文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 辐射供暖房间的换热正文

辐射供暖房间的换热正文

辐射供暖房间的换热正文
辐射供暖房间的换热正文

辐射供暖房间的换热

天津工业大学 付卫红 天津大学 由世俊

摘 要:采暖的目的是利用物体间的换热规律,为室内人员营造一个舒适的热环境。而热环境的建立主要取决于房间内的换热状况。本文对辐射采暖房间的换热计算进行了探讨。首先建立了辐射采暖房间的换热模型,即列出反映房间换热状况的方程组;基于对建筑房间内换热特点的分析,对模型进行三种不同程度的简化。然后结合具体实例将各种换热模型的计算结果与理论分析结果进行比较。计算结果表明用简化的换热模型计算求得的房间内的换热状况,和理论分析结果也很接近。该结论的得出,可大大简化辐射采暖房间的换热计算,供同行借鉴参考。 关键词:辐射采暖 辐射换热计算 热舒适 角系数 1 前言

采暖系统应当为房间营造一个舒适的热环境。具体的说采暖房间内的温度环境应当符合卫生规范的要求。为了判断房间的采暖系统是否能够提供一个舒适的热环境,需要确定在该种采暖方式下,房间内空气及房间内各表面的温度。对流采暖条件下,通常认为内围护结构表面温度等于室内空气温度,内、外围护结构表面温差小,因而没有对外墙内表面上的对流换热与辐射换热进行区分。而在辐射采暖条件下,各围护结构表面与辐射采暖板表面之间的辐射换热量增大,使得内围护结构表面温度高于对流采暖的情况下内围护结构表面的温度。并且辐射换热量的变化,对外围护结构内表面的温度及其热损失都有很大影响。因此,当对辐射采暖房间内换热进行计算时,需将辐射板与围护结构间的辐射换热、房间各围护结构间的辐射换热,以及各围护结构表面与空气的对流换热分别加以考虑。由于低温热水地板辐射采暖系统具有舒适卫生、热稳定性好等特点,本文主要以低温热水地板辐射采暖系统为对象,对采暖房间的换热状况进行了计算分析。 2 换热模型的建立及简化

如图1所示的地板辐射采暖房间,1代表外墙,2、3、4代表内墙,5和6分别代表天棚和地板。

地板辐射采暖房间内,存在如下换热过程:地板辐射采暖板与房间各围护结构内表面间的辐射换热及与空气间的对流换热;各围护结构内表面间的辐射换热;各围护结构内表面与空气间的对流换热;外墙1与室外环境发生的传热。为了简化计算,作如下假设:1.除外墙以外的所有内围护结构另一侧与其他采暖房间相邻;2.环境中空气温度场分布均匀而且加热盘管铺满整个地板表面。

根据能量守恒原理,对于外墙1有:

0)(11116

1

111111o 1=-+-+-∑=→A t A E A F E A t K a d n b n n n e ‘ταεβτ)( (1)

式中:'1K — 从外墙内表面到室外空气的传热系数,W/(m 2

·℃);1β—外墙内表面的吸收率;n e E — 表面n 的有效辐射,为本身辐射与反射辐射之和,W /m 2

;1→n F — 第n 个表面到第1个表面的角系数值;n

A — 第n 个围护结构表面的面积,m 2;11b E ε—— 外墙内表面的本身辐射力,W/m 2;1A — 外墙表面面积,

m 2

;1ε— 外墙内表面的黑度(辐射率);1d α—外墙内表面对流换热系数,W/(m 2

·℃);a t 、o t —

室内、

外空气温度,℃;1τ— 外墙1内表面的温度,℃。

对于没有内热源也不向室外散热的房间内围护结构表面i ,654 3i ,,,=可列出如下的热平衡方程:

0)(6

1=-+-∑=→i i a i d i n bi i n i n n e i A τt A E εA F E αβ (2)

根据能量守恒原理,在稳态条件下,从地板辐射板放出的热量应当与房间的耗热量相同,

对于地板6表面有: 0)()(666

66

166661o 11=-+-+-∑=→A t A E A F E A t K a d n b n n n e ‘ταεβτ (3)

稳态工况下,采暖房间的空气热平衡方程为: ∑==--7

1

0)(n A n a n dn Q A t ατ (4)

式中 A Q ——冷风渗透等带入室内的冷量,W 。

在以往所涉及的辐射换热的计算中,一般情况下为给定所有表面的温度求解净辐射换热量。而本文

所研究的问题却相反,在所有的热平衡方程中,都既有有效辐射又有本身辐射,而围护结构表面的有效辐射能并不正比于其表面温度的四次方,该方程组中有效辐射和温度均为未知量,未知数个数大于方程个数是无法直接进行数值求解的。

为了简化,公式中的有效辐射可用本身辐射代替。

若将以上公式(1)、(2)和(3)写成通式的形式,对于第i 个围护结构内表面,其热平衡方程为:

441

()()()0100100n

k i i i di a i i i b k i i k T T q A t A C F A ατε→=??

