文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人工湿地污水处理技术规程DGJ2010资料

人工湿地污水处理技术规程DGJ2010资料

江苏省工程建设标准DGJ JXXXXX-2010 DGJXX/XXXX-2010

人工湿地污水处理技术规程

(征求意见稿)

2010-XX-XX发布2010-XX-XX实施

江苏省住房和城乡建设厅审定发布

目次

1 总则 (2)

2 术语和符号 (3)

2.1 术语 (3)

2.2 符号 (4)

3 人工湿地处理工艺设计 (5)

3.1 处理设施选址与总体布置 (5)

3.2 设计水量与水质 (5)

3.3 工艺流程 (7)

4 污水预处理 (8)

4.1 一般规定 (8)

4.2 预处理构筑物 (8)

4.3 设备及控制系统 (9)

5 人工湿地 (11)

5.1 一般规定 (11)

5.2 工艺形式 (11)

5.3 设计参数及公式 (13)

5.4 结构设计 (14)

5.5 防渗设计 (15)

5.6 人工湿地填料 (15)

5.7 植物选配 (16)

5.8 布水与集水方式 (17)

5.9 强化吸磷 (18)

5.10 消毒及中水回用设计 (18)

6 施工和验收 (19)

6.1 一般规定 (19)

6.2 施工 (19)

6.3 质量验收 (20)

7 运行管理 (21)

附录A

附录B

附录C

1 总则

1.0.1 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染环境防治法》,规范人工湿地污水处理技术,保护和改善环境,提高人民健康水平,建设环境友好型社会,特制定本规程。

1.0.2本规程适用于江苏省内人工湿地污水处理系统的设计、施工、验收和运行管理。

1.0.3 人工湿地污水处理对象为生活污水、生活废水,或具有类似性质的污废水。包括城市生活污水、农村生活污水、学校生活污水、住宅小区生活污水、宾馆污水、机关事业单位污水、疗养院污水、景区污水、污水处理厂尾水等。

1.0.4 本规程适用的处理规模:生活污水处理规模≤2000m3/日处理水量,城市污水处理厂尾水处理时规模≤10000m3/日处理水量。

1.0.5人工湿地污水处理系统的设计、施工、验收和运行管理除应符合本规程外,还应符合国家、省现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 人工湿地constructed wetlands

人工湿地是人们模拟天然湿地系统结构和功能而建造的、可控制运行的湿地系统,用以对受污染水进行处理的一种工艺,由围护结构、人工介质、水生植物等部分构成。当水进入人工湿地时,其污染物被床体吸附、过滤、分解而达到水质净化作用。

人工湿地分为表面流人工湿地、水平潜流人工湿地和垂直潜流人工湿地。

2.1.2 表面流人工湿地free water surface constructed wetlands

指水在人工湿地介质层表面流动,依靠表层介质、植物根茎的拦截及其上的生物膜降解作用,使水净化的人工湿地。

2.1.3 水平潜流人工湿地subsurface horizontal flow constructed wetlands

指水从人工湿地池体一端进入,水平流经人工湿地介质,通过介质的拦截、植物根部及生物膜的降解作用,使水净化的人工湿地。

2.1.4 垂直流人工湿地vertical flow constructed wetlands

指水从人工湿地表面垂直流过人工湿地介质床而从底部排出,或从人工湿地底部进入垂直流向介质表层并排出,使水得以净化的人工湿地。垂直流人工湿地分单向垂直流人工湿地和复合垂直流人工湿地两种。

2.1.5 孔隙率porosity

指人工湿地充填介质中,存在于介质间的孔隙体积占全部体积的百分比。

2.1.6 水力停留时间hydraulic retention time

指水在人工湿地内的平均停留时间。

2.1.7 表面污染物负荷organic surface loading

指一定人工湿地表面积中,单位时间内去除的污染物数量。

2.1.8 表面水力负荷hydraulic surface loading

指一定人工湿地表面中,单位时间内通过的水体积。

2.1.9 水力坡度hydraulic slope

指水在人工湿地内,沿水流方向单位渗流路程长度上的水位下降值。

2.1.10 渗透系数permeability coefficient

指水在人工湿地介质或防渗层中,单位时间内流动通过的距离。

2.2 符号

BOD5——五日生化需氧量;

COD——重铬酸钾化学需氧量;

SS ——悬浮固体物含量;

NH4+-N——污水中氨氮含量指标;

TN ——污水中总氮含量指标;

TP ——污水中总磷含量指标;

DO ——是指溶解在水里氧的量;

B/C ——可生化性指标值,即BOD与COD之比值。

3 人工湿地处理工艺设计

3.1 处理设施选址与总体布置

3.1.1 人工湿地污水处理设施位置的选择,应符合居住区、村镇或厂区总体规划及环境影响评价的要求,并应结合下列因素综合确定:

1 宜靠近自然水体、市政排污管道的排放点或便于处理后回用的地点;

2在城市、居住区处理站内宜在夏季主导风向的下风侧,应与建筑保持一定距离,并用绿化带与建筑物隔开;

3居住区内处理站宜设置在绿地、停车坪及室外空地;农村地区宜设置在地势相对较低的荒地处;

4处理设施与生活供水泵站及其清水池水平距离应不得小于10m;

5处理设施地点应便于施工、维护和管理等。

3.1.2 人工湿地地点的选择,应考虑当地地质、气象、水文特征等因素,并进行工程地质、水文地质等方面勘察,避免人工湿地池裂损、淹没、河水倒灌、排水不畅等情况发生。

3.1.3 人工湿地处理构筑物的间距应紧凑、合理,满足各构筑物的工程施工、设备安装、填料装填、湿地池疏通及日常管理的要求。

3.1.4人工湿地处理设施应设置通向各构筑物和附属建筑物的必要通道,通道的设计宜符合下列要求:

1 主要车行道的宽度:单车道为3.5~4.0m,双车道为6.0~7.0m,并应有回车道;

2 车行道的转弯半径宜为6.0~10.0m;

3人行道的宽度宜为1.5~2.0m。

3.1.5 对并行运行的处理构筑物间应设均匀配水装置,各处理构筑物系统间宜设可切换的连通管渠、超越管渠。

3.1.6 生产管理建筑物和生活设计宜集中布置,其位置和朝向应力求合理,并应与处理构筑物保持一定距离。

3.1.7 农村地区宜结合当地农业生产,加强生活污水削减和尾水的回收利用。

3.2 设计水量与水质

3.2.1 生活污水水量宜根据当地实际用水量经调查后确定,或根据当地用水定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定。可按当地相关用水定额的80%-90%采用,采用埋地塑料管或地下水位较高时取高值。居民生活用水量可参考下表:

表1 居民生活用水量参考取值(升/人·日)

卫生设施类型农村居民用水量城镇居民用水量

经济条件好,室内卫生设施齐全90~150 150~180

经济条件较好,室内卫生设施较齐全60~120 120~150

经济条件一般,有简单的室内卫生设施50~100 90~120

无卫生间和沐浴设备,主要利用地表水、井水洗涤30~90 -

3.2.2 市政污水处理厂、工业废水处理厂尾水水量,按实际处理量确定。

3.2.3设计污水水质应经实地监测资料确定,或参照相同性质居住区、污水处理厂或乡镇污BOD5水的水质确定。如缺乏相关资料时,可根据下表数据确定:

指标BOD5COD SS NH4+-N TN TP 住宅230-300 455-600 155-18020-50 25-70 3-6

宾馆饭店140-175 295-380 95-120 20-40 25-60 2-5

办公教学楼195-260 260-340 195-260 25-50 30-70 3-5

公共浴室50-65 115-135 40-165 10-30 15-50 1-3

城市生活污水100-400 250-700 100-300 20-50 20-80 2-6

括号外数值为水温>120C 时的控制指标,括号内数值为水温≤120C 时的控制指标。

3.2.4 人工湿地出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的水质,应执行一级标准的A标准;出水排入GB3838地表水III类功能水域(划定的饮用水源保护区和游泳区除外)、GB3097海水二类功能水域时,应执行一级标准的B标准;出水排入GB3838 地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域或GB3097 海水三、四类功能海域,执行二级标准;作为中水回用的出水水质应达中水回用水质指标。各水质指标如下:

指标BOD5COD SS NH4+-N TN TP 一级A标准≤10 ≤50 ≤10 ≤8 15 ≤1

一级B标准≤20 ≤60 ≤20 ≤15 20 ≤1.5

二级标准≤30 ≤100 ≤30 ≤30 —≤3.0

城市杂用水≤10~20 - - ≤10-20 - -

景观用水≤6~10 - ≤10~20 ≤5 ≤15 ≤0.5~1

3.3 工艺流程

3.3.1 人工湿地类型应根据污水特征、区域环境、出水水质要求等因素进行确定。设计内容应包括湿地池结构设计(面积、集配水系统、防渗等)、填料选择、植物种类选择、预处理系统、设备控制系统等。

