文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防工程质量保证措施

人防工程质量保证措施

人防工程质量保证措施
人防工程质量保证措施

人防工程质量保证措施

1、防毒气是人防工程战时防护功能之一。管道穿越防护密闭隔墙、密闭隔墙时,管道与钢筋混凝土接触面因混凝土收缩引起间隙,毒气容易沿缝渗透。试验证明,带有密闭翼环的密闭穿墙短管能增加毒气渗透通道长度,延长渗透时间,减少毒气渗人剂量,是一种有效的防毒密闭措施。

2、增加密闭翼环的高度,虽对密闭有利,但过高会给施工带来不便。试验证明,翼高取30一50mm较为适宜。密闭翼环的钢板平整,有利于混凝土捣固密实,提高密闭性能。

3、如预埋的密闭穿墙短管位置不正,管口不平整,将直接影响前后管路的连接。为防止在捣固混凝土时短管发生错位,要求密闭翼环与钢筋焊牢。

4、电线电缆穿墙短管宜为30~50mm,给排水穿墙短管应大于40mm,通风穿墙短管应大于100mm。

5、密闭穿墙短管位置不正,管口不平整,将直接影响前后管路的连接。为防止在捣固混凝土时短管发生错位,要求密闭翼环与钢筋焊牢。

6、在穿墙套管与管道之间应填充密闭材料,填充密封材料的目的,

是阻止毒气沿穿墙套管内空隙渗人,保证工程的整体气密性,利用工程形成超压。试验表明,用石棉沥青作填料,其长度为管径的3一5倍,在受0.lMPa气压时,密闭穿墙短

管未发生漏气现象。

7、密闭穿墙短管内的密封材料在直接受核爆冲击波作用下,易遭到破

坏,故需增设防护抗力片。

防护抗力片是装设在密闭穿墙短管受冲击波端的防护部件,具有抗御冲击波沿短管与所穿管线的空隙侵人1程内的作用。试验证明,加装外丝扣螺帽套,填料为软橡皮时,其承受压力为0.5MPa;加装内丝扣螺帽,填料为石棉沥青时,其承受压力为0.lMPa。

为了便于制作、安装,根据上述试验数值,可将内、外丝扣螺帽改为厚度大于6mm的两块钢板,作为防护抗力片,质量可保证。

8、通常地面建筑制作风管的钢板最小厚度为0.5mm。由于人防工程比地面建筑较为潮湿,,考虑风管的防潮防腐,其钢板厚度应确保大于0.75mm。

9、为防止冲击波沿测压管进入工程内,故测压管需设防护消波装置。采用测压管一端管口向下弯头,另一端加装球阀的方法,能避开冲击波的正向冲击压力,抵消部分余压,是一种简易、有效的消波措施。10、测定孔和洗消取样管是通风系统中的量测部件,若在风管安装后,再开孔制作,容易引起风管的变形和破坏其外表面的油漆。因此,制作风管时应同时制作测定孔和洗消取样管。

洗消取样管是设置在染毒风管上供取样化验及清洗风管用带堵头的三通短管。

11、人防给排水管应对承插铸铁管接口施工给予足够的重视。当采用水泥砂浆抹口时,工程竣工后经常发现在接口处漏水;此外,排水铸铁管比给水铸铁管的管壁薄、承压小、质量差、易渗水,对工程的防潮、除湿很不利。故要选用抗渗、承压性能较好的给水铸铁管或镀锌钢管;

并要采用油麻填充或用石棉水泥抹口。

12、人防与工程外部相连的管道设控制阀门,可以达到以下目的:

(1)在空袭警报时关闭,用以防止由于外部管道破坏致使冲击波、毒剂、放射性沾染物沿管道进人工程内部,危及人员和设备的安全;

(2)当内部管道检修时,便于截断工程内、外水路。

控制阀门是给水排水管道的关键防护部件。因此对产品质量、安装质量及工作压力,都有严格的要求,应逐个进行强度和严密性试验。经过Z44T-lO型Dg50和Dg100阀门进行抗爆试验表明,它能满足三级人防工程抗冲击波超压的要求。四、五级人防工程虽然抗力要求低些,但由于工作压力为lMPa的阀门是给水排水工程中常用部件,因此也应按上述要求选用。

13、防护密闭隔墙或密闭隔墙两侧设置密闭过线盒,不仅便于电缆电线穿管,而且能解决较长管路的密闭处理问题,防止毒剂沿穿管侵入。

14、人防工程一般利用衬砌结构的钢筋网作为自然接地体,金属暗配管作为接地干线。暗配管与钢筋点焊,不仅可减小接地电阻值,而且能防止在浇筑混凝土时暗配管发生移动错位。暗配管管口做密封处理,可防止管内结露积水造成导线及管腐烂。

15、人防排烟管应沿轴线方向设热涨补偿器,单向套管伸缩节应与前后排烟管同心,因为在有些人防工作中,柴油发电机组的漏烟、漏气现象严重影响电站工作环境,妨碍正常运行操作。而漏烟一般是由于排烟管的热涨补偿器及缓冲设施安装质量不好造成的。如果安装套管伸缩节和波纹管时,前后排烟管不同心,则波纹管补偿器受力方向不

