当熔断器的熔件熔化时,负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即断开。生产厂多采用四连杆机构,当负荷开关合闸操作时,合分闸弹簧同时储能,当四连杆机构过死点时,合闸弹簧的能量释放,开关作合闸操作,此时分闸弹簧的能量仍由半轴机构所保持,一旦撞击器出击,半轴解列,分闸弹簧的能量释放,开关作分闸操作。因此,在使用中一定要选择带撞针的熔断器和具有机

械脱扣装置的负荷开关。

应该指出,使用中的熔断器多作为后备保护熔断器,这种熔断器有一个最小开断电流,其值为熔断器额定电流的2.5~3倍,当小于开断电流时,后备熔断器不能开断此电流,这就是它与全范围熔断器的区别。全范围熔断器在引起熔体熔化至额定开断电流(40 kA)之间,任何电流均能可靠断开,但其价格贵。当故障电流小于后备熔断器的最小开断电流时,熔断器虽然不能保证其开断,但熔件会熔断,其内存的撞击器会击出,撞击负荷开关开断。例如额定电流为100 A的熔断器,其最小开断电流约为250~300 A,在此电

流区,熔断器不能开断,但熔件熔断撞针击出,撞击负荷开关跳闸,开断此电流,如选用600 A 的负荷开关,则可可靠开断。

负荷开关-限流熔断器组合电器保护变压器特性好,但只有两者配合好才能有效。

表1列出组合电器内熔断器与负荷开关的配合,

这里将电流划分为四个区域。

a区域为工作电流范围。I>InK,InK为组合电器的额定电流。它小于熔断器的额定电流InHH,这是由于熔断器安装时的温度状况及热损耗消散受限制,使组合电器不能承受熔断器的全部电流。组合电器的额定电流开断由负荷开关单独完成。负荷开关三相同时开断,三相同时熄弧。

b区域为过负荷范围InHH<I<3InHH,在此范围内,熔断器承受超过额定电流的过电流。约从2InHH起,熔体动作,但熔断器尚不能熄弧,熔断器的撞击器触发,使负荷开关动作,三相开断并熄弧。在这里,熔体动作的含义是所有熔体至少在一处开断。这就是说,在过负荷范围内,由负荷开关三相开断并熄弧。

c区域为转移电流ITC范围约从3InHH起,熔断器动作后亦可熄弧。在三相电路中,三相熔断器中一相首先动作,触发撞击器并熄弧。负荷开关熄灭另两相中的电流,其他两相熔断器可能也动作,但负荷开关有时动作更快,因此,在转移电流区域,熔断器与负荷开关配合共同完成开断任务。转移电流是负荷开关在各自功率因数下,所能开断的最大电流,它介于5InHH(小型熔断器)~1.5InHH(大型熔断器)之间。

d区域为限流范围,当故障电流更大时(约从20InHH),熔断器在电流的第一个半波就已经动作,并将故障电流的峰值限制到它的允通电流值ID。这是熔断器熄灭大于转移电流ITC的电流,负荷开关在撞击器作用下虽动作,但不开断电

流。

因此,只有负荷开关与熔断器配合得当,组成的组合电器就能够开断:负荷开关额定开断电流的任何负载电流;组合电器额定短路开断电流的任何过电流。这就是说,负荷开关加熔断器能承担工作电流和全短路电路之间的开断任务。

2 撞击器操作与转移电流

熔断器通过的电流与熔断时间呈反时限特性,简称安-秒特性,当出现过电流时,熔断器依其安-秒特性熔断。所谓转移电流,是指三相熔断器中有一相首先开断,三相熔断器的熔断时间差为

Dt。当首相动作后,撞击器击出,此时可能出现另外两相熔断器尚未灭弧开断,而撞击器击出形成负荷开关切断故障电流,原本应由熔断器承担的开断任务,现转移至负荷开关承担。熔断器与负荷开关转移开断时,对称电流就叫“转移电流”。显然,转移电流的数值与熔断器安-秒特性、负荷开关固定分断时间有关。转移电流值可以通过引用IEC-420标准确定。在熔断器安-秒特性时间轴,取0.9倍负荷开关固分时间,作一平行线,所对应的电流值就是转移电流。例如某真空负荷开关,其固有分断时间为28 ms,配用100 A熔断器,依法求出转移电流为1880 A,负荷开关应能开断此电流。故障电流超过转移电流时,由熔断器开断。其实转移电流是一个电流区域,由于三相熔断器之间存在熔断时间差,相对有电流差,因此是一个很小的电流区域,该区域就是转移电流区域。由此可见,负荷开关与熔断器的良好配合是可以开断任何电流。