+-+-=????∑ (5)

式中 i q —第i 围护结构表面传热热流量,W/m 2

;i d α—第i 围护结构内表面的对流换热系数,W/(m 2

·K);

k i F →—k 表面对i 表面的角系数;其余项同(1)式中各项。

为了简化本文引入前俄罗斯学者М.И.Киссин推导出的温度修正系数[1]

,将式(5)中开氏温度的四次方差简化成摄氏温度的一次方差: 4

4100

)100()()(i k i k T T b -=-ττ (6) 式中的b 为温度修正系数, )(005.081.0i k b ττ++=。经作者验证,在求解所涉及的温度范围内,代换后的误差在5‰以内。

(6)式代入(5)式可得:[]n

i k 1()0.810.005()()0i di a i i i b ik k i k i i q A t A C F A ατεττττ=+-+++-=∑ (7)

对通式(7)所代表的各方程与(4)联立组成方程组,任意给定一个地板辐射采暖板的温度,可相应求

解出室内空气温度、外墙内表面温度以及房间各个内围护结构表面的温度,从而可确定房间内的热环境状况。

实际上所有内围护结构表面的辐射率及温度基本相同,在给定地板辐射板表面温度后,要确定房间内的热环境状况,实际上只需解出外墙、内围护结构表面以及整个空气系统的三个热平衡方程即可,并且这三个方程中每一个都与辐射采暖板表面有关。根据该思想将以上通式(7)方程组进行简化可得:

[][]1o 111111616161111in 1in 11'()0.810.005()() 0.810.005()()0

d a b b in K t A t A C F A C F A τατεττττεττττ→→-+-+++-+++-=() (8)

[][]in in in in 11in 1in in

in 66in 6in in ()0.810.005()() 0.810.005()()0

d a b in b in t A C F A C F A ατεττττεττττ→→-+++-+++-= (9)

0)()()(666111=±-+-+-s a in in a in a Q A t A t A t τατατα (10)

式中in 表示房间所有内围护结构表面所组成的假想表面,5432A A A A A in +++=,也就是假想表面面积,m 2

;in α—假想表面的对流换热系数,W/(m 2

·℃);in τ—假想表面的温度,℃;

结合本模型进一步分析可知,在地板辐射采暖的房间,地板6为被加热表面,外墙1为向外散热的 冷表面,其余除地板外的所有内表面均为绝热的反射面。则从地板到外墙1的直接辐射热量为:

61661()im Q J -J A F →= (11) 从所有内表面反射到冷表面上的热量等于辐射板表面辐射到所有内表面上的热量:

61616()re Q J -J A F →= (12)

辐射到冷表面上的总辐射热流为: 6161661()()r im re Q Q Q J -J A F F →→=+=+ (13)

因此,辐射采暖房间内的换热可进行如下简化

[2]

,如图2所示:

616166i n 66in in 1in in 1()()()J -J A F J -J A F J -J A F →→→==

666in i n 66in in in in 11in in 1-- J A F J A F J A F J A F →→→→=

6in in 161in 6in 1

F F F F F →→→→→=

+ 换热过程中外墙内表面的总的辐射换热量为:)()(67.51616616--r F F A -ττb Q +=ε (14) 外墙内表面的对流换热量为: )-(111a c t τA Q α= (15) 则在稳态条件下,辐射采暖板放出的总热量等于外墙向外散出的热量:

611161661666(-)()()(-)l o a Q K A t b τ-τA F F A τt τεα→→'==++ (16)

l Q ——外墙散热量,W ,方程(16)综合反映了模型所示的地板辐射采暖条件下基本的换热状况。

3.对流换热系数的选取

换热系数是温差的函数,为了方便计算,本文选用了ASHRAE 手册[3]

中有关地板辐射采暖系统中给出的对流换热系数值及实验公式。

表1 ASHRAE 手册中的对流换热系数及计算公式 W /(m 2

·℃)

4.模拟计算

下面结合例题对理论模型与简化模型计算结果进行比较。

模拟工况:房间的尺寸为:3.3×4.2×2.8m ,外墙为两砖墙,传热系数为1.27W/(m 2

·℃),所有围护结构表面的辐射率为0.94。

如果不考虑用本身辐射代替有效辐射,则对于此房间可以利用一个6维方程,求解出6个表面的有效辐射。本文我们重点研究的对象是地板表面温度及外墙内表面的换热状况,所以此处各表面的有效辐射通过地板和外墙内表面的本身辐射来求得,经过方程求解可得: 6

