文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂设备安装监理实施细则

污水处理厂设备安装监理实施细则

污水处理厂设备安装监理实施细则
污水处理厂设备安装监理实施细则

兰考县第二城市生活污水处理厂

编制人:

审核人:

审定人:

年月日

一、工程概况

本工程位于兰考县济阳大道与华梁路交叉口东北角,占地115亩;建设单位:兰考县

住房和城乡规划建设局;施工单位:光大国际(中国)有限公司。日处理生活污水5万吨。

二、编制依据

—国家和地方有关工程建设的法律、法规

—国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程等

—兰考县第二城市生活污水处理厂设计文件

—建设单位和监理单位签订的工程建设监理合同

—建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同

—已批准的监理规划

—施工组织设计

三、监理工作流程

四、监理工

作目标值

我监理

公司项目部

在本工程监

理中,充分

考虑整个工

程特点,认

真领会业主

对工程的要

求,实现工期、质量、投资、安全文明监理目标。

1、工期目标

是以事先控制为主,通过计划、组织、协调、检查与调整等手段,调动一切积极因素,努力实现各个施工阶段工期目标,确保总工期目标的实现。

2、质量目标

是以合同条款、技术规范和设计文件为依据,以工序质量为核心,通过抓施工人员的工作质量来保证工序质量,最终确保工程质量达到设计要求,使之能安全、舒适、可靠、高效的使用。

本工程质量目标:合格

3、投资目标

是工程承包合同价,要在确保工程项目进度、质量目标的前提下,以科学、公正的原则协调和处理合同双方之间的收支行为,控制可能发生的新增费用,使工程的实际价尽可能接近合同价。

4、合同管理控制目标:按照合同条款对施工过程的进度、费用、质量等实施管理。

5、组织协调:市政工程组织协调工作为协调合同履约各方的关系及协调与社会各界的关系。

五、设备安装监理工作主要内容及要点

设备安装工程监理原则:先地下后地上;先主(干)线后支线;先预制后安装;先设备后管道;先吹除后试压;先防腐后绝热;先检查后隐蔽。

(一)设备安装工程主要内容

本工程中主要安装的机电设备有螺旋输送机、水泵、起重设备、搅拌推流装置、污泥浓缩脱水机、开关柜及配电柜(箱)、电力变压器以及电力、电讯、信号电缆管线设备等。

(二)安装工程难点、重点分析

1. 安装工程中,部分设备体积较大,安装时要用大型吊装设备或特殊措施。

2. 本工程工艺复杂,配管工序多,质量要求高。因此,要求配管工作有熟练的操

3. 交叉作业多,各种设备安装及配管与土建施工相互交叉、相互穿插施工;

4. 精密设备多,安装精度高,成品保护要求高,如小型电机、加药泵一但安装就位,要立即采取设备成品保护措施,防止砸坏、碰坏。

根据以往的监理经验,由于各机械设备均为单体设备,重量不大,不论采取哪种方法均无技术难度,只要把握好以下三关,即:设备开箱检验关,设备清洗检查关,以及设备就位找正后与管道及阀门的连接关,设备的安装即告顺利结束。(三)设备安装前监理控制要点

1. 开箱检查与保管

(1)设备开箱应由业主、监理、供货商及施工诸方共同参加。

(2)开箱前核实箱号、箱数及检查包装情况

(3)核实设备的名称、型号及规格,应符合设计要求。

(4)检查清点装箱清单、设备技术文件、随机资料及专用工具,其资料应齐全,满足施工要求。

(5)设备表面不应有损坏和锈蚀等及其它缺陷,部件不得缺损。

(6)对以上检查情况填写开箱记录。

(7)开箱后的设备及零、部件和专用工具应妥善保管,不应使其变形、损坏、锈

2. 基础验收

(1)基础验收应在土建基础合格交付后进行,验收应由业主、监理及施工单位共同参加。

(2)设备基础的位置,几何尺寸及质量要求应符合设计及现行国家标准《钢

筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,并满足待安装设备的要求,复测

结果应符合规范要求。

设备基础表面和地脚螺栓的预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好,暂不安装的应涂基脂,放置垫铁部位的表面应凿平。

3. 放线就位和找正调平

(1)调平就位前,应按设计图纸及有关建筑物的轴线或边缘线,划定安装基准线。(2)互相有连接、衔接或排列关系的设备,应按其要求,划定共同的安装基准线。(3)平面位置安装基准线与基础实际轴线或与构筑物墙(柱)的实际轴线或边缘距离的允差为±20mm。设备定位基准的面、线或点对安装基准线的平面位置和标高的允差应符合设计及规范要求。

(4)设备找正,找平的基准面、线或点确定后,设备的找正调平均应在给定的量

位置上进行检验,复测相同设备的找正、调平的测量位置应按设备技术文件要求,如无要求,按规范标准执行。

(5)设备安装精度的偏差应保证能承受力或湿度变化后引起的偏差;补偿使用过程中磨损引起的偏差,不增加功率消耗,使转动平稳,使机件在负荷作用下受力较小,有利于有关机件的连接、配合。

4. 地脚螺栓

(1)埋设预留孔中的地脚螺栓

1)埋设预留孔中的地脚螺栓,在预留孔中,应垂直无倾斜,其任一部分2)

离孔壁的距离>15 ㎜,底端不应碰孔底。

3) 地脚螺栓上的油污及氧化层等应清理干净,螺纹部分涂钙基脂。

4) 螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触均应紧密。拧紧螺母后螺杆露出长度为螺栓直径的1/3-2/3。

(2)装设胀锚螺栓(胀锚螺栓的公称直径以d 表示)

1)胀锚螺栓的中心线应以设计图纸确定。其中心到基础或构件边缘的距离≥7d;底端至基础底面的距离≥3d,且不得<30mm,相邻两胀锚螺栓的中心距离>10d。

2)装设胀锚螺栓的基础土强度>10Mpa,当基础混凝土或钢筋混凝土有裂纹的部位不得使用胀锚螺栓。

3)胀锚螺栓钻孔直径与深度应符合设备技术文件或规范要求。

5. 垫铁

(1)找正调平设备用垫铁应符合各类机械设备安装规范、设计及设备技术文件的要求。

(2)当设备的负荷由垫铁组承受时,垫铁组的位置和数量应符合以下要求:

1) 每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁。

2) 垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下,应放在可靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。

3) 两垫铁组距离应为500-1000mm。

4) 设备底座有接缝处的两侧各垫一组垫铁。

(3)使用斜垫铁调平时,应符合下列要求:

