文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈二次供热管网的失水问题

浅谈二次供热管网的失水问题

浅谈二次供热管网的失水问题
浅谈二次供热管网的失水问题

浅谈二次供热管网的失水问题

【摘要】供热管网失水是供热系统的顽症之一,不仅造成了供热成本的增加和能源浪费,也影响了供热系统安全和工况的稳定,本文对产生失水问题的原因及失水的后果进行了分析,并提出了改进措施。

【关键词】供热管网失水原因对策

在供热生产运行管理中,整个供暖系统失水量很大,不仅造成了供热成本的增加和能源浪费,也影响了供热系统安全和工况的稳定,成为制约供热行业健康发展的难题。

1 二次供热管网失水的危害

补入供热系统的自来水要经过软化处理、加热才能进入供热管网,因此二次管网失水造成的损失可分为直接损失和间接损失。直接损失主要由自来水成本、加热水的燃煤损失和耗电损失、水处理成本、人工维修成本等组成。间接损失主要是用户私自取用供热系统循环水,造成大量热水流失需补进冷水导致供热温度下降,用户的供热质量无法保障,再者失水可造成系统失调、加速水泵等设备老化等问题也是间接损失之一。

2 二次供热管网失水的原因

(1)热网正常泄漏。热网的各种附件如阀门、放风等的跑冒滴漏及排污,这部分产生的失水量虽然不大,但也是不可忽略的原因。

(2)热网系统年久失修。一些老区的二次管网及室内供热系统的管线、设施老化,跑水、冒水、管道爆裂时有发生,造成了老区供热系统失水量很大。

(3)突发事故失水。供热管网的阀门、分集水器、散热器、管路本身及其他附件突然损坏或遭机械破坏而造成的失水。

(4)供热管网养护不当。供热运行期间未对管网进行防垢、养护。停热期间,也未对管网加压保湿,造成系统结垢、锈蚀严重,为管网大量失水埋下隐患。

(5)用户人为放水。一是热网由于种种原因存在水力失调现象,用户家中暖气温度不高,采用放水的办法来强制水流循环,从而达到调高室内温度的目的,这是导致失水问题的重要原因之一。二是用户偷盗供热循环水当做生活用水,一些居民私自分集水器、散热器内接水,用于洗涤衣物、冲厕等,还有一部分洗车场窃取热水用于洗车。

3 治理供热系统失水的对策

供热管网施工方案72732

目录 一、施工方案及技术措施 二、质量保证措施和创优计划 三、施工总进度计划及保证措施 四、施工安全措施计划 五、文明施工措施计划 六、施工场地治安保卫管理计划 七、施工环保措施计划 八、冬季和雨季施工方案 九、施工现场平面布置 十、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作 十一、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 十二、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施 十三、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 十四、与发包人、监理及设计人的配合 十五、招标文件规定的其他内容

一、施工方案及技术措施 首先,要派专业人员查明地下管线及其他设施的具体情况,若有,应当及时向建设单位管理部门汇报,进行妥善处理,方可开工建设。同时要认真保护好地上各种建筑设施,方便于我,利于他人。 (一)现场准备 1.做好施工现场的“三通一平”,施工场地应按拉坡方式进行平整,形成内高外低,防止雨水倒灌。 2.设置一预制场地,将工程所需预制构件集中预制,集中供应,便于控制构件质量和便于操作。 3.做好现场临时设施和办公场所的搭建,根据施工现场实际情况进行合理的施工平面布置,临设和办公场所设置离生产区距离不少于300m。 4.布设水平地埋临时管网用于施工用水,施工用电根据施工高峰期用量进行配置五芯地埋电缆,并设置配电室和低压配电屏。 5.根据施工段开挖情况,对开挖施工路段进行维护,采用钢管

搭设牢固,并设置明显的标志(挂红布、刷红白相间油漆、夜间需挂红灯)。 6.提出各种材料的用量计划,按工程进度情况上报,为保证材料计划的准确性,设专人校核,项目经理审批后方可实施。 7.根据工程特点,组织所需机械设备及时进场,派专人对机械设备检查和保养,确保施工期间机械设备工作状态完好。 (二)施工工艺流程

