文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国投办公楼工程临时用电方案

国投办公楼工程临时用电方案

国投办公楼工程临时用电方案
国投办公楼工程临时用电方案

重庆国际信托投资有限公司办公楼工程

临时用电施工组织设计

一、编制依据:

1、建设单位提供的施工图。

2、建筑施工安全检查标准JGJ59-99。

3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93。

4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005。

5、施工现场调查记录。

二、工程概况:

重庆国际信托投资有限公司办公楼工程,地下二层,局部地下三层,地上十二层,总建筑面积约16000m2。

房屋、管线(水、电、气、通讯等)已拆除、改迁完毕,场地平整已完毕。

施工用电变配电室及施工用变压器采用原国际信托投资有限公司的变配电室及变压器,施工用电手续已办完。现场装设500KV A变压器1台,400KV A变压器1台。根据负荷计算,本工程只需500KV A变压器1台。回路按标准配备,实行高压计量。

设备的位置和数量以及生活区、加工房位置基本确定、施工塔吊已安装到位,达到施工配线条件。

三、总体安排:

由于该工程施工机具较多,用电量大,考虑采用两个馈出回路供电,设两个总配电箱,一个总配电箱设在加工房(塔吊附近),另一个

总配电箱设在配电房外。临电系统采用TN—S三相五线制供电,配电系统由总配电箱、分配电箱、开关箱组成,实行三级配电二级保护。考虑设备机动性,设工地分配电箱。干线采用BLV铝芯塑料绝缘导线架空敷设,电杆采用混凝土杆。回路布置详施工平面布置图。

四、负荷计算:

国际信托投资有限公司办公楼临电设备负荷计算书

说明:

闪光对焊机、电焊机:Pis= Kx×√(JC)×Sn×cosφ×√3 JC=0.6

Qis= Pis×tgφ

塔吊:Pis=2Kx×√(JC)×Pe JC=0.25

Qis= Pis×tgφ

其余设备:Pis= Kx×Pe

Qis= Pis×tgφ

设备负荷Sis=√(Pis2+ Qis2)

五、用电设备选择及配线:

1、变压器需用负荷为458.2KV A(千伏安)<500 KV A(千伏安),变压器满足施工用电要求。

2、干线导线截面积选择:

Iis1=Sis1÷(U×√3)=236.0÷(0.38×√3)=358.6A

Iis2=Sis2÷(U×√3)=222.2÷(0.38×√3)=337.6A

查表得:铝芯塑料绝缘线BLV-150mm2长期连续100%负载下载流量为380A(线芯允许温度+70o C;环境温度+25o C),故两个干线回路选用BLV-3×150+2×95 mm2铝芯绝缘线。

3、总配电箱元件选择:设置回路总隔离开关和回路总漏电保护器。

Iis1=358.6A 一回路隔离开关选用HD13—3/500;漏电保护器选用JNM11L—630/4300(In=600A IΔn=150mA S=0.2S)。

Iis2=337.6A,二回路隔离开关选用HD13—3/500;漏电保护器选用JNM11L—630/4300(In=500A IΔn=150mA S=0.2S)。

4、分配电箱、开关箱元件及线、缆截面积选择

说明:

1、YZW电缆为中型橡套电缆,BLV为铝芯塑料绝缘线。

2、二回路中空压机设两个分配电箱,每个分配电箱负责4台空压机供电。

3、一回路中闪光对焊机设两个分配电箱,每个分配电箱负责1台闪光对焊机供电。

4、加工房配电箱为一回路中钢筋弯曲机、钢筋切断机、钢筋调直机、型材切割机、木工圆盘锯的分配电箱。

六、干线的架设:

干线采用BLV-3×150+2×95 mm2铝芯绝缘线,架空敷设。电杆采用混凝土杆,杆径不小于150mm,杆高9m,横担采用1.8m镀锌角钢,直线杆采用针式绝缘子,耐张杆、终端杆采用蝶式绝缘子,配电系统采用TN—S三线五线制。架空线路的档距为30m,最大档距不得大于35m。

1、挖坑:

混凝土基坑采用人工开挖,开挖深度不小于1.5m,圆坑直径比杆径大100mm为宜。

2、组杆:

为了提高安装效率,一般在地面上将杆顶部的横担、绝缘子、金具等全部组装后再整体立杆。

⑴、直线杆和15o以下的转角杆,可采用单横担单绝缘子,跨越机动车道时采用单横担双绝缘子,15o到45o的转角杆采用双横担双绝缘子,45o以上的转角杆,采用十字横担。

⑵、横担的安装:横担装设的方向,直线杆单横担装于受电侧,终端杆、转角杆的单横担装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜,从横担端部测量不大于20mm。钢筋混凝土杆使用U型抱箍安装水平排列导线横担,由杆顶向下量200 mm安装U型抱箍,用U型抱箍从电杆背部抱过杆身,抱箍螺纹部分置于受电侧,在抱箍上安装好M型垫铁,,

在M型垫铁上安装横担,横担安装螺栓紧固后,螺杆螺纹露出的长度,单螺母不少于2扣,双螺母可平扣,必须加垫圈,每端垫圈不超过2个。

⑶、绝缘子安装:

针式绝缘子安装:将检验合格并进行表面清洁的绝缘子的铁脚,拧下绝缘子铁脚螺母,将铁脚插入横担的安装孔内,加弹簧垫圈用螺母拧紧即可。绝缘子顶部导线沟顺线路放置。耐张杆、分支杆、终端杆采用蝴蝶式绝缘子,蝴蝶式绝缘子使用曲型铁拉板与横担固定。

3、立杆:

⑴采用人工立杆,电杆高出地面1m左右时,停止起立,观察立杆工具和绳子吃力情况,如有异常,应将电杆放回地面调整。

⑵电杆起立后回土前,各方临时拉线不得拆除。指挥人员检查电杆是否正直,横担与线路是否垂直,如有偏差,调整后再回填土。

⑶埋土夯实,每填土300~500mm,夯实一次,坑内如有积水,应在积水清除后再回填土。回填土高出地面300~500mm。

4、拉线:

拉线采用3×φ4.0镀锌铁线制作。

⑴拉线与电杆的夹角在30o~45o之间,拉线埋设深度为1.2~1.5m。

⑵拉线固定于电杆上的位置符合下列要求:

①导线水平排列,在横担下方距横担中心150~300mm处。

②导线三角形排列,在横担上方距横担中心150~300mm处。

③拉线在架设导线前必须打好。

5、导线架设:

相线、N线、PE线的颜色标记符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。上述颜色标记严禁混用和互相代用。

⑴放线:

①放线要逐条施放,避免导线磨损、死弯和断股。放线若穿过公路时,要派专人观看车辆,防止发生事故。

②放线要注意架空线路的相序:

导线相序排列为:面向负荷,从左至右分别为L1,N,L2,L3,PE。若动力线、照明线在两个横担上分别架设时,上层横担面向负荷从左起为L1,L2,L3;下层横担,面向负荷从左侧起为L1,(L2,L3),N,PE;在两个横担上架设时,最下层横担面向负荷,最右边的导线为保护零线PE。

⑵导线连接:

绝缘导线的连接一般采用压接法或插接法。施工时先拧开两根导线头,把它们交叉在一起,再用绑线在中间缠绕50mm,然后再用导线本身的单股线或双股线向两端逐步缠绕。一股缠完后,将余下的线尾压在下面,再用另一股缠绕,直至缠完为止,全部缠完后的插接接头,导线截面在50mm2以下的连接长度一般为200~300mm。

⑶紧线:采用人工紧线。为防止横担扭转,在紧线端两侧架设临时拉线,或同时紧两根或三根线。临时用电工程要求380/220V配电线路

在最大弧垂时导线与地面的最小距离不小于4m。

⑷导线固定:导线在绝缘子上的固定采用绑扎。绑线排列整齐并扎实,绑线与导线选用同一种金属。

⑸架空线路的线间距离不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线只有一个接头。

当有线路交叉时,不同线路导线之间最小垂直距离应满足:

①低压与低压线路之间不小于1m。

②高压与低压线路之间不小于2m。

1KV以下架空线路最大弧垂点至道路的垂直距离不小于6 m。六、配电箱、开关箱的安装:

配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连通。进出线中的N线必须与N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

1、总配电箱安装:

⑴总配电箱装设总隔离开关、总漏电保护器(漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能)。

⑵配电箱尽可能放置在干燥通风处,室外配电箱要有挡雨、防尘及防砸设施。配电箱安装端正、牢固,移动式配电箱装在紧固的支架上。配电箱周围有足够两人同时工作的空间和通道。

⑶固定式配电箱的中心与地面的垂直距离≤1.4m,≥1.6m。移动式

配电箱的中心与地面的垂直距离≤0.8m,≥1.6m。

⑷配电箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须作保护接零,保护零线通过端子板连接。

⑸配电箱内的工作零线(N)通过接线端子板连接,并与保护零线(PE)接线端子板分设。接线端子与导线截面匹配。

⑹配电箱导线的进出线口须设在箱体的下底面,进出线应加护套分路,并做防水湾,导线束不得与箱体进出口直接接触。电源进线严禁采用插头和插座做活动连接。

⑺配电箱的箱体尺寸与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸按下表确定。

⑻配电箱内的连接线为铜芯绝缘导线。导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

⑼总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间

的乘积不应大于30 mA·s。

⑽动力配电箱与照明配电箱应分别设置,所有配电箱应标明编号、名称、用途,并作分路标记,所有配电箱门应配锁,由专人负责。

2、分配电箱安装:

⑴分配电箱安装隔离开关、漏电保护器(漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能)。分配电箱额定漏电动作电流不得大于50mA,额定漏电动作时间小于0.1s。

⑵分配电箱设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得大于30m。

⑶配电箱尽可能放置在干燥通风处,室外配电箱要有挡雨、防尘及防砸设施。配电箱安装端正、牢固,移动式配电箱装在紧固的支架上。配电箱周围有足够两人同时工作的空间和通道。

