理办公室,分设材料库房,进行封闭管理,现场管理人员、施工人员凭证进出。 1.2 区域独立封闭进行施工,对有关设施、设备进行成品保护,入口设置门卫,强化施工现场管理,所有非施工人员进场要得到项目部的许可,并有专人带领。 1.3 制定施工机具需用动态计划,按施工平面的要求组织施工机械设备和工具进退场。 1.4 建立与周边环境的联系渠道,确保施工正常运转。 1.5 施工队伍进场后,统一安排食宿住行,做到整齐统一,绝对消除脏、乱、散、游现象。 2.技术准备 2.1 熟悉厦门市厦门华强文化科技产业基地-中国非物质文化博览园II标段 施工图纸,深入了解分析施工现场的具体情况,充分体会设计总体风格、意图、特点及细部做法的推敲。2.2 做好图纸的会审工作,对设计中的疑难点及时与设计方、建设单位进行沟通,并将协商结果向业主汇报。尽量细致深入地配合设计方深化细部设计,将甲方意图及先进的设计理念,通过细部的深化,淋漓尽致地体现出来。把所有设计方面的问题凭借公司的自身实力解决在开工之前,为施工如期完成提供有力的保障。 2.3 针对本工程的特点,结合现行规范及制定的作业指导书编制各分项具体细化的施工文字方案并进行交底,使各级施工管理人员做到心中有数,从各方面保证施工处于有效受控状态。 2.4 组织所有技术人员认真学习新规范、新规程,特别是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,积极推广新技术,引进国外的先进施工经验,充分利用已有的先进技术,提高永康市委党校迁建项目单独装饰工程的科技含量,控制氡、甲醛、苯、氨等挥发性有机化合物(TVOC)的含量,达到绿色装修目的。 2.5 组织有关人员学习监理规程,积极配合监理的工作,共同做好熟悉厦门市厦门华强文化科技产业基地-中国非物质文化博览园II标段装饰工程的各项工作。 2.6 全面履行本工程的合同,保证完成合同规定的各项技术要求和指标。 3、劳动力准备 3.1 做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工管理教育,所有特殊工种人员必须持证上岗。 3.2 根据施工进度,合理安排各分项施工人员的进出场,优化组合施工人员,避免施工现场出现人员闲置、窝工或少工、断工现象,使整个施工有序有节交叉进行,现场施工人员平均在120人左右,高峰期约205人。 4.材料准备 4.1 由于本工程的材料部分尚未确定品牌规格和型号,因此供应部提前派人到市场进行选材,对材料进行考察摸底,再统一汇总报甲方及监理工程师选样确认。然后再对主要材料提前进行预定准备。 5. 机械设备准备

主要分部分项工程施工组织设计方案和技术措施方案

一、主要分部分项工程施工方案和技术措施; 按照国家《建筑装饰工程及验收规范》的施工要求和验收标准,我们制定了如下分部分项工程的施工方案和技术措施;。 (一)轻钢龙骨吊顶和安装石膏板面层 1.在四周墙壁上按设计标高找出标高基准点,然后固定吊杆,先 固定主龙骨,主龙骨的安装要整体找平和调整;再安装中龙骨. 小龙骨。 2.对于未镀锌的安装件(吊杆),安装前必须刷防锈漆两遍。 现场焊接部应补刷防锈漆。吊杆不允许用铁丝代替。轻钢龙骨 安装完后要进行整体找平,不允许龙骨面有下垂现象,允许起 拱5%,以保证棚板安装后顶棚保持水平。 3.安装石膏板面时,采用辅助支架将板材顶起与龙骨贴紧,然后 上自攻螺钉。 目前石膏板顶棚普遍存在顶棚面不平,特别是接缝处有裂纹和明显的痕迹等缺陷。措施如下: 1)石膏板面积不应过大。 2)自攻螺钉排列均匀.钉距250mm。 3)接缝处不得使用牛皮纸.胶带纸,要用尼龙绳或纱布。嵌缝 腻子干后用细砂纸打磨平整,贴上尼龙网,再做面层。(二)矿棉吸音板吊顶天花 1.弹线:弹出吊顶标高和龙骨布置线。 2.固定吊杆:选用T型吊顶轻钢龙骨.配套的吊件和槽形龙骨。 3.安装和调整龙骨:将架设牢固。先拉纵横标高控制线,一边逐 条托起安装牢固,一边按控制线调整水平,最后再精调一遍。 4.安装矿棉吸音板:用推压方式使其与配套条龙骨衔接。(三)乳胶漆的施工

