文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信线路技术交底记录大全内容

通信线路技术交底记录大全内容

通信线路技术交底记录大全内容
通信线路技术交底记录大全内容

标准通信线路技术交底内容(非常详细,见下页目录)

目录

一、光电缆开挖...................................... - 1 -

1、光电缆径路复测.......................................... - 1 -

2、光电缆沟开挖............................................ - 1 -

二、光电缆余留...................................... - 3 -

1、光缆余留长度............................................. - 4 -

2、电缆余留长度............................................. - 4 -

3、光电缆余留方式........................................... - 4 -

三、光电缆配盘...................................... - 5 -

四、光电缆敷设...................................... - 5 -

1、直埋式光电缆沟........................................... - 5 -

2、管道以及槽道光电缆敷设................................... - 7 -

五、光电缆防护...................................... - 7 -

六、光电缆沟回填.................................... - 8 -

七、光电缆引入...................................... - 8 -

八、其他事项........................................ - 9 -

九、附件........................................... - 10 -

十、质量控制及检验................................. - 10 - 十一、安全及环保要求............................... - 10 -

通信线路技术交底内容

一、光电缆开挖

1、光电缆径路复测

1.1通信光缆径路选择时严格按照‘铁总关于初步设计的批复’(铁总鉴函[2015]568号)中有关通信线路的规定。

(1)新建铁路两侧各敷设1条48芯单模直埋光缆。

(2)敷设于电缆槽道内的光、电缆,采用阻燃型外护套。

(3)站场通信线路应以光缆线路为主,统一规划光电缆径路。

(4)区间光纤直放站、视频监控系统等应共用光缆。

1.2 XXX至XXXX区间均设有电缆槽,光电缆严格按照槽内敷设光电缆施工。

1.3 XXXX站、XXX站、XXXX纽站场部分无电缆槽道时,需采用光电缆暗埋形式敷设,严格按照直埋式光电缆沟开挖及敷设标准执行。

1.4直埋光电缆的径路选址原则上在铁路封闭网内,且缆沟要尽量取直,不得随意转弯。如遇特殊情况(树木、道口等)可根据地形、地貌进行适当调整,但必须保证以后维护方便和线路安全。(径路选择必须XXX通信车间同意)。

1.5光缆径路的选择尽量避开信号电缆、电力电缆或其他单位的光电缆、水暖管道、排水管道。实在躲不开有交越时必须提前和相关单位联系探明径路,施工中要有相关单位人员配合按施工协议内容施工,并做好光缆的防护工作。

1.6xxx市内范围内及交通繁忙地段进行光电缆线路施工时,应事先与相关管理部门联系,取得同意后方可施工。

2、光电缆沟开挖

2.1因横XXXXX属于新建铁路施工,不涉及到BC类施工计划范围。光电缆沟开挖敷设只需通知通信车间人员配合。

2.2区间基站、直放站、信号中继站、分区所、xxx牵引变电所等通信用房电缆井过水沟后需分不同路由开挖光电缆沟引入通信用房内。

2.3 XXXX光电缆沟开挖必须按照哈尔滨铁路局要求设置驻站人员和现场防护人员。

2.4光电缆沟开挖标准

(1)线路开挖深度如下表

注:对于有冻土层的直埋地段,在表中的埋深上增加0.1—0.5米(埋深在冻土层以下);达不到上述标准,需做PE管材、红砖、水泥包封等防护。

(2)光缆接续手孔的大小为0.9m*1.2m;同时要求接头坑底要平整、宽畅。

2.5直埋光电缆沟开挖时应注意以下几点要求:

(1)光电缆沟开挖应调查确认各类地下设施。在有可能影响或妨碍既有地下设施的地方开挖时,应事先与设施产权或运行维修单位签定安全施工协议,制定相应的安全措施后方可施工。(在XXXX东西两侧需重点卡控)

(2)在挖沟地段应设专人巡回检查。遇有大雨、暴雨、连阴雨天气时,不得进行开挖,已开挖的沟应根据具体情况或铁路运输部门的有关规定及时回填。

(3)禁止在路肩开挖电缆沟,并应在距离护坡底部2m外进行。开挖应有使用彩条布以防止道床污染,弃土应投出沟外0.6m以外,堆积高度不得超过轨面。

(4)当光电缆敷设需要通过铁路、公路等交通要道时,应采取非开挖方法进行施工。开挖时必须采取安全防护措施。

(5)当天开挖的缆沟应当天回填,严禁光电缆沟隔夜,如不能当天回填必须采取防止人员坠落的措施。

(6)敷设完毕的电缆沟应及时回填和覆盖。回填时,挖沟弃土全部回填,并分层夯实。

(7)光电缆沟开挖应考虑同沟缆线,处于同一个传输环两端的光缆不能同沟。

(8)光电缆沟开挖必须严格按照审定的光电缆径路台账进行,光电缆沟开挖必须光电缆敷设同步进行。

(9)光电缆沟开挖严禁使用机械开挖(需使用时必须征得相关部门同意)。

2.6XXX直埋光缆沟开挖注意事项:

(1)XXXXX枢纽部分属于既有运营线,光电缆沟开挖必须在申请的BC类施工计划范围内进行,严禁超范围施工。且光电缆沟开挖必须在工务、电务(通信)等所有相关配合人员到场时才能进行。(根据xxx信号车间要求每日开挖不得超过1公里,如超过1公里需提前告知信号车间)。

(2)施工前三天联系电务、铁通、供电部门现场核实,确认施工点地下管线缆的位置、埋深、防护等资料,并在施工现场标明其位置,划出防护范围,防止施工中挖坏既有管线。对不太明确的地下管线缆,应会同产权单位一起开挖探沟,进行光电缆改移时,必须事先与相关设备管理单位联系,在设备管理单位人员的监控和指导下,才能作业。邻近营业线范围内的动土施工,在使用机械作业前,必须采用人工挖探沟,人工挖探沟必须采用网格法(#字型),并做到动土范围全覆盖,严禁按“一”字、“丁”字、“卄”字型或电缆探测仪代替人工挖探,挖探深度必须达到计划动土深度以下,桩(柱)等深基础施工必须达到光(电)缆等设备可能的最大埋深,并取得设备管理单位的确认,否则,严禁进行机械作业。在挖探沟时,严禁猛挖猛铲,防止损坏光电缆。

二、光电缆余留

1、光缆余留长度

1.1、在桥梁、涵洞、隧道、过轨、过道、接头(含分歧头、直通头等)及机房引入等处所必须留有足够的预留。

1.2、光缆接头两端各预留10米,分歧头采用剖接,束管盘留,分歧光缆预留5米。过轨、过道等处的预留统一规定为10米。

1.3、光缆做接头后余留5米,光缆接头盒内光缆余留1.2米~1.6米。

1.4、光缆引入中间站设备房屋时,引入口外两方向各余留3米。

1.5、光缆引入通信站时,在电缆引入室内两方向各余留5米。

1.6、光缆通过桥梁、隧道时,两端各余留3米~5米;通过长度为500米及以上长隧道时,应在避车洞内作适当余留。

1.7、光缆盘留处,必须增设明显标识。

1.8、余留方法:

(1)余留时,一定要注意光缆弯曲半径,光缆弯曲半径太小容易造成衰耗增大;

(2)光缆敷设时的弯曲半径一般为:光缆的弯曲半径不小于光缆外径的15倍。

2、电缆余留长度

2.1、电缆做接头后余留1米~2米。

2.2、电缆引入中间站设备房屋时,引入口外两方向各余留2米。

2.3、电缆引入通信站时,在电缆引入室内两方向各余留3米。

2.4、电缆通过桥梁余留长度:

(1)100米以下的桥梁,两侧各余留1米~2米;

(2)通过长度为100米及以上的桥梁和250米~500米隧道时,两端各余留2米~3米;

