文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › A合闸母线与控制母线的区别

A合闸母线与控制母线的区别

A合闸母线与控制母线的区别

合闸母线——在变电站和配电所里面,提供给断路器合闸的电源叫合闸电源,合闸电源由直流屏提供,直流屏连接到各断路器的合闸电源线路就是合闸母线。控制母线——在变电站和配电所里面,提供给控制断路器分、合闸的电源叫控制电源,控制电源由直流屏提供,直流屏连接到各断路器控制屏的控制电源线路就是控制母线。“合闸母线和控制母线”是在6kV及以上的变配电设备的二次回路上才有的。

合闸母线与控制母线的区别:

1、控制母线提供持续的,较小负荷的直流电源;而合闸母线提供瞬时较大的电源,平时无负荷电流。在合闸时电流较大,会造成母线电压的短时下降。

2、控母电压一般为220VDC&110VDC,合母电压稍高一些,为240VDC&125VDC。用于控制或信号指示的所有控制回路总线称为控制母线;而用于合闸电磁铁或合闸储能电机的电源总线称为合闸母线。这二种母线一般情况下均共用负极母线,区别在于控制母线的电流远小于合闸母线电流,熔断体的选择及导线有区别,标记也不一样。

电气小母线

电气小母线

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

小母线的作用:是控制电源,信号电源,保护电源,交流电压,交流电源等共用汇积线,一般放在保护盘柜顶,用铜棒、铝排或电缆连接。起到汇集、分配电能的作用,属于环网供电方式。可节省二次电缆,使回路简单化。 举一个使用同期小母线的例子:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两侧取交流电压,再经每台断路器同期把手接到同期小母线上,由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路。小母线在高压柜里用的较多,一般是走柜顶走的,所以又叫柜顶小母线, 一般有直流电源:有控制电源、保护电源、合闸(储能)电源; 电压回路:是电压互感器的二次,给各柜的电压信号; 交流电源:给各柜的照明、加热器、带电显示及电磁锁供电; 通信线:现综保用作给后台监控的,以前是“信号小母线和事故小母线”。 小母线文字标号组直流控制和信号的电源及辅助小母线 小母线名称文字符号 控制回路电源小母线+KM -KM 信号回路电源小母线+XM -XM 事故音响信号小母线用于不发遥远信号者SYM 用于直流屏1SYM 用于配电装置2SYM

用于发遥远信号者3SYM 预报信号小母线瞬时动作的信号1YBM 2YBM 延时动作的信号3YBM 4YBM 直流屏上的预报信号小母线(延时动作信号) 5YBM 6YBM 在配电装置内瞬时动作的预报信号小母线YBM 控制回路断线预报信号小母线KDMⅠKDMⅡKDMⅢ灯光信号小母线( - )XM 配电装置信号小母线XPM 闪光信号小母线○SM 合闸小母线+KM -KM “掉牌未复归”光字牌小母线FM PM 指挥装置的音响小母线ZYN 自动调整周波的脉冲小母线1TZM 2TZM 同期装置超前时间的整定小母线1TQM 2TQM 同期装置发出合闸的脉冲小母线1THM 2THM 3THM 隔离开关操作闭锁小母线GBM 旁路闭锁小母线1PBM 2PBM 厂用电辅助信号小母线+CFM -CFM 母线设备辅助信号小母线+MFM -MFM 交流电压,同期和电源小母线 同期小母线待并系统TQMa TQMc TQMj

