文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 共用电视天线系统安装工艺_和火灾自动报警系统施工验收规范条文说明

共用电视天线系统安装工艺_和火灾自动报警系统施工验收规范条文说明

共用电视天线系统安装工艺_和火灾自动报警系统施工验收规范条文说明
共用电视天线系统安装工艺_和火灾自动报警系统施工验收规范条文说明

技术交底

依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

1、范围

本工艺标准适用于建筑物内接收的共用电视天线、前端设备和机房设备、传输分配部分及用户终端安装工程。

2、施工准备

2.1材料要求:

2.1.1电视接收天线选择要求:应根据不同的接收频道,场强,接收环境以及共用天线电视系统的设施规模来选择天线,以满足接收电视机图像清晰,色彩鲜明的要求,并有产品合格证。

2.1.2各种铁件应全部采用镀锌处理。不能镀锌处理时,应进行防腐处理。如采用8#铅丝和钢丝绳及各种规格的铁管、角钢、槽钢、扁铁、圆钢、14#绑线、钢索卡、花篮螺栓,拉环等均应采用镀锌处理。各种规格的机螺丝、金属涨管螺栓、木螺丝、垫圈、弹簧垫等应镀锌。

2.1.3用户盒(又称接线盒或终端盒)是系统与用户电视机联接的端口,用户盒分明装和暗装,暗装盒又有塑料盒和铁盒两种,明装一般采用塑料盒,盒子不应有破损变形,插孔阻搞必须与电视机阻搞匹配,盒体与盖颜色一致,并有产品合格证。

2.1.4平行扁馈线(即300Ω扁馈线)构造简单,造价低廉,又容易与折合振子天线连接,因而在甚高频段应用广泛。它适用于电视机与共用天线电视插座之间,并有产品合格证。

2.1.5同轴电缆馈线。它是由同轴的内外导体组成,内导体为实芯导体,外导体为金属网,内外导体间垫以聚乙烯高频绝缘介擀材料,最外面一层为聚氯乙烯保护层。特性阻抗有50Ω;70Ω;100Ω三种,选用时应注意阻抗要求,并有产品合格证。

2.1.6分配器:通常有二分、三分、四分和六分等分配器,选择时,应按设计要求选用,并有产品合格证。

2.1.7应根据设计要求,选择相应型号及性能的天线放大器、混合器、频道转换器、分支器、干线放大器、分支(分配)放大器,线路放大器、机箱、机柜等。应检查仪器外观是否完整无损,机内部件是否齐全,然后进行通电试验,检查工作是否正常。产品说明书和技术资料齐全,并有产品合格证。

2.1.8其他材料:焊条、防水弯头、焊锡、焊剂、接插件、绝缘子等。

2.2主要机具:

2.2.1手电钻、冲击钻、克丝钳、一字改锥、十字改锥、电工刀、尖嘴钳、扁口钳。

2.2.2水平尺、线坠、大绳、高凳、工具袋等。

2.3作业条件:

2.3.1随土建结构砌墙时,预埋管和用户盒,箱已完成。

2.3.2土建内容装修油漆浆全部施工完。

2.3.3同轴电缆已敷设完工。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

天线安装——前端设备和机房设备安装——传输分配部分安装——用户终端安装——电缆的明(暗)线辐射——分配系统明(暗)线敷设——系统内的接地——系统通调验收

3.2天线安装:

3.2.1天线安装一般要求

3.2.1.1天线位置的选择

a选择在接收电平最高益,在安装天线前,应用场强仪实测场强大小,选择天线的最佳位置及安装高度。

b在空旷处架设天线时,应避开电波传播方向上的遮挡物。

c架设在建筑物群至高点处或山区的山头上时,天线基座应离开建筑物边缘3m以上。

d应该远离干扰源。例如,不要距离公路太近,避开金属物,远离电力线、电梯机房。

e应避免天线间的相互干扰。出现干扰时,天线增益下降,使图像出现脉冲斜条。几种天线可共杆架设,也可各自单独分开架设。天线间必须保持一定的距离,一般对于VHF波段天线,立杆间平行距离不得小于5m;同一方向的立杆前后距离不得小于15m。一般不采用前后架设天线,同一根立杆两层天线间距不应小于λ/2见图3.2.1.1。

图3.2.1.1天线的间距

f天线的位置要适中,在CATV系统中,按上述要求选择好天线安装位置,并选择在整个系统的中心位置,这样便于向四周架设干线,减少干线传输长度,扩大系统的规模。

3.2.1.2天线高度的选择:

天线距离地面或屋顶的高度不应小于一个波长。应考虑电波在传播过程中,不仅有反射,还

应考虑因空气媒介质的不均匀性产生的折射现象,应适当调整水平位置和高度,以接收信号质量最佳为准。

3.2.1.8天线方向选择:

选择电平最强的天线方向。一般都是接收天线的最大接收方向对准电视发射塔。但是有时为了避开干扰源或者因为前方有遮挡物,可根据实际情况,使接收天线的最大接收方向稍调偏一些,甚至可以接收反射波。

3.2.2天线安装:

3.2.2.1天线基座的埋设:

天线基座(底座)应随土建结构施工,在做屋面板时,做好预埋螺预埋螺栓或底板顶埋螺栓。预埋螺栓不应小于φ8mm;连接用钢板厚度不应小于6mm;基座高度不应低于200mm;用水泥砂浆将基座平面、立面抹平齐。同时预埋好地锚,三点夹角在120°位置上,拉环采用直径φ8mm以上镀锌圆锌制成,底部与结构钢筋焊接,焊接长度为圆钢直径6倍,同时除掉焊药皮,并用水泥砂浆抹平整。

3.2.2.2天线竖杆与拉线的安装:

a多节杆组接的竖杆:多节杆组接的竖杆应从下到上逐段变细和减短,如图3-73所示。

图3.2.2.2多节竖杆示意图

(a)DC两段长度之和不小于一个波长(一般为2.5~6m);否则也会影响天线的正常接收;

(b)B段为固定天线部分,它的长度与固定天线的数量有关,一般为3m左右;

(c)A段为避雷针,一般在2m以上。

b防止天线架设因大风、地震而倒塌造成的触电事故。要求天线与照明线高压线保持较远的距离,如表3.2.2.2所示。

c竖杆:现场要干净整齐,与竖杆无关的构件放到不妨碍竖杆以外的地方。人员和工具应准备齐全,一般竖杆时有指挥1人,工作人员4~5人。首先把上、中、下节杆连接好,紧固螺丝,再把天线杆的拉线套绑扎紧,挂在杆上;各拉线钢索卡应卡牢固;中间绝缘瓷珠套接好;花篮螺栓至适当位置,并放在拉线预定地锚位置上,把天线杆放在起杆位置,杆底放在基础位置上;全部准备就绪。现场指挥下达口令统一行动,将杆立起,起杆时用力要均衡,防止杆身忽左忽右摆动。然后利用花篮螺栓校正拉线松紧程度。并用8#~10#铅丝把花篮螺栓封住。拉线与竖杆的角度一般为30°~45°;在距离天线较近的一段间隔内,每隔小于四分之一中心波长的距离内串一个瓷绝缘子,每根拉线串入2~3个瓷绝缘子。

天线与架空线间距表3.2.2.2

高压电源 a 架设天线前,应对天线本身进行认真的检查和测试。例如:天线的振子应水平放置。引向天线的折合振子可与地面平行放置,也可上下垂直放置,相邻振子之间应平行,以保持振子间距的正确;天线与馈线应匹配,牢固可靠;馈线应固定好,以免随风摆动等。天线电气性能的测试可用仪器检测其驻波比、方向图和增益等指标。对条件不具备的地方,可用天线与电视机相连,看天线对接收质量有无明显提高,若有明显提高说明可以架设。如果接收质量还不如电视机本身的拉杆天线,则必须更换合格的天线才能接收。

b 把经检查合格的天线组装在横担上,天线各部件组装好,用绳子通过杆顶滑轮,把组装好天线的横担吊起到预定的位置,由杆上工作人员把横担与天线卡子连接牢固。

c 各频道天线按上述做法在天线杆上适当部位;原则上二副天线的高频道天线在上边,低频道天线在下边,三副以上时高频道天线在横担上,低频道天线在天线杆上,层与层间的距离要大于1/2λ。

d 经过天线位置的统调后,认为满足接收要求时,最后将天线上各部件进行最后一次紧固。

3.2.2.4接地线的制做:

建筑物有避雷网时,可用扁钢或圆钢将天线杆、基座与建筑物避雷网电焊连接为一体。有关避雷针的具体做法见有关章节。接地电阻值应小于4Ω,天线必须在避雷针保护角之内。

3.3前端设备和机房设备的安装:

3.3.1作业条件:

3.3.1.1机房内土建装修完成,基础槽钢作完。

3.3.1.2暗装机箱的箱体稳装完毕。

3.3.1.3暗装管路导线已经敷设完毕,并引入机房(机箱)内。

3.3.1.4220V 交流电源管线全部敷设完毕。

3.3.2操作工艺

3.3.2.1机房设备安装

a 机柜稳装在槽钢基础上,并用螺栓加防松垫圈固定,台式机柜直接放置在机房地面上。

b 按设计图要求(出产厂有组装图),将放大器、混合器、频道变换器等组装在机柜内。

c 用同轴电缆和F 型插头按系统图联接各设备,将220V 电源引至稳压电源供各设备使用。

3.3.2.2机箱安装

a 首先按系统图(出产厂的设备安装图)将各设备安装在前端箱板芯上,并用同轴电缆和

F型插头正确连接各设备。

b然后将有设备的机箱板芯装进箱体内,联接由天线引来的同轴电缆和传输干线。

c接好220V交流电源线。

3.4传输分配部分安装:

3.4.1线路放大器(或称干线放大器)及延长放大器的安装

3.4.1.1小型天线系统工程

建筑物比较集中,电缆传输较短,电平损失小,可将线路放大器安装在前端设备共用机箱内。

3.4.1.2大型天线系统工程

建筑物较分散,为了补偿信号经电缆远距离传输造成的电平损失,一般在传输的中途应加装干线放大器。

a明装时:电缆需通过电线杆架空,干线放大器则吊装在电杆上,距离杆顶部架空线以下1m 左右处,且应固定在吊线上,野外型放大器应采用密封橡皮垫圈防雨密封,外壳的连接面宜采用网状金属高频屏蔽圈,保证良好与地接触,外壳可采用铸铝外壳,插接件要有良好的防水抗腐蚀性能,最外面采用橡皮套防水。

不具备防水条件的放大器(包括分配器和分支器)要安装在防水箱内。

b暗装时:根据设计的规定,在传输中途设中继放大站,用电缆井或专门砌成空心牌,里面可以放置一只干线放大器及配电板。井或碑应注意防潮,上面标明电缆的走向及信号输入、输出电平,以便维修检查。

c线路放大器及干线放大器有的是自带电源,有的本身不带电源,而是由前端设备共用箱内的稳压电源通过电缆馈送的。应根据具体情况将电源接好。

d延长放大器是为了补足每一幢楼内的分配器或分支器及电缆传输的电平损耗而增加的。一般在该楼房的进线口放置一只信号分配共用箱,箱内除放一只延长放大器外,还需装有磁闸盒(装电源保险丝用),并装有电源插座及分配器或分支器。

3.4.2分配器与分支器的安装

3.4.2.1明装:

a安装方法是按照部件的安装孔位,用φ6mm合金钻头打孔后,塞进塑料膨胀管,再用木螺丝对准安装孔加以紧固。塑料型分支器、分配器或安装孔在盒盖内的金属型分配、分支器,则要揭开盒盖,对准安装盒钻眼;压铸型分配、分支器,则对准安装孔钻眼。

b对于非防水性分配器和分支器,明装的位置一般是在分配共用箱内或走廊、阳台下面,必须注意防止雨淋受潮,连接电缆水平部分留出长250~300mm左右的余量,然后导线向下弯曲,以防雨水顺电缆流入部件内部。

3.4.2.2暗装:

暗装有木箱与铁箱两种,并装有单扇或双扇箱门,颜色与墙面相同。在木箱上装分配器或分支器时,可按安装孔位置,直接用木螺丝固定。采用铁箱结构,可利用二层板将分配器或分支器

固定在二层板上,再将二层板固定在铁箱上。

3.5用户终端安装

3.5.1检查修理盒子口:

检查盒子口有不平整处,应及时检修平整。暗盒的外口应与墙面平齐;盒子标高应符合设计规范要求;明装盒应固定牢固。相邻两个用户盒安装见图3.5.1所示。

图3.5.1相邻两个用户盒安装示意图

3.5.2结线压接

先将盒内电缆接头剪成100~150mm的长度,然后把25mm的电缆外绝缘层剥去,再把外导线铜网套如卷袖口一样翻卷10mm,留出3mm的绝缘台和12mm芯线,将线芯的绝缘台和12mm芯线,将线芯压在端子上,用Ω卡压牢铜网套处见图3.5.2所示。

图3.5.2Ω卡压接铜网套示意图

3.5.3固定盒盖

一般用户盒插孔的阻抗为75Ω(也有300Ω),彩色电视机其天线输入插孔阻抗为75Ω,同时可配CT-75型插头及SYKV-75-5L型白色同轴电缆见图3.5.3.1与图3.5.3.2所示。把固定好导线的面板(即盒盖)固定在暗装盒的两个固定点处,同时调整好面板再固定牢固。

图3.5.3.1同轴电缆插头连接

图3.5.3.2同轴电缆与盒连接

3.6电缆明线敷设与暗线敷设

3.6.1电缆的明线敷设

3.6.1.1建杆施工:室外架空电缆敷设时,可利用通信电缆共杆架设。如需专门建杆时,木杆的选择与杆距之间的关系见表3.6.1.1.1与表3.6.1.1.2所示。

杆长(m)

末端直径(cm)

8 9 10 11 12 13 14 15

5.0

5.5

6.0

6.6

7.0

7.5

8.0 8.5 15

14

14

13

13

13

20

19

18

17

17

17

25

24

23

22

22

21

32

30

29

28

27

26

39

36

35

34

35

32

48

45

43

41

40

39

58

54

51

49

47

45

44

69

65

61

59

57

55

53

53

电缆线路杆长(m)

两杆的距离(m)

25 30 35 40 50

干线SYKV-75-9

5~6

6.5~

7.5

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

干线SYKV-75-7

5~6

6.5~

7.5

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

分配线SYKV-75-5

5~6

6.5~

7.5

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

分配线SYKV-75-5

5~6

6.5~

7.5

8

9

9

9

10

10

11

11

3.6.1.2

和松软的土质中,埋入长度为杆长的1/5;在山区坚硬的土质中,埋入深度为杆长的1/6。有关竖杆的具体方法见有关章节施工。

3.6.1.3架空电缆安装:为了不使电缆承受很大的拉力,需要用一条钢丝拉线把电缆吊起来。 a 同轴电缆的架设及高度规定见表3.6.1.3.a 所示。

b 在室外架空电缆做法见图3.6.1.3.b 所示。

图3.6.1.3.b 室外架空电缆做法

c 室外防水箱做法见图3.6.1.3.c 所示。

图3.6.1.3.c 室外防水箱做法

d 钢索上悬吊敷设水平间距0.6m ;垂直间距0.75m ;过墙过应穿套管保护。

e 电缆线弛度不应大于50mm ,在两杆间拉一绳进行调整。

3.6.2电缆线的暗敷设时,应每100m 设置天井一个,井盖上标明电缆走向,电缆接头必须装有防水箱。

3.6.2.2直埋电缆时,应注意埋设地点,避开下水道和有水流过的地方,在每隔200~300m

接续点,拐弯点,分岐点,盘弯处与其管线交叉处,穿越公路,铁路两侧应设置标志。埋设电缆的深度见表3.6.2.2所示。

3.7分配系统的明线敷设与暗线敷设

3.7.1分配系统的明线敷设

可参阅第八章护套线安装工程的布线要求和做法。

3.7.2分配系的暗线敷设

可参阅第四章钢管敷设工程的布线要求和做法。

3.8

系统内的接地:

