110kV线路绝缘子串电压与电场计算分析

110kV线路绝缘子串电压与电场计算分析
110kV线路绝缘子串电压与电场计算分析

低压线路损失计算方法

1.输电线路损耗 当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。 (1)单一线路有功功率损失计算公式为 △P=I2R 式中△P--损失功率,W; I--负荷电流,A; R--导线电阻,Ω (2)三相电力线路 线路有功损失为 △P=△PA十△PB十△PC=3I2R (3)温度对导线电阻的影响: 导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值 随导线温度的变化而变化。 铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。 在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为 R20=RL 式中R--电线电阻率,Ω/km,; L--导线长度,km。 2)温度附加电阻Rt为

Rt=a(tP-20)R20 式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004; tP--平均环境温度,℃。 3)负载电流附加电阻Rl为 Rl= R20 4)线路实际电阻为 R=R20+Rt+Rl (4)线路电压降△U为 △U=U1-U2=LZ 2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB 配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。铜损与变压器负载率的平方成正比。 配电网电能损失理论计算方法 配电网的电能损失,包括配电线路和配电变压器损失。由于配电网点多面广,结构复杂,客户用电性质不同,负载变化波动大,要起模拟真实情况,计算出某一各线路在某一时刻或某一段时间内的电能损失是很困难的。因为不仅要有详细的电网资料,还在有大量的运行资料。有些运行资料是很难取得的。另外,某一段时间的损失情况,不能真实反映长时间的损失变化,因为每个负载点的负载随时间、随季节发生变化。而且这样计算的结果只能用于事后的管理,而不能用于事前预测,所以在进行理论计算时,都要对计算方法和步骤进行简化。为简化计算,一般假设: (1)线路总电流按每个负载点配电变压器的容量占该线路配电变压器总容量的比例,分配到各个负载点上。 (2)每个负载点的功率因数cos 相同。 这样,就能把复杂的配电线路利用线路参数计算并简化成一个等值损耗电阻。这种方法叫等值电阻法。

电压降计算方法80181

电缆电压降 对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。 一.电力线路为何会产生“电压降”? 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的10%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。 二.在哪些场合需要考虑电压降? 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。 较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。 对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。 三.如何计算电力线路的压降? 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流I 公式:I= P/1.732×U×cosθ 其中: P—功率,用“千瓦”U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85 2 .计算线路电阻R 公式:R=ρ×L/S 其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入

L—线路长度,用“米”代入 S—电缆的标称截面 3.计算线路压降 公式:ΔU=I×R 举例说明: 某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。 解:先求线路电流I I=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A) 再求线路电阻R R=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω) 现在可以求线路压降了: ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V) 由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99÷380=6.3%),因此无法满足电压的要求。 解决方案:增大电缆截面或缩短线路长度。读者可以自行计算验正。 例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求? I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A R=ρL/S=0.018*800/70=0.206欧 △U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19) 符合要求。 电压降的估算 1.用途

线路电压损失计算实例word精品

电压损失计算实例 例一、负荷为80KW大约离变压器距离为900米,我想用3X70+2X35 铜芯电缆是否可行?压降能否承受? 最佳答案 80负荷,电流约160A, 70平方铜电缆,载流量没问题 电压降的线损耗需要校核: 电压降=1.75/70*1.08*160*1.732*900/100 =67V 线损=1.75/70*1.08*160*160*3*900/100000=18.6KW 未端电压只有380-67 = 313V 线损率=18.6/80 = 24% 313V的电压根本不能用,24%勺损耗也实在是太高 假如将电缆加粗到3*240+120,未端电压360V,损耗5.4KW 勉强能用。但3*240+120的铜电缆,延伸900米,造价实在太高。5.4KW的损耗也不低,每天工作8小时,一年就得损耗你1.5万度电。不如另买个100KVA 变压器,要经济实惠的多 例二、电机功率45KW电压380V,距离1500米,应该选择多大线径的铝电缆。 最佳答案 电机功率45KV y查表,额定电流约85A,功率因数约0.88。其安公里 数为85X 1.5=127.5Akm

