锅炉缺水应急演练方案

演习项目:锅炉缺水应急演练方案(车间级)

演练时间:2015年月日时

演练地点:厂区锅炉房

组织机构:总指挥:车间主任

指挥部成员:工艺主管、分充主管

参演人员:运行班组人员、分析班组人员

使用工具:便携式四合一检测仪、F扳手

防高温服、防高温手套、防护面罩

演练目的:

1、提升运行车间燃气锅炉的安全管理水平和事故应急处置能力,提高操作工处理突发事件的应变能力,完善应急队伍;

2、检验锅炉应急预案的可行性,寻找应急演练存在的问题,进而补充完善;

3、锻炼应急队伍,提高应急能力,进一步提高员工对安全生产和职业健康的重视程度。

演练步骤:

1、参演人员学习演练方案,明确分工与职责。

2、工器具准备到位。

现场演练方案附后

锅炉缺水演练方案

一、事故汇报

1、2015年月日9点,运行车间锅炉工×××在巡检过程中发现锅炉水位计无水位显示(双色水位计呈绿色、磁翻板液位计呈白色),但是锅炉燃烧器正常运行,锅炉压力略高于正常压力,于是就跑到锅炉给水泵检查,发现锅炉给水泵故障停运。又跑回值班室发现PLC控制面板发出水位低的报警信号。

2、锅炉工×××,立即按下锅炉停运按钮。同时用对讲机向班长、调度、车间领导汇报,说明锅炉缺水情况

锅炉工×××:班长、班长、调度、调度1#锅炉因锅炉补水泵故障,导致锅炉缺水,目前压力略高,无人员伤亡,请班长和车间派人协助进行应急处置。

二、应急响应与应急处置

班长:收到、收到。我们马上就到,你先佩戴好安全防护用具,关闭1号炉燃气进气阀,微开锅炉安全阀泄压。

同时调度向值班干部,班长向车间主管、主任进行了事故汇报。

锅炉工×××:收到、收到,我马上准备应急器材和安全防护用具。

锅炉工×××佩戴好相应的安全防护用品,迅速进入锅炉房,关闭了锅炉进气阀,再次检查锅炉本体完好,就地压力表略高于0.4Mpa,打开所有窗户(有利于可燃气体挥发和蒸汽扩散),手动微开安全阀(加快锅炉冷却)泄压。

车间主管接到班长电话后,迅速通命令班长×××、副班长×××道现场进行处置。

车间主管:班长、班长迅速组织人员到1#锅炉现场进行事故处置,先对锅炉泄压降温,没有查明原因前,严禁向事故锅炉补水启炉,要尽快检查备用锅炉并及时投用,主操要密切关注再生塔温度、压力、液位,防止脱酸系统二氧化碳超标,我马上就赶往现场。

班长回复:“收到、明白,我们已快到锅炉房”。

班长、副班长、压缩岗职工赶到锅炉房时,锅炉工正在泄压。

班长命令:副班长,你去检查2号锅炉的补水泵,并检查软水箱水位,准备向2号锅炉补水。锅炉工,你去打开2号锅炉的进气阀,打开后,和我一起去做2号锅炉的压力联锁、水位联锁试验。

这时车间主管、主任也赶到了现场。

车间领导:

压缩岗,你负责现场警戒,无关人员不得进入事故现场。

班长,你和锅炉工为事故恢复组,负责检查启动2号锅炉。启动2号锅炉后,配合应急处置组和检修人员一起排查1号锅炉缺水故障原因,尽快恢复1号锅炉备用。

副班长,你和净化岗为应急处置组,负责到现场关小各处蒸汽伴热疏水蒸汽阀,维持再生塔温度。等1号锅炉泄压完毕,关闭安全阀,排查锅炉缺水原因。

中控室,你们和分析人员为事故监控组,随时观测锅炉、脱酸系统参数,发现异常立即汇报。

压缩岗:警戒组明白。

班长:事故恢复组明白。

副班长:应急处置组明白。

中控室:事故监控组明白。

各事故抢险组展开抢险:

应急处置组:迅速跑到现场关小了蒸汽阀,返回1号锅炉监视安全泄压,并向总指挥汇报:“已关闭蒸汽疏水阀”。

事故恢复组:打开2号炉进气阀,向2号炉补水,同时进行各项联锁试验,确认无问题后,启动2号炉。汇报“已启动2号备用锅炉”

事故监控组:密切监视再生塔压力、液位、温度,分析人员取样检测CO2浓度,主操及时相应调整原料气量。汇报“目前再生塔工况基本正常,温度100度,处理量已降低500方,请尽快恢复锅炉温度压力”。

2号炉启动后,1号炉压力也泄到正常值,事故恢复组合应急处置组一起检查1号炉缺水情况,班长、副班长利用叫水法对事故锅炉进行叫水,判断为轻微缺水,检查补水泵,发现补水泵只能手动补水,自动无法运行,于是切换备用泵,利用备用补水泵开始向锅炉缓慢补水(防止锅炉干锅)。又检查1号锅炉水位联锁停炉、停泵,发现联锁失效,于是立即通知仪表人员到场检查恢复,最终发现某一触点接触不良导致。经更换继电器后,故障消除。

事故监控组:总指挥,再生塔温度已开始缓慢回升。

应急处置组:报告总指挥,经检查,1号锅炉轻微缺水,补水泵停运、燃烧机不停的原因是联锁故障,现已检查恢复。

总指挥:锅炉缺水应急演练完毕,各参演人员在锅炉房门口集合。

三、讲评总结:

(1)参演队伍能够及时、正确的到达事故地点

(2)参演人员配合有效、措施准确、处置得当。

(3)整各演练过程各项操作符合应急预案的流程和设备安全操作规程。

(4)不足之处是,锅炉岗位职工基本应急能力还需提高,在班长、副班长到来之前,可以尽可能做一些前期工作,尽量缩短停炉时间。安全防护用具的佩戴上,有些不到位,外部关闭蒸汽疏水阀时,也要佩戴防高温手套。

锅炉缺水事故现场处置方案

锅炉缺水事故现场处置方案 背景和问题描述 锅炉是工业生产中常见的设备之一,它通过直接或间接地利用燃料热能,将水加热为蒸汽或热水以驱动机器或提供热能。在煤炭、石油、天然气等化石能源占据主导的情况下,锅炉的应用范围十分广泛。不过,锅炉在使用过程中也存在着很多安全隐患,而其中一种非常严重的情况是锅炉缺水事故。当锅炉内水位过低,即水槽内的水量不足时,锅炉会失去冷却作用,导致锅炉管壁过热而发生损坏,甚至爆炸。 针对锅炉缺水事故的现场处置方案是锅炉维护、管理和安全监控工作中的核心内容之一。事故情况的不同导致了处置方法的不同,但总体而言,现场应该采取快速、准确、科学的措施保证事故发生后的安全和不影响锅炉的正常运转。 现场处置方案 第一步:立即停机 一旦发现锅炉缺水事故,必须立即切断供水,并关闭主蒸汽阀门,紧急停机。 第二步:排除危险 立即排除锅炉内余热,以免造成锅炉管壁过热,内部过热蒸汽和烟气压力异常增大的危险。排除方法通常是打开排污阀门,将蒸汽和水排出来,降低水温和蒸汽压力。 第三步:安全检查 1.检查锅炉内部状况,判断是否有管道、阀门受损,戴上防护装备,进 行必要的维修和更换。 2.检查锅炉相关设备的完好状况,避免漏气、漏电等危险。 3.检查锅炉水位控制器和安全阀,确保其正常工作。 第四步:补水 补充锅炉缺水的水量,需按照操作规程进行补水,遵循逐级补水原则,逐步调整至正常水位。要注意补水水质的要求,一定要消除大量含氧空气,避免对锅炉内部的金属材料造成侵蚀。

第五步:试运行 锅炉缺水后,可能对锅炉造成比较严重的热损伤,需要仔细观察焚烧时的火焰情况,等待锅炉内温度逐渐回升,确认安全后,进行试运行。 结语 锅炉缺水事故是工业安全领域中的一个严重的问题。处理此类情况的方法和步骤必须严格按照操作规程实施,并且必须由受过培训的专业人员操作。锅炉维护管理工作中,必须对锅炉缺水事故做好充分的预防工作,定期进行检查和维护,及时发现和处理问题。

锅炉应急预案

锅炉事故预想及处理方案 第一篇锅炉满水 锅炉满水分稍微满水和严峻满水两种。当水位超过汽包水位计最高允许水位器在水位计中仍能看到水位时,为稍微满水,假设水位超过汽包水位计上部可见局部,即汽包水位计内全部布满水时为严峻满水。 一、现象: 1、汽包水位指示超过正常高水位。 2、高水位报警,报警器鸣叫。 3、给水流量不正常大于蒸汽流量。 4、过热蒸汽温度有所下降,蒸汽含盐量增加。 5、严峻满水时,汽温直线下降,蒸汽管道发生水冲击,阀门法兰盘根处冒白汽。 二、处理: 1、班长汇报主任,锅炉发生满水事故,通知汽机,电气人员做好停炉的预备工作。 2、假设稍微满水,操作员应适当削减给水量,使给水流量小于蒸汽流量。必要时可开启局部定排或事故放水门对锅炉进展放水。 3、假设过热蒸汽温度下降,开启过热器疏水门,班长通知汽机人员留意汽温变化,开启主汽管道上的疏水门,降低锅炉负荷。

4、经处理无效,水位连续上升,超过水位计可见水位,为严峻满水时,操作员应马上停炉,不上水时,操作员开启省煤器再循环门。 5、停炉后操作员连续对锅炉放水,监视水位变化,假设水位在水位计中消灭时关闭放水门,保持水位正常。 6、待查的事故缘由并消退事故后,班长可安排重启动。三、 事故分析: 运行中发生锅炉满水事故,主要是运行人员对水位监视不够,调整不准时误推断,误操作造成的,特别是锅炉在启、停和负荷变化过大时运行人员未调整或调整幅度过大,造成锅炉满水,另外给水投自动,自动装置失灵,或调整机构故障,运行人员未准时觉察和处理,水位计指示不准确造成运行人员误推断都可能造成满水事故,锅炉负荷削减过快,运行中给水压力突然增高,运行人员把握调整不当,也可能会造成满水事故的发生。 其次篇锅炉缺水 锅炉缺水分稍微缺水和严峻缺水两种状况,当水位降至允许水位以下或在水位计中无法看到,但用叫水法仍能叫出水位时,为稍微缺水,假设水位在水位计中消逝,且用叫水法也叫不出水位时,为严峻缺水。 一、现象: 汽包水位低于正常水位,且水位在水位计中消逝。 低水位报警,报警器鸣叫。

锅炉汽包满水、缺水事故应急预案

锅炉汽包满水、缺水事故应急预案 1总则 为保证人员生命、国家财产的安全,防止因发生“锅炉汽包满水和缺水”引发的汽轮机和锅炉设备严重损坏,并能在事故发生后能迅速有效地控制和处理,结合本单位的实际情况,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,制定“锅炉汽包满水和缺水”应急预案。 2适用范围 本应急预案适用于中电投新疆能源公司XXXX分公司因“锅炉汽包满水和缺水”突发性事件的处理。 3 概况 锅炉汽包满水是指锅炉水位严重高于汽包正常运行水位的上限值,致使锅炉蒸汽严重带水,使得蒸汽温度急剧下降,蒸汽管道发生水冲击。锅炉汽包缺水是指锅炉水位低于能够维持锅炉正常水循环的水位,使得蒸汽温度急剧上升,水冷壁管得不到充分冷却,而发生过热器爆管。锅炉汽包满水和缺水严重威胁机组的安全运行,轻者造成“非计停”,严重时可造成汽轮机和锅炉设备的严重损坏。 3.1中电投新疆能源公司XXXX分公司锅炉参数及水位计目录表:

3.2根据中电投新疆能源公司XXXX分公司实际,确定3个危险点作为应急目标。 1)锅炉水位计、给水自动调节; 2)电动给水泵; 3)汽包事故放水门; 4 组织机构及其职责 4.1 指挥机构

4.1.1 指挥领导小组 组长:总经理 副组长:生产副总经理经营副总经理总工程师副总工程师成员:安全监察部主任生产技术部主任工程部主任发电运行部主任运行项目部经理设备维护部主任物资管理部主任维护项目部经理综合管理部主任 4.1.2应急救援指挥部 总指挥:生产副总经理 副总指挥:副总工程师 成员:发电运行部主任当值值长生产技术部主任安全监察部主任设备维护部主任物资管理部主任综合管理部主任指挥部设在12.6米主机集控室。 4.2 职责 4.2.1指挥领导小组 1)负责组织本单位“锅炉汽包满水和缺水”应急预案的制定、修订;2)负责组建应急救援专业队伍,并组织实施和演练; 3)检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作; 4.2.2 指挥部 1)发布和解除应急救援命令及信号; 2)组织指挥救援队,实施救援行动; 3)向上级汇报和向友邻单位通报事故情况,紧急时向有关单位发出救援请求; 4)总结应急救援工作经验教训; 4.2.3 指挥部人员分工

锅炉房停水应急预案

锅炉房停水应急预案 锅炉房是保障工业生产和民生供暖的关键设施,其正常运行对于社会的正常运转至关重要。但是,锅炉房停水却是常见的问题之一,一旦发生,会对锅炉房生产和供暖带来严重影响,因此建立一套完备的锅炉房停水应急预案显得尤为重要。 一、应急预案的制定 制定一套完备的锅炉房停水应急预案,需要从多个方面考虑。首先,需要对锅炉房的设备和结构进行详细的了解,明确锅炉房的布置、设备的功能以及各设备之间的关系等。其次,需要考虑停水可能带来的影响,比如锅炉房停水可能导致设备损坏、生产线停工等问题。最后,需要充分咨询专业人士,综合考虑各方面因素,制定出一套完备的应急预案,并定期进行演练和更新。 二、应急预案的实施 一旦发生锅炉房停水事故,需要立即启动应急预案。首先,需要及时通知锅炉房的相关人员和设备操作员,告知他们停水的情况,并安排相应的人员进行维修。其次,需要进行设备检查,确

保设备的完好性和正常运行。在设备的检查过程中,需要特别注 意设备是否有漏水等问题。最后,需要制订相关的应急预案,确 保生产线的正常运转。 三、针对不同情况的应急措施 在制定应急预案时,需要考虑到不同情况下的应急措施。针对 轻微的停水事故,应急措施可能只需要关闭相应的污水管道,等 待自来水恢复即可。而对于较为严重的停水事故,可能需要运用 水泵等设备,驱动储备水箱的水源,以供锅炉房使用。当然,如 果停水时间过长,缺水时间过长,就需要考虑向外借用水源的可 能性。 四、加强设备维护和更新 为了尽可能避免锅炉房停水事故的发生,需要加强设备的维护 和更新。比如定期维护设备,检查设备的漏水情况;更新设备, 采用新技术、新材料等提高设备的稳定性和安全性。此外,还需 要加强对设备操作人员的培训,提高其对设备的维护意识和能力。

锅炉缺水应急演练方案

锅炉缺水应急演练方案 演习项目:锅炉缺水应急演练方案(车间级) 演练时间:2015年月日时 演练地点:厂区锅炉房 组织机构:总指挥:车间主任 指挥部成员:工艺主管、分充主管 参演人员:运行班组人员、分析班组人员 使用工具:便携式四合一检测仪、F扳手 防高温服、防高温手套、防护面罩 演练目的: 1、提升运行车间燃气锅炉的安全管理水平和事故应急处置能力,提高操作工处理突发事件的应变能力,完善应急队伍; 2、检验锅炉应急预案的可行性,寻找应急演练存在的问题,进而补充完善; 3、锻炼应急队伍,提高应急能力,进一步提高员工对安全生产和职业健康的重视程度。 演练步骤: 1、参演人员学习演练方案,明确分工与职责。 2、工器具准备到位。 现场演练方案附后