2.5、电缆通过长度为500米以上隧道时,应在避车洞内作适当余留。

3、光电缆余留方式

3.1、在手孔内接续时,光电缆应根据手孔大小,做圈形余留或“Ω”余留,并绑扎固定。

3.2、高架桥上通信槽道或既有槽道内接续时,光电缆作“∽”余留。

3.3、管道人井内接续光电缆时,在接头盒的两侧作直径大于50cm的圈形余留,并固定于人井壁。

3.4、直埋光电缆接续以“Ω”方式余留。

三、光电缆配盘

1、光缆敷设严格按照A、B端方向进行(XXX方向为A端、XXX方向为B 端)。

2、光缆配盘按出厂顺序盘号配盘。同一个光中继段内宜采用相同批次的光缆。

3、应根据光缆盘长和路由情况配盘,尽量减少光缆接头数量、避免短段光缆;短段光缆长度不宜小于200米。

4、光电缆敷设必须严格按照光电缆配盘表施工。

5、光缆配盘接头位置应错开桥涵、隧道,分歧头(与正线接头合并)尽量安排机房附近。

6、光缆配盘尽量减少接头、分歧头与距离最近直通头不足200米时,分歧头与直通头合并,接头原则上不允许设置在桥上。

四、光电缆敷设

1、直埋式光电缆沟

1.1放线支架底座应放在坚固、平坦的地面上。顶升时,光电缆盘盘轮离开地面不得大于100mm。

1.2盘轴应水平,光电缆盘应保持在两期中支架的中央;严禁以横置线盘方式放缆。

1.3敷设电缆时,光电缆应从盘的上端引出。光电缆盘支撑处应由有经验的人员看守,且配备良好的通信工具。

1.4光电缆盘、人工绞盘、绞盘车应由制动措施。

1.5使用地滚滑轮时,应选择地形,放置应安全稳固。

1.6进入光电缆井放缆时,作业人员进入前应先通风,并确认无有害气体。光电缆井内工作应采取防火、防水及防止高空落物等措施,井口应有专人看守,

放光电缆人员距井口距离不应小于1米,并扎好安全带。放缆时上下人员应相互呼应,以防发生事故。

1.7光电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物以及穿入管子后,均要对孔洞进行封堵。电缆夹层、隧道、竖井、电缆沟内应保持整洁,不得堆放杂物,在电缆沟洞严禁积油。

1.8在墙洞、沟口、管口及隔层等处布放光电缆时,布放人员距各开口的距离不应小于1米。

1.9在桥上及隧道内布放光电缆时应制定相应的安全技术措施。高架桥上人工布放光电缆时应走高架桥中心变道,不得在桥边缘行走,人员应站在安全的一侧,转弯时应站在光电缆转弯的外侧,行走时光电缆不得左右摆动,并设监护人员。

1.10电缆桥架安装时,施工人员不得站在桥架上施工。桥架内布放电缆时,在桥架转弯处不应用力过猛。

1.11用机械敷设光电缆时,应考虑牵引动力,牵引绳索、转向滑车、绳索连锁环的强度。在牵引中应防止钢丝绳背扣,或在尖硬的物件上刮磨,工作人员不许扶、摸移动中的钢丝绳或光电缆,如有故障应停车处理。

1.12冬季敷设光电缆,对有敷设温度要求的光电缆应采取必要的措施,并符合其技术规定。

1.13光电缆盘起重架支架较高或在斜坡上支起重架时,应设起重架临时拉线。

1.14 人工抬放光电缆:

(1)直线部分人员分布控制在10米~15米为宜,遇有转弯或过障碍时,人员分布应适当加密;

(2)光电缆不得在硬质地面上拖拉;

(3)施工人员应用同侧肩抬运,拐弯时人应站在光电缆外侧,下坡、跨沟渠和拐弯处应设防护人员;

(4)抬运光电缆过桥梁、隧道或在铁路路肩上抬运时,不应将光电缆曲伸到限界以内;

(5)抬运光电缆过铁路线时,应在统一指挥下平行跨越。

1.15使用机械牵引敷设光电缆时,牵引力应小于光电缆允许拉力,主要牵引力应施加在光电缆的加强构件上,牵引速度不应大于15m/min,并应保持匀速,不得突然启动或停止。

2、管道以及槽道光电缆敷设

2.1光电缆敷设采用人工或机械牵引时,应符合直埋光电缆敷设的要求。

2.2敷设前对槽道进行清理,清楚盖板上方的土层或碎石,防止杂物掉入槽内。

2.3槽道盖板应依次掀开,掀开后码放整齐、稳固,且不得侵入铁路建筑限界。

2.4敷设后及时按原样恢复槽道盖板,并注意避免盖板砸伤线缆,掀开盖板时应注意保护盖板。

2.5光电缆穿越接触网支柱基础时,应采取保护措施,以免刮伤光电缆。

2.6当需要在桥栏外侧安装槽道时,应使用专门制做的作业平台,并符合高处作业安全要求。

3、光缆敷设严格按照光缆配盘表进行施工。

4、缆线的布放应按A、B端别进行。

五、光电缆防护

1.1光缆在穿越铁路、公路时尽可能与路面垂直,用镀锌钢管做好保护,管内必须加套塑料管对光缆进行防护。新建铁路在条件允许时,尽量将钢管预先埋设在光缆穿越地点。

1.2光缆穿越水沟、水渠、过道或引上时必须用钢管(电务段同意可改为PE管)进行防护。

1.3光缆穿越动土可能性较多的地段,需用缆槽进行防护。

1.4光缆在路肩上敷设时要用缆槽进行防护。

1.5光缆过涵、过桥的防护

(1)光缆在桥梁、立交道上方用100mm*100mm*1.5mm镀锌钢槽进行防护,钢槽固定牢固。桥、涵两侧的钢槽端口内10cm到坡脚的光缆要用塑料管进行防护,同时光缆在坡脚下要有余留。

(2)光缆过轨时人工开挖采用φ80镀锌钢管进行防护,钢管内用塑料管

进行保护。

1.6直埋光电缆在经过某些特殊地段时防护

(1)铁路站场、排水沟以及风化石等沟深难以达到埋深要求的石质地段,可采用混凝土槽防护。其埋设深度为:在站场股道附近或铁路路肩上,槽盖板顶面距路肩面不应小于0.2米;在石渣和砂子填平的股道间,槽盖板顶面至轨枕底面不应小于0.55米。同时盖板顶面在路基面下的覆盖厚度不应小于0.2米;在涵洞下、排水沟等处,槽盖板顶面距沟底面不应小于0.6米;在石质地段,槽盖板顶面距地面不应小于0.3米。

(2)防护管的材质应无变形和裂纹,钢管无严重锈蚀,硬质聚乙烯管无老化变质。对于电缆埋深达不到要求或施工困难地段,可采用直埋PE管防护或水泥包封;PE管的位置、管长应符合设计规定。管子连接应紧密,管子煨弯的弯曲半径不应小于外径的10倍。

(3)光缆防冻害要符合以下要求:直埋光缆埋深必须在冻层以下(一般应>1.2米,寒冷地区>1.5米)。填充光缆沟时,最底层填沙50mm,敷缆后填沙300mm,然后正常回填。过桥、涵、隧道直埋光缆线路时,采用镀锌钢管防护,但要对钢管破管、破口朝下、破口每隔500mm用铆钉填塞撑起,便于积水外泄。

六、光电缆沟回填

1、回填前,做好每单盘缆的绝缘指标测试并记录在案,指标不合格需及时采取补救措施,直至绝缘指标达到设计要求。(单盘不低于10MΩ)。

2、石质(风化石)地段,沟底层应先回填150mm左右的细沙或土,再行敷设光缆。

3、回填时沟的下半步不得掺入杂草、树木等易腐蚀物质,沟内严禁回填大石块,回填夯实后的土应高出地面20cm左右。

4、光电缆沟回填时,先回填细土15厘米后在进行全面回填,严禁将石块砖头等砸、压光电缆。路肩、站区的光电缆沟要夯实填平,农田、大地缆沟,上方要回填成正梯形。

七、光电缆引入

1、通信站:新设2条96芯长途光缆引入xxx通信站时,在光缆终端盒(或熔纤盘)内终端后,引出1~96芯尾纤全部接引至新设ODF配线架上。

2、车站节点:新设2条/4条(xxx车站为2条,横道河子东站、海林北站为4条)不同物理径路的48芯长途光缆引入车站时,纤芯终端并接引至ODF配线架(信号使用光纤除外),其中信号专业使用的光纤在通信机房ODF配线架熔接单元内直接熔通,并引入信号机房的ODF配线架上。

