文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隔热层厚度计算

隔热层厚度计算

隔热层厚度计算
隔热层厚度计算

一、隔热层计算

对于每一种冷藏装置通过箱体的传热量

Q = k F ( t 。一t 1 )

式中: k 为箱体传热系数

F 为箱体表面积

t 。为环境温度

t l 为冷藏装置箱内应保持的冷藏温度,

在进行隔热层厚度设计时, 通常采用以下两种计算方法:

(一). 隔热层传热系数k 值确定

对某一种冷藏装置, 其箱体表面积F 和箱内应保持的冷藏温度t1 , 已规 定, 环境温度t 。一般取为32 ℃ 。

若k 值确定, 则箱体总热负荷Q 工也确定。

一般小型冷藏装置的隔热层结构由三层

1.箱外壳采用0.6-1.0mm 冷轧钢板,对表面磷化处理后喷塑。

2.内胆采用ABS 塑料板或PS 板加热后真空成型。

3.绝热层采用聚氨酯发泡成型。

隔热层传热系数k 的确定

21111

αλδα++=k

对大多数小型冷藏装置, 箱外空气对外表面放热系数一般取1α10=k h m kcal ??2/

箱内采用自然对流结构, 一般取72=αk h m kcal ??2/ ;

欲保证隔热层具有一定的隔热能力, 则

???? ?

?--≥21111ααλδk

合理选用隔热材料及其厚度, 可以达到在保证冷藏装置隔热性能的前提下减少隔热材料消耗降低 制造成本的目的。

小型冷藏装置的k 值可根据( t 。一t1) 按下表选用:

t 0-t 1 20-30 30-40 40-50

k 值 0.6-0.42 0.42-0.32 0.32-0.26

对于箱内采用自然对流结构, 若隔热材料 k h m kcal ??=/03.0λ ,对应的(t 0-t 1)的δ值为:

t 0-t 1

20-30 30-40 40-50 δ值 0.04-0.06 0.06-0.08 0.08-0.10

(二)、箱体隔热层最小厚度的计算

小型冷藏装置在使用过程中, 不允许箱体表面出现凝露现象。因此, 箱体隔热层的最小厚度应能保证冷藏装置在正常运行时箱体外表面的温度不低于规定条件的露点温度。

设箱体外表面温度为t b ℃

()121111t t F

Q b -++=αλδα

()b t t F Q -=011α 整理并化简其中21,αλαλ的值很小,可以忽略。

得: b b t t t t --?≥

011αλδ

必须指出, 无论是采用确定k 值的方法,还是采用计算色: 的方法, 所计算出的隔热层厚度, 必须根据小型冷藏装置的隔热层结构予以必要的修正, 即

δδ21`c c =

式中:1c 为箱体结构修正系数。对于整体结构,1c = 1.0,对于拼装结构1c =1.2。 2c 为箱板结构修正系数。对于整板结构2c =1.0,对于填装结构, 2c =1.3。

屋面防水及保温工程工程量的计算(定额)

一、定额项目设置及说明 1、本章定额共包括三部分129个项目,补充定额19个项目,定额项目组成见表 2、本章消耗量定额和第十二章定额对应于清单《计价规则》“A.7屋面及防水工程”和“A.8防腐、隔热、保温工程”。 3、熟悉本章定额说明P401: 屋面子目均为单项子目,防水层和保温层未综合找平层、隔气层等内容。(找平层在定额第八章) 4、掌握屋面构造(如图所示),了解工程量清单的内容 *一般情况下,防水层清单计价时应包括防水层、找平层和保护层等计价内容。 *找坡层有可能包括找坡层、隔气层、找平层;保温层一般是单项子目。 5、基础防水补充定额仅适用于满堂基础筏板下。 二、主要项目工程量计算 1、屋面防水: 卷材和涂膜防水层按整个屋面的水平投影面积计算(包括女儿墙及挑沿栏板),女儿墙和挑沿栏板内侧弯起部分的面积并入防水层内(即工程量同清单工程量):S=清单工程量 *弯起部分面积=长度×高度高度无详图时,可按0.3m计算。 *防水层下设找平层时,定额执行第八章子目,其工程量同防水层的面积。 *防水层上的保护层一般执行第十章子目,其工程量一般只计算水平面积。 2、屋面排水管: 1)排水管按长度计算(同清单) 2)水斗、出水口等需按设计图纸重新按个(塑料制品)或套(铸铁制品)或按 m2(铁皮排水)计算。 3、地面、墙面防水: *卷材和涂膜防水层单独编制清单时,其工程量计算同清单项目工程量。 *包含在楼地面清单中的防水层,计价时其工程量应考虑周边上翻高度按图示尺寸计算,上翻高度小于500时,并入地面防水层,大于500时按立面防水层子目计算套用。 *设计无具体尺寸时按300计算。 4、变形缝和止水带计算同清单项目工程量。 5、屋面保温、找坡层的工程量按设计图示铺设面积乘以平均厚度以立方米计算。*计算的具体范围同清单项目 *定额工程量V=清单项目工程量×平均厚度(找坡层的平均厚度要按图示进行计算) *隔气层的工程量按面积计算同屋面保温层清单工程量 *架空隔热板按实铺面积计算同屋面保温层清单工程量 6、天棚保温隔热层工程量按设计图示铺设(或抹灰)体积(面积)计算。 *保温层是铺设的按体积计算V=清单面积×厚度 *隔热层是粉刷抹灰的按面积计算S=清单面积 5、外墙内、外保温工程量按设计图示粘铺或粉抹面积计算,区分不同厚度列项。工程量同清单项目工程量 ※外墙外保温子目见补充定额

