文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 际安电气组合开关常见故障及排除方法

际安电气组合开关常见故障及排除方法

际安电气组合开关常见故障及排除方法
际安电气组合开关常见故障及排除方法

际安电气组合开关常见故障及排除方法

一.漏电闭锁

1.要把插在主接触器上的漏电检测线拔开:如果故障解除,说明故障点在开关以外;如果故障没解除,要检查“电流检查板”、“试验板”、“漏电闭锁板”采用替换法。

2.检查“EM231-1”“A+”与“A-”,“B+”与“B-”,“C+”与“C-”,“D+”与“D-”“EM231-2”

“A+”与“A-”,“B+”与“B-”之间的电压是否是DC10V,如果没有电压说明此口已坏需

更换此模块,以上为一至六路的漏电模拟信号的输入端口。

3.3300V开关要检查“真空继电器组”,方法:将它的24V电源线及信号线断开。

4.也有可能是“CPU226”坏;

5.“漏电闭锁”自动复位;

二.短路图1

接触器 #1

1 额定电流值0-400A

2 速断陪数0-10

3 运行方式备用;单机;程控;单机双速手动;单机双速自动;

双机双速自动;双机双速手动

4 程控前级回路 1

5 程控启动延时2.0S

6 另一低速回路/程控后级回路 3

7 程控停车延时2.1S

8 本电机高速回路 2

9 第一低速回路 1

10 双速切换时间0.0S

1. 要根据电机功率将每一个接触器参数表中的额定电流值整定合适,速断陪数设在8或9陪,

额定电流要比电机上标的额定电流大3—5A,见图1;

2. 要检查“电流检测板”和“试验板”,方法:替换法;

3. 要检查“电流互感器”,有可能是电流互感器线圈断,“断相板”给拔掉,(断相板是电流检

测板上的,那块用两条镙丝固定的那块小板)而造成短路的,需更换电流互感器。电流互感

器检测方法:用万用表测电流表互感器的阻值(600多Ω);(X103/1与2、3与4、5与6为

第一路的三相;7与8、9与10、11与12为第二路的三相)X203、X303也一样;

4.更换“EM231”;

5. 如果检测以上参数及元器件都正常,那就是电机及电缆的问题;

6. 在短路时需手动“复位”显示屏下面的最右边的那个按钮,见图2;

左右上下确认复位

图2

三.过载:

1. 要检查每个接触器参数表中的“额定电流”值是否是“0A”,正常为电机功率所需的额定电

流值,注:备用回路也应该设1—20A的电流值;

2. 要检查每个接触器参数表中的“额定电流”值是否整定合适,额定电流要比电机上标的额定

电流大3—5A;

3. 也有可能是电机有问题或电机带的负载大;

4.也有可能是“电流检测”板中的电流调整电位器W1及W2没有调整合适;注:W1是调整第一路的电流值,W2是调整第二路的电流值,一块“电流检查板”控制两路;(注:W1与W2出厂时已经调整好,不许乱调)

5.“过载”需要2—3分钟自动复位;

四.断相:

1. 要检查电机及电缆是否有断线的地方;

2.要检查“电流互感器”,有可能是“电流互感器”线圈断,需更换“电流互感器”。“电流互感器”检测方法:用万用表测“电流表互感器”的阻值(600多Ω)为正常;(X103/1与2、3与4、5与6,为第一路的三相;7与8、9与10、11与12为第二路的三相)X203、X303也一样,如果是无群大(∞Ω)为不正常;

3.也有可能是X103;X203,X303中的线接触不好;

4.要更换“电流检测板”中的“断相板”;或将它拔掉;

5. 要检测“±15V电源”是否平衡,如不平衡需更换“±15V电源”;

6. 更换“EM223”;

7.“断相”需要手动复位;

五.过/欠压:

1.首先要检测电网电压是否正常(1140V;3300V;660V);

2.更换“试验板”,(或调整“试验板”上的“W1”电位器,顺时针是增加,逆时针是减);观察“试验板”中的(3300V、1140V、660V)档位是否打在合适的位置;

S1/① ② ③ 3300V S2/① ② ③ 1140V S3/① ② ③ 660V

连接块在S1、S2、S3的② ③位置是有(过、欠)压保护;如果在调节W1电位器不起作用时要对应电压等级将连接块插在(S1、S2、S3)的① ②位置,此时无电压保护;

3.要检测EM231-2的“C+”与“C-”之间的电压(3300V/8.5V;1140V/7,5V;660V/6.5V 左右),如果是“0V ”需要更换“EM231-2”;

4.要检测“±15V 电源”是否平衡,如不平衡需更换“±15V 电源”; 5.也有可能是“CPU226”中程序不合适,需改主机“CPU226”中的程序; 6.“过/欠压”自动复位; 六.通讯:

1.首先要检查门板上的“Z1”是否打在“近控”位置(“Z1”有两种方式:“近控”与“远控”)。

“Z1”在没有上位机时就应该打在“近控”位置,就不会出现“通讯”故障; 2. 也有可能是“CPU226”中程序不合适,需改“CPU226”中的程序; 3.“通讯”自动复位 七. 其它:

1. 如果是在“双机双速”运行方式时,每个接触器参数中的:另一高速;另一低速;本电机高速;

本电机低速;第一低速,篮中的参数不能设错一个,如果有个数字错误就会出现“其它”故障。见图三、四、五、六,(图三、四、五、六是以组合开关的1、2、3、4回路为双机双速的举例),要检查在接线墙内的X10蓝色线排上的 ○4与○6、 ○7与○9、 ○10与○13之间是否接好二极管(见图七);

2.要观察“Q101”、“Q201”、“Q301”、“Q401”是否打到合闸“1”位,而与它们配合的“S106”、

“S206”、“S306”、“S406”按钮是否弹出,如果没弹出到位就会出现“其它”故障,或者是“S106”、“S206”、“S306”、“S406”里面的行程开关被打坏了

