文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风与空调工程安装安全技术交底

通风与空调工程安装安全技术交底

通风与空调工程安装安全技术交底
通风与空调工程安装安全技术交底

通风与空调工程安装安全技术交底

1

注:交底人应为技术负责人。

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

空调工程技术交底

中央空调安装工程技术交底 一、工程概况: 聊城市第二人民医院外科病房楼,由山东省建筑设计院设计,主体11层,局部12层,建筑面积14443m2,框架结构;位置在聊城市第二人民医院内。安装工程包括电气、给排水和空调三个分部工程,工程量大,且专业复杂。 空调工程分部主要由空调水管道、新风系统、防排烟系统及加压送风系统等几部分组成。 二、质量要求: 合格率100%;优良率90% 三、工程工期: 2001年11月25日~2003年6月3日 四、技术依据: 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001 2、《建筑安装工人安全技术操作规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》JBJ33-86 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 6、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-99 7、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8、《聊城市建筑业安全文明监督暂行规定》 9、设计图纸及有关图纸答疑记录 10、其它有关技术规范、标准 五、施工人员安排 ①现场任何时间都保证在岗的:管道工,1人;壮工,1人。 ②可随时调到现场参加施工的:电焊工2人;管道工,5人;壮工,3人;机械工,4人;油漆工,3人;钳工,5人;起重工,2人。

③现场施工任务最多时需用人数:电焊工3人;管道工,10人;壮工,15人;机械工,8人;油漆工,5人;钳工,5人;起重工,2人。 六、施工机具、计量装置计划 ①电焊机, 2台;②台钻,2台;③电锤,3台;④电动套丝机,1台;⑤吊车,1辆;⑥切割机,2台;⑦磨光机,4台;⑧台虎钳,2台;⑨冲击电钻,2台。 ①磁力线坠2个;②金属卷尺(5米), 2个;③水平尺,3个;④压力表,2块⑤千分尺,1把。 七、施工程序 1.空调水系统 安装准备→孔洞予留→地沟内空调干管安装→楼板上套管吊装→支架制作、安装→空调平管立管安装→风机盘管安装→空调水支管安装→分区试压、冲洗→空调管道保温→系统试压→风口安装→系统调试 2.新风系统 安装准备→孔洞予留→设备、风管安装→风道漏风测试→风口安装→调试 3.防排烟系统 安装准备→孔洞予留→风口安装→风机安装→系统调试 八、工艺要求 (一).水管道安装: 1.依据设计图纸要求和各层重要部位设备管道排列图进行拉线定位、标识。 2.支架和钢管下料、制作和安装,及配件和设备安装要按照上面的控制数据进行实地控制。 3.支架制作要求: ①.尺寸要准确,并符合现场实际安装要求; ②.角铁、圆钢、吊卡等配件制作时角边要打磨,式样统一、美观; ③.焊接要规整,焊口要饱满、无夹渣; ④.安装要牢固,位置、形式要统一; ⑤.防腐要到位。 4.钢管安装注意事项: ①.钢管下料、安装时,钢管材质、型号选用必须符合设计要求,尺寸大小、标高位置,符合图纸设计要求同时,也要满足实际安装、使用特点;

现场施工人员安全技术交底

施工现场管理规范 一、安全方面: 1、凡是进入施工现场的人员必须配戴安全帽,方可进入现场。现场施工人员务必穿着长袖长衣及安全鞋,方可进行施工作业。离开现场时,务必将安全帽放在统一指定的地方。 2、外来人员在未经现场管理人员许可,不能随意出入施工现场,若发生任何意外事故,后果自负。 3、现场涉及高危险作业时,必须先取得现场管理人员许可或与施工负责人沟通后,在施工负责人的陪同指导下进行作业。 4、现场标识有“禁止入内”或“靠近危险”等相关标记,未经获得相关施工人员许可,不能随意进入,若无视标识警告随意进出者,发生任何意外事故后果自负。 5、现场施工区域内一切禁止吸烟,吸烟者必须在指定的吸烟场所内吸烟,若无视吸烟规定者所引起的事故,将追究法律责任或其它刑事责任。 6、所有施工人员务必遵守规定的进出场时间,违反者若引起任何事故,后果自负。 二、现场卫生方面: 1、现场任何区域不得随意乱丢垃圾,若发现随意乱扔垃圾,第一次罚款50元;第二次200元;第三次500元。 2、关于卫生工具的存放,将由现场的管理人员统一规定存放在指定地点。卫生或大扫除后务必物归原位,不得随地乱扔。发现一次将罚款100元。 3、为了清洁和卫生现场施工区域,每周二中午进行一次大扫除。时间为13:00至13:30分,每个人负责的清洁地点将由现场负责人进行统一分配。 4、施工人员在自己单个区域完成作业时务必清洁作业现场,以及将剩余相关材料随手带离存放至指定地点。 5、施工人员在一天作业结束时,务必将自己的区域范围内清理好垃圾后再离开现场。 三、施工进度管理: 1、关于施工进度的管理,每天早上施工之前,各施工人员务必将自己昨天的施工进度情况以及今天的施工大致进度向施工负责人进行汇报。 2、现场施工负责人务必每天在离开现场之前巡视各施工人员完成现场区域,以及各种相关材料的库存数量。 3、现场施工负责人务必每天向工程部汇总施工进度情况及材料库存,以便采购人员及时采购和准备。 4、现场施工负责人务必每周向公司的工程部递交现场进度汇总表及反映现场施工过程中所遇到问题。以便总公司与业主方取得沟通解决问题。若遇到紧急问题务必第一时间与相关的负责部门进行反映。