正确,妨碍排烟管的自由伸缩,从而引起排烟管的变形或波纹管拉裂,造成漏烟、漏气。

16、排烟管的地面出口端应设防雨帽,在排烟管伸出地面150一200mm 处,采取防止排烟管堵塞的措施:(1)两截排烟管之间直接电焊数点。(2)两截排烟管之间用法兰连接时,采用铁丝绑扎而不采用螺栓固定。这样当排烟管遭受冲击波袭击时,上截排烟管容易被吹掉,而下截排烟管仍可保持完好。

17、过滤器、纸除尘器等是过滤式通风中的关键设备,关系到战时工程防护通风的成败,所以必须由专业厂生产,并具有产品检验合格证。

18、防爆波井为钢筋混凝土结构,由于防爆波井体积较小,所以浇筑混凝土前最好将防爆波闸阀安装好。若条件不允许,可暂时连上一根钢管,以便安装闸阀时校正中心。

19、排水水封井的作用主要是防止毒气沿着排水管道渗人工程内部,并便于检查清理管道。进、出水管的900弯头应伸人水封面以下300 mm,可保持排水管道良好的水封性能。

20、排水防爆波井的进、出水管管口用网眼30mm X 30mm的钢筋网保护,可避免井内卵石、碎块等杂物进入管内。

21、人防工程内利用结构钢筋网作自然接地体,用作自然接地体的钢筋网应焊成整体,具有不易腐蚀,不易受到机械损伤,使用期长,接地电阻稳定,投资少,维护简单等优点,能满足接地电阻值的要求。

锚杆、锚索施工安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.锚杆、锚索施工安全技术 措施正式版

锚杆、锚索施工安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、支护形式及规格 (1)301材料道初次选用锚杆、锚索、菱形金属网联合支护,作为实验,成 功后,后期全部选用此形式支护。 (2)巷道顶部每隔4米打一根锚索,锚杆间排距0.8米,每排打5根锚杆,顶 部3根,两帮各打一根。 (3)锚索:钢交线5000mm×? 12 mm,锚杆:?1800mm×? 16 mm, 二、施工要求: (1)锚杆外露长度从托板起不大于50 mm,顶锚杆角度不小于75°,遇裂隙时,锚

杆要尽量垂直于裂隙面,帮锚杆垂直巷道帮布置,托板垂直于帮、顶板。 (2)顶网长边垂直于巷道中线铺设,帮网顺巷铺设。相邻网必须对接,对接宽度10mm。 (3)锚索应尽量于岩层面或巷道轮廓线垂直布置,外露长度不超过200 mm。 (4)顶锚杆锚固力不小于70KN,帮锚杆不小于30KN,锚索承载能力应在230KN 以上。 三、安全技术措施 (1)打锚杆时必须由外向里,由中间向两边,当顶板不平时,要先将岩面找平,后施工。 (2)钻锚索孔和锚杆眼时,要先检查

锚索格构梁边坡防护施工方案

延安市小砭沟安置小区滑坡治理工程锚索格构护坡专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二O一六年五月 目录

一、编制依据 1、延安市小砭沟安置房滑坡治理工程施工设计图及相关资料; 2、现场勘察资料; 3、《建筑边坡工程技术规范》GB50330~2013; 4、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005; 5、《施工现场临时用电安全规范》JGJ46—2005;

6、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)。 二、工程概况 按照总设计说明,本工程边坡防护设计包括有锚拉式抗滑桩、混凝土拱形骨架护坡、锚索格构梁骨架护坡,混凝土格构梁骨架护坡。其中H1025—H995之间边坡采用锚索格构梁支护,锚索采用3束3股公称直径、材料极限抗拉强度为1860MPa钢绞线,锚索间距3×3m,钻孔孔径120mm,锚索封头采用C30砼浇筑,锚索断头保护层厚度不小于35mm;格构梁采用钢筋混凝土,尺寸为400×400mm,中心线间距3×3m,混凝土标号C30,保护层厚度不小于35mm; 三、进度计划 本工程锚索格构梁边坡防护施工进度根据边坡土石方开挖进度确定,与边坡土石方、其他支护结构穿插进行施工。计划工期为2016年06月01日至2016年12月30日。 四、施工方法 1、锚索格构梁施工工艺 锚索格构梁施工工艺流程图 2、锚索孔成孔施工 ⑴坡面修整 锚索施工前,首先用人工及时按照从上而下分层修坡即开挖一级,防护一级。开挖至锚索格梁边坡时,每层开挖高度为锚索上下横梁间距大小,严格控制超挖,直至开外至下级平台,然后再开挖格梁基础并施作锚索。完成每层坡面开外后,若为土质坡,及时用彩条布覆盖,防止雨水冲刷边坡。