保温层厚度计算

保温层厚度的计算与校核 1 已知条件 保温棉内侧对流换热系数h1=70w/(m2·k),温度分别为0℃、-60℃、-138℃。铝片的厚度∝1为5mm,传热系数λ1=236w/(m2·k)。保温棉的传热系数λ2=0.022 w/(m2·k)。保温棉外侧的空气温度为35℃,其表面温度查空气焓湿图,取35℃、65%相对湿度情况下的露点温度。保温棉外侧的对流换热系数h2=8 w/(m2·k)。 2 保温棉厚度计算 2.1 露点温度 空气温度T a=35℃,相对湿度为65%时,查空气焓湿图得到露点温度T d=27.57℃。2.2最大允许冷损失量的计算 根据《工业设备及管道绝热工程设计规范(GB50264-97)》,最大允许冷损失量应按以下公式进行计算: 当T a-T d≤4.5时: [Q]=-(T a-T d)αs; 当T a-T d >4.5时: [Q]=-4.5αs 其中αs绝热层外表面向周围环境的放热系数。 T a-T d=(35-27.57)℃=7.43℃,故最大允许冷损失量 [Q]=-4.5αs=-4.5×8=-36w。 2.3 保温棉厚度的计算 由传热公式知: [Q]= (T i-T a)/ (1 ?1+∝1 λ1 +∝2 λ2 +1 ?2 ) 其中∝2为保温层的厚度。 由此得到∝2=λ2×(T i?T a Q ?1 ?1 ?1 ?2 ?∝1 λ1 ) 1 保温层内侧温度为0℃时 保温层厚度∝2= λ2×T i?T a Q ?1 ?1 ?1 ?2 ?∝1 λ1 =0.022×0?35 ?36 ?1 70 ?1 8 ?0.005 236 =0.018m 2 保温层内侧温度为-60℃时 保温层厚度∝2= λ2×T i?T a Q ?1 ?1 ?1 ?2 ?∝1 λ1 =0.022×?60?35 ?36 ?1 70 ?1 8 ?0.005 236 =0.054m 3 保温层内侧温度为-138℃时 保温层厚度∝2= λ2×T i?T a Q ?1 ?1 ?1 ?2 ?∝1 λ1 =0.022×?138?35 ?36 ?1 70 ?1 8 ?0.005 236 =0.103m 3 保温层厚度的校核 设保温层外侧表面的温度为T f 1 保温层内侧温度为0℃时 取保温层厚度∝2=0.025m 传热量[Q] = (T i-T a)/ (1 ?1+∝1 λ1 +∝2 λ2 +1 ?2 )= (0-35)/ (1 70 +0.005 236 +0.025 0.022 +1 8 )=-27.44w T f=T a+Q ?2=35?27.44 8 =31.57℃>T d=27.57℃故符合要求。

保温层厚度计算(2021新版)

保温层厚度计算(2021新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0646

保温层厚度计算(2021新版) 保温层厚度计算有A种方法,选择介绍四种方法:经济厚度法;直埋管道保温热力法;多层绝热层法;允许降温法。将计算结果经对比分析后选定厚度。 1.保温层经济厚度法 (1)厚度公式 式中δ——保温层厚度,m; Do ——保温层外径,m; Di ——保温层内径,取0.125m; A1

——单位换算系数,A1 =1.9×10-3 ; λ——保温材料制品导热系数,取0.028W/(m·℃); τ——年运行时间,取5840h; fn ——热价,现取7元/106kJ; t——设备及管道外壁温度,不计玻璃钢管酌保温性能,取介质温度55℃; ta ——保温结构周围环境的空气温度,取极端土壤地温5℃; Pi ——保温结构单位造价, Pl ——保温层单位造价,硬质聚氨酯泡沫塑料造价1700元/m3 ;

P2 ——保护层单位造价,玻璃钢保护层取135元/m2 ; S——保温工程投资贷款年分摊率,按复利率计息, n——计算年限,取15年; i——年利率(复利率),取7%; a——保温层外表向外散热系数,取11.63W/(cm2 ·℃)。 用试差法,经计算δ=22.5mm。 (2)管道保温层表面散热损失 式中q——单位表面散热损失,W/m。经计算q=42.2W/m,满足国标GB4272—84《设备及管道保温技术通则》要求。 (3)温降计算 式中△t ——卑位长度温降,℃/km; Q——流量,kg/h;

风管保温层要工程量计算方法

风管保温层要工程量计算方 法 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

风管保温层要工程量计算方法 1、矩形按矩形单边长度加一个保暖厚度作为边长计算; 2、圆形按园半径加一个保温厚度作为半径; 3、其中:保温厚度=设计要求的保温厚度+规范规定的允许超厚系数%(即保温厚度*)。 4、通风空调风管橡塑板保温体积计算公式: (1)矩形风管=(长+宽+保温厚度*)*2*长度*保温厚度* (2)圆形风管=(直径+保温厚度**2)**长度*保温厚度* 5、通风空调风管橡塑板保温面积计算公式: (1)矩形风管=(长+宽+保温厚度*)*2*长度=保温面积 (2)圆形风管=(直径+保温厚度**2)**长度=保温面积 6、风管保温层厚度计算方法 1、可以用风管面积乘以一个系数来确定,系数一般取15%左右,视风管大小、施工方法确定。 2、公式:(a+b+4d)*2*L(a、b分别为风管长宽、L为风管长度) 3、公式这样算出来还是要乘以一个损耗及包法兰边的系数 4、直接用风管面积乘以15%左右最方便,也比较准确。(参考方法) 如果你自己弄不明白,或没时间计算,建议找代算,根据情况不同,费用不等。 套定额 套用保温定额中有关于风管保温的定额 一、其他方法