负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题

近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关-熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统

安全运行的关键问题。

1、转移电流的校验

由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承

受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。

负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型

可达1500~3150A。

配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。一般S9-800/10型配变的转移电流为978A。

按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以我市的经验,容量在800kVA以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~

1250kVA范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。容量大于1250kVA的变压器则要求选用断路器进行保护及控制。从我市组合电器多年的运行情况来看,安全可靠,情况良好,一直未出现由于选配不当而发生事故。

2、交接电流指标的选配

某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时通过继电保护的方式使负荷开关跳闸而无须烧毁熔断器,熔断器只作短路保护。由分励脱扣器动作的继电保护的动作特性与熔断器的时间-电流特性相交点称之为"交接电流"。交接电流是一种过电流值,低于交接电流的过电流,由分励脱扣器动作使负荷开关断开,高于交接电流时,由熔断器保护动作。为此选配交接电流参数较高的负荷开关,可有效地减少熔断器的动作次数,从而大大减少了更换熔断件的数量,这具有一定的技术经济意义。对于真空和SF6负荷开关,相对具有较高的交接电流值,可以提高交接电流接近转移电流,以充分发挥此类频繁型负荷开关所具有的开断能力强的

优势。

3、限流熔断器的选配

在负荷开关-熔断器组合电器中,负荷开关负责正常电流或转移电流的开断,熔断器承担过载电流及短路电流的开断,两种电器的开断能力相互配合,才能顺利完全开断任务,因此限流熔断器的选配至关重要。选用的限流熔断器应具备分断能力高、最小开断电流小、运行温度低、时间-电流特性曲线陡峭、特性曲线误差小等特性。同时应满足耐老化、安装形式多样、外形尺寸合适等要求。而且应注意在环境温度40℃时,熔断器的功率损失不得超过75W。

选用熔断器时,熔断器的额定电流要与变压器的容量相匹配。某些人认为选用额定电流大的

熔断器会

更安全是错误的,这样不但造成经济浪费,而且使熔断器的"时间-电流特性"变差,保护速度降低,影响熔断器的正确开断保护。按照IEC

标准,在10kV系统中,相对不同容量的变压器,熔断器的额定电流一般可按表1进行选择:

表1 熔断器额定

电流

10kV变压器额定容量(kVA) 100 160

250 500 800 1250

熔断器额定电流(A) 16 25

25 50 80 100

4、应注意的其它问题

(1)对于多台配变并列运行的系统,在选用组合电器时要特别注意转移电流的校验问题,如前所述的校验计算中,如果为两台同型号、容量的配变并列运行,假如变压器二次侧端子短路,此时变压器阻抗将只有单台配变系统的一半,从而使高压侧最大三相短路电流增加一倍,相应可能出现的转移电流也随之增加了一倍。因此对于多台配变并列运行的系统,在选用组合电器时更应进行转移电流的验算,从而选用转移电流指标

满足要求的组合电器。

(2)有下列要求之一的,组合电器均应配置分励脱扣器实现负荷开关的快速电动分闸:

①需设置重瓦斯保护的油浸变压器。一般情况下,容量在800kVA及以上的油浸变压器均须

设置重瓦斯跳闸保护。

②干式变压器的超温跳闸保护。

③带外壳干式变压器的误带电开门的跳闸

保护。

④具有远方操作控制要求的。

5、结束语

总之,对负荷开关-熔断器组合电器的选用,应根据实际使用场合,按照变压器容量及运行方式,结合各类负荷开关的各项技术参数及开断能力,求取转移电流和交接电流,对负荷开关、熔