3.要检查X102/1.5.6.7.8.9、X202/1.5.6.7.8.9、X302/1.5.6.7.8.9中的线是否接触良好, 4. 要检查“接触器”的副开及线圈;

5. 要检查220V 电源及中间继电器K112----K322的线圈及触点;

6.要检查“EM223”上的I3.0—I3.5线是否接触良好,也有可能是I3.0—I3.5端口烧坏了,更换“EM223”;

7.要检查“合闸控制板”检测方法:替换法; 8.“其它”故障需手动复位;

八.不能合闸,显示屏上第三页没有任何故障显示:(见图八) 1.要检查远控线及远控按钮是否接的正确;

2.要检查“先导板”方法:采用替换法;及“先导板”到X100-X10(接线墙的蓝色线排)中间线路;

3.要检查“CPU226”上I0.0—I1.1线是否接触良好;

4,要检查“CPU226”中的程序;

图:三、四、五、六为双机双速时的参数设定(以三至六路为例)

接触器#3

1 额定电流130A

2 速断陪数8

3 运行方式双机双速自动;

4 程控前级回路0

5 程控启车延时0.0S

6 另一低速回路/程控后级回路5

7 程控停车延时0.0S

8 本电机高速回路4

9 第一低速回路5

10 双速切换时间0.0S

图三

接触器#4

1 额定电流185A

2 速断陪数8

3 运行方式

双机双速自动;

4 程控前级回路0

5 程控启车延时0.0S

6 另一高速回路/程控后级回路6

7 程控停车延时0.0S

8 本电机低速回路3

9 另一低速回路5

10 双速切换时间0.0S

图四

接触器#5

1 额定电流130A

2 速断陪数8

3 运行方式双机双速自动;

4 程控前级回路0

5 程控启车延时0.0S

6 另一低速回路/程控后级回路3

7 程控停车延时0.0S

8 本电机高速回路6

9 第一低速回路5

10 双速切换时间0.0S

图五

接触器#6

1 额定电流185A

2 速断陪数8

3 运行方式双机双速自动;

4 程控前级回路0

5 程控启车延时0.0S

6 另一高速回路/程控后级回路4

7 程控停车延时0.0S

8 本电机低速回路5

9 另一低速回路3

10 双速切换时间0.0S

图六

图七(是用集控台控制的接线图)

3300-4组合煤机参数

接触器#1

1 额定电流350A

2 速断陪数8

3 运行方式单机;

4 程控前级回路0

5 程控启车延时0.0S

6 另一低速回路/程控后级回路0

7 程控停车延时0.0S

8 本电机高速回路0

9 第一低速回路0

10 双速切换时间0.0S

3 故障状况

漏电闭锁短路过载断相过压欠压通讯其它

#1

#2

#3

#4

#5

#6

图八

九.,高速开关回路掉闸,此高速回路显示“短路”:

1.有可双速电机在带载从低速到高速时能是高速回路“额定电流”整定值不够;

2.○1如果是通过“时间切换”是双速切换时间太短造成的“短路”;○2如果是通过“电流切换”

是低速回路额定电流值偏大了,造成低速向高速的切换时间就变短了,在低速还没有跑起来就上高速,肯定会出现“短路”,采取方法:将低速回路的速断陪数增大到9或10陪,额定电流值降到低速起动时不出现短路和过载为止;(通过电流切换只需将参与双速回路的接触器参数中的双速切换时间为“0.0S”;通过时间切换需将参与双速回路的第一个接触器参数中的双速切换时间为“0.1S—60S”;)

单机双速自动参数表转载机参数设置3300-10组合

接触器#1

1 额定电流80A

2 速断陪数8

3 运行方式单机双速自动;

4 程控前级回路0

5 程控启车延时0.0S

6 另一低速回路/程控后级回路0

7 程控停车延时0.0S

8 本电机高速回路 2

9 第一低速回路 1

10 双速切换时间0.0S

图十

接触器#2

1 额定电流115A

2 速断陪数8

3 运行方式单机双速自动;

4 程控前级回路0

5 程控启车延时0.0S

6 另一高速回路/程控后级回路0

7 程控停车延时0.0S

8 本电机低速回路 1

9 另一低速回路0

10 双速切换时间0.0S

十二.过压保护器件:3300V是压敏电阻;1140V是阻容吸收.

它们的作用是在瞬间电网电压高低变化特别大时,它将高出正常允许的电压吸收到地,起到保护开关中其它器件的作用.

编制:

开关电源常见四大故障及检修方法

开关电源常见四大故障及检修方法 开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于深圳开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 1. 无输出,保险管正常这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。 2. 保险烧或炸主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险

烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。 3. 有输出电压,但输出电压过高这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。 4. 输出电压过低除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低: a. 开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。 b. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。 c. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。 12v开关电源维修分析 一.开关电源不启振,出现这种情况,我们首先要查看开关频率是否正确、保护电路是否封锁、电压反馈电路、电流反馈电路又没问题以及开关管是否击穿等。

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲(附答案)

