文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DHC变频器技术协议

DHC变频器技术协议

湖北襄樊发电有限责任公司

#5、#6机组凝结水泵电机变频调速

技术协议

甲方:湖北襄樊发电有限责任公司

乙方:东方日立(成都)电控设备有限公司

中国襄樊2008年12月

1. 概述

湖北襄樊发电有限责任公司(以下简称甲方)#5-6机组2000kW凝结水泵高压变频调速改造,由东方日立(成都)电控设备有限公司(以下简称乙方)提供DHVECTOL-HI02500/06高压变频调速器,就有关改造合作事宜,双方技术人员进行了充分的研究、讨论,达成如下协议,本协议是商务合同的附件,与商务合同同时生效,具有同等的法律效力。

本技术协议适用于湖北华电襄樊发电有限公司2×600MW机组凝结水泵电动机6kV高压变频器设备的主要技术和相关要求。它包括系统、设备及其附件的设计、选型、配套、结构、性能、制造、安装指导、试验、调试、试运、培训、技术服务、检修和质量保证等各方面的技术要求。

2. 规范与标准

高压变频调速系统的主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等必须遵守下列最新的标准,但不仅限于下列标准。如果本技术协议同下列标准矛盾,按较高标准执行。

DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

GB50065-1994 交流电气装置的接地设计规范

GB/T14598.9-1995 辐射静电试验

GB/T14598.10-1996 快速瞬变干扰试验

GB/T14598.13-1998 1兆赫脉冲群干扰试验

GB/T14598.14-1998 静电放电试验

GB12688 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件

IEEE519-1992 电力电子系统谐波抑制的推荐措施和要求

IEC60146-1-1 Semiconductor convertors-General requirements and line

commutated convertors-part 1-1; sencifications of requirements

IEC60146-1-3 Semiconductor convertors-General requirements and line

commutated convertor-part 1-3 transformers and reactors

3. 语言

乙方提供的信息及资料使用中文。

4. 测量单位

5. 环境条件

5.1气温

襄樊市地处鄂西北汉江边,冬夏两季温差较大,四季分明,雨量充沛。

极端最高气温 40.4℃

极端最低气温-11.0℃

年平均气温 17.2℃

相对湿度

年平均相对湿度 77%

最小相对湿度 9%

5.2地震

根据《中国地震动峰值加速度区划图》,本期工程场地地震动峰值加速度为0.05g,根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》,场地反应谱特征周期为0.35s。抗震设防烈度为6度。

5.3 污秽等级:要求泄露比距不小于31mm/kV(按最高工作电压计算)

5.4系统概况

5.4.1 系统额定电压:6±10% kV

5.4.2 系统最高电压:7.2 kV

5.4.3 系统额定频率:50±10% Hz

5.4.4 系统中性点接地方式:中阻接地,低压侧380V直接接地系统。

5.4.5 控制电源:AC 380/220V ,50Hz;或DC 110V。

6. 电动机、电源参数及设备选型

6.1.电动机参数

6.2.变频器设备布置情况

凝结水泵的6kV中压变频器安装地点:产品安装在主厂房6.3米靠6KV电缆夹层旁,单独房间内,其变频器距电动机的电缆距离分别为大约100m和200m。供方配套的电气/电子设备应能满足在主厂房内0℃~40℃环境温度下长期安全可靠运行,且运行参数保持额定值。

6.3.变频器选型

变频器型号:DHVECTOL-HI02500/06

容量:2500kVA

额定电压:6kV

数量:2台

7. 一次原理图及控制方式

变频器采用手动一拖一方式。一次原理图如下:

操作说明:

1、QS1、QS2为隔离刀闸开关,其中QS2单刀双掷开关。

2、变频运行状态:合隔离刀闸QS1,QS2置于a点,按变频启动规程启动变频器。

3、工频运行状态:QS2置于b点,隔离刀闸QS1分断,按工频启动规程启动电机。

4、检修变频器时,QS2置于b点,断QS1。

5、检修电机时,断QF1,将QF1置于试验位置。

8. 技术要求

8.1.变频装置主要技术要求

8.1.l 变频装置为日立品牌产品。型号为DHVECTOL-HI02500/06。

8.1.2 变频装置为单元串联多电平技术结构,高-高结构,直接输出6kV。

8.1.3 变频器输出直接驱动电机,不需要任何形式的升压或滤波环节。

8.1.4 6kV母线电源的瞬间闪变及工作电源切备用电源不导致变频装置的停机。变频装置具有瞬时停电再启动功能。额定运行工况下,使用变频装置后电动机不降容。

8.1.5 变频调速系统产生的谐波满足中国“GB/T 14549 电能质量“公用电网谐波”及“IEEE519”国际标准的规定。变频装置对本体控制系统就地控制柜无谐波影响。

8.1.6 冷却系统可靠,平均无故障时间大于变频装置本身。报警信号能远传

到控制室。每一套冷却装置拆装方便,以满足变频装置的安全可靠地运行。

8.1.7 变频装置设以下保护:过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、变频器过载、电机过载保护、瞬时停电保护等,并能联跳输入侧开关。保护的性能符合国家有关标准的规定。

8.1.8 变频装置控制系统具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下,通过变频装置上的触摸式键盘和LCD/LED显示,可进行就地人工启动、停止变频装置,可以调整转速、频率;就地控制窗口采用中文操作界面,功能设定、参数设定等均采用中文。

8.1.9 变频装置带故障自诊断功能,能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示,能在就地显示并远方报警,便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。

8.1.10 变频装置的功率单元为模块化设计,方便从机架上抽出、移动和变换。

8.1.11 变频装置能接受DCS或其它控制系统的控制指令,并反馈变频装置的主要状态信号和故障报警信号。变频装置同DCS接口采用硬接线方式。通信节点定义见技术数据章节。

