第一章工程概述及工程特点

第一节编制说明

十分感谢业主能够给予我公司参加东风汽车集团股份有限公司技术中心扩建项目<乘用车研发>综合站房工程的投标机会!我们对此次投标非常重视。

我公司接到招标文件后,组织工程技术人员对工程的招标文件、图纸进行了仔细研究,论证比较工程的特点和重、难点,并认真准备答疑文件。

按照招标文件的要求,技术专业人员制定了详细的施工方法、工程施工进度计划和保证措施,在有关确保安全文明施工和环境保护措施、工程总承包管理和协调、与业主、设计、监理和政府部门的配合和协作等方面,进行认真细致的论证、研究和比选,这将是本工程施工组织设计的重点内容之一。

我公司已经积累了大量的工程施工经验,熟悉武汉市政府与工程建设的有关法律、法规及要求和限制;了解与工程相关的手续,以及机械设备、物资材料、厂商等市场情况和周边资源;熟悉工程质量和安全文明施工、环保、环卫、交通、劳动用工、施工现场管理的要求和规定,市政供水电和雨、污水排放的有关规定和要求,这将对本工程的顺利进展非常有利。

我公司会积极、主动、高效地为业主服务,处理好与业主、监理、设计、各专业分包以及政府部门的关系,使工程各方形成一个团结、协作、高效、和谐和健康的有机整体,共同促进项目综合目标的实现。

第二节编制依据

一、招标文件:东风汽车集团股份有限公司技术中心扩建项目(乘用车研发)综合站房工程施工招标文件。

二、工程施工图纸:东风设计研究院有限公司2008年11月设计图纸。

三、国家、地区及行业现行规程、规范、标准、图集、法律、法规

第三节工程概况

一、工程简介:

工程名称东风汽车集团股份有限公司技术中心扩建项目<乘用车研发>综合站房

建设地点湖北省武汉经济技术开发区

建设单位东风汽车集团股份有限公司

二、建筑设计概况:

总建筑面积1365.44m2结构形式框架结构平面形式矩形层数地上一层使用功能综合站房

建筑高度7.150 m 设计标高±0.000相当于绝对标高27.250m

三、结构设计概况:

结构使用年限3类(50年)

上部结构形式框架结构

基础形式独立基础、满堂基础

基础设计等级丙级地基基础安全等级二级抗震设防烈度6度场地土类别Ⅱ类耐火等级二级生产危险性类别丁类框架抗震等级四级建筑结构安全等级二级屋面防水等级二级合理使用年限15年

主要钢筋等级HPB235、 HRB335、 HRB400 直径

φ8、φ12,φ14、φ16 φ18、φ20、φ22、φ25

第四节工程承包范围

一、本工程实行施工总承包制,招标文件施工设计图、招标文件、招标答疑等所有施工内容均在招标范围内,由施工方总承包。

二、施工范围按以下划分:

1.土建部分:工程设计施工图中所有的建筑、结构工程及装饰装修工程。

2.给排水部分:排水系统及综合站房卫生间给水工程。

3.电气部分:除配电间以外的所有电气工程。

第五节工程特点、重点分析

一、确保按期完工

东风汽车集团股份有限公司技术中心扩建项目<乘用车研发>综合站房项目建筑面积1365.44m2。招标文件要求115天完成全部工程。工期紧、任务重,这就要求总包商在项目的实施中组建强有力的组织机构,配备充足的经验丰富的专业工程技术人员,充分调动公司资源,并合理利用社会资源,严格精细管理,在施工工艺中尽可能采用有利于缩短工期的技术工艺。加强与业主、监理、设计的密切配合,将矛盾问题尽可能在施工前解决,也只有这样才能使本工程在要求工期内高标准建设完成成为可能。

二、满足质量要求

根据招标文件要求,我公司将严格响应文件要求,确定本工程的质量标准为:合格。

因此结构施工过程中不仅要保证结构的外观质量,更重要的是保证结构工程的内在质量。高标准质量要求不仅体现在主体结构上,同时也体现在屋面系统、精装

修、机电安装等分部工程中,如何在业主给定的时间内高标准高质量的完成本工程是本工程实施的又一重点。因此施工过程中要把好各个环节的质量关,达到工程质量目标。

三、存在施工难点

1.本工程屋面1~8轴/A~B轴、1~8轴/C~D轴两跨采用结构找坡,主次梁多,如何解决柱梁节点及斜梁的施工是本工程的的难点之一。我司针对此特点,根据我司多年在此方面的经验,将制定详细确实可行的专项施工方案,并指派经验丰富的专项技术人员;确保方案的执行,充分体现设计意图。

