数据中心的供配电及其智能监控系统

数据中心的供配电及其智能监控系统 中国IDC圈8月23日报道:由于本数据中心承担着多个省市的数据处理任务,因此对供电系统的可靠性要求极高。用电设备种类多。且大部分为一级负荷中的特另Ⅱ重要负荷,为确保供电的连续性,经过多方协商、比较和优化,最终确定了供电系统实施方案。 1供配电系统设计 1.1用电负荷的统计 a.动力负荷:空调制冷机组、精密空调机组、新风机组、给/排水泵、电梯、正压送风机、排烟风机等用电设备,按额定容量进行统计; b.照明负荷,按照度要求及单位容量法进行统计; C.对大型计算机及网络设备等负荷按单台安装容量进行统计; d.最终按需用系数法进行负荷计算。 1.2用电负荷等级的划分 a.一级负荷:大型数据处理用计算机及网络设备、消防用电设备(消火栓泵、喷洒泵、正压送风机、排烟风机、消防电梯、消防控制中心内的火灾报警控制器及联动控制设备等)、应急照明、保安监控系统、电话机房及计算机主机房精密空调设备等。 根据《供配电系统设计规范》(GB50052-95)中第2.0.1条要求,大型数据处理用计算机及网络设备应为一级负荷中特别重要负荷。 b.二级负荷:一般照明、客梯、生活水泵等。 C.三级负荷:送风机、排风机等一般动力负荷。 1.3供电电源 1.3.1 10kV高压电源

本工程高压采用两路10kV电源供电。两路10kV电源分别引自两个不同的上级变电站。两路电源同时供电、互为备用,当其中一路电源发生故障时,另一路电源能担负全部负荷的供电。1.3.2220/380V低压电源 1.3. 2.1正常电源 两台变压器低压侧母线之问设置母联断路器,采用单母线分段分列方式运行;应急母线段通过应急联络转换开关ARISE与主母线联络,当两段变压器母线均失电(即两路市电均发生故障)时,应急联络转换开关自动转换,启动应急电源柴油发电机组。 1.3. 2.2应急电源 a_柴油发电机组的设置:根据《供配电系统设计规范》(GB50052—95)中第2.0_3条要求,为确保一级负荷中特别重要负荷供电的连续性,除两路市电外,应提供独立于正常电源以外的应急电源(即第三路电源)。 因此本工程设有3台能够独立于正常电源以外的柴油发电机组,三台发电机组两用一备,经过双电源转换开关ArI'SE装置的投切转换,为大型数据处理用计算机及网络设备供电。 b.不间断电源装置UPS的设置:根据《供配电系统设计规范》中第2.0.4条要求,允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置。因大型计算机主机及网络设备的允许断电时间为毫秒级,所以为确保其供电的连续性,本数据中心选用了在线“1+1”型并机冗余式UPS供电装置?。 1.4 10kV高压供电系统 1.4.1系统设计要求 两路10kV电源分别引自两个不同的上级变电站,10kV电源采用单母线分段方式运行,设母联断路器,平时两段母线同时分列运行,互为备用;当一路电源故障时,母联断路器手动投入,由另一路电源负担全部负荷。进线隔离车与主进断路器联锁,主进断路器与母联断路器联锁,但不可以在台主进断路器同时运行的情况下和高压侧发生短路故障(故障未排除)时,合上母联断路器。只有当主进断路器中任一台断开后才允许手动台上母联断路器。 1.4.2电器设备选型要求 高压断路器采用真空断路器,分断能力为25kA.在10kV开关柜内装设氧化锌避雷器,作为真空断路器操作过电压保护。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用110V铅酸免维护电池柜作直流操作、继电保护及信号的电源。

远程手机APP综合监控系统解决设计方案

机房远程APP综合监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温湿度、烟雾、振动、红外、水浸、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统、环境状态等进行实时监控并记录历史数据 机房监控(机房动环系统)APP软件是怎样的,机房监控,机房动环系统 一、系统概述 机房远程APP综合监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温湿度、烟雾、振动、红外、水浸、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统、环境状态等进行实时监控并记录历史数据,同时将机房设备的工作状态的进行实时的视频监控,实现对机房远程监控与管理功能,通过手机APP可对上述全部监控对象进行可靠、准确的监控与控制。使机房无线远程监控达到无人或少人值守,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。 机房远程APP综合监控系统支持市面全系列安卓手机,手机终端可以通过4G/3G/GPRS/WIFI远程进行监控与控制,是目前无人值守管理人员最不可以缺少的系统组成部分之一,从而有效提高工作效率,保证机房系统运作的安全性与稳定性。 二、系统设计原则 系统设计坚持“技术先进、使用方便、经济合理、超前考虑”的原则,系统具有先进性、实用性、规范性、可靠性、开放性,同时为了保证整个系统稳定可靠,具备良好的整体升级、扩展能力和方便维护,符合机房间远程APP综合管理控制的需要,系统设备选型在符合系统功能要求的前提下,综合的考虑了性能指标、规格统一性及性能价格比。 可靠性 保证系统的高可靠性。即不会出现因为某一个设备发生故障而造成整个监控系统无法使用的现象。 系统的接入不会影响现有通信设备和网络的正常工作。 系统将正确反映监控内容的实际情况。 系统的运行和平均故障修复时间完全符合设计要求。 实时性 保证系统能实时的反映通信设备运行情况,一到那出现异常情况是能够及时报警。 安全性