8.1.12 变频装置内部通讯采用光纤连接,以提高通讯速率和抗干扰能力;变频装置柜内强电信号和弱电信号应分开布置,以避免干扰;柜内设有屏蔽端子和接地设施。

8.1.13 变频装置采用软充电技术。以大幅提高电解电容寿命。用户应提供软充电技术所需的预充电电源。

8.1.14 变频装置控制系统内置UPS电源,容量为1000VA,控制电失电可维持30分钟。

8.1.15 变频器进线方式:设计时定

8.2.进线变压器技术要求

8.2.1 进线变压器采用干式移相变压器,具有就地远方超温报警功能。绝缘等级:H级。

8.2.2 移相变压器温升限值如下:

8.2.3 进线变压器安装在户内,并与高压变频装置布置在一起。乙方负责进线变压器同高压变频装置之间的连接。

8.2.4 变压器进线接线端子足够大,以便与进线电缆连接。变压器柜内高压引线导体能满足发热的允许值。(<65℃)

9. 技术数据

9.1.变频器控制电源

变频装置动力电源与控制电源是独立的,变频调速系统要求用户提供两路380±5V,50±1Hz的三相四线制电源,一路为控制电源,容量为5kVA。一路为预充电电源容量为15kVA,在变频器上电时工作5秒钟。

9.2.变频器柜体颜色

变频器柜体颜色为驼灰色(RAL7032T)。

9.3.I/O节点定义

每台机组的控制信号及卡件使用情况如下:

(变频器输出至DCS的信号定义为输入;DCS输出至变频器的信号定义为输出)

9.4.变频器技术数据:

10. 供货范围

提供以下设备清单中的设备本体及附件,包括二次接线盒、安装固定螺栓、接地螺栓、起吊吊环等:

供货清单:

随机备品配件清单

专用工具供应清单

11. 技术资料

11.1.配合工程设计的资料和图纸

在技术协议小签5天内,乙方提供下列图纸和资料供甲方确认(1式10份、电子文件2份),其中2份图纸文件和1份电子文件提供设计院。

(1) 变频器总图:要求注明适配电机功率;变频器的额定电压、额定电流、额定容量、效率、

接线方法、总重、使用最低电压要求、制造厂家等;

(2) 安装图:由乙方提供基础施工和安装变频器所必需的尺寸数据(含整流变柜以及附件的基础施工相关资料);

(3) 变频器支座、基础底板、支撑详图;

(4) 原理接线图、端子接线图;

(5) 谐波测试报告。

11.2.设备供货时供方向需方提供的图纸和资料

(1) 部件清单资料

(2) 工厂试验报告

(3) 质量证明文件;

(4) 运行使用说明书;(12份)

(5) 维护说明书;(12份)

(6) 装配图和安装说明书;(12份)

(7) 其他满足安装、调试、生产运行所需要的资料。

12. 技术服务和双方职责

12.1.供货商在现场提供的技术服务

12.2.供货商提供的培训

12.3.甲、乙双方的责任和义务

12.3.1 乙方责任和义务

12.3.1.1负责变频调速装置的设计、制造、供货和安装。负责改造工程中装置所有动力、控制电缆提供、所有电缆的敷设、试验、连接。

12.3.1.2 负责向用户提供设计、安装、运行及使用方面的技术文件、说明书、设计图纸、供货和技术文件清单。(安装图、高压电缆敷设图、一次系统图、二次联锁图、DCS控制逻辑图),协议签定2周内提供。

12.3.1.3 负责提供装置的设计、制造并保证供货质量。

12.3.1.4 参加设备在现场的开箱检查。

12.3.1.5 负责变频调速控制柜、功率柜、变压器柜的盘间接线及装置的调试。

12.3.1.6 在现场应遵守甲方有关规定并服从调度。

12.3.1.7乙方负责提供变频器与DCS系统的控制逻辑策略、控制逻辑图、I/O测点接线清单并经甲方确认;

12.3.1.8乙方负责提供因变频器改造DCS系统所需增加的连接电缆等。

12.3.2 甲方责任和义务

12.3.2.1甲方负责根据乙方提供的控制逻辑图在DCS系统内修改增加相应软件。以DCS系统的DPU端子柜内端子排为界,甲方负责DCS系统的DPU柜内接线、卡件安装连接工作。

12.3.2.2甲方负责现场的协调组织工作,为乙方施工、调试、试验,提供便利条件。

12.3.2.3甲方负责提供乙方所需的与此次改造相关的有关信息和数据。

12.3.2.4甲方有及时响应并配合乙方关于设备验收和开箱的义务,以免耽误既定的工期。

13、质量保证

13.1、质保期为设备投运验收后12个月,终身维护,软件免费升级。

13.2、在质保期内乙方免费保修,包括正确使用乙方产品发生的故障而引起的器件更换。

13.3、对甲方的要求:乙方8小时内提供满意答复;对产品的服务:出现质量问题乙方24小时内派出维修人员。

13.4、设备投运后,乙方每半年免费进行一次循检,指导用户正确的使用和维护高压变频装置。

13.5、根据甲方要求,乙方可代甲方进行定期维护、检修。

13.6、主要器件正常使用条件下的寿命:

电解电容 12年

移相变压器 30年

IGBT及整流桥 10年

其他电子元件 10年

14、其它

14.1、本协议未尽事宜,双方协商解决。

14.2、本协议甲乙双方签字盖章后生效。

14.3、本协议一式两份。

湖北襄樊发电有限责任公司(甲方):(盖章)

代表签字:签字日期:

东方日立(成都)电控设备有限公司(乙方):(盖章)

代表签字:签字日期:

高压变频器技术协议

项目名称 高压变频调速系统 技术协议 需方(甲方): 供方(乙方):北京利德华福电气技术有限公司

本技术协议适用于为项目名称负载类型生产的高压变频调速系统。甲乙双方根据现场实际运行要求,以产品功能完善、运行安全可靠为原则共同制定本技术协议。 一项目概况 变频调速系统安装在独立的变频器室,设备冷却用户采用风机散热。 设备安装海拔高度 <1000 m。 1.配套电机参数 负载名称:(需要落实到具体的负载编号) 2.现场电源参数 动力电源 注:电网电压波动范围以正常负荷运行时的波动值为准,不包含瞬态波动值。请按照实际值进行填写,以保证变频器设计依据的准确性。 二供货范围 乙方(供方)应提供技术成熟、质量可靠、最新型号的变频装置。具体包括: 1.设备供货清单 2.备品备件供货清单(表中所列为此次供货范围总数量)

三技术规范 1.基本要求 变频调速系统主回路方案 变频调速系统采用手动一拖一方案,如下图: 基本原理: 原理是由3个高压隔离开关QS41、QS42和QS43和高压开关QF、电动机M组成(见左图)。 要求QS42和QS43之间存在机械互锁逻辑,不能同时闭合。变频运行时,QS43断开,QS41和QS42闭合;工频运行时,QS41和QS42断开,QS43闭合。 高压开关QF、电动机M为现场原有设备。 2.变频调速系统技术参数表

4.变频调速系统控制接口 变频器需要提供的开关量输出8路: 1)变频器待机状态:表示变频器已具备启动条件。 2)变频器运行状态:表示变频器正在运行。 3)变频器控制状态:节点闭合表示变频器控制权为现场远程控制;节点断开表示变频 器控制权为本地变频器控制。 4)变频器轻故障:表示变频器发生轻故障。 5)变频器重故障:表示变频器发生重故障,必须停机。 6)高压紧急分断:变频器出现重故障时,自动分断进线高压开关。 7)高压合闸允许:变频器自检通过或系统处于工频状态,允许上高压。 8)电机工频旁路:表示电动机处于工频旁路状态。 以上所有数字量采用无源接点输出,除特别注明外,定义为接点闭合时有效。 需要提供给变频器的开关量有4路: 1)启动指令:干接点,3秒脉冲闭合时有效,变频器开始运行。 2)停机指令:干接点,3秒脉冲闭合时有效,变频器正常停机。 3)高压就绪:干接点,高压开关处于分断时,辅助节点打开,变频器输入已带电,变 频器可以启动。 4)高压开关分闸信号:高压开关处于分断时,辅助节点闭合;1个。 以上所有数字量请提供无源接点,除特别注明外,定义为接点闭合时有效。 变频器需要提供的模拟量2路: 1)变频器输出转速。

低压变频器技术协议书

平湖德力西长江环保有限公司低压变频器设备 技 术 协 议 书 需方:平湖市德力西长江环保有限公司 供方: 合同签约地: 二OO八年三月

1.总则 1.1 本规范书的使用范围仅限于平湖市生活垃圾焚烧发电工程的380V变频器柜的订货,包括380V变频器柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供货方应保证提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。1.3 本规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。1.4 如果供货方未以书面形式对本规范书的条文提出异议,则需方认为供货方提供产品将完全满足本规范书的要求。如是有异议,不论多么微小,都应在其投标书中的专门章节中予以详细说明。 1.5 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,根据具体情况由供、需双方共同商定。 1.6 本规范书为定货合同附件,与正文具有同等的法律效力。 1.7 要求供货方根据规范书提出一份完整的报价书。 1.8 所有文件、图纸及资料、相互通信均应采用中文。 2.遵循的主要现行标准 低压变频调速系统的主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等必须遵守下列最新的标准,但不仅限于下列标准。如果本技术规范书同下列标准矛盾,投标人应以书面方式指出矛盾,并向用户解答。 GB 156-1993 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导则 GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色 GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-88 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法 GB 12668-90 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件 GB/T14436-93 工业产品保证文件总则 GB/T15139-94 电工设备结构总技术条件 GB/T13422-92 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波 IEEE std 519-1992 电力系统谐波控制推荐实施 IEC 76 Power Transformer; IEC 529 Protection Classes of Cases (IP code); IEC 1131/111 PLC Correlative norms;

kV高压变频器招标技术规范书

江苏长强钢铁有限公司 180m2烧结机改造工程项目 高压电机变频调速装置 招标技术规范书 打印:编制:审核:主管总助复核:总经理审批:

目录 1、总则 2、工程条件 3、技术要求 4、投标方应填写的高压变频器技术规范表 5、供货范围 6、技术资料 7、交货进度 8、监造、检验/试验和性能验收试验 9、技术服务和联络 10、培训 11、设计联络 12、项目管理 13、质量保证与索赔 14、售后服务及承诺 15、技术差异表 16、投标人需要说明的其它内容

1、总则 1.1 本规范书仅适用于江苏长强钢铁有限公司180m2烧结机改造工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的 设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等 均应使用中文。 1.6 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际 单位制(SI)。 1.7 本技术规范书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 2.1自然条件 靖江地区属于亚热带、温带过渡性季风气候。 气象条件: 年平均温度: 15.3℃ 年平均相对湿度: 79.2% 年平均气压: 101.62kPa 最热月平均气温: 24.27℃ 极端最高温度: 39.6℃ 最冷月平均气温: -5.7℃ 极端最低温度: -11.2℃ 常年主导风向:东到东南 最大风速 27m/s 年平均风速 3.1m/s

电气控制柜技术协议书

目录 1 总则 (3) 2 系统运行条件 (4)