锅炉缺水演练方案 一、事故汇报 1、 2015年月日9点,运行车间锅炉工×××在巡检过程中发现锅炉水位计无水位显示(双色水位计呈绿色、磁翻板液位计呈白色),但是锅炉燃烧器正常运行,锅炉压力略高于正常压力,于是就跑到锅炉给水泵检查,发现锅炉给水泵故障停运。又跑回值班室发现PLC控制面板发出水位低的报警信号。 2、锅炉工×××,立即按下锅炉停运按钮。同时用对讲机向班长、调度、车间领导汇报,说明锅炉缺水情况 锅炉工×××:班长、班长、调度、调度1#锅炉因锅炉补水泵故障,导致锅炉缺水,目前压力略高,无人员伤亡,请班长和车间派人协助进行应急处置。 二、应急响应与应急处置 班长:收到、收到。我们马上就到,你先佩戴好安全防护用具,关闭1号炉燃气进气阀,微开锅炉安全阀泄压。 同时调度向值班干部,班长向车间主管、主任进行了事故汇报。 锅炉工×××:收到、收到,我马上准备应急器材和安全防护用具。 锅炉工×××佩戴好相应的安全防护用品,迅速进入锅炉房,关闭了锅炉进气阀,再次检查锅炉本体完好,就地压力表略高于0.4Mpa,打开所有窗户(有利于可燃气体挥发和蒸汽扩散),手动微开安全阀(加快锅炉冷却)泄压。 车间主管接到班长电话后,迅速通命令班长×××、副班长×××道现场进行处置。 车间主管:班长、班长迅速组织人员到1#锅炉现场进行事故处置,先对锅炉泄压降温,没有查明原因前,严禁向事故锅炉补水启炉,要尽快检查备用锅炉并及时投用,主操要密切关注再生塔温度、压力、液位,防止脱酸系统二氧化碳超标,我马上就赶往现场。 班长回复:“收到、明白,我们已快到锅炉房”。

锅炉缺水事故应急处理预案419

锅炉缺水事故应急预案 1 总则 1.1目的 为及时、有效地处理锅炉缺水事故,避免或减少因锅炉缺水事故带来的人员伤亡、重大经济损失和社会影响,特制订本预案. 1.2 编制依据 本预案依据《中华人民**国安全生产法》、《中国华电集团公司重大突发事件<事故>应急管理办法》、中国华电集团公司《防止电力生产事故重点要求》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及电厂的实际情况而制定. 1.3适用范围 本预案适用于**华电瑶池发电**. 2 事故类型和危险程度分析 2.1 危险区域 #1、2锅炉 2.2 主要的危险因素:厂用电中断;锅炉给水中断;安全门全跳,且不能补水;紧急放水门不能关闭;运行疏忽,事故处理不当等原因,造成锅炉水位低保护动作或拒动作,致使发电机组被迫停止运行.锅炉严重缺水时,轻者引起大面积受热面过热变形,胀口渗漏,炉膛顶墙损坏,;重者引起爆管,胀管脱落,大量汽水、火焰喷出伤人;最严重的是处理不当而可能造成爆炸事故.严重缺水事故常使锅炉炉管受以极大的损坏,过热变形严重的很难再修得;过热变形稍轻的,从修复到

正常使用往往要很长时间,机组常因此而逼迫停运. 2.3 危险等级 2.3.1三级状态:运行中锅炉发生缺水,低二值水位报警信号,水位未达低保护动作定值. 2.3.2二级状态:运行中锅炉发生缺水,锅炉低三值水位保护发出报警信号,水位保护动作, 2.3.3一级状态:运行中锅炉发生缺水,锅炉缺水保护拒动作,通过MFT,手动各转机跳闸.手动强迫机组停止运行. 3 应急处置基本原则 3.1正确处置原则.运行值班员认真按规程要求监视,不发生误操作,快速、准确判断故障现象、正确处理. 3.2减少损失原则.保人身、安全停机,避免或最大限度减少损失. 4 组织机构及职责 4.1应急组织体系 事故应急领导小组: 组长:副总经理 副组长:总工程师 成员:生技、安监、发电、检修、物资、总经、计划、党群、财务、工会后勤等部门负责人事故应急领导小组下设应急操作组、专业应急组、消防组、物资保障组、后勤医疗保障组、保卫组、通讯保障组,以上统称"事故应急小组",各组组长为各部门负责人. 4.2 事故应急领导小组的职责: 4.2.1负责锅炉缺水事故应急预案的制定、修订;

锅炉事故应急演练方案

锅炉事故应急演练方案 锅炉事故应急演练方案 为了保障事情或工作顺利、圆满进行,往往需要预先进行方案制定工作,方案是在案前得出的方法计划。那么制定方案需要注意哪些问题呢?以下是小编收集整理的锅炉事故应急演练方案,希望对大家有所帮助。 锅炉事故应急演练方案1 一、演练时间: 20xx、05、24 二、演练地点: 综合楼二楼培训室 三、演练主题: 锅炉、压力容器、承压设备泄漏事故应急演练 四、演练目的: 提高员工碰上锅炉、压力容器、承压设备泄漏事故时的应急处置能力 五、演练指挥: 三值值长 六、参加人员: 三值全体运行人员 七、事故预设情景: 我厂两台机组满负荷100MW,对外供热量120T/小时,锅炉承压设备发生泄露事故 八、演练注意事项: 1、就地检查有泄漏声,如水冷壁炉膛外泄漏能看到泄漏处冒汽、冒水。 2、给水流量不正常地大于蒸汽流量,机组负荷降低。 3、泄漏点后沿程温度升高,过热器减温水调节门不正常开大。 4、泄漏严重时炉膛负压变正,可能造成燃烧不稳,引风机电流增

