文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 芬德时间继电器说明书

芬德时间继电器说明书

芬德时间继电器说明书
芬德时间继电器说明书

EASY 时间继电器操作说明

EASY 时间继电器操作说明 1. EASY412-AC-RC操作面板如下图所示(见其说明书第10、11页): 图1 EASY412通电后初始界面见上图(见其说明书第11页),其右下角RUN表示内部程序处于运行状态; 2. 当按下OK 键时,显示屏进入1级菜单,如下图所示; 2各菜单字母含义如下: PROGRAM…编程(画电路图) STOP 程序停止运行 PARAMETER 设置参数

SET CLOCK…设置内部基准时钟 EASY内部程序均已编制完毕,所以在以后的使用中不需编程,其内基准时钟也已设置完毕,除非长时间断电,其内部基准时钟不需调整。 3. 在路灯箱变的使用中,需要调整的项目只有各路灯的点亮与熄灭时间,当需要调整路灯的点亮与熄灭时间时,可以进入PARAMETER选项,通过改动原来设置的时间参数来实现,并依照以下步骤进行: 1.按下OK键,进入1级菜单; 2.只有在程序停止运行时,才能改动时间参数,因此需要按下 ∨键,使STOP处于闪烁状态(闪烁表示选中),按下OK键, 字母变为RUN,此时EASY内部程序实际为停止运行状态; 3.再次按下∨键,使PARAMETER处于闪烁状态(闪烁表示 选中),按下OK键,则进入路灯点亮与熄灭的时间设置界面, 如下图所示(见说明书第32页): 半夜灯时钟参数景观灯时钟参数全夜灯时钟参数 4.该路灯箱变使用三个时钟,如上图所示,分别控制半夜灯、 景观灯和全夜灯,并均使用A通道(右下角有字母A显示)。

调整半夜灯时,按∧键直至进入图4,利用大圆键,由﹤﹥键 改变光标位置,用∧∨键改变设置参数。当一个时钟设置完 成后,按下OK键,光标会返回到A字母处,再按∧键直到 出现图5,仍然依照上述方法调整景观灯时钟,调整完成后, 按照同样方法调整全夜灯控制时钟。调整完毕后,按ESC键 直至退回到1级菜单(见图2),按∧键到RUN位置,再按下 OK键激活内部设置的程序,再按ESC退回到初始状态,此 时右下角字母应为RUN。 5.EASY时间继电器即可正常运行。 注意:调整时,请同时查阅EASY时间继电器说明书。 海鸿变压器有限公司技术部2003-1-4

Pilz安全继电器的故障诊断

Pilz安全继电器的故障诊断 安全继电器的硬件结构比较简单,所以其上的状态显示LED也只 有三个,分别是POWER,CH1,CH2。如果用户在使用安全继电器发生问 题没有输出时该怎么办呢 第一,检查接线是否正确。每个型号的安全继电器的接线方式都 是不同的,但接线的理念都是一样。 1.检查工作电压是否正确。正确上电后POWER灯会常亮。 2.检查输入回路的接线。确定安全继电器是按照单通道输入方式 接线还是双通道方式接线,根据用户手册仔细确认输入回路的接线是 否正确。例如X3P,如果是单通道工作方式的话则是短接S21和S22,S31和S32,一个常闭触点置于S11和S12之间。 如果是双通道不检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S21和S22,两个常闭触点 分别置于S11和S12,S11和S32之间。 如果是双通道检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S11和S12,两个常闭触点分 别置于S21和S22,S31和S32之间。 3.检查复位回路的接线。确定是需要自动复位还是手动复位,根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。例如X3P,如果是自动复位方式的话则是短接S13和S14。

如果是手动复位方式的话则是把复位按钮置于 S33和S34之间。 4.检查反馈回路的接线。根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。 第二,检查是否是安全继电器本身发生故障。选择自动复位,去除反馈回路。短接输入通道,察看安全继电器是否有输出,即CH1和CH2灯常亮。 第三,如果通过上述的操作可以使安全继电器正常工作的话,那就说明故障并非在安全继电器内部而是在外部。外部故障一般分为这几类: 1.触点发生焊死状况。如果是手动复位方式此时CH1灯会常亮,但CH2灯不亮,按下复位按钮CH1和CH2都会熄灭。如果是自动复位方式CH1和CH2灯都不亮。当解决了这个故障之后需要拍下急停按钮再释放才能使得安全继电器再次工作(如果是手动复位的话还需按下复位按钮) 2.触点间发生短路故障。此时安全继电器的三个状态显示灯POWER,CH1,CH2都会熄灭。 3.输出回路上发生短路故障。此时安全继电器的CH1和CH2灯都会熄灭。