3 采用标准 (4) 4 设备规范 (5) 5 卖方的工作范围和责任 (10) 6 油漆、包装、运输和储存 (11) 7 质保措施 (11) 1.总则 1.1本技术规范适用于,它提出了该系统设备及辅助系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是电气控制柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在规范签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 卖方在进行认证过程中,为使认证工作进度满足交货进度,买方有权进行监督并提出合理的整改意见。卖方应安排足够有经验的人员来进行认证工作,确保能在资料正常审查所需时间内通过官方批准,因资料准备不充分、认证人员经验不足等卖方的原因而造成影响交货进度及工期,由卖方承担。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7 如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9未尽事宜,双方友好协商解决。

2.系统运行条件 2.1安装地点:室内布置。 2.2海拔≦1000m 2.3环境温度:最高气温+40℃ 最低气温-25℃ 2.4相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.5抗地震烈度8度 3.采用标准 电气设备及总线接口应符合下列标准(但不限于下列标准): -IEC71 绝缘配合 -IEC185 电流互感器 -IEC186 电压互感器 -IEC439 低压开关设备和控制设备组件 -IEC529 外壳防护等级 -IEC51 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 -IEC113 电工技术图表 -IEC158 低压接触器 -IEC255 继电器 -IEC269 低压熔断器 -ISO1690 电气设备噪声传播的测定 -GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范-GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 -IEC-61158 现场总线标准 -EN-50170 欧洲现场总线标准 -JB/T 10308.3-2001 中国行业标准

10KV1000KW_2300KW高压变频器技术协议1

高压变频器 技 术 协 议 甲方:xxx 乙方:xxx

1、总则 1.1 本规范书适用于高压变频器变频装置。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的技术要求满足甲方的运行要求,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由双方协商确定。 2、技术要求 2.1变频器遵循的主要标准 Q/0800SFD001-2011 JD-BP37/38交流电动机变频器企业标准 GB 156-2003 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导则GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色 GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-88 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法

中频技术协议

技术协议 项目名称:中频加热炉 甲方: 乙方: 签订日期:年月日

中频感应加热炉 - 技术协议- 甲方: 乙方: 甲方向乙方订购 500kW中频感应加热炉设备,经甲乙双方友好协商达成如下协议: 一、总则 本技术协议书的使用范围仅限于本次合作项目——500kW中频感应加热炉的主体设备及其附属设备的订货,包括本体及其附属设备的功能设计、结构、指导安装、试验和调试等方面的技术要求。 1.最终确定的技术协议作为合同不可分割的部分,与合同具有同等的法律 效力。 2.本协议涉及的制造要求及相关的技术标准,甲、乙双方签字确认后,乙 方应对本协议所涉及的产品安全及质量全面负责。 3.本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出 规定,也未充分引述有关标准和规范的条件,乙方应保证提供符合本技术协议和国家标准的产品。 二、设备使用现场公用设施情况

1、电源工作环境要求 海拔高度不超过1000米 环境温度-5oC~+40oC 无导电爆炸尘埃,没有腐蚀和破坏绝缘的气体及蒸汽 交流电源电压幅值波动范围不超过5% 2、设备所需动力能源参数 低电压电源:380 V 50 Hz 3 相4线 压缩空气:0.5~0.7MPa 水质: 工业用净循环水及软化水 PH 值: 7~8.5 冷却水流量:40t/h 冷却水压力(设备进水压力)0.2-0.4MPa 冷却水进水温度:5~35°C 冷却水出水温度<55°C 三、设备技术标准 所提供设备按照国家标准进行设计和制造。 所有图纸文件均按ISO规定制作。 机械部分制造严格按照国家标准规范进行。 本方案中电器设备制造引用的标准 GB5959.3-88 电热设备的安全 GB10067.3-88 电热设备基本技术条件--感应电热设备GB/T10066.1-88 电热设备的试验方法

kV高压变频器招标技术规范书

k V高压变频器招标技术 规范书 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

江苏长强钢铁有限公司 180m2烧结机改造工程项目 高压电机变频调速装置 招标技术规范书 打印:编制:审核:主管总助复核:总经理审批:

目录1、 2、工程条件 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、

1、总则 本规范书仅适用于江苏长强钢铁有限公司180m2烧结机改造工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。 本技术规范书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 自然条件 靖江地区属于亚热带、温带过渡性季风气候。 气象条件: 年平均温度: 15.3℃ 年平均相对湿度: % 年平均气压: 最热月平均气温: 24.27℃ 极端最高温度: 39.6℃ 最冷月平均气温: -5.7℃ 极端最低温度: -11.2℃ 常年主导风向:东到东南 最大风速 27m/s 年平均风速 3.1m/s

整理高压变频装置技术协议书

高压变频装置技术协议书 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期: A4打印/ 修订/ 内容可编辑

2. 标段内容(范围)及具体采购需求 2.1采购标的需实现的功能或者目标,标段总体范围: 按时保质的满足采购人正常教学工作需要。 中标人负责设备的安装、调试,并具备正常使用条件。 2.2 项目落实的政府采购政策(法规标准条款) 2.2.1 本次采购产品属于政府强制采购节能产品范围的,应为投标截止日当期“节能产品政府采购清单”所列产品,投标文件应注明投标产品的“节字标志认证证书号”,并将投标产品所列示的当期“节能产品政府采购清单”页面附于投标文件中。 属于政府强制采购节能产品范围、而未按要求提供相应资料的,为无效投标。 2.2.2 同等条件下,节能产品及环境标志产品优先采购。 2.2.3 本次采购不允许进口产品参加。 2.2.4信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证,计算机产品须预装正版操作系统软件。 2.2.5 促进中小企业发展扶持政策:见第四章“评标办法”第4条。 2.2.6 政府采购支持监狱企业发展 2.2.7 促进残疾人就业:见第四章“评标办法”第4条。 2.3采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范; 投标人所投产品应为全新产品且符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求,符合国家各项强制性规范及安全标准,投标产品不应与第三方存在知识产权权属问题;投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨,来完善产品及技术要求未尽事宜,不得以招标文件未列明事项为由,来降低投标产品的质量。 2.4标段内容(具体范围、数量),具体技术要求(采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等) 1、设备一般要求 (1)投标人在投标文件中提供的设备清单必须包括试验所需的所有设备和必要的零部件,对进行技术条件所要求的试验来说是充分的、足够的。