铝芯电缆,如果按允许的电压损失为7%则每安公里的电压损失为 7%/127.5Akm=0.055%/Akm查表,应选150mm^2勺电缆两条并列敷设(并联)。 由于传输的功率较大,距离又比较远,故需要很大截面的电缆。高压供电比较合适。 如果采用钢芯铝绞线,会需要更大的截面积,因为架空线路,导线之间的距离大,导线的感抗增大,使得线路的电压降增大。 试取LGJ-150,按公式△ U=\/3IL(RI ' cos ? +XI' sin ? )/Ue*100%="3X85X 1.5(0.21 x0.88+0.2 9X0.475)/380 x 100%=71.2/380X 100%=18.8% 上式中,Rl'为导线的电阻Q/km, Xl'为感抗Q/km。 如果选LGJ-185, Rl' =0.17 Q/km, Xl' =0.282 Q/km,得:△ U=62.6/380 x 100%=16.5% 显然,用两条LGJ-185并列,还难以满足电压损失V 7% 由于传输的功率大、距离远,如能采用高压供电会好。 其他回答共3条 1、1500米的距离,根本不能用380V低压供电。 如果一定要用,需250平方以上的铝电缆 核算一下电压降:2.9/250*1.08*15*90*1.732 = 30V 未端电压只有350V 线路损耗:2.9/250*1.08*15*90*90*3/1000 = 4.5KW 损耗率10%

住宅小区照明线路电压损失的计算

住宅小区照明线路电压损失的计算 电压损失是指线路始端电压与末端电压的代数差。它的大小,与线路导线截面、各负荷功率、配电线路等因素有关。为了使末端的灯具电压偏移符合要求,就要控制电压损失。但在住宅小区中,因为以往小区面积较小,供配电半径较小,仅是单一的道路照明,一般就不计算线路电压损失,而是根据经验保证线路电压的损失在合理范围内。然而这些年来随着住宅小区规模的逐步扩大以及人民生活水平的不断提高,除了要增加小区道路照明设施外,还要增加景观照明。面对这一新情况,计算小区照明线路电压损失非但重要,而且十分迫切。以下是本人结合实践,查阅了相关书籍资料所谈的个人体会。不当处请同行指正。 一、计算城市照明线路电压损失的基本公式 1、在380/200低压网络中,整条线路导线截面、材料相同(不计线路阻抗),且cosφ≈1时,电压损失按下式计算: △u%=R0ΣPL/10VL2=ΣM/CS (式-1) ΣM=ΣPL—总负荷矩; R0——三相线路单位长度的电阻(?km); VL——线路额定电压(kV); P——各负荷的有功功率(kw); L——各负荷到电源的线路长度(km); S——导线截面(mm2); C——线路系数,根据电压和导线材料定。在工具书中可查。一般,三相四线220/380时,铜导线工作温度50度时,C值为75;铜导线工作温度65度时,C值为71.10。

2、对于不对称线路,我们在三相四线制中,虽然设计中尽量做到各相负荷均匀分配,但实际运行时仍有一些差异。在导线截面、材料相同(不计线路阻抗),且cos俊?时,电压损失可以简化为相线上的电压损失和零线上的电压损失之和。公式如 △u%=Ma-0.5(Mb-Mc)/2CSo+Ma/2CSo (式-2) Ma——计算相a的负荷矩(kw.m); Mb、Mc——其他2相的负荷矩(kw.m); Sn——计算相导线截面(mm2); So——计算零线导线截面(mm2); C——线路系数 △u%——计算相的线路电压损失百分数。 3、由于大量气体放电灯的使用,实际照明负载cosφ≠1,照明网络每一段线路的全部电压损失可用下式计算: △uf%=△u%Rc (式-3) △u%——由有功负荷及电阻引起的电压损失按照式-1、式-2计算 Rc——计入“由无功负荷及电抗引起的电压损失”的修正系数。可在工具书中查。 4、对于均匀布灯的线路,SM的计算公式可转换为: ΣM均匀=lg×Le=nie×1/2×(1-1/n)L (式-4) ΣM均匀——均匀布灯线路的总负荷矩(kWm) lg——最大单相工作电流(A) Le——计算负荷矩时,始端到末端的有效距离(km)

简单明了的告诉你—电缆线路的压降计算方法及案例

一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流I 公式:I= P/1.732×U×cosθ 其中:P—功率,用“千瓦”U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85 2 .计算线路电阻R 公式:R=ρ×L/S 其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入 L—线路长度,用“米”代入 S—电缆的标称截面 3.计算线路压降 公式:ΔU=I×R 线路电压降最简单最实用计算方式线路压降计算公式:△U=2*I*R I:线路电流 L:线路长度。 1、电阻率ρ铜为0.018欧*㎜2/米 铝为0.028欧*㎜3/米 2、I=P/1.732*U*COS? 3、电阻R=ρ*l/s(电缆截面mm2) 4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。

