文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构模板施工技术交底

主体结构模板施工技术交底

主体结构模板施工技术交底
主体结构模板施工技术交底

表C2-1

工程名称市群众文化体育中心(体育场)交底日期2013年4月7日施工单位北京住总集团有限责任公司分项工程名称模板工程

交底提要主体结构模板施工技术交底

交底容:

(4)主龙骨(柱箍)

采用10号槽钢,竖向每400mm一道,与竖楞垂直,其中最底一道距模板底部300mm。对于截面尺寸较小的直柱,柱箍用A48×3.5mm钢管代替,竖向间距400mm一道,每道设两根钢管。

柱模板设计示意图

(5)对拉螺栓

柱模中心部位十字交叉安放M12对拉螺栓,螺栓固定于柱箍上,间距同主楞,每400mm一道。

(6)支撑体系

在拉梁上并排砸入两根钢筋地锚,顶住木,用以支撑钢管斜撑,对模板进行加固,直柱支撑加固详见下图。

审核人交底人接受交底人

2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

表C2-1

工程名称市群众文化体育中心(体育场)交底日期2013年4月7日施工单位北京住总集团有限责任公司分项工程名称模板工程

交底提要主体结构模板施工技术交底

交底容:

斜柱支模示意图

3.墙体模板

(1)墙体采用15mm厚多层覆膜板,次龙骨为50×100mm木,间距为250mm,外主龙骨为A48×3.5双钢管,间距为900mm,穿墙螺栓采用M12(外套PVC管)。采用A48×3.5双钢管从四大角处竖向沿着墙长每1000mm设加固并斜撑牢固。如下图所示。

墙体模板

(2)模板安装顺序:模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆除。

审核人交底人接受交底人

技术交底记录

编号02-01-C2-004

表C2-1

工程名称市群众文化体育中心(体育场)交底日期2013年4月7日施工单位北京住总集团有限责任公司分项工程名称模板工程

交底提要主体结构模板施工技术交底

交底容:

(3)技术要点:安装墙模前,要对墙体接茬处凿毛,用空压机清除墙体的杂物,做好测量放线工作。为防止墙体模板根部出现漏浆“烂根”现象,墙体安装前,在底板上根据放线尺寸贴海绵条,做到平整、准确、粘接牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。

4.梁、板模板

(1)本工程现浇楼板厚度有120mm、150mm两种。框架梁截面尺寸有250×500mm、300×550mm、300×600mm、350×700mm、400×750mm、400×800mm几种,框架梁跨度大,看台处梁斜模板支设复杂,且二层梁平台处均为弧形梁,施工难度大,对测量放线精度要求较高。

(2)顶板模板安装顺序:“满堂红”扣件脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板、顶板模板拼接→龙骨、模板调整验收→进行下道工序。

(3)框架梁模板安装顺序:“满堂红”扣件脚手架→搭设和调平模板支架(包括安装梁底水平拉杆及剪刀撑)→主龙骨→次龙骨→按标高铺梁底模板→拉线找直→绑扎梁钢筋→安装垫块→梁两侧模板→龙骨、模板调整验收→进行下道工序。

(4)楼板面板采用15mm多层覆膜板,板底采用50×100mm木,间距250mm。

(5)梁底模和侧模面板采用15mm多层覆膜板;底模和侧模龙骨采用50×100mm木,间距250mm。为保证梁体不变形、不漏浆、不涨模等,当梁高≥700mm时,在侧模设一道U形卡,水平间距500mm,加固在主龙骨上。

(6)梁、板支撑系统采用“满堂红”Ф48×3.2mm钢管扣件脚手架,立杆横距1000mm,纵距1000,mm,纵横水平连系杆步高为1500mm。梁下沿截面增设一道水平横杆,横向间距500mm,附加间距500mm的立杆支顶。脚手架立杆底部垫板采用50×200mm垫板。梁板模板支设示意图如下:

审核人交底人接受交底人

2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

主体模板工程技术交底.doc

主体模板工程技术交底 一、预备工作 1.在模板安装前,确认位置、标高、尺寸旳正确性。 2.确认下表面是否足以支承模板。 3.与砼接触旳模板表面,应将油污、泥浆、松动旳铁锈及其它旳建筑垃圾清除洁净。 4.与砼接触旳模板表面,事先刷上隔离剂。 5.与有外观要求旳砼表面接触旳模板,其表面应平坦整齐,以便于装修。 二、模板安装 本工程为框架结构形式,为提高现浇构件表面平坦质量及施工速度,进入上部结构施工后,为确保上部结构施工进度,依照我公司设备材料配备情况,本工程配备标准层模板2套。要紧模板采纳如下方案: 1、框架柱模板 模板采纳木模,用20mm厚旳九合板制作,按尺寸定型配制,用钢管和长木方固定,每隔500mm 设一道围檩,依次将模板夹紧固定,并在柱模板接缝处用单面胶粘贴2mm旳海棉胶带,保证砼浇筑时不漏浆,模板拆除后棱角清晰明显洁净。 2、平板、框架梁模板 〔1〕现浇平板均采纳九合板拼装,每幢楼配备二个楼层模板,从下到上轮翻到顶,标高以柱子上弹旳500线用尺量到模板,支模完成后标高,截面尺寸进行复核,并做好技术复核记录。 〔2〕支撑模板旳排架立杆间旳扫地杆一般离地200-300mm设置,横杆设板底一道,中间再加一道。 〔3〕框架梁模板:梁模板支撑牢固、准确是确保圈梁质量旳关键。为了防止梁漏浆,可先在梁模板接缝处用单面胶粘贴2mm旳海棉胶带。 3、拆模时刻 〔1〕柱模板能够在砼强度能保证其表面及棱角不受损坏时拆除(一般为隔二至三天拆除). 〔2〕当梁及板跨度大于4m,小于8m时,砼强度必须达到75%以上方可拆除,同时做好砼试块旳强度报告〔拆模报告〕。专门是假如工程遇到冬季施工,必须严格操纵砼强度报告,才能保证工程旳混凝土质量。 〔3〕在拆除过程中,如发觉砼有阻碍结构安全质量问题时,应立即停止拆除,并报请技术负责人,经研究处理后再行拆除。 〔4〕已拆除模板及其支架旳结构应在砼强度达到设计强度后,及同意承受全部设计荷载。当施工荷载大于设计时,应加设临时支撑。悬挑部位必须满足①砼强度≥100%②养护时刻≥28天后方可拆模。如遇专门情况需要提早拆模必须加设支撑,间距1m左右。 4、楼梯间模板 底板采纳新九夹板,搁栅用50×100mm木档,下支撑用Φ48钢管搭设满堂排架,间距为700×700mm,扶梯踏步板采纳50mm厚光面木板用两根50×100mm木料作连接支撑。但支撑下端必须有硬支撑承点,以防踏步板向下滑动。 5、模板工程施工中,操作工艺严格按照清水砼墙面旳质量要求进行施工和验收,弯曲、变形旳模板未经修整严禁使用。 6、安装工程预留孔洞模板:采纳木模制作,由专人负责安装,安装与土建紧密配合施工。 7、模板工程质量检测操纵: 〔1〕、模板及支架必须具有足够旳强度、刚度和稳定性。 〔2〕、模板旳接缝不大于1.0MM。 〔3〕、柱、梁节点,梁、板节点,墙、板节点等处模板,其接缝必须平坦顺直,棱角分明。 〔4〕、浇筑砼施工时,必须派专人值班,以防发生模板移位,跑模等意外事件。