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲 1 预防性试验的不足之处(P4) 答: 1、需停电进行试验,而不少重要电力设备,轻易不能停止运行。 2、停电后设备状态(如作用电压、温度等)与运行中不符,影响判断准确度。 3、由于是周期性定期检查,而不是连续的随时监测,绝缘仍可能在试验间隔期发生故障。 4、由于是定期检查和维修,设备状态即使良好时,按计划也需进行试验和维修,造成人力 物力浪费,甚至可能因拆卸组装过多而造成损坏,即造成所谓过度维修。 2 状态维修的原理(P4) 答:绝缘的劣化、缺陷的发展虽然具有统计性,发展的速度也有快慢,但大多具有一定的发展期。在这期间,会有各种前期征兆,表现为其电气、物理、化学等特性有少量渐进的变化。随着电子、计算机、光电、信号处理和各种传感技术的发展,可以对电力设备进行在线状态监测,及时取得各种即使是很微弱的信息。对这些信息进行处理和综合分析,根据其数值的大小及变化趋势,可对绝缘的可靠性随似乎做出判断并对绝缘的剩余寿命做出预测,从而能早期发现潜伏的故障,必要时可提供预警或规定的操作。 3 老化的定义(P12) 答:电气设备的绝缘在运行中会受到各种因素(如电场、热、机械应力、环境因素等)的作用,部将发生复杂的化学、物理变化,会导致性能逐渐劣化,这种现象称为老化。 4 电气设备的绝缘在运行常会受到哪些类型的老化作用?(P12) 答:有热老化、电老化、机械老化、环境老化、多应力老化等。 5 热老化的定义(P12) 答:由于在热的长期作用下发生的老化称为热老化。 6 什么是8℃规则?(P13) 答:根据V.M.Montsinger提出的绝缘寿命与温度间的经验关系式可知,lnL和t呈线性关系,并且温度每升高8℃,绝缘寿命大约减少一半,此即所谓8℃规则。 7 可靠性、失效与故障的定义(P21) 答:可靠性:产品在规定条件下和规定的时间区间完成规定功能的能力。 失效:产品终止完成规定功能的能力这样的事件。 故障:产品不能执行规定功能的状态。 8 典型的不可修复元件,其失效率曲线呈什么形状?有哪些组成部分?(P22) 答:典型的不可修复元件,一般为电子器件,其失效率曲线呈浴盆状,可分为三个部分:早期失效期、恒定失效期和耗损失效期。 9 寿命试验的目的和方式(26)

开关电源故障分析与维修

开关电源故障分析与维修 UC3843控制芯片介绍 UC3842是电流模式八脚单端PWIVI控制芯片,其内部电路框图如图所示,主要由基准电压发生器、欠电压保护电路、振荡器、PWM闭锁保护、推挽放大电路、误差放大器及电流比较器等电路组成。该控制芯片与外围振荡定时器件、开关管、开关变压器可构成功能完善的他励式开关电源。 UC3842是UC384×系列中的一种,它是一种电流模式类开关电源控制电路。此类开关电源控制电路采用了电压和电流两种负反馈控制信号进行稳压控制。电压控制信号,即通常所说的误差(电压)取样信号。电流控制信号是在开关管源极(或发射极)接人取样电阻,对开关管源极(或发射极)的电流进行取样而得到的,开关管电流取样信号送入UC3842,既参与稳压控制又具有过电流保护功能。因为电流取样是在开关管的每个开关周期内都要进行的,因此这种控制又称为逐周(期)控制。 UC384×主要包括UC3842、UC3843、UC3844、UC3845等芯片,它们的功能基本一致,不同的是:①集成电路的启动电压(7脚)和启动后的最低工作电压(即欠电压保护动作电压)不同;②输出驱动脉冲占空比不同;③允许工作环境温度不同。另外,集成电路型号末尾字母不同还表示封装形式不同。

对于采用UC3843的电源,当其损坏后,可考虑用易购的UC3842进行代换。但由于UC3842的启动电压不得低于16V,因此,代换后应使UC3842的启动电压达到16V以上,否则,电源将不能启动。UC3842是UC384×系列中的一种,它是一种电流模式类开关电源控制电路。 UC384×系列芯片的主要不同点 与UC384×系列类似的还有UC388×系列,其中,UC3882与UC3842、UC3883与UC3843、UC3884与UC3844、UC3885与UC3845相对应。主要区别是第6脚驱动脉冲占空比最大值略有不同。另外,还有一些采用了KA384×/KA388×,此类芯片与UC384×/UC388×的相应类型完全一致。 常见故障及维修方法: 1. 烧保险或炸管 主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。 需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻、整流桥也会和保险一起被烧坏。

电气设备故障诊断资料

电气故障诊断 一、电气设备的状态及检测技术 1、电气设备的状态 (1)正常状态:设备具备其应有的功能,没有缺陷或缺陷不明显,缺陷严重程度仍处于容限范围内。 (2)异常状态:缺陷有了进一步的发展,设备状态发生变化,性能恶化,但仍能维持工作。(3)故障状态:缺陷发展到使设备性能和功能都有所丧失的程度。 (4)事故状态:功能完全丧失,无法进行工作状态。 2、电气设备的状态检测 (1)判断设备所处的状态; (2)根据其状态决定对待的方式。 二、电气设备的现代检测技术 1、现代故障诊断技术的构成: (1)故障诊断机理的研究:(理化原因等) (2)故障诊断信息学的研究:(数据采集与分析) (3)诊断逻辑和数学原理方面的研究:(诊断与决策) 2、现代故障诊断四项技术: (1)检测技术(采集信号、参数) (2)信号处理技术(提取状态信息) (3)识别技术(分析、判断) (4)预测技术(决策和预测) 3、故障诊断与状态监测的关系 (1)工况监测:对反映设备或系统工作状态的信息进行全面监测和分析,实时掌握设备基本工作状态。 (2)状态监测:又称简易诊断,通过监测结果与设定阈值之间的对比,仅对设备运行状态作出正常、异常或故障的判断,而对故障的性质、严重程度等不予或无法进行更深入的诊断。