2.施工要点: 1)基层处理;先将原装饰表面铲除,并用开刀铲除灰块. 浮渣等杂物,表面有油污,应用清洁剂和清水洗净,干燥 后再用棕刷将表面灰尘清扫干净。基层应牢固,如有空鼓. 疏松.起泡.裂缝等缺陷,应清理.找平和修补。 2)满刮腻子: A.表面清扫后,用水与醋酸乙烯乳胶(配合比10:1)的 稀释乳液将SG821腻子调至合适稠度,用它将墙面麻 面.蜂窝.洞眼.残缺处填补好。腻子干透后,先用开刀 将多余腻子铲平整,然后用粗砂纸打磨平整。 B.满刮两遍腻子。第一遍应用胶皮刮板满刮,要求横向刮 抹平整.均匀.光滑.密实平整,线角及边棱整齐为度。 尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留搓,注意不要沾污 门窗框及其它部位,否则应及时清理。待第一遍腻子 干透后,用粗砂纸打磨平整。注意操作要平稳,保护

(完整版)室内装饰装修施工方案(最新整理)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、墙顶面粉刷石膏施工方案 (3) (一)、施工准备 (3) (二)、施工工艺 (4) 1、工艺流程: (4) 2、基层处理: (4) 3、贴灰饼、冲标筋: (4) 4、抹粉刷石膏: (4) 5、腻子修补: (4) (三)、细部构造处理 (5) (四)、质量标准 (5) (五)、成品保护 (5) 四、JS防水施工方案 (6) (一)、防水做法与材料 (6) (二)、厨房、卫生间防水构造设计 (6) (三)、施工条件及要求 (7) (四)、JS聚合物复合防水涂料的施工工艺及操作要点 (7) 1、施工工艺 (7) 2、施工操作要点 (8) (五)、难点、重点处理方案 (9) 5.1穿墙管防水处理 (9) 5.2地漏处防水处理 (9) 5.3阴阳角处防水处理 (10) (六)、成品保护 (10) 五、厨卫间墙面拉毛施工方案: (11) (一)、施工准备 (11) (二)、作业条件 (11) (三)、工艺流程 (11) (四)、质量要求 (12) (五)、成品保护 (12) (六)、安全文明施工 (12) (七)、节能环保 (13) 六、工程安全施工保证措施 (13) 1、建立安全管理组织机构 (13) 2、施工现场安全管理制度 (13) 3、安全检查制度 (14) (1)定期安全检查 (14) (2)经常性安全检查 (14)

一、编制依据 1、施工总承包合同, 2、施工组织设计 3、公司历年的施工经验 4、主要国家规范及标准 序号规程、规范及标准名称标准代号 1《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 2《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210—2001 3《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—95 4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 6《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 7《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209—2002 8《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2001 10《建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19-2006 11《建筑安装分项工程施工工艺规程》 (第二分册) GBJ01-26-96 12《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99 13《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 二、工程概况 1、建设地点:欣水湾-华庭住宅项目二期工程(22#、26#、27#、28#、32#、33#、35#、37#楼)地处河北省三河市燕郊经济技术开发区,燕顺路西侧,行宫西大街北侧,左堤路东侧,高尔夫南侧。 2、建设单位: 三河汇福房地产开发有限公司 3、设计单位: 国内贸易工程设计研究院 4、监理单位: 三河市荣昌建设监理有限公司 5、施工单位:南通华荣建设集团有限公司