16615613614261197180028062730372806302036906150380042095780b b b b b b b b ,b b E .E . J E .E .J E .E . J E .E . J E .E .J εεεεεεεεεε+=+=+=+=+=;;;; i J —第i 表面的有效辐射。由此,从地板辐射采暖板辐射到外围护结构表面的热流为:

i 6

1161i 1() 6.12(-)r i i i b b Q J -J A F E E εε=→===∑

即有:616161

6.12

?0.46973.3 4.20.94

F F F →→→+===??,其中610.1574F →=。可以得出外墙

实际获得的辐射热量是直接辐射热量的98.21574.0/4697.0=倍。

结合本例采用6个方程组成的方程组时,得出23 23.19 26.19 1.195.12633421======ττττττ;;;;

166161616616)(67.5)()(67.5---r F A -ττb F F A -ττb Q '=+=εε

l Q -地板辐射板的总热流量,W ; 则c l r Q Q Q -=,在本例中l Q = 533W ;c Q =175W ;则r Q =358W ;

610.4691F →'=;16-F '偏离1

6?-F 约1‰,即用本身辐射代替有效辐射时误差仅为1‰。 当采用3个方程组成的方程组时,可得出: 2318.1954.126in 1=;=;τττ= 相应可得:l Q = 533W ;c Q =175W ;则r Q =358W ;

610.4694

F →''=;16-F ''偏离16?-F 约0.3‰。 当仅用方程(16)计算该房间的换热时有:1

in 6in 1in in 61

6161616→→→→→→→→++=+='''F F F F F F F F

4748.0161616=+='''→→→F F F ,16-F '''偏离1

6?-F 约1.1%。

将以上三种近似计算辐射采暖换热方法与理论分析结果的比较可知,用本身辐射代替有效辐射时误

差很小,用简化的由三个方程构成的换热模型与能综合考虑换热特征的一个方程构成的换热模型,计算得到的误差也很小,完全能够满足工程计算误差范围,且大大简化了辐射采暖房间的换热计算,可供同行借鉴参考。

参考文献:

[1] В.Н.Богословский ВСТ,1961,8 :5~10 [2] М.С.Горомосов ВСТ,1957,1:28~31

[3] ASHRAE 1982, ASHRAE Handbok of fundamentals ,chapter3

我的笔记(传热学第八章) - 辐射换热的计算

第八章 辐射换热的计算 §8-1 角系数的定义、性质及计算 两个表面之间的辐射换热量与两个表面之间的相对位置有很大关系 a 图中两表面无限接近,相互间的换热量最大; b 图中两表面位于同一平面上,相互间的辐射换热量为零。由图可以看出,两个表面间的相对位置不同时,一个表面发出而落到另一个表面上的辐射能的百分数随之而异,从而影响到换热量。 一. 角系数的定义 角系数是进行辐射换热计算时空间热组的主要组成部分。 定义:把表面1发出的辐射能中落到表面2上的百分数称为表面1对表面2的角系数,记为X 1,2。 二. 角系数的性质 研究角系数的性质是用代数法(代数分析法)求解角系数的前提: 假定:(1)所研究的表面是漫射的 (2)在所研究表面的不同地点上向外发射的辐射热流密度是均匀的 1、角系数的相对性 一个微元表面到另一个微元表面的角系数 两微元表面角系数的相对性表达式: 1121 1112,11cos b A dA dA b A I d d dA dA X dA E d θ???Ω == ?由发出的落到上的辐射能由发出的辐射能2 2 12,cos cos 21r dA X dA dA πθθ??= 1 221,2,1dA dA dA dA X dA X dA ?=?

2、角系数的完整性 对于由几个表面组成的封闭系统,据能量守衡原理,从任何一个表面发射出的辐射能必全部落到封闭系统的个表面上。因此,任何一个表面对封闭腔各表面的角系数之间存在下列关系: 注:若表面1为非凹表面时,X 1,1 = 0;若表面1为凹表面,X 1,1≠ 0 3、角系数的可加性 注意,利用角系数可加性时,只有对角系数符号中第二个角码是可加的,对角系数符号中的第一个角码则不存在类似的关系。 从表面2上发出而落到表面1上的辐射能,等于从表面2的各部分发出而落到表面1上的辐射能之和。 三、角系数的计算方法 1、直接积分法 按角系数的基本定义通过求解多重积分而获得角系数的方法 2、代数分析法 利用角系数的相对性、完整性及可加性,通过求解代数方程而获得角系数的方法称为代数分析法。 3、几何分析法 §8-2 被透明介质隔开的两固体表面间的辐射换热 一、两黑体表面组成的封闭腔间的辐射换热计算 1 ,13,12,11,1=++++n X X X X

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

辐射换热的计算

电磁波波长从几万分之一米到数千米

τ ρQ Q ++1 //=+Q Q Q Q τρ

单位面积辐射体在单位时间内向半球空间发射的波长为λ(+dλ区间)的能量。 黑体辐射的理论是建立在如下几个基本定律基础上的,即: 学理论得出) 1884热力学理论)