市政供热管网施工技术方案创新

市政供热管网施工技术方案 1、工程概况及特点 1.1工程建设概况 本次供热管网工程位于乌鲁木齐市新市区拆并小锅炉小西沟下庄子二次管网工程。供水温度95℃,回水温度70℃,管道设计压力1.0MP,耐温10℃0。管道采用20#无缝钢管,最大管径为300mm。 1.2建筑设计特点 本工程主要是在现有的公路、绿化带上、门面房前及居民小区内以土方开挖、砌井及钢筋砼井、钢筋砼固定墩、供热管线安装、土方回填为主,工程量大,工序简单,质量要求严等特点。 1.3结构设计特点 本工程为供热二次(直埋)供热管道,管道DN≥200mm。的采用高频螺旋钢管,材质为Q235-A或Q235-B,管道DN≤150mm的采用无缝钢管,材质为20号钢。钢制部件材质的选择必须满足GB/T12459-90、GB/T1340-92和SY5257-9l中的加工要求。保温外护管采用高密度聚乙烯塑料管,密度为940~965Kg/m3拉伸屈服强度不应小于19Mpa,断裂伸长率不应小于350%,高密度聚乙烯塑料管的纵向回缩率不应大于3%,聚氨酯泡沫保温层材料要求密度为60~Kg/m3,抗压强度不小于0.2Mpa,吸水率不得大于0.3%,导热系数不大于0.027W/m.K。管道周围用中砂回填作为保护层。检查井底板为C10砼,井壁为M7.5水泥砂浆砌筑Mu砼砌体及C30钢筋砼。管道阀门有截止阀和偏心蝶阀,均为法兰连接,金属密封。管沟沟底夯实后填细砂,厚度为100mm,敷设管道后,分层填砂(每层100mm)至管顶上方100mm,在供水管与回水之间通铺一道标志砖,然后回填土,回填土分层夯实。管道设砼支墩,2200×1200×1300;2600×1200×1400,HPB235级钢筋(Φ)C20砼浇筑,设钢制固定架。管网设有检查井、盲沟和补偿井。检查井底板采用素砼,下设砼垫层,井壁采用Mb7.5水泥砂浆砌筑MulO砼块(设爬梯),井室内外壁均抹25厚1:2.5水泥砂浆,内掺适量防水剂,井底设集水坑,盖板采用钢筋砼板,设有人孔、井座和井盖。肓沟采用砼基础,侧壁采用M7.5水泥砂浆砌筑MulO机制红砖,内外壁抹面,铺钢筋砼盖板。管道穿墙处均大于保温管外径一号的钢制套管,保温管与套管之间的缝除用岩棉或油麻丝填实。波纹补偿器均采用全埋型波纹补偿器(ZQM型),补偿器的安装由厂家指导安装,补偿器安装在管道安装完后,在其安装处截断直管段,安装补偿器,以确保同心度。 1.4设备安装设计特点 本工程采用预制保温管有补偿直埋敷设方式,管线敷设按面向热源方向:左供右回。1.5工程施工特点 (1)工程开工日期:2007年7月2日,竣工日期:2007年8月20日,日历天数为49日。 (2)本工程施工应根据现场的实际情况进行分段分片施工,确保道路畅通及行人安全。 (3)本工程施工施工期间应确保施工现场的环境卫生,施工车辆进出途径道路需安排专人洒扫,保持其清洁卫生。 1.6建设地点特征 本工程全部在现有公路、绿化带上、门面房前以及居民小区内施工,现场土质类别为三类土,地下设施较为复杂,对已有的给水、排水、电缆、通讯电缆等,土方开挖时应注意保护。当管线中心线距离地面建筑物不足3米或管线挖深超过2米时,均应加支撑,以防坍塌。 综上所述:只有掌握本工程的自身特点,才能在施工过程中做到有的放矢,才能把施工质量和施工进度时刻把握好,达到合同要求的质量目标和施工进度目标。 2、施工准备计划

供热管网技术标范本

XX供热管网工程项目设计招标 投标文件 投标编号:XX 投标文件内容:技术标 投标人:XX 公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:年月日

技术部分: 一、规划设计方案 二、经济技术指标及控制造价措施 三、单位业绩 四、项目总设计师及业绩(若项目总设计师业绩同单位业绩相同 时,需在两项中分别附上中标通知书原件或合同原件) 五、项目组人员配备 六、服务承诺

一、设计技术方案 1.1工程概况 1.1.1. 项目概况 XX供热站规划位置位于XX,该项目目前已经立项,目的是解决XX用热需求。“十三五”期间热源厂建设规模为XX锅炉,规划将其作为调峰锅炉房与XX联网供热。 本次投标项目为XX锅炉配套供热管网工程设计,管网全长XX米,管径为 XX。 1.1.2投标依据 1、项目设计招标文件; 2、规划 1.1.3执行的规程规范 本投标设计文件严格执行国家及行业现行的标准、规范,技术条例严格掌握设计标准,控制工程质量和工程造价。设计中使用的国家标准、规程、规范及行业和工程所在地省级地方的标准、规范为(不限于此): 1、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)DBJ 10567-2013 2、《城镇供热管网设计规范》 CJJ34-2010 3、《城镇供热直埋热水管道技术规程》 CJJ/T81-2013 4、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010

5、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 6、《工业金属管道设计规范》(2008版) GB50316-2000 7、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 8、《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2014 9、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T29047-2012 10、中华人民共和国环境保护法 11、《城镇供热管网结构设计规范》 CJJ105-2005 12、《工业锅炉水质》 GB/T1576-2008 13、《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014 14、《工业企业噪音控制设计规范》 GB/T 50087-2013 15、《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 16、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 17、混凝土结构设计规范》 GB50010-2011 18、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 19、《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 20、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 21、《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2012 22、《砌体结构设计规范》 GB50003-2011 23、《工业建筑防腐设计规范》 GB50046-2008 24、《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 25、《分散控制系统工程设计规定》 HG/T20573-2012

