文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器系数

变压器系数

变压器系数
变压器系数

键词:变压器安装要求注意问题

1 设备及材料准备

变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗,电压%及接线组别等技术数据。变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。

2 作业条件

施工图及技术资料齐全无误。建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。

3 操作工艺

3.1 变压器稳装变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道就位,横向距墙不得小于800mm,距门不得小于1000mm。变压器台架的安装:双杆柱上安装变压器,两杆的根开为2m。配电变压器台架用两条或四条槽钢固定于两电杆上,台架距地面高度不低于25m,台架的平面坡度不大于1/100。腰栏应采用直径不小于4mm的铁线缠绕两圈以上,缠绕应紧牢,腰栏距带电部分不少于0.2m。同时变压器高压柱头加装防尘罩,变压器悬挂警告牌。

3.2 跌落式熔断器的安装变压器的高、低压侧应分别装设熔断器。高压侧熔断器的底部对地面的垂直高度不低于

4.5m,各相熔断器的水平距离不应小于0.5m,为了便于操作和熔丝熔断后熔丝管能顺利地跌落下来,跌落式熔断器的轴线应与垂直线成15°~30°倾角。低压侧熔断器的底部对地面的垂直距离不低于3.5m,各相熔断器的水平距离不少于0.2m。跌落式熔断器熔丝的选择按“保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时迅速熔断”的原则来选择,熔丝的熔断时间必须小于或等于0.1s。按规程规定:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝额定电流按变压器容量额定电流的2~3倍选择;容量在100kVA以上者,高压侧熔丝额定电流按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。变压器低压侧熔丝按低压侧额定电流选择。

3.3 避雷器的安装运行经验证明:影响配电变压器安全运行的外界危险大部分来自雷电事故。因此,变压器应装设防雷装置。我局选用无间隙合成绝缘外套金属氧化物避雷器代替原有的阀式瓷外套避雷器,其工频电压耐受能力强,密封性好,保护特性稳定。避雷器应装设在熔断器与变压器之间,并尽量靠近变压器。这样不仅能有效地保护变压器,且便于检修。另外,为了防止反变换波和低压侧雷电波侵入,在低压侧也应装设低压避雷器。为避免雷电流在接地电阻上的压降与避雷器的残压叠加在一起,作用在变压器绝缘上,应将避雷器的接地端、变压器的外壳及低压侧中性点用截面不小于25mm2的多股铜芯塑料线连接在一起,再与接地装置引上线相连接。

3.4 接地装置目前农网改造中,农村小容量变压器布点多,雷雨季节10kV 配电变压器经常遭受雷击,由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过大,或在接地电阻上产生很高的电压降,

引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必须符合规程规定值。对10kV 配电变压器:容量在100kVA以下,其接地电阻不应大于10Ω;容量在100kVA 以上,其接地电阻不应大于4Ω。接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,合格后方可回填土。同时,变压器外壳必须良好接地,外壳接地应用螺栓拧紧,不可用焊接直接焊牢,以便检修。接地装置的地下部分由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体采用一根长度为6m的40×4mm的扁钢,垂直接地体则采用3根长度为2m的L50×50×5mm的角钢分别与水平接地体焊接。水平接地体在土壤中埋设深为0.6~0.8m,垂直接地体则是在水平接地体基础上打入地里的。接地引上线采用40×4mm扁钢,为了检测方便和用电安全,对于柱上式安装的变压器,引上线连接点应设在变压器底下的槽钢位置。

3.5 变台引落线新建和改造的变台的引落线均应采用多股绝缘线,其截面应按变压器的额定容量选择,但高压侧引落线铜芯不应小于16mm2,铝芯不应小于25mm2,杜绝使用单股导线及不合格导线。同时应考虑引落线对周围建筑物的安全距离。

4 变压器的交接试验

变压器交接试验的内容:测量线圈连同套管一起的直流电阻;检查所有分接头的变压器的变压比;检查三相变压器的接线组别和单项变压器引出线的极性;测量线圈同套管一起的绝缘电阻;线圈连同套管一起做交流耐压试验。

5 变压器送电前检查

变压器送电试运行前做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。变压器试运行前,必须由质量监督部门检查合格。变压器试运行前的检查内容;

①各种交接试验单据齐全,数据符合要求。②变压器应清理、擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损。③变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好。

④接地线良好。⑤通风设施安装完毕,工作正常。⑥标志牌挂好,门装锁。

6变压器送电试运行验收

送电试运行:压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。变压器应进行3~5次全压冲击合闸,并无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置误动作。变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。并做好详细记录。变压器空载运行24小时,无异常情况,方可投入负荷运行。验收:①变压器开始带电起,24H后无异常情况,应办理验收手续。②验收时应移交下列资料和文件:变更设计证明。产品说明书、试验报告单、合格证及安装图纸等技术文件。安装检查及调整记录。

