一、单选题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.下列关于引火源的说法正确的是()

A.摩擦打火属于明火

B.摩擦发热属于明火

C.炉火属于高温

D.焊接火属于高温

2.某建筑物内部存放沥青的房间发生火灾,造成3人死亡,财产损失900万,则该火灾种类(),火灾危险等级()。

A.A类火灾,较大火灾

B.B类火灾,较大火灾

C.A类火灾,一般火灾

D.B类火灾,一般火灾

3.某办公楼地上3层,建筑高度12m,总建筑面积3600m2,二级耐火等级,每层均在内走道的南北两侧布置办公室,楼内设有采用进回风管道的集中空气调节系统,并己严格按现行国家规范要求设置了疏散楼梯和消防设施。请问建筑内位于袋形走道两侧或尽端的办公室疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离不应小于( )m

A.25.5

B.22.5

C.27.5

D.22

4.某民用建筑,首层室内地坪标高为±0.000,室外地坪标高为-1.0m,屋面仅有的水箱间的屋顶顶板标高为23.5m,水箱间建筑面积为300㎡,层高4m,其它层功能为办公,各层建筑面积均为1400㎡,则改建筑应为()。

A.二类高层公共建筑

B.多层公共建筑

C.一类高层公共建筑

D.多层办公民用建筑

5.在计算疏散人数时,需要按规定对人员密度取值。下列关于人员密度取值的说法中,不正确的是()

A.展览厅取0.80人/m2

B.家具商场的地下一层取值为0.15人/m2

C.办公建筑中的普通办公室取0.25人/m2

D.KTV歌城取0.60人/m2

6.某座容量为9000人的一级耐火等级的平坡式体育馆,按最少数量设置疏散门个数。假设每个出口的宽度为2.2m,疏散时单股人流所需宽度为0.55m,每股人流通行能力为40人/min,则通过每个疏散门需要的疏散时间为()min。

A.3.52

B.6.35

C.4.47

D.3.13

7.下列关于电气线路防火说法不正确的是()

A.线芯截面积为6mm2及以上的线缆不宜选用铝芯电缆

B.电气线路的保护措施有短路保护,过载保护和接地故障保护

C.阻燃电缆不具备耐火电缆的功能,耐火电缆也不一定具有阻燃功能

D.XLPE电缆虽然不具备阻燃性能,但可以适用于地下商业区

8.具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境,照明灯具应选用( )

A.密闭型

B.封闭型

C.开启型

D.隔爆型

9.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是( )

A.建筑高度为50m的办公楼,采用B1级保温材料

B.建筑高度为24m的图书馆,采用A级保温材料

C.建筑高度为24m的大型商场,采用B1级保温材料

D.建筑高度为98m的住宅建筑,采用B1级保温材料

10.装修材料可以使用B1级的部位有()。

A.高层商业楼,建筑高度120m,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统全保护,其二层会议厅(350㎡)的墙面装修材料

B.消防水泵房的地面装修材料

C.某医院病房楼,建筑高度30m,其墙面装修材料

D.设在高层建筑地下一层的卡拉OK厅,内部设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,其墙面装修材料

11.水喷雾灭火系统以灭火为目的不适用于以下哪些场所()

A.白酒厂的灌装车间

B.大型发电厂的油浸式变压

C.氯乙烯厂房

D.变电所的电缆夹层

12.水喷雾系统通过改变水的物理状态,通过水雾喷头使水从连续的洒水状态转变成不连续的细小水雾滴,进行灭火或防护冷却,按启动方式可分为电动启动水喷雾系统和( )。

A.传动管启动水喷雾系统

B.气动启动水喷雾系统

C.液动启动水喷雾系统

D.手动启动水喷雾系统

13.泡沫产(发)生装置的作用是将泡沫混合液与空气混合形成空气泡沫,输送至燃烧物的表面上,某煤焦油储罐采用固定低倍数液下喷射泡沫灭火系统,应使用( )

A.中倍数泡沫产生器

B.低倍数泡沫产生器

C.高倍数泡沫产生器

D.高背压泡沫产生器

14.下列叙述哪些是不正确的( )

A.内浮顶储罐和外浮顶储罐不应选用液下喷射泡沫方式

B.对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,采用液下喷射泡沫方式时,可以选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液

C.对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,采用液上喷射泡沫方式时,可以选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液

D.对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,当采用固定顶储罐时,可以采用液上喷射泡沫方式,也可以采用液下或半液下喷射泡沫方式

15.某油库储罐区,新建5个固定顶汽油罐,3个外浮顶柴油罐,均为钢质储罐,设计采用固定式低倍数泡沫灭火系统,计算汽油罐的保护面积,应按( )确定

A.防火堤内的地面面积

B.储罐的横截面积

C.储罐的表面积

D.储罐罐壁与泡沫堰板之间的环形面积

16.集中电源集中控制性系统连接的消防应急灯具的电源由应急照明集中电源提供,控制方式有()集中控制。

A.应急照明配电箱

B.应急照明控制器

C.应急照明分配电装置

D.应急照明转换器

17.下列关于消防应急照明和疏散指示系统的相关说法中,正确的有()