1) 承受负荷的垫铁组,应使用成对斜垫铁,且调平灌浆前用定位焊焊牢。

2) 承受重负荷或有较强连续振动的设备应用平垫铁。

(4)每一垫铁组应尽可能减少垫铁块数,且不应超过5 块,并少用薄垫铁。放置平垫铁时,最厚的放在下面,最薄且不小于2mm 的放在中间,并应将各垫铁相互用定位焊焊牢。

(5)每一垫铁组应放置整齐平稳,接触良好,设备调平后,每组垫铁均应压紧,对调整运转的设备用0.05mm 塞尺检查垫铁之间及垫铁与底座面之间的间隙时,在垫

铁同一断面处以两侧塞入的长度总和不得超过垫铁长(宽)的1/3。

(6)设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁应露出10-30mm,斜垫铁应露出10-50mm,垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。(7)安装在金属结构上的设备调平后,其垫铁应与金属结构用定位焊焊牢。(8)设备采用无垫铁施工时,应符合下列要求:

1) 应根据设备的重量、底座的结构确定临时垫铁、小型千斤顶或调整顶丝的位置和数量。

2) 采用无收缩混凝土灌注应随即捣实灌浆层,待灌浆层达到设计强度的75%以上时,方可松掉顶丝或取出临时支撑件,并应复测设备水平度,并将支撑件的空隙用砂浆填实。

(9)设备采用减震垫铁调平,应符合下列要求:

1) 基础或地坪应符合设备技术要求,在设备占地范围内,地坪(基础)的高低差不得超出减震垫铁调整量的30-50%,放置减震垫铁的部位应平整。

2) 减震垫铁按设备要求可采用无地脚螺栓或胀锚螺栓固定。

3) 设备调平时,各减震垫铁的受力应基本均匀,在其调整范围内应留有余量,调平后应将螺母锁紧。

4) 采用橡胶垫型减震垫铁时,设备调平后经1-2 周应再进行一次调平。

6. 灌浆

(1)预留地脚螺栓孔或设备底座与基础之间的灌浆,应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工验收规范》的规定。

(2)预留孔灌浆前,灌浆处应清洁干净,灌浆宜采用细碎石混凝土,其强度应比基础或地坪混凝土强度高一级,灌浆时应捣实,并注意保证地脚螺栓不倾斜,以免影响设备安装精度。

(3)当灌浆层与设备底座面接触要求较高时,宜采用无收缩混凝土或水泥砂浆。(4)灌浆层厚度不应小于25mm。

(四)设备安装监理要点

1. 泵的安装

1.1 潜水泵安装

(1)依据土建工程给定的定位线及设备安装图纸给出的尺寸线画出各台泵的泵座两个方向中心线。

(2)依据设备图纸给定的尺寸做模具,保证精确就位。

(3)泵基座以下予留20mm 以上的二次混凝土浇筑高度,待泵座安装调平后灌无收缩混凝土。

(4)将泵座上的地脚螺栓装在模具上,平垫铁固定在模具的下平面,平垫铁上平面

为泵座底设计标高面,保证平面位置偏差不大于±10mm,标高偏差不

大于±20mm。

(5)经复测后进行地脚螺栓的混凝土浇筑,混凝土灌注到平垫铁上平面处。

(6)当混凝土达到设计强度75%后,拆除模具,将泵座安装就位,用铜片精确调整到验收标准的水平度(铜片不得超过三片)。

(7)组织泵座的平面位置、水平度验收,组织工序验收,合格后,泵座上平面做保护,开始浇筑二次混凝土并安装出水管。注意出水管的重量必须由管

道支架承受。

(8)出水管安装完成后,利用其脚手架进行导杆安装,以泵的出水弯头与导杆连接处做基准点,分别以90°垂直的两个方向挂线坠,在导杆的下端点、

中间支撑、上端点用钢板尺测量,调整导杆的垂直度偏差小于1/1000,

全程内偏差不大于4mm,若为双导杆,平行偏差小于2mm,达到标准后进

行固定。

(9)清理泵腔,手动盘车合格后。将电缆与吊链固定在一起(当所用电缆较长时,征求供货商的意见后,进行适当固定),用汽车起重机进行泵体吊装

(利用泵体上的吊环),使泵沿导杆顺直滑下、就位。调整水泵出水口与

出水弯头结合处对正、平直密合,适当调整链条的松紧度,做好交验准备

工作。

(10)检验

1)安装后按技术指标进行检验并符合要求。

2)在供货商指导下加注润滑油脂。

3)清理现场,根据池中容量进行调整带负荷运行,检测泵的流量、扬程及效率是否附和设计要求。并且运转平稳、无异常声音和震动,电机电流正常。检测电机安全保护装置是否附合潜水泵技术要求。

1.2 与泵连接管道安装

参照钢管安装。并符合下列要求:

(1)严格按设计图纸加工、安装支架,管重量不直接承受在水泵上。

(2)管子内部清洗干净,密封面无损坏。

(3)管道与泵连接后,不再进行焊接和气割,防止焊渣进入泵内。

2. 搅拌器安装

安装程序:基础及埋设件检查→导杆处理、安装→搅拌器就位、安装→安装检查确认→单体调试→调整处理→联动负荷试车。

(1)搅拌器采用导杆安装,导杆表面应光滑无卡涉现象。

(2)理解图纸及相关的技术资料,应重点理解掌握设备的结构与性能,以及安装

的技术要点。

(3)复核尺寸偏差应在设备技术文件规定的范围内,设备安装水平度≤1/1000,且最大≤5mm。

(4)设备安装垂直度允差≤1/1000 ,全高≤10mm,安装平面位置允差<±5mm,安装标高应以设计水位为基准。标高允差≤±5mm,安装水平度允差≤0.5/1000,底座与基础面间应均匀接触,接触面>75%,坚固件扭矩符合设备技术文件的规定。(5)搅拌机、导杆的标高、水平度、垂直度应符合设备技术文件的规定。

3. 蝶阀、闸阀安装

阀门安装按制造厂的安装说明书进行。阀门安装之前,按设计要求检查型号,清除阀内污物,检查阀杆是否灵活,以及阀体、零件等有无裂纹、砂眼。进行试压试漏试验,试验合格才能进行安装。安装方式为法兰连接。各种阀门安装注意以下要点。

3.1 蝶阀安装要点

(1)安装碟阀时,注意方向性,介质流动的方向与阀体所示箭头方向一致。(2)安装碟阀时,阀板停在关闭但不关紧的位置上或根据供货商要求,其手轮便于操作,开启位置按阀板的旋转角度确定。