710KW给水泵高压变频器技术协议

710KW水泵高压变频装置采购项目 技术协议 买方: 卖方: 时间:年月日

710KW水泵高压变频器技术协议 甲方: 乙方: 鉴于甲乙双方就710KW水泵高压变频装置采购项目所用的高压变频调速系统项目进行合作,现就技术、设备、服务等方面达成以下协议。 一、技术规范与标准 1.变频装置与电动机的基本连接方式: 本项目中的变频调速采用单元机组一拖一手动旁路方式配置。即单机配备一台高压变频器,通过切换高压隔离开关把高压变频器切换到工频电源上去。系统原理如下图所示: 手动旁路柜主要由3个高压隔离开关组成,为了确保不向变频器输出端反送电,QS21与QS22采用一个双刀双掷隔离开关,实现自然机械互锁。当QS1、QS22闭合,QS21断开时,电机变频运行;当QS1、QS22断开,QS21闭合时,电机工频运行,此时变频器从高压中隔离出来,便于检修、维护和调试。 旁路柜与上级高压断路器QF连锁,旁路柜隔离开关未合到位时,不允许QF合闸,QF 合闸时,绝对不允许操作隔离开关,以防止出现拉弧现象,确保操作人员和设备的安全。 合闸闭锁:将变频器“合闸允许”信号与旁路柜“工频投入”信号并联后,串联于高压开关合闸回路。在变频投入状态下,变频器故障或不就绪时,上级高压开关(断路器QF)合闸不允许;旁路投入状态时,合闸闭锁无效。 故障分闸:将变频器“高压分断”信号与旁路柜“变频投入”信号串联后,并联于高压

开关分闸回路。在变频投入状态下,当变频器出现故障时,分断变频器高压输入;旁路投入状态下,变频器故障分闸无效。 2、供货范围 这套高压变频成套装置,主要包括:进线变压器、功率柜、控制柜、旁路柜。 设备供货清单 3、变频系统技术参数:

低压APF技术协议

(此APF技术协议为我公司提供的模板需贵公司安排人消化理解, 以便日后更多、更便捷的合作) 有源滤波装置技术协议 (**kV ***A APF)

北京先导倍尔变流技术有限公司****年*月*日

目录 1.总则 (2) 2.应用技术条件 (2) 2.1.标准和规范 (2) 2.2.使用环境条件 (3) 3.技术参数及性能要求 (4) 3.1.通用技术要求 (4) 3.2.设备主要技术参数 (5) 4.供货范围 (7) 4.1.低压有源滤波装置配置清单见下表 (7) 4.2.专业仪器及工具 (7) 5.供货及服务 (8) 5.1.技术文件 (8) 5.2.供货数量 (8) 5.3.使用期限 (8) 5.4.需方辅助服务 (8) 6.包装和运输 (9)

1.总则 1.l 本技术说明适用于***kV APF 有源滤波装置,它提出了该设备的功能设计、 结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术说明提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 l.3 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具 有同等的法律效力。 1.5 本技术协议未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2.应用技术条件 2.1. 标准和规范 应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求,所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别外,合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。 GB/T2900.1 1992 电工术语基本术语 GB/T2900.32 1994 电工术语电子半导体器件 GB/T2900.33 2003 电工术语电力电子技术(IEC 60050 GB/T3859.1 1993 半导体交流器基本要求的规定 GB/T3797 2005 电气控制设备 GB 10236 1988 半导体电力交流器与电网互相干扰及其防护方法 导则 GB/T17626.2 1988 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.12 1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB 4208 1993 外壳防护等级(IP代码)(IDT IEC 60529:1989)GB/T5169.10 1997 电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝试

设备技术协议范本

************有限公司双梁桥式起重机 技 术 协 议 协议编号:******* 买方:*******有限公司 卖方:*******有限公司 二零年月日

一、总则 ******有限公司(以下简称买方)与******有限公司(以下简称卖方)经双方友好协商达成以下具体协议: 1.概况 1.1本技术规范书适用于该起重机的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3本技术规范书所提出的有关各供货设备的技术条文如与以前提出技术文件有不同的地方,以本文为准。 2、卖方的责任 2.1卖方应严格按照双方约定的技术要求、进行生产、严格执行买方所提供的技术要求中的制造规范和检验标准。 2.2卖方负责履行设备制造和交货进度。卖方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 2.3买方与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4卖方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,其侵权责任与买方无关,应由卖方承担相应的责任,并不得影响买方的利益。 二、技术条件: 2.1 设备使用条件 (1) 环境温度: (2) 相对湿度: (3)海拔高度: (4)安装方式: (5)车间温度 2.2动力供给 2.2.1三相四线380V AC(+/-10%),50Hz(+/-2Hz) 2.2.2大车供电