1、你可以搜索下小蚂蚁算量,能做工程量计算、预算,高质、高效 2、你可以在网上搜下预算造价单位,有一些单位做的比较好 3、你可以去第三方平台委托别人做,平台上注意防骗,你可以找单位、也可以找个人来做。 二、注意点 1、计算工程量应按照工程所在地的定额或规定标准计算; 2、工程量计算熟悉定额、规定是基础; 3、计算工程量前看清楚图纸是前提,应注意小的注释,以免看漏看错是计算结果出现错误; 4、工程量计算原则上是不允许错误的,希望不要抱侥幸态度去计算工程量。

保温层厚度计算公式

保温层“经济厚度法”计算公式中有关参数的取用 幺莉,黄素逸 (华中科技大学,湖北武汉430074) 摘要着重介绍了采用保温层“经济厚度法”的计算公式中有关参数的取用和分析,为热力设备和管道保温结构的工程设计,提供一定的参考。 关键词热力设备保温层经济厚度 1前言 保温层“经济厚度”的计算方法,不但考虑了传热基本原理,而且考虑了保温材料的投资费用、能源价格、贷款利率、导热系数等经济因素对保温层厚度的影响。因此,在火力发电厂的设计过程中,通常采用“经济厚度法”对热力设备 和管道的保温层厚度进行计算。 对于火力发电厂的热力设备和管道,可分为平壁和管道两种物理模型。当管道和设备的外径大于1020mm时,可按平壁的公式,来计算保温层厚度。 平壁和管道的保温层经济厚度计算公式如下所示: 式中,δ:保温层的经济厚度,m;P h:热价,元/GJ;λ:保温材料的导热系数,W/(m·K);h:年运行小时数,h;t:设备和管道的外表面温度,℃;ta:环境温度,℃;P i:保温材料单位造价,元/m3;S:保温工程投资贷款年分摊率;α:保温层外表面向大气的放热系数,W/(m2·K);d o:保温层外径,m; d i: 保温层内径,m。 由以上列出的保温层“经济厚度法”计算公式可以看出,公式中涉及的参数较多。在保温计算时,这些参数的取值直接会影响到保温层厚度的计算结果。所以,针对不同工程的实际情况,选取适当的参数,对计算结果的精度至关重要。 以下着重对计算公式中的各参数的取值进行讨论和分析。 2参数的取用和分析 2.1设备和管道的外表面温度t 对于无内衬的金属设备和管道,其外表面温度应取介质的设计温度或最高温度;对于有内衬的金属设备和管道,应按有保温层存在进行传热计算确定其外表 面温度。 2.2环境温度t a 保温工程的环境温度,实际上是一个变数,但通常情况下,如果载热介质的温度高而且稳定,环境温度的变化对计算温差的影响有限。因此,一般把工业保温的传热过程视为稳定传热,环境温度通常取用其年平均值来代表,并分为室内、

保温保冷厚度计算举例

保温保冷厚度计算举例 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

一、蒸汽管道保温厚度计算 计算的已知条件 管道直径:219mm,管道长度:100m管道内介质温度:t0=400℃和150 ℃ 环境温度:平均温度t a=25℃保温表面温度:t s=45℃(温差20℃) CAS铝镁质保温隔热材料的导热方程:0.038+0.00015tcp,导热系数修正系数1.2 复合硅酸盐保温材料的导热方程:0.038+0.00018tcp,导热系数修正系数1.8 120kg/m3管壳的导热方程:0.048+0.00021tcp,导热系数修正系数1.8 注:复合硅酸盐、岩棉管壳的导热方程摘自《保温绝热材料及其制品的生产工艺与质量检验标准规范实用手册》。 1、介质温度为400℃,表面温度为45℃,温差为20℃,材料保温厚度计算 CAS铝镁质保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.038+0.00015×(400+45)÷2}×1.2=0.0857 复合硅酸盐保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.038+0.00018×(400+45)÷2}×1.8=0.1405 岩棉管壳(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.048+0.00021×(400+45)÷2}×1.8=0.1705 温差为20℃,室内管道表面换热系数 as=5.0+3.4+1.27=9.67w/㎡.k a、用CAS铝镁质保温隔热材料保温 D 1ln(D 1 /D)=2λ(t -t s )/ ={2×0.0852×(400-45)}÷{9.67×(45-25)}=0.3128 (D1/D)ln(D1/D)=0.3128/0.219=1.4282 查表X-XlnX函数得到:X=(D1/D)=2.02 (采用内查法:XlnXX 1.419 2.02 1.439 2.03 ①1.439—1.419=0.020.02÷10=0.002 ②1.4282—1.419=0.0092 ③0.0092÷0.002=4.6 ④1.4282对应的X为:2.02+(2.03—2.02)×4.6=2.0246) 保温层厚度:δ=D(X-1)/2=219(2.02—1)/2=111.7mm。 保温厚度定为110mm。 b、用复合硅酸盐保温 D 1ln(D 1 /D)=2λ(t -t s )/

