文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 调速器与上位机通讯协议(昆仑)

调速器与上位机通讯协议(昆仑)

调速器与上位机通讯协议

Communication protocol between governor and monitor equipment 1.协议框架:

调速器电气控制柜提供一个RS-485通讯接口,通讯速度为9600bps,数据格式为1个起始位、8个数据位、1个停止位、偶校验位,采用MODBUS主从通讯协议(RTU模式)。在通讯网络中,主机指远程微机,从机指调速器电控柜通讯单元。通讯有效距离是1.4 km,通讯方式采用主机请求,从机应答方式。在通讯过程中使用循环冗余CRC 校验方式(CRC16)。

1. Protocol structure:

The governor electrical box has a communication passage of RS485. The baud rate is 9600bps. The communication message has 1 start bit, 8 data bit, 1 stop bit, and EVEN. The message is transmitted with MODBUS Master and Slave communication protocol in the network. Let us name the remote monitor equipment the Master Equipment and the governor electrical box’s communication unit the Slave Equipment in the communication network. The communication distance is less than 1.4 kilometer. The communication manner adopt Master request and Slave response mode. Checkout mode adopt cycle redundancy checkout (CRC16).

2.通讯报文格式RTU模式

使用RTU模式,消息发送至少要以3.5个字符时间的停顿间隔开始。

2. RTU message structure

Use RTU message structure, you need send the next message after 3.5 character time distance.

3.站号

1#机站号是12,2#机站号是13。

3. Station code

1# Slave equipment’s station code is 12, and 2# Slave equipment’s station code is 13.

5.支持上位机查询数据,全部为模拟量,开关量用模拟量表示。5. Only support Master equipment query data. All the data are analog data, digital data are shown by analog data.

6.通讯说明表

6. Sheet

7. 通讯报文

主机发送数据:0c 03 01 2b 00 03 75 22

站号读读取地址连续读3位CRC16校验码7. Communication message

DATA:0c 03 01 2b 00 03 75 22

Station read address 3 bit CRC16

喷码机操作规程

1、目的 保证喷码机开关机正常,便于生产、维护保养。 2、范围 适用于马肯依玛士9020小字符喷码机。 3、具体操作 3.1、喷码机开机操作 3.1.1、首先进行目检,目检项目为(目检项目应该每次开机前检查):机箱和电缆: A.查看电缆线的连接及接头是否有磨损或损坏。 B.查看喷码机机箱和喉管是否有磨损、损坏和漏墨。 C.如有异常向维修人员报告故障情况。 3.1.2、检查喷码机输入电源是否正常,正常则可以开机,将喷码机电源开关打开,等待3-5分钟(机器正在自动启动喷印调取墨汁、自检等工序),等待喷印键旁指示灯不再闪烁方可进行生产打印。 注意:喷印键旁指示灯闪烁时不能生产! 打印开机过程中还应目检喷头内部是否处于正常循环。 3.1.3、目检喷头,正常开机后喷头内部各元件中间应会出现一根墨线,而且墨线正好是打入回收弯管内形成循环(在开机不打印字时油墨是不会消耗) 注意:如果没有墨线或墨线偏移,应由经培训的专业操作工进行打通喷嘴和调整墨线等喷头基本维护操作。 墨线可用厂商提供的放大镜进行观测,应该观察到一个个小墨滴。

3.1.4、机器启动完成后,当产品感应器检测到产品时,喷码机会自动开始喷印。 4、关机 当完成喷印工作后必须先执行“关闭墨线”程序,然后再按关机键关闭机器,等待2-3分钟,待初始屏幕左上角出现“OFF”时,方可拔掉电源。 4.1、关闭墨线: A、可以直接在键盘上按F8快捷键,在喷头维护菜单中找到关闭墨线选项,选择后可直接关闭。 B、可以在初始屏幕中按Esc键,在喷码机菜单中找到关闭墨线选项,选择后可直接关闭. 4.2、关闭主电源开关: 停止喷印程序结束后,直接按关机键关闭机器,等待2-3分钟,待初始屏幕左上角出现“OFF”时,方可拔掉电源。 开机程序:显示“清洁和开启喷码机” 关机程序:显示“停止喷墨并清洁”。 5、注意事项 5.1、轻拿轻放,在搬运、移动时轻拿轻放;喷码机运转时不要晃动机器,并时常监控喷印状态显示和故障指示灯。 5.2、喷码机喉管不能折叠,需盘好固定好。 5.3、生产操作中,禁止平凡开关机。

(合同制定方法)单片机与上位机通信协议的制定

(合同制定方法)单片机与上位机通信协议的制定

单片机和上位机通信协议的制定 单片机和上位机的串口通信协议分为上行协议和下行协议,要分别制定!上行协议,即由单片机向上位机发送数据。 下行协议,即由上位机向单片机发送数据。 而通信协议又要分固定长度和不定长度俩种 本文所介绍的协议属于简单的固定字长的通信协议! 下行协议由四个字节构成

上表是简单的上位机对单片机的控制指令 下述函数是C#中封装的串口通信类中的发送函数的封装publicvoidSerSendCommu(byteorderDef,bytedata)//参数1为命令字,参数二为要发送的数 //据,需要时可直接调用 { Byte[]BSendTemp=newByte[SEND_LENTH]; BSendTemp[0]=PRE; BSendTemp[1]=orderDef; BSendTemp[2]=data; BSendTemp[3]=END; this.serialPort1.Write(BSendTemp,0,SEND_LENTH); } 下位机中用中断方式接收字符,本文用的是GCC语言,下面是串口接收数据中断 ISR(USART_RXC_vect)//串口接收中断

{ unsignedcharstatus,data; status=UCSRA;//**首先读取UCSRA的值,再读取UDR值,顺序不能颠倒,否则读取UDR后的UCSRA的 //值即会改变** data=UDR; if(!Uart_RecvFlag)//判断缓存中的数据是否读完,读完则接收指令 { if((status&((1<