2. 本工程单层建筑层高高(单根柱高度达6.270m)、柱距跨度大(跨度达9m),柱、梁、板均为高大模板支设施工,模板的支设是本工程重点。我们将制定经济、合理、安全的模板施工方案,在严格执行方案的基础上,严把施工关,保证混凝土的观感和效果。

第二章工程总体部署

第一节项目管理目标

一、质量目标

质量评定标准:按国家和现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

质量标准:“合格。”

二、工期目标

工程总工期115日历天。2009年4月2日开工,2009年7月25日竣工。

三、安全生产管理目标

安全生产管理目标:合格。

按照要求达到合格标准;符合省、市安全生产法规、规定,按照《武汉市建筑工程安全质量标准化达标工地考核评分表》达到80分以上,满足要求。

四、文明施工、环保目标

文明施工管理目标:合格。

符合武汉市建筑工程文明施工管理办法(武汉市人民政府令第109号)要求。创造整洁、文明的施工环境。

五、成本造价控制目标

依靠科技进步,降低成本,减少造价,使业主的投资发挥最佳的效益。

第二节施工总体部署

在本工程的实施中做好整个工程的整体施工规划和部署显得尤为重要,对保证工程的顺利进行有着非常重要的指导作用。

一、施工部署的指导思想

根据本工程所具有的工期短、质量要求高等特点,我们将制定合理严谨的施工进度计划、有针对性的施工方案和管理措施,发挥我公司多年来的施工管理经验,运用先进成熟、科学合理的施工工艺、方法,精心组织施工,为业主提供满意的服务。

二、部署原则

1.确定关键线路

依据本工程的特点,将钢筋混凝土结构施工,外立面施工,室内精装修施工等作为整个项目的施工重点以及施工关键线路。

2.施工总平面布置

本项目实施需综合考虑建筑使用要求,科学合理布置施工临设、运输道路、临水、临电等,立足紧凑性和可移换性,做到投入最低,收效最大,经济适用。具体详见附图附表(一)施工总平面布置图。

3.工期部署

根据本工程结构形式、建筑性能特点及施工平面布置,综合考虑各专业之间交叉施工等因素,我公司编制了施工总体进度计划。

4.施工资源部署——考虑资源合理配置

4.1项目管理班子——选派以往曾屡获工程奖项的高素质的专业管理人员,组成优秀的项目管理团队。

4.2财力——为本工程设立专用账户,专款专用。对各专业分包的资金流向进行控制,确保工程资金有效利用。

4.3机械设备——合理选择、布置运输机械,以保证有效利用。

4.4材料——合理配备各种施工物资、材料等,以保证顺利进行。

第三节主要分项工程具体施工部署

一、土方施工阶段施工部署:本工程土方施工根据结构特点先进行独立基础及基础梁的土方施工,然后进行设备基础及水池基础的土方施工。

二、结构施工阶段施工部署:根据本工程的为单层建筑、矩形平面等特点,主体结构施工划分为两个流水段进行施工,1~5轴/A~D轴为第一段,5~8轴/A~D走为第二段。现场施工时合理的进行现场布置,水池结构的施工与第二段施工同时进行。三、机电工程施工部署:本工程的机电专业施工较少,随着结构分区段地施工,机电安装亦随之插入;二次结构砌筑的开始,机电工程随即开始,保证室内精装的早期插入和施工进度。

四、装修工程:为确保工期,墙体砌筑、抹灰和室内地面基层施工应分区、分段、分

部位交由精装队伍和分包施工确保工作面,保证整体装饰工程顺利进行。

五、最终调试及竣工验收:根据各阶段机电施工内容,通过各版CAD深化设计图,有条不紊的指挥现场施工和协调各专业分包商和设备供应商。

第四节主要物资、施工机械设备和劳动力使用计划

一、主要物资及周转材料供应计划

见附图附表(二)拟投入的主要物资及周转材料供应表。

二、主要施工机械设备使用计划

见附图附表(三)拟投入的主要施工机械设备表。

三、主要劳动力使用计划

见附图附表(四)劳动力安排计划表。

第三章施工进度、工程质量及安全文明施工保障措施

第一节施工进度计划及保障措施

一、工程总工期目标:根据招标文件要求,本工程计划2009年4月2日开工,实际开工日期以监理工程师批准的开工日期为准。最终计划2009年7月25日完工,计划总工期为115日历天,具体详见:附图附表(五)《施工进度横道图》。