屋面防水及保温工程定额工程量计算

屋面防水及保温工程工程量的计算 我的地盘发表于2010年05月23日 20:53 阅读(587) 评论(0) 分类:定额计量 举报 一、定额项目设置及说明 1、本章定额共包括三部分129个项目,补充定额19个项目,定额项目组成见表 2、本章消耗量定额和第十二章定额对应于清单《计价规则》“A.7屋面及防水工程”和“A.8防腐、隔热、保温工程”。 2、屋面排水管: 1)排水管按长度计算(同清单) 2)水斗、出水口等需按设计图纸重新按个(塑料制品)或套(铸铁制品)或按m2(铁皮排水)计算。*计算的具体范围同清单项目 *定额工程量V=清单项目工程量×平均厚度(找坡层的平均厚度要按图示进行计算)

保温层厚度计算圆筒

一、 聚丙烯PP 外壁热损计算: 采用设备上一个筒形作为研究对象。 根据保温层厚度计算公式: 5 .175.135.12.114.3q d w τλδ= (1-1) 式中: δ————保温层厚度,4.6mm; w d ————管道或圆柱设备的外径,此处为水柱外径,40.8mm; λ————保温层的热导率,0.33kJ/(h.m. ℃); τ———未保温的管道或圆柱设备外表面温度,60℃; q —————保温后的允许热损失,kJ/(h.m.); 所以δτλ75.135.12.15.114.3w d q Q == (1-2) ==67.0Q q (δ τ λ75.135.12.114.3w d )0.67 (1-3) 得出:聚丙烯外壁的热损值为:681.152 kJ/(h.m.) 二、聚丙烯外层的表面温度的确定按下式计算 πλ2ln 12 11d d q t t w - = (1-4) 式中:q ———聚丙烯层保温热损失,kJ/(h m.);. λ———聚丙烯的热导率,kJ/(h.m. ℃); 1w t ———聚丙烯层外表面温度,℃; 1t ———聚丙烯层内表面温度,℃;

2d ———聚丙烯保温层外径,mm; 1d ———聚丙烯保温层内径,mm; 聚苯乙烯内表面温度即为聚丙烯保温层外表面温度。得出聚丙烯层外温度为:52.72℃ 三、聚苯乙烯保温层计算过程如下: 通过式(1-3)计算外层聚苯乙烯保温层的厚度为: 5 .175.135.12.114.3q d w τλδ= 式中: δ————聚苯乙烯保温层厚度, mm; w d ————管道或圆柱设备的外径,40.8mm; λ————保温层的热导率,0.1476kJ/(h.m. ℃); τ———未保温的管道或圆柱设备外表面温度,52.72℃; q —————保温后的允许热损失,104.7kJ/(h.m.); 计算得: 聚苯乙烯保温层厚度为:24.97mm 。 同理: 聚乙烯保温层计算同上。厚度为:30.03 mm 。

保温隔热工程工程量计算规则

LOGO 保温隔热工程 工程量计算规则

保温隔热工程工程量计算规则 1. 保温、隔热。 ⑴屋面保温、隔热层,按设计图示尺寸以面积计算,扣除 0.3 m2以上的孔洞所占面积。 ⑵天棚保温层,按设计图示尺寸以面积计算,扣除 0.3m2以上的柱、垛、孔洞所占面积。与天棚相连的梁、柱帽按展开面积计算,并入天棚工程量内。 ⑶墙体保温隔热层按设计图示尺寸以面积计算,扣除门窗洞口及 0.3m2以上的孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱,并入保温墙体工程量内。 ①墙体保温隔热层长度:外墙按保温隔热层中心线长度计算,内墙按保温隔热层净长计算。 ②墙体保温隔热层高度:按设计图示尺寸计算。 ⑷独立墙体和附墙铺贴的区分如图所示。

⑸柱、梁保温层。 ①柱按设计图示柱断面保温层中心线展开长度乘以保温层高度以面积计算,扣除 0.3m2以上梁所占面积。 ②梁按设计图示梁断面保温层中心线展开长度乘以保温层长度以面积计算。 ⑹楼地面隔热层,按设计图示尺寸以面积计算,扣除 0.3m2以上的柱、垛、孔洞等所占面积,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加。 ⑺池槽隔热层按设计图示池槽保温隔热层的长、宽及其厚度以立方米计算。其中池壁按墙面计算,池底按地面计算。 2.防腐。

⑴防腐工程项目应区分不同防腐材料种类及其厚度,按设计图示尺寸以面积计算。 ①平面防腐面层、隔离层、防腐涂料:扣除凸出地面的构筑物、设备基础等以及0.3m2以上的柱、垛、孔洞等所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加。 ②立面防腐面层、隔离层、防腐涂料:扣除门、窗、洞口、以及0.3m2以上的孔洞、梁所占面积,门、窗、洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内。 ⑵踢脚板按设计图示尺寸以面积计算,应扣除门洞所占面积并相应增加侧壁展开面积。 ⑶池槽防腐:按设计图示尺寸以展开面积计算。 ⑷平面砌筑双层耐酸块料时,按单层面积乘以系数2计算。 ⑸砌筑沥青浸渍砖,按设计图示尺寸以体积计算。 ⑹防腐卷材接缝、附加层、收头等人工材料,已计入定额中,不得另行计算。 ⑺烟囱、烟道内涂刷隔绝层涂料,按内壁面积扣除0.3m2以上孔洞面积计算。