例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要 求?I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A R=Ρl/电缆截面 =0.018*800/70=0.206欧 △U=2*IR=2*56.98*0.206=23.44>19V (5%U=0.05*380=19) 不符合要求。 2、单相电源为零、火线(2根线)才能构成电压差,三相电源是以线电压为标的,所以也为2根线。电压降可以是单根电线导体的损耗,但以前端线电压380V(线与线电压为2根线)为例,末端的电压是以前端线与线电压减末端线与线(2根线)电压降,所以,不论单相或三相,电压降计算均为2根线的 就是欧姆定律:U=R*I 但必须要有负载电流数据、导线电阻值才能运算。铜线电阻率:ρ=0.0172,铝线电阻率:ρ=0.0283 例: 单相供电线路长度为100米,采用铜芯10平方电线负载功率10KW,电流约46A,求末端电压降。求单根线阻: R=ρ×L/S=0.0172×100/10≈0.17(Ω) 求单根线末端电压降: U=RI=0.17×46≈ 7.8(V) 单相供电为零、火2根导线,末端总电压降: 7.8×2=15.6(V)

导线压降计算方式

导线压降如何计算 解决思路: 1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻 2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流 3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流 4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降 5、推导电缆压降计算总公式 详细分析: 1、电缆电阻计算 根据电阻公式:R=ρ×l/s.其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响. 铜的电阻率ρ=0.01851Ω.mm2/m,这个是常数. 物体电阻公式:R=ρL/S 式中: R为物体的电阻(欧姆); ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω. mm2/m)。 L为长度,单位为米(m) S为截面积,单位为平方米(mm2) 这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为 R(导线)=ρ*L /S 2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线) 3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和 线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线)

4、电压计算公式 U=IR 电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积 U(导线)=I(总)*R(导线) 5、电缆压降计算总公式 推导 U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】=【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】 ={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 最后结论 U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说在线路中的电压损耗是 U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。

电压降计算方法

电缆电压降对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。 一?电力线路为何会产生电压降”? 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料 (铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的 10%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。 二.在哪些场合需要考虑电压降? 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。 较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓长线路”一般是指电缆线路大于500米。 对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。 三?如何计算电力线路的压降? 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1?计算线路电流I 公式:1= P/1.732 X U X cos 9 其中:P—功率,用千瓦” U—电压,单位kV cos 9—功率因素,用0.8?0.85 2 .计算线路电阻R 公式:R=pX L/S 其中:p—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入 L—线路长度,用米”代入

S —电缆的标称截面 3?计算线路压降 公式:△U=I XR 举例说明: 某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm 2铜芯电缆,试求电压降。 解:先求线路电流I 匸P/1.732 X U X cos 9 =97J32r 关 0.380 X 0=861)) 再求线路电阻R R= pX L/S=0.01740 X 600 - 70=0.149( Q) 现在可以求线路压降了: △U=I X R =161 X 0.149=23.V9 ( 由于△ U=23.99V,已经超出电压380V的5% (23.99 -380=6.3% ,因此无法满足电压的要求。解决方案:增大电缆截面或缩短线路长度。读者可以自行计算验正。 例:在800米外有30KW负荷,用70伽2电缆看是否符合要求? 匸P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38* 0.8=56.98A R= pL/S=0.018*800/70=0.206 欧 △ U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19) 符合要求。 电压降的估算 根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量 2. 口诀

导线压降计算方式

解决思路: 1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻 2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流 3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流 4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降 5、推导电缆压降计算总公式 详细分析: 1、电缆电阻计算 根据电阻公式:R=ρ×l/s.其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响. 铜的电阻率ρ=Ω.mm2/m,这个是常数. 物体电阻公式:R=ρL/S 式中: R为物体的电阻(欧姆); ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω.mm2/m)。 L为长度,单位为米(m) S为截面积,单位为平方米(mm2) 这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为R(导线)=ρ*L/S 2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线) 3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和 线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线) 4、电压计算公式U=IR

电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积 U(导线)=I(总)*R(导线) 5、电缆压降计算总公式 推导U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】=【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】 ={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 最后结论U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说在线路中的电压损耗是U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。

