功率因数调整电费

目录 1、什么是功率因数? (1) 2、为什么要实行功率因数调整电费? (1) 3、功率因数调整电费的适用范围是什么? (1) 4、功率因数执行标准是什么? (1) 5、功率因数低有什么危害? (1) 6、提高功率因数的基本方法? (1) 7、实行功率因数调整电费的客户在什么情况下可降低功率因数标准值或不实行功率因数调整电费办法? 8、功率因数调整电费金额的如何计算? (2) 9、如何计算功率因数调整电费增减率? (2) 1、什么是功率因数? 答:电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位角φ的余弦cosφ来表示。cosφ称为功率因数,又叫力率,其大小由电路负载中的电阻与阻抗的比值来决定。 功率因数是反映电力客户用电设备合理使用状况、电能利用程度和用电管理水平的一项重要指标。 2、为什么要实行功率因数调整电费? 答:鉴于电力生产的特点,客户用电功率因数的高低,对发、供、用电设备的充分利用,节约电能和改善电压质量有着重要影响。为了提高客户的功率因数并保持其均衡,以提高供用电双方和社会的经济效益,达到改善电压质量、提高供电能力、节约用电的目的,故实行功率因数调整电费办法。 3、功率因数调整电费的适用范围是什么? 答:(1)大工业用电用户; (2)受电容量在100kVA(kW)及以上的一般工商业及其他用电(临时用电除外)、农业用电。 4、功率因数执行标准是什么? 答:根据“水电财字215号”《关于颁发<功率因数调整电费办法>的通知》和“华东电供字第204号”《关于〈功率因数调整电费办法〉的实施说明》,功率因数分为0.90、0.85、0.80三个执行标准,适用范围分别如下: 1、0.90:适用于160千伏安以上的高压供电的工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 2、0.85:适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户、100千伏安(千瓦)及以上的商业和非工业用户、100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 3、0.80:适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户。 5、功率因数低有什么危害? 答:功率因数低会造成: (1)增加供电线路的电能损失,降低输电效率; (2)增加供电线路的电压损失,造成电压波动,影响供电质量; (3)降低发、供、用电设备的有效利用率; (4)供电企业为减少电能损失、提高电压质量而投入的投资成本加大; (5)功率因数低的企业要增加电费支出,加大了生产成本。

需要系数和同时系数的区别

需要系数和同时系数的区别: 1、同时系数:多台设备运行时,各台设备用电的最大值不会用时出现,同时系数小于1.0的。 2、需用系数:也包含了同时系数,还有多台设备运行时,未必都是满载运行,多台用电设备的效率要小于1.0且供电线路有损耗,这几种情况构成需用系数。 需要系数,是计算实际运行时负载容量时用的,每种负荷需要系数不一样。 同时系数,是在计算各种设备的总负荷(或者小区总负荷)才用。 【安装容量】所连接的设备铭牌容量之和。国外叫TCL,total connected load。这里有争论了,备用设备算不算安装容量呢?国内有两种处理方式,其一是算上,按照运行方式取合适的需要系数,比如一用一备,就取需要系数0.5。第二种方案是不计入TCL,负荷表上单独列一栏“备用”。依照笔者海外经验,国外按照第二种方式处理。 【计算容量】依照设备实际使用率打折的容量,是30分钟用电设备的最大容量。所以,一般老同志画图不写Pjs,Qjs,Sjs,而是写P30,Q30,S30之类。国外叫MD,maximum demand,或者diversity load。 【需要系数】需要系数Kx=计算容量MD/安装容量TCL。国外的称呼也很直观DF,demand factor或者diversity factor。 【同时系数】同时系数用于干线或者变电所,Kt=系统各部分最大需量之和/整个系统最大需求量。国外没有同时系数的概念,只有需要系数的概念,实际也没必要那么折腾,在负荷表上可以看到它就是国内的需要系数。只不过,从终端配电箱,到二级配电箱,再到母线乃至主配电盘,各级的需要系数取不同值罢了。 各级需要系数的取值很有讲究,如果很粗糙,不加分析的乱用,会造成计算负荷很大,保护电器和导线越往上级越放大很多。所以,很多需要系数法计算结果都偏大。大家可以参考朱甫泉老先生在《建筑电气》上一篇文章,谈到需要系数法计算负荷的问题,还列举了很多工程实例。需要系数的取值,需要大量的进行工程调研,从而总结出一个合理的值。 配电箱系统图中pe,kx,pjs,ljs什么意思: Pe有功功率、Kx需要系数、Pjs计算功率、Ijs计算电流。还有CosΦ表示功率因数。 它们之间的关系如下: Pj=Kx*Pe. Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。 配电箱规格 Pn=62kw代表这个配电箱的安装容量62kw, Kd=0.9 需要系数, Cos=0.85 功率因数,

