文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 红外测温仪工作原理及应用范围说明

红外测温仪工作原理及应用范围说明

红外测温仪工作原理及应用范围说明
红外测温仪工作原理及应用范围说明

红外测温仪工作原理及应用范围说明

摘要:本文结合国内外红外技术的发展和应用,简绍了红外技术的基础理论,阐述了红外热像仪的工作原理、发展和分类。

1.概述

红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。非接触红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确选择红外测温仪型号对用户来说是十分重要的。

红外检测技术是“九五”国家科技成果重点推广项目,红外检测是一种在线监测(不停电)式高科技检测技术,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。任何物体由于其自身分子的运动,不停地向外辐射红外热能,从而在物体表面形成一定的温度场,俗称“热像”。红外诊断技术正是通过吸收这种红外辐射能量,测出设备表面的温度及温度场的分布,从而判断设备发热情况。目前应用红外诊技术的测试设备比较多,如红外测温仪、红外热电视、红外热像仪等等。像红外热电视、红外热像仪等设备利用热成像技术将这种看不见的“热像”转变成可见光图像,使测试效果直观,灵敏度高,能检测出设备细微的热状态变化,准确反映设备内部、外部的发热情况,可靠性高,对发现设备隐患非常有效。

红外诊断技术对电气设备的早期故障缺陷及绝缘性能做出可靠的预测,使传统电气设备的预防性试验维修(预防试验是50年代引进前苏联的标准)提高到预知状态检修,这也是现代电力企业发展的方向。特别是现在大机组、超高电压的发展,对电力系统的可靠运行,关系到电网的稳定,提出了越来越高的要求。随着现代科学技术不断发展成熟与日益完善,利用红外状态监测和诊断技术具有远距离、不接触、不取样、不解体,又具有准确、快速、直观等特点,实时地在线监测和诊断电气设备大多数故障(几乎可以覆盖所有电气设备各种故障的检测)。它备受国内外电力行业的重视(国外70年代后期普遍应用的一种先进状态检修

体制),并得到快速发展。红外检测技术的应用,对提高电气设备的可靠性与有效性,提高运行经济效益,降低维修成本都有很重要的意义。是目前在预知检修领域中普遍推广的一种很好手段,又能使维修水平和设备的健康水平上一个台阶。

采用红外成像检测技术可以对正在运行的设备进行非接触检测,拍摄其温度场的分布、测量任何部位的温度值,据此对各种外部及内部故障进行诊断,具有实时、遥测、直观和定量测温等优点,用来检测发电厂、变电所和输电线路的运转设备和带电设备非常方便、有效。

利用热像仪检测在线电气设备的方法是红外温度记录法。红外温度记录法是工业上用来无损探测,检测设备性能和掌握其运行状态的一项新技术。与传统的测温方式(如热电偶、不同熔点的蜡片等放置在被测物表面或体内)相比,热像仪可在一定距离内实时、定量、在线检测发热点的温度,通过扫描,还可以绘出设备在运行中的温度梯度热像图,而且灵敏度高,不受电磁场干扰,便于现场使用。它可以在-20℃~2000℃的宽量程内以0.05℃的高分辨率检测电气设备的热致故障,揭示出如导线接头或线夹发热,以及电气设备中的局部过热点等等。

带电设备的红外诊断技术是一门新兴的学科。它是利用带电设备的致热效应,采用专用设备获取从设备表面发出的红外辐射信息,进而判断设备状况和缺陷性质的一门综合技术。

2.红外基础理论

1672年,人们发现太阳光(白光)是由各种颜色的光复合而成,同时,牛顿做出了单色光在性质上比白色光更简单的著名结论。使用分光棱镜就把太阳光(白光)分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各色单色光。1800年,英国物理学家F. W. 赫胥尔从热的观点来研究各种色光时,发现了红外线。他在研究各种色光的热量时,有意地把暗室的唯一的窗户用暗板堵住,并在板上开了一个矩形孔,孔内装一个分光棱镜。当太阳光通过棱镜时,便被分解为彩色光带,并用温度计去测量光带中不同颜色所含的热量。为了与环境温度进行比较,赫胥尔用在彩色光带附近放几支作为比较用的温度计来测定周围环境温度。试验中,他偶然发现一个奇怪的现象:放在光带红光外的一支温度计,比室内其他温度的批示数值高。经过反复试验,这个所谓热量最多的高温区,总是位于光带最边缘处红光的外面。于是他宣布太阳发出的辐射中除可见光线外,还有一种人眼看不见的“热线”,这种看不见的“热线”位于红色光外侧,叫做红外线。红外线是一种电磁波,具有与无线电波及可见光一样的本质,红外线的发现是人类对自然认识的一次飞跃,对研究、利用和发展红外技术领域开辟了一条全新的广阔道路。

红外线的波长在0.76~100μm之间,按波长的范围可分为近红外、中红外、远红外、极远红外四类,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射,它是基于任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量,分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大,反之,辐射的能量愈小。

温度在绝对零度以上的物体,都会因自身的分子运动而辐射出红外线。通过红外探测器将物体辐射的功率信号转换成电信号后,成像装置的输出信号就可以完全一一对应地模拟扫描物体表面温度的空间分布,经电子系统处理,传至显示屏上,得到与物体表面热分布相应的热像图。运用这一方法,便能实现对目标进行远距离热状态图像成像和测温并进行分析判断。

2.1热像仪原理

红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统(目前先进的焦平面技术则省去了光机扫描系统)接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换成电信号,经放大处理、转换或标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。这种热像图与物体表面的热分布场相对应;实质上是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图由于信号非常弱,与可见光图像相比,缺少层次和立体感,因此,在实际动作过程中为更有效地判断被测目标的红外热分布场,常采用一些辅助措施来增加仪器的实用功能,如图像亮度、对比度的控制,实标校正,伪色彩描绘等技术

2.2热像仪的发展

1800年,英国物理学家F. W. 赫胥尔发现了红外线,从此开辟了人类应用红外技术的广阔道路。在第二次世界大战中,德国人用红外变像管作为光电转换器件,研制出了主动式夜视仪和红外通信设备,为红外技术的发展奠定了基础。

二次世界大战后,首先由美国德克萨兰仪器公司经过近一年的探索,开发研制的第一代用于军事领域的红外成像装置,称之为红外寻视系统(FLIR),它是利用光学机械系统对被测目标的红外辐射扫描。由光子探测器接收两维红外辐射迹象,经光电转换及一系列仪器处理,

形成视频图像信号。这种系统、原始的形式是一种非实时的自动温度分布记录仪,后来随着五十年代锑化铟和锗掺汞光子探测器的发展,才开始出现高速扫描及实时显示目标热图像的系统。

六十年代早期,瑞典AGA公司研制成功第二代红外成像装置,它是在红外寻视系统的基础上以增加了测温的功能,称之为红外热像仪。

开始由于保密的原因,在发达的国家中也仅限于军用,投入应用的热成像装置可的黑夜或浓厚幕云雾中探测对方的目标,探测伪装的目标和高速运动的目标。由于有国家经费的支撑,投入的研制开发费用很大,仪器的成本也很高。以后考虑到在工业生产发展中的实用性,结合工业红外探测的特点,采取压缩仪器造价。降低生产成本并根据民用的要求,通过减小扫描速度来提高图像分辨率等措施逐渐发展到民用领域。

六十年代中期,AGA公司研制出第一套工业用的实时成像系统(THV),该系统由液氮致冷,110V电源电压供电,重约35公斤,因此使用中便携性很差,经过对仪器的几代改进,1986年研制的红外热像仪已无需液氮或高压气,而以热电方式致冷,可用电池供电;1988年推出的全功能热像仪,将温度的测量、修改、分析、图像采集、存储合于一体,重量小于7公斤,仪器的功能、精度和可靠性都得到了显著的提高。