铁路信号继电器说明书

JYJXC-220/220,有极加强接点继电器 1 用途 JYJXC-220/220型有极加强接点继电器(以下简称继电器)在信号电路中作道岔控制继电器。 2 适用环境 继电器的适用环境为: a) 环境温度:-40℃~+60℃; b) 相对湿度:不大于90%(温度+25℃); c) 气压:不低于70 kPa(相当于海拔高度3000m以下); d) 振动: 振频不大于15Hz,振幅不大于0.45mm; e) 工作位置:水平; f) 周围无引起爆炸危险的有害气体,并应有良好的防尘措施。 3 机械特性 接点组数:2DF、2DFJ; 鉴别销号码:15、54; 接点间隙:普通接点不小于 4.5 mm;加强接点不小于7 mm;

托片间隙:普通接点不小于0.35 mm;加强接点0.1 mm~0.3 mm; 普通接点压力:定位接点不小于150 mN;反位接点不小于150 mN;加强接点压力:定位接点不小于400 mN;反位接点不小于400 mN;接点齐度误差:普通接点与普通接点间及普通接点与加强接点间不大于0.2 mm,加强接点与加强接点间不大于0.1 mm。 定位或反位保持力不小于2 N; 3 电气特性(+20℃时) 线圈电阻: 线圈单独使用,使用1、23、4; 额定值:; 充磁值:; 转极值:正向10V~16V、反向10V~16V; 接点电阻:普通接点不大于0.05Ω;加强接点不大于0.1Ω。 5 绝缘耐压 在试验的标准大气条件下,继电器的绝缘电阻应不小于100MΩ。 在气压不低于86kPa条件下(相当于海拔高度1000m以下),继电器的绝缘耐压应能承受交流正弦波50Hz、2000V有效值电压,历时1min 应无击穿闪络现象,重复试验时的电压应为原试验电压值的75%。 6 电寿命 继电器普通接点通以DC 24V 1A 阻性负载;加强接点通以DC 220V 7.5A 、0.05H感性负载,

Pilz安全继电器的故障诊断

P i l z安全继电器的故障诊 断 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

Pilz安全继电器的故障诊断 安全继电器的硬件结构比较简单,所以其上的状态显示 LED也只有三个,分别是POWER,CH1,CH2。如果用户在使用 安全继电器发生问题没有输出时该怎么办呢 第一,检查接线是否正确。每个型号的安全继电器的接 线方式都是不同的,但接线的理念都是一样。 1.检查工作电压是否正确。正确上电后POWER灯会常 亮。 2.检查输入回路的接线。确定安全继电器是按照单通道 输入方式接线还是双通道方式接线,根据用户手册仔细确认 输入回路的接线是否正确。例如X3P,如果是单通道工作方 式的话则是短接S21和S22,S31和S32,一个常闭触点置于 S11和S12之间。 如果是双通道不检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S21和S22,两个常闭触点分别置于S11和S12,S11和S32之间。 如果是双通道检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S11和S12,两个常闭触点分别置于S21和S22,S31和S32之间。 3.检查复位回路的接线。确定是需要自动复位还是手动复位,根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。例如X3P,如果是自动复位方式的话则是短接S13和S14。 如果是手动复位方式的话则是把复位按钮置于S33和S34之间。