自动化高压母线电压的控制与策略

0引言 目前如何实现电力系统中的无功功率及电压自动控制成 为一项意义重大的研究课题。站在电网系统无功优化运作的层面来说,将全网电压控制在规定的范围内,实现全网最低线损,是一种最理想的状态。 现今关于发电机无功对高压母线电压实施的控制,一般都是值班人员按照系统调度的要求进行人工调节。本文研究的是如何促使发电机电压无功调度尽快实现自动化,而对高压母线电压进行控制就属于此研究范围。 1控制原理 按照系统提供的高压母线电压大小以及机组的实际运作 情况,计算获取高压母线内的总无功量,接着参考相关分配方案,科学配置到各个机组,并将机端电压相关设定值计算出来,对机端电压以及机组无功出力进行有效调节,以维持母线电压在合格范围内,在进行计算时要综合分析机组的各种荷载限制。 2控制过程中应考虑的各种因素 在控制过程中,要结合发电机相应极限指标进行考虑,以 使发电机在规定标准内正常工作运行。根据本地区相应母线电压或者是别的地区传输来的电压目标值,要对各台机组的电压调整量以及无功进行控制,以确保高压母线电压处在控制目标死区中。2.1 自动励磁调节器电压调差 关于发电机,对其自动励磁调节器进行测试,调整各模块的外特性斜率趋于一致,以使并列工作的所有发电机组根据其自身容量提供无功功率给系统,确保无功功率科学配置于各机组内,与此同时,关于发电机不管其在投入还是在退出运行的过程中,都可以将无功负荷稳定转移出去,而避免出现冲击。 因为发电机外特性调差系数上存在区别,可将其特性曲线分为3种,图1是其示意图,其中δ>0表示正调差系数,它的外特性呈现下倾趋势,也就是说,端电压会由于无功电流量上升反而会下降;而δ=0表示无差特性,意味着无功电流对端电压没有任何影响,电压保持不变;δ<0表示负调差系数,它的特性呈现上翘趋势,意味着发电机端电压会由于无功电流量上升而随之上升。 各种调差特性应该在相应的电网运行环境中使用。通过调节调差特性,可以获取各种调差系数。 关于大规模发电机的变压器单元接线,通过对发电机升压后与高压母线上的变压器结合起来同时运作,就高压母线电压来说,发电机的调差系数依然是正,以使无功功率合理配置于各单元内。 由于变压器漏抗上的发电机无功电流出现压降情况后,发电机关于其端电压呈现出向上倾斜的调节特性,也就是δ<0。这个部位的负调差系数基本功能是对升压变压器发生压降后给予及时补充,以确保发电机对高压母线电压方面的调节特性不会出现大幅度下倾。 比如某发电机机组,对其2#机组实施了动态实验。将调差系数设计为-2.5%。如果发电机以U 0为其电压设定值,可以通过AVR 系统调节, 由于机组要进行一个调差环节,其具体电压变化就是ΔU 0/U 0、 U 0以及U 之间的范围,也就是ΔU 。所以,在对机端电压处的设定值进行计算时,要结合该因素进行考虑。2.2 主要的限制条件 由于机端电压存在一定的制约,其制约条件同样影响着无功输出。结合设备绝缘要求进行考虑,要确保机端电压合理,既不可以超出最大允许值,也不可以在最小允许值之下。若机端电压低于允许值,也许会导致部分异步电动机停止运作,进而阻碍机组正常运行;如果机端电压低于允许值,有可能会导致发电机出现静态失稳现象。 要对机组最小以及最大无功功率进行同步考虑,明确厂用电以及定子电流方面的限制等。比如某发电机,其2#机组具有1000kW 大小的额定容量,机端电压控制在(0.96~1.04)U e 范围内;若有功达到1000kW 时,其相应的无功限值就是-40~190Mvar ;此外,定子电流不能超过11327A 。2.3 明确偏差值 控制过程开展的所有测量工作,都有可能导致量测偏差,进而对控制精度带来不利影响。如果量测偏差过大,可能无法达到控制效果,严重时可能引起机端电压越限。 3控制策略 无功功率输出会直接影响到母线电压值的大小,相同的发 电机母线上有时候会有多台机组,通常通过升压变压器与相同母线进行连接的发电机,可以通过机端电压体现出其无功功率输出的裕度以及大小。各发电机组内的配置基本上可以根据功率因数进行分配,与此同时还要判断机端电压的合理性,此外还应结合发电机功角的裕度进行考虑。从实践运行经验可以得 出,对发电机无功进行自动控制的过程中,要使每台机组都维持一个合理的机端电压值,并确保大体一致的调整裕度,这是 自动化高压母线电压的控制研究与策略 张炜炜 (巴里坤同和矿业有限公司,新疆哈密839200) 摘要:详细介绍了自动电压控制系统的基本原理,并从实用的角度分析了运用该系统实现电压自动化控制所采取的主要控制策 略,同时对影响电压自动化控制过程的各种因素进行了探讨,并以某机组动态实验为例对其结果展开分析,该控制系统对实现电压的自动化控制具有重要的实际意义。 关键词:高压母线电压;基本原理;控制研究;策略 图1发电机的调差特性 U r δ<0δ=0δ>0 I r I r -n 20

电力系统母线接线几种方式

电力系统母线接线有几种方式?有何特点? 母线接线主要有以下几种方式: (1)单母线。单母线、单母线分段、单母线加旁路和单母线分段加旁路。 (2)双母线。双母线、双母线分段、双母线加旁路和双母线分段加旁路。 (3)三母线。三母线、三母线分段、三母线分段加旁路。 (4) 3/2接线、3/2接线母线分段。 (5) 4/3接线。 (6)母线一变压器一发电机组单元接线。 (7)桥形接线。内桥形接线、外桥形接线、复式桥形接线。 (8)角形接线(或称环形)。三角形接线、四角形接线、多角形接线。 电力系统母线接线方式有以下特点: (1)单母线接线。单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。 (2)双母线接线。双母线接线具有供电可靠、检修方便、调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备(特别是隔离开关)多,配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。 (3)单、双母线或母线分段加旁路。其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别是用旁路断路器带该回路时,操作复杂,增加了误操作的机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。 (4) 3/2及4/3接线。具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其他任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大, 二次控制接线和继电保护都比较复杂。 (5)母线一变压器一发电机组单元接线。它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。

电力系统母线的操作

母线操作 (一)、母线操作的一般知识 一、母线的状态 母线检修”:是指该母线从冷备用转为检修包括母线压变改为冷备用或检修状态,在冷备用母线上挂好接地线(或合上接地闸刀)。 “xx母线从检修转为冷备用”是拆除该母线接地线(或拉开接地闸刀)包括母线压变改运行状态。 母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低熔丝不取下,高压闸刀不拉开。 电压互感器与避雷器当其与闸刀隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 华东网调规定:当母线压变(电压互感器)有闸刀可以操作时,母线为运行状态压变(电压互感器)可以单独停用,母线为冷备用状态压变(电压互感器)可以是运行、冷备用或检修,母线是检修状态压变(电压互感器)可以是冷备用或检修,在母线改检修前压变(电压互感器)应先改为冷备用或检修。如母线压变(电压互感器)无闸刀可以操作,则压变(电压互感器)状态随母线,这时压变(电压互感器)二次侧应按现场规定进行操作。当避雷器与母线压变(电压互感器)共用一把闸刀时,避雷器的停、复役操作等同压变(电压互感器)停复役操作,对避雷器网调调度员不发令操作。

