文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › UPS技术规范书

UPS技术规范书

UPS技术规范书
UPS技术规范书

1.总则

1.1概述

1.1.1本技术规范书对中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司热电生产中心锅炉烟气脱硫工程的不间断电源系统(UPS)。它提出了UPS装置的功能、设计、结构、性能、安装和试验方面的技术要求。

1.1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求,卖方提供符合本技术协议和工业标准的优质新产品。

1.1.3本技术协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.1.4本技术协议经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

1.1.5本技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。

1.2卖方工作范围

卖方提供满足本技术协议要求所必须的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容:

1.2.1UPS成套装置和配套设备(包括柜间电缆)的设计及供货,以及这些设备的现场安装、指导调试、参加验收、投运及售后服务等。

1.2.2UPS成套装置的工厂试验及验收(FAT)、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收(SAT)、对买方技术人员的培训、保修期的维护等。

1.2.3提供必要的备品备件及专用工具(免费)。

1.2.4提供技术资料。

1.3买方工作范围

买方向卖方提供有特殊要求的技术文件。

设备安装过程中,买方为卖方现场人员提供工作和生活方便。

设备制造过程中,买方派员到卖方进行监造和检验。

2.装置概况

脱硫装置单独采用一套220V单相UPS系统。一套UPS由UPS主机、单自动旁路系统、手动旁路系统、馈线屏等组成,每套UPS至少包括:主机柜1面、旁路馈线柜1面(包括自动旁路、手动旁路和馈线回路)、柜间所有的连接电缆。

UPS装置应为三相输入、单相输出,旁路输入电源为三相,直流输入由直流系统供电。

正常情况下,一套UPS主机由外部交流输入经整流逆变对负荷供电。

当主机交流信号消失时自动(无时延)转为蓄电池供电,再经逆变对UPS负荷供电。

当主机故障时经旁路静态开关自动转换为旁路系统供电(切换时间不大于5ms),或者当要对主机进行计划维修时经手动旁路开关切换为旁路供电(先合旁路电源后断主机)。

制造标准:满足IEC及中国有关标准(GB、DL等)。

3.UPS控制要求

UPS控制装置应是微机型,采用模块化设计。

UPS控制装置采样、控制、监视由微机完成并通过微机设置参数。

UPS内部装置故障不应引起UPS整套装置瘫痪,整流器、逆变器、静态开关应具有单独的控制板和控制电源,每个控制板分别带自诊断功能和LED显示,能迅速测试UPS系统各部分的异常状况并声光报警显示。

UPS主机柜面板上应具有数字监控键盘。通过监控盘上液晶显示流程图能显示UPS系统工作状态(如整流器运行、蓄电池供电运行、旁路供电运行等)。通过监控盘上液晶数字显示器能显示UPS系统的运行参数(如主机输入电压及电流、旁路输入电压及电流、蓄电池输入电压及电流、UPS输出电压电流频率及UPS负荷百分比等)。通过监控键盘上的LED显示及报警声可显示UPS各部件的异常事件,应能给出文字说明并记录相关事件。UPS各部分的异常事件还应分别给出硬接点送DCS报警。

UPS控制装置应有RS485通信接口,供方应承诺对DCS厂家开放通信规约并保证通信成功

4.UPS输出技术参数

UPS应达到的以下最低要求:

·输出电压:AC220V

·输出电压精度:静态偏差不大于±1%

动态过程中,负荷以0--100%变化,其偏差值不大于±8%,恢复时间<25ms

·过载能力:200%额定值>1S

150%额定值>60S

125%额定值>10min

·输出频率:50Hz

·输出频率精度:静态不大于±1%

动态不大于±2%

·输出波形:正弦波,失真度<10%

·同步范围:±0.5%(±0.5%---±5%可调)

·负载功率因数:0.9(超前)--0.7(滞后)

·UPS总效率: ≥85%

·平均无故障时间(MTBF):>25万小时

·平均检修时间(MTTR)< 1小时

5.主机柜(UPS主机柜要求采用进口成套设备,电厂专用型)

每套UPS主机包括一面主机柜,主机柜柜内至少包含(柜内设备按容量选择):

·输入侧空气开关

·输入侧隔离变压器

·整流器

·逆变器

·静态开关

·蓄电池隔离开关

·逆止二极管

·输出侧空气开关

·输出侧隔离变压器

·检测仪表、变送器、控制开关等。

6.旁路馈线柜

每套UPS主机包括一面旁路馈线柜,柜内至少包含(柜内设备按容量选择):

·输入侧空气开关

·输入隔离变压器

·调压变压器

·手动检修旁路开关

·检测仪表、变送器等。

·输入侧空气开关

·输出侧空气开关

·检测仪表、变送器等

UPS馈线回路采用ABB或施耐德公司微型自动空气开关。馈线屏的前部至少应有下列指示装置:

·母线故障;

·小型断路器跳闸(对于每条馈线);

·控制电压故障;

·各负荷的(ON-OFF)位置指示;

输入侧空气开关及馈线空气开关均带有合位辅助触点及跳闸报警触点。

7.逆变器技术要求

逆变器输出电压AC220V,效率>95%。在额定的负载下,逆变器应可靠启动。

主机逆变器应能自动跟踪旁路电源的相位、频率、电压,确保同步运行,以便在UPS故

障时,将负荷无扰动地切换。

8.整流器技术要求

整流器输入电压AC380V(-15%~+10%);

输出电压与厂用直流电源相匹配(厂用直流电源电压为DC220V);

稳压精度:负荷电流5%--100%时,不大于±1%;