(3)碟阀重量不能作用于管道上。

(4)碟阀法兰所用的垫片,质量合格,且不加双垫或偏垫。

(5)法兰的焊接符合有关焊接要求。

(6)安装好的碟阀,根据设计要求设置牢固的基础。

3.2 闸阀安装要点

(1)闸阀安装后,手轮的方位便于操作。

(2)闸阀重量不能作用于管道上。

(3)闸阀两侧的法兰与管道上的法兰相平行。

(4)闸阀法兰所用的垫片符合介质性能,且不加双垫或偏垫。

(5)法兰上的螺栓,其规格、大小符合技术要求。

(6)法兰采用焊接,符合焊接有关技术规定。

(7)闸阀有流向要求的,不得装反。

4. 轴流风机

安装前先对风机基础进行磨光,用水平尺找平。在设备基础上放出风机纵横轴线位置,安放地脚螺栓,设备就位后,紧固地脚螺栓。

检验时,开启电动机,各部位应无异常现象和摩擦声响。

5. 二氧化氯发生器安装

(1)二氧化氯发生器为一体设备,安装重点为连接管线以及水射器。管线的安装

参照UPVC 管道的安装,水射器与管道接口必须严密,不能出现任何漏气现象,标高、水平度符合设备技术文件的规定。

(2)二氧化氯发生器部分附属设备为易损部分(如液位计等),运输安装中注意加强保护。

六设备调试监理工作主要内容及要点

(一)单机调试监理控制要点

1. 调试准备

(1)准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具、临时材料及设备。

(2)检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。

(3)依照厂商说明润滑设备。

(4)在手动位置检查电机转动方向是否正确。

(5)在手动位置操作阀门全开全闭,检查并设定限位开关位置是否有阻碍情况。(6)检查用电设备的供电电压是否正常。

(7)检查所有设备的控制回路。

(8)制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、

监理工程师、厂商代表的批准。

(9)单机调试构筑物满水到设计水位。

2. 功能试验(空载试验)

(1)在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。

(2)在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形

式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预

定的功能。

(3)空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。

(4)试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。

3. 单机调试(负载试验)

(1)设备或系统符合功能实验要求后,在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间,在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行荷载调试开始单机调试。(2)池体满水(水源为厂区临时水),确保池体水位满足调试要求。

(3)开启设备润滑系统和冷却系统,并随时观察运行状态。

(4)在润滑、冷却系统工作正常后,开启设备进行全面试验。试验中要检查核实仪表的标准;工作电流稳定情况;控制环路的功能是否完善;系统功能以及是否有液体泄漏等情况。并以书面形式进行记录。

(5)荷载调试直到每台设备正常连续运转规定时间且达到生产厂商关于设备安装及调试的要求为止。

(6)单机调试结束后,断开电源和其它动力源;消除压力和负荷,例如放水、放气;检查设备由无异常变化,检查各处紧固件;安装好因调试而预留未装的或调试时拆下的部件和附属装置;整理记录、填写调试报告,清理现

场。

二设备联动调试(清水试运行)监理控制要点

1. 联动调试的目的

联动调试的目的是对土建、设备、电气、仪表工程的功能和工程质量的综合测试。在全处理站设备全部单机调试验收合格后,进行联动调试。为确保试运行的顺利进行,特制定本方案。

联动调试分为两阶段。

第一阶段:

1)检验工艺流程的使用功能;

2)检验机电设备的工作情况;

3)检验仪表及自控系统检测和控制情况;

第二阶段:

检验电气负荷能否满足使用要求,运行时必须达到全处理站电力负荷的75%;由于清水试运行水的回路问题,因此,在第一阶段运行完成合格后,可在污水运行时检验全厂的电力负荷,此时仅需检验电力设施,不影响构筑物及其设备。

2. 联动调试的时间

联动调试的时间必须在土建、机械设备、电气、仪表工程的施工和各单项功能试验合格后才能进行,而且必须征得业主、监理工程师、设计单位的同意后,共同确定联动调试的时间。

3. 组织机构

成立设备调试及联合试运行领导小组,由业主、监理单位、设计单位、施工单位、重要设备的厂商参加,由施工单位项目部具体组织实施。

4. 设备联动调试计划

制定设备联动调试计划,确定工作安排的开始时间和结束时间。联动调试(清水试运行)是对于正式污水运行的模拟试验。它的作用是提前发现污水运行过程中的各种问题,妥善加以解决,为确保污水正常运行创造条件。

依据运行的水量,让清水在试运行过程中顺利形成循环回路,循环管路尽量

利用现有的综合管线,增加一些临时管线,形成闭合的循环管路,根据本工程实际情况和我公司多年的污水处理工程经验,确定如下方案:

5. 联动调试准备

(1)准备工艺设计图及设计说明、自控、仪表和设备说明书等相关资料。

(2)施工过程中管线的封堵应拆除完毕,检查各参与运行的管线及构筑物的清理,不允许有方木、大板、塑料布等杂物,以及施工临时电闸箱、电

焊机等施工机具影响试运行。

(3)各种设备做完单机调试(含空载和负荷试车),性能良好,满足工艺要求。各种设备的固定、行走(导向)设施完善,润滑油面合适。

(4)运行线路上的各大池及与设备相连的各种工艺管线清理吹洗干净。

(5)各种闸的密封严密,开启灵活,丝杠均加足黄油;对处理站的全部闸门做完漏水量试验,漏水量符合标准。

(6)检查各构筑物水位是否为设计标高;并带水检查各种堰板的高程误差均在允许误差范围内,且出水均匀。

(7)各种电气开关、按钮操作灵活,各种功能符合规范要求。

(8)试运行临时水源,配合试运行的临时管网施工完毕

(9)对各构筑物泄空闸门及管道通畅与否进行检查。当构筑物灌水到设计水位后

开启泄空管道上的浆液阀,检查泄空管道是否畅通与阀门是否严密,如有问题,应及时修理。

(10)由领导小组组织以设备安装、电气、仪表技术工种为骨干的试运行值班队伍,并进行班前技术安全交底。有关设备运行时的电流、电压、轴温、

震动,原则上每小时观测一次,并做好原始记录。

(11)备齐试运行中所需的各种测试仪器,并经校验,制定相应的记录表格。(12)为保护各种设备,确保清水试运行的顺利进行,组织警卫人员24 小时现场巡逻值班,对总变电室实行凭证出入。