主体模板施工技术交底

B~D轴16.4m层梁板、楼梯、柱模板工程施工技术交底 一.本工序施工依据《WTS9928》结施以及图纸会审记录和《钢筋混凝土结构工程施工及验收规 范》要求进行施工。 二.施工准备 1.材料及主要机具: (1)定型组合钢模板:长度为600、750、900、1200、1500mm;宽度为100、150、200、250、300mm。 (2)定型钢角模阴阳角模、连接角模。 (3)连接件:U形卡. (4)钢模板及配件应严格检查,不合格的不得使用,经修理后的模板也应符合质量标准要求。(5)隔离剂:不宜用废机油。 1.模板涂刷好隔离剂,分规格进行堆放。 2.放好轴线,模板边线,水平控制标高线。 3.柱子钢筋已绑扎完毕,水电管线及予埋件已安装,并办完隐检手续。 三.操作工艺 1.安装柱模板: 〈1〉.施工前,应先弹出中心线和四边线,绑好钢筋经检查合格后,再立柱模。 〈2〉.柱模应先立两端柱,经校正、固定、拉通线校正中间各柱。 〈3〉3m以下的柱子可一次性支够高度,3m以上的柱子必须在中间留设浇筑口。 〈4〉测出模板标高,标在钢筋上或钢管支柱上,模板下端对准中心和边线正确后,上端拉通线,然后用垂球校正,使其垂直。 〈5〉.检查无误后,将柱箍箍紧,柱箍采用钢管柱箍,柱箍间距:高度在3m以内柱箍间距为600mm;高度在3m以外柱箍间距为300~400mm。柱模之间用水平支撑及剪力撑相互撑牢,保证柱子准确。〈6〉.将柱模内清理干净,封闭清理口,办理柱模予检。 2.安装梁模板: 〈1〉.梁模板在梁柱节点部位应采用钢模,如果不符和钢模模数,可在中间部位加木块,但加固必须方正、牢固。 〈2〉.安装梁支柱之前(如果是土地面必须夯实),支柱下垫通长脚手板。梁支柱采用双排钢管支柱,支柱间距:梁高500mm以内为1.2m,梁高500~1000mm为1m,梁高1m以内为0.7~0.8m。支柱双向夹剪刀撑和水平拉杆,离地50cm设一道,以上每隔1.5m设一道。 〈3〉.按设计标高调整支柱标高,然后安装梁底板,并拉线找直,梁底板应起拱,当梁跨度大于或等于4m时,起拱高度为全跨高度的1‰~3‰。 〈4〉.待梁钢筋绑扎完毕后在支梁侧模板。 〈5〉.当梁大于900mm时,加圆钢Ф12穿梁螺栓对拉加固。 〈6〉.支梁时应先支主梁,后支次梁,然后全面检查标高、轴线及梁截面,梁中预埋件、预留孔是否正确,支撑是否牢固,将梁模板内杂物清理干净,检查合格后办预检手续。 3.安装楼板模板:

主体结构安全技术交底大全

分部工程安全技术交底记录 工程名称:五浦汇一期C区C5-14-2

11、在施工过程中如发现其他安全隐患,及时报告安全员和工长,并配合安全员及工长消除安全隐患。

(二)、技术方面(高支模见专项方案) 1、用作基础底板的模板应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起沙或起鼓。 2、模板及支撑系统在安装过程中,必须按规定设置必要的临时连杆和斜撑,来保证模板系统的空 间稳定性,以防施工产生位移甚至是倾覆。 3、对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱,当设计无具体要求时, 起拱高度宜为跨度的1/1000 ?3/1000 。 4、吊模的支撑结构必须具有足够的强度和刚度,以保证其稳定性和安全度。 5、在拆除模板前,第一必须经技术负责人审批同意,第二有试验室的抗压报告,强度达到允许强 度以上方可拆模。底模拆除时的强度要求见下表:

1、在砼浇筑前除检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等尺寸、规格、数量和位置外,还应检 查模板的稳定性和模板的拼缝的密合情况;模板内的垃圾、木片刨花等杂物要清理干净;砼浇筑前要浇水湿润但不得有积水。 2、竖向构件砼浇筑前底部先填50~100mm 厚与砼成分相同的水泥砂浆,应分层下料、分层振捣,分层厚度应不大于300mm,用插入式振动器振捣时上下层应搭接不少于50mm。 3、插入式振动器的移动间距不宜大于其作用半径的 1.5倍,振捣器与模板的距离,不应大于其作 用半径的0.5倍,砼振捣采用插入式振动器,每一振点的振捣延续时间,应使表面呈现浮浆和不再沉降。并应尽量避免碰撞钢筋、模板,且要注意快插慢拔,不漏振。 4、水池混凝土浇筑: 为满足水池防渗漏的要求,特别强调的是:在浇筑砼过程中,节奏必须紧凑,中途不得停顿, 避免砼结构形成冷缝,影响结构质量,水池底板混凝土浇筑必须一次性不间断浇筑。 5、后浇带留置 后浇带的位置要满足图纸设计要求:即每个水池的中垮位置的池壁、梁及顶板预留宽度为 1000mm 的后浇带。 3、后浇带混凝土的浇筑 后浇带混凝土采用比原混凝土强度等级高一级的微膨胀早强混凝土,浇筑前应首先在已硬化 的砼表面上凿毛,清除软弱砼层;必须将带内浮渣及杂物清理干净,用水冲洗后再刷纯水泥砂浆一道 4、在施工缝处继续浇筑砼时,在已硬化的砼表面上,应细致凿毛,以清除松动的石子以及软弱砼 层,并加以充分湿润和冲洗干净,但不得积水;在浇砼前,首先在施工缝处铺一层厚50mm 水泥 浆或与砼内成分相同的水泥砂浆,并细致捣实,使新旧砼紧密结合。 5、混凝土养护 混凝土在浇筑12h后即进行浇水养护。对柱墙竖向混凝土,采用薄膜包裹养护;对梁、板等 水平结构的混凝土进行浇水保湿养护。养护时间不少于7天。混凝土强度达到 1.2N/mm2 前不 得在其上踩踏或安装模板支架。 6、冬季混凝土浇筑与养护 混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢;雪天不安排浇混凝土。

主体结构模板工程施工技术交底

主体结构模板工程施工技术交底 1.1 材料及要紧机具: 1.1.1竹胶合板块:长度为1800;宽度为900mm。 1.1.2 木方:采纳50×100×4000的木方。 1.1.3 连接附件:扣件、紧固螺栓、穿墙螺栓、。 1.1.4 支撑系统:钢管扣件支撑。 1.1.5 脱模剂:水质隔离剂。 1.1.6 工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 1.2 作业条件: 1.2.1 模板设计: 1.2.1.1 确定所建工程的施工区、段划分。按照本工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。 1.2.1.2 确定结构模板平面施工总图。在总图中标志出各种构件的型号、位置、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号,以减少配板的种类、数量和明确模板的替代流向与位置。 1.2.1.3 确定模板配板平面布置及支撑布置。按照总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图,应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;柱箍选用的形式及间距;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。预制拼装时,还应绘制标志出组装定型的尺寸及其与周边的关系。 1.2.1.4轴线、模板线(或模边借线)放线完毕。水平操纵标高引测到预留插筋或其它过渡引测点,并办好预检手续。 1.2.3 模板承垫底部,治模板内边线用1∶3水泥砂浆,按照给定标高线准确找平。外柱的外边根部,按照标高线设置模板承垫木方,与找干砂浆上平交圈,以保证标高准确和不漏浆。 1.2.4 设置模板(爱护层)定位基准,即在柱主筋上距地面5~8c m,按照模板线,按爱护层厚度焊接水平支杆,以防模板水平位移。

主体模板工程技术交底

主体模板工程技术交底 一、准备工作 1.在模板安装前,确认位置、标高、尺寸的正确性。 2.确认下表面是否足以支承模板。 3.与砼接触的模板表面,应将油污、泥浆、松动的铁锈及其它的建筑垃圾清除干净。 4.与砼接触的模板表面,事先刷上隔离剂。 5.与有外观要求的砼表面接触的模板,其表面应平整整齐,以便于装修。 二、模板安装 本工程为框架结构形式,为提高现浇构件表面平整质量及施工速度,进入上部结构施工后,为确保上部结构施工进度,根据我公司设备材料配备情况,本工程配备标准层模板 2 套。主要模板采用如下方案:精品文档收集整理汇总 1、框架柱模板 模板采用木模,用20mml厚的九合板制作,按尺寸定型配制,用钢管和长木方固定,每隔500mm设一道围檩,依次将模板夹紧固定,并在柱模板接缝处用单面胶粘贴2mm的海棉胶带, 保证砼浇筑时不漏浆,模板拆除后棱角清楚明显干净。精品文档收集整理汇总 2、平板、框架梁模板 (1)现浇平板均采用九合板拼装,每幢楼配备二个楼层模板,从下到上轮翻到顶,标高以柱子上弹的500 线用尺量到模板,支模完成后标高,截面尺寸进行复核,并做好技术复核记录。精品文档收集整理汇总 (2)支撑模板的排架立杆间的扫地杆一般离地200-300mm设置,横杆设板底一道,中间再加一道。 (3)框架梁模板:梁模板支撑牢固、准确是确保圈梁质量的关键。为了防止梁漏浆,可 先在梁模板接缝处用单面胶粘贴2mm的海棉胶带。精品文档收集整理汇总 3、拆模时间 (1)柱模板可以在砼强度能保证其表面及棱角不受损坏时拆除(一般为隔二至三天拆除). (2)当梁及板跨度大于4m,小于8m时,砼强度必须达到75%^上方可拆除,同时做好砼试 块的强度报告(拆模报告)。特别是如果工程遇到冬季施工, 必须严格控制砼强度报告, 才能保证工程的混凝土质量。精品文档收集整理汇总