二、工期保障措施

1.作好进场前准备工作

1.1.技术准备工作

认真作好对设计图纸的核对工作,提前与设计单位结合,核对建筑与结构是否有矛盾的地方,设备专业图纸与土建图纸的结合情况。编制分部分项工程详细施工方案。

方案编制计划表

序号专项施工方案名称完成时间1施工组织设计2009.4.1 2现场临建施工方案2009.4.1 3现场临电施工方案2009.4.1 4现场临水施工方案2009.4.1 5测量方案2009.4.1 6土方施工方案2009.4.1 7混凝土工程施工方案2009.4.3 8钢筋工程施工方案2009.4.3 9模板工程施工方案2009.4.3

10试验方案2009.4.1 11装修施工方案2009.5.1 12防水施工方案2009.5.1 13机电施工方案2009.4.10 14雨季施工方案2009.5.10 15成品保护施工方案2009.4.1

1.2.物资准备工作

根据施工方案和进度计划的要求,结合施工图进行物资准备工作。物资准备工作按以下工作程序进行:编制物资需用量计划→签定物资供应合同→组织物资按计划进场和保管。我司从投标阶段就开始组织长期合作的供应商,并制定上述物资供应的意向,一旦中标就可立即签订正式供应合同,并组织进场。

1.3.施工机具准备工作:根据施工方案和进度计划的要求,编制施工机具需用量计划,组织机具进场。

1.4.劳务用工准备:如我公司中标,立即着手配合业主与专业公司签订合同,并选择两家与我公司有着长期良好合作经历的优秀劳务队伍准备主体结构施工。

2.施工现场准备工作

2.1.与业主办理高程控制点、水准点的交接手续:根据给定永久性城市坐标和高程,按照建筑总平面要求,进行施工场地控制网测量,设置场区测量控制标桩。

2.2.做好“三通一平”:修建混凝土道路,并对材料堆料场进行碾压硬化以及表面堆放石子等处理。本工程临水临电考虑埋地处理。

3.建立完善的计划保证体系

建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面,保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以施工总进度网络图为宏观调控计划,施工总进度计划为总体实施计划,以月、周、日计划为具体执行计划,并由此派生出设计图纸计划、专业分包招标计划和进场计划、技术保障计划、商务保障计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障一系列计划,使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

4.人、财、物的保障

4.1在本工程上,将委派具有丰富施工经验和能力的一级优秀项目经理和各类专业技术管理人员组成项目经理部,以最大程度地满足本工程的需要。

4.2我们具备良好的资信、资金状况和履约能力。具备丰富的工程项目策划、管理、组织、协调、实施和控制的经验,在该工程上不折不扣地实行专款专用,多年

来,我们所形成的项目管理和运作模式广为业主和用户认可。

4.3我公司通过多年的合作,精心挑选出许多合格分承包队伍,已逐步适应我公司的总体管理,服从我公司的整体调配,将在本工程总承包中发挥重大作用。

5.抓住关键线路,合理安排各工序

在我们编制的计划内,明确关键线路涉及的工序,根据各工序的专业特点,统筹安排了各工序的合理穿插,从而为竣工赢得了时间,具体工序安排详见本工程总体施工进度计划表。

6.技术工艺及措施的保证

6.1.编制有针对性的施工组织设计、施工方案

“方案先行,样板引路”是我公司施工管理的特色,本工程将按照方案编制计划,制定详细的、有针对性和可操作性的专项施工方案,例如消防水池的施工等,从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握,使工程有条不紊的按期保质完成。

6.2.采用小流水施工

根据前述工程施工总进度计划目标要求,将本工程已5轴为界东西分为两个流水段的施工方式进行组织施工。各分项工程节拍均衡施工是一种科学的施工组织方法,其思路是要保证各分项工程前后衔接,在实际施工中,我公司将根据各阶段施工内容、工程量以及季节的不同,采用增加资源投入,加强协调管理等措施满足整体施工的需要。