大和电除尘器工作不正常,特别严重时可能造成炉膛灭火。 5、电除尘可能工作不正常,除灰管道、空预器、SCR催化剂区域可能堵灰。 6、 CRT盘上锅炉承压部件压力先上升后迅速下降。 7、就地锅炉承压部件爆破,蒸汽严重外泄,就地有很大的声响。 8、产生巨大的冲击波,建筑物受损或倒塌。 9、人身受到伤害。 2 )危险性分析:锅炉承压部件爆漏的危害 2、1外漏时有可能高温高压蒸汽造成人身烫伤事件。 2、2造成机组被迫停运而进行抢修,严重影响了火力发电厂的正常生产,威胁着火力发电厂机组的安全满发,造成巨大的经济损失,对发电厂以及电网危害极大。 2、3进人现场应穿戴好全套防护服、采取必要的安全预防措施。 2、4在运行中发生锅炉承压部件爆漏,容易发生人身烫伤事故,对人身安全也是一个严重的威胁。 2、5锅炉承压部件爆漏扩大或设备损坏的机组非计划停机事故。 九、演练步骤: 1、当锅炉压力容器发生爆炸时,发现爆炸的人员应立即向当值值长报告,报告爆炸时间、具体地点、爆炸性质和是否引起火灾,当值值长负责在锅炉承压部件泄漏、爆破事故发生第一时间,进行抢险最初应急处理的指挥工作,同时应立即向公司有关领导及厂各部门汇报。并根据承压部件爆漏情况进行初期处理;如有火灾立即向消防队报警并迅速展开初期火险的扑救。 2、分析锅炉承压部件发生爆漏的可能原因进行相应处理: 3、对于锅炉受热面爆漏未有蒸汽外漏至锅炉房的应首先确认爆漏点,根据爆漏情况按《运行规程》尽快处理。对于锅炉受热面爆漏导致有蒸汽外漏至锅炉房或炉外管道爆漏的应首先确认爆漏情况,如为管道严重爆破大量漏蒸汽则紧急停炉,疏散人员,然后根据预案处理;如为一般泄漏,则确认泄漏点,设法隔离处理,如无法隔离则根据爆漏情况降低锅炉负荷或停炉处理。对于由于锅炉承压部件爆漏导致的

锅炉缺水事故应急预案演练

锅炉缺水事故应急预案演练 一、引言 锅炉是许多工业生产和供暖系统中使用的重要设备。锅炉缺水事故是一种严重的安全风险,可能导致火灾、爆炸以及其他严重的后果。为了有效应对锅炉缺水事故,提高应急响应和处理能力,进行定期的演练是至关重要的。 二、演练目的 1.检验锅炉缺水事故应急预案的有效性和可行性。 2.锻炼相关人员在紧急情况下的应急反应和处置能力。 3.评估各参与单位之间的协同配合和沟通效果。 三、演练计划 1.确定演练时间和地点。 2.制定详细的演练方案,包括演练的具体内容、流程和参与单位。 3.组建演练指挥部和各工作小组,明确各自的职责和任务。

4.安排演练所需的设备、人员和资源,确保演练顺利进行。 5.制定演练评估标准,对演练结果进行评估和总结。 四、演练内容 1.模拟锅炉缺水事故发生,根据预案进行应急响应和处置。 2.组织相关人员进行演练,包括操作人员、消防人员、安全人员等。 3.演练期间,各工作小组按分工负责,展开锅炉检修、紧急供水等工作。 4.模拟锅炉缺水事故后果,制造逼真的紧急情况,提高应急处置能力和应变能力。 5.模拟紧急通讯、危险区域封锁、人员疏散等场景,加强相关人员的应急技能和协同作战能力。 五、演练评估 1.设立专门的评估组,对演练过程和结果进行评估。

2.根据演练评估标准和指标,对参与单位的应急预案和应急响 应能力进行评估。 3.对演练中发现的问题和不足进行总结和整改,提出改进建议。 4.向参与单位反馈演练结果,加强经验交流和共同成长。 六、演练意义 1.提高相关人员的应急响应能力,增强其对锅炉缺水事故的敏 感性。 2.强化各单位之间的协作与配合,提高应急响应效率。 3.加强现场处置能力,防止事故扩大化和次生灾害发生。 4.提升组织的风险防控能力,保障工业生产和供暖系统的安全 运行。 七、总结 锅炉缺水事故应急预案演练是一项重要的安全工作,对于提高 相关人员的应急响应能力和处置能力具有重要意义。通过定期演练,可以发现和弥补应急预案和应急响应的不足之处,提高组织的防灾

锅炉事故应急演练方案

序号1 内容 锅炉的特点及易引发的重大安全事故 水,事故现象分析和处理 讲师 〔缺 培训方式 现场讲解 时间 30 分钟 2 参演员工现场检查并觉察问题〔回同意急指 现场提问50 分钟挥小组成员的问题 重大危急源〔锅炉事故应急演练方案 一、应急演练目的 1、依据应急预案要求,强化锅炉岗位人员的安全防范意识,增加 锅炉岗位人员的应急操作技能的事故处理力量。 2、员工正确把握锅炉在运行中遇特别状况可能消灭超压、缺水、满水、爆管等事故的处理步骤,避开因处理不当引起锅炉爆炸事 故。 3、有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有预备等进展事故处理,削减人、财、物损失。 二、演练对象 本方案演练的重点对象:锅炉岗位员工。 三、参演要求 1、工段长、科长及车间安全员及应急领导小组成员。 2、修理班、电工班员工。 四、演练步骤 1、培训; 2、参演员工现场检查、觉察问题、答复以下问题。 3、实际演练。 4.、演练总结。 五、演练培训内容准时间安排 锅炉事故现象分析及应对措施

