文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 长庆油田试油(气)作业井控实施细则实用版

长庆油田试油(气)作业井控实施细则实用版

长庆油田试油(气)作业井控实施细则实用版
长庆油田试油(气)作业井控实施细则实用版

YF-ED-J2525

可按资料类型定义编号

长庆油田试油(气)作业井控实施细则实用版

In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.

(示范文稿)

二零XX年XX月XX日

长庆油田试油(气)作业井控实施细

则实用版

提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。

第一章总则

第一条试油(气)作业井控是试油

(气)作业安全施工的基本保障。做好井控工

作,既可以有效防止和避免井喷及其失控事

故,实现作业过程的安全生产,又有利于试油

(气)作业过程中保护和发现油气层,顺利完

成作业施工。

第二条长庆油田井控工作的原则是立足

一次井控,搞好二次井控,杜绝三次井控,指

导方针是“警钟长鸣、分级管理、明晰责任、强化监管、根治隐患”,树立“以人为本”、“积极井控”的理念。

第三条试油(气)作业井控工作包括:地质、工程、施工设计的井控要求,井控装备配备及管理,作业前的井控准备,试油(气)作业施工过程中的井控工作,防火防爆防硫化氢等有毒有害气体的安全措施,井喷失控的处理,井控技术培训及井控管理制度等内容。

第四条带压作业井的井控技术要求和管理由作业设计作详细规定。

第五条本细则是依据中国石油天然气集团公司《石油与天然气试油(气)井控规定》和SY/T6690-2008《井下作业井控技术规程》,并结合了长庆油田试油(气)作业的特点而制

定的。

第六条本细则适用于长庆油田公司及在长庆油田区域从事试油(气)作业的承包商队伍。

第二章地质、工程、施工设计的井控要求

第七条试油(气)作业的地质设计(试油气任务书、地质方案)、工程设计、施工设计中必须有相应的井控要求和提供必要的基础数据。

1、在进行地质设计前应对井场周围一定范围内(含硫油气田探井井口周围3km、生产井井口周围2km范围内)的居民住宅、学校、厂矿(包括开采地下资源的矿业单位)、国防设施、高压电线、水资源情况、通讯设施和季风变化

等进行勘察和调查,并在地质设计中标注说明;特别需标注清楚诸如煤矿等采掘矿井坑道的分布、走向、长度和距地表深度;江河、干渠周围的油、气、水井应标明河道、干渠的位置和走向等。

2、地质设计(试油任务书、地质方案)应标明油气井井口距离高压线及其他永久性设施(民宅、铁路、高速公路、学校、医院),油库、河流、水库、人口密集及高危场所等安全距离。

3、地质设计(试油任务书、地质方案)中应提供井身结构、套管钢级、壁厚、尺寸、水泥返高及固井质量等资料,提供本井或邻井产层流体的性质(油、气、水)、本井或邻井目前地层压力或原始地层压力、气油比、注水注汽区

域的注水注汽压力、与邻井地层连通情况、地层流体中的硫化氢等有毒有害气体含量,以及与井控有关的资料。

4、工程设计中应提供目前井下地层情况、套管的技术状况,必要时查阅井史,参考钻井时钻井液密度,明确压井液的类型、性能和压井相关技术要求等,提供施工压力参数,提示本井和邻井在生产及历次施工作业中硫化氢等有毒有害气体监测情况以及本井井控风险级别。

5、工程设计单位应依据地质设计对一级风险井井场周围一定范围内(含硫油气田探井井口周围3km、生产井井口周围2km范围内)的居民住宅、学校、厂矿(包括开采地下资源的矿业单位)、国防设施、高压电线和水资源情况以及风向变化等进行复查,并在工程设计中标

注说明和提出相应的防范要求。施工单位应进一步复核,并制定出具体的预防和应急措施。

6、施工单位应依据地质设计和工程设计做出施工设计,施工设计中应明确防喷器组合形式,压井液和处理剂的类型、数量及井控措施,必要时应查阅钻井资料和有关技术要求。

7、地质、工程、施工设计完成后,按本细则第九条规定程序进行审批,未经审批同意不得施工。

第八条长庆油田试油(气)作业井控风险分级如下:

气田作业:

一级风险井:所有“三高”区块井、水平井、甩开区域探井。

二级风险井:指除一级风险井之外的所有

井。

油田试油作业:

一级风险井:所有“三高”区块井。

二级风险井:高气油比区块井、水平井、探井、评价井、调整更新井。

三级风险井:一级风险、二级风险以外的油田开发井。

第九条从事地质设计、工程设计、施工设计的设计单位和人员应取得相应的设计资质和资格,并执行相应的设计审批程序:

1、工程设计单位必须具备乙级及以上设计资质。从事一级风险井设计人员应具有五年以上的现场工作经验和中级及以上技术职称;从事二、三级风险井设计人员应具有三年以上的现场工作经验和中级及以上技术职称。设计审

