塔吊基础的制作应该分为以下几个步骤:

1、项目部和租赁单位首先确定塔吊安装的位置,并且根据地探报告确定基础的大

小及形式。

2、根据基础的形式,确定基础预埋角柱的支撑及加固方法,以永茂ST6015为例,

通过图片说明。

(1)、根据基础的厚度制作用于支撑预埋角柱的马蹬,马蹬可以利用现场钢管或者钢筋焊接而成,高度有基础混凝土的厚度决定,上测焊接有可以调节的螺栓如

下图。

(2)、在现场塔吊基础打完垫层以后,应该要求项目部在基础上放线,找出中心点以及2mx2m的方框用于预埋角柱定位。

(3)、在现场编制好塔吊基础底层钢筋以后,应该把4个马蹬放到基础上,同时通过现场的机械(装载机、钩机或者汽车吊),用定位框把四个预埋角柱连接成整体。

(4)、通过调节马蹬上的螺丝,把四个预埋角柱调节水平,误差控制在

1/1000之内,测量仪器采用现场的水平仪。

(5)、利用现场的钢筋对已经测好水平的马蹬和预埋角柱进行加固,确保在后续的钢筋绑扎和浇筑混凝土时不会移动变形。

(6)、在角柱混凝土之前要对四个角柱的水平进行复测。

(7)、角柱混凝土应该有专人看护,确保预埋角柱不移位变形。

(8)、保证基础表面的平整

3、预埋螺栓基础的制作方法

预埋螺栓的制作,首先可以等施工队伍把塔吊基础的两层钢筋全部编结完成后,将定位框放到基础上层钢筋上(上层钢筋和定位框之间要通过钢筋等支撑物留出混凝土保护层的距离),然后将预埋螺丝从两层钢筋之间拧固到定位框上,用水准仪测好水平,最后通过现场的电焊将定位框固定住。

4、基础接地的要求

(1)、基础接地必须要对角接地,即塔吊预埋角柱或通过螺丝连接的底座必须对角有两个点接地。

5、塔吊接地的具体做法

(1)、预埋角柱上预留有固定螺栓的,可以直接把接地扁铁和预埋角柱上预留的螺栓连接,如果接地体和预埋角柱上预留的螺栓不能直接连接(距离不够)则应该采用不小于25m㎡的铜导线与接地体连接。

(2)、预埋角柱上没有固定螺栓的,可以在制作基础的过程中在角柱上自主焊接上一组螺栓(Φ10),然后把接地体和螺栓连接。

(3)、预埋螺栓的塔吊基础,基础节直接和预埋螺栓固定连接的,基础节的底部一般都带有圆盘,在圆盘上表面焊接螺栓(Φ10),然后将接地体和螺栓连接;

预埋螺丝和可拆卸地接固定连接的,在可拆卸地脚上焊接螺丝(Φ10),然后将接地体和螺栓连接。

塔吊基础施工方案

恩平翡翠华府一期工程塔吊基础 施工方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 编制单位:中联建设集团股份有限公司恩平翡翠华府项目部 编制时间:2018年1月3日

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、地质概况 (3) 第二章编制依据 (6) 第三章基础设计 (6) 一、塔吊的选择 (6) 二、塔吊的基础定位 (7) 三、塔吊基础设计 (7) 第四章基础计算书 (8) 第五章基础施工 (15) 第六章附件 (16)