建筑工程施工 建筑工程施工方案

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。本站精心为大家整理了建筑工程施工建筑工程施工方案,希望对你有帮助。 建筑工程施工建筑工程施工方案 (一)安装准备工作 1、技术准备。 2、组织准备。 3、供应工作准备。 (1)施工前必须准备好技术准备工作中提出的所需机具、材料,并及时将所安装的机械设备运到现场,开箱检查、拆卸、清洗、润滑。 (2)设备开箱检查。 (3)设备拆卸、清洗和润滑。

①设备清洗。设备开箱检查、拆卸后,要清除所涂的防锈剂和内部残留的铁屑、锈蚀及运输、存放中堆积的灰尘等秽物,清洗干净后,才能进行装配。 安装工程中常用清洗剂有碱性清洗剂、含非离子型表面活性剂的清洗剂、石油溶剂、清洗气相防腐蚀的溶剂。 铸铁平台设备加工面的防锈层,不得使用砂布或金属刮具除去,只准用干净的棉纱、棉布、木刮刀或牛角刮具等清除。干油可用煤油清洗。防锈漆可使用香蕉水、酒精、松节油、丙酮清洗。加工表面的锈蚀处,用油无法擦去时,可用棉布蘸醋酸擦掉;除锈后用石灰水擦拭中和,最后用干净棉纱或布擦干。齿轮箱内齿轮所涂的防锈干油过厚时,可用70~80℃的热机油或30~40℃热煤油倒入箱中清洗。已硬化或较难清洗的滚珠轴承,可用70~80℃的热机油冲洗后,再用煤油清洗,最后用汽油清洗。清洗轴承时不得使用棉纱,只准用干净棉布;如棉布不便清洗时,可用油枪打入煤油或热机油清洗。 ②设备润滑。设备内外各部清洗干净后,才可进行加油润滑。润滑油必须经过化验,确定符合要求后才可以使用。加入设备前润滑油必须过滤,所加油应达到规定油标位置;所有润滑部分及油孔应加满润滑油。 使用润滑脂密封简单,不易脏污,减少损失,不必常加换润滑脂。特别是对高速电机、自动装置及不易加油的设备润滑实用意义很大。同时,润滑脂受温度

售楼处建筑装饰装修施工方案

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1总体概况 0 2.2建筑概况 0 三、施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2材料准备 (1) 3.3主要机具 (1) 3.4人员安排 (2) 3.5作业条件 (2) 四、施工管理组织机构及布置 (2) 4.1施工管理组织体系 (2) 4.2总包负责范围 (2) 4.3工程质量目标 (3) 4.4施工进度计划 (3) 4.5综合措施 (3) 五、主要项目施工方法 (3) 5.1抹灰工程 (3) 5.2地面工程 (6) 5.3顶棚 (13) 5.4门窗安装 (14) 5.5门窗玻璃安装 (17) 六、施工管理措施 (18) 6.1质量保证措施 (18) 6.2进度保证措施 (19) 6.3安全保证措施 (20) 6.4成品保护措施 (22) 6.5消防保卫措施 (22) 6.6降低成本措施 (25) 6.7环境保护措施 (26)

建筑装饰装修施工方案 一、编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.3《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 1.4《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 1.5工程做法。 二、工程概况 2.1总体概况 本工程位于样板房及接待中心项目位于河南省郑州市龙翔六街北侧、龙翔外环东路西侧。,样板房及接待中心地上一层,总面积:538.57㎡,建筑高度6.86m。结构形式为砖混、钢结构,±0.00相当于绝对标高为87.300m。2.2建筑概况

房屋建筑工程施工方案范本

房屋建筑工程施工 方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完 成验槽记录及地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设 计洽商,完成后由监理、设计、施工三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀 性介质,要按设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出 厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求经过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质 量证明文件、检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程