视频监控系统设计方案新整理

九江东毅港口 监控系统设计方案目录 系统概述1.近几年视频监控报警系统的发展突飞猛进,它的推

广和应用也在遍布各个领域,它已成为现代化管理和安全防范的重要手段。随着IP网络和宽带技术的不断发展,采用先进计算机通信技术及图像视频压数字化视频监控系统方案越来越得到人们的缩技术为核心的网络化、. 广泛使用。视频监控系统防范于未然,用来实现较周密的外围区域及建筑物内重要的区域管理,减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效率。作为现代化管理有力的辅助手段,视频监控系统将现场内各现场的视频图像传送至监控中心,管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素。并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 我司考虑到以上监控系统的重要性,所以根据公司实际情况,本着“立足现在、着眼未来、功能齐全、布局合理、有效控制、经济适用”的原则,需要设计出针对本项目整个区域的全天候、全方位、多层次、多角度的监控系统设计,这套监控系统要求认真研究公司需求的基础上,根据项目规划特点,利用时下技术稳定、成熟的产品,并需要结合多年的行内经验和工程实施经验而提供。该系统一定是一个功能完善、技术先进、质量稳定可靠的管理与安全保卫系统,将为公司未来的综合治理管理体系发挥积极的作用。监控系统作为一项先进的高科技技术防范手段,通过安装在公司出入口、主要通道、重要位置如:大门、办公楼、仓库、码头等区域设置前端摄像机,将采集的

图像信息传送到监控管理中心,进行全方位监控监测,形成幕帘状警戒面包围建筑,以立体空间监视公司码头、仓库、办公场所,使管理人员全面掌握公司内各处的动态,阻止治安事件发生。 2.系统设计依据及设计原则 系统设计规范及依据 视频监控系统的建设依据国家相关的法律法规、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计,具体如下: 《小区弱电系统招标要求技术指标及功能要求》的相关部分及相关图纸 《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2004 《建筑安防系统工程设计标准》GB/T 13-32-2000 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB507-2002 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《安全防范系统验收规则》GA308-2001 《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198-94 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-1990 《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93

电力监控系统在供配电设计中的应用

电力监控系统在供配电设计中的应用 发表时间:2018-10-10T09:59:45.237Z 来源:《建筑模拟》2018年第20期作者:张永炼 [导读] 随着中国产业结构优化进程的加快,电力的生产和消耗也随着经济的发展进入新常态,同时,由于气候等各方面自然因素的影响,全社会的用电量不断增长。 张永炼 中船澄西船舶修造有限公司江苏江阴 214433 摘要:随着中国产业结构优化进程的加快,电力的生产和消耗也随着经济的发展进入新常态,同时,由于气候等各方面自然因素的影响,全社会的用电量不断增长。为了稳定我国的能源结构,促进可持续发展战略的实施,国家能源局及相关的行业自律组织分别做出了能源体制改革、电价政策调整的部署工作并成立了相关学会和专委会来组织、研究可再生能源的开发和利用,推进包括电力工业在内的能源行业在发展的过程中提高能源利用率、节约保护能源、保护环境。2016年,《“十三五”节能减排综合工作方案》、《能源发展“十三五”规划》的发布更是给电力系统的供配电工作提出了越来越高的要求。 数字化技术的进步为人们带来了诸多智能的用电设备,与此同时各种用电设备引起的电能质量问题也给人们的生活带来不便,而电力监控系统在供配电设计中发挥着及其重要而广泛的作用。它不仅可以及时地为供配电系统提供智能数据、监测开关情况,而且还可以帮助人们避免隐患,降低生产生活成本、提高生产效能。所以,本文将通过分析和探讨电力监控系统的基本功能和基本要求,从系统概述入手,进而深入阐述电力监控系统在供配电设计中的现代应用,为电力系统的供配电工作相关方面提供更多更实用的理论与实践知识,以便解决电能的各种质量问题、推进我国电力工业发展提高利用效率,达到优化能源结构的目的。 关键词:电力监控系统;供配电;电力应用 一、电力监控系统的简述 1.1 电力监控系统的概念 电力监控系统主要是以网络技术、电子技术以及先进的控制技术等多种高科技方式,并利用计算机设备、交流通信工具、计量保护设备等多样化的高级装置为供配电系统的智能数据、开关状态监测、远程操控等功能搭建一个基本的平台,同时和监测设备,操控设备共同构成的一个监控系统,而这样的电力监控系统设计从监控角度来讲一般由三个层次部分组成。这三个层次分别是系统管理层、通信网络层和计算机监管层。 当代电力网络装置的运行是由装置自身的操作程序来完成的,和电网运行的状态是没有关系的,这样的配电方式被称为“被动配电网络”;当装置的运行可以由自身的操作程序来完成,并且能够由配电网络进行检测后,根据电网的能力等多个方面的参考标准,生成装置操作程序的运行指令,然后按照负荷的等级性步骤控制系统运行的,这样的配电方式被称为“主动配电网络”。一个被动的配电网络想要转变为主动的配电网络需要注意以下的操作:一是要适当地分配电力负荷——将电力的负荷按照重要性分成数个等级层次(此为动态的);二是要使电力所形成的网络有“自我诊断”能力——即有调控电力负荷的能力。通常情况下,电力监控系统的正常工作状态是这样的:首先,需要确保系统的工作具有合理性、科学性,只有合理分配电力的负荷,才有可能充分地消除“配电高峰”,填补“配电低谷”;其次,关于变压器的“过负能力”,应提高其利用率,每一处的小功能所发挥的作用都不容小觑;再者,在前者的基础上充分发挥各种技术措施来节能、储能,有利于提高电力的利用效率;最后,当发生电力方面的故障时(如双路电源其中的一路停电或某台变压器运转异常等),智能电力监测系统将会在分析故障、判断故障的基础上,确定首级负荷的安全,之后分别通过调整二级负荷和三级负荷来完成较远距离的系统调节和监控、智能搜集、记录数据等众多功能的协调,进而促进整个电力系统的科学化、规范化运行,进一步提高电力系统运行的灵活性和可靠性,为人们生产生活用电提供更高质量的服务。 一个先进而健全的电力监控系统将在变配电与供配电监控系统中扮演着重要的角色并产生很多有利于用户生产生活的影响,如节省生产成本、防范未知隐患、促进供配电事业安全有效地开展等等。在实际操作中,操作人员需要做好供配电的电力监控布置工作,尤其是人机交互方面的作业,若完成得好将在很大程度上提高系统的实际价值。 1.2 电力监控系统的基本功能 电力监控系统作为一个智能的高级系统有四个基本的功能,分别为:采集与数据、记录事件顺序与记录故障、远程操作与安全监视、监视电能质量。 1.2.1 采集与处理数据 采集数据功能大致包括开关量采集、模拟量的采集、电能计量三个部分。开关量采集所收到的有效信息主要包括是否开关的状况、异常报警信息、自身保护动作等;模拟量的采集通过直流、交流两种采样方式采集包括电力监控系统中的各个模拟量,如电压、电流、功率、功率因数以及各段线路的电压等;电能计量通常指的是对有功电能和无功电能的采集。电能表中转动的圈数表示电能的大小即为一种较为常见的机械式电能脉冲计量方法,用计算机网络信息技术软件来采集数据则是较为先进的电能计量方法。处理数据则包含分析、记录数据的功能,是记录事件顺序的前期基础工作,可以通过报表的形式展现出来。 1.2.2 记录事件顺序与记录故障 当电能监控系统在拥有足够多的内部存储情况下可以存储近期采集的所有数据信息包括断路器记录、保护动作记录、母线电压记录等,该功能可以保证在通信突然中断的情况下保存重要的数据信息和故障发生过程中的数据。 1.2.3 远程操作与安全监视 数据的采集为电力监控系统的安全监视提供了数据保障,记录事件顺序与记录故障是远程操作与安全监视所要重点保护和防控的措施。电力监控系统中的电动操作和人工操作均包括就地或远距离的智能化操作程序。远程操作和安全监视功能中必有防失误的闭锁功能,并在采集模拟量发现操作失误或操作异常的行为时及时发出警报以实现安全监视的强大作用。 1.2.4 监视电能质量 电能质量通常指的是电压与国家规定下的一般电压波形产生了较大程度的偏离电能质量问题具体表现为电压短时间内呈现的不稳定变动,或升或降或中断等。监视电能质量是安全监视功能的升级之举,集中于安全监视电能、电流、电压情况。当供配电出现问题时,系统