二、倒母线操作 倒母线操作一般分为冷倒和热倒两种方式。 冷倒是在线路或元件的断路器断开情况下进行的倒换母线操作,其操作必须按先拉后合的顺序进行。其目的是防止用隔离闸刀对母线进行合环时发生母线故障,造成隔带故障合闸的可能。 热倒是系指在不中断线路或元件运行的情况下将其倒换至另一母线上运行的一系列操作。 母线倒排操作必须遵循以下规定: 母线间设备倒排必须在所涉母线并列运行即母联断路器合闸的前提条件下进行。为了不中断被倒换线路或元件的供电,在用闸刀倒换时必须先合后拉,这样就有一个将两段母线通过闸刀并列的过程,而两段分列运行的母线在并列时不可避免地有负荷电流流过,这是闸刀操作所不允许的。母联断路器合闸后,两段母线构成并列运行,这时候在两段母线间倒换的闸刀所切合的就仅仅是很小的母线环流了。 倒排操作时母联断路器必须改非自动。如果倒排中分合闸刀时母联断路器因故障或其它原因突然跳闸,将会造成用闸刀将母线并(解)列,形成带负荷拉合闸。所以在倒排操作时,还必须先将相应母联断路器改非自动,为需要分合的闸刀建立一个相当于固定连接的并联回路以确保倒排操作的安全。 母线倒排操作必须先合后拉。这是为确保线路或元件在倒换过程中不停电所必须遵循的操作顺序,如采用手动操作时应加强核对和监护,防止误操作。

供电方式

单母线:指任何进出线都汇流到一个母线上。 单母线分段接线方式:就是双电源分别进线在1-2段上,通过母联开关联络。 双母线:指任何进出线可以分别汇流到两个母线上,供电方式比单母线复杂,灵活的多。电压没有区别。 当用电网络上的开关手拉手连接成环状,比如6个开关手拉手链接成6角形,如果1,2点之间的线路出现问题,就把1,2之间的线路断开,这样电网就变成了一字状,只有有问题的线路不带电,其他线路不受影响,一旦回复好了,再把1,2手拉手连上,又成了环状;这样的电力系统很多主要是为了保证电力供电的连续性; 多用复合开关,因为复合开关可以1进多出,进线接入环网,出现可待多路负载。为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空断路器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。目前环形柜产品种类很多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列。 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。 您好! 辐射式供电方式是电力系统在城市配电网络里供电的一种接线方式,主要分为:单电源辐射式接线、重合器和分段器配合辐射网供电。 辐射式供电方式实际上就是以一个变电站的母线电源为中心,向周边扩散的供电接线方式。现有配电网10kV线路以辐射供电为主,负载率过高,分段不合理,联络数过少,无法满足N-1准则。逐步向环网结构的接线方式改造。 提供一篇文章《中压配电网接线方式及配电自动化》可能有帮助。 就是以变电站为中心,输电线路向四周辐射状分布到用户。某一线路有故障,该部分用户就将断电。 与此相应的,有环(网)状供电方式。一旦某线路有故障,可以通过另外的线路绕行供电。

电厂的电压无功控制策略和实现方式

电厂的电压无功控制策略和实现方式 邱军,梁才浩 (华中科技大学,武汉430074) 摘要:阐述了电厂电压无功控制的手段、目标、策略和实现方式;分析了约束条件;比较了目前几种主要的电压无功控制实现方式。提出了一种新型的具有独立输入系统的电压无功控制实现方式,该方式具有很高的实用价值。 关键词:电厂;电压;无功;励磁调节器;计算机监控系统 Strategies and Implementation Modes of Voltage and Reactive Power Control for Power Plant QIUJun,LIANGCai-hao (College of Electrical&Electronic Engineering,Huazhong University of Science&Technology, Wuhan 430074,China) Abstract:The means and objects of voltage and reactive power control for power plant,as well as thestrategies and implementation modes are discussed,and analyses some restricted conditions.Several currentvoltage/var controlimplementation modes are also compared.Furthermore a new voltage/varcontrolmode ofindependented inputsystem is proposed.It is believed it willhave high applied value. Key words:power plant;voltage;reactive power;excitation regulator;computer monitoring system 1 引言 电压是衡量电能质量的重要指标,电压的运行水平与无功功率的平衡密切相关。为了确保系统的运行电压具有正常水平,系统必须拥有足够的无功电源来满足系统负荷和网络