锚索(套管成孔)施工方案

锚索施工工艺 § 1.1.1 施工工艺要求 1、本工程由于淤泥质砂层较厚,泥浆护壁成孔困难时,须加套管跟进成孔; 2、锚索采用nx7φ5钢绞线,钢绞线强度标准值为1860MPa。成孔直径为150mm; 3、一次注浆材料选用水灰比为~的纯水泥浆,并加入适量的早强剂、及膨胀剂,一次注浆压力为~;二次注浆材料选用水灰比为~的纯水泥浆,注浆压力为2~3MPa; 4、钢绞线锚固段架线环与紧箍环每隔1m间隔设置,紧箍环系16号铁丝绕制,不少于两圈,自由段每隔2m设置一道架线环,以保证钢绞线顺直; 5、待注浆体及压顶梁砼达到设计强度的70%后方可进行锚索张拉; 6、锚索锁定前先张拉至设计抗拔力的倍,保持15min,然后卸荷至零,再重新张拉至锁定荷载预应力进行锁定作业。锚索张拉荷载分级及观测时间应遵守规范进行。 7、锚索施工过程中为尽可能减少成孔对地层产生的影响,应尽量进行跳打。§ 1.1.2 施工工艺流程

锚索套管施工工艺流程图

§ 1.1.3 施工方法及技术措施 1、场地平整 土方开挖至锚索标高以上30~50cm时留设施工平台,施工平台宽6~8米,平台平整干爽。然后复核每排锚索的水平标高,按设计的锚索水平间距要求拉通线进行布孔,并用木桩或钢筋作为标记并编号。锚索孔位置允许偏差±50mm。锚索定位后向监理及业主申请复验。 2、钻机就位 根据锚索孔位移机就位,用木枋或钢板将钻机垫平稳,保证施钻过程中钻机不会有较大的晃动而影响成孔质量。对淤泥质场地应换填或铺设钢板保证钻机在施钻过程中不发生移位。 3、套管安装 安装前先检查潜孔锤及套管直径,要求直径偏差小于10mm。然后先安装第一节钻杆,装好后安装首节带牙套管,然后将带牙套管及钻头对准所要施工的锚索孔位。最后用罗盘仪按设计图纸的要求调整好钻机角度,角度偏差±1°。 4、成孔 成孔的质量直接影响到锚索的锚固效果及有效时间,本工程采用DPJ-300型履带式潜孔钻机,钻孔直径为150mm,钻孔位偏差不得大于±50mm,钻机就位后,按35°的设计角度以φ150mm孔径钻至超过设计深度~0.3m,钻孔深度达

预应力锚索作业安全技术措施

预应力锚索作业安全技术措施 1、设置专职安全检查人员,随时检查安全隐患,发现问题及时解决。 2、锚索造孔采用潜孔锤风动钻进时,应采取必要的除尘措施。开孔时,对孔口松动岩块应进行清除,以避免冲击钻进时岩体掉块伤人。 3、钢铰线通过特制的放料支架下料,防其弹力将人员弹伤,往孔内安装锚索时,应由专人统一协调指挥。 4、锚索张拉时,在千斤顶伸长端设置警戒线,以防张拉时出现异常伤人。 5、锚索施工时,高压风管、高压油管的接头应连接牢固;造孔、张拉机械的传动与转动部分均需设置完备的防护罩。 高边坡施工规定 1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的 施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的 指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 4、在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 5、临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。 6、从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高边坡作业。 7、作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件不得抛掷。 8、遇有影响施工安全的恶劣气候时,禁止进行高边坡作业。

抗滑桩预应力锚索建筑施工办法

延安市小砭沟滑坡治理工程H3标 锚拉式抗滑桩专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二O一六年五月 目录 一、编制依据及说明 二、工程概况 三、工程施工特点 四、施工目标与组织机构 五、施工前的准备 六、施工顺序 七、施工方案及技术要求 八、主要施工设备表 九、施工进度计划工序安排及工期 十、工程质量保证技术措施 十一、冬雨季施工技术措施 十二、施工现场安全文明生产技术措施 一、编制依据及说明

1、陕西工程勘察研究院所提供《延安市小砭沟安置房滑坡治理工程施工图》; 2、根据现场的实际情况; 3、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 4、《普通混凝土配合比设计规程》(GBJT55-96); 5、《建筑机械使用安全规程》(JGJ33-86); 6、《钢筋脚手架扣件》(JGJ22-84); 二、工程概况 工程位于延安市小砭沟安置房小区第H3标段,全段共长260米,共计42根抗滑桩,桩顶高程平均在路面高程上4.5m左右,桩间墙为重力式块石砌石石挡墙,墙顶层宽0.7米,墙底宽为3.5米,坡比为1::0.5。 三、工程施工特点 1、该工程施工难度大,不恰当的施工工序及施工方法,将会导致严重的不良后果。因此,施工时应设置临时防护措施,并认真研究施工方案,确保边坡的稳定和安全。特别是相邻道路及建(构)筑物四周施工时更要加强临时防护措施及现场安全管理,如发现异常情况,必须立即采取有效的特殊防护措施,确保边坡的安全。 2、边坡实施预应力锚索抗滑桩施工,必须严格按照设计、施工规范以及相关技术要求,在施工中严把质量关。同时在施工过程中严格按信息法施工的原则,发现异常情况即时向有关部门反映,并采取有效措施进行即时补救。 四、施工目标与组织机构 1、工程质量目标:严格按设计要求和现行施工规范要求进行施工,各分部工程与整体工程达到合格; 2、工程安全目标:施工中无重大人员伤亡事故,无重大安全事故,无重大质量事故,做到安全生产、文明施工; 5、施工组织机构:

锚索施工措施

乌江银盘水电站 右岸高程EL257m以上边坡支护无粘结锚索施工措施 审核: 校核: 编写: 中国水利水电第十四工程局银盘项目部 二零零六年八月十七日

目录 1、概述 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 2、施工布置 ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 2.1施工场地布置 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2.2施工风、水、电布置 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2.3材料供应--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2.4砼及水泥浆的供应-------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3、施工程序 ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 4、锚索施工方法 ------------------------------------------------------------------------------------ 3 4.1承重脚手架施工 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 4.2钻孔----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 4.3锚索制作和安装 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 4.4锚索灌浆 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 4.5安装锚垫板及外锚墩砼施工 --------------------------------------------------------------------------------- 7 4.6锚索张拉 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 4.7补浆----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 4.8补浆及锚头保护 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 4.9注意事项---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 5、施工进度计划 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 6、资源配置计划 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 6.1人力资源配置 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 6.2施工机械配置 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 7、质量、安全保证及验收----------------------------------------------------------------------- 10 7.1质量保证措施 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 7.2安全文明施工措施------------------------------------------------------------------------------------------------ 11

锚杆、锚索施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 锚杆、锚索施工安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9388-78 锚杆、锚索施工安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、支护形式及规格 (1)301材料道初次选用锚杆、锚索、菱形金属网联合支护,作为实验,成功后,后期全部选用此形式支护。 (2)巷道顶部每隔4米打一根锚索,锚杆间排距0.8米,每排打5根锚杆,顶部3根,两帮各打一根。 (3)锚索:钢交线5000mm×? 12 mm,锚杆:?1800mm×? 16 mm, 二、施工要求: (1)锚杆外露长度从托板起不大于50 mm,顶锚杆角度不小于75°,遇裂隙时,锚杆要尽量垂直于裂隙面,帮锚杆垂直巷道帮布置,托板垂直于帮、顶板。 (2)顶网长边垂直于巷道中线铺设,帮网顺巷铺

设。相邻网必须对接,对接宽度10mm。 (3)锚索应尽量于岩层面或巷道轮廓线垂直布置,外露长度不超过200 mm。 (4)顶锚杆锚固力不小于70KN,帮锚杆不小于30KN,锚索承载能力应在230KN以上。 三、安全技术措施 (1)打锚杆时必须由外向里,由中间向两边,当顶板不平时,要先将岩面找平,后施工。 (2)钻锚索孔和锚杆眼时,要先检查开孔周围的顶板情况,应选择顶板完好的地点开孔。打眼前,眼孔下方必须打设临时支护。 (3)打眼前所有控制开关应处在关闭位置,油雾器充满良好的润滑油。 (4)检查风水管长度是否够用,风水管接到钻机上以前要吹干净,接头于钻机连接要牢固。 (5)钻锚索眼时,要两人进行,开钻时,一人扶钻安眼,一人开钻,开钻时先开水在开风,最后开钻。停钻时先停钻,在停风,最后停水,严禁打干眼。

锚索施工安全措施

12#路2#桥台基础排架施工安全技术措施及 预应力锚杆支护施工措施 1、工程概况 根据设计通知单(金向-水道)字第S0184-087号,为保证2#桥台基础和边坡岩体的稳定,设计要求:对该部位加强支护,在A区和B区增加两排100kN预应力锚杆(φ36,L=12m),间距1.5m,孔向水平,总计约36根。为规范施工,确保边坡支护顺利进行,特编制此排架施工技术安全及预应力锚杆支护措施。 2、编制依据 (1)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)3、施工布置 3.1风、水、电布置 (1)施工供风 采用右岸380m受料平台设备中心系统供风。 (2)施工供水 在右岸高程300m马道上装一条水管至施工部位。 (3)施工用电 从布置在右岸高程300m平台上的变压器上接一根“ZR-YJV22-3×120+1×70”的低压电缆(约450m),沿平台下方边坡向下游铺设至施工部位,并布置一个简易配电柜,再从配电柜上接线至各施工部位。 3.2现场交通通道 沿J2道路可以直接通入施工部位。 3.3安全防护布置

由于地厂排沙洞边坡正在进行支护施工,预应力锚杆施工部位处在下方,为了防止上部危石及扣件等器物掉落伤人,在地厂排沙洞下方距边坡开口线1.0m处增设一排安全防护栏,上游至12#路2#桥台边缘,下游紧贴边坡。 安全防护栏采用钢管套插筋做骨架,竹跳板紧密绑扎形成,沿边坡开口线每2.0m布置一根φ28插筋,手风钻造孔,入岩1.5m,外露0.5m,注浆使锚杆与孔壁密实,外套φ48钢管,用扣件锁牢。内侧绑扎竹跳板,紧密排列。 4、排架搭设基本要求 按照设计要求,A区采用坐地排架,利用高程272m平台,排架高约8m,长约15m。B区采用吊空排架,该段边坡坡比为1:0.3。施工排架从高程273.0m开始向上搭设高程284.0m处,范围为:长度约20m、高度约11m; B排架搭设前,先在上部高程284m小平台稳定岩石上设置钢筋桩固点,作业人员系双保险沿软梯下至高程273.0m,上部人员将钢管等相关材料系绳锁慢慢放至下部,施工人员用手风钻孔,插锚杆,将钢管插入锚杆再用扣件与钢管形成三角架;待三角架搭设好后再铺满竹条形成简易操作平台,依次从左到右进行搭设。待下部操作平台搭设好后,再从下网上进行搭设排架。排架上升至第二层后应设置φ12反吊拉筋,后期钢筋桩上系¢17.5钢丝绳兜于排架顶层及底部起到吊拉作业。 施工排架设计为单排架,采用φ48钢管搭设,扣件连接,连璧锚杆、插筋加固。根据施工需要及边坡坡形特点,该排架搭设步距为1.75m,立杆纵距1.75m,横距1.5m。横杆与岩面连壁锚杆采用扣件连接。连壁锚杆采用手风钻造孔,成孔孔径φ50mm,插入Ф48钢管,入岩深度1.5m,外