7 质量标准

电力变压器及其附件的试验调整和器身检查结果,必须符合施工规范规定。高低压瓷件表面严禁有裂纹损伤和瓷釉损坏等缺陷。变压器安装位置应准确,器身表面干净清洁,油漆完整。变压器与线路连接应符合下列规定:①连接紧密,连接螺栓的锁紧装置齐全,瓷套管不受外力。②零线沿器身向下接至接地装置的线段,固定牢靠。③器身各附件间的连接的导线有保护管,保护管、接线盒固定牢靠,盒盖齐全。④引向变压器的母线及其支架、电线保护管和接零线等均应便于拆卸,不妨碍变压检修时移动。各连接用的螺栓螺纹漏出螺母2~3扣,保护管颜色一致,支架防腐完整。⑤变压器及其附件外壳和其它非带电金属部件均应接地,并符合有关要求。

8 安全保护

变压器门应加琐,未经安装单位许可,闲杂人员不得入内。对就位的变压器高低压紫套管及环氧树脂铸件,应有防砸及防碰撞措施。变压器身要保持清洁干净,油漆面有碰撞损伤。干式变压器

总有一天你会渐渐明白,对自己笑的人不一定是真爱,对方表面的伪善是为博取信赖,暗里他可能会伺机将你伤害。

总有一天你会渐渐明白,不是所有人都对你心门敞开,即使你用善良和真心对待,有的人依然会悄悄将你出卖。

总有一天你会渐渐明白,哪怕你拿到了幸福的号码牌,命运之神也不一定对你温柔相待,你的余生仍有可能会被忧伤覆盖。

总有一天你会渐渐明白,人世间每个人都会有孽缘和无奈,有的人不值得你为他付出和慷慨,命中注定的灾祸你想躲也躲不开。

总有一天你会渐渐明白,不管你在人群中出不出彩,不管你对生活认真抑或懈怠,该来的一切总是会因你而来。

总有一天你会渐渐明白,人生总有预料不到的惊喜和意外,纵然你处在绝望的谷底和天台,转身就有可能看到晴天驱走阴霾。

总有一天你会渐渐明白,无论人生之路宽畅还是狭窄,如果你能用勇敢和坦然对待,一切困难都不是前进的阻碍。

天下总有地方是专属于你的舞台,你的江湖你才是真正的主宰,对于前尘和过往少问应不应该,无论何处你都要展现自己的风采。

别去管自己是不是栋梁人才,世上每个人都是特别的存在,无论你踏步于尘世内外,尽力和无悔才是对命运最好的交差。

这段时间,被电视剧《知否》刷屏了。明兰和顾二叔幸福甜蜜的婚姻,让不少网友唏嘘羡慕,有人说,“这部剧简直就是现代婚姻的教科书。”

剧中庶女出身,却高嫁侯府,被顾二叔万千宠爱的明兰,把一段很多人都不看好的婚姻,过成了最幸福的样子。

细细思量,与她身上鲜明而独特的三种品质是分不开的。

自信独立,不卑不亢

明兰嫁入侯府后,面对侯府小秦氏等人的挑衅,毫不胆怯。从巧妙应对顾家长辈的发难,到立院别住、人前立威,明兰都能靠着她的聪慧和果敢,不卑不亢地处理。

屡屡想出面维护明兰的顾廷烨,也被明兰的表现所惊喜到,连小秦氏也只能兀自生气感叹,“我真是小看了这个庶女,能演会装,识字记账都不在话下……”

在大多数女人都靠婚姻才能实现自我价值的宋代,明兰一直就看得通透,这实在难能可贵。

出阁前,她就对祖母说,“若为了在男人面前争一口饭吃,反倒把自己变成面目可憎的疯婆子,这一生多不划算”.结婚后,婢女问她,“若是侯爷心不在了该如何”?她坦然回答,“那我们便只有守住自己。”

对她而言,爱情,有,则锦上添花,没有,也没有关系。只要守住自己,亦能守住自己生命中的一方晴空。这样的女人,不管经历什么,也既能与男人比肩同行,又能独自傲然绽放。

去年很火的《我的前半生》里的罗子君,尽管以前的她穿金戴银,背名牌包,喷贵香水,过着养尊处优的生活,看似很有品位,实际上却恰恰相反。她所拥有的东西都是因为“陈太太”这个身份得来的,所以一旦失去了这个身份后,她变得一无所有。

后来她终于明白了这样的人生只是美丽的泡沫,浮华的表面,糟糠的内里。当她努力抛弃这种依附于人的生活后,成为独立的女性后,她的品位也渐渐浮现出来了,连职场精英贺涵都被吸引住了。

正如亦舒在书里也写到的那样,“没有任何人会成为,你以为的今生今世的避风港”.

幸福的婚姻,从来都不是谁攀缘了谁,不是谁滋养了谁,而是两个独立的个体,彼此独立,相互成就。

理解宽容,不急不躁

明兰的丈夫顾庭烨自幼失恃,深陷繁复驳杂的家事囹圄,他看似玩世不恭,不学无术,实则有勇有谋,重情重义。他自幼缺少母爱,受尽家族的白眼和欺凌,内心渴望家庭的安定和温暖。

顾廷烨建功立业后,外人只看重他的地位和富贵,而明兰,却明白他所有的艰辛和不易,她有礼有节地与小秦氏对抗,认真细致地看护经营着他用命搏来的家产,视如己出地教导蓉儿读书学习,支持顾廷烨去寻找流落在外的儿子昌儿,甚至大度地接受顾廷烨姑母送来的妾室,只为了能让夫君不被内室家务所烦扰,全心全力地拼事业。