效率:>95%。

9.静态开关技术要求

当逆变器故障或失压时,应通过静态开关自动切向旁路供电,当逆变器故障修复或电压恢复时可手动切回正常工作方式,切换时间不超过5ms。

10.旁路系统技术要求

自耦调压变的调节范围不应小于逆变器的输出电压范围。

手动旁路开关先合后开。

旁路系统承受短路电流能力不小于10倍额定电流,1S。

11.UPS的保护

UPS应设置有过电压、过电流等保护。

12.UPS的测量

UPS输出电压、电流、频率应在馈线柜装设变送器转换为4-20mA模拟量信号并接上端子排。

13.UPS信号

所有状态信号和报警信号应进入DCS系统,UPS运行状态和主要报警信号应是无源接点并接至相关屏柜的端子排,至少包括:

·主机故障

·旁路柜空气开关跳闸

·主机供电运行

·蓄电池供电运行

·旁路运行

·主机输入侧空气开关合位

·主机输出侧空气开关合位

·馈线柜进线空气开关合位

·馈线柜各馈线空气开关合位

·UPS输出电压、电流及频率(4~20mA);

·装置各种故障信号;

·交流进线断路器状态;

·直流进线失电;

·UPS总出线断路器状态。

·测量仪表应安装在前面板,一旦在某一负荷线路上发生短路,其短路电流不能超过仪表的允许电流。

·静态旁路开关应装备测试装置,使在不影响负荷运行的情况下进行功能测试。

14.屏柜结构要求

屏柜为封闭式,钢板厚度不小于 2.5mm。屏前后应开门(加锁)。屏底部有可封闭的电缆孔。屏内接插件部分应接触良好。

屏外观镀膜平整,不反光,色泽一致,无气孔砂眼、裂纹及锈斑等现象。柜外表面采用静电喷塑式涂层材料。

柜内具备与地基槽钢固定的构件。

屏柜内采用凤凰端子,并留有15%的余量。

15.其它要求

UPS装置应满足在环境温度0~40℃的条件下额定满负荷连续运行以及50℃时额定满负荷运行8小时。

投标人提供产品的所有仪表、开关、继电器、信号灯、端子排、熔断器、断路器应满足技术性能要求。

接触器、继电器、熔断器、断路器等类似的设备应具有封闭的外壳,其安装应便于维护和检修。

投标人所供的屏间电缆应采用铜芯耐火电缆。

16.备品备件

卖方向买方提供必要的备品备件,备品备件是新品,与设备同型号、同工艺、同产地。如下表:

备品备件清单

卖方提供专用工具一套(包括螺丝刀及扳手),配备柜门钥匙。

18.附件

附件明细表

不间断电源(UPS)技术规范书

电网公司集中规模招标采购国网省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (272-00001) 招标文件

(技术规专用部分) 工程概况 网省公司:国网省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (7) 2.5 工程概况................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (10) 4.3技术培训 (10) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

技术规范书

技术规范书 1. 总则 1.1 本规范书适用于沈阳新北热电有限责任公司城市污泥低成本利用项目循环流化床热水锅炉循环水泵配套汽轮机及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。 1.2 本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本规范书发出以后,如果供方没有以书面方式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,供方应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为题的专门章节中加以详细描述。 1.4 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由供、需双方共同商定。 1.5本规范书所使用的标准,如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6供方对整套设备和辅助系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.7 本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2. 设计条件与使用条件 2.1 系统概况 2.1.1 本期工程:热网循环水系统扩容改造 2.1.2 改造循环水泵配套汽轮机1台 2.2 设备运行环境条件 2.2.1 安装地点:室内布置 2.2.2主厂房地坪(±0.000米)相当于海拔高度47.5m (黄海高程系) 2.2.3地震烈度:基本裂度 7 度 2.2.4各气象要素统计如下: 夏季7月份平均气温 29.5度 冬季采暖期各月平均气温–5.62度 历年平均气温 7.8度 降雨量:日最大215.5mm,小时最大89mm 湿度:夏季七月份平均相对湿度78% 历年最大积雪深度 200mm 历年最大风速 29.7m/s 冬季主导风向北、东北 夏季主导风向南、西南 最大冻土深度 1.40m

UPS技术规格书

UPS技术规格书 第1页共8页UPS技术规格书 1?概况 1.1组成不间断电源系统(UPS采用在线式系统,由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、畜电池组、变送器和配电屏等组成。 1.2功能在机组正常或事故状态时,UPS系统向公司主服务器、仪表电源等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。 正常运行时,提供单相交流电源;发生故障时,蓄电池组毫无间断地对逆变器提供额定值的电源。 当检修时,由手动旁路开关对设备隔离,并直接供电。 1.3运行方式正常运行时,整流器将交流输入电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为交流输出电源,蓄电池通过浮充系统充电。 当交流电源断电时,蓄电池组的直流电源通过逆变器转换为交流电源供给用电负荷。 当交流电源恢复供电时,系统自动切换到正常运行方式。 为便于逆变器的维修,系统应有切换功能以隔离逆变器。 这种切换应当在不断电的情况下通过一个高速切换装臵完成。 逆变器包括一个同步电路以保证其有和正常电源相同的输出频率。 蓄电池应安装在专用的空间,单独组屏,应有良好的通风措施。 1.4运行环境条件地区气温: -8~40C 相对湿度40%~75% 海拔高度4~8米安装地点室内 2.电气参数