此时安全继电器的三个状态显示灯 POWER,CH1,CH2都会熄灭。 3.输出回路上发生短路故障。此时安全继电器的CH1和CH2灯都会熄灭。

时间继电器触点作用及说明

延时触点分4类,都是通过时间继电器、延时中间继电器或微机保护时间元件实现,以完成保护复杂逻辑的需要。 ①延时闭合常开触点,给元件输入1的激励(线圈励磁),延时输出1的响应(触点闭合)。 ②延时打开常开触点,给元件输入0的激励(线圈失磁),延时输出0的响应(触点打开)。 ③延时闭合常闭触点,给元件输入0的激励(线圈失磁),延时输出1的响应(触点闭合)。 ④延时打开常闭触点,给元件输入1的激励(线圈励磁),延时输出0的响应(触点打开)。 首先,继电器分得电和失电两个状态,1、2 端子通电为得电,反之为失电。延时都是以得 电或者失电的状态起始点作为时间零点开始延时的。 其次,正如大家说的,继电器的触点分常开和常闭两种触点,这里的常开和常闭, 是指继电器自然状态时触点是断开的、闭合的。 我们现在把两种状态和两种触点进行组合,便得到了四种接点,如图。3--4 :这个触点叫它“常开延时闭合触点”,从得电开始延时,延时t秒闭合。 6--7:这个触点叫它“常开延时断开触点”,从失电开始延时。 3--5:“常闭延时闭合触点”,从失电开始延时。 6--8:“常闭延时断开触点”,从得电开始延时。 你说的是6--7和3--5,其实现在的教科书这种简化叫法确实不容易理解。你看这种全称叫法是不是好理解些:常开延时断开触点:“常开、得电闭合、失电延时断开触点” 常闭延时闭合触点:“常闭、得电断开、失电延时闭合触点” 好理解吗?有不理解的请追问。 常开延时闭合”触点,线圈在通电时刻并不闭合,从通电时刻起,延时 t 秒才闭合。 “常闭延时断开触点”,在通电时刻不断开,要从通电时刻起,延时 t 秒才断开。

时间继电器使用说明书

时间继电器使用说 明书

时间继电器 产品使用说明书 西安铁路信号工厂 1 概述 a)产品特点:时间继电器是属于信号继电器品种之一,是为满足 用户对原时间继电器缓吸时间的不同要求而设计的系列继电器,时间继电器(以下简称继电器)继电器有四种缓吸时间可供选择;也可根据用户的要求来改变继电器的缓吸时间。

b)主要用途和适用范围:适用于铁路信号电路或其它控制电路 中。 c)品种、规格:分为半导体时间继电器和单片机时间继电器。 d)型号的组成及代表意义: J S B(D) X C — 850 线圈电阻 插入式 信号 半导体(单片机) 时间 继电器 e) 使用环境条件 (1)温度:-5℃~+40℃; (2)相对湿度:90%以下(+25℃); (3)气压:不低于70kPa(相当于海拔高度3000m以下); f)工作条件 (1)振动:振频不大于15Hz,振幅不大于0.45mm; (2)工作位置:水平(如图1所示); (3)周围无引起爆炸危险的有害气体,并应有防尘措施。 2 结构特征及工作原理 继电器结构分为接点部分和磁路部分,其核心是采用单结晶体管或

单片机延时电路,经过不同的接线,来获得所需的延时,以满足信号电路的需要。 3 产品技术特性 3.1 继电器电气特性如表1所示。 表1 电气特性和时间特性(+20℃) 各型继电器线圈的电阻值,应符合表2的规定,5Ω以上者,误差应不应超过±10%,将测得的电阻值换算到+20℃时的数值。按如下公式换算 R 20= ) 20(1-+t R t α 式中:R 20——温度为+20℃时的电阻值,Ω;

R t——环境温度为t时测得的电阻值,Ω; t——测量时的环境温度,℃; α——在0℃时被测线圈导体材料的电阻温度系数(铜为0.004 1/℃)。 3.2继电器机械特性见表3所示 表3 继电器机械特性 3.3继电器接点及插座簧片通以0.5A电流时的接触电阻应不超过表3的规定。 表4 继电器接触电阻 3.4在试验的标准大气条件下,继电器和插座的绝缘电阻均不小于100MΩ。 3.5在气压不低于70kPa条件下(相当于海拔高度3000m以下),继电器绝缘耐压应能承受交流正弦波50Hz、有效值1000V的试验电压(不带印刷电路板),历时1min应无击穿或闪络现象,重复试验时的试验电压值应为原试验电压的75%。

铁路信号继电器说明书24页word

JYJXC-220/220型有极加强接点继电器(以下简称继电器)在信号电路中作道岔控制继电器。 2 适用环境 继电器的适用环境为: a) 环境温度:-40℃~+60℃; b) 相对湿度:不大于90%(温度+25℃); c) 气压:不低于70 kPa(相当于海拔高度3000m以下); d) 振动: 振频不大于15Hz,振幅不大于0.45mm; e) 工作位置:水平; f) 周围无引起爆炸危险的有害气体,并应有良好的防尘措施。 3 机械特性 接点组数:2DF、2DFJ; 鉴别销号码:15、54; 接点间隙:普通接点不小于 4.5 mm;加强接点不小于7 mm; 托片间隙:普通接点不小于0.35 mm;加强接点0.1 mm~0.3 mm; 普通接点压力:定位接点不小于150 mN;反位接点不小于150 mN;