明兰深知,每个人都有缺点,都有过去,但人总要向前看。她善解人意,不急不躁,大度地包容了他被人所鄙夷嘲笑的过去,用心地护着他心中重要的人,给了他一个安宁温馨的家。

这份理解和宽容,对深受家庭之苦的顾廷烨而言,极为可贵,因此,也让他对明兰的爱,更深了一层。

黄磊和孙莉算得上是娱乐圈的模范夫妻,在一起二十多年未曾红过脸。黄磊曾说过,“我太太这样的女人,其实不罕见,应该属于普及型。但在我心中,却是只此一款,不退不换。”

两人在相处的过程中也从不把爱当作理所当然,而是互相理解,互相体贴。婚后孙莉慢慢退出了演艺圈,将大半的精力放在了家庭和孩子身上。黄磊从不让孙莉进厨房,“家里有一个人会做饭就够了,我愿意为她做一辈子的饭。”正是双方将彼此的付出看在眼里,才会相互理解,相互支持,共同拥有了一段甜蜜的婚姻。

正如泰戈尔所说,“爱情是理解和体贴的别名”.

好的婚姻,就是双方在对彼此的理解和包容里,一次次地爱上。

懂得放弃,不怨不艾

剧情刚开始的时候,明兰就遇见了齐衡,身为平宁郡主的独子,齐衡注定是齐国公府未来的继承人。这个温润如玉的谦谦君子,对明兰一片痴心,明兰也在心底燃起了爱情的火花。

但是,邕王的女儿对齐衡一见倾心,为了让女儿得到今生至爱,邕王扣押了齐衡的父亲,并以此相逼,最后,齐衡只能无奈放手,两人也就此错过。

在初恋夭折时,明兰也哭过消沉过。但她深知,这样做是没有任何意义的,便又逼迫自己尽快振作了起来。

与顾庭烨结婚后,她便努力彻底忘掉了这段刻骨铭心的初恋,一心一意地与顾庭烨过日子。在齐衡多次在朝堂上参奏丈夫,屡惹事端的情况下,她更是勇敢教说齐衡,霸气护夫。

当一段恋情衰败的时候,她并没有把爱情看得比天高,为之寻死觅活,也没有执迷不悟,陷入自怨自艾的泥潭,而是懂得适时放手,努力过好自己以后的人生。她的这份睿智和对爱情的忠贞,也让丈夫顾庭烨爱她爱得更深。

每个人的人生,或许都会经历几段刻骨铭心的感情,但一旦机缘不再,不得不分开的时候,就一定要懂得放下过去,让心彻底归零,不要让自己陷入烦恼和忧伤的深渊,而是要勇敢自信地去面对一段新的生活。

电力变压器交接试验标准

第六章电力变压器 第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套管的局部放电试验;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。 ⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。 第6.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

变压器绝缘电阻

变压器绝缘电阻、介质损耗和泄漏电流绝缘材料又称电介质,通俗地讲就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电的材料。国家将绝缘材料的耐热能力分为七级,规定了每级材料的最高允许温度,所谓绝缘材料的最高允许温度是指材料必需的物理、化学、机械、电气性能都能长期不起显著变化的温度,当超过此温度时,其性能将迅速变劣老化。据资料统计,A级绝缘材料,温度每增加8℃,其使用寿命将缩短一半左右。B级材料约为10℃,变压器线圈的绝缘通常是A级绝缘,她的最高允许温度是105℃,A级绝缘材料包括油性漆、油性树脂及其漆包线、沥青韵母带等。 一、测量变压器绝缘电阻 测量绝缘电阻可以检测出绝缘是否有贯穿性的集中性缺陷、整体受潮或贯穿性手潮。 变压器电压登记为35KV及以上,且能够量在4000KVA及以上时,应测量吸收比。吸收比产品出厂值相比应无明显差别,在常温下应不小于1.3;当R60S。大雨3000MΩ时,吸收比可不做考核要求。 变压器电压等级为220KV及以上且容量为120MVA及以上时,宜用5000V 兆欧表测量极化指数。测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于1.5;当R60S大雨10000MΩ时,极化指数可不做考核要求。 注:温度差K为实测温度减去20℃的绝对值。测量温度以上曾油温为准。 二、变压器绝缘的相关概念 变压器主绝缘:变压器相间的绝缘、绕组之间的绝缘、变压器套管对外壳的绝缘。

四、测量变压器泄漏电流 测量泄漏电流的原理与测量绝缘电阻的原理是相同的,能检出的缺陷也大致相同,但由于试验电压高,所以使绝缘本身的弱点容易暴露出来。测量泄漏电流和绝缘电阻相比有以下特点: ①试验电压高;②泄漏电流由微安表随时监视,灵敏度高,测量重复性也较好; ③根据泄漏电流值可以换算出绝缘电阻值。 1.相关概念 波形因数:周期性交流量的有效值与平均值之比。 波顶因数:周期性交流量的最大值与有效值之比叫波顶因数。 畸变因数:周期性交流量基波有效值和她本身的有效值和它本身的有效值之比叫畸变因数。 脉动因数:该直流电压的脉动幅值与算术平均值之比。 脉动因数:S=×100% 式中Umax——直流电压的最大值; Umin——直流电压最小值; Ud ——直流电压的平均值。 2.《试验规程》中关于测量绕组连同陶管的直流泄漏电流的相关规定 测量绕组连同套管的支流泄漏电流,应符合下列规定: (1)当变压器电压等级为35KV及以上,且容量在8000KVA及以上时,应测量直流泄漏电流。