3.3.2 人工湿地污水处理典型工艺组合如下:

1 生活污水处理工艺

2 污水厂尾水深度处理工艺

3.3.3 当人工湿地的流量在100m 3/日以上时,人工湿地池不宜少于2组。

3.3.4 污水处理的工艺流程应充分利用地形,减少或不用提升设备而达到排水通畅、降低能耗的要求。

3.3.5 应尽可能利用建设地地形落差进行污水自然充氧,减少或不用曝气设施。

3.3.6 污水处理工艺的选择应与居住区、污水处理厂及乡村的经济发展水平、用户的经济承受能力相适应。力求处理效果稳定可靠、运行维护简便、经济合理。

人工湿地

预处理

排放或回用

生活污水

排放或回用

人工湿地

污水厂尾水

4 污水预处理

4.1 一般规定

4.1.1 为保证人工湿地处理效果,生活污废水应经预处理方可进入人工湿地进行处理。4.1.2 预处理系统的设计应达到下列要求:

1 去除悬浮物,漂浮物以及降解有机物的能力;

2 具一定水量平衡能力;

3 污泥处理和容纳能力。

4.1.3 预处理程度根据具体水质情况与水质要求,选择一级处理、强化一级处理和二级处理等适宜工艺,以达到协同削减有机污染物的目的。

4.1.4 污水进入预处理系统前应设格栅拦截。当处理量较小时可选用人工清除格栅,处理量较大时用自动清除格栅。食堂和餐厅的含油污水,应需隔油池处理后方可进入预处理系统。4.1.5 预处理设施应设置排臭系统,其排放口位置应避免对周围人、畜、植物造成危害和影响。

4.1.6 对污水处理厂的一级处理出水、二级处理出水或类似污废水进行深度处理时,可不需预处理,直接进入人工湿地。

4.2 预处理设施

4.2.1 化粪池有效容积应为污水部分和污泥部分容积之和。生活污水与生活废水合流排放,化粪池体积应按有关公式计算确定;如生活污水单独排放,则根据使用人数选用相关规格化粪池。采用化粪池预处理时,应符全下列要求:

1 化粪池外壁距建筑物外墙≥20m,距离地下水取水构筑物≥30m。

2 化粪池可作污水一级处理构筑物时,BOD去除率可按20%计算。

3污水在池中停留时间应根据污水量确定,宜采用18~24h;污泥清掏周期宜采用6~12个月。

4.2.2调节池主要在待处理的污水量、污水水质变化较大时设置,停留时间设为4~8小时,起到调节水量、均恒水质作用。

4.2.3 厌氧池水力停留时间宜≥24小时,有机污染物浓度较高则停留时间可适当延长。厌氧池作为预处理设施时,应注意:

1 接触厌氧池内宜用固着型弹性填料,填料间宜保持10~30cm间距以防堵塞,水力停留

时间宜≥18小时。

2 沼气池作为预处理单元加以利用,可改建成厌氧滤池,将生活污水直接接入人工湿地处理系统。

3 用化粪池、沼气池改建为厌氧池时,应检查池体的防渗状况,存在渗漏现象的应加以改造。

4.2.4当采用鼓风曝气时,曝气池的超高为0.5~1.0m,处理每立方米污水的供气量不应小于3m3。供氧量应能维持混合液达2mg/L的溶解氧量。曝气器的数量,应根据供氧量和服务面积计算确定。

4.2.5生物接触氧化池的结构设计应符合:

1 生物接触氧化池平面形状宜为矩形,每池可分为两室,出水宜采用堰式出水。

2 生物接触氧化池中的填料可采用全池布置(底部进水、进气)、两侧布置(中心进气、底部进水)或单侧布置(侧部进气、上部进水),填料应分层安装。曝气装置安装宜根据填料的布置形式布置。

3生物接触氧化池的五日生化需氧量容积负荷,宜根据试验资料确定。无试验资料时,碳氧化宜为2.0~5.0 kgBOD5/(m3·d),碳氧化/硝化宜为0.2~2.0 kgBOD5/(m3·d)。

4.2.6生物滤池的设计应符合:

1 好氧生物过滤有曝气生物滤池与自然充氧生物滤池两种,农村地区处理规模低于150m3/d宜采用自然充氧生物滤池。

2 曝气生物滤池宜采用滤头布水布气系统;自然充氧生物滤池宜采用固定喷嘴布水或穿孔管布水系统,沿滤池池壁四周下部设置自然通风孔,其总面积不应少于池表面积的1%。

3 生物滤池滤料应具有强度大、不易磨损、空隙率高、比表面积大、化学物理稳定性好、易挂膜、生物附着性强、比重小和不易堵塞的性质。

4 生物滤池的容积负荷宜根据实验资料确定,无实验资料时,曝气生物滤池的五日生化需氧量容积负荷宜为3-6kgBOD5/(m3·d),自然充氧生物滤池五日生化需氧量容积负荷宜为0.3-1.0 kgBOD5/(m3·d)。

4.3 设备及控制系统

4.3.1 当预处理构筑物出口与人工湿地排水口高差小于0.5m时,预处理设施应采用污水提升设备保持出水口一定的高度,保证人工湿地的水力条件。

4.3.2 污水提升泵宜采用潜污泵,应至少设一台备用泵。水泵安装于池底时应进行固定,同时要保证污水泵吸水口距污水池底面0.2m高度。

4.3.3鼓风曝气系统中的曝气器,应选用有较高充氧性能、布气均匀、阻力小、不易堵塞、耐腐蚀、操作管理和维修方便的产品,并应具有充氧性能、底部流速等技术资料。

4.3.4 设备电源宜采用三相动力电源。当无动力电源、处理水量较小时,也可采用二相电源水泵。

4.3.5 污水预处理系统的电气、设备、控制系统及检测仪器,宜装设在构筑物附近室内。如条件不允许而安装在室外时,则应有防雨、防晒及防盗等保护措施。

5 人工湿地

5.1 一般规定

5.1.1 人工湿地的表面积设计应考虑最大污染负荷和水力负荷,可按COD cr表面负荷、水力负荷、TN表面负荷、NH4+-N表面负荷、TP表面负荷进行计算,应取设计计算结果中的最大值,并校核水力停留时间是否满足设计要求。

5.1.2 人工湿地的进水,宜控制COD≤200mg/L,SS≤80mg/L。

5.1.3 人工湿地污水处理工程的接纳污水中含有有毒、有害物质时,其浓度应符合GB8978中《第一类污染物最高允许排放浓度》的有关规定。

5.1.4 人工湿地前的预处理程度应根据具体水质情况与污水处理技术政策,选择一级处理、强化一级处理和二级处理等适宜工艺,其设计必须符合GB50014 中的有关规定。

5.2 工艺形式

5.2.1自由表面流人工湿地

水面在人工湿地填料表面以上,水流从池体进水端水平流向出水端的人工湿地。自由表面流人工湿地由于占地面积较大及存在一定的环境卫生问题,在实际污水处理工程中应用较少,本规程对该类型人工湿地不进行详细说明。

图5.1 自由表面流人工湿地结构简图(a)平面图(b)剖面图

5.2.2 水平潜流人工湿地

水面在人工湿地填料表面以下,水流从池体进水端沿填料孔隙水平流向出水端的人工湿地。

图5.2 水平潜流人工湿地结构简图(a)平面图(b)剖面图

5.2.3 垂直潜流人工湿地

污水从人工湿地表面垂直流过填料层的人工湿地,分单向垂直流型人工湿地和复合垂直流型人工湿地两种。单向垂直流型人工湿地一般采用间歇进水运行方式,复合垂直流型人工湿地一般采用连续进水运行方式。

图5.3 垂直流人工湿地结构简图(a)平面图(b)剖面图

5.2.4 组合式人工湿地

由多个同类型或不同类型的人工湿地池体组合构成的湿地处理系统。

5.3 设计参数及公式

5.3.1 生活污水或具有类似性质的污水,经过一级处理和二级处理后可直接采用水平潜流人工湿地进行处理,相应的人工湿地作为二级处理和深度处理设施,其主要设计参数如表5.1所示。

表5.1 水平潜流人工湿地主要设计参数

设计参数

二级处理 深度处理 COD 表面负荷 N COD ≤16g/m 2·d ≤16g/m 2·d TN 表面负荷N TN 2.5-8g/m 2·d 2.5-8g/m 2·d NH 4+-N 表面负荷N NH 2-5g/m 2·d 2-5g/m 2·d TP 表面负荷N TP 0.3-0.5 g/m 2·d 0.3-0.5 g/m 2·d 水力负荷 N q ≤40L/m 2·d ≤200L-500L /m 2·d 停留时间 T ≥3d ≥0.5d 池底坡度 i ≥0.5% ≥0.5% 填料深度 h 700-1000mm