物联网管理系统

1、简介 昆仑海岸物联网云服务平台是由北京昆仑海岸传感技术有限公司开发的面向物联网设备的数据服务平台。目前昆仑海岸物联网云服务平台需要和本公司自主研发的KL-H系列物联网网关产品配套使用,通过物联网网关可以实现对温度、湿度、照度、土壤温度、土壤水分、照度、二氧化碳、氧气等环境值的监控,同时可以下发控制命令,完成对一些设备的控制。通过这套系统,可以很好地实现智慧农业、智慧城市等一些项目。如图1: 图1

云服务平台功能分三个模块:应用模块、数据服务模块、单机版模块,如图2: 图2 应用模块:会员通过该模块,可直接享受数据服务、地图定位、历史记录、历史曲线等功能。 数据服务模块:会员通过该模块,可以将我公司服务器上的数据信息下载到本地计算机上,便于二次开发。单机版模块:会员通过该模块,可在自己的服务器上实现数据收发功能,便于二次开发。

2、申请账号与登录 用户通过浏览器(推荐使用非IE 内核的浏览器,如火狐浏览器)访问昆仑海岸物联网云服务平台(以下简称为“平台”),在浏览器地址栏中输入域名https://www.wendangku.net/doc/9272551.html, 进入平台主界面。 点击【注册】进入用户注册界面,填写相关信息并点击【确认提交用户信息】按键,如图3所示。 当用户申请账号操作完成后,需要等待账号被平台管理员授权后方可使用,若账 号未被授权,则登录时会出现如图4所示的提示。 会员通过浏览器(推荐使用非IE 内核的浏览器,如火狐浏览器)访问平台,在浏 览器地址栏中输入管理平台的域名https://www.wendangku.net/doc/9272551.html, 进入登陆界面。使用已被授权的账号 登陆管理平台,如图5 所示。 图 4 图 3 图5

登陆成功后,会员可【查看账户信息】,来查看账户信息、设备信息、以及联系 方式等。本平台一个账户最多可以提供5只物联网网关的服务,如果多于5只将不能 添加设备,会员可以拨打电话,来实现扩容服务。如图6: 图6

多米诺A100喷码机操作指导书

多米诺A100喷码机操作指导书 深圳宝嘉能源有限公司 编号﹕WI-GC-SOP-630-35 版本﹕A 第 1 页共 6 页制定日期 2007-7-10 多米诺 A100 操作指导书 制定部门工程部适用型号 A-100 控制面板 光纤定位传感器打印传输带 打印喷头 传输带速度设置 面板示意图 1.主题菜单键 8 个,光标键 4 个,加减键 2 个,开关机键 1 个(一键开关机),字符键 36 个,功能选择键 4 个,翻页键 2 个。 2. 认识屏幕 1 屏幕说明: A. B. C. D. E. F. G. 3. 提示栏:先是目前的警告或者故障。如,请添加新的溶剂盒。可按下空格键消除提示。如果有多条警告,则会更具重要性一次显示,需要多次按下空格键确认。状态栏:可以显示喷码机目前的状态。如,喷码机关闭;喷码机已可以打印;工作区:按下不同的主题键会显示不同的工作区域。信息栏:提供简单的信息提示。如,以可以打印此信息屏幕序号:先是当前屏幕的序号。翻页:可按下屏幕下方对应的键,对当前屏幕进行翻页。功能选择:可按下屏幕下方的对应键,进行各种操作。常用键介绍 A.8 个主题键 屏幕锁定键:可以用密码保护其他主题键 维修键:可进入喷码机服务菜单 信息编辑键:可进入信息编写菜单 信息储存键:可进入信息储存选择,图案创建等 2 存储卡菜单键:可进行存储卡操作,对用户基本上没有用处。 打印设置菜单键:可进入打印设置菜单。对打印的信息进行各种设置,比如打印延时,翻转打印。 机器设置菜单键:可进入机器设置菜单。比如修改机器时钟,更换墨水等 打印监视键:只有在机器正在打印的时候,显示当前正在被打印的内容 B.开关机键 按下此键 3 秒左右,可开机或者关机(一键开机)左边绿色代表电源。红色为红色警报灯。黄色为橙色警报灯。绿色为墨线状态灯。 C.字符删除键字符删除键:在编写信息是想删除某些字符的话,可以用此键并配合光标键完成操作。 3 一、开关机 开机 1. 按下机器左侧的电源按钮。屏幕会变量。此时喷码机已经通电。喷码机进入初始化状态。此时屏幕如下显示。 经过半分钟左右的初始化,喷码机已经准备好了开机。此时屏幕如下显示: 到此,喷码机就已经准备好了开机的状态,我们可以按下键盘上的墨线开关键,3 秒钟左右,会听到“嘀”一声。屏幕上会显示:喷码机正在开机。如下图 4

上位机通讯协议

2006 12 28 V1.0.01 [ ] 1 2006 11 29 V1.0 MODBUS-RTU MODBUS 01 ON/OFF) 02 ON/OFF) 03 04 05 06 07 8 8 08 09 484 PC 10 484 9 c u-t r a c

11 12 ModBus 13 184/384 484 584 PC 14 184/384 484 584 13 15 16 17 18 884 MICRO 84 PC 19 20 584L 21 584L 22 64 65 c u-t r a c

xx6X x x x abcd a b c d Bit7-bit4 Bit3-bit0B 66 xx6x X x x x x x x c u-t r a c

xx6x x x x x x (x) 67 [ ] 68 xx6x x x x x x x x x xx6x x x x x x x x (x) 0 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 69 xx6X0x c u-t r a c

xx6x x 70 xx6X x x x xx6x 71 xx x X x x xx x x x 100 72 c u-t r a c

xx x X x x x xx x x 73 [ ] [ ] 74 [ ] [ ] 75 [ ] [ ] 76 [ ] [ ] 77 [ ] [ ] 78 [ ] [ ] 79 [ ] [ ] 80 [ ] [ ] 81 [ ] [ ] 82 [ ] [ ] 83 [ ] [ ] 84 [ ] [ ] 85 [ ] [ ] 86 [ ] [ ] 87 [ ] [ ] 88 [ ] [ ] 89 [ ] [ ] 90 [ ] [ ] c u-t r a c