1#塔吊基础施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:敏捷翡翠华府(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1)) 工程地址:恩平市恩城碧桂园北边地块四 结构:框剪结构,层数:地下1层,地上1~32层 建设单位:恩平市翠恒房地产有限公司 勘察单位:广东中山地质工程勘察院 设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位:广州城工建设监理有限公司 施工单位:中联建设集团股份有限公司 监督单位:恩平市建筑工程质量安全监督站 本项目四号地块用地面积69070.78㎡,其中一期工程总建筑面积43753.62㎡,其中地上建筑面积35846.26㎡,包含4栋住宅楼(17F、32F)、1栋幼儿园(3F)、1栋商业(1F)、1栋公变电房(1F);地下建筑面积7907.36㎡,包含地下车库U1区(-1F); 二、地质概况 项目场地位于江门恩平市恩城镇茶坑村,西侧临近S276省道,东、北侧为山地,南侧临近已建恩平碧桂园小区。场地西侧有施工便道连接S276省道,交通较为便利。场地地势东侧高、西侧低,地势起伏较大。其地貌单元属低矮剥蚀残丘地貌单元。场地不存在泥石流、岩溶等不良地质作用及地质灾害现象。地下无人防工程、坑道及矿产资源。周边无污染源,地下水及土壤基本未受污染,环境地质条件较好。 1、地层及其过程特性 根据地质钻探,场地地层可分为:1.素填土层;2.冲、洪积层; 3.沼泽积层;4.冲、洪积层;5.坡、残积层;6.风化岩及基岩。现自上而下分述如下: (1)填土层(Qml) ○1素填土:浅黄色,灰黄色,由粉质黏土和少量砂粒组成,含碎石等,稍湿,松散状,为新近素填土。广泛分布于场内地表,场地大部分有揭到,呈层状分布。 (2)冲、洪积层(Qal+pl)

塔吊基础防雷接地重复接地施工方案

一、现场概述 5#住宅楼工程总建筑面积:23076.86平方米;地上21387.76m2地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:23076.78平方米;地上21347.68平方米,地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积:22586.57平方米;地上地上20931.55平方米,地下地下1655.02平方米,建筑占地面积:897.45平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度) 2#车库总面积12205.42平方米,车库停车类型为小型,共有374个停车区域,属于大型车库。 目前工程处于主楼基础施工阶段,根据现场要求,本工程主体阶段垂直运输采用塔吊运输方式,塔吊基础应抓紧完成,以便塔吊及时安装。因本地区正面临雨季施工,塔吊的防雷及接地措施要抓紧时间落实。二、塔吊安装说明: 5#、6#、7#楼每栋楼各安装一台QTZ80型塔吊,臂长56m

三、塔吊安装标高 1、5#楼塔吊基础顶标高:-6.47m,塔吊基础厚度1.4m 2、6#楼塔吊基础底标高:-7.25m 3、7#楼塔吊基础底标高:-7.25m 四、塔吊安装部位: 5#楼塔吊安装于5#楼南侧。 6#楼塔吊安装于6#楼北侧。 7#楼塔吊安装于7#楼北侧。 五、塔吊安装距离: 塔吊中心距离主体墙体不小于 3.6m,保证后配重在降塔时塔吊中心距离主楼外墙最远边缘构件不小于2m。 六、防雷接地措施: 根据现场情况,我部对塔吊的防雷接地采取以下措施: 1、防雷接地极采用一字型接地体,打三根L40×40×3000mm的镀锌角钢,接地极间距不超过5000mm,接地体用4×40镀锌扁钢做接地网连接。由两侧接地极首先与塔吊基础钢筋网可靠焊接并引至塔吊地脚螺栓对角部位再做可靠焊接。

桩基础塔吊基础施工方案(714)

一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 佳兆业·金域天下(二期)建筑、结构设计图纸; 《佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土工程详细勘察报告》QTZ5013自升塔式起重机使用说明书。 TC5610Z自升塔式起重机使用说明书。 二、工程概况: 由株洲佳兆业置业有限公司开发的佳兆业·金域天下(二期)位于株洲栗雨工业园。本标段为二期,包括8~13#栋,总建筑面积为165687.66㎡,其中地下室建筑面积为33803.09㎡;地上建筑面积为131884.57㎡;其中8#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为24408.62㎡,建筑高度为99.90m;9#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为26703㎡,建筑高度为99.90m;10#栋为地下1层,地上32层,建筑面积为21849.79㎡,建筑高度为96.95m;11#栋为地下2层,地上32层,建筑面积为21026.37㎡,建筑高度为96.95m;12#栋为地下2层,地上33层,建筑面积为12853.12㎡,建筑高度为99.90m;13#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为25702.73㎡,建筑高度为99.90m。根据现场实际情况,本地下室高层区考虑采用三台QTZ5013型和三台TC5610Z型塔式起重机。附着于各栋号主楼,六台塔吊分布覆盖情况详见塔吊布置图。 三、现场地质条件 场地主要为中软土、局部为中硬土,场地无可液化底层,地势平坦,场内土层分布基本为粉质粘土层、强风化岩层、中风化岩层。工程地质详见中国有色金属工业长沙勘察设计研究院2011年2月提供的《株洲佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土详细勘察报告》。据现场勘察:1、2、3号塔吊基础坐落于风化岩上,4、5、6号塔吊基底为回填土。