700-1000mm

1 人工湿地污染负荷有COD cr 表面负荷、TN 表面负荷、NH 4+-N 表面负荷、TP 表面负荷,用污染负荷计算人工湿地面积为:

N

C C Q A e )

(0-=

式中 Q —污水流量,m 3/d

C 0—进水污染物浓度,mg/L 或g/m 3

C e —出水污染物浓度,mg/L 或g/m 3

N —污染物表面负荷,g/m 2·d

2 用水力负荷计算人工湿地面积为:

q

N Q A =

式中 N q —水力负荷,L/m 2·d 3 水力停留时间T 计算为:

Q

lbhn

T =

式中 l —人工湿地长度,m

b—人工湿地宽度,m

h—人工湿地深度,m

n—人工湿地填料孔隙率

5.3.2 垂直流人工湿地主要设计参数如表5.2所示。

表5.2 垂直流人工湿地主要设计参数

设计参数二级处理深度处理

COD表面负荷N A≤20g/m2·d ≤20g/m2·d

水力负荷N q≤80L/m2·d ≤100L-300L /m2·d

TN表面负荷N TN3-10g/m2·d 3-10g/m2·d

NH4+-N表面负荷N NH 2.5-8g/m2·d 2.5-8g/m2·d

TP表面负荷N TP0.3-0.5 g/m2·d 0.3-0.5 g/m2·d

停留时间T ≥2d ≥1d

池底坡度i ≥0.5% ≥0.5%

填料深度h 800~1400mm 800~1400mm

垂直流人工湿地的面积、水力停留时间计算公式同水平潜流人工湿地。

5.4 结构设计

5.4.1人工湿地池体可采用混凝土、砖、毛石或黏土结构,采用混凝土和砖砌结构时池底需要设置不低于100mm厚的C10混凝土垫层,采用黏土结构时,防渗要求需要符合5.5规定。5.4.2 水平潜流人工湿地的单元长宽比宜控制在3:1-10:1之间,垂直流人工湿地长宽比宜控制在1:1- 3:1之间。对于长宽比小于1或不规则的潜流人工湿地,应考虑人工湿地均匀布水和集水的问题。

5.4.2 潜流人工湿地设计中如采用多个人工湿地单元时,独立单元面积不宜大于800m2。多个人工湿地并联时,各单元面积应平均分布,并保证配水均匀。

5.4.3 潜流人工湿地的应保持一定深度,以保证人工湿地单元中植物的生长及必要的好氧条件。在设计人工湿地时,应考虑雨季暴雨径流带来的超高水位,此时淹没的最大深度应保证大部分植物能够生存并发挥功能,淹没深度宜控制在200mm以下。

5.4.4 在冬季易发生冻害的地区,人工湿地设计时应考虑以下两种保温防冻措施:

1低温环境时将人工湿地水位上升至人工湿地表面上≥50mm位置,形成表面冰层对人工湿地填料区及水生植物根系进行保温。

2在人工湿地表面覆盖树叶、树枝或农用塑料薄膜进行隔离,减少人工湿地热量散失。

5.4.5 人工湿地防堵塞设计时,应综合考虑污水的悬浮物浓度、有机负荷、投配方式、基质粒

径、植物、微生物、运行周期等因素。可采用以下方法降低堵塞的几率:

1人工湿地采用多个单元并联运行时,可以考虑每隔5-7d对部分人工湿地停止进水1-2d,采取间歇运行的方式。

2 可对污水进行预曝气,提高人工湿地基质中的溶解氧,更好地发挥微生物的分解作用,防止土壤中胞外聚合物的蓄积。

3选择合适的基质粒径及级配,基质粒径及级配的选择应综合考虑净化效果和防止堵塞因素。

5.4.6 潜流人工湿地,水位控制应保证其接纳最大设计流量时,进水端不能出现雍水现象,防止发生表面流。

5.4.7 人工湿地出水排放应按照当地有关部门要求设置排放口,排放口应采取防冲刷、消能、加固等措施。

5.5 防渗设计

5.5.1 人工湿地建设时,应在底部和侧面进行防渗处理。

5.5.2 当原有土层渗透系数大于10-8m/s时,应构建防渗层,一般采取下列措施:

1 水泥砂浆或混凝土防渗:砖砌或毛石砌后底面和侧壁用防水水泥砂浆防渗处理,或采用混凝土底面和侧壁,按相应的建筑工程施工要求进行建造。

2 塑料薄膜防渗:薄膜厚度宜大于1.0mm,两边衬垫土工布,以降低植物根系和紫外线对薄膜的影响。宜优选PE膜,敷设要求应满足《聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范》等专业规范要求。

3 黏土防渗:采用黏土防渗时,黏土厚度应不小于60cm,并进行分层压实。亦可采取将黏土与膨润土相混合制成混合材料,敷设不小于60cm的防渗层,以改善原有土层的防渗能力。

5.5.3 对于渗透系数小于10-8m/s,且有厚度大于60cm的土壤或致密岩层时,可不需采取其他防渗措施。工程建设中,应对湿地底部和侧壁60cm厚度范围进行渗透性测定。

5.6 人工湿地填料

5.6.1 人工湿地填料应能为植物和微生物提供良好的生长环境,并具有良好的透水性。填料安装后湿地孔隙率不宜低于0.3。

5.6.2 人工湿地常用的填料有石灰石、矿渣、蛭石、沸石、砂石、高炉渣、页岩等,碎砖瓦、混凝土块经过加工、筛选后也可作为填料使用。

5.6.3 填料应预先清洗干净,按照设计确定的级配要求充填。

5.6.4为提高人工湿地对磷的去除率,可在人工湿地进口、出口等适当位置布置具有吸磷功

能的填料,强化除磷。

5.6.5 在水平潜流人工湿地的进水区,人工湿地填料层的结构设置,应沿着水流方向铺设粒径从大到小的填料,颗粒粒径宜为16~6mm,在出水区,应沿着水流方向铺设粒径从小到大的填料,颗粒粒径宜为8-16mm。

5.6.6 人工湿地填料层的结构设置,垂直流人工湿地一般从下到上分为滤料层、过渡层和排水层,滤料层一般由粒径为0.2~2mm之间的粗砂构成,厚度为500-800mm左右;过渡层由4~8mm的砂砾构成,厚度为100-300mm左右;排水层一般由粒径为8~16mm的砾石构成,厚度为200-300mm左右。

5.6.7 为避免布水对滤料层的冲蚀,可在布水系统喷流范围内局部铺设50mm的覆盖层,粒径范围为8~16mm的砾石。

5.7 植物选配

5.7.1人工湿地植物的选择宜符合下列要求:

1 根系发达,输氧能力强;

2 适合当地气候环境,优先选择本土植物;

3 耐污能力强、去污效果好;

4 具有抗冻、抗病害能力;

5 具有一定经济价值;

6 容易管理;

7 有一定的景观效应。

5.7.2 人工湿地常用的植物有芦苇、香蒲、菖蒲、旱伞草、美人蕉、水葱、灯心草、水芹、茭白、黑麦草等。

5.7.3植物种植时间宜选择在春季。为提高低温季节净化效果,人工湿地植物宜采取一定的轮作方式,秋冬季节可种植黑麦草、水葱、水芹等具有耐低温性能的植物。

5.7.4植物种植初期的密度可根据植物种类进行选择,芦苇行距、株距分别为30cm、30cm;香蒲行距、株距分别为30cm、30cm;菖蒲行距、株距分别为25cm、20cm;旱伞草行距、株距分别为30cm、30cm;美人蕉行距、株距分别为30cm、20cm;水葱行距、株距分别为30cm、20cm;灯心草行距、株距分别为30-45cm、30-45cm;水芹行距、株距分别为5-8cm、5-8cm;茭白行距、株距分别为50cm、50cm;黑麦草行距为15-30cm。

5.7.5植物种植时,应保持池内一定水深,植物种植完成后,逐步增大水力负荷使其驯化适应处理水质;

5.7.6同一批种植的植物植株大小应均匀,不宜选用苗龄过小的植物。

5.8 布水与集水方式

5.8.1 为保证人工湿地配水、集水的均匀性,集配水系统宜采用穿孔管、配(集)水管、配(集)水堰等方式。

5.8.2 当水平潜流人工湿地采用多池并联运行时,进水区可设置V形槽或溢流堰,各池应均匀配水。

图5.4 V形槽配水构筑物结构简图

5.8.3 水平潜流人工湿地可采用穿孔花墙配水、并联管道多点布水或穿孔管布水等方式,保证水流从进口起沿水平方向流过填料层后均匀流出。穿孔花墙孔口流速不宜大于0.2m/s。穿孔管流速宜为1.5~2.0m/s,配水孔宜斜向下45o交错布置,孔口直径不小于5mm,孔口流速不小于1m/s。