加强接点压力:定位接点不小于400 mN;反位接点不小于400 mN;接点齐度误差:普通接点与普通接点间及普通接点与加强接点间不大于0.2 mm,加强接点与加强接点间不大于0.1 mm。镇江恒源汽车零部件有限公司立式收口机使用说明书 立式收口机 使 用 说 明 书 镇江市恒源汽车零部件有限公司

非常感谢您选择使用镇江市恒源汽车零部件有限公司生产的立式收口机,请详细阅读本品的使用说明书,以便于您的安全使用。 目录 1.安全说明 (3) 2.设备用途和适用范围 (7) 3.设备参数 (7) 4.设备动力系统 (8) 5.设备操纵系统 (12) 6.设备电气系统 (16) 7.设备冷却系统 (26) 8.设备运输、安装及试车 (27) 9.设备维护与保养 (29) 10.设备的结构及调整 (37) 11.设备易损零件及加工图 (38) 12.设备功能简介 (39)

1.安全说明 1.1安全规则概要 操作者使用设备前必须认真阅读安全说明,安全人员要确告操作者设备的要求。 1)设备的操作、维护和修理人员必须经过专业培训,有能力预见风险、有安全意识并能预测风险的人才能操作设备。 2)操作和维护人员必须认真阅读和掌握操作说明。 3)设备停止操作后,主油缸由于液压惯性还有短暂动作时间,应注意在工件停止前身体部位不得进入加工区域和触摸工件。 4)各种安全防护罩不得随意拆卸或改装,维护和修理时,应切断主电源。 5)设备上的各种安全警示标志不得随意拆卸,并要经常保持其干净、清晰。 警告:设备通电后,千万不要用手触摸模具和运动部件 6)设备的操作、维修和调整必须由专业人员进行,其他人员不得随意起动设备。 7)应按工艺规程操作设备,应由专业维修人员修理设备。 8)调整和维修设备时所用的扳手和钳子等工具必须是标准工具。 9)设备出现异常现象时应立即停机,并由专业维修人员及时检查和维修。 10)在拆卸和装配设备时,应使用有足够承载能力的起吊装置。 11)严格遵守设备上的安全说明和安全警告,并且确保其完整、清晰。 12)操作设备前要进行安全检查,确定各行程及限位开关、撞块、急停按钮、光栅安全可靠。 13)维修或调整设备前一定要在开关关闭、电源切断、工件完全停止的状态下进行。 14)操作人员不要穿宽松的衣服、袖口必须扎紧,不要戴领带、珠宝(戒指、手表等),必须戴护目镜和穿劳保鞋。 15)操作设备时,不论男女,长发必须戴工作帽并将其包裹在内。 16)整机噪音不大于75dB。建议穿戴适当的劳保用品,例如,戴听力保护器以减少听力的损失。 17)设备周围工作区要保持干净、明亮整洁、光线适宜,附近不能放置杂物,以免给操作者带来不便。 18)设备运行、加工时,不许移动各处防护罩。 19)离开设备时,必须关闭设备主电源开关。 20)设备重新起动时,必须对设备进行重新复位。 21)设备上,特别是设备的运动部件周围不能放置工件、工具等物件。 22)主油缸动作前一定要将工件(工装)固定牢靠,人员离开工作区域后才可起动设备。