4、故障诊断的成功因素 (1)故障信息源 (2)诊断方法 5、故障诊断技术的发展趋势(与当代前沿科技相融合) (1)人工智能技术:人工神经网络、专家系统等; (2)前沿数学:小波分析、模糊数学、分析几何等; (3)信息融合技术:证据理论等。 6、故障诊断的关注点 (1)故障阶段:尚未发展造成事故的阶段; (2)其目的是:防患于未然; (3)作用阶段:继电保护动作之前。 三、电气设备的传统检测技术 如果把有故障的电气设备比作病人,电工就好比医生。由中医诊断学的经典四诊(望、闻、问、切),结合电气设备故障的特殊性和诊断电气故障的成功经验,电气设备的检测技术归纳为“六诊”要诀,另外引申出电气设备诊断特殊性的“九法”、“三先后”要诀。 “六诊”、“九法”、“三先后”是行之有效的电气设备诊断的思想方法和工作方法。 事物往往是千变万化的和千差万别的,电气设备出现的故障是五花八门,“六诊”、“九法”、“三先后”电气故障诊断要诀,只是一种思想方法和工作方法,切记不能死搬硬套。检修人员要善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。 (一)“六诊”检测法 “六诊”------口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是凭借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。“表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对比,来确定故障原因和部位。 (1)口问 当一台设备的电气系统发生故障后,检修人员首先要了解详细的“病情”。即向设备操作人员了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。 如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。 例如:当维修人员巡查时,操作人员反应前处理一台打水离心泵不能启动,需要及时处理。这时维修人就要询问,水罐是否有水,上班和本班是否曾经运行,具体使用情况,是否运行一段时间后停止,还是未运行就不能开启。还要询问故障历史等等。了解具体情况后,到现场进行处理就会有条理,轻松解决问题。 (2)眼看 1)看现场 根据所问到的情况,仔细查看设备外部状况或运行工况。如设备的外形、颜色有无异常,熔丝有无熔断:电气回路有无烧伤、烧焦、开路、短路,机械部分有无损坏以及开关、刀闸、按钮插接线所处位置是否正确,改过的接线有无错误,更换的元件是否相符等:还要观察信

解析开关电源电压输出低的原因和检修方法

解析开关电源电压输出 低的原因和检修方法 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

解析开关电源电压输出低的原因和 检修方法 1、开关电源电压输出低的原因 (1)220V交流电压输入和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调整电路控制范围。 (2)负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。 (3)开/关机切换错误,行扫描电路刚开始工作瞬间,开关电源即处于待机状态,此类故障适用于无预备电源的机器,CPu电源取自同一个电源,非副电源提供。 (4)开/关机接口电路末端因故障处于开机与待机之间的状态,从而导致开关电源输出电压低于正常值高于待机值。 (5)保护电路末端因故障进入导通状态,使电源进入弱振状态,引起开关电源输出电压下降。 (6)整流输出电路中二极管和滤波电容、限流电阻损坏引起输出电压低。 (7)脉宽调制电路故障,不能对开关电源输出电压的变化作出正确的响应,对开关管基极电压调整方向不对,从而造成开关电源输出电压低。 (8)正反馈电路中的正反馈电阻值变化,续流二极管性能变质或恒流源故障,使正反馈量不足,导致振荡周期变长,振荡频率下降,从而引起开关电源输出电压低。 (9)它激式开关电源因未得到行逆程脉冲而工作于低频状态,造成输出电压低。 2、判断故障的方法与步骤 从上述分析的原因看出,引起电压低的原因涉及到了开关电源自身的各个部分和与开关电源相关的所有电路,在检修时应先缩小故障范围。 (1)先测开关管c极电压,确认开关管供电正常。 (2)根据开关电源各个输出端电压判断故障。 开关电源有的输出端电压正常,有的低于正常值。故障在输出电压低的这个整流输出电路,应对电路中的限流电阻、整流二极管、滤波电容进行检查代换,若限流电阻发烫,说明负载过流,查负载。 开关电源各路输出均低。这种情况说明负载和整流输出电路均正常,故障在开关电源的正反馈电路、脉宽调整、开/待机电路、保护电路。 输出电压有的下降比例大,有的输出电压下降比例小。测量结果说明故障在输出电压下降比例大的电路。此时可断开此路负载,如果断开的是行电路,应接假负载。在断开负载后,再测开关电源各输出端电压,若恢复正常,可判断所断电路的负载有过流现象。若仍不正常,说明故障在该整流滤波电路。 3、断开主负载、接上灯泡,判断是否负载故障

电气设备在线监测与故障诊断概要

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:电气设备在线监测与故障诊断 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

内容摘要 文中分析了电气设备的在线监测和故障诊断,论述了高压断路器、变压器、金属氧化物避雷器、电容型设备在线监测技术,探讨了电气设备在线监测的意义与维修意义,在线监测技术是在被测设备处于运行的条件下,对电气设备的状况进行连续或定时的监测,电气设备的故障诊断的方法,探讨了电气设备的状态监测和故障诊断技术的发展概况和电气设备的在线监测的发出趋势和存在的不足。 关键词:电气设备;在线监测;故障诊断;发展趋势;技术不足

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 1 绪论 . (1) 1.1 课题的背景及意义 (1) 1.2 国内外研究和发展动态 (1) 1.2.1 在线监测与故障诊断技术发展概况 (1) 1.2.2 在线监测与故障诊断技术发展方向 (2) 1.3 本文的主要内容 (2) 2 电气设备的在线监测 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 高压断路器的在线监测 (4) 2.3 变压器的在线监测 (4) 2.4 金属氧化物避雷器的在线监测 (5) 2.5 电容型设备的在线监测 (5) 3 电气设备的故障诊断 (6) 3.1 系统的基本框架 (6) 3.2 故障诊断方法 (6) 3.3 远程故障诊断系统 (7) 4 在线监测和故障诊断技术存在的问题 (8) 4.1 在线监测装置的稳定性 (8) 4.2 在线监测与诊断系统的标准化 (8) 4.3 电气设备剩余寿命预测技术 (9) 5 结论 (10) 参考文献 (11) 附录 (12)

开关电源的维修-通俗易懂篇很实用

开关电源维修 开关电源在工业自动化时代,已经被用于到所有行业,其精密电路板和对电流电源的严格要求,使得开关电源电路板维修成为PCB维修行业中难度比较大的一中常见故障设备。 在开关电源维修之前,我们必须了解开关电源的工作原理,电源先将高电压交流电通过全桥二极管整流以后成为高电压的波动直流电,再经过电容滤波以后成为较为平滑的高压直流电。这时,控制电路控制大功率开关管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使负载工作的低电压强电流的直流电。其中,控制电路是必不可少的部分。它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关管发出信号控制电压上下调整的幅度。在开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏,再就是脉宽调制器的反馈和保护部分。 一、在断电情况下 首先,在开关电源没通电前,先用万用表测一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放掉,此电压有300多伏,如果不小心被阁下玉手摸到,一定让你留下难忘的记忆! 由于检修电源要接触到220V高压电,人体一旦接触36V以上的电压就有生命危险。因此,在有可能的条件下,尽量先检查一下在断电状态下有无明显的短路、元器件损坏故障。首先,打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的