图5.5 水平潜流人工湿地配水方式(a)穿孔花墙配水

图5.5 水平潜流人工湿地配水方式(b)穿孔管配水

5.8.4 垂直流人工湿地宜采用穿孔管配水,穿孔管应均匀布置。穿孔配水管应设置在滤料层上部(见垂直流人工湿地图),配水管流速及配水孔要求同5.8.3。

5.8.5 水平潜流人工湿地与垂直流人工湿地宜采用穿孔管集水,穿孔集水管应设置在末端底层填料层,集水管流速不宜小于0.8m/s,集水孔口宜斜向下45o交错布置,孔口直径不小于10mm。

5.9 强化吸磷

5.9.1为提高人工湿地除磷效果,设计时应考虑利用具有良好吸磷性能的填料强化吸磷。

5.9.2人工湿地吸磷填料宜采用含钙、镁较为丰富的高炉炉渣、石膏、粉煤灰陶粒、蛭石、石灰石等,吸磷填料的种类及数量应通过试验确定。

5.9.3吸磷填料宜布置在人工湿地中部或末端,级配应与主体填料级配基本一致,以保证水流状态均匀。

5.9.4为减轻吸磷填料的饱和和堵塞问题,宜选用空隙率较高、具有良好附着性能的填料;吸磷填料应便于清理和置换。

5.10 消毒及中水回用设施

5.10.1人工湿地用于城市污水和生活污水处理时,应设置消毒设施。

5.10.2人工湿地污水处理工程的消毒设施和有关建筑物的设计,应符合GB50014 中的有关规定。

5.10.3在特殊情况,如传染病暴发或对病菌有较高出水要求时,应对出水进行消毒处理。消毒要求应符合GB50014 中的有关规定。

5.10.4 人工湿地污水处理工程的出水作为再生水利用时,应符合GB50335 中的有关规定。

6 施工和验收

6.1 一般规定

6.1.1 施工前,工程设计单位应首先确定适合当地的技术方案,编制施工方案,明确施工质量负责人和施工安全负责人,经批准后方可实施。

6.1.2 施工中,应做好地埋工程的防水、防渗及防腐工程的质量验收。

6.1.3 人工湿地的施工与验收应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141的有关规定。

6.1.4 人工湿地竣工验收后,建设单位应将有关设计、施工和验收文件归档。

6.1.5 工程竣工验收后,工程设计单位应向运行管理单位提供运行维护详细说明书。

6.2 施工

6.2.1 人工湿地污水处理工程的施工应符合国家及地方相关标准和规范的要求。

6.2.2 施工单位应具备相应资质,建立质量管理体系,并应对施工全过程进行质量控制。6.2.3 人工湿地地下构筑物施工时应满足以下规定:

1 人工湿地地基应具有一定的稳定性。如基础所在的部位原土为有机土壤或高粘土含量的土壤时,应将土清除,回填坚实基础材料

2人工湿地围护结构采用混凝土结构、砖砌结构或土工布结构时,其施工均应满足《给排水构筑物施工及验收规范》等相关技术规范要求。

3人工湿地填料需保持良好级配,干净且无泥土残渣,过滤性和透水性良好。填料可以由挖掘斗卸入场地,然后须完全采用人工施工,不能压实。如铺设的填料不满足质量要求,必须返工。

6.2.4 植物的选择原则是净化吸附能力强、生长周期长、耐水、美观等。植物种植不可太密,种植时间宜选择在春季。植物种植初期,须定期对其浇水,以确保植物成活率。植物根系必须小心植入填料表层,以防扰动。施工时,人工湿地床体表面铺设行走木板。保证植物成活。

6.2.5人工湿地应做好地下防渗工作,确保底板、侧壁及其连接处不渗漏。

6.2.6 埋地管道沟槽底部应平整,管道周围宜填充砂或石粉等,不得使用建筑渣土和块石回填;

6.2.7 排水管道坡度应符合设计要求,严防出现倒坡。接口严实,无渗漏。承插口管安装时应将插口顺水流方向,承口逆水流方向由下游向上游依次安装。

6.2.8 污水接户管、处理设施进出水口管底标高和排放水体的正常水位标高应相互衔接,避免出现倒坡、排水不畅、管内积水等情况。

6.2.9 污水管网(包括检查井等)以及构筑物(各类池体、人工湿地等)内部及其接口部分,应采取防渗措施。防渗施工结束后,需进行渗透试验,确保防渗效果。

人工湿地污水处理工艺流程

人工湿地污水处理技术 一、通过建造类似沼泽的湿地,将污水投配到湿地上利用土壤、人工介质、植物等的物理、化学以及生物作用对污水进行转化、去除。 人工湿地是一种综合的生态系统,利用系统中各种生物对其进行处理。 二、分类;自由水面流人工湿地、潜流型人工湿地、垂直水流型人工湿地。 去除范围;N、P、SS、病原体、有机物,BOD5去除率85%-95%,COD去除率80%。(进水浓度较低时) 三、特点;处理效果好、工艺简单、投资少、运行费用低、缓冲容量大并且非常适合中小型村庄生活污水集中处理。 四、适用范围;农村集中式和分散式污水处理系统 设计时可以因地制宜 五、注意事项;1、必须做好防渗工作(可用土工布或三灰土夯实预防)2、湿地植物应耐水、根系发达、吸收氮磷量大等。2、植物最好是春季种植。3、植物在初期为使其有较好的生长条件应适当的控制湿地水位。4、做好日常护理,及时清理。5、不耐寒植物在冬季前要做好防冻措施。 水解酸化与人工湿地组合处理技术

适用地区:农村地区小规模生活污水的处理(较为适合南方地区,北方地区因天气原因可使用潜流型人工湿地)一、以下工艺流程参考跑蓝环保科技有限公司的实地施工过程 污水格栅/泵水解酸化 池人工湿地排放简介;格栅可去除大颗粒物。水解酸化池(污水中污染物浓度低是用水解酸化池,浓度高时采用曝气池)。人工湿地填料与植物之间会生成一层生物膜,生物膜可吸收、同化、异化水中的有机物。还可形成好氧、缺氧以及厌氧状态,使水中氮磷能够进行硝化和反硝化作用。运行中产生的污泥必须要稳定化后才能运出。 工艺部分设备(可调) 水解酸化池可用曝气池替换 水解酸化池和人工湿地系统之间可加缺氧好氧池,依据出水水质要求和地方经济条件而定。 工艺主要构筑物 ①格栅井:内置粗格栅②进水渠:内置细格栅③提升泵站:内置潜污泵④水解池:内置填料及潜水曝气池⑤二沉池⑥污泥储池⑦中间水池:内置潜污泵 主要设备:①格栅:自制简单格栅②潜水曝气机③提升泵:耦合式潜污泵

某人工湿地生活污水处理工程方案

XXXXXXXXX度假村人工湿地污水处理工程 技术方案 XXXXXXXXX 2010年7月9日

目录 第一章总论 (2) 一、概述 (3) 二、方案编制依据及编制原则 (3) 三、设计范围与工程内容 (4) 四、处理水量及水质 (5) 五、排放标准及设计出水水质 (5) 第二章工艺方案 (6) 一、处理工艺的基本原理 (6) 二、工艺流程图 (7) 第三章工艺及建、构筑物单元设计 (8) 一、预处理系统 (8) 二、生化处理系统 (8) 三、后处理系统 (10) 四、人工湿地处理系统 (12) 五、设备间 (12) 第四章工程投资估算 (13) 一、工程投资估算 (13) 二、经济分析 (14) 第五章结论和建议 (15) 一、本方案技术特点 (15) 二、结论 (15)

第一章总论 一、概述 XXXXXXXXX度假村北拱皇家园林九龙山国家森林公园,南邻碧波万倾的翠屏湖,东通清东陵,西达娘娘顶和黄崖关古长城。度假村山环水绕、奇石怪岩、风光秀美,是蓟县观光旅游的理想去处之一。正式运行后每天将产生大量的生活污水,必须建立一套有效的污水处理设施,使污水处理达标后排放,这既可以保护景区优美的生态环境,又可以对度假村的可持续发展产生深远影响。 目前,度假村沿盘山公路建立了25个储水池,度假村的17-18号、25-32号楼以及5万平米的隆磡建筑群预计居住2408人,产生的生活污水量约313吨/日,这些污水能够通过管道进入此储水池处,我公司受红磡集团委托,以上述水池为基础,对污水处理设施进行方案设计。在此根据我们以往的工程经验和污水水质情况,向贵公司提供技术方案。 二、方案编制依据及编制原则 (一)编制依据 1、相关标准和规范 ◆“室外排水设计规范”GB50014-2006; ◆“给水排水工程构筑物结构设计规范”GB50069-2002; ◆“污水再生利用工程设计规范”GB50335-2002;