断器与变压器合理选配参数,从而对组合电器做出正确的选择,确保组合电器的安全可靠运行。

看门狗用户分界负荷开关NKFZW28设计方案

新一代配网看门狗柱上分界负荷永磁开关NKFZW28 新一代配网看门狗柱上分界负荷开关NKFZW28 可选配永磁机构或弹簧机构,铜排式或电缆式进出线 与断路器性能相同 NKFZW28-12/T630-20kA(4S) 铜排进出线式性价比更优 配网看门狗分界负荷开关在10 kV馈电架空线路上的应用可大大减少无故障线路的连带性事故停电、缩小故障停电范围、缩短用户停电时间,从而提高用户的供电可靠性。 关键词:看门狗分界开关;配电;线路;应用 随着电网迅速发展,对安全供电的可靠性要求越来越高,针对电网运行中的薄弱环节电力生产部门采取有效的治理措施,千方百计减少事故停电,缩小停电范围。 10 kV馈线架空线路,由于露天架设,其安全运行直接受周围环境和气候条件的影响,存在事故率高、事故查找困难、安全可靠性差的问题。一些架空线路较长的边远山区用户,更是经常受到恶劣气候的影响不能正常用电。分界负荷开关是将负荷开关和微机保护测控,以及通讯模块融为一体的装置,可随杆架设、体积小、投资少,它的应用对提高架空线路的安全可靠性,保证电网的安全运行具有重要意义。 1. 10 kV馈电架空线路的特点 对于远近郊区供电公司来说,在所辖主网主系统中10 kV馈电出线的安全供电十分重要。但是,10 kV馈电线路特点是结构多样,事故多发,特别是在城近郊区和远郊区地区还存在大量的架空输电线路,这些架空输电线路往往都是多分支线路,安全可靠性差,遇到刮风下雨等恶劣天气,接地和短路故障频发,严重影响了电网的安全可靠供电。

1.1 线路结构复杂事故查找困难 用户专线只带一两条支线,有的线路是T接多条支线或多台变压器呈放射状;有的线路短到几十米,有的线路长达几十千米;有的架空线路穿山越岭维护困难,有的配电变压器老化严重;有的全线架空,有的是电缆架空混合线路;有些架空线路临时带有电缆用户、带有临时箱变。架空线路一旦发生故障查找困难,特别是当线路发生单相接地时,由于故障点难以确定,往往延误了事故处理,造成故障扩大,进一步发展为相间短路,或者损坏电气设备。 1.2 线路保护配置相对简单 变电站10 kV架空线路保护一般只配置过流、速断、重合闸保护,在小电阻接地系统中再配置两段零序保护。因此,为保证继电保护的选择性和灵敏性,就必须使整条线路都处在保护范围之内,要求线路末端故障时,保护应有足够的灵敏度。这样,就会由于一处故障造成全线停电,并且线路上下级保护呈阶梯性相互配合,在线路末端已经没有保护级差时间,只能失去选择性故障掉闸而致使全线掉闸。 1.3 不同的10 kV接地方式 对于消弧线圈接地系统,10 kV配电线路发生线路单相接地故障时不掉闸,只发接地信号。对于小电阻接地系统,10 kV配电线路配置零序保护,单相接地故障时掉闸。 1.4 10 kV馈线架空线路故障率高、可靠性差,10 kV馈线的故障率高,可靠性差。随着用户对安全供电的可靠性要求越来越高, 安装带有微机保护测控,以及通讯模块融为一体的用户分界开关,成为解决配电网上述问题的有效方法之一。 2. 分界负荷开关的性能和主要作用 2.1 性能及结构 一般分界负荷开关由开关本体及测控单元两大部分构成见,结构示意图1。 图1 分界负荷开关控制器示意图 我公司的分界负荷开关其主要功能:运行中自动隔离用户侧相间短路故障、自动切除用户侧接地故障,并可用于操作拉合负荷电流。 分界负荷开关带有一套外置电压互感器、一套内置电流互感器;有CPU内部处理器和通讯模块;故障跳闸时带有电压判断和故障记忆;具备跳闸闭锁功能。

FN5高压负荷开关使用说明书

概述 FN5-12R(L)型户内交流高压负荷开关-熔断器组合电器是我厂吸收消化国外先进技术,结合我国的供电要求,自行设计研制而成的。该产品经全面型式实验和长期的试运行考核、性能达到IEC420《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》(1990版)和GB3804 《3-63KV 交流高压负荷开关》标准要求,与国外同类产品比较,技术参数已达到同类产品水平,具有体积小、重量轻,可用于环网柜和箱式变电站,广泛应用于12KV线路的电能分配,并有效地避免了设备的缺相运行。该产品的研制成功填补了国内空白,可实现开关、隔离和接地三工位。 型号含义 使用环境 1、海拔不超过1000米; 2、周围空气温度上限+40oC 下限-25oC; 3、相对湿度,日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(+25oC); 4、周围空气应不受腐蚀性、可燃性气体等明显污染; 5、无经常性的剧列运动; 技术参数 1、负荷开关-熔断组合电器的技术参数见下表: 序号名称单位参数 1 额定电压KV 12 2 最高工作电压KV 12 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 100 5 额定短路开断电流KA 50 6 1min 工频耐受电压(有效值)对地、相间/隔离断口KA 42/48 7 雷电冲击耐受电(压峰)值对地、相间/隔离断口KV 75/85 8 熔断件撞击输出能量Kg ≈5 2、组合电器所配负荷开关的技术参数见下表。