浅谈城市供热管网失水原因及解决对策

浅谈城市供热管网失水原因及解决对策 浅谈城市供热管网失水原因及解决对策 【摘要】随着我国城市化建设进程的不断加深与人们生活水平的提高,我国住宅建筑供热质量也在逐步提升,尤其是城市供热系统建设得到了人们的充分重视,在宜居环境建设中发挥着重大作用。城市集中供热系统在我国较为寒冷的西北方地区应用较多,为人民的生活提供了诸多便利。然而在城市供热系统具体应用过程中,同时存在着供热管网严重失水问题,造成了水资源的严重浪费。本文通过对解决城市供热管网失水问题的必要性展开分析,对城市供热管网出现失水问题的原因进行研究,对相应解决对策进行探讨,以期为我国城市供热系统的正常运行提供参考,助力于我国水资源保护工作的开展。 【关键词】城市供热系统;供热管网;失水问题;原因;解决对策 随着我国建筑技术及建筑水平的不断发展,各项建筑工程及其附属工程建设质量在很大程度上得到了进一步提高,尤其是在城市居民住宅建筑中,集中供热工程建设质量取得了长足发展,在打造现代化宜居环境,满足人们对居住环境要求方面发挥着重大作用。然而我们也应看到,城市供热系统虽然给人们的生活提供了巨大便利,同时也造成了一些问题,其中最严重的就是城市供水管网失水问题。 1.解决城市供热管网失水问题的必要性 相关研究表明,在建筑物诸多能耗损失指标中,城市整个供暖系统失水量占有极大比重,目前已经成为我国城市供热系统进一步发展的重要制约因素。现阶段,城市供热管网失水问题已极为严重,在实际运行过程中,其失水率已高达2%,在部分区域这一数值甚至高达5%,这不仅会造成水资源的严重浪费,使供热成本大幅增加,同时也会对供热系统工作的稳定性与安全性造成极其不利的影响。因此,探寻供热管网失水问题形成的原因,同时在此基础上采取相应对策对失水问题加以解决是城市供热工作亟待解决的问题。 2.城市供热管网失水原因分析

××年××供热二次管网改造工程项目建议书

一、项目概况 1、工程名称:2012年××××××供热二次管网改造工程。 2、项目估算总投资:1638.9万元。 二、概述 1、编制依据 (1)××××××××××××总体规划(2003-2020)(2)××××××××××××集中供热专项规划(2008-2020) (3)《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010) (4)《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)(5)《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 (6)《空气环境质量标准》GB3095-1996 (7)《采暖通风与空气调节设计规范》CB50019-2003 (8)建设部建设标[1996]628号《市政工程可行性研究投资估算编制办法》

(9)建设部建设标[1996]309号《全国市政工程投资估算指标》 2、编制原则 (1)、在××××××××××××总体规划及供热工程专项规划的指导下,根据国家现行的有关法规、规范和标准,结合××××××供热规划及××××××的实际情况,进行本项目的建设研究和设计。 (2)、根据城市基础设施统一规划,分期建设的方针,在工程设计中充分考虑近远期相结合,平面布臵采用近期为主,兼顾远期建设,更好地发挥投资效益,从而加快实现社会和环境效益。 (3)、要有高标准、超前的意识,做到技术先进、经济合量、安全适用、管理方便、兼顾环保。 (4)、根据××××××的地形趋势,本项目供热管网尽量与其他管网工程方案有机地结合起来。 (5)、积极稳妥地采用先进技术和新材料、新产品,节能降耗,提高智能化、自动化水平,使供热工程方案与××

××××日益发展的现代化水平相适应。 3、编制内容 (1)遵照××××××城市总体规划,提出切实可行的供热工程建设方案 (2)对推荐方案进行技术设计; (3)提出工程建设投资估算、资金筹措方案和实施计划; 三、××××××概况及自然条件 1 、地理位臵 ××××××位于××××××东部,北与××××××接壤,东与通辽市、××××××市毗邻,南与××××××相连,西与××××××接壤。距××××××市××××××公里,距××××××市××××××公里,距××××××市××××××公里,距××××××60公里。

集中供热管网试运行方案新

阳城县蓝煜热力公司集中供热工程 热力管网试运行方案 一、工程概况: 阳城县集中供热工程就是以阳城晋煤能源有限公司2× 135MW发电厂为主热源,该工程建设项目总投资49914、25万元,规划供热面积为629、6万m2。现集中供热工程热力网一网、二网、部分小区入户及换热站即将完工,为保证热力网管道安装工程安装质量,确保管网交付用户前缺陷全部消除,管网系统状态良好、运行状况符合设计要求,特制定本管道试运行技术方案。 二、准备与调试: 1、试运行应在单位竣工验收合格,热源已具备供热条件,各管道系统及附件强度严密试验、冲洗、保温部位等均合格,设备功能参数符合要求后进行。 2、供热管线工程宜与换热站工程联合进行试运行。各参试单位必须积极配合、通力合作,确保各系统调试工作处于良好受控状态。 3、试运行期间各标段安排专业人员负责其施工路段沿线的巡检工作,安排检查人员24小时倒班、值岗。如有发现问题应及时上报,在统一安排下进行维护处理,处理问题时应设专人瞧护。 4、在试运行期间管道法兰、阀门、补偿器及仪表等处的螺栓应进行热拧紧。热拧紧时的运行压力应为0、3 MPa以下,温度宜达到设计温度,螺栓应对称,均匀适度紧固。在热拧紧部位应采取保护操作人员安全的可靠措施。 5、试运行前检查所有支架连接点就是否有松动现象,固定管架就是否牢固,各管道系统的阀门、温控阀等附件就是否控制灵活可靠, 核查各系统用电总量(电流、电压、功率等)就是否与设