3.8.1屏蔽层及器件金属接地:

为了减少对CATV系统内器件的干扰和防止雷击,器件金属部位要求屏蔽接地,即线路中设置的放大器、衰减器、混合器、分配器等的金属屏蔽层、电缆线屏蔽层电缆吊索及器件金属外壳应全部连通,保证接地良好。

3.8.2金属管干线与支路线和建筑物防雷接地应有良好的整体接地。

3.8.3在使用中,为了确保安全,雷雨天气应将电视机电源插头和共用天线插头从插座中拔出。

3.8.4要求电视天线维护人员,对防雷接地做定期检查。

3.9系统统调验收:

3.9.1调整天线系统:

3.9.1.1天线架设完毕,检查各接收频道安装位置是否正常。

3.9.1.2将天线输出的75Ω同轴电缆接场强计输入端,测量信号电平大小,微调天线方向使场强计指示最大。如果转动天线时,电平指示无变化,则天线安装、阻抗变换器有问题,应检查排除故障。

3.9.1.3测量电平正常时,接电视接收机检查图象和伞音质量。有重影时,反复微调天线方向直至消除重影为止。

3.9.1.4各频道天线调整完毕后,方可接入共用天线系统的前端设备中。

3.9.2前端设备调试

3.9.2.1各频道天线信号接入混合器

接入有源放大型混合器输出端,调整输入端电位器,使输出电平差在2dB左右。

3.9.2.2接入无源混合器输入端(在强信号频道的混合器输入端加接衰减器),调整混合器

输出端,各频道电平差控制在±2dB内。

3.9.2.3调整交、互调干扰:

a混合器输出端与线路放大器输入端相接,以提高电视信号的输出电平。

b放大器输出端接一电视接收机观察:

(a)放大器产生交、互调干扰,可适当减少放大器输入端电平,消除干扰。

(b)放大器输出端各频道电平应大于105dB;如果过小,此放大器的抗交、互调干扰性能差,输出最大电平达不到线路电平的要求,则应更换放大器。

3.9.2.4按设计系统要求,送入自办节目,逐个检查设备的正常工作情况及输出电平的大小,将前端设备调试到政党工作状态。

3.9.2.5前端设备调试完毕后,送信号至干线系统。

3.9.3调试干线系统

3.9.3.1调整各频道信号电平差(用频率均衡方法)。干线放大器输入端串入一只频率均衡器,根据放大器输出信号电平差的情况,分别串6dB、10dB、12dB等均衡量不等的频率均衡器,调整到正常工作。

3.9.3.2同时调整干线放大器输入端电平大小,当产生交、互调干扰时,适当减少输入端电平,可直接串入衰减器,调到输出电平符合原设计要求。

3.9.4调试分配系统

3.9.

4.1工程无源分配网络调试

按设计要求,在无源分配网络的输入端送一个电视信号(一般选用UHF频道,或用电视信号发生器产生),调整输出端电平,使与原设计的输入电平相等。用场强计(或电平表)测量电视接收机在分配、分支器各输出端的电平,观察分析信号电平和重影现象,判断安装质量好坏,发现问题及时解决。

3.9.

4.2有源分配网络调试

a首先不接入电源给放大器,用万用表检查分支线路有无短路和断路,经检查无误后,才能通电调试。

B调整网络中,各延长放大器的输入电平和输出电平、各频道信号之间的电平差应符合设计要求。

输入电平过低或过高,应调整放大器增益。

交、互调干扰调整。在系统的输入端送高、中、低三个频道信号进行试验。有交、互调干扰时,调整延长放大器的输入衰减或前端放大器的输出电平解决。低频道电平过高时,调整斜率控制电路,达到“全倾斜”或“半倾斜”方式。

3.9.

4.3无源(或有源)分配系统调整完毕后,可接入干线送来的射频电视信号进行统调。

3.9.

4.4如果分配系统中含有调频广播信号,则应对较强的调频信号加以衰减,以免干扰电视信号。

3.9.5验收:

按照广播电影电视部GY/T106-92,有线电视广播系统及技术规范,以及北京市广播电视局有线电视系统技术规程进行验收。经过系统调试达到设计要求指标(主要指标如用户端电平、重影和交、互调干扰等),达到用户满意。办理验收交接手续。

4、质量标准

4.1.1共用电视天线器件、盒、箱电缆、馈线等安装应牢固可靠。

4.1.2防雷接地电阻应小于4Ω,设备金属外壳及器件屏蔽接地线截面应符合有关要求。接地端连接导体应牢固可靠。

4.1.3电视接收天线的增益G应尽可能高,频带特性好,方向性敏锐、能够抑制干扰、消除重影,并保持合适的色度、良好的图象和伴音。

检验方法:观察检查或使用仪器设备进行测试检验。

4.2.1共用电视天线的组装,竖杆,各种器件,设备的安装,盒、箱的安装应符合设计要求,布局合理,排列整齐,导线连接正确,压接牢固。

4.2.2防雷接地线的截面和焊接倍数应符合规范要求(详见有关规定)。

4.2.3各用户电视机应能显示合适的色度、良好的图像和伞音,并能对本地区的频道有选择性。

检验方法:观察检查或使用仪器设备进行测试检验。

5、成品保护

5.1安装共用天线及其组件时,不得损坏建筑物,并注意保持墙面的整洁。

5.2设置在吊顶内的容纳箱、盒在安装部件时,不应损坏龙骨和吊顶。

5.3补修浆活时,不得把器件表面弄脏,并防止水进入部件内。

5.4使用高凳或搬运物件时,不得碰撞墙面和门窗等。

6、应注意的质量问题

6.1无信号

6.1.1前端的电源失效或设备失效。应检查电源电压220V或测量输入信号有无;

6.1.2天线系统故障。应检查短路和开路传输线,插头变换器,天线放大器电源(18V或220V);

6.1.3线路放大器的电源失效。检查输入插头是否开路,再检电源(DC21~18V)IA型220V,从头测量每只放大器的输出信号和稳压电源是否工作正常;

6.1.4干线电缆故障,检查首端至各级放大器之间电缆是否开路或短路,并检查各种连接插头。

6.2信号微弱所有信号均有雪花

6.2.1天酒地分支器短路或前端设备故障,断开分支器分支信号,若信号电平正常,可能馈线和引下线短路;

6.2.2天线系统故障,检查天线放大短线路;

6.2.3线路放大器故障,检查每只放大器的输出信号和稳压电源是否正常。

6.2.4干线故障,检查电缆和线路放大器电平是还过低,是否有短路或开路。

6.2.5分支器短路,电缆损坏,放大器中间可能短路。

6.3只有一个频道的信号

6.3.1前端设备或天线系统故障,测量这段频道放大器输出;

6.3.2单频道天线自身故障。广播中止,用电视机在前端连接判断。

6.4一个或多个频道信号微弱,其余正常。线路、放大器故障或需调节,并检查频率响应曲线。

6.5重影(在所有引入线处)

天线引出线路放大器或干线故障,用便携式电视机检查天线系统和图像,或隔断故障电缆部分,并判断是否是放大器发生的故障。

6.6重影(同一分配器电缆传送到所有引下线处)

6.6.1桥接放大器、分配或馈线电缆故障,在桥接输出用电视机检查图像质量,并分析故障所在部位;

6.6.2电缆终端故障,断开终端电阻,用电视机检查图像质量,若良好时更换终端电阻;

