立杆接长除顶层可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:

1、立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;

2、搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100m。

3、立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

4、双管立杆中副立杆的高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m。

5、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距为:竖向每三跨,纵向每三跨。

6、每根立杆底部应设置底座或垫板。

连墙件

1、宜靠近主节点设置,偏离主节点距离不应大于300mm;连墙杆设置

为二步三跨一设,立杆横距1.3m,立杆纵距1.8m,步距1.8m。

2、应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置

有困难时,应采用其它可靠措施固定;

3、宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;

4、开口型脚手架的两端的必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。

5、连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接;

6、连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。采用拉筋必须配用顶撑,顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁、柱等结构部位。拉筋应采用两根以上直经4mm的钢丝拧成一股,使用时不应少于2股;亦可采用直径不小于6mm的钢筋。

7、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

横杆:

1、纵向水平杆设置在立杆内侧,每根杆的长度不小于3跨(1.8×3=5.4)。

2、纵向水平杆接长采用对接扣件连接,接头位置的设置按以下要求:两根相邻纵向水平杆的接头不能在同步或同跨内;不同步或不同跨的两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点(立杆)的距离不大于纵距的1/3(600mm)。

3、本工程采用木脚手板,纵向水平杆做为横向水平杆的支座。

4、横向水平杆的构造应符合以下规定:

1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度a=300,小于L/4。

2)作业层非主节点的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

5、脚手板的设置要求:

1)作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;

2)脚手板应设置在三根横向水平杆上。脚手板的铺设可采用对接,亦可采用搭接铺设。当采用对接时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取决130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。当采用搭接时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm

3)脚手板两端的探头长度取150mm。

7、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

门洞处理:

1、单、双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式,斜杆与地面的倾角α应在45°~60°之间。

6.5.2单、双排脚手架门洞桁架的构造应符合下列规定:

2、斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距时,宜在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在

其伸出端上。

3、斜腹杆宜采用通长杆件,当必须接长使用时,宜采用对接扣件连接,也右采用搭接,搭接构造应符合本规范第6.3.5条的规定。

4、单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆。

5、门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1~2步。

6、门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应增设一个防滑扣,该扣件宜紧靠主节点处的扣件。

剪刀撑与横向支撑

1、双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设剪刀撑。

2、剪刀撑的设置应符合下列规定:

1)每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间;

2)必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。

3)剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接应符合外架规范第6.3.5条的规定;

4)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

3、横向斜撑的设置应符合下列规定:

1)横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定应符合外架规范第6.5.2条第2款的规定;

2)一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道;

四.双排脚手架的搭设

1、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上一步。

2、每搭完一步脚手架后,应按三中的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

3、底座安放应符合下列规定:

1)底座、垫板均应准确地放在定位线上;

2)垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板,也可采

用槽钢。

4、立杆搭设应符合下列规定:

1)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用;

2)相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合外架规范第6.3.5条的规定;

3)开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除;

4)当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件;

5、纵向水平杆搭设应符合下列规定:

在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。

6、横向水平杆搭设应符合下列规定:

1)双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm;

2)单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位:

(1)设计上不允许留脚手眼的部位;

(2)过梁上与过梁两端成60°角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内;

(3)宽度小于1mm的窗间墙;

(4)梁或梁垫下及其两侧各500mm的范围内;

(5)砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内;其它砌体的门窗洞口两侧300mm和转角处600mm的范围内;

(6)独立或附墙砖柱。

7、连墙件、剪刀撑、横向斜撑等的搭设应符合下列规定:

1)连墙件搭设应符合三中的构造规定。当脚手架施工操作层高出连墙件二步时,应采取临时稳定措施。直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除:

2)剪刀撑、横向斜撑搭设应符合三中的规定,并应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

8、扣件安装应符合下列规定:

1)扣件规格必须与钢管外径(48或51)相同;

2)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N?m,且不应大于65N·m;

3)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的的中心点的相互距离不应大于150mm;

4)对接扣件开口应朝上或朝内;

5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

9、作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定:

1)栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧;

2)上栏杆上皮高度应为1.2m;

3)挡脚板高度不应小于180mm;

4)中栏杆应居中设置。

10、脚手板的铺设应符合下列规定:

1)脚手板应铺满、铺稳、离开墙面120~150mm;

2)在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动;

3)自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔12m满铺一层脚手板。五.脚手架的拆除

拆除前要求:

1、拆除前应全面检查脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系等是否符合构造要求;

2、应根据检查结果对不符合要求的进行加固处理;