3、区间基站及牵引变电所、分区所:采用2条/4条(同站址双基站为4条,其他单基站为2条)不同物理径路的12芯光缆分歧引入方式,纤芯全部终端并接引至通信机房ODF配线架。

4、信号中继站:采用4条不同物理径路的12芯光缆分歧引入方式,纤芯终端并接引至ODF配线架(信号使用光纤除外),其中信号专业使用的光纤在通信机房ODF配线架熔接单元内直接熔通,并引入信号机房的ODF配线架上。

5、光纤直放站:近端机至每套远端机之间采用敷设的短段光缆中的各2芯光纤。

6、RRU远端机:BBU近端站至每套RRU远端站之间采用敷设的短段光缆中的各2芯/4芯光纤(1载频和2载频RRU为2芯、3载频RRU为4芯)。

7、综合视频监控室外采集点:每台摄像机采用敷设的短段光缆中的各2芯光纤引入邻近通信机房视频机柜(内置光纤收发器和ODF配线模块)成端。

8、光电缆进室内终端应符合电气化区段的要求,引入室内前应作绝缘节进行电气绝缘。绝缘节的制作应符合下列要求:

(1)在绝缘节内应将光缆的金属加强芯开断;

(2)在绝缘节内应将电缆的屏蔽钢带、金属外护层开断;

(3)在绝缘节的外线侧应将屏蔽钢带、金属外护层作接地处理。

八、其他事项

1、现场进行施工时如遇与技术交底及光电缆径路台账、光电缆配盘表不符时须更改时必须征得技术部门同意方可进行。

2、光电缆单盘测试、光电缆标识、光电缆接续等待光电缆到货后方重新编制技术交底。

3、每个区间施工完成后必须提供光电缆径路台账(台账包括:防护位置、防护方式、土质、径路距离铁路距离、接头位置、过轨位置、标桩、警示牌等参数)。

4、光电缆施工过程中应合理配置敷缆人员,严禁损伤光电缆外皮。

5、施工负责人每天在光电缆施工过程中必须就当日完成情况进行统计(含光电缆、水泥槽防护数量、标桩、警示牌等),及时完成施工日志台账填写。

6、现场施工负责人与劳务协作队伍负责人需每天做好实物工作量(开挖缆沟、敷设缆线数量)统计与核对(也可按每单盘缆线核算)。

九、附件

附件1:光电缆径路施工台账。

十、质量控制及检验

1、光电缆埋深及其接续电气指标控制须符合施规和验标的相关规定;对光电缆敷设等隐蔽工程的项目,在隐蔽前均需得到现场监理人员的检查认可,完成隐蔽工程签认后方可进行后续施工;如检查不合格或检查证及附件与实际不符,必须尽快纠正、重新检查签认通过后进入下道工序。

2、电缆、光缆、漏缆和其他各类缆线等施工质量及指标按施工规范标准逐项检查测试,做到标识齐全、清晰,并符合规范要求;

3、光缆施工中严禁损伤光缆外皮,光缆敷设中严禁出现打背扣现象。

3、安质、技术人员应对光电缆敷设质量进行必要的检查,把好质量关。

4、每天施工结束后对该日施工的内容进行自检,合格后通知监理等相关单位进行检验验收。

十一、安全及环保要求

1、安全要求

1.1施工前应对光电缆径路进行复测,确定径路及防护措施,并建立施工台账,光电缆线路的径路应符合施工设计图的要求。

1.2严格执行双机复核探测制度,对可疑处所重复探测,严禁漏探。

1.3要按电(光)缆径路图及电(光)缆条数顺走向逐一探测,按规定插警示小旗,严禁探完不标,防止次生漏探。

1.4设备管理单位探测确认开挖地点后应插设警示小旗,施工单位在有电(光)缆处所动土前需挖探沟进行挖验确认,严禁不确认开挖。

1.5设备管理单位现场监控人员到现场监控后方可开挖,严禁不控开挖。

1.6测有电(光)缆处所要用铁锹开挖,严禁使用风镐、电镐等工具开挖。

1.7施工要注意人和仪器的安全,遇到意外情况应迅速与驻地联系。

1.8施工要文明,严禁吸烟;光电缆线路工程作业人员严禁携带火种进入草场、林场,施工完毕后清扫场地,不得留有废弃物。

1.9工人上岗前,必须进行岗前技术、安全的培训,考试合格后方可上岗。

1.10材料要节俭使用,切不可浪费或挪作他用。

1.11光电缆敷设在桥上作业时,施工人员应系好安全带,防止高空坠落。

1.12在站场施工时,由于站场缆线敷设专业多,管线多,人员复杂。作业人员要注意自身保护,避免身体擦伤、撞伤。

1.13 在作业过程中,不得踩踏其他缆线,注意对既有光电缆的保护。

1.14任何人员不得在线路上坐、卧、休息等。

1.15 在施工区段作业时,必须在本线一侧的路肩上行走和避车,严禁在道心和枕木上行走。必需横过铁路时,应严格遵守“一站、二看、三确认、四通过”的制度。

1.16搬运重大、长件物体时,要设置好防护,必须有专人指挥。

2、环保要求

2.1进场施工人员统一着装,戴安全帽,穿防护服,持证上岗,管理人员佩带职务标志。

2.2回填时严禁使用线路上的道碴及其他设备。

2.3回填完后,应将污染的道床清理干净;余土清运至指定位置。

2.4位于水沟和水沟沿上的电缆沟,回填完应保证水沟畅通,并应及时修复好,必要时,可将水沟改道。

2.5与施工相邻单位、居民及当地人民政府搞好关系,尊重当地风俗,爱护周围群众的财产,发扬勤劳朴实、与人为善的优良传统。

2.6现场堆放光电缆及施工中不得破坏光缆径路以外草场、老百姓农作物,材料必须设专人看守。

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表… 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

& 附设计图纸及有关技术规范2007年8月10日 技术负责施工员| 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份。 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程% 支(拦)挡工程 分部工程浆砌石挡墙 分项工程K0+000~K0+160浆砌石挡墙 交底内容: 挡土墙施工技术要求: 1、挡土墙开挖基坑采用分段跳槽快挖快砌。砌石应使用不宜风化块石,砂浆标号M10。 $ 2、挡土墙要求座落在基岩上,挡土墙基础应嵌入岩层或碎石土层中,挡墙埋深一般50cm~80cm。挡墙下基前必须严格进行基底验槽,符合设计要求后及时下基。 3、挡土墙砌筑时,下部须座满浆,并将大面朝下,分层卧砌,上下错缝,内外搭接。块石砌体的灰缝为20~35mm,砂浆须饱满,石块间较大间隙应先填砂浆后用碎石嵌实,不得先填碎石后塞浆或干填碎石。应保证块石嵌固紧密、砂浆填筑饱满密实,墙身不得有通缝。 4、墙体设置排水孔,防止墙后积水,采用拔管预留方式施工。沿挡墙每1m设置1排水孔,长1m,排水孔距地面~。在排水孔进口一侧设置砂砾石反滤水层。 5、对于挡土墙顶部、底部基础和墙身外层宜选用较平整的大块石砌筑并加以修整,挡土墙砌衬时宜采用“丁”“嵌”“楔”等方法、并将块石间隙嵌紧密,保证墙身稳定。 6、挡土墙砌筑时须设置伸缩缝,伸缩缝间距为10m,缝宽2cm,缝的内、外侧及顶面塞填泡沫板或沥青木板。伸缩缝须整齐垂直,上下贯通。 7、挡墙后部填筑碎块石,距墙项40cm预留作坡面绿化。 全部支护工程完成后,清附挡墙后部沟槽杂物,沟槽宽不小于50cm,沟槽内填耕植土最30cm,耕植土距墙顶10cm,撒油麻藤籽于耕植土。 $