各国电压一览表

各国电压一览表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

亚洲 地方插头插座电压频率註解 台澎金马A, B110 V 60 Hz 插座大多为A型,部分B型插座的第三孔(接地用) 並未确实做好接地;多数电器为A型插头,但也有不少B型。高耗电电器使用220V 中国A, C, I220 V 50 Hz 大多插座均可接A、C、I型,其中A、C型插座合在一起(中间扁形、外侧圆形插孔),I型插座在其旁边;A型插座只适用同宽的插头,有分极性的插头必须另装转接头 香港G, D, M220 V 50 Hz 基本上是採用英国标准,而D、M型是在老旧配线才有,但规定必须限制电流处仍会使用M 型。一些浴室会有类似C型的电刮鬍刀用低电流插座;部分110 V 与220 V 插座做相连在一起,或是用开关切换电压,但这种类型的不像在英国那么普遍 澳门D, M, G, F220 V 50 Hz 未规定标准形式,但过去葡萄牙政府兴建、通行澳门香港之间的渡轮採用E&F型;主权移转之后,开始出现使用转换过的G型,另有小数量的F型 日本A, B100 V 50 Hz and 东日本:50 Hz、西日本:60 Hz 3

60 Hz 沖绳A, B100 V 60 Hz 军事基地为120 V 韩国C, F220 V 60 Hz C型是多数一般住宅使用,新近的办公室、机厂、旅馆、新型住宅也开始用F型。现在标准电压是220 V,以前曾用110 V 但现已被淘汰;一些人仍自已装设了降压器,以便使用以前的110V 电器。大多旅馆只有220 V 插座,少数旅馆同时有110 V (A、B型) 和220 V (C、F型)。插座与开关形式同於美国。 朝鲜C220 V 50 Hz 蒙古国C, E230 V 50 Hz 越南A, C220 V 50 Hz A型常见於北越,C型常见於南越。G型只在豪华旅馆才有柬普寨A, C, G230 V 50 Hz 寮国A, B, C, E, F230 V 50 Hz 4

煤矿电气设备安全管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 煤矿电气设备安全管理 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7743-82 煤矿电气设备安全管理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 煤矿电气设备安全管理是整个煤矿安全管理的重要组成部分。加强和完善电气设备安全管理系统是做好煤矿安全工作的保障之一,对避免和减少煤矿井下重大安全事故的发生具有十分重要的作用。 1 做好煤矿电气设备安全管理的目的和内容 做好煤矿电气设备安全管理的主要目的有二:一是保障电气设备正常、可靠运行;二是避免人身伤亡事故和设备事故发生。电气安全管理是一个系统工程,贯穿于从选型、采购、入库检验、安装调试、使用、检修、事故调查、处理等生产全过程。该系统由“软件”和“硬件”及“人”三部分组成。“软件”是指《煤矿安全规程》等技术法规,各类设备管理,安全用电检修等规章制度。“硬件”是指:①能对电气设备入矿进行安全、性能等综合检验的仪器、仪表;②安装、

煤矿井下常用的电气设备有哪几种类型

编号:SY-AQ-05954 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 煤矿井下常用的电气设备有哪 几种类型 What types of electrical equipment are commonly used in coal mines

煤矿井下常用的电气设备有哪几种 类型 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 按照《煤矿安全规程》规定,井下常用的有以下几种类型电气设备:(1)矿用一般型电气设备(KY)。这种电气设备的特点是:导电部分都由封闭的外壳加以隔离,外壳的机械强度较高,能防止水滴人或溅入,有专用的接线盒,绝缘部分有防潮特性。它们的外壳上都有KY 字样。 这种电气设备可在瓦斯矿井中的井底车场、总进风巷和主要进风巷中使用。采区变电所也可采用矿用一般型变压器。 (2)矿用防爆型电气设备(Ex)。矿用防爆型电气设备种类较多,但煤矿井下常用的有以下三种: ①隔爆型电气设备(Exd或Ex)。这种电气设备除了有矿用一般型电气设备的特点以外,其外壳还具有隔爆性能。因此,它适用于有瓦斯、

煤尘爆炸危险的场所。它们的外壳上都有Exd或Ex字样。 ②本质安全型电气设备(Exi)。这种电气设备无论在正常或事故情况下产生的电气火花都是安全火花,因此这种电气设备的适用场所与隔爆型相同。它们的外壳上都有Exi字样。 ③增安型电气设备(Exe)。这种电气设备的特点是:凡能产生电火花、电弧或危险高温的部分全部封闭在隔爆外壳中,不产生电火花、电弧或危险高温部分做成矿用一般型,适用于高瓦斯矿井中的照明、信号等设备。外壳有Exe字样。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

煤矿井下电气设备安全技术要求(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 煤矿井下电气设备安全技术要求 (通用版)

煤矿井下电气设备安全技术要求(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、任务来源 煤矿是我国安全生产工作的重要领域,检测检验工作是煤矿行业安全生产的重要环节。多年来,我国煤矿安全生产检测检验标准工作严重滞后,已不能满足煤矿安全生产的需求。为此,国家十一五科技支撑计划《安全生产关键技术标准研制》课题从煤矿安全生产检测检验标准化工作角度设立研究方向,其中《煤矿安全生产检测检验标准体系研究》专题要求建立适合于我国煤矿安全生产现状的检测检验标准体系,同时制定该体系内的关键技术标准。 安标国家矿用产品安全标志中心(以下简称安标国家中心),作为专题研究承担单位,从2006年开始,对我国煤矿安全生产检测检验体系展开研究,通过研究建立了《煤矿安全生产检测检验体系表》,并在此基础上,给出了需要编制的70项煤矿安全生产检测检验标准,其中包括亟待制定的四项通用基础技术标准,分别为《煤矿井下电气设备安全技术要求》、《煤矿井下机械设备安全技术要求》、《煤矿