【工程方案】保温隔热工程工程量计算规则(实用范本)

保温层厚度计 保温层厚度计算有 A 种方法,选择介绍四种方法:经济厚度法;直埋管道保温热力法;多层绝热层法;允许降温法。将计算结果经对比分析后选定厚度。 1.保温层经济厚度法 (1)厚度公式 式中S ――呆温层厚度,m ; Do 保温层外径,m ; Di ――保温层内径,取 0. 125m;

T运行时间,取 5840h ; fn --- 热价,现取 7元/ 106kJ; t――设备及管道外壁温度,不计玻璃钢管酌保温性能,取介质温度 55C;ta ――保温结构周围环境的空气温度,取极端土壤地温5C; Pi --- 保温结构单位造价, Pl --- 保温层单位造价,硬质聚氨酯泡沫塑料造价1700元/ m3; P2 --- 保护层单位造价,玻璃钢保护层取135元/ m2 ;

S――保温工程投资贷款年分摊率,按复利率计息, n ——计算年限,取 15 年; i――年利率(复利率),取7%; a――保温层外表向外散热系数,取11. 63W/ (cm2 -°C ) 用试差法,经计算S =22 5mm (2)管道保温层表面散热损失

式中q――单位表面散热损失,W/ m。经计算q=42 . 2W/ m,满足国标 GB4272—84《设备及管道保温技术通则》要求。 (3)温降计算 式中△ t――卑位长度温降,C/ km ; Q 流量,kg / h ; cp --- 比热容,W-h/(kg °C ); L 管长,km △ t=0 . 15 C/ km,满足建设方提岀的温降要求。 (4)保温结构外表面温度

式中ts――保温层外表面温度,c 经计算ts=9 . 44 C

第九章 防腐、保温、隔热工程-工程量计算规则

第九章防腐、保温、隔热工程-工程量计算规则 一、防腐 1、防腐工程项目应分不同防腐材料种类及厚度,按设计实铺面积以平方米计算。应扣除凸出地面的构筑物,设备基础等所占的面积,砖垛等凸出墙面部分按展开面积计算,并入墙面防腐工程量内。 2、踢脚板按实铺长度乘以高度以平方米计算,应扣除门洞所占面积并相应增加侧面展开面积。 3、平面砌筑双层耐酸材料时,按单层面积乘以2计算。 4、防腐卷材接缝、附加层、收头等人工、材料,已计入定额中,不再另行计算。 二、保温隔热 1、保温隔热层应区分不同保温隔热材料,除另有规定者外,均按设计实铺厚度以立方米计算。 2、保温隔热层的厚度按隔热材料(不包括胶结材料)净厚度计算。 3、地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设计厚度以立方米计算,不扣除柱、垛等所占的体积。 4、墙体隔热层,外墙按隔热层中心线,内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度及厚度以立方米计算。应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的体积。 5、柱包隔热层,按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以图示尺寸的高度及厚度以立方米计算。 6、天棚(指软木、泡沫塑料板铺贴吊顶)隔热层,按图示尺寸的长、宽、厚,以立方米计算。 7、其他保温隔热; (1)池、槽隔热层按图示池、槽保温隔热层的长、宽及其厚度以立方米计算。其中池壁按相应的墙面计算,池底按相应的地面计算。

(2)门洞口侧壁周围的隔热部分,按图示保温隔热层尺寸以立方米计算并入墙面保温隔热工程量内。 (3)柱帽保温隔热层按图示保温隔热层体积并入天棚保温隔热层工程量内。 (4)梁头、连系梁等隔热工程,均按实际尺寸以立方米计算,套用墙体保温隔热子目。

保温保冷厚度计算举例

一、蒸汽管道保温厚度计算 计算的已知条件 管道直径:219mm,管道长度:100m 管道内介质温度:t0=400℃和150 ℃ 环境温度:平均温度t a=25℃保温表面温度:t s=45℃(温差20℃) CAS铝镁质保温隔热材料的导热方程:0.038+0.00015tcp,导热系数修正系数1.2 复合硅酸盐保温材料的导热方程:0.038+0.00018tcp,导热系数修正系数1.8 120kg/m3管壳的导热方程:0.048+0.00021 tcp,导热系数修正系数1.8 注:复合硅酸盐、岩棉管壳的导热方程摘自《保温绝热材料及其制品的生产工艺与质量检验标准规范实用手册》。 1、介质温度为400℃,表面温度为45℃,温差为20℃,材料保温厚度计算 CAS铝镁质保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.038+0.00015×(400+45)÷2}×1.2=0.0857 复合硅酸盐保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.038+0.00018×(400+45)÷2}×1.8=0.1405 岩棉管壳(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.048+0.00021×(400+45)÷2}×1.8=0.1705 温差为20℃,室内管道表面换热系数 as=5.0+3.4+1.27=9.67w/㎡.k a、用CAS铝镁质保温隔热材料保温 D1ln(D1/D)=2λ(t0-t s)/ ={2×0.0852×(400-45)}÷{9.67×(45-25)}=0.3128 (D1/D)ln(D1/D)=0.3128/0.219=1.4282 查表X-XlnX函数得到:X=(D1/D)=2.02 (采用内查法:XlnX X 1.419 2.02 1.439 2.03 ①1.439—1.419=0.02 0.02÷10=0.002 ②1.4282—1.419=0.0092 ③0.0092÷0.002=4.6 ④1.4282对应的X为:2.02+(2.03—2.02)×4.6=2.0246) 保温层厚度:δ=D(X-1)/2=219(2.02—1)/2=111.7mm。 保温厚度定为110mm。 b、用复合硅酸盐保温 D1ln(D1/D)=2λ(t0-t s)/ ={2×0.1405×(400-45)}÷{9.67×(45-25)}=0.5158

