恒基碧园住宅小区楼

冬季施工方案

一、工程概况

本工程为恒基碧园住宅小区楼,属钢筋混凝土有梁式筏基、剪力墙结构,总建筑面积,其中地上建筑面积,地下建筑面积,占地面积;共计三单元、户;建筑层数为地下一层、地上十八层,层高均为,室内外高差,房屋总高度

目前复合地基涉及的桩及成桩后注浆处理已完成,基于施工总体进度计划安排:挖桩间土、凿桩头、基地砼垫层、有梁式筏基、地下室结构、地下防水层及其相关的砖砌防护墙和细石砼保护层等分项工程均属于冬施范畴

二、河津市建筑工程有限公司恒基碧园住宅小区楼工程冬季施工质安管理领导小组

三、编制依据

、山西建苑建筑设计研究院设计的恒基碧园住宅小区楼结构施工图、相关施工组织设计

、河建有限[]第号《关于加强冬季施工有关规定的通知》

、《建筑工程冬期施工规程》()和现行相关施工及验收规范

四、冬施准备

、成立以项目经理为首的冬施领导小组,全面负责冬期施工的材料供应、技术质量、现场管理、安全文明、后勤保障,保证冬期施工顺利、安全、有效、有序地进行

、对冬期施工的规定:

当室外日平均气温连续天稳定低于℃或者当日最低气温低于℃时,进入冬期施工。冬施之前组织项目内部有关管理人员和施工队管理人员学习《规范》和《冬期施工方案》,并向施工班组交底

、及时收听气象消息,掌握天气情况,提前做好冬施准备,防止寒流突然袭击

、安排专人测量施工期间室外气温以及砼入模温度、养护温度、拆模温度等并作好记录

、根据图纸要求和室外最低气温提前对砼进行试配,提出配合比(含防冻剂、外加剂和水泥品种)

、冬季施工所用材料准备

彩条布、塑料布、煤炭、麻袋、草帘、温度计及早强防冻剂等

五、冬季施工方案选择

根据《建筑工程冬期施工规程》要求结合本工程特点现确定:混凝土

工程在室外最低气温不低于℃时,采用综合蓄热法养护,对结构易受冻部位应加强保温措施;土方以及砌体等工程在初冬季节采用负温养护冬施措施;室外气温低于℃时,混凝土工程暂不考虑施工,否则应采用暖棚法施工

、基地砼垫层、有梁式筏基、地下室结构工程

本方案涉及的冬期混凝土工程均选用“加热水、掺早强防冻剂预拌和蓄热法养护”施工

()预拌混凝土材料要求

、拌制混凝土所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质,水泥宜采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥

、为减少冻害,尽量降低混凝土中水的用量,每立方混凝土中水泥的含量不得低于,水灰比不得大于,并加入早强防冻剂(型),具体由实验室提供

、混凝土的入模温度不低于℃,预拌混凝土时应选用加热水方法,投料时应先投入骨料和水,最后投入水泥,水泥不得与℃以上热水直接接触

()混凝土的运输

混凝土的运输过程是热量损失最关键的阶段,因此,必须加快运输速度,降低周转次数。途中的热量损失不能降低的过快,要求每小时不能超过℃。因此,搅拌站应合理确定混凝土的出机温度,并将各种环节的热量损失考虑进去。具体要求如下:

、合理安排行车路线,即缩短运距

、罐车进场后及时安排浇筑,避免停留时间过长使得混凝土温度降低或离析

、罐车场外运输混凝土应有可靠的保温措施

()混凝土的浇筑

、混凝土浇筑前应将钢筋、模板上的霜冻、冰雪等清理干净

、在混凝土运到作业面以后,应及时浇筑,现浇板面抹压面后,立即覆盖塑料布和保温麻袋或草帘。墙柱浇筑完混凝土后应及时缠裹塑料布保温,尽量减少混凝土暴露的时间和面积将热量损失降低到最低限度。当室外气温低于℃,不得对混凝土浇水养护

、施工缝的留置符合规范—要求,下次浇筑时,接缝处的混凝土强度应大于

()养护采用综合蓄热法

、混凝土浇注完成后,保温措施维持不少于

、用室内生火炉等临时热源时,应当随时检查,如干燥过快发生裂纹时,应当进行洒水湿润防止空鼓、脱落。用火炉加热时必须装设烟囱、严防煤气中毒,期间应进行定期通风、排除湿空气

、施工养护温度不宜低于℃(地面以上处),大体积混凝土施工养护温度不宜低于℃

、混凝土在未完全冷却前,具有较大的塑性,同时容易遭受冻害,所以在混凝土还未完全冷却前不得遭受冲击荷载和动荷载。在混凝土强度不足前,不得上人或堆放重物如模板、钢管等,避免造成支撑变性过大而使板裂缝或使砼面破损

、混凝土温度降至℃前,其抗压强度不得低于抗冻临界强度(设计强度标准值的%)或

、新浇注的混凝土表面需覆盖一层塑料薄膜,与其他保温材料隔开、混凝土和保温层在混凝土达到强度要求并冷却到℃后方可拆除;拆模时混凝土与环境温差大于℃时,混凝土面应及时覆盖、缓慢冷却()混凝土试块留置:

每拌制盘且不超过的同配合比的混凝土,其取样不得少于一次

每工作班拌制的同配合比的混凝土不足盘时,其取样不得少于一次每一现浇楼层同配合比的混凝土,其取样不得少于一次

同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次

每次取样应至少留置一组标准试件。混凝土试件的留置除应符合以上规定外,增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别用于检验受冻临界前的混凝土强度和转入常温(同条件)养护的混凝土强度()钢筋工程