PCB板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规的操作,这一点对于维修任何设备都是必须的。在初步检查以后,还要对电源进行更深入地检测。 用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,如果电阻值过低,说明电源内部存在短路,正常时其阻值应能达到100千欧以上;电容器应能够充放电,如果损坏,则表现为AC电源线两端阻值低,呈短路状态,否则可能是开关管击穿。然后检查直流输出部分脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值。否则多数是整流二极管反向击穿所致。 二、加电检测 在通过以上检测后,就可以进行加电测试。这时候才是关键所在,需要有一定的经验、电子基础及维修技巧。一般来讲应重点检查一下电源的输入端,开关三极管,电源保护电路以及电源的输出电压电流等。如果电源启动一下就停止,则该电源处于保护状态下,可直接测量PWM芯片保护输入脚的电压,如果电压超出规定值,则说明电源的处于保护状态下,应重点检查产生保护的原因。由于接触到高电压,建议没有电子基础的朋友需要小心操作。 三、常见故障 1.保险丝熔断 一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流

开关电源维修步骤及常见故障分析 - 电源

开关电源维修步骤及常见故障分析- 电源 1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。 2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。 3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC ,参考电压输出端VR ,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常,利用220VAC/220VAC隔离变压器给开关电源供电,用示波器观测PWM模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形,如TL494 CT端为锯齿波,FA5310其CT端为三角波。输出端V0的波形是否为有序的窄脉冲信号。 4、在开关电源维修实践中,有许多开关电源采用UC38××系列8脚PWM组件,大多数电源不能工作都是因为电源启动电阻损坏,或芯片性能下降。当R断路后无VC,PWM 组件无法工作,需更换与原来功率阻值相同的电阻。当PWM组件启动电流增加后,可减小R值到PWM组件能正常工作为止。在修一台GE DR电源时,PWM模块为UC3843,检测未发现其他异常,在R(220K)上并接一个220K的电阻后,PWM组件工作,输出电压均正常。有时候由于外围电路故障,致使VR端5V电压为0V,PWM组件也不工作,在修柯达8900相机电源时,遇到此情况,把与VR端相连的外电路断开,VR从0V变为5V,PWM 组件正常工作,输出电压均正常。 5、当滤波电容上无380VDC左右电压时,说明PFC电路没有正常工作,PFC模块关键检测脚为电源输入脚VC,启动脚Vstart/control,CT和RT脚及V0脚。修理一台富士3000相机时,测试一板上滤波电容上无380VDC电压。VC,Vstart/control,CT和RT波形以及V0波形均正常,测量场效应功率开关管G极无V0 波形,由于FA5331(PFC)为贴片元件,机器用久后出现V0端与板之间虚焊,V0信号没有送到场效应管G极。将V0端与板上焊点焊好,用万用表测量滤波电容有380VDC电压。当Vstart/control 端为低电平时,PFC亦不能工作,则要检测其端点与外围相连的有关电路。

电气设备故障诊断方法

电气设备故障诊断方法 电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障能是同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因而要对故障现象仔观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 1.直接感知有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等,确定设备的故障部位。 2.仪器检测许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的,而要借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值、温度、振幅、转速等等进行量,以确定故障部位。例如,通过测量绝缘电阻、吸收比、价质损耗,判定设备绝缘是否受潮;通过直流电阻的测量,确定长距离线路的短路点、接地点等。 利用眼睛、鼻子、耳朵、手等感觉器官,来进行直接观察,观察温度、声音、颜色、气味有否异常,以判断电源装置的运行情况。通过这种直观,将一些明显的故障能立即诊断出来,或者能帮助我们分析和掌握故障发生的部位、危及范围、严重程度以及元器件损坏情况。就是对那些隐蔽而复杂的故障,通过我们所直接观察到的各种现象,也能为进行诊断和分析提供重要依据,因此,直观是诊断故障的十分重要的第一步。 1.听一听有没有异常的声音。 2.嗅一嗅有没有异常气味,特别是有没有出现绝缘材料烧焦的气味。一般电气部件都由绝缘材料组成,当绝缘材料被通过的大电流(超过额定电流数倍)烧伤或烧焦后,会发出一种刺鼻的臭味,追踪气味的发生处,能帮助我们查找故障源。 3.查一查是否出出异常的温度。各种电源设各,不管是静止型还是旋转型,只要流过电流,就会产生热量,这种热量,使温度上升,但只要不超过额定温升是允许的。电源装置能持续正常的运行,这种温度基本处于饱和状态,变化不会很大。如果发现某元器件或某部位的温度突然升高,发热发烫,出现反常情况,表明可能出现故障或者有故障隐患存在,此时可根据热源去寻找故障点。检测电源装置的温度,通常采用如下几种方法。 (1)用手去摸一摸,赁感觉和经给来判断温度是否发生了异常。平时,要有意识地经常去体验设备的温度,掌握装置正常运行情况下的温度,因此,只要用手去摸一摸(但必须注意安全),就能知道温度是否超出了允许的最高温度。根据经验,在通常情况下,能够用手摸设备耐受10s左右的温度约为60度。 (2)对一些十分重要的部件或者特别需要监视的部位,可以安放温度计,用温度计来检测和监视它们的温度。 (3)对另外一些需要监视温度的部件或部位,但不便安放温度计,也不能用手摸它。在这种情况下,可以贴上示温片或涂上示温涂料,根据它们的颜色随着温度的变化而发生变化的性能,就可以知道温度是否出现了异常。 4.看一看有没有出现冒烟的情况,是否有被烧焦、烧黄或被烧得发黑的元器件。当过载和短路引起的大电流通过元器件(或零部件)时,轻者将远件烧得发烫,烤得变黄。重者将元器件(或零部件)烧得冒烟、发焦、发黑。对这种情况,可根据损坏的元器件,找出故障点,分析出故障原因。 5.看一看熔断器是否熔断。如果发现熔断器熔断,则应检查一下是哪一相的被熔断。再细细地看一下熔芯被烧断的情况和被熔断的程度。便如,对那些玻璃管熔断器,有的熔芯看上去是被慢慢地熔断的,在被熔断分开的两个断点处显得比较粗壮,头上呈现椭圆形,玻璃管仍然很透明,并且没有任何被损坏的痕迹,也没有任何发黑发黄的现象。这些多数是由于过负

