大陵桥箱梁吊装方案

一、工程概况:本工程为文水大陵桥箱型梁安装工程。结构为4孔25米先简支后连续预应力箱梁,共有箱梁24片,每片箱梁长25米,底宽1米,顶宽2.4米(中梁)、2.85米(边梁),净高1.4米。梁重:边梁约74吨,中梁约68吨。

二、作业时间安排

因工期和进度计划安排及工作环境的需要,分批次进行吊装,计划2013年3月21日开始先吊装完成右幅第一跨、第二跨;第三、四跨4月15日前底完成。左幅于5月10日至5月13日吊装完成。

三、投入设备:

计划投入160吨吊车一台、260墩吊车一台、运梁拖车2台、电焊机一台、

四、施工现场人员配置

序号工种人数

1 起重工 6

2 指挥工 2

3 测量工 2

4 辅助工 4

5 吊机驾驶员 2

6 临时交通管制人员 4

五、组织机构:

吊装总指挥:武宽海

负责人:李振荣

技术员:史建中

安全员:郝亚庆

六、施工方案

1)准备工作

场地准备:(1)吊装前,施工场地的路面要修整夯实,保证路面平整(第二、三跨间地面挖除淤泥后修整夯实),同时准备一些木板,防止路面下沉过多时用以铺垫。

(2)吊装前做好场地周围的警戒工作,即吊车作业半径范围内围设一圈警戒线,用来警戒非施工人员不得入内,由专人负责。

(3)吊车支腿范围内避开各种地上地下管道、电信电缆沟等。

(4)由于梁板吊装施工现场临于地方道路,现场安装作业时,在道路两侧要安排专门人员进行交通导流及交通维护,同时避免出现扰民问题。

(5)保证吊装现场随时畅通,保证梁车的调头,应按吊装方法要求的场地进行准备。

箱梁准备:(1)全面复查箱梁质量(2)清洁梁体(3)整理预埋外露钢筋,避免吊装时发生钩挂。

机械准备:(1)采用160吨吊车一台、260吨吊车一台、运梁拖车2台(2)进行设备调试及试运转(3)检查起重索具等。

2)吊装方法

(1)复核盖梁垫石标高、轴线、跨度,提前弹出箱梁就位基准线。

(2)安装临时支座

(3)吊车停在箱梁两端,采用兜底起吊法抬吊,均匀撑紧索具,两机同时缓慢起吊,先进行试吊,将梁吊离台模10CM时停止,检查各部位是否可靠,无异常情况时,再将箱梁吊至运梁车上。

(4)吊好的箱梁两侧采用垫木支垫,并用倒链捆紧。

(5)运梁车移动速度控制在3每小时公里。

(6)运梁车将箱梁运至旧桥面,

(7)在旧桥桥头(临近0#桥台)架设一台吊车、第二跨桥墩下架设一台吊车,采用与梁场起吊同样的方法,将箱梁垂直抬吊至旧桥栏杆上方50CM时停止起吊,然后平移至桥跨上方,下降至支座上方20CM处,进行调整对正,然后边缓慢下降边微调,按原先放出的基准线使箱梁就位。

(8)吊车移位,进行下一循环直至结束。

(9)吊装顺序先一跨,后二跨,从左至右逐跨逐片吊装。

七、质量指标

箱梁安装实测项目

项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率

1 支承中心偏位(mm) 5 尺量:每孔抽查4-6个支

2 倾斜度(%) 1.2 吊垂线:每孔检查3片梁

3 梁顶面纵向高程(mm)+8,-15 水准仪:抽查每孔2片,

每片3点

4 相邻梁顶面高差(mm)8 尺量:每相邻梁

八、对进场的起重机械和施工操作人员的要求

(1)吊装前,作好施工操作人员的安全教育及安全技术交底工作。

(2)起重机械使用前,须经过相关部门的检验,取得合格证后,方可投入现场使用。

(3)起重吊装的指挥人员和各起重机操作人员必须持证上岗。作业时应与操作人员密切配合,执行规定的指挥信号。操作人员应按照指挥人员的信号进行作业,当信号不清或错误时,操作人员可拒绝执行。

九、吊装施工时安全保证措施

1、箱梁吊装时安全措施

(1)吊装时必须有专业人员统一指挥,安全员监督,按统一的手势和信号施工。

(2)作业前要对吊机和起重索具做好安全检查。起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置应完好齐全、灵敏可靠,不得随意调整或拆除。严禁利用限制器限位装置代替操纵机构。

(3)吊装作业前,要进行试吊。汽车吊车落钩,系好钢丝绳后,吊车缓慢起钩,待箱梁离开梁车5-10厘米后,汽车吊车停止起钩,停顿3-5分钟无异常现象后,即试吊成功后,吊车方能作下一步动作。

(4)左幅箱梁的吊装顺序从里侧向外吊装,吊装时梁板的调节人员站在桥台台帽上进行小距离的调整,吊完一片站到已吊完的梁板上,进行下一片的吊装调节,依次顺序进行吊装至外边箱梁。操作人员必须头