装饰装修安全技术交底记录大全

装饰装修安全技术交底 安全技术交底 项目部编号 交底部位 工作内容装饰装修 安全技术交底内容 一、一般规定: 1、进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 2、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚与穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场; 3、在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底与带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋; 4、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业; 5、从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备; 6、施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; 7、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全

员批准严禁随意拆除与挪动。 8、工地的防火安全的重点部位应按规定配备消防器材,如油漆间、木工间、木制品仓库等场所应按每25㎡配备一只种类合适的灭火器,并成组设置。 9、登高用具周转、现场拼装、搭拆频率较高,搭设、操作人员按操作规程作业,每次拼装搭拆完工必须经验收合格方可使用,并挂上合格牌。 10、作业面材料码放、垃圾清理,临时堆放处离楼层边沿不应小于1米,堆放高度不超过1、2m,楼层边、通道内、脚手架边缘严禁码放任何物品;每天施工下班前,及时清理作业面垃圾与杂物,保持现场环境卫生整洁。 二、施工用电 1、施工现场使用的配电箱、开关箱必须符合JGJ 46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》要求,“配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。”施工现场的配电箱不宜采用木质的,并应达到防雨要求。 2、在施工专业技术人员与现场电工中普及临时用电安全知识,掌握施工现场三级配电的基本要求,了解总配电箱、分配电箱、开关箱的主要功能以及使用要求。 3、施工人员下班或暂停施工时,必须收回并保管好移动分配电箱,锁

交通工程施工技术交底记录

交通工程施工技术交底记录市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号: 市政施管—10 工程名称佛山市南海区桂澜路(桂平路至海八路)改造工程 承包单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 分包单位 交底单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 交底日期年月日 交底范畴交通工程交底人 交底内容: 交通工程施工措施、方案 1、交通标志施工 ⑴、基础施工 ①标志柱基础应按设计图规定的尺寸于指定地点进行开挖。基底按规定进行处理后立模板,扎钢筋, 敷设电线管,浇注混凝上。 ②地脚螺栓和底法兰盘位置正确,达规定标高。 ③在混凝土尚未通过至少七天之凝固前,混凝土基础上不得受力架设支柱和标志。 ④回填压实工作应于结构物上竖立标志前完成。 ⑶、标志支撑结构的安装 标志支撑结构的架设应在基础砼达到设计强度的75%以后。在横梁安装前,应先预拱;横梁中间处的预拱度一样为50mm,悬臂标志的预拱度为40mm。 ⑷、标志板的制作 ①粘贴反光膜时,不承诺采纳手工操作或用溶剂激活粘结剂。在标志的最外层可涂爱护层,如透亮涂 料等。 ②反光膜应尽可能减少拼接,当粘贴反光膜不可幸免显现接缝时,应使用反光膜的最大宽度进行拼接,拼接以搭接为主。 ③当用反光膜拼接标志图案时,拼接处应有3-6mm的重叠部分。反光膜粘贴在挤压型材版面上,伸出上下边缘的最小长度8mm,且应紧密地粘贴在上、下边缘上。 ④标志板应在车间剪裁或切割,以产生整齐,方正的边缘,不应有毛刺。所有标志的槽钢应在粘贴定 向反光膜之前焊接好。 ⑤定向反光膜应用不剥落的热活性胶粘剂粘贴,将反光膜牢固粘贴到标志板上,其表面不得产动气泡 和污损等缺陷。

⑥标志安装完毕后,应清扫标志板,应使用清水或无腐蚀性液体轻擦。 2、交通标线 ⑴、本合同段均采纳耐久、发光性能好的热熔标线涂料。 ⑵、将热熔釜装载于车内,配以液化石油气加热装置和搅拌装置。熔融的过程中要注意温度的操纵, 充分搅拌、混合使涂料平均。 ⑶、可用扫帚、板刷、干燥器等工具使路面保持清洁、干燥,确保路面无松散颗粒、灰尘、油污或其 续上表 第二页,共三页 他有害物质。 ⑷、为了提升路面与涂膜的粘接力,须在路面上先涂抹适量的底漆,待底漆不粘车胎、不粘附灰尘、 沙土时才可进行标线涂布作业。 ⑸、涂敷前应进行施工设备的调试及试划以确保施划出的标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠的撒布量 等符合业主的要求。为了保证夜间的识不性,在标线涂敷的同时要撒布适量的玻璃珠。 ⑹、划线终止后,应按照实际完成情形,计测工作量。检查标线的厚度、尺寸、玻璃珠的撒布量及标 线的形状等,对不符合要求的标线进行修整,去除溢出和垂落的涂膜。 ⑺、及时整理施工机械,扫除施工残留物,确保施工现场的清洁,并请监理工程师验收施划好的交通 标带。 3、交通信号灯施工 ⑴、结构件加工 ①信号灯杆的焊接加工采纳电弧焊。 ②在制螺栓孔时均加工相应夹具固定,以保证法兰具有互换性。关于安装尺寸相同的构件,加工过程 中用专用夹具固定其相对位置,以保证其同一类构件的互换性。 ③横梁的制作,由于横梁均为悬臂结构,按照设计要求,在制作中将连接处预先向上方偏2度,以平稳横梁在荷载作用下的边形。 ④按照使用要求,金属构件表面均做防腐,金属构件加工完成后,均做热浸锌处理。在浸锌过程中, 构件在镀曹内放置平坦,严格操纵构件的变形,以保证构件的安装尺寸以及安装后的误差在施工验收规范 规定范畴内。如果表面进行了喷塑处理则在运转过程中要幸免碰伤喷塑表面。 ⑵、杆件的安装 ①在所选定位置挖掘基础,并安设好预埋件。 ②将按图纸尺寸制作好的信号灯灯杆、悬臂以及信号灯,电缆线运送至现场,并将所需的机具设备预 备好,并作现场环境检查。 ③对信号灯及灯杆要求安装组合的部件,安排专业技术人员进行组装。 ④信号灯及杆件安装,用吊车先将信号灯杆吊起,组织施工人员将信号灯杆固定在基础上,调整信号 灯杆位置,用检测机具对信号灯杆的竖直度进行检测,以确定其正确位置,再校整信号灯位置。

施工技术交底记录大全记录文本

施工技术交底记录 编号:SJ-01 工程名称分部工程 分项工程 开工前交底 名称 交底内容: 1、施工依据:①业主提供的施工图纸及设计变更通知; ②《城市道路照明工程施工及验收规程》〔CJJ89-2001〕; ③《工程建设标准强制性条文》〔城乡规划部分〕〔城市建设部分〕。 2、其它:要严格依照经过监理工程师审批的施工组织设计方案进行施工、抓工期、 抓质量、抓安全、文明施工。 交底人接收人

施工技术交底记录 编号:SJ-02工程名称分部工程 分项工程名称土方开挖:沟槽、基坑、井坑 交底内容: 一、电缆沟槽 1、开挖前,先按图纸设计要求的管道与路边相对位置进行放样,然后按规范要求 人工开挖。 2、沟槽开挖允许偏差按以下规范要求控制: 序号检验项目允许偏差检验频率检验方法 ①△槽深+50mm 每档二点用尺量 ②②走向偏移100mm 每档一点用尺量 二、灯座、井基坑 1、开挖前,先按图纸设计要求进行灯座、井基坑定位,根据现场障碍物情况适当 调整基坑位置,做好标记。 2、按放样时做好的标记进行基础、井基坑开挖,基础基坑开挖尺寸为:700×700 ×1400 mm、?2200×6500mm;路灯接线井开挖尺寸为:480mm×480mm×500mm;路灯接线箱开挖尺寸为:750mm×600mm×350 mm、过路接线井开挖尺寸为:840mm×840mm×1000 mm、箱变接线井:1000mm×840mm×900mm; 3、基坑深应以设计的施工基面为基准,基坑底应平整、坚实。开挖时如遇坚石人 工无法开挖,应及时与技术人员联系解决。 4、基坑开挖允许偏差按以下规范要求控制: 序号检验项目允许偏差检验频率检验方法 ①△基坑深度+50mm 每坑用尺量,水准仪测量 ②顺线路方向位移﹤5%mm设计档距(即 150mm) 抽检20% 用尺量 ③横向位移±80mm 抽检20% 用尺量,经纬仪测量交底人接收人