电缆线路电压损失的简便计算

第十三讲 电缆导线截面的计算(第七章 第四节) 电缆导线截面的选择是井下供电设计计算的关键内容。选择合适的电缆导线截面,可以使设备电压正常、高效运行,过流保护动作灵敏度校验容易满足要求。通常井下电缆线路的截面计算的步骤如下: (1)按长时允许电流初选导线截面; (2)给生产机械供电的支线电缆要校验机械强度允许最小截面;长电缆要校验允许电压损失。 1.按长时允许电流选择导线截面 为了使导线在正常运行时不超过其长时允许温度,导线的长时允许电流应不小于流过导线的最大长时工作电流。即 ca p I I (7-1) 式中 p I ——标准环境温度(一般为25℃)时,导线的长时允许电流(见表7-12); ca I ——导线的最大长时工作电流; 表7-12电线及电缆在空气中敷设时的载流量 A 导线截面 mm 2 聚氯乙烯绝缘铠装电缆 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装电缆 矿用橡套电 缆 1kV 四芯 6kV 三芯 6kV 10kV 1kV 6kV 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯 铜芯 铜芯4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 30 39 52 70 94 119 149 184 226 260 23 30 40 54 73 92 115 141 174 201 56 73 95 118 148 181 218 251 43 56 73 90 114 143 168 194 211 260 318 367 163 203 246 285 148 180 214 267 324 372 115 140 166 207 251 288 36 46 64 85 113 138 173 215 260 320 53 72 94 121 148 170 205 250 例7-1试为例2-2的采煤工作面选择电缆线路截面。 解:在例2-2中,计算出工作面负荷的长时最大电流Ica 为205A,查表7-12,选取70mm2矿用橡套电缆,其长时允许电流Ip 为215A。Ip >Ica 满足要求,初选合格。 2.按机械强度校验导线截面

线路电压损失计算实例

线路电压损失计算实例 电压损失计算实例 例一、负荷为80KW大约离变压器距离为900米,我想用3X 70+2X 35 铜芯电缆就是否可行?压降能否承受? 最佳答案 80负荷,电流约160A,70平方铜电缆,载流量没问题电压降的线损耗需要校核:电压降=1、75/70*1、08*160*1、732*900/100 = 67V 线损=1、75/70*1、08*160*160*3*900/100000=18、6KW 未端电压只有 380-67 = 313V 线损率=18、6/80 = 24% 313V的电压根本不能用,24%的损耗也实在就是太高假如将电缆加粗到3*240+120,未端电压360V,损耗 5、4KW勉强能用。 但3*240+120的铜电缆,延伸900米造价实在太高。5、4KW的损耗也不低,每天工作8小时,一年就得损耗您1、5万度电。不如另买个100KVA变压器, 要经济实惠的多 例二、电机功率45KW电压380V,距离1500米,应该选择多大线径的铝 电缆。 最佳答案电机功率45KW查表,额定电流约85A,功率因数约0、88。其安公里数 为 85X 1、5=127、5Akm 铝芯电缆,如果按允许的电压损失为7%则每安公里的电压损失为 7%/127、5Akm=0055%/Akm查表,应选150mm八2的电缆两条并列敷设(并联)。 线路电压损失计算实例 由于传输的功率较大,距离又比较远,故需要很大截面的电缆。高压供 电比较合适。 如果采用钢芯铝绞线,会需要更大的截面积,因为架空线路,导线之间 的距离大,导线的感抗增大,使得线路的电压降增大。 试取LGJ-150,按公式△