塔吊避雷针制作与安装方案

塔吊避雷针制作与安装 方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

避雷针制作与安装方案 1、所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 2、采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3、避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 4、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 5、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 6、圆钢为其直径的6倍。 7、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 8、避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于独立避雷针直径为19mm 镀锌圆钢。 9、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆; 10、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。 11、保护接地与塔吊连接:在塔基底座上焊一只M12的螺栓,保护接地线一端固定在螺栓上,一端固定在开关箱箱内保护接地端子板上,该线直径与塔吊进线同截面。 避雷针制作与安装注意的质量问题:

焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。 其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。特别注意: 1.当遇到雷电大风大雨及恶劣天气时,拉掉电源总闸,严禁操作使用。 2.避雷针如果没接地将是个迎雷针,所以必须谨慎。

塔吊基础施工方案

石林县中医医院搬迁新建项目塔吊基础施工方案 编制: 审核: 审批: 云南禾沁建设工程有限责任公司 石林县中医医院搬迁新建项目部 年月日

目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 一、编制依据 (4) 1.施工规范及规程 (4) 2.其他 (4) 二、工程概况 (4) 第二章塔吊选型及定位 (5) 一、塔吊选型 (5) 二、塔吊基础设计 (5) 第三章塔吊桩基施工 (7) 一、塔吊桩基施工 (7) 第四章塔吊基础承台施工 (9) 一、基础垫层的施工 (9) 二、截桩接桩 (9) 三、基础钢筋绑扎 (10) 第五章模板安装 (11) 第六章塔吊预埋螺栓的安装 (11) 第七章基础混凝土的浇注 (12) 第八章基础养护 (13) 第九章塔吊监测 (13) 第十章安全措施 (14)

第十一章矩形板式基础计算书 (15) 一、计算依据 (15) 二、参数信息 (15) 1.基本参数 (15) 2.承台参数: (16) 三、基础验算 (16) 四、基础配筋验算 (20)

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据 1.施工规范及规程 2.其他 《建筑施工手册》第五版。 《建筑施工计算手册》江正荣主编 二、工程概况 本项目为石林县中医医院搬迁新建项目,项目用地面积平方米(亩),总建筑

面积为平方米,其中地上建筑面积为平方米,地下建筑面积为平方米。主要建设内容为医疗综合楼八层、后勤保障综合楼五层、发热门诊一层、警卫室一层、中心供氧一层及其他配套附属用房。 第二章塔吊选型及定位 一、塔吊选型 考虑工程地下室工期紧,面积大,现场施工水平及垂直运输工作量大,结合工程的平面位置、平面形状、主体工程在平面中的位置、施工设备的投资、现场材料的堆放、塔吊的性能、施工工艺和施工方法等,综合考虑安装1台TC5610塔吊负责医疗综合楼、及后勤保障要区域垂直运输任务,塔吊臂长60m;位于现场西医疗综合楼东北角。工程塔吊平面布置如下图所示: 二、塔吊基础设计 从本工程的土质情况、土方开挖后对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用承台

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

防雷施工方案 终 通用版

目录 1、工程概况 (1) 2、施工措施 (3) 3、施工工艺及技术措施 (5) 4. 施工进度计划 (9) 5.施工临时布置 (11) 6. 工程质量目标及保障措施 (11) 7. 安全及文明施工措施 (13) 8. 施工机械及主要材料进场计划 (15) 9. 施工人员组织 (16) 防雷工程施工方案 1、工程概况 工程名称:原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村中心小学扩容提质工程 建设地址:韶关市浈江区新韶镇田螺冲原黄金村中心小学内 建设单位:韶关市市政建设工程管理处 设计单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 监理单位:广东省建东工程监理有限公司 施工单位: 广东恒辉建设有限公司 1、工程特点:

本工程工期较紧张,而且施工处于多雨季节,必须做好基础排水措施。施工现场道路为临时道路,必须注意运输车辆行驶安全。 临时设施及办公用房均设在现场,钢筋加工制作根据每个建筑单体工程就近利用。 2、建筑概况 (1)新建教学综合楼、体育馆、生活用房、门卫室、变配电房、柴油发电机房、地下泵房及水池等,总建筑面积约15354平方米;其中,教学综合楼建筑层数地上五层,其中天面层为大部分为斜屋面,上盖琉璃瓦,建筑面积约10999平方米。生活用房层数为地上六层,天面女儿墙为斜面,上盖琉璃瓦,建筑面积1998㎡。体育馆屋顶采用钢结构屋面,单跨跨度超过39米。(2)建设200米标准塑胶环形6跑道运动场、篮球场、排球场、塑胶器械场地和游戏区等体育活动场地及给排水管网、供电管网、道路、绿化、校园园林景观小品、围墙、大门等附属设施。 1.2、编制依据 ●工程施工图纸 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 ●《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303-2011 ●《建筑物防雷》ICE61024 ●《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006 1.3、工程范围 本建筑属于二类建筑物防雷及接地。

塔吊基础施工方案

海亮·熙悦二期 (4#楼、5#楼、6#楼、7#楼) 塔吊基础施工方案 编制: 审核: 中兴建设上上国风东府天地项目部 2018年3月18日 上上国风-东府天地塔吊基础施工方案 一,工程概况 陕西上上国风东府天地一期4#楼、5#楼、6#楼、7#楼,位于渭南市胜利大街中段以南,渭清路以东,六泉路中段西侧。剪力墙结构,4#楼、7#楼地下2层地上31层;5#楼、6#楼地下2层,地上9层,总建筑面积平方米。±相当于黄海高程,建筑总高度4#楼米、5#楼米、6#楼米、7#楼米,本工程4#楼(中联QTZ80)、5#楼(中联QTZ80)、6#楼(波坦MC110A)各设置一台塔吊,7#楼东单元设置一台塔吊(中联QTZ80)西单元各设置一台塔吊(波坦MC110A),共计5台塔吊作为结构施工阶段的主要垂直运输机械。 塔吊概况 塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1、地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡; 2、基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。

3、基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4、基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。 5、基础必须做好排水措施,可在浇筑塔吊基础之前预留300*300*400洞口,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 基础受力要求: PH—基础所受水平力kN PV—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m MZ—扭矩kN.m 6、基础尺寸: 按照厂家提供的塔基配套专业基础图,塔吊基础尺寸为(波坦MC110A ××、中联QTZ80 ××1m。) 二、塔吊基础位置平面布置 根据4#楼、5#楼、6#楼、7#楼的结构图纸,4#塔机基础中心位于24轴交E-K轴,塔吊臂长50米;5#楼机基础中心位于H轴交24-28轴,臂长50米;6#楼机基础中心位于J轴交7-11轴,臂长45米;7#楼机基础中心位于R轴交9-12轴、R轴交32-35轴,臂长55米,基础顶标高同各栋楼的桩顶

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

施工现场防雷装置的设置方案

建筑工程施工现场防雷装置的设置 1.编制依据 1). 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)-中国建筑工业出版社-2005 2). 建筑工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)-中国计划出版社-1993 3). 建筑电气工程施工管理手册-中国电力出版社-2005 2.施工现场的防雷装置: 2.1.防雷装置设置的要求: 2.1.1施工现场内的塔式起重机、升降机等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按下表1规定安装防雷装置。 表1:施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定 注:保定地区雷暴日为30.7 当最高机械设备上避雷针(按闪器)的保护范围能覆盖其他设备,且又最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。确定防雷装置接闪器的保护范围可采用图2的滚球法。 2.1.2做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。接地电阻阻值应小于4Ω。 2.1.3防雷引下线的设置:施工现场各机械设备防雷引下线可以利用该设备的金属结构体代替,其前提条件是能保证设备的金属结构体间实现电气连接。否则应单独敷设引下线,并应符合下列规定: 2.1. 3.1引下线采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。