安全技术交底记录表格

交底人(工长、项目经理)签字: 安全技术交底记录 交底内容: 大风解冻期施工安全技术交底 施工人员要遵守安全操作规程,不准违章作业。 解冻前要对现场的建筑物、机械设备、脚手架等做好 沉降观测,发现问题及时处理。 解冻前应先清理楼板上的杂物,防止楼板超载,发生 坠落事故。 解冻前,对施工现场的安全防护设施要进行全面检 查,确保施工中的安全。 五级以上大风天禁止露天高处作业及明火工作。 检查电源、电器设备,开关在冬停时是否损坏,如有 损坏应立即处理。 施工现场的火源点要专人管理,做到人走火灭。 施工现场要配齐防火工具,防火工具不准移动或乱 用。 复工前要办理复工报告。 接受人(班组长、作业人员)签字: 监督人(安全员)签字: 施工单位: 哈安管表5 分部分项工程 工种 工程名称 1、

注:本交底必须一式二分,生产班组、栋号工长各一份 安全技术交底记录 施工单位: 哈安管表5 年 月 日

监督人(安全员)签字: 暑季施工安全技术交底 暑季气候炎热,高温时间持续较长,要做好防署工作。 要对职工进行防暑降温知识的宣传教育,掌握中暑症 状和急救措 施。 合理调整作息时间,避开高温工作时间,高处作业工 人要缩短时间,保证工人休息和睡眠时间。 对在容器内高温条件下作业场所,除搞好通风和降温 外,操作人员要轮换作业。 露天作业场所要搭设凉棚遮阳,防止热辐射,并经常 洒水降温。 经常对高温,高处作业人员进行健康检查,发现有作 业禁忌症者,调换其他工作。 及时供给合乎卫生要求的茶叶,清凉含盐饮料,绿豆 汤等。 组织人员下工地巡回医疗的预防工作,保证职工身体 健康。 及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。 交底人(工长、项目经理)签字: 接受人(班组长、作业人员)签字: 交底内容: 1、

建筑工程技术交底记录大全[整套]

目录 防水混凝土施工 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 灰土地基----------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 - 砂石地基----------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 - 钢筋混凝土预制桩打桩 -------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 泥浆护壁回转钻孔灌注桩------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 螺旋钻孔灌注桩 --------------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 人工成孔灌注桩 --------------------------------------------------------------------------------------- - 49 - 桩承台 ------------------------------------------------------------------------------------------------- - 59 - 设备基础----------------------------------------------------------------------------------------------- - 70 - 素混凝土基础------------------------------------------------------------------------------------------ - 77 - 炉渣垫层施工------------------------------------------------------------------------------------------ - 82 - 混凝土垫层施工 --------------------------------------------------------------------------------------- - 88 - 陶粒混凝土垫层施工----------------------------------------------------------------------------------- - 93 - 细石混凝土地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 99 - 陶粒混凝土垫层施工--------------------------------------------------------------------------------- - 105 - 水泥砂浆地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 111 - 现制水磨石地面施工--------------------------------------------------------------------------------- - 118 - 陶瓷锦砖地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 128 - 塑料板地面施工 ------------------------------------------------------------------------------------- - 136 - 活动地板施工---------------------------------------------------------------------------------------- - 144 -

安全技术交底记录大全范文

甘肃省环县沙井子西部矿区钱阳山煤矿工业广场土石方工程施工项目分部(分项)工程与特种作业安全技术交底 批准: 审核: 编制: 八冶建设集团矿山公司庆阳项目部

二0一二年八月二十日 说明 一、根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 本工程安全技术交底资料应包括以下: 1、土方开挖施工安全技术交底 2、土方回填施工安全技术交底 3、自卸式汽车操作安全技术交底 4、挖掘机操作安全技术交底 5、装载机操作安全技术交底 6、振动压路机操作安全技术交底 7、施工现场防火安全技术交底

8、施工现场临时用电安全技术交底 9、照明灯具安全技术交底 土方工程施工安全技术交底 施工单位名称 八冶建设集团矿山 公司庆阳项目部单位工程名称 甘肃省环县沙井子西部矿区钱阳山煤 矿工业广场土石方工程施工项目 施工部位五区、六区山坡坡面施工内容土方施工 通用安全技术交底内容(1)要严格按照设计要求和施工方案的规定进行作业。 (2)土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“分层开挖,严禁超挖”的原则。 (3)五区、六区山坡坡面开挖过程中,以设计要求为依据或规范要求为依据,对边坡、坡度进行 监控。 (4)山坡坡面周边严禁超堆荷载。 (5)山坡坡面开挖过程中,应随时注意坡面变动的情况,发现有裂缝、松动等异常现象,必须暂 停施工,查明原因确保安全后方可继续施工。 (6)挖土方时,如发现有不能辨认的物品或事先未预见到的情况时,应及时停止作业,报告上级 处理。 (7)对土方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏情况,采取 自上而下做法施工,严禁无序开挖。 (8)场地沟槽处土方回填严格按设计要求厚度进行铺筑,以防压实机械倾翻事故。 (9)自卸汽车倾倒土方时,人员撤至安全位置后方可倒土,倒土时应稳倾缓倒,严禁猛烈倒土。

混凝土技术交底大全记录.docx

. 技术交底记录 20003□ □ □单位(子单位)工程名称洮河一品住宅小区-2# 楼 分部(子分部)工程名称主体工程分项工程名称砼工程施工单位临洮县建筑工程总公司直属公司项目经理交底人接受交底人数作业班组砼班 一、交底内容: (一 )作业条件 1、浇筑混凝土层段的模板、钢筋、顶埋件及管线等全部安装完毕,经检查符合设计要 求,并办完隐、预检手续。 2、浇筑混凝土用的架子及马道已支搭完毕.并经检查合格。 3、水泥、砂、石及外加剂等经检查符合有关标准要求,试验室已下达混凝土配合比通 知单。 4、磅秤 (或自动上料系统 )经检查核定计量准确,振捣器(棒 )经检验试运转合格。 5、工长根据施工方案对操作班组已进行全面施工技术培训,混凝土浇筑申请书已被批 准。 (二 )材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合国家现行水泥标准。工 期紧时可做水泥快测。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、混凝土施工工艺、混凝土强度等级的要求确 定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合国家现行标准。 3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂须经试验合格后, 方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合国家现行标准。 6、隔离剂:水质隔离剂。 (三 )施工机具 混凝土搅拌机、磅秤(或自动上料系统 )、双轮手推车、小翻斗车、尖锹、平锹、混凝±吊斗、插入式振捣器、木抹子、铁插尺、胶皮水管、铁板、串桶、塔式起重机、混凝土标尺 杆、砂浆称量器等。 二、工艺流程 作业准备→混凝土搅拌→混凝土运输→柱、梁、板、剪力墙、楼梯混凝土浇筑与振捣→养护 三、操作工艺 (一 )作业准备