事故名称事故现象分析应对措施 锅炉超压事故锅炉缺水事故锅炉满水事故①气压急剧上升,超过许可工作压力, 压力表指针超过许可工作“红线“,安 全阀动作后,压力仍在上升。 ②发出超压报警信号,超压联锁保护 装置动作。 ③蒸汽温度上升而蒸汽流量削减。 ①水位低于最低安全水位线。 ②水位报警器发生低水位报警信 号。 ③低水位联锁保护装置动作。 ④过热器汽温急剧上升,高于正常出 口汽温。 ⑤锅炉排烟温度上升。 ⑥给水流量小于蒸汽流量,如假设因 炉管或省煤器管裂开造成缺水时,则 消灭相反现象。 ⑦缺水严峻时,可嗅到焦味。 ⑧缺水严峻时,从炉门可见到烧红的 水冷壁管。 ①水位高于最高许可线,或看不见水 位,水位表玻璃管〔板内颜色发暗。 ②双色水位计呈全部水相指示颜 色。 ③凹凸水位警报器发出高水位警报 信号。 ④过热蒸汽温度明显下降。 ⑤给水流量不正常地大于蒸汽流 量。 ⑥分汽缸大量存水,疏水器猛烈动 作。 ⑦严峻时蒸汽大量带水,含盐量增加, ①快速减弱燃烧,手动开启安全阀或放汽 阀。 ②加大给水,同时在下汽包加强排污〔此时 应留意保持锅炉正常水位,以降低锅水温度, 从而降低锅炉汽包压力。 ③如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急 停炉,待安全阀、压力表都修好后再升压运 行。 ④锅炉发生超压而危及安全运行时,应实行 降压措施,但严禁降压速度过快。 对于水位表的水连管低于最高火界的 锅炉,应马上紧急停炉,降低炉膛温度,关闭 主汽阀和给水阀。对于水容量较大,并且水 连管高于锅炉最高火界的锅炉,可用“叫水 “法,推断缺严峻程度,以便实行相应措施。 通过“叫水“,推断缺水不严峻时,可以减 弱燃烧,降低负荷,缓慢上水,恢复正常水位 后,可启动燃烧设备渐渐升温、升压投入运 行。 通过“叫水“,判为严峻缺水时,必需紧急停炉, 严禁盲目向锅炉给水。决不允许有幸运心 理,企图掩盖造成锅炉缺水的责任而盲目给 水。这种错误的做法往往酿成大祸,扩大事 故,甚至造成锅炉爆炸而炉毁人亡。 ①冲洗水位表,检查是否有假水位,确定是稍 微满水还是严峻满水。 ②假设是稍微满水,应减弱燃烧,将给水自动 调整器改为手动,局部或全部关闭给水阀门, 削减或停顿给水,翻开省煤器再循环管阀门 或旁通烟道。必要时可开启排污阀,放出少 量锅水,同时开启蒸汽管道和过热器上的疏 水阀门,加速疏水,待水位降到正常水位线 后,再恢复正常运行。 ③假设是严峻满水,应做紧急停炉处理。

演练方案锅炉缺水事故应急演练方案

拟稿人:时间:

序言 大家在平时工作和生活中往往需要用到演练方案锅炉缺水事故应急演练方案,而且有时候非常急用,所以小编为大家精心整理了很实用的演练方案锅炉缺水事故应急演练方案,希望能快速帮助大家解决燃眉之急。下面是小编为大家精心整理的演练方案锅炉缺水事故应急演练方案,这篇演练方案锅炉缺水事故应急演练方案供大家学习和借鉴。演练方案锅炉缺水事故应急演练方案欢迎大家阅读,希望能够对大家有所帮助哈,演练方案锅炉缺水事故应急演练方案如果有不妥之处,欢迎大家批评指正、或是联系小编删除演练方案锅炉缺水事故应急演练方案。

锅炉缺水事故应急演练 锅炉缺水事故应急演练 一、演习类别 缺水事故 二、演练项目 现场模拟演练:1# 锅里严重缺水 三、演习时间 2012 年X 月X 日 四、演习地点 锅炉房 五、演习目的 1 、为了保证锅炉经济运行,在遇到突发事故司炉工能忙中不乱的进行操作,特制定本次事故预案演习。通过演习努力提高操作技能以及事故判断、处理能力。在锅炉一旦发生事故,保证当班司炉工能够保持镇静,“稳、快、准”的及时处理事故。 2 、确保岗位人员对突发事故能及时判断、果断处理防止事故的扩大,提高岗位人员对突发事故整体应急处置能力。 六、演练方式 现场模拟 应急组织机构 总指挥:XXX 副总指挥:XXX 组员:班长XXX 事故报警及处置程序

1 、9 :25 分司炉工(XXX )对锅炉运行情况进行巡检时发现1# 锅炉水位表看不到水位。 2 、9:25 司炉工(XXX )向班长(XXX )汇报:1# 锅炉看不到水位。 3 、9:26 班长(XXX )通知司炉工(XXX )立即采取“叫水”方法判断锅炉水位为缺水还是满水。 4 、9:30 经过检查司炉工(XXX )向班长(XXX )回报为严重缺水。 5 、9:30 班长(XXX) 通知司炉工(XXX )立即按照停炉操作步骤进行停炉并严禁向锅炉给水,为防止意外事故发生,班长(XXX )同时安排司炉工对人员进行疏散并在锅炉房外拉起警戒线,并安排专人看守严防无关人员进入。 6 、9:30 班长(XXX )同时向中控室汇报:锅炉房1# 锅炉发生严重缺水事故,已经停炉。同时向何厂长和消保科汇报。 7 、9:31 中控室接到汇报后,通知开启备用锅炉2# 锅炉,为保证生产部受影响,适当调整燃料气压力。 8 、9:32 班长通知司炉工开启2# 锅炉(备用) 9 、9:32 班长通知司炉工注意观察蒸汽压力和燃料气总管压力变化。 10 、等到锅炉自然冷却后,(大约48 小时后),班长通知机修工检查锅炉缺水原因。 11 、等到20 分钟后,机修工向班长汇报:1# 锅炉由于给水管道被污垢堵塞早正缺水现在已处理完毕。 12 、班长通知司炉工检查锅炉,是否达到进水要求。 13 、司炉工经过检查,向班长汇报:已经具备进水条件。 14 、班长随时通知中控:1# 锅炉已具备进水条件。 15 、调度接到汇报后,通知班长可以向锅炉