2.1. 3.2采用多根引下线时,宜在各引下线距地面0.3~1.8m之间装设断接卡。 2.1. 3.3在易受机械损坏和防止人身接触的地方,地面上2.0m至地下0.2m的一段接地线应使用圆钢、硬质塑料管保护。 2.2.施工作业层防雷技术措施: 2.2.1充分利用现场塔式起重机防雷: 利用可靠连接的塔式起重机塔身的金属结构作防雷引下线。 塔式起重机的导轨和防雷接地装置可靠焊接,实现塔式起重机的防雷接地,其接地电阻值不大于10Ω。 2.2.2利用塔式起重机防雷其保护范围的确定: 勘察施工现场,按照比例绘制塔式起重机和建筑物的平面布置图。 采用滚球法确定塔式起重机的保护范围: 当塔式起重机高度h小于或等于h r 时: ―――距地面h r 处作一平行于地面的平行线; ―――以针尖为圆心,h r 为半径,作弧线交于平行线的A、B两点; ―――以A、B两点为圆心,h r 为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切。从此弧线起到地面止就是保护范围。保护范围是一个对称的锥体。 ―――在施工作业层h ×高度的XX′平面上塔式起重机的保护半径r × ,可以按照单支独 立避雷针的保护范围计算,由下式确定: r ×= √h(2h r -h)- √h × (2h r -h × ) r ○=√h(2h r -h) 式中r × ————塔式起重机在h × 高度的XX′平面上的保护半径(m); r O ————在地面上的保护半径(m); h ————塔式起重机的高度(m); h × ————被保护高层建筑施工作业层的高度(m); h r ————滚球半径(m)。 表2:滚球半径取值表

塔吊基础施工方案作业方案

塔吊基础施工方案作业 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

目录第一章、工程概况 (3) 一、工程简介 (3) 二、塔吊参数信息 (3) 第二章、编制依据及基础方案 (3) 一、编制依据 (3) 二、基础方案 (3) 第三章、塔吊竖向力和弯矩计算 (4) 一、竖向力计算 (4) 二、弯矩计算 (4) 第四章、桩顶竖向承载力和承台弯矩计算 (4) 一、桩顶竖向承载力计算 (4) 二、承台弯矩计算 (5) 第五章、承台截面的主筋计算 (5) 第六章、承台的抗剪计算 (6) 第七章、桩竖向承载力验算 (6) 第八章、桩基础抗拔验算 (6) 第九章、桩配筋计算 (7) 一、桩构造钢筋计算 (7) 二、桩抗压钢筋计算 (8) 三、桩受拉钢筋计算 (8)

第十章、主要工艺流程 (8) 第十一章、施工要点 (8) 第十二章、质量控制 (9) 第十三章、附图 (9) 塔吊基础施工方案 第一章、工程概况 1)工程简介: 计划配置一台QTZ80(ZJ5710)塔吊,满足垂直及水平运输需要。2)塔吊参数信息:QTZ80 (ZJ5710) 公称起重力矩600 起升速度7/32/64 0~40/80m/min 最大起重量6t 回转速度0~ r/min 工作幅度57 m 变幅速度8/27/54 0~42(8/27/54)m/min 独立式高度 m 塔机自重~ t 附着式高度160 m 平衡重 t 塔身宽度: m 主弦材料:角钢、方钢;宽度 m 塔吊正常工作环境:20-40度,风力应小于六级 第二章、编制依据和基础方案 一、编制依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002及塔吊基础的技术要求,塔吊承台自重不小于80吨,砼标号为C35,先根据构造要求,设定基础尺寸5000×5000×1300,再进行配筋计算。 二、基础方案

塔吊基础施工方案最终版完整版

塔吊基础施工方案最终 版 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 塔吊基础施工方案 第一章、编制说明及编制依据 1.编制说明 本方案为宁波市杭州湾新区建中220KV变电站塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行单独编制专项方案。 2.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (4)《建筑桩基技术规程》(JGJ94-2008) (5)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2010版 (7)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009) (8)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) (9)《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)