九十年代中期,美国FSI公司首先研制成功由军用技术(FPA)转民用并商品化的新一红外热像仪(CCD)属焦平面阵列式结构的一种凝成像装置,技术功能更加先进,现场测温时只需对准目标摄取图像,并将上述信息存储到机内的PC卡上,即完成全部操作,各种参数的设定可回到室内用软件进行修改和分析数据,最后直接得出检测报告,由于技术的改进和结构的改变,取代了复杂的机械扫描,仪器重量已小于二公斤,使用中如同手持摄像机一样,单手即可方便地操作。

如今,红外热成像系统已经在电力、消防、石化以及医疗等领域得到了广泛的应用。红外热像仪在世界经济的发展中正发挥着举足轻重的作用。

2.3热像仪分类

红外热像仪一般分光机扫描成像系统和非扫描成像系统。光机扫描成像系统采用单元或多元(元数有8、10、16、23、48、55、60、120、180甚至更多)光电导或光伏红外探测器,用单元探测器时速度慢,主要是帧幅响应的时间不够快,多元阵列探测器可做成高速实时热像仪。非扫描成像的热像仪,如近几年推出的阵列式凝视成像的焦平面热像仪,属新一代的

热成像装置,在性能上大大优于光机扫描式热像仪,有逐步取代光机扫描式热像仪的趋势。其关键技术是探测器由单片集成电路组成,被测目标的整个视野都聚焦在上面,并且图像更加清晰,使用更加方便,仪器非常小巧轻便,同时具有自动调焦图像冻结,连续放大,点温、线温、等温和语音注释图像等功能,仪器采用PC卡,存储容量可高达500幅图像。

红外热电视是红外热像仪的一种。红外热电视是通过热释电摄像管(PEV)接受被测目标物体的表面红外辐射,并把目标内热辐射分布的不可见热图像转变成视频信号,因此,热释电摄像管是红外热电视的光键器件,它是一种实时成像,宽谱成像(对3~5μm及8~14μm 有较好的频率响应)具有中等分辨率的热成像器件,主要由透镜、靶面和电子枪三部分组成。其技术功能是将被测目标的红外辐射线通过透镜聚焦成像到热释电摄像管,采用常温热电视探测器和电子束扫描及靶面成像技术来实现的。热像仪的主要参数有:

2.3.1工作波段;工作波段是指红外热像仪中所选择的红外探测器的响应波长区域,一般是3~5μm或8~12μm。

2.3.2探测器类型;探测器类型是指使用的一种红外器件。是采用单元或多元(元数8、10、16、23、48、55、60、120、180等)光电导或光伏红外探测器,其采用的元素有硫化铅(PbS)、硒化铅(PnSe)、碲化铟(InSb)、碲镉汞(HgCdTe)、碲锡铅(PbSnTe)、锗掺杂(Ge:X)和硅掺杂(Si:X)等。

2.3.3扫描制式;一般为我国标准电视制式,PAL制式。

2.3.4显示方式;指屏幕显示是黑白显示还是伪彩显示。

2.3.5温度测定范围;指测定温度的最低限与最高限的温度值的范围。

2.3.6测温准确度;指红外热像仪测温的最大误差与仪器量程之比的百分数。

2.3.7最大工作时间;红外热像仪允许连续的工作时间。

3.红外测温

3.1红外测温仪器的种类

红外测温仪器主要有3种类型:红外热像仪、红外热电视、红外测温仪(点温仪)。60年代我国研制成功第一台红外测温仪,1990年以后又陆续生产小目标、远距离、适合电业生产特点的测温仪器,如西光IRT-1200D型、HCW-Ⅲ型、HCW-Ⅴ型;YHCW-9400型;WHD4015型(双瞄准,目标D 40mm,可达15 m)、WFHX330型(光学瞄准,目标D 50 mm,可达30 m)。

美国生产的PM-20、30、40、50、HAS-201测温仪;瑞典AGA公司TPT20、30、40、50等也有较广泛的应用。DL-500 E可以应用于110~500 kV变电设备上,图像清晰,温度准确。红外热像仪,主要有日本TVS-2000、TVS-100,美国PM-250,瑞典AGA- THV510、550、570。近期,国产红外热像仪在昆明研制成功,实现了国产化。

3.2红外测温仪工作原理

了解红外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是用户正确地选择和使用红外测温仪的基础。红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。

一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。

黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。

物体发射率对辐射测温的影响:自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。

影响发射率的主要因纱在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。

当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。

红外系统:红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。

3.3红外测温仪性能

红外测温仪是通过接收目标物体发射、反射和传导的能量来测量其表面温度。测温仪内的探测元件将采集的能量信息输送到微处理器中进行处理,然后转换成温度读数显示。在带激光瞄准器的型号中,激光瞄准器只做瞄准使用。其性能说明如表1。

测温范围-32℃--400℃显示分辩率0.1℃(<199.1℃时 )

精度23 ℃时±1%工作环境温度范围0--50 ℃

重复性23 ℃时±1%相对湿度30 ℃时 10—95%

响应时间500ms 电源9V

响应光谱7 -18micron 尺寸137 × 41 × 196mm

最大值显示Have 重量270g

发射率0.95Preset 防水根据消防部队要求特殊制作表1红外测温仪性能

为了获得精确的温度读数,测温仪与测试目标之间的距离必须在合适的范围之内,所谓“光点尺寸”(spot size)就是测温仪测量点的面积。您距离目标越远,光点尺寸就越大。右图所示为距离与光点尺寸的比率,或称D:S。在激光瞄准器型测温仪上,激光点在目标中心的上方,有12mm(0.47英寸)的偏置距离。

测量距离与光点尺寸

在定测量距离时,应确保目标直径等于或大于受测的光点尺寸。右图所标示的“1号物体”(object 1 )与测量仪之间的距离正,因为目标比被测光点尺寸略大一些。而“2号

物体”距离太远,因为目标小于受测的光点尺寸,即测温仪同在测量背景物体,从而降低了读数的精确性。

4.红外测温仪正确选择

选择红外测温仪可分为3个方面:

(1)性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、窗口、显示和输出、响应时间、保护附件等;

(2)环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;

(3)其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。

随着技术和不断发展,红外测温仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等。在选择测温仪型号时应首先确定测量要求,如被测目标温度,被测目标大小,测量距离,被测目标材料,目标所处环境,响应速度,测量精度,用便携式还是在线式等等;在现有各种型号的测温仪对比中,选出能够满足上述要求的仪器型号;在诸多能够满足上述要求的型号中选择出在性能、功能和价格方面的最佳搭配。

4.1确定测温范围

确定测温范围:测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。如Raytek(雷泰)产品覆盖范围为-50℃- +3000℃,但这不能由一种型号的红外测温仪来完成。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度可靠性容易解决。测温范围过宽,会降低测温精度。例如,如果被测目标温度为1000摄氏度,首先确定在线式还是便携式,如果是便携式。满足这一温度的型号很多,如3iLR3,3i2M,3i1M。如果测量精度是主要的,最好选用2M或1M型号的,因为如果选用3iLR型,其测温范围很宽,则高温测量性能便差一些;如果用户除测量1000摄氏度的目标外,还要照顾低温目标,那只好选择3iLR3。

4.2确定目标尺寸

红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。对于比色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,不充满视场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡,对辐射能量有衰减时,都不对测量结果产生重大影响。对于细小而又处于运动或震动之中的目标,比色测温仪是最佳选择。这是由于光线直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量。

对于Raytek(雷泰)双色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,没有充满现场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时,都不会对测量结果产生影响。甚至在能量衰减了95%的情况下,仍能保证要求的测温精度。对于目标细小,又处于运动或振动之中的目标;有时在视场内运动,或可能部分移出视场的目标,在此条件下,使用双色测温仪是最佳选择。如果测温仪和目标之间不可能直接瞄准,测量通道弯曲、狭小、受阻等情况下,双色光纤测温仪是最佳选择。这是由于其直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量,因此可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。

4.3确定距离系数(光学分辨率)