电缆电压压降

电缆电压压降降计算公式为△U=(P*L)/(A*S) 其中:P为线路负荷;L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46) S为电缆截面 (一)电缆长度计算 电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02 上式中, L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和); 5.5-穿越一个股道按5.5米长度计算,(当大于5.5米时,按实际距离计算); G-穿越股道的股道数;a-其它附加长度,具体规定如下: 1、信号楼内的电缆储备量按5米计算,楼内走行和电缆封头的长度,一般定为20米; 2、设备每端出、入土及做头为2米; 3、室外每端环状储备量为2米(20米以下为电缆为1米); 4、引向高出地面较大距离的设备,按实际长度计算。 1.02-电缆敷设时的自然弯曲度,以2%计算。 (二)电缆芯线分配原则 电缆芯线分配,采用双线直流回路,即一条去线ZQ,一条回线ZH。双线式回路最经济的分配比利为去线与回线等量,且均为总芯数的一半,即:ZQ=ZH=Z/2。如果电缆总芯数为奇数时,去线和回线芯数相差为一芯,这样可以使电路中芯线电阻最小。 (三)计算电缆最大控制长度 电缆最大控制长度计算公式:Lmax=△U/Ir×ZQZH/(nZQ+ZH) 式中:n-回线与去线内电流的倍数;△U-线路允许压降; I-回路中工作电流;r-每米芯线电阻。 上式表明,电缆芯线数可以通过电缆最大控制长度的计算来决定,其方法是根据线路允许压降、回路中工作电流,以及假定选用的回线和去线的电缆芯数,计算出Lmax. (四)电缆芯数计算公式 设电缆总芯数为Z=ZQ+ZH,由电缆分配原则可知ZQ+ZH,能使芯线电阻最小。所以电缆总芯线数的计算为:Z=4rL/R=4rLI/△U 上式表明:当线路允许压降△U,回路工作电流I及电缆计算长度确定之后,可以计算电缆总芯数。线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S) 其中:P为线路负荷;L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46);S为电缆截面 (五)电缆线路压降计算公式 计算公式为:△U=rLI×(ZQ+ZH)/(ZQ×ZH)

电压损失计算

压损失是指线路始端电压与末端电压的代数差。公式如△u%=Ma-0.5(Mb-Mc)/2CSo+Ma/2CSo (式-2)

线路电压损失计算实例之令狐文艳创作

电压损失计算实例 令狐文艳 例一、负荷为80KW大约离变压器距离为900米,我想用3×70+2×35铜芯电缆是否可行?压降能否承受? 最佳答案 80负荷,电流约160A,70平方铜电缆,载流量没问题 电压降的线损耗需要校核: 电压降=1.75/70*1.08*160*1.732*900/100=67V 线损=1.75/70*1.08*160*160*3*900/100000=18.6KW 未端电压只有380-67=313V 线损率=18.6/80=24% 313V的电压根本不能用,24%的损耗也实在是太高 假如将电缆加粗到3*240+120,未端电压360V,损耗 5.4KW。勉强能用。但3*240+120的铜电缆,延伸900米,造价实在太高。5.4KW的损耗也不低,每天工作8小时,一年就得损耗你1.5万度电。不如另买个100KVA变压器,要经济实惠的多 例二、电机功率45KW,电压380V,距离1500米,应该选择多大线径的铝电缆。 最佳答案

电机功率45KW,查表,额定电流约85A,功率因数约 0.88。其安公里数为85×1.5=127.5Akm 铝芯电缆,如果按允许的电压损失为7%,则每安公里的电压损失为7%/127.5Akm=0.055%/Akm,查表,应选150mm^2的电缆两条并列敷设(并联)。 由于传输的功率较大,距离又比较远,故需要很大截面的电缆。高压供电比较合适。 如果采用钢芯铝绞线,会需要更大的截面积,因为架空线路,导线之间的距离大,导线的感抗增大,使得线路的电压降增大。 试取LGJ-150,按公式△ U=√3IL(Rl’cosφ+Xl’sinφ)/Ue*100%=√3×85×1.5(0.21×0.88+0.29×0.475)/380×100%=71.2/380×100%=18.8%。 上式中,Rl’为导线的电阻Ω/km,Xl’为感抗 Ω/km。 如果选LGJ-185,Rl’=0.17Ω/km,Xl’=0.282Ω/km,得:△U=62.6/380×100%=16.5%。 显然,用两条LGJ-185并列,还难以满足电压损失<7%。 由于传输的功率大、距离远,如能采用高压供电会好。 其他回答共 3 条 1、1500米的距离,根本不能用380V低压供电。 如果一定要用,需250平方以上的铝电缆

线路电压损失.