6.6.3分支外故障,从线路每一端入手,一次一个用电话联系,同时用电视机检查图像质量。

6.7图像失真:

信号电平输出偏高,测量线路放大器和用户分支器的信号电平。

6.8CB通讯站干扰所有用户:

首端有谐波和寄生参量的接收,在前端用可调接机检查是否落在有干扰电视机的频道上。在天线传输线终端接滤波器或安装高通滤波器,并检查有否开路和短路。

6.9来自CB通讯站的干扰仅在一个或多个用户出现;

由于用户接收机对谐波和寄生参量的接收,应在电视机天线终端高通滤波器。

6.10在同一频道同时收到两个电视频道(经常)来自远地方的跳跃传输,采用抗同频干扰天线来消除。

7、质量记录

7.1电视接收天线、用户盒,平行扁馈线、同轴电缆线、分配器、天线放大器混合器、频道转换器、分支器、干线放大器、机箱、机柜等的产品出厂合格证、产品说明书和产品技术资料。

7.2共用电视天线系统安装工程预检、隐检、自检、互检记录。

7.3设计变更洽商记录、竣工图。

7.4配管及管内穿线分项工程质量检验评定记录。

7.5共用电视天线系统统调运行记录。

8、安全环保措施

8.1进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

8.2电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须执行“一机一闸一漏一箱”。

8.3所有移动式电动工具,都应在二级漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。

8.4砖墙剔槽、打眼时,榔头不得有松动,凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时,楼板下面、墙后,不得有人靠近。

8.5管道烧焊接时,要持特种操作证工作,开具动火申批手续,有监护人员和配备灭火器材。

8.6各类电动工具,要管好、用好,经常清洗、注油,严禁机械带“病”运转,各类防护罩应完整无缺。

8.7所有扶梯都应有防护脚、防滑绳,使用角度为600~700为宜,严禁使用缺档、断档扶梯。

8.8材料间、更衣室不得使用超过60w的灯泡,严禁使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲)取暖、烧水、烹饪。

8.9电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。

8.10办公室、更衣室等照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。

8.11现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。

火灾自动报警系统施工验收规范条文说明

中国消防在线

第一章总则

第1.0.1条本条说明制订本规范的目的:即为了提高火灾自动报警系统的施工质

量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全。

火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,而设计在建筑物内或共它场所的一种自

动消防系统,它是一种应用相当广泛的现代消防设施,是人们同火灾作斗争的一种有力工具。随着我国社会主义现代化建设事业的深入发展和消防保卫工作的不断加强,特别是近年来,随着《高层民用建筑设计防火规范入《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等一系列消防技术法规的贯彻实施,我国火灾自动报警系统的推广应用有了很大发展,火灾自动报警系统在安全防火工作中已经并将继续发挥出日益显著的作用。而另一方面,在火灾自动报警系统推广应用的实践中,也存在法规不健全,管理不完善的问题,有关人灾自动报警系统的安装、调试、验收等方面还没有一个全国统一的科学合理的技术规范。有关专业技术人员和消防工作者对火灾自动报警系统的安装、调试、验收等,基本上无章可循。即使有某些地区性和部门单位的规定或临时性技术措施,也不尽统一、不尽合理。这种状况,在一定程度上,影响火灾自动报警系统的正常,可靠运行和管理,也影响其效能的发挥。

本规范的制订,不仅为有关安装,使用等部门和单位提供了一个僵统一的较为科学合理的技术标准,也为公安消防监督部门提供了一个监督管理的技术依据。这对于更好地发挥火灾自动报警系统在安全防火工作中的重要作用,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,将具有十分重要的意义。

第1.0.2条本条规定了本规范的适用范围和不适用的范围。

本规范是《火灾自动报警系统设计规范》(GBJII6—88)的配套规范,适用范围和不适用范围与该规范是一致的。

第1.0.3条火灾自动报答系统的安装、调试,是专业性很强的技术工作,需要具有一定专业技术水平的人员完成。为此,承担比工作的单位,必须经过公安消防监督机构批准,确认其资格,并取得许可证,否则,下准承担此项工作,只有这样,才能确保火灾自动报警系统的安装、调试的质量,保证系统正常可靠运行。此外,火灾自动报警系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收,以确保系统完好、无误,正常可靠。

《中华人民共和国消防条例》、《中中华人民共和国消防条例实施细则》和《高层建筑消防管理规则》等法规对消防设施的验收都作了明确规定:

《条例》第五章消防监督中规定,县级以上公安机关设立消防监督机构,负责消防监督工作。同时在第二十六条中规定,消防机关有监督检查建设项目在设计和施工中执行有关建筑设计防火规范的情况,参加竣工验收。

《实施细则》第十条规范:工程竣工时,建设单位应对工程的消防设施进行验收,对不符合防火设计要求的,待施工单位负责解决后,方可接收使用。

《高层建筑管理规则》第十五条明确规定:高层建筑竣工后,其消防设施必须经当地公安消防监督机关检查合格,方可交付使用。对不合格的,任何单位和个人不得自行决定使用”。

根据调查,目前有些地区的一些单位,火灾报警系统和消防控制设备施工后,未经验收和验收不合格就投入使用的现象时有发生,这是很不负责的,也是违犯消防法规的作法,今后应该避免此类问题发生。

第1.1.4条本条规定了本规范与其它有关规范的关系。

本规范是一本专业技术规范,其内容涉及范围较广。在执行中。除执行本规范外,还应符合国家现行的有关标准、规范(如《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232等)的规定,以保证标准、规范的协调一致性。

第二章系统的施工

第一节一般规定

第2.1.1条设计图纸是施工的基本技术依据,为正确指导施工,应坚持按图施工原则。

第2.1.2条本规定考虑到在设计单位尚未最后选定设备,完成设计图纸的情况下,为了不影响施工单位与土建配合,故制订这条最低要求。在正常条件下,应以设备订好、全部施工图完整为好。

第2.1.3条目前,施工完毕后,有的图纸已经修改,有的产品已以变更等。厂方或有关单位进行系统调试时缺乏规定的资料和文件,以致调试困难很大。规定此条将便于调试能够顺利进行。

第二节布线

第2.2.1条《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232—82是国家标准。火灾自动报警系统的布线要求与该规范是一致的,所以必须遵守此条规定。

第2.2.2条参见《火灾自动报警系统设计规范》GBJII6—88中8.1.1要求。系统布。

线应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额之工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于500V。

第2.2.3 在穿线前必须将管憎中积水及杂物清除干净,因为有些有些暗敷线路若不清除杂物势必影响穿线。内有积水影响线路的绝缘。目前施工矿位对此条很不注意,有些工程在穿线时发生堵管现象,造成返工。有些备用管在急用时也有此类情况发生。此条规定,目的在于确保穿线顺利进行,提高系统运行的可靠性。

第2.2.4条按现行国家标准GBJII6一88中8.2.3规定编写。

第2.2.5条实践证明,因管内或糟内有”接头将影响线路的机械强度,另外有接头也是故障的隐患点,不容易进行检查,所以必须在接线盒内进行连接,以便于检查。

第2.2.6条在多尘和潮湿的场所,为防止灰尘和水汽进入管内引起导电,影响工程质量;所以规定管子的连接处与出线口均应作密封处理。

第2.2.7条因管子太长和弯头大多,会使穿线时发生困难。

第2.2.8条为了保证管子与盒子不脱落,导线不致于穿在管子与盒子外面,确保工程质

量。

第2.2.9条为了确保穿线顺利。若不作固定,在施工过程中将发生跑管现象。最好要用单独的卡具防止受其它设备检修的影响。

第2.2.10条为了增加机械强度,防止弧垂很大,确保工程质量,设置吊点或支点时,线槽重量大的采用1.0in,重量轻的采用1.5m。

第2.2.11条为保证线槽的足够机械强度。目前施工中有的用8铅吊装,使西槽弯曲弯形,影响使用。

第2.2.12条管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施(例如用加装接线盒等),在导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