安全滑触线 2.3通用参数 起重量:……………………………………………()kg 跨度:………………………………………………()m 起升高度……………………………………………()m 起重机工作级别……………………………………A() 起升机构工作级别…………………………………M() 大车/小车工作级别………………………………M()/M() 起升速度……………………………………………() m/min 小车运行速度………………………………………()m/min 大车运行速度………………………………………()m/min 起重机总重…………………………………………()kg 轨道型号……………………………………………(), 最大轮压……………………………………………()Kn 2起重机控制 操作方式……………………………………空操、地操、遥控、其他 调速方式…………………………………………电阻器调速、变频调速、变级调 速、定子调压调速、其他 3电气 主电压/控制电压…………………………………380V/50Hz/36V 起升电机型号……………………………………………()/ KW 小车运行电机型号……………………………………………()/KW) 大车运行电机型号……………………………………………()/7KW*2 4.司机室……………………………………………开式、闭式、保温 司机室开门方向:左端,右端,左侧,右侧,其他 2.4起重机用途:() 三.电动吊钩双梁桥式起重机技术描述 ◆机械部分 (一)主副起升机构 1、起升机构布置形式为电动机通过减速机驱动卷筒,电机和减速机之间采用齿轮联轴器和浮动轴连接,结构紧凑,便于装配和维修。 2、卷绕系统由卷筒组、固定在小车架上的定滑轮组和吊钩组上的

变频器技术协议

技术协议书 甲方:上海斯可络压缩机有限公司(以下简称甲方) 乙方:深圳市汇川技术有限公司(以下简称乙方) 双方均为独立的法人实体,有关产品的技术要求、产品技术认证等事宜经双方充分协商达成以下协议,作为乙方批量供货时,双方共同执行的依据。 技术协议内容:关于斯可络变频器技术协议 第一条.乙方供货规格清单: 名称:变频器,型号:MD320T,规格:1.5~400KW 第二条.乙方所供产品品牌及材质要求以及性能要求: 1.变频器在规定的环境条件下长期安全,可靠,平稳运行,并满足下列表中的基本性能。 基本性能具体能满足的要求 1 最高频率300HZ 2 载波频率0.5~16KHZ;可根据负载特性,自动调整载波频率 3 输入频率分辨率数字设定:0.01HZ 模拟设定:最高频率×0.1% 4 输出频率精度数字设定:最高频率×±0.01% 模拟设定:最高频率×±0.1% 5 控制方式开环矢量控制(SVC)/闭环矢量控制(VC)/V/F控制 6 过载能力G型机:150%额定电流60秒;180%额定电流1秒 7 转矩提升自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0% 8 加减速曲线直线或S曲线加减速方式; 四种加减速时间;加减速时间范围0.0~3000.0秒 9 直流制动直流制动频率:0.0HZ~最大频率,制动时间:0.0~36.0秒. 10 电动控制点动频率范围:0.00HZ~50.00HZ;点动加减速时间0.0~3000.0秒 11 简易PLC, 多段速运行通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 12 内置PID 可方便实现过程闭环控制系统 13 自动电压调整 (AVR) 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 14 转矩限定与控制闭环矢量模式可实现转矩控制

(技术规范标准)变频器柜技术标准

设备概述 本设备由功率柜、移项变压器和旁路柜组成,其中高压变频器采用直接高压输入,直接高压输出(高-高)的方式,省去了输出升压变压器,输出电压是由多个功率单元相互叠加而形成的。 功率柜: 功率柜是高压变频器与其连接的设备的监控和控制,保证整个调速系统的安全可靠运行。功率柜是由控制机和功率单元单元组成。控制机是高压变频器的大脑,功率单元是主体。 控制机 控制机是一个全数字信号控制装置,内置总线板、CPU板、PWM 板、数字板、模拟板、通讯板以及显示板。通过编程器将符合用户现场工况的控制程序下载至控制机后,控制机便可实现调速系统的开环或闭环控制、生成多电平的PWM 控制波形、实现快速保护及网络通讯等控制功能。总线板主要功能为整个控制机的电源供给、各板数据传输及内、外部数据交换。CPU板、数字板、模拟板主要用于用户现场各种信号的处理,高压变频调速系统运行和故障的连锁。PWM 板主要用于控制机与各功率单元板间的光纤通讯连接。通讯板主要用于高压变频器与外界的通讯连接,可以和用户现场灵活接口,满足用户的特殊要求。显示板上的显示屏提供友好的监控和操作界面,实时显示高压变频调速系统各组成部分的工作状态,使用户能够直观而准确的了解系统的工作情况。 控制机与功率单元之间采用光纤信号传输技术,低压部分和高压部分完全可靠隔离,系统具有极高的应用安全性,完美的电磁兼容性,优良的运行可靠性。 其中总线板的作用为:整个控制机的电源供给、各板数据传输及内外部数据交换。CPU 主控板为控制机的核心,负责产生PWM 波、进行信号处理等。上控制电后,面板上的数码管会显示相应的信息。若数码管无显示,则可能是单片机内没有烧写程序。PWM板的作用是通过信号调制处理产生所要求的PWM波形,并驱动光纤座T1528生成驱动功率单元板的光信号。板上的核心器件是FPGA模块,负责信号的调制处理。模拟板的作用是接受外界发出的模拟信号,锁存后送到主控板,并发送控制机发出的模拟信号。数字板的作用是接收外界发出的数字信号,锁存后送到主控板,并发送控制机发出的数字信号。通讯板的作用是为用户提供变频器的外界通讯接口。显示板能够实时显示变频器的工作状态,显示控制机各输出的模拟及数字量、变频器输入及输出的电压值和电流值、故障类型等。此板还能够接收并传递操作人员下达的命令,通过此板上的按键调节变频器的参数,为人机间信息的交换提供方便。 功率单元 功率单元是高压变频调速系统的主体部分,电源电压及频率的改变在这里完成。功率单元的前端与变压器连接,接收变压器供给功率单元的电源,由具有相同结构和功能的多个功率单元串接成星型连接的三相高压电源,以该电源作为高压电动机的输入电源。串接后的三相高压电源,通过控制机的控制,可以实现功率及电压的改变,从而实现对高压电动机的调速。 变压器柜: 变压器柜是高压变频调速系统的供电中心。变压器的原边接收网测的高压电源,经副边降压和移相后,向功率单元提供正常工作所需的电源。 变压器柜是一台特殊结构的干式整流变压器,其原边通过旁路柜内的高压隔离开关与电网相连,而副边绕组则根据电压等级和变频功率单元的级数分为多组,与功率单元内的功率单元连接,为所有功率单元供电。变压器的多组副边绕组经过移相向功率单元供电后,可以构成几十到百余脉冲系列的多级移相叠加的整流方式,这样可以大大改善网测的电流波形,提高网测的功率因数,无需任