(13)为了防止在清水试运行过程中出现污水倒流,造成不必要的损失,对一些支管的管口预先砌筑临时管堵。

(14)准备必要的通讯工具,如手机、对讲机等。

(15)关于试运行循环管路的水力计算。

(16)根据检验内容准备相应试运行记录表。

(17)准备必要的工具及材料如水泵、电焊机、起吊设备等抢修工具。

(18)成立抢修小组,配备专业工人(机修工、管工、电工、壮工),准备随时应对运行中出现的问题。

6. 联动试运行

原创大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师

监理单位(章)XXXX建设监理 二0一一年三月十二日 设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规GB50231-98;

③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规GB50236-98; ⑥连续输送设备安装工程施工及验收规GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

市政排水管道安装施工监理细则

A.0.4 临江东路延伸道路工程工程 监理实施细则 (路基、排水) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

排水管道工程监理实施细则 一、监理依据 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关勘测、设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 5、《建设工程监理规范》GB50319—2013; 6、监理规划; 7、国家及省市现行的工程建设强制标准及其他相关的法律法规; 8、经过批准的施工组织设计、(专项)施工方案。 二、专业工程特点 排水管道工程是线形构筑物工程,属于隐蔽工程,相关的图集、规范及管道形式较多,且施工程序繁杂,施工过程中不可预见性较多,发生质量问题,修复困难,同时对具体施工的工人也有较大的责任心要求,因此,必须重视管道工程的质量监理工作。 三、监理工作流程 详见附件工作流程图 四、监理控制目标及控制要点 (一)目标控制值和见证试验项目及频率 1、原材料

2、功能试验 3、沟槽开挖允许偏差

4、管道基础允许偏差 5、管道铺设允许误差(mm) 6、检查井允许偏差

7、雨水口、支管的允许偏差 (二)监理控制要点 (1)施工准备阶段 1、检查承包人的测量人员对图纸的熟悉状况,测量所需用的有关数据是否正确。 2、复核检查临时水准点闭合差,导线方位角闭合差。 3、检验管渠中线的控制点、中心桩、中心钉高程、坡度板设置位

泵站机电设备安装监理细则

泵站机电设备安装监理细则(供水工程) 一、机电监理的工作目标和依据 1.1 为了保证机电设备安装在内在质量与外观质量都能达到设计与规范的要求,为总包和业主单位提供合格产品,是机电监理控制的最终工作目标。 1.2 工程建设的法律、法规与工程监理相关的合同、协议、设计图纸、设计说明书、机电设备的技术文件,各种有关的技术标准、规范、要求是机电监理工作重要与主要依据。 二、机电监理人员的工程行为规范 2.1 机电监理人员首先要了解设计图纸及其它有关技术文件、规范,其次是对重要与主要设备的技术要求要详细了解。 2.2 机电监理人员应认真审查施工单位的施工组织设计及各种技术方案,对其不符合工程实际的内容应进行完善、补充和修正。2.3 机电监理人员必须工作勤勉,深入务实,做到腿勤、眼勤、手勤,要多跑、多看、多问,经常深入安装施工现场,旁站观察,对施工单位不合适的工程行为要及时制止,严把质量关。 2.4 机电监理人员对施工单位的现场工程行为的约束形式为口关指示、书面指示、责令停工、返工。即对不符合工程质量要求的工程部位,先提出现场口关指示,责令其整改,三次未见行动,则下达书面指示,在书面指示规定的时间内未整改,则责令停工。 2.5 机电监理人员应认真作好监理日记,对重要的工程问题应

作好专项记录,内容要力求真实。 2.6 机电监理人员应认真作好工程进度月报及其它按规定要做好工程报表。 2.7 机电监理人员应认真审查施工单位安装测试记录和单元工程质量评定表。监理工程师论坛https://www.wendangku.net/doc/8818969398.html,/ 2.8 机电监理人员应严格按照监理程序办事,工程事务处理应严格局限在相应的监理权限之内,特别是涉及到工程计量与工程拔款的事项应总监的安排下进行。 2.9 机电监理人员在协调工程事务的过程中,应进行广泛的纵向与横向沟通,避免早下结论。 三、机电监理工作对施工单位的要求 3.1 施工单位必须备齐合同规定的人员与设备在指定的日期内进场。 3.2 施工单位进场后必须将主要施工技术人员及安装施工的主要设备、测量仪器、检测量具等造册送交机电监理人员审查。 3.3 施工单位进场后必须迅速做好开工前的清场及其它准备工作,向机电监理人员提交施工组织设计,安装工程进度设计。 3.4 施工单位必须建立完整的安装工程质量保证体系,并将其机构设置、人事安排、检测手段、技术措施书面报机电监理人员。 3.5 施工单位必须建立安全生产与文明生产的组织机构,并将制定的制度与物资准备情况报机电监理人员。 3.6 主要设备的重要部位的测试,主要部件和超大超重部件的

防爆电气安装监理实施细则DOC

(合同工程名称) 监理实施细则(电气专业防爆工程)

吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、电气工程量一览表 工程量内安装场所名设备材料名以及防爆等数单位以及型 2、工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)石油建设工程质量检验评定标准电气装置安装SY4030.2-93 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 等现行的施工质量验收规范、标准等。

6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技 术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。 7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。 第二章监理工作流程 2.0监理工作流程 2.1开工前质量控制

监理工程 上报质量保证体系文审查承包商质量保证体系文件承包监理工程师 修改质量保证体系文NO 承包YES 上报人员资质资源计审查承包商人员资质资源计承包监理工程 人员培训考核、修改计 NO YES 承包 设计交底和图纸会执行图纸会审管理程 设计变更审执行设计变更管理程 施工方案审执行施工方案审批程 电气设备材料进场检执行设备材料进场检验程 电气专业开始施工承包商 2.2 防爆电气安装检验程序 电气设备材料施工前检 承包商和监理工程 填写隐蔽工程记录、报验申请 承包 NO 隐蔽工程记录施工工序报验核验监理工程YES 审批隐蔽工程记录施工质量文