通风与空调工程安装安全技术交底

编号:AQ-GL-06052 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 通风与空调工程安装安全技术 交底 Technical disclosure on installation safety of ventilation and air conditioning engineering

通风与空调工程安装安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带。操作人 员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 1.各工种的工人,必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未 受过安全技术教育的施工人员不得参加施工。 2.针对工作的特点、施工方法编制具体的安全技术措施,在施工 前进行安全技术交底。 3.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟 定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 4.进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧 (袖口、腰身、裤脚),长发应入帽,不得外露。 5.在屋面、框架和管架上铺设铁皮时,不应将半张以上铁皮举得 太高,以防大风吹落伤人,下班前应将铁皮钉牢或拴扎牢固。 6.吊运风管或材料时,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰

到电线。 7.吊装风管或风机时,应加溜绳稳住,防止冲撞吊装设备及被吊装物品。 8.风管、部件或设备未经稳固,严禁脱钩。 9.不得在未固定好的风管上或架空的铁皮上站立。 10.悬吊的风管应在适当位置设置防止摆动的固定支撑架。 11.在平顶顶棚上安装通风管道、部件时,事先应检查通道、栏杆、吊筋、楼板等处的牢固程度,并应将孔洞、深坑盖好盖板,以防发生意外。 12.起吊风管、部件或设备前应认真检查工具、索具,不得使用有缺陷或损坏的工具、索具。 13.吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线应保持安全距离。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

安全技术交底大全手册

陕西北元化工集团有限公司 施工安全技术交底手册 甲方:乙方: (单位公章)(单位公章)项目经理:项目经理: 年月日年月日

安全技术交底手册签订有关说明 一、安全教育培训材料及现场安全技术交底内容: 1、进入《陕西北元化工集团有限公司作业现场须知》。 2、《陕西北元化工集团有限公司检维修管理办法》:见管理制度。 3、《外来单位及人员安全管理规定》:见管理制度汇编 4、施工安全技术交底书:根据施工项目由甲方项目负责人编写。要求第一项安全教育内容由甲方项目负责人针对进入《陕西北元化工集团有限公司技改项目现场施工管理办法》、《外来单位及人员安全管理规定》等方面问题向乙方项目负责人教育确认,乙方项目负责人签字认可后安排参与技改、维修的相关人员熟知其相关内容。第二项现场安全交底内容由甲方项目负责人针技改、维修项目安全技术要求及安全技改、维修方案、现场危险有害因素及预控措施、其它相关安全注意事项三方面问题简要写出书面交底。 5、外来施工人员安全承诺书:根据施工情况由乙方项目负责人填写并落实执行。 6、施工现场安全技术交底确认单:根据施工交底情况由甲、乙双方项目负责人签字确认。 上述事宜由分子公司项目负责人、安全员负责落实执行。 二、《施工安全技术交底手册》签订及安全教育培训程序 1、甲、乙双方项目负责人(代表)审阅、签订手册,一式三份。 2、甲方项目负责人对乙方项目负责人进行安全教育、现场安全交底,并向乙方项目负责人提供安全教育培训资料。 3、甲方项目负责人对乙方安全教育、现场安全技术交底工作及本手册要求落实执行情况进行核实确认。 4、甲方项目负责人将本书填写内容完成后,双方签字盖章各留一份,交分、子公司安全环保科和乙方项目负责人各一份,以后双方按此涉及的内容程序规定执行。 5、项目结束后安全环保的一份自行存档,甲方项目负责人的一份随交工资料上交。