发电厂220kV母线电压的控制分析

2005 第十届全国保护和控制学术研讨会 发电厂220kV母线电压的控制分析 蔡光德 (江苏省太仓港环保发电有限公司,江苏太仓 215433) 摘要:本文以控制电厂220kV母线电压在调度允许的合格范围为目的,通过分析计算,合理选 取主变分接开关及高厂变、低厂变分接开关,最大限度发挥机组的无功调节能力。在高峰负荷 时段,即使系统电压低于合格水平,机组能按机组最大无功出力进行调节;在低谷时母线电压 高又能深度进相运行;同时能保证厂用电电压水平在允许范围。 关键词:变压器;分接开关;电压;发电机进相 1 系统现状与存在问题 电力系统无功电压问题是一项复杂的系统工程,系统调度对无功功率的调整既要考虑系统电网无功总量的平衡,还要考虑无功功率的分层、分区平衡,合理制定保证电网电压水平的运行方式,合理安排主变电压分接位置,其目的能保证电网各处电压控制在合格范围内。作为并网电厂,220kV母线为电压考核点,则应根据电网调度部门下达控制母线电压指标,严格执行无功电压考核细则并采取相应措施,确保母线电压在合格范围内。 目前电厂主变压器分接开关位置由调度下达,其分接开关位置选取的不合理导致电厂处于两难境地,电厂主变压器不同于变电站主变压器,因为电厂主变压器分接开关位置要涉及到与发电机电压有关保护以及厂用电电压等等问题。 某电厂主变运行分接头调度下达在242kV/20kV,机端电压在19.5kV附近运行,为保证6kV电压不至于太低,又将高厂变分接开关调整为20-1*2.5%/6.3kV档位。这样对与发电机机端电压有关的保护极为不利。如过电压保护,过励磁保护和机端电压有关的逆无功式失磁保护等。这些保护用的机端电压是以额定电压为基准的;过电压保护无形中将保护动作定值提高;逆无功式失磁保护中机端低电压值较整定定值提高,这些因主变分接头位置可能影响保护动作的正确性,不能不引起调度部门注意。 同时,主变压器分接开关位置不合理导致机组在电压调整、控制无功出力能力方面很有限,只是满足当前母线控制电压进行小范围的、有限的调整;当系统出现异常,诸如高峰负荷时段母线电压低;低谷负荷时段电压高的问题时,需要发电机有大量无功(包括滞相、进相)支持时,往往顾此失彼,系统内大部分机组将因为厂用电压问题以及与电压有关的保护问题,机组将不能按照调度下达的电压考核指标进行无功调节或达到调度要求的力率考核要求。 2 主变分接开关的选取 国家电网生[2004]435号《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》:为了保证系统具有足够的事故备用无功容量和调压能力,并入电网的发电机组应具备满负荷时功率因数在0.85(滞相) ~0.97(进相)运行的能力,新建机组应满足进相0.95运行的能力。对300MW机组来说,满负荷时,要求无功在186MVAR~ -98MVAR内调整。 以系统调度下达某电厂220kV母线为例,高峰负荷电压要求控制在226~233kV;低谷负荷电压要求 479

无功电压控制

配电网电压控制方案 北极星电力网技术频道作者: 2009-4-28 13:20:25 (阅290次) 所属频道: 电网关键词: 配电网电压控制电压无功控制确定规模的配电网终端系统,无功过剩时一方面会提高系统运行电压,导致运行中的用电设备的运行电压超出额定工况,缩短设备的使用寿命;另一方面,无功过剩也会影响线路传输的安全稳定性,导致系统的输送容量下降,给电网运行调度带来不利的影响。而系统无功不足时,一方面会降低电网电压,另一方面,电网中传送的无功功率还增加了电能传输时的网络损耗,加大了电网的运行成本。所以,无功是影响电压质量的一个重要因素。 实现无功的分层、分区就地平衡是降低网损的主要原则和重要手段。电压和无功调节是各级变电所需要承担的重要任务。其中,电容器投切是变电站无功调节的最有效而简便的方法,变压器分接头的调节是母线电压控制的最直接手段。近几年以来,我国的电力工作者在此基础上,对电压与无功控制方式进行了大量的研究与开发工作,并相继推出了一系列的基于微机控制技术的电压与无功综合控制装置(VQC系统)。 1 现有电压无功控制的问题 目前VQC系统的实现方式多种多样,包括专用的VQC装置、利用变电站综合自动化后台或利用RTU可编程逻辑控制等方式。其控制策略为九区图控制,即根据电压和无功功率两个参数的综合分析后,判断是投切电容还是调节变压器分接头。采用VQC装置后,变电站的电压无功调节实现了自动控制,改变了过去依靠人工实现电压-无功调节的传统方式,可以满足变电站中母线电压与无功潮流的综合控制,大大地减轻了运行人员的工作负担,降低了误操作的发生,并取得了一定的运行经验,受到了运行部门的认同,成为一种发展趋势,在变电站得到了大力的推广。但从运行的效果看来,该种方式还有很多地方值得讨论:a)容性无功是通过电容器的投切实现的,因容性功率调节不平滑而呈现阶梯性调节,故在系统运行中无法实现最佳补偿状态。电容器分组投切,使变电站无功补偿效果受电容器组分组数和每组电容器容量的制约,分组过少则电容调整梯度过大和冲击大;分组多则需增加开关、保护等附属设备及其占地面积。 b)电容器组仅提供容性无功补偿,当系统出现无功过剩时,无法实现无功就地平衡。 c)由于系统无功的变化而导致电容器的频繁投切,使得电容器充放电过程频繁,减少其使用寿命,对设备运行也带来了不可靠因素。 d)电容器的投切主要采用真空断路器实现(VSC)。其开关投切响应慢,不能进行无功负荷的快速跟踪;操作复杂,尤其不宜频繁操作。近来出现了使用晶闸管投切电容器组(TSC)来代替用真空开关投切电容器组的方法。该法解决了开关投切响应慢和合闸时冲击电流大的问题,但不能解决无功调节不平滑以及电容器组分组的矛盾,同时由于采用了大功率的电力电子器件,也提高了系统的造价。 e)该方法需要在变压器上配置有载开关。变压器带负荷时调节有载开关分接头,会出现短时的匝间短路产生电弧,影响变压器油的性能,也会损坏分接头的机械与电气性能,因此,运行部门往往采取尽量不调或少调有载分接开关的原则,使得VQC的综合调节效果难以实