船舶电气设备常见故障分析及处理方法

摘要...........................................2 前言...........................................3 1船舶电气设备系统的组成........................4 2船舶电气设备常见故障征........................4 3船舶电气设备的故障分析........................5 3.1按故障性质分类...........................5 3.2按故障原因分类...........................5 3.3按故障后果分类...........................6 3.4按故障发生和演变过程的特点分类............6 4 船舶电气设备常见故障原因及处理方法.............7 4.1发电机常见故障及处理方法..................7 4.2主配电板常见故障及排除方法................8 4.3船舶电网常见故障及处理方法...............10结束语........................................11 参考文献......................................12

摘要 随着科学技术的日益发展,我国的船舶行业的自动化程度不断提高.但是,因为电气设备故障而导致的企业和人员损失也越来越大,因此,对船舶电气设备的可靠性和稳定性要求也愈来愈高。船舶电气设备的故障时多种多样的,但是如果每次都在电气设备出现故障后再进行维修,这样虽然能保证设备的维修,但是由于船舶在运行时受到工作环境等因素的影响,因此,为了能保证船舶的正常运行,我们应分析船舶电气设备的各种故障现象,总结归纳出出现故障前的征兆,对不同类别电气设备的故障原因和可能出现的结果进行分类,为船舶的维护与检修工作提供理论的指导。 关键词:船舶;电气设备;故障分析;故障处理

三相异步电动机电气常见故障的分析

三相异步电动机电气常 见故障的分析 -CAL-FENGHAL-(YICAI)-Company One 1

三相异步电动机电气常见故障的分析 三相异步电动机电气常见故障的分析电动机电气故障一般出现在定了和转了部分。 1.电动机接通电源起动,电动机不转但有嗡嗡声音。可能原因:①由于电源的接通问题,造成单相运转;②电动机的运载量 超载;③被拖动机械卡住;④绕线式电动机转了回路开路成断线; ⑤定了内部首端位置接错,或有断线、短路。处理方法:第一种 情况需检查电源线,主要检查电动机的接线与熔断器,是否有线 路损坏现象;第二种情况将电机卸载后空载或半载起动;第三种情 况估计是由于被拖动器械的故障,从被拖动器械上找故障;第四 种情况检查电刷,滑环和起动电阻各个接触器的接触情况;第五 种情况需重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有断线和 短路。绕组短路检查方法:a、外部观察法。观察接线盒、绕组 端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。b、探温检 查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。C、通电实验法。用电流表测量, 若某相电流过大,说明该相有短路处。d、电桥检查。测量个绕 组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。e、短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就 会产生振动。f、万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝 缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间短路。

2.电动机启动后温度超过温升标准或冒烟。可能原因:①电源电压达不到标准,电动机在额定负载下升温过快;②电动机运 转环境的影响,如湿度高等原因;③电动机过载或单相运行;④电动机启动故障,正反转过多。处理方法:第一种情况调整电动机电网电压;笫二种情况检查风扇运行情况,加强对环境的检查, 保证环境的适宜;第三种情况检查电动机启动电流,发现问题及 时处理;第四种情况减少电动机正反转的次数,及时更换适应正 反转的电动机。 3.绝缘电阻低。可能原因:①电动机内部进水,受潮;②绕组内有杂物,粉尘影响;③电动机内部绕组老化。处理方法:第 一种情况电动机内部烘干处理;第二种情况处理电动机内部杂物; 第三种情况及时检查绕组老化情况,及时更换绕组。 4.电动机外壳带电。可能原因:①电动机引出线的绝缘或接线盒绝缘线板;②绕组端盖接触电动机机壳;③电动机接地问题。处理方法:第一种情况恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板;笫二种情况如卸下端盖后接地现彖即消失,可在绕组端部 加绝缘后再装端盖;第三种情况按规定重新接地。电动机外壳带 电检查方法:a.观察法。通过目测绕组端部及线槽内绝缘物, 观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。b、万用表检查法。用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。C、兆欧表 法。根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每个绕组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或