式中 Eb λ-- 光谱辐射力,W/m3 ; λ -- 波长,m ; T -- 黑体热力学温度,K ; e -- 自然对数的底; c1 --- 第一辐射常量, 3.742×10-16 W ·m2; c2 --- 第二辐射常量, 1.438× 10-2m ·K 。 Planck 认为黑体以hv 为能量单位,不断发射和吸收频率为 v 的辐射, hv 称为能量子 2. 维恩位移定律 由Planck 定律知 E λ=f(λ,T )如图, E λ有最大值; 随着T max 向左移动 1893热力学理论得出,由Plank ’s Law 求导,并令 )(01c const c 512=??? ???-==-T T b e d d d dE λλλλλ 光谱辐射力曲线下的面积是该温度下黑体 的辐射力 例题8-1 试分别计算温度为2000K 和5800K 的黑体的最大单色辐射力所对应的波长。 解: 应用Wien 位移定律 T=2000K 时 max=2.910-3/2000=1.45 m T=5800K 时 max=2.910-3/5800=0.50 m 常见物体最大辐射力对应的波长在红外线区 太阳辐射最大辐射力对应的波长在可见光区 如不是黑体,则不完全遵守这个定律,但其变化方向是相同的,例如金属(钢锭): 当T<500oC 时,没有可见光,颜色不变;T 增大,其颜色分别为暗红、鲜红、桔黄和白色。(P365) 3. 斯忒藩-玻耳兹曼定律 1879年Stefan 实验,1884年 Boltzman 热力学理论将Plank ’s Law 积分即得: 2 40 m /W T d E E b b σλλ==?∞ 为黑体辐射常数,其值为5.67 10-8W/( m2·K4)。为计算高温辐射的方便,可 改写为: 2 4 0W/m 100C ? ?? ??=T E b s J 10626.634??=-h

地板辐射采暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。 10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。 5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。 7、抹水泥沙浆找平层. 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、验收交工 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。 2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 (4)、地面层的施工 1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。 2、在地层及其找平层施工时,不得剔凿填充层或向填充层楔入钉子等物品。

我的笔记(传热学第八章)---辐射换热的计算

我的笔记(传热学第八章)---辐射换热的计算

第八章 辐射换热的计算 §8-1 角系数的定义、性质及计算 ? 两个表面之间的辐射换热量与两个表面之间的相对位置有很大关系 ? a 图中两表面无限接近,相互间的换热量最大;b 图中两表面位于同一平面上,相互间的辐射换热量为零。由图可以看出,两个表面间的相对位置不同时,一个表面发出而落到另一个表面上的辐射能的百分数随之而异,从而影响到换热量。 一. 角系数的定义 角系数是进行辐射换热计算时空间热组的主要组成部分。 定义:把表面1发出的辐射能中落到表面2上的百分数称为表面1对表面2的角系数,记为X 1,2。 二. 角系数的性质 ? 研究角系数的性质是用代数法(代数分析法)求解角系数的前提: 假定:(1)所研究的表面是漫射的 (2)在所研究表面的不同地点上向外发射的辐射热流密度是均匀的 1、角系数的相对性 ? 一个微元表面到另一个微元表面的角系数 两微元表面角系数的相对性表达式: 1121 1112,11cos b A dA dA b A I d d dA dA X dA E d θ???Ω == ?由发出的落到上的辐射能由发出的辐射能2 2 12,cos cos 21r dA X dA dA πθθ??= 1 221,2,1dA dA dA dA X dA X dA ?=?

 3、几何分析法 §8-2 被透明介质隔开的两固体表面间的辐射换热 一、两黑体表面组成的封闭腔间的辐射换热计算 1 ,13,12,11,1=++++n X X X X Λ