温度说明书北京昆仑海岸

J W B 一体化温度变送器、传感器(说明) 一、概述 JWB一体化温度变送器、传感器是一种接触式温度测量现场用仪表,具有良好的电磁兼容、抗干扰性能和输出保护功能,通常与其相应的二次仪表或计算机采集测量系统配套使用,可准确测量-200℃~1600℃各种介质或物体的温度。 本系列产品参照并符合相关GB标准、JJG规程和IEC相关文件标准,并参考国内外同类产品的优点进行优化设计,使整个产品更加可靠、精确,非常适合各种现场环境的温度测量。 二、基本结构 1、基本结构:连接装置+接线盒+保护管+(传感器+变送模块) 2、长度表示方式:L=保护管总长 / 插入长度(单位:mm ,密封面以下为插入长度)。 (冷端长度:a. 降低传导和辐射温度,保护模块电路、接线端和线缆;稳定热电偶参比端的温场。 b. 冷端长度一般为150mm ;低于120℃的温度测量,冷端长度可以100mm 、50mm 。 c. 大于250℃的温度测量,看温度对冷端影响情况适当加长,如250mm 、300mm。) 3、过程连接:各种螺纹、活动螺纹、法兰、活动法兰等。 4、接线盒:防喷水型、隔爆型Ex dⅡBT4,外壳防护等级IP65 5、保护管:管径选择要考虑结构强度、热响应时间和可维护性;材料的耐温、机械强度和化学特性。 保护管直径≤8mm的产品不宜在有流速、搅动或压力场合使用;(铠装型可弯曲,相对耐震、耐压) 常用材料有不锈钢lCr18Ni9Ti ;中高温用高铝质瓷管、钢玉质瓷管。 可以定购各种结构、特殊材料的保护套管(高温、高压、耐磨、防化学腐蚀等)。 6、传感器:传感器属损耗品,高温和振动影响传感器寿命和产品的可靠性。(传感器铠装型相对比元件型抗震) 三、技术参数 1、标准信号输出(一体化变送器)

多米诺小字喷码机操作指引

喷码机操作指引: 1.开机和关机步骤 开机先按电源,再按墨线开关,待机器状态显示“可以打印”即可以使用。 关机时则应反之。 不正常开关机,有可能导致回收管和喷嘴堵塞。 2.平时应该注意喷头的清洁工作。建议在使用喷码机前先清洗一下喷头,包括偏转板,充电槽和回收管,并用布或吹气将偏转板弄干。注意,偏转板应该是干净干燥的,否则会出现高压故障报警。 3.更换主墨水箱的步骤(机器提示“必须在24小时内更换墨水”和“必须在2小时内更换墨水”等信息时需要更换主墨水箱) #先关闭墨线,在机器待机的状态下进行下面操作 #按;再选择;接着按;提示输入质量编号,每一个主墨水箱的标签 上都有一个质量编号,将其输入;再按; 如果键入的是正确的代码,则信息条将显示“质量号正确,此主墨水箱可以安装”,主墨水箱运行时间将复位,而警告也将取消。然后关闭喷码机。将旧的墨水箱卸下来,装上新的墨水,最后开机,机器会自动排气,排气结束后,就可以开机使用了。 #如果键入的代码不正确,请检查并重新输入。# 4.更换墨水盒和溶剂盒 如下图操作即可

5.打印头结构需保持喷头清洁

6.高压故障 高压板上有墨水会导致高压故障,只需先关机,再清洗并擦干偏转板,再开机使用即可。其他故障,请联系我们,提供详情。 7.打印不良的一般处理步骤 #先检查回收管是否积墨,清洗回收管 #检查墨线位置是否正确,如需要请调整墨线 #检查机器的状态,粘度值是否正常,字高是否设置得过低,机器有无接地等等 #检查机器参数,包括压力,调制电压值,如需要请调整 8.正确的墨线位置,供参考 正面拿起喷头,俯视看墨线,如果想象是一个钟表的话,墨线位置应该在9点钟位置,距离9点钟管壁约25%。

上位机与下位机之间通信协议格式

一、通信协议 1、命令帧格式 帧头标志参数校验帧尾 命令字 01累加和 2030 1Byte1Byte2Byte1Byte1Byte 说明:1、累加和校验:各字节累加和与100的模。 2、 10进制输入;16进制传输。

2、信息帧格式 帧头标志参数校验帧尾 命令字 2030 02累加和 1Byte1Byte2Byte1Byte1Byte 说明:1、累加和校验:各字节累加和与100的模。 2、 10进制输入;16进制传输。

3、数据帧格式 (文件mokuaideng.txt (模块指示灯地址) 20 Byte ) 帧头标志校验帧尾203003累加和数据数据1Byte 16Byte 1Byte 1Byte 1Byte 标志:03 数据帧 文件mokuaideng.txt (模块指示灯地址) 20 Byte 04 数据帧 文件daotongbiao.txt (导通表) 40 Byte 05 数据帧 文件canshu.txt (控制参数) 6 Byte 06 数据帧 校验文件mokuaideng.txt (模块指示灯地址) 20 Byte 07 数据帧 校验文件daotongbiao.txt (导通表) 40 Byte 08 数据帧 校验文件canshu.txt (控制参数) 6 Byte 4、信息帧格式 定位物理针位 下位机-》上位机 上位机-》下位机 点亮指示灯 帧头标志参数校验帧尾203011累加和物理针位1Byte 1Byte 2Byte 1Byte 1Byte 说明:1、累加和校验:各字节累加和与100的模。 2、 10进制输入;16进制传输。 标志位 13 ,单点检测 判断单点导通关系是否真确 5、信息帧格式 下位机-》上位机 自检、线检测 帧头标志参数1校验帧尾203012累加和起始针位1Byte 1Byte 2Byte 1Byte 1Byte 参数2终点针位2Byte 参数3状态1Byte 状态:00 导通 01 断路 02 短路/错路