计系统参数匹配。 6、试运行期间各承建单位应备全足够备品、备件,抢救维修人员能够及时到位,一旦出现问题,应全力以赴进行抢修。 7、试运行应在建设单位、设计单位认可的参数下进行,试运行的时间应为连续运行72h。试运行应缓慢地升温,升温速度不应大于10℃/h。在低温试运行期间,应对管道、设备进行全面检查,支架的工作状况应做重点检查。在低温试运行正常以后,再缓慢升温到试运行参数下运行。 8、试运行期间发现的问题,属于不影响试运行安全的,可待试运行结束后处理、属于必须当即解决的,应停止试运行,进行处理。 9、试运行中各种记录齐全、准确、完善、真实无未了事项。 三、管网试运行 1、首先联系好热源,制定供暖人员分工,检查供暖系统中的泄水阀门,就是否关闭,干、立、支管的阀门就是否打开。 2、对于热水采暖系统,通热时先打开热电厂热力间供、回水管总阀门,再本着先近后远的原则,依次开启各干管、立管与支管的阀门使之形成循环回路。注水过程中,应反复开启管网系统最高点与局部高点的排气阀门, 直到管网系统中空气排净为止。 3、向管网系统内注水时,开始先打开管网系统最高点的排气阀。安排专人瞧管。慢慢打开系统回水干管的阀门。待最高点的排气阀见水后即关闭排气阀。再开总进口的供水管阀门,高点排气阀要反复开启几次,使系统中的空气排净为止。

一次管网温降及失水分析

一次管网温降及失水分析 1一次管网温降分析 1.1一次管网温降统计表 宣化集中供热一次管网温降统计表 见附1:一次管网系统实际运行温降分析报告 通过实验分析,宣化一次管网每公里温降为0.5℃,热损失达22%,影响热耗0.1GJ/a.m2,远高于十二五规划目标值0.1℃,同时也高于设计计算值0.25℃及规范估算值0.315℃。良好的保温效果,热损失可控制在5%。 1.2设计值 根据华北设计院提供,宣化供热一次管网设计计算温降为:0.25℃/km。 1.3供热管网改造规划目标 城市集中供热管网改造“十一五”规划编制提纲改造规划目标及相关

地区城市集中供热管网改造“十二五”规划编制提纲改造规划目标,按照直埋管道能够达到的要求,热水管道散热损失应控制在每公里温降小于 0.1℃(参考值)。 1.4规范 ?CJJ34-2002《城市热力网设计规范》中第11.1.2条:供热介质设计温度高于50℃的热力管道、设备、阀门应保温; 第11.1.4条:管道保温材料在平均工作温度下的导热系数值不得大于0.12w/(m.k); 第11.2.2条:按规定的散热损失,……应选取满足技术条件的最经济的保温层厚度组合。 ?根据GB4272-92《设备及管道保温技术通则》第5.1.1条规定:对于季节运行工况允许最大散热损失≤116w/m2(保温层外表温度按50℃计)。 ?根据城镇建设行业标准CJT-140-2001《供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定方法》第5.4.1.2条,对于热水介质供热管道计算全程散热损失公式: Q=0.278G(c1t1- c2t2)----------------------公式1 式中:Q---管段的全程散热损失; G---热水质量流量; c1,c2---管段进出口热水比热容; t1,t2---管段进出口热水温度。 1.5计算

室外热力管网施工组织方案

室外热力管网施工方案 1 围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2.3.2 安装地沟的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 2.3.3 安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 直埋: →防腐保温 放线定位→→挖管沟→管道敷设→补偿器安装→水压试验→ →砌井、铺底砂 防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实 3.1.2 管沟: 放线定位→挖土方→砌管沟→卡架制安装→管道安装→ 补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土 3.1.3 架设: 放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验

保温管PE-RT II型管道_二次管网供热

保温管PE-RT II型管道_二次管网供热 PE-RT II型——保温管又称热力管网,是指从一些供热中心向建筑传输热力的供热保温管道,它必须具有强力的抗腐蚀、抗渗漏、抗热等性能,因为如果出现渗漏的话,会造成腐蚀严重,需要大修或改造,维修成本很高。

在我国,90年代以前修建的供热钢管,其敷设方式大部分为不通行地沟和砖混结构,其防水性差,大量污水借供热地沟排放,沟内积水严重,供热管道长年浸泡,管道保温破损脱落,管道及阀门腐蚀严重,加之化学除垢剂的使用加速了管网的腐蚀,大量热能损失在管网输送上。同时,在新建的小区热力管网中也缺乏有效的热水输送管道系统,我国对供热管网的正常设计使用寿命为20年,但依据各地的使用经验,15年管网已经腐蚀严重,需要大修或改造。所以,钢

管供热已经不能满足现在需求,为补足城市发展中的“供热短板”,近几年政府正在加强供热老旧管网改造,计划完成北方采暖地区集中供热老旧管网改造成为其中的重要任务。我们今天主要涉及的是集中供热的二次管网使,通常二次管网中供热的水温正常在50-90℃。之前二次管网中主要用的是钢管,长时间使用下来,钢管腐蚀生锈,热量损失大,维修成本高。

2015年,我国正式出台了CJ/T 480-2015《高密度聚乙烯外护管聚氨酯发泡预制直埋保温复合塑料管》,现在国内集中供

暖推行使用PE-RT II型预制直埋保温管,这种管材和传统的热力管道相比具有以下优势: 1. 管网不生锈腐蚀,无污染,绿色环保; 2. 管网热量损失小,保温性能优越; 3. 管网弹性好,埋地铺设、施工方便; 4. 管网寿命长,维修成本几乎为零。

集中供热管网工程施工方案

集中供热管网工程施工方案 1. 施工总体要求 本工程工期要求较紧,现场管线长,施工环境复杂。为了满足施工进度要求,尽可能坚持先深后浅流水开挖的原则,组织全线管道土方施工,并现场施工条件及管道安装工程量,严格按工期精心组织施工,以确保工程质量为前提,均衡组织生产。 1.1 质量要求 1.1.1 保证管道工程的设计使用寿命。 1.1.2 管道安装应符合设计和《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ104-2005的优良要求,所有焊缝检验合格。 1.1.3 支架的防腐应符合设计要求。 1.2 混凝土施工要求 1.2.1混凝土现浇结构应符合下列标准