3、拆架前应对班组全体人员进行安全技术交底;

4、拆架前应清除脚用架板上的杂物及地面障碍物;

5、拆除前应在地面画出警戒线,并派专人进行看守,严禁非操作人员入内;

拆除:

1、严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆,先绑者后拆,先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。

2、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

3、拆架时必须统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另人有关的结扣时应先告知对方,以防坠落。

4、折下的钢管、扣件只能通过传递到最近的楼层,最后用电梯运至楼下,严禁从楼上往地下扔。

5、连墙杆必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

6、当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙杆件。

7、当下班时,对已经松动的扣件或杆件必须做出处理,必要时在顶部增设连墙杆,以固定外架。

六.承重平台

(一)、落地承重平台

1、搭设面积为4.8m×3.6m;要求施工承载力为3000kg/m2,立杆间距为双向1.2×1.2m,横杆步高为1.8m/每步。

2、立杆底面需铺设枋木板,以增大与基础接触面积。

3、平台设拉杆与楼层连接,平台四面设剪刀撑从底到顶。

4、平台顶面满铺枋木板和层板,且与平台架可靠连接,不有移动,平台面上小横杆间距为0.6m,大横杆间距为1.2m。

5、平台工作面上三面加设1.2m高防护栏杆,且悬挂密目式安全网,以防止平台上物品外落。

(二)悬挑式施工承重平台

1、平台搭设面积为5.0m×2.0m,其悬挑宽度为2.0m,要求其承载力为1500N/m2。

2、拉杆和斜撑杆为主要受力杆件,其间距为1.0m,且如后图所示,斜撑杆采用双斜杆。

3、杆要求穿楼板,且与拉杆可靠连接,立杆与斜杆在中间增设一道连

接杆,以保证斜杆稳定性。

4、台面上满铺枋木板和层板,且与平台架可靠连接不能滑动。

5、平台工作面上三面加设1.2m高,防护栏杆,且悬挂密目式安全网,以防止平台上物品外落。

平台的内力验算

(一)落地式施工承重平台

1、经查表搭设平台采用的钢管为 48×3.5mm,截面面积为A=489mm2,钢管抗压强度设计值f=落地205N/mm2。回转半径i=15.8mm。扣件抗滑移设计值N设计=8 .5KN。

2、杆件验算

a、小横杆抗弯验算

荷载计算:

钢管自重:g1=1.2×0.0385=0.046KN/m

工作面上满铺木板自重:g2=1.2×0.6×0.5=0.36KN/m

施工活荷载:g3=1.4×0.6×3.0=2.52KN/m

合计:g=2.926KN/m

则RA=1/2μ=0.5×2.926×1.2=1.756KN

Mmax=1/8μ2=1/8×2.926×1.22=0.527KN.m

根据公式:Mmax/γwnx=0.527×106/1.15×5078=90.24N/mm2〈=205N/mm2 故满足要求

b、大横杆抗弯验算

荷载计算:

钢管自重:g1=1.2×0.0385=0.046KN/m

小横杆所传荷载:N=2RA=2×1.756KN=3.512KN

则RC=1/2μ+P=1/2×0.046×1.2+0.5×3.512=1.784KN

Mmax=1/8μ2+1/4pl=1/8×0.046×1.22+1/4×3.512=1.062KN.m

根据公式:Mmax/γwnx=1.062×106/1.15×5078=181.86N/mm2〈f=205N/mm2 故满足要求

c、大横杆扣件抗滑移验算

根据大横杆内力计算:RC=1.784KN

则Nmax=2RC=2×1.784=3.568KN〈[N设计]=8.5KN

故满足要求

d、立杆稳定性验算

荷载计算:

钢管自重:N1=1.2×(23.1+1.2×2×14)×0.0385=2.18KN×1.2=2.62KN

扣件自重:N2=1.2×(3+2×14)×0.0135=0.502KN

大横杆所传荷载:N3=2RC=1.784×2=3.568KN

小横杆所传荷载:N4=2RA=1.756×2=3.512KN

合计:Nmax=10.202KN

稳定性验算:

长细比:λ=l/i=1800/15.8=113.92〈[λ]=150

满足要求

查表得?=0.535

根据公式:N/?A=10202/0.535×489=39N/mm2〈K折减 f =0.9×205=184.5N/mm2

故满足要求。

(二)悬挑工施工承重平台

1、经查表,搭设平台采用的钢管为φ48×3.5mm,载面面积为A=489mm2,钢管抗压强度设计值f=205N/mm2,回转半径i=15.8mm,钢管净截面抵抗矩:Wnx=5078mm3,扣件抗滑移设计值N设计=8.5KN