通风施工安全技术交底大全

. . . 消防管道施工安全技术交底 工程名称福泉市体育馆、游泳馆及配套设施 建设工程分部分项工程消防水工程工种管道工

. . . 一、安全管理 1.1进入施工现场必须遵守安全操作规程和现场安全管理规定。 1.2必须经过三级安全教育,经考核方可上岗作业。 1.3进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳保用品,严禁穿拖鞋、赤脚等进入施工现场。严禁酒后作业等违章违规操作。 1.4高处作业必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋、衣着灵便。 1.5在作业中如发现有安全隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。 1.6各特种作业项目必须由本专业特种作业人员操作,严禁持假证上岗或跳岗作业。施工必须按操作规程及相关要求作业,特种作业人员证件必须交复印件到项目安全部备案。 1.7遇有恶劣天气(如台风瀑雨及国家规定中高温天气等)等不具备施工条件情况时,应立即停止施工。 1.8工人上下班过程中,要遵守交通规则,绿灯行、红灯停。 二、施工条件: 2.1结构施工完毕,现场已清理干净。 2.2安装所需要的基准线已标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.4安装管道所需要移动脚手架移动时,操作人员不得在上面,必须下到地面。 2.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 三、安装准备 3.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办好洽商手续。 3.3检查预埋和预留洞是否准确。 3.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

空调水系统技术交底

空调水系统技术交底 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

工程名称 交底日期 2011年10月31日 施工单位 分项工程名称 空调水系统 交底提要 空调水管道支吊架 交底内容: 空调水管道支吊架形式不但要遵照国家图集和当地图集制作安装,还要根据现场实际情况,因地制宜,保证支吊架的形式安全、可靠、美观。 1. 水管安装前必须进行除锈,刷两道铁红防锈漆,刷漆要求均匀,不允许有露刷、滴流、堆积等 缺陷;未除锈刷漆管道严禁进入施工现场进行安装工作; 2. 空调立管支架采用槽钢制作,槽钢支架用料:立管≥DN100采用12#槽钢,

工程名称交底日期2011年10月31日施工单位分项工程名称空调水系统 交底提要空调水管道支吊架 1管道 2木托 3 U型管卡 4支梁 7.空调水管水平干管固定支架做法 8.空调水立管固定支架做法 无保温水管保温水管 穿楼板承重支架

工程名称 交底日期 2011年10月31日 施工单位 分项工程名称 空调水系统 交底提要 空调水管道支吊架 不燃绝热材料填实 上铺保温材料止水环钢板密封 楼板套管 保温材料 膨胀螺栓 固定套螺栓槽钢 电焊连接 冷冻水管 注:如结构未考虑预埋件,则在现场考虑用膨胀螺栓等生根方式 9.支架的位置确定 ? 固定支架的安装位置原则上按施工图纸。 ? 活动支架安装间距(m )根据现场条件参考下表确定: 公称直径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 支架间距 * 制作支、吊架时,采用砂轮切割机切割型钢,并用磨光机将切口打磨光滑:用台钻钻孔,不得使用氧乙快焰吹割孔:要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷,支架制作或安装后要及时刷漆防腐。 技术负责人: 交底人: 接交人:

安全技术交底制度和安全技术措施制度

安全技术交底制度 1、工程开工前,应随同施工组织设计,向参加施工的职工认真进行安全技术措施的交底,使广大职工都知道,在什么时候、什么作业应当采取哪些措施,并说明其重要性。 2、每个单项工程开始前,必须重复交代单项工程的安全技术措施,坚决纠正只有编制者知道,施工者不知道的现象。 3、实行逐级安全技术交底制,开工前由技术负责人向全体职工进行交底,两个以上施工队或工种配合施工时,要按工程进度交叉作业的交底,班组长每天要向工人进行施工要求、作业环境的安全交底,在下达施工任务时,必须填写安全技术交底卡。 安全检查制度 一、贯彻“安全第一、预防为主”的方针,安全生产实行专管及群管相结合的方针。 二、检查的内容是查"两标贯彻",查思想教育,查组织,查纪律严明,查制度完整,查措施落实,查隐患排除。对查出的问题要有文字记载并及时解决有危及人身安全的紧急险情。 三、执行安全工作与经济责任制挂钩的奖罚制度,使人人都要重视安全工作,堵塞漏洞,防患未然。 四、机械方面除执行上述外,还要坚持"十字作业法"即调整、紧固,润滑、防腐、管理,并执行安全技术操作规程。 五、安全教育要做到:听、查、议、评、肯定成绩,找出问题,共同学习,互相交流,不断提高管理水平。 六、班组长每天必须对本组组员施工的工作面进行一次安全检查;工长每周组织班组进行一次安全检查并进行讲评;项目经理部每月组织有关部门对工地进行一次安全大检查,检查结果进行通报,对各部门的安全工作做出评议。 安全教育管理制度 安全生产是我们建筑业最重要的必不可少的一环。安全生产与广大职工的利益息息相关。为了让广大职工提高和加强在作业中的自我安全防范能力,少出安全事故,尽可能不出事故,特作如下规定: 一、新工人入场安全教育制度 1、新工人入场必须由工程承包人领队,先到经理部报到,携带工人名单,身份证复印件,三张一寸照片,并逐一查对身份证是否与本人相符,禁止冒名顶替。工人名单由经理部汇总后发有关部门。 2、质安部对全体新工人,必须进行入场安全教育。安全教育主要内容:(1).贯彻党和国家关于施工安全的方针、政策、法令的规定。(2).安全管理规定。(3).机电及各工种的技术操作规程。(4).施工生产中的危险区域在安全工作中的经验教训及预防措施。(5).尘毒危害的防护。(6).执行入伍教育、现场教育、岗位教育,三级安全教育制度。经安全、职能考试合格后方能录用。接受教育者人人均需签名报到,不得遗漏。如有遗漏要进行补课。未接受教育及考试不及格者,不得安排上班。 3、特殊工种工人必须参加主管部门的培训班,经考试合格后持证上岗。严禁无证上岗作业。 3、在工作及中途不得随意更换人员。如需换人,须经项目经理部同意,新进场人员到经理部报到进行安全教育。违犯此条者一经查出,按人数计,每人罚款200元。此款由工程承包人承担。如出现安全事故,公司概不负责,由承包人自己解决。 二、生产过程中安全教育 1、经过质安部进行安全入场教育的工人,由质安部将名单交工长查对核实。工长才接收安排工作。工长交待工作任务的同时,必须交待安全,有针对性的再次提高安全生产知识和防范能力。工长在交待安全生产的时候,亦应签到点名,必须人人参加。 2、工长交待安全生产时间为每周星期一早晨上班前。交待本周工作任务的同时交待安全生

通风与空调工程设备安装安全技术交底(标准版)

通风与空调工程设备安装安全技术交底(标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0292

通风与空调工程设备安装安全技术交底 (标准版) 1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2.新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 4.凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 5.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同

拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 6.设备吊装必须按施工方案规定选用索具、工具以及机械设备。 7.吊点应按技术资料指定部位,如无据可查,应使吊点设在质心以上且不得损坏设备。 8.钢丝绳吊索挂好后,应稍加受力,以调整使千斤受力均匀,同时也使设备的部件保持平衡,然后再起吊离地5~10cm,检查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。 9.严禁在精加工面,传动轴上捆扎千斤或扛撬。 10.设备组装或就位对孔时,严禁用手插入连接面或用手去摸螺丝孔。 11.设备和附件未经固定或放稳,严禁松钩。 12.严禁易滚动或未经捆扎的工件,随设备或部件一并起吊。 13.擦洗机件或设备的汽油、柴油等易燃物应按防火规定妥善处理,严禁明火靠近。 14.拆装部件或调整间隙时,必须切断电源,拆去保险丝并挂上“有人操作,禁止合闸”等警告牌。

工人进场建筑工程三级安全教育及安全技术交底大全模板

建筑工程三级安全教育内容 工人进场公司一级安全教育 1、我国建筑业安全生产的指导方针是:必须贯彻“安全第一,预防为主”思想。 2、安全生产的原则是坚持“管生产必须管安全”,讲效益必须讲安全是生产过程中必须遵循的原则。 3、必须遵守本公司的一切规章制度和“工地守则”及“文明施工守则”。 4、建筑企业,根据历年来工伤事故统计:高处坠落约占40~50%,物体打击约占20%,触电伤亡约占20%,机械伤害约占10~20%,坍塌事故约占5~10%,因此,预防以上几类事故的产生,就可以大幅度降低建筑工人的工伤事故率。 5、提高自我防护意识,做到不伤害自已,不伤害他人,也不被他人伤害。 6、企业职工、合同工、临时工、承包工要热爱本职工作,努力学习提高政治、文化、业务水平和操作技能;积极参加安全生产的各项活动,提出改进安全工作的意见,一心一意搞好安全。 7、在施工过程中,必须严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想要集中,坚守岗位,未经变换工种培训和项目经理部的许可不得从事非本工种作业;严禁酒后上班;不得在禁火的区域吸烟和动火。 8、施工时要严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业;对