2.1UPS交流输入电源: 电压AC380V频率50HZ相数三相接线方式三相四线制 2.2UPS旁路输入电源: 电压AC220V频率50HZ相数三相 2.3UPS直流输入电源: 直流电源输入端应加二极管隔离 2.4UPS交流输出: 电压AC220V频率50HZ容量15KVA相数单相 2.5配套直流屏蓄电池容量: 后备时间2小时。 第2页共8页 3?技术条件装臵应是微机型,采用模块化设计。 采样、控制、监视应通过一块主控线路由内部微机完成,参数通过微机单元设臵,以提高运行可靠性和调节精度。 应具有自诊断功能和事件记录功能。 UPS面板上应具有控制和监测盘,通过液晶显示屏显示运行状态、运行参数,当出现异常事件时,应能给出文字说明及记录相关事件。 人机对话通过薄膜键盘进行,可进行编程、整定和修改功能。 所有信息提示应汉化。 规格及额定值如下: 3.1外壳: 柜体应为金属封闭、垂直自立式适合地面安装的型式

不间断电源UPS技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购 国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分) 工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (6) 2.1 投标方要求 (6) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (7) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 2.4 图纸资料提交单位 (10) 2.5 工程概况.................................. 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (10) 2.7可选技术参数表 (11) 2.8项目单位技术差异表 (12) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (13) 3 投标人响应部分 (14) 3.1 投标人技术偏差表 (14) 3.2销售及运行业绩表 (15)

3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (16) 3.4最终用户使用情况证明 (16) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (16) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (17) 4 服务要求 (17) 4.1 技术资料 (17) 4.2 技术服务 (17) 4.3技术培训 (17) 4.4 技术支持和售后服务 (18)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

UPS技术要求

UPS技术要求 1概述和要求 1.1概述 本技术规格书为UPS不间断电源专用技术规格书,是对UPS不间断电源及其辅助设备提出的最低技术要求。有关本工程的概况、周围环境、输送介质特性、供货要求和方式参照本规格书详细描述,应参照《仪表、自控设备和控制系统通用技术规格书》执行。 UPS不间断电源及其辅助设备的详细技术数据在相应的数据表中列出,供货商应根据本技术规格书和相应的数据表以及通用技术规格书的要求向买方供货。 1.2项目总体要求 1.2.1资格要求,供货商应能提供技术先进的成熟产品。 ★1.2.2供货商应提供良好的售后服务和技术支持,包括现场安装、维修、检查等,供货商应有技术支持能力。供货商需设有办事处,并有技术支持人员实行本地化服务。 1.2.3 投标者需递交简介,内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要零部件分包商、部门、工厂。 1.2.4供货商对UPS不间断电源的质量、运输、现场调试及售后服务负责。 1.2.5投标承诺:对设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。 1.2.6 业主和设计保留改变设备采购的数量、型号和技术要求的权利,所有变更需以书面形式通知所有投标商。 1.3商务部分要求 ★1.3.1 提供制造厂家针对本项目的项目授权书(原件)。 ★1.3.2 提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书,三年以上质保(原件)。★1.3.3UPS主机供货商必须提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证,ISO18001职业健康体系认证,泰尔认证,三相全系列10KVA-500KVA节能认证,CE认证及其它相关认证证明文件。 ★1.3.4 提供制造厂家的本地售后服务机构证明(原件、格式自定)。 ★1.3.5 中标后提供制造厂家针对本项目的原产地证明(原件、格式自定) ★1.3.6 投标设备制造厂家必须拥有设计开发能力,UPS主机必须具备产品相关

电子标签维修工程技术要求规范书

集中规模招标采购(技术规书编号) 招标文件(技术规专用部分)

二零一六年十月 本文件对变电站等10个变电站10kV线路杆塔电子标签维修工程提出的各项要求,包括杆塔、配电变压器、配电站房、电缆等设备标识、射频码标签和二维码标签制作、安装、现场信息采集标准等,可以作为投标人编制技术应答文件的依据。 1总则 1.1一般规定 (1)投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 (2)投标人须仔细阅读包括本技术规阐述的全部条款。投标人提供的设备应符合招标文件所规定的要求。 (3)本招标文件技术规提出了对设备的技术参数、性能、试验等方面的技术要求。 (4)本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,投标人应提供符合本技术规引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件的要求如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的指标执行。 (5)如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规的条文提出差异,则表示投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在投标文件中列出。 (6)本招标文件技术规将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文

件技术规未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 (7)本技术规中涉及有关商务方面的容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.2工作围要求 本技术规仅适用于110kV神头变电站等10个变电站10kV线路杆塔电子标签维修工程,110kV神头变电站、110kV城西变电站、110kV域城变电站、110kV石炭坞变电站、110kV源泉变电站、110kV海眼变电站、110kV叩家变电站、110kV白塔变电站、110kV 良庄变电站、110kV八陡变电站所辖的配电线路、配电室、环网柜等配电设备标识及电子标签制作、现场安装。 1.3工期要求 本项目施工工期为30天,合同签订后开始施工。工程竣工7天,完成施工资料的整理、移交等工作。 2工程概况 2.1工程简述 神头变电站等10个变电站10kV线路杆塔电子标签维修工程标识、射频码标签、二维码标签制作、安装及现场数据采集。 2.2施工依据规及标准 应执行最新版本相关标准、规及规定,包括但不限于:

不间断电源(UPS)技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分)

工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (6) 2.5 工程概况....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (8) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (9) 4.3技术培训 (9) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替, 不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表 UPS电源 1 设计容量30KVA (投标人填写) 2 延时时间单机满载90分钟 3 输入电压范围380V±20% 4 输入频率及频率范围50或60Hz ±10% 5 输入功率因数>0.95 6 输入电流谐波失真度≤5% THDI 7 整机效率>0.93% 8 输出功率因数0.9 9 进线方式可上进线或下进线,无需额外的上进线柜 10 整机效率双变换在线模式下满载效率93%, 11 负载不平衡能力可承受100%的三相负载不平衡 12 逆变器-旁路转换时间零秒 13 UPS安规标准 EN62040标准,CE认证 14 通讯接口RS232或RS485 蓄电池 1 技术参数要求1、浮充温度25度时10年期设计 2、阻燃型免维护阀控铅酸蓄电池,阻燃等级FV0级,并提供UL阻燃报告 3、采用内嵌式内螺纹铜芯端子