电力知识母线及母线排

电力知识:学习 母线及母线排-2012年8月3日 母线是指在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。 在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用。母线按外型和结构,大致分为以下三类:硬母线。包括矩形母线、槽形母线、管形母线等。软母线。包括铝绞线、铜绞线、钢芯铝绞线、扩径空心导线等。封闭母线。包括共箱母线、分相母线等。 1、母线指用高导电率的铜、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力的产品。[1]电站或变电站输送电能用的总导线。通过它,把发电机、变压器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。 2、数学上指依一定条件运动而产生面的直线。 [编辑本段]产品简介 随着现代化工程设施和装备的涌现,各行各业的用电量迅增,尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现,作为输电导线的传统电缆现在大电流输送系统中已不能满足要求,多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。插接式母线槽作为一种新型配电导线应运而生,与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大母线成品降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,

使整个系统更加完善。母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的系统。它可制成标准长度的段节,并且每隔一段距离设有插接分线盒,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。为馈电和安装检修带来了极大的方便。按绝缘方式母线槽的发展已经经历了空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度复合绝缘插接母线槽三代产品。母线槽可按L+N+PE、L1+L2+L3、L1+L2+L3+N、L1+L2+L3+N+PE系统设置电源导体和保护导体,满足用电负荷的需要。 [编辑本段]技术特征 插接式母线槽为交流三相四线或五线制,适用于频率50~60Hz、额定电流630A~5000A、额定电压至660V以下的供配电使用,特别适用于工业厂房、矿山等的低压配电系统和高层商住大楼、酒店、医院等的供电系统。 [编辑本段]常见类型 在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用。母线按外型和结构,大致分为以下三类:硬母线。包括矩形母线、槽形母线、管形母线等。软母线。包括铝绞线、铜绞线、钢芯铝绞线、扩径空心导线等。封闭母线。包括共箱母线、分相母线等。 [编辑本段]产品特点 性能方面 母线采用铜排或者铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用。电压降小也就意味着能量损耗小,最终节约用户的投资。而对于电缆来讲,由于电缆芯是多股

AVC系统电压无功控制策略

第四部分AVC电压控制

概述: 电压控制策略目的是即时调节区域电网中低压侧电压以及控制区域整体电压水平,使得电压稳定在一定的区间内。针对AVC系统各个功能来说,电压控制是优先级最高,保证电压稳定在合格范围内也是AVC系统最重要的目标。AVC系统的电压控制分为两部分即区域电压控制和单个变电站的电压校正。通过两部分调节即可以保证所有母线电压稳定在合格范围内,又有效的减少了设备控制震荡。 区域电压控制: 区域即电气分区,所谓区域控制就是整体调节每一个电气分区(以下称作区域)的电压水平,使之处在一个合理范围内。首先以AVC建模结果为基础,分别扫描每个区域中压侧母线电压水平,通过取当前母线电压和设定的母线电压上下限作比较,分别统计每个区域中压侧母线的电压合格率(s%)。然后用此合格率和设定的合格率限值(-d%)比较,如果s>=d,说明对应区域整体电压水平相对合理,不需要调整。如果s

电力系统中的母线的作用

电力系统中的母线有什么作用? 在电力系统的各级电压配电装置中均设置有母线,母线的主要作用是汇集、分配和传送电能。由于母线在运行中传送巨大的电功率,通过很大的负 荷电流,在短路时承受很大的发热和电动力效应。因此,对母线的材料、截面形状、截面积大小、排列方式、连接固定方法等,都必须经过严格的计算、分析、比较,合理选择,符合安全经济运行的要求。

1)在配电装置中,广泛采用的是铝母线;在某些含有腐蚀性气体或强烈地震地区,由于技术上的要求可采用铜母线;在某些高电压小电流的装置中,需要机械强度高的部位,也可采用钢母线。 2)在35kV及以下的户内配电装置中,大多采用矩形截面的铝母线;110kV户内配电装置中,一般采用管形母线;在35kV及以上的户外配电装置中,大多采用圆形截面的母线。 3)采用矩形截面母线,是因为同样截面积下,矩形截面比圆形截面周长长,散热面积大,消耗金属量少。为增强散热条件和减小集肤效应的影响,矩形截面厚

度应比较小,通常铜和铝矩形截面母线边长之比为1:5~1:12,最大截面积为10×120=1200(mm2)。当工作电流很大时,若最大截面的矩形母线还不能满足要求,可用几条矩形母线并列组成。 4)对于大容量发电机母线,因工作电流很大,用单条矩形母线无法满足要求时,一般采取下列措施: a.采用多条矩形母线并列。多条矩形母线并列,是将多条截面相同的矩形母线并列,并用金具固定在支柱绝缘子上,各条母线之间距离一般等于一条母线的厚度,以保证它们的散热。由于各条母线相距很小,短路电流作用下的应力可能很大,为了减小应力,在同一相各条矩形母线之间每隔300~500mm需装设一个垫片。 矩形母线的排列方式和它们的特点如下: 三相母线立放垂直排列,其优点是散热条件好,抗弯能力强;缺点是增加空间的高度。 三相母线立放水平排列,其优点是散热条件好;缺点是抗弯能力差。 三相母线平放水平排列,其优点是抗弯能力强;缺点是散热条件差。 由于多条矩形截面并列的母线散热条件差,所以,允许电流不与条数增加成正比。例如每相中有3条母线时,两边母线中电流各占相电流的40%而中间一条只占20%结果降低了金属的利用率,因此,在交流电路中,每相矩形母线不超过2条,个别情况下不超过3条。 b.采用槽形母线。槽形母线是由2条槽形大截面母线组成近似正方形的空心母线结构。这种结构散热条件好,金属利用率较高,工作电流可达10~12kA。 5)采用水冷却母线。水冷却母线是利用水的导热性能好的特点冷却母线,一般采用圆形铜管作母线,管内通水冷却,母线的载流能力比普通圆形母线高好几倍。它使用于水内冷发电机组的发电厂中。其优点是冷却效率高;缺点是结构复杂,对水质要求高。