核人员应具有相应的高级技术职称。

2、依据地质设计进行工程设计,工程设计审批执行以下程序:

一级风险井及水平井工程设计由油田公司工程技术主管部门审定,油田公司主管领导审批;二级风险井中的高气油比区块井、探井、评价井、气井骨架井及工艺试验井由油田公司工程技术主管部门审批;其它二级风险井和三级风险井工程设计由项目组主管试油(气)工程的领导审批。

3、施工设计的单位必须具备乙级及以上设计资质,从事一级风险井设计人员应具有三年以上的现场工作经验和中级及以上技术职称,从事二、三级风险井设计人员应具有二年以上的现场工作经验和初级及以上技术职称,设计

审核人员应具有相应的中级技术职称。

施工设计由项目组主管试油(气)工程的领导审批。

第十条施工设计中的井控内容:

1、井控设备及防护器材配备要求:防喷器、防喷井口、油管旋塞阀、压井设备、节流压井管汇、放喷管线、有毒有害气体检测仪器及安全防护设施等。

2、压井液要求:配方、性能、数量等。

3、压井材料准备:清水、添加剂、加重材料等。

4、井控技术措施、防火、防爆、防中毒要求及相关的应急处理措施。

第三章井控设备的配备、使用及管理

第十一条井控设备配备:

1、试气队伍的井控设备按不低于35MPa的压力级别进行配套。气井一级风险井配备液压双闸板防喷器、防喷井口、油管旋塞阀各一套;气井二级风险井配备手动双闸板防喷器一套、防喷井口、油管旋塞阀各一套。

2、油田一级风险井试油队伍的井控设备按不低于35MPa的压力级别进行配套:配备手动单闸板防喷器一套、油管旋塞阀一套、防喷井口一套。

3、油田二级、三级风险井试油队的井控设备按21MPa的压力级别进行配套:配备手动单闸板防喷器一套、油管旋塞阀一套、防喷井口一套。

4、特殊井试油(气)作业井控设备根据井下实际情况选择。

5、含硫区域井控设备的选择执行集团公司《石油天然气试油(气)井控规定》和行业标准SY/T 6610-2005《含硫化氢油气井试油(气)推荐作法》。

气田防喷器组合见附件13图一;油田防喷器组合见附件13图二。

第十二条试油(气)作业承包商井控设备配置要求

试油(气)作业承包商除按第十一条要求配齐施工现场井控设备外,还应根据作业区域就近储备2FZ18-35MPa 液压双闸板防喷器,防爆工具(管钳、扳手、榔头、撬杠),节流、压井管汇各一套,压井材料40吨。

第十三条井控设备管理要求

1、井控设备检修周期为12个月,超过12

个月必须在井控车间检修。但在现场实施过井控作业的防喷器,即使不满12个月,也必须送回井控车间检修合格后,方可继续使用。

2、井控设备的年检由试油(气)作业承包商送油田公司认可的井控车间进行,出厂时井控车间应出具检修报告,统一编号,建立台帐。

3、试油(气)作业队在每口井开始作业前,应对作业井口、防喷器、防喷井口和油管旋塞进行检查、保养和试压,并建立记录台账。使用防喷器前,检查并确保防喷器闸板芯子尺寸与入井管柱(或电缆)尺寸相匹配。

4、现场使用的井控设备必须挂牌,明确保养人员、所有闸门要明确开关状态,手动防喷器和锁紧杆标明开关方向和圈数。

5、液压防喷器的远程控制台与防喷器相匹配,远程控制台摆放在距井口25米以远,便于司钻观察的位置,并保持不少于2米的人行通道;周围10米内不允许堆放易燃、易爆、易腐蚀物品,并有专人检查保养。

6、井控设备的使用要做到:三懂四会(懂工作原理、懂设备性能、懂工艺流程;会操作、会维修、会保养、会排除故障)。

第四章作业前的井控准备

第十四条所有新完钻的油水井、气井在进行射孔作业前必须试压,油水井试压15MPa,气井试压25MPa,稳压30分钟,压降小于

0.7MPa为合格。

第十五条气井在作业前必须安装油、套管放喷管线,接出井口30m以外;油井至少应

接一条放喷管线,接出井口20m以外。1、放喷管线布局要考虑当地风向、居民区、道路、排液池及各种设施的情况,分离器至井口地面管线试压25MPa,放喷管线试压不低于10 Mpa。

2、放喷管线不能焊接,拐弯处必须用锻造的高压三通,高压三通的堵头应正对油气流冲击方向;地面放喷管线每隔8~10m要用水泥基墩带地脚螺栓卡子或标准地锚固定,地锚应满足放喷固定要求,拐弯处两端、放喷出口2米内要用水泥基墩带双地脚螺栓卡子或双地锚固定。

3、地脚螺栓直径不小于20mm,长度大于0.8m,水泥基墩尺寸不小于0.8m×0.6m×

0.8m,压板圆弧应与放喷管线一致,卡子上用

相关文档