A.高危险区域使用系统的应急转换时间不应大于0.5s

B.安装在室外地面的消防应急灯具最低防护等级为IP54

C.按应急供电方式和控制方式的不同分为4类系统

D.在自带电源集中控制型系统中包含应急照明分配电装置

18.下列灭火器中,不可以灭C类火灾的有( )

A.洁净气体灭火器

B.碳酸氢钠干粉灭火器

C.CO2灭火器

A.地上8层、地下1层,建筑高度33.3m,每层层高均为4m,每层建筑面积均为3000m2的商店建筑

B.建筑高度25m的市政府办公建筑

C.印刷厂内建筑高度51m的印刷车间

D.地上12层地下2层,建筑高度49.3m,每层层高均为4m,每层建筑面积均为6000m2的商务办公楼

22.下列关于消防供配电系统说法中,正确的是()

A.一般快速自启动的发电机组的自启动时间为15s左右

B.用于防火卷帘的水幕泵火灾时持续运行时间为1h

C.当消防电源采用中压柴油发电机组作为备用电源时,火灾确认后要在60s内供电

D.工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大的原则顺序启动

23.根据《建筑设计防火规范》(2018版)GB50016-2014有关城市交道隧道说法不正确的是( )

A.可通行化学品等机动车长度为2500m的隧道为一类隧道

B.通行机动车的一、二、三类隧道应设置排烟设施

C.长度为3500m的隧道可采用纵向分段排烟的方式

D.封闭段长度小于1500m的隧道可不设消防控制室

24.根据《建筑设计防火规范》(2018版)GB50016-2014,下列说法中错误的有( )

A.隧道内的水泵房应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和耐火极限不低于1.5h 的楼板、顶板乙级防火门与隧道分开

B.建筑面积不大于500平方米且无人值守的设备用房可设置1个直通室外的安全出口

C.隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000m2

D.隧道内的地下设备用房耐火等级应为一级,地面的重要设备用房运管中心及其他地面附属用房的耐火等级不应低于二级

25.某20层住宅建筑,底部设计为商业服务网点,根据《建筑设计防火规范》(2018版)GB50016-2014有关规定,以下设置( )符合要求。

A.设置在首层至三层

B.网点之间应采用无门、窗、洞口的120mm厚的普通黏土砖墙

C.商业服务网点与住宅共用疏散楼梯

D.商业服务网点每个分隔单元最小建筑面积50m2,最大建筑面积350m2

26.下列不属于可燃粉尘爆炸需要具备的条件的是()。

A.粉尘悬浮在空气中处于一定浓度

B.有足以引起爆炸的引火源

C.粉尘颗粒之间的间隙达到一定范围

D.粉尘本身可燃

27.下列物质属于自热物质的有()。

A.油纸

B.白磷

C.三氯化钛

D.五氧化二磷

28.下列物质中,火灾危险性均属于乙类的是()。

A.润滑油、机油、柴油、重油

B.溶剂油、樟脑油、松节油、煤油

C.电石、漂白粉、硫磺、氧气

D.硝化纤维胶片、硝化纤维漆布、硝化纤维色片、赛璐珞板

29.某首层为商业服务网点的坡屋面住宅楼,建筑室外设计地面至其檐口和屋脊的高度分别为35.0m和37.0m,室内外高差为1.40m,该建筑的建筑高度为()m。

A.36.0

B.34.6

C.37.0

D.37.4

30.下列关于民用建筑耐火等级的相关要求描述正确的是()。

A.一二耐火等级屋面采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时,防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层

B.建筑高度为55m的写字楼的耐火等级不应低于二级

C.建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于1.50h

D.二级耐火等级建筑应采用不燃或难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于

0.5h

31.对于下列建筑的分类不符合规范要求的是()。

A.某建筑高度62m的大型商场属于一类高层公共建筑

B.某建筑高度23m的设置商业服务网店的住宅建筑属于多层住宅建筑

C.某建筑高度55m的住宅建筑属于一类高层住宅建筑

D.某建筑高度37m的藏书为80万册的图书馆属于一类高层公共建筑

32.下列消防控制室平面布置中不正确的是()

A.采用耐火极限不低于2.50h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开

B.疏散门直通室外或安全出口

C.消防控制室设置在建筑物的地下一层

D.设挡水门槛

33.对下列建筑进行分类,应确定为二类高层公共建筑的是()。

A.某综合楼,建筑高度52m,每层建筑面积650㎡

B.某医院就诊楼,建筑高度23m,每层建筑面积1500㎡

C.某民用建筑,首层为商业服务网点,其他层为住宅,建筑高度33m

D.某商业建筑,建筑高度25m,层高4m,各层建筑面积均为2000㎡

34.下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是()。

A.加工生产中减小降低可爆炸危险物质

B.消除机械摩擦产生火花

C.设置可燃气体浓度检测警报装置

D.把建筑内承重结构远离爆炸危险区设置

35.关于爆炸性气体环境爆炸危险区域的说法中不正确的是()