铁路信号继电器简介

信号继电器 铁路信号技术中广泛采用继电器,称为信号继电器(在铁路信号系统中,可简称继电器),是铁路信号技术中的重要部件。它无论作为继电式信号系统的核心部件,还是作为电子式或计算机式信号系统的接口部件,都发挥着重要的作用。继电器动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。 一、信号继电器概述 信号继电器是用于铁路信号中的各类继电器的统称,是各类信号控制系统不可缺少的重要器件。 (一)、铁路信号对继电器的要求 信号继电器作为铁路信号系统中的主要(或重要)器件,它在运用中的安全、可靠就是保证各种信号设备正常使用的必要条件。为此,铁路信号对继电器提出了极其严格的要求,具体如下: (l)动作必须可靠、准确; (2)使用寿命长; (3)有足够的闭合和断开电路的能力; (4)有稳定的电气特性和时间特性; (5)在周围介质温度和湿度变化很大的情况下,均能保持很高的电气绝缘强度。 具体要求见《信号维修规则技术标准》11继电器11 . 1通则。 按照工作的可靠程度,信号继电器可分为三级: 一级继电器:绝对不允许发生前接点与动接点之间的熔接;衔铁落下与前接点的断开由衔铁及可动部分的重量来保证;当任意一组前接点闭合时,所有后接点必须全部断开,反之亦然;衔铁处于落下位置时,应该稳定的工作,后接点压力主要由重力作用产生;有较高的返还系数:轨道继电器不小于50%,一般继电器不小于30%。 二级继电器:衔铁依靠本身重量或接点弹片反作用力返还;返还系数不小于20%;当任意一组前接点闭合时,所有后接点必须全部断开,反之亦然。 三级继电器(电码型和电话型):衔铁返还与后接点的压力均由动接点弹片的反作用力产生;前后接点均有熔接的可能。 在信号设备的执行电路中,如果继电器由于工作不正常而不能断开前接点时,将严重威胁行车的安全,故设计时均采用一级继电器,又由于一级继电器的高度可靠性。因此,在电路中就不再考虑用电路的方法来检查继电器衔铁的落下状态。因此,在检修一级继电器时,要求特别注意其可靠性,并严格保证其技术条件。电码型继电器使用在选择电路中,不道接控制对象,但也绝不允许降低对这类继电器可靠性的要求,因为它们工作的好坏道接影响信号设备的正常动作,对保证列车的安全运行具有同样的重要意义。 (二)、继电器的基本原理 继电器是一种电磁开关。继电器类型很多,性能各不相同,结构形式各种各样,但都由电磁系统和接点系统两大主要部分组成。其中电磁系统由线圈、固定的铁芯和扼铁以及可动的衔铁构成,接点系统由动接点和静接点构成。当线圈中通入一定数值的电流后,由于电磁作用或感应方法产生电磁吸引力,吸引衔铁,由衔铁带动接点系统,改变其状态,从而反映输入电流的状况。 最简单的电磁继电器如图1一1所示。它就是一个带接点的电磁铁,其动作原理也与电磁铁

pilz安全继电器

安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计出多种安全继电器以保护不同等级机械,主要目标在保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。 安全继电器与一般继电器的主要差别在哪里? 所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。 安全继电器用在何处呢? 用在带有确认机器安全的输入,确认安全后,给接触器等的输入进行控制的安全电路的设计上。 Q:对安全电路的要求 1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动 2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源 3、安全电路发生故障时,机器不能再启动 像安全开关、光幕等确认安全的输入,无法做到上述功能,那么,怎样才能做到安全电路呢?时候双重电路就可以了? A:单靠双重化是不行的。 双重化是必要的,但是除此之外,比备如下几个条件,双重化电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开一次,必要时由作业者操作便可以启动等条件。还有从另一个角度来说,输入的开关接线短路或电线外皮破损而引起的接地的可能性时,必须预防因此而引起的机器突然启动。 实际上,为了方便安全电路的构成,将安全继电器和其他组件组合配套,把基本的紧急停止电路、安全电路组成电路模块的产品称为安全继电器模块。 皮尔兹安全继电器PNOZX124VDC工作原理 安全继电器顾名思义要安全,它是一个安全回路中所必须的控制部分(安全回路包括安全输入,控制器,安全输出),安全继电器接受了安全输入(比方说安全光幕、安全门锁)通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。它的输入输出一般都是冗余的,并且触点都是强制导向的开关。 其实安全继电器说白了就是把2-4个继电器混在了一起,各自的触点很多是互锁的,这样就可以有效地监控外部回路的触点是否熔接,或者有没有短路等现象。 其安全继电器单元如下:

铁路信号继电器简介

信号继电器铁路信号技术中广泛采用继电器,称为信号继电器(在铁路信号系统中,可简称继电器),是铁路信号技术中的重要部件。 按照工作的可靠程度,信号继电器可分为三级: 一级继电器:绝对不允许发生前接点与动接点之间的熔接;衔铁落下与前接点的断开由衔铁及可动部分的重量来保证;当任意一组前接点闭合时,所有后接点必须全部断开,反之亦然;衔铁处于落下位置时,应该稳定的工作,后接点压

