建筑幕墙性能指标及等级的确定

周佩杰

GB/T 21086-2007《建筑幕墙》产品标准已于2008年2月1日开始执行,其各项性能指标采用了阿拉伯数字进行了重新分级,“1级”性能指标为最低性能指标,与原标准相反,又增加了一些指标,性能指标体系发生了较大的变化,由于建筑幕墙的性能对建筑功能的巨大影响,这就要求建筑幕墙对建筑物环境中的每一个因素(热应力、风荷载、气候变化、地震作用等)均有相应抵抗预计环境力量的能力,采用什么样性能的建筑幕墙才能满足其功能要求,这就从客观上要求从事建筑幕墙的设计人员正确掌握和确定性能设计值。

做为由面板与支承结构体系(支承装置与支承结构)组成的、可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙的建筑幕墙,做为围护结构,是可以拆换的结构,所以GB/T 21086-2007《建筑幕墙》标准中规定其建筑幕墙结构设计年限不低于25年,而幕墙预埋件属于不容易更换的部件,其设计使用年限应按与主体结构相同的50年考虑,按照在风荷载和多遇地震作用下,幕墙应能正常使用;在设防地震下,幕墙经过修理,应可以继续使用;在罕遇大地震作用下幕墙骨架不应坠落的三阶段设计要求,正确确定建筑幕墙性能设计值及分级等级,不出现性能设计值过低而导致无效设计,性能设计值过高而导致过剩设计,保证建筑幕墙做到安全适用、技术先进、经济合理。

一、抗风压性能确定

幕墙抗风压性能系指幕墙可开启部分处于关闭状态时,在风压作用下,幕墙变形不超过允许值且不发生结构损坏(如裂缝、面板破损、局部屈服、、粘接失效等)及五金件松动、开启困难等功能障碍的能力。幕墙抗风压性能指标应按如下方法确定:

1、幕墙属于围护结构,抗风压性能指标应根据GB50009-001(2006年版)7.1.1-2的规定幕墙所受的风荷载标准值W k=βgzμs1μz W0确定,其指标值不应低于W k,且不应小于1.0kPa。

式中:W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2);

βgz---高度Z处的阵风系数

μz---风压高度变化系数

μsl---局部风压体型系数

W0---基本风压,

2、在抗风压性能指标值作用下,幕墙的支承体系和面板的相对挠度和绝对挠度不应

3

【例】:求北京标高为64.0m处风荷载变形性能设计值

【解】基本风压W0=0.45 kN/m2

64.0m高处阵风系数(按B类区计算):βgz=0.89×[1+(Z/10)-0.16]=1.551

64.0m高处风压高度变化系数(按B类区计算):μz=(Z/10)0.32=(64.0/10)0.32=1.811

局部风压体型系数(墙角区、该处从属面积为:2.70m2):

μsl (A)=μsl (1)+[μsl (10)-μsl (1)]×log(A)

=-{1.8+[0.8×1.8-1.8]×0.431}=-1.645

μsl=-1.645+(-0.2)=-1.845 该处局部风压体型系数μsl=1.845

风荷载标准值:

W k=βgz×μz×μsl×W0 =1.551×1.811×1.845×0.450 =2.332 kN/m2

经计算在3级之间,应选择4级进行设计。

二、水密性能确定

幕墙水密性能系指幕墙可开启部分为关闭状态时,在风雨同时作用下,防止雨水渗漏的能力。水密性能指标应按如下方法确定:

1、根据GB50178-93《建筑气候区划标准》规定下列地区属于ⅢA和ⅣA地区,即热带风暴和台风多发地区,水密性能指标按P=1000μzμc w0计算设计,且固定部分不宜小于1000Pa,可开启部分与固定部分同级。

2、其它地区水密性能指标可按P=1000μzμc w0×75%进行计算设计,且固定部分取值不宜低于700Pa,可开启部分与固定部分同级。

式中:P —水密性能指标;

μz—风压高度变化系数,应按GB50009的有关规定采用;

μc—风力系数,可取1.2;

w0—基本风压(kN/m2),应按GB50009的有关规定采用;

3、按上述公式计算值,在下面建筑幕墙水密性能分级表中按固定部分选择大于计算的分级,可开启部分与固定部分同级。

【例】求北京标高为64.0m处水密性能设计值

【解】P=1000μzμc w0×75%=1000×1.811×1.2×0.45×0.75=733.455

经计算在2级之间,应选择3级进行设计。

三、气密性能确定

幕墙气密性能系指幕墙可开启部分在关闭状态时,可开启部分以以及幕墙整体阻止空气渗透的能力。气密性能指标应按如下方法确定:

1、气密性能指标应符合下表标准的有关规定(门窗气密性能按2003门窗标准规定

2、在一般情况下按下表的建筑幕墙气密性能设计指标一般规定确定

3、开启部分气密性能分级指标q L和幕墙整体(含开启部分)气密性能分级指标q A

应符合下表要求。

四、热工性能的确定

建筑幕墙的热工性能按幕墙传热系数和玻璃(或其它透明材料)幕墙遮阳系数进行分 级。

(一)建筑幕墙传热系数

建筑幕墙传热系数(K):围护结构两侧空气温差为1K ,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量,单位:W /(m

2.K)。

1、建筑幕墙传热系数应按《民用建筑热工设计规范(居住建筑和公共建筑)》(1)《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005规定: ● 严寒、寒冷地区建筑的体形系数应小于或等于0.40。

●建筑每个朝向的窗(包括透明幕墙)墙面积比均不应大于0.70。当窗(包括透明幕墙)墙面积比小于0.40时,玻璃(或其他透明材料)的可见光透射比不应小于0.40。

(2)《夏热冬暧地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003的规定

●分为北区(考虑夏季空调兼顾冬季采暧)和南区(考虑夏季空调可不考虑冬季采暧)。北区内,单元式、通廊式住宅的体形系数不宜超过0.35,塔式住宅的体形系数不宜超过0.40。