2、件1、2、3受力简图如下:

则按上简图:

R1B=R B.tgβR2B=R B/cosβ

R1A=R A.tgαR2A=R A/cosα

而tgβ=2.4/2.9=0.828 cosβ=0.98

tgα=0.8/2.9=0.267 cosα=0.964

3、件验算:

a、杆件1拉弯验算:

荷载计算:

施工活荷载:

g1=1.4×1.0×1.5=2.1 kN /m

平台满铺木板自重:

g2=1.2×1.0×0.5=0.6 kN /m

钢管自重(杆件1):

g3=1.2×0.0385=0.046 kN /m

合计:

g=2.746 kN /m

P栏=1.2×(1.1+1.0×3)×0.0385+1.2×5×0.0135

=0.27 kN

R B=1/2ql+P栏杆、横杆自重

=1/2×2.746×1.8+0.27

=2.74 kN

R1B=R B.tgβ=2.74×0.828

=2.269 kN

杆件1在A、B段受力如下:

M max=1/8ql2

=1/8×2.746×1.82

=1.112 kN.m

R1B=2.19 kN

R A=1/2×2.746×1.8+2.746×0.2

=3.02 kN

N/An+M max/γWnx=2.19×103/489+1.112×106/1.15×5078

=4.48+190.42=194.9N/mm2

<f=205N/mm2

故满足要求

b、杆件1在C点抗滑移验算

R C=R1B+R1A=2.19 kN +R A.tgα

=2.269+3.02×0.276=3.10 kN

<[N设计]=8.5 kN

故满足要求:

杆件1长细比:

λ=l/i=(1900+200+150)/15.8

=142.4

<[λ]=350

故满足要求。

c、杆件2验算:

按受力简图计算得:

R2B=R B/cosβ

=2.74 kN /0.98

=2.8 kN

杆件2稳定性验算:

长细比:

λ=l/i=3840/15.8

=243

>[λ]=150

所以设杆件4对杆件2进行加强连接,降低其计算长度。由λ=243查表得?=0.138

N/?A=3510/(0.138×489)

=52.01N/mm2

<K折减·f=0.9×205=184.5N/mm2

故满足要求

d、杆件3验算

按受力简图计算得

R3A=R A/cosα

=3.020 kN /0.964

=3.13 kN

杆件3稳定性验算:

长细比:

λ=l/i=3110/15.8

=196.8

>[λ]=150

所以设杆件4对杆件3进行加强连接,降低其计算长度。由λ=196.8查表得?=0.206

N/?A=3130/(0.206×489)

=31.07N/mm2

<K折减·f=0.9×205N/mm2=184.5N/mm2

故满足要求

七.砼泵管固定架的搭设

砼泵管固定架搭设与外架独立,外搭成一个大井字架,内搭成一个小井字架,小井字架把泵管箍牢,防止左右晃动和下滑。每层都与楼层相连,防止倾覆。井字架外拴挂密目网。泵管架子在作业层时同样禁止与模板支撑相连。

最新10kV高压线护线架子搭设施工方案

10k V高压线护线架子搭设施工方案

10kV高压线护线架子搭设施工方案 1 编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 本工程施工组织设计。 2 工程概况 2.1基本概况: 工程名称 ***R-3、R-4、R-5、R-6住宅楼 及C-4地下车库工程 工程地址北京市朝阳区南磨房乡 建设单位 **房地产开发有限公司 设计单位 **建筑设计有限公司 监理单位 **建设工程咨询有限公司 监督单位朝阳区质量监督站 施工总承包单位 **开发建设有限公司第七项目项目部 公司质量目标结构长城杯;竣工长城杯 2.2 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西侧,R-6、R-5号楼塔吊回转半径范围之内,全长约80m,见下图:

(图) 2.3现场情况: 由于个现场场地空间限制,计划在R-6、R-5号楼西侧,与办公区隔离围墙之间分别设置钢筋堆放区、租赁材料堆放区及水电材料堆放区,而这些材料堆放区的上方正有南北走向的10kv高压线。同时,通往本工程项目办公区及生活区的必经通道也正与这条10kv外电架空线路交叉。另外,该高压线路在本工程R-6、R-5号楼塔吊调运回转半径范围之内。由于《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ 46-2005)及其他相关规范条文的要求,又由于本工程施工现场空间不足的实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施即搭设杉槁防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3 防护架子搭、拆操作重、难点分析3.1 操作重点 由于作业面无法展开,高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 另由于施工现场场地狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防护工作是另一重点。 3.2 操作难点 本工程高压外电线路防护架子南北水平方向总体较长、垂直高度较