序号名称单位参数 1 额定电压KV 12 2 最高工作电压KV 12 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 630 5 额定负载有功负载开断电流 A 630 6 5%额定有功负载开断电流 A 31.5 7 额定电容开断电流 A 10 8 额定电感开断电流 A 40 9 额定转移电流KA 1.3 10 额定短时耐受电流KA 20 11 额定峰值耐受电流KA 50 12 机械寿命次2000 外形图 1、框架 2、支柱绝缘子 3、支座接线座 4、刀片 5、灭弧管 6、扭簧及扭簧销轴 7、导向片 8、触座接线板 9、拉杆 10、负荷开关转轴 11、弹簧储能机构 12、操作机构 FN5-12 户内交流高压负荷开关

负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题

负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题 负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关-熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。1转移电流的校验由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。一般S9-800/10型配变的转移电流为978A。按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以我市的经验,容量在800kV A以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250kV A范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。容量大于1250kV A的变压器则要求选用断路器进行保护及控制。从我市组合电器多年的运行情况来看,安全可靠,情况良好,一直未出现由于选配不当而发生事故。2交接电流指标的选配某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时

什么时候用负荷开关

什么时候用负荷开关、什么时候使用隔离开关、什么时候使用断路器1、负荷开关 负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。从结构上看,负荷开关与隔离开关相似(在断开状态时都有可见的断开点),但它可用来开闭电路,这一点又与断路器类似。然而,断路器可以控制任何电路,而负荷开关只能开闭负荷电流,或者开断过负荷电流,所以只用于切断和接通正常情况下电路,而不能用于断开短路故障电流。但是,要求它的结构能通过短路时间的故障电流而不致损坏。由于负荷开关的灭弧装置和触头是按照切断和接通负荷电流设计的,所以负荷开关在多数情况下,应与高压熔断器配合使用,由后者来担任切断短路故障电流的任务。负荷开关的开闭频度和操作寿命往往高于断路器。 负荷开关的优点是价格较低,多用于10千伏以下的配电线路,其灭弧方式有空气、压缩空气、SF6和真空灭弧等几种。随着科学技术的不断发展,负荷开关的种类和质量都有所增加和提高。 负荷开关具有简单的灭弧装置,其灭弧能力有限,在电路正常工作时,用来接通或切断负荷电流,但在电路断路时,不能用来切断巨大的短路电流,负荷开关断开后,有可见的断开点,是其特点。 2、隔离开关 隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,故一般用来隔离电压,将已由短路器切断,没有负荷电流流过的电路接通或切断,而不能用来接通或切断负荷电流。隔离开关的主要用途是当电气设备需停电检修时,用它来隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,以保证检修人员工作的安全。 3、断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,用来切断巨大的短路电流。高压断路器按灭弧介质的不同可分为多油灭弧断路器、少油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器等。

负荷开关熔断器组合电器选型中问题.doc

负荷开关熔断器组合电器选型中问题 近年来,在10KV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 1、转移电流的校验 由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。一般S9-800?10型配变的转移电流为978A。 按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以某市的经验,容量在800KV A以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250KV A范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。容量大于1250KV A的变压器则要求选用断路器进行保护及控制。从我市组合电器多年的运行情况来看,安全可靠,情况良好,一直未出现由于选配不当而发生事故。 2、交接电流指标的选配 某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时通过继电保

详解隔离开关、负荷开关、真空断路器作用与区别!

详解隔离开关、负荷开关、真空断路器作用与区别! 什么是负荷开关? 是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 负荷开关的作用: 1)开断和关合作用。 由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。 2)替代作用。 负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。即由负荷开关承担开断和关合小于一定倍数的过载电流,而由限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流。 3)负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准中规定称为“负荷开关-熔断器组合电器”。 熔断器可以装在负荷开关的电源侧,也可以装在负荷开关的受电侧。当不需要经常掉换熔断器时,宜采用前一种布置,以便利用负荷开关兼作隔离开关的功能,用它来隔离加在限流熔断器上的电压。 什么是隔离开关? 是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置 隔离开关的作用:

1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2、根据运行需要,换接线路。 3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。 户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。 按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关、双柱式隔离开关、三柱式隔离开关。其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显著。 隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。 主要功能:带负荷分断和接通线路。 什么是真空断路器? 因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。 1)工作原理是:当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头设计为特殊形状,在电流通过时产生一磁场,电