●居住建筑的外窗面积不应过大,各朝向的窗墙面积比,北向不应大于0.45;东、西向不应大于0.30;南向不应大于0.50。居住建筑的天窗面积不应大于屋顶总面积的4%,传热系数不应大于4.00W/(m2.K),本身的遮阳系数不应大于0.5。

●对南区(包括阳台门透明部分)外窗的传热系数不作规定。

●条式建筑物的体形系数不应超过0.35,点式建筑物的体形系数不应超过0.40。

●多层住宅外窗宜采用平开窗。

●外窗宜设置活动外遮阳。

2

暖居住建筑节能检验标准》JGJ132-2001要求

●建筑物的体形系数应控制在0.30及0.30以下。

●不同朝向的窗(包括阳台门上部透明部分)墙面积比不应超过:北0.25;东、西

0.30;南0.35。

3、幕墙传热系数应按相关规范进行设计计算。

4、幕墙在设计环境条件下应无结露现象。

5、对热工性能有较高要求的建筑,可进行现场热工性能试验。

玻璃(或其它透明材料)幕墙遮阳系数(Sw):考虑玻璃幕墙本身和建筑外遮阳装置综合遮阳效果的一个系数,其值为玻璃幕墙本身的遮阳系数(SC)与的建筑外遮阳系数(SD)的乘积。玻璃遮阳系数:透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过标准3mm透明窗玻璃的太阳辐射得热的比值。

1、玻璃(或其它透明材料)幕墙遮阳系数应满足GB50189-2005《公共建筑节能设

空气声隔声性能以计权隔声量作为分级指标,计权隔声量是将测得的构件空气声隔声量频率特性曲线与GBJ121规定的空气声隔声参考曲线按照规定的方法相比较而得出的单值评价量,用R W表示,单位为dB,取整数。

1、建筑幕墙空气声隔声性能应满足室内声环境的需要。

3、建筑幕墙空气声隔声性能分级R W应符合表中的要求。

六、平面内变形性能的确定

幕墙平面内变形性能是指幕墙在楼层反复变位作用下保持其墙体及连接部位不发生

危及人身安全的破损的平面内变形能力,用平面内层间位移角进行度量。在地震作用和风力作用下,建筑物相邻两个楼层间的相对水平位移为层间位移;层间位移值和层高之比值为层间位移角。

a)建筑幕墙平面内变形性能以建筑幕墙层间位移角为性能指标。

●在非抗震设计时,指标值应不小于主体结构弹性层间位移角控制值;

●在抗震设计时,指标值应不小于主体结构弹性层间位移角控制值的3倍。

●主体结构楼层最大弹性层间位移角控制值可按下表的规定执行。

七、耐撞击性能的确定

建筑幕墙耐撞击性能是指撞击物体以撞击能量E= 9.8mh[E——撞击能量(N.m);m ——撞击物体的质量(kg);h——撞击物体有效下落高度(m)],以一定高度自由下落,撞击建筑幕墙撞击点,幕墙应能吸收撞击能量,保持原有性能;撞击力消失后,幕墙应能恢复,不应发生永久变形;撞击力不应导致幕墙零部件脱落;幕墙面板应能达到其产品标准规定的耐撞击性能。

1、耐撞击性能应满足设计要求。

2、人员流动密度大或青少年、幼儿活动的公共建筑的建筑幕墙,耐撞击性能指标不应低于下表中2级。

3、建筑幕墙耐撞击性能按撞击能量E和撞击物体的降落高度H进行分级,其指标和表示方法应符合下表的要求

1、有采光功能要求的幕墙,其透光折减系数(光通过窗框和采光材料与窗相组合的挡光部件后减弱的系数,用符号T r表示)不应低于0.45。

2、有辨色要求的幕墙,其颜色透视指数(光源(D65)透过过玻璃后的一般颜色指数,用Ra表示)不宜低于Ra80。

九、承重力性能

1、幕墙应能承受自重和设计时规定的各种附件的重量,并能可靠地传递到主体结构。

2、在自重标准值作用下,水平受力构件在单块面板两端跨距内的最大挠度不应超过该面板两端跨距的1/500,且不应超过3mm。

十、建筑幕墙抗震性能

1、应满足GB50011的要求建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。

2、对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:a)面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;

b)面板为脆性材料,且与后部支承结构的连接体系为首次应用;

c)应用高度超过标准或规范规定的高度限制;

d) 所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。。

对开放式建筑幕墙的抗风压性能、热工性能、空气声隔声性能应符合设计要求;开放式建筑幕墙的水密性能可不作要求;开放式建筑幕墙的气密性能不作要求。

以上是对GB/T 21086-2007《建筑幕墙》新标准的认识和理解,仅供参考。

2008年4月28日

玻璃幕墙工程安全检查项目

仅供参考[整理] 安全管理文书 玻璃幕墙工程安全检查项目 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

玻璃幕墙工程安全检查项目 一、安全检查时应着重检查下列项目,确保玻璃幕墙工程的安全使用。 1.玻璃幕墙的玻璃、铝型材有肉眼可观察到的变形憎况,应由建设、施工、质监部门严密观察使用,发现问题及时解决。 2.使用过程中曾发生过非人为因素的玻璃破碎者,虽已更换,应由建设单位牵头,邀请施工、质监部门参加,分析原因并提出处理意见,防止玻璃破碎的再次发生。 3.密封材料产生龟裂、脱落、推动应予全面更换。 4.玻璃已有明显的锈蚀应于以更换。 5.外露坚固件锈蚀应更换为不锈钢件或度锌零件。 6.凡是已超出有效使用期限的零部件,应予以更换。 7.所使用的零配件失灵、脱落、松动的应立即予以更换。 8.防火措施不满足《建筑防火设计规范》GBJ16或《高层民用建筑设计防火规范》GB5045及《技术规范》的应采取措施以满足规范要求。 9.隐框、半隐框玻璃幕墙没有相容性试验报告的,应在相同条件下由建设部认可的检测机构补办相容试验,并做现场剥离试验。 10.通过现场压力淋水的方法检验幕墙的防渗漏性能,凡是发现漏水的部分应采取补救措施。 11.玻曰经过计算有挤压应力的,应更换玻璃或有关压条。 12.玻璃的最大面积超过规定应子更换。 13.立柱芯管插入彻底短于20cm又小于2倍空腔长度的,惯性矩小于立柱的惯性矩,配合间隙松动,应采取补救措施。 14.防雷措施不健全应予补救,尤其是垂直防雷通路应保证符合要 第 2 页共 4 页