距离系数由D:S之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。Raytek 红外测温仪D:S的范围从2:1(低距离系数)到高于300:1(高距离系数)。如果测温仪远离目标,而目标又小,就应选择高距离系数的测温仪。对于固定焦距的测温仪,在光学系统焦点处为光斑最小位置,近于和远于焦点位置光斑都会增大。存在两个距离系数。因此,为了能在接近和远离焦点的距离上准确测温,被测目标尺寸应大于焦点处光斑尺寸,变焦测温仪有一个最小焦点位置,可根据到目标的距离进行调节。增大D:S,接收的能量就减少,如不增大接收口径,距离系数D:S很难做大,这就要增加仪器成本。

4.4确定波长范围

目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱相应波长对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。在高温区,测量金属材料的最佳波长是近红外,可选用0.8~1.0μm。其他温区可选用1.6μm,2.2μm和3.9μm。由于有些材料在一定波长上是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用1.0μm,

2.2μm和

3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测玻璃表面温度选用5.0μm;测低温区选用8~14μm为宜。如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm,聚酯类选用

4.3μm或7.9μm,厚度超过0.4mm的选用8-14μm。如测火焰中的CO用窄带4.64μm,测火焰中的NO2用4.47μm。

4.5确定响应时间

响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。Raytek(雷泰)新型红外测温仪响应时间可达1ms。这要比接触式测温方法快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。确定响应时间,主要根据目标的运动速度和目标的温度变化速度。对于静止的目标或目标参在热惯性,或现有控制设备的速度受到限制,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。

4.6信号处理功能

鉴于离散过程(如零件生产)和连续过程不同,所以要求红外测温仪具有多信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)可供选用,如测温传送带上的瓶子时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。否则测温仪读出瓶子之间的较低的温度值。若用峰值保持,设置测温仪响应时间稍长于瓶子之间的时间间隔,这样至少有一个瓶子总是处于测量之中。

4.7环境条件考虑

测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应予考虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起损坏。当环境温度高,存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。当在噪声、电磁场、震动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信信号时,光纤双色测温仪是最佳选择。比色测温仪是最佳选择。在噪声、电磁场、震动和难以接近的环境条件下,或其他恶劣条件时,宜选择光线比色测温仪。

在密封的或危险的材料应用中(如容器或真空箱),测温仪通过窗口进行观测。材料必须有足够的强度并能通过所用测温仪的工作波长范围。还要确定操作工是否也需要通过窗口进行观察,因此要选择合适的安装位置和窗口材料,避免相互影响。在低温测量应用中,通常用Ge或Si材料作为窗口,不透可见光,人眼不能通过窗口观察目标。如操作员需要通过窗口目标,应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如ZnSe或BaF2等作为窗口材料。

当测温仪工作环境中存在易燃气体时,可选用本征安全型红外测温仪,从而在一定浓度的易燃气体环境中进行安全测量和监视。

在环境条件恶劣复杂的情况下,可以选择测温头和显示器分开的系统,以便于安装和配置。可选择与现行控制设备相匹配的信号输出形式。

4.8红外辐射测温仪的标定

红外测温仪必须经过标定才能使它正确地显示出被测目标的温度。如果所用的测温仪在使用中出现测温超差,则需退回厂家或维修中心重新标定。

气力提升泵的工作原理及使用说明

气力提升泵的工作原理及使用说明 TL型气力提升泵用于将能充气流化而不发生离析现象的粉状物料通过垂直管道输送到相当高度的料气分离仓或料库内,该泵系统可广泛应用于水泥、建材、及化学工业中。在连续输送情况下,输送能力最大可达300t/h,提升高度可达 60m。 气力提升泵的结构(见附图) TL气力提升泵系统由TL型气力提升泵、气力提升管、料气分离器、罗茨鼓风机等组成。 工作原理 TL气力提升泵上部由一加料口,加料口下部与气力提升泵的泵体间装有阀门控制进料,阀门可采用电动或气动,泵体下部有一充气底层,气源向充气底层充气,使泵内物料流态化,由于物料压头效应作用,使物料向空气喷嘴方向运动,输送的物料随来自喷嘴的压缩空气流携带并通过提升管向上输送。气力提升泵是一个自补偿系统,达到自动补偿喂料量的变化。具有结构简单性能可靠、操作维护简便等优点。 工作程序 气力提升泵工作时应先打开进料阀门,通过人工或机械投料,泵体内的物料装满后,关闭进料阀门启动罗茨鼓风机,通过调整各个阀门的位置,使输送量达到设计要求,观察输送的情况,物料输送完毕后记录输送的时间,停罗茨鼓风机,打开进料阀门进入下一工作循环。(巩义义利机械有限公司网络部)气力提升泵的安装 1、气力提升泵安装的地坑应留有充分的空间,每边距泵体距离不小于1.2米,以便于操作和维护。 2、气力提升泵安装时应保证泵体垂直误差每米长度小于5毫米,各连接法兰间垫入3毫米橡胶垫或石棉垫,不得有漏气。 3、罗茨鼓风机与泵体之间的距离尽量不超过5米。 4、罗茨鼓风机的配电盘和U型压差计的安装位置应便于操作,观察。 5、气力提升泵配有多种形式.规格的喷嘴,喷嘴与输料管之间的距离H,可依输送高度与输送量等工艺参数在80-200毫米范围内调整,为调整操作方便,初次安装时可选装口径¢100毫米的喷嘴,喷嘴距离H可选定150毫米,调试时逐步调整。 6、气力提升泵的输送管道其重量不得作用于泵体,应在不同高度敷设管路支架。 7、安装.调整时应保证喷嘴与输料管同心,逆止阀应经常检查维护,确保开关灵活。 8、罗茨鼓风机的出口应避免安装阀门,如安装阀门,阀门必须处于常开位置。

职位说明书编写主要原理介绍模板

职位说明书编写主要原理介绍

职位说明书编写主要原理介绍 职位说明书简介 职位说明书指用书面形式对组织中各类岗位(职位)的工作性质、工作任务、工作职责与工作环境等所做的统一要求。它应该说明任职者应做些什么、如何去做和在什么样的条件下履行其职责。一个名符其实的工作说明书必须包括该项工作区别于其它工作的信息, 提供有关工作是什么, 为什么做, 怎么样做以及在哪儿做的清晰描述。它的主要功能是让员工了解工作概要, 建立工作程序与工作标准, 阐明工作任务、责任与职权, 有助于员工的聘用。 职位说明书对员工与管理者均具有价值。从员工的角度来说, 工作描述能够帮助她们了解工作义务, 而且时刻提醒她们组织对她们的期望值。从管理者的角度来说, 书面的工作描述能够尽可能地减少在工作要求上与员工的冲突。当工作描述中所包含的义务没有做到时, 管理者就有了采取纠正行动的依据。 职位说明书的基本内容包括职位概述、工作关系、职责(工作任务)、工作权限、任职资格、工作设备等。其中, 任职资格, 是指任职者要胜任该项工作必须具备的基本资格与条件。说明一项工作对任职者在教育程度、工作经验、知识、技能、体能和个性特征方面的最低要求, 而不是最理想的任职者的形象。一般情况下, 工作规范是依据管理人员的经验判断而编写的

确定职责内容 对一个职位的职责描述需要概括该职位日常工作的主要内容。为了保证职责描述的完整性和准确性, 需要对职位的日常工作内容进行归纳总结, 提炼出职责框架, 以便指导职位说明书的编写者根据这个框架去思考、归纳和描述职责描述。 确定职责框架需要从研究管理人员在企业中的工作内容入手。在这方面, 有很多管理学家都做过深入系统的研究, 有着丰富的研究成果可供借鉴。经过对比研究, 北京深蓝世纪管理咨询有限公司( 以下简称深蓝世纪) 认为, 有两个经典的管理理论为确定职责框架提供了极有价值的线索。 经理角色学派的代表人明茨伯格在《经理工作的性质》中指出, 经理必须对组织的战略决策系统全面负责, 经过这个系统做出重要的决策并使之相互联系。 经理要完成的工作包括: ?初步决定: 对公司事务做出初步的决定 ?执行监督: 指经理对公司的决策( 规章制度和计划) 的执行情况进行监督 经理完成她的工作所必须承担的角色包括: ?专家的角色: 在某种情况下, 一个经理除了担任她平时的经理角色以外, 还必须担任一个专家的角色 ?人际关系方面 ?挂名首脑: 代表组织执行礼仪和社会方面的责任