电力知识母线及母线排

电力知识母线及母线排集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

电力知识:学习 母线及母线排-2012年8月3日 母线是指在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。 在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用。母线按外型和结构,大致分为以下三类:硬母线。包括矩形母线、槽形母线、管形母线等。软母线。包括铝绞线、铜绞线、钢芯铝绞线、扩径空心导线等。封闭母线。包括共箱母线、分相母线等。 1、母线指用高导电率的铜、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力的产品。[1]电站或变电站输送电能用的总导线。通过它,把发电机、变压器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。 2、数学上指依一定条件运动而产生面的直线。 [编辑本段]产品简介 随着现代化工程设施和装备的涌现,各行各业的用电量迅增,尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现,作为输电导线的传统电缆现在大电流输送系统中已不能满足要求,多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。插接式母线槽作为一种新型配电导线应运而生,与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大母线成品降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,使整个系统更加完善。母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的系统。它可制成标准长度的段节,并且每隔一段距离设有插接分线盒,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。为馈电和安装检修带来了极大的方便。按绝缘方式母线槽的发展已经经历了空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度复合绝缘插接母线槽三代产品。母线槽可按L+N+PE、L1+L2+L3、 L1+L2+L3+N、L1+L2+L3+N+PE系统设置电源导体和保护导体,满足用电负荷的需要。 [编辑本段]技术特征 插接式母线槽为交流三相四线或五线制,适用于频率50~60Hz、额定电流630A~5000A、额定电压至660V以下的供配电使用,特别适用于工业厂房、矿山等的低压配电系统和高层商住大楼、酒店、医院等的供电系统。 [编辑本段]常见类型 在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用。母线按外型和结构,大致分为以下三类:硬母线。包括矩形母线、槽形母线、管形母线等。软母线。包括铝绞线、铜绞线、钢芯铝绞线、扩径空心导线等。封闭母线。包括共箱母线、分相母线等。 [编辑本段]产品特点 性能方面 母线采用铜排或者铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用。电压降小也就意味着能量损耗小,最终节约用户的投资。而对于电缆来讲,由于电缆芯是多股细铜线,其根面积较同电流等级的母线要大。并且其“集肤效应”严重,减少了电流额定值,增加了电压降,容易发热。线路的能量损失大,容易老化。 安全性 母线槽的金属封闭外壳能够保护母线免受机械损伤或动物伤害,在配电系统中采用插入单元的安装很安全,外壳可以作为整体接地,接地非常的可靠,而电缆的PVC外壳易受高强度封闭母

电力系统中母线有关的问题

1、为什么室外母线接头易发热? 答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大,温度升高。 2、变电所母线停电的原因主要有哪些?一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么? 答:变电所母线停电,原因一般有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等。是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。 事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。同时,应尽快查清是本站母线故障还是因外部原因造成本站母线无电。 3、当母线停电,并伴随因故障引起的爆炸、火光等现象时,应如何处理? 答:当母线停电,并伴随由于故障引起的爆炸、火光等现象时,现场值班人员应立即拉开故障母线上的所有开关,找到故障点并迅速隔离,在请示值班调度员同意后,有值班调度员决定用何种方式对停电母线试送电 4、母线及线路出口外侧作业怎样装设地线? 答:检修母线时,应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量;检修10m以下的母线,可以装设一组接地线。 在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与装设接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不装设接地线。 5、为什么母线的对接螺栓不能拧得太紧? 答:螺栓拧得太紧,则垫圈下母线部分被压缩,母线的截面减小,在运行中,母线通过电流而发热。由于铝和铜的膨胀系数比钢大,垫圈下母线被压缩,母线不能自由膨胀,此时如果母线电流减小,温度降低,因母线的收缩率比螺栓大,于是形成一个间隙。这样接触电阻加大,温度升高,接触面就易氧化而使接触电阻更大,最后使螺栓连接部分发生过热现象。一般情况下温度低螺栓应拧紧一点,温度高应拧松一点。所以母线的对接螺栓不能拧得太紧。 6、为什么用螺栓连接平放母线时,螺栓由下向上穿? 答:连接平放母线时,螺栓由下向上穿,主要是为了便于检查。因为由下向上穿时,当母线和螺栓因膨胀系数不一样或短路时,在电动力的作用下,造成母线间有空气间隙等,使螺栓向下落或松动。检查时能及时发现,不至于扩大事故。同时这种安装方法美观整齐。