低温热水地板辐射采暖地面做法

低温热水地板辐射采暖地面做法 论文导读:随着低温热水地板辐射采暖系统被大众不断认可。辐射采暖,低温热水地板辐射采暖地面做法。关键词:低温热水地板,辐射采暖低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管(地暖专用管材)——PE-X管、PE-RT管道和毛细管网等,把地板加热到表面温度18至32℃,均匀地向室内辐射热量,而达到采暖效果。采用这种采暖方式,房间温度分布均匀,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小,给人以脚暖头凉的舒适感觉。论文发表,辐射采暖。所以地板辐射散热是最舒适的采暖方式。这种采暖系统使用寿命长,免维护,安全性能好,节约维修费用。由于地板采暖盘管全部暗埋在楼板中,所以在采暖运行中如果不是人为破坏,几乎不存在维修的问题,使用寿命在 50 年以上,不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。而地板采暖系统相对其他系统的问题就是它的地面做法厚度和由此带来的荷载问题,所以解决好这一问题对一个热水辐射地板采暖系统至关重要。随着低温热水地板辐射采暖系统被大众不断认可,并在住宅、公共建筑中越来愈多的被采用,实际运用中也发现的问题就是不同设计、不同施工单位最终完成的地面做法厚度相差较大,而厚度不同对建筑物的层高影响是很大的。尤其对层高仅为2.8m ~3的住宅建筑,地板采暖地面做法的厚度每增加10mm对层高及房间舒适度影响相对来讲都是很大的。论文发表,辐射采暖。而垫层厚度的增加也势必增加整个建筑的设计荷载及土建造价。目前设计单位执行的地面做法依据为《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)3.2.2的条文说明提供了楼层地面构造示意图其中最为重要的填充层的作用主要有二:一是保护加热管;二是使热量能比较均衡地传到地面。从而使地面的表面温度趋于均衡。由于填充层的厚度,直接影响到室内地净高、结构的荷载和建筑的初投资,所以不宜太厚。实验和工程实践一致证实,填充层厚度在50mm(加热管上部有30mm保护层)时,基本上已能够满足以上要求。论文发表,辐射采暖。考虑到填充层上部还有30mm左右的水泥沙浆找平层,可以协同起到均衡温度的作用,所以规定厚度宜取50mm,最小不应小于40mm。由于保温层的最小厚度规范中已有规定,由此做法示意图即可推算出地面做法厚度最小可以控制在 90~110mm的范围之内。论文发表,辐射采暖。二、地面做法具体介绍 三个不同项目建筑提供的地暖做法见下:表一表二 表三三种做法比较预留面层做法、垫层做法、保温做法、防水砂浆均有差异。建议在地面板体结构铺设方面做法:在钢筋混凝土楼板基层上先以水泥砂浆找平,然后铺设厚度不小于20mm的高密度发泡或挤出型泡沫塑料板(板上部复合一层铝箔),在铝箔层上铺装通以热水的盘管,并以塑料卡钉将盘管与保温层固定在一起,最后浇筑40-60mm厚的豆石混凝土作为填充层,地面装饰层则根据用户的要求在填充层上铺设地砖、花岗岩板或木地板等。论文发表,辐射采暖。这样做法应该可以控制在90~110mm的范围之内,较为合理。论文发表,辐射采暖。在实际工程施工当中,往往存在地板采暖系统二次设计的问题,而二次设计能否与一次设计做法统一,此问题应引起建设单位的重视,如施工前期及时确定地板采暖供应商及施工单位,保证土建施工之前确定地暖相关条件,做好预留,以免造成不必要的浪费。结语地面供暖地面做法虽是建筑设计单位的建筑专业确定,但是由于和地暖施工关系密切,

低温热水地板辐射供暖系统安装

03K404) 1.适用范围: 新建民用建筑将塑料管敷设在现浇层的热水温度不超过55C、工作压力不大于 0.4Mpa 的地板辐射供暖系统施工安装。 2.系统组成及其要求: (1)塑料管: 可用交联聚乙烯管(PE-X、交联聚乙烯铝塑复合管(XPAP、聚丁烯管(PB)、无规共聚聚丙烯管(PP-R,应根据耐用年限、使用条件级别(等效采用ISO10508 等选用管材及壁厚。 (2 分、集水器: 应注意有注水、放气装置,每个环路应有手动平衡装置;分/ 集水器建议选用铜质或不锈钢产品,且管口应能与塑料管严密连接;分/ 集水器与干(立管之间宜安装球阀和过滤器。 (3)楼(地)面做法的高度(含绝热层)不宜小于100mm,在住宅中应注意卫生间等有防水要求的地面要比其他房间高5-20mm。 (4)现浇层应保证塑料管上的混凝土厚度不小于30m m,现浇层浇捣时压实抹平即可,浇捣、养护过程中塑料管内应保持试验压力。 (5 低温热水地板辐射供暖系统环路设计时,应使每个房间至少有一个环路,一个环路不宜担负两个以上房间的供暖。 (6 管道间距应按照设计要求确定。 3.作业条件及施工机具 (1)施工环境温度不小于5C;

(2)有专用的材料专用场地,管材在搬运过程中不应受到任何损坏,存放处避免阳光直射; (3)室内粗装修完毕,窗户安装完毕,待铺管地面平整清洁,平整度要求:1m靠尺检查,高低差<8mm (4)所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。 (5)施工机具: 专用管剪、管钳、冲击钻、胀铆螺栓、手钳、塑料扎带或固定卡子、抹子、推车手动加压泵等,有条件的宜配备专用钉管机。 4.施工工艺 清理场地: 确认铺设地板辐射供暖系统区域内的隐蔽工程全部完成并验收,平整地面,不能满足要求时应设找平层。铺设防潮层: 与土壤或室外空气接触的地板处应设置防潮层。 敷设边界保温带: 在供暖房间所有墙、柱与楼(地)板相交的位置敷设边界保温带,边界保温带应高出精装修地面(待精装修地面完成后,切除高于地板以上的边界保温带)。 铺设绝热层: 绝热层应错缝、严密拼接;当设置保护层时,保护层搭接处至少重叠80mm,并宜用胶带粘牢。 安装分/ 集水器: 分/集水器水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,集水器中心距地面不应小于300mm;分/集水器垂直安装时,分/集水器下端距地面不应小于150mm。