主厂房外脚手架工程施工组织设计方案

中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 图克化肥(一期)项目公用装置工程 锅炉装置 锅炉主厂房外脚手架 施工方案 编制: 审核: 批准:

安全会签: 中国化学工程第十四建设有限公司 2012年4月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、脚手架材料要求 (1) 四、施工措施 (2) 五、设计计算 (10)

锅炉主厂房外脚手架施工方案 一、工程概况 1、工程名称:中煤图克化肥项目(一期)公用装置工程锅炉主厂房。 2、工程地点:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇工业项目区 3、业主:中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 4、设计单位:东华工程科技股份有限公司 5、监理单位:吉林梦溪工程管理有限公司 6、结构类型:本工程为六层现浇钢筋混凝土框架结构。 7、建筑尺寸:建筑长147m,宽21.5m,建筑顶标高为36.000m。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 5、施工组织设计及施工图纸。 三、脚手架材料要求 1、脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.0mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 2、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,

外挂架方案

奉贤区南桥镇D-01-13区域地块项目 工业化外防护架 专项施工方案 编制人: 审核人:

第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (30) 第三章进度计划 (31) 一、施工进度计划 (31) 二、材料计划 (32) 第四章施工工艺技术 (33) 一、整体安排 (33) 二、工艺流程 (33) 第五章施工安全保障措施 (45) 一、组织保障 (45) 二、技术措施 (46) 第六章劳动力计划 (57) 第七章计算书 (58)

第一章编制依据 本方案编制的主要国家规范、行业标准、地方标准依据如下: 1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 4、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 9、《建筑结构荷载规范》GB50009—2012 10、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 11、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 12、《建筑施工安全技术统一规范》GB/50870-2013 13、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2010 14、《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 15、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 16、其他相关的现行国家、行业、地方各相关现行规范、文件等 17、审合格的施工图纸 18、过审批的《施工组织设计》

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

架子施工专项方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、脚手架设计方案 (3) 五、基础做法要求........................ (4) 六、架体与建筑物的搭设 (4) 七、脚手架板的铺设 (6) 八、立、横杆的技术要求 (7) 九、外脚手架的防护 (8) 十、体系设置 (9) 十一、杆件搭设构造要求 (11) 十二、荷载 (12) 十三、特殊部位处理 (12) 十四、搭设和拆除顺序 (16) 十五、脚手架的结构计算 (17) 十六、各项技术管理措施 (21) 十七、保证施工安全措施 (23) 十八、环境保护及文明施工措施 (24) 十九、避雷措施 (25)

一、工程概况 本工程为飞鹤乳业有限公司建设,新建一座乳品加工厂及其相关建筑,设计主塔楼高37.5m,一层4.5m,二层5.5m,三层7.5m,四层5.3m,五层4.7m,六层3m,七层3.m,八层3.75m;办公楼和综合楼高9m,两层均为4.5m;钢结构一层,层高:9.9m;总建筑面积36000平方米结构形式:框架结构,设计使用年限:50年,抗震设防烈度:6度;耐火等级:一级;项目设计规模等级。本工程地上部分外脚手架采用落地扣件式钢管双排脚手架,外立面用密目网全封闭,操作层满铺木脚手板。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》 3、建设部部颁标准《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》 4、中国建筑工业出版《建筑施工脚手架实用手册》 三、施工准备 1、材料准备: (1)钢管杆件:钢管杆件采用Φ48×3.5mm,焊接钢管其材质应符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度分别为4m、6m,用于小横杆的钢管长度为2m、3m。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

外挂架方案(最好)

. 目录 1、编制依据 (1) 2、工程简介 (1) 3、总体思路 (1) 4、施工工艺 (2) 4.1外挂脚手架 (2) 4.2外挑架 (3) 5、脚手架施工注意事项 (3) 5.1搭设注意事项 (3) 5.2架子作业注意事项 (4) 5.3维护、保养 (5) 5.4安全保证措施 (6) 6、外挂架计算 (6) 6.1荷载及计算简图 (6) 6.2杆件内力计算 (7) 6.3杆件截面验算 (8) 6.4焊缝强度验算 (9) 6.5支座验算 (9) 6.6窗洞处斜杆验算 (10)