基于组态王供配电监控系统设计

第一章绪论 1.1 研究背景及研究意义 1.1.1 研究背景 电能是国民生产中用到的重要的能源,在工农业以及关系国民生计的各个领域,稳定的生产秩序和健康的生活状态都与电能的可靠运行密不可分。在现实生活中,电力系统与终端用户相连接的是配电系统,电力系统中直接连接用户的是配电系统,因此配电系统的安全稳定运行与用户关系最为密切,且影响最为直接。配电系统的可靠性、安全性等性能直接关系到工农业生产的健康稳定,甚至直接关心到人民的生命安全,因此具有至关重要的作用。生产电能的品质以及电能供应的可靠性已经逐渐成为衡量国家电力发展和技术水平的重要指标,标志着社会和文明的进步水平。电力系统中,如果发生重大的电力事故会给国家带来巨大的财产损失,还会给居民和社会造成混乱,甚至可能威胁到人民的生命安全,造成不堪设想的后果[1,2]。 供配电系统位于电力网的末端,向前连接电力系统的发电和输电系统,向后直接连接到消费电能的用户,在电力系统中占有着重要的地位。其组成包括一次设备和二次设备,一次设备包括降压变压器、馈电线路、高压断路器、隔离开关等,二次设备包括继电保护装置、自动化装置、测量仪表及电能计量仪表等。配电系统要想实现自动化功能,首先要考虑电网的安全性能,这就需要对电网的有关状态量、模拟量以及消耗的电度量进行监控。其次,要实现对电网的控制作用,远程主站发送控制指令,通过通讯网络给下层各开关设备发送命令,实现对现场设备的直接控制。最后也是最重要的一点,是实现对电网的保护功能,主要是对电网故障位置、故障区域的判断,以及根据数据对可能出现的故障进行预判,在故障切除后恢复电网的正常运行。 今年来社会的生产水平不断发展,自动控制水平也在不断的进步,人们在生产和生活中对电能质量的要求也不断提高,也越来越重视相关电能指标的情况,越来越多的电力相关部门、电能生产企业及工业企业开始意识到对电能指标进行监控的必要性。建立完善的供配电监控系统,对生产用电中的电能质量可能出现的问题进行预防和控制,必将为这些工业生产企业的供电系统带来巨大的收益,也会减少一些不必要的损失。 1.1.2 研究意义