地板辐射采暖负荷计算

房间的负荷计算方法当然是一样的,但是辐射板自己本身的散热量和普通的散热器有所区别,首先地板辐射有一部分热损失(向其他区域的),另外地板辐射有一部分遮盖面积是无效面积 地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好 1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。 2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0m范围内的室内空气温度是随高度升高的,出现了温度梯度反向的现象,不过温差不大。顶层房间测试结果则仍符合下热上冷的分布规律。我们认为,出现这种情况是因为以往资料中提供的多是单层采用地面辐射供暖的情况,属于单向辐射,上述情况属于双向辐射。 3)热稳定性好。由于地面混凝土层蓄热量大,热稳定性好,因此,在间歇供暖的情况下,室内温度的波动也不会太大,提高了热舒适性。 2.节能 1)可适当降低室内采暖设计温度。人员的热舒适感主要取决于人体实感温度。实感温度是室内平均辐射温度和室内空气温度综合作用的结果,辐射采暖提高了室内各表面温度,使得室内平均

第八章辐射换热的计算

第八章 辐射换热的计算 重点内容: 辐射空间热阻及黑体表面间的辐射传热计算分析方法。 影响辐射换热的因素:物体表面的温度,表面形状及尺寸,表面间相对位置,表面的辐射及吸收特性。 分析中的假定:物体表面⑴为恒温表面;⑵为漫-灰表面;⑶之间气体为透明体。 任何换热均有阻力,辐射换热也不例外,但其热阻形式与导热和对流换热有所不同,它包括仅与表面间几何因素有关的空间热阻和仅与表面辐射及吸收特性有关的表面热阻两大类。因此,辐射换热计算中最有效、应用最普遍的方法是封闭空腔网络法。 这里将分析黑体表面间的辐射换热并引出空间热阻,并讨论如何应用封闭空腔网络法进行黑体表面间辐射换热的分析计算。 § 8-1 角系数的定义、性质及计算 前面讲过,热辐射的发射和吸收均具有空间方向特性,因此,表面间的辐射换热与表面几何形状、大小和各表面的相对位置等几个因素均有关系,这种因素常用角系数来考虑。角系数的概念是随着固体表面辐射换热计算的出现与发展,于 20 世纪 20 年代提出的,它有很多名称,如,形状因子、可视因子、交换系数等等。但叫得最多的是角系数。值得注意的是,角系数只对漫射面 ( 既漫辐射又漫发射 ) 、表面的发射辐射和投射辐射均匀的情况下适用。 1. 角系数的定义 在介绍角系数概念前,要先温习两个概念. (1)投入辐射:单位时间内投射到单位面积上的总辐射能,记为 G 。 (2) 有效辐射:单位时间内离开单位面积的总辐射能为该表面的有效辐射, 参见图 8-1 。包括了自身的发射辐射 E 和反射辐射 r G 。 G 为投射辐射。 下面介绍角系数的概念及表达式。 (1) 角系数:有两个表面,编号为 1 和 2 ,其间充满透明介质,则表面 1 对表面 2 的角系数 X 1,2 是:表面 1 直接投射到表面 2 (8—1) 同理,也可以定义表面 2 对表面 1 的角系数。从这个概念我们可以得出角系数的应用是有一定限制条件的,即漫射面、等温、物性均匀 (2) 微元面对微元面的角系数 如图8-2所示,黑体微元面d A1对微元面d A2的角系数记 图 8-1

地面辐射采暖系统概述

地面辐射采暖系统概述 晨怡热管2008-4-30 15:50:01 系统概述 一、性能特点: 低温热水地面辐射采暖 低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60oC的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。 常用管材为交联聚乙烯PE-X管、耐热聚乙烯PE-RT管、高温型铝塑复合管、聚丁烯PB管及铜管等。 主要技术参数说明: 1.供水温度≤60oC,供回水温差10oC 左右为宜; 2.供暖系统工作压力≤0.8Mpa; 3.绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20mm-30mm,容重≥20Kg/cm3; 4.地面供暖结构层厚度:公建≥90mm,住宅≥70mm(不含地面层及找平层厚度); 5.地面供暖结构层承受荷载<2000kg/cm2,若≥2000kg /cm2应采取相应措施; 6.在供水干管上应设过滤器,以防异物进入供暖系统内; 7.地面供暖散热量与加热管材质、地面材料、供回水温度、管间距和室内设计温度等因素有关。常规做法,管间距100mm~300mm,保温材料容重≥20kg/cm3复合聚苯板,平均水温35oC~55oC,室内温度16oC~24oC。 每平方米散热量: 瓷砖类地面:50~200w/m2 木地板:40~130w/m2 塑料类地面:40~150w/m2 地毯类:30~110w/m2