大陵桥箱梁吊装方案

戴安全帽,系安全带,安全带的挂钩挂于桥台背墙预埋钢筋上。

(5)起吊构件应拉好回绳,速度要均匀,禁止突然起动或变换方向。平移应高出障碍物0.5m以上,下落应低速轻放,防止倾倒。

(6)各种自重设备、料锁具、工夹具等应安排专人经常检查与保养,不得使用带病的设备、料锁具、工夹具等。

(7)箱梁放置平稳后,钢丝绳解钩起高必须超过人站立高度后,才可回转。

(8)严格遵守“十不吊”规定,严禁违章作业。

(9)如遇六级以上大风等恶劣天气应停止施工。

2、箱梁吊装完毕后的临边防护安全措施

板梁架设完毕以后,将在箱梁周围两边用直径为48mm的脚手架钢管搭设高度为1.2米的防护栏杆,并在顶部与0.6米的高度处加设两道横杆。在距离底部20公分处加设一道扫地杆。防护栏杆的立杆间距不大于2米。立杆的下部与桥梁的预埋钢筋要进行电焊连接,立杆与横杆、扫地杆使用扣件连接。并设专人看护,严格禁止无关人员进入。

十、起重机械安全技术措施

(1)起重吊装的指挥人员必须持证上岗。作业时应与操作人员密切配合,执行规定的指挥信号。操作人员应按照人员的信号进行作业,当信号不表或错误时,操作人员可拒绝执行。

(2)起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置。应完好齐全、灵敏可靠。不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。

(3)起重机作业时,起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。

(4)起重机的工作平台必须要平稳;

(5)起重机启动前重点检查项目应符合下列要求:①各安全防护装置及指示仪表齐全完好;②钢丝绳及连接部位符合规定;③燃油、润滑油、液压油、冷却水等添加充足;④各连接件无松动。

(6)起重机变幅应缓慢平衡。严禁在起重臂未停稳前变换挡位;起重机载荷达到额定起重量的90%及以上时,严禁下降起重臂。

(7)严禁起吊重物长时间悬挂在空中,作业中遇空发故障,应采取措施将重物降落到安全地方,并关闭发动机或切断电源后进行检修。

(8)遇有雷雨、大雾和六级及以上大风等恶劣气候时,应停止一切作业。

山西陆海路桥市政工程有限公司大陵桥项目部

2013年3月17日

工程名称文水县文东新区大陵街大桥工程

施工单位山西陆海路桥市政工程有限公司

交底提要箱梁吊装交底日期2013年3月17日

交底内容:

1.进入施工现场,戴好安全帽。

2.正确使用个人防护用品,严格执行各项安全防护措施。

3.工作时要穿防滑鞋,不准打斗,严禁酒后上岗。

4.所有施工人员,必须熟知本岗的操作规程,在工作中不违章操作、不违章指挥,不违反劳动纪律。

5.特种作业人员必须持有效操作许可证方可上岗操作,严格执行本工种的安全操作规程。

6.机械操作人员必须熟知设备的使用性能和安全操作规程。保证设备的技术状态良好,安全设施齐全有效,外露传动部分必须有防护装置。工作前应进行试运转,正常后方可作业。

7.作业前必须检查所用一切工具、索具、设备等是否安全可靠。

8 .起吊作业前应了解清楚被吊物的尺寸、重量、起吊高度及周围环境,合理选用起重设备及索具。

9.起重作业时必须要有专人负责指挥,指挥人员站在明显的安全部位,按规定的手势或信号进行起重指挥,严禁多人指挥。

10.吊车作业时,必须有专人看护,其作业半径内不得站人。

11.起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置。应完好齐全、灵敏可靠。不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。

12.起重机启动前重点检查项目应符合下列要求:①各安全防护装置及指示仪表齐全完好;②钢丝绳及连接部位符合规定;③燃油、润滑油、液压油、冷却水等添加充足;④各连接件无松动。

13.起重机变幅应缓慢平衡。严禁在起重臂未停稳前变换挡位;起重机载荷达到额定起重量的90%及以上时,严禁下降起重臂。

14.严禁起吊重物长时间悬挂在空中,作业中遇空发故障,应采取措施将重物降落到安全地方,并关闭发动机或切断电源后进行检修。

15.起吊构件应拉好回绳,速度要均匀,禁止突然起动或变换方向。平移应高出障碍物0.5m以上,下落应低速轻放,防止倾倒。

16.箱梁放置平稳后,钢丝绳解钩起高必须超过人站立高度后,才可回转。

17.严格遵守“十不吊”规定,严禁违章作业。

审核人交底人接受交底人

工程名称文水县文东新区大陵街大桥工程

施工单位山西陆海路桥市政工程有限公司

交底提要箱梁吊装交底日期2013年3月17日交底内容:

18.遇有雷雨、大雾和六级及以上大风等恶劣气候时,应停止一切作业。19. 运梁车经过区域要提前派人了解路况,排除障碍,运输过程中,不得超速行驶,须专人随时监控,如有异常,立即停车处理

20.吊装时梁板的调节人员站在桥台台帽上进行小距离的调整,吊完一片站到已吊完的梁板上,

进行下一片的吊装调节,依次顺序进行吊装至外边箱梁。

21.箱梁吊装完毕后,及时设置临边安全防护设施

22.电焊工作业必须持证上岗并佩带好安全防护用品.

23.电焊机外壳必须接零保护,严禁电焊工自行接一次侧电源线,电焊机一次侧电源线不应超过2m,其它接线柱及二次侧电源线接线柱应有防护罩,电闸箱必须安装漏电保护器。