、钢筋在运输、堆放、搬运过程中,减少碰撞、挤压等现象,以减少钢筋表面的机械损伤,降低冷脆性,特别是在使用高强度钢筋时尤为注意

、加工时必须保证Ⅱ级以上的钢筋的弯曲半径大于倍直径,并不得在同一位置来回弯折,更不能用电气焊烤等

、钢筋冷拉时温度不宜低于℃,如果温度太低应采用预热或在暖棚里施工,以避免在钢筋弯点处发生强化、造成钢筋脆断;在负温度条件下

采用控制应力的方法冷拉钢筋时,应力应相应提高,使冷拉率与常温施工相同;在负温下冷拉后的钢筋,应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部颈缩

、钢筋负温焊接时,应尽量在室内进行。如必须在室外焊接,其环境温度最低不得低于℃,风力超过级时应有挡风措施。焊后的接头,严禁立即碰到冰雪。浇筑混凝土前对钢筋上的霜、冰、雪等进行清理。具体操作要求:、负温条件下的电渣压力焊接头药盒拆除时间应延长左右,接头的渣壳宜延长方可打渣;焊接电流以及通电时间应适当调整,保证不发生断弧、断面熔化不均匀现象。、单面平焊时应从中间引弧、再向两端运弧,以使接头端部钢筋达到一定的预热效果;焊缝厚度≥,焊缝宽度≥;各层施焊应采取控温施焊措施,层间温度控制在℃~℃之间,起到缓凝作用

、地下防水层及其相关的砖砌防护墙和细石砼保护层工程

本方案涉及的冬期非混凝土工程均采用“冷作法”施工

()施工应尽量安排在初冬季节,严冬禁止施工

()施工应在白天正温条件下进行,相应砂浆中应掺入复合早强防冻剂,使砂浆在负温条件下硬化

()每日施工完工后,外露面应用塑料布、草帘双重覆盖

()保温基层如有霜雪时应日照消除,不得用热水冲刷消除

()砂浆拌制应置于搅拌棚内,使用时温度应在℃以上

、安装工程

()混凝土中预埋的管线盒保持干燥,防止浸雪水

()进入现场的设备、材料必须避免置于低洼处,要将设备垫高,设备露天要加毡布盖好,以防浸湿

()保温材料及怕水的材料应堆放于室内,若堆放于室外,必须采取严密的防水措施

()施工机具要有防雨罩或置于棚体内,电气设备的电源线应悬挂固定,不得拖地,不使用时要拉闸断电

()冬期施工,应做好五防“防火,防滑,防冻,防风,防煤气中毒”。管道及各类容器中的水要泄净,防止冻裂设备及管道

()冬期采暖时,不得使用电炉取暖,煤炉采暖应防止煤气中毒,排烟措施及应急通风措施要通畅

()冬期施工,现场临时用水管线均应保温,保温措施用管壳保温或者砌砖填锯木或保温颗粒

、挖桩间土、截桩头工程

()新工人必须参加入场安全教育,考核合格后方可上岗

()开挖过程中,不得人为毁坏坡脚及成品桩

()清底工人不准在机械回转半径下工作

()因开挖处于初冬季节,应注意防寒,防感冒等

六、质量保证措施

、冬施之前对所有人员进行教育,特别是混凝土工人。让每一位工人都知道如何做

、所有保温材料的覆盖都需严格按方案要求执行,项目部安排专人监督落实并记录

、混凝土拆模,拆除保温都需要由施工队提出申请,项目主管技术人员根据试验报告和测温记录通知监理同意后方可拆除

、雪天需将现场积雪清除干净才能支模,若出现大雪天气,则停止浇筑砼

七、冬施机械管理

、所有机械设备,在入冬前都要进行一次保养,并按规定更换冬期用的油料

、使用冷水作为冷却介质的机械和水泵,在冬期每天下班或中间停用时间较长时都要将冷水放净,以免水箱冻裂

、砂浆搅拌机在停止运转时,必须清洗干净,并将水放净,如有水泥粘结,用热水熔化清除,不得硬打,以免损坏设备

、浇完混凝土后,地上的混凝土必须清理干净、积水扫净

、施工期间对工地排水管道进行疏通,以防堵塞;现场所有管道白天带水、晚上卸水

、对起重、垂直运输机械,使用前必须仔细检查,合格后方可使用。对脚手架、塔吊附着装置要做全面检查。暴风、大风等恶劣天气过后也要进行检查,若有异常,应及时维修

八、冬施临时管理

、所有临电工人必须持证上岗,非电工不得从事电工作业

、各类用电人员必须做到:

()掌握用电基本知识和所用电器设备的性能

()必须按规定穿戴和配备好相应的防护用品,并检查电器设备和保

护设施是否好

()值班人员在工地必须监守岗位,做到随叫随到,确保工地的安全和正常施工

、施工中严禁使用裸导线,电路铺设要防砸、防压、防止电线冻结在雪中。大风之后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故、禁止使用电热水器,禁止乱拉乱接电源线