1.2.2混凝土支架基础应符合下列标准 2. 管道安装方案 2.1 作业准备和作业环境条件 2.1.1施工前应进行安全技术交底,施工人员应熟悉图纸和安装工序; 2.1.2管道安装人员配置充足; 2.1.3力能、机具配备充足;

2.1.4测量器具配备:施工方应用于钢管安装所用的钢卷尺和测量仪器应不低于下列精度,且应经计量检定机构检定。 a.精度为万分之一的钢卷尺; b.J2型经纬仪; c.S3型水准仪; 注:测量温度、电流用的仪表亦应定期检查。划线所用样板,其误差不应大于0.5mm。 2.1.5施工用氧气乙炔保证各施工现场有一套随时可用且有备用; 2.1.6管沟开挖及管底垫层敷设完成至少20m方能开始管道安装; 2.1.7管沟内应无积水,沟侧应有充足的空间满足吊装。 2.2 针对本工程采取的施工顺序 2.2.1现场分土建基础支座和管道安装两部分组成,先制作土建基础支座,再把组合好的管子及支吊架转运至现场,并吊装到位,进行管道对口安装,经验收合格后进行焊接,支吊架的安装与管道安装同步进行。 2.2.2根据土建基础支座制作情况合理调配吊车和机具,保证施工的连续进行。 2.2.3在施工人员和焊机的安排上都要保证每个工作面的合理展开。 2.2.4本标段的管道安装完后进行水压试验。 2.2.5水压实验完后,对整个管道进行蒸汽吹扫。 2.3 作业方法及工艺要求 2.3.1 施工前进行安全技术交底,施工人员必须熟悉施工图纸及施工内容; 2.3.2管道安装应严格按图进行,对于能用集中布置的疏水管道应采用集中布置或母管制,成排的管道弯曲半径应一致,间隔均匀,弯管椭圆度符合要求,管道走向应横平竖直,并考虑有热补尝措施。阀门布置合理,操作方便。支吊架间距符合要求,各种型式的支吊架布置合理,管夹标准牢固。 2.3.3管道对口 2.3.3.1组对前应将坡口表面及附近母材(内、外壁)至少15cm范围内的水、泥、油、漆、垢、锈等杂物清理干净,直至发出金属光泽。

城市集中供热老旧管网改造规划方案

某城市集中供热老旧管网设施改造规划 北京的供热事业发展面临着人口、资源、城市安全与环境以及能源价格上涨的多重压力,供热发展要同时满足城市发展与环境的需求,就必须坚持走内涵式发展的道路,在充分利用清洁能源和可再生能源的同时,大力挖掘现有供热设施能力,对老旧供热管网及设施进行更新改造,全面提高供热及能源利用效率。根据《北京市“十一五”时期供热发展规划》和市发展改革委《北京市加强节能工作实施方案》的任务要求,特提出北京市供热设施及管网改造方案如下: 一、设施现状 北京市供热面积 5.18 亿平方米,供热管网总长度约 17140 公里。供热管网中约有 25 %的管网是在上世纪 80 年代以前建设的,运行已达 25 年以上,设施老化及热能损失严重,安全与质量难以保证。因此,对老旧供热管网及设施进行改造是当前供热安全与质量保障需要解决的重点问题,也是实现供热节能减排目标,提高供热保障能力和供热服务质量的重要措施。 根据 2006 年对部分供热管网及室内采暖系统的调查情况如下: 经对部分原市房管系统管理的直管公房老旧供热管网及户内采暖系统进行典型调查:一次供热管网老化 42.8 公里,占调查供热管网 29% ;二次供热管网老化 92.5 公里,占调查供热管网 26% ;室内老化管线 169.3 公里,占调查供热管网的 18% 。 经对城八区社会供热单位及联片供暖单位管理的“死角地区”老旧供热系统进行典型调查:一次供热管网老化 483.7 公里,占调查供热管网 46% ;二次供热管网老化 303.7 公里,占调查供热管网 27% ;室内老化管线 1269 公里,占调查供热管网 12% 。 经对市热力集团供热管网系统进行调查:由市热力集团负责管理的 620 公里一次供热管网和部分二次供热管网经几年的资金投入,基本上完成了大修和更新改造任务,供热保障能力和供热效率有了很大的提高。但由用户自行管理的近 1500 公里的二次供热管网及室内采暖系统却年久失修、超期运行,运行效率低下,热能浪费严重。经对部分供热小区初步调查:产权不明的热力管网隐患就有 240 余项,约占调查的 20% 。 综合分析我市供热管万平米网设施及室内采暖系统情况, 90 年代以前供热运行管网中,约有 20% 已超期运行,亟待更新;约有 20% 的管网年久失修,亟待改造;总计市、区等权属单位需更新改造的供热管网 4200 公里。市、区等权属单位室内采暖系统需更新改造的居住面积约有 15% , 4500 万平米。 二、主要问题 (一)供热管网系统超期运行,老化腐蚀严重,供热事故频发,每年供热大、小事故发生次数约每公里管网 0.1 次,即 1500 次以上,其中影响居民正常采暖的近百起。 (二)供热管网及户内采暖系统年久失修,跑、冒、滴、漏严重,各种原因致使供热管沟长年积水,造成管网保温脱落、阀门锈蚀渗漏、补偿器及支架腐蚀失效等,管网输送效率低下,平均热损失在20% 以上,不仅造成能源大量浪费,而且严重影响用户的采暖质量。根据 2005 — 2006 采暖季供热信息平台的统计,全市因设施老旧失修问题造成的质量投诉重点小区有 200 余处。特别是在严寒期,供热设施难以达到温度要求,居民反映强烈。