7.总包管理的保障

7.1发挥综合协调管理优势,对各专业承包商进行有效的组织、管理、协调控制。

7.2建立例会制度,保证各项计划的落实

7.4计算机项目管理信息系统,实现资源共享

7.5根据不同阶段加强现场平面布置管理

7.6加强与业主、监理、设计的合作与协调

7.7加强与政府和社会各方面的协调

第二节质量管理目标、保证体系及保障措施

一、质量管理目标

1.按照ISO9001国际标准质量体系组织实施本工程,满足本工程招标文件、技术规范及图纸要求。

2.质量标准:合格。

二、质量保证体系

国际标准质量(ISO9001) 公司总部 施工管理 土建和机电经理 总工程师 专业责任工程师 质量管理 作业队伍 作业班组 技术管理

项 目 经 理 公司质量保证部

执行经理 我公司将委派具有类似工程经验的项目管理人员组建本工程项目经理部的管理

团队,在总部服务控制、项目授权管理、专业施工保障、社会协力合作的总承包管理模式下,充分发挥企业的整体优势和项目的团队精神。建立质量保证体系运行;用全面质量管理的理念,组织现场施工;以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制,全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理,精心组织、精心施工,确保实现质量目标,履行对业主的承诺。

质量管理保证体系见质量管理保证体系流程见下图。

三、工程质量保证措施

1.测量工程质量保证措施

1.1平面控制网:平面点位误差采用高精度仪器设备和两种线路复核。

1.2高程控制网:高程点位误差采用等级观测及定期复核相结合的方式进行。

1.3楼层标高控制:标高传递采用多点闭合。

1.4建筑物主体垂直度控制:采用内控法施测,外控法校核。

2.钢筋工程质量保证措施

2.1钢筋进场时对原材料的材质证明、合格证、复试报告严格把关,严格钢筋原

材料验收质量控制。

2.2钢筋加工:钢筋加工采用专人放样、专人审核、专人配筋下料的方式进行,确保施工中有依可寻、有据可查。

2.3钢筋定位:柱、梁钢筋定位使用定距框,水池墙体钢筋定位使用水平和竖向

梯子筋,楼板钢筋采用放线定位控制。

2.4钢筋绑扎:起步钢筋位置严格控制,并做到随施工随检查;钢筋绑扎扣必须全部向墙、柱中心线弯折;柱、梁箍筋加密区必须按照图纸要求及相关规定绑扎;预留管洞位置钢筋绑扎必须先进行放样处理。

2.5钢筋检查:梁、柱及水池墙体主筋必须对规格及数量进行全数检查;钢筋保护层、马镫筋等措施钢筋必须符合要求。

3.模板工程质量保证措施

施工

内容

质量控制点/项目质量保证措施

柱、墙模板1、柱、水池墙体几

何尺寸

1、测放控制线。

2、使用梯子筋、限位筋。

3、使用对拉螺栓。

2、门窗洞口

1、洞口采用木模板,角部由L10×10角钢及M16

螺栓组成。2、模板周边加设海绵条。3、在模板两

侧加设限位钢筋,底部设定位钢筋,控制洞口尺寸。

3、柱、墙烂根预控

1、在顶板砼浇筑时墙柱边线15cm范围内进行压

光,弹出柱边线并切割剔除表面浮浆。2、模板立

模前,粘贴海绵条或橡胶软管以防止漏浆。

4、胀模、偏位预控

1、设计模板时加强强度控制。

2、模板支设前放好定位线、控制轴线。

3、使用梯子筋、顶撑等定位措施。

5、错台、漏浆预控

1、钢模板连接采用“子母口”形式。

2、拼缝处加

设海绵条。3、在合模前在墙体内加钢筋撑铁。

梁、板模板1、安装放线

1、测放控制轴线网和模板控制线。

2、放出柱边线

和检查控制线。3、竖向钢筋绑扎完成后,在每层

竖向主筋上部标出标高控制点。

2、板面平整

1、模板支撑必须经过计算。

2、模板拼装前,必须

经过挑选。3、板支设时,放出控制线。4、上下层

支撑在同一直线上。支撑下垫木方。

3、施工缝处模板在施工缝处的模板上钻眼,板筋穿过模板。

4、顶板模板和墙体

的接缝处理。

墙体混凝土浇筑时高出楼板底标高3cm,在剔除

2cm浮浆后将顶板边木方靠紧墙体后支设顶板模。

5、梁、柱节点模板处理1、放大样,测放控制线。2、设计柱头模板,加设海绵条。3、支撑牢固。

6、起拱预控1、跨度等于或大于4m时,模板起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。2、拉通线。