最佳保温层厚度的计算

最佳保温层厚度的计算(再取个名字) 一、 摘要 通过对热传导和保温隔热材料性能的研究,根据题意,建立了解决保温层材料和厚度的计算模型。 针对第一个问题(即珍珠岩的厚度应为多少),我们建立模型一。利用傅立叶定律列出方程,通过室温与屋顶内表面有温差和对散热过程、感热过程的分析,给出两个不等式,通过对不等式的求解,得出珍珠岩保温层的厚度范围5δ≥0.533893cm 且5δ≥10.3713cm ,由于保温层材料已给定是珍珠岩,单价为定值,所以用料最省就最经济,又由于保温层要同时考虑保温和隔热两种效果,还要用料最省,故珍珠岩保温层的厚度选择为10.3713cm ,约为10.4cm ,通过资料查证,保温层珍珠岩的厚度在7cm 到20cm 之间,所以在忽略误差的情况下,通过模型一对珍珠岩保温层的计算得出的结果是正确的。 针对第二个问题(即如果更换保温层成其他保温材料,哪种好?并求其厚度。),我们建立模型二。在保温层用一种材料替代的情况下,利用0,1规划,列出关系式,目标函数设为保温层费用的求解函数,由于热阻大的材料保温隔热的效果好,所以在限制条件中,替代材料的热阻要大于等于珍珠岩的热阻,在目标函数中未知变量为所选保温隔热材料的厚度和单价,厚度又由导热系数导出,通过编译程序代入所有已知材料的种类数,并依次输入它们对应的导热系数和对应的单价,即算出最优材料及其对应的厚度和价钱,输出的结果为 。 本文的特色在于两个模型用了两种不同的计算方法,模型一思路清晰,运行简单,但只能计算已知保温隔热材料的厚度,并不是判断最优材料和计算厚度的通式,模型二利用0,1规划,建立了判断最经济材料和计算其厚度的通式,运行简便,无论是思路还是使用范围都优于模型一,模型二可为模型一求解,模型一可为模型二检验。 (最后一个问题不知道是否可行,你检验一下程序二。) 关键词:保温隔热材料,热阻,导热系数,温度差,外围结构

保温工程量计算规则

《湖南省安装工程消耗量标准》计算规则-第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程第一章工程量计算公式 第11.1.1条除锈、刷油、防腐蚀工程 一、除锈刷油工程 1.设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L (1) 式中:S————设备筒体、管道表面积(m2); D————设备筒体、管道直径(m); L————设备筒体、管道长度(m); π————圆周率,取3.14(以下不注)。 2.设备筒体、管道长度的确定,已包括阀门、法兰、人孔、管接口在内,不扣除也不另行计算。 二、防腐蚀工程 1.设备筒体、管道表面积计算公式同式(1)。 2.阀门表面积计算公式: S=π×D×2.5D×K (2) 式中:S————阀门表面积(m2); D————阀门的公称直径(m); K————阀门表面积计算系数,取1.05。 3.法兰表面积计算公式: S=π×D×1.5D×K (3) 式中:S————法兰表面积(m2); D————法兰公称直径(m); K————法兰表面积计算系数,取1.05。 4.管道弯头表面积计算公式: S=3πD×πD/B (4) 式中:S————弯头表面积;(m2); D————弯头管外直径(m); B————弯头角度计算系数,90°弯头B=4,45°弯头B=8。 5.设备管道法兰翻边部位防腐蚀面积计算公式: S=π×(D+A)×A (5) 式中:S————法兰翻边部位面积(m2); A————法兰翻边宽(m); D————法兰公称直径(m) 6.设备封头表面积计算公式: S=〔〕2×π×1.6×N (6) 式中:S ————设备封头表面积(m2); D————设备外直径(m); 1.6————设备封头表面积计算系数; N————设备封头个数。 7.带封头设备的表面积计算公式: S=π×D×L+〔〕2×π×1.6×N (7)

管道保温的计算公式

绝热工程量。 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直径 1.033、 2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 (2)伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ——伴热管道直径;

(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)。 D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)。 D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径。 将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 (3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=\[(D+1.033δ)/2\]2 π×1.033δ×1.5×N S=\[(D+2.1δ)/2\]2 ×π×1.5×N (4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N (5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。

V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B (7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ S=2πr×(h+2.1δ)