管道监理实施细则

同心垃圾处理厂 给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程 监理实施细则 1.0概述 1.1引言: 为了切实搞好给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程监理的质量控制、进度控制,并确保业主的投资效益,针对同心垃圾处理厂地理环境和给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道工程的具体情况,结合国家现行的规范、规程及验评标准,特制定本细则。 1.2工程概况及特点: 雨水管网埋深2~4米,最大管径DN600,最小管径DN315;污水管为DN200;检查井采用Φ700重型铸铁井盖与井座。给水管道:循环水管道系统:工作压力0.325MPa,消火栓给水系统工作压力0.8MPa,消防炮给水管道工作压力 1.00MPa,生活给水工作压力0.45MPA工业给水工作压力0.3MPa,最大管径天然气管径为D325×8、D219×6、D48×4,埋地敷设管道中心距地0.8m,调压站进口压力0.3~0.4MPa,出口压力为0.1MPa,最大管径D1420×12,最小管径DN50(PPR管)。中压蒸汽管道工作温度390℃,最大管径D325×13,最小管径D22×3。润滑油管道最大管径D273×7,最小管径(高精密度冷拨无缝钢管)D6×1,室外事故油箱安装在汽轮发电机厂房3—6柱3—D列外,主油箱排污油和高位油箱排污油汇总排至事故油箱。

1.3监理依据: 1.3.1项目法人委托的项目监理合同; 1.3.2建设项目施工合同; 1.3.3项目监理规划(已批准的); 1.3.4承包单位的施工组织设计(方案); 1.3.5工程项目给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道施工图纸、技术文件和技术资料; 1.3.6规范、标准、法规: 1.3.6.1《给排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268—97; 1.3.6.2《建筑给排水设计规范》GBJ15—88; 1.3.6.3《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—88、 1.3.6.4《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88、 1.3.6.5《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141—90; 1.3.6.6《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—97; 1.3.6.7《通风与空调工程质量验收规范》GB40243—2002; 1.3.6.8《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002; 1.3.6.9《城镇输配工程施工及验收规范》CJJ33—89; 1.3.6.10《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97; 1.4监理实施范围: 1.4.1厂区内给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程; 1.4.2外管线燃气、给水工程; 1.5施工单位必须向监理方呈报的有关资料;

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

水利工程金属结构安装工程监理实施细则

金属结构安装工程监理实施细则 一、编制依据: 1本细则依据《水利水电工程钢闸门制造、安装和验收规范》(DL/T5018-94)、《水利水电工程启闭机制造、安装和验收规范》(DL/T5019-94)、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(SDJ249.2-88)(以下简称《评定标准》)以及其它有关规程、规范编制。 2本细则用于本工程金属结构的闸门、拦污栅、门槽埋件以及相应的各类启闭机的施工、安装监理项目。 二、闸门制造安装前应具备的技术资料 1 闸门制造安装前应具备下列资料 (1)设计图样和技术文件,设计图样包括总图,装配图及零件图。 (2)主要钢材、焊材及防腐材料质量证书。 (3)标准件和非标准外协件质量证书。 2闸门安装前应具备下列资料 (1)设计图样和技术文件,设计图样包括总图、装配图、零件图、水工建筑物图及闸门与起闭机关系图。 (2)闸门出厂合格证 (3)闸门制造验收资料和质量证书。 (4)发货清单。 (5)安装用控制点位置图。 3闸门制造(安装)承包合同签订后,30天内应向监理单位提交闸门制造(安装)总体规划报告,其内容: (1) 根据土建工程、机电工程总工期的安排,相应确定闸门制造(安装)工期。如在工地制造,加工厂房、生活用房建造、加工设备安装应与整个工程计划进度协调一致。 (2) 成品及半成品堆放场地的布置。 (3) 运输设备的配置,运输道路及回车场的布置。 (4) 起吊设备的布置与安装。 4闸门制造(安装)前30天,应向监理单位报送制造(安装)施工组织设计,其内容: (1)工程项目概况,包括申请开工的制造(安装)项目及实际工程量。 (2)若在工地外工厂制造,应按设计分节制造,并充分考虑安全运输的有效措施。 (3)工地停放拼装场地及起吊设备的部署。

机电安装监理实施细则

山西煤炭运销集团古交铂龙煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 安装监理实施细则 编制人:白和志 总监理工程师:赵还元 山西省煤炭建设监理有限公司 二零一三年五月

目录 1、编制依据 2、监理范围 3、监理组织工作及流程 4、监理工作目标值 5、监理工作方法及措施 6、施工阶段质量监控要点 6.1、提升绞车安装质量监理监控要点 6.2、排水设备安装工程质量监理监控要点6.3、通风设备安装工程质量监理监控要点6.4、空气压缩机安装工程质量监理监控要点 6.5、矿井输送机安装工程质量监理监控要点6.6、变电所安装工程质量监理监控要点

前言 监理实施细则是在项目监理规划的基础上,由专业监理工程师负责编写的,根据监理规划的要求,结合本专业项目具体情况和掌握的工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。监理实施细则编写时间上滞后于监理规划,根据项目的具体需要编写;在内容上有局部性,主要是围绕着具体的工作来编写;其作用是指导具体监理业务的开展。在监理工作中,监理工程师不仅应掌握专业理论,还要熟悉设计、施工的规范,熟悉标准,对进度、质量、造价进行控制,进行合同信息管理,做好 参建各方协调工作。对这几方面的工作而言,专业性最强、涉及工作内容最多的是质量控制。

1、编制依据: 1.1 批准的监理规划。 1.2 建设单位提供的施工图及有关资料。 1.3本项目有关的施工规范、标准有:《工程建设监理规 定》、《工程建设监理规范》、《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5010—95、《煤矿建设工程质量技术资料管理规定与评级办法》、《煤矿安全规程》2009版本、以及与本专业相关的标准和规范。 1.4 建设单位和施工单位签定的承包合同。 1.5 施工组织设计。 2、监理范围: 本专业监理范围为铂龙煤业矿井兼并重组整合建设范围内 的设备安装工程。 3、监理组织工作及流程: 矿井监理部施行总监理工程师负责制,安装专业监理组是监理部直线制组织形式中的一个部门,该专业组直接对总监负责。 矿井监理部机电安装专业监理组设专业监理工程师1~2名,对整个矿井的安装工程进行的监督管理,实施进度、质量、投资三大控制,并严格实行合同管理、信息管理和组织协调工作。监理工作流程严格按照监理规划中制定的监理控制流程操作。 3.1 分项工程验收:施工单位设备安装完成进行自检。自检合格后向监理部报分项工程报验申请表(附自检记录和质量保证资料),监理工程师审查合格后组织分项工程验收,参加人

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

设备安装工程监理实施细则(1)