7、漏浆预控1、在板面接缝处、梁模侧模及底模交接处,贴海绵条。2、支撑、夹具要紧固,模板接缝处平直。

4.混凝土工程质量保证措施

施工内容质量控制点/

项目

质量保证措施

基础混凝土1、混凝土配合

1、施工前进行试配。

2、选择2家实力较强的搅拌站,使

用相同的配合比,相同原材料,其中一家为备用搅拌机。3、

使用的各种原材、掺合料、外加剂均具有产品合格证书和

性能检验报告。4、符合施工配合比对材料的相关要求。2、混凝土浇筑

按操作规程振捣,快插慢拔,插点均匀,振点时间控制在

20s~30s之间。

3、混凝土养护

1、用综合蓄热法进行养护,边缘及棱角部位的保温厚度为

大面部位的2倍。2、掌握室外温度与表面温度差,增减保

温物覆盖的厚薄。

柱混凝土1、混凝土浇筑1、用分层标尺杆严格控制浇筑厚度。2、砼自由倾落高度

小于1.5米,浇筑高度超过3米采用导管下料,并对底部

混凝土振捣。3、振捣棒要“快插慢拔”。4、门窗洞口处

混凝土浇筑应从门窗洞口两侧同时下料,且高差不宜太大。

2、施工缝处理

1、柱底部施工缝的处理:剔除浮浆,并使剔除向下凹2cm,

沿柱外尺寸线向内5mm用砂轮切割机切齐,加以充分湿润

和冲洗干净。2、水平施工缝处混凝土的浇筑:铺一层与混

凝土成分相同的减石子水泥砂浆。

3、坍落度测试每灌车必须按规范要求测试。

4、砼养护柱专人定期淋水养护,冬施时涂刷养护剂外包阻燃保温被。

梁、板混凝土1、施工缝处理1、顶板施工缝处理:施工缝处底板下铁垫15mm厚木条,

保证下铁钢筋保护层;上、下铁之间用木板保证净距,与

下铁接触的木板侧面按下铁钢筋间距锯成豁口,卡在上铁

筋上。

2、混凝土浇筑前,将施工缝处混凝土表面剔毛,剔除浮动石子,并用水冲洗干净,先浇一层水泥浆,然后继续浇筑混凝土。

2、混凝土浇筑1、混凝土浇筑方向平行于次梁方向推进,随打随抹。梁由一端开始,用赶浆法浇筑。2、混凝土初凝前用2m刮杠沿四面墙墙根处向板中间刮平,终凝前用木抹子搓平,用铁抹子压实2~3遍(无装饰面层)。

3、浇筑顶板混凝土时,拉线找平,严格控制顶板标高,误差控制在5mm。

3、梁柱接头混凝土浇筑1、采用小直径振捣棒仔细振捣,做到不漏振、不过振,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。2、混凝土浇筑时应离开梁端下料,用振捣棒送至端部和柱头。3、浇筑原则是必须先浇筑板混凝土,待赶至柱头时,浇筑柱高等级混凝土,然后继续后浇筑低强度等级的混凝土。