防水工程及保温隔热工程的工程量计算

防水工程及保温隔热工程的工程量计算 1、卷材屋面的工程量 (1) 卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积乘以规定的坡度系数以㎡计算。屋面坡度系数可以查表可得。比如算出屋面投影面积为100㎡,坡度为5°,查表得坡度系数为1.005,那么工程量为100*1.005=10.5㎡。 不扣除房上烟囱、风帽底座和风道所占面积。 女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起高度按图示尺寸计算并入屋面工程量内;图纸无规定的时候,伸缩缝和女儿墙的弯起高度按250mm计算,天窗弯起高度按500mm计算并入屋面工程量内; 檐沟、天沟按展开面积并入屋面工程量内。 (2)油毡屋面(现在很少了)不包括附加层在内,附加层按设计尺寸和层数单独计算;其他卷材屋面已包括附加层在内,不另行计算;收头和接缝材料已列入定额内。 屋面防水卷材项目适用于利用胶结材料粘贴卷材进行防水的屋面。屋面的防水卷材常分为三大类: 1)沥青基卷材防水屋面,纸胎油毡和玻璃布胎油毡。(淘汰产品)2)高聚物改性沥青防水卷材屋面,SBS改性沥青防水卷材、APP塑性体沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材(PEE)。 3)合成高分子防水卷材屋面:三元乙丙防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材和聚乙 烯丙纶防水卷材等。

2、刚性屋面和涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。 屋面刚性防水有三种情况 (1)细石混凝土防水,用细石混凝土作为防水材料,在屋面作为一个密闭的壳体,达到防水目的。 (2)使用块体材料防水,通过底层防水砂浆、块体和面层砂浆共同发挥作用从而达到防水的目的; (3)使用收缩补偿混凝土防水,在混凝土中加入外加剂使之发生膨胀,在使用配筋的情况下,能够补偿混凝土的收缩,并使得混凝土密 实,从而达到防水目的。 刚性屋面防水适用于细石混凝土、补偿收缩混凝土、块体混凝土、预应力混凝土和钢纤维混凝土刚性混凝土防水屋面。 屋面涂膜防水项目适用于厚质涂料、薄质涂料和有增强材料或无加增强材料的涂膜防水屋面。 防水涂料的分类 厚质涂料:沥青基防水涂料。常用涂料品种为沥青涂料、石灰乳化沥青和水性石棉沥青。 薄质涂料或高聚物改性沥青防水涂料:溶剂型氯丁橡胶改性沥青防水涂料、SBS(APP)改性沥青防水涂料。 合成高分子涂膜屋面:聚氨酯防水涂料、氯丁胶乳防水涂料和丙烯酸酯类防水涂料等。 屋面防水使用的胎体增强材料有聚酯无纺布、化纤无纺布和玻纤网布等。

保温层厚度的计算

保温层厚度的计算 (1)保温层厚度的计算公式 δ=3.14dwl.2λ1.35tl.75/ql.5 (式1) δ——保温层厚度(mm); dw——管道的外径(mm): λ一一保温层的导热系数(KJ/h·m·℃); t一一未保温的管道的外表面的温度(℃): q一一保温后的允许热损失(KJ/m·h)。 (2)允许热损 根据建设部2003年颁布的《全国民用建筑工程设计技术措施·给水排水》中的规定选取(若要用到这本书里的数据可向我要,我已经下载下来了) 3)参数确定 公称管径为:2 0、40、5 0的管道(钢)其外径分别为33.5mm、48mm、60mm 保温层的导热系数λ:1.1中已经确定,未保温的管道的外表面的温度t:由于钢的导热系数很大,管道壁又薄,所以可以认为管道的外表面的温度和流体的温度相等(误差不超过0.2℃) (4)根据式——1计算的保温层厚度如表4: 3.结果验证和实际热损 (1)模型的建立 如图所示是包裹着保温材料的管道的横截面。设管道中的热水温度为t1,管道内壁的温度是t 2,管道和保温材料接触处的温度为t3,保温材料外表面的温度为t4,管道所处空间的温度为t5:设管道的内径是r1外径是r2,保温材料的外径是r3。 设管道材料的数为λ2,管内热水和管导热系数为λ1,保温材料导热系外空气与管壁间的对流换热系数分别a1、a2。 由传热学公式可知,热水通过管道壁和保温层传热给空气的过程总热阻为 R=1/(2a1πr1)+(1nr2/r1)/2πλ1+(1nr3/r2)/2πλ2+l/2a2πr3 =R1十R2+R3+R4 (式2) 式中: R1——管内对流换热热阻,R1=1/(2a1πr1); R2——管壁导热热阻,R2=(1nr2/r1)/2πλ1; R3——保温层导热热阻,R3=(1nr3/r2)/2πλ2; R4——保温层外对流换热热阻,R4=1/2a3πr3. q=(t1-t5)/(Rl+R2+R3+R4) (式3) 由于所计算的管道材料为铸铁、钢或者铜,其导热系数都很大,而且管道壁的厚度很小,所以其热阻可以忽略,认为其外壁温度和其中热水的温度相等;同时,为了计算的简便可以将R4忽略,这样得出的结果将比实际的值偏大,但若在偏大的情况下能满足表——3的要求,则精确的结果肯定也能满足。 所以 q≈(tl-t5)/R3=(tl-t5)/(1nr3/r2)/2πλ2 (式4) (2)分区 在采用同一种保温材料并且厚度也相同的条件下,如果环境的温度不相同,管道的热损是不一样的。为了验证所选用的保温层是否符合使用要求,现根据一月份(全年温度最低的月份)的平均气温的高低把全国划分为五个区。 1月份平均气温不低于1 0℃的(A区):