煤制油公司主装置检维修保运技术规范书

神华宁夏煤业集团有限责任公司 煤制油分公司 主装置检维修保运(一标段) 技术规范书 目录

第一章总则 (3) 第二章工作范围及内容 (4) 第三章人员配置及要求 (15) 第四章设备及工器具配置要求 (17) 第五章备品配件、材料界限划分 (29) 第六章质量标准及验收 (30) 第七章设备图纸(供编制方案用) (31) 附件1:乙方应当遵守的甲方管理规定 (33) 附件2:神华宁煤集团煤制油分公司检修保运承包商评价表 (35)

第一章总则 本技术规范书对神华宁夏煤业集团有限责任公司400万吨/年煤炭间接液化项目一标段检维修保运委托的工作范围、工作内容、安全施工、设备及人力配置等方面的技术要求和必须遵循的相关文件进行了明确。 1.装置简介 一标段主要包括气化厂BLOCK1、BLOCK2两个主装置区,其中磨煤干燥生产线12套、气化生产线8套、黑水闪蒸生产线8套、黑水过滤生产线4套、变换生产线2套、LPG制备系统2套。 2.执行标准 下列标准的最新版本作为检维修保运及安全作业的执行标准: (1)《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》SH/T3508-2011 (2)《石油化工设备维护检修规程》中国石化(2007版) (3)《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 (4)《石油化工行业检修工程预算定额》(2009版) (5)《关于2014年动态调整石油化工行业检修工程预算定额的通知》中国石化建(2014)322号文件规定 (6)《企业安全生产费用提取和使用管理办法》国家财企(2012)16号文件规定乙方在保运过程中必须遵守国家、行业、地方现行的相关政策、法律、法令、法规及甲方的各项生产、安全管理等规定,本规范书未约定部分严格按照相关国家及行业标准执行。

ups技术规范

电压频率独立式(VFI) 三相输入三相输出UPS规范 系统要求:(负载为35千瓦,延时1小时UPS不间断电源系统) 1.电压频率独立(Voltage-Frequency Independent) 式架构; 由整流器﹑逆变器﹑静态旁路开关﹑手动旁路开关 ﹑隔离变压器组成﹔完全切断输入干扰, 电池转换时间为0ms. 2.可实现 8 台UPS并联运转, 3.不需外加并联控制卡或并联柜即能实现并联功能 4.可实现不同容量并联运转 5.可实现在线并联上第2或第3台UPS, 原先的UPS在第2或第3台UPS并机运转的过程中不需转至旁路工作 6.无论并机(parallel)或热容余(Hot Standby)使用时, 可共享电池组 7.具有标配的线上电池故障检测功能. UPS可做手动或自动电池放电侦测及自动电池放电侦测后的电池失效告警功 能: 8.可事先预定电池使用期限,及时告知使用者更换电池 9.具远程以监控软件定期作电池故障检测功能, 以保证系统可靠度。 10.UPS整流器具有限流功能, 且可做手动或自动对电池进行均充,浮充二段式充电, 使电池能快速回充 11.UPS整流器具有软启动功能, 可避免对发电机瞬间投载现象,避免发电机电压与频率摇摆及发电机供电瘫痪.UPS 具有多段式冷却风扇速度控制,风扇速度可依温度高低及负载大小而改变维护旁路开关有电子保护控制设计,即使维护旁路开关误操作也不会使UPS故障或自我保护关机UPS具有双重冗余的辅助电源(即控制电路的电源)设计, 提供单机或并机运行绝对的保护UPS整流器输出直流电压稳压率< ±1%. 16.UPS具有充电电压温度补偿功能 17.标配具电池漏液侦测功能 18.具有多重CPU控制及自我诊断功能﹔ 19.内建干接点及RS-485, RS232, SNMP,以太网RJ45通讯端口, 有电力管理监控功能, 可作远程监控与网络监控﹔ 随机安装Windows认证合格中英文UPS监控软件:(1)经由TCP/IP网络远程监控UPS、(2)故障实时可由语音告警、网络广播、拨呼叫器及送E-Mail通知管理、(3)完整系统图与实时电表、(4)历史图标与SRAM 故障序列记忆、(5)事件记录与查询、(6)可程序设定定期自动测试电池放电与记录结果、(7)密码保护功能。可选购 SNMP适配卡或以太网卡进行网络远程监控管理至少需有6组无源干接点, 每一干接点功能可依用户指定之功能做更改, 用户指定之功能功能包括电池接地错误,逆流器输出超载,逆流器输出电压异常,逆流器输出短路,整流器输入电压异常,整流器输出电压异常,逆流器保险丝熔断,电池更新告警, UPS 控制电路异常,紧急开关动作, UPS 并联通讯失败,手动旁路开关激活,UPS 温度过高,电池箱温度过高等功能 22.UPS具中英文图形化LCD显示界面, 操作一目了然 23.内置手动维护旁路开关. 可实现负载免断电维护. 24.可使用一台PC机完成 8 台UPS并联运转监控管理, 可实现中文显示功能 25.UPS输出可承受100%之三相不平衡负载,在负载任一相缺相下,系统可继续运转, 增加使用上之方便性;

自动化系统UPS电源技术规范书

TRT2#机组不间断电源系统技术规范 1 总则 1.1本设备技术规范书适用于柳钢动力厂2#热电自动化不间断电源设备,它列出了设备的性能、结构、安装、试验和技术服务等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方(下称供方)应保证提供符合本规范书和符合最新工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本技术规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见及与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5招标方(下称需方)有保留技术规范书修改的权利,可以提出变更的意见和建议。本设备技术规范书经供需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。