探析供热管网存在的问题及应对措施

探析供热管网存在的问题及应对措施 发表时间:2019-06-05T09:17:51.810Z 来源:《电力设备》2019年第3期作者:李国元 [导读] 摘要:本文针对供热管网存在的问题及应对措施进行了探析,以期使供热系统更加完善,进而更好地为人们提供供热服务。 (中国电建集团华中电力设计研究院有限公司河南郑州 450007) 摘要:本文针对供热管网存在的问题及应对措施进行了探析,以期使供热系统更加完善,进而更好地为人们提供供热服务。 关键词:供热管网;问题;应对措施 近些年来,人们对生活质量的要求也越来越高,小区供热管网作为与人们正常生活密切相关的重要设施,人们对其提出了更好的质量要求。然而实际情况却不太乐观,在部分小区供热管网中,其受到诸如室外管网的设计、远近用户的资用压力、室外工程、环境、水质、管道保温防腐、运行管理等多方面因素所影响,如此一来不但导致该供热管网极易产生诸如供热效果差、难于满足供热需求或能量浪费以及失水等诸多问题而严重地导致其供热情况极为不理想,同时更会对人们正常生活构成了极大的不便。鉴于小区供热管网对人们生活所具有的重要意义,这就要求相关单位应当在充分对当前其所存在的问题进行分析与研究基础上,制定并落实好针对性改进措施,从而再将这些问题予以彻底解决情况下有效地保障人们正常生活。 1我国城市供热管网的特点 由于受我国社会发展不平衡所影响,我国的城市供热管网具有热用户分布区域广、分支多的特点。因此,在进行城市供热管网设计时要充分考虑各地区的实际情况,以保证供热管网建设时不会发生事故,建设成功后不会影响用户的正常使用,并且可以提高供热管网整体供热的可靠性,以及应付供热发展的相关不确定性的能力。假如在设计时没有考虑到供热管网的特殊性,将供热管网设计成为与水管网类似的网格状的话,则会出现很多的问题,不仅使水力学计算在设计的过程中变得十分复杂;而且经常出现水力不平衡的现象,加大了维护过程中水力工况的控制难度;同时,因为网格状的的施工面积较大、所用施工材料较多,将供热管网成为网格状,严重增加了整体成本的投入和维修的费用。因此,我国也对供热管网的整体思想进行了创新优化,目前的城市供热管网的研究具有很强的科学性理论性。主要研究的方向为结合城市的实际情况,通过建立数学模型来综合评估投资、运行、施工、维护等工作环节,将各方面因素充分考虑以得出最优的综合评估结果,以此作为目标函数在最后的实际施工过程中的工程要求来形成整体约束条件,确保所求出的结果能够符合实际要求并且是最优秀的答案。 2供热管网存在的问题 2.1建设工程管理的问题 建设工程管理做为第一问题的提出,有着非常重要的意义。首先,在施工过程中非法转包就是一个不可忽视的问题,有的施工单位层层转包,到最后施工队为了追求利益,偷工减料,至使小区供热管网建设问题严重,直接导致小区供热出现问题;其次,不能严格按照工程设计进行施工,降低成本,从而导致在小区供热建设过程中出现问题,最终影响供热效果;第三,建筑工程设计与供热站存在一定的不协调,供热站供热能力不能满足小区的全部供热,或者说是供热站满负荷工作刚好能满足小区的全部热源,加之锅炉老化,这在某种程度上直接影响小区供热。 2.2小区供热管网失衡问题 结合笔者实践来看,小区供热管网失衡可以说是较为普遍存在的问题,其主要是指受到热力工况的水平失衡所影响,导致小区供热系统中各热用户的室温不均匀,并且其往往会对供热末端用户供暖造成极大影响。由此可见,一旦小区供热管网产生失衡问题,那么将会严重地影响到各热用户的正常供热。根据笔者对其研究认为,导致小区供热管网失衡的原因主要是由于设计理论上达不到要求,加之施工中的偏差,就会使得所建成并投入使用的小区供热管网系统因与设计中的相去甚远而导致该问题的产生。 2.3小区供热管网水质问题 根据笔者对小区供热管网运行地研究发现,供热管网在使用时间不断增长的情况下,其供热效果在前几年便会出现一年不如一年的现象。然而这就与相关理论相违背了,按照道理来说新建筑受散热系数大、潮湿,第一年供热效果是最不佳的,但之后会变得越来越好,这显然不是一个正常的现象。对此,笔者认为造成这现象产生的原因主要在于小区供热管网所使用水质比较差。这主要是因为一旦所使用水质较差,这会使得供热管网因温度较高而使得水产生结垢的情况,而随着结垢越来越厚则会导致小区供热管网供热效果越来越差。由此可见,水质对于小区供热管网而言具有极其重要的意义。 2.4小区供热管网系统定压问题 小区供热管网系统在运行时,我们为了避免水汽化现象地产生,要求在热水锅炉供暖系统中保证在系统内压力最低点处的压力高于热水最高温度所对应的饱和压力,从而使得循环水始终保持一定的欠热而避免其汽化。然而实际情况却不容乐观,要想达到上述目标,这就要求对于压力最低点处进行一定值的定压,并且该压力不应过大,以此杜绝对于系统最低处的散热器造成过高的工作压力带来的损坏,进而致使小区供热管网系统无法正常使用,因而如何确保系统定压最佳成为了其所面对的重要难题。 3对小区供热管网问题的改进措施 3.1建设工程管理问题解决措施 要解决工程建设中存在的问题,首先对施工质量必须加强管理,严格禁止工程转包现象的发生,将工程质量落到实处,这样才能从根本上解决工程建设中存在的问题;其次,严格按照工程设计要求施工,加强管理,不可偷工减料,重在质量,加强施工人员的积极性和责任感,树立质量第一的观念;第三,建筑施工单位与供热单位要加强合作,密切协调,供热管网的设计要充分考虑供热站的运行能力,从根本上解决小区供热管网在设计上存在的问题。 3.2小区供热管网失衡改进措施 针对小区供热管网失衡所造成的对供热用户严重影响,这就要求相关单位必须及时采取有针对性的改进措施将其解决,进而保障用户正常的生活秩序。对此,笔者认为可以通过以下三种方法将其改进:①小区供热管网设计中必须严格根据该小区用户数量、楼层等实际情况开展,随后在设计图纸提交前应当会同施工单位进行审核,从而最大程度地确保小区供热官网设计质量。此外,施工单位也应当加强自身施工质量控制。②为了改善热力工况水平失衡现象,我们可以借助于将水泵换为更大流量与功率的,但需要注意的是用这个方法时也应采取其他措施确保系统供回水温差达到要求。③如果部分小区使用的水质较好,那么笔者认为可以采用供热温控阀自动调节,通过在近地