、生活区、宿舍禁止使用碘钨灯、电炉取暖

九、冬施现场安全管理

、排除积水,清理现场,保证场地平整,对现场跑冒、滴漏的管道全部维修一遍,截断流入现场的水源,消除现场用水造成结冰现象、现场积雪清扫后,不得堆在机电设备、构件附近

、保温材料堆放应远离火区,防止雪水浸泡,每次使用完毕后应及时晾晒

、冬期风大,塔吊司机严格按操作规程操作,级以上强风停止作业,不能因抢期强行施工。雪天爬梯防止脚滑

、冬施时给每名工人配防护手套。垃圾用袋装,不允许从外脚手架和楼电梯间向下抛扔、减少扬尘。垃圾及时分拣、清运

、各种可燃保温材料不准堆放在电闸箱、电焊机、变压器和电动工具周围、防止材料长时间蓄热自燃

、现场临时用火必须由安全员根据操作环境和消防措施、落实情况开动火证。明确操作地点要有专职看火人员,看火人员需清除用火部位附近的保温材料和其他可燃物。看火人员不得撤离岗位、操作完毕后对用

火地点详细检查、确认无死灰复燃,方可离开岗位

、库房、配料间不准用火取暖。周围米范围内严禁吸烟和作业

、脚手架、上下人楼梯必须有防滑条。及时清扫积雪、外脚手架要经常检查加固

、工房中采取炭火取暖时,火炉、烟囱、风斗安装后经安全部门检查合格后,方可生火,并定期清灰检查,以防煤气中毒。尤其在夜间工人休息时,需设人巡夜,防火、防止煤气中毒

、高空作业人员必须系安全带,穿胶底鞋、戴安全帽,上、下交叉作业必须架设防护棚,六级以上大风禁止高空作业

十、冬施环境保护措施

、水泥随用随开包,用多少拆多少,严格要求拆缝开包,将包内水泥倾倒干净,水泥袋集中码好,统一运至废品集中处。现场拌砂浆应垫竹胶板,避免污染地面。砌筑时需在避风处拌砂浆,避免扬起水泥颗粒,造成天气污染

、冬期风大,楼层清理时,需分片清扫,及时归堆装袋,所有袋装垃圾不许从高处扔下,必须由人从楼梯扛下或从提升架下来、破损的麻袋及时缝补后或作为废弃物集中堆码。减少浪费和环境污染

、每天安排工人清扫现场道路上的杂物、灰尘,避免大风扬尘,造成大气污染

十一、冬施测温管理

、测温范围

冬季施工方案措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9216 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬季施工方案措施标准 版本

冬季施工方案措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止

留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件

公路工程冬季施工方案

冬季施工专项施工方案 一、编制原则 1、施工技术规程、规范、有关冬季施工的技术标准。 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 2、国家现行法律、法规及地方有关施工安全、环境保护与文明施工方面的具体规定和技术标准。 3、气象局、水利局国家有关规定。 4、总监办针对冬季施工的通知要求。 5、我公司多年积累的冬季施工经验。 二、编制目的 按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)规定,当环境昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续五天低于5℃或最低气温低于-3℃的时,需采取冬季施工措施,当室外平均气温连续5天高于5℃时解除冬季施工。按照中央电视台历年平均气温统计,郑州地区12月至次年2月最低温度低于5℃。 按照施工计划安排,我标段剩余桥梁桥面系及附属工程、路面面层、防护工程、排水工程均在冬季进行施工,为减少冬季低温环境对施工的影响,保证工程施工质量及工程进度,按照有关规范规定及技术要求,特制定本冬季施工方案。 三、气候

本标段地处北温带,属大陆性季风气候,四季分明,干湿明显,春季干旱多风沙,夏季炎热多雨,秋季凉爽,冬季干冷多风,雨雪稀少。年平均温度为14.2℃,极端最高气温40.5℃,极端最低温度-17℃,年最高气温多出现在7月。年平均降水量640毫米,每年6-9月的降水量是全年降水量的50%。冬季盛行西北风,夏季盛行东南风,春、秋季则交替出现;多年最大风速18 m/s,年平均风速3m/s。 四、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 五、施工组织机构的设置 为加强冬季施工管理,做好冬季施工的各项准备工作,确保冬季施工的工程质量和安全,我项目组建冬季施工领导组织机构,由项目经理任组长,负责本合同段冬季施工的组织,指挥计划。项目总工负责冬季施工技术交底,组织对冬季施工质量的自检、验收、评定等工作,项目副经理负责协助项目经理组织生产、协调安全、文明施工等过程的控制管理。各职能部门根据具体的分工情况逐级落实到位。

冬季施工方案(最终版)

XXXXXXXX项目 冬季施工方案 编制: 审核: 批准: XXXX有限公司 2016年 11月1日 目录

1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工部署?3 1、进度安排......................................... 32、组织机构?错误!未定义书签。 3、冬施原则及特点..................................... 5 4、施工准备 (5) 1、技术准备?5 2、现场准备 (6) 3、材料准备 (7) 5、操作工艺及施工方法?7 1、土方工程?7 2、砌筑工程.......................................... 8 3、钢筋工程 (9) 4、混凝土工程?11 5、(五)、残炭锅炉基础、加压气化车间等重要部位的基础冬季施工的施工方法? 16 6、安全保障措施?18 7、热工计算?错误!未定义书签。 XXXXXXXX项目-

冬季施工方案 一、编制依据 1、XXXXXXXX项目施工图。 2、建筑工程冬期施工规程 JGJ104-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202—2002 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015) 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《混凝土检验评定标准》 (GBT50107-2010) 二、工程概况 XXXXXXXX项目:XXXXXXXX项目,加压气化车间,长42.6米,宽23.5米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;残炭锅炉车间,长44米,宽20米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;干煤棚长72米,宽24米,厂房柱基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为排架结构、剪力墙结构;栈桥基础为钢筋混凝土独立基础,地下通廊结构,破碎楼基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为框架结构。 三、施工部署 1、进度安排 根据总体工期的要求,以及金昌市常年进入冬期施工的日期(约在11月1日)和结束冬期施工的日期(约为三月中旬),在冬期施工过程中主要进行如下分部分项工程的施工:

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

综合办公楼工程冬季施工方案

榆林神华能源有限责任公司青龙寺煤矿 综合办公楼工程 冬 季 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 宁夏煤炭基本建设有限公司

青龙寺煤矿项目部 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、冬季施工概况 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及步骤 (3) 1、对已完工程部位的冬季保护措施 (3) 2 对原材料的要求及措施 (4) 3、搅拌站冬施措施 (4) 4、车辆冬施措施 (5) 5、混凝土工程 (5) 六、安全、质量技术措施 (7) 1、安全技术措施 (7) 2、质量技术措施 (8) 3、冬季施工措施所需主要材料及用量 (8) 七、安全消防措施 (9) 综合办公楼工程冬季施工方案 一、工程概况 榆林神华能源工程有限责任公司青龙寺煤矿综合办公楼工程由榆林神华能源工程有限公司投资兴建,大地工程开发集团有限公司设计,施工单位为宁夏煤炭基本建设有限公司,中煤陕西中安项目咨询有限责任公司全程监理。本工程主体结构类型为钢筋混凝土框架结构。±0.000相对于绝对标高为1115.000m。该工程主体结构合理使用年限50年,为现浇混凝土框架结构结构重要性系数为1.0。地震设防烈度为6度,框架抗震等级为四级,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级。 二、编制依据

1、《建筑施工手册》(第五版) 2、《钢筋混凝土工程及验收规范》GB50204-2002(2011版) 3、《砼外加剂应用规范》(GBJ119-2003) 4、《建筑工程冬季施工规程》(JGJT104-2011) 5、施工设计图纸 三、冬季施工概况 1、若连续5d的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2、根据工程进度计划安排,综合办公工程2014年冬期施工的主要工程有:外墙抹灰及一层地面等工程。 3、由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑工程、钢材的焊接、回填土等工程的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 四、施工准备 1、密切注意天气变化,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、混凝土的温度,并作好记录; 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应专门组织冬季技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识、明确职责;对施工队施工人员应提前做好技术交底及安全技术交底,加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然; 3、根据现场工程量及工程进度,物资部应提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场; 4、工地上的临时供水管道等材料应做好保温防冻工作; 5、做好冬季施工混凝土及掺外加剂试配试验工作。 五、施工方法及步骤 1、对已完工程部位的冬季保护措施 根据现场已完的项目及部位,为保证冬季期间不遭受冻害,现采取如下措施进行冬季保护。

冬季施工方案(最终版)

办公楼地上部分等4项工程 冬 季 施 工 方 案

施工单位:深圳市中建南方装饰工程有限公司 装饰装修项目冬季施工方案 为确保冬季施工正常进行及施工质量,我施工单位项目部根据现场实际情况经过分析,特编制冬季施工方案。 一、编制依据 根据北京市冬季历史气温及项目现场实际施工情况,进一步规范作业行为,确保冬季安全生产,编制本施工方案。做到经济合理、安全适用、确保质量。 二、工程概况 装修工程建筑面积为14400m2。冬施期间的施工项目包括乳胶漆基层施工、大理石地面,墙面瓷砖施工等。 三、施工安排 1、受影响的冬季施工项目工程。 冬季期间涉及与气温相关的施工项目有:大理石地面,墙面瓷砖施工、涂料基层处理。 2、施工进度计划 (1)冬施期间,结合本工程的特点,做好各分项及整体项目的计划安排。 (2)必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 (3)集中时间上人,合理安排人员配置,采取加班加点抢工期,尽可能避开低温施工。 四、冬施准备工作 1、组织措施

1)、技术准备 (1)工程管理人员应认真熟悉图纸和《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规范,凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。 (2)现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组 (3)做好冬季施工的有关规定、防火、防冻教育等。建立冬季施工制度,如安全、值班制度等。做好冬季施工的组织和准备工作。 2)、材料准备 (1)液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。 (2)现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。 (3)准备好对施工现场进行封堵的材料;检查施工现场,对于需封闭之处做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。 (4)对于易燃易爆的材料设专库存放,并配备足量灭火器,以保证意外情况发生。 (5)冬施材料计划: 3)、机械准备 室内装饰的机械、工具均不受冬季施工影响,平时使用的工具作到不淋雨雪,妥善保管即可;定期检查临电设施,防止电线硬化破损 4)、现场准备 现场准备采暖保温措施,室内温度不宜低于8℃,准备温度计,每天早晚两次检查,做好测温记录。