4、防裂1、混凝土浇筑完成达到1.2Mpa后方可上人。2、材料在楼板上不得集中堆放。靠近支座处堆放,且材料下部铺设不少于两根木方。

5、养护采用浇水湿润进行养护,冬施采用综合蓄热法养护。

5.防水工程

施工内容质量控制点/

项目

质量保证措施

涂料施工1、防水材料

1、有出厂合格证、质量检测报告并有在市建委备案的相关

证明,并贴有防伪标志。2、进场后要抽样检验。

2、基层处理

1、基层表面干净、无浮浆、无水珠、不渗水。

2、阴角直径不宜大于50㎜圆弧形,阳角直径不宜大于10

㎜圆弧形。

3、卷材铺贴

1、涂刷应待前一道涂层实干后进行。

2、涂层必须均匀,

不得漏刷漏涂。3、施工缝接缝宽度不应小于100㎜. 4、施工缝后

浇温度伸缩

缝防水处理

增设一层附加卷材

5、转角处防

水处理

1、增铺与防水层同品种的防水附加层。

2、在地下室外墙

与平面交接处凡转角处均增加附加防水层。

6.砌筑工程质量保证措施

质量控制点/项目质量保证措施

1、材料1、原材料品种和性能符合设计要求。

2、检查砌块、水泥、砂质量证明资料和试验报告。

2、砂浆配比控制砂浆配比及稠度,检查其试验报告。

3、放线放出砌筑位置线、标高线,标出门窗洞口位置及标高。

4、构造柱1、放线。2、校核插筋的位置及数量。3、拉结筋的位置、长度符合设计及规范要求。

5、排砖要求1、砌筑前进行预排,门窗洞口处两侧排砖一致。

2、砌块上下皮对孔错缝搭接,搭砌长度不小于砌块的1/2。

6、灰缝控制水平、竖向灰缝砂浆饱满度≥80%,不得出现瞎缝及透明缝。

7、留槎设置转角处严禁留直槎,留槎处留设斜槎。

8、机电管线的预埋1、进行深化设计,标明机电管线位置、标高。

2、砌筑中及时预埋、浇筑砼现浇带、放置砼块。

9、墙面平整1、挂线砌筑,拉线、起线准确无误。

2、随时用靠尺板检查,随时纠正。

10、墙面刚度1、钢筋混凝土圈梁、构造柱及拉结筋符合设计、规范要求。

2、墙体顶部用砖斜砌封顶。

7.抹灰工程质量保证措施

质量控制点/项目质量保证措施

1、材料1、砂浆材料品种、配合比符合设计要求。

2、水泥的凝结时间和安定性复验合格。

3、砂浆在初凝前必须使用完毕。

2、抹灰基层1、无灰尘、污垢和油污,并且浇水润湿,拉毛坚固。2、混凝土墙面进行拉毛或采用界面剂水泥浆处理。

3、砌筑墙在抹灰之前清理干净并用水润湿。

3、抹灰层之间粘结1、粘接牢固,无空鼓开裂。2、分层施工,前一抹灰层凝结之后方可进行下一层抹灰。3、不同基层材料交汇处铺钉钢板网。

4、抹灰厚度超过30mm加设钢板网。

4、抹灰层表面1、表面洁净、接槎平整、灰线清晰平直。2、抹灰表面有涂料装饰时,抹灰表面不要太压光(增加结合层连结)。

5、孔洞、槽、盒和管道后抹灰。1、安装之前进行抹灰。2、尺寸正确、边缘整齐、光滑,管道后面平整。

6、护角、墙与门窗框之间缝隙1、护角符合施工规范规定,表面光滑平顺,门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。2、室内阳角,采用1:2水泥砂浆制作高度不低于2m的护角,护角的宽度在阳角的每侧宽度不小于50mm。

7、立面垂直度制作灰饼控制,灰饼间距≤1.5m。

8、表面平整度在每层抹灰的过程中采用长度≥2m的刮杠配合施工。

9、阴阳角垂直制作灰饼的过程中严格控制阴阳角处上下灰饼的垂直度。

8.涂料工程质量保证措施

质量控制点/项目质量保证措施

1、材质1、涂料品种、颜色必须符合设计要求。

2、检查产品合格证书、性能检测报告。

2、基层处理1、基层腻子平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝,粘结强度符合规范要求。2、基层的含水率符合规范要求。

3、观感质量1、色泽一致,无明显色差。2、涂刷均匀,采用同一批量的涂料,每一面墙不宜局部修补涂料。

4、防透底、流坠、皱皮1、刮补腻子后要打磨平整。2、保证上一基层无污染,涂料滚每次滚刷时滚刷上的涂料不宜过于饱和,两遍涂刷之间保持间隔。3、选用粘度合适的涂料,施涂时涂膜厚薄均匀。

9.门窗工程质量保证措施

质量控制点/项目质量保证措施

1、木门制作1、由专业厂家制作。

2、材质及含水率符合设计、规范要求。

3、木门的防火、防腐、防虫处理符合设计要求。

4、木门的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。

5、进场检查出厂合格证、框、扇尺寸。

2、门框安装1、弹线控制安装位置。2、安装固定牢固,固定点符合设计要求。

3、木框靠墙一侧和木砖必须做防腐处理。木砖做成梯形,小头朝外;木框靠墙一侧缝内用水泥砂浆填实。

3、门扇安装1、弹线。2、安装牢固,并开关灵活,关闭严密,无倒翘。

3、面层油漆施工前,油漆缝隙留设考虑油漆的厚度。

4、框对角线长度门框安装时,用于临时固定门框的附加支架不得取消。

10.屋面工程质量保证措施

质量控制点/项目质量保证措施

1、材质1、材料品种、规格、性能符合规范设计要求。

2、检查产品合格证书、性能检测报告和试验报告。

2、保温层1、基层应平整、干燥和干净。2、含水率必须符合设计要求。

3、紧贴基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。

3、找坡层坡,度正确,走水方向与图纸设计相符。

4、找平层贴点标高、冲筋,保证坡度。

5、防水保护层粘结牢固,无空鼓开裂现象,同地面砖工程。

6、水落口安装牢固,水落口平正。

7、水落斗、水落1.制作符合要求。2.安装牢固,管箍固定方法正确,排水通畅无渗漏。3.上下节连接紧密,承接方向长度、排水口距地高度和管箍间距等均符合设计要求,弯管结合角度成钝角,水落管正、侧视顺直。4.每节雨落管上必须保证有一个卡子固定,落地处弯头处,必须保证有一个卡子。