变压器技术规范标准[详]

1.1变压器相关性能参数 引用标准 GB/T6451-1999(500kV级参见GB/T16274-1996) IEC中无相对应标准 1.1.1 GB中110kV两绕组有载调压变压器额定容量、电压组合、联结组标号及性能参数应符合表1.1.1的规定。 表1.1.1 6300 kVA ~120000 kVA 三绕组有载调压变压器 1.1.2 GB中110kV三绕组有载调压变压器额定容量、电压组合、联结组标号及性能参数应符合表1.1.2的规定。 表1.1.2 6300 kVA ~120000 kVA 三绕组有载调压变压器

1.1.3 GB 中110kV 两、三绕组无励磁调压变压器额定容量、电压组合、联结组标号及性能参数的规定略(详见 GB/T6451-1999)。 1.1.4在分接级数和级电压不变的情况下,允许增加负分接级数,减少正分接级数,或增加正分接级数,减少负分接级数,如110±1/3× 2.5%;110±3/1×2.5%等。 1.1.5当用户需要高于表中规定短路阻抗值的变压器时,其性能参数应与制造厂协商,并在合同中规定。 1.1.6 GB 中500kV 变压器额定容量、电压组合、联结组标号及性能参数略(详见GB/T16274-1996)。 1.2油浸式变压器的冷却方式 标准比较: GB 1094.2-1996 IEC60076.2-1993 1.2.1 GB 中油浸式变压器(字母代号为O )在连续额定容量稳态下的温升限制规定与IEC 规定有差别,如下:

1.3变压器绝缘 标准比较: GB 1094.3-2003 IEC60076-3:2000 1.3.1变压器绕组的试验类型 GB中对变压器线端的雷电截波冲击试验要求为型式试验(在一台有代表性的变压器上所进行的试验,以证明被代表的变压器也符合规定要求),对中性点的雷电全波冲击试验亦要求为型式试验,这些要求与IEC标准不一致。在IEC标准中规定雷电截波试验为特殊试验(除型式试验和例行试验外,按制造商和用户协议所进行的试验),变压器中性点直接接地时中性点的雷电冲击试验不推荐,不直接接地变压器中性点的雷电冲击试验为特殊试验。 IEC中对不同类型绕组的要求和试验 注:例行试验指每台变压器都要承受的试验。 GB中对不同类型绕组的要求和试验 1.3.2变压器绕组额定耐受水平 GB变压器产品的电压等级及其额定耐受电压水平均与IEC标准的规定不完全一致。以下表1.3.2.1、表1.3.2.2、表1.3.2.3分别列出了我国变压器设备的电压等级和额定耐受电压水平值以及相对应的IEC中的对应值。

DLT572_2010电力变压器运行规程完整

电力变压器运行规程 1 主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094.1~1094.5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164~1994 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573—95 电力变压器检修导则 DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则 3 基本要求 3.1 保护、测量、冷却装置 3.1.1 变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2 油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3 变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。

变压器全绝缘和分级绝缘的介绍

变压器全绝缘和分级绝缘的介绍 电力系统所使用的变压器,其中性点的绝缘结构有两种:一种是全绝缘结构,其特点是中性点的绝缘水平与三相端部出线电压等级的绝缘水平相同,此种绝缘结构主要用于绝缘要求较高的小接地电流接地系统,目前我国40kv及以下电压等级电网均属小电流接地系统,所用的变压器都有是全绝缘结构。另一种是分级绝缘结构,其特点是中性点的绝缘水平低于三相端部出线电压等级的绝缘水平。分级绝缘的变压器主要用于是110kv及上电压等级电网的大电流接地系统。采用分级绝缘的变压器可以使内绝缘尺寸减小,从而使整个变压器的尺寸缩小,这样可降低造价。 变压器的绝缘水平也称绝缘强度,是与保护水平以及其它绝缘部分相配合的水平,即耐受电压值,由设备的最高电压Um决定。 设备最高电压Um对于变压器来说是绕组最高相间电压有效值,从绝缘方面考虑,Um是绕组可以联结的那个系统的最高电压有效值,因此,Um是可以大于或者等于绕组额定电压的标准值。 绕组的所有出线端都具有相同的对地工频耐受电压的绕组绝缘称全绝缘;绕组的接地端或者中性点的绝缘水平较线端低的绕组绝缘称分级绝缘。 绕组额定耐受电压用下列字母代号标志: LI——雷电冲击耐受电压 SI——操作冲击耐受电压 AC——工频耐受电压

变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。分级绝缘的中性点绝缘水平加横线列于其线端绝缘水平之后。 如:LI850 AC360—LI400 AC200/LI480 AC200—LI250 AC95/LI75 AC35。 电气设备中,绝缘投资比较大,为了节省变压器的投资,使靠近中性点的部分绕组的绝缘投资减少,绝缘水平下降,但是中性点电位正常很低,不会造成绝缘击穿,能够满足正常运行要求~称为分级绝缘。而全绝缘是指绕组的全部部分的绝缘水平是一样的~~投资较大~~ (1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。 (2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。