人工湿地污水处理工艺流程教学文案

人工湿地污水处理工 艺流程

人工湿地污水处理技术 一、通过建造类似沼泽的湿地,将污水投配到湿地上利用土壤、人工介质、植物等的物理、化学以及生物作用对污水进行转化、去除。 人工湿地是一种综合的生态系统,利用系统中各种生物对其进行处理。 二、分类;自由水面流人工湿地、潜流型人工湿地、垂直水流型人工湿地。 去除范围;N、P、SS、病原体、有机物,BOD5去除率85%-95%,COD去除率80%。(进水浓度较低时) 三、特点;处理效果好、工艺简单、投资少、运行费用低、缓冲容量大并且非常适合中小型村庄生活污水集中处理。 四、适用范围;农村集中式和分散式污水处理系统 设计时可以因地制宜 五、注意事项;1、必须做好防渗工作(可用土工布或三灰土夯实预防)2、湿地植物应耐水、根系发达、吸收氮磷量大等。2、植物最好是春季种植。3、植物在初期为使其有较好的生长条件应适当的控制湿地水位。4、做好日常护理,及时清理。5、不耐寒植物在冬季前要做好防冻措施。 水解酸化与人工湿地组合处理技术

适用地区:农村地区小规模生活污水的处理(较为适合南方地区,北方地区因天气原因可使用潜流型人工湿地)一、以下工艺流程参考跑蓝环保科技有限公司的实地施工过程 污水格栅/泵水解酸化 池人工湿地排放简介;格栅可去除大颗粒物。水解酸化池(污水中污染物浓度低是用水解酸化池,浓度高时采用曝气池)。人工湿地填料与植物之间会生成一层生物膜,生物膜可吸收、同化、异化水中的有机物。还可形成好氧、缺氧以及厌氧状态,使水中氮磷能够进行硝化和反硝化作用。运行中产生的污泥必须要稳定化后才能运出。 工艺部分设备(可调) 水解酸化池可用曝气池替换 水解酸化池和人工湿地系统之间可加缺氧好氧池,依据出水水质要求和地方经济条件而定。 工艺主要构筑物 ①格栅井:内置粗格栅②进水渠:内置细格栅③提升泵站:内置潜污泵④水解池:内置填料及潜水曝气池⑤二沉池⑥污泥储池⑦中间水池:内置潜污泵 主要设备:①格栅:自制简单格栅②潜水曝气机③提升泵:耦合式潜污泵

污水处理厂尾水人工湿地处理工程设计方案讲课讲稿

污水处理厂尾水人工湿地处理工程设计方 案

温岭市东部产业集聚区(北片)污水处理厂尾水人工湿地处理工程 工程设计方案 二零一三年八月

温岭市东部产业集聚区(北片)污水处理厂尾水人工湿地处理工程 工程设计方案 二零一三年九月

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2设计依据 (1) 1.3设计内容 (1) 第二章项目背景 (2) 2.1区域概况 (2) 2.2项目意义 (4) 第三章水处理工艺选择 (6) 3.1污水深度处理常规工艺 (6) 3.2人工湿地-稳定塘组合工艺 (7) 3.3工艺确定 (10) 第四章总体设计 (11) 4.1总体设计理念 (11) 4.2工程任务和规模 (11) 4.3应急设计 (11) 4.4预期效果 (11) 4.5设计特色 (11) 第五章水处理设计 (13) 5.1设计原则 (13)

5.2水质设计 (13) 5.3水处理流程 (13) 5.4水量平衡 (14) 5.5平面与高程 (14) 5.6填料与植物 (14) 5.7水处理区域公共工程 (14) 5.8水处理季节影响预测 (15) 第六章生态与景观设计 (16) 6.1设计原则 (16) 6.2形式设计 (16) 6.3芦苇设计 (16) 6.4声、色设计 (16) 第七章工程设计 (17) 7.1水处理工程设计 (17) 7.2生态景观工程设计 (19) 7.3电气设计 (21) 第八章环境保护 (23) 8.1环境效益 (23) 8.2环境影响 (23) 8.3环境保护措施 (24) 8.4结论 (24)

第九章投资概算 (25) 9.1编制说明 (25) 9.2投资概算 (26) 9.3运行与维护费用 (29) 9.4资金筹措 (29)

人工湿地生活污水处理工程方案

XXXXXXXXX度假村 人工湿地污水处理工程 技术方案 XXXXXXXXX 2010年7月9日

目录

第一章总论 一、概述 XXXXXXXXX度假村北拱皇家园林九龙山国家森林公园,南邻碧波万倾的翠屏湖,东通清东陵,西达娘娘顶和黄崖关古长城。度假村山 环水绕、奇石怪岩、风光秀美,是蓟县观光旅游的理想去处之一。正式运行后每天将产生大量的生活污水,必须建立一套有效的污水处理设施,使污水处理达标后排放,这既可以保护景区优美的生态环境,又可以对度假村的可持续发展产生深远影响。 目前,度假村沿盘山公路建立了25个储水池,度假村的17-18号、25-32号楼以及5万平米的隆磡建筑群预计居住2408人,产生的生活污水量约313吨/日,这些污水能够通过管道进入此储水池处,我公司受红磡集团委托,以上述水池为基础,对污水处理设施进行方案设计。在此根据我们以往的工程经验和污水水质情况,向贵公司提供技术方案。二、方案编制依据及编制原则 (一)编制依据 1、相关标准和规范 ◆“室外排水设计规范”GB50014-2006; ◆“给水排水工程构筑物结构设计规范”GB50069-2002; ◆“污水再生利用工程设计规范”GB50335-2002; ◆“XXXXXXXXX污水综合排放标准”D B12/356-2008;

◆“城镇污水处理厂污染物排放标准” GB18918-2002; ◆“城市污水再生利用景观环境用水水质”GB/T18921-2002。 2、基础资料 ◆甲方提供的原污水处理设计图纸及资料; ◆甲方提供的污水水量、排放特点与排放规律; ◆甲方提供的排放要求指标。 (二)编制原则 ◆尽量利用原有水池进行污水处理设施建设。 ◆严格按照国家的有关标准、规范进行设计、策划,力求方案的科学性、严密性、完整性。 ◆所采用的技术、设备应做到污水、污泥各级处理单元配套齐全,投资省、运行费用低,至整个工程实施后,除对生产污水进行有效的处理外,应能改善和保持周边地区的环境质量,不存在诸如异味、噪声等方面的二次污染问题。 三、设计范围与工程内容 (一)设计范围 自污水进入污水处理站开始,经过各级处理单元,至污水达标排放口为止。 (二)工程内容

污水处理厂尾水人工湿地处理工程设计方案(内容充实)

参照~ 温岭市东部产业集聚区(北片)污水处理厂尾水人工湿地处理工程 工程设计方案 二零一三年八月

温岭市东部产业集聚区(北片)污水处理厂尾水人工湿地处理工程 工程设计方案 二零一三年九月

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2设计依据 (1) 1.3设计内容 (2) 第二章项目背景 (3) 2.1区域概况 (3) 2.2项目意义 (7) 第三章水处理工艺选择 (8) 3.1污水深度处理常规工艺 (8) 3.2人工湿地-稳定塘组合工艺 (9) 3.3工艺确定 (13) 第四章总体设计 (16) 4.1总体设计理念 (16) 4.2工程任务和规模 (16) 4.3应急设计 (17) 4.4预期效果 (17) 4.5设计特色 (17) 第五章水处理设计 (18)

5.1设计原则 (18) 5.2水质设计 (18) 5.3水处理流程 (18) 5.4水量平衡 (19) 5.5平面与高程 (20) 5.6填料与植物 (20) 5.7水处理区域公共工程 (20) 5.8水处理季节影响预测 (21) 第六章生态与景观设计 (23) 6.1设计原则 (23) 6.2形式设计 (23) 6.3芦苇设计 (23) 6.4声、色设计 (24) 第七章工程设计 (25) 7.1水处理工程设计 (25) 7.2生态景观工程设计 (29) 7.3电气设计 (31) 第八章环境保护 (33) 8.1环境效益 (33) 8.2环境影响 (33) 8.3环境保护措施 (34)

8.4结论 (35) 第九章投资概算 (36) 9.1编制说明 (36) 9.2投资概算 (37) 9.3运行与维护费用 (40) 9.4资金筹措 (40)