因为电缆有压降的存在,所以就有了供电半径的限定 为方便大家将来在工程施工中准确计算电缆的截面积大小及线路电压降之间的相互关系,请按以下理论公式进行计算: 电缆截面积计算公式:△U%=ΣM/(C×A), 其中: △U%:为电缆线路电压降,一般取1~5(不超过5); ΣM:为电缆线路功率矩,线路未段功率(KW)与线路总长度(m)之 乘积; C:为线路功率矩系数; A:为线路电缆截面积(mm2) 功率矩常数C一般取值表 例如:有一三相四线制线路总长度为2500米,终端三相负载功率为 6KW、线路未端电压降不超过4%、试求该铜芯线路的电缆截面积是多少? 解:已知,L=2500米、P=6KW、C=76.5、△U%=4则: ΣM=L×P =2500×6=15000 (Kw.m) 所以,A=ΣM/(C×△U%)=15000/(76.5×4)=49.02(mm2) 故有,该电缆应该选择(3×50+1×25)的铜芯电缆。 供电半径: 低压线路供电半径只是在设计时综合考虑的一个因素;对于负荷较大的设备,当线路较长时电压降较大,必须提高电缆断面;但有时用电设备附近无低压配电柜,如考虑高压供电,变压器、高低压配电设备等投资较大,所以只能综合考虑投资和运行经济效益进行选择。另一中办法在选择电气设备时如遇供电半径较大时,考虑提高电压等级。好多情况是自行掌握的。。低压半径200多米。。但也不是完全不能超的。。无非是损耗大一点,费点金属。。 可综合起来考虑有时还要考虑超的。。。楼内的竖井一般90米左右??没准。。看方便了。。别太远。。逼得自己 去做费力不讨好的灵敏,压降等校验就行了。。。

低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米

电缆电压损失计算书

石家庄苏宁电器广场 电力电缆电压损失计算 一、一般照明回路电压损失计算(供电距离最长的回路): 1)B2F变电所至SOHO办公强电井一般照明配电箱 【输入参数】: 线路工作电压U = 0.38 (kV) 线路密集型母线1600A 计算工作电流Ig = 850 (A) 线路长度L = 0.200 (km) 功率因数cosφ = 0.85 线路材质:铜 【中间参数】: 电阻r = 0.033 (Ω/km) 电抗x = 0.020 (Ω/km) 【计算公式及结果】: 0.38KV-通用线路电压损失为: ΔU1% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ) = (173 / (0.38 * 1000)) * 850 * 0.2 * (0.033 * 0.85 + 0.020 * 0.53) = 2.99 2)一般照明配电箱至SOHO办公室配电箱: 【输入参数】: 线路工作电压U = 0.22 (kV) 线路型号:导线 线路截面S = 10 (mm2) 计算工作电流Ig = 16 (A) 线路长度L = 0.050 (km) 功率因数cosφ = 0.85 线路材质:铜 【中间参数】: 电阻r = 2.25 (Ω/km) 电抗x = 0.087 (Ω/km) 【计算公式及结果】: 0.38KV-通用线路电压损失为: ΔU2% = (173 / U) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ) = (173 / (0.38 * 1000)) * 16 * 0.050 * (2.25 * 0.85 + 0.087* 0.53) = 0.72 3)SOHO办公室配电箱至最远灯具: 【输入参数】: 线路工作电压U = 0.22 (kV) 线路型号:导线

12V长距离供电 线路压降计算

12V长距离供电线路压降计算 粗略计算法: I总大约=I摄像机 U导线=I摄像机*R导线=(I摄像机1+I摄像机N)*ρ*L /S 12V长距离供电线路压降计算 解决思路: 1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻 2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流 3、已知摄像机工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流 4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降 5、推导电缆压降计算总公式 详细分析: 1、电缆电阻计算 根据电阻公式:R=ρ×l/s.其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响. 铜的电阻率ρ=0.01851 Ω·mm2/m,这个是常数. 物体电阻公式:R=ρL/S 式中: R为物体的电阻(欧姆); ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω. mm2/m)。 L为长度,单位为米(m) S为截面积,单位为平方米(mm2) 这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为R(导线)=ρ*L /S

2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线) 3、集中供电各摄像机为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和 线路总电流I(总)=I(摄像机1)+I(摄像机N)+I(导线) 4、电压计算公式U=IR 电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积 U(导线)=I(总)*R(导线) 5、电缆压降计算总公式 推导U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(摄像机1)+I(摄像机N)+I(导线)】*【ρ*L/S】=【I(摄像机1)+I(摄像机N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】 ={I(摄像机1)+I(摄像机N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 最后结论U(导线)={I(摄像机1)+I(摄像机N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说在线路中的电压损耗是 U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。 声明:此计算仅限于直流供电,另外这只是一个工程计算,有一定误差。在计算的过程中要注意单位(量纲)问题。问清电缆厂家的产品准确的ρ值。