违章作业的指令有权予以拒绝施工,并有责任和义务制止他人违章作业。 9、按照作业要求正确穿戴个人防护用品。进入施工现场必须戴安全帽,在没有防护设施的高空、临边和陡坡进行施工时必须系上安全带;高空作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,不得往下投掷物体,严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场作业。 10、在施工现场行走要注意安全,不得攀登脚手架、井字架和随吊盘上下。 11、正确使用防护装置和防护设施。对各种防护装置、防护设施和安全禁示牌等不得任意拆除和随意挪动。 12、建筑业属于高空作业,如班组因工作需要招用临时性工人时,严禁招有高血压、心脏病、癫痫病和年龄未满18周岁的儿童从事建筑生产的人员。 13、在工棚(包括木制品生产车间)吸烟时,应该将烟火和火柴梗放在有水的盆里,不要随地乱丢,不要躺在床上吸烟,电灯泡距离可燃物应大于30cm。 14、如发现有人触电时应立即: ①切断电源,如拉下闸刀、保险丝等;②用木棍挑开电源;③站在干木板或木凳上拉开触电者的干衣服,使其脱离电源,万一触电者因抽筋而紧握电线,可用干燥的木棍、胶把钳等工具切断电源;或用干燥木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断电流。 15、施工现场要按规定悬挂灭火器,工地一旦发生火灾,无论任

防排烟安全技术交底

精品文档 . 技术(安全)交底记录 -001 工程名称施工单位 分项工程名称防排烟系统交底日期 交底内容: 一、施工质量验收规范:《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002)》; 二、施工依据: 三、设备及材料要求: 1. 通风与空调调试过程中所用材料,使用前一定要严格检查,确保合格。 2. 系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。 四、施工设备: 1. 通风与空调工程系统调试应配置下列工机具: 温度计、湿度计、毕托管、微压计、声级计、热球风速仪、压力表、漏风量检测装置等。 2. 所使用的仪表设备应处于受控状态,进入施工现场的设备必须定期进行维护保养,定期进行检验,并建帐管理,对达不到使用要求的设备严禁使用。 3. 严禁使用非法定计量器具和计量单位,现场所使用的计量器具必须在有效的检定周期内。 五、施工工艺: 5.1 工艺流程 5.1.1 编制调试方案:通风空调系统调试方案由通风空调安装工程的总承包单位编制,分包单位配合;调试方案内容包括系统划分、设计功能介绍、各项设计参数、调试的目的要求、进度、程序、方法、安全措施、仪器仪表的配套、人员安排及注意事项等;调试方案要报送专业监理工程师审核批准,调试结束后,必须提供完整的调试资料。 5.1.2 调试的主要项目和程序: 系统调试可以按以下项目和程序进行试验和调整: (1) 系统风量的测定和调整; (2) 自动调节和监测系统的检验、调整和联动运行; (3) 防排烟系统的测定和调整。 5.2 操作工艺和调试要点 5.2.1 设备单机试运转及调试应符合下列规定: 电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可靠,信号输出要正确。在调试前所有的阀门均应开启。 5.2.2 通风空调系统风量的测定与平衡调试 空调系统风量的测定内容包括:测定总送风量、新风量、回风量、排风量,以及各干、支风管 内风量和送(回)风口的风量等。 项目专业技术负责人:交底人:接受人:

暖通空调施工技术交底

暖通空调施工技术 交底

技术(安全)交底记录 工程名称施工单位 分项工程名称防腐与刷漆交底日期 交底内容: 一、材料要求 1、防锈漆、面漆等应有出厂合格证。 2、稀释剂采用醇酸稀料稀释。 二、作业条件 1、有码放管材、设备进行操作的场地。 2、施工环境温度在5℃以上,且通风良好。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。 三、操作工艺 1、工艺流程: 管道及角钢、槽钢等除锈→管道及角钢、槽钢等防腐刷油 2、清理、除锈 先用刮刀、锉刀将表面的氧化皮、铸砂除掉。然后再用钢丝刷将表面的浮锈去掉,然后用砂纸磨光,最后用棉丝将其擦掉。 3、管道防腐刷油 (1)保温管道刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道漆干净后再刷,且防锈稠度要适宜。 (2)用于制作支、吊架的角钢、槽钢等应刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道漆干净后再刷,最后应刷面漆两道,面漆颜色:一至四层为白色调和漆,其余为中灰色调和漆,且漆的稠度要适宜。(4)手工涂刷:手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂或流坠。 四、质量标准 管道、金属支架涂漆应符合以下规定: 油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流坠及污染现象。 五、成品保护 1、已做好防腐层的管道及支架之间要隔开,不得粘连,以免破坏防腐层。 2、刷油前先清理好周围环境,防止尘土飞扬,保持清洁,如遇大风、雨、雾、雪不得露天作业。 3、涂漆的管道、支架,漆层在干燥过程中应防止冻结、撞击、震动和温度剧烈变化。 六、应注意的质量问题 项目专业技术负责人:交底人:接受人:

技术(安全)交底记录 工程名称施工单位 分项工程名称防腐与刷漆交底日期 交底内容: 七、安全措施及注意事项 1、登高作业时,要系安全带,临边施工时要有临边防护措施。 2、在油漆施工时,要戴口罩,在水箱等容器内施工时要有通风措施。 3、施工中临时用电设施一定要按照现场临时用电标准敷设,有得将电线直接搭设在金属物上或拖在地下,所有用电设备各个金属外壳必须接零。 4、推行安全生产与职工收入挂勾的政策,施工队每月进行一次考评,工程处每季进行一次考评。 八、现场管理与文明施工 现场油漆等物品要摆放整齐,并有消防防火措施,油漆施工时要有防污染措施,严禁污染地面、墙面及其它管道设备。施工中注意交叉防护,注意不损坏各自的成品,做到文明施工。

关于加强外委施工安全技术交底的通知

关于加强外委施工安全技术交底的通知 各相关单位: 为了进一步加强外委检维修、技改施工过程安全管理,要求各单位在外来单位参与公司检维修、技改施工过程必须进行安全技术交底、安全告知,杜绝施工过程安全事故的发生。现特制定《检修、施工安全技术交底手册》与《检修安全须知》予以下发,请各相关单位严格遵照执行。 特此通知。 附:1.检修、施工安全技术交底手册 2. 检修安全须知 生产技术部 2015年6月15日

附件一: 陕西北元化工集团有限公司 检修、施工安全技术交底手册 甲方:乙方: (单位公章)(单位公章)项目经理:项目经理: 年月日年月日

安全技术交底手册签订有关说明 一、安全教育培训材料及现场安全技术交底内容: 1、进入《陕西北元化工集团有限公司作业现场须知》。 2、《陕西北元化工集团有限公司检维修管理办法》:见管理制度。 3、《外来单位及人员安全管理规定》:见管理制度汇编 4、检修施工安全技术交底书:根据施工项目由甲方项目负责人编写。要求第一项安全教育内容由甲方项目负责人针对进入《陕西北元化工集团有限公司检维修管理办法》、《外来单位及人员安全管理规定》等方面问题向乙方项目负责人教育确认,乙方项目负责人签字认可后安排参与检修的相关人员熟知其相关内容。第二项现场安全交底内容由甲方项目负责人针检修项目安全技术要求及安全检修方案、现场危险有害因素及预控措施、其它相关安全注意事项三方面问题简要写出书面交底。 5、外来施工(检修)人员安全承诺书:根据施工情况由乙方项目负责人填写并落实执行。 6、检修施工现场安全技术交底确认单:根据施工交底情况由甲、乙双方项目负责人签字确认。 上述事宜由分子公司项目负责人、安全员负责落实执行。 二、《检修、施工安全技术交底手册》签订及安全教育培训程序 1、甲、乙双方项目负责人(代表)审阅、签订手册,一式三份。中央空调工程技术交底 The manuscript was revised on the evening of 2021

中央空调施工技术交底 为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。 一、设备安装 1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热; 2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作; 3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工; 4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm; 5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好; 6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;

7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔; 8、设备的安装位置要正确,要安平装正; 二、风系统 1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料; 2、回风箱与风机盘管铆接时,回风箱必须要上正,不得歪曲、搓角; 3、法兰焊接不应有漏焊,孔洞,法兰对角误差小于3MM,平整度误差小于2MM,法兰螺孔及铆钉孔距规定为120MM,法兰刷油漆前必须除去焊渣,再刷二次红丹; 4、风管封头采用窝扣方式,风嘴(米)采用铆接,每处都要打密封胶,法兰铆接时,风管翻边不得小于6MM,并且四边要一致; 5、风管下送风必须设挡风板,风嘴要钝边; 6、客厅风管的安装两台风机盘管应一致,风管与风机盘管用防水软帆布连接,长度为200mm,用单法兰压接; 7、主卧室风管的安装(侧送侧回),送回风口应在同一平面上; 8、斜屋面标高超过2800mm的侧送下回安装的风机盘管,其送风口需安装45度(角弯)风管;