2 技术要求 2.1工作条件 a.海拔高度:<1000m b.振动烈度(动态条件):该设备的组件应具有安全地减弱由地震产生的振动,地面加速度为:水平0.2g,垂直0.1g。供方应提供动态试验报告包括地震安全系数。 c.环境条件 温度0℃~+55℃,湿度<95% 2.2采用2台三相30kVA UPS,要求三相进线三相出线方式(即三进三出)直接并机均功率运行,自动均分负载量。各机无环流电流产生,无主从之分, 不需要外置并联柜,其中有一台异常脱离并机系统时仍然满足负载的正常供电。两台主机分别带电池组。电池配德国荷贝克电池(需提供报关清单) 2.3 提供旁路电源输入(AC380V)。当UPS内部元件故障或其它原因导致不能正常运行时,能自动切换至旁路,由旁路电源直接向负载供电;提供维护旁路电源输入(AC380V),当UPS故障需检修时,能手动切换至市电,由市电直接向负载供电(在负载不掉电的情况下)。 2.4 采用在线式、工频、纯正弦波输出,UPS电源装置需要配输入输 出隔离。 2.5 设备提供全功能保护:短路、过负载、欠压、过压、过流、过温、频率异常及低电池电压保护,UPS电源进线侧需配备防雷击保护

《技术规范书》的点对点应答

6、9《技术规范书》得点对点应答 房屋维修项目服务规范 为了保证房屋维修得质量与效果,特制定本房屋维修服务规范。 一、服务内容:(满足) 省本部、平房数据中心、黑龙江通信服务有限公司所属区域内(行政服务中心管理范围内)所有办公楼、综合服务楼、生产楼房屋类资产,含室内外房屋维修、电源电缆电照、木工五金机械、水暖暖气、防水、各种门窗等房屋及所有附属物得维修施工。 二、服务地点区域:划分为三个服务区域:(满足) 区域一:省本部 江北A座办公楼、江北B座办公楼、29号综合楼、哈通信基地、中实生产楼、学府生产楼、平房产业园、文君车库 区域二:数据中心 平房数据中心 区域三:黑龙江通信服务有限公司 进乡街116号、华山路91号、贵新街、西大直街营业厅、中山路240号、东棵街、营部街车库、林机小区、联部街、通郊路25号 三、服务频次:房屋维修施工随时发生随时处理。(满足) 四、服务得标准及质量要求:执行国建部相关标准要求。(满足) 五、服务得考核及验收标准:(满足) 1、有设计维修项目: 按照设计文件进行验收,需供应商保质、保量、按时完成。 维修项目完成后,由甲乙双方及设计单位共同验收,验收通过视为考核通过。 2、无设计维修项目: 按照使用部门要求完成施工,严格按照施工前我公司要求得技术规范完成,并将按照此规范验收。 六、团队组成及人员素质要求(满足) 人数要求管理人员(具有设计与管理经验)2人及以上,维修人员8人(含8人)以上,具有电工、木工、瓦工等至少2项经验 我公司出任此项目得管理人员为3人,且均具有丰富得设计及管理经验,维修人员决不低于12人,根据现场施工情况可随时增派相关技术人员,其中专业电工2人,专业木

30kvaups电源技术规格书

山东华鲁恒升化工股份有限公司 1106工程 UPS 技术规格书

目录 1.范围 (3) 2.招标要求 (3) 3.概况 (3) 4.应遵循的主要现行标准 (4) 5.使用环境条件 (4) 6.电气参数 (5) 7.技术条件 (5) 8.输出参数指标 (6) 9.逆变器技术要求 (7) 10.整流器技术要求 (7) 11.静态切换开关技术要求 (7) 12.旁路系统技术要求 (7) 13.UPS自动功能、保护及信号 (7) 14.附加技术条件 (9) 15.屏柜结构要求 (9) 16.技术文件 (9) 17.试验 (9) 18.卖方工作范围 (10) 19.买方工作范围 (11) 20.技术服务 (11) 21.产品包装及运输准备 (13)

1.1本规范书的使用范围,仅限于山东华鲁恒升化工股份有限公司1106工程的UPS系 统的设备招标。它包括UPS主机以及其它屏的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2卖方应详细阅读本技术规格书,并对本规范书中提出要求的条款做出明确答复,如 有必要,可给出详细的技术数据或说明。 1.3本规范书提出的只是最低限度的技术要求,未对一切技术细节做出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.4如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为投标方提 出的产品完全满足本规范书的要求。 1.5买方允许投标厂家的产品存在技术偏差(高于或低于招标要求均可),对所投产品的 技术偏差可在投标报价书中以技术偏离表的形式加以详细表达。 1.6本招标文件所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7买方保留在合同签订时和签订后对本技术协议提出补充和修改的权利,卖方在投标 书中必须承诺予以无条件的相应和执行。 2.1卖方应在收到本规范书后的一周内,提供满足本规范书要求的详细技术建议书和报 价。对于本文件中提出的技术要求,卖方应在其技术建议书中逐项答复,说明是否能满足要求;同时卖方应就所提供的系统(包括第三方的产品)给予详细说明,该说明应包括照片、图纸、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等以便买方能对卖方所提供的系统做出准确的判断和评估。 2.2本规范书中所提到的各项技术要求及指标,卖方如不能满足,或认为有更合理方案 时,应在建议书中明确提出,否则即认为卖方能够按本文件要求供货。 2.3对于本规范书中未能提出的系统性能指标,卖方应在建议中加以补充和说明,并提 供有关资料。 2.4卖方应对所提供的设备负责保修至少一年,保修期从最终验收开通之日起算。在保 修期内,发现由于材料、设计或工艺不良造成的设备故障时,卖方应研究其故障原因,并迅速修复或免费进行更换,直至买方满意为止或符合官方宣称产品性能要求。 2.5卖方应保证在最终开通之日起的10年内以优惠价格提供买方因工程扩容所需要的 设备,并在15年内以优惠合理的价格提供买方维护所需的一切消耗品及备件,卖方不得以设备停产而拒绝提供。 2.6买方有权在签订最终合同前,根据需要修改本规范书,修改后的最终文件将作为合 同附件。 2.7报价的设备必须符合本招标技术规格书的所有要求。如有异于技术规格书中的部分 要求,应论述其理由。 3.概况 3.1.组成 电力专用不间断电源系统(UPS)由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。