求,接地电阻不得大于10欧姆,凡是有突出立面台阶又是金属材料盖顶的,应按垂直防雷处理。 15.铝合金同黑色金属连接且是主要构件,应加隔离绝缘垫片。 16.已采用现场打胶施工的隐框玻璃幕忆必须采取有效的加固措施。 17.没有清洗措施的应增加清洗设备。 二、通过检验凡有下列情况之一者应对该工程的玻璃幕墙的不符合部分拆掉并重新安装。 1.仅使用膨胀螺栓作为幕墙与主体结构的连接件,而未采取其他有效措施或所使用的膨胀螺栓无有效的现场拉拨试验报告。 2.使用了过期的结构胶或者结构胶相容性试验没有通过。 3.没有防火措施而且无法补救。 4.三项物理性能即风压变形性能,雨水渗漏性能,空气渗透性能均不符合设计要求。 5.铝型材的立柱和横梁的壁厚低于国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237规定的90%。 第 3 页共 4 页

建筑幕墙规范列表

AAA1.幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《人造板材幕墙工程技术规范》 JGJ336-2016 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《小单元建筑幕墙》 JG/T216-2007 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 AAA2.建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB17740-2017 《中国地震动参数区划图》 GB18306-2015 《钢结构设计规范》 GB50017-2017 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010 《高处作业吊蓝》 GB/T19155-2017 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2011 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-2015 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2013 《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2013 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015年版) 《混凝土用机械锚栓》 JG/T160-2017 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154-2003 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010(2016年版) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《擦窗机》 GB/T19154-2017 《钢结构工程施工规范》 GB50755-2012 AAA3.铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2017 《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》GB5237.2-2017 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》 GB5237.3-2017 《铝合金建筑型材第4部分喷粉型材》 GB5237.4-2017 《铝合金建筑型材第5部分喷漆型材》 GB5237.5-2017 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2017 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T431-2009 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2009 《变形铝及铝合金牌号表示方法》 GB/T16474-2011 AAA4.金属板及石材规范: 《干挂饰面石材及其金属挂件》 JC830-2005 《建筑装饰用微晶玻璃》 JC/T872-2000 《建筑幕墙用瓷板》 JG/T217-2007 《建筑装饰用搪瓷钢板》 JG/T234-2008 《微晶玻璃陶瓷复合砖》 JC/T994-2006 《超薄天然石材复合板》 JC/T1049-2007 《铝幕墙板第1部分:板基》 YS/T429.1-2014 《铝幕墙板第2部分:有机聚合物喷涂铝单板》 YS/T429.2-2012 《建筑幕墙用铝塑复合板》 GB/T17748-2016

玻璃幕墙计算(钢立柱)

玻璃幕墙计算(钢立柱)

郑州金水万达中心项目1#、2#楼 明框玻璃幕墙 设 计 计 算 书 河南天地装饰工程有限公司 2015.04

目录 1计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1幕墙设计规范: (1) 1.2建筑设计规范: (1) 1.3铝材规范: (2) 1.4金属板及石材规范: (2) 1.5玻璃规范: (3) 1.6钢材规范: (3) 1.7胶类及密封材料规范: (3) 1.8五金件规范: (4) 1.9相关物理性能等级测试方法: (4) 1.10《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2基本参数 (5) 2.1幕墙所在地区 (5) 2.2地面粗糙度分类等级 (5) 2.3抗震设防 (5) 3幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (6)

3.2计算支撑结构时的风荷载标准值 (8) 3.3计算面板材料时的风荷载标准值 (8)

3.4垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值8 3.5平行幕墙平面的集中水平地震作用标准值8 3.6作用效应组合 4幕墙立柱计算................ 4.1立柱型材选材计算...... 4.2确定材料的截面参数..… 4.3选用立柱型材的截面特性 4.4立柱的抗弯强度计算..… 4.5立柱的挠度计算....... 4.6立柱的抗剪计算....... 5幕墙横梁计算................ 5.1横梁型材选材计算........ 5.2确定材料的截面参数..… 5.3选用横梁型材的截面特性 5.4幕墙横梁的抗弯强度计算 5.5横梁的挠度计算 ....... 5.6横梁的抗剪计算...... 6 玻璃板块的选用与校核 ...... 6.1玻璃板块荷载计算:.... 6 2玻璃的强度计算:.... 6.3玻璃最大挠度校核:..… 7连接件计算.................. .9 10 11 1 1 12 12 13 14 16 17 18 18 18 20 20 21 .22 23

玻璃幕墙项目投资分析及可行性报告

玻璃幕墙项目 投资分析及可行性报告投资分析及可行性报告参考模板,仅供参考

摘要 该玻璃幕墙项目计划总投资9988.97万元,其中:固定资产投资8901.54万元,占项目总投资的89.11%;流动资金1087.43万元,占 项目总投资的10.89%。 达产年营业收入10665.00万元,总成本费用8491.77万元,税金 及附加183.56万元,利润总额2173.23万元,利税总额2656.55万元,税后净利润1629.92万元,达产年纳税总额1026.63万元;达产年投 资利润率21.76%,投资利税率26.59%,投资回报率16.32%,全部投资回收期7.63年,提供就业职位160个。 坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建 设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯 彻落实“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面 的投资,务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。 本玻璃幕墙项目报告所描述的投资预算及财务收益预评估基于一 个动态的环境和对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他 因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致。