力主要由重力作用产生;有较高的返还系数:轨道继电器不小于50%,一般继电器不小于30%。Pliz(PNOZ X3) 安全继电器接点说明

Pliz(PNOZ X3) 接点说明:(图1) 图1 A1和A2 =电源(AC220V、110V) B1和B2 =电源(DC24V) S11和S12=继电器安全输入接点1(N/C)。 S21和S22=继电器安全输入接点2(N/C)。 S31和S32=继电器安全输入接点3(N/C)。 S13和S14=继电器重置接点。 S33和S34=继电器重置接点。 13和14 =继电器安全输出接点1(N/O)。 23和24 =继电器安全输出接点2(N/O)。 33和34 =继电器安全输出接点3(N/O)。 41和42 =继电器辅助输出接点1(N/C)。 安全继电器LED灯号说明: POWER绿灯=电源指示灯。 CH1绿灯=安全输入回路1指示灯。 CH2绿灯=安全输入回路2指示灯。 控制回路方式(PNOZ X3): 1 单回路的紧急停止回路,自动复归模式控制。

2 双回路的紧急停止回路,手动复归模式控制。 3 双回路的紧急停止回路,手动复归模式控制。 4 单一安全门开关回路,手动复归模式控制。 5 双安全门开关回路,手动复归模式控制。

6 双安全门开关回路,自行动复归模式控制。 测试步骤及方式 送电前之检查: 1 S/D switch与R/T switch设定位置是否正确。 2 请确认紧急开关是否释放及安全门开关是否导通。 3 于配线完成后请用三用电表量测电源输入端是否有短路现象。 4 量测安全继电器输入端是否导通。 5 采自动复归模式时请确认,复归接点需要有接线。 送电后之检查及测试: 1 请检查各灯号是否显示正常。 2 请让紧急开关动作,看安全继电器模块是否能正确动作。如有配合安全开关使用也需确认,安全开关是否能让安全继电器模块动作。 3 紧急开关释放后,需按手动复归才能重新启动。(采手动复归模式时)

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

时间继电器工作原理及使用注意事项 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻

尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器的使用注意事项: 1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。 时间继电器的接线注意事项: 第一、控制接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

pilzPNOZ安全继电器(中)

PNOZ X3P 产品描述 安全继电器PNOZ X3P被封装在一个45mm p-99的塑壳里面。该装置可以接24 ... 240 VAC/DC.的电源使用。 Description The Safety Relay PNOZ X3P is enclosed in a45 mm P-99 housing. The unit can beoperated with 24 ... 240 VAC/DC. 特点 ?继电器输出:3对常开触点和一对辅助触点。Positiveguided型触点。(指采用机械方式联接使常开和常闭触点永远不能同时闭合的触点) ?接线连接包括急停按钮、安全门限位开关、复位按钮。 ?状态指示灯。 ?扩展接触器/继电器的状态监视 ?晶体管有输出表明装置已备妥。

继电器兼容以下安全标准要求: ?电路是含有内置自检功能的冗余设计--符合EN 954-1 ?在自身组件失效的情况下安全功能仍然起作用 ?安全功能继电器的正确开闭在每个on-off过程中被自动测试 ?继电器装有一只电子式保险 Features: ? Relay outputs: 3 safety contacts (N/O)and one auxiliary contact (N/C), positiveguided ? Connections for Emergency Stop Button,Safety Gate Limit Switch and Resetbutton ? Status Indicators ? Monitoring of external contactors/relays possible ? Semi-conductor outputs show ready for operation The relay complies with the following safety requirements: ? The circuit is redundant with built-in selfmonitoring(EN 954-1 Category 4). ? The safety function remains effective in the case of a component failure. ? The correct opening and closing of the safety function relays is tested automatically in each on-off cycle. ? The relays has an electronic fuse. 功能描述