FB-A说明书正式VH1.00

安全栅 使用说明书FB-A

目录 一. 概述 二. 主要特点 三. 主要用途 四. 技术指标 五. 工作原理 六. 注意事项 七. 外形尺寸 八. 接线示意 九. 安装方式 十.质量保证书

一. 概述: FB—A安全栅是在广泛接收和借鉴国内外现有的各种安全栅特点的基础上,经过长时间高压,高效实验的结晶。此安全栅采用一体化的结构,外形小巧、精致、美观;而且体积小,重量轻;轨道式安装,适用于测量各种两线制、三线制、四线制电流输出的设备。电路采用专用集成芯片,使安全栅更加精确、可靠。FB─A 安全栅取得[Exib]IIB认证。它是我公司专门为石油,化工,易燃,易爆等具有IIB防爆等级的使用场所,使用的分散集中控制系统配套研制开发的安全限能器。 FB-A安全栅经国家级石油和化工防爆质检中心审查,防爆安全性能符合GB3836.1-2000和GB3836.4-2000国家标准的有关要求,防爆标志为[Exib]IIB,防爆合格证号为CE042083。 中心是北京市科委认证的高新技术企业,拥有雄厚的技术力量。中心通过了ISO9001国

生产环境和科学而严格的管理,是本中心产品 质量的可靠保证。 二. 主要特点 1.过压指示并保护。 2.过流指示并保护。 3.断电后可自动恢复正常工作。 4.雪崩降压,限流。 5.适合两线制、三线制,四线制4~20mA变送 器。配接时,变送器应经过防爆送检合格。 三. 主要用途 FB─A安全栅安装在安全区,将危险区的 一次仪表和安全区的二次仪表衔接。在输入电 压和输出电流正常的情况下,不影响下级设备 的精度。一旦供电电压或输出电流大于安全栅 阀值,安全栅立刻进入限能状态。 可选配接设备:1、压力,液位变送器。 2、温湿度变送器。 3、双界面油水分析仪。

多米诺喷码机简要操作手册

多米诺喷码机的一般操作 墨路压力设置值: 75微米喷嘴:2700±300 60微米喷嘴:3000±300 40微米喷嘴:4000±300 维修步骤(大概): ?查看事件记录;对不同的故障在开机的时候主要针对该故障观察。 ?开机(快速开机)观察机器是否正常。注意喷嘴电磁阀刚打开的时候,墨线位置是否正常。 ?察看调制电压窗口(分裂情况),调整设置调制电压值(设置值为分裂窗口最小和最大值的中间值) ?编写好信息后模拟打印一次,看看打印效果,不同的效果,不同的方法处理。 ?维修主要用到初级服务菜单及高级服务菜单(初级服务菜单密码SERVICE,高级服务菜单密码MAIGRET),主要菜单有: 初级服务菜单: 打印头——调整调制电压值(墨点分离情况) 墨水系统——调整墨路压力(开关机、快速开关机、开墨线) 外部打印信号——产品检测信号高低电平、信号产生源、划速率 事件记录——查看机器近段时间报过的故障 z打印头的调制电压能直接影响分裂和打印效果,必须调整窗口在800个单位以上(有八个窗口均分裂良好) z墨水系统中的墨路压力大小也是直接影响分裂效果,可以适应增加减少几百个单位。开关机方法: 正常开机----长按3秒“开机键”或者在“打印头”按“开机”键 正常关机----长按3秒“开机键”或者在“打印头”按“关机”键 快速开机----在“打印头”里先按一次“放弃一次机器清洗”再按一次“开机” 快速关机----直接在“打印头”按一次“快速关机” 快速开墨线----在“打印头”里先按一次“放弃一次机器清洗”再按一次“开墨线” ?外部打印信号——可以调整为高电平低电平(高电平为检测到产品马上打印,低电平为检测到产品过后打印)划速率产生源可分内部和外部,内部为机器控制,外部为同步器控制。 ?事件记录——记录着最近时间机器的事件,维修时可以针对不同的故障进行维修。 ?手动开墨线法:打开“供墨电磁阀”-----打开“泵状态”-----待墨路压力目前值接近2000左右时,在“规则”处选择“压力”,最后待墨路压力目前值接近墨路压力设置值时,打开“喷嘴电磁阀”。(这种方法方便维修人员随意控制墨线的开关,便于调墨线) ?反吸法:在机器出现喷嘴轻微堵塞的情况下,为减少停机时间,我们可以用反吸法来处理:打开排气电磁阀和打开泵,等目前压力的负压为最大的时打开喷嘴电磁阀,同时往喷嘴射清洗剂。然后多开几次。最后再开墨线法来观察墨线是否正确,如果此操作不能解决问题则要卸喷嘴下来清洗。 ?字高:字高一般在50以上,字高50一下回收管经常积墨(一般是60-99)

喷码机安全操作规程(2020年)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 喷码机安全操作规程(2020年) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

喷码机安全操作规程(2020年) 1、开机前先检查设备的电源线、喷头、喉管是否符合安全要求。 2、开机过程要进行初始化,大约1分钟期间勿进行其他操作。 3、非维修工严禁打开喷码机正面控制门及拆卸喷码机报警灯,侧板固定螺丝等零部件。 4、喷码机机腔内严禁放杂物(如:肠衣皮、碎布、碎纸、螺丝等) 5、设备的使用耗材由生产车间班长领取,由喷码机维修工定时检查、添加,不得因为领用或者添加不及时造成报警停机。 6、设备运行中出现故障报警时,机手要及时通知维修工进行处理。 7、设备运行中出现日期残缺或日期化时,机手首先通知本班组班长检查喷印条件是否正确,确定无误后通知维修工进行维修。