锅炉缺水应急演练方案

锅炉缺水应急演练方案 演练项目: 锅炉缺水应急演练方案(车间级) 演练时间: 月日时 演练地点: 厂区锅炉房 组织机构: 总指挥: 车间主任 指挥部组员: 工艺主管、分充主管 参演人员: 运行班组人员、分析班组人员 使用工具: 便携式四合一检测仪、F扳手 防高温服、防高温手套、防护面罩 演练目: 1、提升运行车间燃气锅炉安全管理水平和事故应急处理能力, 提升操作工处理突发事件应变能力, 完善应急队伍; 2、检验锅炉应急预案可行性, 寻求应急演练存在问题, 进而补充完善; 3、锻炼应急队伍, 提升应急能力, 深入提升职员对安全生产和职业健康重视程度。 演练步骤: 1、参演人员学习演练方案, 明确分工与职责。 2、工器具准备到位。 现场演练方案附后

锅炉缺水演练方案 一、事故汇报 1、月日9点, 运行车间锅炉工×××在巡检过程中发觉锅炉水位计无水位显示(双色水位计呈绿色、磁翻板液位计呈白色), 不过锅炉燃烧器正常运行, 锅炉压力略高于正常压力, 于是就跑到锅炉给水泵检验, 发觉锅炉给水泵故障停运。又跑回值班室发觉PLC控制面板发出水位低报警信号。 2、锅炉工×××, 立刻按下锅炉停运按钮。同时用对讲机向班长、调度、车间领导汇报, 说明锅炉缺水情况 锅炉工×××: 班长、班长、调度、调度1#锅炉因锅炉补水泵故障, 造成锅炉缺水, 现在压力略高, 无人员伤亡, 请班长和车间派人帮助进行应急处理。 二、应急响应与应急处理 班长: 收到、收到。我们立即就到, 你先佩戴好安全防护用具, 关闭1号炉燃气进气阀, 微开锅炉安全阀泄压。 同时调度向值班干部, 班长向车间主管、主任进行了事故汇报。 锅炉工×××: 收到、收到, 我立即准备应急器材和安全防护用具。 锅炉工×××佩戴好对应安全防护用具, 快速进入锅炉房, 关闭了锅炉进气阀, 再次检验锅炉本体完好, 就地压力表略高于0.4Mpa, 打开全部窗户(有利于可燃气体挥发和蒸汽扩散), 手动微开安全阀(加紧锅炉冷却)泄压。 车间主管接到班长电话后, 快速通命令班长×××、副班长×××道现场进行处理。 车间主管: 班长、班长快速组织人员到1#锅炉现场进行事故处理, 先对锅炉泄压降温, 没有查明原因前, 严禁向事故锅炉补水启炉, 要立刻检验备用锅炉并立刻投用, 主操要亲密关注再生塔温度、压力、液位, 预防脱酸系统二氧化碳超标, 我立即就赶往现场。 班长回复: “收到、明白, 我们已快到锅炉房”。 班长、副班长、压缩岗职员赶到锅炉房时, 锅炉工正在泄压。 班长命令: 副班长, 你去检验2号锅炉补水泵, 并检验软水箱水位, 准备向2号锅炉

锅炉汽包满水、缺水事故应急预案

上海**集团有限公司 锅炉汽包满水、缺水事故应急预案 1 总则 1.1 为及时、有效地处理锅炉汽包满水、缺水事故,避免或减少因锅炉满水、缺水带来的重大经济损失和社会影响,特制订本预案。 1.3 本预案以保证人身、设备安全为核心,以防御与救援相结合的原则,按照公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》相关规定而制订。 1.4 本预案适用于公司所辖的 60MW、 135MW 机组汽包炉。 2 事故类型和危害程度分析 2.1 锅炉汽包满水、缺水事故定义 锅炉汽包满水事故一般是指锅炉水位严重高于汽包正常运行水位的上限值,使锅炉蒸汽严重带水,蒸汽温度急剧下降,蒸汽管道发生水冲击。 锅炉汽包缺水事故是指锅炉水位低于能够维持锅炉正常水循环的水位,蒸汽温度急剧上升,锅炉水冷壁管得不到充分的冷却,而发生过热爆管。 锅炉汽包满水和缺水事故严重威胁机组的安全运行,轻者造成机组非计划停运,严重时可造成汽轮机和锅炉设备的严重损坏。 2.2 事故类型: 2.2.1 锅炉汽饱满水或缺水,造成机组非计划停运; 2.2.2 锅炉汽饱满水或缺水,造成汽轮机和锅炉设备的严重损坏,构成电力生产一般及以上设备事故。 2.3 事故原因:

锅炉汽包水位表失灵和指示不正确,锅炉水位保护拒动,给水系统故障,违反运行规程,运行人员误判断、误操作等,是造成锅炉汽包满水和缺水事故的主要原因。 2.4 危险等级 2.4.1 三级状态:由于上述原因,致使锅炉汽包水位超出正常范围,发出报警信号。 2.4.2 二级状态:锅炉汽包水位继续恶化,致使锅炉灭火保护动作,锅炉灭火,机组解列,安全停机,没有对电网造成较大影响。 2.4.3 一级状态:不仅锅炉灭火、机组解列,而且造成了锅炉水冷壁大面积损坏,或蒸汽管道水冲击,甚至汽轮机大轴弯曲等重特大设备事故。 3 应急处置基本原则 3.1 对照公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》中关于防止锅炉满水、缺水事故的相关措施,加强设备的日常维护和检查,及时发现和消除缺陷,保证仪表指示准备、调节系统可靠、管道无泄漏、阀门灵活无卡涩、人员操作正确,消除安全隐患。 3.2 发生突发事件时,应确保事故抢险期间不发生人员误操作、人身伤害事件,避免造成设备损坏和环境污染。 4 组织机构及职责 4.1 应急组织体系 工作领导小组: 组长:总经理 副组长:生产副总经理、总工程师