(二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋

建筑装饰装修工程施工方案

建筑装饰装修工程 8.4.1 工程简介 本工程的招标图为初步设计图,主要包括了玻璃幕墙、方块砖饰面等外墙装饰做法及室内的抹灰、涂饰、花岗岩饰面、铝扣板及石膏板吊顶等以及花岗石地面、水泥砂浆地面、耐磨混凝土地面、架空防静电地板及地板胶地面等楼地面做法。 在精装修施工过程中,将穿插水电安装、通风与空调、智能化建筑等多项分项工程的施工,为了能保质、保工期完成装修工作,我们将精心组织抹灰、饰面、木做、涂料、吊顶等多种专业班组,合理进行穿插施工,同时将充分发挥作为总承包单位的管理、协调职能,使各分项工程施工顺利进行。 8.4.2 室内精装修工程施工顺序及协调配合 8.4.2.1 主要工序交叉施工原则及措施 (1)工作交叉:装修插入后要与结构工作适当隔离,划分区域、有一定的独立性,避免过多的干扰。应以不影响结构施工为原则。 (2)安装与安全防护设施方面的交叉:部分防护设施可能会妨碍在粗装修的正常施工,在确保安全的情况下可临时拆除,施工完后马上恢复。严禁私自拆除必要的防护设施,以保证结构施工安全的原则。 (3)装修与水电安装之间的交叉施工:装修与水暖电通风之间的交叉施工较多,交叉工作面大,内容复杂,如处理不当将出现相互制约,相互破坏的不利局面,土建与水电的交叉问题必须重点解决。解决的原则为: ①在技术准备阶段就把土建、安装的协调图绘好,如卫生间、厨房、屋面等协调图,各专业根据该图纸安排施工,不得打乱施工顺序抢先施工,造成双重破坏,留下质量隐患,每个分项工程的协调图不仅应包括水、通风、暖、电等安装专业还应包括土建有关工作,协调图绘好后,应按《文件控制程序》执行。进行审批、修改与分发工作,使各专业有关人员做到心中有数。 ②各专业人员根据协调图进行施工。每天上午8:30开碰头协调会,安排同一工作面上有关专业的施工顺序问题,并形成会审纪要,每个专业进入工作面上

完整版建筑装饰装修工程施工方案

建筑装饰装修工程施工方案 山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段建筑装饰装修工程施工方案 一、编制依据教学、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3# 1 楼工程施工图纸;教学楼、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3#2 工程施工组织设计; (GB50300-2013) 《建筑工程施工质量统一验收标准》、32001) -、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB503274(GB50209-2010 ) 《建筑地面工程施工质量验收规范》5、)《外墙饰面工程施工及验收规范》(JGJ226-20006、二、工程概况) 工程概述(一 建筑类型公建山西现代双语学校小学部及公寓楼工程名称教学楼建设项目工程一标段3#框架结构类型 面积总面积24140㎡山西新兴教育投资有限公司建设单位地下1层,地上6 层数层 晋中市建筑勘察设计院设计单位 2016.4.29 开工日期山西共达建设工程项目管理有限公监理单位 司山西二建集团有限公司质量目标施工单位合格1 建筑装饰装修工程施工方案建设地晋中市榆次区太榆路中段汇通北40 (二)装饰概述

1、内墙为水泥砂浆抹灰,涂料面层,卫生间墙面为瓷砖墙面。 2、外墙为涂料墙面,墙裙为蘑菇石材粘贴。 3、外门窗均采用空气层为5+12+5mm的塑钢窗,室内门为钢质门。 4、地面:教室为耐磨地面,卫生间为瓷砖地面,走廊通道为瓷砖地面,楼梯为大理石台阶。 5、卫生间顶棚为铝扣吊顶,其余为涂料。 6、楼梯扶手为不锈钢栏杆。 三、施工方法及技术措施 (一)、内墙装饰 内墙1:3水泥砂浆打底,2厚腻子粉,涂料面层,卫生间、操作间瓷砖墙面。 1、内墙抹灰 1.1、工艺流程:基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋(设置标筋) →做护角→抹底灰→抹中层灰→抹水泥石膏砂浆罩面灰→养护 1.2、施工工艺 (1)基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋。抹灰前对墙面的处理是一项重要的工序,对砌筑灰缝不严实或表面不平整之处、水电管道槽盒处用1:2.5水泥砂浆涂抹,并用抹板搓平带毛面。补抹厚度大于15mm的必须分两次补抹,每层厚度控制在8mm为宜。然后用喷浆机甩浆,水泥浆内掺10%-15%的108胶甩到墙面上,其甩点要均匀。甩前墙面要先湿水,甩后注意养护不少于3天。外墙抹灰施工前,