这样做使线路不致于断裂,从而提高系统运行的可靠性。

第2.1.13条根据现行国家标准GB4717对控制器的绝缘要求,相应地提出。

第三节火灾探测器的安装

第2.3.1条按现行国家标准GBJII6一88规定编写。

第2.3名条线型探测器和可燃气体探测器安装要求,目前尚无统一规定。考虑到某些

工程实际需要,目前个别使用此类探测器也是允许的,但应符合现行有关产品国家标准的有关规定。

第2.3.3条探测器底座安装应牢靠固,从工程完工后己发现有很多脱落现象影响使用。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常报警。

第2.3.4条目前施工使用导线的颜色五花八门。有时接错,有时找不到线,影响调试与运行,为了避免上述问题,最低要求把“+”与“一”区分开来,其它线不作统一规定,但同一工程中相同用途的绝缘导线颜色应一致。

第2.3.5条为便于维修。

第2.3.6条封堵的目的是为了防止潮气、灰尘进管,影响绝缘。底座安装完毕后采取保护措施的目的,是考虑施工时各工种交叉进行,避免损坏底座。为满足这条要求,有些制造厂的产品中自备保护部件,在无自备保护部件时,尤其要强调满足此条要求。第

2.3.7条确认灯面向便于人员观察的主要人口,是为了让值班人员能迅速找到哪只探测器报警,便于及时处理事故。

第2.3。8条探测器在调试时方可安装的理由是,因为提前装上,易在别的工种施工时被碰坏,另一方面施工现场未完工,灰尘及潮湿易使探测器误报或损坏,故一定要澜试时再装。探测器在安装前应妥善保管。从目前的工程中发现,由于保管不善,造成探测器的不合格现象发生已有多起,特制定本条。

第四节手动火灾报警按钮的安装

第2.4.1条按现行国家标准GBJII6—88规定编写。

第2.4.2条目前施工完毕的工程中发现手动火灾报警按钮安装不牢固,有脱落现象,有的工程手动火灾报警按钮倾斜很多,既不美观,也不便操作,故规定儿条。

第143条此条规定为了便于调试、维修,确保正常工作。

第五节火灾报警控制器的安装

第2.5.1条按现行国家标准GBJ116—88规定编写。落地安装时,为防潮规定距地面应有

一定距离。

第2.5.2条控制器要求安装牢固,不得倾斜,其目的是美观,避免运行时因墙不坚固而脱落,影响使用。

第2.5.3条从目前竣工工程的情况看。有不少工程控制器外接线很乱,无章法,意接线。端子上的线并接大多,又无端子号,很不规范。故制定此条,以便于维修。

第2.5.4条按消防设备通常要求,控制器的主电源应与消防电源连接,严禁用插头连接,这有利于消防设备安全运行。也为了防止用户经常拔掉插头做其它用。

第2.5.5条控制器的接地是系统正常与安全可靠运行的保证,由于接地不牢固往造成系统误报或其它不正常现象发生。所以控制器的接地必须牢固。

第五节消防控制设备的安装

第2.6.1条按一般原则。

第2.6.2条连接消防控制设备的线路在经接线盒连接时,目前施工往往用一般塑料软管连接,又不与接线盒固定,造成吊顶内线乱而脱落。

金属软管(又叫金属蛇皮管)在吊顶内安装时由于预留处设备安装处有一定的距离,有的超过1M以上,造成金属软管交叉,所以制定这条要求。

第2.6.3条加端子号的口的是便于检查及校核接线是否正确。

第2.6.4条消防控制设备盘(柜)内不同电压等级,不同电流类别的端子应严格分开并有标志,不然工种中由于安装装疏忽及接错,烧毁设备在以往的调试中发现很多。为确保设备的正常运行与维修要求,必须严格执行此条。

第七节系统接地装置的安装

第27.1条按现行国家标准, GBJli6一88有关规定编写。

第2.7.2条为便于更换与维护。

第2.7.3条工作接地与保护接地分开是为了防止相互干扰。金属软管不能作为接地导体其原因是:

一、金属软管作为接地体的截面不符合规范要求;

二、金属软管是移动性质的,作为接地体不可靠。

第2.7.4条此条按现行国家标准GBJ232有关规定编写,目的是为了科学地检定接地电阻是否符合要求,现一般施工单位无专用接地电阻的检测仪器,交工也不检查,不符合要求,有可能造成系统不正常运行。因此今后必须要有测量记录,记录包括接地装置地点,距离、尺寸及隐蔽工程的制作者等。

第三章系统的调试

第一节一般规定第3.1.1条本条规定了火灾自动报警系统高度工作,必须在系统安装结束后进行。

统的调试工作,必须在系统安装结束后进行,其依据是世界各先进国家的安装实用规范都有类似的规定。如英国标准BS58”《建贫内部安装的火灾探测报警系统》的第一部分:

安装和使用的实用规范第26。1条安装的检验,明确规定:“安装完成后应检验,以确保工程已经满意地完成安装者应提供该安装工程符合本实用规范要求的合格证书。”合本实用规范要求的合格证书。”又如联邦德国保险商协会(VdS)制定的《火灾自动报答系统设计和安装规范》1.2条安装证书中规定有“火灾报答系统安装完工后,安装公司应按照v“发放的样本表和该

火灾自动报警系统工程验收记录(样本)

表E 火灾自动报警系统工程验收记录 工程名称遂宁爱儿蓝幼儿园附属园扩建工程分项工程名称消防自动报警系统安装施工单位四川久瑞消防工程有限公司项目经理王东林 监理单位总监理工程师 序号验收项目 名称 条款验收内容记录验收评定结果 1 布线5.3.1 按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303 的规定和本规范3.2 节要求对系统的布线进行检验。 检查数量:全数检查。 检验方法:尺量、观察检查。 符合规范、设 计要求 2 技术文件5.3.2 按本规范第 5.2.1 条要求验收技术文件。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 符合规范、设 计要求 3 火灾报警 控制器 5.3.3 火灾报警控制器的验收应符合下列要求: 1 火灾报警控制器的安装应满足本规范 3.3节的要求; 检验方法:尺量、观察检查。 2 火灾报警控制器的规格、型号、数量、容量,应符合设计 要求; 检验方法:对照图纸观察检查。 3 火灾报警控制器的功能验收应按本规范第 4.3 节要求进 行检查,检查结果应符合现行国家规范《火灾报警控制器》 GB 4717 和产品使用说明书的有关要求。 符合规范、设 计要求 4 点型火灾 探测器 5.3.4 点型火灾探测器的验收应符合下列要求: 1点型火灾探测器的安装应满足本规范 3.4 节要求; 检验方法:尺量、观察检查。 2 点型火灾探测器的规格、型号、数量应符合设计要求; 检验方法:对照图纸观察检查。 点型火灾探测器的的功能验收应按按本规范第 4.4 节的要 求进行检查,检查结果应符合要求。 符合规范、设 计要求 5线型感温 火灾探测 器 5.3.5 线型感温火灾探测器的验收应符合下列要求: 1 线 型感温火灾探测器的安装应满足本规范第 3.4 节要求; 检验方法:尺量、观察检查。 2 线型感温火灾探测器的规 格、型号、数量应符合设计要求;检验方法:对照图纸观 察检查。线型感温火灾探测器的功能验收应按本规范第 4.5 节的要求进行检查,检查结果应符合要求。 符合规范、设 计要求