电力变压器保护设计规范说明

电力变压器保护设计规范说明 电力变压器保护设计规范(GB/T50062—2008) 4·0·1电压为3~110kV,容量为63MV·A及以下的电力变压器,对下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置: 1,绕组及其引出线的相问短路和在中性点直接接地或经小电阻接地侧的单相接地短路。2,绕组的匝间短路。 3,外部相间短路引起的过电流。 4,中性点直接接地或经小电阻接地的电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压。5,过负荷。 6,油面降低。 7,变压器油温过高、绕组温度过高、油箱压力过高、产生瓦斯或冷却系统故障。 4.0.2容量为0.4MV·A及以上的车间内油浸式变压器、容量为0.8MV·A及以上的油浸式变压器,以及带负荷调压变压器的充油调压开关均应装设瓦斯保护,当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。 瓦斯保护应采取防止因震动、瓦斯继电器的引线故障等引起瓦斯保护误动作的措施。当变压器安装处电源侧无断路器或短路开关时,保护动作后应作用于信号并发出远跳命令,同时应断开线路对侧断路器。 4.0.3对变压器引出线、套管及内部的短路故障,应装设下列保护作为主保护,且应瞬时动作于断开变压器的各侧断路器,并应符合下列规定: 1,电压为10kV及以下、容量为10MV·A以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。 2,电压为10kV以上、容量为10MV·A及以上单独运行的变压器,以及容量为6.3MV·A及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。 3,容量为10MV·A以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。 4,电压为10kV的重要变压器或容量为2MV·A及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。 5,容量为0.4MV·A及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角一星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。 4.0.4变压器的纵联差动保护应符合下列要求: 1,应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流。 2,应具有电流回路断线的判别功能,并应能选择报警或允许差动保护动作跳闸。 3,差动保护范围应包括变压器套管及其引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。但在63kV或110kV电压等级的终端变电站和分支变电站,以及具有旁路母线的变电站在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动保护可短时利用变压器套管内的电流互感器,此时套管和引线故障可由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。 4.0.5对由外部相间短路引起的变压器过电流,应装设下列保护作为后备保护,并应带时限动作于断开相应的断路器,同时应符合下列规定: 1,过电流保护宜用于降压变压器。 2,复合电压启动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器。 4.0.6外部相间短路保护应符合下列规定:

变压器保护

0 1 3110kV 63MV·A 1 2 3 4 5 6 7 40 2 0.4MV·A 0.8MV·A 40 3 1 10kV 10MV·A 2 10kV 10MV·A 6.3MV·A 3 10MV·A 4 10kV 2MV·A 5 0.4MV·A 10kV -40 4 1 2 3 63kV 110kV 40 5 1 2 40 6 1 2 3 .电压为~,容量为及以下的电力变压器,对下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置: 绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地或经小电阻接地侧的单相接地短路。绕组的匝间短路。 外部相间短路引起的过电流。 中性点直接接地或经小电阻接地的电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压。过负荷。 油面降低。 变压器油温过高、绕组温度过高、油箱压力过高、产生瓦斯或冷却系统故障。 ..容量为及以上的车间内油浸式变压器、容量为及以上的油浸式变压器,以及带负荷调压变压器的充油调压开关均应装设瓦斯保护,当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。瓦斯保护应采取防止因震动、瓦斯继电器的引线故障等引起瓦斯保护误动作的措施。 当变压器安装处电源侧无断路器或短路开关时,保护动作后应作用于信号并发出远跳命令,同时应断开线路对侧断路器。 ..对变压器引出线、套管及内部的短路故障,应装设下列保护作为主保护,且应瞬时动作于断开变压器的各侧断路器,并应符合下列规定: 电压为及以下、容量为以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。电压为以上、容量为及以上单独运行的变压器,以及容量为及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。 容量为以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。 电压为的重要变压器或容景为及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。 容量为及以上、一次电压为及以下,且绕组为三角星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。 ..变压器的纵联差动保护应符合下列要求: 应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流。 应具有电流回路断线的判别功能,并应能选择报警或允许差动保护动作跳闸。 差动保护范围应包括变压器套管及其引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。但在或电压等级的终端坐电站和分支变电站,以及具有旁路母线的变电站在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动保护可短时利用变压器套臂内的电流互感器,此时套管和引线故障可由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。 ..对由外部相间短路引起的变压器过电流,应装设下列保护作为后备保护,并应带时限动作于断开相应的断路器,同时应符合下列规定: 过电流保护宜用于降压变压器。 复合电压启动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器。 ..外部相间短路保护应符合下列规定: 单侧电源双绕组变压器和三绕组变压器,相间短路后备保护宜装于各侧;非电源侧保护可带两段或三段时限;电源侧保护可带一段时限。 两侧或三侧有电源的双绕组变压器和三绕组变压器,相间短路应根据选择性的要求装设方向元件,方向宜指向本侧母线,但断开业压器各侧断路器的后备保护不应带方向。低压侧有分支,且接至分开运行母线段的降压变压器,应在每个分支装设相间短路后备保

变压器分级绝缘.