8、喷印条件设定必须合理。 10、喷码机的电源线严禁与大功率、强干扰的设备混接在一起。 11、由于油墨、溶剂属于易燃易爆物品,因此机腔内要保持清洁。 12、要定时(每周一次)抽取机腔凝集瓶内的废液,避免溢漏现象。 13、清洗喷头和维修时应佩戴抗溶剂的乳胶手套和防护眼镜。 14、喷码机的专用插座禁止插接电动工具和吹风机。 15、喷码机附近(5米内)禁止使用电焊作业。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

上位机与下位机通过蓝牙通讯协议

文档名称:蓝牙通信协议编制审定:解晓飞

目录 1 前言 (2) 2帧定义 (2) 2同步字 (2) 3帧类型 (3) 4通讯流程 (3) 4.1设置采集信息 (3) 4.2采集测试命令 (3) 4.3开始采集、结束采集 (4) 5通信原则 (4)

PDA与下位机蓝牙通讯协议 1 前言 本协议用于定义PDA通过蓝牙与下位机进行数据通信的底层操作。数据传输以信息帧格式传输,且帧长度为非定长信息。 2帧定义 系统中共有三种帧格式,根据类型的不同帧的格式也不同具体定义如下: 3.1、命令帧 3.2 回复帧 3、2数据帧 其中命令帧是由PDA发给单片机的,回复帧和数据帧是由单片机发给PDA 的。 2同步字 为保证数据正确传输,帧格式中设有起始同步字和结束同步字,起始同步字包括两个字节,内容为0xaa、0xaa,结束同步字包括两个字节,内容为0x55、0x55。

3帧类型 类型字包括一个字节,表示发送的数据的类型,本系统中包括三个类型:命令、回复、数据三类。具体定义如下: 4通讯流程 操作过程中PDA均采用主动模式,单片机采用被动模式。 4.1设置采集信息 单片机启动后等待接收蓝牙命令首先进行参数设置,本部分由PDA控制。 PDA发送设置命令(帧类型0x30)并将信息发送到单片机,单片机接收到数据后检测数据个数是否正确,如果检测正确返回接收正确命令否则返回接收错误命令。 如果单片机返回的数据为接收错误,PDA重新发送命令。 从数据发送时起PDA进行计数等待,等待500ms后没有接收到返回值,自动重新发送命令并等待,重复上述操作。 发送三次都没有返回值时弹出警告对话框,提示蓝牙通讯故障。 如发送数据正常则提示设置成功信息对话框。 4.2采集测试命令 1、PDA发送采集命令 PDA发送采集设置命令(帧类型0x30),单片机接收到数据后检测数据是否正确,如果检测错误则返回接收错误命令。PDA接收到单片机返回接收错误回复,PDA重新发送命令。 从数据发送时起PDA进行计数等待,等待500ms后没有接收到返回值(采集数据或错误回复值),自动重新发送命令并等待,重复上述操作。

多米诺喷码机五大常见故障解决方法

多米诺喷码机五大常见故障解决方法 1.高压故障 原因,高压传感器检测到高压不平衡。 具体原因: a.有异物碰到高压偏转板。 b.高压偏转板脏。 c.高压传感器本身太灵敏。 解决方法: a&b 清洗高压偏转板,然后正常开机即可。 c.如果是这种情况,可能会经常报高压故障,但是偏转板却很干净。需由多米诺工程师出面解决。 2.充电故障 具体原因: a.充电槽上有墨水 b.充电墨点检测故障 解决办法: a.关闭喷码机(包括电源),清洗充电槽。必要时可以拆下充电槽清洗。清洗彻底后,等充电槽干燥后,重新开机。 b.这个故障产生的原应较多,首先从墨水开始。确定墨水的粘度,保质期,当然也要看墨水的品质(兼容墨水)。然后观察分裂,检查墨路压力,调制电压,并适当的做调整,使分裂良好。这样故障一般都能解决。还有可能是充电槽本身损坏。需联系多米诺工程师解决。 3.字符缺损 有墨点落到了回收管的边缘,造成回收管挂墨(回收管积墨) 具体原因: a.墨线位置是否正确。 b.墨点分裂是否正常。 c.墨水是否正常(墨水粘度BFT,墨水保质期,兼容耗材) d.喷码机接地是否有效(经常被客户和一些工程师忽略),接地很重要,后果很严重! 4.回收管故障 回收管传感器没有检测到有墨水流经回收管。 具体原因: a.墨线不正常(根本没有墨线射出,或墨线偏) b.回收管路堵塞 c.回收传感器损坏或者未接通 解决办法: a.检查供墨回路。清洗喷嘴板,做墨线校正工作。 b.回收管路堵塞,可以分段检查回收管堵塞位置。 c.检查主板上面回收管传感器接头是否未正确安装。更换回收管传感器。 5.墨水粘度故障

墨水粘度BFT值超标。有些情况下,机器可以正常使用。但是必须做一些检查。否则可能在使用一段时间后,无法正常打印。 原因: a.墨水BFT目前值大于墨水BFT设置值。墨水粘度过高。 b.墨水BFT目前值小于墨水BFT设置值。墨水粘度过低。 处理办法: a.检查溶剂箱是否有溶剂。检查溶剂添加回路是否正常。 b.是否在很短的时间内多次开机,关机。如果没有在很多的时间内多次开关机。应检查溶剂添加回路是否正常。具体做法,可联系多米诺工程师。