建筑工程冬期施工方案及技术措施

建筑工程冬期施工方案及技术措施 一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体情况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内必须有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、桥涵工程冬季施工保证措施 1、桥梁工程 我部5座桥均已施工完毕,桥上竣工测量工作已完成。现还未进行铺架工作。在冬季来临前将锚栓孔内碎石杂务、积水清理干净,用采胶布沙袋将孔进行覆盖,避免雨雪进入孔内冻坏混凝土。 对桥梁人行道步板及托架预制工作采用在暖棚内进行施工。 当架桥机对桥梁铺架完毕后根据天气及工期进度按排是否进行托架安装。当需要进行安装施工时,桥上必须使用防滑脚手架,上桥施工所有人员必须穿防滑靴系安全绳后方可上桥操作施工。 2、混凝土工程冬季施工保证措施 2.1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15及以下的混凝土其抗压强度未达到5Mpa前,不得受冻。在充水

室内装饰装修施工方案及措施

目录第一章编制说明 1. 编制总体思路 2. 编制内容及范围 3. 工程概况 工方案与技术措施

第五章环境保护管理体系与措施 1.建立和健全环境保护管理体系,实行环保目标责任制 2.环保检查和监控 3.防止噪音污染措施 4.防震动扰民控制措施 5. 余渣、固体废物处置管理控制措施 第六章工程进度计划及措施

1. 工程施工进度计划(施工横道计划图) 2. 施工进度保证措施 第七章资源配备计划 1. 拟投入的施工设备情况 2. 施工材料进场计划 第八章试验、检测仪器设备 第十一章其他主要人员 第十二章组织机构与劳动力安排计划 1. 组织机构设置

第十五章节能措施 1. 新技术的应用 2. 合理化建议 第一章编制说明 1. 编制总体思路 以国家规范及相关规定为依据,以“创精品工程”为主线,以丰富的施工和管理经验为依托,以业主满意为目的,通过精心组织、精心施工,达到令建设方满意。 我公司把这次投标作为重点工作之一,公司领导及参加投标人员及拟配备本工程的项目人员积极参入,对本工程图纸和招标文件进行细致的分析、研究和学习,并且自行踏勘施工现场,并对本工程的重点、难点进行了分析,综合各种因素,编制了针对本工程的施工组织设计,确保本工程各项目标的实现。 我公司在房屋建筑装饰装修工程施工方面积攒了大量的施工管理经验,可以在本次工程中进行以往成功施工经验的应运结合贵学校独特的地理位置和设计方案进行创新活动。 2. 编制内容及范围 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场平面布置和管理、施工目标、施工进度计划、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工、环保等自开工至竣工的全过程组织管理措施,范围除自行完成的项目外,亦涵盖了指定范围内的全部工作。若中标后,我公司将根据更详细的资料编制更为详细的施工组织设计、项目质量计划及专项方案与作业指导书。 3. 工程概况 3.1项目名称:新乡市南太行旅游服务中心室内装饰工程施工 3.2 招标人:新乡南太行旅游有限公司 3.3 建设地点:辉县

土建工程施工实施方案

土建工程施工方案 一、施工测量放线 1、施工现场所用经纬仪、量具必须经过法定检测单位检测,仪器使用 前进行自检。 2、施工时以“大定小,长定短,以高精度控制低精度,先整体后局部” 得原则进行施测。 3、高程控制网得测设:由甲方提供水准基点,采用闭合水准测量法, 在建筑物东西两侧各设一个高程控制点,控制桩埋入地下600mm 深,混凝上浇筑保护。 4、轴线网得控制:由建设单位提供中重型卡车装配车间接跨得坐标 位置,建立永久性控制桩,并做好保护措施。根据四角永久性控制桩,将南北、东西向得基础轴线测出,离中心点四米外设控制桩、用砖砌保护待用。用白灰标出基坑开挖边界线。 二、土方工程: 1、开挖准备:根据基坑开挖平面图与建设单位提供得轴线定位桩进行 轴线投测,根据轴线向外用白灰放出开挖边线,会同有关部门检验合格后方可开挖。开挖前详细了解场地状况,清除底下障碍物及地下管网,及时与有关部门取得联系,妥善解决。 基坑高程控制:从已知水准点引测至基坑坑壁,在基坑上做好标示桩,控制点得施测进行往返测,已引测得高程控制点为原始点,在坑壁四周做统一高程控制点。 2、土方开挖:根据地质勘察报告得知本工程开挖区域内土质分类为表