公路工程各项施工技术交底记录大全全集

路基土石方施工技术交底 1.施工准备 ⑴施工测量 在开工前先进行施工测量,包括导线、中线及高程的复测,水准点的复查与增设,测量与绘制横断面。施工测量的精度符合《公路勘测规程》 (JTJ061-99)的要求。并将测量方法及成果资料签字后交送监理工程师。经监理工程师批准后方可施工。 在开工之前在现场放出路基坡脚、路堑堑顶、截水沟、边沟、护坡道、取土坑、弃土场等的具体位置,标明其轮廓,提请监理工程师检查批准。 ⑵调查与试验 路基施工前对施工范围内的地质、水文、障碍物、及各种管线等情况进行详细调查。 对图纸所示的利用挖方、借土场的路堤填料取有代表性的土样进行试验,试验方法按《公路土工试验规程》(JTJ051-93)执行,试验项目按“技术规范”要求进行。 ⑶防水、排水 施工前做好路基的各种防、排水设施,挖设排水沟,并保持其处于良好的排水状态。 ⑷清理场地 路基工程施工前,清除施工范围内的树木、灌木、原地面以下100-300mm 内的草皮、农作物的根系和表土。且堆放在弃土场内或经监理工程师认可地点。 场地清理完成后,全面进行填前碾压,使其密实度达到规定的要求。 ⑸雨季施工 雨季施工前,根据现场具体情况确定可进行雨季施工地段,严格按照《公路路基施工技术规范》(JTJO33-95)中雨季施工的有关规定执行,并编制实施性的雨季施工组织计划,提交监理工程师审查批准。 雨季填筑路堤时,随挖、随运、随填、随压。每层填土表面筑2-3%的横坡,并在雨前和收工前将铺填的松土碾压密实。 2.路基挖方施工 对于较长的路堑采用纵挖法施工,短而深的路堑采用横挖法施工。路堑开挖以机械施工为主,靠近基床底层表面及边坡部分辅以人工开挖。石方开挖采用小型或松动爆破,岩石边坡采用光面爆破施工。土石方调运近距离采用推土机推运,远距离采用挖掘机、装载机配合自卸汽车运输。 1)土方开挖 ⑴路堑土方开挖施工工艺 路堑开挖施工工艺流程见附表5的深挖路堑段施工工艺框图。 ⑵施工控制

建筑工程技术交底大全(土建部分100多个)

建筑工程技术交底大全(土建部分100多个)

技术交底记录 主要机具:尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、号铅丝等。 作业条件: 土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施 工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的 灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。 夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安 装照明设施,在危险地段应设置明显标志。 开挖低于地下水位的基坑(槽)管沟时,应根据当地工程地质资料,采取 措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面的50cm,然后再开挖。 熟悉图纸,做好技术交底。 确定开挖的顺序和坡度沿灰线切出槽边轮廓线分层开挖 清底 坡度的确定: )在天然湿度的土中,开挖基坑(槽)和管沟时,当挖土深度不超过下列数值的规定,可不放破,不加支撑。 密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为粘性土)-1.0m; 硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土±—1.25m; 硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)—1.5 m 坚硬的粘土—2.0 m。 )超过上述规定深度,在5 m以内时,当土具有天然湿度,构造均匀,水文地质条件好,且无地下水,不加支撑的基坑(槽)和管沟,必须放坡。边坡最陡坡度应符合表 根据基础和土质以及现场出土等条件,要合理确定开挖顺序,然后再分段分层平均下 交底人接受人 1

技术交底记录 坡顶无荷载坡质有静载坡顶有动载 1:1.00 1:1.25 1 、中密的碎石类土(充填物为砂土) 1:0.75 1:1.00 1 、硬塑的轻亚粘土 1:0.67 1:0.75 1 、中密的碎石类土(充填物为粘性土)1:0.50 1:0.67 1 、硬塑的亚粘土、粘土 1:0.33 1:0.50 1 1:0.10 1:0.25 1 、软土(经井点降水后) 1:1.00 ———— )开挖各种浅基础,如不放坡时,应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线。 )开挖各种槽坑: 浅条形基础。一般粘性土可自上而下分层开挖,每层深度以60 端部逆向倒退按踏步型挖掘。碎石类土先用镐翻松,正向挖掘,每层深度,视翻土厚度而定,每层应清底和出土,然后逐步挖掘。 浅管沟。与浅的条形基础开挖基本相同,仅沟帮不切直修平。标高按龙门板上平往下返出沟底尺寸,当挖土接近设计标高时,再从两端龙门板下面的底标高上返㎝为基准点,拉小线用尺检查沟底标高,最后修整沟底。 开挖放坡的坑(槽)和管沟时,应先按施工方案规定的坡度,粗略开挖,再分层按坡度做出坡度线,每隔3米左右做出一条,以此线为准进行铲坡。深管沟挖土时,应在沟帮中间留出宽度80㎝左右的倒土台。 开挖大面积浅基坑时,沿坑三面同时开挖,挖出的土方装入手推车或翻斗车,由未开挖的一面运至弃土地点。 基坑(槽)或管沟,当接近底下水位时,应先完成标高最低处的挖方,以便在该处集中排水。开挖后,在挖到距槽底50㎝以内时,测量放线人员应配合超出距槽底 标准尺杆,随时以小木橛上平,校核槽底标高。最后由两端轴线(中心线)引桩拉通线,检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,拒此修整槽帮,最后清除槽底土方修底铲平。 基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以 交底人接受人 2

安全技术交底记录表

安全技术交底记录 表 1

一主要危害、危险源点及预防措施 (一)临时用电 (二)机械设备 1.搅拌作业 2

2.钻桩作业 (三)个人防护 二.制定相应的安全操作规程和标准 1.<机械安全操作规程>; 2.<一般工种安全操作规程>和<特殊工种安全操作规程>; 3.<夜间施工安全操作要点>; 4.<特殊季节安全操作规程>; 5.<安全管理制度>; 6.<安全奖罚管理办法>; 7.未交代事宜按国家及地方相关标准执行; 3

三.施工过程中事故发生后应采取的急救措施 现场急救,就是应用急救知识河最简单的急救技术进行现场初级救生,最大程度上稳定病员的伤、病情,减少并发症,维持伤病员的最基本的生命体征,现场急救是否及时和正确,关系到伤病员生命和伤害的结果。 现场急救一般遵循下述四个步骤: 1.当出现事故后,迅速将伤者脱离危险区,若是触电事故,必须先切断电源;若为机械设备事故,必须先停止机械设备运转。 2.初步检查伤员,判断其神志、呼吸是否有问题,视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保护好切断的器官或组织、预防感染、止痛等措施。 3.施救同时请人呼叫救护车,并继续施救到救护人员到达现场接替为止。 4.迅速上报上级有关领导和部门,以便采取更有效的救护措施。 现场事故救护知识 (一)触电事故 1.假如触电者在伤势不重,神志清醒,未失去知觉,但有些内心惊慌,四肢发麻,全身无力,或触电者在触电过程中曾一度昏迷,但已清醒过来,则应保持空气流通和注意饱暖,使触电者安静休息,不要走动,严密观察,并请医生前来诊治或者送往医院。 4

2.假如触电者伤势严重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还在。对于此种情况,应使触电者舒适,安静地平卧;周围不围人,使空气流通;解开她的衣服以利呼吸,如天气寒冷,要注意保温,并迅速请医生诊治或送往医院。如果发现触电者呼吸困难,严重缺氧,面色发白或发生痉挛,应立即请医生作进一步抢救。 3.假如触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,或二者都已停止,仍不能够认为已经死亡,应立即施行人工呼吸或胸外心脏挤压,并迅速请医生诊治或送往医院。 1)人工呼吸法人工呼吸法使在触电者停止呼吸后应用的急救方法 施行人工呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣、裤带等解开,使胸部能自由扩张,并迅速取出触电者口腔内妨碍呼吸的异物,以免堵塞呼吸道。做口对口呼吸时,应使触电者仰卧,并使其头部充分后仰,使鼻孔朝上,如舌根下陷,应把它拉出来,以利呼吸道畅通。 2)胸外心脏挤压法胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法。 使胸外心脏挤压时,应使触电者平卧在比较坚实的地方,在触电者胸骨中段叩击1~2次,如无发应再进行胸外心脏挤压。人工呼吸与胸外心脏挤压应持续4~6 h,直至病人清醒或出现尸斑为止,不要轻易放弃抢救。当然应尽快请医生到场抢救。 4.如果触电人受外伤,可先用无菌生理盐水和温水洗伤,再用干净绷带或布类包扎,然后送医院处理。如伤口出血,则应设法止血。一般方法是:将出血肢体高高举起,或用干净纱布扎紧止血等,同时急请医生处理。 5