轨道供电

城市轨道交通牵引供电系统 ——《电气主接线》读书报告 专业:轨道交通控制姓名:徐马腾学号:28 摘要 电力牵引用于轨道系统已经有100多年历史,随着经济和科学技术以及城市的不断发展,使人们越来越认识到采用大容量,无污染的快速轨道交通是解决大城市交通的有效方法。电力牵引供电系统是城市轨道交通的重要组成部分,没有电力牵引供电系统的可靠安全供电,就不可能有城市交通的正常运行,而电气主接线对牵引供电系统运行的可靠性,电能质量,运行灵活性和经济性起着决定性作用,因此,电气主接线是牵引变电所的主体部分。变电所的电气主接线是指由变压器,断路器,开关设备,母线等及其连接所组成的接受和分配电能的电路。 以下是电气主接线的几种基本形式。 1、单母线不分段接线。在主接线中,单母线不分段是比较简单的接线方式,设有一套母线,电源回路和用电回路通过断路器和隔离开关后分别与母线连接。这种接线的优点是接线简单,设备少,配电装置费用低,而且当每一回路发生故障,我们在检修断路器时,可用两侧隔离开关使断路器与电压隔离,保障检修人员安全。检修任一回路及其断路器时,仅该回路断电,其他的不受影响。但如果是检修母线和与母线连接的隔离开关时,将造成全部停电。这种接线仅用于对可靠性不高的10~35KV的地区负荷。 2、单母线分段接线。单母线分段接线是克服不分段接线的工作不够可靠,灵活的有效方法。当母线发生故障时,分段断路器由于保护动作而跳闸,将故障母线断开,非故障母线及其连接的线路仍然照常工作,仅使故障段母线连接的电源线路与馈电回路停电。单母线分段连线广泛应用在10~35KV地区负荷,各种城市牵引变电所和110KV电源进线回路较少的110KV接线系统。 3、具有旁路母线的单母线接线。这种接线主要是针对单母线分段接线的缺点和不足而设立的。在正常工作时旁路断路器是断开的,当任一线路断路器需要检修时,可用旁路断路器代替它,把该线路的隔离开关断开,由旁路母线给它供电,这样在检修断路器时回路依然正常工作,不需要停电。这种接线不但解决了断路器的公共备用和检修备用,在调试、更换断路器及内装式电流互感器,整定继电保护时都不必停电。主要的缺点是加了一条母线和相应的设备,以及为此增加配电装置的占地面积。 4、双母线接线。这种接线具有两条母线,在正常工作时,只有一条母线接通工作,而与另一条母线想接的隔离开关都打开。当工作的母线发生故障时,可将全部回路转换到备用母线,由备用母线供电,减短停电时间。在检修任一断路器时,可以通过一些转换操作,用母线断路器代替被检修的断路器,这时电路按具有旁路母线的单母线运行,被检修断路器两侧用电线跨接。这种接线的缺点是隔离开关的数量多,大功率供电回路的场合,对于110kv以上电压的变电所母线,如线路较多且不许停电,就可以采用这个接线。 5、桥形接线。这种接线的特点是有一条横跨连接的“桥”,接线中,四个连接元件只需要三个断路器,配电装置也简单。根据桥接母线的位置不同,分为内桥形

母线接线形式介绍

电力系统电气主接线形式介绍 培训目标:通过学习本章内容,学员可以了解变电站的接线形式的含义,熟悉变电站的接线布局,掌握电气主接线形式的分类。 第一章电气主接线形式定义 第一节电气主接线定义 电气主接线形式:发电厂或变电站所有高压电气设备(发电机、变压器、高压开关电气、电抗器、避雷器及线路)通过连接线组成的用来接受和分配电能的电路。是电网结构的重要组成部分。 电气主接线图:电气主接线中的设备用标准的图形符号及文字符号根据连接方式形成的电路图。 第二节电气主接线基本要求 (一)可靠性 可靠性是电力系统的首要任务,出现故障不仅会造成用户停电,还可能出现重大设备损坏,人员伤亡,引发全系统事故,导致发电厂和变电所的全站停电。因此主接线形式的选择首先必须满足可靠性的要求。 (二)灵活性 灵活性是指主接线能适用于各种工作情况及运行方式,能根据运行情况方便地退出和投入电气设备。因此必须实现调度灵活、接线简单、操作方便的基本要求。 (三)经济型 电气主接线在满足可靠性合灵活性的前提下,还要考虑经济成本的问题。要求投资省、占地少、电损小。因此,电气主接线应简单清晰,尽量减少开关电气数量,并且二次控制及保护配置也应力求简单,以便节约电缆投资。

因此,主接线的设计涉及到技术和经济两个方面,实际应用中要做到因地制宜,不能片面的强调三个方面的任意一个,而忽略其他的方面,应该首先满足技术要求,其次做到合理布局,精心设计,节省费用。 第二章有汇流母线的主接线形式分类 电气主接线按照是否有无汇流母线分为有汇流母线和无汇流母线两大类。变电站内基本都是有汇流母线的,其接线方式包括单母线,双母线及其衍生接线形式。无汇流母线则包括单元接线、桥形接线和多角形等接线形式。 第一节单母线及其衍生接线形式 一:单母线接线 只有一组汇流母线,所有设备均匀地分布在该母线上。每一条回路配置一组断路器及相应的隔离开关及接地刀闸。 如下图所示: 图表 1-1单母线接 单母线的优点:接线简单、清晰、设备少、运行操作方便。扩建方便。 单母线的缺点:可靠性差和灵活性差。