水利工程施工管理特点及质量控制措施探讨 朱玉鑫

水利工程施工管理特点及质量控制措施探讨朱玉鑫 发表时间:2017-12-18T10:56:39.533Z 来源:《基层建设》2017年第26期作者:朱玉鑫[导读] 摘要:在我国国民经济飞速发展的时代,水利工程的建设显得越来越重要。 山东天诚国土规划设计院有限公司山东济南 250000 摘要:在我国国民经济飞速发展的时代,水利工程的建设显得越来越重要。水利工程在现实生活中具有防洪防涝的作用,同时还可以净化水质,灌溉农田,改善环境,保护生态平衡,这样看来水利工程的建设在人们的生活中发挥着重要的作用。但是在如今随着水利工程广泛的建设,在建设过程中因为施工管理不佳导致水利水利工程设施出现了大量的质量问题,这严重影响到了水利工程的施工水平以及施 工过程中的安全问题,所以说我们应该在水利工程建设的过程中,采取相应的措施对水利工程的质量进行合理的控制。本文分析了水利工程施工管理特点及质量控制措施。 关键词:水利工程;施工管理特点;施工质量控制措施施工管理在水利工程建设中起着重要作用,其施工管理水平对工程质量产生着重要的影响,也是影响人们生命安全及财产安全的关键性因素。因此需要提高水利工程的施工管理意识,在施工过程中需要加强施工管理工作,以及质量管理与控制,施工人员需要充分认识到施工质量的重要性,在施工实际过程中结合自身丰富的专业经验及知识技能,对施工过程中的各个影响因素进行充分考虑,确保水利工程施工的顺利完成,切实保障水利工程的施工质量。 1水利工程的概括 在我国水利工程的建设主要是了更好的实现水资源的利用、水源的控制以及水资源的调配,这样的建设能起到防洪防涝的作用,在本质上可以减少灾情的发生。在水利工程建设中,我们常常会遇到一些问题,例如施工相关人员的基本素质不高,没有按照规定程序进行施工以及没有对水利工程进行安全管理等等问题,所以说在水利工程的建设与规划中,我们需要根据实际情况对水利工程进行统筹,尽量兼顾到工程施工过程中的各个方面,只有这样,才能在水利工程建设的过程中,对水利工程的质量进行严格的监管和控制,在本质上实现工程效益的最大化。 2水利工程施工管理的特点 2.1涉及范围大 水利工程建设的影响大范围广,影响水利工程建设的因素也较多。因此,在水利工程进行建设的过程中,首先要充分地对影响水利工程建设所涉及的区域进行考察,对区域涉及的水环境、气候变化、地形地貌以及工程所在地的企业、交通状况进行详细了解。根据对区域主体的调研数据,从区域实际情况出发,按照宏观要求合理化进行水利工程建设,使水利工程成为利国利民的伟大工程。 2.2涉及领域广 水利工程施工管理中涉及到多个领域,如物理学、工程力学、水文学、管理学等,因此施工管理工作具有复杂性及综合性。在施工管理中需要对各个领域及各个学科等进行综合性的考虑,施工人员需要了解多个领域的专业知识及技能,例如生态环境、园林经济、气象条件等,才能提高水利工程施工管理水平及管理质量。除此之外,施工管理人员需要对相关法律法规进行充分地了解,提高自身的法律意识与法律观念,才能提高水利工程施工管理的有效性与标准性。 2.3水利工程涉及的法律多 由于我国水利工程的建设性质比较特殊,在水利工程的施工建设方面我国也颁布了许多关于工程建设的法律。例如《水利法》,在这种法律的约束下能够保证工程在建设过程中的合理性,保障工程建设的权益。所以说,水利工程的管理者要在管理过程中明确一些相关的法律法规,并且按照法律法规中的各种要求及进行落实,这样才能更好的促进水利工程管理工作的顺利进行。 2.4不确定性因素影响 水利工程建设在施工中容易受到多个因素的影响,如环境因素、地质因素、人为因素等,且水利工程施工的周期长、施工量大,因此需要在水利工程施工前对地质环境及其他环境因素进行预测与勘探,根据施工的实际情况来制定出相应的解决办法。此外,施工过程中也可能存在一些不可抗因素,如泥石流、地震、滑坡、火山等自然灾害,也包括当地经济、工程资金及施工周期等人为因素的影响。 3水利工程施工质量的有效控制措施 3.1提高施工人员的专业素质 首要的是提高施工人员的法律意识。目前我国施工人员普遍缺乏法律意识或质量意识,没有充分认识到水利工程施工质量的重要性,因此需要提高施工人员的意识,从而对施工行为进行规范,并将水利工程建设施工的法律法规进一步落实下去。其次,需要建立健全水利工程施工管理制度,加强对水利工程的施工管理,对施工过程中的施工行为及施工现场的各个环节中都进行严格管理,避免有违规操作的行为发生,从而保障水利工程施工质量。最后,还需要提高施工人员的专业素质与技能,使水利工程施工队伍的整体素质得到提升,从而使水利工程施工水平得到提高,施工单位还需要加强对专业技术性人才及管理型人才的培养,根据对工程的实际贡献率为依据,对专业人才进行针对性的培养,从而有利于水利工程建设更加专业化,才能对专业人才进行合理的分配,使水利工程施工质量得到根本的保障。 3.2严格记录质量情况对水利工程进行控制 在水利工程施工中,为了管理人员更好的对工程的质量问题进行控制,需要对工程的质量情况进行严谨的记录。在实际的施工过程中,每一个施工环节到下一个施工环节都有着一定的联系,所以说为了保障施工从头至尾顺利的进行,就必须要对施工的每个环节进行记录,形成良好的质量控制。例如,在施工过程中开展相应的工程质量报告大会,并要求施工管理人员和施工人员对施工质量情况分别进行汇报,便于对水利工程进行质量控制。另外,在施工过程中遇到质量问题,也要进行及时的记录,以便于及时的解决相关的问题。 3.3建立健全质量监理制度 水利工程施工过程中,监理工作发挥着重要的作用,监理水平对水利工程施工的各个方面都产生影响,高水平的监理工作可以对工程质量、施工周期及工程投资等进行有效控制,从一定程度上减少在工程施工过程中出现以次充好或偷工减料的现象。水利工程建设中需要有切实的质量监管制度作为根本保障,还要注意提高监理人员的业务素质,从而使监理队伍整体素质得到提升。除此之外,还要建立有效的评价制度,对监理人员的行为进行规范化管理。并将群众、政府及社会各界的力量进行融合,切实保障水利工程建设项目的顺利施工。 3.4严格把控施工材料与施工设备的质量