主体结构模板工程施工技术交底

1 施工准备  1.1材料及主要机具: 1.1.1竹胶合板块:长度为1800;宽度为900mm。 1.1.2 木方:采用50×100×4000的木方。  1.1.3 连接附件:扣件、紧固螺栓、穿墙螺栓、。 1.1.4 支撑系统:钢管扣件支撑。  1.1.5 脱模剂:水质隔离剂。 1.1.6 工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 1.2 作业条件: 1.2.1 模板设计: 1.2.1.1  确定所建工程的施工区、段划分。根据本工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。  1.2.1.2 确定结构模板平面施工总图。在总图中标志出各种构件的型号、位置、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号,以减少配板的种类、数量和明确模板的替代流向与位置。 1.2.1.3 确定模板配板平面布置及支撑布置。根据总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配

板图,应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;柱箍选用的形式及间距;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。预制拼装时,还应绘制标志出组装定型的尺寸及其与周边的关系。  1.2.1.4轴线、模板线(或模边借线)放线完毕。水平控制标高引测到预留插筋或其它过渡引测点,并办好预检手续。 1.2.3 模板承垫底部,治模板内边线用1∶3水泥砂浆,根据给定标高线准确找平。外柱的外边根部,根据标高线设置模板承垫木方,与找干砂浆上平交圈,以保证标高准确和不漏浆。  1.2.4 设置模板(保护层)定位基准,即在柱主筋上距地面5~8cm,根据模板线,按保护层厚度焊接水平支杆,以防模板水平位移。 1.2.5 柱子、墙、梁模板钢筋绑扎完毕;水电管线、预留洞。预埋件已安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐预检手续。 1.2.6预组拼装模板: 1.2.6.1拼装模板的场地应夯实平整。 1.2.6.2按模板设计配板图进行拼装,所有卡件连接件应有效的固紧。 1.2.6.3 组装完毕的模板,要按图纸要求检查其对角线、平整度、外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠。并徐刷脱模剂。

主体模板工程技术交底

施工技术交底记录 交底内容 1、 交底分部(子分部)、分项工程名称: 基础、主体一模板工程技术交底 2、 交底执行标准名称及编号: 3、 交底内容摘要: 模板工程技术交底 一、 工程概况; 本工程为框剪结构,±0.00以下基础一层,主体十三层,层高2.85m 二、 模板及其支架必须符合下列规定 1、 保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。 2、 具有足够的强度,冈寸度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程 中所产生的荷载; 3、 构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装,和混凝土的浇筑及养护等工艺要求; 4、 模板接缝应严密,不得漏浆。 三、 模板的配制注意事项 1、 模板的配制要注意节约,考虑周转使用及以后的适当改制使用。 2、 配制模板尺寸时,要考虑模板拼装接合的需要,适当加长或缩短某一部分长度。 3、 拼制模板时,板边要找平刨直,接缝严密,不使漏浆。木料上有节疤、缺口等庇病的部位,应 放在模板反面或者截去,钉子长度一般宜为木板厚度的至2.5倍。第二块板的钉子要朝向第一块模板 方向斜钉,使拼缝严密。 4、 配制完成后,不同部位的模板要进行编号,写明用途,分别堆放,备用的木枋及模板要遮蔽保 护,以免变形。 四、 根据该工程结构特点及规模,模板制作、安装方案如下: 1、 梁模:梁模采用10厚木胶合板散拼散拆,投入四层周转,适时补充。 施工要点: ⑴、采用?48X 3.5腕扣式钢管支撑加早拆头的早拆模板系统:配备标准层四层数量,连续翻转。 ⑵、当梁高超过600mi 时,梁侧模板加穿梁螺栓加固; ⑶、梁底模板:当梁跨度大于4米时,起拱高度为梁跨度的2/1000;主次梁交接时,先主梁起 拱,后次梁起拱; 2、 楼板模板:采用10厚木胶合模板散装散拆,投入四层周转。 施工要点: 支模体系采用?48X 3.5普通钢管扣件满堂红搭设,立杆间距 < 1200mm 采用钢管作大龙骨, 间距600mm60X 80的木枋作小龙骨,间距400mm 安装时,拉通线调节支柱高度,将大龙骨找平,架 设小龙骨; 4、 柱模:采用10厚胶合板按图纸尺寸制作柱侧模板并编号,散装散拆; 施工要点: ⑴、按线装模,对通排柱模板,应先装两端柱模板,校正固定,拉通长线校正中间各柱模板。 ⑵、采用槽钢做柱箍,间距500-600mr B 定。 工程名称:江山景园 2#栋 编号: 施工单位:湖南省第六工程公司 项目技术负责人: 专业组长: 项目专业施工员: 交底时间: 项目专业质量检查员: 交底地址:

主体工程安全技术交底

主体工程安全技术交底 一、砌筑工程安全技术交底 1.在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固。安全设施和防护用品是否齐全, 经检查符合要求后方可施工。 2.墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架,在一层以上或高度超过4m时,采用脚手架必须支搭安全网,采 用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。 3.脚手架上堆料量规定荷载2.5kN/㎡,同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。 4.在楼层(特别是预制板面)施工时,堆放机械、砖块等物品不得超过楼板使用荷载,如超过荷载时,必须经过验算采用 有效加固措施后方可进行堆放和施工。 5.不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。 6.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手板上随意再叠加一层,脚 手板不允许有空头现象,不准用钢模板作立人板。 7.砍砖时应面向打,防止碎砖跳出伤人。 8.使用于垂直运输的吊笼、绳索具等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运时不得超载,并须经常检查,发现总是及时

修理。 9.用起重机吊砖要用砖笼,吊砂浆的料斗不能装得过满,吊件回转围不得有人停留。 10.砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2米,坡道上不小于10米,卸时要先取高处后取低处,防止倒塌伤人。11.砌好的山墙,应临时系联系杆(如檩条等)放置各跨山墙上卡牢,使其联系稳定,或采取其它有效的加固措施。12.冬季施工时,脚手板上有冰霜、积雪,应先清除后才能上架子进行操作。 13.如遇雨天或雨季施工每天下班后必须做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆,使砌体倒塌。 14.人工垂直向上或往下(深坑)传递砖块,架子上的站人板宽度应不小于60厘米。 15.在同一垂直面上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须戴好安全帽。 16.砌块如发现有部分破裂,且有脱落危险的砌块,严禁继续起吊,起重臂回转时,严禁将砌块吊笼停留在操作人员上空。 吊臂及吊钩下方不得站人或进行其它操作,砌块吊装时不准 在下层楼面进行其它任何工作。 17.在楼面卸下、堆放砌块时,应昼避免冲击,严禁倾卸及撞击楼板。砌块的堆放应昼靠近楼板的端站,楼面上砌块的备量,应考虑楼面的承载能力和变形情况,楼面茶载不准超过楼板