GBT 16664-1996企业供配电系统节能监测方法

企业供配电系统节能监测方法 1 主题内容与适用范围 本标准规定了用电单位供配电系统的节能监测内容、监测方法和合格指标。 本标准适用于企业、事业等用电单位供配电系统的节能监测。 2 引用标准 GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则 GB/T 13462 工矿企业电力变压器经济运行导则 GB 15316 节能监测技术通则 3 企业供配电系统节能监测项目 3.1日负荷率 3.2变压器负载系数 3.3线损率 3.4企业用电体系功率因数 4 企业供配电系统节能监测方法 4.1监测应在用电体系处于正常生产实际运行工况下进行,测试期为一个代表日(24小时)。4.2监测所用的仪表应能满足监测项目的要求,仪表必须完好,并应在检定周期之内,电能计量仪表准确度应不低于2.0级,测试仪表、测试条件、测试和计算方法应符合GB/T3485和GB/T13462的有关规定。 测试数据每小时准点记录一次。 4.3日负荷率的测试与计算 4.3.1用电体系平均负荷与日最大负荷的数值之比的百分数,即日负荷率Kf,%。4.3.2在测试期内,测算以下参数: a.日平均负荷 用电体系在测试期内实际用电平均有功负荷Pp,kW;其数值等于实际用电量除以用电小时数。 b.日最大负荷 用电体系在测试期出现的最大小时平均有功负荷Pmax,kW。 4.3.3用电体系在测试期的日负荷率Kf按公式(1)计算: Kf=PP ×100(%) (1) PMAX 4.4变压器负载系数的测试与计算 4.41电力变压器运行期间平均输出视在功率与其额定容量之比,即变压器负载系数β,又称变压器平均负载系数。 4.4.2在测试期内,分别测算每台变压器的下列参数: a.运行时间 变压器投入运行的时间T,h; b.有功电量 运行期间变压器负载侧的有功电量Wp,kW.h; c.无功电量 运行期间变压器负载侧的无功电量Wq,kvar.h; d.额定容量 变压器额定容量Se,kV A。 4.4.3测试期的变压器负载系数β按公式(2)计算:

电力监控系统设计解决方案

电力监控系统设计解决方案 1.1、系统概述 随着电力供应商品化、市场化的发展,国内电力用户对电能质量愈发重视。供电系统的电能质量高低,直接关系到供电系统能否安全运行和工业园区各企业是否能够安全用电。对电能供应质量的监测分析正是对供电系统进行治理从而提高电能质量的前提。此外,对电能供应质量的监测分析也可以为供电系统了解配电系统运行状况,降低电网损耗,制定最优供电方案等提供科学、完整的依据。因此,实现电能质量的自动监测与分析具有重要的理论和现实意义。另外也可通过电力监控系统对各企业的电能使用数据分析企业的运营情况。 电力监控系统采用智能电力仪表和微机保护装置采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过电力监控系统实现变电所配电回路用电的实时监控。电力监控系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算

机和通讯网络,将分散的配电现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。 1.2、系统功能概述 本系统主要实现以下功能: 2.1 数据采集与处理 数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。 数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。 2.2 人机交互 系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD 图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。 2.3 故障报警及事件追忆 在配电系统发生运行故障时,会及时发出声报警提示用

数据中心机房环境及供配电系统解决方案

数据中心机房环境及供配电系统解决方案 一、机房环境 1、以通信行业标准规定的通信设备(交换设备、传输设备、数据网络设备)的正常使用环境要求为基础,确定数据中心机房的环境要求。 2、机房环境温湿度要求 AA级、A级机房温度为21~25℃,B级、C级机房温度为18~28℃,相对湿度40~70%,温度变化率小于5℃/h,且不结露。 3、机房洁净度要求 机房内灰尘粒子应为非导电、非导磁及无腐蚀的粒子。灰尘粒子浓度应满足:(1)直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升。(2)直径大于5μm 的灰尘粒子浓度≤300粒/升。 3.1.4 楼层净空高度要求 (1)数据中心机房的有效净空高度是指设备机柜底部至横梁底部之间高度,不宜小于3200mm。 (2)当机房上方需要安装风管时,有效净空高度应相应增加;采用高度大于2200mm机柜时,有效净空高度也应相应增加。 4、数据中心一般机房的楼面均布活荷载应为6~10kN/m2;电源电池室机房的楼面均布活荷载应符合相关标准要求。 5、机房走线架应选择敞开式线架,走线架不设底板和侧板,宽度应不小于400mm,且与机柜顶端间距应不小于300mm。 二、机房供电系统 1、电源系统: 选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。在UPS输出到服务器等IT设备输入间,选用PDM(电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。对于双路电源的服务器等IT设备,通过PDM直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT设备,选用STS(静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT设备的可靠用电。

智能建筑供配电监控系统的设计与实现

智能建筑供配电监控系统的设计与实现 摘要:自20世纪末以来,科学技术的高速发展,使得智能建筑成为当今建筑模式中最前沿和最重要的模式之一,智能建筑的出现和发展使得人们的生活环境更加舒适和环保。供电系统为建筑物提供了最重要的能源,因此,随时的检测供电系统,保证供电系统运行的安全性和可靠性是十分必要的。文章通过对当今社会最典型的智能建筑供配电监控系统进行研究和分析,提出新的智能建筑供配电监控系统的研发理念及设计方向。 关键词:智能建筑;供配电监控系统;研究;设计 中图分类号:TM712 文献标识码:A文章编号:1006-8937(2014)15-0031-02 1智能建筑各子系统的简介 现代智能建筑系统主要包括通信网络系统、办公自动化系统和建筑设备自动化系统,这三大系统也是智能系统的最显著特征。本文将系统的介绍构成智能建筑的三大主要系统,通过对这三大系统的了解和研究,来为设计智能建筑供配电监控系统提供一些参考。 1.1通信网络系统 通信网络系统主要作用为智能建筑提供必要的网络服