煤矿电气设备防爆知识

编号:SY-AQ-08103 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 煤矿电气设备防爆知识Explosion proof knowledge of coal mine electrical equipment

煤矿电气设备防爆知识 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、煤矿使用的涉及安全生产的产品必须取得煤矿矿用产品安全标志,未取得煤矿矿用产品安全标志的,不得使用。 2、普通型携带式电气测量仪表必须在瓦斯浓度1%以下的地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓度。 3、专职防爆检查员必须经过上级主管部门培训考试,并取得合格证。兼职防爆检查员必须经过矿级培训考试并取得合格证。 4、防爆电气设备,在入井前必须经专职防爆检查员检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准入井。 5、作工业性试运行的防爆电气产品必须有质量监督检验部门核发的“工业试验许可证”,使用单位制定安全措施,经矿机电副总审查同意,否则不准入井。 6、井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术改造时,必须

经国家授权的矿用产品质量监督检查部门检验。 7、井下防爆电气设备的运行、维护和修理工作,都必须符合防爆性能的各项技术要求。 8、防爆性能受到破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。 9、防爆外壳的维修,应执行《煤矿防爆型电气设备外壳修理规程》,而且必须由取得防爆检修资质的单位或厂家进行修理。 10、防爆电气的维修工(兼职防爆检查员),对自己所管辖的防爆电气每班至少检查一次。 11、专职防爆检查员对高瓦斯矿井或低瓦斯矿井的高瓦斯区域的防爆电气每周至少检查二次。对低瓦斯矿井的防爆电气每周至少检查一次。 12、专职和兼职防爆检查员,人员配备必须满足防爆检查工作的需要。 13、、防爆电气设备(包括小型电器)电缆的使用电压等级不得高于其标称电压等级,否则视为失爆。

功率因数调整电费办法

功率因数调整电费办法 鉴于电力生产的特点,用户用电功率因数的高低对发、供、用电设备的充分利用、节约电能和改善电压质量有着重要影响。为了提高用户的功率因数并保持其均衡,以提高供电用双方和社会的经济效益,特制定本办法。 功率因数的标准值及其适用范围 功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。 功率因数的计算 凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数; 凡装有无功补尝设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补尝设备,电业部门并应在计费计量点加装有防倒装置的反向无功电度表,按倒送的无功电量与实用无功电量两者的绝对值之和,计算月平均功率因数; 根据电网需要,对大用户实行高峰功率因数考核,加装记录高峰时段内有功、无功电量的电度表,据以计算月平均高峰功率因数;对部分用户还可试行高峰、低谷两个时段分别计算功率因数,由试行的省、市、自治区电力局或电网管理局拟订办法,报水利电力部审批后执行。

电费的调整 根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。 根据电网的具体情况,对不需增设补尝设备,用电功率因数就能达到规定标准的用户,或离电源点较近,电压质量较好、勿需进一步提高用电功率因数的用户,可以降低功率因数标准或不实行功率因数调整电费办法,但须经省、市、自治区电力局批准备,并报电网管理局备案。降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于降低后的功率因数标准时,不减收电费,但低于降低后的功率因数标准时,应增收电费。 表一以0.90为标准值的功率因数调整电费表

煤矿电气设备的安全管理

煤矿电气设备的安全管理 煤矿电气设备安全管理是整个煤矿安全管理的重要组成部分。加强和完善电气设备安全管理系统是做好煤矿安全工作的保障之一,对避免和减少煤矿井下重大安全事故的发生具有十分重要的作用。 1 做好煤矿电气设备安全管理的目的和内容 做好煤矿电气设备安全管理的主要目的有二:一是保障电气设备正常、可靠运行;二是避免人身伤亡事故和设备事故发生。电气安全管理是一个系统工程,贯穿于从选型、采购、入库检验、安装调试、使用、检修、事故调查、处理等生产全过程。该系统由“软件”和“硬件”及“人”三部分组成。“软件”是指《煤矿安全规程》等技术法规,各类设备管理,安全用电检修等规章制度。“硬件”是指:①能对电气设备入矿进行安全、性能等综合检验的仪器、仪表;②安装、维修电气装备时使用的各类保安工具;③为避免事故而设置的各类保护器具。“人”是系统工程中最主要的因素,因为系统中的“软件”和“硬件”都要靠人来掌握和使用,一般情况下,人为因素是安全管理系统失败、事故频发的主要原因。 为了加强煤矿电气设备安全管理,保证设备正常运行状态必须做好以下工作: 1.1 避免发生触电伤亡事故 触电包括与正常带电部分接触触电,与漏电部分接触触电(这些漏电部分在正常情况下是不应带电的)和没有直接与电气设备接触触电等。触电可分为电击和电伤两种;电击指电流通过人体内部器官损坏,导致残废或死亡。电伤指电弧对人体表面造成烧伤。 为了防止触电事故发生,在电气设备设计、制造使用和维护过程中,要认真执行《煤矿安全规程》等有关规定,做到安全用电。防止触电的主要措施有: ⑴使人体不能接触或接近带电体,如采取栅栏门隔离、设置闭锁机构等; ⑵设置保护接地; ⑶在井下高、低压供电系统中,装设漏电保护装置; ⑷采用较低的电压等级;