⑷固定式配电箱的中心距地面的垂直距离≤1.4m,≥1.6m。移动式配电箱的中心与地面的垂直距离≤0.8m,≥1.6m。

⑸配电箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须作保护接零,保护零线通过端子板连接。

⑹配电箱内的工作零线(N)通过接线端子板连接,并与保护零线(PE)接线端子板分设。接线端子与导线截面匹配。

⑺配电箱导线的进出线口须设在箱体的下底面,进出线应加护套分路,并做防水湾,导线束不得与箱体进出口直接接触。电源进线严禁采用插头和插座做活动连接。

⑻配电箱内的连接线为铜芯绝缘导线。导线分支接头不得采用螺栓

压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

⑼配电箱的箱体尺寸与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸按下表确定。

⑽动力配电箱与照明配电箱应分别设置,所有配电箱应标明编号、名称、用途,并作分路标记,所有配电箱门应配锁,由专人负责。

3、开关箱安装:

⑴开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离在3m以内。

⑵每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”,严禁用同一开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

⑶开关箱必须装设漏电保护器(漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能),其漏电动作电流不得大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1s。在潮湿和有腐蚀介质的场所漏电保护器采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不得大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s。

⑷开关箱尽可能放置在干燥通风处,室外开关箱要有挡雨、防尘及

防砸设施。开关箱安装端正、牢固,移动式开关箱装在紧固的支架上。开关箱周围有足够两人同时工作的空间和通道。

⑸开关箱的中心距地面的垂直距离≤1.4m,≥1.6m。移动式开关箱的中心距地面的垂直距离≤0.8m,≥1.6m。

⑹开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须作保护接零,保护零线通过端子板连接。

⑺开关箱内的工作零线(N)通过接线端子板连接,并与保护零线(PE)接线端子板分设。接线端子与导线截面匹配。

⑻开关箱导线的进出线口须设在箱体的下底面,进出线加护套,并做防水湾,导线束不得与箱体进出口直接接触。电源进线严禁采用插头和插座做活动连接。

⑼开关箱的箱体尺寸与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸按下表确定。

⑽开关箱内的连接线为铜芯绝缘导线。导线分支接头不得采用螺栓

压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

⑾开关箱应标明编号、名称、用途,所有配电箱门应配锁,由专人负责。

4、刀开关安装:

⑴刀开关垂直安装在绝缘板上。

⑵双投刀开关能在分闸位置处将刀片可靠固定,不得使刀片有自动合闸的可能。

⑶合闸时要保证三相同步,各相接触良好。

5、漏电保护器安装:

⑴漏电保护器垂直安装。电源进线必须接在漏电保护器的“电源”侧,出线必须接在漏电保护器的“负载”侧。

⑵漏电保护器在新安装或运行一个月后,检查漏电保护性能是否正常可靠。

⑶在使用中若漏电保护器动作,且漏电指示按钮跳起,则表示线路中出现漏电,应查明漏电原因后再运行。

6、自动开关安装:

⑴自动开关垂直安装。电源进线接在“电源”侧,出线接在“负载”侧。

⑵自动开关内过载脱扣器的可调螺钉不得随意调节。

⑶自动开关在发生故障后,立即进行检查,查明原因并进行相应的维护。

七、防雷、接地装置安装:

1、本工程采用三相五线制(TN-S接零保护系统),在总配电箱处、线路末端开关箱处,对保护零线做重复接地,使保护零线与接地装置可靠连接。接地装置由孔桩主筋和人工敷设水平接地体构成。用-50×5扁钢沿施工场地周边埋设,扁钢埋设深度为1m,-50×5扁钢与其附近孔桩2根主筋可靠焊接。焊接时焊接长度为扁钢的两倍,圆钢的6倍。接地体接地电阻不得大于4Ω。

2、电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线引出。

3、由于现场最高处为塔吊,塔吊设一组防雷装置。塔吊防雷装置用φ10镀锌圆钢与接地体可靠连接。塔吊接地电组不大于4Ω,并进行定期测量和记录备查。

八、临电工程平面布置图、配电箱系统图详附图。

九、安全用电制度保证:

1、建立配电室安全管理制度。

室内做到“四防一通”,即防火、防雨雪、防潮、防小动物和保持通风良好。配电室严禁闲杂人员进入,实行专人专职。

2、建立运行检修管理制度。

施工现场的每一只开关箱必须责任到人,对开关箱到用电设备的使用、开、关顺序、维护等作出规定。检修时必须两人到场,1人检修,1 人实行监护,检修时必须挂牌或装设遮拦。断线时先断相线,后断零线,接线时先接零线,后接相线。

3、建立临时用电检查制度。

检查分为电气专业技术人员检查、定期测试和电工的巡回检查。每一项检查要规定责任人、检查时间、检查项目,并作好记录。电气专业技术人员的定期检查每周一次,从配电室开始到分配电箱、开关箱,用电设备进行全面检查。定期测试由电工完成,包括对接地电阻的测试、绝缘电阻的测试、漏电保护器的测试。电工巡回检查监督设备运行情况和及时发现缺陷及用电人员的不安全行为,每班巡视。4、建立安全用电教育制度。

新进场工人和转换工种工人进行三级教育,对使用电气设备的一般生产工人要进行安全用电教育,电工是特种作业人员,必须进行用电安全技术培训、考核,且每两年必须复审。

5、建立宿舍安全用电制度。

宿舍内规定可以使用什么电器,不可以使用什么电器,严禁私拉乱接,宿舍内接线由电工完成,严禁私自换熔丝,严禁将漏电保护器短接,同时规定处罚措施。

十一、防护措施:

1、现场施工供电线路架设符合JGJ46-2005规范,并进行绝缘测试。

2、移动用电设备在现场第一次使用前必须进行绝缘测试。

3、现场塔吊设备,临时线路,与临近线路或设施的安全间距不得小于规范规定。

4、当安全间距不能满足要求时必须增设护栏,围栏或防护网,同时悬挂醒目的警示标志牌。

5、工地现场使用安全隔离变压器,使用前必须进行绝缘性能测试,

对隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等特殊场所使用的照明安全电压,不得大于36v;对潮湿和易触及带电体的场所灯具,电源电压不得大于24 v;对特别潮的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明电源电压不得大于12 v。

6、对配电箱、开关箱进行检修维护时,必须将前一级的电源切断,并悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌,严禁带电作业。

7、送电、停电按规定顺序操作:

送电顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱顺序操作;

停电顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱。

8、夜间在孔桩周围设置红色警示灯,并将孔桩上进行临时遮盖封闭,并设置防护栏。

9、施工现场临时供电线路与建筑物的距离(平行时)和导线的最大弧垂符合规范规定,室内配线距地最小距离不得小于2.5m。

10、施工现场开关电器的防护罩、盖等配件齐备,导线进出箱孔的橡皮护口必须齐全,不得破损,对箱内电器设备的漏电保护器每天进行检查,巡视,发现安全隐患及时更换。

11、对所有设备的金属外壳(平时不带电部分)与线路接零保护线PE 做可靠联结。

12、施工现场所有的配电箱、开关箱等全部与接零保护线做可靠联结。

13、行灯的使用符合下列要求:

⑴、电源电压不大于36V。

⑵、灯体与手柄坚固,绝缘良好并耐热耐潮湿。

⑶、灯头与灯体结合牢固,灯头无开关。

⑷、灯泡外部有金属保护网。

⑸、金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

14、照明变压器必须使用双绕组型安全变压器,严禁使用自耦变压器。

15、工作零线截面按下列规定选择:

⑴、单相二线及二相二线线路中,零线截面与相线截面相同。

⑵、三相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面不小于相线截面的50%;当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负载相的电流选择。

⑶、在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与最大负载相的电流相相线相同。

十二、安全用电措施:

1、根据现场实际情况,室外的机具设备全部采用五芯软电缆接入,过道路处电缆加套钢管保护。楼层干线电缆沿楼层预埋管套,电缆穿在套管内,每一层设置二级随机箱。临时设施内固定用电器电缆穿在护套管内,不得外露。

2、室内照明线路采用铝芯护套线明敷,穿墙处采用PVC套管保护,室外临时照明线路采用塑料绝缘铝芯导线架空敷设。

3、施工生产、生活用电分开。生活用电能满足照明、空调、电脑等需求为标准,为确保进户前统一进行线路管理,采取有效的安全防护措施。

4、施工用电采用三相五线制配线。电气线路按规范架设,不得任意

拖挂,电线的绝缘良好,导线联结牢固,接头外的绝缘达到同等导线的绝缘强度。

5、各种电动设备达到可能的漏(触)电保护。漏(触)电保护器保持灵敏的有效状态,并做好定期检查的测试记录。

6、配电箱、开关箱按三级配电二级保护的要求配置,各种机械设备做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,严禁一闸多用,使用设备前对漏电保护器进行试跳检查,试跳不合格者严禁使用,并接零保护可靠。

7、塔吊、电焊、对焊、氧乙炔切割等特种作业人员及机操工,必须熟悉设备及工程的安全操作规程,作好设备的安全用电工作,严禁私自接拉电线和设备。

8、现场电工须经专业培训,持证上岗。电工熟悉本工种的安全技术规程和技术规范。严禁违章操作,加强值班的巡视者检查,认真作好电气线路、设备的检查及维护工作,及时发现和消除隐患,确保安全。

9、严禁非电工人员私自乱拉乱接电线及设备。

十三、电气防火措施:

1、经常对广大职工和机电操作人员进行电气安全防火的宣传教育,以提高防护意识和防护技能。

2、电气操作人员认真执行电气施工规范,正确选择各种连接导线,接线桩压接牢固,恢复接续导线的绝缘不低于其同等导线的绝缘强度。

3、室外220V照明灯具距地不得低于3m,室内220V照明灯具距地不得低于2.5m。普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘

钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。达不到规定安全距离,要采取隔热措施。

4、配备相应的电气防火设施,现场临时变配电室、分配电箱、塔吊司机室、对焊机和电气焊割等场所与周围的易燃物保持足够安全间距,并设置相应的灭火器具,灭火器具由专人负责,经常检查,维护。

5、配电箱、开关箱的耐火等级要符合要求。配电箱、开关箱内严禁堆放杂物,并有专人清扫。

6、使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于50cm,禁止使用碘钨灯烘烤衣服。工人宿舍内严禁使用电炉、电壶等高功率电气,严禁使用床头灯和床头开关,且室内灯泡功率不得超过100W,以防电气火灾。

7、施工现场发生电气火灾必须切断电源,使用二氧化碳,干粉,四氯化炭、1211等灭火器,对旋转电机火灾不宜选用干粉灭火器。

8、定期对工地宿舍内的用电器、线路等进行安全防火检查,及时发现火灾隐患应限期整改。

十四、施工用电现场管理:

1、电机械设备和手动电动工具管理:

施工现场所有用电机械设备和手动电动工具,均应符合国家标准、专业标准和安全技术规程,且要有产品合格证和使用说明。机械设备安装须由专业电工负责安装,非专业人员不得安装和拆除用电电器设备。电动机械要做好保护接地线(PE),电源线选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆,其中黄/绿双色线在任何情况下只能用于保护零线或重复接地线。电焊机进线处必须设有防护套。

2、施工照明管理:

现场施工照明装设单独的照明开关箱,并设置漏电保护器,不得与动力配电箱混合使用。

施工区照明:在主体结构施工阶段,在塔吊上安装两盏3.5KW镝灯,用于大面积照明。局部照明用电采用1KW碘钨灯照明。主体结构完成后,砖墙和粉刷阶段采用碘钨灯照明,地下室及潮湿危险场所其照明均采用12V安全电压照明。

3、办公、生活区照明:

生活、办公区照明用铝芯护套线明敷,穿墙处采用PVC套管保护,灯头线可用花线。职工集中宿舍照明,在夏季考虑天气炎热,职工宿舍内防暑降温需要,采用220V电压照明,每间宿舍设一只插座,作电扇之用和作对讲机充电器用。办公室、仓库等均采用220V电压作照明,每间装设一只插座。生活照明每间宿舍照明引入支线设置单相漏电保护器保护。白炽灯功率不得大于100W,灯泡距离地面不得低于2.5m,灯头花线采用2×0.5㎜2的铜芯导线。灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

办公生活区临时用电方案

. 中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段 一分部 办公生活区临时用电专项方案 编制: 审核: 批准: .

中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段一分部 2016年4月29日 目录 一、工程概述 (2) 二、编制程序及编制容 (2) 三、编制依据 (4) 四、临时配电总体部署及要求 (4) 五、办公生活区及试验室临时用电设计计算 (6) 六、临时用电基本保护措施 (11) 七、防雷保护措施 (13) 八、安全用电组织措施 (13) 九、安全用电技术措施 (14) 十、预防电气火灾措施 (19) 十一、附图 (19)

一、工程概述 本标段负责施工的路面工程,起讫点桩号为K535+150-K558+105,路线长22.98km,办公生活区位于路段的K538+330处西100米,占地面积为:,设办公区、宿舍区,生活区,场区员工约60人,为确保中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段一部办公生活区安全、可靠用电,保证工程顺利进行,特编制本办公生活区及实验室临时用电施工组织设计。 根据办公生活区后期使用实际用电情况,临时用电电源由就近变压搭接50KWA的变压器接入,提供电源电压等级为低压380/220V,由低压配电柜接配线引至办公生活区用电点。供电系统为TN-S系统。根据这一情况确定本工程临时供电系统采用TN-S系统以保证施工用电要求。 二、编制程序及编制容 2.1、临时用电编制程序 1、临时用电施工专项方案是施工用电指导性文件,它是建筑工程施工前必 须做的一项非常重要的工作,编制的是否合理不仅直接关系到用电安全,而且直接影响到施工人员的生活办公。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

办公楼楼层装修临时用电专项方案

XX办公楼楼层装饰装修工程 临 时 用 电 专 项 方 案 施工单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:

一、工程概况 本工程位于上海xxx号,属于室内装饰工程,地上xx层;行政办公楼主体为框架结构。工程装修为第XX层,建筑总面积XX平方米。总工期XX天。 二、临时用电组织网络图 1、为了确保本装修施工现场用电的人身安全和设备安全,并使施工现场用电设施的设计、施工、运行及维护做到安全可靠,装修部设立装修现场临时用电管理小组,以处理装修施工现场临时用电事宜。 2、装修部施工现场临时用电管理小组在装修经理领导下,配备专职电工负责装修施工现场日常用电管理,发现问题及时整改,消除隐患,认真遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)的规定。 组织网络图

3、临时用电小组成员职责: (1)组长职责:-- 装修经理负责施工现场临时用电的管理职责 (2)副组长职责:-- 安全员负责临时用电的监督检查,并对发现的问题督促临时电工及时整改 (3)组员职责:-- 现场电工负责现场临时用电的架设及每日的巡视检查维护,对发现的问题及时处理 三、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社装修图纸及施工现场平面布置图 根据装修施工组织设计,施工进度安排总平面图和拟定的临时用电情况来确定机械设备的数量、位置和配电层次及导线敷设等。 1、本工程用电主要机械用电量: 主要机具有:交流电弧焊机、角磨机、射钉枪、电锤、手电转、空气压缩机、砂轮机等。

(完整版)施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为高端节能环保纳米润滑剂生产项目,位于青白江工业集 中发展区创新路 466号。其中综合楼: 1#楼建筑层数 4层,建筑高度14.75m,2#楼建筑层数 4层,建筑高度 13.25m。建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,按 7度(0.10g)抗震设防烈度进行设计,结构设计使用年限为 50年,结构抗震等级四级,裂缝控制等级三级 (0.3mm)。基础采用钢筋混凝土独立基础。 厂房:采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单独钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类,抗震设防裂度为 7度,建筑抗震等级四级,设计基本地震加速度为 0.10g分组为三组,设计特征周期值为 0.45s,轴线平面尺寸; 79.0m*91.0m,柱高 12.15m,柱距 8.1m;8.5m,柱脚 连接形式 ;铰接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础。 二、现场勘察 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 三、编制依据 1.根据 JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 2.根据 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。 3.本工程主要施工机具及施工总平布置图(图附后)。