务,使生活在智能建筑的人能享受到网络带来的便捷与高效。社会的飞速发展和IT产业的迅猛崛起使得网络成为人们了解社会、认知世界的主要途径,通信网络实现了人们“秀才不出门,尽知天下事”的愿望和需求,通信网络在人们的生活和工作中的作用越来越不可代替,智能建筑作为最前沿的建筑形式,必然要具备这种系统。 通信网络系统包括计算机局域网和广域网、卫星通信网、图形化监控软件、实事关系数据库以及电话网和电视网等通信网络。通过通信网络系统可以让人们及时准备得接受信息,实现资源共享。 1.2办公自动化系统 办公自动化系统的首要作用是利用信息资源提高办公人员工作的高效性和敏捷性,并且辅助性的帮助决策机构做决议计划,使得决议计划更科学。打印机、电话机和传真机等是办公自动化系统重要的硬件组成部分,此外,办公自动化系统还包括各种办公软件,办公自动化系统能够实现人机的交互性,工作群体的协同性以及多学科交叉性和网络性,完善的办公系统能给工作人员带来极大的便利。 1.3建筑设备自动化系统 建筑设备自动化系统主要包括供配电监控系统、给排水监控系统等一些重要能源系统地监控系统,通过对建筑内各用电设备的监测来保证每个设备安全的运行。建筑设备自动

特种车供配电智能化监控系统设计

特种车供配电智能化监控系统设计 发表时间:2018-05-08T16:15:29.470Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:李军毛惠[导读] 摘要:特种车的供配电系统是特种车能够正常运行的一个重要的组成部分,它的性能的优劣直接将直接决定着特种车能否顺利的完成任务。 (北京中天高科特种车辆有限公司天津 301700)摘要:特种车的供配电系统是特种车能够正常运行的一个重要的组成部分,它的性能的优劣直接将直接决定着特种车能否顺利的完成任务。而为了提高特种车的供配电系统运行的可靠性以及它的智能化的程度,国家也在不断地提高供配电系统的使用的技术、监测的软件以及智能化的供配电管理。本文主要从供配电系统与供配电监控系统以及供配电智能化监控系统设计这两个方面来进行阐述。 关键字:特种车供配电监控系统智能化 特种车是一种具有特殊功能而且可以执行一些特殊的作战任务的可移动性作战车辆,而这种车辆可能会在一些条件比较恶劣的地方来执行作战任务,因此特种车的供配电系统就必须要能够长时间的提供低压电流,为特种作战人员能够提供基本的生活需求。而为了能够满足特种车的特殊的需求,就必须要不断地改进特种车的供配电系统,使得特种车的供配电系统能够更加的智能化,从而提高供电系统的稳定性。 一、供配电系统与供配电监控系统 特种车的最重要的组成部分就是它的供电系统,而同时特种车的控制核心则是供配电的监控系统,这两个是特种车的两个核心组成部分。它的供配电系统主要是对于信息来进行采集,从而使得特种车可以进行后续的交流以及通讯;而它的供配电监控系统则可以根据实时监控所得的数据来可以对于整个一些供电系统来进行及时的断电处理,从而可以延长整个电池工作组的工作寿命。 1.1特种车供配电系统 特种车的最重要的组成部分就是它的供配电系统,它是为特种车提供交直流电源的重要部分。特种车的供配电系统主要是由发电机组、蓄电池组、二次电源、配电设备及电控设备组成,它是一个一次电源以及二次电源的一个集合体,它既可以为特殊车提供交流电同时也可以提供直流电,它既可以实现自动化同时也可以实现信息化,它既可以提供电气设计同时也可以提供热设计。而对于一般的特种车的供配电系统来说,它一般是通过交流电的配电箱来实现交流电以及直流电的转换。而同时它的能量管理单元也可以进行信息的采集,从而实现通讯以及信息的交流。 1.2供配电监控系统 特种车的供配电监控系统是将能量管理单元作为整个特种车的控制核心,它可以结合一些辅助的传感设施以及一些数据的记录、显示仪器从而来实现对于特种车的整个供配电运行状态的监控过程。它主要可以对于特种车的交流电的输入来进行监测,一旦输入的电流或者电压超过了设定的最大值,就可以进行及时的预警并且可以及时的将电流的切断,从而保证整个的供电系统。除此之外,供配电的监控系统还可以对于蓄电池组的整个运行过程来进行监测,当蓄电池的工作温度超过了预定的值或者进行了长时间的放电状态之后,监控系统便可以及时的对于蓄电池进行保护,从而可以避免蓄电池的破坏。而同时,供配电的监控系统也可以对于供配电运行状态数据资源来进行存储。通过数据记录仪以及一些传感器的综合使用来对于所采集到的数据进行记录以及存储,从而可以实现对于整个的供配电系统的全方位的监测。供配电检测系统大大的方便了作战队员对于配电情况的及时、准确的了解,从而能够做到提高供配电系统的安全性以及可靠性。 二、供配电智能化监控系统设计 特种车的整个供配电智能化监控体统是采取现代的科学技术,从而来对于整个的特种车的供配电系统来进行监测,而对于整个供配电智能化监控系统设计主要包括了智能化配电及管理设计、供配电监控软件设计以及高可靠安全保护设计,这些设计都是采取了智能化的设计从而来使得整个供配电系统在运行的时候更加的安全以及稳定。 2.1智能化配电及管理设计 通过对于供配电的系统数据进行采集、判断,从而可以实现供配电智能化监控系统可以自动、实时的来对于整个的配电设备来进行监测。这样的话,使得数据能够更加的实时化,也使得对于一些突发的事件也可以做到提前的预警从而可以使得特种队员能够对于故障进行及时的解决和处理,从而保证整个作战计划可以顺利的进行;除此之外,整个的智能化配电以及管理设计由于加上了它的供配电的监控软件,从而可以使得整个供配电系统在整个的运行过程中相对来说能够比较稳定。能量管理单元作为供配电监控系统的数字化核心设备,通过运行于其上的供配电监控软件,实现对供配电系统的智能化配电及管理。 2.2供配电监控软件设计 特种车的供配电智能化监控软件的设计主要是由供配电监控软件以及上位机监测界面这两个部分来组成的。首先它的第一个组成部分,它的供配电监控软件是将供配电系统的运行参数输入进去,与特种车的实际情况来进行结合,从而可以对于供配电监控系统的监控以及动态的预警方式可以进行一个综合的评估,从而对于电负载的设备可以形成比较智能化的一个监控的策略。特种车的供配电监控软件可以根据特种车执行的不同的任务,它所进行的不同的工作的流程从而可以来设置以及调整成为不同的参数,从而可以将特种车的工作电流以及工作的电压稳定在一定的范围内。 2.3高可靠安全保护设计 特种车的交流电的供电系统是由市电输入以及车载输入这两种形式。而为了保障供配电系统的安全性以及可靠性,当采取市电输入的时候,特种车可以采用TN—C—S这样的一个供电路线;而当采用车载输入的时候,特种车可以采取IT这样的一个供电路线。而当采用TN —c—s这样的一个系统线路的时候,可以将供电线路进行接地,同时也提供漏电泄放回路,从而在很大的程度上保障作战队员的人身安全。而采取IT这样的一个系统线路的时候,在配电箱中设置了绝缘的监视装置,使用三相的指示灯来对于整个的工作情况来进行总体的监测,这样便可以及时的做出预警以及相关的声光报警。 三、结束语 特种车的供配电智能化监控系统,这样实现了对于供配电系统进行全流程的状态评估,而通过现在的不断地检测以及监测特种车的供配电的运行数据,从而也就使得整个的供配电运行的状态监控更加的智能化,也就能够使得供配电的管理更加的合理化以及准确化,从而大大的提高了供配电管理系统整体运用的可靠性。