煤矿井下电气设备管理办法

第一章总则 第一条为了保证井下电气设备安全运行,防止人身触电、电气火灾和电气火花引起的瓦斯、煤尘爆炸事故,特制定本管理办法。 第二条制定本规定的依据是:《煤矿安全规程》(以下简称《规程》)、《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》(以下简称《短路保护细则》、)《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》(以下简称《保护接地细则》、)《煤矿井下低压检漏装置的安装、运行、维护与检修细则》(以下简称《检漏保护细则》、)《机电设备防爆检查标准》以及上级主管部门的有关规定和要求。 第三条井下电气设备安全管理是指矿井井下供电系统、综合自动化系统(含各子系统),通讯照明信号系统,监测监控系统的各种电气设备、器材、设施在选型、入井、安装、测试、使用、维护、检修和拆除过程中的综合管理及即计量测量等各种电气仪表的电气安全管理。 第四条 XX煤炭建设公司机电动力部是XX煤炭建设公司井下电气安全管理的业务管理部门,负责对各单位井下电气安全业务工作进行管理指导监督检查。矿(厂、公司)机电管理部门是本单位井下电气安全管理的责任部门,负责本单位井下电气安全管理和安全监察工作。

第五条井下电气安全是矿井安全工作的重点之一,各级领导干部必须高度重视,尤其是各级机电部门领导干部、工程技术人员和管理人员,要定期下井深入现场,加强对井下电气设备的监督检查,发现问题,及时解决,保证井下电气设备安全运行。 第二章基础管理 第六条各矿(处、公司)结合本单位具体情况修订和完善井下电气安全管理的各项规章制度。单项电气拆除、安装、检修工程应制定安全技术措施,按有关规定程序审批,认真贯彻落实并存档备查。 第七条各矿(处、公司)机电管理部门要设立电气管理组,配备专职工程技术人员及电气安全管理人员,负责井下供电系统的设计、电气设备选型、用电负荷调整及电气保护装置的整定计算,审核电气设备检修安全技术措施,建立井下电气设备台账,绘制井下供电系统图、井下电气设备布置示意图。 供电设计、保护装置整定计算和绘制的各种图纸,由机电管理部门技术负责人审核,经机电副总工程师或机电矿长(副总经理)批准,并统一存档。 新安装的变电所、临时配电点和采煤、掘进、开拓工作面必须有供电设计,确保实际与设计相符,严禁无设计施工,严禁先开工后设计。

煤矿常用防爆电气设备(DOC)

第三讲煤矿常用防爆电气设备 矿用电气设备分为防爆型和非防爆型两类,矿用防爆型电气设备属于第Ⅰ类防爆电气设备(工厂用属于Ⅱ类)。矿用防爆电气设备的外壳上和设备铭牌上都有“Ex”标志。凡没有“Ex”标志的均为非防爆型,矿用一般型就是非防爆型,它的标志为“KY” 一、矿用防爆电气设备防爆原理与类型(第二章第二节) 当瓦斯浓度在5%~16%范围内,又遇到火源(明火、电火花、金属碰撞火花)或650℃以上的高温热源就会发生爆炸;瓦斯浓度在8.2%~8.5%时最易引爆;瓦斯浓度在9.5%时爆炸压力最大。当煤尘粒度在1μm~1mm范围内,挥发指数超过10%,悬浮在空气中的含量30 g/m3~3000g/m3时,又遇到700℃~850℃的高温热源也会发生爆炸。 1.矿用隔爆型电气设备 将电气设备置于隔爆外壳内,当外部瓦斯进入外壳,开关操作产生的火花就会点燃瓦斯,发生瓦斯爆炸;但是外壳既不破裂或变形,也不会引燃壳外的瓦斯或煤尘,即外壳必须有耐爆和隔爆性能。 耐爆性:外壳用钢板或铸钢制成,机械强度很高,当壳内发生瓦斯爆炸时,外壳不会破裂或变形,高温气体不会立即冲出外壳引爆外部瓦斯。 隔爆性:外壳各部件之间的隔爆结合面要有足够大的宽度、平整光洁的表面,两个结合面结合形成的隔爆间隙要足够小。当壳内发生爆炸时,火焰通过隔爆间隙向外传播的过程中,速度不会太快,所经过路径较长,能够受到足够冷却,使其温度降低到瓦斯点燃温度(650℃)以下,不会点燃外部瓦斯。 对隔爆结合面的最大间隙或直径差W和最小有效长度L及螺栓通孔至外壳内缘的最小长度 L的要求见表5-2。 1 表5-2 矿用电气设备隔爆外壳隔爆结合面结构参数 mm