PC(上位机)与PLC串行通讯协议与串口DLL之 modbus rtu 协议

Modbus rtu通信协议串口通讯动态链接库DLL(以下简称DLL),是为满足工业通信需要,针对工业领域要求上位机对PLC、工业仪表通讯实时采集与控制的组态编程而设计。 本DLL是采用Delphi语言开发的标准串口通讯库,具有以下特点: 1)、遵循modbus rtu串口通讯协议(施耐德、西门子、台达、永宏等品牌PLC及各类工业仪表等支持本协议); 2)、实时性、可靠性好,通用性强; 3)、适用于多PLC联网和上位机通信,满足多方面的需要(联网时可采用485总线式); 4)、函数接口功能全,操作简单,支持modbus的大部分读写功能函数; 5)、附加实用转换与读取函数,易于快速开发(VC等非RAD开发环境的开发); 6)、支持USB、PC扩展卡等扩展串口号; 7)、支持多种操作系统win9x/win2000/winXP(标注Win32 DLL); 8)、可在多种编程环境下使用,例如VB、VC、Delphi等开发环境。 9)、支持modbus rtu标准的功能代码01、02、03、04、05、06、15、16且对相关功能代码的读取和写如做了一些扩充更加符合工业自动化领域的工控软件的开发,是广大工控工程师的必备工具软件。 二、modbus rtu通讯协议简介 Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网) 和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集 中监控。此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请 求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共 格式。当在一Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定 要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网络上,包含了Modbus协议的消 息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。 1、在Modbus网络上转输 标准的Modbus口是使用一RS-232C兼容串行接口,它定义了连接口的针脚、电缆、信号位、传输波特率、奇偶校验。控制 器能直接或经由Modem组网。控制器通信使用主—从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。其它设备(从设备) 根据主设备查询提供的数据作出相应反应。典型的主设备:主机和可编程仪表。典型的从设备:可编程控制器。主设备 可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,从设备返回一消息作为回应,如果是以广播 方式查询的,则不作任何回应。Modbus协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、

多米诺喷码机操作规程

多米诺喷码机操作规程 1、首先应使打印机保持清洁并及时擦除积淀的墨水。对所使用的 每一种墨水都必须使用正确的清洗液进行清洗,清洗液必须存 放在正确的清洗液瓶中。 2、必须防止打印机的液体接触皮肤或进入眼睛或口腔。如果在操 作过程总液体有可能与身体的某部位接触,则应穿着适当的防 护工作服。 3、在清洗机箱内喷溅墨水前必须关闭电源。 1)启动时按下机箱左边的开关; 2)检查墨线开/关键的绿色指示灯开始闪烁; 3)等候至:状态条信息变为Printer Off(打印机开关),绿色指示灯停止闪烁并关闭; 4、按住墨线开/关键2-3秒钟,等候至:状态信息变为为Ready to Print(做好打印准备),绿色指示灯亮起,打印机现在已经准备 好打印信息了; 5、关闭时按住墨线开/关2-3秒钟,检查墨线开/关键的绿色指示灯 开始闪烁,等候至:状态条信息变为Printer Off(打印机关闭); 绿色指示灯停止闪烁并亮起,按下机箱左边的开关; 6、更换稀释剂和墨水盒时,先提出已用完的墨水盒,然后取下新 墨水盒的顶盖,倒扣在稀释剂箱上,向下压紧并且装好墨水。 7、更换主墨水箱时,先按下机器设置—选择更换墨水箱—输入墨

水箱标签上游的质量代码—选择确定—按下锁定—关闭打印机 —关闭打印机电源—取下横块—取下旧的墨水箱—安装新的墨 水箱。 8、清洁打印头在清洗后,要用干布擦干所有零件。 9、选择和打印储存的信息时,先按下信息储存件—按下滚动键移 动键选项,并找到选择信息—按下选择信息下面的键,屏幕将 显示信息列表—用光标键把突显条移动到要求的信息名称处— 从键选项中选择确定,屏幕只显示被选中的信息名称—按下信 息编辑键,屏幕将显示完整的信息—从键选项中选择打印信息,如果这事墨线已经开启,喷码机每接收到一次开始打印的信号 就会打印一次信息。 10、创建和打印新信息时,先按下信息编辑键—按下标签下面的键, 从键选项中选择新信息—创建信息)选择字体大小,键入信息 等)--从键选项中选择打印信息,如果这时墨线已经开启,喷 码机每接收到一次开始打印信号就会打印一次信息,保存信息 时先按下信息储存键—按下标签下面的键,从键的选项中选择 保存信息—键入信息名—按下标签下面的键,从键选项中选择 确定。 11、从内存中删除信息时,先按下信息内存键—从键选项中选择删 除信息,屏幕将显示储存信息的列表—用光标键把突显条移动 到要求的信息处(如果列表超出屏幕范围,则光标键将自动滚 动名称)--从选项中选择删除信息,将屏幕显示“要删除信息

KGK喷码机的操作规程

KGK喷码机的操作规程 1、开机前先检查设备的电源线、喷头、喉管是否符合安全要求。 2、开机过程要进行初始化,大约1分钟期间勿进行其他操作。 3、非维修工严禁打开喷码机正面控制门及拆卸喷码机报警灯,侧板固定螺丝等零部件。 4、喷码机机腔内严禁放杂物(如:肠衣皮、碎布、碎纸、螺丝等) 5、设备的使用耗材由生产车间班长领取,由喷码机维修工定时检查、添加,不得因为领用或者添加不及时造成报警停机。 6、设备运行中出现故障报警时,机手要及时通知维修工进行处理。 7、设备运行中出现日期残缺或日期化时,机手首先通知本班组班长检查喷印条件是否正确,确定无误后通知维修工进行维修。 8、喷印条件设定必须合理。一行:文字高度4-7横点阵间距0.40,喷印位置(0-肠体长度),喷印速度(16-19)低速机、中速机20左右,高速机23-26。二行:文字高度13-17横点阵间距0.40,喷印位置(0-肠体长度),喷印速度低速机(16-19),中速机20左右,高速机(23-26)。 9、点阵数KGK一行7点阵,二行(32克→7*8、200907-109-3→7*5)16点阵。(加钙双汇王34克→9*9、20090717-109-3→7*5)22点阵。 10、喷码机的电源线严禁与大功率、强干扰的设备混接在一起。 11、由于油墨、溶剂属于易燃易爆物品,因此机腔内要保持清洁。 12、要定时(每周一次)抽取机腔凝集瓶内的废液,避免溢漏现象。 13、清洗喷头和维修时应佩戴抗溶剂的乳胶手套和防护眼镜。 14、喷码机的专用插座禁止插接电动工具和吹风机。 15、喷码机附近(5米内)禁止使用电焊作业。 设备工程部