外来施工人员安全技术交底培训资料

外来施工人员安全技术交底培训资料 一、施工临时用电安全 1.施工人员必须持证作业,严禁无证人员私拉乱接电源使用; 2.使用电动工具时,不得拆除或更换电动工具的原有插头,禁止不使用插头而将电缆金属丝直接插 入电源插座; 3.应使用经专业电工检测过的电动工具,发现电动工具的外壳、手柄破裂,电源线破损,插头有损 坏时不得使用,要立即更换,使用电动工具时,应先检查电源是否有漏电保护器; 4.作业完毕后要拉闸断电,锁好开关箱、配电箱;配电箱、开关箱内不得存放物品,周围不得堆放 任何杂物; 5.配电箱、开关箱周围要留出足够2人同时操作的空间和通道,不得堆放任何杂物,配电箱、开关 箱内不得存放物品。 二、施工人员佩戴防护用品要求 1.电、气焊作业工人,作业中要带电、气焊手套,穿绝缘鞋,使用护目镜及防护面罩; 2.有尘、毒、噪声等环境作业的工人,要戴防尘、防毒口罩,使用防噪声耳塞; 3.安全绳要高挂低用,安全带不能打结使用,不能将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上使 用,高处作业时,在无可靠安全防护设施时,要先挂牢安全绳后再作业; 4.进入施工现场要正确佩戴安全帽。 三、上下交叉作业 1.不要在上下同一垂直面上作业。如果必须在上层物体有可能坠落的范围内作业,上下层之间要设 隔离防护层; 2.作业人员不得相互嬉戏打闹,以免失足发生坠落事故。 四、高空作业安全 凡在坠落高度基准面2米以上,有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业; 1.高空作业人员必须经体检合格,凡不适于高处作业人员,如:年老体弱、女工怀孕、高血压、心脏病、癫痫病、严重近视等病症的人员严禁进行高处作业; 2.高空作业区要划出禁区,加设围栏,并悬挂“闲人免进”或“禁止通行”的标示牌; 3.高空业如无安全可靠的设施,必须使用安全绳,但不许用一根绳子捆在腰部代替安全绳使用; 4.进行高空处焊接、气割作业时,必须事先清除火星飞溅范围的易燃、易爆物品; 5.要穿紧口工作服,防滑鞋,戴安全帽,系安全带; 6.遇到大雾、大雨和六级以上大风时,要停止高处作业; 7.作业时要带好工具袋,暂时不用的工具,装入工具袋; 8.各种物料用系绳或溜放的方法放到地面,不得向下抛掷物料; 五、电焊、切割作业安全操作规程 1.焊工必须持证上岗,无特种作业安全操作证的人员,不准进行焊、割作业; 2.凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,严禁进行焊、割; 3.焊工不了解焊、割现场周围情况,严禁进行焊、割;不了解焊件内部是否安全时,严禁进行焊、割;

通风工安全技术交底(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 通风工安全技术交底(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

通风工安全技术交底(标准版) 一、风管和部件制作: 1.裁剪下料的部位,不得闲人,防止要翻料或转身时,将人碰伤。 2.操作前应检查所有工具,特别对锤把进行检查是否牢靠,打大锤时不得戴手套,并注意周围环境有无阻碍物。 3.上刀架不准放置工具等物品。调整钢板,脚不能放在踏板上,剪切时手禁止伸入压板空隙中。 4.使用固定式振动剪,两手要扶稳钢板,用力适当,手指离刀口不得小于50mm,刀片破损,应及时停机更换。 5.使用切断机剪切钢板时,工件要压实。剪窄小钢板,要用工具卡牢,调换或校证刀具,必须停机。 6.折方时,应互相配合,并与折方机保持距离,防止被翻转的

钢板和配重击伤。 7.在风管内铆法兰及加固部件冲孔时,管外配合人员面部要避开冲孔。 8.组装风管,法兰孔应用尖冲撬正,严禁用手指触摸。 9.熔化锡锭时,不得淋溅雨水,防止气化爆炸。 10.稀释盐酸时,不得的将水倒入盐酸中,应将盐酸慢慢地倒入水中。 二、风管及部件安装: 1.风管及部件安装前,先检查支、吊、托架的固定是否牢固,有无脱落危 2.采用滑轮或倒链吊装风管及部件时,应将其绑扎在固定的采用滑轮或倒 链吊装风管及部件时,应将其绑扎在固定的结构上,不得受力而松动。 3.空作业的脚手架搭设必须符合架子工的技术安全要求,要牢固可靠,并在安装前进行严格的检查。

中央空调工程技术交底

中央空调施工技术交底 为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。 一、设备安装 1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热; 2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作; 3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工; 4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm; 5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好; 6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等; 7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔; 8、设备的安装位置要正确,要安平装正; 二、风系统