面土层1-3米为杂填土,表层土下为粉砂土层。 独立基础用反铲挖掘机作业,由于基础地下水位较浅基坑开挖时应及时做好降水处理。开挖时必须按规定放坡,基坑较深时必须采取加固措施防止塌方。挖至坑底上部30cm改用人工挖土,测量人员要密切配合,及时检查标高及边线,以防超挖。因本工程地下土质大部分为回填土,基础开挖时若遇回填上应全部清除至原土层,随即做钎探,整理资料,及时通知设计、地勘、甲方与监理等有关人员验槽,并确定相应得地基处理方案。 3、地基处理:当基坑开挖深度超过设计标高时,按设计与勘察单位提 供得地基处理方案,当超挖深度少于300 mm时,使用级配砂石回填至设计标高,砂夹石应级配良好,其中石占全重30-50%为宜,最大粒径不大于50mm。严格控制级配砂石含水率,含水量控制在8%-15%。回填面积要求周边挑出基础边缘大于1000mm,严格按施工规范进行放坡。砂石应分层夯实,及时取样进行击实试验,压实系数达到设计要求 4、土方回填:土方回填前,应在基础结构验收后,或办理隐检手续后 进行。要做好击实试验,确定击实系数与土壤最佳含水率。回填前将杂物清理干净,回填土料不得含有腐植物,回填土每层虚铺厚度不得超过30cm,分层夯实。 5、安全保证措施: 基坑开挖时两台挖土机间距应大于10米,挖土应从上而下逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。挖土时应随时注意土壁变动情况,

建筑土方工程施工技术方案

建筑土方工程施工技术方案 建筑土方工程施工技术方案提要:施工前的准备:1)弹出工程轴线和监控用的红三角标记,落实专人检查,对周边建筑物、道路做好标记,已备观测 建筑土方工程施工技术方案 本工程主楼基础土方已经开挖完毕,且钢筋混凝土灌注桩也已由业主分包给专业的施工队伍施工完成,在此我们将不再考虑。 1土方开挖 本工程地下车库土方开挖由东向西方向进行,将13轴以东,j轴以南场地暂时留作为施工场地,待大批制做好的钢筋及大部分周转材料运至坑内后,再挖掉该部分土。在地下车库的入口车道处修一坡道,由此出土;机械挖土分两阶段进行,第一阶段大开挖至大约标高-左右,第二阶段开挖至-后改用人工挖槽清底,直至设计标高。 (1)施工前的准备:1)弹出工程轴线和监控用的红三角标记,落实专人检查,对周边建筑物、道路做好标记,已备观测。2)在土方开挖前,彻底检查一遍施工场地内的地表排水情况,做 好施工场地内的环形排水沟,避免在基坑开挖之后流入基坑内。3)清理基坑四周堆置的杂物及垃圾等。4)在土方开挖前,召开各有关单位的协调会,协调组织好土方外运工作,避免土方开挖过程中临时停顿。5)充分做好土方开挖的技术交底工作及安排落实好各工作人员,使各工作人员对自己本职工作心中有数。 (2)机械挖土: 1)基坑开挖线按设计由轴线外放2m,坑底由轴线外放1m,由于室内外高差按设计为,实际挖深为。 2)基坑边采用明沟排水,基坑边预留宽的工作面。 3)采用两台挖掘机,配十台自卸汽车,开挖土方应外运至指定堆土场,现场不堆放开挖余土,回填时在外用黄土回填。 4)土方开挖之后,分别在建筑物的四角设置Φ直径的集水井,以便及时抽除地下水及基坑内的积水。 5)待土方挖至设计标高后,马上组织人员进行基础施工,避免地基土长时间暴露。 6)开挖期间内,应事先与气象部门联系,了解降雨情况,尽量避免雨天施工,且要做好雨天的防护工作。 7)反铲挖掘机开挖时,采用沟端开挖的方法,挖土过程中,应注意检查坑底是否有古墓、洞穴、暗沟或裂缝,如发现迹象应立即停止,并进行探察处理。 8)基坑开挖至设计标高时进行普探,并通知勘察和设计单位、监理单位、建设单位共同验槽后,方可进行基础施工。 (3)人工挖土: 1)由于本工程基础梁设计为下翻梁,所以必须由人工开挖梁槽,按设计要求横断面为倒梯形,梯形角为60。 2)人工开挖前先进行精准的施工放线,将梁位置线画出。 3)让木工按图纸制作一个梯形坡度板,人工开挖依据放样挖土。 4)人工挖土采用分层均衡往下开挖,开挖梁槽过程中,每挖左右检查一下边线和边坡,随时纠正偏差。 5)弃土及时运出,不得留置槽边,以免施工基础梁时造成溜土污染。 6)严格控制挖土深度,技术员支好水准仪跟随挖土工人,随挖随测,避免超挖,挖好后进行凭证修理。