仪表与上位机ModBus通讯协议

仪表与上位机ModbusRTU通讯协议 1、接口规格 为与PC机或PLC编控仪联机以集中监测或控制仪表,仪表提供RS232、RS485两种数字通讯接口,光电隔离,其中采用RS232通讯接口时上位机只能接一台仪表,三线连接,传输距离约15米;采用RS485通讯接口时上位机需配一只RS232-485的转换器,最多能接64台仪表,二线连接,传输距离约一千米。2、通讯协议(适合本厂所有1~16路仪表) (1)通讯波特率为1200、2400、4800、9600四档可调,数据格式为1个起始位、8个数据位,1个停止位,无校验位。 (2)上位机读一个参数(2字节) 仪表编号功能代码(03)参数首地址读取的字数(0001)CRC16 1byte1byte2byte2byte2byte (3)仪表返回(2字节): 仪表编号功能代码(03)读取的字节数(02)参数值CRC16 1byte1byte1byte2byte2byte (4)上位机写一个参数(2字节)及仪表返回(2字节)(帧格式相同): 仪表编号功能代码(6)参数首地址参数值CRC16 1byte1byte2byte2byte2byte (5)参数代码及地址见仪表说明书 通道显示值地址: 1通道:1001H2通道:1002H3通道:1003H4通道:1004H 5通道:1005H6通道:1006H7通道:1007H8通道:1008H 9通道:1009H10通道:100AH11通道:100BH12通道:100CH 13通道:100DH14通道:100EH15通道:100FH16通道:1010H (6)仪表主控输出状态地址: 1通道:1101H2通道:1102H3通道:1103H4通道:1104H 5通道:1105H6通道:1106H7通道:1107H8通道:1108H 9通道:1109H10通道:110AH11通道:110BH12通道:110CH 13通道:110DH14通道:110EH15通道:110FH16通道:1110H (7)仪表报警输出状态地址: 1200H D15D14D13D12D11D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1D0 AL16AL15AL14AL13AL12AL11AL10AL9AL8AL7AL6AL5AL4AL3AL2AL1 3.1).上位机对仪表写数据的程序部分应按仪表的规格加入参数限幅功能,以防超范围的数 据写入仪表,使其不能正常工作,各参数代码及范围见《仪表说明书》 2).上位机发读或写指令的间隔时间应大于或等于0.2秒,太短仪表可能来不及应答 3).仪表未发送小数点信息,编上位机程序时应根据需要设置 4).测量值为32767(7FFFH)表示HH(超上量程),为32512(7F00H)表示LL(超下量程) 5).除了CRC校验字节低位在前外,其它所有双字节均高位在前,

人防工程的内部设备自动化监控系统研究

1、概述 人防工程是战时保障人民群众生命安全的重要建筑设施,工程内部的设备监控系统是保障工程功能正常效用的基础。现代战争对工程内部的供配电系统、通风空调系统、照明系统、消防系统、安保系统等提出了更高的要求,如更高的供电可靠性和供电质量、更高的温湿度控制精度、良好的内部空气质量、更快的保障反应能力等等。构建人防工程内部的设备自动化系统是必要和必须的。 目前多数工程内部设备监控系统多数功能不完善。不少工程需要维护人员到设备现场抄写运行数据、监视运行状态及启停控制设备。多个设备间存在控制连锁问题时,一般采用一对一硬接线方式,不仅布线复杂,出现问题时不容易确定故障原因,且不易排除故障。 部分人防工程采用可编程逻辑控制器(PLC)对工程内部设备和环境进行监控,由于PLC不具备防水防潮能力,因此应用到地下防护工程可靠性差。另外PLC采用局部集中式结构,防电磁干扰能力差,系统配置不灵活,各种PLC之间不容易实现互操作,用户对单一厂商的依赖比较严重。使用PLC系统实现分布式结构价格昂贵,当增加某个分散测点时最少需要一个CPU单元、通讯单元和IO单元。这些问题都限制了PLC在人防工程中的应用。 人防工程有其不同于一般建筑的特殊特点。人防工程多数位于地下,内部环境恶劣,如空气湿度较大;战时有特别的防电磁脉冲干扰要求等,因此构建监控系统必须特殊考虑。 2、现场总线技术 现场总线是目前工业自动化控制领域技术发展的热点,也是一个趋势,能够真正体现技术的先进性。它的一系列特点很适合地下人防工程的自动化监控系统改造。 现场总线技术一般都支持灵活的网络拓扑结构,例如星型、环型、总线型等。而人防工程的监控系统包括一系列的子系统,如发供电监控系统、内部环境监测系统、水库监控系统、空调机组监控系统和火灾报警系统等等。这些系统的一个突出特点即测点的分散性,例如空调设备监控系统需要延伸至整个工程,这种系统特别适合于总线结构。各个子系统互不干扰,独立工作;局部故障不会扩散。总线结构下所布置的电缆可比常规的点点连线系统节省60%以上,这不仅节省电缆费用开支,而且节约了布线空间,同时也利于电磁防护的实现。现场总线控制系统的重要特征即数字通讯,数字量的抗干扰能力比模拟信号强得多;还有它的互操作性,也节省后期维护费用。相同功能的不同设备便于实现系统的高可靠冗余。 现场总线种类繁多,不同种类适合于不同的应用场合,如FF适合于过程自动化领域,而CAN、Profibus适合于汽车等制造业场合。目前智能楼宇使用最多的一种现场总线LonWorks现场总线也比较适合于人防工程设备监控系统。 LonWorks通讯协议实现ISO/OSI网络模型的的全部七层协议,从而具有完善的网络支持功能;网络拓扑结构可以是总线型、星型、环型和混合型,可实现真正的自由拓扑;通信速率最高可达1.25Mbps,直接通信距离可达2700m(78Kbps,双绞线),使用中继器可实现更远的通讯距离;通信介质支持双绞线、同轴电缆、光纤、射频、红外线及电力线等。 人防工程作为一种特殊的地下建筑,监控区域非常分散,尤其是坑道式工程,测点分布于整个长轴线,这种特点使得其内部设备及环境自动化监控系统特别适合采用Lon Works总线技术。893LM自动化系统即采用该技术,并针对人防工程的特点和实际情况做了特别考虑。