负荷开关隔离开关断路器的区别

负荷开关隔离开关断路 器的区别 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

隔离开关、负荷开关、断路器的区别负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(小于800KVA)。 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用;

隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。 断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用。而断路器的爬电距离不够。 现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。 带有隔离功能的断路器也可以替代隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的。而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能。而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有用隔离开关的。为了检修,事故切除等等。 要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关。总之是为了不带负荷操作。所以用倒闸的顺序。 隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。

高压隔离开关和高压负荷开关和高压真空断路器的区别

定义: 高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和 负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 高压隔离开关:高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用于切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 高压负荷开关:高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 区别: 1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 2、高压隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

1答开启式负荷开关的选用.

1.答:开启式负荷开关的选用: (1)用于照明或电热负载时,负荷开关的额定电流等于或大于被控制电路中各负载额定电流之和。 (2)用于电动机负载时,开启时负荷开关的额定电流一般为电动机额定电流的3倍。而且要将开启式负荷开关接熔丝处用铜导线连接,并在开关出线座后面装设单独的熔断器作为电动机的短路保护。 2.答:熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成。熔体是熔断器的主要部分,起短路保护作用。常做成丝状或片状。在小电流电路中,常用铅锡合金和锌等低熔点金属做成圆截面熔丝;在大电流电路中则用银、铜等较高熔点的金属作成薄片,便于灭弧。熔管是保护熔体的外壳,用耐热绝缘材料制成,在熔体熔断时兼有灭弧作用。熔座是熔断器的底座,作用是固定熔管和外接引线。 3.答:按钮的选用主要根据以下方面: (1)根据使用场合,选择按钮的型号和型式。 (2)按工作状态指示和工作情况的要求,选择按钮和指示灯的颜色。 (3)按控制回路的需要,确定按钮的触点形式和触点的组数。 (4)按钮用于高温场合时,易使塑料变形老化而导致松动,引起接线螺钉间相碰短路,可在接线螺钉处加套绝缘塑料管来防止短路。 (5)带指示灯的按钮因灯泡发热,长期使用易使塑料灯罩变形,应降低灯泡电压,延长使用寿命。 4.答:交流接触器由以下四部分组成: (1)电磁系统用来操作触头闭合与分断。它包括静铁芯、吸引线圈、动铁芯(衔铁)。铁芯用硅钢片叠成,以减少铁芯中的铁损耗,在铁芯端部极面上装有短路环,其作用是消除交流电磁铁在吸合时产生的振动和噪音。 (2)触点系统起着接通和分断电路的作用。它包括主触点和辅助触点。通常主触点用于通断电流较大的主电路,辅助触点用于通断小电流的控制电路。 (3)灭弧装置起着熄灭电弧的作用。 (4)其他部件主要包括恢复弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。 5.答:中间继电器与交流接触器的区别有以下几点: (1)功能不同。交流接触器可直接用来接通和切断带有负载的交流电路;中间接触器主要用来反映控制信号。

fzw28负荷开关说明书

FZW28-12型户外真空负荷开关 说明书 红光电气集团有限公司 目录 一、概述 (01)

二、技术参数 (01) 三、附件 (01) 四、可选项 (01) 五、结构 (01) 六、操作功能 (03) 七、装卸、运输和接线及注意事项 (03) 八、维护与检查 (06) 配电自动化开关设备柱上安装操作说明 一、概述 (10) 二、工作计划 (10) 三、安装在柱上之前的操作和检查 (11) 四、柱上安装工作 (13) 一、概述 FZW28-12型户外真空负荷开关适用于柱上安装的场合,具有手动和自动操作功能。本开关采用真空灭弧和SF6气体作对地及相间绝缘介质。本产品符合GB3804 《高压交流负荷开关》及GB11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》。 本说明书描述柱上真空负荷开关的结构、功能和组装方法。 警告: 严禁打开封盖! 除柱上安装螺栓和螺母外,请勿松卸、紧固所有螺栓和螺母!