火灾报警系统安装施工工艺标准

火灾报警系统安装施工工艺 1 施工准备 2 引用标准 GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 3 材料设备要求 3.1 钢管、接线盒、桥架、控制及通讯线缆的规格型号、材质及阻燃、耐火特性符合设计要求,通过消防产品专业认证,材质检测报告、合格证等齐全。 3.2 火灾探测器:感烟、感温探测器、可燃气体探测器、红外光束探测器、缆式探测器等应有3C认证、型式认可证书、产品质量正面书等。 3.3 手报、消防电话、模块箱。 3.4 控制台、消防报警主机、计算机、不间断电源、打印机等。 4 主要机具 4.1 施工机具:电钻、砂轮、电焊机、电锤。 4.2 测量器具:水平尺、钢卷尺、钢直尺、万用表、摇表、对线器。 4.3 调试仪器:专用消防报警系统综合调试仪器。 5 作业条件 5.1 预埋管路、接线盒、地面线槽及预留孔洞符合设计要求。 5.2 主机房内土建、装饰作业完工,抗静电地板安装完毕,温、湿度达到使用要求。 5.3 机房内接地端子箱安装完毕。 6 安装工艺 6.1工艺流程: 6.2 钢管、金属线槽及线缆敷设 钢管、金属线槽及线缆敷设请参照进行,火灾自动报警系统中钢管和金属线槽敷设及穿线的还应满足下列要求: 6.2.1 火灾自动报警系统线缆敷设等应根据《智能建筑工程质量验收规范》的规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。 6.2.2 对每回路的导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20M Ω。 6.2.3 不同类型、不同系统、不同电压等级的消防报警线路不应穿入同一根管内或线槽的同

一槽孔内。 6.2.4 埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。 6.2.5 如因条件限制,强电和弱电线路同用一竖井时,应分别布置在竖井的两侧。 6.2.6 在建筑物的吊顶内必须采用金属管、金属线槽。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 6.2.7 暗装消火栓配管时应从侧面进线,接线盒不应放在消火栓箱的后侧。 6.2.8 管线与线槽的的接地应符合设计要求和有关规范的规定。 6.2.9 火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,阻燃耐火性能符合设计要求,其电压等级不应低于交流250V。 6.2.10 火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”线为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 6.3 火灾探测器安装要求 6.3.1 火灾探测器安装应符合图纸设计要求。 6.3.2 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 6.3.3 探测器的底座应固定可靠。 6.3.4 探测器的连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂,外接导线应有0.15m 的余量,入端处应有明显标志。 6.3.5 探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。 6.3.6 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施(如装上防护罩)。 6.3.7 在电梯井、升降机井设置探测器时其位置宜在井道上方的机房顶棚上。 6.3.8 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。 6.3.9 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 6.3.10 在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。 6.3.11 可燃气体探测器的安装位置和安装高度应依据所探测气体的性质而定: a 当探测的可燃气体比空气重时,探测器安装在下部。可燃气体探测器应安装在距煤气灶4m 以内,距离地面应为0.3m。 b 当探测的可燃气体比空气轻时,探测器安装在上部。当梁高大于0.6m 时,探测器应安装在有煤气灶梁的一侧。 c 在室内梁上设置可燃气体探测器时,探测器与顶棚距离应在0.3m 以内。 6.3.12 红外光束探测器的安装应符合以下要求: a 发射器和接收器应安装在一条直线上。 b 光线通路上应避免出现运动物体,不应有遮挡物。 c 相邻两组红外光束感烟探测器水平距离应不大于14m,探测器距侧墙的水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。 d 探测器光束距顶棚一般为0.3~0.8m,且不得大于1m。 e 探测器发出的光束应与顶棚水平,远离强磁场,避免阳光直射,底座应牢固地安装在墙上。 6.4 缆式探测器的安装应符合以下要求:

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

火灾自动报警系统验收常见问题

火灾自动报警系统验收 常见问题 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

火灾自动报警系统验收常见问题1、火灾探测器:选型与场所不符;安装不牢固、松动;安装位置、间距、倾角不符合规范和设计要求;探测器的确认灯未朝向便于人员观察的主要入口方向;探测器编码与竣工图标识、控制器显示不相对应,不能反映探测器的实际位置;报警功能不正常。 2、手动火灾报警按钮:报警功能不正常;报警按钮编码与竣工图标识、控制器显示不相对应,不能反映报警按钮的实际位置;安装不符合规范和设计要求;安装不牢固、松动、倾斜。 3、火灾报警控制器:未选用国家质量认证的产品,安装不符合要求,柜内配线不符合要求,火灾报警控制器电源与接地形式及隔离器的设置不符合要求,控制器13种基本功能(供电、火灾报警、二次报警、故障报警、消音复位、火灾优先、自检、显示与记录、面板检查、报警延时时间、电源自动切换、备用电源充电、电源电压稳定度和负载稳定度功能)不能全部实现,主、备电源容量、电源电性能试验不合格。 4、火灾显示盘:未选用国家检测中心检验合格的产品,安装不符合要求,电源与接地形式不符合要求,火灾显示盘的8种基本功能(报警、二次报警、消音复位、故障报警、面板检查、电源转换、延时时间、记时功能)不完全符合要求,电源容量、电源电性能试验不合格。 5、系统工作和保护接地不符合要求。 6、消防联动控制设备:未选用国家质量认证的产品,安装、配线不符合要求,13种基本控制功能(为其相连的设备或部件供电、接收并发出火

灾报警信号、发出联动控制信号、输出和显示相应控制信号、完成相关功能、手动或自动操作方式、单路受控设备的手动控制、故障报警、本机自检及面板检查、总线隔离器设置、手动复位不应改变原状态信息、电源转换、显示和记录、编程时不应引起程序意外执行)不能完全符合要求,电源容量、电性能试验不符合要求。 7、布线不符合要求。

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

火灾自动报警系统操作讲解教案.doc

火灾自动报警系统操作讲解教案 一、介绍词:(1分钟) 尊敬的各位领导,欢迎来到第一鉴定室。第一鉴定室是按照消防控制室(中控室)进行布置的,主要鉴定考察的内容是火灾自动报警系统部分内容。在第一鉴定室内,我们安徽鉴定站设置了柜式火灾报警控制器、自动消防炮控制器等设施用于消防设施控制,设置了一台消防电梯模型用于展示消防电梯动作,还设置了两块演示板用于各种系统的联动关系说明。下面由我给各位领导介绍一下火灾自动报警系统组成、系统的检查验收方法、系统验收时常见问题等内容。如有不足之处,还请各位领导给予批评指正! 二、系统介绍(10分钟) 1、系统组成介绍(5分钟) 介绍位置:火灾报警控制器主机前 介绍方法:直接在面板上指出组件位置并逐一进行介绍 介绍内容:火灾自动报警及联动控制器、报警信号输入器件(各类探测器、手动报警按钮信号输入模块等)、联动信号输出器 件(各类输出控制模块、警报装置、广播等) (介绍要点:多线制控制和总线制控制区别) 2、系统联动关系介绍(5分钟)

介绍位置:两块演示板前及消防电梯模型前 介绍方法:(1)通过展板直接说明各种系统联动关系, (2)通过消防电梯模型实际演示介绍消防电梯联动关系介绍内容:消防供水系统联动关系、雨淋系统联动关系、预作用系统联动关系、干式系统联动关系、湿式系统联动关系(介绍要点:系统联动的逻辑关系) 三、系统的检查验收(7分钟) 1、验收时的工艺检查:(3分钟) 介绍位置:火灾报警控制器面板前 介绍方法:通过工程实例说明介绍 主要内容:火灾报警系统管线敷设、火灾报警控制设备安装线路防护是否可靠关系系统关键时刻是否能够正常工作,是检查验收时最重要,也是最容易被忽视的问题。线路防护之所以重要是因为系统大部分设备为总线制设备,每个回路内设备均并联在一根总线之上,如果总线出现线间、线地短路、断路、或绝缘阻值低于标准(20兆欧)均会造成总线上的设备故障。 (介绍要点:管线敷设要求) 2、验收时的工程检查:(4分钟) 介绍位置:消防联动控制器面板前 介绍方法:通过具体举例操作演示进行介绍 介绍内容:系统的联动功能测试方法 举例:(1)用手动控制盘进行防火门的联动控制演示