用电项目的需要系数表

用电设备名称数量(台) 型号及技术参数数据合计功率(kw) 型号单机功率额定电压 蛙式夯土机2台HW-32 1.5380V 2×1.5kw=3kw 施工电梯1台SCD200/200 4×11kva 380V 4×11KW=44kw 砼搅拌机1台JZC750 15KW 380V 2× 15KW=30KW 砂浆搅拌机2台250L 4kw 380V 2×4kw=8kw 插入式振捣器2台4-6m 60 0.8kw 380V 2×0.8kw=0.8kw 平板振动器1台PB3.0 2.2KW 380V 1×2.2K=2.2KW 钢筋弯曲机1台GW40L-1 3KW 380V 钢筋调直机1台GT4/14 4 380V 钢筋切断机1台QJ407 380V 闪光对焊机1台UN1-100 11 380V 圆盘锯2台YB2522 1.6 380V 电锯MB504 7 380V 交流电焊机2台BX3-120-19 380V 18 真空吸水泵2台HZX-60A380V 小型电动工具20KW 办公用电及照明100KW

用电项目的需要系数表(表二) 用电设备组名称Kx COSθtgθ混凝土搅拌机及灰浆搅拌机、地泵 10台以下0.7 0.68 1.08 10台以上0.6 0.65 1.17 破碎机、筛洗石机、泥浆机、压缩机、输送机、木工机械、夯土机械10台以下0.7 0.7 1.02 10台以上0.65 0.65 1.17 提升机、起重机、挖掘机 10台以下0.3 0.7 1.02 10台以上0.2 0.65 1.17 电焊机及焊接设备 10台以下0.45 0.45 1.98 10台以上0.35 0.4 2.29 4、负荷计算 4.1各用电设备组的负荷计算 4.1.1各用电设备组的负荷计算式 有功功率计算 P jS =k x∑Pe 无功功率计算 Q jS =P jS tgθ 视在功率计算 S jS =JS JS Q P2 2+ 式中P js —用电设备组的有功计算负荷kW; Q js —用电设备组的无功计算负荷kVar; S jS —用电设备组的视在计算负荷kVA; K x —用电设备组的需要系数。 4.1.2电焊机及焊接设备组 查表K X =0.45;COSθ=0.45;tgθ=1.98; 先将Jc=50%统一换算到Jc=100%的额定容量; P e3=100 / 50×P n =5.0×18=12.7 (kw) 计算荷载:P js2=K X ×P e2 =0.45×12.7=5.71 (kw) Q js2=P js2 ×tgθ=5.712×1.98=11.3 (kvar)

煤矿电气设备失爆标准

煤矿电气设备失爆标准 煤矿电气设备失爆标准: 失爆:就是使用中的电气设备(五小电器、缆线)失去耐爆性能和不传爆性能 一、设备外壳: 凡属于下列情况之一者,判定为失爆。 (一)、外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50 mm,同时凹、凸深度超过5 mm者。 (二)、隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。 (三)、隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定的。(四)、设备隔爆腔之间的隔爆结构被破坏,如隔爆型电动机内的隔爆绝缘座被去掉等情况。 (五)、改变隔爆外壳原设计安装尺寸,导致电气间隙或爬电距离不符合规定者。 (六)、用螺栓固定的隔爆面缺弹簧垫、螺栓或螺母;弹簧垫圈失效、未压平或螺栓松动;螺栓或螺孔滑扣。 (七)、隔爆接合面的表面粗糙度不大于6.3(Ra 值);操作杆的表面粗糙度不大于3.2(Ra 值)。 (八)、隔爆面锈迹用棉纱擦后,留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。(九)、结合面上的针孔,在一平方厘米的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5mm,深度不超过1 mm的隔爆面不为失爆。 (十)、对于机械伤痕深度、宽度均不超0.5mm ,其伤痕投影长度不超过相对容积结合面宽度50%,个别伤痕深度不超过1 mm,其伤痕距结合面最短无伤距离相加不大于相应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。 (十一)、隔爆面上不允许有油漆和机械性杂物,否则为失爆(如无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。 (十二)、隔爆面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化后也涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均为失爆。涂油应在防爆面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。(如磷化面脱落小于隔爆面径向长度1/3并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好)。 (十三)、隔爆接合面紧固螺栓的螺母要上满扣,不满扣为失爆。紧固

(产品管理)火电厂设备及使用产品一览表

(产品管理)火电厂设备及使用产品一览表

火电厂设备及使用产品壹览表 壹、燃料车间 1、卸煤机 开式齿轮开齿乐.润力斯 减速机润齿福、即可佳、塞普清.伊来康. 液压系统润博特、塞普清..润力斯 2、斗轮机 开式齿轮开齿乐.润力斯. 液压系统润博特、塞普清 轴承钼超 减速机润齿福、即可佳、塞普清.伊来康电机润力20 钢丝绳绳链康(绳链可) 3、给粉机 轴承钼超 减速机润齿福、即可佳、塞普清.伊来康