二、系统知识: 地暖设计依据 1、《地暖通风及空气调节设计规范》(2001年版、修订版) 2、《实用供热设计手册》 3、《民用建筑节能设计规范》 4、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(北京市2000年10月1日实施) 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 6、与建设单位签订的合同、设计委托书 地暖设计主要参数 地暖结构层 1、地板表面的平均温度:

地面辐射供暖

页码:第 1 页共13 页 发布时间:生活质量的提高让很多人认识到家庭采暖的重要性,地热采暖因舒适健康得到快速 发展,地热之所以被公认为最舒适的家庭采暖方式和地热采暖原理有直接的关系,下面 就地面辐射供暖的原理、系统构成、系统和施工种类、材料设备选择、施工工序及要点 等作出讨论。 1.地暖的概念 地暖是地面辐射供暖的简称,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导, 来达到取暖的目的。 2.地暖的起源 低温热水地面辐射供暖技术是二十世纪末从欧洲传入我国(也有人说从韩国传入我国),80年代初,随着高分子塑料管材技术和保温材料技术的成熟,低温热水地面辐射供 暖技术在欧洲的应用发展很快。有资料显示,由于该技术的节能、舒适等特点,目前欧美 国家约有50%以上的居住建筑采用该技术。低温热水地面辐射供暖技术在我国应用已有近 20年的历史,是近20年来发展最快的一种供暖形式。目前在我国西北地区(如新疆), 约有90%以上的新建住宅采用该技术 3.地暖工作原理 地面辐射供暖是一种先进的供暖方式.其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射 的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。 4.地暖系统构成 完整的低温热水地面辐射采暖系统应由燃气壁挂炉、主管道及其保温、球阀、分-集水器(配流量计和热电阀)、循环增压泵(配壁挂炉联动器)、恒温混水阀、压差旁通阀、自 动放气阀、泄水阀、抗冷凝阀、地面辐射管路(或暖气片)、隔热反射材料、管接头及温控 器等设备和部件组成,通过温控器可以分区域对温度进行设定,自动控制室内温度。带周 编程的温控器,还可按不同家庭、个人的生活习惯,分时段设定不同的温度,自动提前开 启和关闭采暖系统。

低温地面辐射采暖的利弊分析

低温地面辐射采暖的利弊分析 低温地面辐射采暖的利弊分析 低温地面辐射采暖俗称“地热”,是一项高效节能且利于环保的先进采暖方式,是对传统散热器或采暖方式的革命。它取消了传统的暖气片,在采暖地面铺设塑料管材(45℃~ 50℃, ,被 调节特点。经有关部门进行鉴定,地表面测量温度为24℃,头部高度的测量温度为 l6℃,完全符合人体对温度要求。俗话说:寒从足下来。由于地热采暖方式符合人体工程学,地暖系统热感自下而上,符合古人“暖足、寒头”的中医保健理论,令人全身舒适,对于老年人常见的老寒腿、关节炎等疾病更有好处,低温地面采暖给人以脚暖头凉的舒适感。采用地面供暖方式,还可避免室内空气对流所产生的尘埃飞扬,从而

给人们提供一个清洁温暖的环境,同时又消除了空调采暖设备所带来的噪音、干燥、细菌传播等缺点。 2.经济节能:由于这种采暖方式仅仅是在人们活动的高度范围内“供热”,无效热能消耗大大减少。其供热锅炉的出水温度仅5O℃,回水温度为30℃度即可达到上述室内温度。地热采暖的热能利用充分,80%以上的热能都散布在人体活动的空 , ,这样 3000元/m 的2m 采暖, 采暖方式,它也有其弊端与不足之处,需要我们正确认识,并作出正确处理。 二、地热供暧的缺点 1.维修困难增加了结构荷载 说起优点地面辐射采暖节省维修费用,但一旦发生质量问题,维修起来成本就高了,又要破坏地面装饰面层,又要破坏垫层,破坏完整的装修效果,影响居民正常

生活。所以安装地热采暧必须严把质量关,将维修几率降至最低。另外,地面辐射采暖,必须在采暖管上铺设混凝土保护层,一般40~60cm厚,从而使楼板的负荷大大增加。所以,安装地热采暖的建筑必须在建筑结构设计阶段进行特殊计算,增加结构强度。 2.板材容易变形 首先,地热采暖的地面不能铺置普通实木地板,因为安装龙骨的水泥会损坏 层, 方面:其三,如 的, 地热采暖时,最好先设一个最低的温度,然后逐渐加温,每小时升温1℃左右为宜。若 加温太快,很可能会导致木质地板扭曲开裂。再次,在热采暖的木地板上尽可能不做 固定装饰件或安放无腿的家具,防止局部散热不通畅,热量闷在木地板处,易产生地 板因受热不均变形