锅炉事故应急救援演练方案

公司特种设备(锅炉)事故应急救援演练方案 一、演练目的 1、为防止锅炉缺水事故的发生。 2、为防止锅炉严重缺水事故造成锅炉设备损坏,发生锅炉爆炸事故 3、提高司炉工在应急状态下的判断、分析及处理技能。 二、演练时间 2014年9月25日下午14:00-16:30 三、演练地点 橡塑制品厂锅炉房 四、演练人员及职责 (一)演练人员:锅炉当班人员、橡塑制品厂主要领导、各车间主任、安监站人员 (二)职责分工: 安监站人员:负责本方案的组织执行,负责与总调、与岗位之间的协调与联系 厂点相关人员:负责本方案的实施工作 (三)、联络方式 安监站电话: (四)演练过程 总指挥宣布演练开始: 1、模拟锅炉运行过程中司水发现锅炉水位计水位缓慢下降,检查给水管阀,加大给水量,并汇报司炉给水流量跟不上,水位偏低,司炉根据情况检查给水压力与给水流量与锅炉压力、负荷是否相匹配,同时降低锅炉负荷运行,并安排副司炉检查排污阀、放水阀是否关闭,检查锅炉本体情况,将本炉运行情况汇报班长。 2、当水位计水位仍然下降,且水位下降到水位计可见边缘时,班长将此情况报告调度,调度通知水泵岗位启动备用泵运行,水泵接到调度通知,立即启动备用泵,并报 告调度锅炉给水压力的情况。 3、此时副司炉将检查情况报告司炉无异常,但省煤器泄漏,给水流量也增大了,但水位计仍看不见水位,仪表水位仍然在缓慢下降,司水应立即到现场用“叫水法”准确判断汽包内水位,经判断锅炉严重缺水,立即报告司炉,采取紧急停炉,停止给煤,停止进水,关隔离门,以控制疏水阀开度来保持压力,严禁开启人孔门检查。此时班长 报告调度本炉因严重缺水而紧急停炉。 4、调度接班长锅炉紧急停炉报告后,应立即启用《锅炉事故现场应急处置方案》, 通知备用炉开炉,同时与安监站联系,确保生产稳定正常运行。 5、调度将演练结束报告总指挥,由总指挥宣布演练结束。

锅炉事故应急预案演练方案

锅炉缺水事故应急演练 方案 锅炉缺水事故应急预案 一、演习类别 缺水事故 二、演练项目 现场模拟演练:1#锅里严重缺水 三、演习时间 2012年X月X日 四、演习地点 锅炉房 五、演习目的 1、为了保证锅炉经济运行,在遇到突发事故司炉工能忙中不乱的进行操作,特制定本次事 故预案演习。通过演习努力提高操作技能以及事故判断、处理能力。在锅炉一旦发生事 故,保证当班司炉工能够保持镇静,“稳、快、准”的及时处理事故。 2、确保岗位人员对突发事故能及时判断、果断处理防止事故的扩大,提高岗位人员对突发 事故整体应急处置能力。 六、演练方式 现场模拟 应急组织机构 总指挥:XXX 副总指挥:XXX 组员:班长XXX 事故报警及处置程序 1、 9:25分司炉工(XXX)对锅炉运行情况进行巡检时发现1#锅炉水位表看不到水位。 2、 9:25司炉工(XXX)向班长(XXX)汇报:1#锅炉看不到水位。

3、 9:26班长(XXX)通知司炉工(XXX)立即采取“叫水”方法判断锅炉水位为缺水还是满 水。 4、9:30 经过检查司炉工(XXX)向班长(XXX)回报为严重缺水。 5、9:30 班长(XXX)通知司炉工(XXX)立即按照停炉操作步骤进行停炉并严禁向锅炉给水, 为防止意外事故发生,班长(XXX)同时安排司炉工对人员进行疏散并在锅炉房外拉起警戒线,并安排专人看守严防无关人员进入。 6、9:30 班长(XXX)同时向中控室汇报:锅炉房1#锅炉发生严重缺水事故,已经停炉。同时 向何厂长和消保科汇报。 7、 9:31中控室接到汇报后,通知开启备用锅炉2#锅炉,为保证生产部受影响,适当调整燃 料气压力。 8、 9:32班长通知司炉工开启2#锅炉(备用) 9、 9:32班长通知司炉工注意观察蒸汽压力和燃料气总管压力变化。 10、等到锅炉自然冷却后,(大约48小时后),班长通知机修工检查锅炉缺水原因。 11、等到20分钟后,机修工向班长汇报:1#锅炉由于给水管道被污垢堵塞早正缺水现在已处 理完毕。 12、班长通知司炉工检查锅炉,是否达到进水要求。 13、司炉工经过检查,向班长汇报:已经具备进水条件。 14、班长随时通知中控:1#锅炉已具备进水条件。 15、调度接到汇报后,通知班长可以向锅炉进水。 16、班长通知司炉工开启给水泵向锅里进水,同时检查各管道是否有异常和水位变化。 17、经过检查司炉工通知班长,无异常现象,已达到正常水位(大约40分钟后)。 18、司炉工经过查看现场水位计、压力表、燃料气压力,条件都正常后,汇报中控:1#锅炉 已具备点炉条件,请指示。 19、中控通知:可以点炉。 20、班长接到通知后,立即要求司炉工(XXX)分别按照操作规程进行点炉。 21、待压力正常后,班长(XXX)汇报中控:锅炉已具备送气条件,请指示。 22、中控接到报告后通知:可以正常送气,等到蒸汽压力正常后,停掉(备用)2#锅炉。 23、 XXX宣布演习结束,请将队伍整队集合。 预案评审 请XXX对演习进行评审。