电机润力20 4、碎煤机 轴承钼超(诺得克) 减速机润齿福、即可佳、塞普清.伊来康 电机润力20 6.推土机.装载机 润齿福、即可佳、塞普清.可润奇 二、锅炉车间 1、磨煤机减速机润齿福85-140(多级粘度齿轮油) 220号320号.460号(200升/桶) 小齿轮2号红钼超、26升/桶 大瓦润齿福、即可佳 电机润力20(3号锂基脂)26升/桶 大小齿轮00#钼超、润齿福、 齿轮耦合器开式齿轮润滑油开齿乐10公斤/箱

轴承.活塞衬套.0号红钼超20升/桶 冷却器NM—40.BP800 2、给煤机轴承钼超(红钼超、诺得克) 减速机润齿福460、即可佳、塞普清.伊来康 链条绳链康(绳链可) 电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 3、送风机电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 轴承热力盾2号高温润滑脂20升/桶 4、锅炉本体可润奇、福锐 空预器减速机润齿福320号.100号200升/桶 空预器电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 空预器主轴承润齿福SN75W-90合成油ISO32026升/桶 5、引风机电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 6、灰浆泵诺得克(2号耐水润滑脂)26升/桶 7、沉降池开式齿轮开齿乐(开式齿轮润滑剂)10公斤/箱

SG-530A电工实验室成套设备(带智能型功率表、功率因数表)

SG-530A电工实验室成套设备(带智能型功率表、功率因数表) 一、产品的特点: 实验台具有较完善的安全保护措施,较齐全的功能。实验操作桌中央配有通用 电路插扳,电路板由进口ABS注塑而成,背面装有压铸而成九孔成一组的铜片,表面布有九孔成一组相互联通的插孔,创新实验元件模块在其上任意拼插成实 验电路。实验元件制成透明创新模块,直观性好,盒盖印有永不褪色元件符号,线条清晰美观。盒体与盒盖采用较科学的压卡式结构,维修、更换元件拆装方便。元器件放置在实验操作桌下边左右柜内,实验时取存方便,大大提高了管 理水平,规划化程度,大大减轻了教师实验准备工作。 二、适用范围: 适用于高等院校及要求较高的中专、技校、职业学校,可完成电工学、电工原理、电路分析等课程实验。该设备是现有实验室设备的更新换代或新建、扩建 实验室的理想产品,它的配备是学校上水平、上等级的重要标志。

三、实验台和实验操作桌结构及功能: 1、实验台构成与性能: 1.1.电源及参数 1.1.1输入电源:三相四线电源,输入时指示灯亮 1.1.2电源输出:有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。 A组:单、三相可调交流电源,提供三相0~430V连续可调的交流电源,同 时可得至0~240V单相可调电源(配有一台1.5KVA的三相自耦调压器, 配有三只指针式交流电压表,指示调压器输出电压)。 B组:低压交流电压3-24V分七档可调,最大输出电流1.5A,电流表指示。 C组:低压直流稳压电源,电压5V,电流0.5A,电流表指示。 D组:双路稳流稳压电源,二路输出电压均为0~30V,由多圈电位器连续调节,输出最大电流为1.5A,每路电源输出有0.5级数字电流表、电压表指示。 电压稳压度<10-2,负稳压度<10-2,纹波电压: <5mV。 E组:单相交流市电输出,供用户自备设备使用。 1.2功率输出函数发生器: 1)采用直接数字频率合成(DDS)产生高精度正弦波,方波和三角波。采用大 屏幕LCD显示输出频率、波形,衰减值。 2)正弦波输出幅度≥10V,输出阻抗50Ω,失真度<1%(0.1HZ-- 1KHz)。 3)频率范围: 0.1HZ~3MHz, 采用键盘直接输入数字设定频率,。 4)输出幅度采用电位器调节,正弦波输出具有20db,40db衰减。 5)方波占空比可调, 调节范围:1%-99%调节;方波和三角波采用TTL电平输出。 6)频率计最高测量范围100MHz,自动换档。 1.3单次脉冲:每次可输出一对正负脉冲。 1.4音频功率放大器:输入音频电压不低于10mV,输出功率不小于1W,音量可调,内有喇叭,用于放大电路扩音,也可作信号寻迹。 1.5七段译码器(WBK-2000电工实验室成套设备无此功能):3组七段译 码器及对应译码显示数码管。 1.6外测交直流二用电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范 围:0~1000mA 1.7外测交直流二用电压表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范 围:0~99.9V。 1.8智能功率、功率因数表: 由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路,同时配有 PC监控软件来加强分析能力。能测量电路的功率、功率因数。功率测量精度为1.0级,功率因数测量范围0.3-1.0,电压电流量程为450V和5A,能自动判别