铁路信号基础课程复习题答案

铁路信号基础课程作业题参考答案 一、填空题 1、信号继电器按动作原理分为(电磁继电器)和(感应继电器)。 2、信号继电器按电流性质分为(直流继电器)和(交流继电器)。 3、安全型继电器是直流24V系列的重弹力式(直流电磁)继电器,其典型结构为(无极继电器)。 4、双线区段的车站股道编号应从正线起,按列车的运行方向分别(向外)顺序编号。 5、在站场平面布置图上,站场股道编号,正线编为(罗马)数字,站线编为(阿拉伯)数字。 6、信号设备编号中的“1DG”表示(1号道岔区段轨道电路)。 7、实行极性交叉是轨道电路(防止钢轨绝缘破损)的防护措施之一。 8、安全型继电器接点接触式形式有(面接触)、(线接触)、(点接触)。 9、继电器电路的分析法有(动作程序法)、(时间图解法)、(接通径路法)。 10、JRJC-70/240二元二位继电器具有(相位)和(频率)选择性,它吸起的条件是(局部电压超前轨道电压90度)。 11、进站信号机的安装距最外方道岔尖轨尖端(不少于50M )的地方。 12、当进站及通过信号机灭灯时,其前一架信号机应自动显示(红灯)。 13、列车的禁止信号显示(红)灯,调车的禁止信号显示(蓝)灯。 14、自动闭塞的通过信号机在上、下行处243KM和560M处,它的上行通过信号机的编号 是(2436 ),下行通过信号机的编号是(2435 )。 15、遮断信号机平时显示(不显示)灯,(不起信号)作用,机柱涂有(黑白相间 的斜线),当发生危险时显示(红)灯。 16、进站复示信号机采用(灯列式)结构,它(复示)进站信号机的显示。() 时表示站内正线停车,()表示站内侧线停车。 17、XDZ—B型多功能信号点灯装置电路中,端子1、2输入的是(交)流(220 )V 电压,接信号灯泡主丝的端子是( 3 ),电压是(直)流(12 )V;信号灯泡付丝的端子是( 4 ),电压是(直)流(12 )V ;它们的公共端子是( 5 )。 18、在25HZ相敏轨道电路中防护盒是由电感和(电容)串联而成,对交流50HZ呈(串 联)谐振,相当于(15Ω)的电阻,以抑制干扰电流;对25HZ的信号电流相当于(16μf电容),对25HZ信号电流的无功分量进行补偿,起着(减小轨道电路传输衰耗和相移)的作用。 19、ZD6-A型转辙机是由(电动机、减速器、摩擦联结器、自动开闭器、主轴、动作杆、表 示杆、移位接触器、外壳等)组成。 20、信号设备必须设置(安全)、(屏蔽)、(防雷)地线。 21、标准分路灵敏度是衡量轨道电路(分路效应优劣的)标准。我国规定一般的轨道电路 分路灵敏度为(0。06Ω)。 22、对于轨道电路,在分路状态最不利的条件下用(0。06Ω)的标准分路线,在任何地点