火灾报警系统升级改造施工方案

火灾报警系统升级改造工程施工方案 编制: 审核: 批准:

施工组织设计(施工方案)审查会签表

1编制依据及编制说明 (1) 2工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2主要实物工作量 (1) 3施工组织 (1) 3.1组织机构网络图 (1) 3.2技术准备工作 (1) 3.3施工现场准备 (2) 3.4施工场外准备 (2) 4主要施工工艺 (2) 4.1火灾自动报警系统 (2) 4.11施工工序................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.12准备工作 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.13手动火灾报警按钮的安装 (3) 4.14 金属线管敷设 (3) 4.15线缆敷设 (3) 5施工质量管理 (3) 5.1质量目标 (3) 5.2质量控制体系 (4) 5.3工程质量控制措施 (5) 5.4施工过程质量控制点设置 (6) 5.5采用规范及标准一览表 (7) 5.6严格执行有关质量管理规定 (8) 5.7严格执行通病防治措施 (8) 6HSE管理和消防、保卫管理 (8) 6.1 HSE目标和指标 (8) 6.2 HSE保证体系 (8) 6.3项目施工HSE管理措施 (9) 6.4 HSE资源保证措施 (9) 6.5 HSE教育培训措施 (9) 6.6危险控制措施 (9) 6.7监督检查措施 (11) 6.8奖惩措施 (11) 6.9事故管理 (11) 6.10应急管理 (12) 6.11环境保护和废料管理 (13) 6.12健康保护措施 (14) 6.13现场施工HSE控制措施 (14) 7主要施工机具及措施用料 (16) 7.1主要施工机具及使用时间 (16) 7.2施工措施用料 (16) 8施工进度计划安排 (18) 9施工现场临时用电安排 (19) 10附表................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

哪些场所应设置火灾自动报警系统

哪些场所应设置火灾自动报警系统? 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房; 2.每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库; 3.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店; 4.图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆; 5.地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑; 6.特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆; 7.大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等; 8.歌舞娱乐放映游艺场所; 9.净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内; 10.电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房; 11.二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的营业厅; 12.其他一类高层公共建筑; 13.设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 14.建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。 15.建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

火灾自动报警系统施工及验收规范

火警自动报警系统 施工及验收规范 GB 50166-2007 1 总则 2 基本规定 2.1质量管理 2.2设备、材料进场检验 3 系统施工 3.1一般规定 3.2布线 3.3控制器类设备的安装 3.4火灾探测器安装 3.5手动火灾报警按钮安装 3.6消防电气控制装置安装 3.7模块安装 3.8 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置 安装 3.9消防专用电话安装 3.10 消防设备应急电源安装 3.11 系统接地 4 系统调试 4.1一般规定 4.2调试准备 4.3火灾报警控制器调试 4.4点型感烟、感温火灾探测器调试 4.5线型感温火灾探测器调试 4.6红外光束感烟火灾探测器调试 4.7 通过管路采样的吸气式火灾探测器调试4.8 点型火焰探测器和图象型火灾探测器调 试 4.9手动火灾报警按钮调试 4.10 消防联动控制器调试 4.11 区域显示器(火灾显示盘)调试 4.12 可燃气体报警控制器调试 4.13 可燃气体探测器调试 4.14 消防电话调试 4.15 消防应急广播设备调试 4.16 系统备用电源调试 4.17消防设备应急电源调试 4.18消防控制中心图型显示装置调试 4.19气体灭火控制器调试 4.20 防火卷帘控制器调试 4.21 其他受控部件调试 4.22 火灾自动报警系统的系统性能调试 5 系统的验收 5.1 一般规定 5.2 验收前的准备 5.3 验收 6 系统的使用和维护 6.1 使用前准备 6.2 使用和维护 附录 A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分 附录 B 施工现场质量管理检查记录 附录 C 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.2 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.3 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.3 表 C.0.4 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.4 续表 C.0.4 续表 C.0.4 附录 D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录 附录 E 火灾自动报警系统工程验收记录附录 F 日常维护检查记录 1 总则 1.0.1 为了保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 1.0.3 火灾自动报警系统在交付使用前必须经过验收。 1.0.4 火灾自动报警系统的施工及验收,除

火灾自动报警系统工程施工组织方案

专业资料 自动火灾报警系统施工方案 (一)配管及管内穿线工程 1、总则认真消化、熟悉图纸,所有配管工程必须以设计图纸为 依据,严格按图施工,不得随意改变管材质、设计走向主连 接位置。如必须改变位置和走向,除在图上标示清楚外,同 时办理有关变更手续。 2、暗配管需沿最近路线敷设,尽量减少弯头数。埋入墙和地面 混凝土中的管个壁离结构表面的净距不应小于30 mm,进 入落地式电柜的管线应排列整齐,高度一致,管口应高出基 础面不小于50mm。 3、所有穿线钢管均采用冷弯法,弯曲半径暗配管不得小于其外 径的10倍,明配管不得小于管外径的6倍。管材弯曲处严 禁有折皱、凹凸、裂缝等现象,管子弯扁度不得大于管径的 10%。 4、管路长度超过一定距离时,管路中间应加装过路接线盒或把 管径放大一级: 管子长度每超过45m,无弯曲时; 管子长度每超过30m,有一个弯曲时; 管子长度每超过20m,有二个弯曲时; 管子长度每超过12m,有三个弯曲时。 5、加装接线盒的位置奕便于穿线与检修维护,不宜在潮湿有腐 蚀性介质场所加装接线盒。管子入盒时,盒外侧应套锁母,

内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 6、管内或线槽的穿线,应在穿线前应将管、槽内的积水及杂物 清除干净。 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在 同一管内或线槽的同一孔内。导线在管、槽内,不应有接头 或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。敷设 在地下室等潮湿或多尘场所管路的管口和管子连接处,均应 作密封处理。 (二)线槽安装 1、在吊顶内敷设的各类管路和线槽需采用单独的卡具 吊装或支持物固定,不要依附在吊顶支架上。 2、线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊顶或支点。 在下列部位也设置支、吊点:线槽接头处;距接线盒 0.2m处;线槽走向改变或转弯处。 3、吊装线槽的吊杆直径不小于6mm。 4、管线径过建筑物的变形缝(包括沉降、伸缩缝、抗 震缝)处,应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应 固定,并留有适当余量。 5、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路导线用 500兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不小于 20兆欧。 (三)火灾自动触发装置

火灾自动报警系统的操作规程

火灾自动报警系统的操作规程 一、消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明 书》,并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心 时可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信 号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。六、紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要 手动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中 心启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位 “按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可 按“复位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记 录后,