煤矿电气设备安装标准

煤矿电气设备安装标准

电气设备安装标准 一、外部标准: 1、电气设备应上设备架,设备架离地约0.3米。 2、正确连接电气设备接地线和接地极,接地极与电气设备的距离大于5m。 3、每组电气设备两台设备间距约0.5米(两台设备喇叭嘴间距),中间连接电缆应适度(以两喇叭直线距离下垂180±30mm左右为准)。 4、凡有电缆压线板的电器,引入引出电缆必须用压线板压紧,但不得把电缆压扁。 5、紧固件应齐全、完整、可靠。同一部分的螺母、螺栓其规格应要求一致。螺杆裸落部分一般为1-3扣。凡用螺栓连接紧的部件,其间夹有弹性物者(如密封圈和橡套电缆)不允许加弹簧垫圈。 6、喇叭嘴压紧要有余量,余量不小于1毫米,否则为失爆。线嘴应平行压紧,两压紧螺丝入口之差应不大于5毫米,否则为不完好。 7、隔爆接合面紧固螺栓应加装弹簧垫,用弹簧垫圈时其规格应与螺栓保持一致,紧固程度应以将其压平为合格。 8、密封圈的分层侧在接线时,应向里;密封圈内径与电缆外径的配合为±1毫米;密封圈刀削后应整齐圆滑,不得出现锯齿状。 二、内部标准: 1、电缆护套伸入器壁的长度为5至15mm,小于5mm是失爆,

大于15mm为不完好。 2、接线应整齐(不扭弯)、紧固、导电良好、无毛刺。卡爪(或平垫圈)弹簧垫(双帽齐全)使用线鼻子时可不用平垫圈,接线后,卡爪(或平垫圈)不压绝缘胶皮或其他绝缘物,芯线裸露距卡爪(或平垫圈)不大于10mm。 3、接线腔地线长度应适宜,以松开线嘴卡兰拉动电缆后,三相火线拉紧或松脱,地线不掉为宜。接地螺栓、螺母、垫圈不允许涂绝缘物。 4、接线柱螺丝、弹垫齐全和卡抓齐全,压线紧固。 5、接线腔内清洁无杂物,电源板盖好。 6、防爆面清洁无杂物,无锈迹,光滑无伤痕,必须涂凡士林。 7、当线嘴已全部压紧仍不能将密封圈压紧时,只能用一个厚度适当,不开口的金属圈来调整,不得填充其他杂物(包括再加密封圈等)。 8、其它标准参照?井下防爆电气设备检查标准五十条?(见附1)。 三、以上规定如有与《煤矿安全规程》或其它国家标准相冲突时,以国家标准为准。

版煤矿安全规程电气部分

第十章电气 第一节一般规定 第四百三十五条煤矿地面、井下各种电气设备和电力系统的设计、选型、安装、验收、运行、检修、试验等必须按本规程执行。 第四百三十六条矿井应当有两回路电源线路(即来自两个不同变电站或者来自不同电源进线的同一变电站的两段母线)。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应当担负矿井全部用电负荷。区域内不具备两回路供电条件的矿井采用单回路供电时,应当报安全生产许可证的发放部门审查。采用单回路供电时,必须有备用电源。备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等要求,并保证主要通风机等在10min内可靠启动和运行。备用电源应当有专人负责管理和维护,每10天至少进行一次启动和运行试验,试验期间不得影响矿井通风等,试验记录要存档备查。 矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。 正常情况下,矿井电源应当采用分列运行方式。若一回路运行,另一回路必须带电备用。带电备用电源的变压器可以热备用;若冷备用,备用电源必须能及时投入,保证主要通风机在10min内启动和运行。 10kV及以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。 矿井电源线路上严禁装设负荷定量器等各种限电断电装置。 第四百三十七条矿井供电电能质量应当符合国家有关规定;电力电子设备或者变流设备的电磁兼容性应当符合国家标准、规范要求。 电气设备不应超过额定值运行。 第四百三十八条对井下各水平中央变(配) 电所和采(盘)区变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应当承担全部用电负荷。向局部通风机供电的井下变(配)电所应当采用分列运行方式。 主要通风机、提升人员的提升机、抽采瓦斯泵、地面安全监控中心等主要设备房,应当各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引自上述设备房的配电装置。 向突出矿井自救系统供风的压风机、井下移动瓦斯抽采泵应当各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路。 本条上述供电线路应当来自各自的变压器或者母线段,线路上不应分接任何负荷。 本条上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。向采区供电的同一电源线路上,串接的采区变电所数量不得超过3个。 第四百三十九条采区变电所应当设专人值班。无人值班的变电所必须关门加锁,并有巡检人员巡回检查。 实现地面集中监控并有图像监视的变电所可以不设专人值班,硐室必须关门加锁,并有巡检人员巡回检查。 第四百四十条严禁井下配电变压器中性点直接接地。 严禁由地面中性点直接接地的变压器或者发电机直接向井下供电。

火电厂设备及使用产品一览表

火电厂设备及使用产品一览表 一、燃料车间 1、卸煤机 开式齿轮开齿乐.润力斯 减速机润齿福、即可佳、塞普清.伊来康. 液压系统润博特、塞普清. .润力斯 2、斗轮机 开式齿轮开齿乐.润力斯. 液压系统润博特、塞普清 轴承钼超 减速机润齿福、即可佳、塞普清. 伊来康 电机润力20 钢丝绳绳链康(绳链可) 3、给粉机 轴承钼超 减速机润齿福、即可佳、塞普清.伊来康 电机润力20 4、碎煤机 轴承钼超(诺得克) 减速机润齿福、即可佳、塞普清. 伊来康 电机润力20 6.推土机.装载机 润齿福、即可佳、塞普清.可润奇 二、锅炉车间 1、磨煤机减速机润齿福85-140(多级粘度齿轮油) 220号320号.460号(200升/桶) 小齿轮 2号红钼超、26升/桶 大瓦润齿福、即可佳 电机润力20(3号锂基脂)26升/桶 大小齿轮 00#钼超、润齿福、