人工湿地污水处理工程技术规范

人工湿地污水处理工程技术规范 人工湿地污水处理工程技术规范 2011年07月18日 重要提醒:系统检测到您的帐号可能存在被盗风险,请尽快查看风险提示,并立即修改密码。| 关闭 网易博客安全提醒:系统检测到您当前密码的安全性较低,为了您的账号安全,建议您适时修改密码立即修改 | 关闭 人工湿地、污水BOT、垃圾BOT项目 我公司专业从事人工湿地设计与施工;污水处理、垃圾填埋及焚烧发电项目的BOT、BT HJ 中华人民共和国环境保护行业标准 HJ ×××-×××× 人工湿地污水处理工程技术规范 Technical specification of constructed wetlands for wastewater treatment engineering (征求意见稿) 20××-××-××发布20××-××-××实施环境保护部发布前言 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染环境防治法》,规范我国人工湿地污水处理工程的建设、运行、维护和管理,制订本标准。 本标准规定了人工湿地污水处理工程的设计、施工、验收和运行管理的技术要求。 本标准为首次发布。 本标准由环境保护部科技标准司组织制订。 本标准起草单位:沈阳环境科学研究院。 本标准由环境保护部20□□年□□月□□日批准。 本标准自20□□年□□月□□日起实施。 本标准由环境保护部解释 人工湿地污水处理工程技术规范本标准规定了采用人工湿地工艺的污水处理工程设计、施工、验收、运行维护与管理的技术要求。

本标准适用于采用人工湿地工艺的新建、扩建、改建的城镇生活污水及接近城镇生活污水水质其他类型的污水处理工程,可作为环境影响评价、可行性研究、设计施工、建设项目竣工环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 4284 农田污泥中污染物控制标准 GB 5084 农田灌溉水质标准 GB 8978 污水综合排放标准 GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 50003 砌体结构设计规范 GB 50011 建筑抗震设计规范 GB 50014 室外排水设计规范 GB 50015 建筑给水排水设计规范 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50019 采暖通风与空气调节设计规范 GB 50034 工业企业照明设计规范 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50053 10kV及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50069 给水排水工程构筑物结构设计规范 GB 50070 混凝土结构设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50194 建筑工程施工现场供用电安全规范 GB 50335 污水再生利用工程设计规范 GBJ 14 生物处理构筑物进水中有害物质允许浓度 GB/T13663 给水用聚乙烯(PE管材) GJ 3082 污水排入城市下水道水质标准 GJJ 31 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准 CJJ 60 城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程 CECS 199 聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程 DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621 交流电气装置接地

污水处理厂尾水人工湿地处理工程设计方案

温岭市东部产业集聚区(北片)污水处理厂尾水人工湿地处理工程 工程设计方案 二零一三年八月

温岭市东部产业集聚区(北片)污水处理厂尾水人工湿地处理工程 工程设计方案 二零一三年九月

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2设计依据 (1) 1.3设计内容 (2) 第二章项目背景 (3) 2.1区域概况 (3) 2.2项目意义 (7) 第三章水处理工艺选择 (8) 3.1污水深度处理常规工艺 (8) 3.2人工湿地-稳定塘组合工艺 (9) 3.3工艺确定 (13) 第四章总体设计 (16) 4.1总体设计理念 (16) 4.2工程任务和规模 (16) 4.3应急设计 (17) 4.4预期效果 (17) 4.5设计特色 (17) 工程设计单位I

第五章水处理设计 (18) 5.1设计原则 (18) 5.2水质设计 (18) 5.3水处理流程 (18) 5.4水量平衡 (19) 5.5平面与高程 (20) 5.6填料与植物 (20) 5.7水处理区域公共工程 (20) 5.8水处理季节影响预测 (21) 第六章生态与景观设计 (23) 6.1设计原则 (23) 6.2形式设计 (23) 6.3芦苇设计 (23) 6.4声、色设计 (24) 第七章工程设计 (25) 7.1水处理工程设计 (25) 7.2生态景观工程设计 (29) 7.3电气设计 (32) 第八章环境保护 (33) 工程设计单位II

8.1环境效益 (33) 8.2环境影响 (33) 8.3环境保护措施 (34) 8.4结论 (35) 第九章投资概算 (36) 9.1编制说明 (36) 9.2投资概算 (37) 9.3运行与维护费用 (40) 9.4资金筹措 (40) 工程设计单位III

人工湿地污水处理项目可行性研究报告

人工湿地污水处理项目可行性研究报告

目录 1 总论 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2可行性研究报告编制单位 (2) 1.3可行性研究编制依据 (2) 1.4可行性研究范围 (2) 1.5项目概况 (3) 1.6主要技术经济指标 (4) 2 需求分析 (5) 2.1农村环境的综合整治 (5) 2.2当地生活污水处理现状及排水规划 (5) 2.3项目需求分析 (6) 2.4项目建设意义和必要性 (6) 3 建设规模 (9) 3.1项目设计规模 (9) 3.2建设内容及规模 (9) 4 厂址选择 (10) 4.1厂址选择 (10) 4.2场区自然状况 (10) 4.3配套条件 (12) 5 项目建设方案 (13) 5.1指导思想和规划原则 (13) 5.2总体目标 (13) 5.2人工湿地的净化机理 (14) 5.3污水水质 (14) 5.4工艺设计要求 (15) 5.5处理工艺 (15) 5.6工艺方案参数设计 (16) 5.7平面设计 (18) 5.8结构设计 (18) 5.9植被选择 (19) 5.10总图布置 (21) 5.11建筑工程 (22) 5.12厂内供水工程 (23) 5.13消防 (23) 5.14供电工程 (24) 5.15采暖工程 (25) 6 配套管网工程设计 (26) 6.1排水体制 (26) 6.2污水管网设计 (26) 6.3管材及接口 (26) 6.4施工方法 (26) 7 环境保护、劳动安全卫生及消防 (27) 7.1环境保护 (27)

7.2劳动安全卫生 (32) 7.3消防 (33) 8 节能 (34) 8.1编制依据 (34) 8.2项目节能概述 (34) 8.3能耗分析 (34) 8.4节能措施 (34) 9 日常管理与劳动定员 (36) 9.1组织机构 (36) 9.2日常管理工作重点 (36) 10 项目实施计划与工程管理 (37) 10.1项目实施进度计划 (37) 10.2工程管理 (37) 11 项目招标方案 (39) 11.1项目的招标 (39) 11.2项目招标内容 (39) 11.3项目招标组织形式 (39) 11.4项目招标方式 (39) 11.5项目招标具体方案 (39) 12 投资估算及资金筹措 (41) 12.1 投资估算 (41) 12.2 资金筹措 (41) 13 可行性研究的结论与建议 (42) 13.1结论 (42) 13.2建议 (42) 附表:项目投资估算表

某人工湿地生活污水处理工程方案

某人工湿地生活污水处理工程 方案(总16页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

XXXXXXXXX度假村 人工湿地污水处理工程技术方案 XXXXXXXXX 2010年7月9日

目录 第一章总论............................................. 错误!未指定书签。 一、概述................................................ 错误!未指定书签。 二、方案编制依据及编制原则.............................. 错误!未指定书签。 三、设计范围与工程内容.................................. 错误!未指定书签。 四、处理水量及水质...................................... 错误!未指定书签。 五、排放标准及设计出水水质.............................. 错误!未指定书签。第二章工艺方案 ............................................. 错误!未指定书签。 一、处理工艺的基本原理.................................. 错误!未指定书签。 二、工艺流程图.......................................... 错误!未指定书签。第三章工艺及建、构筑物单元设计.............................. 错误!未指定书签。 一、预处理系统.......................................... 错误!未指定书签。 二、生化处理系统.................................................................................. 错误!未指定书签。 三、后处理系统 ..................................................................................... 错误!未指定书签。 四、人工湿地处理系统.......................................................................... 错误!未指定书签。 五、设备间 ............................................................................................. 错误!未指定书签。第四章工程投资估算 .. (2) 一、工程投资估算.................................................................................. 错误!未指定书签。 二、经济分析 ......................................................................................... 错误!未指定书签。第五章结论和建议 ........................................................................................ 错误!未指定书签。 一、本方案技术特点............................................................................ 错误!未指定书签。 二、结论................................................................................................ 错误!未指定书签。

人工湿地污水处理技术

人工湿地污水处理技 术

人工湿地污水处理技术 人工湿地是人们模拟天然湿地系统结构和功能而建造的、可控制运行的湿地系统,用以对受污染水进行处理的一种工艺,由围护结构、人工介质、水生植物等部分构成。当水进入人工湿地时,其污染物被床体吸附、过滤、分解而达到水质净化作用。 人工湿地污水处理系统所针对的污染物(环境影响主力因子)主要为氮、磷、悬浮物(SS)、有机物(BOD、COD)、重金属等。 悬浮物的去除:悬浮物(SS)的去除主要通过基质的过滤、污泥沉淀及根 系附着来完成。 为防止在进水口附近发生堵塞,进水前应设置预处理以降 低总固体浓度,一般设置沉淀池即可。 有机物的去除:微生物在具有巨大比表面积的土壤颗粒表面形成一层生物 膜,当污水流经土壤颗粒表面时,不溶性的有机物通过基质 的沉淀、过滤和吸附作用被截留,然后被微小生物利用;可 溶性有机物则通过植物根系生物膜的吸附、吸收及微生物的 代谢过程而被分解去除。 氮、磷的去除:污水中的氮包括无机氮和有机氮。无机氮包括氨氮、亚硝 酸盐和硝酸盐;有机氮包括尿素、氨基酸、嘌呤和嘧啶。其 去除途径包括基质的吸附、过滤、沉淀、挥发、植物的吸收 和微生物硝化、反硝化作用。 污水中的磷包括有机磷和无机磷。其去除途径主要包括微生 物同化、基质吸附、植物吸收及污泥沉淀。工程实际及理论