变频器柜技术协议(11.9.15)

变频器柜技术协议(11.9.15)

硫铁化工综合利用二期改扩建工程12万吨/年料浆法粉状磷铵项目 变频器柜 技 术 协 议 书 甲方:灵宝金源晨光有色矿冶有限公司 乙方:河南怡和电气自动化有限公司 二零一一年九月十八日

静电放电(ESD)的抗扰性IEC61000-4-2 电场抗扰性IEC61000-4-3 脉冲列干扰抗扰性IEC61000-4-4 对RFI辐射,电导性辐射的抗扰性IEC61000-4-6 无线电频率电磁场干扰(调辐)EVN50140 无线电频率电磁场干扰(脉冲调制)EVN50204 三、产品的型号规格及数量 15面变频柜,29台变频器;配套29个防腐控制箱(型号CF1,靖江瑞磷电气产品)。详见变频器柜一次系统图及柜体排列图(附后) 四、技术规格及要求 4.1 所供产品必须是经国家鉴定机构鉴定,并有3C认证、生产许可证、 型式试验,其性能指标完全达到国家相关标准的产品; 4.2 变频器至少应具有1个AI(调节速度),2个电流反馈AO。 4.3 变频柜采用GGD柜(改),柜体采用冷轧镀锌板,厚度不低于2mm。 4.4 变频柜防护等级IP4X,颜色为 RAL7032。 4.5 变频柜散热必须可靠,柜顶配置强制循环风扇,以满足散热要求。 4.6 所供产品的使用环境条件应符合设备使用环境要求; 4.7 柜体采用的绝缘材料和绝缘措施必须长期耐用可靠(耐高温); 4.8 所有变频器的线路板均选用防腐涂层型; 4.9 变频器柜不得对周围环境有电磁辐射和传导干扰,必须满足工业环境 EMC抗干扰的要求;如因变频器的干扰对控制系统或其它元器件产生影响,乙方必须负责解决并承担由此发生的所有费用; 4.10 所有变频器按重载启动型选配,满足不同类别设备需求。 4.11 变频器输出侧加装隔离开关; 4.12 柜体前面板装置有电压表、三相电压切换开关、电流表(进出各一 个、装4台变频器的控制柜只显示出线电流)、频率表、本地/远程切换、启动、停车、故障复位、速度给定按钮。 4.13 变频器现场控制箱与变频器配套,每个变频器配套一个现场控制箱, 能实现在现场对变频器进行启动、停止、调速(按钮调速)、控制功能。变频器配套的现场控制箱具有启停/调速/电流/频率显示功能及转换开关(就地、远程、检修三个位置)。

ABB变频器技术协议

山东华鲁恒升化工股份有限公司 ABB变频器模块 技术规格书

目录 1概述 ................................................................................................... 错误!未定义书签。2环境条件.......................................................................................... 错误!未定义书签。3基本技术条件................................................................................. 错误!未定义书签。4控制设备要求................................................................................. 错误!未定义书签。5检验及试验 ..................................................................................... 错误!未定义书签。6制造厂提供设计技术文件 .......................................................... 错误!未定义书签。7随机技术文件如下: ................................................................... 错误!未定义书签。8技术服务.......................................................................................... 错误!未定义书签。9工作范围.......................................................................................... 错误!未定义书签。10产品包装与运输准备 ................................................................... 错误!未定义书签。

10kv变频器柜技术标准

10kv变频器柜技术标准

设备概述 本设备由功率柜、移项变压器和旁路柜组成,其中高压变频器采用直接高压输入,直接高压输出(高-高)的方式,省去了输出升压变压器,输出电压是由多个功率单元相互叠加而形成的。 功率柜: 功率柜是高压变频器与其连接的设备的监控和控制,保证整个调速系统的安全可靠运行。功率柜是由控制机和功率单元单元组成。控制机是高压变频器的大脑,功率单元是主体。 控制机 控制机是一个全数字信号控制装置,内置总线板、CPU板、PWM 板、数字板、模拟板、通讯板以及显示板。通过编程器将符合用户现场工况的控制程序下载至控制机后,控制机便可实现调速系统的开环或闭环控制、生成多电平的PWM 控制波形、实现快速保护及网络通讯等控制功能。总线板主要功能为整个控制机的电源供给、各板数据传输及内、外部数据交换。CPU板、数字板、模拟板主要用于用户现场各种信号的处理,高压变频调速系统运行和故障的连锁。PWM

板主要用于控制机与各功率单元板间的光纤通讯连接。通讯板主要用于高压变频器与外界的通讯连接,可以和用户现场灵活接口,满足用户的特殊要求。显示板上的显示屏提供友好的监控和操作界面,实时显示高压变频调速系统各组成部分的工作状态,使用户能够直观而准确的了解系统的工作情况。 控制机与功率单元之间采用光纤信号传输技术,低压部分和高压部分完全可靠隔离,系统具有极高的应用安全性,完美的电磁兼容性,优良的运行可靠性。 其中总线板的作用为:整个控制机的电源供给、各板数据传输及内外部数据交换。CPU 主控板为控制机的核心,负责产生PWM 波、进行信号处理等。上控制电后,面板上的数码管会显示相应的信息。若数码管无显示,则可能是单片机内没有烧写程序。PWM板的作用是通过信号调制处理产生所要求的PWM波形,并驱动光纤座T1528生成驱动功率单元板的光信号。板上的核心器件是FPGA模块,负责信号的调制处理。模拟板的作用是接受外界发出的模拟信号,锁存后送到主控板,并发送控制机发出的模拟信号。数字板的作用是接收外界发出的数字信号,锁存后送到主控板,并发送控制机发出的数字信号。通讯板的作用是为用户提供变频器的外界通讯接口。显示板能够实时