锚杆、锚索施工安全技术措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锚杆、锚索施工安全技术措施 (标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

锚杆、锚索施工安全技术措施(标准版) 一、支护形式及规格 (1)301材料道初次选用锚杆、锚索、菱形金属网联合支护,作为实验,成功后,后期全部选用此形式支护。 (2)巷道顶部每隔4米打一根锚索,锚杆间排距0.8米,每排打5根锚杆,顶部3根,两帮各打一根。 (3)锚索:钢交线5000mm×?12mm,锚杆:?1800mm×?16mm, 二、施工要求: (1)锚杆外露长度从托板起不大于50mm,顶锚杆角度不小于75°,遇裂隙时,锚杆要尽量垂直于裂隙面,帮锚杆垂直巷道帮布置,托板垂直于帮、顶板。 (2)顶网长边垂直于巷道中线铺设,帮网顺巷铺设。相邻网必须对接,对接宽度10mm。

(3)锚索应尽量于岩层面或巷道轮廓线垂直布置,外露长度不超过200mm。 (4)顶锚杆锚固力不小于70KN,帮锚杆不小于30KN,锚索承载能力应在230KN以上。 三、安全技术措施 (1)打锚杆时必须由外向里,由中间向两边,当顶板不平时,要先将岩面找平,后施工。 (2)钻锚索孔和锚杆眼时,要先检查开孔周围的顶板情况,应选择顶板完好的地点开孔。打眼前,眼孔下方必须打设临时支护。 (3)打眼前所有控制开关应处在关闭位置,油雾器充满良好的润滑油。 (4)检查风水管长度是否够用,风水管接到钻机上以前要吹干净,接头于钻机连接要牢固。 (5)钻锚索眼时,要两人进行,开钻时,一人扶钻安眼,一人开钻,开钻时先开水在开风,最后开钻。停钻时先停钻,在停风,最后停水,严禁打干眼。

地铁车站锚索施工方案

目录 1 编制依据............................................................... - 1 - 2 工程概况............................................................... - 1 - 2.1设计概况 (1) 2.2工程地质与水文地质 (2) 2.2.1工程地质......................................................... - 2 - 2.2.2水文地质......................................................... - 2 - 3 施工准备............................................................... - 2 - 3.1施工场地准备 (2) 3.2技术准备 (2) 3.3施工组织 (3) 3.4施工机械准备 (3) 3.5物资供应准备 (4) 4 施工安排............................................................... - 4 - 4.1工期计划 (4) 4.2工期保证措施 (4) 4.2.1材料供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.2设备供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.3技术保证措施..................................................... - 5 - 5 锚索施工............................................................... - 5 - 5.1可回收锚索概述 (5) 5.2施工方法与要求 (5) 5.2.1钻孔成孔......................................................... - 6 - 5.2.2 锚索制作与安装................................................... - 7 - 5.2.3 注浆............................................................. - 9 - 5.2.4围檩施工........................................................ - 10 - 5.2.5 张拉锁定........................................................ - 11 - 5.2.6锚索回收........................................................ - 12 - 6 管线保护措施.......................................................... - 12 - 6.1施工前管线调查 (12) 6.2管线保护措施 (13) 7质量保证措施........................................................... - 13 - 7.1质量目标 (13) 7.3质量保证措施 (14)