工业电视施工方案

马钢(合肥)板材有限责任公司PL-TCM 机组监控系方案 了马刚(合肥)板材有限责任公司 PL-TCM 机组监控系统解决方案,通过本方案可以实现如下功能:对入侵者及时做出报警探测,并及时告警;通过摄像机可及时监看报警区域图像,了解现场情况;重要图像资料及时保存到硬盘上,以便日后查证;建设多媒体网络安防系统,通过网络可以远程监视和回放录像资料,同时可以远程接收报警信号。 关键字:监控系统方案机戒旁监控厂房监控方案调度总控制监控系统 PL-TVM 监控工程 第一章、厂区安全防范需求分析及监控系统建设目标 第一节、厂区安全和观察机戒运行情况需求分析 随着社会经济和科学技术的飞速发展,特别是计算机网络的发展,使人们的工作、生活变得更加快速和便捷,不仅大大缩短了信息沟通的时间,提高了工作效率,而且变革了原有的陈旧的管理模式。小小的鼠标和显示器使我们的视线和控制能力变得无所不及、无所不能,人们足不出户便可通过网络了解大千世界的千变万化。然而,当人们在为科学技术的神奇成果和迅猛速度感到惊叹的同时,又被科学成就本身所带来的巨大的潜在威胁感到惊惶不安。 采用高科技手段作案越来越成为当前社会犯罪的主要特征,无数惨痛的教训证明,科学技术这把双刃剑在推动社会进步的同时又在时刻威胁并伤害着创造它们的人类,我们对安全的需求与日俱增!为了有力打击各种经济刑事犯罪,保护国家和人民群众的生命财产安全,保证各行各业和社会各部门的正常运转,采用高科技手段预防和制止各种犯罪将会成为安全防范领域的发展方向。 “魔高一尺,道高一丈”。计算机网络通讯技术、图像压缩处理技术以及传输技术的快速发展,使得安全技术防范行业能够采用最新的计算机通讯和图像处理技术,并通过网络传输数字图像和控制图像,为实现本地和远程图像监控及联网报警系统提供了高效可行而且价格低廉的解决方案。在银行、通讯、电力、水力等国家重点部门和单位,联网监控报警系统已基本建成,对预防和制止犯罪、维护社会经济的稳定起到了重要作用。同时,安防技术水平和设备的提升,又使这些部门和单位成为先进生产力和管理水平的代表。从而保障国民经济和实现现代一体化的正常运行,现对厂区重要机戒设备和产品流程系统工程,进行立体防范。同时,该监控系统的实施将极大推动本厂综合管理水平的提高。第二节、系统建设要求和系统建设目标 PL-TCM 机组监控系统对该防范系统提基于对安防系统的实际需求,马刚(合肥)板材有限责任公司出以下 明确要求: 对入机戒设备运行情况探测,并及时告警; 通过摄像机可及时监看图像,了解设备运行情况;重要图像资料及时保存到硬盘上,以便日后查证,还可光盘刻录

GB火灾自动报警系统施工及验收规范

火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-92 第二章系统的施工 第一节一般规定 第2.1.1条火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改。第2.1.2条火灾自动报警系统施工前,应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。 第2.1.3条火灾自动报警系统竣工时,施工单位应提交下列文件: 一、竣工图; 二、设计变更文字记录; 三、施工记录(包括隐蔽工程验收记录); 四、检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录); 五、竣工报告。 第二节布线 第2.2.1条火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程及验收规范》的规定。 第2.2.2条火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。 第2.2.3条在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 第2.2.4条不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

第2.2.5条导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 第2.2.6条敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 第2.2.7条管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 一、管子长度每超过45m,无弯曲时; 二、管子长度每超过30m,有2个弯曲时; 三、管子长度每超过20m,有2个弯曲时; 四、管子长度每超过12m,有3个弯曲时。 第2.2.8条管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 第2.2.9条在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 第条线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点: 一、线槽接头处; 二、距接线盒0.2m处; 三、线槽走向改变或转角处。 第条吊装线槽的吊杆直径,不应小于6㎜。 第条管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 第条火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 第三节火灾控测器的安装

火灾自动报警系统安装施工工艺标准

SGBZ-0705 火灾自动报警系统安装 施工工艺标准依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 1、范围 本章适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统安装工程。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统安装工程。 2、施工准备 2.1接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2主要设备材料: 2.2.1一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图2.2.2) 图2.2.2 区域火灾报警控制器;

集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阻燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3主要机具: 套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,作到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6应按设计要求,在施工现场配备用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格及各种有关文件。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 钢管内导线敷设线槽配线——火灾自动报警设备安装——检调试——钢管和金属线槽安装——测验收交付使用。 3.2钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、 建筑设备安装分项工程施工工艺标准—智能建筑部分 规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 3.2.2配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。 3.2.3电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过30m,有弯曲时; 管路长度超过20m,有一个弯曲时;

工业电视方案

方案设计 工业电视部分 系统概述: 随着现代化管理的需要和发展 闭路电视监控系统是当今普遍应用的现代化管理手段。它能够在第一时间以图像、文字形式告知管理、维护和保安人员现场所发生的任何情况 从而有效地做出快速反应 并将所发生事件的全过程进行备份, 对重要数据进行记录, 为处理事故提供切实依据。 应用于本工程的闭路电视监控系统是加强管理的辅助工具,也是加强厂内部安全防范系统的有效保证。 本套闭路电视监控工程系大型安防管理工程。鉴于工程的重要性,我们在设计方案时针对实际情况,采用技术先进,性能价格比高的设备。重点部位的器材选用国内最前沿产品,其余工程辅助设备采用国产优质的产品。这些设备进行科学组合与集成,使方案布局合理,既照顾整体,又突出重点和要害部位。系统操作简单、维护方便、系统可靠性高。 本系统采用纯IP数字方案,前期项目覆盖范围包括厂区围墙、厂区主干道

区域点位配置:

点位监控范围:

根据摄像点的分布和现场实际施工情况,在各个监视区域配置网络接入交换机,各摄像机点位接入就近的网络接入箱进入系统。由于现场距离较远,各区域的接入交换机通过光缆将接入的网络信号输送到各大区域的汇聚网络交换机,汇聚交换机再通过网线或光缆传输至中心监控室。 整个闭路监控系统为一个整体的统一的局域网系统,各区域的监控视频信号在监控室进行统一的管理、存储、控制。同时可下放一定权限至各个有实时监控需求的子控站(保安室,领导办公室等)。 整个系统由1000M以太局域网、网络交换机和多个监视终端组成。网络之间的通讯介质采用光纤,通讯协议采用TCP/IP。配置完整的管理控制系统、数字网络传输系统等,显示终端采用具有HDMI或DVI接口的显示器,可实现图像信号的高清传输,通过工业电视系统光纤以太网将监控信息上传,使得所有视频信息能够通过网络信息共享,提供生产运行管理部门,厂领导决策部门,安全保卫等部门辅助信息。

火灾自动报警系统竣工资料模板

火灾自动报警系统 竣工资料 施工安装质量记录 北京安迪盛安全系统自动化有限公司江苏分公 司 2015年月日

目录 火灾自动报警系统质量保证资料核查表(编号:A-1) (6) 图纸会审记录(编号:1) (7) 设计变更明细表(编号:2) (8) 技术交底记录(编号:3) (9) 施工技术核定单(编号:4) (10) 施工组织设计(方案)(编号:5) (11) 开工报告(编号:6) (13) 设备、材料相关证件汇总表(编号:7) (15) 设备开箱检查记录(编号:8) (17) 材料检查记录(编号:9) (17) 火灾自动报警系统配管/配线安装检查记录(编号:A-2) (19) 火灾自动报警系统电缆敷设检查记录(编号:A-3) (23) 消防配电线路敷设检查记录(编号:10) (24) 火灾自动报警系统接地电阻测试记录(编号:A-4) (25) 火灾自动报警系统绝缘电阻测试记录(编号:A-5) (26) 火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录(编号:A-6) (27) 火灾自动报警系统电缆敷设隐蔽验收记录(编号:A-7) (28) 消防配电线路隐蔽验收记录(编号:11) (30)

火灾自动报警系统报警控制器安装检查记录(编号:A-8) (32) 火灾自动报警系统联动控制器安装检查记录(编号:A-9) (33) 火灾自动报警系统探测器安装检查记录(编号:A-10) (36) 火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录(编号:A-11) (41) 火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录(编号:A-11) (42) 火灾自动报警系统警报装置安装检查记录(编号:A-12) (43) 火灾自动报警系统探测、报警点全点试验记录(编号:A-13) (44) 火灾自动报警系统联动控制点全点试验记录(编号:A-14) (47) 火灾自动报警系统调试报告(编号:A-15)....................................................................... 错误!未定义书签。火灾自动报警系统系统自检报告(编号:A-16).. (51) 火灾自动报警系统试运行记录(编号:A-17) (54) 竣工报告(编号:12) (55) 设备移交清单(编号:13) (57) 火灾自动报警系统质量保证资料核查表(编号:A-1)

火灾报警系统施工方案设计

施工组织设计

投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间: 目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况: 本工程名称:

地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据:

相关文档