第三节安全、文明施工及保障措施

一、安全保证体系及措施

1.管理目标

1.1.在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行国务院、建设部、武汉市关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,使安全生产工作与生产任务紧密结合,保证施工人员在生产过程中的安全与健康,严防各类事故发生,以安全促生产。

1.2.强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改。

安全生产管理目标:合格。

2.组织管理

2.1.成立由项目经理部安全生产负责人为首,各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理委员会”组织领导施工现场的安全生产管理工作。详见项目安全体系组织机构图。

2.2.项目经理部主要负责人与各施工单位负责人签订安全生产责任状,使安全

生产工作责任到人,层层负责。

3.管理制度

3.1.半月召开一次“安全生产管理委员会”工作例会,总结前一阶段的安全生

产情况,布置下一阶段的安全生产工作。

3.2.各分包施工单位在组织施工中,必须保证有本单位施工人员施工作业就必

须有本单位领导在现场值班,不得空岗、失控。

3.3.严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施,在执行中发现问题应

及时向有关部门汇报。更改方案和措施时, 应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施, 否则任何人不得擅自更改方案和措施。

3.4.建立并执行安全生产技术交底制度。要求各施工项目必须有书面安全技术

交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。

3.5.建立并执行班前安全生产讲话制度。

3.6.建立并执行安全生产检查制度。

3.7.建立机械设备、临电设施和各类脚手架工程设置完成后的验收制度。未经

过验收和验收不合格的严禁使用。

4.安全保障措施

机电部 物资部 技术部

项目经理 现场安全防护

搭设、现场管

理、机械安全管理、土建施

工人员安全教

育 总工程师

现场经理 安全总监

工程部 办公室

临时用、水、用电安全管理 机电现场施工安全管理、水电施工人员安全教育 施工现场安全管理所需材料的管理

现场消防安全防护、现场周边环境安全 安全防护方案的编制

4.1.高空作业(防高空坠落和物体打击)

4.1.1严防从高空掉落东西,做好安全防护。

4.1.2凡从事2米以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用,不得低挂高用,操作中应防止摆动碰撞,避免意外事故发生。

4.1.3位于现场道路处搭设双层安全防护棚,防止高空坠物砸伤行走行人。

4.2.各类脚手架和作业平台

4.2.1各类脚手架的搭设必须经过计算满足受力要求的情况才能搭设。同时严格按照脚手架安全规范规定进行搭设。

4.2.2保证所用架管、扣件质量符合规范规定的要求。架子工必须持证上岗。

4.2.3针对工人做好安全技术交底,正确的使用安全带、防滑鞋等工具。

4.2.4各类施工脚手架严格按照脚手架安全技术防护标准和支搭规范搭设,脚手架立网统一采用绿色密目网防护,密目网应绷拉平直,封闭严密。钢管脚手架不得使用严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂纹钢管。脚手架不得钢木混搭。

4.2.5钢管脚手架的连接必须使用合格的扣件,不得使用铅丝或其它材料绑扎。

4.2.6脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板、飞跳板。施工层脚手板下一步架处兜设水平安全网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆,立挂安全网,下口封严,防护高度应为1.5米。