热力管网管道施工方案

热力工程施工方案 第一章编制依据、原则 一、编制依据 (一)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程招标文件。 (二)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程施工设计图纸 (三)相关规范、标准 (四)《城镇直埋供热管道工程技术规范》(CJJ/T81-98) (五)《城镇供热管埋网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) (六)《工程测量规范》(GB50026-93) (七)与该工程有关的国家施工规范及施工验收标准: 1、《钢筋结构工程施工及验收规范》(GB50204-95) 2、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 5、《市政基础设施工程资料管理规定》(DBJ01-71-2003) 二、编制原则 (一)满足业主针对本工程质量、进度、安全、文明施工等各方面提出的要求。 (二)根据工程地质条件,结合穿越管沟、多条现况管线的状况,施工中通过对技术、经济的综合比较,选择合理施工方法、技术措施,确保在满足业主对质量和安全要求的基础上按期完成工程。 第二章工程概况及特点 一、工程范围及内容 城关地区城东锅炉房集中供热体系(供热管网)工程。 二、供热管网敷设方式:全部采用直埋方式敷设。高温水管道采用有补偿方式,低温水管道采用无补偿全埋技术。 三、补偿方式:高温供水管道采用轴向波纹补偿器。 四、供热参数:供水温度130℃,回水温度70℃;压力:1.6Mpa。 五、管材:供热管道采用预制直埋保温管。

六、螺旋钢管技术规范 1、质量标准:按GB/T9711.1-1997标准生产,材质Q235B。 2、管道工作参数:一次高温水的出、回水温度为130/70℃,工作压力为1.6MPa。 3、补偿器技术规范 直埋轴向波纹补偿器安装应注意流体流向(详见使用说明)。安装完毕应拆除运输及预拉伸部件。 第三章施工总体部署及准备 一、总体施工指导思想 本工程按照建设部颁布的《建设工程项目管理规范》的要求进行总体规划,以项目管理对项目工期以及进度计划进行控制,施工技术以现场动态管理为基础,遵循PDCA 循环及ISO9001 质量保证体系对质量进行全面控制。施工现场内外环境保护依照ISO14001 环保体系的标准,制定并实施相应的环保制度和措施。本工程以“精心组织,细致管理,科学部署,质量第一,文明安全施工并举,确保工期”为施工指导思想,采用“以严求细,以细求优,以优求誉,以誉求存”的战略目标思想组织施工。 二、项目部组织管理机构 针对本工程施工条件复杂等特点,以及业主对本工程在质量、进度、安全、文明施工等方面的要求,我们成立了强有力的项目部,组织有经验的施工技术人员,集中操作熟练的施工队伍,集中指挥,分段突击,确保工程按期保质完成。 三、项目经理部人员部署 项目经理部主要管理人员: 项目经理部设项目经理、副经理、施工员、技术员、测量员、质控员、材料员、机械员、合同管理员。项目部组织机构职能分工按照ISO9001 质量体系分工,做到岗职明确,责、权、利到位。同时,项目部部门设置要与业主、监理各职能部门相对应,以便更顺利地开展工作。 四、项目经理部岗位职责 项目经理部对各部门进行分工,做到岗职明确,责权到位。 1、项目部经理: 对所承包工程的工程质量负全部责任,满足合同规定的各项要求,主持落实本项目质量计划、施工组织设计或施工方案,明确各部门人员职责分工。控制好