研究均表明,污水中磷的去除是以基质吸附及污泥沉淀为 主。 重金属的去除:金属离子去除机理主要有:植物的吸收和富集作用、土壤胶体颗粒的吸附、悬浮颗粒的过滤和沉淀,人工湿地对污水中 重金属去除是通过植物、微生物、土壤基质等组成成分共同 起作用的。 流程: 1、当工程接纳城镇生活污水及与生活污水性质相近的其它污水时,基本工艺流程为: 2、当工程接纳城镇污水处理厂出水时,基本工艺流程为: 污水中的大部分有机物最终被异养微生物转化为微生物体、CO2、甲烷和水、无机氮、无机磷。 负荷计算:人工湿地的表面积设计应考虑最大污染负荷和水力负荷,可按COD cr表面负荷、水力负荷、TN表面负荷、NH4+-N表面负荷、TP表面负荷进行计算,应取设计计算结果中的最大值,并校核水力停留时间是否满足设计要求。 进水水质:宜控制COD≤200mg/L,SS≤80mg/L。

人工湿地污水处理工程案例汇集

人工湿地污水处理工程案例汇集 李匡文于东莞2010.4.9 题记: 人工湿地污水处理系统以其独有的优越性越来越为人们所熟悉和重视——投资建设成本小、运行费用低、运行技术低、能够结合景观进行建设,具有景观美的效果。随着我国环境问题的日益突出,人工湿地亦越来越为更多的人接纳。 然,其毕竟也是一门低龄学科,从概念提出至今不过40年,引入我国不过20年,结合我国实际情况进行工程化研究和应用亦不过10年光景。因此,难免存在诸多的不足。另由于跟风的学习态度使得各地人工湿地一哄而上,有资质无资质,有能力无能力的,都摸着石头过河,其结果可想而知。 自2003年,我国人工湿地甫一开始进行课题实验和规模化工程应用开始,我就开始了人工湿地的研究、设计、工程化应用与推广,参与的课题、工程有十数个之多,期间,当然也有个人的一些心得与感想。 把我自己做过的(包括参与施工、主持施工与主导设计)工程案例汇编了一下,一些不具有典型性和代表性的工程案例就没有收列其中。 简要介绍了工程的一些概况,并附上我自己摄制的一些图像。当然不可能那么完备,只是想给人,给初学者一个直观的感受而已。 综观所列的这些工程案例,以及我参观考察和学习过的国内大部分的工程案例,都发现了一个共同的致命症结在里面,那就是维护和管理。人工湿地并非人所宣传的那样,零管理及零运行费用。要想保证人工湿地的可持续运行,必要的后期资金投入还是需要的,包括植物残体的收割、生物塘底泥的清理与打捞等。 与有志于从事这个行业的朋友共勉。

1、澄江县马料河人工湿地污水处理工程 建设时间:2003年7月 工程工艺:氧化塘+垂直潜流+表流湿地 污水类型:城镇生活污水 处理能力:3000m3/d 占地面积:20000m2 达标要求:GB18918-2002一级B标准 目前状况:正常运行 现场照片: 表流湿地生长繁茂的慈姑与风车草

人工湿地污水处理技术

人工湿地污水处理技术 人工湿地就是人们模拟天然湿地系统结构与功能而建造得、可控制运行得湿地系统,用以对受污染水进行处理得一种工艺,由围护结构、人工介质、水生植物等部分构成。当水进入人工湿地时,其污染物被床体吸附、过滤、分解而达到水质净化作用。 人工湿地污水处理系统所针对得污染物(环境影响主力因子)主要为氮、磷、悬浮物(SS)、有机物(BOD、COD)、重金属等。 悬浮物得去除:悬浮物(SS)得去除主要通过基质得过滤、污泥沉淀及根系附着来完成。 为防止在进水口附近发生堵塞,进水前应设置预处理以降低总固体浓度, 一般设置沉淀池即可。 有机物得去除:微生物在具有巨大比表面积得土壤颗粒表面形成一层生物膜,当污水流经土壤颗粒表面时,不溶性得有机物通过基质得沉淀、过滤与吸附作用被截 留,然后被微小生物利用;可溶性有机物则通过植物根系生物膜得吸附、吸 收及微生物得代谢过程而被分解去除。 氮、磷得去除:污水中得氮包括无机氮与有机氮。无机氮包括氨氮、亚硝酸盐与硝酸盐; 有机氮包括尿素、氨基酸、嘌呤与嘧啶。其去除途径包括基质得吸附、 过滤、沉淀、挥发、植物得吸收与微生物硝化、反硝化作用。 污水中得磷包括有机磷与无机磷。其去除途径主要包括微生物同化、基 质吸附、植物吸收及污泥沉淀。工程实际及理论研究均表明,污水中磷得 去除就是以基质吸附及污泥沉淀为主。 重金属得去除:金属离子去除机理主要有:植物得吸收与富集作用、土壤胶体颗粒得吸附、悬浮颗粒得过滤与沉淀,人工湿地对污水中重金属去除就是通过植物、微 生物、土壤基质等组成成分共同起作用得。 流程: 1、当工程接纳城镇生活污水及与生活污水性质相近得其它污水时,基本工艺流程为: 2、当工程接纳城镇污水处理厂出水时,基本工艺流程为: 污水中得大部分有机物最终被异养微生物转化为微生物体、CO2、甲烷与水、无机氮、无机磷。 负荷计算:人工湿地得表面积设计应考虑最大污染负荷与水力负荷,可按COD cr表面负荷、水力负荷、TN表面负荷、NH4+-N表面负荷、TP表面负荷进行计算,应取设计计算结果中得最大值,并校核水力停留时间就是否满足设计要求。 进水水质:宜控制COD≤200mg/L,SS≤80mg/L。 工艺形式:自由表面流、水平潜流、垂直潜流。其中自由表面流人工湿地由于占地面积较大及存在一定得环境卫生问题,在实际污水处理工程中应用较少。 1、水平潜流人工湿地:目前国际上采用较多得就是水平潜流人工湿地。

污水处理厂尾水人工湿地处理工程设计方案

温岭市东部产业集聚区( 尾水人工湿地 工程设计 二零一三年

温岭市东部产业集聚区(北片)污水处理厂尾水人工湿地处理工程 工程设计方案 二零一三年九月

目录 第一章总论 1.1项目概况 1.2设计依据 1.3设计内容 第二章项目背景 2.1区域概况 2.2项目意义 第三章水处理工艺选择 3.1污水深度处理常规工艺 3.2人工湿地-稳定塘组合工艺3.3工艺确定 第四章总体设计 4.1总体设计理念 4.2工程任务和规模 4.3应急设计 4.4预期效果 4.5设计特色 第五章水处理设计 5.1设计原则 5.2水质设计 5.3水处理流程 5.4水量平衡 5.5平面与高程 5.6填料与植物 5.7水处理区域公共工程 5.8水处理季节影响预测 第六章生态与景观设计 6.1设计原则 6.2形式设计 6.3芦苇设计 6.4声、色设计 第七章工程设计 7.1水处理工程设计 7.2生态景观工程设计

7.3电气设计 第八章环境保护8.1环境效益 8.2环境影响 8.3环境保护措施8.4结论 第九章投资概算9.1编制说明 9.2投资概算 9.3运行与维护费用9.4资金筹措

第一章总论 1.1项目概况 (一)项目名称:温岭市东部产业集聚区(北片)污水处理厂尾水人工湿地处理工程。 (二)项目建设单位:温岭市东部产业集聚区开发建设实业有限公司。 (三)项目设计单位: (四)项目建设地点:温岭市东部产业聚集区(北片)U2地块。 (五)项目建设投资:1182.69万元。 (六)项目主要目标:①利用人工湿地-稳定塘组合工艺处理温岭市东部产业聚集区(北片)污水处理厂尾水,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中规定的一级A标准及以上;②以芦苇为主要植物元素构建兼具水处理、生态、景观、休闲功能的人工湿地园。 1.2设计依据 1、《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月); 2、《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日); 3、《城市节约用水管理规定》(1988年12月); 4、《国务院关于落实科学发展观、加强环境保护的决定》(国发[2005]39号); 5、《浙江省生态省建设规划纲要》(浙政发[2003]23号); 6、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); 7、《国家环保部人工湿地污水处理工程技术规范》(HJ2005-2010); 8、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); 9、《室外排水设计规范》(GBJ50014-2006); 10、《室外排水工程结构设计规范》(GBJ69-84); 11、《泵站设计规范》GB50265-2012; 12、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002); 13、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 14、《钢筋混凝土结构设计规范》(CBJ10-89); 15、《低压配电装置及线路设计规范》(CBJ57-83); 16、《园林设计施工技术手册之植栽规范》; 17、温岭市东部产业集聚区提供的其他资料; 1.3设计内容 本方案为温岭市东部产业聚集区(北片)污水处理厂尾水人工湿地处理工程设计。设计范围为湿地进水口起至水排入中升河止。设计内容为设计范围以内的水处理工艺、土建与控制以及湿地生态景观。本设计分析了由于工程建设可能产生的环境效益,估算了本项目的总投资。