滑县德远数码科技广场工程 【设备安装工程】 监理实施细则 编写: 审核: 滑县鸿泰建设监理有限公司 德远数码科技广场项目监理部 2011年7月20日 一、监理指导思想 为实现本工程设备安装施工质量达到设计要求,符合国家标准、规范要求,满足该楼的使用功能和预定的工期目标,特制订本细则。使有关方面对建筑安装工程施工质量监理的具体要求和签证手续清楚明确。监理工程师将坚持“严格控制、积极参与、热情服务”的宗旨。通过“超前监理、预防为主、跟踪监理、动态管理、加强验收、严格把关”的方法,处理协调好质量、进度、投资三个互相制约目标的要求。 二、监理工作依据 1、国家和上级有关工程建设监理方针、政策、法律、法规等。 2、建设单位委托监理合同。 3、建设单位与承包单位签订的施工合同中规定的有关条款。 4、政府批准的建设规划和设计图纸文件。 5、国家和有关部委颁发的各项技术规范、规定,各项工程质量检验评定标准。 6、当地城建部门制定或批准的有关工程建设文件。 三、施工质量监理的主要规范、标准以及有关依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)

2、《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002) 3、《智能建筑工程质量验收规范》 (GB50339-2003) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 5、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 6、《建筑电梯工程施工质量验收规范》 (GB50310-2002) 四、建筑安装工程监理原则 建筑安装工程监理工程师在项目总监理工程师领导下,对建筑安装工程施工质量、工期进行监督管理,并协助现场监理工程师做好建筑安装工程与土建及其他分部工程施工的配合、协调工作。 五、施工质量控制 (一)施工准备阶段 1、全面熟悉和掌握设计图纸内容、有关质量控制的技术依据,参与图纸 会审和技 术交底。 2、承包单位应提供有关施工资质证书和管理人员、技术人员资格证书,特殊工种人员要持有操作证上岗,严禁无证上岗施工安装。 3、认真审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划,督促帮助施工单位完善质量保证体系和安全保护措施,以确保施工质量和人身安全。 4、用于本工程的材料、器材、构配件和设备应出具原生产厂的质保书或合格证及有关技术资料。施工单位采购的材料、构配件和设备应报审经业主和监理工程师验收。业主提供的材料设备必须符合质量要求,并经监理工程师和施工单位验收,同时做好验收纪录。所有进场材料必要时应按技术要求进行抽样试验,试验合格方可使用,否则不准安装使用。 (二)施工阶段 1、施工单位应严格执行承包合同、设计图纸要求和施工技术规范、规程,随时接受业主和监理单位对施工工艺流程、施工方法和步骤检查。

电气安装工程监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用

放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制

机电安装监理细则

盐城市软件园和服务外包基地6#楼工程 监理实施细则 (机电安装工程) 内容提要: 专业工程特点 编制依据 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、工程概况 (2) 二、细则编制依据 (2) 三、监理工作流程 (2) 四、监理工作的控制要点及目标值 (8) 五、监理工作的方法及措施 (9) 六、各专业监理细则 (10) (一)给排水工程 (10) (二)电气工程 (13) (三)空调及通风工程 (18) (四)消防工程 (21) (五)智能建筑工程 (22) (六)电梯安装工程 (23) 七、安装工程常见质量通病及其防治 (27)

一、工程概况 1、工程名称:软件园二期6#研发楼工程 2、建设地点:盐城市经济开发区松江路以南、希望大道以东、泰山路以西处 3、工程规模:总建筑面积50708.72m2,其中地下8474m2、地上41664m2、裙楼570.32m2,地下一层、裙楼三层、地上十五层,建筑主体高度59.70米,结构设计采用框架剪力墙结构体系,裙房三层,建筑主体高度13.800,结构采用框架结构体系。本工程建筑结构安全等级为二级。 4、工程投资:约8700万元 5、要求质量标准:合格 6、要求造价控制:控制在合同造价内 7、要求工期控制:控制在合同工期内 8、合同工期:400天 9、工程特点:本工程使用功能多,施工质量要求高,需组织高素质的施工管理人员和操作人员进场参加施工。 10、本工程安装工作量大,且土建及安装交叉作业较多,总体安装工期短,安装各专业工程间配合频繁,施工现场的统一指挥和协调配合十分重要。各施工工种必需在项目部的统一指挥下协调配合,均衡施工。 11、本工程地下室面积大,施工现场场地比较小,高峰期进入现场的施工人数较多,进场的设备和数量较多,这就需要各方面切实配合,统筹规划,合理分配施工现场。 二、细则编制依据 1、给排水、电气、设备、智能建筑各相关专业图纸。

水电安装监理实施细则

工程 水 电 安 装 监 理 细

则 编写人员: 编写日期: 审批: 审批日期: 有限公司 年月日

水电安装监理细则 1.编制依据 1.湖北猛狮新能源科技有限公司施工图,图纸会审纪要,工程变更及业主联系单。 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3.《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)2000版 4.《电气装置施工及验收规范》(GB50258-96) 5.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98) 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 8. 经建设单位批准的监理规划。 9. 经监理单位批准的施工组织设计/方案。 10. 《建设工程监理规范》(GB50319—2000) 11. 等电信联接安装图集(02D501-2) 12. 智能化建筑综合布线系统实用手册。 2.工程概况 (1)本工程位于宜城市经济开发区,由地下局部一层,地上二层框架结构,总建筑面积1814.47㎡,由宜城市建筑勘察设计院设计,由河南宏业建设管理股份有限公司监理,由宜城市建筑安全监督站负责督察。 (2)本工程为框架结构、工程量包括给排水、强弱电及热水系统、

智能化和屋面防雷系统。 (3)给水采用市政管网引入,热水由小区热力站供给。室内给水采用PPR给水管,热熔连结。 (4)本工程设计排水系统结合市政排水体制采用室外雨污水分流,室内排水系统采用污废合流。 (5)电源:本工程电源进线为三相四线制380/220V,由小区内配变引来,采用凯式电缆直埋地进线,入户时穿焊接钢管保护,并且做刚性防水套管,住户的配电电压均采用220V。 3.工程特点 (1)工程涉及的专业多,土建、专业装修、门窗、水电安装、热水、智能化系统等一些分部(项)工程专业要求高,穿插施工难度大,实施施工监理时必须针对各专业的特点,提前与施工单位及各专业分包单位和厂家联系协调、沟通,并在施工安装工程中进行跟踪检查监理,确保工程保质,按期完成。 (2)本工程从2017年3月20日开工至2019年3月20日竣工,施工期间由于天气条件,给工程施工带来不利影响。因此为保证工期顺利完成,且质量达到规范要求,不同气候施工对应措施,克服各种不利因素,合理安排人员、组织、协调好各工种之间的配合,确保工程质量和进度。 4.监理控制目标 (1)实施设计文件的完整性、准确性。 (2)审核“施工方案”的正确性、工艺流程的合理性、施工技术的先