红外线测温仪原理及应用

红外线测温仪原理及应用 摘要:测量温度的方法有很多种,温度计大致可以分为接触式测温仪表和非接触式测温仪表两类。其中接触式的有我们熟悉的液体式温度计,热电偶式温度计和 热电阻式温度计等等。 关键词:红外线测温辐射光纤 众所周知,温度是供热,供燃气,通风及空调系统中最重要的参数之一。尤其在热工测量过程中,温度的精准程度往往是决定实验成败的关键。因此,一个精确度高的测温仪器在工程中是必不可少的。因此本文就温度测量工具中的红外线测温仪的原理及应用进行一些介绍。 一,红外测温的理论原理 在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断的向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0.75μm~100μm的红外线。他最大的特点是在给定的温度和波长下,物体发射的辐射能有一个最大值,这种物质称为黑体,并设定他的反射系数为1,其他的物质反射系数小于1,称为灰体,由于黑体的光谱辐射功率P(λT)与绝对温度T之间满足普朗克定。说明在绝对温度T下,波长λ处单位面积上黑体的辐射功率为P(λT)。根据这个关系可以得到图1的关系曲线,从图中可以看出: (1)随着温度的升高,物体的辐射能量越强。这是红外辐射理论的出发点,也是单波段红外测温仪的设计依据。 (2)随着温度升高,辐射峰值向短波方向移动(向左),并且满足维恩位移定理,峰值处的波长与绝对温度T成反比,虚线为处峰值连线。这个公式告诉我们为什么高温测温仪多工作在短波处,低温测温仪多工作在长波处。 (3)辐射能量随温度的变化率,短波处比长波处大,即短波处工作的测温仪相对信噪比高(灵敏度高),抗干扰性强,测温仪应尽量选择工作在峰值波长处,特别是低温小目标的情况下,这一点显得尤为重要。 二,红外线测温仪的原理

红外温度计使用说明书

产品名称:表面红外温度计 型号:TES-1326S 检测项目:表面温度测定 检测样品:各类食品、食品包装、食品生产环境 产品简介: 本产品为一只手携式、使用简单,设计坚实之红外线温度计,并附有雷射指标点,此产品不但有显示器背光阅读功能,并有自动读值锁定功能及自动开机功能。红外线温度计可用于测量那些不适合使用传统接触式测量方法来测量舞台的表面温度(例如移动舞台,带电表面和难接触到的物体) 适用范围:a、高压危险区域。b、高温不可接触的物体。 c、量测物距离遥远。 d、转动中或运动中的物体。 产品规格 2-1一般规格: 显示器:LCD数位显示有背光功能。 自动关机:大约15秒。 资料记忆容量:50笔(可直接于LCD上读取)。 超过测量范围指示:“OL”或“-OL”。 电池电力指示:当电池电压不足时,将显示“”。 电源:单个9V电池,006P或IEC6F22或neda1604。 电源寿命:约100小时(雷射指标及显示器背光灯均不使用时)。 (碱性电池) 操作温湿度: 0℃至50℃(32℉至122℉)低于80%RH。 储存温度:-10℃至60℃(14℉至140℉)低于70%RH。 尺寸: 172(长)*118(宽)*46(高)mm。 重量:约220公克。 附件:说明书,9V电池。 2-2电器规格: 温度量测范围:-35℃至500℃(-31℉至932℉)。 解析度: 0.1℃/0.2℉

准确度:±2%读值或±2℃或±4℉(以误差较大者为准且操作环 境温度在 18℃至28℃范围内)。 温度系数:操作环境温度>28℃或<18℃时,每增减1 ℃须增加0.1 倍的误差。 反应时间: 0.5秒。 感应光谱:约6至14um 距离与目标比: 12:1;25mm最小点尺寸。 照准:单束雷射光 <1豪瓦特(class2)。 侦测感应器:热电堆。 特点 1、可选择℃/℉单位。 2、背光显示。 3、雷射指示测量位置。 4、自动锁定读值功能。 5、最大、最小读值记录功能。 6、测试资料记忆存储及读取功能。 7、自动关机功能。 品牌:天迈生物 产地:杭州

IT系列红外测温仪说明书

IT系列红外测温仪

目录 1 概述 2 技术参数 3 外形结构 3.1 IT-5外形结构 3.1 IT-6/ITL-500外形结构及面板说明 3.2 IT-8外形结构及面板说明 4 选型表 4.1 ITL-500选型表 4.2 IT-5选型说明 4.2 IT-6/8选型表 5 使用 5.1 安装 5.2 引出线定义 5.3 输出选择 5.4 瞄准及距离系数

1 概述 IT红外测温仪分为,ITL-500,IT-5,IT-6,IT-8四大种系列产品,各系列产品各具特色,可分别适用于各种不同的场合。ITL-500用于从负温度起到1200℃的温度测量,IT-5用于安装空间小,测量目标小的场合,IT-6是一款性价比高,适应性很强的测温仪,可广泛运用于金属加工,科研试验等领域。IT-8是IT红外测温仪的高端产品,适合有色金属加工,例如铝材,铜材等。 IT各系列红外测温仪产品均具有激光瞄准功能,安装使用方便,温度测量范围覆盖了-25℃-3000℃,各系列产品可在其有效的测量范围内自由分段。可以满足用户各种温度测量的需求。IT红外测温仪采用优异的光学结构及工艺;电路处理单元采用32bit(部分产品使用16bit)MCU。严谨的制作工艺及严格的质量管理,使得本测温仪的测量精度和重复性有了很好的保证。非接触测量的特性,使得IT红外测温仪可广泛运用于运动物体,带电导体,真空环境或其他特殊要求的目标进行非接触温度检测。 IT红外测温仪可广泛应用于食品,塑料加工,铸造、粉末冶金、轧钢、电力、化工、玻璃、陶瓷生产、热处理,中高频感应加热,线材生产,焦化,热压烧结、焊接等行业。 选型使用推荐及各系列产品适用的行业: ITL-500 该型号测温仪由于波长,温度范围的特点,适用于温度较低,常规材料辐射率比较接近1的场合,行业包括感应加热的电磁线高频烧结,塑料,化工,电机热安装等行业 IT-5 安装空间狭窄或者对精确瞄准及快速响应要求较高的场合,例如高频焊接,中频钎焊等行业,目前较典型的如全自动焊齿机IT-6 中频长短棒料透热,窑炉,中频钎焊,轧钢,玻璃,陶瓷,粉末冶金,热压烧结,精密铸造等行业 IT-8

红外测温仪使用说明书

红外测温仪及二次表现场使用 说明书

双波长红外测温仪 为了解决温度的测量问题,温度的自由选择问题,以及长期稳定的校准需要等,威廉姆森设计了双波长高温计,这使得威廉姆森温度的测量上远远超过了业界的其它测温产品,显示出威廉姆森显著的优势 传感器概述: 相对与单波长温度传感器,双波长红外测温仪的主要优点在于: ●对于难测量的物体(如灰色金属表面),红外测温仪采用自动 补偿的方法从而增加准确度。 ●目标大小小于传感器目标直径,如电线,或移动的目标等,它 也可以准确无误的测量。 ●目标在部分受到阻挡镜头模糊时,或干预媒体,如烟雾,灰尘, 和/或水喷雾,双波长红外测温仪仍然可以准确和可靠的测量

williamson 有两种类型的高温计的设计。双波长及双色彩设计。这两种温度测量技术是基于相同的物理原理主要涉及测量红外能量 在两个相邻的波长之间计算的比例通过这两项测量,确定温度。两者的设计不同点在于:双色彩设计采用了两个层次的红外探测器被称为“夹心探测器” ,而双波长技术采用“单一探测器”的设计(见图) 。 基于其独特的技术测量红外能量,双波长红外测温仪设计提供了一些优势。 一, 在恶劣的环境下更高的稀释信号因子。提高了传感器的控制能力,使它可以穿过脏的窗口或水喷淋,喷雾油,烟,和尘埃等。从而也提高了测量精度这使得它对被测物体表面的氧化物,熔融金属,有光泽的金属(低辐射)等都不会受到影响 ,包括应用目标大小小于传感器目标直径,如电线,或移动的目标等,它也可以准确无误的测量。 双波长 双色彩