xx边坡锚索施工措施

XX边坡锚索施工措施一、编制依据 1、XX工程招标文件技术条款 2、设计图纸 3、《水电水利工程预应力锚索施工规范》(DL/T5083-2004) 4、《黄登水电站引水发电系统地下洞室开挖与支护施工技术要求》 二、工程概况 本次施工范围为XX边坡xx高程锚索,该范围锚索均为1000KN级全长粘结式,锚索长度分为25m、30m两种类型,锚索总量245束,各部位锚索工程量如下: 三、锚索材料、加工场地和施工程序 1、锚索材料级全长粘结式以上开挖支护设计图纸要求,本次施工均为边坡XX根据xx1000KN 锚索,锚索所用钢绞线由业主统供。、加工场地2 根据现场环境进行确定。 3、施工用水 xx锚索工程施工用水采用用水。- 1 -

四、锚索造孔、造孔工序:钢管排架搭设→孔位测放→钻机固定→开孔方位固定→钻进特殊情1况处理(扩孔、捞砂、终孔)→终孔验收规格钢管搭设双排脚手架,脚手架3.5mmΦ48mm×(1)脚手架搭设:在锚索区采用,布置于大横杆0.4m1.2m;作业层小横杆间距每层步距1.8m;立杆纵距为1.2m,横距;剪刀撑设置为沿脚手架外侧一排通高连续30cm1.2m,踏步宽上侧;人形通道宽度为螺纹钢筋锚入边坡φ2545~60°范围内;连墙件采用设置,跨度不小于4跨,倾角在2跨梅花形布置。岩体,钢筋与钢管焊接连接,间距按1步、脚手架作业层应铺满脚手板,以便作为钻机及人员操作平台,脚手板四角应采用# #铁丝双股并联绑扎,固定在横向水平杆上,要求绑扎牢固,交界处平整,无空头~106~13板。脚手板搭设采用对接平铺,接头处须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取系安全。30cm脚手架上施工人员应带安全帽,15cm,两块脚手板外伸长度的和不应大于带,操作平台外侧应设 xx高程边坡开挖支护措施》)置安全网。(脚手架搭设详见《)孔位测放:采用全站仪放样,钻机倾角采用水平仪控制。(2型锚索钻机造孔,把钻机架到放样点位上,用地质罗盘YG-603)钻机固定:采用(调整钻机到设计方位及倾角,严格控制钻孔轴线与设计轴线的偏差,并加固好钻机。开孔前,对排架支撑进行调整和焊接加固,确保钻机不发生移位、排架不下沉;)开孔、钻孔及验孔:开孔前由技术员对孔径、孔位、孔向、角度进行复核,使4(之达到设计要求的程度。确认准确无误后,方能进行开孔钻进。钻孔时,钻具应逐级加)。正常钻进后,粗径2m0.5m长,粗径钻具异径接头不得深入孔内以上(钻具长小于- 2 - 钻具长度不低于3m,每5~10m利用钻孔测斜仪或地质罗盘对钻孔方位及倾角进行一次测量。当造孔达到设计要求后,连续不断的用高压风彻底冲洗钻孔,直至孔口返出之风手感无尘屑,延续5min,孔内沉渣不大于20cm,做好孔口堵塞保护。 (5)钻孔时应对钻孔过程中的孔径、孔深、孔内情况(如涌水、漏水、断层、洞穴、破碎、换层、掉块等)进行详细记录,如在锚固段发现软弱岩层、出水、落钻等异常情况,要主动通知设计单位和监理单位,采取有效处理措施,以确保锚固段位于稳定岩层中。若在其他部位发现软弱岩层、出水、落钻等异常情况,也应随时做好采样记录,并及时报告监理人。作为分析钻孔情况和地质编录的依

人防工程质量验收的划分

3 人防工程施工质量验收 3.1 基本规定 3.1.1 施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 施工现场质量管理可按本标准附录 A 的要求进行检查记录。 3.1.2 人防工程应按下列规定进行施工质量控制: 1 工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 2 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 3 相关各专业工种之间, 应进行交接检验, 并形成记录。未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。 3.1.3 人防工程施工质量应按下列要求进行验收: 1 工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 2 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 3 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 4 隐蔽工程在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收,并形成验收文件。 5 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 6 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 7 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。

3.2工程质量验收的划分 3.2.1人防工程质量验收应划分为单位工程、分部工程和分项工程3.2.2人防工程分部、分项工程的名称应符合表 3.2.2的规定。 表3.2.2人防工程分部、分项工程的名称表