ups专用技术规范参数

UPS专用技术规范 1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1-1 UPS(不间断电源)标准技术参数表 序号参数类型参数名称标准参数值投标人保证值 1.系统设计系统容量 UPS系统容量为300kV A热 插拔模块化,本次功率要求配 置为配置10个不低于25kW 功率模块,总容量满足不低于 250kV A,并可以在正常运行 情况下升级到300kV A;升级 采用增容方式,不能够采用并 机方式; 模块化不间断电 源系统 UPS系统由输入配电部分、输 出配电部分、功率模块、监控 模块等组成。模块应具有以下 属性: 1.机械上具有独立的框架结 构; 2.具有完整独立的功能; 3.模块之间应能协同工作。UPS功率模块 功率模块是UPS系统的主要模 块,包括整流、逆变、充电(可 选)、功率因数校正和相关控 制电路,UPS系统正常工作模 式下具有热插拔和并联冗余 工作功能。 监控模块 其负责实时监视UPS系统工作 状态、采集和存储UPS系统运 行参数,故障记录存储和故障 诊断,应具有热插拔功能。显示器 配置液晶触摸屏,支持中英文 显示功能;

静态转换开关300kV A模块化UPS系统必须采用单一的可插拔式维护的集中旁路,支持逆变在线更换、维护;旁路模块功率≥300kV A; 电流不均衡度当系统具有两个或以上功率模块时,其电流值的最大偏差与平均电流值之比。 系统冗余功能对于n+k冗余的UPS系统,任意(1~k)个功率模块故障时(输出短路故障除外),其他功率模块仍可正常工作并能输出UPS系统的额定功率,系统不应转旁路或断电。 热插拔功能UPS系统的监控模块、静态旁路模块与功率模块(内含电池充电单元)应具有热插拔功能,在带载下能进行热插拔更换,不可影响系统正常工作。各个功能模块在UPS系统正常工作模式下,进行增加、减少或更换的功能。 空载环流度当UPS系统正常运行模式下,系统空载时的各功率模块的最大输出电流有效值与额定电流有效值之比。 2.主路输入输入电压范围304~456 输入频率范围50Hz±10% 输入功率因数≥0.99 输入电流谐波≤5%(100%负载) 3.旁路输入输入额定电压380V/400V±10% 频率50Hz±8% 4.系统输出交流输出电压380/400V,100 % 线性负荷时 精度为±1%,在100%非线性 负荷时精度为±3% 输出频率50Hz±0.1% 输出波形正弦波 总谐波含量线性负载≤1%,非线性负载 ≤5% 负载功率因数 1 在0.5(超前),0.5(滞后) kVA值无任何降容 5.效率35%-100%负载≥9 6.5% 6.平均无故障时间(MTBF)>250000h 7.交流供电与直流供电之间的 切换时间 0ms 8.过载能力125%额定值10min 150%额定值60s 9. 环境防护等级IP20 10.噪音等级≤65dB

生产房屋维修项目技术规范书-采购技术文件规范模版

生产房屋维修项目 国网**市电力公司**供电分公司 ***项目技术规范书 项目单位(部门):国网**市电力公司**供电分公司 2019年**月**日

一、项目概况 1.项目名称: 2.项目采购单位: 3.项目采购必要性: **房屋建于***年,总建筑面积**平方米,***结构,地上***层,建筑面积***平方米,地下**层,建筑面积***平方米。该房屋建成以来作为***功能使用,由于(年久失修,......)等原因,出现屋面漏水,门窗锈蚀,墙面乳胶漆脱落,外墙漏水,照明线路老化,地砖脱落等情况,亟需进行维修。 二、项目实施内容和范围 1.墙面维修***平方米; 2屋面防水维修***平方米; 3.地面维修***平方米; 4.门窗维修***平方米; 5.外墙维修**平方米; 6.外墙防水**平方米; 7.灯具更换**盏; 8.吊顶维修***平方米等。 三、报价说明与合同结算 (一)报价方式 折扣比例报价 (二)报价依据 1.20kV及以下配电网工程预算定额《第一册建筑工程》(2016年版); 2. 20kV及以下配电网工程建设预算编制及计算规定(2016年版); 3.电网检修工程预算定额《第一册建筑工程》(2015年版) 4.电网技术改造工程预算编制与计算规定《2015年版》

3. 施工图; 4.**市建设工程造价信息。 (三)合同结算 工程结算价=经审定的结算施工费×成交人所报折扣比例+安全文明施工费+税金。 备注:安全文明施工费、税金不纳入折扣比例下浮范围。 四、项目组织机构和人员要求 参照“国网设备部关于印发10(20)千伏及以下配电网工程业主、监理、施工项目部标准化管理手册的通知(设备配电〔2019〕20号)”文件执行。施工单位需成立施工项目部,成员包括但不限于项目经理、技术负责人、施工管理负责人、施工员、安全员、质检员、材料员、预算员、工作票签发人、工作票负责人。项目经理应当建造师资格证,施工员、安全员、质检员、材料员、预算员应当经考试合格取得相应资格证书。工作票签发人、工作票负责人应当经采购单位考试合格取得相应资格。 五、项目实施要求及工期 (一)总体要求 工期要求:自合同签订生效之日起至xxxx年xx月xx日 (二)具体要求