二、可根据需要定制温度范围,测量目标的温度可以低至300 C 以 下 三、长期稳定的校准过程监测与控制等方面的应用,使得测量结果准 确无误。 红外测温仪现场连接方式按现场接线图连接 工作正常时LCD上应显示LO TEMP 红外测温仪工作基本原理

UPS不间断电源工作原理及应用说明

UPS不间断电源工作原理及应用说明 2008年10月25日星期六 03:21 P.M. 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池 Abstract: Basic composing,theory and characteristic of UPS power are introduced in this article.It particular explains how to excessive maintenance. Key words: UPS Saving battery 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。在功率选择上,莱钢中小型棒材生产线选用了中功率系统。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 如图1所示,在电网电压工作正常时,给负载供电如所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。

红外测温仪使用指南2

红外测温仪使用指南 红外测温仪是一种非接触式测温仪器,通过吸收被测物体发出的红外辐射来测量其温度。可1秒快速测温,达到快速筛查体温异常的目的,并防止交叉传染。 [种类] ●红外人体表面温度快速筛检仪 (红外筛检仪) 多点测温图像识别追踪,适用于机场口岸、地铁、车站、码头、医院等人流密集的场合,用于体温异常人员的快速筛查。 ●红外体表温度计(红外额温计) 适用于企事业单位、住宅、社区等人流较少的场合,适合移动巡检,目前大量应用于防疫控制中。 ●红外耳温计 通过耳腔和鼓膜测量体温,适用于家庭、个人及严格消毒的医院非发热普通门诊。 [准确性] 红外耳温计>红外额温计>红外筛检仪 [使用须知] ●红外筛检仪 1、通电预热,与环境达到热平衡后再使用; 2、避免强电磁干扰,无较大的气流,环境条件应保持恒定,温度不应有较大变化; 3、当被测者来自与测量环境温度差异较大时,建议等候(5~10)分钟,两者达到热平衡后再测量为佳; 4、保持设备的探测镜头干净整洁,避免触碰损伤镜头,影响测量准确性。 ●红外额温计 1、使用前确认“体温”测量模式; 2、保持额温计在(16~35)℃之间工作,使用时应避免阳光直晒和环境热辐射,额温计、被测者和环境温度保持热平衡为佳; 3、额温计应垂直于额头中心、眉心上方,其距离按说明书规定的要求一般为3~5cm,如未说明的按照3cm距离测量,不能紧贴被测者额头; 4、被测者前额应无水迹、汗渍、无化妆品,无帽子、毛发等遮挡物; 5、严格按照使用说明书进行操作。

●红外耳温计 1、测量前保持耳道清洁,清理耳垢等污物; 2、测量时对准耳道和鼓膜中心位置,不偏不移; 3、耳温计须配备一次性卫生耳套使用,避免多人使用交叉感染; 4、严格按照仪器使用说明书进行操作。 [遇到红外额温计数值不准怎么办?] 1、确认是否选择“体温”模式; 2、防止额温计长时间暴露在低温环境,一般不超过3分钟,要采取适当保温措施; 3、测量多次取平均值,一般两次测量数据之差不超过0.3℃; 4、人员长时间在寒冷环境下会导致额温偏低,可转移至温暖环境中复测; 5、如出现较大误差或异常情情况时,可用玻璃体温计或电子体温计核查进行数据修正。 ●简易修正方法: 第一步:在相同环境条件下,同时用玻璃体温计(或电子体温计)和红外额温计测量多名健康人员的体温,可测量多次,分别记录玻璃体温计(或电子体温计)和红外额温计测量平均值,两者的差距为修正值; 第二部:使用红外额温计测量时,测量值加上修正值即为人员体温。 [温馨提示] 1、红外测温仪可用于初筛,一旦发现体温异常,应使用经玻璃体温计或医用电子体温计进行二次确认,作为诊断最终依据。 2、如发现红外测温仪数据误差大、示值重复性差、性能不稳定的,则建议停止使用,送计量技术机构校准,并结合校准数据使用,以减少测量误差。 3、测量前20~30分钟要避免剧烈运动、进食、喝酒、喝冷水或热水、冷敷或热敷。测量时须严格按照仪器使用说明执行。

红外测温仪操作使用方法

红外测温仪操作使用法 1.操作测温仪 测温仪会在按下扳机或按下黄色键时打开。若连续8秒钟没有检测到活动,测温仪会自动关闭。测量温度时,将测温仪瞄准目标,拉起并保持扳机按下不动。松开扳机以保持温度读数。一定要考虑距离与光点尺寸比以及视场。激光仅用于瞄准目标物体。 1)找出热点或冷点 要找出热点或冷点,将测温仪瞄准目标区域之外。然后,缓慢地上下移动以扫描整个区域,直到找到热点或冷点为止。见图 5。 图5 找出热点或冷点 2)距离与光点尺寸 随着与被测目标距离(D)的增大,仪器所测区域的光点尺寸(S)变大。光点尺寸表示 90 % 圆能量。当测温仪与目标之间的距离为 1000 mm(100 in),产生 20 mm(2 in)的光点尺寸时,即可取得最大 D:S。见图 6。 图6 距离与光点尺寸

3)视场 要确保目标大于光点的大小。目标越小,则应离它越近。(见图7) 图7 视场 4)发射率 发射率表征的是材料能量辐射的特征。大多数有机材料和涂漆或氧化处理表面的发射率大约为。如果可能,可用遮蔽胶带或无光黑漆(< 150 ℃/302℉)将待测表面盖住并使用高发射率设置,补偿测量光亮的金属表面可能导致的错误读数。等待一段时间,使胶带或油渍达到与下面被覆盖物体的表面相同的温度。测量盖有胶带或油漆的表面温度。 如果不能涂漆或使用胶带,可使用发射率选择器来提高您的测量准确度。即使是使用发射率选择器,对带有光亮或金属表面的目标也很难取得完全准确的红外测量值。 5)用户设置操作 SET键:循环切换设置状态,循环次序为发射率设定锁定测量设定℃/℉选择设定正常测量。按黄色键可直接保存设置并退出。 6)发射率设定 此功能为改变发射率的值。 设定时“E=0.”字样闪烁。 单击▲递加,长按快速增加,当加到后停止。 单击▼递减,长按快速减少,当减到后停止。 可根据不同被测物体设置相应的发射率。请参见表2。表所列的发射率设置为对典型情况的建议。您的特定情况可能有所不同。 7)锁定测量设定 此功能设定锁定测量打开或关闭,锁定测量打开后,无需抠扳机仪表保持正常测量;锁定测量关闭后,用户抠住扳机仪表正常测量,放开扳机仪表自动保持测量结果。设定时屏幕下显示“SET”及“on”或“oFF”。单击▲/▼循环选择“on” /“oFF”。 8)℃/℉选择设定 此功能选择仪表显示℃或℉。 设定时屏幕下显示“SET”。 单击▲/▼循环选择“℃”/ “℉”。 9)HAL限值设定 此功能为设定高限值操作,测量时温度高过此值时连续蜂鸣报警。 按黄色键切换至屏幕下显示“HAL”字样,单击▲递增,长按快速增加,当