玻璃幕墙项目投资分析及可行性报告目录 第一章玻璃幕墙项目绪论 第二章玻璃幕墙项目建设背景及必要性 第三章建设规模分析 第四章玻璃幕墙项目选址科学性分析 第五章总图布置 第六章工程设计总体方案 第七章项目风险评估分析 第八章职业安全与劳动卫生 第九章项目实施进度 第十章投资估算与经济效益分析

第一章玻璃幕墙项目绪论 一、项目名称及承办企业 (一)项目名称 玻璃幕墙项目 (二)项目承办单位 xxx集团 二、玻璃幕墙项目选址及用地规模控制指标 (一)玻璃幕墙项目建设选址 项目选址位于某某高新区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。 (二)玻璃幕墙项目用地性质及规模 项目总用地面积36898.44平方米(折合约55.32亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照玻璃幕墙行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。 (三)用地控制指标及土建工程

幕墙基本计算公式

幕墙设计计算书 基本参数:北京地区基本风压0.400kN/m2 抗震设防烈度8度设计基本地震加速度0.08g Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2-2001 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:内江百科园一期工程,按C类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001规定采用 风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.5.1条取定。

幕墙成本统计分析

幕墙造价比较 ●玻璃墙工程造价组成: 材料费占很大比重,可高达70-80% 人工费约占5-10% 机械费所占比重甚小 其它费用也占较大比例,尤其是规模大、结构复杂、施工难度高的玻璃幕墙,甚至高达10-20% ●明框、隐框、半隐框玻璃幕墙 铝合金型材(占20%~30%) 玻璃(占20%~30%) 结构胶、耐候胶(5-8%) ●点支式玻璃幕墙 钢支承桁架费用约占幕墙单价的10-20% 玻璃费用约占20-40% 不锈钢拉杆索及配件约占20-30% 若大型幕墙工程拉杆索采用进口装配件,驳接系统约占10-25% 耐候胶对造价的影响不大 ●高层建筑的幕墙造价高于同种类型的多层建筑 单元式幕墙的造价比框架式幕墙造价高出7-15% 明框造价小于隐框造价可达10—20% 半隐框造价小于隐框造价约5—10% 玻璃幕墙高10m左右的吊挂式全玻单价大多低于点支式 幕墙高度12m以上的全玻单价大多高于点支式,其中以玻璃肋接点支承结构吊挂式全玻幕墙单价最高,高达3000元/m2以上,玻璃板厚度大,单价很高。 玻璃幕墙每平方米造价大多在1000-3000元左右 ●从技术上讲幕墙造价随着高度、风荷载、分格尺寸的增大而上升 无论有框或是点支幕墙,一般是风荷载起控制作用。风荷载加大则会增大铝型材截面尺寸、壁厚,增大钢桁架截面高度型材断面、壁厚以及索杆直径。 同时也增大了玻璃板块厚度。 ●玻璃的品种规格对造价的影响最大,应尽可能采用比较规则的标准平面玻璃, 若采用弧型的热弯玻璃则加大工程造价。同样,采用较大单元尺寸或较厚的玻璃,也会加大工程造价。 如常用的国产优质(如南玻、上海耀华等) 全钢化本体绿厚12mm的价格约120-150元/m2 12+1.52FVB+8全钢化夹胶玻璃价格约400-450元/m2(PVB胶片多为美国进口) 12+12A+8全钢化中空玻璃价格则为350-420元/m2 6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃价格为230元/m2 6+0.76PVB+6+12A+6中空夹胶玻璃为330元/m2 6+0.76PVB+6+12A+6磨砂中空夹胶玻璃为350 单层全钢化玻璃价格略高于透明玻璃

少年宫玻璃幕墙安全性检测鉴定服务项目公开招投标书范本

深圳市少年宫玻璃幕墙安全性鉴定 服务项目 项目编号:-A 招标文件 深圳市国际招标有限公司 年月

致投标人 一、前言 .、本招标投标平台是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定,根据本招标的特点和需要进行设计和建设的。且平台通过第三方机构检测,并获得电子招标投标系统三星级认证证书。确保整个招标过程的公开、公平、公正和诚实信用。 .、投标人获取本文件后,应仔细阅读本文件的全部内容,本文件与招标文件、招标文件附件具有同等效力。 .、投标人与招标人(或招标代理机构)之间的信息交流须以电子函件形式,通过本平台(https://www.wendangku.net/doc/8318688332.html,)进行,对招标人(招标代理机构)以其他形式的作出的解释、答复并由此产生的推论、结果的责任由投标人自负。 . 电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 . 投标人应在电子投标文件封面使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章,封面盖章即视为全本投标文件中投标人已在指定位置盖章、法定代表人或其委托代理人已在指定位置签字。纸质投标文件,投标人法定代表人或其委托代理人在指定位置签字,按招标文件要求加盖单位公章。 二、招投标相关信息的获得 我司所有招投标相关信息均通过我司网站(https://www.wendangku.net/doc/8318688332.html,),中国招标公共服务平台(https://www.wendangku.net/doc/8318688332.html,),广东省招标投标监管网(https://www.wendangku.net/doc/8318688332.html,)和中国政府采购网(https://www.wendangku.net/doc/8318688332.html,/)发布(包括不限于招标公告和公示信息,具体指招标项目的资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息),请投标人在上述网站查看我司发布的招投标活动及相关信息,其他网站上发布的信息和相关行为都与我司无关,其真伪性及后果有投标人自行负责。 三、费用的缴纳与票据的开具 为了进一步降低投标人投标成本,本平台投标人需缴纳的费用仅包括以下两种:电子招投标服务费和投标保证金。投标人无需缴纳标书制作费等其他费用。 不论投标结果如何,投标人应承担其参与投标、编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。 .电子招投标服务费 为了支持本本台的运营、持续完善、改进平台体验,依据国家发改法规[]号《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》相关内容,本平台对参加招投标交易活动中的投标人方收取一定的电子招投标服务费。该费用在登陆平台后,左侧菜单中投标管理/文件下