吹灰器及吹灰蒸汽管道安装监理实施细则

六、监理的工作方法及措施 错误!未定义书签。 吹灰器及吹灰蒸汽管道安装 监理实施细则 批准: 审核: 编写: 一、专业工程的特点 错误!未定义书 签。 二、监理工作内容及范围 错误!未定义书签。 三、编制依据 错误!未定义书签。 四、监理工作流程 错误!未定义书签。 五、监理工作的控制要点及目标值 错误!未定义书签。 七、职业健康安全、环境控制对象及方法 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 八、记录

一、专业工程的特点 炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、紧身封闭布置、固态排渣、全钢结构、全 悬吊结构n 型锅炉。本期工程吹灰器及吹灰管道均由上海克莱德贝尔格曼机械 有限公司生产制造,炉膛上部垂直段水冷壁和尾部烟道包墙两侧共布置 长伸缩式吹灰器、 6台半伸缩 式吹灰器和 2台温度探针, 炉膛下部螺旋段水冷壁 四周共布置 70 台炉膛吹灰器。 本监理实施细则仅适用于华能鹤岗发电有限公司二期 1 X 600MW 超临界机组 工程锅炉吹灰器安装。 、监理工作内容及范围 1. 监理工作内容 1.1. 严格审查施工单位报审的施工方案。 设备报审表》(表A9)同时附有出厂合格证及质量证明书, 经监理工程师确 认达到技术要求的方可使用。 施工阶段监理对工程建设进行“四控” (质量、安全、进度、投资) “二管” 合同管理及信息管理) “一协调”(协调有关单位间的工作关系) 。 华能鹤岗发电有限公司二期工程锅炉为 HG-1900/型超临界参数变压直流 38 台特 1.2. 凡运到现场的材料、设备施工单位应向监理机构提交《工程材料 / 构配件 / 1.3. 参加本工程关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收。 1.4.

光伏系统的安装工程监理实施细则

光伏系统的安装工程监理实施细则 一、工程项目概况: (一)工程概况 1、工程名称:常兴光伏科技岐山分公司岐山20MWP分布式光伏农业大棚项目 2、建设地点:市岐山县蔡家坡镇落星堡村 (二)工程规模: 本项目工程位于市岐山县蔡家坡镇落星堡村.所建20MW光伏发电工程的主体建筑为单栋日光型光伏农业科技大棚.电站分为厂前办公区、开关站和光伏农业大棚发电产区三个功能区.办公区主要有综合楼(现浇钢筋混凝土框架结构,地上两层 ,建筑面积为867.75㎡),综合楼设置有管理办公室及休息室等。生产区为20MWp多晶电池的太阳能光伏农业科技大棚区,是基于高效优质绿色蔬菜种植大棚种植为一体的发展模式配套开发的光伏发电项目。 本项目设计装机容量20MW,均采用模块化设计,集中并网的设计方案,光伏方阵进入逆变房,过汇流箱交流至35KV开关站以1回路35KV线路接入五丈原110kV变电站,实现与当地电网并网。 二、开工前的准备工作 1、开工前应对到达施工现场的设备和材料进行数量清点和外观检查设备材料的规格、型号应符合设计要求。 2、对设备进行开箱检查其合格证说明书测试记录附件备件等均应齐全。

3、按设计要求检查太阳电池组件的型号规格数量和完好程度应无漏气漏水裂缝等损坏现象。 三、太阳电池方阵基座控制 1、混凝土基座离地面高度基座强度和水平度偏差应符合设计规定,基座的水平偏差不应大于3mm。 2、地脚螺栓的规格埋设尺寸应符合设计规定外露长度不应小于6cm。 3、用水泥埋设的地脚螺栓必须养护五天以上方可安装机架。 四、方阵支架安装控制 1、方阵支架的方位和倾角应符合设计要求其偏差不应大于±1。。 2、机架底座的水平度偏差不应大于3mm,基座不平时应用铁垫片垫平,固定组件的机架表面应平整。 3、安装组件前机架上所有连接螺栓应加防松垫片并拧紧,机架安装完毕后对安装过程中受到损坏的漆膜应进行补涂。 4、倾角可调式机架的安装步骤和调整方式按厂家说明书进行,调节机构应转动灵活铰链部位要加黄油调整围应符合设计要求。 5、机架安装完毕后应根据季节将方阵倾角调整到设计规定的位置上。 五、太阳电池方阵的安装 1、安装前准备工作 安装组件前应根据组件参数对每个太阳电池组件进行检查测试其参数值应符合产品出厂指标(一般测试项目有开路电压、短路电流 应挑选工作参数接近的组件装在同一子方阵,应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联)。

#安装工程监理实施细则

监理实施细则 (水电安装专业) 编制: 审核: 审批: 陕西知含项目管理有限责任公司 二〇一三年三月 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (4) 三、安装工程的特点 (4) 四、监理质量控制工作流程 (5) 五、监理工作目标值 (7) 六、建筑电气工程质量控制的主要手段及控制要点 (7) 七、智能建筑工程质量控制的主要手段 (8) 八、电梯工程质量控制的主要手段 (10) 九、建筑给水、排水工程质量控制的主要手段及要点 (12) 十、通风空调工程质量预控及要点 (16) 十一、监理工作的方法及措施 (16)

监理实施细则 一、工程概况: 1.本工程基本概况: (1)先河国际西区工程位于咸阳市世纪西路西段,建筑面积:3#楼:12742.45㎡;4#楼:12742.45㎡。建筑层数:3#楼:地上26层,地下1层;建筑高度为79.400米;4#楼: 地上26层,地下1层;建筑高度为 79.400米。 2.水电基本概况: 2.1.电气安装 本建筑电气安装包括电气照明、防雷接地。 2.1.1供电方式:本工程一级负荷为低压双电源双回路供电,一级负荷为消防电梯、客用电梯、公共照明、地下室照明、正压送风机、排烟风机、潜污泵、生活水泵用电、值班及安防用电、弱电设备用电和其他消防负荷用电。其他电力及照明为三级负荷用电。 2.1.2配电方式:采用树干式和放射式相结合的配电方式。 2.1.3敷设方式:用电缆穿钢管,设有专门竖井用于配电及线路敷设,竖井外的用电设备、配电线路,用穿钢管沿地、墙体、现浇楼板内暗设。分支照明导线穿PVC管在现浇楼板、地面墙面吊顶内敷设;应急照明和动力负荷SC管在现浇楼板、地面墙面暗敷。 2.1.4防雷和接地安装 本建筑防雷按三类要求设防。屋顶采用Ф12镀锌圆钢做避雷敷设在屋面檐口上做避雷带,并在屋顶形成不大于20m×20m或24m×12m的