四、临时用电的原则 1.本工程由甲方提供箱变式 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用 TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求; 3.楼层供电方式 1)主体施工阶段 主体施工阶段主要是作业层用电,供电面单一。采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。接线端子板用插座代替,从地面进入建筑物的线路穿套管埋地敷设。 2)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 3)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 4.用电布置 施工现场设总配电柜一台。 总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准 JGJ5-99 的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性接地的电力线路,采用 TN-S接零保护系统。

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

临时用电工程专项方案

江阴五洲国际广场一期Ⅰ标 临 时 用 电 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 华锦建设集团股份有限公司 编制日期:2012年10月

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工临时用电系统布置 (4) 四、施工用电容量计算 (5) (一)、I区施工用电计算 (5) (二)配电导线计算 (6) (三)II区施工用电计算 (8) 五、导线选择 (11) 六、配电箱与开关设备选用 (11) 七、供电线路 (12) 八、电缆线路 (12) 九、接地与接地装置 (13) 十、防雷 (14) 十一、照明 (14) 十二、使用与维护: (15) 十三、安全用电技术防护措施 (15) 十四、电气防火措施 (16) 十五、电工 (16) 十六、安全防护用电措施 (17) 十七、安全距离、外电保护、变压器保护 (17) 十八、临时用电布置图、系统图(见附页) (19)

一、编制说明 1、编制目的:在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性;同时作为重要的技术资料,有助于加强对临时施工用电工程的技术管理,从而更好地保障其使用的安全的可靠性。 2、编制任务:为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,同时还要兼顾用电方便和经济 3、编制依据: 1)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2)《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 3)《供配电系统设计规范》GB50052-95 4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5)江阴五洲国际广场一期工程施工图纸 6)《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版 7)本工程施工组织设计 二、工程概况 1、基本概况 工程名称:江阴五洲国际广场一期工程 工程地点:江阴市璜土镇,镇澄路与辽河路交汇处 建设单位:江阴五洲置业有限公司 设计单位:无锡市民用建筑设计院有限公司 勘察单位:无锡水文工程地质勘察院 监理单位:江苏鸿成工程造价咨询有限公司 施工单位:华锦建设集团股份有限公司 建筑概况:

某住宅楼临时用电施工方案

编号:SM-ZD-36240 某住宅楼临时用电施工方 案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

某住宅楼临时用电施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上三十二层地下一层中一层为商铺三十一层为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号楼地上三十二层二下一层,其中二层为商铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层,地下一层,其中地上二层为商铺三十层,建筑高度:三十二层97.5m 十一层34.5m。 2、本工程由XX设计,监理单位:XX建设监理公司。 二、现场情况 1、本工地作业现场、3#、4#、5#楼1轴线西面离21.5米上方有220K V高压线。 2、作业现场(含脚手架)的周围无其他外电线路。 3、本工程电源由场地东面总配电房再埋电缆引入工地

装饰工程临时用电专项方案设计

秦皇岛金梦海湾1#度假酒店装饰、装修改造工程 临 时 用 电 专 项 施 工 方 案 编制单位:秦皇岛金潭建筑装饰工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:年月日

一、编制依据 (1) 二、施工条件 (1) 1、工程概况 (1) 2、施工现场用电量统计表: (1) 三、施工现场临时用电量 (1) 1、施工用电计算负荷确定 (1) 2、电流计算 (2) 3、导线选择 (2) 四、绘制临时供电施工图 (2) 1、施工现场临时用电平面图:(详见附图) (2) 五、安全用电技术措施 (2) 1、安全用电技术措施 (2) (1)、保护接零 (2) (2)、设置漏电保护器 (3) (3)、安全电压 (3) (4)、电气设备的设置应符合下列要求 (3) (5)、电气设备的安装 (4) (6)、电工及用电人员必须符合以下要求: (5) (7)、电气设备的使用与维护 (5) (8)、施工现场的电缆线路 (6) (9)、室内导线的敷设及照明装置 (6) 2、安全用电组织措施 (7) (1)、建立技术交底制度 (7) (2)、建立安全检测制度 (7) (3)、建立电气维修制度 (7) (4)、建立工程拆除制度 (7) (5)、建立安全检查和评估制度 (7) (6)、建立安全用电责任制 (7) (7)、建立安全教育和培训制度 (7) 六、安全用电防火措施 (8) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (8) (1)、电气线路过负荷引起火灾 (8) (2)、线路短路引起火灾 (8) (3)、接触电阻过大引起火灾 (8) (4)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾 (8) (5)、电弧、电火花引起火灾 (8) 2、预防电气火灾的措施 (8)

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

临时用电工程方案

目录 一.临时用电措施 1 二、电工及用电人员 2 三、安全用电技术措施 2 四、安全用电组织措施 3 五、电气防火技术措施 4 六、电气防火组织措施 4 七、临时用电系统的使用、管理与维护 5 八、配电室的设置、使用与管理 5 九、现场机械动力系统及电工岗位责任制 6 十、安全技术档案7