幕墙材料计算规则

材料消耗量计算规则 说明: 1、本计算规则仅适用于投标预算报价。 2、材料消耗量指各项材料分摊到工程分项单位面积的用量,包括损耗率; 3、材料消耗量计算有效位数保留小数点后两位,以立方米、吨为单位的可保留三位小数; 4、预算所统计的各项材料通常指成品(不需再加工),其报价应包含制作、加工、包装运 输、仓储、增值税金等一切费用; 5、铝型材、钢材、铝塑板、蜂窝铝板、单层玻璃、镀锌钢板、不锈钢板等按原材料统计时, 其预算单价必须考虑加工时的优化出材率(出裁率)、各种损耗、包装运输、仓储、增值税金等一切费用; 6、各种原材料加工为成品时的利用率如下:铝材97%,钢材95%,单层玻璃85%,铝塑板 80%,不锈钢板90%,镀锌铁皮85%; 7、各种材料的正常损耗率如下:铝材6~8%,钢材6%,玻璃1~3%,石材1~2%,铝单板 1~2%,铝塑板25%,镀锌铁皮25%,结构胶25%,耐侯胶30%,胶条5%,五金系统2%,不锈钢标准件5%,其它5%; 8、铝型材的预算单价应考虑包装费及运输费用; 9、石材、玻璃、铝板在计算工程量时不用扣除胶缝,但在计算单位含量时,石材、玻璃要 按其净面积计算,铝板要按其展开面积计算含量。 10、玻璃、铝板、石材等为弧面或异型时,需单独统计和报价。 11、弧型幕墙的铝型材、钢材等需要弯弧时,应单独统计,另加弯弧加工费。 一、玻璃幕墙 1、玻璃面材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以平米计 算。隐框玻璃幕墙不必扣除胶缝,明框幕墙玻璃应扣除一部分铝材占用面积(通常 按玻璃嵌槽深度为15MM计算玻璃的净尺寸)。 2、钢材:以千克计(先计算长度,再折算成重量)。(表面处理可另行列项按展开面积 计算) 3、铝型材:包括竖龙骨、横龙骨、玻璃附框、扣盖、扣座、压块、连接铝角码、撞角 码等,先分规格计算长度,再乘以各自线密度,以千克计算重量。(不同表面处理 方式的铝材应分开列项) 4、密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升 密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3米,包装592毫升密封胶可打16毫米宽*10 毫米深胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚 度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)= 胶的支数。 5、结构胶:先计算玻璃注胶长度,乘以注胶层宽度和厚度(一般情况宽度为厚度的两 倍,一般取定为16毫米宽*8毫米深胶缝),得出结构胶的体积,再折算为双组份胶 多少升或单组份胶多少支数来计算。 6、密封胶条:分规格形状按图示以米计算长度,再折算成重量以公斤计算。

幕墙工程成本控制解析

幕墙工程成本控制解析 发表时间:2018-02-01T15:02:58.583Z 来源:《防护工程》2017年第28期作者:张政1 许戬2 [导读] 本文论述了建筑幕墙企业成本控制的现状,分析了施工项目成本控制的三个步骤及幕墙工程成本控制的几个方面。 江苏扬州 225000 摘要:本文论述了建筑幕墙企业成本控制的现状,分析了施工项目成本控制的三个步骤及幕墙工程成本控制的几个方面。 关键词:幕墙工程;成本;控制 1建筑幕墙企业成本控制的现状分析 建筑幕墙企业的专业资质等级管理,包括一级和二级。大多数企业需要完善企业内部控制,一般会设置成本控制部门来进行控制。这些内部审计部门与成本管理直接相关,在一定程度上,它发挥了对工程成本的监督和控制作用,但会存在以下不足。 1.1对内部审计的角色定位不准 内部审计的定位有三种倾向。1)不从独立第三方的角度进行审计。2)服务于领导层,以管理者的参谋角色参与管理。3)既监督所有业务部门又与业务部门职责交叉或服务于业务部门。由于定位不明确,审计工作常出现不应有的越位或缺位,使监督职能弱化,失去意义。 1.2相关部门成本控制意识不强 1) 设计方案优化深度不够。设计方案对幕墙企业成本控制起着关键作用,主要表现在幕墙的内部结构,如横截面尺寸的选择和立面的划分等。立柱和横梁的单方含量高低直接影响幕墙的整体单价,面板的大小直接影响面板的产量和损失率。以往在结构设计如结构方案和布置方案完成后,就基本认为设计方案已完成,这是一种偏见的理解,除结构方案和布置方案完成外,更应注意优化和选材,应通过对几种方案比较,在满足立柱抗弯强度、挠度、抗剪强度计算需求的前提下,选择立柱和横梁截面最小的模图,减少铝型材每米重量,从而达到单方含量最小的方案。2)业务部门对成本控制意识不足。业务人员对分包商和材料供应商的选择,有时可能存在个人利益驱动或仅趋于“形式上”的价格比较,而不是使用正式的竞价机制和真正的货比三家来达到首选的目标。而审核人员的干预会被限制或被认为影响采购人员的正常工作而被拒绝。有的业务部门对需要审计的事项不能及时送审或以工期紧为由要挟,导致审核人员无法在合理范围内提出意见;更有甚者认为审计的干预是对相关业务人员的不信任,导致合作程度不够,甚至产生抵触情绪。 2施工项目成本控制的三个步骤 2.1项目成本预测 项目成本预测是在投标过程中编制的,是基于历史数据和招标方案,通过经验总结、统计分析和数字模型等方法来确定成本并进行推断。由于我国建筑规范的特殊性,幕墙工程必须由专业生产厂家进行深化设计,因此在幕墙工程的投标中,要求幕墙施工单位编制投标方案图,因此项目成本计划可根据企业自身的情况和投标方案图进行编制。 2.2施工过程中控制 为实现企业最大的经济效益,必须在施工过程中加强控制。首先明确控制目标,只有施工过程中的控制是对实际发生的费用成本进行控制。施工过程控制是通过对施工队、职能部门、生产团队、各分项工程和对外经济合同等成本控制对象的控制,将成本预算的人工、材料、机械等工程造价要素控制在原计划成本内,并且通过“开源节流”,通过增加收入的工程预算,达到最大的经济效益。 2.3项目施工成本预算 在工程中标后,幕墙施工单位需要编制幕墙施工图,项目施工成本预算是在施工图编制完成后编制的,它是项目经理控制生产成本的基础。由于幕墙工程在建设工程中仅作为一个分项,除大型幕墙工程外,一般项目经理部均不设专职预算员,所以项目施工成本预算一般由公司根据施工图编制,作为控制项目施工成本的主要依据。 3幕墙工程成本控制的几个方面 3.1优化设计方案 在经营合理报价中标后,深化设计图纸成为成本管理的第一关,这一阶段很重要,对成本控制有决定性意义。在玻璃幕墙中,铝型材和钢材占据材料成本的大部分。优化设计铝龙骨和钢材的使用量,选择合理的截面尺寸和材料,能减轻幕墙本身的重量,在受力达到要求时能减少单位面积的材料成本,这样既使得企业的成本支出减少,而且还提高企业的技术水平和竞争力。不同的分格形式不仅影响着幕墙产品的美观性,而且对幕墙的主材使用量有很大的影响。考虑型材的下料长度时要同时结合实际需求长度来做科学的规划。在材料订购前,应与供应商协商好,严格控制材料的偏差范围,做好不定期的检测工作。 3.2对于人工成本控制 由于幕墙行业对施工人员技术要求相对较高,所以需施工公司进行合理调整的人员安排,同时提高施工人员的技术水平,还要加强班组的组织和管理水平和效率。只有合理组织各项劳动,才能最大限度地减少或避免无效劳动,从而提高劳动效率。有时还可采取包干控制,这一方式主要用于技术含量较低或施工相对较简单的工程,将劳务分包出去,从而有效地降低成本。 3.3加强成本的核算与变更报价 成本部门从成本控制的角度参与采购和分包合同评审、审核各类材料的付款申请,以项目成本预算控制目标为依据,通过对各项变更增补进行核算和进行项目结算审核等方式,进行项目成本管理工作,能避免或减去不合理的项目成本支出。一般情况下,在每个项目中都避免不了工程变更,并且工程变更经常贯穿于整个合同的执行过程中。在实际工作中,工程变更是项目收益增长的最佳机会。在本部分中,由于项目主管对项目变更情况了解得最多,应由其参与项目变更报价的后续工作,然后成本部门负责审核。同时,双方应重视有效沟通和密切合作,公司应明确责任和激励机制,使员工积极参与其中。 3.4加强质量管理、降低质量成本 质量管理与成本控制互相矛盾又相互统一,质量成本主要分为控制成本和故障成本两部分。控制成本与质量水平成正比,质量控制越