1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料; 2、回风箱与风机盘管铆接时,回风箱必须要上正,不得歪曲、搓角; 3、法兰焊接不应有漏焊,孔洞,法兰对角误差小于3MM,平整度误差小于2MM,法兰螺孔及铆钉孔距规定为120MM,法兰刷油漆前必须除去焊渣,再刷二次红丹; 4、风管封头采用窝扣方式,风嘴(0.05米)采用铆接,每处都要打密封胶,法兰铆接时,风管翻边不得小于6MM,并且四边要一致; 5、风管下送风必须设挡风板,风嘴要钝边; 6、客厅风管的安装两台风机盘管应一致,风管与风机盘管用防水软帆布连接,长度为200mm,用单法兰压接; 7、主卧室风管的安装(侧送侧回),送回风口应在同一平面上; 8、斜屋面标高超过2800mm的侧送下回安装的风机盘管,其送风口需安装45度(角弯)风管; 9、风管制作好后,必须先报验,再保温安装; 三、水系统 1、 PP-R管热熔时缩径必须小于3%,安装必须符合厂家的技术要求; 2、管道穿墙必须加套管,De25和De32用PUC70套管; De40、De50 和 De63用PUC110套管;De75和De90用PUC133套管; 3、管道支架在室内用L30角钢,面漆刷铝粉漆;在室外用L40角钢,面漆刷黑漆;

[桥梁施工安全交底]桥梁安全技术交底主要内容

[桥梁施工安全交底]桥梁安全技术交底主 要内容 桥梁施工安全交底1 一般规定1.1 桥涵工程施工前应编制相应的安全技术措施。 1.2 在通航河道上施工时,应事先与航运部门协商,清除河道障碍物,办理航标设置及发布公告等事宜。施工完毕,应对施工影响段河道进行清理。 1.3 水上作业时应配备救生船只及其他救生设备。 1.4 桥上进行铺架作业时,桥下严禁车辆、船及行人通过。 2 明挖基础2.1 基坑开挖应符合下列规定: 1 基坑开挖对邻近建(构)筑物或临时设施有影响时,应提前采取安全防护措施。 2 基坑顶面应提前做好地面防、排水设施。 3 基坑开挖时,不得采用局部开挖深坑及从底层向四周掏土。 4 基坑顶有动载时,坑口边缘与动载问的安全距离应根据基坑深度、坡度、地质和水文条件及动载大小等情况确定,且不应小于 1.0m。必要时应采取其他措施。 5 用卷扬机牵引小车上坡时,宜用小钢丝绳牵引,其安全系数不应小于5。

6 在土石松动地层或在粉、细砂层中开挖基坑时,应先作好安全防护; 当基坑开挖需要爆破时,应执行现行国家标准《爆破安全规程》 (GB6722)中的有关规定; 土质松软层基坑开挖必须进行支护。 7 基坑开挖时,应观测坡面稳定情况。当发现坑沿顶面出现裂缝、坑壁松塌或遇涌水、涌砂时,应立即停止施工,加固处理后,方可继续施工。 8 采用天然冻结法开挖基坑时,应根据地质、水文、气温等情况,分层冻结、逐层开挖,严禁破坏冻结层。当气温剧烈回升、河水 I卜升时,应提前搞好防水、排水工作。 9 基坑采用排水法降低水位时,对降低水位区域的建(构)筑物町能产生沉降,应加强观测,必要时采取防范措施。 10 在排水过程中,当出现大量砂漏、围堰裂缝漏水较大、围堰内侧坍塌等情况时,应暂停抽水,采取加固措施。 11 拆除多层井点应自底层开始逐层向上进行,在下层井点拆除巾,上部各层井点应继续抽水。 2.2 基坑护壁应符合下列规定: 1 挡板支撑护壁应满足下列要求: 1)根据土质情况确定分段分层支护开挖,每层开挖深度不宜超过

通风与空调工程安装安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 通风与空调工程安装安全技术交 底(标准版)

通风与空调工程安装安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 1.各工种的工人,必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未受过安全技术教育的施工人员不得参加施工。 2.针对工作的特点、施工方法编制具体的安全技术措施,在施工前进行安全技术交底。 3.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 4.进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧(袖口、腰身、裤脚),长发应入帽,不得外露。 5.在屋面、框架和管架上铺设铁皮时,不应将半张以上铁皮举得太高,以防大风吹落伤人,下班前应将铁皮钉牢或拴扎牢固。 6.吊运风管或材料时,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰到电线。

 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

2021年通风工施工安全技术交底

2021年通风工施工安全技术交 底 Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0054

2021年通风工施工安全技术交底 1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 5.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。 15.拆装配件时(如轴和精密工件)应用铜棒、木棒或橡皮锤,

相关文档