一.临时用电措施 1、施工现场临时用电设备在5台及以上设备总容量在50KW及以上 者,应编制施工组织设计。 2、施工临时现场组织设计应包括下列内容: 1.现场勘测: 2.确定电源进线、变电所和变电室、变电装置、用电设备位置及线路走向。 3.进行负荷计算: 4.选择变压器: 5.设计配电系统: ①设计配电线路,选择导线和电缆: ②选择变压器: ③设计接地装置: ④绘制临时用电工程图:纸,主要包括用电工程总平面图,配电 装置布图\配电系统接线图\接地装置设计图. 6.设计防雷装置: 7.确定防护措施: 8.制定安全用电措施和电器防火措施. 9、临时用电工程图应单独绘制,临时用电工程应按图施工: 10、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序。由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资

格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 11、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 12、施工现场临时用电设备在5台以下和设备总量在50KW以下者,应制定安全用电和电器防火措施,并应符合本规范第4、5条规定。 二、电工及用电人员 1、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其实 用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 2、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成, 并应有人监护,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 3、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应 符合下列规定: (1)使用电器设备前必须按规定穿戴和配务好相应的劳动用防护品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。 (2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决; (3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁; (4)移动电器设备时,必须经电工切断电源并做好妥善处理后进行。

办公生活区临时用电方案

目录 一、工程概述..................... - 1 - 二、编制程序及编制内容 ................ - 1 - 三、编制依据..................... - 2 - 四、临时配电总体部署及要求 .............. - 3 - 五、办公生活区临时用电设计计算 ............ - 4 - 六、临时用电基本保护措施 ............... - 9 - 七、防雷保护措施 ................... - 10 - 八、安全用电组织措施 ................. - 10 - 九、安全用电技术措施 ................. - 11 - 十、预防电气火灾措施 ................. - 14 -十一、附图...................... - 15 -

、工程概述 由建设单位指令xx 建设集团股份有限公司广东公司项目办公生活区位置,为确保xx 建设集团办公生活区安全、可靠用电,保证工程顺利进行,特编制本办公生活区临时用电施工组织设计。 根据办公生活区后期使用实际用电情况,本办公生活区临时用电电源由建设单位提供的500KVA 的变压器接入,提供电源电压等级为低压380/220V ,由低压配电柜接配线引至办公生活区用电点。供电系统为TN-S 系统。根据这一情况确定本工程临时供电系统采用TN-S 系统以保证施工用电要求。 二、编制程序及编制内容 2.1 、临时用电编制程序 1、临时用电施工专项方案是施工用电指导性文件,它是建筑工程施工前必须做的一项非常重要的工作,编制的是否合理 不仅直接关系到用电安全,而且直接影响到施工人员的生活办公。 2、编制程序:确定电源情况T确定用电负荷、编制用电负荷统计表T确定实际用电布置图T确 定供电系统图及供电竖面系统图T设计计算变压容量、电缆截面、低压电气元件规格型号T安全 通电技术措施编制T编制施工现场预防发生电气火灾的措施。 2.2 、临电编制内容及程序 1、设计计算内容及程序 现场勘探T用电负荷统计T绘制平面图、系统图、立面图T负荷计算T导线或电缆的选择T低压 电气元件的选择。 2、设计计算内容及程序的简要说明 A、现场勘探:根据办公生活区施工图对照现场进行现场实际勘探,了解建筑物的位置,已建工程 的位置,测绘现场地形,检查现场有无上下水管道或其它管线,现场周围有无外电架空线路,确定临时用电电源进线位置、变电设备位置、总配电室位置、分配电箱及开关箱的位置,绘制平面布置图。

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

临时用电专项方案应包含内容

临时用电施工组织设计应包含内容 项目施工临时用电施工组织设计应包含下列内容: 一、编制说明及依据 根据JCJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、工程概况 1.工程名称。 2.工程所处的地理位置。 3.工程结构及占地面积。 三、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 四、临电设计思路 1.根据现场实际民政部造反配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2.根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。 3.根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。

五、负荷计算 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN—S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏触电的要求。 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求造反或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要

某办公楼装饰工程临时用电施工方案

****生产调度楼(临时用电施工方案) 审批:_____________ 审核:_____________ 编制:____________ ****装饰公程有限公司孝义项目部 2011年9月5日

临时用电施工方案 一、工程概况 ****生产调度综合楼位于孝义市**街**公司院内,为综合性办公楼,建筑面积11133.6 m2,总高度为42.95 m,该工程地下一层,地上^一层,局部十二层。 二、主电源由甲方指定接口,接口处设总开关一套,每层设楼层开关一套,直接作业面的分支配电箱根据房间的大小每3――5间设一套。 三、施工现场供电数量的选择 1)施工现场临时供电包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,主要从以下几点考虑: 1 ?全工地所用的机械动力设备,其他电气工具及照明用电的数量; 2?施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量; 3 ?各种机械设备在工作中需用的情况; 4?由于照明用电量所占的比重较动力用电量要少得多,所以照明用电按动力用电 的10%进行估算。 施工现场动力用电情况: 艺P=55120W=55.12KW