(10)保利三水云东海高尔夫花园首开区(C组团)工程施工图纸 (11)保利三水云东海高尔夫花园首开区(C组团)工程《岩土工程勘察报告》(12)《TC6513和TC6013塔式起重机说明书》 第二章、工程概况 工程位于佛山市三水区大学路以北,学海中路以西,为一类居住用地。项目位于云东海片区,云东海高尔夫球场附近。总用地规模为平方米,项目用地被高尔夫球场分割为A、B、C三个相对独立的地块,其中B区已建,A区展示部分主体结构已基本施工完毕。工程拟采用天然地基浅基础或桩基础,结构形式为异形柱框架结构;该项目均为2—3层楼别墅建筑。 本工程场地土层分布均匀,高低起伏较大,地下水位初见为埋深平均埋深,标高为平均标高为稳定水位埋深,平均埋深,标高为平均标高为。每年4---9月为雨季,大气降雨充沛,降雨量大于蒸发量,水位会明显上升;而在冬季因降水减少,降雨量小于蒸发量,地下水位相应下降,预计地下水年变化幅度为。本工程采用天然地基,基础持力层为④层粉质黏土,地基承载力设计值为240KPa,基础置于持力层不少于300mm。 本工程地质资料:详见岩土工程勘察报告。 由于单体工程较多,现塔吊群总体规划如下: 第三章、工程地质条件评价 1、岩土层均匀性评价 场地上覆第四系土层,覆盖层厚度变化较大。上覆土层(即人工填土层、冲积-洪积砂土层、淤泥质土层、坡积土层和全风化层)和基岩分界较为明显。 (1)、填土层 场地内人工填土层主要为素填土<1>,大部分呈松散、欠压实状,局部压实,部分钻孔表层土为耕植土。土质散乱,性质较差。 (2)、淤泥质土层 场地内淤泥质土层只在暗埋沟塘处零星分布,呈透镜体状,流塑状,压缩性高。 (3)、细砂层

塔吊基础专项施工方案资料

湖南中天置业有限公 司 瑞景大厦 湖南众诚建设工程有限公司

二0 一六年三月

瑞景大厦工程 塔吊基础施工方案 、工程概况 1、工程名称:瑞景大厦 2、建设单位:湖南中天置业有限公司 3、施工单位:湖南众城建设有限公司 4、建设地点:湘府路与万家丽路交叉西南 5、结构形式:框剪结构 7、层高与建筑高度: 1#塔吊、南向2#塔吊),塔吊位置详见塔吊基础平面布置图。 、编制依据: 1、瑞景大厦岩土工程勘察报告; 2、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 3、GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范 4、GB50007-2002建筑地基基础设计规范; 5、GB50017-2003钢结构设计规范; 6 JGJ33-2012建筑机械使用安全技术规程。 7、本工程设计文件 8、塔吊使用说明书。 三、塔吊基础施工方案 1、南边根据本工程实际情况, 本工程 1#塔吊基础设置在地下室底板之中, 2#塔吊基 础在基坑边坡位置。本方案可以确保塔吊不积水和满足塔吊基础抗倾覆要求,确保使用 安全。 2、塔吊基础土方开挖先采用钩机钩松中风化岩。 6、建设规模:总建筑面积约 74282 rfo 层数为地上 14~24层,地下 3 层,建筑高度为 99.95mo 本工程拟将安装 2 台塔吊(北向

3、根据厂家提供的基础图纸,本工程塔吊基础尺寸均为5000*5000*1350,根据瑞景 大厦工程岩土工程勘察报告,现场地基承载力为2000k pa,超过塔吊基础承载力160 kpa 要求,无需作加强处理。基础砼采用C35商品砼,汽车泵输送或直卸浇筑。 4、基础配筋:本工程2台塔吊基础根据厂家提供图纸要求,均采用业20双层双向配筋,底筋纵横向各26根业20钢筋,面筋纵横向各26根业20钢筋,上下层钢筋之间设业20马镫和业12拉钩。 四、塔吊基础施工技术措施及质量验收 混凝土强度等级采用C35。 基础表面平整度允许偏差1/1000。 埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4 Q。 按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准 备垫铁。 5mm。 机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于 基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如 提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收 合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 钢筋、水泥、砂石集料应具有出厂合格证或试验报告。

塔吊基础施工方案92774

吊 基 础 施 工 方 案 编制单位: 项目技术负责人: 项目经理: 一、工程概况 1、工程概况

2、施工现场条件内容 二、编制依据 及厂家《QTZ60(5610)塔式起重机使用说明书》对于基础的相关要求。以往同类工程的施工经验。 有关的标准图和现行有关的施工验收规范,包括但不限于下述规范:三、施工管理体系 项目部施工组织机构图 项目部施工组织机构图 管理人员分工及职责 3.2.1项目经理岗位职责

贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策,执行企业的各项管理制度和项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款;建立各种管理体系并组织实施,对工程项目施工进行有效控制,确保工程安全、质量、进度等目标的实现。 3.2.2生产经理岗位职责 协助项目经理做好施工、进度,负责本项目的组织指挥,协调各方关系,保证业主、甲方、监理单位的指令实施;负责制定施工计划并全面组织实施,确保各阶段及整体目标的实现。 3.2.3项目工程师岗位职责 负责本工程技术管理工作,主持编制施工组织设计及质量计划,指导编写主要项目施工方案、危险性工程的专项施工方案;大力推广采用新材料、新工艺。 3.2.4施工员岗位职责 熟悉施工图纸,编制各项施工方案和各项生产计划;向施工队伍进行安全、质量、进度、技术交底,顺利完成本工程的各项施工任务;参与各分项工程质量评定,认真做好隐蔽工程记录和分项工程的自检、互检和交接检。 3.2.5 HSE管理员岗位职责 负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录,现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况,对作业人员违规违章行为予以纠正或查处,对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改,依法报告生产安全事故;负责施工现场环境保护和节能减排,参与施工现场管理与文明施工的监督,加强劳动保护,预防职业病。 3.2.6质检员岗位职责 参与建筑材料、构配件和设备的进场验收,严格按照图纸、规范、工艺操作规程检验工程质量,监督施工过程中质量控制情况,严格执行隐预检制度,督促检查三检制的执行情况,对检查中发现的问题要求相关专业

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

建筑工程规范之塔吊基础施工方案

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

目录 第一章、工程概况 (3) 一、工程简介 (3) 二、塔吊参数信息 (3) 第二章、编制依据及基础方案 (3) 一、编制依据 (3) 二、基础方案 (3) 第三章、塔吊竖向力和弯矩计算 (4) 一、竖向力计算 (4) 二、弯矩计算 (4) 第四章、桩顶竖向承载力和承台弯矩计算 (4) 一、桩顶竖向承载力计算 (4) 二、承台弯矩计算 (5) 第五章、承台截面的主筋计算 (5) 第六章、承台的抗剪计算 (6) 第七章、桩竖向承载力验算 (6) 第八章、桩基础抗拔验算 (6) 第九章、桩配筋计算 (7) 一、桩构造钢筋计算 (7) 二、桩抗压钢筋计算 (8) 三、桩受拉钢筋计算 (8) 第十章、主要工艺流程 (8)

第十一章、施工要点 (8) 第十二章、质量控制 (9) 第十三章、附图 (9)

塔吊基础施工方案 第一章、工程概况 1)工程简介: 计划配置一台QTZ80(ZJ5710)塔吊,满足垂直及水平运输需要。2)塔吊参数信息:QTZ80 (ZJ5710) 公称起重力矩600 KN.m 起升速度7/32/64 0~40/80m/min 最大起重量6t 回转速度0~0.6 r/min 工作幅度57 m 变幅速度8/27/54 0~ 42(8/27/54)m/min 独立式高度40.5 m 塔机自重31.6~67.23 t 附着式高度160 m 平衡重15.55 t 塔身宽度:1.6 m 主弦材料:角钢、方钢;宽度0.12 m 塔吊正常工作环境:20-40度,风力应小于六级 第二章、编制依据和基础方案 一、编制依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002及塔吊基础的技术要求,塔吊承台自重不小于80吨,砼标号为C35,先根据构造要求,设定基础尺寸5000×5000×1300,再进行配筋计算。 二、基础方案 砂质土承载力不能满足0.2MPa要求,且基坑易积水,不适合深基础及高层建筑施工对塔吊基础的要求,我方拟采用泥浆护壁反循环钻孔灌注桩基础,桩长约16.2米,进入中风化岩层不小于2米,设置

塔吊基础施工方案

平昌县金宝新区金宝片区2#点安置房、公租房工程3-3#、3-4#、3-5#、2-4#、4-2#楼塔吊基础 施 工 方 案 编制人: 编制单位:十一建设集团有限责任公司 编制日期:2013年1月18