10kV母线快速转供电技术的研究与应用

10kV母线快速转供电技术的研究与应用 发表时间:2017-11-15T19:44:12.207Z 来源:《电力设备》2017年第20期作者:童炜 [导读] 摘要:在变电运行中,研究出了一种新型的变电站10KV母线快速转供电控制系统,它能够有效的减少操作过程中的停电时间,解决了常规操作中存在的问题,比如消耗时间较长、人工判断出现失误、误操作等情况,从一定程度上提升了电力系统供电的安全稳定性。 (大冶有色金属集团控股有限公司动力分公司湖北黄石 435005) 摘要:在变电运行中,研究出了一种新型的变电站10KV母线快速转供电控制系统,它能够有效的减少操作过程中的停电时间,解决了常规操作中存在的问题,比如消耗时间较长、人工判断出现失误、误操作等情况,从一定程度上提升了电力系统供电的安全稳定性。 关键词:10kv母线;快速转供电技术;道闸操作;自动控制;应用 引言: 将计算机技术、嵌入式系统技术、信号分析和处理技术与变电运行操作业务相互结合到一起,按照操作人员指令,自动完成10KV母线快速转供电操作,防止出现并列运行短路电流超出标准的情况,进而缩短停电时间,提升供电的安全稳定性。从理论上来讲,根据系统的设备计算时间,如果采用快速转供电系统,用户停电时间大约能够控制在几百毫秒内。伴随着网架结构的完善,大部分变电站均出现了主变并列运行短路电流超标的现象,并且用户对供电可靠性需求越来越高,所以该系统未来应用前景比较开阔。 1 电网正常运行时的电压偏离 电网在实际运行时,由于有功、无功出力的变化、用电负荷增减、系统接线方式异常等原因,均会造成母线电压偏离电压限值。这种情况只需进行相应调整,即可使电压恢复正常。 针对上述情况的处理措施:第一,投入AVC(或SVC)功能,设置合理的电压限值,系统自动投切电容器、电抗器,或调整110kV主变的抽头。第二,调整220kV主变抽头(超出±2档要向中调申请),控制110kV系统电压。第三,调整运行方式,合理分布负荷调整。第四,改变网络参数,停、投或并解变压器。第五,可要求有条件的地调电厂改变发电机励磁状态,控制电厂上网无功功率,限制负荷。 2 快速转供电控制系统的设计 变电站10KV母线快速转供电控制系统主要包含多个环节,逻辑控制器模块、状态寄存器模块、受控开关量采集模块、状态输出控制模块以及电源模块、通信模块和监控软件等,它们用于实现10KV母线系统的并列供电转分列供电或者分列供电转并列供电操作的顺序控制,主要的系统操作结构如下所示: 其中,变电站10KV母线转供电控制系统比较适用于常见的单母中,比如单母分段、单母4分段等10KV母线的转供电中,同时,还可以根据接线本身的复杂程度以及控制需求,适当的增加采集回路,利用逻辑编程实现不同的控制方式。 快速转供电系统核心部分是逻辑控制器莫夸,它包括逻辑控制器以及寄存器两方面,寄存器主要将采集模块收集到的模拟量状态和开关量状态等数据储存到不同地址码的寄存器中,逻辑控制器则是调用这些状态信息进行逻辑判断,根据事前设置的操作逻辑,自动执行操作逻辑指令,将输出寄存器放置在重要的位置上,通过开关量输出模块,最终驱动开关设备动作,实现10KV母线各种方式的切换要求,利用自动装置替换掉人工操作,快速转供电功能。 模拟量状态监测模块包含电压监测模块和电流检测模块。电流监测模块采集经过所有受控开关的电流大小,它作为判断开关通断状态的辅助依据,通过电压监测模块收集各个母线段上的电压大小,以此为母线段上是否有电提供判断依据。开关量状态监测模块采集所有需要监控的开关分合位置状态,再者,把开关量输出模块当做逻辑控制器指令的输出模块,驱动一次设备动作,最终达到母线状态切换的控制目的。 3 两种10KV母线快速保护方式的原理分析 3.1 电流闭锁式10KV母线快速保护 电流闭锁式10KV母线快速保护系统被称之为10KV母线快速保护,它是单独的保护装置,专门由两部分构成,分别为嵌入在主变变低10KV侧后备保护装置中的动作元件、嵌入在10KV出现保护装置中的闭锁元件,其中,嵌入10KV出现包含10KV馈线、站用变、接地变以及电容器等。10KV母线快速保护动作逻辑关系如下图所示: 动作元件负责反应流经主变变低开关电流增大而动作的,10KV母线上发生任何相见短路,都能够剖发生反应。闭锁元件则是反应 10KV出现电流增加而动作的,它可以快速发车闭锁信号,该信号被瞬时传送到变低后备保护装置中10KV母线快速保护的逻辑回路中,以闭锁10KV母线的形式保护。10KV母线快速保护功能设置为投入和10KV分段开关处于状态,当10KV母线发生故障的时候,动作元件没有动作,无10KV母线快速保护闭锁信号输出,则10KV母线快速保护经延时t1跳开主变变低开关,与此同时,闭锁1OKV备自投。10KV分段开关投入时,闭锁10kv母线快速保护。 当10KV出现保护范围内故障时,闭锁元件瞬间瞬间发出闭锁信号,并且将其传送给变低后备装置,闭锁10KV母线快速保护。要求10KV出线保护装置中的故障辨别元件具备较高的灵活性。 3.2 复合电压闭锁过电流式10KV母线快速保护 10KV母差保护为复合电压闭锁过电流保护,电压来自于10KV母线TV的三相电压,能够准确实现电压闭锁。三相电流取自变压器 10KV侧总开关以及10KV分段开关外部差接形成的电流。线路保护闭锁条件要求:10KV线路保护包含电容器,所用变电抗器的电流三段,如果电流二段带方向,电流三段也带方向,启动过程中,输出接点去闭锁本段母线的简易母差保护,需要注意,当10KV线路包含电容器、