多德Dold安全继电器bo5988使用说明书

1 BO 5988.61 BO 5988.48 USA USA / Canada

2 Time delay t v :Auxiliary supply is not necessary during elapse of time:BO 5988.47/1 _ _ :0,1... 1 s 0,3... 3 s 0,5... 5 s 1...10 s BO 5988.47/2 _ _ : 1 s, 3 s, 5 s, 10 s Auxiliary supply must be connected during elapse of time:BO 5988.47/4 _ _: 0,1... 1 s 0,1... 1 min 0,3... 3 s 0,3 ... 3 min 1...10 s 0,5 ... 5 min 3...30 s 1...10 min BO 5988.47/5 _ _ : 1 s, 3 s, 10, 30 s 1 min, 3 min, 5 min, 10 min Repeat accuracy BO 5988.47/1 _ _ and BO 5988.47/2 _ _ :+ 15 % of setting value BO 5988.47/4 _ _ and BO 5988.47/5 _ _ :+ 1 % of setting value Setting accuracy BO 5988.47/1 _ _ and BO 5988.47/2 _ _ : upper half of scale: + 25 % of end scale value lower half of scale: overvoltage category /contamination level: 4 kV / 2DIN VDE 0110-1 (04.97) EMC Electrostatic discharge:8 kV (air)EN 61 000-4-2HF irradiation:10 V / m EN 61 000-4-3Fast transients: 2 kV EN 61 000-4-4 Surge voltages between wires for power supply:0,5 kV EN 61 000-4-5between wire and ground: 2 kV EN 61 000-4-5HF-wire guided: 10 V EN 61 000-4-6Interference suppression:Limit value class B EN 55 011Degree of protection:Housing:IP 40EN 60 529Terminals:IP 20EN 60 529Housing: Thermoplastic with V0 behaviour according to UL subject 94Vibration resistance:Amplitude 0,35 mm EN 60 068-2-6frequency 10 ... 55 Hz Climate resistance:15 / 050 / 04EN 60 068-1Terminal designation:EN 50 005 Wire connection: 1 x 4 mm 2 solid or 2 x 1,5 mm 2 stranded wire with sleeve DIN 46 228 Contacts BO 5988.48: 3 NO, 1 NC indicator contact BO 5988.61: 6 NO, 1 NC indicator contact BO 5988.62: 6 NO, 1 NO indicator contact BO 5988.47: 3 NO, 1 NC indicator contact 1 NO delayed Operate time manual restart:typ. 30 ms automatic restart: 1 s Release time opening in secondary circuit (S12-S22): 30 ms + 50 %opening in supply circuit BO5988.47, BO 5988.48:100 ms + 50 %BO 5988.61, BO 5988.62: 50 ms + 50 % Line fault detection at the On pushbutton: The output contacts cannot be closed if the On pushbutton is already closed before the voltage is applied to S12, S22 (also in the event of a line fault at the On pushbutton). A line fault at the On pushbutton which occures after activation of the device is recognized when swichting-on takes place again and closing of the output contacts is then prevented. If a line fault occurs at the On pushbutton after the voltage is already present at S12, S22, undesired activation will take place, because this line fault does not differ from the normal closing function. The gold-plated contacts of the BO 5988 also mean that this module is suitable for switching small loads of 1 mVA ... 7 VA, 1 mW ... 7 W in the range 0,1 ... 60 V, 1 ... 300 mA. The contacts also permit the maximum switching current. However, since the gold plating is burnt off at this current level, the device is no longer suitable for switching small loads after this. The PE terminal permits operation of the device in IT systems with insulation monitoring and also serves as a reference point for testing the control voltage. The internal short-circuit protection will be bridged on DC devices, if the protective ground is connected to terminal PE. One or more extension modules BN 3081 or external contactors with positively-driven contacts may be used to multiply the number of contacts of the emergency stop module BO 5988.

时间继电器使用说明

DH48S—S 数显循环时间继电器 ■特点和用途 *可设定T1,T2两个延时时间,能替代两只时间继电器 *能周而复始工作,也能单次执行 *采用进口大模专用集成和LED数码管显示 *DIN(48×48mm)面板尺寸 *高精确度、小体积、抗电磁干扰性强、功耗低、触头容量大 *用于自动化控制系统控制元件之用 技术参数 *延时范围:0。1S~990H *延时控制精度≤0。3%±0。05秒 *电源:DC12V,24V AC110V,220V,380V *电压范围:额定工作电压85%~110% *触头容量:AC220V 5A DC30V 5A 阻性 *功耗≤3W *机械寿命≥107*电气寿命≥105 *环境温度:-10℃~+50℃ *开孔尺寸:45×45mm 时间继电器使用说明 *先预置好T1和T2时段,时间及工作方式. *通电后T1开始进行延时,继电器处于不动作状态(释放),当T1到达,表示继电器吸合,同时左边显示消隐,T2延时开始,当T2延时到达,继电器重新释放,右边显示消隐,单次执行工作方式到此结束,若为周而复始工作方式,则T1继续延时,重复以上过程进行延时状态转换。 *在运行过程中任意时间切断电源大于1秒或输入复位信号,时间即回到T1=0状态开始计时,同时继电器处于释放状态,重新开始工作。 注意事项 *预置好T1和T2时间以后使用。 *在强电场环境中使用并复位暂停导线较长时请使用屏蔽导线. *请在使用时随时将保护罩盖上,以免灰尘侵入影响使用。 *在较大电流时,请配交流接触器使用

型号:HD48S—2Z 工作电压:AC220V DC24V下 产品说明: 先预置好T1和T2的时段,时间及工作方式.在通电时设定的数值无效,必须接通①③端子0.2秒以上,或断开电源0.5秒以后再接通电源,才能完成设定。即可实现单次循环,也可实现往复循环。如驱动较大电流应与交流接触器配合使用。 工作方式:往复循环延时 触点数量:1组延时触点

相关文档