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

冬季施工专项施工方案及简要计划

冬季施工专项施工方案及简要计划 一、我标段工程进展情况经过一年多的努力,我标段的工程进展情况利,按照xx年年初的施工计划正在有条不紊的推进,目前工程主要形象进度如下:张士站:主体结构全部完成,冬季主要施工出入口及风道。张士站站后区间:站后区间两个洞门已破除,冬季主要施工站后区间的开挖初支。张士站~沈新路站区间开挖初支全部完成,冬季主要施工区间二衬。沈新路站:主体结构计划于xx年10月20日全部完成,冬季主要施工出入口及风道。由于沈阳地区的冬季寒冷、漫长,如何保证施工质量,采取合理、有效的冬季施工防护措施是本工程施工成败的关键。根据前两年我项目部在沈阳地铁冬季施工的经验及目前的工程进度,结合我部的施工总体计划,编制了xx年冬季施工专项施工方案。 二、冬季施工方案沈阳地区冬季寒冷而漫长,根据施工工期安排,冬季不停工。车站附属结构和站后区间隧道均需进行冬季施工,只有做好冬季施工的设施配置,采取积极有效的防冻保温措施,才能确保工程的顺利施工及工程的施工质量。冬季施工的防护重点是人员、工程结构以及施工设施等的冬季保护。 1、组织措施(1)成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,负责组织实施冬季施工的各项准备工作和防护措施。(2)由工程部、安质部组织施工人员学习,并向作业班组进行冬季施工安全、质量技术交底,认真执行冬季施工方案、质量标准及操作

要点,确保每个工序按标准、规范和规程的要求组织施工。(3)由试验室进行气温观测(包括每个施工作业面)并作好记录,与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,做好气温突降的防寒准备。(4)制定冬季施工管理责任制,各施工队负责本管段内工程的冬季施工防冻保温工作,由安质部检查防冻保温工作的落实情况,保证冬季施工安全和工程质量。(5)冬季施工领导小组的职责分工项目经理全面负责冬季施工统筹安排工作,主持冬季施工全面工作,保证冬季施工的顺利进行。生产副经理、项目总工程师负责组织冬施小组成员开展工作,协调冬季施工的各项工作,组织安排冬施的各项工作。工程部长负责施工方案的编制,施工技术交底,为现场施工提供技术支持,提交物资机具计划。物资部部长负责冬季施工所需物资的采购。专职安全员负责冬季施工过程中的安全工作,对冬季施工安全作专项交底,并进行现场监督、检查。专职质检员负责冬季施工过程中的工程质量检验,对不符合要求的提出整改意见。施工队队长负责落实本施工队范围内工程冬季施工措施的实施工作。调度负责各部门之间的联系、传达上级指示。见图1冬季施工领导小组组织机构图。 2、冬季施工准备(1)提前做好冬季施工材料、机具的准备。冬季施工的材料、机具要求见表2-1冬季施工主要材料、机具需求表。(2)对冬季施工机械、给排水管线、风管等临时设施进行防冻害保护,对设备进行全面检查,及时预防并清除隐患;施工道路、临时便桥项目经理生产副经理项目总工程师工程部

教学楼工程冬期施工越冬维护技术措施

教学楼工程冬期施工越冬维护技术措施 教学楼工程冬期施工及越冬维护技术措施 为了缩短工期,加快工程进度,本工程主体施工预计10月20日左右完成,此时已进入冬期。为了确保冬期施工质量,入冬前必须制定详尽、切实可行的技术方案,做好充分准备,做到外加剂、保温材料进场,锅炉具备点火条件,以防寒流突然袭击。建立健全各项检查,检验及管理制度,使每道工序都在可控中进行。外加剂的选用,要符合国家、省、市等有关规范、规定的要求。同时要经过公司技术部门审批,严格按配合比进行填加,并设专人负责。根据工程现有条件,结合工程冬期施工特点,本着质量第一,节约资金,注重经济效益的原则,因地制宜组织施工。 第1节冬期施工准备 1.1准备工作要纳入计划,设专人负责。 1.2冬期施工用的锅炉、热源设施等,在施工前检修完毕,经过打压调试验收合格。 1.3临时水管,供水装置,做好保温防冻工作。 1.4关注天气预报,指定专人做好大气温度测量工作,每日三次:7:30、14:00、21:00做好记录。 1.5做好搅拌棚、水泵房的防风保温工作。 1.6按冬期施工要求,分批有序备足冬期施工所用的材料。 1.7向职工做好冬期施工任务、特点、技术、质量、检测安全要求的教育。 1.8做好司炉工、掺外加剂、看火人员的培训工作。 1.9组织现场施工管理人员学习冬期施工方案,冬期施工方法,日常技术操作的要点,提高操作技术,加强质量意识。 1.10上冻前,做好办公室、厨房、宿舍的保温,搭设取暖设备,保证职工工作生活正常运行。 第2节施工过程中的管理 2.1水泥、砂子、石子等原材料在室外保温棚中存放,砂、石入棚前,把冰雪清净,不得含有冰块和大于1cm的冻结块。 2.2黏土空心砖砌筑前要清除上面的冰霜,不得浇水湿润,不得使用被水浸和受冻后的砌块。可适当加大砂浆稠度,一般控制在8~12cm。 2.3施工现场设一台2t锅炉,用来加热砂子和施工用水。 2.4砂浆、混凝土的搅拌在搅拌棚中集中搅拌,同时在运输中对砂浆、混凝土加以保温,保证砂浆、混凝土的使用温度和入模温度。 2.5拌制砂浆和混凝土时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃。 第3节本工程采取特殊的技术措施 3.1混凝土工程 (1)混凝土搅拌:搅拌前,用水或蒸汽冲洗搅拌机。搅拌时间比常温延长50%,且不得小于120s。掺防冻剂的混凝土拌合物的出机温度不得低于15℃。入模温度不得低于10℃。正温养护时间在24h以上。 混凝土运输与浇筑:混凝土浇筑前,要清除模板与钢筋上的冰雪与污物,但不得用蒸汽直接融化冰雪,以免再度结冰。混凝土倾落的高度不得大于2m。在浇筑竖向结构时,要先在底部铺填-10cm厚与混凝土同强度等级的砂浆。当浇筑高度超过2m时,采用串筒,溜管下落混凝土。混凝土养护:负温下,混凝土浇筑完后,盖塑料布、草袋、岩棉等保温材料防冻。必须保证混凝土达到临界强度之前不遭受冻害。临界强度为3.5MPa。搞好混凝土的测温工作,临界强度以前每2h测一次,以后每6h测一次。试块做四组,一组标准养护,三组