安全技术交底记录表套表

安全技术交底记录表套表 Prepared on 22 November 2020

一主要危害、危险源点及预防措施(一)临时用电 (二)机械设备 1.搅拌作业

2.钻桩作业 (三)个人防护 二.制定相应的安全操作规程和标准 1.《机械安全操作规程》; 2.《一般工种安全操作规程》和《特殊工种安全操作规程》; 3.《夜间施工安全操作要点》; 4.《特殊季节安全操作规程》; 5.《安全管理制度》; 6.《安全奖罚管理办法》; 7.未交代事宜按国家及地方相关标准执行;

三.施工过程中事故发生后应采取的急救措施 现场急救,就是应用急救知识河最简单的急救技术进行现场初级救生,最大程度上稳定病员的伤、病情,减少并发症,维持伤病员的最基本的生命体征,现场急救是否及时和正确,关系到伤病员生命和伤害的结果。 现场急救一般遵循下述四个步骤: 1.当出现事故后,迅速将伤者脱离危险区,若是触电事故,必须先切断电源;若为机械设备事故,必须先停止机械设备运转。 2.初步检查伤员,判断其神志、呼吸是否有问题,视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保护好切断的器官或组织、预防感染、止痛等措施。 3.施救同时请人呼叫救护车,并继续施救到救护人员到达现场接替为止。 4.迅速上报上级有关领导和部门,以便采取更有效的救护措施。 现场事故救护知识 (一)触电事故 1.假如触电者在伤势不重,神志清醒,未失去知觉,但有些内心惊慌,四肢发麻,全身无力,或触电者在触电过程中曾一度昏迷,但已清醒过来,则应保持空气流通和注意饱暖,使触电者安静休息,不要走动,严密观察,并请医生前来诊治或者送往医院。

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程减载与压脚工 程 分部 工程 削方减载 分项 工程 K0+000~K0+160削方减载

交底内容: 1、清理的范围必须延伸到最大清理边界或周边截水沟外侧3m的水平距离。 2、清理的内容为:破碎松动岩体和危岩体、对局部陡倾坡段进行适当削方及强风化层挖除,以及规定区域内的全部垃圾、杂草、树根、废碴、表土和监理工程师认为必须清除的其它有碍物,坡面清理厚度以0.5~0.6m计,坡面清理不得有大的突起和凹陷,尤其是清除危岩体坡面,应该与周围平顺连接。坡面清理须经监理工程师验收合格后,方可后序项目的施工。 3、本段坡面的土石方开挖部分较少,采用人工作业。全部采用人工开挖,宜先坡上后坡下、先陡坡段后缓坡段、分区跳段的方式进行,任何部位均不得采用自下而上的开挖方式施工。开挖过程中,严禁施工用水及生活用水入渗边坡体。坡体应人工按设计坡比整形、夯实。 4、清方的过程中,如遇见与设计不符之处,需要比较大的变更,施工单位应及时通过建立单位通报业主单位、勘察单位、设计单位。 5、清方应由后向前逐层开挖,严禁在施工

范围内进行土方堆载,应及时将土方清理出现场。 6、对已清理的切坡,应按设计要求及时进行支护加固。 附设计图纸及有关技术规范2007年3月30日 技术负责施工 员 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程防护工程 分部 工程 锚喷支护 分项 工程 K0+000~K0+160锚喷支护 交底内容: 锚杆施工: 1、钻孔 该段锚杆为5m\8m间隔布置, 锚杆钢筋直径为25mm、钻孔孔径为76mm。 锚杆开孔孔位偏差不得大于5cm,钻孔的孔斜偏差不得超过长度的3%,孔深偏差不大于10cm,倾角15°。钻进时如发生塌孔现象应采用套管跟进或分段注浆固结后再钻进,以保证钻孔成型。放置锚筋前应进行清孔工作。 2、锚筋 锚筋尽量避免接头,锚筋插入前应清除锚筋体的油渍和铁锈,并不能粘有泥土,沿锚筋轴线方向每2米设置一个对中支架。锚筋如需搭接时,应按国家有关规范要求进行。

安全技术交底记录大全范本[标准版]

湖南省第二工程有限公司 安 全 技 术 交 底 范 本

质量安全技术管理部 二〇一三年版 说明 一、区域公司项目部应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产 的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、本《安全技术交底范本》为公司所有在建项目部进行安全技术交底的 统一标准格式,安全技术交底文件应有针对性,其内容由专职安全员根据项目工程特点、安全关注的重点进行编写并交底。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上 签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 四、接受交底人为本工种所有在项目施工现场的员工; 五、交底人为本项目部专职安全员;

六、交底人、接受交底人的签名应当为本人所签,严禁“一支笔”代替, 一经发现,将对专职安全员按公司相关制度进行处罚。 目录 1.人工挖孔桩工程安全技术交底 2.土方工程施工安全技术交底 3.混凝土工程施工安全技术交底 4.钢筋工程施工安全技术交底 5.模板安装安全技术交底 6.模板拆除安全技术交底 7.砌筑工程施工安全技术交底 8.外装饰抹灰工程安全技术交底 9.室内抹灰工程安全技术交底 10.卷材屋面防水工程安全技术交底 11.钢木门窗安装工程安全技术交底 12.油漆工程安全技术交底

13.构件吊装工程安全技术交底 14.电焊作业安全技术交底 15.气焊作业安全技术交底 16.钢管外脚手架搭设安全技术交底 17.脚手架拆除安全技术交底 18.吊篮安装安全技术交底 19.吊篮使用安全技术交底 20.吊篮拆除安全技术交底 21.物料提升机安装安全技术交底 22.物料提升机使用安全技术交底 23.物料提升机拆卸安全技术交底 24.混凝土搅拌机使用安全技术交底 25.外用电梯安装安全技术交底 26.外用电梯使用安全技术交底 27.外用电梯拆卸安全技术交底 28.塔式起重机安装安全技术交底 29.塔式起重机使用安全技术交底 30.塔式起重机拆卸安全技术交底 31.其它安全技术交底(备用表)

配电房土建建造技术交底记录表.docx

______________________________________________________________________________________________________________ PD-01配电房土建建造技术交底记录表(W) (控制类型: W ,检查方式: R ) 表号: PD-D-01工程名称:编号: 组织单位广东诚誉工程咨询监理有限公司日期 工 程 项 目 及 编 号 交底过程记录:我监理公司对施工单位相关施工人员进行配电房土建建造技术交底,并明确要求施工方严格按照设计图纸及相关电力规范规程进行施工。 交底内容提要: 1)施工前必须具备相应的施工条件:任务单已清晰;进场手续已办全;合同和安全协议已签 定;施工图纸已审查合格;施工方案已审批。 2)施工准备已妥当:人员配置合理并持证上岗;施工材料经检查无缺陷并有相关合格的质量