二、技术参数 技术参数如表1所示。 三、附件 开关有诸如螺栓、螺母和挂板等附件,它们均附着在开关的起吊架上。 四、可选项 开关有下列部件可供选择使用。 带有联接外部设备(供电设备、信号检测设备)等的控制电缆插座。 五、结构 开关的外形图如图1所示。开关由外壳、起吊架和主电路联接部分构成。外壳由箱盖1、箱体2和机构罩3组成,并有可靠的密封结构。开关密封处有一个由防雨垫圈和“○”形密封圈组成的膜封结构,以便长期使用时保证没有水份,包括雨水进入开关内部。起吊架有四个固定在外部壳体上的活接螺栓,所以保证开关能够固定在横担上。主电路的联接采用高度可靠的模铸锥型套管,或采用环氧树脂外敷硅橡胶套管。 内部结构如图2所示。内部结构可分为主电路和操动机构两部分。主电路由开断三相电流的真空灭弧室和与之串联的隔离断口组成,从而具有更高的隔离可信度。为了提高绝缘性能,相间及相对地(壳体)之间装有绝缘隔板(云母)。开关充有作为绝缘介质的SF 气体。操作机构部分的详细情况在第6节给予完整的解释。 为了实现过流闭锁,每一相都装设了穿心式电流互感器。用户需要时,生产厂家还可以每相增加一组提供电流 信号的电流互感器,以供配电自动化系统用。 表1 主要技术参数

高压隔离开关和高压负荷开关和高压真空断路器的区别

高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器

不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

负荷开关、隔离开关、断路器的区别

隔离开关、负荷开关、断路器的区别 负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用; 隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。断路器-隔离开关-负荷开关(区别)

负荷开关是能在正常工作状态下关合和切断负载电流、励磁电流、充电电流和电容器组电流的开关电器。 隔离开关是即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 断路器是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 因为规范有要求,在一些回路中要求有明显的断开点,所以负荷开关可以单独使用,因为在回路中可以看到明显的断开点,而在断路器一般要和隔离开关配合使用,以保证回路中有明显的断开点,隔离开关不能带负荷操作,也就是隔离开关不能开通电的情况下进行分合闸,而负荷开关,顾名思义,就是可以带负荷操作,也就是可以在通电的情况先分合闸。 负荷开关,隔离开关还有断路器都有高低压之分; 1、对应负荷开关来说:高压气式高压开关结构高压负荷开关主要有6种: ①固体产气式高压负荷开关:利用开断电弧本身的能量使弧室的产气材料产生气体来吹灭电弧,其结构较为简单,适用于35千伏及以下的产品。 ②压气式高压负荷开关:利用开断过程中活塞的压气吹灭电弧,其结构也较为简单,适用于35千伏及以下产品。 ③压缩空气式高压负荷开关:利用压缩空气吹灭电弧,能开断较大的电流,其结构较为复杂,适用于60千伏及以上的产品。 ④SF6式高压负荷开关:利用SF6气体灭弧,其开断电流大,开断电容电流性能好,但结构较为复杂,适用于35千伏及以上产品。 ⑤油浸式高压负荷开关:利用电弧本身能量使电弧周围的油分解气化并冷却熄灭电弧,其结构较为简单,但重量大,适用于35千伏及以下的户外产品。 ⑥真空式高压负荷开关:利用真空介质灭弧,电寿命长,相对价格较高,适用于220千伏及以下的产品。 而低压负荷开关又称开关熔断器组。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。 2、对于隔离开关来说高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关(single-column disconnector)、双柱式隔离开关(double-column disconnector)、三柱式隔离开关(three-column disconnector)。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路这里要注意的是在低压终端配电中,隔离开关时可以带负荷分段的!其余的情况下,还有高压情况下,是不可以的! 3、对于断路器来说 高压断路器是发电厂、变电所、配电室等主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。而低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。 他们之间的区别为: 1、负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 2、隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

12KV带SF6负荷开关的电缆分支箱使用说明书

12KV带SF6负荷开关的电缆分支箱 概述: 带负荷开关的电缆分支箱,采用SF6气体绝缘的三工位负荷开关,开关进出线由套管引出,外接美式或欧式全绝缘电缆接头,适用于3-12kV地下电缆配电系统。该分支箱既保留了传统分支箱的优点,又具有环网柜的部分优点,是城网改造的理想设备。 注:两负荷开关分支箱的结构与单负荷开关分支箱类似,如有特殊设计要求请与上海昌开电器有限公司联系。 ■ 全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。 ■ 组合极为灵活,满足多种接线要求(两进四出,一进六出等)。 ■ 体积小、结构紧凑、易于安装、操作方便。 ■ 防尘、防火、防腐蚀、免维护,适应任何恶劣环境。 ■ 两负荷开关型分支箱,可用于环网供电或双路供电,在投资增加很小的情况下,大大提高供电可靠性。 ■ 单负荷开关型分支箱,可用于线路末端,便于线路维护、检修。 ■ 外壳为不锈钢板制成,按照用户要求颜色涂刷。 带开关式分支箱型号含义: 负荷开关主要技术参数:

注:l、可按照用户要求选配国产或进口、两工位或三工位SF6负荷开关; 2、如有特殊接线要求或建议,请与我公司联系。 应用方案举例: 上海昌开电器有限公司生产的FLN36-12D型三工位SF6负荷开关广泛应用于带负荷开关的电缆分支箱。 方案一:单开关电缆分支箱

方案二:双开关电缆分支箱

方案三:带熔断器保护的单开关电缆分支箱 说明: 1、开关进出线可以由套管、全绝缘母线、电缆引出。 2、用户可选择外接美式或欧式电缆接头。 结构说明

技术参数 12KV带SF6开关的开闭所 壳体材料全部采用不锈钢。钢板表面喷塑,厚度大于2mm,具有较强的抗腐蚀能力和机械强度,顶盖为空气夹层式双层结构,并设有通风孔,进风口设在箱体下部,出风口设在箱体顶部,隐藏于顶檐下面,可形成自下而上的对流空气。箱体底座上设有可拆卸隔板。有电缆进出孔,可防止小动物进入,并使箱体具有良好的隔热通风效果。 箱体内为上海昌开电器有限公司生产的SF6绝缘三工位负荷开关,开关为气体全密封结构,不需加热器,

高低压开关柜中隔离开关与负荷开关的区别

高低压开关柜中隔离开关与负荷开关的区别 隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,山西开关柜厂家锦泰恒就给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。 一、负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置。 那么有没有这个灭弧装置又有什么不一样呢?所谓的灭弧装置就是为了能够更好的帮助到开关电器的断开以及闭合,还能够有效的限制电弧,帮助电弧熄灭。有这样的一种灭弧装置,对开关电器来说就比较安全一些。所以大部分的开关电器里面都是有灭弧装置的。特别是家庭用的开关电器。 二、两者所切断的电流不一样。 因为隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,所以隔离开关电器只能在电路安全断开

的情况下才能安全的进行操作,并且是严谨带有负荷操作,以免造成安全事故。负荷开关因为有灭弧装置,所以能够切断过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。 三、两者的作用不同。 隔离开关因为没有灭弧装置,所以只能为高低压开关柜中需带电部分以及需停电部分起到隔离的作用,以此来保证人员对高低压开关柜的维修与检查,保证人员的安全。而负荷开关是应用于固定式的高低压开关柜,可以切断高低压开关柜中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高低压开关柜。 隔离开关一般只有在电路断开是才能操作,在各种电气设备中,隔离开关的使用量是最多的。负荷开关可以用来在检修设备是隔离电源。 隔离开关和负荷开关都用于高低压开关柜中,用于低压开关柜中的为低压隔离开关和低压负荷开关,而用于高压开关柜中的是高压隔离开关和高压负荷开关。

负荷开关的结构特点

负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关低压配电产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/8f1344796.html,。

负荷开关的正确选用教学文案

配网中负荷开关的正确选用 负荷开关主要用于开断和关合负荷电流,也可以将负荷开关与高压熔断器配合使用,代替断路器。由于负荷开关使用方便,价格合理,因此负荷开关在10 kV配网系统中得到广泛的使用。在设计中合理选用负荷开关,对保障电网的安全、可靠运行有着重要意义。 1 负荷开关与熔断器的正确配合 负荷开关与熔断器的根本区别在于,熔断器具有开断短路电流能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不一定相同,以及熔断器允许的误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,首相切除故障后,如果负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行,对受电设备造成损害。带有撞击器的熔断器,配合具有脱扣装置的负荷开关,则可解决缺相运行问题。当熔断器的熔件熔化时,负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即断开。生产厂多采用四连杆机构,当负荷开关合闸操作时,合分闸弹簧同时储能,当四连杆机构过死点时,合闸弹簧的能量释放,开关作合闸操作,此时分闸弹簧的能量仍由半轴机构所保持,一旦撞击器出击,半轴解列,分闸弹簧的能量释放,开关作分闸操作。因此,在使用中一定要选择带撞针的熔断器和具有机械脱扣装置的负荷开关。例如额定电流为100 A的熔断器,其最小开断电流约为250~300 A,在此电流区,熔断器不能开断,但熔件熔断撞针击出,撞击负荷开关跳闸,开断此电流,如选用600 A的负荷开关,则 可可靠开断。 负荷开关-限流熔断器组合电器保护变压器特性好,但只有两者配合好才能有效。