电力监控系统要求

3.3 供配电监控系统 3.3.1系统概述 1. 供配电设备监视系统由智能变配电监视系统进行监控,自成系统,在变配电所设置监控工作站,具备编程控制、显示及打印功能。并提供统一RS-485接口,Modbus 协议与BAS通信。 2. 供配电系统通过配电柜各回路的网络综合仪表来实现监控要求,网络综合仪表能测量三相/单相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、有功/无功电能计量;部分回路带开关量遥信输入和输出;LED数码实时显示。高低压配电系统及各回路仪表配置见广东省建筑设计研究院相关图纸,各仪表具有RS-485通信接口/Modbus RTU通信规约。 3.3.2 系统设计 1.系统结构 监控系统采用分散、分层、分布式结构设计,按间隔单元划分、模块化设计、分布式处理。系统从整个网络结构上,分为三层结构:即现场间隔层、通信管理层及所级监控管理层。 1)现场间隔层:所有10kV高压保护测控装置、400V低压电力监控仪表和监控单元按一次设备对应分布式配置,就地安装在高、低压开关柜内,各装置、仪表和测控单元相对独立,完成保护、测量、控制、通信等功能,同时具有动态实时显示电气设备工作状态、运行参数、故障信息和事件记录、保护定值等功能,综合保护测控装置及低压智能监控仪表模块与开关柜融为一体,构成智能化开关柜,所有装置和仪表通过通信口接入相应的底层子网,将有关信息传送至通信管理层,同时各综合保护装置和测量仪表的功能可完全不依赖于网络而独立完成对电气设备的保护、测量和监控。 2)通信管理层:完成现场间隔层和监控管理层之间的网络连接、转换和数据、命令的交换,将现场实时数据和事件信息经网络上传到所级监控管理层,支持各种标准通信规约。通信介质可为双绞线或光纤等,网络冗余配置能够满足对通信可靠性要求极高的现场的要求。通过以太网交换机可实现与建筑设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(FAS)等其它自动化系统的网络通信,达到信息资源共享,此外,系统还具备与变压器智能温度监控单元、柴油发电机组、智能直流电源系统等其它自动化系统和智能设备的RS485通信接口,规约为Modbus。

电力监控系统介绍

电力监控系统目录 11.1.概述 (138) 11.2.需求分析 (138) 11.2.1.总则 (138) 11.2.2.系统要求 (138) 11.3.系统结构设计 (140) 11.3.1.现场监控层 (141) 11.3.2.通信网络层 (141) 11.3.3.系统管理层 (141) 11.4.北京四达项目J Z N03型电力监控管理系统的功能 (141) 11.4.1.对10kV中压配电系统的监测功能 (141) 11.4.2.对400V低压配电系统的监测功能 (142) 11.4.3.管理功能 (142)