风机水泵高压变频调速系统技改项目合同协议书范本模板

编号: 风机水泵高压变频调速系统技改 项目合同 甲方:________________________ 乙方:________________________

签订日期:___ 年___ 月 ____ 日需方(以下简称甲方) 供方(以下简称乙方):

甲乙双方就 _________________________ 有限公司___________________________ 风机用高压变频器使用一事与甲方对 该工程项目签订相关技术协议,并遵循深圳市安邦信电子有限公司企业产品标准和相关国家标准,协议内容如下: 一、工程内容 1、电机设备性能

风机/水泵类型 2高压变频器技术性能 咼压变频器具有的保护功能 过流、过压、欠压、过载、缺相、电机过载、主器件保护等保护功能。

AMB-HVI高压变频器主器件的选用及来源 序号部件名称货物产地厂家名称 三、工程项目的技术要求 3.1控制方式: 远程/就地控制方式: 当控制柜操作板上的"远程/就地"转换幵关位置置远程或就地位置时,即在变频主控柜界面或 通过客户的DCS信号(要求4 —20mA模拟信号)控制电动机的转速。 3.2高压变频器显示的要求: 高压变频器本机具有输入电压、输入电流、输出电流,输出频率、频率设定值(现场/DCS)以及保护名称显示,输岀频率(4? 20mA接口等,同时界面具有运行、停止、故障指示、故障复位等功能。 3.3高压变频器的环境要求:

3.3.1、没有腐蚀性气体和粉尘,没有直射阳光。 3.3.2、温度一10C—35C。 3.3.3、湿度:20 —90% RH 不结露。 3.3.4、海拔1000米以下。 3.3.5、每套高压变频器的所有柜体紧密顺序排列在一起,不可分割放置。 3.3.6、高压变频器房间需密封,房间门和窗进风口处必须装有阻挡粉尘进入的滤尘网。 3.3.7、高压变频器房间侧墙体上部需有散热岀风口。 3.3.8、高压变频器房间内必须安装适配降温用的空调

变频器技术协议(完整版)

大唐野马寨发电2号机组给水泵高压变 频综合改造 技术协议 买方:大唐野马寨发电 卖方:中电凯瑞控制技术

第一章技术规 1 总则 1.1本设备技术规书适用于大唐野马寨发电(3×200MW)2号机组给水泵高压变频综合改造。包括前置泵技术改造、液力偶合器技术改造、高压变频器配套改造等,它提出了综合改造的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求 1.2本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方保证提供符合本技术规书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 卖方负责变频器本体及变频器配套辅助设施的安装、调试。 1.5本设备技术规书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7在合同签订后,买方有权提出因标准、规程和规发生变化而产生的修订要求,具体事宜由双方协商确定。 1.8卖方对本技术规书进行逐条回应,这将作为买方评标的重要因素之一。 2 技术要求 2.1遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过在本技术规书中引用而构成本技术规书的基本条文。如标准被修订,使用本技术规书的各方探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 156-2003 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB/T13422-92 半导体电力变流器电气试验方法 GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规 GB 12326 电能质量电压允许波动和闪变 GB/T 14549 电能质量公用电网谐波 GB 1094.1~1094.5电力变压器

低压配电柜技术协议

技术协议 文件编号: 协议名称:黑龙江华丰煤化工低压成套开关设备甲方:黑龙江华丰煤化工有限公司 乙方: 黑龙江华丰煤化工有限公司 2009年07月

技术文件目录 第一部分供货范围 第二部分技术规范 第三部分工厂检验、试验及现场验收办法 第四部分售后服务及质量保证 说明: 本文件除封面外共9页(1- 9页),签定文件时请自行核对,如发现缺页、错装等情况,请于签定文件时向甲方提出,如未提出,由此造成的一切后果由乙方自负。

第一部分供货范围 一、低压开关柜、电容补偿柜、母线桥、各类配电箱、操作台各类开关、各类互感器等。 见图纸及附表 二、技术规范 1 应遵循的主要现行标准 IEC439 低压成套开关设备和控制设备. GB156—80 额定电压 GB106091—89 技术制图标题栏 GB191—85 包装储运图示标志 GB762—80 电气设备额定电流 GB2681—81 电工成套装置中的导线颜色 GB2900.18—82 电工名词术语低压电器 GB4025—83 电工成套装置中指示灯和按扭的颜色 GB4026—83 电器接线端子的识别和字母数字符号标志接线端 子的通则 GB3047.1—82 面板、架和柜的基本尺寸系列 GB4205—83 控制电气设备的操作标准运动方向 GB4609—84 塑料燃烧性能实验方法垂直燃烧法 GB4942.2—85 低压电器外壳防护等级 GB7251—87 低压成套开关设备 GB9466—88 低压成套开关设备基本试验方法 2 户内使用环境条件 2.1 环境温度 最高温度:40 ℃ 最低温度:-25 ℃ 日平均温度不大于+35℃ 2.2 海拔高度:<2000m 2.3 户内的环境相对湿度: 周围空气相对湿度在最高温度为+40 ℃时不超过50﹪,在较低温 度时允许有较大的相对湿度,如温度为+20 ℃时不超过90﹪,但 应该考虑由于温度的变化有可能会偶然产生适度的结露。 2.4 安置场所:焦化厂区户内。 2.5 地震烈度: 不超过8度 2.5 所供设备应满足标书及本设备技术规范书要求并在以上条件下安全 可靠工作。