主体结构模板工程技术交底

施工单位 交底部位 地下室、主体工程模板 交底内容: 一、模板和支撑材料选择: 本工程的剪力墙、柱、梁板、楼梯等全部采用 91?5*183cm,采用50 X lOOmni 木方。支撑体系采用$ 48*3.0钢管扣件连接,立杆顶部 加顶托。对拉螺栓采用0 14、0 16o 二、施工方法 1、 柱模板制作安装 1) 清理柱内垃圾; 2) 根据柱断面尺寸进行配模,并刷脱模油备用; 3) 根据基础、楼板面上所放的柱子断面尺寸,焊定位钢筋; 4) 根据所配的模板及定位钢筋进行支模; 5) 在二模交接缝的转角处要贴双面胶; 6) 为了保证柱子的截面尺寸,对柱截面〉 400mm 的中间设置0 14对拉螺杆。柱篩的 间距为@450方木间距不大于150mm 对柱截面w 400mm 的可不设对拉螺杆。 2、 剪力墙模板 (1 )、剪力墙模板的支设方法: 1 冲洗及清理墙内垃圾; ) 根据磴面上的边线焊定位钢筋; 2 、 配定型模,根据剪力墙柱的宽高尺寸配置定型并在楼面上钉垫木;模板刷脱模油;立模板,在竖向模 板的 阴阳角转角处加设 50*100方木,与模板固定。 心0 14、0 16对拉螺杆,纵横间距为@450最下一道螺杆距地200NM 方木竖向间 距为150mm 。在剪力墙、异形柱钢筋上放水泥砂浆支撑块,间距为 @450支撑块与箍 筋相交处要用扎丝绑扎固定。 5)剪力墙板加固:校正垂直度并进行固定。 3、 梁模板制作安装 1) 梁模板采用15厚模板,模板根据梁截面尺寸制作。梁底板排挡用 50*100mm 松 施工技术交底 工程名称 泗水财富大厦 分项工程 模板工程 江苏建工 15mm 厚中空塑料模板,规格为

主体模板施工技术交底

主体模板施工技术交底 一、施工预备 (一) 作业条件 1、板设计:按照工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳固性。绘制全套模板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2、模板拼装: (1)拼装场地夯实平坦,条件许可时可设拼装操作平台。 (2)按模板设计图尺寸,采纳沉头自攻螺丝将竹胶板与方木拼成整片模板,按缝处要求附加小龙骨。 (3)竹胶板模板锯开的边及时用防水油漆封边两道,防止竹胶板模板使用过程中开裂、起皮。 3、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并平均涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 4、放好轴线、模板边线、水平操纵标高,模板底口平坦、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层,柱子加固用的地锚己预埋好且能够使用。 5、拄子、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋爱护层垫块,并办理好隐藏验收手续。 (二) 材料要求 1、竹胶板模板:尺寸(1220?2440mm)、厚度(9、1 2、15、18mm)(单个工程最好选用不超过两种厚度为合理)。 2、方木:50?100mm、100?100mm方木,要求规格统一,尺寸规矩。 3、对拉螺栓:采纳φ14以上的Ⅰ级钢筋(最好用HPB235),双边套丝扣,同时两边带好两个螺母,沾油备用。

4、隔离剂:严禁使用油性隔离剂,必须使用水性隔离剂。 5、模板截面支撑用料:采纳钢筋支撑,两端点好防锈漆。 (三) 施工机具 1、木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍等。 2、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架或碗扣脚手架等。 二、质量要求 1、模板安装工程 质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 项序检查项目承诺偏差或承诺值 主控项目 1 模板支撑、立柱位置和垫板第4.2.1条 2 幸免隔离剂沾污第4.2.2条 一样项目 1 模板安装的一样要求第4.2.3条 2 用作模板的地坪、胎模质量第4.2.4条 3 模板起拱高度第4.2.5条 4 预埋件、预留孔洞承诺偏差预埋钢板中心线位置3mm 预埋管、预留孔中心线位置3mm 插筋中心线位置5mm 外露长度+10,0mm 预埋螺栓中心线位置2mm 外露长度+10,0mm 预留洞中心线位置10mm 尺寸+10,0mm 5 模板安装承诺偏差轴线位置5mm 底模上表面标高?5mm 截面内部尺寸基础?10mm 柱、墙、梁+4,-5mm 层高垂直度不大于5m 6mm

施工安全技术交底管理制度

XX集团公司 施工安全技术交底管理制度 各子公司、集团公司所属各单位: 为加强和规范企业安全生产管理工作,健全施工过程安全控制制度,保障广大员工在施工生产过程中的人身安全和健康,防止各类安全事故的发生。现依据国家《安全生产法》、《劳动法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规,结合集团公司实际情况,制订本制度。现下发给你们,请认真抓好安全技术交底工作的落实。

施工安全技术交底管理制度 1.目的 通过施工安全技术交底(以下简称“交底”),使施工人员了解施工过程中的危险源、危险工艺和危险部位的概况、内容和特点,掌握正确地安全施工措施、安全防护方法,最大限度地减少安全事故的发生,保障员工的人身财产安全和健康,确保集团公司安全目标的实现。 2.适用范围 本制度适用于集团公司各子公司、集团公司所属各单位。各子公司可依据本办法结合单位实际制定实施细则,各分公司、集团公司工程项目经理部按本办法执行。 3.制定依据 本制度依据《劳动法》、《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》制定。 4.组织机构方式 安全技术交底一般按以工程项目为单元划分并组织实施。工程项目部及所属各单位是交底的主要实施主体和责任主体。一般可分为以下4个层次逐级进行,但也可根据工程规模和承包方式对交底层次进行调整。 4.1公司级交底 设集团公司项目部的为集团公司项目部对子、分公司项目部,不设集团公司项目部的项目为子分公司或对子分公司项目部交底的公司级安全技术交底。 4.2项目部级交底