11.电力监控系统 11.1.概述 由北京机械工业自动化研究所开发的JZN03型电力监控管理系统是软、硬件都已实现标准化、模块化的集成式定制产品,可以集中或分布配置。它是电力系统终端用户从10kV开闭站到400V低压配电室进行“遥信、遥测、遥控、遥调”以及故障就地自动应急处理的最佳解决方案。采用该系统后可以真正做到变电站的无人或少人值守及与用户的实时互动。因此,它也是智能电网和配网自动化的重要组成部分。 JZN03型电力监控管理系统可对中、低压配电柜、直流屏、变压器、UPS电源、柴油发电机组等多种变电、配电设备进行全方位的监测和控制;可对配电系统的供电质量进行连续不断的实时监测,为谐波污染的治理并降低供配电系统的能耗和进行故障及事故原因的分析提供可靠的数据和信息;可在各种情况下保证系统的可操作性,具有多重软件联锁能完全防止误操作;除可进行遥控外,系统还具有自动进行故障的应急处理和负荷管制等强大功能;它具有可视化的人机界面,能实时监控供电系统的运行状况,自动记录进行参数、故障报警和操作内容等各种事件,管理完全实现自动化;它具有开放的通信接口,可以用OPC等多种方式与IBMS及其它计算机系统进行通信上传数据,从而成为配网自动化系统或建筑设备自动化监控管理系统、能源管理系统的一个组成部分;它的智能化程度高,变电站可实现无人或少人值守,大大减少人工费用;同时其故障自动应急处理和负荷管制功能,保证供电的连续性,缩短停电时间,降低因停电所造成的经济损失。 JZN03型电力监控管理系统具有既先进又实用的强大功能和长时间稳定运行的良好性能,因此它不仅被应用在诸如北京首都国际机场3号航站楼等许多重要的大型公共建筑中,也用于像北京亦庄定海园小区等众多的民用项目中,并且都获得了用户的好评,取得了良好的经济和社会效益。 11.2.需求分析 11.2.1.总则 整套电力监控系统包括系统监视主机,打印机,通信管理机,综合保护测控装置,智能配电仪表装置。 整套通信系统包括通信总线等。 整套系统供应电源包括监视主机,打印机,通信管理机的UPS 电源等。 其他必需安装附件。 11.2.2.系统要求 ?系统结构 变电站以计算机站控系统为核心,对整个变电站的一次主设备实现遥测,遥信,遥控,遥调功能,对二次设备和辅助设备实现远方的控制。系统可以根据电网运行方式的要求,实现各种闭环控制功能。实现对全部的一次设备进行监视、测量、控制、记录和报警功能,并与保护设备和远方控制中心通讯,实现变电站综合自动化。 系统采用分布式数据库。综合自动化系统分为二层:站级控制层和间隔级控制层,间隔级控制层将采集和处理后的数据信号,经光纤媒介传输到站级控制层,通