地暖设计规范(修改版)

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录一:地面构造 3.1 地面构造 3.1.1 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。 3.1.2 地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。 3.1.3 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。 3.1.4 无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 3.1.5 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度, 应符合下列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管或发热电缆平面布置图、温控装置布置图及分水器、集 水器、地面构造示意图等内容。 2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、配电方案及电力负荷、加热管或发热电缆技术数据及规格; 标明使用的具体条件如工作温度、工作压力或工作电压以及绝 热材料的导热系数、密度、规格及厚度等; 3平面图中应绘出加热管或发热电缆的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。 采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆的线功率不宜大于 20W/m。

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录二:地面构造 3.2 地面构造 3.2.1 与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 3.2.2 地面构造由楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面层组成,并应符合下列规定: 1 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部 可不设绝热层。 2对卫生间、洗衣间、浴室和游泳馆等潮湿房间,在填充层上部应设置隔离层。 3.2.3 面层宜采用热阻小于0.05㎡·K/W的材料。 3.2.4 当面层采用带龙骨的架空木地板时,加热管或发热电缆应敷设在木地板与龙骨之间的绝热层上,可不设置豆石混凝土填充层;发热电缆的线功率不宜大于10W/m;绝热层与地板间净空不宜小于30mm。 3.2.5 地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于表3.2.5规定值;采用其它绝热材料时,可根据热阻相当的原则确定厚度。 填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆的填充层厚度不宜小于35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。

地板辐射采暖现场施工方法

(1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 (5)、安全生产和成品保护 1、加热管和绝热材料,不得直接接触明火。 2、加热管、分水器严禁攀踏,用作支撑或借作它用。 3、在地板辐射采暖的安装过程,不宜与其它施工作业同时交叉进行,应分层或分单元独立施工。 4、混凝土填充层的浇捣和养护过程中严禁进入踩踏在养护期满之后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严禁在上面运行重负苛或放置高温物体,避免剔凿或钉入物体。 5、地暖作业邻接室外无遮挡的应设立相应的遮蔽措施。

低温热水地面辐射供暖系统的材料

第四章低温热水地面辐射供暖系统的材料 第1节一般规定 第4.1.1条低温热水地面辐射供暖系统中所用主要材料包括加热管、分、集水器 (含连接件等)、隔热材料等。 第4.1.2条系统中所用材料,应根据工程环境,如工作温度、工作压力、荷载、设计寿命及施工性能,参考相关的标准综合比较后确定。 第4.1.3条所有材料均应是按国家有关标准检验合格的,有关强制性性能要求应由国家授权机构进行检测,并出具有效证明文件或检测报告。 第4.1.4条管材生产企业必须向设计、安装和建设单位提供有关管材的下列文件 资料: 1. 国家授权机构提供的管材型式检验报告; 2. 产品合格证; 3. 有特殊要求的管材,厂家应提供相应说明书 第2节加热管管材 第4.2.1条低温热水地面辐射供暖系统的加热管一般为塑料管或铜管, 应根 据其工作温度、工作压力、使用寿命、可维修性、施工方便程度和环保性能 (如管材回收利用的可能性)等因素,经全面综合考虑和技术经济比较后确 定。 第4.2.2条加热管质量必须符合相应标准中的各项规定与要求;加热管的物 理性能应符合附录F的规定。 第4.2.3条塑料加热管外壁标识应按相关管材标准执行,有阻氧层的加热管 宜注明。 第4.2.4条与其它供暖系统共用同一集中热源水系统、且其它供暖系统采用 钢制散热器等易腐蚀构件时,全塑管宜有阻氧层或在热水系统中添加除氧剂, 以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。 第4.2.5条塑料加热管的内外表面应该光滑、平整、干净,不能有可能影响 产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。 第4.2.6条塑料加热管的公称外径、公称壁厚与偏差,应符合附录G的要求。 第4.2.7条塑料加热管必须进行遮光包装后运输,不得裸露散装。 第3节分、集水器及连接件的质量要求 第4.3.1条分、集水器包括分、集水干管、排气泄水装置、支路阀门和连接 配件等。 第4.3.2条分、集水器(含连接件等)的材料宜为铜质。当用于连接PP-R 管或PP-B管时,铜质连接件直接与PP-R或PP-B接触的表面必须镀镍。 第4.3.3条分、集水器(含连接件等)的表观,内外表面应光洁,不允许有 裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平及其它任何影响性能的缺陷。表面电镀 的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不允许有脱镀的缺陷。 第 4.3.4条金属连接件间的连接及过渡管件与金属连接间的连接采用 GB7306-2000《550 用螺纹密封的管螺纹》连接密封。永久性的螺纹连接,允

相关文档