UPS技术参数

UPS装置技术参数 一、UPS电源装置整体技术规格及要求 UPS电源装置主要是为白音华露天煤业存储备份磁带库及虚拟化系统设备提供不间断供电,对于UPS的设计、材料、结构、试验、技术、使用条件提出了严格要求。所提供产品应该满足下列最新版本标准和规范的要求。当几个标准规范阐述不一致时,应遵循最新最严格的描述。 标准和规范 ·IEC 60146 半导体变流器 ·EN 50091 UPS ·IEC 60445 电气设备端子及端子排标识规则 ·IEC 61000 电磁兼容性(EMC) ·ISO 3746 声学噪声源声级的测量测量方法 ·IEC 60529 外壳防护等级 矿区环境 矿区属中温带干旱半干旱气候,基本特征为多风、干旱,冬季寒冷且时间长。 ·海拔高度:矿区标高:976.10-1100.90 m。 ·年平均降水量:345.9 mm ·年平均蒸发量:1769.0 mm ·环境多年极端温度:最高气温37.4℃,最低气温-38.6℃,日温差:20K。 ·相对湿度:历年平均相对湿度60%,户内环境湿度(相对湿度):日平均 不大于95%,月平均不大于90%; ·多年平均气压:911.1 mb。

成交供货商在保证产品质量及满足运行工况要求的前提下,对本技术规格书和相关的标准出现的任何偏差,应明确指出。 二、UPS主机技术要求 UPS装置要求为工业级的在线式后备电源,UPS主机和电池为原装产品(须提供相关资质证明),其余部件必须为国内合资或独资国际着名品牌的产品。 UPS装置主要元件应采用大功率半导体材料,不能采用电磁稳压器。 UPS的设计应使短路的事故率最小化,保证使用时的人身安全和操作安全。 UPS供电的负荷可能包括占较大比例的电子设备和开关电源,具有非线形负载特征。 UPS装置的设计使用寿命大于20年 设备元器件的设计和选择应满足以下最短寿命要求: 整流器、逆变器、静态开关和相关设备—20年; 连续运行的旋转设备,如冷却风扇—4年; 在平均环温20℃下使用的铅酸胶体蓄电池—至少10年。 此外UPS应能连续工作4年而不需任何维护。 所有元器件应具有高质量和高可靠性,以满足本工程特别重要负荷对交流电源的要求。 元器件应能满足内部、外部短路动热稳定要求,并承受回路开关操作冲击。因元件故障而引起的损坏应限制在元件本身,元件应采用非延燃材料。 与UPS标准设计不一致的地方,由厂家提出设计确认,具有符合国际标准。数据通讯接口具有远程维护、监控功能、故障报警。 三、UPS电源结构

UPS技术规格书

UPS 技术规格书

UPS 技术规格书 1.概况 1.1组成 不间断电源系统(UPS)采用在线式系统,由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。 1.2功能 在机组正常或事故状态时,UPS系统向公司主服务器、仪表电源等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。正常运行时,提供单相交流电源;发生故障时,蓄电池组毫无间断地对逆变器提供额定值的电源。当检修时,由手动旁路开关对设备隔离,并直接供电。 1.3运行方式 正常运行时,整流器将交流输入电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为交流输出电源,蓄电池通过浮充系统充电。 当交流电源断电时,蓄电池组的直流电源通过逆变器转换为交流电源供给用电负荷。 当交流电源恢复供电时,系统自动切换到正常运行方式。 为便于逆变器的维修,系统应有切换功能以隔离逆变器。这种切换应当在不断电的情况下通过一个高速切换装臵完成。逆变器包括一个同步电路以保证其有和正常电源相同的输出频率。 蓄电池应安装在专用的空间,单独组屏,应有良好的通风措施。 1.4 运行环境条件 ?地区气温:-8~40℃ ?相对湿度40%~75% ?海拔高度4~8米 ?安装地点室内 2.电气参数 2.1UPS交流输入电源: 电压AC380V 频率50HZ 相数三相 接线方式三相四线制 2.2UPS旁路输入电源: 电压AC220V 频率50HZ 相数三相 2.3UPS直流输入电源: 直流电源输入端应加二极管隔离 2.4UPS交流输出: 电压AC220V 频率50HZ 容量15KVA 相数单相 2.5配套直流屏蓄电池容量:后备时间2小时。

维修技术标准汇总

维修技术标准汇总 Prepared on 22 November 2020

维修技术标准维修技术标准反映了主要设备装置的性能构造;主要设备装置的劣化倾向、异常状态等维修特性;主要设备装置的维修技术管理值,是主要设备装置零部件的维修标准。 维修技术标准包括通用维修技术标准和专用维修技术标准。通用维修技术标准规定了用于许多通用设备标准零部件的普通标准值,而专用维修技术标准则规定了专用设备的固有维修标准。电气、仪表设备通用部分较多。如电机定期测定标准,变压器绝缘电阻值等。 维修技术标准主要记录着:设备、装置名称、部位简图、零件名称、材质、维修标准(包括图纸尺寸、图纸间隙、劣化极限许容量)、点检方法、点检周期、更换或修理周期和检修方面的特别事项等。维修技术标准是设备维修标准的基础,它反映设备设计者的思想,是编制点检标准、给油脂标准、维修作业标准的技术依据,其编写的难度也很大。 维修技术标准中,最关键的是维修技术管理值的确定、在初期其制订的依据如下: 1、制造厂家提供的设备使用说明书。它体现了设计者的设计思想。 2、参考国内外同类设备或使用性质相类似设备的维修技术管理值。它体现了设备管理人员的经验和水平。 维修技术标准通常是由各生产厂点检作业区选派有经验的技术管理人员起草编制。先设定保证安全运行的数据,经过一段时间(通常是3-5年)的生产实践,不断积累经验,不断根据生产量、设备运行工况及维修状况、备品备件质量与使用实