人工湿地生活污水处理工程方案

人工湿地生活污水处理 工程方案 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

XXXXXXXXX度假村 人工湿地污水处理工程技术方案 XXXXXXXXX 2010年7月9日

目录 第一章总论 ..................................................... 一、概述........................................................ 二、方案编制依据及编制原则...................................... 三、设计范围与工程内容.......................................... 四、处理水量及水质.............................................. 五、排放标准及设计出水水质...................................... 第二章工艺方案..................................................... 一、处理工艺的基本原理.......................................... 二、工艺流程图.................................................. 第三章工艺及建、构筑物单元设计..................................... 一、预处理系统.................................................. 二、生化处理系统................................................ 三、后处理系统.................................................. 四、人工湿地处理系统............................................

某污水处理厂人工湿地方案说明

某污水处理厂人工湿地方案说明 一、某污水处理厂及人工湿地简介 厂区占地面积10亩,设计处理能力0.1万m3/d,目前该项目已按环评及其批复要求建设相关环保设备,采用CASS工艺+人工湿地深度处理技术。污泥经好氧消化后浓缩脱水外运。处理后出水达到GB18918--2002一级A标。该厂工艺流程图为: 市政污水细格栅调节池 CASS池人工湿地出水 贮泥池污泥脱水外运人工湿地为潜流式,面积854m2,坡度i=1:0.5,上部面积1017m2;底部原土夯实,铺设PE复合土工膜(800g/m),土工膜面积1350m2;上部铺设下层集水管DN250(支管DN150穿孔),湿地填料1500cm,体积1730m3;填料上部为布水管DN250(支管DN75穿孔),上部种植水生植物(水竹),植物面积1350m2。 二、人工湿地整改原因: 污水处理厂CASS内发现活性污泥不正常存在发黑、发臭的情况表面有伴有大量气泡。随后我厂便对进水浓度进行了检测,发现进水浓度严重超标。到目前为止,进水COD平均在1000mg/l左右;进水氨氮平均在80mg/l左右;而设计最大进水COD为350mg/l以下、氨氮25mg/l以下。这就严重的影响到正常工艺的运行。因此由于进水

浓度超高,导致出水水质较差,污泥浓度过高,表面出现死泥现象。经我公司专家整改,基本能使出水达标,但不能满负荷运行。已经对人工湿地造成极大的冲击,我公司经常对人工湿地进行维护,但进水浓度过高,使得人工湿地目前处于崩溃边缘。 三、发现的问题: 我公司对人工湿地进行整改,发现人工湿地从表面到下面50公分都被河沙覆盖并且伴有大量淤泥,严重影响到人工湿地渗透性。所以决定必须对这50公分填料(河沙)进行更换为豆石。

人工湿地污水处理技术

人工湿地污水处理技术 人工湿地是人们模拟天然湿地系统结构和功能而建造的、可控制运行的湿地系统,用以对受污染水进行处理的一种工艺,由围护结构、人工介质、水生植物等部分构成。当水进入人工湿地时,其污染物被床体吸附、过滤、分解而达到水质净化作用。 人工湿地污水处理系统所针对的污染物(环境影响主力因子)主要为氮、磷、悬浮物(SS)、有机物(BOD、COD)、重金属等。 悬浮物的去除:悬浮物(SS)的去除主要通过基质的过滤、污泥沉淀及根系附着来完成。 为防止在进水口附近发生堵塞,进水前应设置预处理以降低总固体浓 度,一般设置沉淀池即可。 有机物的去除:微生物在具有巨大比表面积的土壤颗粒表面形成一层生物膜,当污水流经土壤颗粒表面时,不溶性的有机物通过基质的沉淀、过滤和吸附作用 被截留,然后被微小生物利用;可溶性有机物则通过植物根系生物膜的 吸附、吸收及微生物的代谢过程而被分解去除。 氮、磷的去除:污水中的氮包括无机氮和有机氮。无机氮包括氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐; 有机氮包括尿素、氨基酸、嘌呤和嘧啶。其去除途径包括基质的吸附、 过滤、沉淀、挥发、植物的吸收和微生物硝化、反硝化作用。 污水中的磷包括有机磷和无机磷。其去除途径主要包括微生物同化、基 质吸附、植物吸收及污泥沉淀。工程实际及理论研究均表明,污水中磷 的去除是以基质吸附及污泥沉淀为主。 重金属的去除:金属离子去除机理主要有:植物的吸收和富集作用、土壤胶体颗粒的吸附、悬浮颗粒的过滤和沉淀,人工湿地对污水中重金属去除是通过植物、 微生物、土壤基质等组成成分共同起作用的。 流程: 1、当工程接纳城镇生活污水及与生活污水性质相近的其它污水时,基本工艺流程为: 2、当工程接纳城镇污水处理厂出水时,基本工艺流程为: 污水中的大部分有机物最终被异养微生物转化为微生物体、CO2、甲烷和水、无机氮、无机磷。 负荷计算:人工湿地的表面积设计应考虑最大污染负荷和水力负荷,可按COD cr表面负荷、水力负荷、TN表面负荷、NH4+-N表面负荷、TP表面负荷进行计算,应取设计计算结果中的最大值,并校核水力停留时间是否满足设计要求。 进水水质:宜控制COD≤200mg/L,SS≤80mg/L。 工艺形式:自由表面流、水平潜流、垂直潜流。其中自由表面流人工湿地由于占地面积

人工湿地污水处理工程技术要求规范

人工湿地污水处理工程技术规 人工湿地污水处理工程技术规 2011年07月18日 重要提醒:系统检测到您的可能存在被盗风险,请尽快查看风险提示,并立即修改密码。 | 关闭 网易博客安全提醒:系统检测到您当前密码的安全性较低,为了您的账号安全,建议您适时修改密码立即修改 | 关闭 人工湿地、污水BOT、垃圾BOT项目 我公司专业从事人工湿地设计与施工;污水处理、垃圾填埋及焚烧发电项目的BOT、BT HJ 中华人民国环境保护行业标准 HJ ×××-×××× 人工湿地污水处理工程技术规 Technical specification of constructed wetlands for wastewater treatment engineering (征求意见稿) 20××-××-××发布20××-××-××实施环境保护部发布前言为贯彻《中华人民国环境保护法》和《中华人民国水污染环境防治法》,规我国人工湿地污水处理工程的建设、运行、维护和管理,制订本标准。 本标准规定了人工湿地污水处理工程的设计、施工、验收和运行管理的技术要求。 本标准为首次发布。 本标准由环境保护部科技标准司组织制订。 本标准起草单位:环境科学研究院。 本标准由环境保护部20□□年□□月□□日批准。 本标准自20□□年□□月□□日起实施。 本标准由环境保护部解释人工湿地污水处理工程技术规本标准规定了采用人工湿地工艺的污水处理工程设计、施工、验收、运行维护与管理的技术要求。

本标准适用于采用人工湿地工艺的新建、扩建、改建的城镇生活污水及接近城镇生活污水水质其他类型的污水处理工程,可作为环境影响评价、可行性研究、设计施工、建设项目竣工环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。本标准容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 4284 农田污泥中污染物控制标准 GB 5084 农田灌溉水质标准 GB 8978 污水综合排放标准 GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 50003 砌体结构设计规 GB 50011 建筑抗震设计规 GB 50014 室外排水设计规 GB 50015 建筑给水排水设计规 GB 50016 建筑设计防火规 GB 50019 采暖通风与空气调节设计规 GB 50034 工业企业照明设计规 GB 50052 供配电系统设计规 GB 50053 10kV及以下变电所设计规 GB 50054 低压配电设计规 GB 50069 给水排水工程构筑物结构设计规 GB 50070 混凝土结构设计规 GB 50140 建筑灭火器配置设计规 GB 50194 建筑工程施工现场供用电安全规 GB 50335 污水再生利用工程设计规 GBJ 14 生物处理构筑物进水中有害物质允许浓度 GB/T13663 给水用聚乙烯(PE管材) GJ 3082 污水排入城市下水道水质标准 GJJ 31 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准 CJJ 60 城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程 CECS 199 聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程

相关文档