多米诺a系列喷码机资料

喷嘴维修保养常识 喷嘴大概可以分为两类: 1、宝石喷嘴该喷嘴为早期喷码机所通用,该喷嘴是在不锈钢外圆内挤压进一个直径在2毫 米左右的宝石片,宝石片中间有一个直径30-80微米左右的孔。 2、不锈钢喷嘴现在大部分厂家所应用,不锈钢喷嘴是由一个直径在5毫米左右1毫米厚 的不锈钢圆片,在上面通过激光烧出一个直径为30-80左右的孔。 两种喷嘴的比较: 1、制作工艺宝石喷嘴在制作过程中,宝石片容易被挤碎,比较复杂。不锈钢喷码机就比较 简单了,只要用激光在不锈钢片上打孔即可。 2、光洁度宝石喷嘴光洁度比较高,没有什么毛刺。不锈钢喷嘴由于用激光烧过,毛刺一般 比较多,不光滑。不过通过研磨,光洁度也是可以达到宝石喷嘴的程度。 3、断点的调整宝石喷嘴由于宝石片和晶震间距不固定(由挤压过程的力度决定宝石片在不 锈钢外圆内的深浅),调出好的断点起来比较麻烦。不锈钢喷嘴由于厚度一致,基本上只要研磨的比较好,很容易就断出好的点。 4、成本比较宝石喷嘴要比不锈钢喷嘴的价格多很多。 喷嘴的维修 在喷码机使用的过程中,如果喷嘴堵塞或微堵的状态下,是无法打码或打好码。如果有条件的单位可以把喷嘴拆下,放到超声波里打通。还有一些简单的办法,比如把喷嘴放在一个瓶盖里,里面放一些稀释液(或放一些水,因为可能有一些无机盐之类的东西,稀释液是溶解不了的。实在不行可以用稀盐酸。再不行只有更换喷嘴了),用手扣住瓶盖,用镊子或改锥敲击,一般的堵塞都可以洗通。还有一些喷嘴微堵的情况,比如黏度合适,总断不好点,打不好打不稳定。这可以用喷码机滤网丝去通喷嘴。(需要有一定经验的维修人员或操作工) 多米诺a系列喷码机原理

喷码机怎么在线缆行业计米 前言:喷码机在线行业的应用已非常广泛。喷码机可以高速喷印可变信息。但是很少有人使用,顶多用用可变日期。其实在线缆行业,可以用喷码机精确打印米数,从而满足精确的计米。这位很多客户带来的新的商机。因为大多数出口线缆都要求有米数标示,且精度要求颇高。现在市面 上众多的喷码机都可以精确的打印米数。多米诺A系列喷码机操作方便,计米精确,打印稳定。 本文将以多米诺A系列为例介绍如何在线缆上面精确的喷印米数。 (1)机器要求:必须安装合适的旋转编码器,否则计米会受到生产线速度的影响。 保证线缆和计米轮之间没有打滑,否则会计米不准。 (2)根据需要输入打印信息。然后在需要计米的位置插入一个序列号。序列号设置如下。

组态王支持的硬件设备

组态王支持的硬件设备 查找最新的设备帮助请看Kinview_driver.chm文件,该文件在组态王安装路径下(如:C:\Program files\Kingview) 本手册中只列出了部分组态王支持的硬件设备,如果您要了解更多详细内容,请参见组态王驱动在线帮助,或访问亚控网站:https://www.wendangku.net/doc/9272551.html,的“驱动下载”,或咨询亚控公司驱动技术支持工程师。 如果您需要开发设备驱动程序、定制产品,请与亚控技术支持或销售工程师联系。我们将为您提供及时周到的服务和优质的产品。 可编程控制器 PLC 莫迪康公司MODBUS系列 MODBUS PLUS系列 MICRO37系列 欧姆龙株式会社 OMRON系列 (通过HostLink 或ControlLink与串口连接) 欧姆龙ClkPCI 欧姆龙以太网 松下公司 FP和FP3系列

三菱公司 MELSEC FX2,FX2n系列 MELSEC A和AnA系列 FX2 485系列三菱 CCLINK 三菱中型PLC以太网三菱 Q系列以太网 西门子公司 S5系列 S7-200系列 S7-300MPI系列 S7-300Profibus-FMS系列西门子PROFIBUS-DP 富士公司 FLEX-PC NB系列 FLEX-PC NJ系列 NJ-RS2系列 NJ-RS4系列 NP1L-ET1 华光公司 SU-6系列 SG-8系列 SR-21系列 LG公司 Master-K系列 Master-K-XXXS系列Master K30H系列 CCM协议以太网 GE公司 SERIES 90系列 GE 系列SNP-X协议 GE 系列9030 以太网 金钟-默勒 PS4-141-MM1系列 MASTER系列 MASTERCOM 贝加莱系列贝加莱 PVI 东芝EX系列罗克韦尔 AB-MicroLogix AB-MicroLogix-DH 罗克韦尔 AB-MicroLogix AB-MicroLogix-DH

相关文档
相关文档 最新文档