1、编制依据 1.1.逸树家小区三期工程《施工组织设计》 1.2施工图 1.3主要规范、规程及标准 1.4本方案所指脚手架为主体结构施工时的外脚手架。 2、工程简介 2.1地上结构外墙为现浇砼剪力墙。 2.2各幢号建筑物长度、宽度及檐高见下表: 2.3主楼正二层开始使用悬挑式脚手架和外挂脚手架。 2.4 每层设型钢卸料平台。 3、总体思路 地上结构外墙为现浇砼剪力墙,为便于施工,此处外架选用与大模板配套的外挂架。外挂架是采用一种三角型架,分跨、不落地的工具型脚手架,高度为2100mm,悬挂在外墙预留杆上,依靠塔吊分层提升,可以用在结构工程外墙安全防护和外墙模板施工。

本工程主体结构施工时,无阳台挑板处采用外挂架,有阳台挑板处采用悬挑片架。 4、施工工艺 4.1外挂脚手架 4.1.1材料准备 由钢大模板厂提供的与大模配套的三角挂架。现场准备Ф48×3.5钢管、扣件、密目安全网 4.1.2搭设顺序 穿墙螺杆穿入预留孔→挂三角架上紧双螺母将外挂架连成整体→搭设立杆、安全防护栏杆、剪刀撑→封安全网→检查验收 4.1.3搭设方法 4.1.3.1在搭设时,首先要检查外挂预留孔,是否按平面布置图位置留设,待无误后可进行外挂架搭设。 4.1.3.2首先将穿墙拉杆Ф27从墙外穿入预留孔内,上垫板,(带上双螺母,按平面布置图安装)。 4.1.3.3挂三角型架,上紧双螺母将外挂架连成整体。底部连接小横杆,同时搭设竖向立杆,安全防护栏杆(立杆底部必须与三角架小横杆连接)及剪刀撑,形成一组后,从上往下兜安全网,注意安全网要兜住底部。 4.1.3.4操作平台封板,封板时要用8#铅丝与挂架绑扎牢固,封闭要严密。注意封板时要将吊环预留在外,以备吊装用。 4.1.3.5由于钢大模板螺栓洞眼高度低于门窗洞口,在洞口处设置钢管斜撑,保证挂架间距在1.5m之内。 4.1.3.6挂架分组安装完毕后,检查每个挂架穿墙拉杆螺母是否锁紧,检查组与组相交连接钢管是否交叉(每组断开处间距为200mm并封活动板)确认无误后方可进行模板施工。 4.1.4外挂架提升 4.1.4.1墙体砼强度符合承载设计要求后,将穿墙拉杆穿入上层设留孔里(由外向里),用塔吊提升挂架。 4.1.4.2在提升时,松开内侧螺母后,垂直慢速提升到上层预留杆处,紧固内侧螺母、落钩。注意挂架在提升时不要相互钩挂,逐组提升。 4.1.5预留杆拆除 穿墙拉杆拆除时需在挂架下层平台内拆除,先松开内侧螺母,卸下垫片然后从外侧拨出穿墙拉杆,以备下次周转使用。 4.1.6挂架拆除 当结构施工完毕后,用塔吊将外挂架吊到面后再解体。

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

外脚手架施工方案材料

外脚手架施工方案 材料

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排: 采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围

内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。 2、搭设规定: (1)搭设双排脚手架,先立里排立杆,后立外排立杆,立杆的垂直偏差不得大于1/200架高,相邻两根立杆接头错开500mm,并不在同一步距内。 (2)大横杆架设在立杆内侧,同一水平面的内外大横杆接头

外挂架专项工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、地铁凤凰新城工程(公租房)施工图纸 二、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010) 三、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 四、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 第二章工程概况 本工程7~11号楼为16层装配式住宅,墙体的约束边缘构件和构造边缘构件以及楼梯间墙体采用现浇形式,其余为预制部分,包括内外墙、楼梯梯段板、叠合楼板、叠合梁、阳台板等。

装配式结构单体建筑16层,总高近50m,结合工程实际,本工程楼梯间外墙现浇部分采用悬挑脚手架,相关搭设要求参见悬挑脚手架施工方案;其他部位采用防护栏杆(局部采用悬挂三脚架)作为外防护。本工程在六层开始使用外挂架。 第三章施工准备 一、安全生产管理组织机构 第四章外防护架 一、外挂防护架形式 1、在安装PCF板的过程中,个别PCF板(PCF3,PCF4)外侧无操 作面,需在PCF板两侧的外墙板上安装三角挂架作为安装PCF板的操作面,此架体逐层提升,循环使用。 外挂三脚架剖面图 2、外墙部位及阳台部位采用防护栏杆的形式,先通过穿墙螺栓将立杆与外 墙(阳台封边梁)固定,再在立杆上固定横杆,形成防护栏杆。阳台部位