子分公司项目部对施工队及分包单位的项目部级安全技术交底。 4.3施工队级交底 施工队对各施工工班的施工队级的安全技术交底。 4.4工班级交底 工班对全班人员的工班级安全技术交底。 5. 职责 5.1总工程师(安全负责人) 负责组织本级所属工程项目重大危险源、关键环节、关键部位安全技术施工组织设计、安全技术措施、规程的编制、审核和交底工作。工程管理部、安全质量监察部、设备运输物资部等相关部门人员参加公司级安全技术交底工作。 5.2安全质量监察部负责人、技术负责人 项目总工程师负责组织项目部级安全技术交底工作,有关业务部门参加。 5.3专职安全工程师 项目部专职安全工程师负责专业安全技术交底工作;参加公司级、项目部级安全技术交底工作。 5.4施工队长 施工队长负责本施工队全体人员每天上班前的安全技术交底工作;参加项目部级、专业安全技术交底。 5.5工班长 班组长负责本工班全体人员每班开工前,每道工艺施工前的安全技术交底工作。

主体分部工程安全技术交底

编号:AQ-GL-01358 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 主体分部工程安全技术交底 Safety technical disclosure of main works

主体分部工程安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 一、工程概况及施工特点: 1、工程名称: 2、建筑面积:平方米 3、交底层计划工期:天 4、楼层部位: 5、楼层高度: 6、主体总高度: 主体施工特点和安全防护重点(说明主体结构施工特点,交底层施工危险部位,垂直运输和机械性能,施工安全条件,施工安全环境,防护要点等)。 二、主体安全技术措施和防护要求: 1、本工程外脚手架采用钢管扣件搭设,搭设高度必须每段超过施工层二步脚手架以上,架体使用前必须经验收合格,挂牌后方可

使用。脚手架上堆载不得超过270kg/m。 2、外脚手架拉结点严格按规定数量方案做法设置,每4m高度7m水平距离不少于1点,转角部位和檐口下0.8m应增加拉结点。 3、脚手架搭设要求应根据专项方案落实,符合现行规程。标准要求,非架子工不得进行搭拆作业,材料上下传递外架围护立网临时开口处应及时封闭。 4、本工程垂直运输采用型钢式井字架(塔吊另行补充),井架进料口,卸料平台,吊蓝两口均按标准要求设置安全门,施工人员在进出料时应随手关启,严禁随意拆除。底层进料口及两侧搭设安全防护棚,宽度不小于3m采用双层脚手片垂直铺设上下间距 60cm。 5、井架安装应根据专项方案和出厂说明要求搭拆,符合现行国家技术规程和标准要求。井架吊篮和卸料平台限载0.8吨,严禁超载,井架吊篮内严禁乘人上下,违者按制度处罚。 6、模板工程施工应按专项组织设计要求制作安装,支撑系统必须牢固,稳定无变形,拆模应办理拆模手续。

模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板配置 基础模板及上部模板采用胶合板,柱梁应制作定型模板;板、梁支撑系统采用钢管扣件排架支撑;剪力墙、板底模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;梁底模、侧模主龙骨均为钢管,次龙骨为50*100木方;柱模次龙骨为50*100木方,主龙骨为钢管,大于500的柱要设对拉螺栓。模板配置量,柱模配一层,板模板配两层,梁模配一层半以满足主体结构施工进度的要求。 二、模板运输及安排 钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场。塔吊服务范围内的模板和支撑的搬运用塔吊吊运,塔吊服务范围外的由人工搬运,上部支撑系统排架搭设时应考虑塔吊服务范围有限,从距塔吊最远处开始搭设,逐步向塔吊靠近;平板由塔吊服务范围向外铺设,以便于材料的水平运输。需要时由塔吊配合进行运输。 三、主要部位的施工程序 本工程基础筏板和梁混凝土采用一次浇注的方法施工,第一次浇注至剪力墙上施工缝处(梁向上500处);上部剪力墙、梁、板均采用一次浇注的方法施工;特殊情况下,可先浇注内部柱,外部墙和顶板一次浇注。 四、基础模板的支设 基础筏板周围模板采用砖胎模。筏板的上反梁用钢筋焊撑角,然后在上面支摸,第一道螺杆离底板的高度不准大于200,上口用钢管

卡紧,确保混凝土浇注时不涨模,周围外墙必须使用止水螺杆。 剪力墙模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;次龙骨的间距不大于200,主龙骨的间距不大于500。 五、各楼层模板支撑的搭设 地下室顶板的次龙骨间距为不大于200mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于600MM;楼板支撑间距采用0.8×0.8m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆。 上部梁板次龙骨间距为250-300mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于800MM;楼板支撑间距采用1.0×1.0m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆,支撑搭设时先柱后梁板,再平台模板。 上下层模板支撑立杆必须保持在同一垂直线上,不得偏移,楼层上立柱下垫不小于200×200竹夹板片,以防因楼板偏心受压使楼板产生裂缝。如立杆立于土上,必须在立杆的下方垫上宽度不小于250、厚度不小于50的通长方木或槽钢。 所有扣件螺丝必须拧紧,支撑必须牢固可靠,搭设各层顶板、梁模板支撑时,立杆之间@4M必须加剪刀撑。梁高大于600的模板主龙骨下须设双扣件,以防主龙骨滑落。 六、楼层施工顺序 弹线→扎柱钢筋→支撑柱模板→支设梁底模板→绑扎梁钢筋→