风管保温材料及保温厚度计算

空调系统保温材料及保温厚度计算 晨怡热管2008-4-20 20:03:18 1. 保温的类型: 保热:热水系统,蒸汽管道等; 保冷:新风系统风管,冷冻水供回水管等; 2. 需保温的场合: 不保温,冷、热损耗大,且不经济时; 由于冷、热损失,使介质温度达不到要求温度,因而不能保证室内参数时; 当管道穿过室内参数要求严格的空调房间,而管道散出的冷热量对室内参数影响不利时;管道的冷表面可能结露时。 3. 空调系统常用保温材料: 岩棉 离心玻璃棉 橡塑海绵 阻燃聚乙烯泡沫塑料 硬质聚氨酯泡沫塑料

阻燃聚乙烯 泡沫塑料 220.0310.054x10-11离火自息900损害环境 硬质聚氨酯泡沫塑料330.0180.8 2.2x10-7 可燃,加 阻燃剂后 离火2s 内自息 2500 损害环境 抗老化性 能差 4. 标准中对空调保温厚度的规定: 设备及管道保温技术通则 上海市公共建筑节能设计标准 ASHARE 90.1-1999 5. 保温厚度的算法: 保冷厚度一般大于保热厚度,具保冷效果对空调系统影响较大,因而一般在设计中,按照保冷的厚度计算; 按防结露厚度计算 防结露是指要求保温后管道、设备表面湿度应大于保温层外的空气露点温度,保证绝大多数时间不结露,这也是空调系统保温的基本要求。 矩形设备、管道: 圆形管道: 按经济厚度计算 经济厚度是指保温后,全年的冷或热损失价值与保温投资的年折算价值之和为最小的保温材料厚度。

矩形风管: 圆形管道: 其中: ——保温层厚度,m; ——保温材料导热系数,w/m-k; ——保温材料外表面换热系数,w/m2-k,一般取8.14;——保温层外空气露点温度,℃; ——管内流体温度,℃; ——保温层外空气温度,℃; ——保温前管道外径,m; ——计算年限,取12年; ——单位换算系数,; ——全年输送冷媒的小时数,h; ——冷价,元/106kJ; ——保温层单位造价,元/m3; ——保温工程投资贷款分摊率,%,按复利计息,取0.15; 6. 保温厚度推荐值:

外墙保温面积计算

外墙保温面积的计算 一、外墙保温=墙外边线面积-门窗洞口+侧壁(加至保温层外边); 二、外墙保温面积:大 约是总建筑面积的 0.5--0.6倍.一般是按竣工 后按实际粘贴面积计算。 即楼的周长乘以总高,扣 除门窗洞口和阳台底板、 空调板所占面积后的得 数。如果阳台内、阳台两 侧、首层阳台底面、飘窗 上下板有粘贴另外加上就 行。 三、1 保温隔热层应区别 不同保温隔热材料,除另 有规定者外,均按设计实 铺厚度以立方米计算。 2保温隔热层厚度按 隔热材料(不包括胶结材 料)净厚度计算。 3 地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设计厚度以立方米计算,不扣除柱、垛所占的体积。 4 墙体隔热层,外墙按隔热层中心、内墙按隔热层净长乘以图示尺寸高度及厚度以立方米计算,应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的体积。 5 柱包隔热层,按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以图示尺寸高度及厚度以立方米计算。

6其他保温隔热: 1. 池槽隔热层按图示池槽保温隔热层的长、宽及其厚度以立方米计算。其中池壁按墙面计算,池底按地面计算。 2. 门洞口侧壁周围的隔热部分,按图示隔热层尺寸以立方米计算,并入墙面的保温隔热工程量内。 3.柱帽保温隔热层按图示保温隔热层体积并入天棚保温隔热层工程量内。 7 外墙保温 按设计实铺面积以平方米计算工程量。 四、保温层在窗户侧面处的面积也要计算。 五、建筑外墙体面积- 门窗洞口的面积+ 门窗洞口的内侧面实际粘贴面积。 工程中必须进行签证的项目有哪些? 工程签证是工程建设活动中一项极其重要的法律制度,无论是开发商,还是建筑商都应给予高度的重视。以工程量确认签证为例,项目施工方向工程师(或工程师代表)提交确认报告,工程师给予签字确认,这个过程就完成了合同从要约到承诺的签订过程,并将在双方之间产生一系列的法律效果,如工期延长、工程款增加等。 工程施工合同以外的任何工程量的增减、工作质量或其它特性的改变、工程中任何部分标高、位置和尺寸的改变、改变原定的施工顺序和时间安排等都属于工程变更的范围,都需要做签证。 如: 1、由于建设单位原因,未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的停工、窝工损失。 2、由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建、或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。 3、在施工过程中发生的有建设单位造成的停水停电,造成工程不能顺利进行,且时间较长,施工企业又无法安排停下来的施工力量而造成的经济损失。 4、在技措技改工程中,常遇到在施工过程中由于工作面过于狭小、作业超过一定高度造成需要使用大型机具方可保证工程的顺利进行,施工企业在发生时应及时将现场实际条件和施工方案通告建设单位,并在征的建设单位同意后实施,此时施工企业应办理工程签证。 5、对于大检修工程、零星维修项目大都没有任何正规的施工图纸,往往在检修前由施工企业提出一套检修方案,检修完毕后办理工程签证,然后依据工程签证办理工程结算。 及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等,一定要在第一时间找现场代表核