室内装修冬季施工方案-可用

xx广场A座冬季施工方案 一、编制依据 1、施工图纸及施工组织设计 2、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JGJ104-2011《建筑工程冬期施工规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2002《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)中华人民共和国国家标准GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)中华人民共和国国家标准GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 二、组织工作

1、成立以工程总指挥为首的冬季施工领导小组,制 定冬期施工计划和紧急预防措施,检查督促冬季方案的实 施。 冬季施工领导小组: 项目总指挥:XXX 施工管理:XXX XXX 技术管理:XXX XXX 质量检查:XXX 三、工程概况 “XX广场A座公共区域装饰工程”是由XXX房地产开发有限公司投资兴建的综合性商业项目,位于未央区龙首北路与建强路十字西北角;项目总占地54亩,总建筑面积17万平方米,容积率3.24;整体建筑高度均在15层以下、60米以内,项目整体由4栋楼宇组成,在建3栋商务办公楼,主体均采用框剪结构。 我司承接XX广场A座6-14层公共区域装饰工程所有蓝图施工内容,其中包括:轻钢龙骨纸面石膏板吊顶;铝板吊顶;乳胶漆工程;墙、地砖铺贴施工;饰面板安装;卫生间及吸烟室门制作与安装;电气工程为灯具、开关、插座安装调试;卫生洁具安装等。 本工程质量要求高、工期紧,为了保证工期完成必须进行冬施施工。

1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当次年初春连续5天高于5℃即解除冬季施工。 2、冬施期间的施工项目包括:涂料施工、墙地砖铺贴。 四、施工安排 1、编制目的 为确保冬季施工正常进行,组织有关人员编制此冬季施工方案。 2、冬施施工项目工程 冬施期间涉及与气温相关的施工项目有;涂料、墙地砖铺贴。 3、施工进度计划 3.1劳动力组织 3.2冬施室内装修项目及进度安排

冬季施工方案完整版模板

中建二局上海浦东机场DHL项目 冬季施工方案 编制/日期: ______________ 编制: 审核: 批准: 目录

1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措 施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措 施 (19)

冬季施工方案 1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工, 提高施工质量、加快施工进度, 特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程

2.工程概况 本工程即上海浦东国际机场DHL 航空货运枢纽项目位于上海市浦东国际机场西货运区南端K-8-B地块内, 南侧为机务维修中心坪, 北侧为西货运区第七地块与UPS运转中心隔围墙相望, 西侧距离河滨西路约380m。占地面积为88000m2, 总建筑面积为59333 m2。由上海机场( 集团) 有限公司投资建设, 格利资工程咨询( 上海) 有限公司为项目管理公司, 中国中元国际工程公司设计, 上海市工程建设咨询监理有限公司监理。 工程范围: 本工程包括2层分拣大楼、3层综合业务楼、1层设备用房、门卫以及道路、围栏等; 3.施工部署 根据现场场地及施工安排, 下一步冬期施工将要进行的内容主要为屋面板, 楼面板及墙面板安装( 专业分包巴特勒施工) 、地坪及楼承板浇注( 埃必士负责面层施工) 、基坑回填, 砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间: 日平均气温连续5天低于5℃, 为冬施开始日

期; 日平均气温连续5天高于5℃, 为冬施结束日期。 根据当前的施工情况, 熟悉掌握各部位施工方法, 合理安排施工进度, 保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温, 充分利用期间的好天气进行系列施工, 并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划, 材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作, 检查施工配合比。 制定冬季施工计划, 检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划, 所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作, 包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作, 检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施, 保证雨雪天排水通畅。

冬季施工方案完整版

冬季施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 工程名称: 编制日期:

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比 15℃延长 3 倍,温度降到 0.3~ 0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

泸州地区建筑工程冬季施工方案

泸县公租房三期建设工程 冬 季 施 工 专 项 方 案 建设单位:泸县住房和城乡规划建设局 监理单位:四川精正建设管 施工单位:四川华蜀工程建设有限公

二0一四年一月十日 1. 编制依据: 1.1本标段工程施工图设计文件及施工组织设计 1.2主要规程、规范 1)建筑工程冬期施工规程(JGJ/T104-2011) 2)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 3) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 4)钢筋焊接及验收规程(JGJ18—2012) 5)钢筋机械连接技术规程(JGJ107—2010) 6)建筑施工模板安全技术规范(JGJ162—2008) 7)扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130—2011) 2.工程概况 2.1工程概况 工程名称:泸县公租房三期建设工程 建设单位:泸县住房和城乡规划建设局 设计单位:泸州欣荣建筑设计有限公司 地勘单位:四川泸州地址工程勘察院 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司 施工单位:四川华蜀建设工程有限公司 本工程位于四川省泸州市泸县福集镇河滨一号旁,有5幢6层的多层建筑,单层层高三米,具体为1#、2#、3#、4#、5#楼组成,施工内容包含建筑主体、内外装饰及附属设施、总建筑面积约12000m2。 2.2气象水文 本工程位处亚热带,气候温暖潮湿,雨量充沛,具有春早夏长,秋雨连绵,冬暖多雾的特点。多年平均气温17.5℃~18.5℃,极端最低气温-3.1℃,极端最