主体模板技术交底

楼主体结构模板工程 施工技术交底 为了确保工程质量和施工进度,要求各施工操作班组必须按项目部制订的施工方案和工作顺序制作安装,切实做好如下事项: 一、模板的制作与堆放 1、对于进场的模板、枋木、型钢和支模配套材料,必须分类堆放整齐。 2、必须认真熟悉看透图纸,根据有关要求和规范规定及施工图纸要求尺寸进行放样取料,制作组合定型模板,应精密计算各部位的标高和尺寸,控制支模的各类材料用量,节约周转材料成本。 二、模板施工与安装 1、基础采用钢模、人防墙和剪力墙等采用多层板、平板采用1.2cm厚竹胶板,严格按支模方案中的附图进行配模、支模安装,对拉杆螺栓边的限位杆必须与对拉杆螺栓配套穿入PVC管中,并固定牢固。限位杆必须两端磨平,尺寸一致。按轴线限位正确、上下垂直,纵向一致。模板安装就位前,必须把基层清理冲洗干净。 2、要求平板钢管立杆支撑间距为1000mm,60×35槽钢,挡距为250 mm,用螺栓固定。梁底支撑间距不大于800×800、梁底方木档排距不大于300,梁底起拱为2‰,剪力墙、人防墙的固定挡排距不大于500 mm,竖向间距不大于250 mm。 3、安装模板必须按轴线和标高控制线的尺寸进行拼接安装,尽量做到一次到位,严禁在已经支撑好的工作面上锯割模板和配模材料。 4、严格遵守施工工艺操作顺序。必须按先剪力墙、暗柱钢筋验收交接后,进行剪力墙、暗柱及梁底支模,与钢筋工密切配合,梁底支模完毕后,立即

复核检查、交付钢筋绑扎梁钢筋(支模前必须按第1、2项要求进行)。梁钢筋绑扎完毕后进行复查验收,然后支撑梁侧模。待剪力墙、暗柱和梁侧模自检、互检和复核检查符合要求后,再支撑平台模板,支模完毕,进行自检、互检和复核检查验收符合要求后,办理工序移交手续。 5、模板工程安装过程中,木工班各小组必须自觉开展互查、自查,发现问题立即纠正。 6、认真落实各项技术措施,加强操作人员的技术指导和职业道德教育,服从项目部和检查人员的指挥和质量目标要求,重申木工班组必须消除如下的质量通病: (1)限位杆设置必须到位,并固定牢固,要求按轴线尺寸上下垂直,纵向一致,并与对拉杆螺栓配套使用,以免产生轴线位移和截面尺寸变形状况。 (2)梁与板和墙与板的接搓部位,以及梁与平板及剪力墙的转角处必须顺直平整、细部节点拼缝严密,阴阳角方正。 (3)严格按标高限位线控制平板、梁、剪力墙与楼梯等各部位的标高,注意平板的支撑和固定的设置间距,并严格控制表面平整度。 (4)模板上的孔洞必须用木塞加胶填补牢固,然后用腻子批刮严密,要求表面平整。 (5)所有大角、阴阳角必须吊线垂直,保持上下棱角一致。必须严格控制剪力墙表面平整度,严禁产生凹凸不平的现象。 (6)每一轴线区段内的梁必须按轴线和标高限位线拉统线支模,确保梁截面尺寸的准确度和梁侧模的垂直度,严格控制各部委标高和阴阳角的通顺。 (7)电梯井壁与楼梯的交接处必须支撑顺直平整、拼缝严密。楼梯台阶必须高低一致、棱角方正、支模时必须严格控制上下的标高,并支撑牢固。

(完整版)主体工程安全技术交底.doc

L J A4 - 1 主体工程安全技术交底 钢筋工程 模板工程 砌筑工程 砼浇筑工程 山东省建筑施工安全监督总站

工程名称三和安瑞 4#5#6#19#楼分部工程主体工程 分项工程(工种)名称:钢筋工程(钢筋工) 交底内容: 1、钢筋机械要及时验收,非机械工严禁动用机械,定期检查机械的安 全装置,限位保险齐全可靠,钢筋加工处搭设防护棚,以防落物伤人。 2、钢筋调运绑扎牢固,设专人指挥起落,吊物离地 1 米时方能接手,钢筋重量符合塔吊起重量。作业时符合规范,使用电焊机、对焊机配备专用开 关箱,设置灭火器材。 3、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作台要稳固,制作 场地要平整,照明灯具必须加网罩。 4、上下传递钢筋,应注意周围电器设施,起吊钢筋骨架下方严禁站人。 5、钢筋焊接必须由取得操作证的人员进行操作,其他人员不得施焊。 6、高处作业时必须戴好安全带,高挂低用,不栓挂在带有锐角的物体及 不牢靠的地方。 7、班组长要在每天上班之前检查作业层的护身栏杆、挡脚板、架板、安 全网是否齐全严密,如发现隐患立即消除或报告工地安全员。 8、工人进入施工现场必须遵守项目部管理规定,按照建设部“一标、五 规范”和各工种安全操作规程及环保规定进行施工, 严禁违章作业 , 及时正确地使用个人安全防护用品。 9、钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。

工程名称三和安瑞 4#5#6#19#楼分部工程主体工程 分项工程(工种)名称:钢筋工程(钢筋工) 交底内容: 10、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备,防 止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。 11、起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降到距模板 1 米以下才准靠近,就位支撑好方可摘钩。 12、起吊钢筋时,规格必须统一,不准长短参差不一,细长钢筋不准一点吊。 13、钢筋机械使用前,必须检查机械运转是否正常,漏电保护器是否灵敏 可靠。 14、施工期间未经技术负责人和安全员批准严禁破坏、拆除安全防护设施,发现隐患及时报告。 15、现场配电箱、机械设备未经许可严禁私自动用。 16、施工作业尽量减小噪声, 尤其是夜间施工 , 以防扰民,凡是易造成扬尘, 污染现场环境及空气的作业, 一定要按环境管理方案要求执行。 17、积极参与落实节能降耗, 建设节约型工地活动, 建筑材料、用水用电等合理使用 , 杜绝浪费。 交底人监督人接底人 编制人审批人