石机以及座切机,在现场往往同时工作,甚至满载运行,所以所选需要系数 K 要大,这 里选K=0.7, cos 忙0.75,这样动力用电容量即为: 甲方指定用电借接口为三相 380V 电源,施工动力用电量需三相 380V 电源,照明需单 相220V 电源, 工P1 55.12 P 动冰—— =0.7 X ——=51.44KW COS ? 0.75 按上述要求,总开关可选用200A 型三相四线空开,其主要技术数据为额定负荷 200A , 额定动作电流30MA ,动作时间为0.3s 。楼层总开关可选用63A 型三相四线空开,其主 要技术依据为额定负荷63A ,额定动作电流30MA,动作时间0.3s 。直接作业面分支配电 箱里设总开关一个,分支开关 5个,总开关选用32A 型三匹空开,分支开关15A 型丹 匹空开。 2) 确定开关的位置和配电线路的布局: 根据现场电源线路情况,总开关的位置以西南角为宜;楼层总开关设在消防楼梯口; 分支配电箱设在走廊中,并根据施工进度,作相应的调整。 根据现场临时设施的需要,配电线路分为一路,在总配电盘由总开关进行控制。 3) 配电导线截面的选择:为了安全和节约起见,所有导线均选用 vv 型橡皮绝缘条 导线。 1 ?总开关到楼层开关导线(此路导线可按二段来考虑) K 工 P (i ) 0.6X 51.44X 1000 I 线= ---------- =_ ---------------------------- =36.1A 3 U 线 COS $ 一 3 X 380 X 0.75 查表可知,选用16mm 2的橡皮绝缘铜线。 由于这段线路较短,而负荷量较大,显然其主要矛盾将表现在电流的容许电流方面, 因此只计算出线上的工作电流即可。动力配电箱的型号依次选用: XL —10—1/60; XL 此时工地所用电动机械虽然已在 50台以上,但其主要负荷是电圆锯、电焊机,云 築诞網

装饰工程临时用电专项方案范文

装饰工程临时用电专项方案范文

*********室内装修工程 临时用电专项施工方案 *******大楼室内装修工程项目经理部 建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程位于****************,属于室内装饰工程,地上***层;行政办公楼主体为框架结构。建筑总面积******平方米。总工期*****天。 2、施工现场用电量统计表:

三、施工现场临时用电量 施工用电计算负荷确定 施工现场临时用电量,分为动力用电和照明用电,其用电负荷可按下列公式计算: P计=1.1×(K1∑Pa+K2∑Pb+K3∑Pc) 式中P计—计算负荷(KW); 用电不均匀系数; ∑Pa—全部施工用电动力设备额定容量之和; ∑Pb—室内照明设备额定容量之和; ∑Pc—室外照明设备容量之和; K1——全部施用电动力设备需要系数,设备总数在10台以内时,K1=0.75;设备总数在10~30台时,K1=0.7;设备总数在30台以上时,K1=0.6; K2——室内照明设备系数,取0.8; K3——室外照明设备系数,取1.0。 本工程拟配备30盏0.15KW的临时照明灯具。 ∑PB=0.15×30=4.5KW

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

现场临时用电专项工程施工组织设计方案

现场临时用电专项施工方案 一、工程概况 工程名称:阳信县第二实验学校2#教学楼 建设单位:阳信县第二实验学校 建设地点:阳信县第二实验学校院 建筑层数: 5层,结构形式为框架结构。 总建筑面积:5741.713㎡ 二、编制依据 《低压配电设计规》GB50054-2011中国建筑工业 《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-2014中国建筑工业 《通用用电设备配电设计规》GB50055-2011中国建筑工业 《供配电系统设计规》GB50052-2009中国建筑工业 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005 三、按规要求编制临时用电施工组织设计的要求 现场勘探: (1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次与导线架设的布置等。 (2)该工程为混凝土基础,为此利用在建工程避雷接地分别在总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地,每处的重复接地利用¢10镀锌钢筋与基础避雷带,用电焊按规定施焊。 2确定电源进线,总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向: (1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从配电室低压供电系统380/220V电压引入,送至施工单位指定的位置(总配电箱处)

整个施工现场按三级配电容形式布置;总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备,配电箱、开关箱按现场顺时针逐一编号,箱所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等所运行的开关箱均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电事故。 (2)配电线路由建设单位送至总配电箱处的一侧电源线为三相五线制,380/220V低压供电系统,自总配电箱二次侧开始配电,严格按三相五线制(TN-S系统)覆盖施工现场,做到工作零线和保护零线严格分开,正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载220V照明及220V用电设备,其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来,宜采用黄/绿双色线,严禁黄/绿双色线作负荷线用。 (3)施工现场使用配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离为1.3-1.5米,手持电动工具应采用移动式开关箱,装漏电保护器,配电箱、开关箱进出线口一律设在箱体的下底面且有防绝缘损坏措施,整个施工现场采用三级配电二级保护,在配电箱和开关箱装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门、有锁、有防雨措施,箱无杂物,配电箱的采购、安装、维修均应按有关规、规定执行。 (4)从总配电箱至各分配电箱间导线架设均为暗设 四、现场机具情况:

相关文档