幕墙设计总说明

襄阳华中科技大学先进制造工程研究院楼 1#楼 外幕墙装饰工程-设计说明 一.工程概况 二.设计依据介绍 三.设计构思 四.设计原则 五.系统构造设计说明 六.主要材料说明 七.设计性能指标 八.幕墙质量的设计保证措施 九.设计方案的安全性、实用可行性、经济性、美观性、维修方便性说明 一、工程概况 工程名称:湖北文理学院科技园建设项目 工程地点:襄阳市东津新区 建设单位:襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 工程性质:科研办公及中试车间。 本工程地上建筑层数为15层,建筑高度为59.5m,一层层高5.1米,二层层高4.2米,三层~十三层层高为3.9米,十三层以上部分楼层层高为3.8米; 本工程外幕墙方案深化设计主要包括明框玻璃幕墙、铝单板装饰幕墙、轻钢结构铝单板雨棚、玻璃地弹门等。 二、设计依据介绍 2.1设计依据 ?项目法人提供的建筑施工图、结构施工图、效果图等。 ?业主和招标单位为招标文件所发的设计答疑资料。 ?业主、设计院和招标单位为这次招标所发的其它文件和通知。 2.2基础荷载资料: ?襄阳地区的基本风压值:0.45KN/m2(按50年一遇) ?地区粗糙类别:C类 ?设计地震烈度:7度 ?基本雪压:0.4KN/m2 ?建筑物的耐火等级:二级 2.3.主要设计标准、规范 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 《金属与铝板幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 GB5237.5-2008 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2012 《干挂饰面石材及其金属挂件》 JC830.1、2-2005 《铝幕墙板、板基》 YS/T429.1-2000 《铝幕墙板、氟碳喷漆铝单板》 YS/T429.2-2000 《建筑幕墙用铝塑复合板》 GB/T17748-2008 《天然板石》 GB/T18600-2009 《天然花岗石荒料》 JC/T204-2011 《天然花岗石建筑板材》 GB/T18601-2009 《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》 GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2002 《平板玻璃》 GB11614-2009 《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》 GB15763.3-2009 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB15763.2-2005 《中空玻璃》 GB/T11944-2002 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 JC887-2001 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2005 《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》 GB/T19686-2005 《建筑装饰用天然石材防护剂》 JC/T973-2005 《聚硫建筑密封胶》 JC/T483-2006 《绝热用岩棉、矿棉及其制品》 GB/T11835-2007 《石材用建筑密封胶》 JC/T883-2001 《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T486-2001 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T914-2003 《封闭型沉头抽芯铆钉》 GB/T12616-2004 《封闭型平圆头抽芯铆钉》 GB/T12615-2004 《紧固件螺栓和螺钉通孔》 GB/T5277-1985 《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》 GB/T3103.1-2002