和外墙板部位的防护栏杆有效防护高度有所不同,外墙部位的有效防护高度1200mm ,阳台部位的有效防护高度1500mm 。 防护栏杆 3、 部位的防护,层层提升,循环使用。 4、 楼层四角处PCF 板的安装需要操作面,结合具体部位及施工需求,此部

位可从阳台悬挑出两根16号工字钢,端部搭设立杆,为此部位施工提供操作空间及安全防护,压环预埋及相关搭设要求参见悬挑脚手架施工方案。 二、外防护架的使用 三角挂架在吊装 作为外防护。三角挂架上严禁堆放任何荷载,操作人员同时最多两人,操作人员严禁在此部位嬉戏打闹。 防护栏杆只起施工过程的外防护作用,严禁施加水平荷载,作为其他部位的拉结或靠放相关材料;在使用过程中,尽量避免碰撞,塔吊在吊装过程中严禁对栏杆剐蹭。 空调板部位的防护笼是成型产品,在吊装及使用过程中严禁碰撞,以免影响循环使用。 三、外防护架提升 外防护架采用逐层提升的方式,提供作业层的单层防护。

脚手架施工方案范本版

苏州大学附属第二医院高新区医院扩建医疗项目一期工程 外 脚 手 — 架 施 工 方 案 * 苏州隆泰鑫脚手架工程有限公司

二O一六年五月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程苏州大学附属第二医院高新区医院扩建医疗项目一期工程。 二、编制依据 — (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板:可根据现场需求使用钢制脚手板或竹笆脚手板。 ` (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。

脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... ) 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

外挂架方案技术交底

由于甲方资金不足,从2009年3月停止至今二年,停工期间经过两个冬季与雨季,原悬挑架围护安全网风化严重,裸露钢管、扣件锈蚀严重,无法保障安全及工程质量。 经过项目部各部门讨论,并与甲方洽商,对17#、18#、24#、25#楼外挂架全部拆除,在复工时,对整楼安全网、钢管、扣件更换后重新进行搭设。 脚手架形式:首层至屋面外墙全部采用外挂三角架,标准外挂架为1350×2200mm。外挂架护栏满挂密目网,护栏材料采用48钢管搭设。外挂架平台每平方米施工活荷载不得超过300kg,且不允许堆放混凝土、钢筋等。结构施工至五层时设卸料平台(详见卸料平台施工方案),采用悬挑吊挂定型平台,

交底内容: 随结构施工逐层提升。 首层出入口搭设护头棚。首层搭水平方向6米宽的双层安全网,以上每隔三层利用外窗洞口挑3米宽平网作为结构防护使用;无墙体临空处,搭设1.5m高护身栏。 (二)施工技术措施: 1、使用材料要求 (1)钢管采用Q235钢号,48、壁厚3.5mm钢管,钢管必须有产品质量合格证,表面平直光滑,不应有裂缝、分层、压痕、划道和硬弯,外径、壁厚符合要求,钢管经过防锈处理。 (2)钢丝绳采用14钢丝绳。 (2)扣件应符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定。机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制作;而扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)所采用的材料应符合《普通碳素钢技术条件》(GB700-79)中的规定;螺纹均符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定;垫圈则要符合《垫圈》(GB96-76)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧时,开口处最小距离要小于5mm。连接扣件有直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (3)脚手板使用木脚手板,用松木制成,厚度50mm,板长一般4000mm,宽度150、200、300mm,其材质应符合国家标准《木结构工程施工及验收规范》二等材的规定。 (4)承重架所需材料:外挂三角架由模板租赁公司提供,φ28勾头螺栓。其余钢管、扣件、脚手板等自备,但均应符合以上条件。 2、脚手架拆除要求及方法 在复工前,对外挂架进行全面检查,检查无误后才允许拆除吊装,在拆除吊装中,保证外挂架整体性,防止在吊装中散落。 2.1拆除外架前先对楼层架体进行全面检查,进行架体检查时,操作工人系好安全带,戴好安全帽,安全带不能系在架体上,系在与结构拉接牢固墙体上及搭设专门系安全带体系。 2.2拆除外架前必须先拆除拉杆、过桥板、安全网等连接物。外架拆除吊装时脚手架上不应有杂物;吊装外架时,塔吊的钢丝绳绷紧后再松动挂钩螺母,并认真检查是否全部松动,确认后方可起吊。