电气设备运行中常见故障及处理措施

电气设备运行中常见故障及处理措施 发表时间:2019-11-20T13:44:15.640Z 来源:《中国电业》2019年15期作者:王建武[导读] 现如今每个家庭用电需要比较高,电气设备就是产电的关键设施.摘要:现如今每个家庭用电需要比较高,电气设备就是产电的关键设施,但对电力的需求过高则会导致设备压力过大。电气设备通常有庞大的系统,它是否安全关系重大。如果在运行过程发生障碍不仅十分危险,危害工作人员的身体,而且还会影响工作,所以说,深入研究电气设备运行中的常见故障是很有必要的,研究的同时还要了解怎样处理紧急情况。 关键词:电气设备运行;常见故障;处理措施 在发电厂中,电气设备无疑是重要组成部分,起着关键作用。随着我国经济水平和人民生活水平的不断提高,对电力有了更大需求。为了不影响人们的正常生活,必须要减少电气设备运行过程产生故障的情况,发电厂则需要加强对电器设备的管理,保证电器设备的正常运行。减少故障必须要从根本出发,找到针对性的措施,这样才能起到事半功倍的效果。同时,在平时还要注重对电气设备的检查和维修,还可以利用一些特殊的技术对设备好好保护,有效避免突然的故障给家庭用电造成困扰。 1概述 随着社会建设事业的不断发展,我国对电力能源的需求量也越来越大,电力在国家建设中起到的重要作用不言而喻,因此发电厂电气设备的正常运行就成了电力是否能够持续稳定运行的关键。就当下来讲,火力发电是是应用最多的发电形式,可能是因为这种发电形式比较简单,而且注重各种发电系统的相互配合。电气设备是由开关、母线、发电机和变压器等组成的,每一部分都必不可少。在运行过程中,如果其中的一环发生故障,那么整个发电系统都会受到直接影响。电气设备如若出现故障,将会停止供电。电力不足将会对个人生活、企业运行甚至国家带来不可逆转的损失。因此,首先要牢牢记住电气设备中每一组成部分的作用,将其作用发挥到极致,另外电气设备的管理也十分重要,不管是安全管理还是运行管理,工作人员都需要了如指掌,最后,当设备真的发生故障的时候,一定要弄清楚原因,对症下药,针对性的实施处理措施。 2电气设备运行中的常见故障 2.1发电机碳刷漏电、产生火花这种故障主要是因为碳刷工作时间过长,过度地使用将导致边缘磨损,使得环绕电磁电阻丝偏离,这样一来,电气设备将会无法工作,更环绕电磁电阻丝偏离,这样一来,电气设备将会无法工作,更甚者,还会出现火花。此外,如果长时间地使用发电机,则会让发电机负荷过重,出现发热现象,严重的话也会迸溅火花。机器也是需要休息的,长时间地使用就算是再好的机器也经受不住。更换碳刷的时候一定要记住,保持型号的一致,否则的话,很有可能造成电磁电阻的与之前不同,导致漏电或者火花。 2.2发电机温度过高 众所周知,发电机的工作周期一般很长,在它的长时间运转下将会产生热能,热能积累过多会加快电气设备的老化。此外,电气设备的电压在规定的范围内是不会导致设备出现故障的,一旦超出标准范围,那么就会给电气设备以打击,因为电压的稳定关系着整个发电系统的正常运行。电压过高的话,发电机就会高速运转,运转过程中将会产生大量热能,使得温度过高。试想,当我们的手机温度过高时,是不是也会导致运行缓慢甚至会卡住。所以说,发电机也是同样的道理,温度越高,那么电气设备的运行速度也就越慢,甚至当温度超过临界点的时候,就会直接影响发电机的正常运行。而且,温度过高的发电机会将热能散发出来,可能会对工作人员的人身造成危害。 2.3母线失压故障 工作人员在操作电气设备时一般都有要求和标准,如果不按照要求进行操作或者操作失误的话,那么极有可能导致开关跳闸。因为在运行过程中,母线会产生超强的负荷,如果这个负荷超过了母线的承受范围,那么就会让某些装置跳闸或者停止运行,这些都将直接造成母线的失压。母线失压这一故障也不可小觑,因为它将会让整套电气设备处于停止工作的状态,一环的失误将会让一整个系统都无法运行,极大地降低了工作效率。 2.4备用电源出现自动切换情况有时发电厂会为了避免突然停电而导致系统瘫痪,就会提前准备好备用电源,保证不耽误电厂的正常运行和人们的正常用电。备用电源可以在突发状况下提供电力,但也很有可能因为与处于缓慢运转状态的设备连接,导致电压突然增大,最后让电气设备负荷增大。这样的话发电系统极易受损,从而减少它的运行周期。 3针对以上常见故障的处理措施 3.1合理使用发电机 首先是要购买合适型号的碳刷,在选购时一定要买型号规格一致的碳刷,而且质量一定要好,保证电阻不会出现忽高忽低的状况。其次就是在使用时,不要让它长时间工作,适当的休息可能会减少它的突发状况。还有就是要注重对发电机的维修和管理,适当增加检查的次数,防止突然的故障造成影响。另外,现在技术这么发达,可以同一些特殊的技术或机器来检测发电机的碳刷的情况,如果检测出它有异常就要及时的更换或维修。除了碳刷需要加强管理,还要及时清理灰尘或者发电机上的污垢,不然污垢沉积的太多的话,可能会影响机器的运转。 3.2关于冷却措施 发电机温度过高会造成连环反应,所以要及时地降低温度到一定范围内。这时我们需要合理的冷却措施,避免热量的累积。(1)水内冷却 这一冷却措施比较安全且节省资源,主要方法是将发电量大的发电机发入水中,极大地增加散热量。但它的弊端就是容易毁坏机器,因为设备泡在水中极易生锈,一生锈的话就会影响运行速率。(2)氢气冷却 由于氢气的密度小,能起到非常好的散热效果,可以当作热量的载体。氢气的成本也不高,所以也比较节省资金。但是氢气易燃,在发电厂这样的高温环境中,而且发电厂中哪里都是重要设备还有电源,可能会有着火的安全隐患,会对工作人员的人身安全造成威胁。(3)密封式空气冷却

开关电源常见故障维修方法

开关电源常见故障及维修方法: 1.保险烧或炸 主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。 2.无输出,保险管正常 这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。 3.有输出电压,但输出电压过高 这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。 4.输出电压过低 除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低: a.开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,应该 断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断 开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。 b.输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。 c.开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能 力下降。 d.开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关 管 e.300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。