红外测温仪使用指南

2 附件红外测温仪使用指南 红外测温仪是一种非接触式测温仪器,通过探测被测秒测温,达到物体发出的红外辐射来测量其温度。最快1 快速筛查体温异常的目的,并防止交叉传染。种类][(红外热成像筛检仪)红外人体表面温度快速筛检仪●多点测温图像识别追踪,适用于机场口岸、地铁、车站、码头、医院等人流密集的场合,超温报警用于体温异常人员的快速筛查。 红外体表温度计(红外额温计)●适用于企事业单位、住宅、社区等人流较少的场合,易于便携适合移动巡检,目前大量应用于防疫控制中。红外耳温计● 通过耳腔和鼓膜测量体温,适用于家庭、个人及严格消毒的医院非发热普通门诊。 ] 准确性[- 1 - 红外耳温计>红外额温计>红外筛检仪] [使用须知●红外热成像筛检仪1、通电预热,与环境达 到热平衡后再使用;、避免强电磁干扰,无较大的气流,环境条件应保持2 恒定,温度不应有较大变化;、当被测者来

自与测量环境温度差异较大时,建议等3 5候(~10)分钟,两者达到热平衡后再测量为佳;、保持设备的探测镜头干净整洁,避免触碰损伤镜4 头,影响测量准确性。●红外额温计1、使用前确认“体温”测量模式;)℃之间工作,使用时应避16~35、保持额温计在(2额温计、被测者和环境温度保持,免阳光直晒和环境热辐射热平衡为佳;- 2 - 、额温计应垂直于额头中心、眉心上方,其距离按说3,如未说明的按照明书规定的要求,一般为()cm3~5 3cm距离测量为佳,不能紧贴被测者额头;、被测者前额应无水迹、汗渍、无化妆品,无帽子、4 毛发等遮挡物;、严格按照使用说明书进行操作。5红外耳温计● 1、测量前保持耳道清洁,清理耳垢等污物; 2、测量时对准耳道和鼓膜中心位置,不偏不移;、耳温计须配备一次性卫生耳套使用,避免多人使用3 交叉感染;、严格按照仪器使用说明书进行操作。4 ] [遇到红外额温计数值不准怎么办?、确认是否选择“体温”模式,以及是否还有足够电1 量;- 3 - 32、防止额温计长时间暴露在低温环境,一般不超过分钟,要采取适当保温措施;、测量多次取平均值,一般两次测量

CPC阀工作原理调试说明书

CPC阀原理说明 CPC阀的液压控制工作原理图: 图1 液压原理 下图为根据CPC阀说明书建立的数学模型框图: 图2 数学模型 图2中的参数为假设,多半与实际不符 说明书中缺省设置:压力增益30%;压力稳定(积分)30%,不知具体所指是多少; 从主控单元开出的总的阀位(伺服油动机的)指令0~100%,对应4~20mA输出,该信号即为图2

中的压力给定,经内部的250Ω电阻转换成1~5VDC电压信号; 压力给定与压力反馈进行比较,其偏差经压力PID计算,输出一个内部的阀位参考信号;该参考信号与内部的阀位反馈进行比较,再经过内部的阀位PID计算,输出一个控制执行器的指令;该指令引出一路监视回路用于报警,同时还有一个用于防止CPC的液压部分或与CPC相连的伺服系统发生卡塞的抖动信号叠加在该指令上,经过驱动放大,控制CPC内部液压滑阀的位置;滑阀位置的改变即可引起CPC输出压力的改变,该环节简化为一个积分环节; CPC阀的整个压力反馈回路类似于我们通常的转速PID控制回路,转速给定与反馈经PID运算输出一个油动机的阀位指令,经过伺服控制回路,变成作用在转子上的主力矩,该力矩改变同样简化看作是积分环节的转子的转速; CPC阀其整体的动态特性,可通过压力PID上的比例、积分电位器来调节; 压力反馈的范围可通过压力反馈信号处理回路上的LEVEL、RANGE电位器来调节,详细调节步骤参考WOODWARD的说明书; CPC的最终压力输出还有一个用于外部监视采集的接口,其电流大小也可以通过其上的电位器来调整; 抖动信号的频率与幅度也有相应的调整电位器调节; CPC电路板总共有7个可调电位器,且有14个测试点,详见说明; 报警通道的输出可以通过跳线1、2来设置; 9根外部接线和4根内部接线的定义详见说明; 注: CPC有一个复位弹簧,当CPC失电时,弹簧驱使液压阀打开泄油通道,CPC输出压力回0;即应用CPC阀的系统在失电的时候也不能保位; 在使用类似系统时,应特别注意配置一个好用可调的LVDT的变送器,广汽通常只将其用于监视,但我们要将其用于手动指令的跟踪; 关于类似系统,有没有必要要手操器?有没有必要改进其手动指令的反馈,不要用现在这种用LVDT 反馈反算指令的形式? 关于CPC阀的动态特性,输出压力的线形度等还有待实际检验。

变电所红外线测温仪使用管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K6476 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变电所红外线测温仪使用管理制度标准版本

变电所红外线测温仪使用管理制度 标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、目的:为了保证变电所人员能够正确管理和使用,特制订本制度. 二、职责:所长是测温仪管理的总负责人,负责测温仪的管理及组织测温、检查测温情况,值班长负责本班测温仪管理及设备测温,值班员协助值班长做好设备测温工作。 三、工作程序: 1. 传递过程的管理: 1) 测温仪的传递由所长负责。传递日期以测温仪排序表为准(见测温仪排序表),特殊情况经变电

段或车间运行主任同意后转借他人的(需有借条),不能按排序表日期测温的应在“测温记录”及“运行记录”内注明原因。 2) 传递日所长可提前两小时离所进行测温仪交接,离所时在运行记录中进行记录。如所内在传递日有工作所长脱离不开经车间同意可以适当提前或顺延。 3) 测温仪的传递路线为测温仪所在地至下一个变电所的必经之路。传递过程中测温仪出现任何问题均由传递人负责。 4) 交接时交接人员要做好交接检查验收工作,并将验收情况记入运行记录簿中。接收后出现任何问题均由接收方负责。 测温仪在变电所内的管理: 1) 测温仪到所后,由所长负责管理,按值移

交;交接班时交接人员要做好交接检查验收工作,在运行记录簿中做明确记载,接收后出现任何问题均由接收方负责。 2) 测温仪应按规定时间交接,不得变更,如遇特殊情况须经变电段或车间运行主任同意,服从车间安排。 3) 测温仪到所后,每天早晨由所长向段里汇报。 2. 测温仪的使用及测温要求: 1) 在使用测温仪时要了解测温仪性能和使用方法,按正确的方法操作,即: a、测量被测物体的温度:将测温仪对准被测物体并用食指扣住扳机,便可从显示屏上读取瞬时温度值,下部显示温度最大值(MAX),松开扳机仪器即停止测温,显示温度值保持7秒钟后仪器自动关

红外线测温仪AR330使用说明

T&C ENGINEERING DESIGN(H.K.)CO.LTD. 资料收集任务书项目名称公司编号RW-1-1-001公司名称 编制人员朱荷根校对人员审核人员 收集网址:https://www.wendangku.net/doc/8f18938119.html,/cp.asp?id=4648&xid=663&bdclkid=WVAEJK10QSc4_CpofSoA 1、测量某物体温度 操作方法: a.按住测温仪手柄上的开关 b.当显示屏上出现SCAN 图标;指向被测物 c、此时已经开始测量指向点的温度 d、松开开关,显示“HOLD”标志,处于数据保持状态 e、读取显示屏上示数并记录下来 f、完成测量,10秒后会自动关机 2、摄氏度与华氏度的转换 操作方法: a.处于数据保持状态时按图示箭头处按键 b.显示屏上会进行摄氏度与华氏度的转换 c、读取显示屏上示数并记录下来 d、完成测量,10秒钟后会自动关机 Iavynm_K0gsDy0Qszki3WY6NpIXi3J 苏州天源节能项目管理有限公司编号 2012.08.06FROM clsj 红外线测温仪ar330使用手册