全玻幕墙计算书范本

全玻幕墙计算书范本 基本参数: 地区,计算处标高:100M,校核玻璃规格:1.1M X 2.65M 抗震7度设防玻璃采用10+10夹胶玻璃 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GBJ17-88 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-96 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97 《建筑幕墙》 JG3035-96 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94 《铝及铝合金阳极氧化,阳极氧化膜的总规范》 GB8013 《铝及铝合金加工产品的化学成份》 GB/T3190 《碳素结构钢》 GB700-88 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-93 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》 GB/T15228 《建筑幕墙空气渗透形性能检测方法》 GB/T15226 《建筑结构抗震规范》 GBJ11-89 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(修订本) 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 《铝合金建筑型材》 GB/T5237-93 《浮法玻璃》 GB11614-99 《不锈钢热轧钢板》 GB4237-92 《建筑幕墙窗用弹性密封剂》 JC485-92 《花岗石建筑板材》 JC205 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87 《钢化玻璃》 GB9963-98 《普通平板玻璃》 GB4871-85 《中空玻璃》 GB11944-89 《优质碳素结构钢技术条件》 GB699-88 《低合金高强度结构钢》 GB1579 《不锈钢棒》 GB1220 《不锈钢冷加工钢棒》 GB4226 《聚硫建筑密封胶》 JC483-92 《中空玻璃用弹性密封胶剂》 JC486-92 《铝及铝合金板材》 GB3380-97 《不锈钢冷轧钢板》 GB3280-92 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分:

幕墙、门窗行业标准、规范目录2019.5更新

幕墙门窗行业标准、规范 标准名称标准号5月更新 (一)建筑标准、规范 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012√《混凝土结构设计规范》(2015版)GB 50010-2010 √《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 √《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 √《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 √《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018 《后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 208-2010 √《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009 √《施工企业工程建设技术标准化管理规范》JGJ/T 198-2010 √《钢结构设计标准》GB 50017-2017 √《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 √《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 √《空间网格结构技术规程》JGJ 7-2010 √《钢结构焊接规范》GB 50661-2011 √《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015 √《钢桁架构件》JG/8-2016 √《钢桁架检验及验收标准》JG 9-1999 废止《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24-1990 √《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 √《建筑设计防火规范》(2018版) GB 50016-2014 √《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-1995(2005年版)废止《火灾分类》GB/T 4968-2008 √《建筑防火封堵应用技术规程》CECS 154-2003 √《防火封堵材料》GB 23864-2009 √《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010 √《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 √《建筑抗震设计规范》(2016版)GB 50011-2010 √《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116-2009 √《地震震级的规定》GB 17740-2017 √《中国地震烈度表》GB/T 17742-2008 √《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008 √《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015 √《防震减灾术语第1部分:基本术语》GB/T 18207.1-2008 √《防震减灾术语第2部分:专业术语》GB/T 18207.2-2005 √《工程抗震术语标准》JGJ/T 97-2011 √《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009 √《建(构)筑物地震破坏等级划分》GB/T 24335-2009 √《热带气旋等级》GB/T 19201-2006 √《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 √《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015/XG1-2018 √《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601 -2010 √《雷电防护第1部分:总则》GB/T 21714.1-2015 √《雷电防护第2部分:风险管理》GB/T 21714.2-2015 《雷电防护第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》GB/T 21714.3-2015 √《雷电防护第4部分:建筑物内电气和电子系统》GB/T 21714.4-2015 √《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 √《静电安全术语》GB/T 15463-2018 √《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006 √《防静电工程技术规范》(上海)DG/T J08-83-2009 √《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB 50224-2018 √《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212-2014 √《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013 √

建筑幕墙专项审查安全技术要求

建筑幕墙专项审查安全技术要求 为加强建筑幕墙建设和维护管理,提高安全性能,保障公共安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规以及相关工程建设标准规定,提出以下技术要求: 1使用范围 1.1中小学、托儿所、幼儿园、青少年宫和养老院二层以上部位不得采用玻璃或石材幕墙。住宅、医院的新建、改建、扩建工程以及立面改造工程不宜采用玻璃或石材幕墙。 1.2在T形路口正对直线路段处,不得采用玻璃幕墙。 1.3玻璃幕墙用玻璃的可见光反射率不得大于0.30。其中,下列区域幕墙用玻璃的可见光反射率不得大于0.16: (1)城市道路红线宽度大于30米的,其道路两侧建筑物20米以下立面,其余路段两侧建筑物10米以下立面; (2)城市立交桥、高架桥两侧相邻建筑; (3)十字路口或多路交叉口处的建筑。 2设计审查 2.1建筑幕墙工程应当进行专项设计。下列建筑幕墙建设单位应当在施工图审查前组织专家对幕墙专项设计方案进行结构安全性论证: (1)单体建筑幕墙面积大于6000平方米或者幕墙顶部标高大于50米的;

(2)住宅和医院使用玻璃、石材幕墙的; (3)安全技术要求高的其它幕墙工程。 2.2施工图设计文件应当落实结构安全性论证意见。 2.3建设单位在报审建筑幕墙施工图设计文件时,按规定需要进行结构安全性论证的建筑幕墙应当提交结构安全性论证报告。建筑幕墙与建筑主体委托不同单位设计的,幕墙施工图设计文件报审时还须附建筑设计单位的确认意见。施工图设计文件审查机构应当审查施工图设计文件是否满足结构安全要求。施工图设计文件未经审查的,不得使用。变更建筑幕墙设计的,建设单位应当将施工图设计文件送原审查机构重新审查。 3幕墙设计 3.1对采用建筑幕墙的建设工程,设计单位应当根据建筑高度、周边环境等因素,结合建筑布局合理设计绿化带、裙房等缓冲区域以及挑檐、顶棚等防护设施,防止发生幕墙玻璃、石材或其他材料坠落伤害事故。建筑出入口上方设有建筑幕墙的,应当设臵有效的防护措施。建筑玻璃采光顶和玻璃雨蓬应当设臵防坠 落构造措施。 3.2建筑幕墙构造应当满足功能和安全要求。高度大于100m时不宜采用隐框玻璃幕墙,否则应当在面板和支承结构之间采取除硅硐结构胶以外的防面板脱落构造措施。水平或倾斜倒挂式玻璃幕墙不得采用隐框形式。当特殊部位石材幕墙确需使用水平或倾斜倒挂式构造时,面板总宽度不得大于900mm,且应当在板背设