关于供热二级管网的法规释义

关于供热二级管网的法规释义 一、物业管理条例 (2003年6月8日国务院令第379号公布,2007年8月26日国务院令第504号修订) 第四十五条[公用企事业单位收费]物业管理区域内,供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等单位应当向最终用户收取有关费用。 物业服务企业接受委托代收前款费用的,不得向业主收取手续费等额外费用。 第五十二条[公用事业设施维修养护责任]供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位,应当依法承担物业管理区域内相关管线和设施设备维修、养护的责任。 释义:物业管理区域内相关管线和设施设备维修、养护责任的划分,法律法规有规定的,依照其规定;法律法规没有规定的,通过合同约定确定;没有合同或者合同没有约定的,由当事人协商确定。 二、中华人民共和国物权法 (2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通知2007年3月16日中华人民共和国主席令第62号发布自2007年10月1日起施行)第七十二条业主对建筑物专有部分以外的共有部分,享有权利,承担义务;不得以放弃权利不履行义务。 业主转让建筑物内的住宅、经营性用房,其对共有部分享有的共有和共同管理的权利一并转让。 释义:住宅小区的绿地、道路、公共设施、公益性活动场所、围墙、小区大门建筑、艺术装饰物等地上或地下共有物和水电、照明、消防、安保等公用配套设施,以及小区的物业管理用房,除依法应当归属于国家或有关法人所有的以外的,原则上应当属于全体住宅小区的业主所共有。

共有人的权利和义务: 共有人的权利主要有:(1)区分所有人有权按共用部分的用途加以使用,其他区分所有人无权限制和干涉。(2)区分所有人有权分享共用部分的收益。如果区分所有人将共用部分用于营利性使用,则其收益应由区分所有人分享。 共有人的义务主要有:(1)区分所有人应维护共用部分的正常使用状态。不得随意改动共用部分的设置和结构,不得侵占共用部分。(2)区分所有人应负担共用部分的正常费用。对于为使用、维修、管理共用部分所支出的费用,区分所有人有分摊的义务。 业主转让建筑物内的住宅、经营性用房,其对共有部分享有的共有和共同管理的权利一并转让。 第七十三条建筑区划内的道路,属于业主共有,但属于城镇公共道路的除外。建筑区划内的绿地,属于业主共有,但属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外。建筑区划内的其他公共场所、公用设施和物业服务用房,属于业主共有。 释义:建筑区划内的其他公共场所和公用设施,由于这些都是小区的必备设施,是保障小区居民有较高的生活水平的物质基础,而且小区的业主在购买专有部分的商品房时已经对此付出了对价,所以在权属上此部分归小区的业主共同所有。 三、住宅专项维修资金管理办法 (2007年12月4日建设部、财政部令第165号公布自2008年2月1日起施行) 第二条商品住宅、售后公有住房住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督,适用本办法。 本办法所称住宅专项维修资金,是指专项用于住宅共用部位共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金。 第三条本办法所称共用设施设备,是指根据法律、法规和房屋买卖合同,由住宅业主或者住宅业主及有关非住宅业主共有的附属设施设备,一般包括电

集中供热管网工程施工文明施工及环境保护措施

集中供热管网工程施工文明施工及环境保护措施 1.1现场文明施工 1.1.1文明施工目标 文明施工是体现施工企业现代化管理水平的体现,是实施全面管理工作的一项重要内容,我们将严格服从业主的管理,积极与业主保持联系,遵守为主的有关规定,作到事先向业主汇报、协商,共同制定方案。总之,我们将严格管理,勤奋工作,保证本工程文明施工,争创文明工地。 1.1.2 文明施工管理的具体要求及措施 1)施工现场管理 (1)施工现场平面布置要严格执行施工组织设计中的施工平面图。 (2)施工现场要严格执行分片包干和人人岗位责任制,做到整个现场清洁、整齐、文明施工。 (3)施工现场道路和场地必须平整、坚实,并有排水措施,道路要畅通,不得尘上飞扬。 (4)各种材料及构配件按要求分规格码放整齐,合理保管,方便使用。 (5)工人操作地点和周围必须清洁整齐,活完料净。施工垃圾和要及时清理。 (6)现场成品要有工程成品保护措施,不得有碰撞、损坏现

象。. (7)进入现场禁止打闹,严禁酒后作业,防止发生意外事故。 (8)节约用水、用电,消灭长流水和长明灯。 2)施工现场行政卫生管理 (1)施工现场整洁卫生,无积水,车辆不带泥沙进出现场,不随地乱扔、乱倒废弃物。 (2)办公室、更衣室室内整洁、保持卫生;生活区周围环境清洁卫生;生活垃圾定点集中、及时清理;厕所卫生良好、有专人保洁。 (3)职工饮水卫生,施工现场应保证开水供应。 (4)施工现场路面全部为硬化路面,平整坚实,做到黄土不露天。路面统一设置排水系统,做到雨天不积水。 (5)设专人直辖市施工现场内的交通,及时疏导场内车辆,满足施工运输的需要。 (6)合理设置施工现场内及结构内垃圾堆放点,做到施工垃圾及时分栓,及时清运。 3)材料管理 (1)合理制定用料计划,按计划进料。合理安排材料进场,随用随进,不得在场外堆放施工材料,各种材料不得长期占用场地,各种废料必须及时处理。 (2)施工现场内的各种材料,依据材料性能妥善保管,采

集中供热运行方案

黑龙江宏通热力有限公司 一级网注水方案 2016——2017年 编制:许长伟 审核: 审定: 2016-9-25实施

目录 第一章简介 一、概述.................................................. 二、组织结构图............................................ 第二章供热准备 三、供热管网冲洗方案...................................... 四、供热冷运行方案........................................ 五、升温及试运行.......................................... 第三章供热运行 六、供热运行时间管理...................................... 七、季节工数量控制........................................ 八、供热运行.............................................. 九、停止供热.............................................. 十、紧急事件及处理方案.................................... 第四章热线服务 十一、服务要领............................................ 十二、热线应答............................................ 十三、通话声音............................................ 十四、用户回访............................................ 第五章附录 十五、2015-2016供暖季水压图............................... 十六、热源厂供/回水温度调节表.............................