电气设备故障排除的方法及要领

电气故障排除的方法与要领 摘要: 随着国内工业化的快速发展和改革开放的逐步扩大及深入,科学技术在社会生产力的地位不断的加强,某些电气设备作为科技产品的转化在生产中已越来越广泛采用,而电气设备的数量和品种以前所未有的速度在增加,其中电气设备和电气控制系统更新换代的产品很多,其维修方法和故障诊断技术也在不断的丰富和提高。一些科技含量比较高的电气控制系统的“维修难”(如:数控系统、全数字直流调速、变频调速拖动系统等)已越来越成为影响生产设备有效使用的突出问题。而电气维修人员是面对和解决这些问题的主要技术力量,在实际生产应用当中出现故障给予及时帮助和排除是每一位维修人员应尽的义务和职责,而维修电工是这种维修力量的重要组成部分,所以作为一名维修电工,在工作中除了对设备及线路的合理安装、良好的调试和日常保养与检查外,如何在设备出现故障时,迅速查明原因并排除,是保持生产设备正常运行的重要保证。 前言 在实际工作中,电气故障出现的范围很广,涉及到电气系统的每一部分,并且出现的故障是千变万化的、随机的。排除故障的方法只能根据故障的具体情况而定,没有严格的固定模式和统一的标准,这对很多维修人员来说感到困惑,往往在解决故障的过程中走很多弯路,甚至在处理故障的时候还适得其反,看似小毛病往往在维修时不慎,反而把问题越修越大,这是由于维修人员对所修电气设备不是很熟悉,操作方法、工作原理、线路走向以及设备的使用情况等不了解,盲目修理,再加上心理没底,精力不集中,人为造成解决故障时间的延缓和某些电气元件的损坏引起的。作为一名维修电工,应在遇到故障时,能迅速查明故障原因,合理正确的处理故障点,这对提高劳动生产率、设备利用率以及减少经济损失和安全生产都具有重大作用和现实意义。而作为一名技师,除了自身应具有一定的理论知识和文化素质以及丰富的实践经验和较强的技能外,另外还应具有对从事同工种下一等级的其他人员的培训和指导的能力。本人在从事该工作几年,从实践中逐步探索和总结了一些经验,结合自己的实际工作和查阅的相关资料,谈一谈对故障排除的一些认识,以便大家相互学习、促进和共同提高。 论文内容: 一、排除故障的基础 排除故障的基础是指排除故障时所具备的必要条件。要彻底排除故障,解决实际当中所面临的问题,就必须要搞清楚故障发生的原因,要想迅速查明原因,除在工作中不断积累经验,更重要的是从理论上分析,解释事故发生的原因,用理论结合实际来指导自己的操作。但是技术水平的提高、维修经验的积累,需要一个漫长的过程。 1.对维修人员的素质要求 电气设备是技术和知识密集型的机电一体化产品,其技术先进、结构复杂、价格昂贵,在生产上往往起关键作用,因此对维修人员有一定的要求。维修工作做的好坏,首先取决于维修人员的素质,作为一名维修人员须具备以下几个条件: 1)专业知识面广。掌握或了解计算机原理、电子技术、电工原理、自动控制与电力拖动、检测技术、 机械传动及机械加工工艺方面的基础知识。既要懂电、又要懂机。电包括强电和弱电;机包括机械、液压和气动技术。 2)勤于学习,善于分析。电气维修人员应该是一个勤于学习的人,不仅要有宽广得知识面,而且需 要对所需解决故障的电气系统有深入地了解。电气维修人员需要有一个善于分析的头脑。有些故障现象其起因往往不是显而易见的,它涉及到机、电、液、气各种技术。所以在这众多的故障起

电气部分常见故障及处理

电气部分常见故障及处理 一、发电机非同期并网事故处理 A、事故现象: 1、开关合闸后发生很大的电流冲击,定子电流电压表剧烈摆动但立即恢 复正常。 2、开关合闸后不但发生很大的电流冲击,而且机组发出嗡嗡叫声产生强 烈震动,定子电流剧烈震动,慢慢恢复正常。 B、处理措施: 1、当出现故障时,TRT值班人员应迅速根据故障现象判断故障类型。班 长或当班人员应将故障类型通知点检,调度及领导。 2、运行人员应密切监视电流情况,当出现1时,做好记录,对发动机进 行外部检查。 3、出现2时,若1分钟内现象不恢复应立即解列,进行检查。若1分钟 内恢复正常应立即检查透平机组及发电机有无异常,发现异常应立即 将发电机解列。 二、发电机振荡事故处理 A、事故现象: 1、发电机有功,无功表全盘摆动,定子电流数字剧烈摆动而且超过正常 值,电压在偏低值剧烈摆动。 2、励磁电压,电流表在正常值上下摆动,强励动作时上升且冲击较大。 3、发电机发出鸣音,其节奏与上述各表计摆动合拍。 4、失去同期的发电机表计摆动方向与正常机组相反。 5、系统电压剧烈摆动且降低。 B、处理措施: 1、当出项故障时TRT值班人员应迅速根据故障现象判断故障类型。班 长或值班人员将故障类型通知点检、调度及领导。 2、值班人员应立即增加无功,减少有功,励磁装置在自动运行状态时, 不必人为进行调整。

3、立即通知调度询问高炉煤气情况并要求保持煤气压力平稳。 4、在两分钟内发电机仍然保持振荡应立即将发电机解列。 三、发电机失磁故障处理 A、失磁现象: 1、发电机定子电流表指示升高并摆动,电压降低并摆动,可能发出过负 荷信号。 2、有功表指示降低并摆动,无功表为负值。 3、励磁电流降为零或近于零,若发电机转子部分发生短路,励磁电流剧 增,发电机可能振荡。转子回路断线时,励磁电压表指示升高,其他地 方断线,励磁电压指示为零。 B、处理措施: 1、当出项故障时TRT值班人员应迅速根据故障现象判断故障类型。班 长或值班人员将故障类型通知点检、调度及领导。 2、正常情况下,发电机失磁后失磁保护动作,此时运行人员应立即将保 护动作情况报告值长,并做相应处理。 3、如失磁保护未动作,应尽快处理,不然申请停机。 4、若励磁开关跳闸造成失磁保护动作,检查励磁装置,查明原因,排除 故障,恢复励磁,重新并网。 四、发电机开关跳闸事故处理 A、发电机开关跳闸现象: 1、发电机开关绿灯闪光。 2、发电机电流指示为零。 3、发电机相应保护动作。 B、处理措施: 1、复位开关解除报警。 2、确认快切阀是否关闭,并把电压调到零。按电调、车间命令处理。 3、若快切阀未关闭,透平机正常,检查保护动作情况,检查电气设备。 4、若快切阀关闭,检查电气设备,按停机处理。 5、TRT运行人员发现现象后立即向调度领导汇报情况。

相关文档