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

外脚手架施工方案

一、工程概况 浙江帝斯曼中肯西湖腾飞项目位于中国浙江省桐乡市高桥镇经济技术开发区,由于发酵车间年久失修,外立面及室内出现装饰层裂缝、污染霉变等现象,很不美观,与多功能大楼、仓库、维修车间等新建设施的形象差异过大,因此业主决定对上述建筑物外立面及室内、屋面质量缺陷进行整修,以求达到整个工厂外部形象的美观要求和功能需求。 二、施工安排 1.人员分工及安全职责 1)项目现场负责 ---对项目施工现场安全生产管理负分管责任,是施工生产组织和指挥系统负责人。对项目经理负责,对施工队的安全管理工作和职责履行负有监督检查和连带责任。 ---监督指导施工队安全生产、文明施工,负责安全生产措施、工序组织、安全生产投入在施工现场的具体实施。 ---施工方案、安全技术措施的交底和监督执行,对发现的施工安全问题提出改进措施,并督促及时解决; ---组织对专项施工方案的资源调配,在安排生产时应对重点部位、重要工序的安全状态进行确认,其他部位应督促施工队长进行安全确认。 ---参加安全检查和生产安全隐患排查整改,坚持每日对施工现场技术、方案、措施的合规性进行检查,发现事故隐患督促现场负责人及时整改,制止违章作业。 ---负责施工过程中的施工技术类危险源辨识,重大危险源控制和安全风险管理。 2)安全员 --- 监督、协调项目各部门的安全生产管理工作。 ---协助组织项目定期与不定期安全检查,发现问题及时报告、督促整改。 ---对施工现场进行每日巡查,监督安全管理人员进行安全检查。 ---对所有进场人员进行安全意识教育,建立健全安全管理制度。负责安全管理资料、安全检查记录、安全日记的收集和整理工作。

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

吊架施工方案

吊架施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

新建向塘至莆田铁路南昌西客站站房工程 吊脚手架搭设方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁建工南昌西客站项目部

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、施工准备 四、悬吊脚手架搭设方案 五、悬吊脚手架搭设结构设计计算 六、脚手架工程安全管理工作 七、安全操作规定

悬吊脚手架搭设方案 一、工程概况 南昌西客站站房高架层,屋面为钢结构形式,主要承重结构为钢桁架结构,屋顶铺钢屋面板,中间为采光天窗。高架层天花采用铝条板吊顶,天四周为铝板包边。吊顶面积大约为6万平米。吊顶高度最高点为,最低点为。吊顶四周为安德固架子,天窗周边为钢管扣件式吊架。 二、施工部署 为了保证该施工作业的顺利和安全进行,确保工程质量,施工进度和企业经济效益的提高,抓住施工过程中脚手架搭设这一重要环节,满足施工需要和确保使用安全。由于安全事故的发生在建筑脚手架设施中与其有关的安全事故占较大的比例。因此在该工程施工中,加强安全保障,减少事故的发生率及其损失就显得异常重要。 该工程脚手架搭设按照施工总部署组织专业脚手架搭设劳务工,按照脚手架搭设方案,进行搭设实施。 为了保证脚手架方案按计划实施,保持脚手架搭设与工程结构施工的均衡一致,避免出现脚手架搭设滞后的现象,由项目部统一进行工序搭接和施工部位的使用作出统筹安排。 三、施工准备 技术准备 3.1.1组织学习脚手架搭设安全技术规范,进行脚手架搭设技术交底,编制脚手架搭设方案。 3.1.2组织一次技术工作会议,讨论确定脚手架搭设方案。 现场准备 3.2.1组织脚手架搭设班组,确定搭设人员。 3.2.2选购脚手架搭设材料及安全网。 3.2.3勘察现场,确定搭设路线。 3.3人员准备 本工程配备20名架子工,设组长一名,所有人员在上岗前必须参加岗位培训并取得有效证件。