变压器全绝缘和分级绝缘 电力系统所使用的变压器,其中性点的绝缘结构有两种:一种是全绝缘结构,其特点是中性点的绝缘水平与三相端部出线电压等级的绝缘水平相同,此种绝缘结构主要用于绝缘要求较高的小接地电流接地系统,目前我国35kv及以下电压等级电网均属小电流接地系统,所用的变压器都有是全绝缘结构。另一种是分级绝缘结构,其特点是中性点的绝缘水平低于三相端部出线电压等级的绝缘水平。分级绝缘的变压器主要用于是110kv及上电压等级电网的大电流接地系统。采用分级绝缘的变压器可以使内绝缘尺寸减小,从而使整个变压器的尺寸缩小,这样可降低造价。 分级绝缘只有大型变压器才有这个概念,其实“分级绝缘”就是偷工减料;在正常工作时,变压器的中性点是没有电压的,就是在非正常情况下,中性点的电压也不会很大,因而,许多厂家在设计变压器中性点绝缘时,认识中性点出不了事,有点问题还有保护顶着,为降低成本,就将变压器的中性点按低一级电压等级来考虑,如110KV变压器的高压中性点绝缘按35KV来考虑,这个方法就叫“分级绝缘”; 现在可靠性比经济性更重要,人们往往不在乎中性点绝缘省的那点钱了,多将变压器的中性点绝缘设计成和相线一样的绝缘,这叫“全绝缘”;目前有些主网已经禁止分级绝缘的变压器并网了。 变压器的绝缘水平也称绝缘强度,是与保护水平以及其它绝缘部分相配合的水平,即耐受电压值,由设备的最高电压Um决定。设备最高电压Um对于变压器来说是绕组最高相间电压有效值,从绝缘方面考虑,Um是绕组可以联结的那个系统的最高电压有效值,因此,Um是可以大于或者等于绕组的额定电压值。绕组的所有出线端都具有相同的对地工频耐受电压的绕组绝缘称全绝缘;绕组的接地端或者中性点的绝缘水平较线端低的绕组绝缘称分级绝缘。 绕组额定耐受电压用下列字母代号标志: LI——雷电冲击耐受电压 SI——操作冲击耐受电压 AC——工频耐受电压 变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。分级绝缘的中性点绝缘水平加横线列于其线端绝缘水平之后。 如:LI850 AC360—LI400 AC200/LI480 AC200—LI250 AC95/LI75 AC35。 电气设备中,绝缘投资比较大,为了节省变压器的投资,使靠近中性点的部分绕组的绝缘投资减少,绝缘水平下降,但是中性点电位正常很低,不会造成绝缘击穿,能够满足正常运行要求,称为分级绝缘。而

变压器感应耐压值规定

感应耐压试验GB 1094.1—85 11.1 概述 有三种可采用的方法供绝缘种类不同的绕组进行试验。这三种方法如第 11.2、11.3、11.4条所述。 在变压器一个绕组的端子上施加交流电压,其波形应尽可能为正弦波。为了 防止试验时励磁电流过大,试验时频率应适当大于额定频率。 试验电压值应是测量感应试验电压的峰值除以2。 试验应从小于1/3试验电压的电压下开始,并应与测量相配合尽快地增加到 试 验值。试验完了,应将电压尽快地降低到试验值的1/3以下,然后再切断电 源。 除非另有规定,在下述各条中,当试验电压的频率等于或小于2倍额定频率 时 其全电压下的施加时间应为60s 。 当试验频率超过两倍额定频率时,试验时间应为: [][]()120?额定频率 试验频率s ,但不少于15s 。 11.2 高压绕组为全绝缘的变压器的感应耐压试验 通常规定,加在变压器不带分接的线圈两端的试验电压等于两倍的额定电 压,但是任一三个相线圈的相间试验电压不应超过表2第3栏中所列的额定短时 工频耐受电压。 三个相线圈最好用对称三相电源在各相中感应出的电压来试验。如果该绕组 中有中性点端子,则在试验期间可将其接地。 如果未发现内部绝缘击穿或局部损伤,则试验合格。 11.3 高压绕组为分级绝缘的变压器的相对地感应耐压试验 U m(额定电压)<300kV(见5.3条)或者≥300kV ,按方法1确定(见5.4.1款)。线 端的试 验电压见表2。 单相变压器上的试验,通常是在中性点端子接地的情况下进行的。假如绕组 之间的电压比可用分接来改变,则分接就可以用来尽可能同时满足不同绕组上 的 试验电压的要求。在特殊情况下(见第4章),中性点端子上的电压可用将其连 接到 一台辅助的增压变压器上的方法加以提高,或者被试变压器的另一个绕组 也可与 高压绕组相串联。 三相变压器的试验程序包括三次逐相施加单相试验电压,每次将绕组的不同 点接地。图1所示的推荐的试验连接法能避免过高的线端间的过电压。另外还有 其他可行的办法。 图1 分级绝缘变压器单相感应耐压试验的联结方法