机电设备安装监理实施细则

机电设备安装监理实施细则. 尊村灌区续建配套与节水改造2015年项目工程

机电设备安装监理实施细则 山西北龙工程监理有限公司 尊村灌区节水改造工程项目监理部 二○一五年九月 1

尊村灌区续建配套与节水改造2015年项目工程机电设备安装监理实施细则 丰巨武批准: 审核:马占旭 编制:关明杰任建宏陆永丰 刘博伟路鹏齐立彦 高文隆 山西北龙工程监理有限公司

尊村灌区节水改造工程项目监理部 二○一五年九月 目录01工程概况............................. ............................... 12编制依 据 ............................ ...............................

. 1专业工程特 点 ............................ ......................... 10机电设备安装工程开工条件检 查 ................... .......... 11现场监理工作内容、程序和控制要点 .12 ...............检查和检验项目、标准和工作要求16 ...............................资料和质量评定工作要7 1

一、编制说明 为了规范监理工作,明确监理人员工作职责和工作程序,有利于本项目监理部机电安装施工全过程的控制,更好的完成监理工作,特此编制本细则。本细则适用于尊村灌区续建配套与节水改造工程2015年投资项目工程。 1 工程概况 尊村灌区是山西一座大型多级提黄灌溉工程,设计规模为9级31站,设计流量46.5m3/s,累计设计扬程 165.44m,总装机6.14万KW,设计灌溉面积166万亩。设计总干渠1条长113.554km,分干渠5条长136.753km,支渠134条长776.589km,斗渠3290条长3319km,控制排涝范围554.61km2。灌溉范围包括永济、临猗、盐湖、夏县、闻喜五县(市、区)的38个乡镇596个自然村,农业人口达114.11万人,同时还承担着南风、海鑫、关铝三大工业集团和运城市北城区的供水任务,对运城市农村经济持续发展和工业稳步推进发挥着日益重要的作用。 本年度主要建设内容为: (1)干、支渠渠道防渗改造与续建总长66.528km,配套渠系建筑物287座。其中:干渠改造总长30.855km,渠系建筑物90座;分干渠改造总长12.742km,配套渠系建筑物71座;支渠改造与续建总长22.931km,渠系建筑物126座。 (2)泵站续建配套与改造。 ①峨嵋分干一级站增设机组1台,配套2#压力管4.697km、倒虹管11.636km、 输水渠0.32km,建筑物96座。新建二级泵站。 ②万亩泵站改造续建。包括二干郭平店站和二干张锁站改造。 ③续建孙坞二级站压力管道4.626km,渠道0.388km,建筑物23座;续建楚候分干管4.951km,渠道0.991km,建筑物51座。 (3)续建信息化系统。 (4)生产及管理房建设2930m2。 (5)改造及续建6kV输电线路33.5km 1.2监理工作范围 监理范围::四级干渠防身改造长5.849km,渠系建筑物24座;五级干渠渠系建筑物5座;二干四十里岗分干渠防渗改造长6.888km,渠系建筑物36座;八干 夏县0 分干渠改造0.707km,渠系建筑物7座;夏县分干二支至四支渠长16.071km,渠系建筑物89座;峨嵋分干一级站增设机组1台,配套2#压力管4.697km、倒虹管11.636km、输水渠0.32km,建筑物96座,新建二级泵站;续建孙坞二级站压力管道4.626km,渠道0.388km,建筑物23座;续建楚候分干管4.951km,渠道0.991km,

安装工程监理实施细则

B13 工程 监理实施细则 (安装工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 工程概况

******工程,位于***,总建筑面积 **万平方米,其中配套房产建筑面积**平方米,地下车库层**平方米,地下商铺建筑面积**平方米。地下部分为车库及商铺,地上为住宅。 本工程安装施工阶段涉及的内容较多。本细则包括质量控制依据、质量控制的主要工作及方法、质量控制的重点内容及部位、质量控制的操作程序及方法。 主要分部工程有消防自动报警系统、通风空调系统、给排水系统、电气安装、电梯安装。其中地下车库及商铺主要有通风、空调、消防自动报警、消防广播、闭路监视电视系统、喷淋系统、消火栓系统、给排水系统、供配电系统、照明及事故照明、接地装置等;地上住宅部分主要暖通、给排水、照明等;屋面避雷装置。因此监理部针对安装工程将采取有效措施确保质量好、投资省、速度快、安全、节能的监理工作总体目标。 目录 第一章消防工程施工质量监理控制要点 (4) 第二章通风与空调工程施工监理实施细则 (11) 第三章给排水工程施工监理实施细则 (31) 第四章电气工程施工监理实施细则 (48) 第五章电梯安装施工质量监理控制要点 (62) 第一章消防工程施工质量监理控制要点 随着建筑工程规模的扩大,功能的多元化,消防工程的地位愈显其重要性,为确保国家财产和人们生命的安全,国家有关部门先后制颁布相应的法规和条例,在各地区均设有政府监督管理机构,对消防工程实施宏观控制。

消防工程因建筑功能要求的不同而有不同的设置,因此,消防工程的施工监理也应针对不同的项目、不同的设计、制订相应的监理细则,根据我们以往对各类消防工程监理的经验、教训,在本工程监理中应注意以下几点: 1、协助业主选择具有消防施工资质的单位承担施工。 2、及时提醒、协助业主办理有关消防审批手续。 3、根据消防设计规范要求,核算、审核设计,提出合理化建议。 4、审核施工组织设计,督促施工单位完善质保体系,要求施工人员持证上岗。 5、对施工用材实行进场验收,检查其是否符合消防要求,质保资料是否齐全。 6、施工过程中,严格按消防施工规范要求进行检查、验收。 7、协调有关各专业施工单位,及时做好各项监理资料,并督促施工单位工程与资料同步进行。 8、督促施工单位及时做好消防系统性能检测工作。 9、协助业主布置、组织消防工程的验收。 10、督促施工单位对遗留的质量问题进行整改,直至完成。 11、火灾自动报警系统及联动控制设备要求。(详见附表一) 12、自动喷水灭火系统要求。(详见附表二) 13、消防栓给水系统要求。(详见附表三)

相关文档