A.在建筑死角处,可以局部降低爆炸危险区域等级

B.利用墙体限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散范围,可缩小爆炸危险区域

C.爆炸性气体环境爆炸危险区域的范围划分受通风条件影响

D.爆炸性粉尘环境可分为20 级区域、21 级区域和22 级区域

36.下列建筑电气防爆措施中描述不正确的是()。

A.应设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置

B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备

C.选用与爆炸危险区域和范围相适应的防爆电气设备

D.在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险性的环境内

37.某建筑高度为45m的大型综合商场,长度为57m,宽度为20m,该商场前设置的消防车登高操作场地的长和宽分别不应小于()。

A.57m,15m

B.15m,10m

C.57m,10m

D.20m,15m

38.某建筑高度为80m的住宅楼,耐火等级为一级,设有消防电梯。下列关于该消防电梯设置的说法中不正确的是()。

A.地上各层均应停靠,地下与车库联通部分可不停靠

B.电梯的载重量不应小于800kg

C.电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s

D.电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料

39.某公司总部大楼,建筑高度为111m,标准层建筑面积为3000 ㎡,屋顶设有直升机停机坪,下列关于该停机坪的设置要求,不正确的是()。A.设置在屋顶平台上时,距离设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物不应小于5m

B.建筑通向停机坪的出口不应少于2个,每个出口的宽度不宜小于0.90m

C.四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明

D.屋顶不应设置消火栓,以免影响直升机的起降范围

40.某高层厂房,外墙设有灭火救援窗,下列关于该窗口设置的相关说法中,不正确的是()。

A.窗口下沿距室内地面不宜大于1.2m

B.同层灭火救援窗间距不宜大于15m

C.每层均在应适当的位置设置灭火救援窗

D.净高度和净宽度均不应小于1.0m

41.下列建筑消防水泵应设置备用泵的是()。

A.某高度为42m的住宅建筑

B.某室外消防给水设计流量为15L/S的6层写字楼

C.某室内消防给水设计流量为15L/S的4层商业综合体

D.某高度为51m的设有商业服务网点的住宅建筑

42.下列建筑临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积设置不合理的是()。

A.某高度25m医疗建筑,35m3

B.某高度33m办公楼,20m3

C.某高度57m住宅楼,18m3

D.某高度102m住宅楼,40m3

43.设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于()次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于()L。

A.15150

B.20200

C.30300

D.10100

44.下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器的是()。

A.某4层机械加工厂房

B.某3层企业办公楼

C.某设有消防给水的3层住宅

D.某3层氟利昂仓库

45.下列建筑中可仅采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位即可满足规范要求的是()。

A.四层陶瓷制品仓库,长12m,宽10m,高20m

B.高度55m住宅,每单元设置了两部疏散楼梯

C.高度24m办公楼,长20m,宽15m

D.人防工程中体积为1100m3的影院

46.某总建筑面积为8000平方米的商场,其顶板下装设了网格状的通透性吊顶,则该商场设置的自动喷水灭火系统的喷水强度不应小于()L/min.㎡。

A.7.8

B.10.4

C.6

D.8

47.当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合规范要求,下列设置不正确的是()。

A.喷头设置高度为9m,喷水强度为1.0L/(s·m)

B.喷头设置高度为6m,采用快速响应洒水喷头

C.喷头的设置对被保护对象布水均匀,喷头间距为2.3m

D.持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求

48.下列场所自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量设置错误的是()。

A.食品加工车间,8只

B.商品存放高度3.6m的超市,7只

C.印刷厂车间,5只

D.设置吊顶的办公楼,吊顶上侧6只,下侧8只

49.细水雾灭火系统喷头的最低设计工作压力不应小于()Mpa。

A.0.05

B.1

C.1.2

D.1.5

50.某档案库采用全淹没应用方式的开式细水雾灭火系统进行保护,系统设计的响应时间不应大于()。

A.60

B.15

C.30

D.45

51.某单层书库设计采用七氟丙烷管网灭火系统进行防火保护,书库占地面积1200㎡,地面装修面层至室内吊顶底面距离为6.5m,吊顶距离屋面底板为

1.2m,则设计时应划分()个防护区。

A.1

C.3

D.4

52.七氟丙烷灭火系统灭火浸渍时间不符合规定的是()。

A.气体和液体火灾,不应小于7 min

B.除木材、纸张、织物等,其他固体表面火灾,宜采用10 min

C.通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min

D.木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min

53.下列火灾不能使用气体灭火系统扑救的有()。

A.电气火灾

B.液体火灾

C.固体表面火灾

D.硝化纤维火灾

54.某公司专用机房地面装饰面层至顶板距离为5.4m,采用全淹没七氟丙烷灭火系统,则该防护区设置的泄压口下沿距离防护区楼板的高度不应试小于()m。

A.2.4