3.2.3 分项工程应按防护单元、系统、层(段)划分。混凝土分项还应按底板、側墙、柱、顶板划分。 3.2.4新建、扩建、改建的一条坑道、一条地道、一个掘开式工程、一个防空地下室,均为一个单位工程。 3.3 工程质量验收等级 3.3.1 分项、分部、单位工程质量,应分为“合格”与“优良”两个等级(防火分部及其各分项不设“优良”等级)。 3.3.2 分项工程的质量等级应符合以下规定: 1 合格 1) 保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定; 2) 基本项目每项抽检的处( 件) 应符合相应质量检验评定标准的合格规定; 3) 允许偏差项目抽检的点数中,有75%及以上的实测值应 在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。 2 优良 1) 保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定; 2) 基本项目每项抽检的处( 件) 应符合相应质量检验评定标准的合格规定;其中有50%及以上的处(件) 符合优良规定,该项即为优良;优良项数应占检验项数50%及以上; 3) 允许偏差项目抽检的点数中,有90%及以上的实测值应 在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。 3.3.3 分部工程的质量等级应符合以下规定: 1 合格: 所含分项工程的质量全部合格。 2 优良: 所含分项工程质量全部合格,其中有50%及以上为优良。 3.3.4 单位工程的质量等级应符合以下规定: 1 合格 1) 所含分部工程的质量全部合格。 2) 质量控制资料应完整; 3) 观感质量的评定得分率达到70%及以上。 2 优良

锚索支护安全技术措施

锚索支护安全技术措施一、概述 ××煤矿采空区治理一号坑东侧断层处经过实测,煤层宽度均厚17m、长度约50m。按照防灭火设计,计划将现在工作面向下20m煤体挖除。由于此处岩体松散,煤层顶板侧跨度较高,悬顶面积约1400㎡,顶 板侧存在裂隙、冒落等安全隐患,故在挖煤前对悬露顶板进行锚索 梁加固支护。 二、施工方案及支护参数 1、支护设计 采用类比法合理选择支护参数:选用1x7丝φ15.24mm,锚固力不小于230kN冷拔钢筋,长度12m的锚索加强支护。 锚索支护参数计算:

⑴确定锚索的长度: L=La+Lb+Lc+Ld 式中L----锚索总长度,m La---锚索深入到较稳定岩层的锚固长度,m Lb---需要悬吊的不稳定岩层厚度,取10m Lc---上托盘及锚具的厚度,取0.1m Ld---需要外露的张拉长度,取0.3m 锚索锚固长度La按下式确定: La≥K×(d1fa/4fc)

式中:K---安全系数,取2 d1---锚索钢绞线直径,取15.24mm fa---钢绞线抗拉强度,N/m㎡(1920MPa,含1883.52N/mm2) fc-锚索与锚固剂的粘合强度,取10N/mm2 则La≥(2×15.24×1883.52)/4×10=1435.242㎜≈1.44m L=1.44+10+0.1+0.3=11.84m施工取锚索长度为12m。 ⑵锚索的间、排距校核: L=NF2/{BHr-(2F1sinθ)/L1}

式中L-锚索间排距,m B-巷道最大冒落宽度,正巷3.4m H-巷道冒落高度,按最严重冒落高度取2.0m r---岩体容重,23kN/m3 L1-排距,2m F1-锚固力,300kN F2-锚索极限承载力,15.24mm取335kN, θ-角锚杆与巷道顶板的夹角,67度

水利工程施工质量控制措施及方法

水利工程施工质量控制措施及方法 水利工程建设影响重大,可谓是我国的千秋大业,其施工质量的管控不仅关系着工程本身的质量,而且关系着其所关联的行业,如农业生产、防洪抗旱等等领域。相关人员要对工程施工质量予以深入研究并严格控制,通过施工质量的管控达到水利工程的优化,让水利工程为人民的生活造福。鉴于此,本文主要分析水利工程施工质量控制措施及方法。 标签:水利工程;施工质量;控制 一、做好水利工程施工质量控制的必要性分析 水利工程是关乎我们每个人的大事,在水利工程的施工进行中,其施工质量的控制对于整个水利工程施工水平的提高都具有极为重要的意义。当前形势下,国民需求的提高必然导致国家对于水利工程投资及建设力度的加大,水利工程总体施工总量处于非常投入建设时期,如果因水利工程施工质量而导致问题,造成安全事故的发生,会给人民生命及财产带来严重的损失。而做好工程施工质量管控是提升水利工程质量的重要路径,也只有做好施工质量的把控,才能够将水利工程可能存在的隐患“扼杀在摇篮之中”,做好水利工程施工质量的控制是保障施工质量的基础和重要保障。 二、影响水利工程施工质量的主要因素 (一)人员 水利工程施工操作人员直接影响着工程的质量,只有高素质的施工队伍才可以创造出高质量的施工产品,所以应加强水利工程施工队伍建设,加强对施工人员的培训,以保证工程施工质量。 (二)材料 只有优质的材料才能保证工程的质量,所以应严把材料关,首先就是采购关,采购的材料证件应齐全,其次严把检测关,严格执行材料报检制度,实行施工单位、政府质量监督机构及社会舆论共同监管。 (三)机械 水利工程施工机械设备对施工质量管理有很大的影响,应合理使用、定期维护,以保证施工机械设备的质量管理,还应加强采购机械设备技术的先进性,以便于操作维护。 (四)方法

相关文档