变压器保护的配置原则

关于变压器保护的重要原则,必看! 变压器是电力系统普遍使用的重要电气设备。它的安全运行直接关系到电力系统供电和稳定运行,特别是大容量变压器,一旦因故障而损坏造成的损失就更大。因此必须针对变压器的故障和异常工作情况,根据其容量和重要程度,装设动作可靠,性能良好的继电保护装置,一般包括: (1)反映内部短路和油面降低的非电量(气体)保护,又称瓦斯保护; (2)反映变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵联差动保护,或电流速断保护; (3)作为变压器外部相间短路和内部短路的后备保护的过电流保护(或带有复合电压起动的过电流保护或负序电流保护或阻抗保护) ; (4)反映中性点直接接地系统中外部接地短路的变压器零序电流保护; (5)反映大型变压器过励磁的变压器过励磁保护及电压保护; (6)反映变压器过负荷的变压器过负荷保护;

(7)反应变压器非全相运行的非全相保护等。 变压器保护配置原则 电力变压器运行的可靠性很高。由于变压器发生故障时造成的影响很大,因此应加强其继电保护装置的功能,以提高电力系统安全运行,按技术规程的规定电力变压器继电保护装置的配置原则一般为: (1)针对变压器内部的各种短路及油面下降应装设瓦斯保护,其中轻瓦斯瞬时动作于信号,重瓦斯瞬时动作于断开各侧断路器; (2)应装设反应变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护作为主保护,瞬时动作于断开各侧断路器; (3)对由外部相间短路引起的变压器过电流,根据变压器容量和运行情况的不同以及对变压器灵敏度的要求不同,可采用过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序电流和单相式低电压起动的过电流保护或阻抗保护作为后备保护,带时限动作于跳闸; (4)对 110kV 及以上中性点直接接地的电力网,应根据变压器中性点接地运行的具体情况和变压器的绝缘情况装设零序电流保护和零序电压保护,带时限动作于跳闸;

变压器试题库

变压器试题库 一、选择题 1、棒间隙应使用直径为()mm的铜棒,采用()布置,尾部应留有()mm螺扣,用于调节间隙距离。 A、14,水平,50 B、16,垂直,60 C、14,垂直,60 D、16,水平,50 答案:A 2、安装棒间隙时应考虑与周围接地物体的距离大于()m,接地棒长度应不小于()m,离地面距离不小于()m。 A、0.5m,0.5m,1m B、0.5m,1m,2m C、1m,0.5m,2m D、1m,1m,1m 答案:C 3、当海拔高度为500m时,110KV系统中性点间隙距离为()。 A、110mm B、120mm C、125mm D、130mm 答案:D 4、无并网小电源的终端变电站,220KV侧中性点绝缘等级为()、110KV侧中性点绝缘等级(),若变压器220KV侧和110KV侧中性点均不接地运行,则变压器中性点只采用避雷器保护,应将棒间隙活动电极拆除并妥善保存,间隙零序电流保护退出运行。 A、220KV,110KV B、110KV,66KV C、110KV,44KV D、66KV,44KV

答案:B 5、变压器的主体构造是()和()。 A、铁芯,绕组 B、铁芯,油箱 C、绕组,油箱 D、油箱,附件 答案:A 6、为了减小涡流和磁滞损耗,提高磁路的导磁性,铁芯采用()厚的硅钢片涂绝缘漆后交错叠成。 A、0.15mm—0.3mm B、0.15mm—0.35mm C、0.35mm—0.5mm D、0.35mm—0.55mm 答案:C 7、一般情况下,容量在()一下的为小型电力变压器,()及以上的为特大型电力变压器。 A、630KVA,63000KVA B、630KVA,90000KVA C、800KVA,63000KVA D、800KVA,90000KVA 答案:B 8、当主变压器110KV侧中性点绝缘等级为()时,中性点一般应直接接地运行;当主变压器110KV侧中性点绝缘等级为()时,110KV侧中性点必须直接接地运行。 A、110KV,66KV B、66KV,44KV C、66KV,35KV D、44KV,35KV 答案:D 9、对于金属氧化物避雷器的要求,中性点标称电压为110KV时,避

GB 50062-2008 T电力变压器保护设计规范

电力变压器保护设计规范 电力变压器保护设计规范(GB/T50062—2008) 4·0·1电压为3~110kV,容量为63MV·A及以下的电力变压器,对下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置: 1,绕组及其引出线的相问短路和在中性点直接接地或经小电阻接地侧的单相接地短路。 2,绕组的匝间短路。 4.0.6外部相间短路保护应符合下列规定: 1,单侧电源双绕组变压器和三绕组变压器,相间短路后备保护宜装于各侧;非电源侧保护可带两段或三段时限;电源侧保护可带一段时限。 2,两侧或三侧有电源的双绕组变压器和三绕组变压器,相间短路应根据选择性的要求装设方向元件,方向宜指向本侧母线,但断开变压器各侧断路器的后备保护不应带方向。 3,低压侧有分支,且接至分开运行母线段的降压变压器,应在每个分支装设相问短路后备保护。

110kV分级绝缘变压器中性点过电压保护探讨参考文本

110kV分级绝缘变压器中性点过电压保护探讨参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

110kV分级绝缘变压器中性点过电压 保护探讨参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 国产110kV 变压器一般采用分级绝缘结构,中性点绝 缘有35kV,44kV,60kV 电压等级,按原国标GB311— 83《高压输变电设备的绝缘配合》和现行业标准 DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配 合》规定:雷电全波和截波耐受电压分别为180kV, 250kV,325kV;短时工频耐受电压(有效值)分别为 85kV,95 kV,140kV。电力系统中110kV有效接地系 统,为了限制单相接地短路电流、防止通信干扰和满足继 电保护整定配置等要求,大部分110kV变压器分级绝缘中 性点是不直接接地运行的。 对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线