建筑外门窗的建筑物理性能分级

建筑外窗(含阳台门)的建筑物理性能分级一、建筑外窗(含阳台门)的抗风压性能分级 二、建筑外窗(含阳台门)的气密性能分级 三、建筑外窗(含阳台门)的水密性能分级

四、建筑外窗(含阳台门)传热系数分级 五、建筑外窗(含阳台门)的空气隔声性能分级 六、建筑外窗(含阳台门)的采光性能分级

建筑幕墙物理性能分级标准表1建筑幕墙抗风压性能分级 表2 建筑幕墙水密性能分级 表3 建筑幕墙开启部分气密性能分级 表4 建筑幕墙整体气密性能分级 建筑幕墙传热系数分级 表5

表6 玻璃幕墙遮阳系数分级 表7 建筑幕墙空气隔声性能分级 表8 建筑幕墙采光性能分级 兰亭序 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊

事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉! 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

玻璃幕墙计算钢立柱

郑州金水万达中心项目1#、2#楼 明框玻璃幕墙 设 计 计 算 书 (一) 河南天地装饰工程有限公司 2015.04

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 金属板及石材规范: (2) 1.5 玻璃规范: (3) 1.6 钢材规范: (3) 1.7 胶类及密封材料规范: (3) 1.8 五金件规范: (4) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 幕墙所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (5) 2.3 抗震设防 (5) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (8) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (8) 3.5 平行于幕墙平面的集中水平地震作用标准值 (8) 3.6 作用效应组合 (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算 (9) 4.2 确定材料的截面参数 (10) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (11) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (12) 4.5 立柱的挠度计算 (12) 4.6 立柱的抗剪计算 (13) 5 幕墙横梁计算 (13) 5.1 横梁型材选材计算 (14) 5.2 确定材料的截面参数 (16) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (17) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (18) 5.5 横梁的挠度计算 (18) 5.6 横梁的抗剪计算 (19) 6 玻璃板块的选用及校核 (20) 6.1 玻璃板块荷载计算: (20) 6.2 玻璃的强度计算: (21)

玻璃幕墙的节能措施和节点构造设计

玻璃幕墙的节能措施和节点构造设计 摘要:建筑企业要想实现最大程度化的节能目标,减少资源的浪费,那么在实 际的实际工作当中,注重加强玻璃幕墙的构造研究。并且严格执行相关的节能设 计标准,建造出较为科学化、合理化的玻璃幕墙。此外,在玻璃幕墙的设计当中,要坚持因地制宜的原则,坚持具体问题具体分析的设计方针。鉴于此,本文主要 分析玻璃幕墙的节能措施和节点构造设计。 关键词:玻璃幕墙;节能;节点构造 1、玻璃幕墙的热工性能 提高玻璃幕墙的隔热性能可分为提高窗框部位的隔热性能和玻璃的隔热性能 两部分。通过玻璃幕墙)的热损失,它的数值主要取决于构造和材料的导热系数。根据《建筑外窗保温性能分级及检测方法》和北京市《居住建筑节能设计标准》 的规定,建筑玻璃幕墙的传热系数K不宜大于2.8w/(m2·K)。经测算,在北京 地区,当外窗K值减小到2.8w/(m2·K)时,冬季从南向玻璃幕墙进入的太阳辐 射热大于通过门窗的热损失,有利于节能。因此,建筑玻璃幕墙保隔热温性能应 符合建筑节能设计标准。在外门窗的设计选型中,一是对材料提出要求,二是对 外门窗的构造提出节能要求。设计上提高玻璃幕墙节能指标的技术措施主要有三 方面:玻璃幕墙框的热桥;提高玻璃幕墙密闭性;增加玻璃层数或玻璃间的间隔,选择具有反射阳光功能的玻璃。 因此,许多设计单位就只设计了外门窗的尺寸,没有提出节能指标要求,完 全由建设单位自行选定,然后再由门窗生产单位进行二次设计。设计单位必须要 考虑外门窗的节能保温要求,必须就外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、 玻璃遮阳系数和可见光透射比等指标明确提出节能性要求,在工程竣工验收时, 设计人员要认真核查各项指标是否满足设计节能要求。 2、玻璃幕墙节能设计要点及措施 2.1、保温隔热设计 虽然玻璃幕墙在建筑装修中得到了广泛的应用,并且成功的实现了建筑物的 整体美观效果。但是由于玻璃幕墙整体通透的面积较大,为了实现玻璃幕墙保温 隔热的效能,空调耗电的情况也会随之出现。基于此,建筑施工部门在实际的施 工建设当中,做到充分保证玻璃幕墙的隔热保温措施,就能解决当前存在的问题。 2.2、玻璃幕墙遮阳设计 由于玻璃幕墙自身具有遮阳的效能,因此相关设计人员要利用好这一特征, 在建设实际当中,在玻璃上镀膜增加材料的遮阳性能。此外,在建筑物的外部健 体设置相关的遮阳物,同样对室内起到遮阳的效果。外部墙体遮阳物的设置需要 结合建筑物的实际情况而定,例如建筑物的形状、所处的地理位置、朝向等因素 作出全方位考量。其遮阳物的设计既要满足建筑物的整体美观效果,又要保证遮 阳效果。 2.3、玻璃幕墙断热型材的使用 在实际的玻璃幕墙施工建设当中,玻璃幕墙中框架材料的选择,对于实现节 能的效果具有极大的促进作用。当前,建筑装饰装修领域应用相对较多的便是新 型的断热金属框。这种断热金属框主要的特点在于实现了热流失的阻隔效能。断 热型材之所以能够被建筑领域广泛的使用,主要得益于其较强的封闭性能、较大

相关文档
相关文档 最新文档