高气温43℃。多年平均降雨量1204.0mm,年最大降雨量1544.8mm,年最小降雨量740.1mm,降雨集中在5~9月,占全年降雨量的三分之二。 3.施工部署: 3.1冬期施工的计划安排 3.1.1根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工; 当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。泸州地区一般冬施时间为12月15日至次年1月30日。 3.1.2根据本工程目前进展及现场场地和施工安排,2013年冬施期间现场将进行的施工部位大致为:基础及主体一层结构,其中包括钢筋、模板、混凝土、外脚手架、砌体工程。 3.2 冬期施工管理目标 冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工,生产不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋、模板、混凝土、脚手架、砌体工程的施工质量,不发生安全事故。 3.3冬施领导小组 项目部成立冬施领导小组,在公司的领导下统一协调,负责冬季施工方案的实施和检查,领导小组成员名单如下: 项目部主要成员及职责 (1)项目经理: ①项目经理作为企业驻现场代表,对工程施工管理全权指挥,全面负责本工程施工组织协调和控制。 ②主持编制项目部的管理方案、冬施方案,确定施工部署、项目管理的目标与方针。 ③做好成本管理,处理工程中的一切技术、经济、合同等事务。 ④确定项目管理组织机构的构成并配备人员,制定规章制度,明确有关人

冬季施工方案(完整版)

仟禧庄园D区19#楼 冬季施工方案 编制单位:兰考正元建筑安装工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措施 (19) 冬季施工方案

1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工,提高施工质量、加快施工进度,特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程

2.工程概况 一、工程概况 1、项目简介 (1)工程名称:仟禧庄园D区19号楼 (2)建设单位:开封兰鑫置业有限公司 (4)施工单位:兰考正元建筑安装工程有限公司 (5)监理单位:河南方阵监理有限公司 3.施工部署 根据现场场地及施工安排,下一步冬期施工将要进行的内容主要地下室防水板,主楼筏板及地下负二层网梁结构,地下负一层结构基坑回填,砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃,为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃,为冬施结束日期。 根据目前的施工情况,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温,充分利用期间的好天气进行系列施工,并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。

对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作,检查施工配合比。 制定冬季施工计划,检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划,所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作,检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施,保证雨雪天排水通畅。 3.3.组织实施 组织有关人员学习施工方案,并向具体操作人员交底。 进入冬期施工对混凝土试验、保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。 关注天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施。

教学楼冬季施工方案

. 冬季施工方案 编制: 审核: 批准:

山西诚泰建筑工程有限公司 11日月年200611 . . 冬季施工方案 一、编制依据 1施工图纸:建施1~25,结施1~24 2主要规范、规程:混凝土结构施工质量验收规范、建筑工程冬期施工规程 3施工组织设计 二、工程概况 本工程为山西大学新教学楼,位于坞城路东侧、山西大学南校区内, 主体共分三个区,一区①至④轴,主体为五层,局部六层,二区1/4轴至1/102,占地面积7200m,20.1m,局部高度23.4m至轴,三区1114轴,总建筑高度2。本工程为二类民用建筑,建筑耐火等级为一级,建筑耐总建筑面积15649m久年限为50年以上,建筑抗震设防烈度为

8度,屋面防水等级为Ⅱ级。 建设单位:山西大学 设计单位:山西凯的建筑工程设计事务所 监理单位:核七院建设监理公司 监督单位:太原市建筑工程质量监督站 勘察单位:山西省建筑科学研究院 施工单位:山西诚泰建筑工程有限公司 三、施工部署 根据现场场地及施工安排,土方回填12月15日结束,钢筋混凝土12月20日结束,填充墙砌筑12月23日结束。 1、施工准备 1)冬期施工时间 0或11月15日为冬施开始日期,现场通过对55日平均气温连续天低于大气进行测温现已进入冬施。 2)现场准备 . . 1根据施工进度计划,提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材○料的进场。 2对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。○3工地临时供水管道做好保温防冻工作。○4做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验配验工作。○3)组织实施

1组织有关人员学习各种施工方案,并向具体操作人员交底。○2进入冬期施工对混凝土试验、保温人员专门组织技术培训,学习本工○作范围的有关知识,明确职责,专人负责。 3安排专人进行气温观测,做好记录,及时了解天气情况,防止寒流袭○击。积极采取措施。 4组织机构○组长:马维中 副组长:杨浩军、石刚林 组员:张富强、扬永昌、张付强、贾俊保、王红亮 四、技术措施 根据工程的工期要求,本工程在冬季施工阶段,有以下施工内容:土方回填、钢筋模板砼工程、填充墙砌体工程等。 1、冬施要求 项目部成立了冬施组织机构,全面负责各工种工序、部位的施工管理工作,对工程质量、材料、防火、防煤气中毒等进行全方位管理。2、冬施技术准备 1)项目管理人员要认真学习《建筑工程冬季施工规定》,根据本工程的特点和施工进度、工程量,切合实际地编制本工程的冬期施工方案,并照此认真执行。 2)对管理人员和各工种操作人员进行培训学习,项目部建立冬施值班制、. .