电压损失计算

巧用E X C E L电子表格功能 制作低压供电线路电压损失计算表 根据《煤矿供电设计规范》中低压供电线路电压损失的相关计算公式,分别将其进行演变、简化成新的实用计算公式,再利用E X C E L电子表格编制成一个电压损失计算表,只要在此表中填入与供电线路相关的计算参数,如变压器型号及容量、电缆截面及长度(长度截面一齐输入,如70m m2,100m,可输入7100即可),负荷则能快速、准确地自动计算出结果。其优点如下: 1、数据输入方便、直观。 2、计算结果快速、准确。 3、简化计算过程,提高工作效率。 一、电压损失相关实用计算公式: (一)、正常电压损失 规定:660V时,△U=△U b +△U g +△U z ≤63V, (1140V时,△U≤117V)。 1、变压器电压损失公式: △U b =K 1 ΣP, 其中:K 1=K b ×(U r+U x×t gψ)×U 20 /100/S b 2、干线电压损失公式: △U g =K 2 [L h1 *(P 1 +P )+L h2 *(P 2 +P 1 +P )+…+L h n *(P n +P n-1 …+P 1 +P )] 其中:K 2 =K g×1000/U e/42.5/50。 3、支线电压损失公式: △U z =K 3 *P *L h0 其中:K 3=K f ×η×1000/U e /42.5/50。 (二)、、起动电压损失 规定:660V时,△U s t =△U b s +△U g s +△U z s ≤195V, (1140V时,△U s t ≤345V) 1、变压器起动电压损失: △U b =K 1 ’√3I s t , 其中:K 1’=R b ×C O Sψ p +U b ×S i nψ p 起动时,平均功率因率C O Sψ p =(I×C O Sψ+I s t ×C O Sψ s t )/(I+ I s t ),起动功率因数C O Sψ s t (一般取0.52) 2、干线起动电压损失: △U g =K 2 [L h1 ×(P 1 +P )+L h2 *(P 2 +P 1 +P )+…+L h n *(P n +P n-1 …+P 1 +n× P 0/k x )](设P 为起动设备), K 2 —意义同上。 起动倍数n=S Q R T[(M q /M e )/(M q e /M e )]×(C O Sψ s t /C O Sψ)。 M q /M e -机械设备起动倍数,一般取 1.25,M q e /M e -电机过载倍数, 一般取 2.5。 3、支线起动电压损失: △U z=n×P 0×1000×L h0 ×(C O Sψ s t /C O Sψ) ×S Q R T(M q /M e )/U 20 /42.5/50, n—实际起动倍数,一般取6。

电压降计算方式

导线压降如何计算导线压降如何计算导线压降如何计算导线压降如何计算解决思路: 1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻 2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流 3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流 4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降 5、推导电缆压降计算总公式 详细分析: 1、电缆电阻计算根据电阻公式:R=ρ×l/s. 其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响. 铜的电阻率ρ=0.01851 .mm2/m,这个是常数. 物体电阻公式:R=ρL/S 式中:  。 R为物体的电阻(欧姆);ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(. mm2/m) L为长度,单位为米(m)S为截面积,单位为平方米(mm2)这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为R(导线)=ρ*L /S 2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线)3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和 线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线) 4、电压计算公式U=IR 电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积 U(导线)=I(总)*R(导线) 5、电缆压降计算总公式推导U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】=【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R (导线)】*【ρ*L/S】={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】最后结论U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说在线路中的电压损耗是U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。 125mV就是USB2.0的最大压降标准啊,125/500=0.25 OHM,也就是说,不管你用的导体是多大的,也无论你的线材是多长的,只要你的红黑导体电阻不要超过0.25 OHM就OK了。 例如,假设你的28#导体电阻量测出来是230 OHM/km,即0.23 OHM/M,那么压降方面的长度限制就是0.25/0.23=1.08米!! 大功告成!!

电压降计算方法

电压降计算方法标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

电缆电压降 对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如 900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。 一.电力线路为何会产生“电压降”? 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的10%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。 二.在哪些场合需要考虑电压降 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。 较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。 三.如何计算电力线路的压降? 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流I 公式:I= P/1.732×U×cosθ 其中: P—功率,用“千瓦” U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85 2 .计算线路电阻R 公式:R=ρ×L/S 其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入 L—线路长度,用“米”代入 S—电缆的标称截面 3.计算线路压降 公式:ΔU=I×R 举例说明:

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式 线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。 线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。 理论线损计算的概念 1.输电线路损耗 当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。 2)温度附加电阻Rt为 Rt=a(tP-20)R20 式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004; tP--平均环境温度,℃。