际情况,对维修技术管理值进行相应的修订、以趋向完善合理,便于进行科学管理。即用最少的维修费用、获得最佳的经济效果。 一、机械部分 (一)齿轮 1、齿侧间隙。 (1)安装间隙 齿轮侧间隙,是指一对啮合齿轮的非工作表面,沿法线方向的距离,一对安装的啮合齿轮必须留有齿侧间隙,以补偿齿轮由于制造与安装的精度公差,以及传递载荷时的弹性变形和由于受温度影响的变形,并可贮存一定量的润滑油,以改善齿轮表面的润滑状态。通常齿轮的侧间隙在确保正常使用的情况下越小越好,在制造时是根据齿轮所使用要求的精度等级来设计的。 齿轮标准保证侧间隙是基本的侧间隙规范。对于冶金机械设备的闭式传动采用D C,对于开式传动则采用较大侧隙D e,可根据表4-2、表4-3、表4-4查取。 表4-2圆柱齿轮的保证侧间隙 表4-3 圆锥齿轮的保证侧间隙

ups配电柜采购参数要求

UPS专用技术规范 目录 1标准技术参数表 (8) 2项目需求部分 (8) 2.1货物需求及供货范围 (8) 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (8) 2.3图纸资料提交单位 (9) 2.4工程概况 (9) 2.5使用条件 (9) 2.6可选技术参数表 (10) 2.7项目单位技术差异表 (10) 2.8设计联络会、培训及到货需求 (10) 2.9招标人提出的其他资料 (10) 3投标人响应部分 (11) 3.1投标人技术偏差表 (11) 3.2产品部件列表 (11) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (11) 3.4销售及运行业绩表 (11) 3.5用户使用情况证明或有关合同证明材料 (11) 3.6本投标产品其他有关资料及说明 (11) 1

1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1-1 UPS(不间断电源)标准技术参数表 序号参数类型参数名称标准参数值投标人保证值 1.系统设计系统容量 UPS系统容量为300kV A热 插拔模块化,本次功率要求配 置为配置10个不低于25kW 功率模块,总容量满足不低于 250kV A,并可以在正常运行 情况下升级到300kV A;升级 采用增容方式,不能够采用并 机方式; 模块化不间断电 源系统 UPS系统由输入配电部分、输 出配电部分、功率模块、监控 模块等组成。模块应具有以下 属性: 1.机械上具有独立的框架结 构; 2.具有完整独立的功能; 3.模块之间应能协同工作。UPS功率模块 功率模块是UPS系统的主要模 块,包括整流、逆变、充电(可 选)、功率因数校正和相关控 制电路,UPS系统正常工作模 式下具有热插拔和并联冗余 工作功能。 监控模块 其负责实时监视UPS系统工作 状态、采集和存储UPS系统运 行参数,故障记录存储和故障 诊断,应具有热插拔功能。显示器 配置液晶触摸屏,支持中英文 显示功能; 静态转换开关 300kV A模块化UPS系统必须 采用单一的可插拔式维护的 集中旁路,支持逆变在线更 换、维护;旁路模块功率≥ 300kV A; 电流不均衡度 当系统具有两个或以上功率 模块时,其电流值的最大偏差 与平均电流值之比。 系统冗余功能 对于n+k冗余的UPS系统,任 意(1~k)个功率模块故障时 (输出短路故障除外),其他 功率模块仍可正常工作并能 输出UPS系统的额定功率,系 统不应转旁路或断电。 2

交流不停电电源(UPS)装置技术规范书

交流不停电电源(UPS)装置技术规范书 中国电力工程顾问有限公司 2001年2月北京

交流不停电电源(UPS)装置技术规范书 主编单位:东北电力设计院 批准部门:中国电力工程顾问有限公司 施行日期:2001年2月 2001年2月北京

关于印发发电机变压器组保护、 交流不停电电源、直流设备、计算机监控系统 等十二本设备技术规范书的通知 各有关单位: 根据中国电力工程顾问有限公司电力勘测设计标准化任务的安排,由华北电力设计院编制的《微机型发电机-变压器组保护装置技术规范书》、《微机型启动/备用变压器保护装置技术规范书》、《微机型500kV变压器保护装置技术规范书》、《微机型220kV变压器保护装置技术规范书》;中国电力建设工程咨询公司编制的《发电机变压器故障录波装置技术规范书》;西北电力设计院编制的《直流柜及充电装置(相控电源)技术规范书》;河南省电力勘测设计院编制的《直流柜及充电装置(高频开关电源)技术规范书》、《阀控式密封铅酸蓄电池技术规范书》;东北电力设计院编制的《交流不停电电源(UPS)装置技术规范书》;中南电力设计院编制的《发电厂网络计算机监控系统技术规范书》;西南电力设计院编制的《500kV(330kV)变电所计算机监控系统技术规范书》、《220kV变电所计算机监控系统技术规范书》等十二本技术规范书已完成报批稿并经专家评审。现批准印发。上述设备技术规范书由中国电力工程顾问有限公司负责解释和管理。 以上设备技术规范书是根据我国现行有关标准编制的,是发电厂、变电所设备招(议)标用技术规范书典型范本和指导性文件,可在具体工程设备招(议)标中参照使用。 各单位在使用设备技术规范书的过程中要注意积累资料,及时总结经验,如发现不妥和需要补充修改之处请及时函告中国电力工程顾问有限公司。 中国电力工程顾问有限公司 2001年2月12日