一、工程概况 1、平昌县金宝新区金宝片区2#点安置房、公租房住宅楼工程,建筑面积 12.7万平米,框支剪力墙结构,地下二层、地上十八层,共有3-3#、 3-4#、3-5#、2-4#及车库一、车库二组成,其中3-3#楼在车库上,靠南面阳台,设置一台QTZ63型塔机,臂长50m,主要任务是提供3-3#号楼主体的垂直运输。3-4#楼在车库上,靠南面阳台,设置一台QTZ63型塔机,臂长50m,主要任务是提供3-4#号楼主体的垂直运输。3-5#楼在车库上,靠东面阳台,设置一台QTZ63型塔机,臂长50m,主要任务是提供3-5#号楼主体的垂直运输。2-4#楼在车库上,设置两台QTZ63型塔机,臂长50m,1号塔吊靠西面阳台,2号塔吊靠东面阳台。主要任务是提供2-4#号楼主体的垂直运输。4-2#设置两台QTZ63型塔机,臂长50m,1号塔吊靠南面阳台,2号塔吊靠西面阳台。主要任务是提供4-2#号楼主体的垂直运输。塔吊与建筑物的相对位置见塔吊平面布置图。 2、塔吊基础的技术要求: (1)基础上表面对水平面的倾斜度误差不大于5mm。 (2)地脚螺栓位置误差小于5mm。 (3)地基承载力大于18吨每平方米,即大于0.18MPa。 (4)地脚螺栓与基础钢筋相交处均采用焊接连接。 3、塔吊基础位置的地质情况: 根据地质报告,塔吊拟设置位置的地质从上到下依次为:QTZ63型塔吊基础○1粉质粘土(厚约5m);②强风化泥岩;③中风化泥岩或砂岩,

塔吊基础制作工艺及接地要求

塔吊基础制作工艺及接地要求 塔吊基础的制作应该分为以下几个步骤: 1、项目部和租赁单位首先确定塔吊安装的位置,并且根据地探报告确定基础的大小及形 式。 2、根据基础的形式,确定基础预埋角柱的支撑及加固方法,以永茂ST6015为例,通过图 片说明。 (1)、根据基础的厚度制作用于支撑预埋角柱的马蹬,马蹬可以利用现场钢管或者钢筋焊接而成,高度有基础混凝土的厚度决定,上测焊接有可以调节的螺栓如下图。 (2)、在现场塔吊基础打完垫层以后,应该要求项目部在基础上放线,找出中心点以及2mx2m的方框用于预埋角柱定位。 (3)、在现场编制好塔吊基础底层钢筋以后,应该把4个马蹬放到基础上,同时通过现场的机械(装载机、钩机或者汽车吊),用定位框把四个预埋角柱连接成整体。

(4)、通过调节马蹬上的螺丝,把四个预埋角柱调节水平,误差控制在1/1000之内,测量仪器采用现场的水平仪。 (5)、利用现场的钢筋对已经测好水平的马蹬和预埋角柱进行加固,确保在后续的钢筋绑扎和浇筑混凝土时不会移动变形。

(6)、在角柱混凝土之前要对四个角柱的水平进行复测。 (7)、角柱混凝土应该有专人看护,确保预埋角柱不移位变形。

(8)、保证基础表面的平整 3、预埋螺栓基础的制作方法 预埋螺栓的制作,首先可以等施工队伍把塔吊基础的两层钢筋全部编结完成后,将定位框放到基础上层钢筋上(上层钢筋和定位框之间要通过钢筋等支撑物留出混凝土保护层的距离),然后将预埋螺丝从两层钢筋之间拧固到定位框上,用水准仪测好水平,最后通过现场的电焊将定位框固定住。 4、基础接地的要求 (1)、基础接地必须要对角接地,即塔吊预埋角柱或通过螺丝连接的底座必须对角有两个点接地。 5、塔吊接地的具体做法 (1)、预埋角柱上预留有固定螺栓的,可以直接把接地扁铁和预埋角柱上预留的螺栓 连接,如果接地体和预埋角柱上预留的螺栓不能直接连接(距离不够)则应该采用不小于

相关文档
相关文档 最新文档