变压器的种类分类

变压器的种类分类 变压器的型式多种多样,以便达到不同的使用目的并适应不同的工作条件可按其功能、相数、调压方式、绕组个数、绝缘及冷却方式、铁芯结构、容量大小、中性点绝缘方式等来进行分类。 1.按功能分类。变压器按功能可分为普通电力变压器(如配电变压器、输电变压器等)和特种变压器(如试验变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、各类调压器等)。 2.按相数分类。变压器按相数可分为单相变压器、三相变压器和多相变压器(如六相整流用变压器)。我国电力系统中用的电力变压器大多为三相变压器。若三相变压器容量超大,太过笨重,从制造厂到安装地点的运输过程中,受运输条件限制,需降低变压器的尺寸及质量时,则可以考虑将三个完全相同的单相变压器的绕组按一定的方式作三相连接组成三相变压器组,如500kV电压等级的变压器大都采用三相变压器组,其三相磁路是独立的,各相主磁通以各自铁芯作为磁路。三相变压器较之于同容量的三相变压器组,其铁磁材料消耗少,运行电能损耗少,且占地面积小,因此在条件允许的情况下应优先采用三相变压器。 3.按调压方式分类。变压器按调压方式可分为无载调压变压器和有载调压变压器。无载调压变压器必须在停电的情况下才能进行分接头

的切换,其调压装置结构较为简单。有载调压变压器则可以在不停电的情况下实现分接头的切换,其调压装置结构相对复杂,造价高,对检修维护的要求也较高。 4.按绕组个数分类。变压器按绕组的个数可分为双绕组变压器、三绕组变压器、自耦变压器和多绕组变压器。近年来三绕组变压器在电力系统中应用越来越多,大多用于需要三种不同电压等级的场合。采用一台三绕组变压器比采用两台双绕组变压器,可以节省材料和占地面积,减少附属设备,提高运行效率,维修也方便。只有当某电压等级传输容量很小,三个电压等级之间分别使用多台小容量的双绕组变压器可以使总容量显著减少时,才考虑使用双绕组变压器。三绕组变压器的高压、中压和低压三个绕组,通常套在一个铁芯柱上。由于绝缘结构的要求,高压绕组常套在最外面。由于升压变压器的功率主要由低压侧向高压侧和中压侧传递,所以其低压绕组常套在高、中压绕组之间。这样一来,升压变压器的高压绕组在最外面,低压绕组居中,中压绕组最靠近铁芯。对于降压变压器,绕组排列则采用高压绕组在最外面、中压绕组居中、低压绕组最靠近铁芯的方式,以降低绝缘费用。 5.按绝缘及冷却方式分类。变压器按绝缘及冷却方式可分为油浸式、干式和气体绝缘式等。其中油浸式变压器,又有油浸自冷式、油浸风冷式、油浸水冷式和强迫油循环冷却式等。由于油浸式电力变压器具有散热好、损耗低、容量大、价格低等优点,所以获得了广泛应用。 6.按铁芯结构分类。变压器按铁芯结构可分为芯式变压器和壳式变

变压器检修标准

电力变压器运行检修规程 1.主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2. 引用标准: GB1094.1~1094.5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164~1994 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573—95 电力变压器检修导则 DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则 3.基本要求: 3.1 保护、测量、冷却装置 3.1.1变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水

满足220~110kV分级绝缘电力变压器的交流耐压试验

BPXZ-HT(F)-480kVA/400kV调频式串联谐振试验装置 一、被试品对象 1、满足220~110kV分级绝缘电力变压器的交流耐压试验,试验频率为45-65Hz,最高试验电压160kV,试验时间1分钟。 2、满足220~110kV互感器的交流耐压试验,试验频率为45-65Hz,最高试验电压368kV,试验时间1分钟。 3、110kV电缆,长度250m,试验频率为30-300Hz,试验电压128kV,试验时间60分钟。 4、220kV及以下母线,套管,GIS(10个间隔),试品电容量在1000pf以内,试验频率为30-300HZ,最高试验电压368kV。 系统主要技术参数及功能 1.额定容量:480kVA; 2.额定电压:400kV;200kV;100kV; 3.额定电流:1.2A;2.4A;1.2A; 4.工作频率:工频50Hz; 5.输出电压波形畸变率:≤0.5%; 6.允许连续工作时间:额定负载下60min; 7.额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 8.装置自身品质因数:Q≥30;\ 9.系统测量精度:有效值1级; 10.输入电源:三相380V电压,频率为50Hz; 11.对被试品具有过流、过压及试品闪络保护; 12.环境温度:-150C–40 0C,相对湿度:≤90%RH,海拔高度≤1000米; 二、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 三、系统配置及其参数 1.激励变压器JLB-20kVA/10kV/20kV/0.4kV 1台 a)额定容量:20kVA; b)输入电压:400V,单相; c)输出电压: 10kV;20kV; d)结构:干式 e)重量:约65Kg; f)额定运行60分钟后线圈对空气温升:≤65K; 2.变频电源BPXZ-HT-20kW/380V 1台

变压器分级绝缘

变压器分级绝缘标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