主体模板施工技术交底 (示范文本)

主体模板施工技术交底(示范文本) 施工单位 工程名称分部工程主体 交底部位模板工程日期2020年7月24日 交底内容一、质量标准及执行规程规范: 1、工程建筑施工图纸; 2、工程结构施工图纸; 3、规范、规程、标准: (1)《木结构设计规范》GB 50005-2003 (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 (3)《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 (5)《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 (6)《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016 (7)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 (8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 (9)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 (10)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (11)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 (12)《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 (13)危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] (14)建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文) 4、参考《工程施工组织总设计—模板工程专项施工方案》。 5、参考《建筑施工手册》(第五版)中13:模板工程。 二、安全操作事项: 1、模板安装高度在2m及以上时,应符合现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。 2、模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。 3、登高作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁散放在模板或脚手板上,各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中,不得掉落。 4、安装模板时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。 5、当模板安装高度超过3.0m时,必须搭设脚手架,除操作人员外,脚手架下不得站其他人。高处作业时,操作人员应佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和

主体结构分部工程安全技术交底记录(最新版)

主体结构分部工程安全技术交底记录(最新版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

主体结构分部工程安全技术交底记录(最新 版) 交底内容: 一、施工前负责项目管理的技术人员要组织对施工作业班组、作业人员就施工过程中的各项安全技术要求,作出详细交底说明,交底要分不同工种和不同对象进行,内容要有针对性,明确告知安全操作规程和违章操作的危害,并采用书面形式,双方签字确认。 二、安排工作时,对不适宜高空作业的人员,不得安排高空作业。 三、机械作业场地设置防雨棚,防坠区域设置防坠棚,机棚内应有良好的通风、采光、防冻设施;并应有良好的排水条件,

不得有积水,机械经验收合格后方可使用。使用前项目施工负责人应向操作人员进行安全技术措施和操作规程的交底,使操作人员熟悉作业环境和施工条件,明确操作规程,遵守现场安全规则。 四、按照三相五线制、三级配电二级保护的原则设置现场临时用电。并对所有用电设施(包括变配电装置、架空线路或电缆干线的敷设、分配电箱等),在通电投入使用前,按临时用电施组要求进行检查、验收,合格后通电使用;施工过程中的电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种电动机具必须按规定接地(接零),并设置单一开关;遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。 五、脚手架(含特殊类脚手架)及大型设施、设备的搭拆、模板支拆及搭设在危险部位的安全设施的装拆等危险作业,必须按照经审批的专项施工方案组织实施,施工时必须设置警戒区,大型机械的装拆有专人指挥,指挥人员应熟悉装拆作业方案,遵守装拆工艺和操作规程;并落实专人进行监控,对监控人员进行培训发证,提高对事故隐患的识别、判断能力,对监控中发现的

主体模板工程技术交底(模板)

焦作一建建设工程有限公司JYJJL09—31 技术交底记录 2005年8 月5日 工程名称新乡国际饭店MOMA公寓楼分部工程主体 分项工程名称模板工程技术交底 交底内容: 一、设计要求 本工程结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构;主体一~三层剪力墙及梁板采用硬质多层板配合放木支设,三层以上剪力墙采用全钢板式大模板,梁底模采用2cm厚木夹板,其余采用12mm及以上的双面覆膜木夹板,梁板采用早拆快拆支撑体系。按“清水混凝土”施工工艺支设模板。 二、施工部署 为了加快施工速度,可以将操作工人划分成如干个小组,分别负责各个流水施工段模板支设,独立自成一组。各个小组的工作相互搭接,配合施工。 1)竖向构件的施工顺序 所有竖向构件的施工均按照图1给定的顺序开展工作,尤其是各检查验收程序,以及应当办理的有关手续。 2)水平构件的施工顺序 竖向构件的定位放线工作结束后,紧接着就进行水平构件的定位放线工作。当竖向构件剪力墙施工完毕,模板拆除并吊离场地后,方可施工梁板模板及钢筋。具体施工顺序详图2。 3)剪力墙模板采用早拆支撑体系和木夹板,木夹板与早拆支撑体系中的托梁之间用50×100mm木枋支承。 具体实施过程中,应根据结构图绘制模板图,包括支撑间距、位置,模板组合等。 技术负责人(技术员) 施工员班组长

技术交底记录

技术交底记录 2005年8 月5日 工程名称新乡国际饭店MOMA公寓楼分部工程主体 分项工程名称模板工程技术交底 交底内容: 为此,要求混凝土浇筑时制作同条件养护试块,并根据该试块的试压值作为该底模拆除拆除的依据。 对于梁底模而言,规范规定当其跨度小于等于8m时,混凝土浇筑后强度达到70%,即可拆除其底模,具体到本工程,由于采用早拆支撑体系,其跨度仅2m左右,因此可以根据结构计算结果确定其底模拆除时的混凝土强度值。 模板的支设方法为:每2~3人一组,根据模板图和平面上已放出的定位线摆放好可调底座,然后一人手持支撑立柱,将早拆柱头插入柱顶,再将支承横梁挂接到早拆柱头上,随即将立柱插入可调底座上,并安装好水平横撑,调节好高度,当上述工作完成好1个以上节间,有可靠的稳定性后,即可安放木横梁和铺放复合竹胶板。安装时应注意:早拆柱头上承托SP-70支承梁的定位锁应位于上端位置(拆模时,敲击该定位锁,在自重的作用下,支承梁、木横梁等即会随之安全地下落一定的距离,从而使该部分位置的底模、横梁等能够尽早拆除,实现早拆的目的);安装最初几个节间时,应作好其稳定性保障工作;水平横撑安装时,应先安装下横撑,再安装上横撑,如此可以利用下横撑作为“操作平台”。 三、施工准备: 1、材料与主要机具 (1) 18mm多层板,方木50×100mm 技术负责人(技术员) 施工员班组长