供电公司配电网监控管理系统的设计与实现

供电公司配电网监控管理系统的设计与实现 发表时间:2018-10-18T10:21:03.027Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:张津 [导读] 摘要:电力监控系统的应用,能够及时准确的发现问题,提高电力系统的运行效率,降低运营和维护成本。 (广东雅达电子股份有限公司广东省河源市 517000) 摘要:电力监控系统的应用,能够及时准确的发现问题,提高电力系统的运行效率,降低运营和维护成本。文章概述了供配电设计中发展电力监控系统的必要性,对电力监控系统进行了简单概述,探讨了配电网监控管理系统的设计与实现。 关键词:供电公司;配电网;监控管理系统 引言 随着电力系统自动化建设和改造不断完善和发展,电网企业大多都已经实现了对远程变电站或者电网发电机组的遥测、遥信、遥控、遥调的功能,电力监控系统通过借助计算机、通信设备、计量保护装置等,为系统的实时数据采集、开关状态检测及远程控制提供一个基础性的平台,与检测、控制设备等构成监控系统,在变电站监控系统中发挥核心作用,为降低企业的电力运营成本、提高电网工作效率等诸多方面产生积极影响。 1.供配电设计中发展电力监控系统的必要性 电力系统的正常运行关系到电力行业的稳定发展,关系到人民生命财产的安全,意义重大。大型建筑内部结构复杂,多个控制系统对电力系统的高全性和稳定性要求相对较高,随着科技的快速发展,电力行业已经不能满足单纯依靠人力对电力运行进行检查维护,电力监控系统应运而生,它不仅能够满足用户对系统的查询需求,也能满足电力运行的智能化监控,提高系统的运行效率,优化资源配置,保持电力行业的健康发展。 一直以来,供配电设计中都没有实现真正意义上的电力监控。传统的配电系统中,通常情况下,都是通过配置模拟电流表或者电压表监视回路的运行状态,但是,各个回路之间不能进行互动通讯。与此同时,数据的记录方法也是人工的,回路的开关也都是由工作人员手动操作,这大大降低了工作效率,浪费了人力资源,并且不能实施监控、发现、控制电力系统。因此,统一管理和监控高低压配电设备,建立智能化电力监控系统平台,是提高电网运行效率的必然要求。 2.电力监控系统概述 2.1电力监控系统简介 在供配电设计中,所谓的电网智能化,主要是通过供电设备本身的工作指令来对整个电力系统中的工作模式与运行参数进行调整与控制,而与电网运行状态无关,也称为被动配电网络;然而,在供电系统中其设备的运行不仅仅通过自身的工作指令来实现,还必须配备有自我诊断软件等,然后根据诊断软件所发出来的数据信息并结合电电网中负荷重要性等级顺序控制运行时为主动配电网络。通常情况下,如果设备工作正常时,要根据负荷分配的合理性,充分利用变压器的过负荷能力,并依靠先进的计算机软件技术等进行节能操作,如果在电网工作运行中某个地方出了问题等,智能系统能够及时地对整个电网进行监测、判断、分析,从而确保一级负荷,并有效的控制二、三级负荷。 2.2电力监控系统基本功能 电力监控技术是将现代的高科技技术和实践经验相互结合而产生的一种新型技术,它能够实时的监测电力系统的运行情况、基本状态和安全状况。作为最新型的发展技术,将电力监控系统根据实际情况应用到供配电中,能有效地提高发电效率,减少无效的电力浪费。发展电力监控系统,能实现供配电的集中管理和数据采集。我们研究电力监控系统的基本功能,能有效的帮助我们了解电力监控的原理和意义,完善电力监控体系,提升电力系统的可靠性和安全性。 2.2.1事件顺序记录 该功能主要包括保护动作顺序记录以及断路器合闸/分闸记录。因此,这就要求电力监控系统要有充足的内存来存储所监控到的数据信息,以便于在出现问题时能够有效、快速地确保电力监控系统中所出现故障等信息的完整完整性。 2.2.2数据采集 该功能主要包括:a.开关量的采集。电力监控系统需采集的开关量有隔离开关状态、断路器状态、断电保护动作信号、接地刀闸状态、运行报警信号以及同期监测状态等;b.模拟量的采集。在电力监控系统必须包含着电流、线路电压、频率功、率因数等所需采集的模拟量; c.电能计量。电能计量是指对有功电能和无功电能的采集,这种方法比传统的更加有效,并充分地利用了当今先进的计算机信息技术,能够准确,及时地对电网中的数据进行采集。 2.2.3远程操作 远程操作功能允许操作人员采用计算机对隔离开关和断路器进行分、合闸操作,使电流的控制程序智能化。同时,需要注意的是为防止计算机系统故障时这个电网系统中的设备瘫痪,因此,这就要求相关设计人员在进行相关设计时应引入远程操作理念,并保留人工直接分、合闸手段,以便更有效地控制供配电线路。 3.配电网监控管理系统的设计与实现 3.1配电网监控系统结构及其功能分析 供配电监控系统由主站层、子站层和远程终端三部分组成,主站层是监控系统的首脑,主要作用为查询和显示数据;完成数据的输出和输出功能,实现上级和下级之间的信息沟通功能;子站层是监控系统的躯干,主要负责监控设备开关的管理工作、数据采集、监控功能、传输采集信息和上级指令;终端设备即为现场设备,主要功能是采集线路中的数字量和模拟量,显示、存储线路中的数据;故障出现时执行自我保护动作以及上级下达的其他指令。 3.2技术选择 供配电网络分布面积广,集成式和分布式控制系统难以实现对各个电站进行实时监控,采用数据采集和监控系统(SCADA)可有效解决以上问题,系统内的数据采集设备被称为下位机,主要是从过程硬件采集实时数据信息;监控系统被称为上位机,主要是利用组态软件对过程数据进行实时监控。 系统技术线路方面,采用客户机/服务器(C/S)、浏览器/服务器(B/S)和实时数据服务器冗余解决方案实现综合自动化监控和调度指

供配电设计笔记

20131107 电力线路T接 一般来说,电力线路是可以“T”接的,但具体能不能“T”接,还需要根据现场情况和对供电可靠性的要求进行验算; 验算的主要内容是根据导线的规格和型号,根据负荷的大小和性质,核算导线的载流量,不要发生过负荷的情况;核算“T”接后由于负荷增大,导线压降是不是符合地求;核算线路损耗是不是能够承受等; 你原有设备2*800+2*1600=4800KVA,理论额定电流为I=4800/(1.732*10)= 277A,虽然你现在最高电流是24A,但以后可能负荷会增加(如果不增加就不需要这么大的变压器,应该更换小容量变压器以节能);再增加5000KVA的容量,又会增加I=5000/17.32=288A的电流,一般导线将不能承受近600A的电流; 不知道你是专线还是共用线路,导线截面大小,如果公司离电源变电站比较近,导线截面在240平方毫米以上,不出现过负荷的情况,产要清晰,计量容易,“T”接也是可以的。 20131112 速断脱扣器动作曲线DPNN-C16/1P+N/30mA 断路器速断脱扣器的动作特性曲线。 脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下: A曲线:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统; B曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护; C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路; D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等; K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。 如果是微断的话:B型是3~5倍额定电流时脱扣C型是5~10倍额定电流时脱扣D型是10~14倍额定电流时脱扣按断路器脱扣反时限的特性(也就是说过载电流越大,脱扣时间越短),和脱扣特性曲线图(主要是看在多大的电流下多长时间左右脱扣)。然后按用电设备的要求来选用。 一般照明可以选B型或C型(选C型情况更多,属于常用的),动力设备或小型(小功率)电机可以选D型。