3、使用红外线激光发射器 操作方法: a.按住测温仪手柄上的开关 b.当显示屏上出现SCAN 图标;按图示箭头处按键,即开 启或者关闭红外线激光发射器 c、指向被测物,测量红外线点处的温度 d、松开开关,显示“HOLD”标志,处于数据保持状态 e、读取显示屏上示数并记录下来 f、完成测量,10秒后会自动关机 4、使用显示屏上的灯光 操作方法: a.在光线不足处读取显示屏上示数时 b.按图示箭头处按键,即开启显示屏灯光 c、显示屏会出现灯光符号 d、同时变亮,便于读取记录正确读数 e、完成测量,10秒后会自动关机 注意事项: 1、避免在电磁场所如弧焊机、感受加热器等使用 2、不要将本机靠放在高温处 3、不要将本机直接对准眼睛或者通过反射性的表面间接射向眼睛 4、物距比是指测量距离和被测物体表面积的比值,因此测量是一定要确保被测目标要大过 本机的测量区域,被测区域的最小直径需在1.5平方厘米以上。推荐最佳测试距离为20cm (假设被测物体大小事10*10cm) 5、透镜清洁:用干净的压缩空气吹去杂物,再用驼绒毛擦刷去残留的微小杂物,最后用湿 棉布小心将表面擦拭 6、红色激光点只表示测量点大概位置,下面的探测孔才是检测温度的主要部位

订书机结构原理说明书

订书机产品功能结构原理介绍 图一、普通订书机 图一所示的是我们日常学习工作生活中常用的工具——订书机。是订书机让繁杂的纸页装订成册,使人们不再为纸页顺序打乱而烦恼。而这小而实用的工具是怎么实现操作的?下面来介绍一下。 1、订书机结构 不过这小小的工具也是一种机械结构,部分市面上出售的订书机还巧妙的利用了省力机构,使订书来的更加方便,更容易操作。下面先对一般订书机的结构有一个大致的了解。普通订书机包括推动器、销子、托板、变形器、铆钉、压形器、底座、弹簧、弹片、定位轴。(如图二) 图二、订书机的部件

图三是订书机的局部结构图,此连杆传动结构起到装书钉时自动弹回推动器的功能,在装好书钉合上手柄时又自动使推动器工作,顶住书钉。 图三、连杆传动结构 2、订书机基本功能 根据订书机的功能重要性,将订书机功能分为主要功能、次要功能和辅助功能。主要包括装针功能和订针功能,次要功能包括改变针头装订形状功能,辅助功能包括防滑、防噪功能。(如图四) 图四、订书机功能

每个功能按其实现步骤又可以分为一些子功能。其中装针功能可以分为开盖功能即打开端盖功能、装针功能、固定针功能及合盖功能;订针功能也可以细分为进书功能、半自动进针功能、装订功能、自动退顶子功能、自动回弹功能和退书功能;改变针头装订形状功能可分为顶出针头模具功能、更换针头模具形状功能、回程固定针头模具功能和定位针头模具功能;防滑和防噪功能;商标展示功能。(如图五) 图五、订书机子功能 3、订书机工作原理 普通订书机的工作原理是在人手用力按压订书机端盖时,顶子、针及卡具会绕连接销转动,随着人手力量的持续施加,顶子会转动到脱离其自然状态,此时顶子会绕连接销上下做

红外测温仪操作注意事项 -

https://www.wendangku.net/doc/8f18938119.html,红外测温仪 红外测温仪操作注意事项 概述 HT305红外测温仪(以下简称“测温仪”)可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度。 HT305红外测温仪采用超低功耗智能设计。超低功耗设计确保产品能够更长时间的工作,为用户减少频繁更换电池及工作时欠电的烦恼。智能设计帮助用户更方便测试、更快捷捕捉到被测物体的真实值,同时仪表能够智能选择电池或USB连接供电。 二、安全须知 警告 警告说明对用户可能造成危害状况的动作。为避免触电或人身伤害,请遵循以下指南: 请勿将激光直接对准眼睛或间接反射的表面上。 在使用测温仪之前,请检查机箱。如果测温仪已经损坏,请勿使用。查看是否有损坏或缺少塑胶件。 出现电池指示符“”时应尽快更换电池。 若测温仪工作失常,请勿使用。仪表的保护措施可能已遭破坏。若有疑问,应把测温仪送去维修。 切勿在爆炸性的气体、蒸汽或灰尘附近使用测温仪。 为了避免灼伤危险,请记住反射率高的物体通常会使温度测量值低于物体的实际温度。 如果未按照本手册规定的方式使用本设备,设备提供的保护可能会遭到破坏。 小心 为避免损坏测温仪或被测设备,请保护它们免于下列伤害: 来自包括电焊机、电感应加热器等的EMF(电磁场)。 静电。 热冲击(由较大或突然的环境温度变化所造成–使用前等待30分钟使测温仪稳定)。 不要让测温仪一直开着或靠近高温物体。测温仪上和手册中的各种符号和安全标志。(如图1所示) 符号解释 危害风险。重要信息。查看手册。 警告。激光。 电池低电压警告

https://www.wendangku.net/doc/8f18938119.html,红外测温仪 图1 符号和安全标志 1.更换电池 要安装或更换电池,按图 2 所示打开电池盒并放入电池。 2.清洁透镜 使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。 3.清洁机壳 用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪,切勿将仪器浸入水中。 七、故障诊断 症状问题动作 OL(在显示屏上)目标温度超出范围选择指标范围之内的目标-OL(在显示屏上)目标温度低于范围选择指标范围之内的目标 电池低电量更换电池。 显示屏空白可能电池耗尽检查和/或更换电池。 激光不工作1.电池低电量或电池耗尽 2.环境温度高于40℃(104℉) 1.更换电池。 2.适合用于环境温度低的 区域 蜂鸣器长响是否有设置High/Low功能, 并且测量值有超限值 重新设置或取消限值设 定。

303b红外测温仪产品说明

VICTOR303B说明书 一、产品简介 VICTOR303B是一种专业手持式非接触红外线测温仪,使用简单,设计严谨,测量准确度高,测温量程范围宽等特点。它具有激光瞄准,带背光源LCD显示器,超温报警,发射率可调及自动关机功能。使用时,只须将探测窗口对准物体,就能快速准确地测量物体的温度。 二、基本工作原理 一切温度高于绝对零度物体,均会依据其本身温度的高低发射一定比例的红外辐射能量。辐射能量的大小及按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。依据此原理,能准确地测定物体的红外发射能量,便得出被测物体的准确温度。 三、产品特点 ◆采用HEIMANN红外测温探头,测量精度高,性能更稳定; ◆具有测量温度高(阀值可设置)、声音提示功能; ◆背光型液晶(LED)数字显示; ◆华氏、摄氏两种模式选择; ◆发射率0.1~1.00可调; ◆内置激光瞄准器; ◆自动关机功能(节省电池耗费); ◆体积小巧、结构合理、操作方便。 四、主要技术指标 (一)、正常工作条件: 1.环境温度: 10℃~30℃; 2.储存温度: -10℃~40℃ 3.相对湿度:≤90%; 4.电源:一只9V电池(NEDA1604/6F22或同等型号); (二)、基本尺寸: 97mm×43mm×160mm(长×宽×高)。 (三)、重量(净重):125g(不含电池)。 (四)、LCD显示分辨力(精确度):0.1℃/℉。 (五)、测量范围:-20℃~550℃(-4℉~1022℉)。 (六)、消耗功率:≤50mw。 (七)、测量误差:±2.0℃或±2%(在0℃-25℃为±3.0℃)取大值。 (八)、测量时间:≤0.5秒。 (九)、测量距离:D:S=12:1(测量距离与物体目标比,测量条件:真空介质)。 (十)、自动关机时间:60秒。 (十一)、安全设计标准:符合欧洲CE安全规范。 EMC/RFI 在强度3伏特/米的射频电磁场中,可能影响读数,但是仪器性能不会受到永久影响。 ﹡注意:在3V/m频率350MHz~550MHz的电磁场中,最大误差是8℃(46.4℉)。 五、使用方法 安全条款 1.当激光光束打开时,请小心使用; 2.请不要将激光光束对着人或动物的眼睛; 3.请不要将激光光束射向物体表面反射到人的眼睛里; 4.请不要将激光光束射向任何可爆气体。 测量步骤方法 1.为了测得精确的温度值,本测温仪装好电池后,应放置10分钟后方可进行测量,如果移置新环境(新 地点)时,也需要10分钟后开始测量。 2.将探测窗口对准被测物体抠动把手的测量键,测温仪自动开启,提示‘滴’的一声,同时显示测量结