财富外架子施工方案

外脚手架施工方案 南通建筑总承包临沂财富广场项目部 二O O七年三月

一、 工程概况 F 楼为临沂财富广场二期工程,位于临沂市金源路与八一路交叉 口东北。本工程地 下二层,地上结构28层。主楼为剪力墙结构;裙房 商场为框架结构。主楼基础面标高- 8.3 米、裙房-8.7米;地上1-3层 总高度为16.2米,4层为设备层,5层以上为标准层,层高2.9米。 工程士 0.00相当于绝对标高66.96m ,建筑总高度为90.5米。 二、 脚手架选型 鉴于工程实际情况考虑,本工程四层以下外脚手架采用落地式双 排脚手架,设计方案 为双排扣件式脚手架搭设高度H=12M ,双排落地脚 手架立杆横距设为1.0m ,纵距1.5m ,内立杆距墙边0.35m 、脚手架大横 杆步高 1.8m ,小横杆贴近立杆布置,其外伸长度不小于100mm,且端头 挑出一致。地下室外架子采取斜撑钢管支撑于外侧护壁上,地上部分 脚手架连墙杆采用钢管抱柱子,水平方向间距按柱子轴线,垂直方向 四层以上脚手架采用悬挑脚手架,悬挑脚手架每8层搭设一次, 每次搭设高度为 22.5米。立杆纵向间距最大处取为1.5米,立杆横向 间距取为0.9米,纵向水平杆间距为1.8米,内立杆距墙边0.30m , 阳台边0.2m 。脚手架外侧两道纵向水平杆中部加设一道水平护拦栏杆。 连墙件选用三步三跨的布置形式。脚手架形式详见下图:脚手架的计 算书详见附页计算书。 间距为3.0m ,每4~6根立杆间距设置剪刀撑 落地式脚手架详见下图: 厂 X \ / Xy 1— — — X 一 挡脚杆 护腰杆 大横杆 扫地杆 1 剪刀撑 4~6根立杆) 立杆 小横杆 % 落地式脚手架剖面图 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 落地式脚手架立面图 1000 大横杆 杆 .立 -------- f 挡脚杆 — 安全网 护腰杆 距墙350 距阳台200~ 车库顶板 注:在基坑内脚手架斜撑于护壁上, 地上部分用钢管抱柱拉接。

钢管脚手架搭设施工方案

贵阳警备区新营区机关办公楼及团营职公寓楼工程 钢管脚手架搭设施工方案 编制: 审核: 批准: 监理或建设单位: 受控状态: 贵州建工集团第一建筑工程公司 年月日 目录 一、工程概况 二、钢管外脚手架施工方案????????????????.2 1、材料的质量要求?????????????????? (2) 2、脚手架的构造与搭设要求???????????????.4 3、钢管脚手架的拆除???????????????????7 4、脚手架的设计与计算??????????????????8 5、安全网的设置????????????????????10 6、脚手板的铺设????????????????????10 三、内脚手架工程????????????????????11 1、满堂脚手架?????????????????????11 2、工具式脚手架????????????????????12 3、卸料平台??????????????????????12

4、脚手架的安全保证措施???????????????..13 四、脚手架施工的安全保证措施?????????????? 14 1、学习《建筑施工安全检 查标准》(JGJ59—99)的体会????? 14 2、落实脚手架工程搭拆的安全保证措施 ?????????? .15 3、冬季施工安全保证措施???????????????? 15 建筑施工,脚手架工程占有相当重要的位置,当前党中央一再强 调“安全生产,文明施工” ,任何工作均要“以人为本”,从人性化的角度就对脚手架工程提出了更高的要求。 在本工程建筑施工中,外脚手架选型、设计与计算、构造和安全技术要求,均有章 可行,有法可依。作好以上几件事就可以保证施工人员的安全,提高工程质量,加快施工 进度,节约了工程成本,增强了企业的社会信誉。 一、工程概况 1.综合楼总建筑面积 2080.91 ㎡。其中,建筑总层数四层,建筑总高度 15.6 米。鼓风机房及配电房总建筑面积 72 2.4 ㎡. 建筑总层数一层,建筑总高度 5.7 米. 污泥脱水机房总建筑面积386 ㎡。建筑总高 度9.3 米. 2.本工程的建筑等级为二级,设计使用年限为50 年。 3.本建筑的主要结构类型为框架结构,抗震设防烈度: 6 度。 4.防火设计本建筑属民用建筑,耐火等级为二级。 5.设计标高:本工程标高及总平面尺寸以米为单位,其它尺寸均 以毫米为单位;本工程地面标高定为标高,相对标高± 0.000 相当的绝对标高见总平面图 . 8、地质勘察报告:贵阳市小河污水处理厂二期岩土工程勘察报告, 9、基本风压ω0=0.30kn/m 2

相关文档