建筑工程办公大楼基础工程冬季施工方案[优秀工程方案]

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工部署 (2) 3.1冬施领导小组名单 (2) 3.2 冬施抢险队名单 (2) 3.3冬施组织机构图 (2) 3.4 冬施期间工期安排 (3) 3.5 劳动组织 (3) 3.6冬期施工时间确定 (3) 3.7冬施管理措施 (4) 4、冬期施工准备 (4) 4.1 技术准备 (4) 4.2 材料机具准备 (5) 4.3现场准备 (5) 4.4 冬施测温准备工作 (6) 5、冬期施工方法 (6) 5.1钢筋工程 (6) 5.2模板工程 (7) 5.3 混凝土工程 (8) 5.4回填土工程 (12) 5.5混凝土冬施测温工作 (12)

6.现场临时设施 (14) 7、质量标准 (15) 8、冬施安全生产及文明施工 (16) 附件一:混凝土蓄热养护过程中的温度计算 (18) 附件二:成熟度法测算混凝土早期强度 (20) 附件三:测温点布置图 (24)

1、编制依据 2、工程概况

3、施工部署 3.1冬施领导小组名单 组长: 副组长: 成员: 3.2 冬施抢险队名单 队长: 副队长: 队员:

3.4 冬施期间工期安排 3.5 劳动组织 3.6冬期施工时间确定 由于本工程为**工程,东西长175米,地下部分建筑面积大 ,为了确保工程质量万无一失,本工程冬期施工从严控制,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃或,即进入冬施.但若在11月15日以前,当室外日平均气温降低到5℃以下,或当日气温降到0℃或0℃以下时,应采取保温措施.2009年3月15日,即解除冬施,但若在3月15日以后,日平均气温仍在5℃以下,应继续采取保温措施. 3.7冬施管理措施 3.7.1从1日开始大气测温工作,根据天气情况及11月15日的要求由项目总工程师发布“冬期施工通知”,启动冬期施工.

冬季施工方案--完整版59902

冬季施工方案 工程名称:xx二期 编制日期:B1#—B28#楼项目 2018年11月2日 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到0.3~0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。

2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为蓝湖郡二期项目工程,位于蓝湖郡一期小区西侧。现有3#、5#楼二层顶板支设完成,需要进行二层顶板砼浇筑。(砖混结构,地下一层,地上四层); 三、冬季施工安全质量领导小组 项目部成立冬季施工安全质量领导小组,由项目经理任组长,技术总工,组员由项目部现场负责人组成。 组长:xxxx; 副组长:xx、xxxx 组员:xx、xx、xx、xx 1、冬季施工安全质量领导小组组长职责 1认真贯彻落实安全质量有关要求,按照项目施工计划安排和安○

某办公大楼基础工程冬季施工方案_secret

目录 附件一:混凝土蓄热养护过程中的温度计算 (17) 附件二:成熟度法测算混凝土早期强度 (19) 附3:测温点布置图 (25) 1、编制依据

2、工程概况 3、施工部署

3.1冬施领导小组名单 组长: 副组长: 成员: 3.2 冬施抢险队名单 队长: 副队长: 队员: 3.4 冬施期间工期安排

3.5 劳动组织 3.6冬期施工时间确定 由于本工程为**工程,东西长175米,地下部分建筑面积大,为了确保工程质量万无一失,本工程冬期施工从严控制,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃或2011年11月15日,即进入冬施。但若在11月15日以前,当室外日平均气温降低到5℃以下,或当日气温降到0℃或0℃以下时,应采取保温措施。2009年3月15日,即解除冬施,但若在3月15日以后,日平均气温仍在5℃以下,应继续采取保温措施。 3.7冬施管理措施 3.7.1从2009年11月1日开始大气测温工作,根据天气情况及11月15日的要求由项目总工程师发布“冬期施工通知”,启动冬期施工。 3.7.2技术人员在冬施前向工长、试验工、测温人员等做好冬施方案的交底工作。项目各有关部门认真落实冬施所需要的材料机具。项目部各有关部门应在冬施期间定期组织自查,存在问题的部位一定要按有关规定进行整改。

3.7.3每天技术人员网上查询48小时内天气预报,并在现场宣传板上公布天气情况。如预计气温突降,提前加强保温措施。 3.7.4冬施测温、试块、拆模管理。 3.7. 4.1测温人员及时并认真做好测温记录,测温记录要真实、准确。 3.7. 4.2技术员及时收集整理测温资料,并定期归档。 3.7. 4.3测温人员每日向主管工长报告测量结果,当混凝土出现负温时及时报告,以便采取加强保温措施,防止混凝土受冻。 3.7. 4.4测温人员、技术、质量等及时碰头,根据测温情况,结合实际布置下一步工作。 3.7. 4.5根据同条件养护试块强度,确定拆除保温和拆模时间。 3.7. 4.6模板及保温拆除须经技术负责人认可,方能拆除。 4、冬期施工准备 4.1 技术准备 4.1.1 熟悉审查图纸,熟悉冬施部位及冬施方法;学习有关冬施规程、规范。 4.1.2对冬施措施、质量、安全、消防等提前向有关人员做好交底。作好冬施培训工作,向测温人员做好交底,要求测温人员从11月1日起上岗工作。 4.1.3本工程冬施期间全部采用商品混凝土,对搅拌站所使用的原材、外加剂等要严格把关,增加对混凝土搅拌站的抽查次数,对其提供的技术资料严格要求,确保冬施期间混凝土工程万无一失。 4.1.4冬施混凝土养护方法 本工程地下结构冬施期间混凝土养护采用“综合蓄热法”。 4.2 材料机具准备 4.2.1土建工程材料机具表