齿轮耦合器开式齿轮润滑油开齿乐 10公斤/箱 轴承.活塞衬套. 0号红钼超 20升/桶 冷却器 NM—40.BP800 2、给煤机轴承钼超(红钼超、诺得克) 减速机润齿福460、即可佳、塞普清.伊来康 链条绳链康(绳链可) 电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 3、送风机电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶轴承热力盾 2号高温润滑脂20升/桶 4、锅炉本体可润奇、福锐 空预器减速机润齿福320号.100号 200升/桶 空预器电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 空预器主轴承润齿福SN75W-90合成油ISO 320 26升/桶 5、引风机电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 6、灰浆泵诺得克(2号耐水润滑脂)26升/桶 7、沉降池开式齿轮开齿乐(开式齿轮润滑剂)10公斤/箱 减速机润齿福、即可佳、塞普清. .伊来康 8、捞渣机电机润力18 26升/桶 减速机润齿福85-140(多级粘度齿轮油) 100号.150号220号320号(26升100升/桶) 滚子链绳链康24支/箱 9、碎渣机电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 轴承诺得克(2号耐水润滑脂)26升/桶 10、管阀可润奇垫圈油封抗烧结咬合润滑剂)20公斤/桶 密封胶.油漆清除剂 PR-120 24支/箱 11、空压机斯特康空压机油 200升/桶 塞普清空压机机油系统在线除垢剂 .NM-40. (去水垢除铁锈剂)200升/桶 可碧特..翅片清洗剂 200升/桶 12,油冷器 NM-40、(去水垢除铁锈剂)200升/桶 13、皮带运输机轴承钼超.来可润

煤矿机电基本知识40408

煤矿机电运输基本知识 -石永红- 煤矿机械、电气设备和设施是煤矿生产的基础。井工开采的煤矿机电设备主要包括提升设备、通风设备压风设备、压力设备、排水设备、采掘设备、支护设备、运输设备、供电及电气设备、安全监测监控及瓦斯抽放设备。 一、矿井提升设备的作用是什么? 矿井提升设备是联系地面和井下的“咽喉”,其任务是沿井筒提升煤炭和矸石,升降人员、物料和设备,它是矿井生产系统中重要的机电设备之一。 二、提升设备由那几部分组成? 煤矿提升设备由提升容器(包括罐笼、箕斗、矿车和人车)、提升纲丝绳、天轮、井架、装载设备、卸载设备和提升机(绞车)组成。 三、立井提升系统是如何工作的? 立井普通罐笼提升。其中一个罐笼位于井底车场水平,另一个罐笼位于井口出车平台。提升钢丝绳与一端与罐笼相连,另一端绕过天轮,缠绕并固定在滚筒上,当电动机带动提升机滚筒旋转时,井下的罐笼上升。加一端的罐笼下降,使罐笼在井筒中沿罐道作上下往复运行,进行提升工作。 四、斜井的提升系统是如何工作的? 为目前使用较多的斜井串车提升系统,斜井串车提升用矿车做提升容器,钢丝绳的一端与若干个矿车组串车的连接,另一端绕过天轮缠绕并固定在提升机的滚筒上,滚筒旋转带动串车组在井筒中往复运动,进行提升工作。 串车提升有单钩和双钩之分。按车场形式的不同,又分甩车场和平车场。单钩串车提升,可用于多水平提升,一般采用甩车场。平车场一般多用于双钩串车提升。 五、井口安全门有什么作用? 为防止人员、矿车及其他物品坠落到井下,立井井口、井底和中间运输巷都必须设置安全门。井口安全门与提升信号联锁:安全门未关闭,发不出开车信号;发出开车信号后,安全门打不开;只有罐笼到位并发出停车信号后,安全门才能打开。 六、什么叫防过卷装置? 当提升机运行到正常卸载位置未停车并继续向上提升称为过卷。过卷造成的严重后果是损坏天轮、井架。拉断钢丝绳导致提升容器坠落,撞坏井筒设施,甚至造成人员伤亡。使用双滚筒提升机时,一钩发生过卷时,另一钩则过放,放过则造成蹲罐事故。因此,提升机必须装有防止过卷装置。当提升容器超过正常终端停止位置(或出车平台)0。5米时,必须能自动断电,并能使保险闸(即安全闸)发生制动作用。 七、防坠器的作用是什么? 防坠器又称断绳保护器,按规定立井罐笼和斜井人车系统都必须装设。当提升钢丝绳呀连接装置断裂时,罐笼断绳保险器能迅速、自动、准确地使立井罐笼平稳地支撑在罐道(或制动绳)上;斜井人车断绳保险器能迅速使斜井人车制动,防止其继续下滑。 八、通风机的作用是什么? 矿井通风机设备的作用是不断向井下输送足够的新鲜空气,稀释和排出各种有毒、有害入放射性气体和粉尘,调节矿内气候条件,改善工作环境,保证井下工人的安全健康。