红外测温仪操作使用方法

红外测温仪操作使用方法 1.操作测温仪 测温仪会在按下扳机或按下黄色键时打开。若连续8秒钟内没有检测到活动,测温仪会自动关闭。测量温度时,将测温仪瞄准目标,拉起并保持扳机按下不动。松开扳机以保持温度读数。一定要考虑距离与光点尺寸比以及视场。激光仅用于瞄准目标物体。 1)找出热点或冷点 要找出热点或冷点,将测温仪瞄准目标区域之外。然后,缓慢地上下移动以扫描整个区域,直到找到热点或冷点为止。见图 5。 图5 找出热点或冷点 2)距离与光点尺寸 随着与被测目标距离(D)的增大,仪器所测区域的光点尺寸(S)变大。光点尺寸表示 90 % 圆内能量。当测温仪与目标之间的距离为 1000 mm(100 in),产生 20 mm(2 in)的光点尺寸时,即可取得最大 D:S。见图 6。 图6 距离与光点尺寸 3)视场 要确保目标大于光点的大小。目标越小,则应离它越近。(见图7)

图7 视场 4)发射率 发射率表征的是材料能量辐射的特征。大多数有机材料和涂漆或氧化处理表面的发射率大约为 0.95。如果可能,可用遮蔽胶带或无光黑漆(< 150 ℃/302℉)将待测表面盖住并使用高发射率设置,补偿测量光亮的金属表面可能导致的错误读数。等待一段时间,使胶带或油渍达到与下面被覆盖物体的表面相同的温度。测量盖有胶带或油漆的表面温度。 如果不能涂漆或使用胶带,可使用发射率选择器来提高您的测量准确度。即使是使用发射率选择器,对带有光亮或金属表面的目标也很难取得完全准确的红外测量值。 5)用户设置操作 SET键:循环切换设置状态,循环次序为发射率设定锁定测量设定℃/℉选择设定正常测量。按黄色键可直接保存设置并退出。 6)发射率设定 此功能为改变发射率的值。 设定时“E=0.”字样闪烁。 单击▲递加0.01,长按快速增加,当加到1.00后停止。 单击▼递减0.01,长按快速减少,当减到0.10后停止。 可根据不同被测物体设置相应的发射率。请参见表2。表内所列的发射率设置为对典型情况的建议。您的特定情况可能有所不同。 7)锁定测量设定 此功能设定锁定测量打开或关闭,锁定测量打开后,无需抠扳机仪表保持正常测量;锁定测量关闭后,用户抠住扳机仪表正常测量,放开扳机仪表自动保持测量结果。设定时屏幕下方显示“SET”及“on”或“oFF”。单击▲/▼循环选择“on” /“oFF”。 8)℃/℉选择设定 此功能选择仪表显示℃或℉。 设定时屏幕下方显示“SET”。 单击▲/▼循环选择“℃”/ “℉”。 9)HAL限值设定 此功能为设定高限值操作,测量时温度高过此值时连续蜂鸣报警。 按黄色键切换至屏幕下方显示“HAL”字样,单击▲递增0.1,长按快速增加,当加到仪器最高测温值后停止并发声;单击▼递减0.1,长按快速减少,当减到仪器最低测温值或低于LAL限值后停止并发声。再按SET确认/取消此功能, 显示“”时此功能生效。

红外测温仪使用方法及技巧

红外线测温仪使用方法及技巧 要想在使用红外线测温仪中更得心应手,我们还要注意一些使用时的方法: 1、红外线测温仪是不能透过玻璃进行测量温度,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外线温度读数。但是可通过红外线窗口测温。红外线测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。 2、红外线测温仪只能测量物体的表面温度,不能测量其内部温度。 3、要仔细定位热点,发现热点,用它瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动直至确定热点。 4、我们在使用时,要注意环境条件:烟雾、蒸汽、尘土等。它们均会阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。 5、使用红外线线测温仪时,还要注意环境温度,如果它突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。 在使用红外线测温仪测量温度时,被测物体发射出的红外线能量,通过红外线测温仪的光学系统在探测器上会转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外线测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。所以,所有红外线测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外线能量引起的。有些红外线测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,红外线测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外线测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外线测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外线光学的最新改进是增加了近焦特性可对小目标区域提供精确测量,还可防止背景温度的影响。视场,确保目标大于红外线测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。

酶标仪工作原理及使用方法

酶标仪简介: 酶标仪即酶联免疫检测仪是酶联免疫吸附试验的专用仪器又称微孔板检测器。可简单地分为半自动和全自动2大类,但其工作原理基本上都是一致的,其核心都是一个比色计,即用比色法来进行分析。测定一般要求测试液的最终体积在250μL以下,用一般光电比色计无法完成测试,因此对酶标仪中的光电比色计有特殊要求。 酶标仪原理: 酶标仪实际上就是一台变相光电比色计或分光光度计,其基本工作原理与主要结构和光电比色计基本相同. 图示是一种单通道自动进样的酶标仪工作原理图.光源灯发出的光波经过滤光片或单色器变成一束单色光,进入塑料微孔极中的待测标本.该单色光一部分被标本吸收,另一部分则透过标本照射到光电检测器上,光电检测器将这一待测标本不同而强弱不同的光信号转换成相应的电信号.电信号经前置放大,对数放大,模数转换等信号处理后送入微处理器进行数据处理和计算,最后由显示器和打印机显示结果. 微处理机还通过控制电路控制机械驱动机构X方向和Y方向的运动来移动微孔板,从而实现自动进样检测过程.而另一些酶标仪则是采用手工移动微孔板进行检测,因此省去了X,Y方向的机械驱动机构和控制电路,从而使仪器更小巧,结构也更简单. 微孔板是一种经事先包理专用于放置待测样本的透明塑料板,板上有多排大小均匀一致的小孔,孔内都包埋着相应的抗原或抗体,微孔板上每个小孔可盛放零点几毫升的溶液. 光是电磁波,波长100nm~400nm称为紫外光,400nm~780nm之间的光可被人眼观察到,大于780nm称为红外光。人们之所以能够看到色彩,是因为光照射到物体上被物体反射回来。绿色植物之所以是绿色,是因为植物吸收的大部分为红橙光和蓝紫光,但对绿色不吸收,反射出来,所以植物呈现为绿色。酶标仪测定的原理是在特定波长下,检测被测物的吸光值。 随着检测方式的发展,拥有多种检测模式的单体台式酶标仪叫做多功能酶标仪,可检测吸光度(Abs)、荧光强度(FI)、时间分辨荧光(TRF)、荧光偏振(FP)、和化学发光(Lum)。 酶标仪从原理上可以分为光栅型酶标仪和滤光片型酶标仪。光栅型酶标仪可以截取光源波长范围内的任意波长,而滤光片型酶标仪则根据选配的滤光片,只能截取特定波长进行检测。 检测单位 光通过被检测物,前后的能量差异即是被检测物吸收掉的能量,特定波长下,同一种被检测物的浓度与被吸收的能量成定量关系。