新型智能户外高负荷开关说明书

1.概述 1.1主要功能及适用范围 FZW1-12/630型户外永磁高压负荷开关为额定电压12KV,三相交流50HZ的户外配电设备,由开关本体和开关控制器组成。配置本厂生产的保护器后,本开关具有定时限过流保护功能,瞬时速断保护功能,合闸涌流闭锁功能,短路故障保护功能。 本负荷开关符合GB 3804-90标准。 1.2使用环境条件 a、环境温度:周围空气温度上限值不超过+40℃,且在24h的平均值不超过+35℃, 周围空气温度下限值不低于-15℃. b、海拔高度:安装地点的海拔高度不超过1000m。 c、相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 d、无火灾、爆炸、严重污秽,化学腐蚀和剧烈振动场所。 1.3型号的组成及代表意义 2.结构特点和动作原理 2.1结构特点 a.负荷开关由操作机构、导电回路、不锈钢箱体、单侧隔离开关组成,导电回 路由静导电杆、真空灭弧室、出线柱连接而成,三相隔离开关(由另一轴驱动)与开关本体串联,负荷开关和隔离开关之间有可靠的防误机械联锁装置,负荷开关处在合闸位置时,隔离开关不能进行分、合闸操作;负荷开关处在

分闸位置时,隔离开关才能进行分、合闸操作。 b. 三相支柱采用户外环氧树脂固体绝缘+硅橡胶绝缘,具有耐高低温、耐老化等 优点。 c. 采用单稳态永磁机构,分合闸能耗低,传动输出采用三相同轴方式,三相同步 性好,分合闸传动环节少。 d. 开关设有分合闸指示,已加装手动分闸装置。 e. 二次回路端子采用防雨防水插拔结构,安全可靠。 f. 在A、C两项加装200/5或大于200/5电流互感器。 2.2动作原理 负荷开关采用高压电路和低压电路上下布置的结构,真空灭弧室的静端与静导电柱连接,真空灭弧室的动导电杆与下出线柱间用软联接连接,构成主回路。绝缘拉杆把动导电杆与驱动机构连接起来,转轴带动真空灭弧室触头执行分合动作。永磁机构之间置有钕铁硼材料,线圈通电后完成合闸,并由永磁铁实现保持,释放时由线圈产生与永磁体相反的磁场抵消后,由反力弹簧协助分闸。隔离刀由隔离刀转轴驱动隔离刀的分合,隔离刀与负荷开关之间装有机械联锁装置,保证隔离刀先于负荷开关闭合,而后于负荷开关分开,负荷开关在合闸状态,隔离刀不能动作,隔离刀转轴由另一操作手柄操动。 3.技术参数 3.1负荷开关本体主要技术参数(见表一) 3.2 隔离开关主要技术参数(见表二) 3.3开关配置保护器参数: 保护器采用单片机作为控制核心,确保了保护延时准确性,采用实时采样,定时限过流保护,能够可靠地防瞬时故障误动,具备短路闭锁、跟随跳闸功能。a.合闸涌流闭锁,躲避涌流冲击,延时范围为40ms~3000ms,步长为10ms可调。b.定时限过电流保护,用于过载故障保护,过流保护门限值为0.5A~6A,步长 0.1A可调。延时范围为40ms~3000ms,步长为10ms可调。 c.瞬时速断保护,其整定值按定时限过流保护整定值乘以一定的倍率,倍率范围为1倍~2倍,步长0.1倍可调,无延时。 d.短路故障保护,CT二次侧电流大于25A时,闭锁过流保护,等上级开关跳闸后立即跟随跳闸。例如:当选用200/5的CT时,适用于一次侧电流为20A~200A,当CT二次侧电流为25A时,一次侧电流为1000A;当选用400/5的CT时,适用于一次侧电流为40A~400A,当CT二次侧电流为25A时,一次侧电流为2000A。 e.保护CT二次侧电流为5A,开关智能保护器出厂参数设置可根据用户实际情况设置参数。 f. 当用户选用200/5的电流互感器时,适用于一次侧电流为20A~200A,例如: 额定容量为315KVA的变压器,一次侧额定电流约为18.2A,过流保护门限值可设置为0.5A,其值为额定电流的1.1倍;当用户选用400/5的电流互感器时,适用于一次侧电流为40A~400A, 例如:额定容量为630KVA的变压器,

相关文档