4.2.7为防止雷击,要求在雨季前必须将防雷接地系统完毕,并对外脚手架等进行接地。

4.3.临时用电系统和电动机具、设备

4.3.1严格执行现场用火制度,电、气焊使用前须办理用火证,并设专人看火,配备消防器材。

4.3.2分配电箱、开关箱距离不超过30米,开关箱与控制电气距离不大于3米。

4.3.3配电箱及开关箱周围应有两个人同时工作的操作空间和通道,不得在箱周围堆放杂草、易燃物。

4.3.4箱内规定一闸一机,不可一闸多用,照明采用双极开关,电箱有醒目标志,不用时锁好,对于露天的设备应采取防雨措施。

4.3.5施工现场用电,严格按照安全用电规定管理,要杜绝私自接电现象,宿舍内禁用电炉取暖。

4.3.6电动机具和设备严格按照机械本身的安全操作规程进行操作。

4.3.7建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路

和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。

4.3.8现场临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。

4.3.9施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。

5.现场消防安全保障措施

5.1.现场消防工作,严格执行《消防条例》,施工现场按规定布置消火栓,并保证消防道路畅通。施工时安装一套消防系统,并设专人管理。

5.2.施工现场严格执行武汉市及企业的治安保卫管理规定,安排专职警卫人员和一名专职保卫干部并加强管理。

5.3.严格遵守有关消防、保卫方面的法令、法规,配备专、兼职消防保卫人员,制定有关消防保卫管理制度,完善消防设施,消除事故隐患。

5.4.现场设有消防管道、消防栓,楼层内设有消防栓,并有专人负责,定期检查,保证完好备用。

5.5.坚持现场用火审批制度,电气焊工作要有灭火器材,操作岗位上禁止吸烟,对易燃、易爆物品的使用要按规定执行,指定专人设库存放分类管理。

5.6.新工人进场要和安全教育一起进行防火教育,重点工作设消防保卫人员,施工现场值勤人员昼夜值班,搞好“四防”工作。

5.7.把消防安全、保卫工作在此项目上提高到政治影响的高度上去考虑,现场杜绝任何可能出现的安全隐患,这是我们进入现场施工压倒一切的重要工作。

6.现场周边环境安全

6.1.如果有高压线,必须搭设保护棚,同时设置警示牌。

6.2.建立出入制度,严禁外面的非工作人员进入工地。

二、现场文明施工管理及保障措施

1.场容布置

1.1.文明施工管理目标:合格。

1.2.施工工地的大门高度为2.0m,大门采用φ50钢管及0.5厚铁皮焊接制作。门两侧设800×800正方形砖砌门柱。,

1.3.施工现场周围使用

2.4m高彩钢板(0.6-0.8mm厚)。

1.4.在现场入口的显著位置设立宣传板,内容包括现场施工总平面图、总平面管理,安全生产、文明施工,环境保护、质量控制、材料管理等规章制度和主要参建单位名称和工程概况等情况。

1.5.建立文明施工责任制,划分区域,明确管理负责人,实行挂牌制,做到现场清洁整齐。

1.6.施工现场地面全部采用120mm厚C20砼硬化地面,将道路材料堆放场地用黄色油漆划10cm宽黄线予以分割,在适当位置设置花草等绿化值物,美化环境。

1.7.修建场内排水管道二级沉淀池,防止污水外溢。

1.8.针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报,并适当更换内容,确实起到鼓舞士气,表扬先进的作用。

2.现场机械管理方面的措施

2.1.现场使用的机械设备,要按平面固定点存放,遵守机械安全规程,经常保持机身等周围环境的清洁。机械的标记、编号明显,安全装置可靠。

2.2.机械排出的污水要有排放措施,不得随地流淌。

2.3.钢筋切断机、弯曲机等加工机械需要搭设防雨、防砸棚,搭设护棚时要牢固、美观,符合施工平面布置的要求。

3.现场生活卫生管理的措施

3.1.施工现场办公室、仓库、职工宿舍保持清洁卫生,建立卫生区域经常打扫。

3.2.工地食堂及临时卖饭处所,要整洁卫生,做到生熟食物隔离,要有防蝇防尘设施。

第四章主要分项工程施工方法和技术措施

第一节钢筋工程

一、钢筋工程概况

本工程为钢筋砼结构。钢筋等级主要为Ⅰ级钢(HPB235)、Ⅱ级钢(HRB335),Ⅲ级钢(HRB400)。

二、施工准备

1.钢筋工程简介

1.1钢筋锚固要求

受拉钢筋的最小锚固长度及受拉钢筋绑扎接头的最小搭接长度应按照03G101-1

1.2钢筋接头

1.2.1基础及主体结构钢筋直径≥Φ18的采用机械连接,钢筋直径<Φ18采用绑扎搭接。水池结构的受力钢筋接头采用电渣压力焊。

1.2.2钢筋接头处的砼保护层厚度应满足纵向受力钢筋最小保护层厚度要求。

1.2.3连接接头之间的横向净距不宜小于25mm。

1.2.4受力钢筋接头:受力钢筋接头位置设在受力较小处,接头相互错开,当采

相关文档