证明文件;施工所需的工器具、机械、测量仪器等经有资质的单位检验合格且在检测有效期内;危 险源辨识及控制措施、识别环境因素和环境影响已按实际情况编制。 3)作业前准备工作:①现场施工负责人须进行班组交底,向施工人员详细交代本次施工作业内容、进度要求、特殊项目施工要求、作业标准、安全注意事项、危险点及控制措施、危害环境的 相应预防控制措施、人员分工并签署 (班组级)安全技术交底。②现场施工负责人负责办理相关的工 作许可手续 ,做好现场施工防护围蔽警示措施;夜间施工的须有足够的照明。③现场施工负责人 检查所有工作人员是否正确使用劳保用品及着装按安规规定佩戴统一的安全帽、统一佩戴有个人相片的作业证(或胸卡证)、穿着统一的工作服,并带领施工作业人员进入作业现场。 4)做好施工测量作业工作:确定施工控制基准线、高程点;测量清楚结构施工。 5)做好基础开挖作业工作:确定开挖顺序、坡度。按照设计图纸进行基坑开挖;做好基坑支 护;应有排(降)水措施;进行修坡和清底。 6)做好地基作业工作:清理基底;分层铺填;分层夯实; 7)钢筋混凝土基础作业时:①素混凝土垫层施工符合设计要求;②按照方案进行混凝土浇筑、振捣;③做好混凝土养护;④做好拆模工作。 8)做好基础防渗作业:①做好钢筋绑扎、模板安装。②按设计要求进行混凝土浇筑。③做好 防水混凝土养护;④做好拆模工作。 9)钢筋混凝土框架结构作业:①放好位置线。②做好柱的钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑 与振捣③做好梁、楼板模板安装、钢筋绑扎梁、混凝土浇筑③做好养护与拆模。 10)砌筑作业:弹墙线、吊垂直;立皮数杆要保持标高一致;砖砌体时,应提前对砖浇水湿润;按要求进行拌制砂浆;砖墙砌筑要规范。 11)墙面抹灰作业:做好墙面处理;按要求吊垂直、找规矩;按照设计图纸进行贴饼、冲筋、 护角;抹灰施工应符合设计要求;脚线、墙裙粉刷工艺符合设计图纸要求。

施工技术交底记录大全怎么写

施工技术交底怎么写?有这篇文章就够了! 一、技术交底分类 1、什么是施工技术交底 技术交底是建筑施工中很重要的一个技术管理的工作,是对施工方案的完善和延续,也是施工质量事前控制的最后一个关口。其主要目的使参与建筑施工的施工员与参建工人了解所承建的工程项目的特点、技术上的要求、施工顺序及应注意的事项。 2、施工技术交底的分类 (1)施工组织设计交底 ①重点和大型工程施工组织设计交底:由施工由企业的技术负责人把主要设计要求、施工措施以及重要事项对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底由项目技术负责人进行交底。 ②专项施工方案技术交底:由项目专业技术负责人负责,根据专项施工方案对专业工长进行交底。 (2)分项工程施工技术交底 由专业工长对专业施工班组(或专业分包)进行交底。“四新”技术交底:由项目技术负责人组织有关专业人员编制并交底。 (3)设计变更技术交底 设计变更技术交底:由项目技术部门根据变更要求,并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行交底。

(4)测量工程专项交底 由工程技术人员对测量人员进行交底。 (5)安全技术交底 负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行交底。 二、编制要求 1、必须符合建筑工程施工规范、技术操作规程、质量验收规范工程质量评定标准等相应规定。 2、必须执行国家各项技术标准,包括计量单位和名称。 3、符合与实现设计施工图中的各项技术要求。 4、应符合和体现上一级技术领导技术交底中的意图和具体要求应符合和实施施工组织设计或施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求. 5、对不同层次的施工人员,其技术交底深度与详细程度不同,也就是说对不同人员其交底的内容深度和说明的方式要有针对性。 6、技术交底应力求做到:主要项目齐全,内容具体明确、符合规范,重点突出,表述准确,取值有据,必要时辅以图示。对工程施工能起到指导作用,具有针对性、指导性和可操作性。 7、技术交底中不应有“未尽事宜参照×××××(规范)执行”等类似内容。施工技术交底由项目技术负责人组织,专业工长和/或专业技术负责人具体编写,经项目技术负责人审批后,由专业工长和/或专业技术负责人向施工班组长和全体施工作业人员交底。

混凝土工程施工技术交底记录

施工技术交底记录 施管 表 5 2012 年 月日 工程名称分部工程C1#C2#楼 分项工程名称混凝土工程 交底内容: 一、砼的浇筑前准备 在浇筑前要做好充分的准备工作,技术协调部根据专项施工方案向工程部进行方案技术 交底。浇筑前工程部牵头组织责任工程师、工人进行详细的技术交底,同时检查机具、材料准备,保证水电的供应,要掌握天气季节的变化情况,检查模板、钢筋、预留洞等的 预检和隐藏项目。检查安全设施、劳动力配备是否妥当,能否满足浇筑速度的要求。 二、砼浇筑允许间歇时间 气温 砼强度等级 ≤ 250C >250C ≤ C30 210(分钟)180(分钟) >C30 180 150 三、砼浇筑 1. 墙、柱混凝土浇注 模板内清扫→撒水湿润→ 浇 5 ㎝厚砂浆→ 混凝土分层浇注→ 混凝土振捣→ 模板拆除→混凝土养护 墙、柱砼浇筑前,底部应先填以5-10 ㎝厚与墙砼配合比相同的减石子砼。泵车浇筑应 配合料斗进行浇筑,不允许直接入模,墙体混凝土下料点分散布置,确保砂浆均匀浇筑入墙, 厚度控制在 5~ 10 ㎝厚。严禁无接浆浇筑砼。 砼的分层浇筑:采用测杆检查分层厚度,测杆上按每隔分层厚 度 48 ㎝间距刷红蓝标志 线,测量时直立在砼上表面上,以外露测杆的长度来检验分层厚度,并配备检 查、 浇筑用照 明灯具。 振捣棒移动间距不大于50 ㎝ , 必须插入下层砼 5 ㎝以消除两层砼的接缝。 砼自高处倾落的自由高度不得超过2m,浇筑的竖向结构高度超过3m时,采用振动溜管

使砼下落。 浇筑剪力墙中门窗洞口位置砼时,应从门窗洞口两侧同时下料,且高差不宜太大。先浇 筑窗台下部,后浇筑窗与窗、窗与门、门与门间墙。 墙体混凝土采用插入式振捣器与模板侧面平板振捣器相结合的振捣方式,保证混凝土成 型时气泡尽量消除。 墙柱体水平施工缝比板底高出浮浆厚度加3-5 ㎜,剔凿时上口弹线,再用切割机切平, 然后剔凿漏出石子。 2. 梁、板混凝土浇注 模板面清扫→ 撒水湿润→ 混凝土浇注→ 混凝土振捣→ 混凝土面刮平并扫毛→ 混凝土养护 板砼浇注前撒水湿润,然后采用布料机均匀布料,为了减少砼冲击造成的荷载,可让软 管平放在板面上。先用振捣棒均匀振捣一遍每一振点的延续时间以表面呈现浮浆和不再沉落 为止。然后用平板振捣器在混凝土表面振捣一遍,以保证混凝土密实。 在砼终凝前,必须用铁抹子把非结构性表面裂缝(由于砼的沉降及干缩产生)修整压平, 然后再覆盖养护。 楼板砼的压光操作:楼板砼浇筑时,大面刷毛、靠墙柱边的200 ㎜宽光面,楼板与墙根、楼板与柱根交界处,浇筑混凝土时先用 4 米靠尺靠平,再用抹子找平、压光保证高低差在 3 ㎜以内;同时靠墙边的200 ㎜宽光面与麻面分界线处,抹光时用靠尺靠在麻面一边,用铁抹 子压光,保证光面与麻面分界线平直,分界清楚。以利于墙柱体模板支设。砼责任工程师监 督检查操作工人砼楼板的压光,楼板的平整度必须保证控制在质量标准内。 楼梯段砼宜自下而上浇筑,先振实底板砼,达到踏步位置与踏步砼一起浇筑,不断连续 向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。楼梯砼宜连续浇筑完成。 浇筑过程中,各专业需派专人负责各自项目的质量保证,应经常观察模板、支架、钢筋、 预埋件和预留洞的稳定情况,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并立即采取措施在 已浇筑的砼凝结前修整完好。砼浇筑完毕后凝结前,及时用湿抹布将粘在钢筋上的砼浆清除 干净,楼板必须顺南北或东西方向用扫帚(帚茬硬度、布置均匀)扫毛,扫毛纹路要清晰均 匀、方向及深浅一致。 顶板混凝土未达到 1.2N/m ㎡以前(以同条件养护试块为准)禁止上人。 顶板面上墙柱根部的凿毛,沿墙柱边向里 1 ㎝弹线,切割 3 ㎜深,然后往里剔掉浮浆漏