建筑装饰装修工程施工方案

建筑装饰装修工程施工方案本工程主要为内装饰粗装修和外装饰的外墙涂料,为了能保质、保工期完成装修工作,我项目经理部将精心组织抹灰、地砖、涂料等多种专业班组,施工前对各作业班组进行详细的技术交底和必要的操作培训,施工中保持人员稳定。 另外必须克服材料及施工进度本身带来的施工难度,达到“粗粮细做”,保证观感和实测达到质量预控的目标。 装饰装修工程施工工期比较紧,需要合理的安排好各班组及各专业,保证施工进度. 1、编制依据及工程概况 1.1编制依据 花山新村3#楼工程施工图纸、施工组织设计、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327—2001)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002)。 1.2装饰装修工程概况 ⑴内装饰工程 楼地面:除楼梯间贴地砖外其余房间面层用户自理,15厚1:2水泥砂浆底。 内墙面:楼梯间15厚1:1:6水泥石灰砂浆底,3厚麻刀灰抹面,刷白色内墙涂料二度、厨房卫生间:15厚1:3水泥砂浆打底、其余房间:15

厚1:1:6水泥石灰砂浆底,3厚麻刀灰抹面,刷色由甲方自定。 顶棚:10厚1:1:4水泥石灰砂浆底,3厚麻刀灰抹面,刷白色乳胶漆二度(楼梯间、雨篷、天沟等刷白色外墙涂料二度)。 ⑵外装饰工程 涂料墙面:12厚1:3水泥砂浆底,8厚1:2水泥砂浆面(掺适量麻丝),满刮107胶白水泥腻子二遍,刷乳胶漆二遍。 2、主要工序交叉施工原则及措施 2.1工作交叉 装修插入后要与结构工作适当隔离,划分区域、有一定的独立性,避免过多的干扰。应以不影响结构施工为原则。 2.2.安装与安全防护设施方面的交叉 部分防护设施可能会妨碍在粗装修的正常施工,在确保安全的情况下可临时拆除,施工完后马上恢复。严禁私自拆除必要的防护设施,以保证结构施工安全的原则。 2.3.装修与水电安装之间的交叉施工 装修与水暖电气之间的交叉施工较多,交叉工作面大,内容复杂,如处理不当将出现相互制约,相互破坏的不利局面,土建与水电的交叉问题必须重点解决。解决的原则为: ⑴、在技术准备阶段就把土建、安装的协调图绘好,如卫生间、厨房、屋面等协调图,各专业根据该图纸安排施工,不得打乱施工顺序抢先施工,

相关文档